文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初级建筑材料试验工

初级建筑材料试验工

初级建筑材料试验工
一、填空
1.胶凝材料有水泥、石灰、石膏等,细骨料主要是砂。
2. 拌制水泥砂浆时,室温宜保持在20±5℃,并避免使砂浆拌合物受到阳光直射和风吹。
3.拌合砂浆材料用量以重量计,称量精度骨料为±0.5%,水为±0.3%,水泥为0.3%。
4.砂浆试块制作后,一般在正常温度环境中养护一昼夜,当气温较低时适当延长时间,但不能超过两昼夜,然后对试块进行编号并扩模。
5.砂浆标准养护,水泥混合砂浆应在温度20±3℃,相对温度为60--80%的条件下养护。
6.混凝土设计在保证工程质量的前提下,尽量节约水泥,合理使用材料,降低成本。
7.混凝土设计常采用设计与试验相结合的方法。
8.普通砖试验取样,物理力学试验用砖数量为15块,其中5块抗压、5块抗折,5块备用。
9.砖试件养护,制成的块面试件应置于不低于10℃的不通风室内养3天,再进行试验。
10.石油沥青主要技术指标有软化点、延伸率、针入度是决定其沥青标号。
11.钢筋混凝土用钢筋机械性能,光园钢筋工级A3 ,屈服点不小于240MPa,抗拉强度不小于380MPa,伸长率>25%。
12.变形钢筋Ⅱ级20MnSi直径为8~25mm钢筋屈服点>340MPa,抗拉强度>520MPa,伸长率>16%。
13.钢筋混凝土用钢筋, 变形钢筋强度为Ⅲ级25MnSi钢的屈服点为不小于380MPa,抗拉强度应不小于375MPa,伸长率不小于26%。
14.碳素结构钢Q255号钢,直径或原度为≤16mm钢材的屈服点应不大于255MPa,抗拉强度应不小于410MPa,伸长率不小于24%。
15.优质碳素结构钢20#钢力学性能屈服点不小于250MPa,抗拉强度不小于420MPa,,伸长率25%。
16.优质碳素结构钢25#钢的屈服点280MPa, 抗拉强度460MPa,23%。
17.压力试验机由主体、测力计两大部分组成。
18.试验机使用与操作,试验应对试件的试验最大载荷进行估计,然后选定相应的测量范围根据不同的测量范围换挂不同的摆铊,以求得准数据。
19.液压式万能试验机主要用作钢铁及其它金属材料非金属材料拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种试验。
20.600kv万能试验最大测量载荷为600KN,最小读数为0.5KN。
21.一般试验机的输入电源为380V,输出电压为6V。
22.液压式600kv万能试验机有三个测量范围,共有三个摆铊,分别为A、B、C。
23.试验机在使用前,应对所作试验的最大载荷有所估计,选用相应测量范围,同时要调整缓冲阀,以使相应的测量范围对准标准线。
24.钢铁化学分析常用的化学符号:C为碳,Mn为锰,Si为硅等化学分析通用符号。
25.325矿渣水泥28天龄期强度均不低于抗压强度为31.9MPa,抗折强度为5.4MPa。
26.水泥试验室里,温度应为17~25℃,相对湿度应大于50 %。
27.由自然条件作用而形成的,粒径在5mm以下的颗粒,称为天然砂,其粒径一般规定为0.15~5mm。
28.

水泥软冻胶砂强度检验试块成型,水泥与标准砂的重量比为1:2.5,水灰比按同品种固定,硅酸盐水泥为0.44,火功灰水泥为0.46。
29.砂试验取样应按比例进行,在料堆上取样时一般以400m2或600木吨为一批。
30.425#矿渣水泥28天龄期强度均不低于抗压41.7MPa,抗折6.3MPa才为符合425#水泥。
31.275#水泥28天最终结果强度均不低于抗压27.0MPa,抗折4.9MPa否则只能降低标准。
32.水泥可分为硅酸盐、普通硅酸盐、矿渣硅酸盐、火山灰质、粉煤灰五大类。
33.水泥养护箱温度为20±30℃,相对湿度应大于90%,养护水的温度20±2℃。
34.建筑砂筑是由胶凝材料、细骨料和水组成的。
35.拌制砂冻所用材料,应符合质量标准拌和前,材料的温度应保持与室温相同。
36.测定混凝土拌合物,用于评定混凝拌合物的流动性及和易性。
37.混凝土抗压强度取150mm3为标准值,用其它尺寸换算系数,其值为200mm31.05,100mm30.95。
38.制作混凝土试件至少抗压3块为一组 ,抗渗6块为一组,抗冻15为三组。
39.普通砖标准规格尺寸长240mm,宽115mm,厚5mm。
40.沥青材料按品种分为石油沥青、焦油沥青两大类。在建筑施工广泛使用石池沥青,在防水工程上多采用建筑10号、30号的石油沥青。
41.优质碳素结构钢25#钢的力学性能分别为屈服点280MPa,抗拉强度为460MPa,伸长率23%。
42.优质碳素钢30#钢力学性能分别为屈服点300Mpa,抗拉强度500MPa,伸长率20%。
43.低合金结构钢的0.9mm直径或厚度17~25mm的钢的机械性能分别为屈服点280MPa,抗拉强度440MPa,伸长率22%。
44.建筑材料钢材试验取样,切取样坯时,应防止因受热、加工硬化及变形而影响其力学及工艺性能。
45.钢材拄力试验所测得的屈服点、抗拉强度和伸长率是钢材的重要技术指标,是作评定钢材质量是否合格的一个试验项目。
46.钢材拉力试件尺寸可分比例的和非比例的两种。
47.钢筋的拉力试件如受拉力机吨位的限制,直径为20~40 mm的可进行切削加工制成直径d<标准部分直径>为20mm的标准试件。
48.钢材板状试样的宽度,根据制厚度采用10、15、20和30mm四种。
49.钢材拉力试样园截面直径应在每处两个相垂直的方向上各测一次,取平均值,选用三处截面积中的最小值。
50.钢材的拉力试样横截面积数值化整面积小10mm2化整到小数后第二位,10到小于100mm2时化整到小数后一位,等于和大于100mm2时化整到个位数。
51.钢材拉力试验拉伸速度一般为:屈服前应力增加速度为10MPa/s,屈服后,试验机活动类头在负荷下的移动速度不大于0.51/min。
52.金属弯曲试验用以检验金属承受规定弯曲程度为弯曲变形性能,并显示其缺陷。
53.金属弯曲试样对于厚度大于30mm的板材或扁材以及厚度大35mm型材或异型材料,采用厚度

