一、工程概况

本工程位于开发区,加油站进行油管线、油气回收管道的改造安装即1.原2#柴油罐改为汽油罐,罐内两根吸油管对其中一根进行封堵、另外一根改至1#罐内,改造罐内卸油管道并加装溢油阀;2. 1#柴油罐内两根吸油管对其中一根进行封堵另外一根正常工作;3. 3#汽油罐内三根吸油管将其中一根改至2#罐内,4 在3#-2#罐间做油汽连通管;由于施工部位在罐区及操作井内属于易燃易爆高危区域,因此在改造时应采用铜质扳手对所改造部位的金属件进行拆卸安装、动火件要移至安全区内进行预制焊接,施工项目部针对施工工程的特点,特制订相应方案。

二、加油站施工安全措施

1.施工前,必须经加油站安全监督对施工人员进行安全教育,并与建设单位签定施工安全协议书;

2. 施工人员进站必须佩带临时出入证,统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证;

3.乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域;

4.必须配备安全防护器材(灭火毯5张、手推式干粉灭火器2台、消防沙等);

5.施工过程中如需使用水、电,必须填写申请单,经站领导同意,由专业人员指定接水、电地点,电器线路和管路连接应符合规范要求;

6.施工过程中,要严格遵守甲方的各项规章制度,按照甲方规定办理各种作业票证。如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方安全人员必须在现场监护;

7.施工车辆进库(站)必须装有防火帽,车速不大于5km/h;

8. 在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。

三编制依据

1、国家主要法规:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产条例》,行业

主要法规:《建设工程施工现场管理规定》。

2、国家主要规程、规范:

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)

3、行业主要规程、规范:

《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-1998)

4、地方主要规程:

《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)

《河北省建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002)

5、国家主要标准:

《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)

6、行业主要标准:

《中石化销售企业安全管理》、《建筑施工安全检查标准》

7、公司《公司质量/环境/职业健康安全管理程序文件》、质量安全管理手册》

四、安全生产、文明施工目标

安全生产无重大伤亡事故,轻伤率控制在1.5‰一下,争创文明施工工地。

五、安全管理体系

项目部建立安全(消防)管理体系:

安全(消防)准备与响应组织,实施项目部安全生产、应急准备与响应的具体管理工作。项目经理任组长,施工员任副组长,主持这项工作的日常管理。组员由材料员、保管员、技术员、各施工班组长及警卫组成。

工地建立消防队,接受项目部安全(消防)领导小组领导,一旦发生紧急事故,进行现场抢险自救。

安全(消防)管理体系

六、安全生产责任制

公司安全生产责任制度

认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,明确公司各级领导、安全生产专职管理机构、有关职能部门及管理人员在安全生产工作中的责任,保证施工人员在施工作业中的安全和健康,公司依据国家和地方的有关法律法规,结合本公司的具体情况,特制定如下安全生产责任制度:

(一)、项目经理的职责:

1.在生产中,认真贯彻落实各项劳动保护、安全生产法规和规章制度,对所管的工程项目的安全生产负直接领导责任。

2.组织落实安全技术管理的各项措施,严格执行安全技术交底和设施、设备验收使用的有关规定。

3.组织职工学习安全技术规范标准和安全操作规程,教育工人遵章守纪,不违章作业。

4.经常组织安全检查,直至违章指挥,违章作业,认真消除安全隐患。定期研究分析工程项目施工中存在的安全问题,提出整改措施,并组织实施。

5.发生工伤事故、未遂事故要立即上报,保护好现场,并组织本项安全领导小组成员对事故进行调查分析,提出事故处理报告,并总结事故经验教训。(一)、工地技术负责人的职责:

1.认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法规和安全技术规范,结合本工程技术状况,制定具体措施。对本项目劳动保护和安全生产技术工作负总的责任。

2.依据施工组织设计编制专项安全技术措施,如脚手架工程、基坑支护、模

板工程等的安全技术措施及排水排污方案等(施工用电由机电负责人编制)。

3.配合项目安全员对本项目职工进行安全技术教育培训,及时解决施工中的安全技术问题。

4.参加本项目工伤事故的调查分析,提出技术鉴定意见和改进措施。(二)、工长(施工员)的职责:

1.严格执行安全生产的各项规章制度,对所管辖的单位工程(工种)的安全生产直接负责。

2.认真落实施工组织设计(施工方案)中的安全技术措施,针对生产任务特点,向作业班组进行详细安全技术交底,并随时检查实施情况。

3.随时检查作业现场的各项防护设施、设备的完好性、安全性,随时消除不安全因素,不违章指挥。

4.配合项目安全员组织工人学习安全操作规程,开展安全生产活动,督促、检查工人正确使用个人防护用品。

5.发生工伤事故,未遂事故要及时上报,保护好现场,参与本工种工伤及其他事故的调查处理。

(三)、安全员的职责

1. 认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法规和安全技术规范标准,做好安全生产的宣传教育和管理工作,推广先进经验。对本项目的安全生产负检查、监督的责任。

2.深入施工现场,指导下级安全技术人员的工作,掌握安全生产情况,调查研究生产中的不安全问题,提出整改意见和措施,并对执行情况进行监督检查。

3.协助项目经理组织安全活动和安全检查。

4.参加审查施工组织审计(施工方案)和安全技术措施计划,并对执行情况进行监督检查。

5.组织本项目新工人的安全技术培训、考核工作。

6.制止违章作业、违章指挥,遇有险情有权暂停施工,并报告领导处理。

7.进行工伤事故统计分析和报告,参加工伤事故调查、处理。

8.负责本项目部的安全生产文明施工、劳务手续的办理及治安保卫的管理。(四)、班组长的职责:

1. 认真贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法规和安全操作规程,根据本班组工人的技术、体力、思想等情况合理安排工作,领导本班组安全作业。

2.认真执行安全交底,组织班组安全活动,开展班前安全生产会,有权拒绝违章指挥作业。

3.经常组织本班组工人学习安全操作规程和安全管理制度,教育本班组人员遵章守纪和正确使用个人劳动保护用品。

4.经常检查本班组作业现场安全生产情况,发现问题及时解决,不能解决的要采取临时控制措施,并及时上报。

5.对新工人(包括调换工种)进行岗位安全操作规程和安全知识教育,新工人未经考核合格不得上岗。

6.支持并接受安全员的监督检查和领导,对提出的整改措施要及时组织贯彻落实。

7.领导并支持班组安全员开展日常工作,及时采纳安全员的正确意见,发动全班人员共同搞好安全生产。

8. 发生工伤事故,未遂事故要及时上报,保护好现场,积极配合本工种工伤及其他事故的调查处理。

(五)、班组兼职安全员的职责:

