文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二沉池无粘结预应力施工方案

二沉池无粘结预应力施工方案

二沉池无粘结预应力施工方案
二沉池无粘结预应力施工方案

一、编制依据

1、设计图纸

2、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ92-2004)

3、《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》(JG3007-93)

4、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)

5、《混凝土结构施工质量及验收规范》(GB50204-2002)2011版

6、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)

7、《预应力筋锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

二、工程概况

郑州市马头岗污水处理厂二期C标段工程位于郑州市马头岗污水处理厂东侧、贾鲁河南岸,为新建工程。本标段工程共有二沉池六座,池壁内径为52m、环向设有无粘结预应力筋(d=15.2 (7Φ5) 钢绞线),延伸率>35%,强度标准值f ptk=1860Mpa,张拉控制应力值σcon=1302Mpa。环向预应力筋采用两段张拉,选用M15-1BC、BM15-2B、BM15-3B、BM15-4B夹片锚具,张拉端防腐后用C40细石膨胀混凝土进行封锚。三、预应力技术施工的特点

水池的池壁配置了环向无粘结预应力筋,池壁结构砼强度等级为C40,无粘结预应力筋采用低松弛钢绞线,直径d=15.2mm,标准强度f ptk=1860Mpa,张拉控制应力值σcon=1302Mpa,施工时超张拉0.03σcon。其他详见二沉池结构施工图。

四、本工程施工的难点

从施工技术上来看,本工程预应力施工有一定的难度,有些地方的施工需引起注意,应在施工前与设计单位、业主及监理单位协商好,避免在施工过程中临时解决。

(1)为形成完整的环向预应力,本工程环向预应力筋采用1200包角布置,即:每束预应力筋各绕圆周1200。采用两端张拉。

(2)水池池壁无粘结预应力筋铺设的技术要求是:一要保证预应力筋的数量和标高准确;二要保证环向预应力筋的间距;三是铺设预应力筋时要求保持各预应力筋相互平行,不发生扭绞,同时施工误差尽可能小。

壁柱或加厚区上,两段张拉,垫板后用Ф6.5螺旋筋承压。

(4)为方便张拉,模板工应在预应力张拉工技术指导下,在张拉端模板处留洞。

(5)无粘结预应力筋的护套应完整,局部破损处应用防水胶带缠绕紧密。

(6)无粘结预应力筋浇筑混凝土时,应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋。

(7)施工详图:本工程因施工工期紧张,进度快,部位重要。需要配备有经验的工程师,对施工进度情况和预应力总体计划有比较清楚的了解,把大样图出准出细,准备工作坐在前头,防止因为混凝土和钢筋造成既成事实,使得预应力施工出现障碍而影响工期。

五、预应力施工组织总体安排和进度计划

1、技术准备

(1)根据设计图纸编制预应力施工方案;

(2)绘制预应力施工详图;

(3)准备预应力材料进场前的检验和试验资料;

(4)向监理报送有关施工资料;

(5)同现场配合工种进行交底和技术交底;

(6)组织预应力分项施工人员熟悉图纸,熟悉现场情况;

(7)向预应力分项施工人员进行技术和安全交底。

2、劳动力组织计划

预应力工程的劳动力组织应充分考虑预应力施工特点,即:存在各种工种同时交叉作业,铺放时间限制严格,预应力筋张拉可能受工期约束等,根据综合考虑确定本

3、施工组织机构

预应力施工队伍选用我公司预应力施工队伍,人员都具有多年的预应力施工经验。施工组织机构如下:

施工人员:12-24人

(1)项目负责人、施工员在现场巡回检查,出现问题,及时处理。

(2)工长在现场负责人员设备组织调配,抓好质量进度与安全,协助负责人处理施工中出现的有关预应力技术问题。

4、材料准备

(1)本工程预应力筋采用无粘结预应力砼用钢绞线,公称直径15.2mm,强度标准Fptk=1860Mpa,质量应符合有关规定的要求。预应力钢绞线进场后要成批验收,每批数量不大于60t,从每批钢绞线中任取3盘,每盘所选的钢绞线端部正常部位取一根试样进行试验,如有一项不合格时则不合格盘报废。再从未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批判为不合格品。

本工程池壁为无粘结预应力混凝土,钢绞线必须是通长的,严禁有接头。无粘结钢绞线护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补,严重破损者不得使用。

(2)锚具系统采用OVM系列锚具,所有选用的预应力夹片锚具及其配件的静载锚固性能应符合《预应力筋锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002的要求。

(3)无粘结预应力筋及锚具的运输、存放:按施工进度的要求及时将无粘结预应力筋、锚具和其它配件运到工地,堆放在干燥平整的地方,严禁有打叉扭纹现象,下面要有防水防潮,上面要有防雨设施,锚具及配件要存放在指定工具房内。

(4)无粘结预应力筋应检查其规格。进场后应作外观检查,表面无大面积破损、漏油、弯折现象。油脂应饱满,不得过松或过紧。对局部破损的外包层,可用水密性胶带进行缠绕修补,不得少于2层,宽度压二分之一,端头缠绕长度出破皮处不少于100mm,严重破损的应予以报废。

(5)预应力钢绞线由生产厂家出具产品合格证。并经省级及以上检测中心进行材料复验,出具复试证明。

(6)锚具按规范要求验收,应具有出厂质量保证书,其质量结果应符合规范关于锚具的要求:其硬度指标应符合厂家提供的硬度指标范围,并经省级及以上检测中心进行材料复验。

5、进度计划

本工程计划工期为15日历天,其中池壁预应力布筋标高焊接支架与预应力钢绞线安装工期为6日历天,无粘结预应力钢绞线张拉准备及施工计划工期9天。

6、成品保护

当预应力筋、锚具及配件运到工地,铺放使用前,应将其妥善保存在干燥的地方,下面要有垫木,上面采取防雨措施,以避免材料锈蚀,锚具、配件要存放在室内。

7、材料节约措施

(1)各型号预应力筋严格按图纸定长下料。

(2)预应力筋专用架立筋按池壁宽投影长度下料。

(3)固定筋按技术人员提供长度和数量下料。

(4)张拉用锚具由专人负责发放,做到一孔一锚。

(5)夹片用塑料圈套好后在装入锚具,防止丢失。

8、拟投入的设备

六、无粘结预应力筋施工方法

1、无粘结预应力筋施工工艺流程(图中黑体字为预应力专项施工工序):

2、预应力标准施工工艺

(1)准备端模

预应力池壁张拉端的端模宜采用木模,若施工工艺有特殊要求也可以采用其它模板。根据本工程的实际情况和设计要求,在合端模前在预应力筋穿出位置处打孔,留孔尺寸同锚垫板尺寸,锚垫板尺寸为80mm?80mm?10mm。

(2)架立筋制作

根据预应力筋图纸设计中坐标的要求施工,定位架立筋采用φ6钢筋点焊于竖向主筋上,间距为每隔两根竖筋焊接一个。

在钢筋龙骨绑扎完毕,我方进场进行预应力筋的铺放工作。

(3)根据设计要求确定预应力体系选配,并按施工图纸要求定位预埋,安装锚垫板时,应保证标高轴线位置正确,要求垫板与钢绞线垂直,垫板中心位置同设计曲线重合,并用φ6.5螺旋筋,螺旋筋尺寸φ95mm?140mm。

(4)焊接架立筋,其位置及高度见施工详图。将预应力筋安装就位,要严格按照设计图纸要求铺放,预应力筋直接绑扎在架立筋上。其中标高要求严格控制,偏差不超过±20mm,定位要准确。横向位置一定要沿中心线或对称于中心线,不准打S弯。

3、混凝土的浇筑及振捣

由于该部位结构的重要性,在预应力筋铺放完成后,应由施工单位、监理部门及业主进行隐检验收,确认合格后,方可合侧模及浇筑混凝土。浇筑混凝土之前,应再次检查预应力筋布设位置是否正确,数量是否正确,各种密封情况有无破损,引出是

