文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装箱式变压器安全措施

安装箱式变压器安全措施

安装箱式变压器安全措施
安装箱式变压器安全措施

更换DY 箱式变压器安全技术措施

一、概况:

DY 箱变直阻超标,现不能正常使用,需要安装新箱式变压器一台,目前已具备安装条件,根据要求进行箱式变压器安装工作,为确保施工期间人身和设备安全,特编制本措施。

二、劳动组织:

1、现场负责人:XXX

2、技术负责人:XXX

3、施工单位:XXX市XXX公司

4、技术监督单位:XX新能源XX分公司生技部

三、施工作业计划:

1、施工地点:DY 风机箱式变压器原地址

2、施工时间计划:年月日- 年月日

3、施工作业计划:09:30作业。

4、施工人员计划:XXX检修班

四、施工前期工作准备:

1、施工前施工技术人员要认真熟悉有关图纸、资料,并与现场实物相结合,发现问题及时提出,以便落实解决办法;

2、严格按照图纸施工,材料符合有关技术要求;

3、施工前对施工所需工具及材料、设备型号、材料规格尺寸进行核对;

4、电气设备应符合国家颁发的现行技术标准,有合格证、说明书、设备铭牌;

6、根据要求按时将设备运到安装地点;

7、工程技术人员负责召集与施工过程相关的人员进行学习措施、熟悉图纸和安装顺序;

五、质量保证体系及主要措施:

(一)、质量保证措施:

1、按照图纸要求施工,确保安装整个过程按标准施工;

2、每道工序进行完毕后,必须经技术负责人检查合格后,方可进行下一步作业;

3、严格执行责任追究制,凡不能按时、保质保量完成任务的,留下隐患的要严格追究其责任;

4、工程全部结束后,由生技部有关人员进行联合验收;

(二)、工程进度保证措施:

1、成立组织机构,负责施工组织及各方面的工作协调;

2、工程监督人员现场跟班,负责人及时处理施工过程出现的各种问题,保证工程顺利进行;

3、加强各项设备及材料的管理,设专职人员负责设备、材料的催办,确保设备、材料的及时供应;

4、现场负责人要靠前指挥,及时处理工程中出现的各种问题;

5、工程技术人员要保证技术服务到位,确保施工过程顺利进行;

六、施工技术措施:

1、熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和资料中提出的具体施工方法;

2、箱式变压器安装要水平,不要有倾斜现象;

3、箱式变压器安装好后,对所有螺栓进行二次紧固,防止螺栓有松动现象;

4、变压器工作接地电阻不大于4Ω,避雷器接地电阻不大于10Ω;

5、接地镀锌板要重新焊接,并保证接触良好;

6、电缆敷设前对电缆摇测绝缘电阻值,符合绝缘要求;

7、电缆敷设时预防电缆打弯,设专人负责;

8、电缆与道路交叉时,应穿保护管;

9、电缆沿电缆沟敷设时,电缆要放置在托架上;

10、电缆头安装时,不要损伤线芯和保留的绝缘层,导电杆要使用酒精仔细清洗并均匀涂抹导电膏,电缆底座及套管也要酒精仔细清洗并均匀涂抹绝缘硅脂膏。

七、施工安全措施:

1、在工作前,工作负责人应向全体工作人员宣读本措施,讲清工作内容及应注意的安全事项;

2、工作前一天,准备好所需工具、材料等;

3、所有工作人员进入工作现场,必须佩带劳动防护用品;

4、吊安箱式变电站时,要缓慢进行,并且找好起吊中心点,不得损坏设备;

5、监护人在监护时,要时刻注意工作人员的一举一动,并及时提醒应注意的安全事项,并不得和作业人员或其他人员说闲话;

6、查所使用的工具是否合格,否则不得使用;

7、工作中统一指挥,服从领导;

8、施工要严格按照本措施作业;

八、危险因素的辨识及控制方法:

1、在箱式变压器吊装过程中,要做好安全措施防止压伤手脚等其他部位;

2、防止被其他物体砸伤,应佩带安全防护用品;

3、吊装过程中,其下方严禁人员停留;