1.模范执行安全生产的各项规章制度和领导提出的有关安全方面的意见,协助班组长作好本班的安全工作,接受专职安全员的业务指导。

2.协助班组长组织开展好班组日常安全教育工作,及时反映班组安全生产情况和职工的要求。

3.参加安全检查,协助落实安全整改措施。

4.有权制止违章作业、违章指挥,有权越级上告违章行为。

5.及时发现和处理事故隐患,本人或本班组不能处理的危险因素要及时上报; 积极配合本工种工伤及其他事故的调查处理。

(六)、生产工人的职责

1.认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关方面的安全知识,生产时要严格执行操作规程和各项安全管理的规章制度。

2.积极参加各项安全活动,认真执行安全交底,听从安全人员的指导,不违章冒险作业。

3.爱护和正确使用防护用品和安全设施。

4.搞好生产设备的维护和保养,保持作业现场的清洁卫生。

5.对不安全作业要积极提出意见,对违章指令有权拒绝执行,对危害生命安全和健康的行为有权提出批评、检举和控告。

6. 发生工伤事故,未遂事故要及时上报,保护好现场,积极配合本工种工伤及其他事故的调查处理。

七、安全管理制度

警卫管理制度

1.非工地人员未经许可不得入内。

2.工地设门卫值班室,由3人昼夜轮流值班,白天对外来人员和进出车辆及所有物品进行登记。夜间值班巡逻护场,要经常性对现场进行巡查,不得睡觉。

3.警卫人员不得随意离岗,如被发现进行批评教育,并处于罚款。

4.要经常保持大门口干净卫生,天热时,每天对现场洒水不少于两遍。

5.与工地有业务或工程联系的人员,警卫必须严明证件,进行登记后方可允许进入施工现场,且必须戴好安全帽。

6.外运材料必须要有单位工程负责人签字,方可放行。

7.加强对外来民工的管理,非施工人员不得进、住施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。

仓库保管制度

1.收料做到三不收:物采购计划不收;品种、规格、型号、数量有差错不受;质量不合格不收。

2.发料做到三不发;无预算不发;亏吨缺数不发;质量不合格不发。

3.保管做到一般物资合理存放,贵重物资专柜加锁,剧毒品双人管理,危险品隔离储存。

4.建立料库(或料架),做到有物有帐。

5.做到收、发料单据准确及时,日清月清,帐卡物三相符,报表准确及时。

卫生制度

1.施工现场必须场地平整、道路通畅,排水设施良好,无积水、污水,建筑垃圾要及时清理,生活垃圾要日产日清。

2.禁止在施工现场取暖和进行餐饮加工时用散煤。

3.施工现场进行砼加工应清理现场垃圾及时,避免对周围环境的污染。

4.施工现场禁止随便大小便,要保持环境卫生。

5.大型材料要指定堆放,小型材料分类堆放,要整齐美观,不乱托乱拉,不随意堆放。

6.现场按规定布置标语,警示标志应在醒目处,在危险场所设置警示标志或红灯标志。

7.要做到机械要有防护棚,保持机械清洁。加工成品及半成品要分类堆放整齐,每天做到工完材清,无废料、积水。

8.各种小型料车每天用完后要进行清理干净,集中到指定地点。

9.厕说必须要设置专人负责清理、保持清洁卫生。

施工现场卫生2

(一)、环境卫生管理制度的责任区

为创造良好的工作环境,养成良好的文明施工作风,增进职工身体健康,施工区域和生活区域应有明确的划分,把施工区分成若干片建立责任区,是文明施工保持经常化。

(二)、环境卫生管理措施

1.施工现场要天天打扫,保持整洁卫生,场地平道路畅通,做到无积水、污水,有排水措施。

2.施工现场严禁大小便,发现有违反者要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明显划分、设置标志牌,注明姓名和管理范围。

3.施工现场零散材料和垃圾,要及时清理,建筑垃圾临时存放不得超过三天,生活垃圾要日产日清,违反处罚工地负责人。

4.办公室做到天天打扫,保持整洁卫生,做到窗明地净,用具摆放整齐,达不到要求,对日值人员进行处罚。

5.为了广大职工的身体健康,现场设置保温桶和开水,公用杯必须采取消毒措施。

八、安全总则

(一)、总则

文明施工是现代施工的一个重要标志,是施工企业一项基础性的管理工作,是企业精神文明建设的重要内容,为了加强施工现场管理,提高文明施工和环境管理水平,实现省级文明工地创建目标,结合本工程实际情况,特制定本措施。(二)、管理标准

1.《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-99

2.河北省建委冀建建(1998)73号文关于《河北省建筑施工文明工地检查评分办法》通知。

3. 河北省建委冀建建(1998)57号文《河北省建筑安全防护用品及施工电气产品进入施工现场使用监督管理办法》。

4.省安监总站关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定,冀建安(1999)7号。

5.施工现场要求达到以下标准:

(1)施工现场统一实行围挡,墙高不低于2m,必须坚固整洁,不得随意堆放建筑材料、杂物废土,不得有积水,要安排专人负责,“门前三包”。

(2)施工现场必须挂设“七牌三图”:工程概况牌、安全生产纪律牌、三清六好牌、文明施工管理牌、十项安全技术措施牌、工地消防管理牌、警示佩戴安全冒牌、施工现场平面图、施工现场安全标志布置图、施工现场排水网络图。施工标牌要统一设置。适当部位设置宣传栏、读报栏、黑板报、安全标语等。

(3)工地管理人员和工人要佩戴有明显区别的证卡上岗。

(三). 施工现场要有很好的防噪音措施:

(1)教育职工操作时尽量不产生碰撞,使噪音降低到最低程度。

(2)如夜间施工,应尽量安排施工噪音较小的施工作业段,每日22点至早6点停止工作。

(四).消防设施要齐全,制度要健全。

(1)工地建立以项目经理为首的安全消防领导小组,制定安全消防责任制。(2)施工现场修筑消防通道,道路要畅通。

(3)配备足够的消防器材,要做到布局合理,设专人负责保护,消防工具不得它用。

(4)易燃材料,明火作业要执行用火制度,电焊作业前要清理作业点易燃物品,做到火灭人走。

中石油加油站改造工程施工方案

中石油加油站改造工程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位: 编制日期:xxxxx年xx月xx日

一.工程概况 ****加油站因发展需要,需进行以下整改: 1)拆除两层的营业室大楼顶层,留下底层,将底层靠近围墙的一端 改建一间营业收款室,靠近加油的一端底层打通,安装两台加油机,改为摩托车加油亭。 2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。 3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。 4)接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号 线。 5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。 6)修改埋地油罐卸油口的位置。 7)填充泥土,将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向 安装的埋地油罐平齐。 二.施工组织机构的设置 针对**加油站需整改的项目,特设置以下的施工组织机构: 三.准备工作 1.积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。 2.组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场,领会工程安装 内容及要求。 3.制订详尽的设备、材料的外购计划书,确保工程安装的顺利完成。 4.组织施工前期的安全培训工作,增强施工人员的安全意识。 5.制定施工方案和进度计划。