漏振,不得出现蜂窝或孔洞。振捣时,振捣棒不宜直接碰撞架立筋以及端部预埋部件。当浇筑混凝土后1—2天后,应及时拆除张拉端模板,清理张拉端锚垫板。预应力混凝土浇筑时,应增加制作两组混凝土试块,两组试块和预应力混凝土同条件养护,以供张拉使用。

浇筑混凝土时必须有专人负责看管。

4、预应力筋张拉

(1)预应力筋的张拉作业应混凝土强度达到设计强度的85%以上方可进行张拉。

(2)张拉设备应配套标定,并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过6个月,由预应力施工单位负责标定。

在下列情况下应重新标定:

A :新千斤顶初次使用前;

B :油压表指针不能退回零点,更换新表后;

C :千斤顶、油压表和油管进行过更换或维护后;

D :张拉时出现断筋而又找不到原因时;

E :停放三个月不用后、重新使用之前;

F :油表受到摔碰等打的冲击时。

(3)预应力筋的张拉控制应力:根据设计要求及施工规范的要求,张拉控制应力σcon=1302Mpa ,各种钢绞线张拉控制应力及控制张拉力如下表:

预应力筋张拉控制应力及控制张拉力表

(4)预应力筋的张拉顺序:自下而上,每环的三根预应力筋,用六个千斤顶对每根的两端同时张拉。 (5)预应力施加方法:根据施工阶段验算和施工经验,环向预应力筋采用两端张拉,张拉程序为:

A 端:0→10%con σ 测量初值 20%con σ 60%con σ 100%σ 103con σ 测量终值,保压1分钟 锚固

测量终值,保压1分钟 (6)张拉后预应力筋理论伸长计算值:

s p T E A L P ??=?/L

以上公式中: P ——扣除摩擦损失的平均张拉力;T L ——预应力筋的曲线长度;

p A ——预应力筋的截面面积;s E ——预应力筋的弹性模量;

[]

2/)(1P μθσ+-=kx A con p 其中无粘结:k=0.004,μ=0.12.

(7)张拉注意事项:

1)预应力筋的张拉采用双控,以控制张拉力为主,伸长值作为校核。

2)千斤顶卡槽卡正到位,保证张拉力与钢绞线轴线重合。

3)张拉中,要检查张拉结果,理论伸长值与实测值得误差不得超过施工验收规范允许范围(-6%—6%)。

4)预应力筋要严格按照施工方案要求张拉。

5)张拉过程中,预应力筋两端及千斤顶后不得站人,听从负责人安排。

6)张拉过程中,为安全起见,工作位置上下垂直点上不得有其他工种施工。

5、张拉流程图

6、张拉完成后张拉端处理

张拉后,应将锚具外露的预应力筋预留不少于30mm长度后将多余部分切断,进行防腐后用C40微膨胀混凝土密封上。

7、预应力专项施工技术措施

(1)预应力专项施工措施是本工程结构施工的关键工序,应保证精心施工,确保质量。

(2)用于本工程的锚具在制作、储存、运输和使用过程中应妥善保管,避免锈蚀。

(3)用于本工程的钢绞线应在平坦干燥的场地上用砂轮锯逐根切割,严禁用电弧焊切割;同一束预应力筋的每根钢绞线长度应基本相同。

(4)在构件的任何截面应保持中心与施工图中预应力筋的坐标一致。

(5)在整个预应力筋的铺设过程中,如周围有电焊施工,预应力筋应用多层板进行保护,防止焊渣飞溅损伤预应力筋。

(6)当张拉长束因千斤顶张拉活塞行程不足需多次张拉时,应分级张拉,中间各级临时锚固后,重新安装千斤顶,并重新读表和量测伸长值后再继续张拉,避免伸长值量测累计误差。

(7)张拉中应避免预应力钢丝的滑丝、断丝和断裂,发生滑丝、断丝和断裂,如发生应暂停张拉,查明原因采取纠正措施后恢复张拉。

(8)张拉完成后应静停一段时间,待预应力传递均匀后,切割钢绞线及封锚。七、预应力技术资料管理及归档

预应力专项施工资料由项目资料员及时整理,发现问题及时与设计、监理等部门协商、通报,并及时解决问题。专项施工技术资料按规定整理成册,在专业施工完成一个月内整理完成。预应力专项工程通常作为整体单位工程中主体分部的一个分项工程验收,预应力专项施工资料如下:

1、预应力专项工程施工方案。

2、预应力专项施工资质证书及企业营业执照。

3、预应力筋的出厂合格证。

6、隐蔽工程验收报告。

7、千斤顶标定报告。

8、混凝土抗压强度试验报告

9、预应力张拉记录。

10、设计变更、技术核定单。

11、安全技术变底记录。

八、确保安全文明生产的技术组织措施

1、安全文明管理及治安消防措施

(1)建立安全保障体系,由项目负责人全面管理,每个班组设安全员一名,具体负责预应力施工的安全;

(2)在进行技术交底时,同时进行安全施工交底;

(3)张拉作业时,在任何情况下严禁站在预应力筋端部正后方位置。操作人员严禁站在千斤顶后部。在张拉过程中,不得擅自离开岗位;

(4)油泵与千斤顶的操作者必须紧密配合,只有在千斤顶卡槽卡好后方可开动油泵。油泵操作人员必须精神集中,平稳给油回油,应密切注视油压表读数,张拉到位或回缸到底时需及时将控制手柄置于中位,以免回油压力瞬间迅速加大:(5)张拉过程中,锚具和其它机具严防高空坠落伤人。油管接头处和张拉油缸端部严禁手触站人,应站在油缸两侧;

(6)预应力施工人员进入现场统一着装,并遵守工地各项安全措施要求;

(7)不准穿拖鞋上岗;

(8)不准喝酒及打架斗殴;

(9)预应力筋施工部位的脚手架应满足预应力筋铺放和张拉施工的技术要求,要有护拦、安全网等保护措施,在建筑外围施工的人员必须系安全带,绝对保证安全施工;

(10)施工现场严禁吸烟,严格遵守工地的消防规定;

(11)电气设备及电缆电线的架设和移动由专人负责。

2、环保措施

(3)张拉完毕切断外露预应力筋并及时清理码放整齐;

(4)夜间施工严禁大声喧哗,以防噪声扰民。

九、质量措施及注意事项

1、严格审阅图纸,对结构关键部位进行验算,在配筋较密处要画大样图,发现问题及时协商处理;

2、对预应力成品要保护好,预应力筋、锚具设备存放要防潮、防雨雪,在整个施工过程中严禁用电气焊及预应力筋和锚具。

3、预应池壁混凝土必须浇筑振捣密实,特别是节点和锚头承压处尤其仔细振捣密实;

4、施工前必须对组装和张拉设备进行标定,每套设备必须配套使用。使用中如发现问题应及时重新进行标定,并对设备设专人管理和维护。

十、确保工程质量的技术组织措施

1、质量保证措施

(1)加强技术管理,认真贯彻国家规定、规范、操作规程及各项管理制度。

(2)建立完整的质量管理体系,项目管理部设置质量管理领导小组,由项目负责人和总工程师全权负责,选择精干、有丰富经验的专业质量检查员,对各工序进行质量检查监督和技术指导。

(3)严格执行质量目标管理,把质量与效益严密挂钩,实行优质优价,质量目标责任制。质检员认真行使质量否决权,使质量管理始终处于受控状态。

(4)项目部每天要开好现场生产的质量碰头会,每周对工程进行全面检查,进行三分析活动,即:分析质量存在的问题,分析质量问题的原因,分析应采取的措,查出问题及时整改。

