一、支架排立设计及承载力计算

本桥支架布置方案为:纵桥方向支架步距为 1.2m,横桥方向步距为0.9m,遇中横梁位置采用0.6m×0.9m布置,腹板位置采用1.2m×0.6m布置,中横梁、腹板交接位置采用0.6m×0.6m布置,翼缘板位置采用1.2m ×0.9m布置。

根据施工设计图纸及支架布置方案,计算荷载的最不利情况是在腹板下,现浇梁支架所采用钢管为¢48mm,ζ=3.5mm,Q235 f=215N/mm2

1、钢管界面特性如下

截面抵抗距 W=5.078×103mm3 、截面惯性距I=1.215×105mm4

截面回转半径i=15.78mm、截面净面积 A=4.89×102m2 、每米长自重38.4N。

2、长细比

因参数立杆与水平杆碗扣有松动,立杆长度系数μ近似取1.25,则λ=μ×h/i=1.25×1200/15.78=95

可查ψ=0.455,E=2.06×105N/mm2

立杆欧拉临界力

N E=π2EA/λ 2

=π2×2.06×105×489/952

=110161N

3、立杆强度验算

λmax=(μ×h/i)max=1.25×1200/15.78=95<[λ]=150

故立杆强度达到安全要求

4、可查并计算其他自重

模板自重 8.5×0.015=0.13KN/m2

方木自重取经验值1.0KN/m2

施工人员及机具荷载取1.5KN/m2

砼冲击力取2.0KN/m2

砼振捣取2.0KN/m2

G总=6.6 KN/m2

含筋率:经计算为1.7%<2.0%

故容重r=25KN/m3

根据图纸现浇连续梁一般构造

腹板位置支架布置为: 1.2m×0.6m

砼厚度 1.4m

砼自重 1.4×25=35KN/m2

腹板下支架高度取7m,共设步矩为1.2m的水平杆6道

支架自重7×0.0384+6×(1.2+0.6)×0.0384=0.68KN/m2总重 35+6.6+0.68=42.3KN/m2

(1)、立杆强度检算

每根支架承受轴向压力

N=42.3×1.2×0.6=30.5KN

考虑支架垂直度不足,产生偏弯矩

M=30.5×0.005=0.15KN.M

P=N/A+M/rω

=30.5×103/489+0.15×106/(1.15×5087)

=88N/mm2<215N/mm2

故立杆强度满足要求

(2)

δ=N/A+β.M/[rω

=30.5×103/(0.455×489)+1.0×0.15×106/[1.15×5087×(1-0.8×

30.5/110161)]

=162.7N/ mm2<215N/ mm2

故立杆稳定性满足要求

(3)、顶、底托最小抗压能力

顶. Nmin=15×15×215=48.4KN>30.5KN

底. Nmin=15×16×215=51.6KN>30.5KN

故顶底托强度满足要求

综上所述,该支架搭设方案满足施工要求。

二、现浇箱梁模板、受力方木承载验算

本桥方木铺设方案为:底板位置纵桥方向每横排托架上放置一根10×

15cm的托架方木,托架方木顶面每0.3m间距上放置纵桥向8×10cm的传力方木,腹板、翼板位置横桥方向每纵排托架上10×15cm托架方木,托架方木顶面每0.3m间距上放置顺桥向8×10cm的传力方木,竹胶板厚度为15mm。

现浇箱梁腹板与横梁交接处荷载最大,考虑荷载最不利的情况下进行计算说明。腹板与横梁交接处支架间距采用0.6m×0.6m布置。

荷载大小:砼自重在横隔梁、腹板处取35KN/m2,施工人员及机具荷载取1.5KN/m2;倾倒砼荷载取2.0KN/m2;砼振捣荷载取2.0KN/m2;模板、方木自重为1.13KN/m2。

腹板与横梁交接处荷载最大情况下强度、刚度计算:

35+1.13+1.5+2.0+2.0=41.63KN/m2 (强度验算)

35+1.13=36.13KN/m2 (刚度验算)

1、模板验算

竹胶板静弯曲强度为80Mpa,弹性模量5.0×103Mpa

M max=0.105ql2=0.105×41.63×0.32=0.39KN.m

W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3

σ= M max/W=10.4Mpa<80Mpa,强度满足要求

I=bh3/12=2.81×10-7m4

f=ql4/150EI=36130×0.34/(150×5.0×109×2.81×10-7)=1.38×10-3

2、传力方木验算

传力方木静弯曲强度为13Mpa,弹性模量1.0×104Mpa,传力方木采用10×8cm方木,间距30cm,作用于传力方木的均部荷载为41.63×0.3=

12.49KN/m。

M max=0.105ql2=0.105×12.49×0.62=0.47KN.m

I=bh3/12=0.08×0.13/12=0.67×10-5m4

W=bh2/6=0.08×0.12/6=1.3×10-4m3

σ= M max/W=3.62Mpa<[σ]=13 Mpa,强度满足要求

f=ql4/150EI=12490×0.64/(150×10×109×0.67×10-5)

=1.6×10-4

3、承力方木验算

承力方木静弯曲强度为215Mpa,弹性模量2.1×103Mpa承力方木采用15×10cm承力方木,腹板、中横梁段纵向间距都为60cm,作用于承力方木的均部荷载为41.63×0.6=24.98KN/m。

