文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设备数字智能自动巡检监控系统报价书

消防设备数字智能自动巡检监控系统报价书

消防设备数字智能自动巡检监控系统报价书
消防设备数字智能自动巡检监控系统报价书

一、公司简介

×××××××。

二、质量保证:

?设计原则:成功的项目是以完美的设计开始。任何完美的设计都要通过恰当的产品去实现,

我们不仅为不同要求的用户提供一流的产品,更以专业的眼光为客户挑选最适合项目的产品。

?目标控制:对成品进行严格检测,保证出厂产品质量。

?生产过程控制:对任何产品的每一道工序进行严格检测,满足相关标准。

?工程服务:公司配有经验丰富的专业人员提供售后服务及技术培训,确保操作和安装的专业

性和经济性,并使运行效果达到最佳。

三、方案设计的目的:

(一)问题的提出:

近年来,消防给水设备在供水能力、设备体型和自动化程度等方面都有了长足的发展,但即使如此,发生火灾后消防给水设备不能正常运转的火灾案例屡见不鲜,各地消防部门在日常的防火检查中发现的消防给水设备形同虚设的情况也比比皆是。

(二)主要问题如下:

1.消防供水设备的供电电源长时间中断,使水泵根本无法运转;。

2.消防水泵严重锈蚀,不能正常运转;

3.消防水泵损坏或被杂物卡死;

4.消防给水系统的常开阀门被误关,使系统无法出水;

5.常闭阀门被误开,使供水设备所提供的水量短路回流;

6.系统的单向阀阀瓣损坏或被杂物卡死;

7.阀门开启度不够,局部水头损失增加很多(第2~7项在防火检查和消防验收中常见);

8.防排烟设备的供电电源长时间中断,使消防排烟风机、正压送风机、消防补风机根本无法运转;

9.防排烟风机、正压送风机、消防补风机严重锈蚀,不能正常运转;

10.振动:选用润滑油不当,轴承损坏,产生振动;安装不当产生振动。

11.防排烟系统的常开防火阀被误关,使系统无法正常排烟、补风;

12.常闭防火阀被误开,使火灾区域扩大;

13.消防风机电机发热,常温下运行一小时后,发现消防风机电机温升过高;

综合分析上述问题,供电中断和阀门的误开或误关,这些属人为原因造成;设备的锈蚀和损坏属日常维护管理不善造成。

这些问题的解决除加强管理外,采取技术措施也可以及早发现并促进及时解决。基于以上考虑,我们开发“消防巡检智能监控制系统”,该系统采用工业计算机控制技术,对消防给水设

备进行巡检、监测、控制。

四、消数字智能自动巡检的必要性:

消防设备(消防给水设备是各种水灭火系统的)是工程重要组成部分,其基本性能的优劣、日常维护管理是否完善直接关系着被保护对象的安全.实际上消防设施与非消防设施比较,最大的不同之处就在于前者平时不用,战时必须可靠的运转;而后者是平时常用,而消防作战时可以停用。

为保证火灾时消防设备正常运转,防止消防设备锈蚀、消防设备供电是否正常、受潮、消防供水系统阀门的误开或误关、管网压力不正常、动作不正常等,除加强管理外,采取技术措施可以及早发现并促进及时解决问题。基于以上考虑,并依据公安部消防安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.2的相关规定,我们开发“消防设备数字智能自动巡检监控系统(消防巡检智能监控制系统—消防供水设备(水泵)自动巡检装置)”,该系统采用工业计算机控制技术,对消防给水设备进行自动巡检、监测、控制。

五、设计原则

《消防巡检智能监控制系统》总体设计原则是:以监控与数据采集(SCADA)系统为基础、以自主开发的系统软件为核心,采用工业自动化控制技术,实现自动化检测与控制,有效降低了设备维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

为实现以上目标,系统在设计实施过程中特别注重以下几个方面:

1.可靠性:基于成熟的工业控制级的软硬件产品架构。

2.实用性:在使用上完全尊重维护人员的使用习惯,一切为了操作者的方便而设计使整个系统

易于使用,易于维护和升级。

3.易用性:全中文的操作界面,风格完全符合Windows软件设计标准,稍具软件知识的管理人员

经过简单培训即可完全掌握。

4.功能完整:本系统具有完善的历史记录和报警功能,人机界面丰富多彩,报警方式灵活多样,

而且支持AVI、FLASH等多种动画效果。

5.安全性:考虑到消防的安全性要求,本软件的所有“设置”操作均需要密码才可执行。系统

共具有999级操作权限,而且根据管理权限可以设置不同的管理级别。

6.开放性:采用微软公司DCOM、OPC等最新的软件技术,可以支持任何第三方的ActiveX控件,

支持任何具有通讯协议的智能设备,而且可以和智能楼宇管理系统(IBMS)、数据库系统、专家系统等进行联接。

7.扩展性:具有完全柔性的结构,可以根据用户的需求增加或减少任何软件模块,像“搭积木”

一样容易。

8.网络化:是完全网络化的,操作者不但可以在本地局域网上查看或操作,也可以在

Intranet/Internet上通过客户端软件或者IE进行操作。

9.同时体现如下原则:

?严格系统设计方案。

?设备选型科学周密性。

?选择满足系统功能需要的设备。

?功能强、操作方便。

?在满足各项功能的前提条件下,尽可能降低费用。

?即系统:先进型、可靠性、实用性和扩展性。

?我们的宗旨是:用户的满意,就是我们的成功!

?我们的工作原则是:提供优秀的方案设计!专业和系统实施!完善的培训体系!严密的售后

服务制度!

六、产品功能及特点:

《消防巡检智能监控制系统》以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的系统软件为核心,采用工业自动化控制技术,实现自动化检测与控制,有效降低了设备维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。

?符合GA30.2-2002强制性标准。

?首家通过国家消防电子质量检测检验中心检验的产品。

?采用微机控制技术,技术先进,可靠性高。

?功能性强,操作简便。

?具有无压巡检功能,并有防增压保护措施,水系统不会对管网增压,无管网或喷头破裂之忧。

?具有人工手动操作、人工操作单台检测和自动巡检功能。

?设备的巡检时间及巡检周期可人为设定。

?满足消防要求,具有完善的消防接口。

?具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口(即通信功能)。

?具有故障记录存储功能。对应故障记录的类型及故障发生的时间,显示清晰易懂、一目了然。

?在检测运行时遇消防信号立即自动退出检测运行,保证消防水泵火灾时的正常运行。

?具有水泵电机的过流、过压、欠压、缺相、短路等保护功能。

?对不正常的误操作具有智能保护功能。例如,防止同时启动多台水泵检测运行;对手动运行

状态的限时,即由于长时间处于手动状态而没有进行水泵的检测运行,超过巡检周期设定的时间则进行报警提示,以防止消防水泵长期处于非运行状态而漏检。

?巡检中包含对电动阀门的检测。

?水泵检测运行中的状态及操作过程,由触摸屏显示。

七、制造标准:

严格遵守国际电工协会的IEC标准和中国的国家标准。

GB 18608-2006 《消防联动控制系统》

GB 12987 《消防电子产品检验规程》

GB 16838 《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》

GA 30.2-2002 《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》

GB 7251-2005 《低压成套开关设备》

GB 50052-95 《供配电系统设计规范》

GB 50054-95 《低压配电设计规范》

GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》

八、消防设备数字智能自动巡检监控系统报价:

九、服务承诺:

售后服务承诺书

致:尊敬的用户

××××××××的产品质量方针是“以国家标准为依据,以用户满意为目标,用户至上,信誉第一”。为了切实保证我公司产品能为广大用户创造更大的经济效益,本公司向广大用户郑重承诺:

第一:我公司为用户提供的所有产品已通过相关部门严格的检测,均达到了各项指标和相应的标准。

第二:对产品的相关信息和操作方法,我公司将提供免费的现场培训。

第三:质保期内,用户在规范操作过程中,公司对出现故障的

产品实行“三包”服务。质保期为:壹拾贰个月(自工程竣工,验收合格之日起)。

第四:质保期结束后,如果产品在使用过程中出现了问题,公司在接到消息后,会及时派出相关人员进行现场维修。在最短的时间内给用户提供有偿服务,以保障用户的利益不受损害。

