一、循环水泵(4台)

Pe=450KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 变比:nl=100/5=20

Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/(1.732×6.3×0.8)=51.55A

Iqd=8×Ie=8×51.5=412A(是否是循环水泵启动电流)

Ie2=51.55/20=2.57A

(1)速断保护(过流I段)

Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×412/20=24.74A

延时Tzd=0s

(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)

Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×51.55/20=3.61A

延时Tzd=0.5s

(3) 过负荷

Ig= Kk ×Ie2/0.85=1.05×2.57/0.85=3.18A

延时Tzd=6s

(4)负序电流

Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×51.55/20=1.03A

延时Tzd=0.5s

(5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实

(6) 低电压

Udzj=0.5Ue=65V 延时Tzd=9s

二、引风机

Pe=900KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 nl=150/5=30

Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/(1.732×6.3×0.8)=108.5A

Iqd=8I=8×108.5=868A

(1).速断保护(过流I段)

Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×868/30=34.72A

延时Tzd=0s

(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×108.5/30=5.06A

延时Tzd=0.5s

(3) 过负荷

Ie2=108.5/30=5.06A

Ig= Kk ×Ie2/0.85=1.05×5.06/0.85=6.25A

延时Tzd=6s

(4)负序电流

Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×108.6/30=1.45A

延时Tzd=0.5s

(5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实

(6) 低电压

Udzj=0.5Ue=65V

延时Tzd=9s

高压电动机的几种常规保护

一、电动机主要故障

1、定子绕组相间短路、单相接地;

2、一相绕组的匝间短路;

3、电动机的过负荷运行;

4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行;

5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动

机三相电流不平衡;

6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障;

二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。1、二段式过电流保护(过流Ⅰ段、过流Ⅱ段)

作用:主要对于电机相间短路提供保护(过流Ⅰ段);和电动机的堵转保护(过流Ⅱ段)。

过流Ⅰ段按躲过电机的启动电流整定,可瞬时动作或带极短时限

过流Ⅱ段可根据启动电流或堵转电流整定,带一定时限动作。2、过负荷保护

作用:用于保护电机运行过程中的过负荷状态

,对不易引起过负荷运行的电机可不装设此保护,一般动作于信号。

3、零序过流保护

作用:当电机定子绕组单相接地

,发出报警信号或动作于跳闸;当定子绕组接地,零序电流测量值大于整定值时,一般整定为:动作电流IOP=(4~ 5)倍3IO C,3IOC为电机本身电容电流。

4、负序电流保护

作用:保护电机三相电流存在较大不对称(供电母线三相电压不平衡、或一相断线引起)对电动机反相、断相、匝间短路等异常状况作保护。

5、低电压保护

作用:

A 当供电母线电压因短路降低或短时中断又恢复时,为防止电动

机自起动时使电源电压严重降低,致使电压恢复时间延长,增加重要负荷,如井筒提升电机的恢复运行时间。

因此,为保证重要电机自起动,电动机低电压保护动作时,要跳开

一些不重要负荷。低电压保护动作电压整定为(0.6~0.7)UE , 时限取0.5S;

B 使不允许或不需要自起动的电

动机跳闸,其动作电压整定为

(0.4~0.5)UE,以0.5~1S为时限;

C 使因电源电压长时间消失而不许自起动的重要电动机跳闸(如抽风机)。其动作电压整定为:(0.4~0.5)UE,以9 S

为时限;

以上5类保护基本上可以满足电机的安全运行工况,为电量保护,可用作我矿电动机的常规保护整定参考之用。

另外,除以上

5类保护外,还有以下保护;

1、过热保护;

2、定子零序电压保护(与零序电流保护功能相同,反映电机定子接地时引起的零序电压值变化);

3、过电压保护;

4、非电量保护。

高压电动机的继电保护

高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负

荷装置。

当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或

不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要

断开的次要电动机,应装设低电压保护,一般带有0.5~1.5s时限

作用于跳闸,

但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间小时后,须

从系统中自动断开的电动机,也需要装设低电压保护,一般带有

5~10s时限作用于跳闸。

一、高压电动机的相间短路保护-对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护,当灵敏度要求

较高时,可以用DL型或GL型继电器构成两相不完全星型连接方式,其接线方式与电路线路或电力变压器的电路速断相同。也可

以采用两相差接线,即两相一继电器接线。ZG电力自电流速断的

动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。

二、电动机的过压保护-过负荷保护可以采用一相一继电器接线,也可以采用两相两继电器不完全星型连接或两相差一继电器

接线。由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可以利用

GL型继电器的反时限过电流装置来实现过负荷保护。

过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。

过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取

10-16s

,如用GL型继电器,可取两倍动作电流时的时间

12-16s。

三、高压电机的低电压保护

当电压互感器一次测隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止无动作。对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%-70%额定电压整定,动作时间取0.5s;对动作较为重要的