M max=0.171 ql2=0.171×24.98×0.62=1.54KN.m

I=bh3/12=0.15×0.13/12=1.25×10-5m4

W=bh2/6=0.15×0.12/6=2.5×10-4m3

σ= M max/W=61.6 Mpa<[σ]=215 Mpa,强度满足要求

f= ql4/150EI=24980×0.64/(150×2.1×109×1.25×10-5)=8.2×10-4

4、结论

通过对荷载最不利情况下进行验算,可以得出所选用的模板、受力方木能够承受箱梁施工产生的各种荷载。

三、预压荷载及预压荷载高度计算

为达到保证工程质量、安全,加快工程进度,节约工程成本的目的,

本桥预压拟采用先预压二、三跨,再预压一、四跨的方案。现交连续箱梁分两次浇筑,第一次浇筑需用混凝土437.5m3,第二次浇筑需用混凝土363.5m3,经计算含筋率为:1.7%<2.0%,

故容重r=25KN/m3,即换算成混凝土为2.55T/m3。

施工人员及机具荷载取1.5KN/m2

砼冲击力取2.0KN/m2

砼振捣取2.0KN/m2

G总=5.5 KN/m2

第一次浇筑混凝土一、四跨需要混凝土194.4 m3,二、三跨需要243.1m3,经计算二、三跨各工程部位混凝土面积、方量及静荷载、施工荷载如下:中腹板 53.5m2 38.4m3 98T 30T

边腹板 26.76m2 26.3 m3 67T 15T

中横梁 59.4m2 31.8 m3 81T 33.3T

顶板(底板) 365.7m2 146.6 m3 374T 205.3T

中腹板2.4T/m2;边腹板3.1T/ m2;中横梁1.92T/ m2;顶板1.6T/ m2

可以判断出预压堆载高度边腹板最大,顶板最小。

每个预压土袋装满土后,底面积为0.5m×0.8m=0.4 m2,高度为0.2m,质量为0.08T,边腹板堆载高度h1=3.1÷(0.08÷0.4)×0.2=3.1m,顶板堆载高度h2=1.6÷(0.08÷0.4)×0.2=1.6m。

一、四跨各工程部位混凝土面积、方量及静荷载、施工荷载如下:

中腹板 45m2 32.4m3 82.6T 25.3T

边腹板 22.6m2 22.2m3 56.6T 12.7T

端横梁 30.3m2 16.2m3 41.3T 17T

顶板(底板) 308.3m2 123.6m3 315.2T 173T

中腹板2.4T/m2;边腹板3.1T/ m2;端横梁1.92T/ m2;顶板1.6T/ m2

可以判断出预压堆载高度边腹板最大,顶板最小。

每个预压土袋装满土后,底面积为0.5m×0.8m=0.4 m2,高度为0.2m,质量为0.08T,边腹板堆载高度h1=3.1÷(0.08÷0.4)×0.2=3.1m,顶板堆载高度h2=1.6÷(0.08÷0.4)×0.2=1.6m。

四、现浇箱梁底模高程控制

现浇箱梁底模高程控制应考虑非弹性变形、弹性变形和卸载后梁体挠度等因素。在铺底模时设置预拱度值为卸载后梁体的挠度和支架的弹性变形值之和。

首先进行等载预压消除非弹性变形,然后撤去第二次浇筑顶板混凝土时对应的荷载,测量并记录标高;然后撤去剩余荷载,测量并记录标高,计算出第一次浇筑混凝土时的支架弹性变形。

桥跨结构预拱度值等于恒载和半个静活载所产生的竖向挠度,当恒载和静载产生的挠度不超过跨径的1/1600时,可不设预拱度。

根据梁的挠度和支架的弹性变形所计算出来的预拱度之和,为预拱度的最高值,应设置在梁的跨径中点。其它各点的预拱度,应以中间点为最高值。主梁预拱度沿跨度方向变化的曲线,按二次抛物线处理,取左支点(图中O点)为坐标原点,跨长为L,主梁跨中矢高为f拱,则曲线方程为y=4f拱x(L-x)/L2(符号意义见下图)

五、预应力筋张拉理论伸长量计算

1、实际张拉应力

(1)单根钢绞线设计张拉力p 1

p 1=0.75f p k ×140㎜2=0.75×1860MPa ×140㎜2=195.3KN

(2) 箱梁16孔张拉力P

P=16×195.3KN=3124.8KN

根据预应力筋理论伸长值及预应力筋平均张拉力的计算

式中:

?L ——预应力理论伸长值,cm ;

—— 预应力筋的平均张拉力,N ; L —— 从张拉端到计算截面孔道长度,cm ;

g y E A L p L ??=?( ) [ ] μθ

μθ + - × = + - kL e p kL 1 p

AY——预应力筋截面面积,mm2;

Eg——预应力筋的弹性模量,Mpa;

P——预应力筋张拉端的张拉力,N;

k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,

θ——从张拉端到计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和,rad;μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,

本工程F1钢束平弯12点对应参数的具体数据为

P=3124800N

L=1122.5㎝

AY为:单根钢绞线截面积140㎜2×16=2240㎜2

Eg为:1.99×105Mpa=1.99×105N/㎜2

K为:0.0015

μ为:0.25

θ为:竖弯方向:0 横弯方向:0 即θ为0

L1钢束竖弯12点伸长量计算值:

p

=[3124800×(1-e-(0.015*1122.5+0.25*0))]/[(0.0015*1122.5+0.25*0)]