(5)应严格执行“三检,’和“一控”,对质量问题要“三不放过”。“三检”:自检、互检、交接检。“一控”:自控准确率、一次验收合格率。

(6)应加强施工全过程中的质量预控,密切配合建设、监理方人员的检查与验收。按时作好隐蔽工程记录。

(8)优化施工方案,认真作好图纸会审和技术交底。每段都要有明确和详细的技术交底。施工中随时检查施工措施的执行情况,作好施工记录,按时进行进行施工记录。按时进行施工质量检查掌握施工情况定

(9)加强成品率保护工作,对预应力筋采取保护措施,吊装时用专用吨绳。

(10)认真作好工程技术资料,及时准确完整收集和整理好各种资料,如合格证、试验报告、质检报告、隐蔽验收记录等,及时办理各种签证手续,由资料员负责各种资料的收发,由技术负责人负责资料的内容管理、整理和保管等外延管理。

(11)实行严格的奖罚制度,奖优罚劣。对重视质量,施工质量一次达标者给予奖励,对不重视质量,违章作业,质量低劣者给予重罚。若造成返工,损失由责任人自负。

2、质量评定标准

按照中华人民共和国标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)2011版的规定进行质量评定,工程质量必须符合上述标准的要求。

3、质量回访

在工程结构每阶段完成后对过程施工情况进行总结并提出改进措施。对施工质量进行回访,请建设单位、设计单位、监理单位对预应力的施工质量、服务态度和相互配合等方面进行评定,并认真作好回访记录。

4、质量控制框图

十一、确保工期的技术组织措施

1、预应力筋生产加工

预应力筋、锚具及配件均按照施工图纸要求,生产厂家根据施工进度计划提前加工组装并运到施工现场,做到与土建总体施工进度相一致。

2、预应力筋铺设

根据土建总体施工进度要求,预应力筋铺放按照土建流水施工段划分,逐步铺设,并与同层的普通钢筋工程和水电工程同步穿插进行。为提高工效,做到一次成活,避免返工,确保施工质量,应严格按照工艺流程组织各工序施工。在劳动力组织方面,可安排两个工作班,与土建工作时间同步,确保不因预应力方面原因影响施工的正常进行。

3、预应力筋张拉

水池池壁混凝土浇筑完毕,张拉端模板应及时先行拆除,将预应力筋张拉端早清理出来。当具备张拉条件后,立即组织进行张拉。张拉预应力筋不占用施工总工期。

4、计划管理保证

在总工期的宏观控制下,编制出预应力分项工程每段的施工进度计划,保证工期,使每个人明确自己的工作量。

5、劳动力安排保证

根据总工期要求,适时调整劳动力,并保证作业人员按时到场,做到不窝工,不延误工期。

的各类机械以保证生产的需求。

7、技术措施保证

根据确定的施工流水段,组织切合实际的交叉作业,编制可行而又高效的施工方案和技术措施,采用合理的工艺流程,及时做好针对性的施工技术交底,使施工人员深刻领会,做到熟能生巧。

8、强化中控手段

强化自检、互检、专业检,发挥中控手段的作用,缩短工序时间,提高一次合格率,使施工进入良性循环。

9、奖罚制度

对按计划完成施工的班组给予奖励,拖延工期的给予奖励,按季度、月、周,进行检查评比。

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、预应力技术施工的特点 (1)

四、本工程施工的难点 (1)

五、预应力施工组织总体安排和进度计划 (2)

六、无粘结预应力筋施工方法 (4)

七、预应力技术资料管理及归档 (8)

八、确保安全文明生产的技术组织措施 (9)

九、质量措施及注意事项 (10)

十、确保工程质量的技术组织措施 (10)

十一、确保工期的技术组织措施 (12)

预应力张拉专项施工方案

甘肃G309线金崖至河口(张家台)段 公路工程项目 预应力张拉专项施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃G309线金崖至河口(张家台)段公路工程 标段总承包部第四分部 二〇一八年五月八日

目录 一、编制原则 (1) (一)安全原则 (1) (二)文明施工原则 (1) (三)环保原则 (1) (四)职业健康原则 (1) (五)质量标准原则 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、张拉人员、机具及材料需用量计划 (3) (一)成立张拉小组 (3) (二)设备需用量计划 (4) (三)预应力筋 (4) (四)预应力锚具 (5) 五、张拉施工工艺 (5) (一)张拉工艺流程 (5) (二)施工方法 (5) 1.前期施工准备 (5) 2.测定摩擦系数 (6) 3.张拉施工模拟计算 (6) 4.锚具安装 (7) 5.千斤顶安装 (7)

6.张拉、锚固 (8) 7.对张拉起拱度的观测 (10) 8.孔道压浆 (10) 9.锚固端封锚 (11) 六、预应力筋张拉事故预防及处理办法 (11) 七、张拉安全注意事项 (12)

一、编制原则 (一)安全原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,通过信息化与技术与施工技术有机结合,靠实安全培训教育责任,确保安全生产投入,有效防范和坚决杜绝较大事故,遏制一般事故。 (二)文明施工原则 临时设施建设标准达到建设单位要求的标准,做到现场布局合理,施工组织有序,材料堆码整齐,设备停放有序,标识标志醒目,环境整洁干净,实现施工现场标准化、规范化管理,创建文明工地。 (三)环保原则 参照兰州市扬尘防治“六个100%“工作要求,通过严格管控各项环保指标,在施工准备、施工过程、竣工清场的各个阶段最大限度保护原有生态环境,同时合理弱化结构形式,淡化人工痕迹,有机融入生态恢复,使项目建设融入自然、保护自然,打造绿色公路、环保公路,一次性通过环评验收。 (四)职业健康原则 杜绝责任亡人事故,杜绝重大责任火灾事故,杜绝重大责任设备、交通和财产损失事故。改善作业环境,定期对从事有害作业人员进行健康体检,把职业病控制在最低限度。

天津项目缓粘结预应力施工方案

缓粘结预应力梁施工 专 项 施 工 方 案 ?编制人: 审核人: 有限公司 20 年月日 目录 第一章编制依据?错误!未定义书签。 第二章工程概况?错误!未定义书签。

一、缓粘结预应力简介?错误!未定义书签。 二、本工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、相关设计要求...................................................................................................................... - 3 - 3- 第三章施工准备?- 一、工程质量目标?错误!未定义书签。 二、工期安排.................................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工项目组织机构.................................................................................. 错误!未定义书签。 四、技术准备?错误!未定义书签。 五、材料准备.................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、机械准备?错误!未定义书签。 七、劳动力准备.............................................................................................. 错误!未定义书签。第四章施工工艺流程?错误!未定义书签。 一、缓粘结钢绞线运输及保管?错误!未定义书签。 二、抽检取样?错误!未定义书签。 三、缓粘结预应力筋得制作.......................................................................... 错误!未定义书签。 四、缓粘结预应力筋得铺设?错误!未定义书签。 五、缓粘预应力混凝土浇筑养护.................................................................. 错误!未定义书签。

