一、编制依据

本工程外脚手架采用落地式双排扣件钢管脚手架,其编制依据为:

1、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)

2、《建筑结构荷载规范》

3、《钢结构设计规范》

4、《钢结构施工及验收规范》

5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)

二、工程概况

项目名称:

项目位置:

项目规模:本工程建筑结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构的类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计的建筑分类为一类公共建筑;其耐火等级为地上地下均为一级。

本工程包括主楼及裙房组成,主要功能为商业与高级写字楼。

本工程架体搭设高度为28.5米,落地式双排扣件钢管脚手架稳定性较好,故本工程部分采用落地式双排扣件钢管脚手架。要求外脚手架在施工时严格按照本方案进行施工。

三、外脚手架搭设平面布置图

附后

四、脚手架设计及计算

1、落地式钢管脚手架材质要求

(1)钢管:采用Φ48*3.5(mm)的焊接钢管,材质必须符合Q235A 级钢的规定,钢管的单位质量取 3.84kg/m,每根钢管的重量不应大于25kg,其中横向水平杆的最大长度不能超过2200mm,其它杆的长度不能超过6000mm。钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度大于0.5mm时,该钢管即达到报废标准,不得使用。

(2)扣件:扣件采用锻铸铁构件,材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件必须有生产厂家的生产许可证,产品合格证和质量资质证书。扣件不得有裂纹、气泡、变形、滑丝等现象,不宜有锈蚀、砂眼或其它影响使用功能的铸铁缺陷,并将影响外观质量的粘砂、浇冒口、残余毛刺、氧化皮等清除干净。扣件和钢管贴合面应严密,与钢管扣紧时结合良好,当螺栓拧紧扭力矩达到65N·M时,扣件不得破裂。扣件表面应进行防锈处理。

(3)安全网(密目式安全网和水平安全网 GB5725-97):密目式安全网必须符合2000目∕100㎝2的要求,满足耐贯穿性试验和抗冲击试验规定,其续燃和阻燃时间不得小于4S。水平安全网必须满足冲击检验规定,水平安全网边绳与网体连接必须牢固,平网边绳断裂强度力≥7000N,立网边绳断裂强度力≥3000N。

(4)脚手板:本工程脚手板选用木质九胶板做脚手板。脚手板厚度

规格1.8*0.9米。两端10cm处和中间每隔50cm应用不大于Ф10mm的对拉螺杆将竹片连接成一整体,螺栓必须拧紧。

2、荷载

按JGJ130—2011相关规定:φ48*3.5钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值为0.1248KN/㎡,脚手板自重标准值为0.35KN/㎡,竹胶板、安全网自重标准值为0.55KN/㎡,结构脚手架施工均布活荷载标准值为3KN/㎡。

3、设计及计算

钢管落地脚手架计算书

(一)、脚手架参数

脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Ф48×3

脚手架搭设高度H(m) 29.3 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 80

立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.7

立杆横距l b(m) 0.85 内立杆离建筑物距离a(m) 0.3

双立杆计算方法按双立杆受力设计双立杆计算高度H1(m) 27.7

双立杆受力不均匀系数K S0.6

(二)、荷载设计

脚手板类型竹串片脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.35

0.01

脚手板铺设方式1步1设密目式安全立网自重标准值

G kmw(kN/m2)

挡脚板类型竹串片挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值G kdb(kN/m) 0.14

挡脚板铺设方式

2步1设 每米立杆承受结构自重标准值g k (kN/m)

0.1248

横向斜撑布置方式

5跨1设 结构脚手架作业层数n jj 2

结构脚手架荷载标准值G kjj (kN/m 2

) 3 地区

浙江杭州市 安全网设置 半封闭 基本风压ω0(kN/m 2

)

0.3

风荷载体型系数μs

1.25

风压高度变化系数μz (连墙件、单立杆、双立杆稳定性)

1.2,0.9,0.74 风荷载标准值ωk (kN/m 2

)(连墙件、单立杆、双立杆稳定性)

0.32,0.24,0.19 计算简图:

立面图

侧面图

(三)、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式 纵向水平杆在上 横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm 2

) 205 横杆截面惯性矩I(mm 4

) 107800 横杆弹性模量E(N/mm 2

)

206000

横杆截面抵抗矩W(mm 3)

4490

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.033+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.033+0.35×0.85/(2+1))+1.4×3×0.85/ (2+1)=1.35kN/m