九、现场文明施工:

为保证作业现场的文明施工,减少不必要的工作量,消除安全隐患,特制定如下措施:

1、施工过程产生的废料等要及时收集、集中存放、分类交废品库;

2、施工过程所用的材料、设备要妥善管理、摆放整齐;

3、设备在运输及安装中严格按照规程作业施工;

5、在安装中杜绝损坏设备零件,严禁野蛮施工;

6、工作结束后,应清理工作现场;

吊装作业的安全技术措施

编号:AQ-JS-09073 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吊装作业的安全技术措施 Safety technical measures for hoisting operation

吊装作业的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)吊装作业应根据具体的吊装方案制定安全技术措施,形成专项的安全技术措施方案,并严格执行。 (二)吊装作业的安全技术保证措施主要包括: 1.在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。夜间施工配备足够的照明,电力线路必须由专业电工架设及管理,并按规定设红灯警示,并装设自备电源的应急照明。 2.季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。吊装施工时要设专人定点收听天气预报,当风速达到15m/s(6级以上)时,吊装作业必须停止,并做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。 3.新进场的机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,经验收合格后方可入场投入使用。大型起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行

平整、加固,地基承载力满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,回转半径内不得有障碍物。 4.吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进人吊装危险区。 5.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,并熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。 6.两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机不得超过各自的额定起重能力。 7.在输电线路下作业时,起重臂、吊具、辅具、钢丝绳等与输电线的距离应按规定执行。 8.吊装的构件、交叉作业、施工现场环境应符合要求。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

箱式变压器安装要求(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 箱式变压器安装要求(最新版)

箱式变压器安装要求(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为确保配电箱式变压器的安装质量,满足工程规定要求,为此提出安装控制要求: 1、安装前先检查安装地点是否具备安装、运输和装卸的条件。箱式变压器的运输,除提升螺杆和固定支撑槽钢外,变压器其他任何地方不能作为搬运移动的受力点。 2、设备到达现场后,应进行外观检查: 1)所有附件及有关资料应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。 2)油箱盖及封板的连接螺栓应齐全、紧固良好,无渗漏现象。 3)检查柜盘的漆层完整、无损伤、柜盘上的表计、操作按纽、开关手柄等无残损。所有附件和相关证书资料齐全。 3、箱式变压器的安装必须严格按施工设计图纸和技术交底要求进行。 4、室外箱式变压器位置的选择应避开室外的低洼处,以防水淹损坏其电气部分。

变压器安装措施样本

、编制说明和依据 二 概述 _ 二 、 . 施工准备 三、 四、变压器安装 五、运行前的检查和试验 六、安全、质量保证措施及要求 七、文明施工 编制说明和依据

1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150- 3、中山电力设计院设计的施工图纸 4、电力建设安全工作规程(变电所部分)DL5009.3-1997 5、吉林省送变电工程公司标准Q/JSB-213-03.06-1996 6、吉林省送变电工程公司质量体系文件 7、施工队伍情况和技术装备条件 二、概述 主变压器技术参数 型号: 容量: 额疋电压:33/66kV 额疋频率:50HZ 相数:三相 使用条件:户外 冷却方式:ONAN 器身重: 绝缘油重: 油箱及附件重: 总重: 运输重量: 产品代号: 制造厂:烟台东源变压器有限公司 .三、施工准备 1、施工机械及工器具的准备

1.1施工机械及工器具的准备 施工机械及主要工器具计划 1.2 试验仪器的规格和数量,由试验小组根据变压器的试验项目和安装进度进行配备和实施。

2 2.1验收和存放 2.1.1产品到货后校对产品铭牌和铭牌图样与合同是否相符 2.1.2按变压器出厂文件一览表校对随产品供给的技术文件和安装图样是否齐全 2.1.3按变压器拆卸一览表(装箱单)校对拆卸运输件是否齐全,有无损伤。 2.1.4变压器运到现场后检查产品进行外观检查是否完好。 2.1.5检查变压器在运输过程中的冲撞情况。 2.1.6本变压器为充油运输,检查本体有无受潮情况。 2.1.7对于油罐运输的绝缘油进行检查 a. 检查油罐的密封和呼吸情况 b?检查出厂试验记录,进行油的耐压强度试验 c.核对到货重量 如发现油的品质太差,现场难以处理,应及时与厂家联系协商解决 2.1.8变压器在到货2个月内的存放过程中经常进行巡查,严防器身存放中受潮。 2.2.0变压器在到货超过2个月时应装上储油柜系统,真空注油使油面调整到稍高于储油柜正常油面的位 置。 2.2.1油箱应无渗漏。拆卸件的存放要妥善,不得锈蚀或污秽,充油运输的拆卸件必须充油存放。油箱密封