无粘结预应力混凝土施工工艺

无粘结预应力混凝土施工工艺 本工艺标准适用于北京地区8度抗震设防的后张无粘结预应力混凝土结构。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 制作无粘结筋用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土钢丝》(GB5223-85)、《预应力混凝土钢绞线》(GB5224-5)的规定。 2.1.2 无粘结筋的涂料层采用“专用建筑油脂”,其性能、产品质量指标应符合湖南省标准局1983年6月6日发布,1983年7月1日试行“无粘结预应力筋用润滑防锈脂技术条件”的要求。 2.1.3 无粘结筋包裹层材料采用低密度高压聚乙烯(温度在190℃时,融熔指数为1.5~5范围内)。 2.1.4 已制作完毕的无粘结筋成品的质量要求应符合北京地区标准《无粘结预应力混凝土结构体系(BUPC)设计与施工规作(试行)》(DBJ01-7-90)第二部分第二章第 2.2.5条的要求(见表4-44)。无粘结筋用钢丝、钢绞线、不允许有死弯,见死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 通常钢丝束配用甲型或乙型,钢绞线配用乙型。 2.1.6 配套张拉设备有油泵及千斤顶,其技术性能详见表4-46.机具有顶压器(液压和弹簧两种)、张拉杆、工具锚等。 2.2 作业条件 2.2.1 张拉时混凝土强度达到设计要求,一般不低于设计强度的70%,有试验报告单。 2.2.2 无粘结筋配制及钢筋加工完成。 2.2.3 锚具已经检查验收。 2.2.4 张拉设备已经过检定,机具已准备就绪。 2.2.5 张拉部位的脚手架及防护栏搭设已完成,并经检查符合作业要求。 2.2.6 已按设计提出的要求对无粘结筋的张拉顺序、张拉值、伸长值、无粘结筋的铺设以及操作、质量标准等进行了技术交底。 3.1 工艺流程: 施工准备→ 梁、板模板支搭→ 非预应力下钢筋铺放、绑扎→无粘结预应力筋铺放、端部节点安装→ 非预应力上钢筋铺放、绑扎→无粘结预应力起拱、绑扎→ 隐检验收→ 混凝土浇筑及振捣→混凝土养护→ 张拉→ 端部处理 3.2 检查修补无粘结筋:无粘结筋进场后,应及时核查筋的规格、尺寸和数量,逐根检查筋的外包裹层质量及端部配件,对配有甲锚钢丝束,应认真检查锚杯内外螺纹、镦头外形

预应力施工方案(1)

预应力施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、天津城建设计院设计的《当涂县凌云大桥施工图 纸》 2、《当涂县凌云大桥施工合同》 3、国家现行的施工规范、验收标准及相关文件。 4、我公司积累的工程施工的成熟技术、施工工艺及同 类工程的施工经验。 二、编制原则 1、安全第一的原则 我公司始终以“安全第一,预防为主”作为施工生产的主要方针,因此,本专项方案从技术、措施、设备等各个方面确保安全,在确保万无一失的前提下组织施工。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9001质量体系标准,积极推广、使用新技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理,以求节约成本,降低工程造价。 3、科学配置的原则

根据本标段的实际情况,对设备、人员科学配置,确保本工程的顺利完成。 4、文明环保的原则 从认真实施文明施工,确保城市美观等多角度出发,组织现场施工 三、采用的规范及标准 1、交通部2002年版〈道路桥涵施工规范〉 2、〈市施工现场安全生产保证体系〉 (DBJ08-903-2003) 3、〈市政桥梁工程质量检验评定标准〉(CJJ2-90)

第二章工程概况 一、桥梁预应力横梁工程简述 1)本桥为钢管砼吊杆中承式拱桥,横梁共有47片,其中吊杆横梁35片,立柱横梁12片。横梁预应力钢绞 线采用Φj15.2高强度低松弛钢绞线,其标准强度为 fpk=1860Mpa,张拉控制应力采用0.75fpk=1395Mpa, 弹性模量为Eh=1.95*10^5Mpa。预应力钢绞线必须按照 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)标准进行 生产和检验。钢绞线孔道采用预埋镀锌金属波纹管,锚 具采用YM15系列。 2)本桥墩身竖向均有Φ32的精轧螺纹钢,作为墩身纵横向的约束预应力。1#墩精轧螺纹钢长7.4m,2# 墩精轧螺纹钢长7.0m。 二、预应力工程概况 本工程预应力束情况列表如下: 1、横向

2021年天津项目缓粘结预应力施工方案

缓粘结预应力梁施工 欧阳光明(2021.03.07) 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 有限公司 20年月日 目录 第一章编制依据 1 第二章工程概况 2 一、缓粘结预应力简介 2

二、本工程概况 3 三、相关设计要求 3 第三章施工准备 4 一、工程质量目标 4 二、工期安排 4 三、施工项目组织机构 4 四、技术准备 6 五、材料准备 6 六、机械准备 7 七、劳动力准备 8 第四章施工工艺流程 9 一、缓粘结钢绞线运输及保管 9 二、抽检取样 9 三、缓粘结预应力筋的制作 9 四、缓粘结预应力筋的铺设 10

五、缓粘预应力混凝土浇筑养护 10 六、缓粘结预应力筋的张拉 10 七、缓粘结预应力筋的张拉伸长值 11 八、缓粘结预应力筋的封锚 13 第五章质量保证措施 13 第六章安全技术与文明施工措施15

第一章编制依据 一、方案编制依据 1)设计图纸及业主提供的相关资料。 2)主体施工组织设计的相关要求。 3)中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》。 4)建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 5)《企业标准》及《质量保证体系文件》。 二、规范采用目录 1)GB50204《混凝土结构工程施工及验收规范》 2)03G1011《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》3)GB50010《混凝土结构设计规范》 4)GB50300《建设工程施工质量验收统一标准》 5)JGJ140《预应力混凝土结构抗震设计规程》 6)GB/T5224《预应力混凝土用钢绞线》 7)CECS180:《建筑工程预应力施工规程》 8)JGJ92《无粘结预应力混凝土结构技术规程》 9)GB/T143702000《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 10)JGJ85《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 11)JG/T321《预应力用液压千斤顶》 12)JG/T319《预应力用电动油泵》 13)JGJ33《建筑机械使用安全技术规程》 14)天津市工程建设地方标准《缓粘结预应力混凝土结构施工技术规程》 第二章工程概况 一、缓粘结预应力简介 缓粘结预应力技术是预应力技术领域中的一个创新,近年来广泛用于大型体育场,结构复杂的会展中心,大跨度的物流中心、工厂等等。缓粘结预应力体系就是无粘结和有粘结两种体系的结合。在这种体系中预应力筋周围包裹着一种特定

无粘结预应力施工方案范本

无粘结预应力施工 方案

无粘接预应力混凝土 施 工 方 案 XX建筑工程公司 年月日

目录 (一)、编制说明.................................................................... 错误!未定义书签。(二)、无粘结预应力施工特点....................................... 错误!未定义书签。 (三)、施工安排和进度计划 ................................................ 错误!未定义书签。 (四)、施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 (五)、施工组织安排............................................................ 错误!未定义书签。 (六)、安全措施预应力分项工程与非预应力土建工程协调错误!未定义书签。 (七)、质量保证措施............................................................ 错误!未定义书签。 (八)、安全措施.................................................................... 错误!未定义书签。

(一)、编制说明 1.编制依据 工程施工技术文件; 工程建筑施工图(我司设计方案图); 省关于文明施工的有关规定; 市建委颁发的《市建设工程施工现场文明施工管理办法(暂行)》; 现行国家有关规范、规程和标准; 2.采用的规范、规程和标准名称 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204— 《混凝土质量控制标准》 GB50164—95 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18—96 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119—88 《钢筋混凝土工程施工操作规程》 YSJ403—89 《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006—93 《无粘结预应力筋专用防腐滑脂》 JG3007—93 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85—92 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92—93 《预应力用液压千斤顶》 JG/T5028—93 《钢结构》JGJ85

预应力结构张拉工程安全专项施工方案示范文本

预应力结构张拉工程安全专项施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预应力结构张拉工程安全专项施工方案 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 预应力结构张拉工程安全专项施工方案 9.1 预应力结构张拉工程安全专项施工方案编制 9.1.1 适用范围 (1)预制预应力混凝土构件施工。 (2)现浇预应力混凝土结构施工。 (3)特殊混凝土结构预应力施工。 (4)钢结构预应力施工。 9.2 编制程序 详见第1章1.4节中相关内容。 9.1.3 预应力结构张拉工程安全专项施工方案主要 内容

1.工程概况 应包含设计要求,如建筑结构类型,建筑物或构筑物的尺寸、总高及层高,预应力筋品种与规格的选择,采用的预应力筋的锚固体系、张拉设备、预加应力的方法,现场施工的作业条件和环境等。 2.主要编制依据 (1)(混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)。 (2)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T 5223)。 (3)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)。 (4)《预应力用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)。 (5)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社出版)。 3.危险源识别与监控 (1)预应力张拉施工事故的主要类型 1)锚具(或夹具)组装件破坏。