为20mm,宽度不小于30mm,板状试样。
54.金属弯曲试验后检查试样弯曲处的外面及侧面,在有关标准未作具体规定的情况下,一般如无裂缝、断裂、起层即认为试样合格。
55.钢材机械性能试验主要有屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯冲击值、硬度等。
56.钢筋混凝土用的钢筋按强度等级可光园钢筋Ⅰ级,变形钢筋Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ四个等级。
57.我国目前生产的水泥按强度可分为225、275、325、425、525、625六种标号。
58.水泥强度试验其计量单位为MPa抗压抗折算至精确0.1MPa。
二、选择
1.水泥试验,水泥试体抗折试验是在( C )进行的。
A.压力试验机 B.万能材料试验 C.水泥抗折试验机
2.测定材料的抗压强度,可广泛采用多种结构形式的(C )。
A.冲击试验机 B.硬度计 C.压力试验机
3.液压式压力试验机的加荷机部分是由( C )等组成,通过电动机来带动试验加荷。
A.机油 B.油泵 C.蜗轮、蜗杆、螺杆、螺母
4.液压式压力试验机适用于金属材料、非金属材料的( C )试验。
A.抗拉 B.冲击 C.抗压
5.万能试验机指针零 的调整,试验前,当试式样的上端已被夹住,但下端( A )时。
A.尚未夹住 B.已经夹住 C.油泵 D.机器
6.矿渣水泥275标号各强度龄期的最低值,分别为28天的抗压结果( C)抗折结果(F)。
A.12.8MPa B.2.7 C.27.0
D.275MPa E.49MPa F.4.9MPa
7.矿渣325#水泥试验28天最终结果最低值抗压为(B)。
A.14.7MPa B.31.9MPa C.3.2MPa D.5.4MPa E.55MPa
8.水泥安定性制作边缘渐薄,表面光滑的试饼的直径为(B)。
A.10cm B.70~80mm C.7cm D.10mm
9.水泥安定性制作试件,作好后应立即放入(C)养护。
A.自然 B.蒸煮箱 C.养护箱内
10.水泥安定性试件成型24小时后,置于沸煮箱内,加热至沸,再连续沸煮(C)。
A.3小时 B.8小时 C.4小时
11.水泥软体冻胶砂强度试验成型,胶砂搅拌时间为(B )。
A.15分钟 B.3分钟 C.5分钟
12.19. 水泥软冻胶砂强度成型试件,振动时间为(C )。
A.3 分钟 B.5分钟 C.2 分钟 D.3秒钟
13.20.水泥软冻胶砂强度检验成型试件水泥与标准砂的重量比为(A)。
A.1:2.5 B.1:2.45 C.1:30
14.水泥软冻胶砂强度检验成型试件水灰比按同种水泥固定,硅酸盐、矿渣水泥为(B)。
A.0.45 B.0.44 C.0.38 D.0.47
15.水泥软冻强度检验成型后,试模放入(B)养护。
A.自然 B.养护箱 C.加热 D.24±3 E.30 F.20
16.制作砌砖砂浆试块应用(A)试模。
A.无底 B.有底 C.钢制 D.木制 E.地面
17.混凝土立方体试件抗压强度试验步骤之一有(C)并检查其外观。
A.是否角 B.是否成立方体 C.测量尺