电动机,电压继电器按30%-50%额定电压整定,动作时间取5-10s。

四、高压电动机的差动保护

在小电流接地的供电系统中,可以采用两相两继电器的差动

保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作。

五、同步电动机的失步保护

采用两相差接线对同步电动机的失步进行保护。当电动机定

子绕组内出现较大的由于失步引起的脉动电流时电流继电器动作。

反应转子回路内交变电流的失步保护-在同步电动机的转子回

路中串接电

流互感器,正常运行时转子回路中流过直流电流,互感器的二次侧不产生感应电动势,保护

装置不动作,当同步电动机发生失步运行时,转子回路中感应出交变电流,通过电流互感器

使二次侧保护继电器动作。

高压电动机保护配置:

大型发电厂的高压厂用电机及一些工

矿企业的高压电机普遍采用微机保护。

1、对于容量在2000kW及以下的高压电动机的相间短路的主保护为相电流速断。

1.1、电机启动过程速断保护按躲过电机的最大启动电流整定。

动作电流 Idz>=Ih, Ih=K1*K2*In2.

K1为可靠系数,取1.5 K2为电机启动电流倍数,一般取7 In2为电机一次额定电流/CT变比

出口时间:0s

1.2、启动后按躲过母线出口三相短路时的电动机反馈电流计算 1.

2.1、对于真空断路器动作电流Idz>=IL IL=0.8I1

出口时间:0s

1.2.2、对于F-C回路,由于速断带0.3--0.4s,取I2=0.5I1

出口时间:跟熔断器配合,对于额定电流小的熔断器取0.3s;

额定电流较大的取0.4s.

1.3、电机启动时间t C' 按实际启动时间的最长时间的1.2

倍整定。

2、过流反时限(一般反时限)

2.1、负序电流保护

Idz>=I2Z I2=0.06In2-

2.2、正序电流

Idz>=1.2--1.5In2

3、过热保护

4、接地保护

5、长启动保护

电压为

3kV

以上的异步电动机和同步电动机,对下列故障及异常运行方式,应

装设相应的保护:

2

V&

B#

g:

G5

e!

H

中型高压三相异步电动机启动保护计算书

一、电动机基本技术参数(西安西玛电机有限公司):

二、电动机启动的继电保护整定计算:

1、瞬时电流速断:应躲过电机的启动电流保护装置一次动作值:继电器动作电流:

I d z.b h=K k×Kq×I e.d=(1.8~2.0 )

×7×37.74=475.524~528.36A

Idz.j= Idz.bh÷nl =(475.524~528.36A)÷10

=47.5524~52.836A

2、过负荷:按电动机额定电流整定保护装置一次动作值:

继电器动作电流:

Idz.bh=(Kk× Ie.d)÷Kfh =(1.2×37.74)÷0.85 =53.28A

Idz.j= Idz.bh÷nl =53.28÷10 =5.328A

瞬时动作电流倍数=瞬时电流÷动作电流整定值=

(47.5524~52.836)÷5.328 =8.925~9.917

按10倍整定动作电流。

选用GL-16/10A或LL-14A/10A过电流继电器,整定电流按5A,(4,5,6,7,8,9,10)A。

10倍整定动作电流下动作时间:按8s。

3、低电压保护:应躲过最小运行电压保护装置一次动作值:

低电压继电器整定值

Udz.bh=(0.4~0.6)×Ue =

(0.4~0.6×6 =2.4~3.6kV Udz.j= Udz.bh÷nr =2.4~3.6kV÷

(6/0.1) =40~60V

选用DJ-132A/160或DY-36/160,整定值60V。

四、说明:

Kk—可靠系数:用于电流速断保护时,DL型和GL型继电器分

别取1.4~1.6和1.8~2.0。

用于过负荷保护时,动作于信号取 1.05;动作于跳闸取1.2。

K j x—接线系数:星形或不完全星形时按 1.0。Kq—启动电流倍数:一般按7;

e.d —电动机额定电流(A):37.74A

nl ——电流互感器变比:50/5A

Kfh——继电器的返回系数:取0.85

Ue——电网额定电压(kV):