浅谈高层建筑中无粘结预应力筋的铺设

浅谈高层建筑中无粘结预应力筋的铺设 摘要:无粘预应力筋的配置数量和配置方式由设计单位确定,但了解预应力筋在结构中的布置对掌握无粘结预应力混凝土结构的施工工艺、施工方法是十分重要的。本文介绍无粘结预应力筋的铺设。 关键词:无粘结预应力筋铺设 1、引言 无粘结预应力混凝土楼盖的结构布置方案、无粘预应力筋的配置数量和配置方式均由设计单位确定,但了解预应力筋在结构中的布置对掌握无粘结预应力混凝土结构的施工工艺、施工方法是十分重要的。 按照预应力的概念,将加筋混凝土划分为全预应力混凝土、部分预应力混凝土和钢筋混凝土三种类型。部分预应力混凝土已成为加筋混凝土系列中的主要发展趋势,采用高强度预应力筋与非预应力普通钢筋的混合配筋方式是当前部分预应力混凝土普遍采用的方法。这种方法有利于控制裂缝和挠度的发展,结构延性性能好。 2、无粘结预应力筋在现浇结构中的配置 无粘结预应力筋在梁中布置时,因梁的截面尺寸、配筋数量等不尽相同,并考虑保证预应力筋与预应力筋之间、预应力筋与非预应力筋之间应有一定的空隙,无粘结预应力筋在梁截面中的分布常用单根布置和集束布置两种形式。 无粘结预应力筋在框架中的线型布设常见有以下几种方式: (1)正反抛物线布置。常用于支座弯矩与跨中弯矩基本相等的单跨框架梁。切点就是正、反抛物线的交接点,称为反弯点。 (2)直线与抛物线相切的布置。常用于支座弯矩较小的单跨框架梁或多跨框架梁的边跨梁外端,以减少框架梁跨中及内支座处的摩擦损失。 (3)折线形布置。常用于集中荷载作用下的框架梁或开洞梁。折线形布置方案不宜用于三跨的预应力框架,因折角多,施工不便,且中跨跨中处的预应力摩擦损失也较大。 (4)正反抛物线与直线形混合布置方式。这种布置方式将使次弯矩对边柱造成有利的影响。 以上所列的几种布置方式是仅对一个单跨而言的。事实上,多跨连续结构往往将各单跨的预应力筋连通,形成连续的、通长的预应力配筋。还应当说明的是,上述几种曲线布置方式是对一般情况而言,选用哪种布置方式应由设计人员根据构件的特点、支承条件、受荷形式及受荷大小等因素确定。 3、无粘结预应力筋的铺设 3.1 无粘结预应力梁筋的铺放 (1)无粘结预应力筋定位放线。为了维持无粘结预应力筋的曲线形状,在梁骨架中焊短横筋于箍筋上以架设预应力梁筋,短横筋可用10mm圆钢制作,其间距按设计要求,一般为1.0~1.2m。 为使梁筋各控制点位置、高度准确,均需由技术人员画点标记。梁筋的控制点可标在箍筋上,一般应在两个肢上画点以便控制点处短横筋保持水平。当各个控制点画好后,即可按位置将短横筋焊在箍筋上。 (2)穿筋。按每根梁中预应力筋的设计根数,并按焊好的控制点可组织穿筋工作。一般可从梁的一端开始,由专人引导前端,用人力穿入直至到达梁的另一端。

预应力工程施工方案

第一章概述 一、工程概况: 中国石油大厦工程位于北京市东城区东直门内,使用功能为商住办公楼,地下四层,地上二十三层,总建筑面积为200838平方米,为现浇组合框架剪力墙结构。根据该建筑使用功能及结构设计的要求,中国石油大厦地下一层顶板因结构超长,所以在楼板内配置了无粘结预应力筋,报告厅的顶板部分因为跨度大且荷载较大采用了井字梁体系。为了改善井字梁的挠度变形和抗裂性能,在井字梁内也采用了无粘结预应力技术。本工程由中国石油总公司投资兴建,北京市建筑设计研究院设计,由中国建筑一局发展有限公司工程总承包,本工程中的全套预应力技术由中国京冶建设工程承包公司提供。 二、预应力分项工程施工的主要特点: 本工程中预应力分项工程主要包括两部分,一部分是因结构超长而在地下一层顶板设置的用来解决温度应力的无粘结预应力楼板。这部分预应力筋沿结构长方向布置,间距500mm;另一部分是在地下一层报告厅的顶板,这部分顶板采用了井字梁的结构形式。井字梁的截面宽度为800mm,梁高从1000mm至1300mm不等。为了解决井字梁的变形及其抗裂,在其中配置了集团束布置的无粘结预应力筋。本工程中作为温度筋布置的无粘结预应力筋长度较长,施工时跨越几个流水段,因此,这部分预应力筋的铺设是本工程施工中的一个难点。此外,本工程的施工中核心筒部分要先于同标高的楼板的施工,而为了解决由此而带来的核心筒墙体与楼板之间的构造问题,在核心筒施工时其周围的楼板各有三分之一跨度与核心筒同时施工,所以,这也是楼板预应力筋铺设过程中特别需要注意的问题。在井字梁部分预应力筋存在双向交叉的问题,

在部分梁柱节点处普通钢筋相对比较密集,并且预应力筋在梁柱节点处有交叉,部分柱子为钢骨柱,所以,梁柱节点处的处理是本工程预应力施工中的又一个难点。同时,预应力分项工程与其他工种、工序间的交叉作业也是本工程施工中需要处理好的问题。 三、需遵守的施工及验收规范: 预应力分项工程的施工除了需要按设计要求进行,同时应符合下列标准、规程: 1.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2000; 2.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 3.《预应力用钢绞线》GB5224-95; 4.《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2004 四、与总承包方的施工配合: 预应力分项工程的施工应密切与总承包方的配合,相互协调,且需要服从总承包方的管理。在施工过程中特别需要注意的是如下几方面的问题: 1、梁柱节点处普通钢筋的绑扎与预应力筋的穿设要配合,尤其是存在钢骨柱的部分; 2、楼板内预应力筋的布设与普通钢筋的绑扎需要配合,预应力筋的布设还需要与整个楼板部分的施工顺序以及后浇带的留设协调配合,大部分预应力筋的铺设需要跨施工流水段,这就特别需要注意与模板的支设及普通钢筋的绑扎之间的配合; 3、因预应力筋要穿出梁头,所以,在预应力梁梁头部位需要与模板支设配合; 4、预应力筋张拉完成且切除多余钢绞线后,张拉端由总包方采用

无粘结预应力施工工艺标准

广州市第三建筑工程有限公司 JSQB03-21421-2002 无粘结预应力施工 工艺标准 编制人:刘敏涛 审核人:劳国成 批准人:李广荣 2002-11-28发布 2002-12-28实施广州市第三建筑工程有限公司发布

广州市第三建筑工程有限公司 无粘结预应力施工工艺标准 JSQB03-21421-2002 1.范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场无粘结预应力混凝土结构施工。 2.施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1无粘结预应力筋系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的预应力筋。质量要求应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006-93及《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007-93标准的规定。 2.1.1.1用于制作无粘结预应力筋的钢绞线(φj12、φj15)或碳素钢丝(φs5),其性能应符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB5224-85和《预应力混凝土用钢丝》GB5223-85的规定。 2.1.1.2无粘结预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯。 2.1.1.3无粘结预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂。 2.1.2无粘结预应力筋锚具应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选定,但必须采用I类锚具。 2.1.2.1钢绞线张拉端选用夹片锚具,固定端通常用挤压锚具;钢丝束张拉端可选用镦头锚具或斜开缝夹片锚具,固定端采用镦头锚板。 2.1.2.2无粘结预应力筋-锚具组装件的静载锚固性能和疲劳锚具性能必须符合设计要求及《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92-93的规定。 2.1.2.3无粘结预应力筋锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 2.1.3主要机具有:液压千斤顶、电动高压油泵、液压挤压机或液压镦头器等。 2.2材料运输与存放 2.2.1无粘结筋应成盘或顺直运输。成盘运输时,盘径不宜小于2m,每盘长度不宜超过200mm。长途运输时,应采用麻袋片包装1~2层,吊点处宜