起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 起动/备用变压器安装安全施工措施示范文本

方案文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K668 起动/备用变压器安装安全施工措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 严格执行《#1机组及公用系统共箱母线安装作业指导 书》的安全健康及环境保护措施的规定。 1、装卸、运输时应有防止共箱母线在车上滑移的措 施。 2、施工需要临时打开的隧道孔洞应设遮拦或标示,完 工后立即恢复。 3、高处作业时,施工人员应系好安全带。 4、共箱母线吊装时,设专人指挥 6、每个工作日结束后应做到“工完,料尽,场地 清”,保持施工现场清洁、整齐。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

吊装安全措施

起重机吊装工程安全方案 一、安全技术的一般规定 1.吊装前应编制施工组织设计或制订施工方案,明确起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2.参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前应进行安全技术教育和安全技术交底。 3.吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各部位正常后才可进行正式吊装。 二、防止高空坠落 1.吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2.吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起 重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3.运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4.高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层应设临时安全防护栏杆或采 取其他安全措施。 5.登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平 绑扎,严禁出现挑头板。 三、防物体落下伤人 1.高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物 件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛 掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。 2.构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。 3.起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。 4.构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳 定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。 5.风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施,夜间作业应有充分照明。 四、防止起重机倾翻 1.起重机行驶的道路必须平整、坚实、可靠,停放地点必须平坦。 2.起重机不得停放在斜坡道上工作,不允许起重机两条覆带或支腿停留部位一高一低或土 质一硬一软。 3.起吊构件时,吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝 绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。

配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程

变压器、箱式变电所安装作业工艺流程 1 适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下中小型室内变压器及箱变式变电所的安装。 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。 2.1.2考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 2.1.3技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 2.1.4必须熟悉有关电力工程的技术规范。 2.2设备及材料要求 2.2.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 2.2.2变压器的容量、规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.2.3干变式变压器的局放试验PC值及噪声测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。

2.2.4带有防护罩的干变式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。 2.2.5查验箱式变电所合格证和随带技术文件,箱式变电所应有出厂试验记录。 2.2.6外观检查。有铭牌,箱门内侧应有主回路线路图、控制线路图、操作程序和使用说明,以及附件齐全,绝缘件无损伤、裂纹,箱内接线无脱落脱焊,箱体完好无损,表面涂膜应完整。 2.2.7安装时所选用的型钢和紧固件、导线的型号和规格应符合设计要求,其性能应符合相关性技术标准的规定。紧固件应是镀锌制品标准件。 2.2.8型钢:各种各样规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀;螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.2.9其他材料:蛇皮管、耐油塑料管、电焊条、防锈漆、调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有新产品合格证。 3 施工工艺 3.1变压器 3.1.1工艺流程。

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

变压器防护专项施工方案(1)

转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁 住房工程二标段 变压器防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 批准日期:

浙江三丰建设有限公司 二〇一三年五月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、变压器位置 (3) 四、防护方案 (4) 1、施工方法 (5) 2、绑扎方法 (5) 3、搭设标准 (7) 五、施工安全措施 (8) 六、安全技术措施 (8) 七、防护架拆除 (9) 八、文明施工、安全施工 (9) 九、其他有关注意事项 (9)