6.确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。 7.调整和准备好施工用的工具机械设备。 8.清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。 9.预制工程所需的各种零、部件。 10.编写、递交开工报告、动火报告和用电报告,按照建设单位确定的开工日期准时开工。 11.把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。 12.重新安装原有的4台加油机的控制电缆。 13.从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。 四.施工安全措施 1.开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。 2.做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术 交底工作。 3.按建设方确定的开工日期准时进场开工。 4.进场后,施工材料和施工工具按油站指定地点放置。 5.由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电,并注意保护好施工 用电设施的安全。 6.在油站指定的安全地点进行作业,周围不得有易燃易爆物,焊机 等施工设备要做好保护接地措施。 7.施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工 人员需听从现场安全员和油站监理人员的指挥和安排,在指定的地点施工作业。 8.进入施工现场要配带好安全帽,施工人员要穿戴好劳保用品。高

新建加油站施工方案计划

施工组织设计目录 第一章编制依据和编制原则 第二章工程概况 第三章施工部署 第四章施工组织 第五章主要施工技术措施 第六章施工进度计划及保证措施 第七章施工平面布置 第八章资源配置计划 第九章工程质量保证措施 第十章安全施工保证措施 第十一章文明施工及解决扰民保证措施 第十二章施工现场消防保证措施 第十三章季节性施工保证措施 第十四章环保节能措施 第十五章成品保护措施 第十六章任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施第十七章与甲方、监理及设计的配合 附表1:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表2:临时用地表 附表3:施工总平面图 附表4:拟投入本工程的主要施工设备表 附表5:劳动力计划表 附表6:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

第一章编制依据和编制原则 一.编制说明 诚挚感谢业主对我公司的充分信任,能够给予我公司参加本工程的竞标机会!我们深知该工程的重要性,我们将会十分珍惜此次难得的机会,以饱满的热情投入到竞标活动中去,争取能够与业主合作,为业主提供最优质的服务。 在接到招标文件和设计图纸后,公司专门成立了竞标小组,多次组织工程技术人员对招标文件和施工图纸进行仔细认真的研究、讨论,并多次深入现场踏勘,针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案讨论,其目的是使施工组织设计科学、合理并更具有针对性和可操作性,使之成为今后指导施工的重要指导性文件。 公司承建过许多类似的加油加气站建设工程,积累了丰富的施工经验,有一套成熟先进的施工技术及管理经验。对于选派该工程的项目经理及技术人员已全部拟定,其中项目经理和主要管理人员都承担过类似的结构工程,并多次获得优良工程。组成该项目部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬,是我公司最优秀的项目管理班子之一。 如果公司有幸能与业主合作,公司会积极、主动、高效的为业主服务,秉承“为您想得更多,为您做得更好”的指导思想,将业主、设计、监理、地勘、政府质量安全监督部门团结在以工程项目为中心的周围,充分发挥各方责任主体的主观能动性,使工程各方形成一个团结、协作、高效和谐的有机整体,形成合力,共同推进项目综合目标的实现。 二.编制依据 1.中国石油四川自贡销售分公司新建自贡东环线加油加气站工程施工招标文件。 2. 中国石油四川自贡销售分公司新建自贡东环线加油加气站工程施工招标文件。 3.国家现行的有关法令、法规以及地区行业颁发的安全、消防、环保等管理规定。 4.标准、规范的引用以设计文件及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB-50156中引用标准为准。 5. 《质量管理体系》GB/T19001-2000及在此标准下建立起来企业质量手册、程序文件、作业性文件。 6.《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-1997以及在此标准下建立起来的企业管理手册、程序文件、作业性文件。 7.施工中执行的国家、行业、地区现行的施工技术标准和验收规范。

加油站拆除施工方案

加油站拆除施工方案 加油站拆除施工方案与施工组织计划 22团加油加气站拆除施工方案 一、编制说明1、说明本施工方案是我公司针对中石化加油加气站油罐区,油罐、透气管线、卸油管线拆除编制的施工计划文件。 二、编制依据 1)中石化加油加气站现场普遍实际情况;2)《石油化工施工安全技术规程》 SH350—1999; 3)公司承建类似工程的施工经验。 三、施工技术方案 1、施工工艺方案:根据本工程施工特点,为避免施工产生火花等引起火灾爆炸等安全事故,本工程在施工过程中采取严密的防火措施。 2、施工步骤施工准备一构筑物拆除一旧管线开挖拆除 (1)、施工准备 1)人材机准备:施工所需的施工人员、施工机具进场。 2)HSE教育:邀请石油公司及加油站安全管理人员进行安全培训。所有参与施 工的人员,均须参加HSE培训教育合格。 3)技术准备:向业主单位主管部门及加油站营运人员查询建站技术资料,了解现场情况,作好技术准备工作;组织全体施工人员进行施工方案和技术交底,把工程的施工步骤和施工技术要求等,2详尽的向施工人员讲解清楚。 4)施工机具检查,确保施工机具完好。为避免撞击产生火花,不得使用锄头,用铁锹、铲子挖土。 5)前续工序检查。油罐所有接口必须采用法兰盲板封堵密封;与油罐相连接 的所有管线断开、清洗并用法兰盲板封堵管口;电气线路、接地线路必须全部 拆除断开;人孔井及罐区地面气体防爆检测合格。上述工序全部完成并检查符 合要求之后,方可进行后续的人孔井、防火堤拆除及管沟等土方开挖。 (2)、构筑物拆除