正常使用极限状态

q'=(0.033+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.033+0.35×0.85/(2+1))+3×0.85/(2+1)=0.98kN/m 计算简图如下:

1、抗弯验算

M max=0.1ql a2=0.1×1.35×1.72=0.39kN·m

σ=M max/W=0.39×106/4490=86.83N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.677q'l a4/(100EI)=0.677×0.98×17004/(100×206000×107800)=2.502mm

νmax=2.502mm≤[ν]=min[l a/150,10]=min[1700/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=1.1ql a=1.1×1.35×1.7=2.52kN

正常使用极限状态

R max'=1.1q'l a=1.1×0.98×1.7=1.84kN

(四)、横向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F1=R max=2.52kN

q=1.2×0.033=0.04kN/m

正常使用极限状态

由上节可知F1'=R max'=1.84kN

q'=0.033=0.033kN/m

1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.71×106/4490=158.23N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

νmax=1.803mm≤[ν]=min[l b/150,10]=min[850/150,10]=5.67mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R max=2.54kN

(五)、扣件抗滑承载力验算

横杆与立杆连接方式单扣件扣件抗滑移折减系数0.8 扣件抗滑承载力验算:

纵向水平杆:R max=2.52/2=1.26kN≤R c=0.8×8=6.4kN

横向水平杆:R max=2.54kN≤R c=0.8×8=6.4kN

满足要求!

(六)、荷载计算

脚手架搭设高度H 29.3 双立杆计算高度H127.7

0.1248

脚手架钢管类型Ф48×3每米立杆承受结构自重标准值

gk(kN/m)

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k

单外立杆:

N G1k=(gk+l a×n/2×0.033/h)×(H-H1)=(0.1248+1.7×2/2×0.033/1.8)×(29.3-27.7)=0.25kN 单内立杆:N G1k=0.25kN

双外立杆:

N G1k=(gk+0.033+l a×n/2×0.033/h)×H1=(0.1248+0.033+1.7×2/2×0.033/1.8)×27.7=5.25kN 双内立杆:N GS1k=5.25kN

2、脚手板的自重标准值N G2k1

单外立杆:

N G2k1=((H-H1)/h+1)×la×l b×G kjb×1/1/2=((29.3-27.7)/1.8+1)×1.7×0.85×0.35×1/1/2=0.48kN 单内立杆:N G2k1=0.48kN

双外立杆:N GS2k1=H1/h×la×l b×G kjb×1/1/2=27.7/1.8×1.7×0.85×0.35×1/1/2=3.89kN 双内立杆:N GS2k1=3.89kN

3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:

N G2k2=((H-H1)/h+1)×la×G kdb×1/2=((29.3-27.7)/1.8+1)×1.7×0.14×1/2=0.22kN 双外立杆:N GS2k2=H1/h×la×G kdb×1/2=27.7/1.8×1.7×0.14×1/2=1.83kN

4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw×la×(H-H1)=0.01×1.7×(29.3-27.7)=0.03kN

双外立杆:N GS2k3=G kmw×la×H1=0.01×1.7×27.7=0.47kN

构配件自重标准值N G2k总计

单外立杆:N G2k=N G2k1+N G2k2+N G2k3=0.48+0.22+0.03=0.73kN

单内立杆:N G2k=N G2k1=0.48kN

双外立杆:N GS2k=N GS2k1+N GS2k2+N GS2k3=3.89+1.83+0.47=6.19kN

双内立杆:N GS2k=N GS2k1=3.89kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N Q1k =la×l b ×(n jj ×G kjj )/2=1.7×0.85×(2×3)/2=4.33kN 内立杆:N Q1k =4.33kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N G1k + N G2k )+0.85×1.4×N Q1k =1.2×(0.25+0.73)+ 0.85×1.4×4.33=6.33kN

单内立杆:N=1.2×(N G1k + N G2k )+0.85×1.4×N Q1k =1.2×(0.25+0.48)+ 0.85×1.4×4.33=6.03kN

双外立杆:N s =1.2×(N GS1k + N GS2k )+0.85×1.4×N Q1k =1.2×(5.25+6.19)+ 0.85×1.4×4.33=18.89kN

双内立杆:N s =1.2×(N GS1k + N GS2k )+0.85×1.4×N Q1k =1.2×(5.25+3.89)+ 0.85×1.4×4.33=16.13kN

(七)、立杆稳定性验算

脚手架搭设高度H 29.3 双立杆计算高度H 1 27.7 双立杆受力不均匀系数K S 0.6 立杆计算长度系数μ 1.5 立杆截面抵抗矩W(mm 3

) 4490 立杆截面回转半径i(mm) 15.9 立杆抗压强度设计值[f](N/mm 2

) 205 立杆截面面积A(mm 2

)

424

连墙件布置方式

两步三跨

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l 0=k μh=1.155×1.5×1.8=3.12m 长细比λ=l 0/i=3.12×103/15.9=196.13≤210 满足要求!