18.立方体抗压试验步骤之一有试件放在试验机下压板,试件对准(A)。
A.中心 B.试件 C.侧面 D.垂直 E.面上
19.混凝土的抗压强度制作试块的最小尺寸应根据(C)而定。
A.混凝土量 B.混凝土强度 C.骨料粒径
20.混凝土用骨料最大粒径为≤40mm,需制作抗压强度试验用(B)的立方体,试换为宜。
A.10cm B.15cm C.20cm
21.予应力空心板用骨料为瓜米石制作混凝土试块用(A)试模比较适宜。
A.10cm3 B.15cm3 C.20cm3
22.混凝用 骨料最大料径为≤60mm,如需要做抗压强度试块,用(A)的立方体试模为宜。
A.20cm B.15cm C.10cm
23.作为评定结构或构件混凝强度质量抗压试块,应在(B)制作。
A.施工现场 B.浇筑点 C.试验室
24.钢材拉伸试验、试件、伸长率,就是试样拉断后,其标距部(A)与原(C)。
A.增加长度 B.规定长度 C.原标距长度的百分比
25.习用非法定计量单位与法定单位换算:一根钢筋破坏荷载64,000Kg,为(B )N。
A.6.4000 B.627.625 C.560 D、54.9 E.549
26.有一块混凝土试块破坏载荷为非法定单位计量4.6000Kg,强度204Kg/cm2,分别为法定计量单位(B)N。
A.46.000 B.451.000 C.20.4 D.20.0
27.水泥、混凝土、砂浆等养护宝,要求相对湿度为(B)左右。
A.60% B.90% C.25℃ D.20℃
28.试验机载荷指示机构密封在玻璃罩内,指示度盘上的指示荷载值指针有两根一根为(D)根为(B)指示出载荷值。
A.调式针 B.随动针 C.指示针 D.主动针
29.试验机在使用范围内,载荷示值误差为(A),示值变动度为(D)。
A.±10% B.±0.1% C.1度 D.1% E.0.5%
30.化学分析用的天平应放在(B)或放在固定于立墙的撑架上。
A.木制桌子 B.水泥台基 C.钢板架
31.矿渣水泥525#水泥7天、28天的试验结果分别为(B)MPa、(D)MPa。
A.280 B.28.4 C.525 D.51.5
32.425硅酸盐水泥7天、28天试验结果最低值分别为(B)MPa、(E)MPa才能达到本标号要求。
A.17.7 B.26.5 C.24.5 D.425 E.41.7
33.425#普通水泥经试验,按要求7天及28天的试验结果应不低于7天抗压为(C)MPa,28天抗压为(E)MPa。
A.20.6 B.26.5 C.24.5 D.425 E.41.7
34.525硅酸盐水泥7天及28天试验结果最低值应不小于分别为7天抗压(A)MPa,28天抗压( E)MPa。
A.33.3 B.24.5 C.28.4 D.525 E.51.5
35.水泥鉴定标号进行试验一般指标有(B)、(C)来评定水泥标号。
A.抗挠度 B.抗压强度 C.抗折强度 D.抗剪强度
36.水泥稠度用水量的测定,放松螺丝后(B)秒钟,试锥下沉深为(D)mm为标准稠度用水量。
A.15 B.30 C.10 D.28±2 E.30±2 F.25±2
37.常用的各种水泥首先(C)必须合格,才能使用否

则不宜使用。
A.强度 B.凝结时间 C.安定性
38.硅酸盐水泥凝结时间为初凝不得早于(B),终凝不得迟于(E )。
A.60分 B.45分 C.24小时 D.8小时 E.12小时
39.快凝快硬硅酸盐水泥的凝结时间为初凝不得早于(B),终凝不得迟于(D)。
A.45分 B.10分 C.30分 D.60分 E.8小时
40.水泥标准稠度测定用水量试样搅拌时间为(C)。
A.3分 B.2分 C.5分
41.水泥凝结时间测定,临近初凝时每隔( A )测一次, 临近终凝时每隔(F)测定一次。
A.5分 B.10分 C.20分 D.30分 E.60分 F.15分
42.水泥由加水时起,至试针沉入净浆中不超过(C)时,所需时间为终凝时间。
A.0.5mm B.0.1mm C.1.0mm
43.水泥由加水时起,至试针沉入净浆中距底板( B )时,所需的时间为初凝。
A.0.1mm~0.5mm B.0.5mm~1.0mm
44.火山灰粉煤灰水泥成型强度检验试件时,水灰比为( B )。
A.0.44 B.0.46 C.0.47
45.水泥软冻强度试验,抗压试验须用(C)进行,试体受压面为(B)cm。
A.试压机 B.4×62.5 C.抗压夹具 D.4×8
46.自由燃条件作用而形成的粒径在(D)的岩石颗粒称为天然砂。
A.0.25 B.2.5 C.0.5 D.5mm以下
47.根据砂的细度模数为:M×3.7-3.1是(B )砂。
A.细 B.粗 C.中
48.由天然岩石或卵石经破碎,筛分而成的粒径大于5mm岩石颗粒称为(B)或(E )。
A.砂 B.碎石 C.寸口石 D.岩石 E.卵石
49.普通混凝土用碎石或卵石统称为(C ),包括天然卵石和人工碎石。
A.骨料 B.拌和物 C.粗骨料
50.砌筑砂浆用水泥,常用的五种水泥均可使用,但不同品种水泥(B )使用。
A.可以混合 B.不得混合
51.砌筑砂浆用砂子,首先宜采用( C )并应过筛,不得含有草根及杂物。
A.特细砂 B.粗砂 C.中砂
52.砌筑砂浆选用水泥的标号一般为砂浆标号的( C )倍为宜。
A.3~6 B.4~6 C.4~5
53.混凝土抗压强度立方体试件以15cm3为标准件,其它尺寸换算是10cm3(B)20cm3(D )。
A.0.9 B.0.95 C.1.10 D.1.05
54.混凝土力学性能试验试件应放在(B )、(D )标准养护宝养护。
A.温度20±10℃ B.温度20±30℃
C.湿度60~80% D.湿度90%以上
55.混凝土立方体试件抗 压强度试验步骤之一是(A)以免试件内部的温度发生显著变化。
A.试件从养护宝取出尽快进行试验 B.试件到期后就立即进行试验
56.钢材的拉伸试验,试样为园形的,其标距长度长,短试件分别按直径倍数为(B)长试件(A)为短试件。
A.5倍 B.10倍 C.2倍
三、判断
1.常用的硅酸盐水泥物理性质,初凝时间不得迟于45分钟,终凝时间不得早于12小时。 (×)
2.硅酸盐水泥鉴定其标号(强度)主要有抗压强度、抗折强度、安定