十、知识产权保证书:

知识产权保证书

本公司专业生产消防巡检、防火漏电,及其配套设备,在这里向所有用户保证:

用户在使用本公司所有配套设备时,免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉。否则我公司愿承担因此产生的全部责任。

消防远程监控系统

城市消防远程监控系统技术需求书 一、项目总体目标 本项目总体目标是建设城市消防远程监控系统。系统在保持现有建筑消防设施正常运行的情况下,将建筑物内火灾自动报警系统等消防设施的运行情况通过现代网络技术实时传输到城市消防监控管理中心,实时监督建筑消防设施的运行状况,对于设施不能正常使用的情况进行有效管理。同时,对于突发的火情,在最短时间内作出有效的甄别,确认后的火警,立即传输到城市119消防调度指挥中心接警系统。系统与单位火灾探测器同步显示报警不超过15秒钟的预警时间,以及火灾发生后,系统显示的起火单位各种消防设施运行状态,能为灭火组织指挥提供宝贵的信息支持。 要求建设完成后的系统应能提高119消防指挥中心的自动化预警能力,减少因延误报警所造成的损失,更好地掌握受理火警的主动权,同时能加强对重点消防系统的监控,随时掌握各单位消防系统的动态,及时发现故障,予以维护服务,提高城市消防管理水平。建设数据传输及计算机网络传输方式的报警监控通讯网络,对城市各单位的火灾报警系统进行联网监测、监控,及时向消防指挥中心提供准确的消防系统运行和报警信息。 系统对用户火灾报警系统的日常监测信息进行分析,建立用户管理信息库,为消防指挥调度提供铺助决策,以提高对火灾的处理能力。协助消防部门做好各单位消防设备维护,管理值班员的培训考核,使其达到会使用、会操作、会维护水平,以保证系统的正常运行。根据监控中心接收到火警信息和报警设备的运行信息,为本市消防部门做好管理工作和报警后的辅助手段,达到从原有的人防转向技防,从而使得我市消防工作达到信息化、网络化管理模式,从整体上提高我市的消防管理水平,最大限度降低火灾风险,减少火灾隐患,达到保证人民生命及财产安全的目标。 二、设计方案要求 1. 系统设计目标 根据城市消防远程监控系统项目的建设要求,该项目的总体设计目标是: (1)建立城市消防远程监控中心,使城市建筑自动消防设施得到进一步有效治理,规范行业管理、多方面向社会提供优质的服务,树立消防服务的新形象。 (2)确保建筑消防设施的正常运行。要求系统启用后,每日24小时不间断运行,随时监测联网单位消防设施的运行信息,如果消防自动报警设施被违章关闭或故障,系统立即作出反应,监控中心的管理人员立即采取相应的措施,通知其单位恢复开通。如果因故障而停机或局部停止工作,系统同样作出反应,监控中心迅速安排人员排除故障,从而有效解决了因人为擅自关闭自动消防设施,而又不能及时发现的问题。 (3)要求系统从技术手段上对其单位的自动消防设施进行全天候的监控,确保消防设施的正常运行。 (4)利用管理中心的专业技术人员实力和先进设备,无条件支持消防部队的调度指挥中心、自动化办公系统技术及维护,做到资源共享。 (5)对社会新建、改建、扩建、已建的自动消防设施提供检测服务。 (6)根据入网防火单位消防设施日常运行状态,为防火监管部门提供火灾事故调查依据。 (7)通过消防网络监控管理,向社会免费提供有关消防产品质量、选型咨询。向消