一、编制依据 1、总平面图; 2、施工现场实地勘察 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6、国家相关规范规定 二、工程概况 工程名称:转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程二标段 建设单位:杭州市居住区发展中心有限公司 设计单位:杭州市城乡建设设计院有限公司 施工单位:浙江三丰建设有限公司 监理单位:浙江泛华工程监理有限公司 勘察单位:浙江省地矿勘察院 质量安全监督站:杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站 转塘镇区单元G-R21-10-1地块公共租赁住房工程位于转塘街道北至团结浦,东至村口路,南至鸡山路,西至环山路,本标段总建筑面积约69947.96㎡(其中地上建筑面积约57168.85㎡,地下建筑面积约12779.11㎡),建筑最高建筑高度为49.8m (地上17层,地下1层),建筑结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,使用功能为地上为住宅,地下为设备用房及停车场等。 三、变压器位置 现甲方提供一台400千伏安变压器,位于工地南面鸡山路围墙中部,在食堂和厕所之间,供本工程施工用电使用。变压器位于1#塔吊的大臂旋转半径之

主变压器安装施工方案

1. 工程概况 1.聚明330kV汇集站4#主变扩建工程扩建主变压器1台,变压器容量360000KVA,生产厂家为江苏华鹏变压器厂。 1.2施工内容 变压器就位及附件安装 2. 施工依据 2.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010。 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.3-2002。 2.3《电气专业施工组织设计》。 2.4江苏华鹏变压器厂产品说明书、技术资料等。 2.5工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标[2006]102号 3. 施工准备工作 3.1按照出厂技术文件和有关标准,了解变压器主体及组件结构,制定安装程序和施工方案。 3.2施工人员应熟悉施工图纸,必须经安全技术措施交底,并有记录。 3.3施工用工器具、材料必须齐全、完好,应安全可靠,并由专人进行保管。 3.4对到货的变压器进行检查,型号、附件、备品备件符合设计要求;变压器外观无变形、撞痕,铭牌正确。 3.5土建方面主变压器基础等已施工完毕,并办理交接验收手续交付安装。 4. 施工程序和施工方法 1)安装工序流程图:

到货验收 保管本体残油检验 注油排氮 套管升高座CT 气体继电器测温装置释压器试验 附件清理 清洗散热器检查 滤油工序 详见滤油工序流程 芯部 器身 检查 附件安装 真空注油 热油循环补油及油的静置 整体试验 变压器电气试验 拖运及就位 详见运输工序工序流程 准备工作 资料的填写与整理 后期安装清洁 收尾 2) 施工前的准备: 必须了解变压器制造厂文件,掌握变压器器身重,油重,上节油箱重 等技术参数,填入变压器技术参数表中。 组织全体参加变压器安装的工作人员认真学习公司批准的变压器安装 安全技术措施和国家有关变压器的施工及验收规范。

吊装作业安全技术措施

目录 1.一般规定?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2 2.吊装机械的检验与使用??????????????????????????????????????????????????????????????3 3.吊装机具的检查与使用????????????????????????????????????????????????????????????3 4.吊车吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 5.卷扬机吊装???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 6.塔吊吊装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 1.1吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 1.2 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 1.3吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

箱式变压器安装施工方案

箱式变压器安装施工方案 1、施工应具备的条件 (1) 图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。 (2) 安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。 (3) 预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。 2、施工准备 2.1 变压器基础检查 (1) 会同业主及监理对变压器基础的建筑施工质量进行检查,并填写记录单,由各方签字确认,对发现的问题及时上报,及时处理。 (2) 认真核对变压器基础横、纵轴线尺寸及预埋管位置,并与图纸所给尺寸核对,无误后方可进行下一步工作。 2.2 变压器开箱检查 (1) 变压器到货后开箱检查时,应会同业主、监理及厂家的有关人员一同检查。 (2) 在卸车前测量和记录冲击记录器的冲击值,这个数值应小于3G。 (3) 检查变压器外观无损伤,漆面完好,并记录。 (4) 检查变压器内部各器件无移位、污染等情况。 3、变压器安装就位 (1) 将变压器槽钢基础安装在预埋件上,注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆。 (2) 在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。 (3) 按厂家规定的固定方式(螺接或焊接)进行变压器与基础之间的连接。 (4) 若为分体到货,在变压器安装找正后,进行外壳的安装。 (5) 悬挂标志牌,清扫变压器箱体内部。 (6) 在下一道工序前要作好成品保护工作。 4、箱变至风机之间电缆线路 风力发电机至箱变之间电缆线路采用地埋式电缆沟敷设,每台风机至箱变之间敷设1 根YJY23-(3×240),0.6/1kV和1 根YJY23-(4×240),0.6/1kV型交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆。电缆头接地:40mm2铜胶线1500m(包括电缆中间接头)。工程量清单如下: (1) YJY23-3×240 26/35kV 240mm2电缆16km; (2) YJY23-3×95 26/35kV 95mm2电缆14km; (3) YJY23-3×50 26/35kV 50mm2电缆5km;