6 nr——电压互感器变比:6/0.1

低压电动机保护定值整定精选文档

低压电动机保护定值整 定精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 、反时限保护 启动电流设置为,时间常数设置为2s。电机过载运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取,延时10s。

、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 、漏电保护 需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取(Ue为 220v),延时5s。 、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取(Ue为220v),延时5s。、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时 、晃电再起

对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压 80%Ue,恢复电压,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。 2、定值整定说明: 例子1:110kw电动机,额定电流Ie=207A,选择SCT300,CT变比60 短路保护 8Ie=1656A 折算到二次1656/60=27.6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27.6A,保护延时 堵转保护 5Ie=1035A 折算到二次1035/60=17.25A,在堵转保护内,设置堵转电流为17.3A,保护延时1s。(注:堵转保护在电动机启动过程中关闭,启动后打开,因此在启动过程中不会造成堵转保护动作)

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台) Pe=450KW Ue= cos∮= 变比:nl=100/5=20 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/××= Iqd=8×Ie=8×=412A(是否是循环水泵启动电流) Ie2=20= (1)速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×412/20= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×20= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/20= 延时Tzd= (5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实

(6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 二、引风机 Pe=900KW Ue= cos∮= nl=150/5=30 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/××= Iqd=8I=8×=868A (1).速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×868/30= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×30= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ie2=30= Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/30=

延时Tzd= (5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实 (6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 高压电动机的几种常规保护 一、电动机主要故障 1、定子绕组相间短路、单相接地; 2、一相绕组的匝间短路; 3、电动机的过负荷运行; 4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行; 5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡; 6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障; 二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。1、二段式过电流保护(过流Ⅰ段、过流Ⅱ段) 作用:主要对于电机相间短路提供保护(过流Ⅰ段);和电动机的堵

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算.

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。 2. 保护继电器的整定计算 无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算: I = KIS 式中:K ―可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0 IS ―电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍 在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

电机整定值计算方法

选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 I=P/(√3*U*cosφ*η)=10/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈20A 、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0.8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为 Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A 热继电器的电流整定值 IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A 答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机

(整理)高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/n TA 式中 Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In——电动机二次额定电流; Ie——电动机一次额定电流; n TA——电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In

式中 Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1.一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0dz=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0dz=(0.1-0.15)Ie 由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。 2.动作时间t0dz计算。取: t0dz=0s。 三、负序过电流保护 电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线(高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊),电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反(电流互感器TA前相序接反)等出现很大的负序电流(I2)时,负序电流保护或不平衡电流(△I)保护(国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I 保护)延时动作切除故障。 1.负序动作电流计算。电动机两相运行时,负序过电流保护应可靠动作。 2.国产综合保护设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用Ⅰ、Ⅱ段负序过电流保护。 (1)负序Ⅰ段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短路时有足够灵敏度综合考虑计算。 1)动作电流,采取经验公式,取: I22dz=(0.6-1)In 一般取I22dz=0.6In 2)动作时间。取: t22dz=(0.5-1)s。 (2)负序Ⅱ段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。 1)动作电流,用经验公式,取: I22dz=(0.15-0.3)In 一般取I22dz=0.15In 2)动作时间。一般取: t22dz=(10-25)s。

省电力公司发电机保护整定计算讲义

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

高压电动机保护整定参考

一、电动给水泵组保护 1.主要技术参数: 额定容量:5400KW CT配置:1000/5 LXZ1-0.5 额定电压:6KV 额定电流I s:649.5A 启动电流:6I n 2.开关类型:真空断路器 保护配置:HN2001 HN2041 3.HN2041定值整定: 3.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 启动时间:8S 3.2分相最小动作电流I seta、I setc: 1)最小动作电流整定,保证最大负荷下不误动。 按标准继电保护用的电流互感器在额定电流下10P级的比值误差为+3℅,即最大误差为6℅。 I dz= K k. 6℅I s/n lh =2×0.06×3.25=0.39 取I seta= I setc=0.39A 3.3制动系数K Z.的整定原则: 保护动作应避越外部最大短路电流的不平蘅电流,K k应等于其比率制动曲线的斜率I dzmax/I resmax即 K z = I dzmax/I resmax = (K k K fzq K st F j I kmax)/I kmax = 1.5╳2╳0.5╳0.1