性三大指标确定水泥标。 (×)
3.硅酸盐水泥经试验,有7天的抗压、抗折结果,就可以判定该水泥标号。 (×)
4.硅酸盐水泥425#强度试验龄期有7天、28天两个龄期有结果。 (×)
5.水泥试验用水泥试样,标准砂和用水及试模的温度均应与试验室温度相同。 (√)
6.GB1346--89标准,适用于硅酸盐水泥标稠度用水量,凝结时间,安定性检验,可按此方法进行。 (√)
7.硅酸盐水泥的安定性测定方法可以用饼法也可用雷代法,有争议时两种方法都裁决。 (×)
8.水泥的安定性测定结果的判别沸煮结束后,即可放掉箱中的热水,打开箱盖,待箱体冷却至室温,取出试件进行判别。 (√)
9.用饼法测定水泥安定性结果的判别,为目测未发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的试饼为安定性合格,反之为不合格。 (×)
10.水泥安定性检验、目测,用直尺检查,发现饼试样结果不一样,该判定此水泥安定性为不合格。 (√)
11.砂按其产源分为河砂、山砂、海砂三种。 (√)
12.用于砌砖、石、砌块等用,砂浆坑称为砌筑砂。 (√)
13.拌和75#水泥砂浆可用 275#的下标号水泥拌制。 (×)
14.由胶结材料水泥、石子、砂和水配制成的拌和物,经过一定时间,硬化而成的,其干客重为1900~2500Kg/m3混凝土称为普通混凝土。 (√)
15.普通混凝土常用的水泥有硅酸盐水泥、矿渣水泥、普通水泥等三大类水泥。 (×)
16.常配制普通混凝土标号有C10、C15、C20、C25、C30等标号混凝土。 (√)
17.钢筋混凝土用的光园钢筋机械性能拉伸强度为420MPa屈服点不于260MPa。 (×)
18.一组变形钢筋 机械性能拉伸试验其强度为抗拉强度510MPa ,屈服点为335MPa,伸长率25%,评选为该钢筋强度为Ⅱ级。 (×)
19.钢筋混凝土用钢筋为变形钢筋强度等要求达到Ⅲ级,Ⅲ级钢的屈服点为不小于340MPa,抗拉强度不小于540MPa。 (×)
20.钢筋拉伸试样尺寸测定,应在试样中间予以测量,每处测一次,测定三处选用截面积中最小值。 (×)
21.V0和V1是试样原标距长度和拉断后标距部分长度的符号。 (√)
22.钢筋的标距部分长度短长试件是按钢筋直径5倍或10倍确定的。 (√)
23.钢材的拉力试验,试样的总长度的尺寸长、短是根据试验夹具间距离而定的。 (√)
24.钢材在拉伸试验中的屈服点就是试样在拉伸过程中标距部分残余伸长达到的原标距长度的0.01%时之应力。 (×)
25.抗拉强度为试样拉断前的最大负荷价对应力。 (√)
26.试样的横截面积数值化整所需位以后的数值按四舍五入处理。 (×)
27.钢材拉伸试验前后试样标距长度测量精度均为1mm。 (×)
28.金属材料弯曲试件尺寸为宽b:2a±2mm,长l=5d+1500mm,宽不得小于100mm。 (√)
29.液压式压力试验机,万能材料试验都属于动负荷试验

机。 (×)
30.钢材在拉伸试验中,试样卸荷后立即恢复原形叫塑性变形。 (×)
31.万能材料试验机可作钢材的冲击试验强度。 (×)
32.金属材料按变力作用不同,强度分为抗拉强度,抗压强度和抗弯强度等。 (√)
33.混凝土试块抗压试验中,试件被破坏的能力称为抗压。 (× )
34.砂子的筛分、比重、容重等试验称为物理检验。 (√)
35.一组混凝土试块设计标号为C20,经抗压强度试验,每均为19.7MPa,符合C20标准要求的强度。 (×)
36.一组混凝土试块经抗压试验三个值分别为20.4、20.1、20.3MPa该组试块强度为21.8MPa。 (×)
37.分别强度值为15.3、14.4、16.8MPa,一组混凝土试块评定该组试块强度为15.5MPa。 (√)
38.一组混凝土试块设计用习用法定单位200Kg/cm2yl 200#,按法定计算单位为20.0MPa。 (×)
39.水泥凡由硅酸盐熟,适量石膏磨细制成的水,硬性胶凝材料称为硅酸盐水泥。 (√)
40.砂按其产地、粗细不同,砂可分为粗、中、细和特细砂。 (×)
41.常用力和强度,可用法定计量单位与法定计量单位、换算关系,严格地说它们的关系应为1Kgf=10N, 1Kgf/m2=0.1MPa。 (×)
42.一组钢材经拉伸试验,按可用计量为屈服点380N/mm2抗拉强度为560N/mm2,按法定计量单位分别为380MPa、560MPa。 (√)
43.凡由硅酸盐水泥熟料,少量混合材料,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为硅酸盐水泥。 (×)
44.普通硅酸盐水泥的物理性质初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于12小时。 (√)
45.普通硅酸盐水泥的强度以28天的抗压、抗折强度为该水泥的强度标志。 (√)
46.水泥试验室内温度为17~25℃,相对湿度大于90%。 (×)
47.普通硅酸盐水泥的标准稠度用水量,凝结时间,安定性检验方法是按GB1346-89标准进行的。 (√)
48.普通水泥的标准稠度用水量要用符合GB3350.6规定的仪器进行测定,此时仪器试棒下端应为空心试锥,装净浆的试模采用锥形模。 (√)
49.普通水泥的凝结时间用标准的稠度仪进行测定,此时仪器棒下端应改装为试针,净浆的试模采用园模。 (×)
50.常用的五大类水泥的安定性的测定方法可以用饼法,也可用雷氏法,有争议时以雷氏法为准。 (√)
51.水泥的安定性测定,饼法是观察水泥净浆试饼在沸煮后的外形变化来检验水泥的体积安定比。 (√)
52.水泥的安定性结果的判别,沸煮结束,即放样箱中热水,打开箱盖,取出试件进行检查判别。 (× )
53.用饼法测定水泥安定性,结果的判别为:目测未发现裂缝,用直尺检查也有弯曲的试饼为安定性合格,反之为不合格,当两个试饼判别结果有矛盾时,该水泥的安定性要重做一次。 ( × )
54.水泥软冻胶砂强度检验所,用的标准为《GB177-85水泥胶砂强度检验方法》。 (√)
55.普通