预应力施工方案

第一章工程概况 本工程为小浪底水利枢纽管理区东山宾馆项目,由上海中福建筑设计院设计。小浪底水利枢纽管理区东山宾馆由公共部分和客房部分组成,公共部分为康乐部分、大堂部分、餐饮会议部分,其中大堂和餐饮会议部分有一层地下室,客房部分分为北客房楼、东客房楼、南客房楼三部分。本工程均为二~五层框架结构。 本工程在大堂部分屋面层、餐饮会议部分平屋面层、康乐部分二层和平屋面层部分梁采用后张法有粘结预应力体系,采用一端或两端张拉的锚固方式,其中张拉端锚具采用QM15夹片锚,固定端采用QM15-P挤压式锚具。基本断面为600×1800mm,550×2200mm,400×900mm,500×1100mm,基本跨度为13.5.0m,18.0m,27.0m。孔道成型采用双波金属波纹管,呈曲线型布置,其中梁内置1~4束波纹管,每束有7~12根不等钢绞线。预应力筋采用1*7-15.2-1860有粘结高强低松驰预应力混凝土用钢绞线,其他详见图纸。 第二章编制依据 预应力专项工程在结构施工中是技术含量较高的部分,同时预应力部分对结构的受力影响大,因而在施工过程中,应严格按照规范、规程和标准的要求,组织施工和验收,预应力结构施工时应满足设计要求以及下列规范、规程和标准的要求:本方案的编制依据下列内容: 2.1甲方提供的设计施工图纸 2.2国家规范/行业标准 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002(2011年版)) 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2007)

现浇混凝土后张法缓粘结预应力施工工法

缓粘结预应力施工工法 XX建设集团有限公司 1.前言 缓粘结预应力是继有粘结预应力、无粘结预应力后的第三代预应力技术,她摒弃了有粘结预应力施工复杂、孔道灌浆质量难以保证、张拉端做法困难的缺点,以及无粘结预应力在抗震及主要承受动荷载的结构体系中的不足,经过材料、结构、机械等多种专业的科学工作者研发数年推出的最新的预应力技术。本文通过对鄂尔多斯机场改扩建工程新航站楼工程大跨度缓粘结预应力梁和大平台大跨度缓粘结预应力梁板施工经验进行总结,形成了现浇混凝土后张法缓粘结预应力施工工法。 2.特点 2.1施工简便。 2.2与混凝土粘结锚固性能良好、质量容易保证,从而可以替代有粘结及无粘结预应力产品。 2.3缓粘结预应力技术是处在无粘结预应力技术与有粘结预应力技术间的一种新的预应力技术,它既具有无粘结预应力的布索自由、使用方便、无需孔道的设置和压浆的优点,又具有有粘结预应力技术在后期使用上的特点和安全性的一种新预应力工艺。 2.4预应力钢绞线和护套之间填充有需经过一定期限才可以凝固的粘结剂层,护套外表面具有竹节状凸起。缓粘结预应力筋在布筋和张拉阶段预应力筋与混凝土间可以滑动,当时间到达一定期限,如根据需要,时间可以在2个月到1年之间,粘结剂层开始凝固,从而将预应力筋和混凝土之间完全粘结,受力过程中具有有粘结预应力结构的优点,能够限制裂缝宽度、提高延性。 2.5由于无需灌浆因而也显著减少污染物(砂浆)的排放。 3.适用范围 适用于大跨度、大空间的建筑工程,如大跨度的混凝土梁、大偏心的框架柱、大柱网的混凝土楼板、大悬臂梁、转换梁或转换板、抗拔桩、基础地梁、地下室

底板等混凝土结构中的各种构件。 4.工艺原理 缓粘结预应力是在预应力筋的外侧、外包护套内部包裹一定厚度的特殊胶凝材料,其前期相当于无粘结的防腐油脂,具有一定流动性及对钢材良好的附着性,经挤压涂包工艺将预应力筋及外包护套内的空隙填充并紧密封裹,随时间推移胶凝材料逐渐固化,与预应力筋、外包护套之间产生粘结力。外包高强护套材料表面通过机械压有如波纹管状的波纹,当胶凝材料完全固化后,缓粘结预应力便产生有粘结预应力筋的力学效果。缓粘结预应力筋结构示意图: 5.施工工艺流程及施工要点 5.1施工工艺流程:缓粘结预应力梁的施工步骤与无粘结预应力梁基本相同。以梁内缓粘结预应力筋为例,整个过程如下:加工缓粘结预应力筋、锚具、承压板、螺旋筋、定位筋→支设梁底模板→绑扎梁普通钢筋→在梁箍筋上定好缓粘结钢绞线的分布间距及高度→布置定位筋→铺设缓粘结预应力筋→安装张拉端穴模、承压板及螺旋筋,并用绑丝将张拉端组合件同模板固定→调整缓粘结预应力筋曲线→检查缓粘结预应力筋有无破损、如有修补→浇筑混凝土→清理张拉端承压板前砼→安装锚具,砼达到设计强度时且在缓粘结剂合理的施工周期内进行张拉→张拉完毕后进行切筋、张拉端锚具防腐处理。详见下图:

2017装修施工技术之无粘结预应力筋工

无粘结预应力筋工 1.1 本工艺标准适用于北京地区8度抗震设防的后张无粘结预应力混凝土结构。 2.1 材料及主要机具 2.1.1 制作无粘结筋用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土钢丝 》(GB5223 一85)、《预应力混凝土钢绞线》(GB5224?5)的规定。 2.1.2 无粘结筋的涂料层采用"专用建筑油脂",其性能、产品质量指标应符 合湖南省标准局1983年6月6日发布,1983年7月1日试行"无粘结预应力筋用润滑防 锈脂技术条件"的要求。 2.1.3 无粘结筋包裹层材料采用低密度高压聚乙烯(温度在190℃时,融熔指 数为1.5~5范围内)。 2.1.4 已制作完毕的无粘结筋成品的质量要求应符合北京地区标准《无粘结 预应力混凝土结构体系(BUPC)设计与施工规作(试行)》(DBJ01-7-90)第二部 分第二章第2.2.5条的要求(见表4-44)。无粘结筋用钢丝、钢绞线、

不允许有死 弯,见死弯必须切断。钢丝应为通长,严禁有接头。 无粘结筋钢材、涂料层、包裹层质量要求及检验方法表 4 -44 顶次顶目允许偏差 (mm) 检查方法 涂料层 (建筑油脂) 外观每米用量饱满,不漏涂,厚度均匀不低于0.035k g 目测每批抽样两组,每组三根1m长,每根称重后,将塑料皮剖开,用机 油洗净,分别对钢丝或钢绞线及塑料套管称重,然后计算平均油脂重量,称重用天 平 包裹层 (高压聚乙烯) 外观壁厚每米重量光滑,破损率不超过3%,均匀 0.8~1.2mm 不低于0.03kg 目测每批 (以调整挤出机挤出量或牵引速度 为准) 抽样三组,每组3根1m长。用千分卡尺测量,测点选最薄和最厚处。每根测 点不少于2处,取其平均值,然后用天平称重计算平均重量 钢丝 (钢绞线) 力学性能复试抗拉强度不小于1570N/mm2,延伸率不小于4% (抗