=0.15 3.4差动保护时间:t dz=0 s 3.5拐点制动电流I res =3.25A(额定电流作为拐点) 4.HN2001定值整定: 配置:速断保护,定时限过电流I段保护,正序电流定时限保护,负序电流定时限保护,低电压保护,零序定时限过电流保护,过载反时限保护(投信号). 4.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 4.2速断保护I>>计算: 启动时速断保护定值: 按躲过电动机启动电流整定,可靠系数取1.2。启动电流6 I e根据设计院图纸。 I qd=6 I e=6×3.25=19.5(A) I dz =K k×I qd=1.2×19.5=23.4A 灵敏度校验:取最小运行方式下电动机出口两相短路电流校核灵敏系数K lm: K lm=I(2)d.min/ I dz=16520/4680>2. 运行时速断保护定值: I dz= K k×3Ie=1.1×3×3.25=10.7 A 保护动作时间:t取0秒. 4.3定时限I段过电流保护:

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

计算电动机电流热继电器及整定值

计算电动机电流热继电器及整定值 1、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0. 8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A 热继电器的电流整定值 IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A 答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大? 解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW 保护用的熔体规格为 Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A 交流接触器的电流规格为 Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A 答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。 5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少? 解:满载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 轻载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36 6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少? 答:电动机的同步转速为

电气开关电流整定值计算

电气开关整定值

低防开关整定计算 一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/(Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8) 注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A) 二、短路保护 (一)、BKD16-400型 1、整定原则: 分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流

值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则: 被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

电动机保护整定计算

数字电动机保护测控装置整定计算(仅供参考)

1 定时限过电流保护整定计算 1.1 电流速断保护 电流速断保护动作电流整定分起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值,时限可为0s 速断或整定极短的时限。 ? 起动状态电流速断定值I sdzd.s I sdzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3 I qd ——为电动机铭牌上的额定起动电流 n TA ——电流互感器变比。 保护灵敏系数K LM 按下式校验,要求K LM ≥2,如灵敏度较高可适当增加定值I sdzd.s 。 K LM = s sdzd TA k I h I .)2(min .≥2 式中:I K )2(min . ——最小运行方式下电动机出口两相短路电流 ? 运行状态电流速断定值I sdzd.0 I sdzd.0= TA qd h I )7.0~6.0( ? 动作时间:T sdzd ≤0.05s ,一般整定为0s 1.2 过电流保护 过流保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定。 ? 起动状态过流电流整定值I glzd.s

I glzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数,一般取1.1~1.2 ? 运行状态过流电流整定值I glzd.0 I glzd =0.5I LR (或I glzd =2I e ) 式中:I e ——电动机额定电流 I LR ——电动机铭牌上的堵转电流 ? 动作时间定值:一般整定为1.00~1.50s 1.3 过负荷保护 ? 动作电流I FHZd 定值 I FHZd =f e K K I K 式中:K K ——可靠系数,取1.05~1.2(当动作于信号时取1.05~1.1; 当动作于跳闸时取1.2) K f ——返回系数,取0.95 ? 动作时间定值T glzd 由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入。因此,过负荷保护整定时间无需躲电动机起动时间,一般按大于定时限过流保护动作时间整定。 T glzd =2~15s 2 长起动保护(DMP-31A )、堵转保护(DMP-31D )整定计算 2.1 长起动(起动堵转)保护整定值 ? 动作电流整定值I zd,s 一般为:

低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 1.1、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 1.2、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 1.3、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 1.4、反时限保护 启动电流设置为1.1Ie,时间常数设置为2s。电机过载1.2Ie运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 1.5、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取0.2Ie,延时10s。 1.6、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 1.7、漏电保护

需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 1.8、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取1.1Ue(Ue 为220v),延时5s。 1.9、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取0.95Ue(Ue为220v),延时5s。 1.10、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 1.11、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时0.5s 1.12、晃电再起 对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压80%Ue,恢复电压0.95Ue,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 1.13、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 1.14、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 1.15、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。

断路器整定电流的计算

断路器整定分多种情形: 1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器; 2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等); 3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。 小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流 按照计算电流的倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。 如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流 郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34 计算整定电流有什么参考资料 提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案 不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校; 保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了; 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。 电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53) 标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算 1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。

380V电机保护整定

8、9号机厂用380V电机保护整定计算 系统参数:最小运行方式下两相短路电流。 厂用380 V8段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V9段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V公用段:I(2)min=0.866×10852=9164A 一、厂用380伏8段: 1、8号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1440=8.2>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 2、8号机#1低加疏水泵;#2低加疏水泵;

容量:75KW,保护CT变比200/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×75/1.732×0.38=1200A Idzj=1200/200/5=30A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1200=9.8>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 二、厂用380伏9段: 1、9号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。