水泥的胶砂强度的抗折、抗压检验是按《GB177-85》标准进行的。 (√)
56.水泥试验的胶砂强度检验成型试件水泥与标准砂的重量比为1:1.25水灰比按同品种水泥固定。 (√)
57.水泥胶砂搅拌时先将称好的水泥、标准砂倒入搅拌锅内,开动搅拌机,拌和5秒钟后徐徐加水,60秒内加完,自开动机器起搅拌5分钟停机。(× )
58.拌制混凝土时宜用中、粗砂,中砂的细度模数是0.37-0.31,粗砂的细度模数是0.3-0.23。 (× )
59.砂根据细度模数(MX)不同可分为粗砂、中砂、细砂、特细砂。 (√)
60.一般混凝土用砂要求砂的含泥量,按重量计在5~10%范围。 (×)
61.砌筑砂浆用料水泥常用的五大类水泥均可使用,但不同品种水泥不得混合使用。 (√)
62.砌筑砂浆用料水泥,选用同品种水泥的标号一般为砂浆的标号4~5倍为宜。 (√)
63.砌筑砂浆标号常用的有15、25、50、70、100等五种标号。 (×)
64.砌筑砂浆标号用7.07cm3立方体试块经正常温度及正常湿度条件下的室内不通水处养护28天的平均抗压极限强度而确定的。 (×)
65.砂浆配比试配,为了准确地确定每m3砂浆中水泥用量,常用2~3个水泥用量求出砂浆配合比,进行试验,从试验结果中选出强度较适合的配合比,作为施工配合比。 (√ )
66.抹灰砂浆就是以薄层涂抹在建筑物表面的砂浆为抹灰砂浆。 (√)
67.砂浆抗压强度试验是检验砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的标号。 (√ )
68.混凝土常用的水泥有硅酸盐水泥、矿渣水泥、普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥五大类水泥。 (√)
69.混凝土制作抗压试件规格为骨料最大粒径应不大于试件最小边长的三分之一。 (√)
70.混凝土试件成型后,在混凝土凝结前需进抹面,要求沿模口抹平。 (×)
71.混凝土立方体的抗压强度目的是检验混凝土的强度是否达到标号,并为控制施工质量提供依据。 (×)
72.混凝土强度试验,抗压试件如实测得尺寸公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸计算承压面积A。 (√ )
73.混凝土强度试验,抗压试验时加荷速度以3KN~8KN/S而均匀地直至破坏为止。 (×)
74.混凝土立方体抗压强度f<<是按破坏荷载PKN除试件承压面积cm2计算的。 (×)
75.钢材机械性能试验拉伸中屈服点就是试样在拉伸过程中负荷不增加或开始下降而能断续伸长时恒定最大或最小负荷所对应之应力。 (√)
76.钢材拉伸试件安装在夹头中,试样的标距部分不得夹入钳口中,试样被夹长部分不小于钳口的二分之一。 (×)
77.材料的机械性能包括强度塑性、弹性、脆性、韧性、断裂韧性、硬度等。 (√)
78.钢材试件在拉伸中,材料在外力的作用下,抵抗其变形或破坏的能力,称为应力。 (×)
79.钢材试样在拉伸试验

中,试样卸荷后立即恢复原形叫弹性变型。 (√)
四、解释
1.力学性能:金属材料在外力作用下所表现出的力学行为的总称(如断裂、变形、疲劳等)。
2.强度:指材料抵抗塑性变形或断裂的能力。
3.合金:金属与金属或金属与非金属元素通过熔炼而获得的一种具有金属特性的物体。
4.晶粒:金属及合金的多晶体中,外形不规则的小晶体。
5.比重:材料在绝对密实状态下单位体积的重量。
6.送样:加工好的试样,根据规定的数量送检验单位。
7.试样:根据规定尺寸,加工成的。
8.平均值:用来了解一批数据的平均水平,度量这些数据的中间位置。
9.水泥用量:每立方米需用水泥的重量。
10.钢:含碳量小于1.7%的含量。
11.水用量:每立方米混凝土用水的重量。
12.水泥标号:水泥和标准砂按1:2.5(重量比)比例40×40×160mm的试块,按标准养护28天测定其抗压强度值,即为该水泥标号。
13.自然养护:混凝土浇筑完毕后,在大气温度下不低于±5℃和表面覆盖浇水润湿条件下,按照要的养护周期进行的养护。
14.标准养护:混凝土浇筑完毕后,在标准温度20±5℃,湿度在90%以上室内按要求的养护到周期进行的养护。
15.荷载:是动力作用下结构上的外力,使结构发生内力和变形的任何外界作用下。
16.应力:是作用在单位截面上的内力,它是由于荷载作用而产生的。
17.拉伸试验:又称拉力试验,是缓慢地试样两端加负荷,使试样的工作部分受轴向拉力.引起试样沿轴向伸长,一般拉断为止。
18.抗压试验:抗 压试验是改变拉伸的方向使之朝着相反的方向而获得的用于测定材料在静压力作用下的压力强度。
19.弯曲试验:用于测定材料或建筑物构件等的弯曲强度极限、弹性模数及最大挠度。
20.普通砖:凡是孔洞率不大于15%或没有孔洞的砖称普通砖。
21.化学检:是利用化学试剂和试验仪器,用一定的方法对产品的化学成分及其含量进行测定,并把检测结果与规定的数据处理的全过程称为化学检验。
22.准确度:指测得值与真实值接近的过程。
23.误差:是指测得值与真实值之间的差值。
24.材料误差:由于试验人员对操作规程不了解或者执行不严格,即操作不当引起的误差。
25.过失误差:是由于操作不正确,粗心大意,或者是明知故犯造成的,在工作中应属于责任事故,试验人员意识到。
26.金属:凡是具有良好的导电、导热和可锻性能的称为金属。
27.生铁:是含碳量大于20%的铁碳合金。
28.钢号:指各种钢的牌号。
29.型钢:根据断面形状,形钢分简单断面和复杂断面。
30.抗拉强度:指材料拉断前最大负荷的应力。
31.屈服点:表征材料明显性变形的应力。