1、管线拆除 1) 人孔井内卸油、发油、透气管线的法兰短管全部断开。法兰短管拆除前,法兰 下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油,防止污染地面及油品流散造成安全隐患。如 发现螺栓锈死,可提前用少量柴油浸泡后拆除;如仍不能拆除,可采用手工锯缓慢切割螺栓,边切边浇水冷却,禁止用氧炔焰割刀切除。 2) 发油管线断开后,松开加油机下方进油管法兰以利进气,方便发油管线内存油流出。 3) 发油管线顶水、冲洗。利用站内自来水管线,对发油管线进行顶水、冲洗。因 发油管线内一般仍有部分存油,顶水冲洗时应在出口端用盆、桶进行盛接。盛接到 的油水混合物进行沉淀分离,油品回罐或作其他妥善处理,不到倒于站内污染地面及造成安全隐患。发油管线持续冲水清洗,至出水口无油花冒出方可停止,并对管线内进行防爆检测,应合格,否则应继续冲洗。 4) 发油管线冲洗合格后,根据加油站的整体改造方案,将管线开挖拆除,或将管 线的两端进行封堵。 2 、原有加油机拆除 1) 原有加油机拆除前,应先行将与加油机连接的发油管线、动力电源电缆、IC 卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开。 2) 原有加油机拆除时,如因地面混凝土封死牢固,可采用铜锤敲打,禁止使用铁锤,防止产生火花。 3) 原有加油机拆除,应轻抬轻放,尽量不损坏原有加油机,防止加油机与发油管口、地面碰撞产生火花。 3 、原有油罐拆除 1) 原有埋地油罐的抗浮措施拆除。抗浮措施一般是两种:地脚螺栓抗浮或抱箍 抗浮。如需切割,一般采用冷切割( 手工锯缓慢切割,边切边浇水冷却) 。如未发生油罐漏油,且经防爆检测合格后,方可采用拆除。原有埋地油罐的起吊。起吊 过程分三步:第一步,拉松油罐与罐池的连接,松动即可;第二步,将油罐起吊 20cm~30cm 高,停置约2 分钟,以检验起吊是否安全可靠,并检查是否有接地线 等物体与油罐连接; 第三步,油罐吊起装车外运。 2) 人孔井、防火堤、混凝土地面采用大锤、撬棍等工具拆除。 3) 大锤锤击前,人孔井、防火堤等锤击区须垫2~3 层麻布片,并用4 水淋湿,以达到避免产生锤击火花的目的。尽量少锤多撬,锤击出裂缝后即改用撬棍。 (3) 、旧管线开挖 1) 旧管线开挖应自管线露出地面的两端开始,沿出露的管线循序渐进,切忌随处乱挖蛮干。 2) 开挖时忌用力过猛,禁止使用锄头、羊角。 3) 开挖时绝对禁止对管线本体进行撞击、刮擦、撬。 ( 4) 、原有罩棚网架拆除 1)网架拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警标志,地面设专人指挥,严 禁非作业人员入内。 2 )高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。 3 )拆悬空杆件时,应先用吊车配合拎起再拆,切记没有人员指挥私自拆除。 4 )拆除时要统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一个人有关的联系杆件时,应先通知对方,以防坠落。

加油站建设项目施工设计方案

加油站建设项目施工组织设计

目录

一、施工技术组织设计 (3) (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案 (3) (二)、主要施工设备表 (38) (三)、劳动力和材料投入计划 (44) (四)、施工进度计划(或工期网络图) (47) (五)、施工现场总平面布置图和临时设施布置图 (48) (六)、工程质量保证技术措施 (49) (七)、安全文明生产技术措施 (66) 一、施工技术组织设计 (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案

1、工程概况 本工程位于省市仁怀茅台镇中茅路东侧,主要施工容为:新建油灌区120m3及工艺管线线路;新建站房、厕所、服务用房、网架等工程;站棚檐口、站棚柱包装;新作标识牌灯箱及加油岛;新建隔油池及安装加油机;室外及便利店均安中石化形象标准装修。 2、编制原则及依据 2.1编制原则 2.1.1认真贯彻的建设方针政策,严格执行建设程序和施工程序。 2.1.2统筹全局做好施工部署分期分段配套组织施工。 2.1.3合理安排施工计划,保证工程质量达到优良,安全零事故。 2.1.4采用的器材、材料应符合设计技术标准的规定。 2.1.5坚持“质量第一”、“安全第一”、“信誉至上”的原则。 2.1.6采用现代化的管理方法和现代科学技术,提高施工技术和管理水平。 2.1.7合理布置施工现场,文明施工,力求重点突出,层次清晰。 2.1.8会同有关单位做好中间检查及验收记录。 2-2、编制依据: 2.2.1 工程施工图。 2.2.2中国石化销售有限公司省市仁怀茅台加油站工程施工图纸。 2.2.3 现行的建设工程标准及规: ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2002; ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-2002; ●《有线电视系统工程技术规》GB50200-94; ●《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2004; ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88; ●《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; ●《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002; ●《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2002;

最新加油站施工-方案

加油站管道改造工程 1、概述 有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统,对管道,电源线和加油岛等维修改造。 2.施工部署: 土建开挖完毕,抽排原来发油管道内剩余油品,原来出油管位置不符合要求,需要移位,进行动火改造4条。安装加油机4台,砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案 3.1出油管施工流程 3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、法兰、管件进场,验收合格;②油罐密封垫准备到位;③接油容器到位④施工人员进场教育完成。 3.2.2 土建进行开挖管沟,新敷设油管道管沟开挖成形,需要作业的地方作业坑开挖合格。 3.2.3拆除发油管道法兰螺栓,剩2条螺栓以便控制油的流量,准备棉布一块,法兰口打开前,用棉布包口,防止残余油发生喷射现象,油品污染施工现场,增加清理现场工作量。抽出底阀,底阀管道垂直拿出,随时拿油桶承接出油管内的油品,油管上端缓慢向下倾斜,把管内油品缓慢倒入油桶。 3.2.4 关闭加油机电源,拆除电源线和大零管线,拆开金属软管,松开加油机地脚螺栓,把加油机缓慢抬下,移到指定位置。 3.2.5 对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气,在人孔

井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥,油气浓度监测值小于20%LEL合格,用DN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水,水灌满至到溢出,无油花漂浮。找出需要改造部位,抬高管道,动锯前检测油气浓度,低于LEL20%方可施工,同时准备一桶水,用输液管将水吸出,控制出水量,让水滴到锯口处,水不得间断,其降温和防止产生火星作用。 3.2.6清理杂物,清洗管道口,油气浓度检测合格小于20%LEL,加强监护,动火焊接新管道。管道敞口处不得站人。 3.2.7管道试压合格,管道防腐。回填管沟,修复裂纹破损地坪。 3.2.8安装加油机和附件。 3.2.9安装静电跨接线,保证接触良好,牢固。 3.3零星土建 3.3.1新砌加油岛 拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护圈,贴好瓷片. 3.3.2 新罐坑砌筑 按照中油标准进行人孔井改造,贴瓷片。 3.3.3 地坪维修 用切割机割除断开缝,用破碎机拆除旧地坪,垃圾及时外运,按照C30标准现浇地坪 4、安全管理措施: 安全目标:无安全事故 4.1指挥系统和安全组织 4.1.1成立加油站、施工单位和安全单位参加的加油站管道改造领导小组,统一指挥协调改造工作。 4.1.2根据实际情况成立作业小组:数据测试整理小组、施工作业组、消防监护组,做到任务明确,责任到人。 4.2 安全教育及监督检查 4.2.1施工前由质量安全处负责,会同加油站安全部门,根据分工情况,对有关人员进行安全教育和操作技术岗位岗前教育,并经考核合格后方可上岗。

加油站工程施工方案

第一章工程概况 1.1 工程概述 1.1.1 建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司海南分公司的投资兴建的海口海达路加油站改建工程,由海口市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房19 2.11m2)。工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M3汽油储罐1个,20M3汽油储罐1个,20M3柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2 加油站建设地址为平地,座落于海口海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3 加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m,屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3×9.3m。 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。 1.1.6 安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由—40×4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2 工程地质情况 根据海口海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。