主变压器安装安全专项施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主变压器安装安全专项施工措施正式版

主变压器安装安全专项施工措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、坚决执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全施工方针; 2、施工人员进场施工绝对服从安全监察人员和施工管理人员的管理; 3、施工前,应检查施工工器具机械的安全可靠性,施工人员应佩带安全合格的施工防护用品,特别是安全带的配置; 4、做好施工技术交底工作和安全作业命令票的签发工作; 5、施工机械应有技术人员在场指导施工,避免盲目和违章作业。 6、文明施工,作到“工完料尽,场地

清”。 7、芯部检查排氮必须将氮气排放干净,以保护人身安全; 8、芯部检查人员的衣、鞋、帽子必须清洁,最好选用不带纽扣的衣服。检查中不允许携带除工具外的其他物件。进行芯部检查的所有工器具都要进行严格的登记,建立发放领用清点制度,工器具要配置挽手带,并登记拆卸的所有配件螺 丝; 9、成立主变压器安全施工领导小组(见附件4),并积极发挥小组在安装过程中的安全保障作用; 10、芯部检查试验人员应持证上岗,并自觉维护其他施工人员的安全;

吊装作业安全技术措施

目录 1.一般规定 2 2.吊装机械的检验与使用 3 3.吊装机具的检查与使用 3 4.吊车吊装

5 5.卷扬机吊装 6 6.塔吊吊装 7

吊装作业安全技术措施 1.一般规定 吊装作业要成立吊装作业安全保证体系,并保证吊装安全进行。 50T以上及需要双机抬吊的设备、钢框架构件的吊装,250T以上(含250T)吊车吊装的管道吊装都应编制吊装方案(措施)及安全技术措施,液压提升装置的撤除、塔吊的撤除、升降机的撤除都要编制撤除方案(措施)及安全技术措施,并经有关技术及安全负责人批准后实施,实施中未经主管人员许可不得任意改变方案 吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全面检查,其检查内容如下: ⑴施工和索具的配置要与方案一致。 ⑵施工现场要符合操作要求,妨碍吊装工作的障碍物要清理。 ⑶待吊装的设备要符合吊装要求。 ⑷吊装前要与供电部门取得联系,保证正常供电。 ⑸了解劳动组合、人员分工和指挥系统落实情况。 ⑹吊装前应与气象部门取得联系,了解气象变化情况,当雨、雪天气或风速大于10.8m/s时不得进行吊装,(风力等级见下表)。

⑺检查其它的准备工作(如保卫、救护、生活供应等)是否落实。 吊装作业前必须进行技术交底,全体作业人员必须知吊装(撤除)方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。吊装指挥人员必须持证上岗,并身穿具有明显标记的工作马甲。 大中型设备吊装前,应按吊装方案对机具进行全面检查,确认符合吊装方案后,由总指挥签署“吊装命令书”,方可进行试吊和吊装作业。 吊装过程中,作业人员应坚守岗位,听从指挥,发现问题应立即向指挥者报告,无指挥者的命令不得擅自操作。起重人员要有特殊工种操作证。 严格执行“十不吊”的原则。即:被吊物重量超过机械性能允许范围:信号不清;吊物下方有人;吊物上站人;埋在地下物;斜拉斜牵物;散物捆绑不牢;立式构件、大模板等不用卡环;零碎物无容器;吊装物重量不明等。 起吊前应在重物上系上牢固的溜绳,防止重物在吊装过程中摆动、旋转。 起吊物不宜在空中长时间停留,若须停留应采取可靠的安全措施。 严禁人随吊装物品一起起落,吊装现场要设置安全警戒线,吊装前对警戒线内人员进行清理对并有专人监护,严禁无关人员进出;严禁从吊装物下经过或停留; 2. 吊装机械的检验与使用 所有进场吊车(塔吊)证件(含人员操作证)应齐全,使用前必须自检、报验并按规定取得有关部门的使用许可。