32.伸长率:指样拉断后标距部分所增加的长度与原标距长度的百分比。
33.碳钢:含有一定量的碳而不含有特意加入合金元素的钢。
34.晶界:晶粒与晶粒之间的界面。
35.脆性断口:是指断裂前没有明显的宏观塑性形变的断口。
36.形变热处理:将塑性变形和热处理有机结合以提高材料力学性能的复合工艺。
37.容重:指材料在自然状态下单位体积重量。
38.水泥软冻胶砂强度:为使试验结果具有比较意义,国家规定统一的软冻胶砂强度检验方法,以规定龄期的抗压强度和抗折强度。
39.砂的含水率试验:就是测定砂的含水率。
40.石子的视比重试验:是测定石子单位体积的烘干重量。
41.碎石或卵石的强度:碎石或卵石抵抗外力破坏的能力。
42.轻粗骨料:凡骨料的粒径在5mm以上,松散容重小于1000Kg/m3者,称为轮粗骨料。
43.建筑砂浆:是由胶凝材料、细骨料和水组成的。
44.砌筑砂浆配合比:就是要计算出每立方米砂浆中水泥、石灰、砂子的用量。
45.砂浆稠度试验:测定砂浆流动性,以确定配合比。
46.水泥用量:每立方米拌和物水泥用量。
47.骨料:在混凝土中与水泥、水等拌和在一起的砂石等颗粒状料,它在混凝土中起骨架作用,使混凝土具有良好的体积稳定性和耐久性。
48.水灰比:是混凝土中用水量与水泥用量之重量比。
49.蒸气养护:以温度不超过100℃相对湿度90%以上的湿热作用下迅速凝结硬化达到要求强度就是蒸气养护。
50.混凝土缺棱掉角:混凝土试块局部掉落,不整棱角有缺陷。
51.冷弯性能:钢材常温下,承受弯曲变形的能力。
52.压力:单位面积上所承受的力叫压力。
53.滴定度:1mmt标准溶液于被测物质的重量,通常以"J"表示。
54.水泥:由不同的熟料,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料为水泥。
55.材料误差:由检验所用的材料、试剂不符合标准而引起的误差。
56.精密度:是指重复测量所得值之间相互接近的程度。
57.低碳钢:含碳量小于0.25的钢。
58.低合金钢:含金元素总含量小于5%的钢。
59.碳素结构钢:也叫优质碳素结构钢,含碳小于0.8%的钢。
五、计算
1.焊工考试弯曲试件厚度为12mm,弯轴直径为3倍,需多大弯心及在两支持轴跨距部分应多少距离?
解:12×5.2=62.4mm
答:取样最短尺寸为450mm。
2.现需做直径为25mm钢筋,要按长试样取样,取样最短尺寸为多少mm?
解:25mm×10+200=450mm
答:取样最短尺寸为450mm。
3.厚度为12mm板材需取弯曲试样,请指出取样约多长?
解:5a+150mm=12×5+150=210mm
答:取样约长为210mm。
4.计算试样的伸长率,测得一根试根拉断前和拉断后分别计算长度(标距)部分为80mmt 100mm该根伸长率为%,

例出计算公式。
解:S = (d1-d0/d0)×100%=(100-80/80)×100%
=25%
答:该根试样伸长率为25%。
5.一根板状拉伸试件标距部分长度拉断前和拉断后分别为110mmt 138mm,该试件的伸长率为多少?
解:100%×(138-110/110) = 25.5%
答:该组试件伸长率为25.5%。
六、简答
1.何谓机械试验?
就是利用物理力学专用仪器对产品受到各种外力作用时所表现的机械性能的。
2.钢材的拉伸强度是什么?
指钢材拉断前最大负荷时的应力,就是用物理阻力学专用仪器对产品受到各种外力作用时所表现的机械性能为强度。
即:δb=Pb:Fo
3.试验机的保养?
试验机液体各应经常擦拭干净,对于没喷漆的表面,擦净后应用沙布沾少量机油擦拭表面,以防生锈,并用布罩罩上,以防尘土。
4.常用的水泥强度检验有哪几个龄期?有哪两种强度?
常用的水泥强度检验有3天、7天、28三个龄期,有抗折、抗压强度值。
5.水泥试验室要求温度、相对湿度是多少?
水泥试验室要温度为17~25℃,相对湿度是大于50%。
6.水泥安定性的测定有哪两个方法?有争议时应以哪种方法为准?
安定性测定有饼法和雷氏法,有争议时以雷氏法为准。
7.水泥抗压试验加荷速度为多少?
水泥抗压试验加荷速度为每秒5000±50N的范围内,在接近破坏时应严格控制。
8.砂的定义是什么?
由自然条件作用而形成的,粒径在5mm以下的岩石颗粒,称为天然砂,其粒径一般规定为0.15~5mm。
9.常用的砌筑砂浆标号有哪几种?
常用的砌筑砂浆标号有M1.0、M2.5、M5.0、M7.5、M10.0五种标号。
10.砂浆抗压强度试验的目的是什么?
目的是确定砂浆是否达到设计要求标号。
11.砂浆抗压试验按压强度的计算?
按公式:Rd=P/A×10-2
式中:Rd-单个砂浆试块的抗压强度(MPa)
P-破坏存载(N)
A-试块的受压面积(cm)2
12.混凝土物理力学性能试验的试样制作及养护的目的是什么?
制作提供各种性能试验用的混凝土试样。
13.制作混凝土抗压强度性能试验试件一般技术及规定有哪些?
(1)以三个试件为一组;
(2)所有试件应在取样后立即制作;
(3)骨料最大粒径应不大于试件最小边长的三分之一。
14.混凝土标准养护宝技术条件有哪些?
混凝土标准养护宝应为温度控制在20±3℃相对湿度为90%以上。
15.混凝土立方体抗压强度试验的目的是什么?
以检查材料质量确准校核混凝土配合比,并为控制施工质量提供依据。
16.混凝土立方体抗压强度试验时加荷速度及注意事项?
加荷速度为0.3~0.8MPa,接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整送油阀,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。
17.混凝土抗压强度计算列出公式。
计算公式为:F<<=P/A