查《规范》表C 得,φ=0.188 2、立杆稳定性验算 不组合风荷载作用 单立杆的轴心压力设计值

N=(1.2×(N G1k +N G2k )+1.4×N Q1k )=(1.2×(0.25+0.73)+1.4×4.33)=7.24kN 双立杆的轴心压力设计值

N S =1.2×(N GS1k +N GS2k )+N=1.2×(5.25+6.19)+7.24=20.98kN

σ=N/(φA)=7244.56/(0.188×424)=90.88N/mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

σ=K S N S /(φA)=0.6×20977.57/(0.188×424)=157.9N/mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求! 组合风荷载作用 单立杆的轴心压力设计值

N=(1.2×(N G1k +N G2k )+0.85×1.4×N Q1k )=(1.2×(0.25+0.73)+0.85×1.4×4.33)=6.33kN 双立杆的轴心压力设计值

N S =1.2×(N GS1k +N GS2k )+N=1.2×(5.25+6.19)+6.33=20.07kN

M w =0.85×1.4×M wk =0.85×1.4×ωk l a h 2/10=0.85×1.4×0.24×1.7×1.82/10=0.16kN·m σ=N/(φA)+ M w /W=6334.21/(0.188×424)+0.16/4490=79.46N/mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

M ws =0.85×1.4×M wk =0.85×1.4×ωk l a h 2/10=0.85×1.4×0.19×1.7×1.82/10=0.13kN·m σ=K S (N S /(φA)+

M w /W)=0.6×(20067.22/(0.188×424)+0.13/4490)=151.05N/mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

(八)、连墙件承载力验算

连墙件布置方式

两步三跨 连墙件连接方式 扣件连接 连墙件约束脚手架平面外变形轴向力N0(kN)

3

连墙件计算长度l 0(mm)

600

连墙件截面面积A c (mm 2

) 489 连墙件截面回转半径i(mm) 158 连墙件抗压强度设计值[f](N/mm 2

) 205 连墙件与扣件连接方式

双扣件

扣件抗滑移折减系数

1

N lw =1.4×ωk ×2×h×3×l a =1.4×0.32×2×1.8×3×1.7=8.14kN 长细比λ=l 0/i=600/158=3.8,查《规范》表D 得,φ=0.99

(N lw +N 0)/(φAc)=(8.14+3)×103/(0.99×489)=22.96N/mm 2≤[f]=205N/mm 2 满足要求!

扣件抗滑承载力验算:

N lw+N0=8.14+3=11.14kN≤1×12=12kN

满足要求!

悬挑脚手架阳角型钢计算书

(一)、参数信息

1、荷载参数

脚手架联梁传递支座力F(kN) 12

2、阳角型钢构造参数

型钢支撑形式两根钢丝拉绳立杆横向间距或排距Lb(m) 1.05

内排架距离墙长度a(m) 0.25 阳角型钢长度L(m) 3

点M到Q点的距离D1(m) 3.7 O点到Q点的距离D2(m) 0.2

支点P到建筑物角点O的距离D3(m) 2

3、阳角型钢材料参数

型钢型号18号工字钢钢丝绳规格型号6×19 (二)、阳角型钢计算

水平阳角型钢采用焊接建筑物埋件连接,计算条件为一端固支的连续梁。

型钢截面惯性矩I=1660cm4,截面抵抗矩W =185cm3,截面积A =30.6cm2。

平面图

侧面图

1、型钢受力计算

脚手架联梁传递支座力F=12kN;

水平钢梁自重荷载q=1.2×24.1×9.8×10-3=0.283 kN/m 经过连续梁的计算得到

型钢支点的支撑力为

R A=11.713kN;

型钢固接处的支撑力为R B=13.136kN;

型钢最大弯矩M max=4.248kN·m;

图中距离|MP|= (3.700×3.700+0.200×0.200+2.000×2.000)1/2=4.211m

图中角度

图中角度

每根钢丝绳的拉力T=11.713/2/sin(61.488°)=6.665kN

水平型钢的轴向力N=2×6.665×cos(61.488°)×cos(5.711°)=6.331kN

型钢最大应力计算值σ=

M max/(1.05W)+N/A=4.248×106/(1.05×185×103)+6.331×103/(30.6×102)=23.939N/mm2 型钢的最大应力计算值σ= 23.939 N/mm2≤[f]=215 N/mm2,满足要求!