=3098713.32N

?L=3098713.32*1122.5/2240/1.99×105=7.96㎝

同理可计算出F1钢束其它段落伸长值,相加可得:L1钢束理论伸长值为67.9cm。

施工组织设计说明书范本

公路工程施工准备 一、施工现场准备 施工单位开始施工现场准备工作,施工现场准备工作主要应做好以下几项工作: 三、技术准备 (一)熟悉图纸资料和有关文件 施工单位接受工程任务后,应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件,参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。 (1)设计图纸是施工的依据,施工单位和全体施工人员必须按图施工,未经业主和监理工程师同意,施工单位和施工人员无权修改设计图纸,更不能没有设计图纸就擅自施工。 (2)施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审,做到心中有数,如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出,请上级给予解答。 (3)设计交底和图纸会审中,着重要解决以下几个问题: 1.设计依据与施工现场的实际情况是否一致。 2.设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求,施工单位能否实现和解决。 3.设计能否满足工程质量及安全要求,是否符合国家和有关规范、标准。 4.施工图纸中土建及其它专业(水、电、通信、供油等)的相互之间有无矛盾,图纸及说明是否齐全。 5.图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔(洞)、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。 (二)施工组织设计 根据设计文件、现场条件,各单位工程的施工程序及相互关系,工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。 施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分,实践证明:其布局合理与否,不仅直接关系到是否便于施工,而且对工程造价、工期、质量,乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响,因此,必须做好该项工作。 施工总平面的布局应符合下列要求: (1)应与现场的地物地貌相结合,做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。 (2)各项临时工程设施应尽可能与永久工程相结合,尽量不占或少占耕地,不应早占或占而不用,以便减少投资和节约用地。 (3)临时排水、防洪设施,不得损害邻近的永久性建(构)筑物的地基与基础、挖(填)方区边坡以及当地的农田、水利设施等。 (三)技术交底 施工单位应根据设计文件和施工组织设计,逐级做好技术交底工作。 技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法,是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

建筑工程施工质量验收统一标准填写范例和指南

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下: 1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 2 .主体结构 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 (3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。

分享建筑施工手册系列之地下防水工程 17 6 排水法

分享建筑施工手册系列之地下防水工程_17-6_排水 法 排水法是用疏导的方法将地下水有组织地经过排水系统排走,以削弱水对地 下结构的压力,减小水对结构的渗透作用,从而辅助地下工程达到防水目的。 对于重要的、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程,在制定防水方案时, 可结合排水法一并考虑。 有自流排水条件的地下工程,应采用自流排水法。无自流排水条件且需考虑 排水的地下工程,可采用渗排水、盲沟排水,或机械排水。但应注意,勿因排水而危及地面建筑物。 17-6-1渗排水 渗排水层设置在工程结构底板下面,由粗砂过滤层与集水管组成,见图 17-76。 图17-76渗排水层构造 1-结构底板;2-细石混凝土;3-底板防水层;4-混凝土垫层; 5-隔浆层;6-粗砂过滤层;7-集水管;8-集水管座 渗排水层总厚度一般不应小于300m m。如较厚时,应分层铺填,每层厚度 不得超过300mm,并拍实和铺平。

1 ?材料要求 (1)砂、石必须洁净,含泥量不应大于2%; (2)地下水中游离碳酸含量过大时,不得采用碳酸钙石料; (3)石料粒径为5~10mm; (4)砂宜选用粗砂。 2 ?构造与排水系统 (1)构造(图17-76) 1)结构底板; 2)细石混凝土保护层; 3)底板防水层; 4)混凝土垫层; 5)隔浆层:30~50mm厚1: 3水泥砂浆,或干铺一层卷材; 6)粗砂过滤层,总厚度宜为300m m;过滤层与基坑土层接触处应用厚度为 100~150mm、粒径为5~10mm的石子铺填; 7)集水管:可在现场制作无砂混凝土管;普通硬塑料管常选用壁厚为6mm,内径为100mm的硬质PVC管,沿管周六等分、间隔150mm钻12mm直径的孔眼,隔行交错制成的透水管; 8)集水管座:集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5~10m。渗入集水管的地下水导入集水井后用泵排走。 (2)排水系统(图17-77)

