一、适用范围

本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。

二、环氧树脂浇注干式变压器的特点

环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。

三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。

2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2

3.

3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。

四、产品主要规格型号

1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。

型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。

型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

五、产品结构概述及主要技术原理

干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。

如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。在这个交流电流的作用下,铁心中将激励一个

交变磁通。而这个交变磁通将在所有两个绕组中感应出交流电压来,这种电压叫做感应电压。如果在另一个绕组的两端接上某一个负载,则在该绕组与负载所构成的闭合电路中将有交流电流流过。这样就达到了由电源向负载传输交流电能并改变交流电压的目的。

六、产品主要技术参数

1. 表1、表2、表3、表4、表5给出了SC(B)9型的三相干式电力变压器额定容量、电压组合、联结组标号和性能参数。

表1 SC(B)9型10kV级包封线圈的无励磁调压配电变压器

表2 SC(B)9型10kV级包封线圈的无励磁调压电力变压器

表3 SC(B)9型10kV级包封线圈的有载调压配电变压器

相关文档