2、型钢整体稳定性计算

水平型钢采用18号工字钢

φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,查表《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B得到:φb=2

由于φb大于0.6,查《钢结构设计规范》(GB50017-2003),得到φb'=1.07-0.282/φb = 1.07-0.282/2=0.929。

经过计算得到最大应力σ=M max/(φb W x)=4.25×106/( 0.929×185×103)= 24.718

N/mm2

型钢的最大应力计算值σ= 24.718 N/mm2≤[f]=215 N/mm2,满足要求!

3、拉绳强度计算

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力为6.665kN;

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力计算公式:

[F g]=αF g/K

其中[F g]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中近似取F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数,取9。

计算中[F g]取6.665kN,α=0.8,K=9,得到:d=12.2mm。

选择6×61钢丝绳,最小直径必须大于13mm才能满足要求!

钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环强度计算公式为

σ=N/A ≤ [f]

其中[f] 为吊环抗拉强度,取[f]=50.00N/mm2,每个吊环按照两个截面计算;

所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的吊环最小直径:D=(2×T /[f]/π)0.5 =(2×6.665×103/50/3.142) 1/2 =10mm;

五、外脚手架的施工

1、脚手架立杆的搭设:

(1)脚手架立杆基础必须满足脚手架的全部架体荷载的要求,基础上部安放木

板垫,确保地面砖不受损坏。

(2)脚手架底层步距不大于2米,立杆必须用连墙杆与建筑物进行可靠连接。

(3)脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮

不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立

杆上;当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立

杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(4)立杆接长除顶层顶步步距可采用搭接外,其余各部位接头必须采用对接扣件

连接,具体规定如下:立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设在

同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的位置不小于500mm,各接

头中心至主节点的距离不应大于步距的1/3。

(5)脚手架搭设时必须高出作业面1.5米,脚手架搭设完成后,其立杆顶端高

出女儿墙上皮不小于1米,高出檐口1.5米。

2、脚手架纵向水平杆(即大横杆)的搭设:

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,用直角扣件固定在立

杆上。

(2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

(3)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

(4)纵向水平杆采用搭接时,搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3、脚手架横向水平杆(即小横杆)的搭设:

(1)主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧严禁拆除。主节点处两个扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

4、剪刀撑的搭设:

(1)外脚手架必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并由底到顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米,且应与立杆、纵横水平杆同步搭设。

(2)剪刀撑的搭设宽度不应小于4跨且不小于6米,剪刀撑跨越立杆的最多根数不超过7根(不大于6跨)。斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间,每道剪刀撑跨越立杆的最多根数如下:

剪刀撑斜杆与地面的倾角45o50o60o

每道剪刀撑跨越立杆的最多根数7 6 5 (3)、剪刀撑斜杆应采用搭接,严禁采用对接,搭接长度应不小于1米,采用不

少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

(4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

5、连墙件的设置:

(1)连墙件应从底层第一步纵向立杆处开始设置,该处设置有困难时,应采用其它可靠措施进行固定。

(2)连墙件设置在靠近主节点处,偏离主节点距离不应大于300mm。

(3)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置,连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

6、架体的搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过相邻连墙杆以上两步,并高出作业面1.5米,且每搭设完成一步应进行校正。

7、架体防护:

(1)外脚手架的作业层,应按临边防护要求,设置防护栏杆和挡脚板,防止人和物的坠落。

(2)脚手架外侧必须用合格的密目式立网进行全封闭,密目式安全网横向张挂在脚手架外侧纵向水平杆的内侧,要求张挂平整,采用合符要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环间隔)系牢在脚手架立杆和横杆上,网与网之间严禁有缝隙。

(3)脚手架首层、作业层、作业层以下每隔9米满铺一层脚手板,其余间隔一层设置一道水平安全网,作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过150mm时,应用密目安全网封严,防止人和物的坠落。