施工图说明书样例

施工图设计说明书 一、概述 1.工程概况 金乡路位于平谷中心城区,道路为南北走向。南端与新平北路相交,北端与平关路、谷丰路(平程路)相交,是平谷区通往北部乡镇及密云县的主要道路。本次工程范围南起新平北路,经北环东路、平谷南街,北至平关路,道路全长1086m。 金乡路现况存在的问题主要为主辅路路面病害、主辅隔离带缘石破损、标线模糊、标志不完善,高峰期及节假日较为拥堵等。为提高道路的整体通行水平,增加车辆运行舒适度,受北京绿都基础设施投资有限公司委托,中交公路规划设计院有限公司对金乡路进行大修施工图设计。 设计内容主要包括主辅路路面结构的新建、主辅隔离带路缘石更换、新建主路边缘平石、更换辅路边缘雨水口、交叉口及公交车站交通组织、重新施划标线、增设部分标志等。由于金乡路全路段人行步道已于近期更换完毕,本次设计不包含人行步道部分。 2.设计标准 ⑴城市主干路标准,横断面为三幅路,规划红线宽度50米; ⑵路面为沥青路面,设计轴载:BZZ-100; 3.设计依据 (1)《城市道路设计规范》(CJJ37-90); (2)《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006); (3)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006); (4)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); (5)《道路交通管理设施设置规范》(DB11/T493-2007); (6)《城市道路沥青路面定型结构图表》(BSY-TD11-2002北京市市政工程设计研究总院); (7) 1:500电子地形图(北京绿都基础设施投资有限公司提供); (8)弯沉检测数据(北京绿都基础设施投资有限公司提供); (9)路面结构取芯成果(北京市路州交通技术咨询有限公司)。 二、施工图设计 1.平面设计 考虑到本次设计为大修改造工程,平面维持现状不变。 设计起点K0+085,与新平北路接顺,设计终点K1+171,与谷丰路、平关路接顺。道路全长1086m。 2.纵断面设计 考虑本次设计为大修改造工程,且道路两侧均为建成区,设计纵断面基本与现状纵断面相同,以与新建步道接顺,满足道路排水需求、沿线企事业单位出入需求。 受上述限制,本次纵断面设计最小纵坡为0.11%,位于金乡路与谷丰路接顺段。最大纵坡为 0.69%,最小坡长为31.93米,竖曲线最小长度为40米。 3.横断面设计 横断面维持现况不变,即5米(人行步道)+6米(辅路)+3米(主辅隔离带)+18米(主路)+3米(主辅隔离带)+6米(辅路)+5米(人行步道),全宽46米。 标准路段主路18米行车道布置为0.5米(路缘带)+4.25米(行车道)+4米(行车道)+0.5米(双黄线)+4米(行车道)+4.25米(行车道)+0.5米(路缘带)。 主路路拱采用直线接抛物线型,直线横坡为双向1.5%;主辅路分隔带横坡为1.5%;辅路路拱采用直线型,由于辅路人行步道及乙1型路缘石为新建,为使新建辅路边缘高程与乙1路缘石的中部接顺,本次设计不再指定辅路横坡,施工中应根据现场实际情况复测接顺。 此外,公交车站、平谷南路等处横断面布置详见《交通标志标线设计图》。 4.路面结构设计 (1)主路 新建主路路面结构同谷丰路,设计弯沉值为26.5(1/100mm)。 面层:上面层 5cm中粒式沥青混凝土AC-16C 乳化沥青粘层(0.4~0.6L/m2) 下面层 7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C 改性乳化沥青透层(1.0~1.2L/m2) 基层:15cm石灰粉煤灰稳定碎石(7天无侧限抗压强度≥0.8Mpa) 15cm石灰粉煤灰稳定碎石(7天无侧限抗压强度≥0.8Mpa)

装饰施工图设计说明

装饰施工图设计说 明 1 2020年4月19日

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2 2020年4月19日

5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- ; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001- ; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 - ; 8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001- ; 9、中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 - 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3 2020年4月19日

3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。 4、设计范围内的节点大样图。 5、设计范围内的照明等强弱电图纸。 四、关于专业设计 1、弱电系统:由专业公司将主线引到各层线井处。 2、强电系统:范围内的全部强电系统,包括照明、插座、动力疏散指示等。 4 2020年4月19日

建筑工程施工编制说明及编制依据

建筑工程施工编制说明及编制依据 1.1.编制说明 1.1.1.我公司完全接受招标文件提出的全部要求并充分认同杭州碧泰置业有限公司的管理理念和企业文化,将严格按有关本工程施工质量、施工进度、文明安全施工的各项控制和协调管理要求,落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位、质量监督部门的领导与监督下,共同建设好本工程。 1.1. 2.我公司通过“杭州碧泰置业有限公司”提供的招标文件以及有关技术资料的学习和分析,并踏勘了施工现场,在分析了多种可能影响施工的因素和本工程总承包的特点,难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量且按照招标文件约定的节点工期计划全面完成本工程招标规定的总承包范围内的全部任务和总承包管理职责,向建设单位提交一份满意的答卷。 1.1.3.从对本工程全面负责的原则出发,本施工组织设计突出施工方案的先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格要求细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术,一流的科学管理方法,一流的施工速度和一流的的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。

1.1.4.本工程我公司一旦中标,我公司将全力以赴,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在建设,质监部门领导和监督下的项目总承包管理制度。 1.1.5. 通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处理,实现工期,质量及社会信誉的预期目标效果。 1.1.6.我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工方法要求,严格按照招标文件《碧桂园质量管理手册》内有关施工工艺进行施工,争取在集团内部检查评比中得到表扬,本工程质量目标为在各个工程节点验收合格的基础上,本工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕,以精品工程回报业主。 1.1.7.为了保证本工程最终质量,我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级政府质量监督直至工程竣工验收。

施工图说明书

山东潍城经济开发区 银河花园社区修建性详细规划设计说明 一、区域位置 ●宏观区位 银河花园社区所处的潍城区地处潍坊市中心城区,是山东半岛重要的交通枢纽,素有“半岛走廊”之称。辖区内胶济铁路、济青高速公路横贯东西;国道、省道及市区公路纵横交错。北距潍坊港50公里,南距潍坊机场5公里,东距青岛流亭国际机场100公里,西距济南遥墙国际机场150公里,距青岛海港、烟台海港、日照海港都在200公里以内。 ●微观区位 银河花园社区地处潍城区于河街道崔家村,用地北邻豪德学校,南至三零九国道,西起崔家村边界,东至沿河路。用地东侧为大圩河及近期即将建设的100米滨河绿化景观带;与本地块隔河相望的潍城区政务中心、区政府居住区及用地北侧的豪德学校均已建成并投入使用。 良好的区位条件,便捷的交通体系,完善的基础配套,为本地块的开发建设创造了有利条件。 二、规划背景 ●自然地理 银河花园社区所处的潍城区地处昌潍平原腹地,地势平坦,南高北低。东北部土地平旷,土壤肥沃,利于粮食、蔬菜、棉花等农作物精作高产;西南部为丘陵地带,是林果、烟草、花生适种区。自然气候属暖温带东部季风区,气候温和,四季分明,雨量集中,雨热同季,年平均气温12.2℃,年积温4783℃,降雨量700毫米,无霜期185-211天,被誉为“江北苏州”。 ●人文地理 银河社区所处的潍城是著名的省级历史文化名城。以建安七子之孔融、清代郑板桥、陈介祺等为代表的一大批显宦名士彪炳史册,溉沽乡梓。郭味蕖是我国当代著名的教育家、美术理论家和国画艺术大师,新建郭味蕖美术馆将重放其文化异彩。集南北园林艺术为一体、融明清建筑风格于一身的十笏园,为清代潍县城内9处名园之冠,江北私家园林之杰作,是全国重点文物保护单位,古建筑群保护开发一期工程已启动。至今保存原貌的城隍庙、万印楼为省级重点文物保护单位。工艺风筝、仿古铜器、布玩具等工艺品做工精细,驰名中外。浮烟山的自然风光与国际风筝放飞场、朝阳观、麓台书院、塔园森林公园等构成了潍坊市区