预应力施工安全专项方案

重庆外环高速公路N12合同段 预应力施工 安 全 专 项 方 案 编制: 复核: 审核: 日期: 中铁一局集团桥梁公司重庆外环项目部

预应力施工安全专项方案 一、预应力系统安装 1、波纹管、锚垫板和连接器安装: (1)、波纹管安装: 预应力用波纹管采用塑料波纹管,波纹管严格按设计图纸位置和要求安装,并要以定位筋将波纹管固定牢固,在直线段约为0.3米一道“U”字形架立筋固定,曲线段加密,以免在混凝土浇筑过程中,波纹管产生移位,影响钢束对箱梁混凝土的压力,如果管道和钢筋发生冲突,应以管道位置不变为主。 (2)、锚垫板安装: 在固定端和张拉端分别安装对应型号和规格的锚垫板和螺旋筋,并将锚垫板喇叭口底端和波纹管连接牢固,锚垫板要牢固地安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对锚垫板上地的压浆孔要妥善封堵,防止浇注混凝土时漏浆堵孔。 2、钢绞线安装: a.钢绞线下料: 钢绞线必须在平整、无水、清洁的场地下料,钢绞线下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋地切割宜用砂轮锯切割,下料过程中钢绞线切口端先用铁丝扎紧,采用砂轮切割机切割。

b.编束: 编束时必须使钢绞线相互平行,不得交叉,从中间向两端每隔1m用铁丝绑紧,并给钢绞束编号。束成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。 穿束前应检查管道是否畅通,如果出现堵塞孔道现象,必须采取措施疏通。钢绞线端头必须做成锥型并包裹,可利用人工或卷扬机进行牵引,并在浇砼之前穿束,悬浇箱梁在浇筑后穿束。 穿束时在管道内穿入一根引索,利用引索将钢丝引出,将钢丝另一端与钢束拖头连在一起,用卷扬机将钢束拉出。 3、横向预应力安装 横向预应力钢绞线及波纹管在纵向预应力管道安装完毕后安装。采用人工穿束,把钢绞线一头用扎花锚锚固,另一头慢慢穿入扁型波纹管道内。 二、预应力体系张拉 1、张拉前的准备工作: 预应力筋制作要按设计及规范要求进行,对所用钢铰线应进行检查,保证其无锈蚀、无硬伤,钢铰线下料时应先在切口两侧各5cm 处用铅丝线扎好,以防散开。 预应力钢筋的张拉是保证预制梁质量的关键工序,张拉前需对试块的强度进行检验,只有砼试块达到90%以上,且其具有7天以上的龄期方可进行张拉。操作者要经过培训、考核,要求持证上岗。

14-16缓粘结预应力技术及其工程应用定稿

14 产品与技术 Building Structure We learn we go 缓粘结预应力技术及其工程应用(一) 吴转琴,李佩勋,尚仁杰,范蕴蕴,张利军/中冶建筑研究总院有限公司 [摘要] 缓粘结预应力技术是在克服有粘结和无粘结预应力的缺点,并继承其优点的基础上发展起来的一项预应力技术。介绍了缓粘结预应力的技术特点和技术关键、我国的发展现状以及相关规范编制情况等,通过8个典型工程介绍了该项技术在混凝土结构工程中的应用情况。 [关键词] 缓粘结预应力;有粘结预应力;无粘结预应力;预应力混凝土;胶粘结 0 引言 缓粘结预应力技术是在有粘结和无粘结之后发展起来的一种新的预应力技术[1],具有无粘结预应力技术施工方便、造价低和有粘结预应力技术结构延性好、抗震性能优等特点。日本在1987年开始研制缓粘结预应力筋,并于1996年开始应用于桥梁的横向预应力部位,2001年应用在桥梁的纵向预应力部位。我国铁路桥梁也在20世纪90年代中期开始研究采用缓凝砂浆作为胶粘剂[2-4]的缓粘结预应力技术。2002年前后,中冶集团建筑研究总院[5-7]和天津市建筑科学研究院[8] 独自开始用环氧树脂作为胶粘剂研制缓粘结预应力筋。2006年中冶集团建筑研究总院缓粘结预应力钢绞线生产线研制成功[9],并在工程中应用,2008年相关行业标准立项并开始编制,2009年被列为住房和城乡建设部新技术推广项目。 1 缓粘结预应力技术特点 缓粘结预应力筋构造见图1,在预应力筋的外侧、外包护套内部包裹一定厚度的特殊胶凝材料,其前期相当于无粘结的防腐油脂,具有一定流动性及对钢材有良好的附着性。经挤压涂包工艺将预应力筋及外包护套内的空隙填充并紧密封裹,随时间推移胶凝材料逐渐固化,与预应力筋、外包护套之间产生粘结力。外包高强护套材料表面通过机械压成如波纹管状的波纹,当胶凝材料完全固化后,通过缓粘结粘合剂凹凸不平的压痕与周围混凝土咬合,预应力筋不能在混凝土中自由滑动,缓粘结预应力便产生有粘结预应力筋的力学效果。同时,它具有无粘结预应力技术简便宜行的施工优点,克服有粘结施工工艺复杂、预应力节点使用条件受限的弊端,因此,缓粘结预应力技术具有广泛的应用前景。从缓粘结预应力混凝土的咬合锚固原理可以看出,缓粘结预应力技术的关键有2点:首先是可以控制固化时间的缓粘结粘合剂,使预应力筋前期像无粘结筋一样可以自由滑动和张拉;其次是缓粘结钢绞线外包护套的压痕,只有通过压痕才可以使钢绞线与混凝土紧密咬合,可靠粘结,达到有粘结预应力的粘结效果和力学性能。 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)对预应力 混凝土框架梁抗震提出要求:宜采用有粘结预应力技术,主要是为了提高结构延性和抗震能力,缓粘结预应力混凝土结构如果可以达到有粘结预应力混凝土结构的粘结能力和延性,就可在许多情况下替代有粘结预应力技术,避免有粘结预应力混凝土框架梁施工和构造的困难。 B-B 图1 缓粘结预应力筋示意图(A-A 凹痕断面;B-B 凸肋断面) 2 缓粘结预应力技术相关标准 随着国内缓粘结预应力技术研究的不断深入,该项技术已趋向成熟,国内已有多项工程采用,工程各方迫切需要规范缓粘结预应力筋的产品技术参数以及缓粘结预应力混凝土结构设计、施工和验收的标准。结合缓粘结预应力技术的研发和推广应用,中冶建筑研究总院和中国京冶工程技术有限公司先后于2007年和2008年在住房和城乡建设部申请了缓粘结预应力技术的三项标准《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》、《缓粘结预应力钢绞线用胶粘剂》及《缓粘结预应力钢绞线》主编工作。目前,2项产品标准已经完成了征求意见稿,技术规程完成了初稿。 《缓粘结预应力钢绞线用胶粘剂》规定了缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂的术语定义、型号及标记、技术要求、试验方法、检验规定、标志、包装、贮存和运输。特别对粘合剂的张拉适用期和固化时间给出了明确的定义,对固化后粘合剂的弯折强度、抗压强度和拉剪强度给出了规定,根据目前研究成果,粘合剂的弯折强度可以达到20MPa ,抗压强度可以达到50MPa ,拉剪强度可以达到10MPa 。 《缓粘结预应力钢绞线》规定了缓粘结预应力钢绞线的术语与定义、产品标记、技术要求、生产工艺、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存等。特别是给出了缓粘结预应力钢绞线外包护套肋痕深度的要求、缓粘结胶粘剂涂层的数量要求等,目前生产的缓粘结钢绞线肋痕深度达到1.5mm ,缓粘结粘合剂在涂塑前的外径达到19.5mm ,最薄