加油站维修改造工程施工方案

加油站维修改造工程施工方案 第一章工程概况 1.1 工程概述 1.1.1 建筑设计概况:东营地区28、29、31站的维修改造。 1.2 工程地质情况 根据东营市的地址情况,我施工单位进行了有效的施工方案。

1.3 施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4 材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获得ISO9001质量体系的大厂采购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行采购,并纳入地方运输力量。 1.5 工期与质量要求 按建设方的加油站建设投运要求,在开工后的20天内完成。工程质量按照国家颁布的验收及评定执行,全部工程质量达到国家规定合格标准。 第二章施工组织 2.1 组织管理 我们上至公司领导、下至基层施工技术人员,对建好海口海达路加油站工程有足够信心。在工程中发挥我司的管理优势,每天召开由项目经理主持的施工工长和班组长现场碰头会,总结当天的施工,安排明天的工作,解决施工中的问题。每周召开一次项目经理主持的有质安部门、业主代表、监理等有关人员参加协调会,解决协调、平衡工程进度过程中技术、质量、工期、安全、劳动力、机械、材料等方面的问题,确保施工快速优质顺利进行。 2.2 组织机构 2.2.1 组织机构框图 成立以项目经理为核心的项目经理部,全面履行合同范围内工程管理机构。 2.2.2 项目经理部的组建 我公司准备选派施工多年、类似工程经验丰富、专业齐全的施工队伍,组建海口海达路加油站工程项目经理部,科学管理,保证本工程优质、安全、快速、有序的完成。项目经理部对本项目全过程进行策划并负责实施。公司将对项目经理部的正常运转配置人员、设备、物资、资金等生产要素资源,对项

加油站改造施工方案

滨州惠民第18加油站隐患整改项目 施 工 方 案 山东朝阳建设工程有限公司 2014-3

一、工作内容 对加油站站房及附属用房的内外装修及给排水、电气、采暖等进行改造。对油罐区及场区隐患进行整改。 二、工作地点 滨州市惠民第十八加油站; 三、作业时间 预计65个工作日内; 四、编制依据和原则 1、相关结构图纸和招投标文件; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50201-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、公司制定的技术工艺手册和安全管理规定 五、施工步骤、方法 1.站房及附属用房装修改造 内墙粉刷: 步骤:施工准备→基层处理→刮腻子补孔→磨平→涂刷第一遍乳胶漆→磨光→涂刷第二遍乳胶漆→清扫。 首先将室内的踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位用旧报纸遮挡严实,将办公用品等清运到不影响正常施工和营业的位

置。然后开始对室内墙面进行清扫,将表面的灰尘扫去,将影响施工的突出物,悬挂物清理干净。钉子孔、裂口等腻子缺失部位补刮腻子,待补刮的腻子干后,用砂纸将墙面磨平。每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。涂刷乳胶漆时,乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。过厚易流坠起皱,影响干燥和美观过薄则不能发挥涂料作用。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。在墙面上初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒要从下向上,再从上向下或“M”形滚动几下,当滚筒已比较干燥,再将刚滚涂的表面轻轻理一下,然后就可以水平或垂直地一直滚下去。以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的诗句间隔约为4h左右。第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。施工完毕后,清扫飞溅的乳胶漆,并清除施工准备时,预先覆盖在踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位的遮挡物。 外墙粉刷: 步骤:施工准备→基层清理→基层找补→磨光→涂刷乳胶漆→清扫首先对外墙沿线的门窗等处采取有效遮挡处理。然后开始施工,将无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,连同腻子彻底铲除,洗净,待干燥后修补。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整,墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整并磨光。涂料涂刷过程同内墙。施工完毕后打扫卫生,清理现场。

加油站建设施工方案

一、加油站土建的要求 1、站房宜建地上式,室内地坪应高于室外地坪0.2m,层高不应小于3.5m。地 图1 加油机进油管路安装示意图 面应铺非燃烧材料。站房距加油机不少于5m。 2、安装加油机的高台称“加油岛”,加油岛应高出加油停车地坪0.2m,宽度不小于1.2m,加油岛的长度按加油机的安装布局而定,加油岛的两端应为半圆形。加油机的安装位置在土建时应预埋四只M14×130地脚螺栓,在四只地脚螺栓之间建一地坑(见图1),用于引出加油机进油管、电源电缆、接地线、油站电脑控制线等。地坑大小及深浅根据管线的具体情况而定。但要注意:地坑边缘与地脚螺栓之间距不小于50mm。预埋地脚螺栓应高出加油岛水平面60mm。 3、配电间与各级爆炸危险场所相邻的墙应为非燃烧材料的实体墙。配电间不得有工艺管道穿过。所有穿墙的孔沿都应用非燃烧材料严密填实。配电间的门、窗应为外开式,且朝向非爆炸危险场所。 低压配电柜可设在站房内。配电柜所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离不应小于5m。

4、加油机的罩棚宜采用混凝土结构,罩棚有效高度不应小于4.5m ,罩棚的遮盖能力应使加油机及操作范围免受雨淋和日光直射。 5、加油站道路及停车场地就采用混凝土材料建造,其厚度根据随的载荷经计算确定,不得采用沥青路面0 6、加油站的出口与进口应分开设置。车辆进出口道路的坡度不大于6%,道路宽度不宜小于5m ,转弯半径不宜小于12m 。 二、油罐施工的要求 加油站的油罐通常选用金属卧式圆管形油罐,简称卧式油罐。它由压力容器专业厂生产。 卧式油罐的安装有地上式和地下式两大类。地上式油罐安装在地坪面以上,油罐外不覆土,暴露在空间。这种安装形式便于维修保养。油罐外壁,便于直观检查油罐是否渗漏。但这种油罐受大气温度影响很大,油品蒸发损耗大,使用中的安全度较低。 地下式油罐的优点 是:受外界大气温度 影响甚小,油品蒸发 损耗小;油气不会在 油罐周围积聚,比较 安全;不占地面空间 位置,地面显示宽 敞。 地下式油罐的缺点 是: 不能直观检查油罐渗漏,不便于维修 保养油罐外壁。 比较地上式与地下式油罐的优缺点,宜首选地下式油罐。GB50156-92《小型石油库及汽车加油站设计规范》中规定:“加油站的汽油,柴油储罐应直埋地下式,严禁设在建筑物内或地下室内,建在郊区的加油站,当油罐直埋困难时,可设在地上。” 直埋地下油罐应符合以下要求: 1、油罐的外表面应采用不低于加强级的防腐蚀保护层(见表3); 2、掩埋油罐时,紧靠罐壁30cm 厚处应以细土或砂回填夯实,不得有砖、石块等杂物,以免损坏油罐外防腐层; 3、埋设油罐的罐区地坪应高于同围地坪约15cm ,并在罐区周围砌边墙,防止地面水流入罐区,造成空油罐漂浮; 4、油罐的入孔应设操作井,以方便检修操作。油罐的注油管、出油管、量油孔、通也管等的接合管,应都设在入孔盖上。注油管向下伸入罐内距罐底20cm 左右,