施工设计说明范例

XXX施工设计说明 一、设计依据 (1)《城市居住区规划设计规范》【GB50180-93】 (2)《公园设计规范》【CJJ48-92】 (3)《城市桥梁设计准则》【CJJ11-93】 (4)《城市道路设计规范》【CJJ37-90】 (5)《住宅建筑设计规范》【GB50096-1999】 (6)《建筑设计防火规范》【GBJ16-87】 (7)《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》 (8)《无障碍设计规范》【J114-2001】 (9)业主单位提供的相关资料、要求 (10)其它相关施工规范标准与法规 二、工程概况 1.项目名称:XXX 2.建设地点:XXX 3.建设单位:XXX 4.基地面积:XXX 三、标高与标注 3.1设计标高 本工程设计标高相当于绝对标高XX。 3.2尺寸标注 本工程图纸除特别标明外,总平面图、定位图尺寸及标高以米为单位(m),其余单位为毫米(mm)。尺寸均以标注为准,不得按比例丈量图纸作为施工依据。 四、各子项编号 总图 LP —— LP-1.01--LP-4.03 景施 LD —— LD-1.01--LD-5.05 建施 BD —— BD-1.01--BD-4.05 结施 ST —— ST-1.01--ST-3.05 水电 WE —— WE-1.01--WE-2.02 植物 PL —— PL-1.01--PL-1.06 五、定位与放线 1.本设计定位以业主提供的园区坐标为依据,因此定位、退界均以定位图上的坐标为准。 2.施工单位在放线时应复核各项尺寸,如有出入时,应及时通知设计单位进行调整。 3.子项不同时施工时,必须同时放线,经确认相互关系和周围情况后方可施工。 六、本工程相关子项设计 6.1道路、广场部分

建筑施工手册第四版建筑施工手册第四版第四版

建筑施工手册(第四版建筑施工手册第四版) 第四版 目录第一册 1 1-1 常用符号和代号 1-1-1 常用字母1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号1-1-2-2 法定计量单位符号1-1-2-3 文字表量符号1-1-2-4 化学元素符号1-1-2-5 常用构件代号1-1-2-6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2-7 常用增塑剂名称缩写代号1-1-2-8 建筑施工常用国家标准编号1-1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2-10 钢材涂色标记1-1-2-11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1-1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1-1-2-14 常用架空绞线的型号及用途施工常用数据 1 1 2 2 3 5 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 19 1-2 常用计量单位换算 1-2-1 长度单位换算1-2-1-1 公制与市制、英美长度单位换算1-2-1-2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算 19 19 19 21 21 1-2-3 体积、容积单位换算1-2-4 重量(质量)单位换算1-2-5 力、重力单位换算1-2-5-1 力(牛顿,N)单位换算1-2-5-2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5-3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5-4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2-6 功率单位换算1-2-7 速度单位换算1-2-8 流量单位换算1-2-8-1 体积流量单位换算1-2-8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1-2-9-3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1-2-9-5 热阻单位换算1-2-9-6 比热容(比热)单位换算1-2-9-7 功、能、热单位换算1-2-9-8 水的温度和压力换算1-2-9-9 水的温度和汽化热换算1-2-9-10 热负荷单位换算1-2-10 电及磁单位换算1-2-10-1 电流单位换算1-2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1-2-10-4 电荷量单位换算1-2-10-5 电容单位换算1-2-11 声单位换算1-2-12 粘度单位换算1-2-12-1 动力粘度单位换算1-2-12-2 运动粘度单位换算 21 21 27 27 28 30 31 34 36 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 41 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 1-2-13 硬度换算1-2-14 标准筛常用网号、目数对照1-2-15 pH 值参考表1-2-16 角度与弧度互换表1-2-17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表 46 49 49 50 50 51 1-3 常用求面积、体积公式常用求面积、 1-3-1 平面图形面积1-3-2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3-4 壳体表面积、侧面积计算1-3-4-1 圆球形薄壳1-3-4-2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4-4 圆抛物面扁壳1-3-4-5 单、双曲拱展开面积 51 51 54 57 57 57 59 60 61 62 1-4 常用建筑材料及数值 1-4-1 材料基本性质、常用名称及符号1-4-2 常用材料和构件的自重1-4-3 石油产品体积、重量换算1-4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4-5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4-7 圆钉英制规格1-4-8 薄钢板习用号数的厚度1-4-9 塑料管材、板材规格及重量1-4-9-1 塑料硬管1-4-9-2 塑料软管1-4-9-3 塑料硬板

施工图设计说明书_1

电力工程设计乙级:203137-sy 10KV椰林陵城线改造工程 施工设计图纸 项目编号:LS2010-09 批准: 审核: 校核: 设计: 广西绿能电力勘察设计 二○一○年九月

电力工程设计乙级:203137-sy 10KV椰林陵城线改造工程 施工图设计说明书 图号:LS2010-09-01 广西绿能电力勘察设计

二○一○年九月

10KV椰林陵城线改造工程施工图设计说明书 批准: 审核: 校核: 设计:

第一章总述 一、设计依据 1.本工程设计委托书。 2.电网公司10kV配网工程典型设计的指导原则。 3. 国家和电力行业有关配电设计的标准、规程及规: 1.1《66kV及以下架空电力线路设计规》GB50061-97; 1.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005; 1.3《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002; 1.4《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997; 1.5《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2005; 1.6《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 601-1996; 1.7《盘形悬式绝缘子技术条件》 GB1001-1986; 二、设计规模及围 1、电网现状及建设改造的必要性 该工程位于陵水县陵城区高速路口处,由于本城区建设发展需要,将原有水泥路拓宽,原有10kV椰林陵城线在路基规划围,阻碍本城区规划建设,并且该线路是直接从陵水变电站引出,是陵水城区主要的电源提供渠道;因此为了陵水县的建设发展而改造10kV椰林陵城线是十分必要的。 2. 设计规模 (1)本工程为10kV椰林陵城线改造工程,线缆本期按双回路设计; 一、本工程自原10kV椰林线13号钢管杆(即:⑴号点)起,至本 工程新建钢管杆(即:⑷号点)止,均为电缆通道(沟、管结合)敷设; 本工程电缆均采用YJV22-8.7/15-3×300(带铠装)型号,双回路敷设,敷设路径总长为499m;其中: 1、⑴~⑵段为五线电缆沟敷设,该段电缆沟长度为58米; 2、⑵~⑶段为五线预埋管敷设,该段埋管单线长度为62米; 3、⑶~⑹段为五线电缆沟敷设,该段埋管单线长度为379米; 4、⑵号点为直线电缆工作井,⑶号点为转角电缆工作井; 5、⑷号和⑸号点均为“一进三出”电缆分支箱,共两台;⑸号点在原有孟中村公变,即原10kV椰林线08号杆处。 二、本工程⑹号点至⑼号点为原有双回架空线路不改变;其中改进部分为: 1、⑹号点为新建终端电缆工作井;将⑹号点与⑺号点(即10kV椰林线5号铁塔与4号铁塔)更换为SJ-60型钢管杆,钢管杆上金具更换; 2、⑼号点为原有10kV椰林线1号铁塔,现由于10kV椰林线1号铁塔与2号杆之间挡距过大,所以需在⑻号点新立双回路铁塔1基,塔上金具新增;⑻号点距离⑼号60米,实际立塔位置可以根据施工需要左右稍作调整,遇到安全隐患问题应及时联系勘察。 三、拆除量: 1、拆除原有⑴~⑹号点之间的双回导线JKLGYJ-240mm共2520米; 2、拆除原有12米电杆7条,双回路转角塔2座; 3、拆、装原有配电变压器(200kVA、160kVA、30kVA)共三台。 3. 设计围 本工程设计围为上述起止点间线路的本体设计,工程预算编制。

设计与施工说明

设计与施工说明 一、工程简介: 本工程为咸阳嘉苑房地产开发有限公司上善嘉苑换热站设计。 一次热源为城市集中供热蒸汽,压力0.4Mpa,经换热站换成供回水温度为40度~30度的热水,供给小区内的一#综合楼和2#住宅楼采暖使用。 站内设计两台换热机组: 一#机组供低区(1~16楼)住宅采暖,热交换总量为1400KW。 二#机组供高区(17~31楼)采暖,热交换总量为1400KW。 二、主要设计室外气象资料: 室外计算干球湿度冬季采暖:t an=-3.2 ℃ 冬季通风:t df=-4.0℃ 三、设计依据: 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2013) 2. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 3. 《公共建筑节能标准》(GB50189-2005) 4. 《陕西省建筑节能设计导则》(试行-2005) 5. 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调,动力) (2003) 6. 建设单位工程技术要求。 四、工程概况:

1. 一次热源为城市热力公司提供的0.4MPa高压蒸汽。 2. 换热后采暖热媒供回水温度为:40/30℃(地板辐射采暖)。 3. 本换热站2台换热机组各设一套1400KW的板式换热器(含 冷却器)、二次采暖循环水泵、两台定压补水泵、一台定压膨胀罐、控制柜等部件。 4.板式换热器均要求采用可重复使用的垫子。 5. 采暖循环水泵变频运行,补水泵定频运行。 五、换热站各系统设计简述: 1. 热力系统:由城市热力公司提供一次网高压蒸汽供热交换 器换热。 2. 热交换系统:城市热力公司提供一次网0.4PMa的高压蒸汽。 (见GB50736-2012第5.4.1条)。 小区采暖供回水温度为:40/30℃。 3. 水处理系统:采用全自动钠离子交换器一组,额定连续产水 量4t/h。软化水箱容积选用5立方米(长*宽*高=2400*1800*1500)。 4. 补水定压系统:采暖循环水系统有补水泵补水定压。 5. 控制系统: a. 软化水箱软水进水管设浮球阀与钠离子交换器联动控制 工作。 b. 补水定压系统:采暖系统由补水泵补水定压,定频运行。 采暖系统由补水泵定压的压力范围为: 1#机组(1~16层)0.59MPa/0.67MPa;