变压器安装安全措施卡(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安装安全措施卡(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安装安全措施卡(新版) 单位 班组 工作负责人 工作任务 工作票编号 工作危险点 1、在安装中损坏变压器及摔伤作业人员 安全措施 规程规定 1.进行变压器内部检查及吊装附件时,必须事先对所用工器具进行详细检查,并造册登记,工作结束后按数收回,发现短缺及时查找,并报告领导。

2.在变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护,其安全照明必须使用安全电压,内检人员要详细检查更衣情况,不合格者,严禁入内,工作时要注意防滑和碰头,其他人员不得随意登上变压器。 3.在变压器上部进行吊装作业人员,除使用造册登记的工器具外,不得随意留用携带任何金属器具,并随时注意防止螺丝、螺帽、垫片及工具等掉入内部。 4.使用吊车吊装时,吊车应由专人指挥,除遇紧急情况外,其他人员不得随意指挥。 5.使用两台吊车在两侧分别进行吊装作业时,吊车各设专人指挥。各指挥人,操作人都必须事先明确信号,明确责任权限,不得混淆。 6.吊车司机必须听从专责指挥人的指挥信号,否则,司机应停止吊运作业。当对安全或重量有怀疑时,司机必须与指挥人员联系,有权拒绝违章指挥,但不管停止信号是谁发出的,司机都必须执行“停车”的信号。

箱式变压器安装要求(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 箱式变压器安装要求(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

箱式变压器安装要求(标准版) 为确保配电箱式变压器的安装质量,满足工程规定要求,为此提出安装控制要求: 1、安装前先检查安装地点是否具备安装、运输和装卸的条件。箱式变压器的运输,除提升螺杆和固定支撑槽钢外,变压器其他任何地方不能作为搬运移动的受力点。 2、设备到达现场后,应进行外观检查: 1)所有附件及有关资料应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。 2)油箱盖及封板的连接螺栓应齐全、紧固良好,无渗漏现象。 3)检查柜盘的漆层完整、无损伤、柜盘上的表计、操作按纽、开关手柄等无残损。所有附件和相关证书资料齐全。 3、箱式变压器的安装必须严格按施工设计图纸和技术交底要求进行。 4、室外箱式变压器位置的选择应避开室外的低洼处,以防水淹

损坏其电气部分。 5、箱式变压器室,应做好防小动物进入的措施,包括高、低压电缆(含插接式母线)坑进出口等应用水泥或防鼠泥固定密封好。 6、变压器接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 7、安装施工完毕后,应首先进行外表检查,油位应正常,外壳清洁,无渗漏现象,引线不应过松或过紧,各接头接触良好,各瓷套管清洁无裂纹,电压等级抽头调在适当位置,变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变压器安装措施

三交一号矿井一号风井场地10/0.4kv变电所、二号风井场地35/10.5kv变电所 变压器安装方案 施工单位:山西致诚伟业建设工程有限公司 二○二〇年六月

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、人员组织 (2) 四、工器具配置 (2) 五、操作步骤及方法 (3) 六、总体复装 (8) 七、补充注油、密封性试验及静放 (9) 八、二次接线及启动试验 (10) 九、危险因素评价及控制措施 (10) 十、环境因素识别评价 (15) 十一、应急措施 (15) 十二、施工现场安全规程 (16)