加油站改造工程项目施工方案

**加油站改造工程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位:

编制日期:年月日 一.工程概况 ****加油站因发展需要,需进行以下整改: 1)拆除两层的营业室大楼顶层,留下底层,将底层靠近围墙的一端改建一间营业收款室, 靠近加油的一端底层打通,安装两台加油机,改为摩托车加油亭。 2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。 3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。 4)接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号线。 5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。 6)修改埋地油罐卸油口的位置。 7)填充泥土,将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向安装的埋地油罐平齐。 二.施工组织机构的设置 针对**加油站需整改的项目,特设置以下的施工组织机构:

三.准备工作 1.积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。 2.组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场,领会工程安装内容及要求。 3.制订详尽的设备、材料的外购计划书,确保工程安装的顺利完成。 4.组织施工前期的安全培训工作,增强施工人员的安全意识。 5.制定施工方案和进度计划。 6.确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。 7.调整和准备好施工用的工具机械设备。 8.清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。 9.预制工程所需的各种零、部件。 .编写、递交开工报告、动火报告和用电报告,按照建设单位确定的开工日期准时开工。 .把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。 .重新安装原有的台加油机的控制电缆。 .从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。 四.施工安全措施 1.开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。 2.做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术交底工作。 3.按建设方确定的开工日期准时进场开工。 4.进场后,施工材料和施工工具按油站指定地点放置。 5.由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电,并注意保护好施工用电设施的安全。 6.在油站指定的安全地点进行作业,周围不得有易燃易爆物,焊机等施工设备要做好保护接 地措施。 7.施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工人员需听从现场安全员和

加油站工程施工方案

第一章工程概况 1.1工程概述 1.1.1建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司海南分公司的投资兴建的海口海达路加 油站改建工程,由海口市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程 改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房 192.11m2)o工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M汽油储罐1个,20M汽油储罐1个,20M柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2加油站建设地址为平地,座落于海口海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市 政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m, 屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3 x 9.3m o 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼 保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加 油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。 1.1.6安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m 的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由一40X 4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2工程地质情况 根据海口海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承 载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。 1.3施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,除加油机、发电机、潜油泵、油 罐等甲供材料外,其他材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获 得ISO9001质量体系的大厂米购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行米购,并纳入地方运输力量。

新建加油站工程施工方案

山东京博新能源控股发展有限公司第156加油站建筑工程 专项施工方案 建设单位:山东京博新能源控股发展有限公司 施工单位:日照瑞宁市政工程有限公司 编制日期:二〇一八年一月十九日

目录 第一章、编制依据与说明 (3) 第二章、工程概况与特点 (4) 第三章、施工组织与管理 (4) 第四章、施工总体部署与方案 (8) 第一节、施工段划分、顺序及步骤 (8) 第二节、施工总体方案 (8) 第五章、工程进度计划与措施 (9) 第六章、施工资源配备计划 (10) 第一节、施工总平面布置计划 (11) 第二节、劳动力安排计划 (13) 第三节、机械设备的配置计划 (13) 第七章、主要施工方案与技术措施 (14) 第一节、测量放线方案 (14) 第二节、土石方工程施工方案 (14) 第三节、基础工程施工方案 (16) 第四节、主体结构工程施工方案 (24) 第五节、装饰工程施工方案 (31) 第六节、水电安装工程施工方案 (32) 第七节、工艺安装工程施工方案 (38) 第八节、网架安装工程施工方案 (42) 第九节、形象包装工程施工方案 (47) 第八章、质量管理体系与措施 (49) 第九章、安全管理体系与措施 (61) 第十章、环境保护管理体系与措施 (84) 第十一章工程进度计划与措施 (91) 第十二章、地下管线及地上构筑物的保护与措施 (95) 第十三章、冬、雨季施工管理与措施 (95) 第一节、冬季施工 (95) 第二节、雨季施工 (96) 第十四章、施工场地治安保卫管理与措施 (99) 第十五章、施工消防管理与措施 (101) 第十六章、紧急情况的处理及应急预案与措施 (102)

加油站施工方案word参考模板

建设单位方案审批意见单

目录 1.编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况 (3) 4.施工准备 (5) 5.施工程序和方法 (6) 6.施工技术组织措施计划 (22) 7.资源需求量计划 (26) 8.施工平面布置图 (28) 9.总体施工进度 (29)

1. 编制说明 1.1中国石油吉林销售分公司吉林江南加油站工程位于吉林市丰满区三亚路,我单位施工项目包括钢结构罩棚基础、站房、罐区、地坪等工程。为确保该工程各分部分项工程的施工质量,特编制此施工方案,用以指导工程施工。 1.2 本施工方案仅适用于该加油站土建工程的施工。 1.3 由于工程工期紧张,为保证施工工期,施工质量,需要一次性投入大量的周转材料,劳动力和机械设备,特别在技术措施上需要做大量的工作。 1.4 本工程处于吉林大街与三亚路交汇处,为吉林市繁华街区,考虑兼顾市容市貌需求,现场围挡暂设需按市政规划要求设置。 1.5 开、竣工日期:2008年9月24日至2008年11月7日。 2. 编制依据 2.1 哈尔滨天源石化工程有限公司设计的施工图纸 2.2 现行的国家工程施工质量验收规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2002) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

加油站施工组织设计方案

嵩明服务区强林加油站便利店扩建工程项目施工组织设计方案 施工单位:云南卓创装饰工程有限公司 2017年7月17日

目录 第一章工程概况 第一节项目概况 第二节工程特点 第三节设计采用的主要技术规范 第四节施工主要技术要点 第二章施工总体布置 一、现场布置 二、施工用电 三、施工用水 四、施工道路 第三章主要项目的施工方案、方法及措施 第一节施工主要流程 第二节专业施工 一、技术准备工作 二、材料和设备检验 三、工程施工 第三节施工技术方案 第四节项目划分 第四章施工进度控制计划 一、工期计划 二、保障措施

三、保证措施 四、施工准备工作计划 第五章施工设备、劳动力计划 一、施工设备计划 二、施工劳动力计划 第六章工期保证措施 一、工期目标 第七章质量保证措施 一、质量目标 二、项目施工质量控制程序及要求 第八章安全文明施工保证措施 一、安全文明施工准备 二、安全施工管理措施 三、安全施工组织措施 四、针对本工程安全文明施工保证措施安全保证体系图 质量保证体系图 质量管理组织机构图 第九章成品、半成品的保护措施 一、运输、吊装保护 二、储存保护 三、成品的保护