式中:F<<-混凝土立方体试件抗压强度(MPa)
p-破坏荷载(N)
A-试件承压面积(mm2)
18.混凝土标号的含义是什么?
混凝土标号即混凝的强度等级,表示在外力作用下抵抗破坏的能力。
19.钢材机械性能拉伸试验主要有哪几种性能指标?
机械性能试验拉伸试验主要有屈服点、抗拉强度、伸长率、断面收缩率等性能指标。
20.在试验进行过程中,如果试验设备发生故障应采取什么措施?
立即断电,关闭机器。
21.何谓金属的机械性能试验?
机械性能就是测定黑色金属及有色金属材料的机械性质,如测定材料的抗压、抗拉、弯曲强度、塑性冲击韧性硬度等性质。
22.什么是金属?金属的通性是什么?
凡有完好的导电、导热和可锻性能的元素称为金属,如铁、锰、铝、钢、铬、镍、钙等。
23.什么是合金?
是由两种或两种以上的金属元素或者金属元素与非金属元素所组成的具有金属性能的物质。
24.什么叫范围误差?
范围误差也叫极差,是试验值中最大值和最小值之差。
25.水泥试验需用哪些主要设备?
主要设备有:(1)胶砂搅拌机;(2)胶砂振动台;(3)抗折试验机;(4)水泥净浆搅抖机等。
26.水泥比重测定目的是什么?
水泥比重是进行混凝土配合比设计的必要资料之一。测定比重,可用来作为鉴别水泥的质量和种类的参考。
27.水泥细度检验有哪两种方法?适用哪些品种水泥检验?
有水筛法、千筛法两种。适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥。
28.水泥的标准稠度用水量的测定有哪两种方法?有争议以哪种方法为准?
有用调整水量和不变水量两种方法,有争议时以调整水量方法为准。
29.水泥的凝结时的测定有哪两种方法?两者有矛盾时以哪种测定方法为准?
有人工测定、自动凝结时间测定仪测定两种方法,两者有矛盾时以人工测定方法为准。
30.水泥的安定性结果评定试饼的判别?
试饼判别以目测来发现裂缝,用直尺检查也没有弯曲的为合格,反之为不合格。
31.水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法是按哪一标准进行的?
是按GB1346-89标准进行的。
32.水泥软冻胶砂强度试验目的意义是什么?
水泥的强度会受温度龄期,加水量试件尺寸,试验方法等,许多因素的影响,为了使试验结果具有比较意义,国家规定统一的软冻胶砂强度检验方法,以规定龄期的抗 压强度和抗折强度确定水泥标号。
33.水泥抗压强度计算及结果数值的处理?
抗压强度按公式计算
Rc(P/S)=0.04P×10-2
式中:Rc-抗压强度(MPa)
P-破坏荷重(N)
S-受压面积即4×6.25(cm)
抗压强度计算至0.1(MPa)
结果数值按六个抗压强度中

剔除最大、最小两个数值,以剩下四个平均作为抗压强度。如不六个取平均值,不足四个时,应重做试验。
34.砂的品种有哪些?
砂的品种可分为河砂、海砂和山砂。
35.现在工程大部分采用河砂?它有哪些优点?
河砂颗粒介于山砂和海砂之间,比较洁净,而且分布较广。
36.砂的含泥量的定义是什么?
砂的含泥量即粒径小于0.080mm的尘屑、淤泥和粘土的总含量。
37.砂筛分需用筛有哪些规格?
规格有孔径为10.0、5.00、2.50mm园孔筛和孔径为1.25、0.63、0.315、0.160mm方孔筛,以及筛的底盖各一只。
38.何谓砂的含水率试验?
就是测定砂的含水率。
39.何谓砌筑砂浆?
用于砌筑砖、石、砌块等砂浆统称为砌筑砂浆。
40.一般的砌筑砂浆需用哪些材料?
一般的砌筑砂浆需用水泥、砂、石灰膏水制成的。
七、综合
1.试述水泥试验需用的设备仪器?
1>胶矿搅拌机;
2>胶矿振动台;
3>抗折试验机;
4>其它水泥物理检验仪器:(1)水泥净浆拌和机。(2)锥形稠度仪。(3)水筛和筛座。(4)抗压夹具。
5>胶砂试模。
2.叙述评定水泥抗折强度结果。
抗折强度结果以三个试体平均并取整取当三个强度值有一个超过平均值的±10%时,应预剔除,以其余两个数值平均作为抗折强度试验结果,如有两个超过平均值的±10%应重做试验。
3.试述水泥抗压强度试验?
抗折试验的两个断块应立即进行抗压试验。抗压试验须用抗压夹具,试体受压面为4×6.25cm,试验前应清除试体受压面与压板间的砂粒或杂物。试压时以试体的侧面作为受压面,并使用夹具对准压力机压板中心。
4.试述砂的定义及分类?
定义:由自然条件作用而形成的,粒径在5mm以下的岩石颗,称为天然砂,其粒径一般规定为0.5~5mm。
分类:按产地不同,天然砂可分为河砂、海砂和山砂。根据砂的细度模数不同可分为粗砂、中砂、细砂和特细砂。
5.试述碎石和卵石的定义及分类。
定义:由天然岩石和卵石破碎,筛分而得的,粒径大于5mm的岩石颗径,称为碎石和碎卵石,岩石由自然条件作用而形成的,粒径大于5 mm颗粒,称卵石。
分类:天然卵石有河卵 石、海卵石和山卵石等天然岩石经人工破碎为碎石。
6.该试件为板状拉伸试件可根据断面尺寸,计算出该件断面积,并按δ5计算出标距部分长度。