水泥混凝土路面施工图设计说明书

实用文档 xxx施工图设计说明 1设计依据和采用的规、标准 1)“建设工程设计合同” 2)平面地形图等资料 3)《全椒县B片区详细性控制规划》 4)《全椒县xxx工程地质勘察报告》 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 2013.06 5)《城市道路工程设计规》(CJJ 37--2012) 6)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152--2010) 7)《城镇道路路面设计规》(CJJ169-2012) 8)《无障碍设计规》(GB 50763--2012) 9)《公路水泥混凝土路面设计规》(JTG D40--2011) 10)《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30--2003) 11)《公路路基设计规》(JTG D30--2004) 12)《公路路基施工技术规》(JTG F10--2006) 13)《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1--2008) 14)《公路路面基层施工技术规》(JTJ034--2000) 15)《公路工程抗震设计规》(JTJ004--89) 16)《公路土工合成材料应用技术规》(JTG/T D32--2012) 17)《道路交通标志和标线》(GB5768--2009) 18)《室外排水设计规》(GB50014--2006)2011版 19)《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069--2002) 20)《城市排水工程规划规》(GB50318--2000) 21)《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268--2008) 22)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 23)《城市工程管线综合规划规》(GB50289--98) 24)《城市道路绿化规划与设计规》(CJJ75--97) 25)《城市道路照明设计标准》(CJJ 45--2006) 2设计概要 2.1 工程围、工程规模、测设过程及主要工程容 全椒县地处皖东,江淮分水岭南侧,滁岸。地理坐标为北纬31°51′~32°15′,东经117°49′~118°25′之间。全椒县域东部毗邻省江浦县,南与和县、含山县隔河相望,西临市、肥东县,北与市南谯区接壤。县城位于全椒东部南屏山下,襄水河畔,北距市区22公里,东距60公里,西距100公里,距全国最大的经济中心市390公里。 本项目位于全椒县县城西部,包含两条道路:西门街、xxx。西门街为南北走向,南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx为东西走向,西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。西门街、xxx均为城市支路,红线宽15m,为双向两车道,设计时速30km/h。道路沿线地势较为平缓,西门街现状为4米宽的水泥路,xxx现状为碎石路,道路两侧主要为房屋,同时在西门街的西侧、xxx的北侧为现状古襄河。 主要工程容包括:道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程。 2.2 技术指标及设计参数 本次设计项目包含两条道路:西门街、xxx。西门街南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。两条道路均为城市支路,红线宽15m,设计时速30km/h。 根据前期方案汇报结果及与建设方沟通确认,西门街、xxx的实施路幅为:9m车行道+3m 人行道×2=15m。 技术指标及设计参数

施工设计说明

施工设计说明 第一章编制说明 第二章 1( 编制目的 为保证“南京爱立信熊猫通信有限公司仓库扩建工程”工程有组织、有计划、有目的的进行施工,合理安排工程进度,实现“高标准、高质量、高效益、高品质”的目标,合理配置施工资源,兑现投标承诺,特编制此施工组织设计。 2( 编制依据 2.1 工程合同书 2.2 施工图纸 2.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 2.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.5 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 2.7 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 2.8 《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.9 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002 2.10 《碳素结构钢》 GB700-99 2.11 《碳钢焊条》 GB/T5117-95 GB/T8110-95 2.12 《气体保护电流焊用碳钢低合金钢焊丝》 2.13 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.14 《涂装前钢结构表面锈蚀等级和防锈等级》 GB8923-88 2.15 《紧固体机械性能、螺栓和螺钉》 GB3098.1-82 2.16 《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB709-88 2.17 《钢结构高强度螺栓连接设计、施工验收规程》 JGJ82-91 2.18 《彩钢板工程施工验收规范》 YBJ216-88 2.19 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 2.20 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91 2.21 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 2.22 《质量手册》 2.23 《程序文件》 2.24 《作业指导书》

建筑施工手册第四版说明

建筑施工手册第四版出版说明 《建筑施工手册》自1980年出版问世,1988年出版了第二版,1997年出版了第三版。由于近年来我国建筑工程勘察设计、施工质量验收、材料等标准规范的全面修订,新技术、新工艺、新材料的应用和发展,以及为了适应我国加人WTO以后建筑业与国际接轨的形势,我们对《建筑施工手册》(第三版)进行了全面修订。此次修订遵循以下原则: 1.继承发扬前三版的优点,充分体现出手册的权威性、科学性、先进性、实用性,同时反映我国加入WTO后,建筑施工管理与国际接轨,把国外先进的施工技术、管理方法吸收进来。精心修订,使手册成为名副其实的精品图书,畅销不衰。 2.近年来,我国先后对建筑材料、建筑结构设计、建筑工程施工质量验收规范进行了全面修订并实施,手册修订内容紧密结合相应规范,符合新规范要求,既作为一本资料齐全、查找方便的工具书,也可作为规范实施的技术性工具书。 3.根据国家施工质量验收规范要求,增加建筑安装技术内容,使建筑安装施工技术更完整、全面,进一步扩大了手册实用性,满足全国广大建筑安装施工技术人员的需要。 4.增加补充建设部重点推广的新技术、新工艺、新材料,删除已经落后的、不常用的施工工艺和方法。 第四版仍分5册,全书共36章。与第三版相比,在结构和内容上有很大变化,第四版第1、2、3册主要介绍建筑施工技术,第4册主要介绍建筑安装技术,第5册主要介绍建筑施工管理。与第三版相比,构架不同点在于:(1)建筑施工管理部分内容集中单独成册;(2)根据国家新编建筑工程施工质量验收规范要求,增加建筑安装技术内容,使建筑施工技术更完整、全面;(3)将第三版其中22装配式大板与升板法施工、23滑动模板施工、24大模板施工精简压缩成滑动模板施工一章;15木结构工程、27门窗工程、28装饰工程合并为建筑装饰装修工程一章;根据需要,增加古建筑施工一章。 第四版由中国建筑工业出版社组织修订,来自全国各施工单位、科研院校、建筑工程施工质量验收规范编制组等专家、教授共61人组成手册编写组。同时成立了《建筑施工手册》(第