一、工程概述 沃能化工110kV变电站 1、主变压器: 变电站设计规模为2×16000kVA,本期2台,采用三相双绕组自冷式有载调压变压器,电压等级35kv/10kV。 2、出线规模: 35千伏进出线2回,本期2回。 3、无功补偿: 无功补偿动态SVG设计静态fc设计。 4、接地变消弧线圈: 接地变,消弧线圈,本期一次建成。 5、电气主接线: 35kV采用1*240三相电缆分段接线。 10kV采用双母线接线。 二、编制依据 1、《变压器安装使用说明书》 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DL/T5161.1---5161.17--2002 3、《国家电网公司电力安全工作规程》国家电网安监[2009]664号 4、《输变电工程建设标准强制性条文实施规程》Q/GDW1248.5-2015 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50169-2006 6、三交一号矿井一号风井场地10/0.4kv变电所、二号风井场地 35/10.5kv变电所工程施工图纸

吊装作业安全技术措施

外管廊桁架吊装专项方案 一、吊装机械设备: 16T、25T吊车各一台,电焊机,氧乙炔、高强螺栓、水平仪、经纬仪等。 二、吊装方法的确定及技术措施: 根据施工现场的情况、结构特点,由于桁架较长,运输不便。故我项目部采用在加工区制作、在安装现场选用两台吊车抬吊安装的工艺。 三、吊装步骤: 1、在各项准备工作完全做好的情况下,组织设备进场准备吊装作业。 2、吊装前的准备工作 设备在吊装前,必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确。 3、试吊 试吊前检查确认,吊装总指挥进行吊装操作交底;布置各监察岗位进行监察的要点及主要内容;起吊放下进行多次试验,使各部分具有协调性和安全性;复杂各部位的的变化情况等。 4、吊装就位 由总指挥正式下令各副指挥,检查各岗位到岗待命情况,并检查各指挥信号系统是否正常;各岗位汇报准备情况,并通

知指挥组;正式起吊。 四、吊装指挥组: 现场总指挥:白刚现场安全员:张波 指挥组成员:刘景明、窦诗怀、李光铸、 五、安全措施: 1、吊装前对所有施工人员进行必要的安全培训教育,地面 施工人员必须戴安全帽。高空钢柱、梁上要设置安全保险绳。高空作业人员必须系安全带,保险绳要挂在工作地点上方安全牢固处; 2、严格执行建安工程安全技术操作规程,吊装施工护区挂 牌告示或派专人看护,严禁非工作人员入内; 3、柱顶要搭设工作台,柱与柱之间要有安全绳索。铺在工 作台架上的木板要用铁丝捆牢靠,不能松动。放置在钢梁上的梯子要用铁丝或绳索捆绑在柱子上,必须稳固。 4、施工前必须进行安全技术交底,建立班前安全交底制 度,说明当天的工作性质及安全注意事项。 5、工地设立现场总指挥。指挥人员的指挥信号必须明确, 正确无误。吊车司机必须认真听清、看清指挥信号,集中精力,精心操作,要做到起吊平稳,就位准确,不使构件来回摆动,不得有误; 6、在正在吊装的相关区域设立警戒区,无关人员不得入 内;

箱式变压器安装安全技术措施

副井区更换箱变安全技术措施 由于副井地面供电系统老化不能满足目前副井区供电要求,为确保副井区供电安全,需将副井区两台S9---200型变压器及配电系统更换为YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器,为确保施工安全,特编制本安全技术措施。 一、施工地点: 二、施工负责人: 三、安全负责人: 四、施工方案: 拆除现有两台变压器及配电装置并安装箱式变压器(为减少停电时间,两路电源将分时停电更换) 五、施工时间:2017年月日 六、施工影响范围:副井区所有用电负荷 七、施工流程: 1、提前一天通报更换时间,各部门做好停电期间各项工作; 2、施工前施工负责人先通知调度室,由调度室通知施工影响用电地点; 3、将验收合格的YBW-10/0.4-200*2型箱式变压器吊放到综合车间做好的基础台上; 4、将电源电缆两端电缆头提前做好,一端接入箱变电源侧接线柱,另一端在电杆处备用;