消防设备电源监控系统V04

消防设备电源监控系统 编制:吕孟杰日期:2015-12-15 审核:日期: 批准:日期: 北京豪沃尔电子设备公司版权所有 内部资料注意保密

文档历史发放及记录

目录 文档历史发放及记录 ........................................................................................................... - 2 - 一、系统概要 ....................................................................................................................... - 5 - 1. 设计依据 ..................................................................................................................... - 5 - 2. 适用范围和适用环境 ................................................................................................. - 5 - 2.1适用范围 ................................................................................................................ - 5 - 2.2适用环境 ................................................................................................................ - 5 - 3.主要内容 ....................................................................................................................... - 5 - 3.1 概述 ....................................................................................................................... - 5 - 3.2 系统组成 ............................................................................................................... - 5 - 3.3 监控主机 ............................................................................................................... - 6 - 3.4 消防设备电源监控系统扩展箱 ........................................................................... - 6 - 3.5 监控模块 ............................................................................................................... - 6 - 4. 设计选用 ..................................................................................................................... - 6 - 5. 施工说明 ..................................................................................................................... - 7 - 6. 系统调试 ..................................................................................................................... - 7 - 7.管理维护 ....................................................................................................................... - 7 - 8. 其他 ............................................................................................................................. - 7 - 二、HJX1000消防设备电源监控主机 ................................................................................ - 9 - 三、HJX100A中继扩展箱 .................................................................................................. - 10 - 四、监控模块 ..................................................................................................................... - 12 - 1.单相交流监控模块 ..................................................................................................... - 12 - 2.直流监控模块 ............................................................................................................. - 12 - 3.三相交流监控模块 ..................................................................................................... - 13 - 4.开关模块 ..................................................................................................................... - 14 - 五、互感器选型 ................................................................................................................. - 16 - 六、消防设备电源监控系统图 ......................................................................................... - 17 - 七、监控模块接线图 ......................................................................................................... - 18 - 1.HJ10A接线图 .............................................................................................................. - 19 - 2.HJ10B接线图 .............................................................................................................. - 20 - 3.HJ10C接线图 .............................................................................................................. - 20 - 4.HJ00A接线图 .............................................................................................................. - 21 - 5.HJ00B接线图 .............................................................................................................. - 22 - 6.HJ30A、HJ31A接线图 ................................................................................................ - 22 - 7.HJ30B、HJ31B接线图 ................................................................................................ - 23 -

消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

消防设备电源监控系统

消防设备电源监控系统-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

系统接线示意图 中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 3.传输方式为RS485总线,图中以A/B表示,其电缆屏蔽层应与监控器的保护接地可靠连接。 4.每一种传感器通过拨码开关设定与监控器的通讯地址。 5.根据工程需要在通讯线上最远端传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W匹配电阻,提高通讯稳定性。 6.一般电源监控器有4个输出回路,每个回路最多可直接连接32个传感器。特殊情况下可扩展连接更多传感器。 大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。监控系统图 消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图 排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

消防设备电源监控系统说明

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/b9560980.html,/ 深圳洪恩智能-消防设备电源监控系统说明 消防设备电源监控系统由监控主机、监控分机中继器及不同类型的监控传感器,电压电流传感器。目前在国内还是洪恩智能消防及共安智能科技厂家做的好。您可以参考下洪恩智能消防厂家的HE601型监控系统。以下就是洪恩智能消防的消防设备电源监控系统设备,请参考! 一、产品概述 消防设备电源监控系统,主要针对消防设备的电源的各项参数进行实时监控。通过检测消防设备电源的电压、电流以及开关的状态,进而判断是否存在短路、断路、过压、欠压、过流以及缺相、过载等故障问题并进行及时的报警和记录。 消防电源实时监控系统具有可靠性高、实时性强等特点,通过高效的运算及便捷的通讯功能,可以实时反映出被监控设备电源的状况,集中显示各项参数信息,从而有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/b9560980.html,/ 二、主要部件功能说明 1、智能型电流/电压传感器主要功能 ◆检测两路消防设备主、备电源工作状态信息 ◆检测消防设备电源过压、欠压、过流、缺相、电源中断等报警信息 ◆LCD显示电压和电流等电气参数 ◆采用DC24V工作电压,由系统主机集中不间断供给 ◆声光报警功能 ◆具有二总线报警总线,不分极性 ◆本机自检功能 ◆I/O口输入与输出监控功能