100。
7.该组试件为冷拔钢丝可根据量出直径,计算出横截面积并写出长度。


8.现有一批直径为40mm园钢材需做机械性能求伸试验,但因试验机吨位及夹具有限,请指出试件应加工成什么形状、尺寸的试样。
可加工成直径为20mm标准试样。
9.现有厚度为35mm钢板需做弯曲试验,请指出试件加工尺寸及要求?
加工成厚度为20mm,宽度不小于30mm的板状试样,加

工时在试样的一面或一侧必须保留原轧制面。
10.钢筋原材料机械性能拉伸弯曲试验:需试样分别为多少根?
拉伸为两根,弯曲件为两根。
11.叙述钢筋原材料机械性能第一次拉伸,弯曲试验为不合格,应该采取什么措施?
应该加倍抽样进行重新试验。
12.试述钢筋闪光对接焊做机械性能试验项目及试件数量。
需做拉伸、弯曲试验,数量为拉伸3根,弯曲3根。
13.试述钢筋混凝土用的钢筋,按强度等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋闪光对接焊弯曲试验,用弯心直径分别为直径的几倍。
分别为:2d、4d、5d。
14.换算下列的习用非法定计量单位为法定计量单位。
500Kg/cm2为 MPa 5.000Kg N
200Kg/cm2为 MPa 250Kg为 N
49.0、≈49k、24.5、2452
15.试述水泥抗折强度计算方法?
其计算方法为:Rτ=(3pl/2bh2)×0.2349×10-2
式中:Rτ-抗压强度(MPa)
P-破坏荷重(N)
V-支撑园柱中心距离即(10cm)
bh-试面断面宽及高均为4(cm)
16.试述水泥抗压强度计算、及结果评定?
计算按公式Rc = (p/s)×0.04p×10-2
式中:
Rc-抗压强度(MPa)
P-破坏荷重(N)
S-受压面积 4×6.25(cm)
抗压强度计算至 0.1(MPa)
结果评定:六个抗压强度结果中剔除最大最小两个数值,以剩下四个平均作为抗压强度试验结果,如不是六个时,取平均值,不是四个时,应重做试验。
17.何谓砂浆的试配?
为了准确地确定每m3砂浆中的水泥用量,常用2~3个水泥用量,求出砂浆配合比,进行试验,从实验结果中选出强度较适合的配合比作为施工配合比。
18.请写出混凝土配合比时常用水、水泥、砂、石用量的代表符号。
水--W, 水泥用量--C, 砂用量--S, 石用量--G。
19.试述砂浆抗压强度计算。
强度计算可按公式:Rd = (P/A)×10-2
式中:
Rd-单个砂浆试块的抗压强度(MPa)
P-破坏荷载 (N)
A-试块的受压面积 (cm)
20.画出光园钢筋Ⅰ级强度等级钢的拉伸图。

21.碳素结构钢屈服点为不大于235MPa,抗拉强度为不小于375MPa,画出拉件图表示。

22.某一块水泥试块抗压载荷为72KN,该块强度为多少MPa?
该块试块强度为28.8MPa。
23.有一个150mm3混凝土试块经抗压试验,破坏载荷为468KN,问该块试块强度为多少MPa?
该块试块强度为20.8MPa。
24.有一块100mm3混凝土试块抗压破坏荷载为254KN,问该块试块强度为多少MPa ?
该块试块强度为24.1MPa。
25.有一块2007.07cm砂浆试块,经抗压破坏荷载为940KN,问该块试块强度为多少MPa?
该块试块强度为24.7MPa。
26.有一块7.07cm砂浆试块,经抗压破坏荷载为28KN,问该块砂浆试块强度为多少MPa?
该块砂浆强度为5.6MPa。
27.有一根横截面积为314mm2

的园钢筋经机械性能拉伸试验拉断时载荷为120KN,问该根钢筋抗拉强度为多少MPa?
该根钢筋强度为382MPa。
28.有一块宽12cm、长11.5cm红砖抗压破坏载荷为88KN,问该块红砖强度为多少MPa?
该块红砖强度为6.4MPa。
29.有一根钢筋直径为18.3mm,该钢筋横截面积为多少mm2?
该根钢筋面积为263mm2。
30.一厚为12mm宽25mm板状抗拉试件,该根试件横截面积为多少mm2?
该根试件为300mm2。
31.试述砂子视比重V试验计算公式。
计算公式为:V=(g0/V2-V1)-d1(g/cm3)
式中:g0-试样的烘干重量(g)
V1-水的原有体积(cm3)
V2-入试样后水和试样体积(cm3)
d1-考虑试验时的水温对水比重影响的修正系统
32. 试述砂的容重后计算公式。
容重计算公式为 V0=(g2-g1/V) ×1000(Kg/m3)
式中:g1-容量筒的重量
g2-容量筒和砂共重
V-容量筒容积(τ)

相关文档