第十章施工资料,收集整理措施 第十一章加油站安全施工应急预案 第十二章工程质量和保修 附:施工进度横道图

第一章工程概况 第一节项目介绍 1.1本工程为公投强林石化嵩明服务区(南北站)便利店扩建工程,项目地点位于昆曲高速公路嵩明加油站(南北站)服务区内; 1.2工程主要项目为:便利店改造扩建、外立面造型符合原建筑风格,室内装修同原建筑风格协调。 1.3编制依据及施工应执行的技术规范及质量标准 1)、编制依据: (1)嵩明服务区加油站施工合同; (2)嵩明服务区加油站施工图。 2)、应执行的技术规范及质量标准见如下所示。 (1)《装饰工程施工质量验收统一标准》 (2)《砌体工程施工质量验收规范》 (3)《钢结构工程施工质量验收规范》 (4)《屋面工程质量验收规范》 (5)《建筑装饰工程施工及验收规范》 (6)《给水排水及采暖工程施工及验收规范》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》

加油站施工方案

施工组织措施 第一章编制依据 1.1、《呼和浩特****加油站一、二标段工程招标文件》和图纸。 1.2、有关定额文件。 《内蒙古建筑及装饰工程消耗量定额》(2004年); 《内蒙古安装工程消耗量定额》(2004年); 《内蒙古呼和浩特工程造价信息》; 1.3、国家现行的法令、法规,地区颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定。 1.4、施工验收规范和标准。

第二章工程概况 2.1、概述工程内容 ****加油站位于呼和浩特****,新建工程有站房、站区硬化、附属电气安装。 2.2、工程概况 工程名称:****呼和浩特加油站工程 建设地点:内蒙古呼和浩特****

工程特点:本工程为新建项目,工序多,工期紧,要求各工种配备齐全,各工序之间配合要求密切。 2.3、施工工期:61天 2.4、主要工程量: 第三章施工部署 3.1施工指导思想 坚持质量第一、安全第一的方针,认真贯彻QHSE管理体系;遵循施工工艺,采用先进的施工技术和科学管理方法,保证重点,统筹安排,实现均衡、连续施工,合理组织施工,降低工程造价,创建优质工程。 3.2 管理目标 实现工程“高标准、高质量、高效益、高速度”的管理目标,保证工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、环境保护,符合相关规定。 施工目标:日历工期目标:61天。 质量目标:优质工程,单位工程一次验收合格率100%,优良率90%以上。 HSE目标:全体参建人员的安全健康得到充分保证,无工伤事故和环保事故为。

工程保修:按我单位中标承诺对工程质量保修。 3.3施工组织机构 根据招标文件的要求,针对本工程的总体施工组织部署原则,我公司设置了机构完善、制度齐备、责任明确、精干高效的项目管理体系,按项目法组织施工,建立一整套完善的项目管理组织和文件,设立项目管理机构,科学合理的组织协调公司各参建队伍,确保工程按期完工。

加油站施工方案

加油站油罐区专项施工方案 一、编制依据 《汽车加油加气站设计与施工规范》() 《混凝土结构设计规范》() 《建筑抗震设计规范》() 《建筑地基基础设计规范》() 《建筑地基处理技术规范》() 《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》() 其它现行相关法律、规范、规定和标准。 二、工程概况 本工程位于,因原油罐区挡土墙垮塌,导致油罐区塌陷,油罐外露,所幸暂未发生漏油事件,根据省公司的处置及改造设计方案,废除原有油罐区,在加油站罩棚中心位置新建砼箱式油罐池,并安装新油罐个。 我方承担的施工内容:新建油罐池土建施工部分。 场地情况 本工程位于,交通便利,站房场地比较大,施工条件比较好。但是该油站建于填土层上,而且填土深度超过米,故原油罐区发生塌陷情况,新建油罐池虽然在罩棚内,但是同样建于素土填土区内,现有地面是采用双层混凝土,地表以下具体填土深度及基础承载力情况不明,基础是否需要进行处理以达到设计要求,必须等到开挖到设计深度再实际情况确认。 施工用水、电 施工期间用电、用水可以通过本油站供应。 工程材料 本工程土建材料由承包人自行采购,所选产品需经过监理及业主认可,水泥和钢材将从获得质量体系的大厂采购;砂、石等从当地优质生产基地进行采购,并纳入地方运输力量。 主要工程数量 开挖土石方量约立方米,油罐池捣钢筋混凝土约立方米(不包括油罐区地坪),回填砂、砾石约立方米。 工期与质量要求 施工工期按合同要求为日历天,工程质量按照国家颁布的验收及评定执行,全部工程质量达到招标文件中规定的合格标准。 工程特点 本工程油罐区的基坑开挖、基础底部处理是施工的一个难点,必需随时注意开挖基坑内的实际情况,做好护坡等工作。同时地面的标高控制和地面平整度控制也是施工的一个重点。另外工期比较紧,又正处夏季高温时段,因此工人劳动强度大,需注意做好防暑降温措施。 三、施工部署

加油站旁临边施工方案

新建川藏铁路成都至雅安段站前工程Ⅱ标段 名山站场三线大桥 动火施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第五工程局有限公司 川藏铁路成雅段工程项目经理部 二○一六年八月

目录 1编制依据及原则 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制原则 (4) 2工程概况 (4) 3总体施工方案 (4) 4主要施工方法 (5) 4.1钢便桥施工 (5) 4.2桥梁桩基施工 (5) 5安全措施 (19) 5.1施工安全措施 (19) 5.2动火安全措施 (20)

1编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《名山三线大桥施工设计图》; (2)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); (3)《动火作业安全规定》; (4)《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB 10301-2009); (5)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012); (6)《铁路桥梁钻孔桩施工技术指南》(TZ 322-2010); (7)《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); (8)《现场考察和勘察所取得的资料》; (9)《装配式钢公路钢桥多途使用手册》。 1.2编制原则 (1)在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的安全施工方案,以满足现场施工安全为第一要素,并符合相关的规范要求。 (2)以“予人方便,自己方便”的原则,处理好与当地居民的关系,搞好交通疏导工作。 2工程概况 新建川藏铁路成雅II标名山三线大桥,本桥为车站内三线大桥,设计时速为160km/h,本桥正线孔跨为1-24+7-32m,牵出线孔跨为2-32+1-24+5-32+1-24m。本桥桩基桩径为1.25m,桩身主筋采用拉通配筋,其中靠近加油站共4个墩台,20根桩基。 为了施工方便和考虑到汛期通水,须在线路里程DK124+725跨沟渠处设置6米长,4.5米宽,3m高钢便桥,便桥设置为1跨。两桥台为混凝土结构,桥跨采用工字钢焊接组成桥面。便桥设置荷载为45t,设计纵坡为平坡。 3总体施工方案 先施工DK124+725处钢便桥,便桥共1跨,跨度为3m,便桥两侧桥台采用现场立模浇筑,桥面结构用焊接进行连接。便桥完成达到通车条件后再进行三线大桥主体施工,主体桩基采用旋挖成孔,标准化钢筋场加工钢筋笼,水平运输至现场后吊车吊装沉放钢筋笼。