电动机的主要保护和计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/nTA 式中Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In 式中Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z=(0.1-0.15)Ie

电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 一、过热保护 过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。 1)发热时间常数Tfr 发热时间常数Tfr应由电动机制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列方法之一进行估算。 A 由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算 如在X倍过负荷时允许运行t秒,则可得, Tfr =(X2-1.052)t 若有若干组过负荷能力数据,则取算出得Tfr值中最小者。 B 若已知电动机的温升值和电流密度,可用下式估算Tfr值: Tfr =(150×θe)×(θM /θe -1)/(1.05×Je2) 式中,θe:电动机定子绕组额定温升 θM:电动机所采用绝缘材料的极限温升 Je :定子绕组额定电流密度 例如:电动机采用B级绝缘,其极限温升θM =80℃,电动机定子绕组额定温升θe =45℃,定子绕组额定电流密度Je =3.5A/mm2,则: Tfr ={(150×45)/(1.05×3.52)}×(80/45-1)=408(s) C 由电动机启动电流下的定子温升决定发热时间常数 Tfr =(θ×Ist2×Ist)/θ1st 式中,θ:电动机额定连续运行时的稳定温升 Ist :电动机启动电流倍数 tst :电动机启动时间 θ1st:电动机启动时间的定子绕组温升 D 根据电动机运行规程估算Tfr值 例如:某电动机规定从冷态启动到满转速的连续启动次数不超过两次,又已知该电动机的启动电流倍数Ist和启动时间tst,则:

Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst 2) 散热时间Tsr 按电动机过热后冷却至常态所需时间整定。 二、电动机过热禁止再启动保护 过热闭锁值θb按电动机再正常启动成功为原则整定,一般可取θb=0.5。 三、长启动保护 长启动保护涉及电动机额定启动电流Iqde 和电动机允许堵转时间tyd 二个定值。 1)电动机额定启动电流Iqde 取电动机再额定工况下启动时的启动电流(A)。 2)电动机允许堵转时间tyd 取电动机最长安全堵转时间(S)。 四、正序过流保护 正序过流保护涉及正序过流动作电流I1g1 和正序过流动作时间t1g1二个定值。 1)正序过流动作电流I1gl 一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie 2)正序过流动作时间t1gl 一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd 五、低电压保护 1)按切除不重要电动机的条件整定 低电压动作值: 对中温中压电厂Udz=60~65% Ue 对高温高压电厂Udz=65~70% 为了保护重要电动机的自起动,采用最小时限t=0.5S 2) 按躲过保证电动机自起动时供电母线的最小允许电压,并计入可靠系数及电压继电器的返回系数

高压电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 1、差动电流速断保护 按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流最大外部以及短路时的不平衡电流整定整定 一般取:I dz=KI e/n 式中:I dz:差电流速断的动作电流 I e:电动机的额定电流 K:一般取8~10 2、纵差保护 1)纵差保护最小动作电流的整定最小动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流 I dz.min=K KΔmI e/n 式中:I e:电动机的额定电流 n:电流互感器的变比 K K:可靠系数,取3~4 Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1 在工程实用整定计算中可选取I dz.min=(0.3~0.6)I e/n。 2)比率制动系数K 按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数 K =K K K fzq K tx K c 式中:K tx:电流互感器的同型系数,K tx=0.5

K K:可靠系数,取2~3 K c:电流互感器的比误差,取0.1 K fzq:非周期分量系数,取1.5~2.0 计算值K max=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取K=0.3~0.6 3、电流速断保护 整定原则:躲过电动机启动时的产生的最大电流,但在正常运行中又要有足够的灵敏度; 1)Izd = K K.Istart K为可靠系数,一般地Kk=1.3 Istart为电动机启动的最大电流,该电流值可以通过启动电机时记录保护中记录的最大电流取得;或根据动机标称启动电流得到;2)若Istart不好确定时,可根据下面推荐进行计算Istart; 单鼠笼: Istart=(6~7)Ie 双鼠笼: Istart=(4~5)Ie 绕线式: Istart=(3~4)Ie Idz=K*Izd 电动机启动过程中K=1,启动结束后K=0.5; 即当电动机启动完成后速断定值自动降低为原定值的50%。可有效地防止启动过程中因启动电流过大引起的误动,同时还能保证正常运行中保护有较高的灵敏性。 3)速断动作时间tsd 根据现场运行经验,一般取取tsd =0.05s