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

施工设计总说明

施工设计总说明 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工设计总说明

一、工程概况: 盘龙镇位于荣昌区西北部,与四川隆昌县接壤,交通便利,距荣昌城区32km,距隆昌高铁客运站8km,距成渝高速路桑家坡出入口12km。全镇地域面积126km2,耕地面积亩,其中田:43189亩,土:亩,人均耕地面积亩;是典型的农业大镇。是中国夏布之乡、全国重点镇,重庆市级中心镇、重庆市夏布专业镇,荣昌区出口创汇大镇。镇内总人口80992人;其中农业人口69822人,辖12个行政村,170个社,4个社区,缺水人口达46000人。 于2010年建成,荣昌区盘龙镇已建成制水能力为2000m3/d盘龙水厂一座,该水厂在吊楼子水库取水,源水通过提水至水厂经沉淀、过滤、加药加氯设备消毒处理后,通过送水泵(2台型号为CDL65-30-1,Q=65m3/h,H=58m),并铺设dn63-dn315(、PE100)供水主管48km,解决了盘龙镇三合社区、大建社区、长岭社区、永陵村、白鹤村等村(社区)、禾苗村等公路主管两侧10656人的饮水问题。现供水规模为900m3/d。 根据市委、市政府《<重庆市2016年“三农”工作要点>的通知》(渝委发[2016]8号)精神,为做好农村饮水安全工程提质增效,探索城乡供水一体化有效实现方式,决定开展财政支持农村饮水管网延伸建设试点工作。根据《重庆市财政局关于下达财政支持农村饮水管网延伸建设试点资金的通知》渝财农【2016】120号文件,下达荣昌区盘龙镇试点专项资金500万元,资金主要用于现有场镇供水工程向农村地区的管网延伸建设,扩大供水区域,也可用于对供水工程及农村饮水安全设施进行必要的巩固提升等,充分发挥供水效益,进一步提高农村供水保证率、自来水普及率和水质达标率,解决人口相对集中地区自来水入户“最后一公里”和农村居民饮水安全问题。为此,荣昌区盘龙镇人民政府决定实施荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)。 为此,受业主重庆市荣昌区盘龙镇人民政府委托,重庆市渝西水利电力建筑勘测设计院承担《荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)施工设计》。 目的:通过盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程解决永陵村1469人、长岭社区1110人、三合社区2155人、石田村1875人、大建社区3712人、兴龙村1916人,共计12237人未实现集中式供水问题,进一步促进当地经济可持续发展。 工程设计:通过已有盘龙水厂进行管网延伸,新建配水管道。 二、设计依据与相关技术规范 (一)依据 (1)《荣昌区盘龙镇农村饮水管网延伸工程实施方案设计合同书》 (2)《重庆市荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程(盘龙镇农村饮水管网延伸建设工程)实施方案》 (3) 《重庆市财政局关于下达财政支持农村饮水管网延伸建设试点资金的通知》渝财农【2016】120号 (4)《荣昌区盘龙镇1/10000航测图》 (二)技术规范 (1)《村镇供水工程设计规范》(SL687-2014) (2)《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ123-2008) (3)《泵站设计规范》(GB50265-2010) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《防洪标准》(GB50201-2014)

施工情况说明书

施工情况说明书 1、工程概况 1.1 工程名称:岳阳汨罗新市物流园物流大厦 1.2 建设单位:汨罗市众发物流集团 1.3 设计单位:湖南岳阳汨罗市建筑规划设计院 1.4 施工单位:湖南岳阳汨罗市环宇建筑工程有限公司 1.5 监理单位:湖南国建招标咨询有限公司 1.6 建设地点:汨罗新市物流园 1.7 建设规模: 占地面积13193.5㎡,建筑面积36778.7㎡ 1.8 建筑层数:4层 1.9 建筑高度:27.6米 1.10 结构类型:框架结构 1.11 承包方式:施工总承包 1.12工程现场条件及特点: 1.1 2.1 道路交通条件:本工程位于汨罗市新市工业园区,施工现场道路畅通,完全能够满足施工期间大、重型载重汽车及大型移动设备的行驶需要,交通运输条件十分便利。 1.1 2.2 水电供应及现场排水条件:施工现场具备施工临时水电供应条件,经现场调查咨询的相关资料表明,水电供应完全满足现场施工的需要。施工现场周边已经形成完善的市政排水系统,施工用废水(污水)经三级沉淀后方可排入市政排水系统,生活污水必须经过化粪、隔油处理后方可排入市政排污系统。 1.1 2.3安全文明施工条件:本工程施工工期短,用地面积小,安全文明施工总体条件较好,建设单位对安全文明施工的要求较高,施工单位在现场施工过程中,将有效运行公司环境和职业健康安全管理体系。本工程安全重点主要在于卷扬机使用安全、施工用电安全、高空作业安全以及消防安全等方面。 1.13 建筑、结构设计概况:本工程建筑耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震工程,基础设计等级为丙级,砌体施工质量等级为B级,抗震设防烈

度为6度,场地土类别为三类,主体结构建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,防水层耐用年限为15年。 1.14 砌体及混凝土工程:±0.000以下外围墙体用240厚MU15混凝土实心墙,M5水泥砂浆砌筑,±0.000以上外围护墙采用250厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑,内隔墙采用200厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑。混凝土强度等级框架梁、柱、板、其他构件均为C30,基础采用C40,垫层为C15。 1.15 建筑外装修概况:外墙面采用干挂铝板外墙,氟碳漆外墙;

相关文档