加油站形象包装工程施工方案

加油站形象包装工程施工方案 工程内容:罩棚网架檐面铝塑板套亚克力包装LED 光源,罩棚柱铝塑板包装,便利店室外昆仑好客背景墙及挑檐铝塑板包装,加油机导视箱安装,加油站进出口安装,7米标识灯箱安装,消防沙箱,消防器材箱,等定制化标牌及配件。 施工方法: (一)、罩棚网架檐面包装施工方法: 铝塑复合板等饰面板的施工应当符合设计及施工质量验收规范的要求。 1、铝塑板的加工:应在洁净的平整场地或专门车间 中进行,加工的主要工序为裁切、刨沟开槽,加工的尺寸允许偏差应符合施工质量验收规范中有关金属板材加工允许偏差。 2、铝塑板与副框及加强筋的固定:板材边缘弯折以 后,就要同副框固定成形,同时根据板材的具体分格尺寸要求,在板背面适当的位置设置由铝合金方框等制作的加强筋,其数量由设计确定;副框与板材的侧面用抽芯铝铆钉紧固,铆钉间距应在200㎜左右;板的正面与副框的接触面间不宜用铆钉紧固,应用结构胶粘接或用双面胶带粘结。铝塑板与龙骨或衬板应连接紧密,表面平整,不得有污染、折裂等缺陷,接缝应均匀一致,粘

贴的饰面板不得有脱落现象;立面表面平整度应控制在3㎜以内,接缝平直度允许偏差小于3㎜,接缝的高低差小于1㎜。 3、放线:确定基准线和分格线,复核放线的尺寸偏差,防止误差积累。 4、龙骨和衬板的安装:安装时应保证龙骨接口处的平整,且不能有松动,龙骨安装后应复核龙骨是否调平调直。 5、根据图示尺寸将车间预制金属龙骨,亚克力字体。亚克力字体在铝塑板上。 6、现场网架吊装前安装金属龙骨架及铝塑板,金属龙骨与网架连接采用U型管卡丝扣连接。铝塑板檐面安装要求与网架水平保持一致,板面平整,板面连接缝对接平顺密实。光滑匀称。 7、檐面灯箱施工工艺:标准图确认——调试水平——找平骨架施工——安装灯箱——灯箱内部线路连接——防水处理——亮灯测试——表面清理。根椐加油站包装的特点和要求,根据罩棚的地面标高,使用水准仪和钢卷尺将水平线引到罩棚的檐口上,并用墨线弹出基准线,制作出标准水平的角钢托架,扣挂灯箱体要求标准水平。现场吊装必须具备一定的条件:施工作业人员前一天晚上必须有充足的睡眠;天气必须晴好;局部地方

加油站土建施工方案

土建工程施工方案 1、施工测量 建筑物定位放线、高程控制等施工测量均应分别记录测量成果,经业主或监理单位复核认可后,方可进行下道工序施工。 1.1建筑物定位放线 根据业主提供的坐标,用经校验合格的GJ2光学经纬仪采用直角坐标法测设出建筑物平面控制网,并在控制网顶点设臵半永久性控制桩,用砼予以保护。根据建筑物施工平面图,用同样方法将主轴线定于控制网上。纵、横向各设2条和4条主轴线,每条轴线为4个标识点,从而形成施工测量控制网,用以作为基础定位放线依据,其误差控在1/2000范围之内。 1.2轴线控制: 根据施工平面图和主轴线,利用经纬仪和钢尺分别用直角坐标法和内分法测定条基中心线,各开间轴线用钢卷尺量定。测设时,按常规方法进行复核,使之闭合差不超过规范规定。 1.3标高控制: 根据建设方给定的水准点,用经校验的DS3水准仪进行高程测设,在拟建房屋周围的原有建筑物阳角引测±0.00m控制点,标高传递采用经检定的钢卷尺沿墙角自±0.00M标高向上丈量传递,下部引上标高点不少于3点,对引上的标高用水准仪闭合,作为该标高点,测量成果记录必须及时请建设单位复查签字。 2、基础工程 2.1场地平整及清理地下障碍物 本工程大部份座落在回填土上。工程开工前,应根据业主提供的地质资料,探查地下障碍,并予以清理干净。根据设计图纸的标高要求,将场内浮土清理干净、予以平整。 2.2基槽开挖

2.2.1基槽开挖时,应根据设计规定的断面和标高采用人工开挖,基槽边坡按1:0.33的坡度进行控制。基槽土方应抛弃在离基槽边坡1m以外,以免土方下滑。 2.2.2基槽开挖如遇地下水时,宜采用集水井排水,排水沟的深度不少于30cm,以保证排水畅通。 2.3砼条形基础施工 在条形基础土方开挖之前,先对基础中线标高进行复测,作出有效标识。在浇筑砼垫层前会同业主、监理单位、设计单位进行验槽,并作好隐蔽记录。条形基础土方采用人工开挖和修整,按1:0.33放坡,槽底工作面每边留300mm,并修整出排水沟、集水井。 在砂石垫层铺好后,放出中线(用经纬仪测、墨斗弹线)、边线,测量出标高。 模板安装:条形基础侧模采用12mm厚竹胶板、60×80木枋及钢管组成的散拼散装体系。支模前,将垫层泥土、木屑等杂物清理干净。支模时,将已制作好的模板按编号顺序排列好,按所弹出的梁边线进行固定,用钢管撑牢,支撑间距不得大于600mm,上口搭头木间距@1000mm。支模完成后,检查中线、标高是否正确,支撑是否牢固,合格后进行混凝土浇筑工序。 混凝土浇筑的准备工作:搭设混凝土浇筑运输道,准备原材料,特别是水泥应一次进足,并提前复验、混凝土搅拌设备完好、计量器具合格、振捣机械完好以及操作人员齐备等工作。砂石的含泥量及晶状体含量不得大于规范规定。 混凝土搅拌所用的原材料应车车过磅,搅拌时间不少于2分钟且充分搅拌远方均匀,水灰比严格按混凝土配合比进行。混凝土坍落度应随时检查,每个台班不少于两次,并按规定留足砼强度试块。 砼运输用双人人力胶轮车运至浇筑点浇捣。振捣器插入方式为“快插慢抽”,插入前一层5cm为宜,振捣范围300~400mm,振捣时间以砼表面无气泡为准,以确保砼内密外光,不漏振、欠振和过振。

相关文档