无粘结预应力技术施工方案

1 无粘结预应力技术施工方案 1.1应用部位 无粘结预应力技术在本标段主要应用在车站中部轨排孔段的预应力锚索支护。 1.2预应力锚索的构造 预应力锚索由锚固段、自由段、锚具三部分组成,在锚固段每米架设一架线环,两架线环中间设箍筋环,钢绞线束中间设两根注浆管,一根为一次常压注浆管,一根为二次高压注浆管。详见图1预应力锚索结构示意图。 图1 预应力锚索结构示意图 1.3 材料要求 (1)预应力锚索:一般使用的钢绞线采用高强度(1860MPa)低松弛无粘结钢绞线,其性能指标应符合中华人民共和国建筑工业行业《无粘结预应力钢绞线》JG161-2004。钢绞线在运输中应防止磨损。 (2)水泥:采用425号普通硅酸盐水泥。 (3)锚具:采用YLM15-2、YLM15-3、YLM15-5系列锚具,锚固性能的质量检验和合格验收应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GT/T14370及国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85规定。 (4)防腐润滑脂:符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》产品标准 (5)套管:高密度聚乙烯护套:不小于1.0mm。

(6)千斤顶:穿心式液压YDCW1000-200型千斤顶 1.4 施工工艺 1.4.1 工艺流程 图1 锚索施工工艺流程图 1.4.2施工工艺 ⑴施工准备 包括调试机械,测放钻孔孔位,安装钻机,钻机定位,岗前交底、培训等工作。 ⑵钻进

锚索施工紧接基坑土方开挖进行,基坑土方开挖采取分层开挖,当每层土方开挖至锚索孔位下0.5m高程时,平整开挖面后进行锚索施工。钻孔前,根据设计要求,定出孔位,做出标记,钻孔直径150mm,锚索水平方向孔距误差不大于100mm,垂直方向孔距误差不大于50mm。 钻孔孔深不小于设计尺寸,不大于设计长度的1%,钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚索长度的2%,在钻孔过程中需用钻孔测斜仪控制钻孔方向。 调整钻机角度,上钻具。在钻进一定深度后,将钻具提离孔底,待钻渣排出后再继续钻进。 加接钻杆,钻进一根钻杆后,动力头停止钻进和旋转,停止往孔内送风,然后加接钻杆;钻到设计深度后,逐根拔出钻杆和钻具,将冲击器清洗好备用。 ⑶锚索的组装 锚索选用低松弛预应力钢绞线,每根锚索由3至5束7φ5钢绞线组成。钢绞线严格按设计尺寸下料,采用305mm砂轮切割机切断,每股长度误差不大于50mm。将自由段与锚固段分别作出标记,在锚固段范围内的锚索每隔1m 穿一个架线环,两架线环之间扎一道箍筋环。自由段的钢绞线放入套管内并涂防腐润滑油,在锚固端头部安好导向帽后,平顺放好待用。 ⑷锚索的安放 锚索放入钻孔之前,先确认锚索与孔位一致,将注浆管与锚索绑在一起一同放入钻孔中,注浆管底口距孔底50cm左右;注浆管1(常压注浆管)底口用黑胶布封住,注浆管2(高压注浆管)底口封堵严密,锚固段做成花管(孔眼φ6~φ8,间距0.5m)孔眼用黑胶布封口。 杆体放入角度与钻孔角度保持一致,放送用力均匀,避免左右摇摆,检查止浆密封装置定位是否准确,损坏者进行更换,经常检查排气管是否畅通。 ⑸注浆 锚索安放后,用注浆管1进行一次常压注浆,注浆材料采用水泥砂浆或水泥浆,水泥采用425号普通硅酸盐水泥。待一次注浆体初凝后,立即用注浆管2进行二次高压注浆,注浆材料采用纯水泥浆(水灰比为0.45~0.5)。 二次注浆时间根据注浆工艺通过试验确定。 为了提高浆体的早期强度,加入适量的早强剂。锚固段注浆采用孔底返浆法,将注浆管插入到距孔底50cm处,用压浆机将水泥(砂)浆通入注浆管注入孔

无粘结力预应力施工工艺

无粘结预应力结构体系施工工艺 一、编制依据: JGJ/T92—93(无粘结预应力混凝土结构技术规程) 二、无粘结预应力结构体系施工工艺流程 支梁、板模板—→梁钢筋制安—→穿内梁预应力束(先纵向梁,后横向梁)—→梁预应力束定位(包括固定端)—→梁钢筋笼入模—→检查预应力束定位,—→板底筋制安—→铺板内预应力束(按编网顺序)—→板面筋制安—→板预应力束定位—→张拉端锚具预埋定位检查验收—→浇混凝土—→张拉端锚具处整理—→预应力张拉—→固锚、割束—→张拉端二次砼浇筑封锚。 (一)关键工序的施工要点 在上述工艺流程的多道工序中,模板制作安装,预应力束的穿铺定位,锚具的定位安装,砼的浇筑是整个施工的关健工序,这些工序的工艺能否满足要求,是保证工程质量,确保快速施工的关键。所以,要高度重视这些工艺的要求,掌握好施工要点。 (二)模板的制作安装 1、无粘结预应力大平板楼盖均具有梁粗、板厚等特点,顶架、模板的承压力较大,板厚为20—40厘米,因此,事先一定要进行精确地计算和支模系统的设计,保证模板体系的刚度,强度和稳定性。 2、要有可靠的支承面,支模时,一定要事先对基层进行处理,保证基层面对模板的承压力,要先浇好基层砼后再支模。楼层支模时,下层的支顶不得盲目拆除,最好等上层砼浇筑完三至七天后才完全拆除。总之要确保模板系统的刚度,不允许有下沉、变形现象,确保能正常施加预应力,减少预应力的损失。 梁模要顺直,优先采用耐水性好的夹板,施工时,可采用在一个柱网的工作面通铺梁底模,跳跨安装板底模,边轴上的模板一般等钢筋入模后再封模。也可按常规支好整体模板,钢筋笼穿好预应力束后整体入模。

3、模板安装的整体偏差不得超过“规范”要求,考虑到施加预应力时砼的“回复”作用,起拱高度不宜太大,一般控制在1/1000~1.5/1000之间,避免造成预应力损失过大。 (三)预应力束的穿、铺及定位 1、预应力束到场时,一定要严格分类,按编号成盘或顺直地分开堆放在通风干燥处,露天堆放时,应用木枋或其它东西架空垫好,保证不受雨水浸泡并通风,且用防雨布进行覆盖。 2、梁内预应力束穿设时,事先应在梁的侧边上将计算出的曲线矢高注上明显的标记,梁板内预应力束穿束时应用专门工具(一般用φ6圆钢做托钩),每5米左右一个托点顺直穿行,尽量避免预应力束与梁钢筋磨擦破损外包层。要按照事先编制的纵横梁顺序穿束,以免在交叉点或梁柱交叉点碰缠,以保证各节点的矢高点的位置;多跨连续板的铺束时,要注意纵横方向的铺放顺序,事先要计算出各矢高点的位置,并编好号(与板上“马凳”编号同步)明显标记于板模上。铺设时要平正、顺直,严禁缠绕、蛮力拖束,保证无粘结预应力束外包层完好。两方向交叉时,矢高点低的应先铺,避免两个方面的预应力束相互穿插铺放。所以,事先应编制预应力束铺设顺序图表,以便现场指导施工。 3、梁内预应力束的定位,一般采用Ф8钢筋加工成固定支架,按不同的矢高点焊接或绑扎在梁筋上,然后再将预应力束绑扎在固定支架上定位,板内预应力束的定位,采用Ф10的钢筋按矢高做成不同高度的“马凳”,将“马凳”固定在模板或板底筋上,然后再将预应力束绑扎在“马凳”上,为保险起见,宜在绑好束的“马凳”上再加“︹”式压筋,并绑牢。为保证无粘结预应力束的曲率,固定支架、马凳的间距应以1.5米~2.0米为宜,预应力束位置偏差,在板内为±5mm,在梁内为±10mm。 4、铺设预应力束应选派责任心强、文化素养较高的施工员,并固定一个专门的铺束班 组操作,以便保证预应力束铺设的质量及定位的可靠性。 (四)锚具的安装

相关文档
相关文档 最新文档