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

双排钢管脚手架施工方案

巴彦县福泽之都小区工程(专项施工方案) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审批人: 长春建工集团吉泽建设有限公司2016年9月20日

1编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001) 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 《建筑结构静力计算手册》 《钢结构设计规范》(GB 50017—2003) 《碳素结构钢》(GB/T700) 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计. 2工程概况 本工程位于西安市经济技术开发区泾渭新区泾勤西路,框架结构。东西向1至12轴长81.24m,南北向A至D轴宽18.5m。层高一层4.5 m,上部结构均为4m,主体四层、局部五层,现地面平均标高为-1.450m,屋面女儿墙高1。300m,女儿墙顶建筑标高为21。0m。现地面至女儿墙顶总高为22.450m。 3施工部署 3.1组织机构 外架搭设由栋号工长负责组织实施,其他人员配合。 外架所需材料、劳动力计划均由栋号工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由栋号工长负责。 3.2设计总体思路 按总进度计划,总工程应在两个月内封顶,封顶后,完成外墙面砖施工并拆架。 经综合比较,决定采用落地式脚手架方案.此架一架多用,主体阶段主要用于安全防护,装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。 3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工6名,维护阶段共需架子工2名,拆除阶段共需外架工6名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。 搭设阶段安排2名测量放线工配合. 3.4材料准备 本工程外架所用的钢管、扣件、基础垫板均由租赁公司提供。脚手架板和其它材料由项目部自行采购。 3.5机具准备 搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求): 注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130—2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。 3.6技术准备 施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 4脚手架构造要求 4.1总的设计尺寸 立杆纵距1。5m(局部有所调整,但均不大于1。5m),横距1.05m(可平铺三块脚手架板,每块脚手架板宽250mm),内排架步距1。8m,外排架步距0.9m,脚手架限高取24m(总高22。45m 加1.5m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 4.2纵向水平杆 纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外排栅搭设工程

外排栅搭设工程 该工程外墙脚手架本方案采用扣件式钢管脚手架搭设,要求一次性搭设到顶,并高出屋面女儿墙不小于2米。由于裙楼和塔楼面积不同,故裙楼脚手架直接支撑在地面上,而塔楼脚手架则部分支撑在裙楼上面。 因为塔楼脚手架很高,荷载很大,为减少脚手架压力和裙楼面层的压力,所以要采用分段卸荷搭设,在塔楼脚手架中每隔五层楼面设一道吊拉卸荷。 一、架子的搭设方案: 采用扣件式钢管脚手架,所有杆件均用φ48外径,壁厚3.0的钢管和标准扣件(说明者除外)。 1、立杆:间距1.4m-1.5m,里排离墙0.25m,外排离墙1.05m,排距0.80m,垂直偏差小于1/500,在两立杆之间加设一根篙竹。 2、大横杆:步距1.9m,用十字扣件装设在立杆上,内外大横杆要平行,水平偏差应小于1/500,其与立杆的接头应错开布置。 3、小横杆:贴近立杆并布置在大横下,悬挂端离墙面不能小于15公分。 4、剪刀撑:每隔12m沿长度和高度布置双向连续剪刀撑,要求与地面呈45°-50°夹角。 5、连墙杆:应每层布置,其拉结点水平间距为3-4米,布置点尽靠近砼梁,砼板等刚性较大部位,用短竹或短钢管紧顶楼面,防止棚架摆动。 6、吊拉卸荷;从(11-26)层,每五层吊拉一次,每根采用Φ12钢丝绳(最大拉力可达10吨)将脚手架的斜撑点拉在吊环上,并用Φ18花蓝螺丝拉紧。其拉力要达到1.2吨,使之与下部的卸荷斜撑共同形成上挂式悬挑脚手架。 7、安全斜挡板:每隔五层桥搭一层安全斜挡板,其中裙楼一层,塔楼八层,挡板面铺一层密竹,一层安全网。宽度不小于2m. 8、作业层:在小横杆上绑扎6根篙竹,外立杆上扎2根篙竹作护栏,并在外架上满挂安全网。 二、悬挑方案: 在第四层部分阳台位置参与悬挑,采用[16b]钢筋焊接在预埋钢板上成为钢牛腿,间距同立杆间距,内排立杆直接支撑在钢牛腿顶面,外排立杆用斜杆支撑在钢牛腿上,并用Φ12钢丝绳将其上挂在Φ18的钢筋吊环上。为减少阳台压力,阳台位置采用上拉下撑方法搭设。上部各荷载由卸荷吊拉钢丝绳将其荷载传到大楼主体大梁上承受,下部用钢管叉头紧顶阳台梁底,下支撑点在柱边梁位上,从而减轻了阳台压力。