5、办理停电工作票、操作票; 6、将主井配电室副井1#8011、副井2#8006高压配电开关的隔离开关、断路器分别停电闭锁,并悬挂“有人工作、禁止合闸”牌。 7、对S9-200型变压器负荷侧、电源侧接线柱分别进行验电、放电,确认无电压后将电源线、负荷侧接线柱上的电缆头拆除。 8、将已做好的电源电缆分别接到1#、2#电源供电杆上。 9、按用电负荷将负荷侧线路接好。 10、通知主井配电室送电,观察变压器通电运行情况是否正常,运行正常后恢复正常供电并通知调度室。 七、安全技术措施: 1、施工开始前,组织所有参加施工检修的人员学习并掌握安 技术措施,并按此严格执行,并签字认可后方可进行施工。 2、施工前要将施工所需要的工、器具、检修工具、适当的配 准备齐全,以免影响施工进度。 3、安全负责人必须在施工现场检查和监督各项安全措施的落实情况,以便及时制止不安全行为。 4、所有施工人员严禁脱岗,参加施工前不得饮酒和其他有碍施工的行为,保持精神饱满。 5、电气安装注意事项

变压器安装施工的质量控制要点

变压器的施工质量控制要点 一、变压器安装前的准备及检查 1)安装前的准备 首先要按照图纸确认预埋件位置.数量,对设备安装基准放线,并对基础表面进行必要的处理;检查变压器外形尺寸是否与图纸相符,确认变压器净重,实测吊装位置尺寸,制作吊装索具,对设备和吊机的运行线路进行压实处理;敷设变压器拖运的行走轨道等。 2)外观检查 首先对变压器主体.附件外观.包装的检查(有无明显碰撞),变压器附件开箱后根据装箱清单对附件数量及规格进行清点,并与安装图纸核对,附件数量及规格应符合安装要求。 3)变压器内部压力检查 为避免干式变压器在运输.保存过程中因意外而引起其绝缘受损,应对变压器的干燥空气压力进行检查(0.01-0.035Mpa),对其密封情况进行监督。变压器到达现场后,应定期检查.记录变压器所附压力表的读数,并与厂家提供的温度- 压力曲线进行比较,其结果应符合要求,否则应立即与建设单位.厂家进行联系,并及时采取措施进行处理。打开阀门检查压力时,若压力表的指针不动,轻轻敲击表面即可。每次压力检查完毕后,应关闭压力表与变压器本体之间的阀门。 4)变压器运输过程冲击检查 变压器主体就位后,由变压器厂现场人员对变压器运输过程中所配冲击记录仪的记录值进行检查,所记录冲击值不应超过以下数值:运输方向:3g;横向:3g;垂直方向:3g。 在变压器打开阀门或封板使其内部与外界大气相通之前,应从变压器底部主体残油.MR油附件贮油罐.套管油全部进行取样作油简化.介损.色谱.微水.油电阻率的测试。 5)变压器内检检查的其他内容 (1)首先拆除油箱中运输用的支架和氮气监视装置。 (2)所有紧固件(金属和非金属)是否有松动(引线木件.铜排联结处.夹件上梁.两端横梁.铁轭拉带.垫脚.开关支架等处螺栓和压钉等)。如有松动或脱落,应当复位.拧紧。 (3)引线的夹持.捆绑.支撑和绝缘的包扎是否良好,如有移位.倾斜.松散等情况应当复位固定.重新包扎。 (4)开关的传动.接触是否良好。(检查方式见开关使用说明书)。如出现倾斜.位移的故障应查明原因予以解决。 (5)如铁芯出现位移时,应检查其他的绝缘是否有损伤;引线与套管.开关与操动杆的正常安装位置有无影响,有关的电气距离能否保证。如不能保证与箱盖上配合安装位置,应当吊芯复位。 (6)拆除铁芯接地线,用2500V摇表检测铁心对夹件及外壳间的绝缘是否良好;铁芯是否一点可靠接地。合格后,可靠接通接地线。 (7)检查完毕后,清除油箱中的残油.污物,确认无残留物后离开油箱,内检结束。 注油时要记录注油时间.环境温度.湿度.天气情况及铁芯露空时间。 二、安装过程中质量控制要点 1)变压器吊装时要特别注意保护好变压器的搭接桩头及瓷瓶,千斤与设备接触的地方要进行必要的包扎保护,防止设备损坏。变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭.吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。变压

相关文档