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外排栅脚手架施工方案

涡岭1#厂房工程 外 排 栅 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:东莞市恒溢建筑工程有限公司审批单位:东莞市冠平建设监理有限公司编制人:林进审批人: 审核人:

编制时间:2005年10月5日审批时间:2005年 10月5日目录 一、工程概况 二、材料要求 1.钢管 2.扣件 3.底座 4.连接杆 三、施工方法 1.落地搭设 2.脚手架的基础 3.扣件式钢管脚手架的搭设 4.扣件式钢管脚手架设的施工顺序 四、脚手架的卸荷要求 五、外排钢管脚手架与建筑物结构的连接 六、建筑物出入口处脚手架的构造处理 七、钢管脚手架的保养整修和安全检查措施 八、扣件式钢管脚手架的拆除 九、安全防护措施 十、施工进度 十一、文明施工

一、工程概况 本工程是一幢钢筋混凝土框架结构厂房,位于东莞市东城区涡岭工业园内,由东莞市东城建筑规划设计院设计,由东莞市东城区涡岭股份经济合作社投资兴建。建筑面积7425.5 m2,首层高5.5m,标准层高4.5m.全高16.1m。 二、材料要求 1.钢管: 一般采用外径φ48mm,壁厚 3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。高为1800mm,脚手架用钢管材料应用1.2米、1.8米、2.7米、3.6米、4.5米、6.0米等。 长度为1.2-1.8米的钢管主要用于小横杆,底部和顶部作立柱交叉接头。 长度为2.7米的钢管用于立柱交叉接头。 长度为3.6米的钢管是基本钢管,用于立柱、扶手、大横杆和剪力撑等。 长度为4.5米的钢管用于扶手、大横杆和剪力撑等。 用钢管作脚手架时,为了充分利用材料,允许钢管对接。接头采用套管接法,内套管长度为200mm,套管用外径φ38mm的钢管,壁厚3.5mm。两端分别用两只φ35mm铆钉在垂直两个方向铆牢,并在接头处施以电焊。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)栏杆,又称扶手。是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85 《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

外排栅脚手架施工方案

涡岭1#厂房工程 外 排 栅 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:东莞市恒溢建筑工程有限公司审批单位:东莞市冠平建设监理有限公司编制人:?林进?审批人: 审核人:

编制时间:2005年10月5日审批时间:2005年 10月5日 目录 一、工程概况 二、材料要求 1.钢管 2.扣件 3.底座 4.连接杆 三、施工方法 1.落地搭设 2.脚手架的基础 3.扣件式钢管脚手架的搭设 4.扣件式钢管脚手架设的施工顺序 四、脚手架的卸荷要求 五、外排钢管脚手架与建筑物结构的连接 六、建筑物出入口处脚手架的构造处理 七、钢管脚手架的保养整修和安全检查措施 八、扣件式钢管脚手架的拆除 九、安全防护措施 十、施工进度 十一、文明施工

一、工程概况 本工程是一幢钢筋混凝土框架结构厂房,位于东莞市东城区涡岭工业园内,由东莞市东城建筑规划设计院设计,由东莞市东城区涡岭股份经济合作社投资兴建。建筑面积7425.5 m2,首层高5.5m,标准层高4.5m.全高16.1m。 二、材料要求 1.钢管: 一般采用外径φ48mm,壁厚 3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。高为1800mm,脚手架用钢管材料应用1.2米、1.8米、2.7米、3.6米、4.5米、6.0米等。 长度为1.2-1.8米的钢管主要用于小横杆,底部和顶部作立柱交叉接头。 长度为2.7米的钢管用于立柱交叉接头。 长度为3.6米的钢管是基本钢管,用于立柱、扶手、大横杆和剪力撑等。 长度为4.5米的钢管用于扶手、大横杆和剪力撑等。 用钢管作脚手架时,为了充分利用材料,允许钢管对接。接头采用套管接法,内套管长度为200mm,套管用外径φ38mm的钢管,壁厚3.5mm。两端分别用两只φ35mm铆钉在垂直两个方向铆牢,并在接头处施以电焊。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4) 栏杆,又称扶手。是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5) 剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6) 抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85 《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。

相关文档
相关文档 最新文档