共安智能科技有限公司https://www.wendangku.net/doc/b9560980.html,/ 2、附加功能: ◆监测配电箱体内温度、烟雾、弧光预警功能 ◆可增加扩展模块监测8路三相电压和电流功能 ◆当配电箱内部电缆或电气接头接触不良或松动时,容易发生电气故障,本装置采用先进的传感技术,经微处理器判断后发出预警信号。当配电箱内部温度超过设置值时,发出预警信号,内置自动温度补偿功能。当配电箱内部烟雾超过一定浓度时,发出预警信号;当配电箱内因电气接头松动,发生电气打火花现象时,产生高亮度的弧光,本系统发出预警信号。注:过电流功能:电流互感器由用户根据断路器额定电流进行选配,本产品可以根据电流互感器设置变化。 3、智能型消防电源监控主机主要功能 ◆实时监测所有被监控设备主、备电源的工作状态,LCD显示当前状态和故障报警信息; ◆当检测到消防设备电源出现过压、欠压、过流、缺相、错相、电源中断等报警信息,发出报警信号,自动存储,并可查询; ◆通信线路故障报警功能; ◆主电压欠压故障显示与保护功能; ◆充电线路断路或短路故障报警功能; ◆所监测的工作状态和故障报警信息,传输给消防控制室图形显示装置; ◆采用集中供电方式,为检测模块提供DC24V安全电压供电,有效的保证系统的稳定性、安全性; ◆监控器容量标准配置为64个点,可根据用户要求定制扩容; ◆连接检测模块64路时,DC24V集中电源通信距离<500m,如果大于64路,应加装区域分机。 注:以上精度为0.5级,如需要计量定制0.2级订货时要提出。

(完整版)消防电源监控系统施工组织设计

武汉光谷创意文化科技园有限公司P(2014)104号地块二 期消防工程 消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成;

7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

关于消防设备电源监控系统的设计及应用简析

消防设备电源监控系统设计及应用简析 吴恩远刘菁裴善勇宗寿松 吴恩远(山东省建筑设计研究院,济南市250001) 刘菁(江阴市科博建筑设计院有限公司,江苏省江阴市214400)裴善勇(安科瑞电气股份有限公司,上海市201801) 宗寿松(江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏省江阴市214405)摘要:介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词:消防设备;电源监控;消防控制室;消防设备电源状态监控器;消防设备电源传感器;应用安装;注意事项;设计案例 0引言 随着我国城市建设的不断加快,大量的高层建筑及大型公共建筑拔地而起。为了保证建筑物的消防安全,设置了大量的消防设备,如:消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、防火门和卷帘门系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统等。当火灾发生时,能否及时灭火、快速疏散人群、隔离火灾区域,很大程度上取决于这些消防设备能否正常运行。因此,公安部消防部门高度关注如何用技防手段实现对消防设备供电电源的实时监测。在2011年7月1日开始执行的强制性国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》中5.3.14条提出:“消防控制室应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。”从而在国家标准层面上规定了消控室中需装设消防设备电源监控系统,作为消防系统中的一种预警系统。而另一

个关于该系统的产品标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》也应运而生,使得消防设备电源监控系统有了相应的产品检测依据。 1消防设备电源监控系统介绍 消防设备电源监控系统作为一种预警报警系统,主要检测消防设备电源的相关电气参数,在电源发生过压、欠压、过流、缺相、错相等故障及异常时,相关电气参数不在设定值要求范围内时应能发出报警信号,并在系统中指示出具体报警部位,记录并保存报警信息,以便及早维护,保证消防设备的供电可靠性,避免火灾发生时因消防设备不能正常使用而导致火灾灾情不能有效控制,减少火灾损失。 AFPM100型消防设备电源监控系统由安科瑞电气股份有限公司自主研发和生产,主要由消防设备电源状态监控器及传感器组成。该监控系统是由安科瑞电气股份有限公司依据GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》及GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准要求,结合多年电气产品的设计经验研发设计。此监控系统具有可靠性、实时性,并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性,实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 1.1基本原理 AFPM100型消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过负荷)等故

城市消防远程监控系统的主要设备

第一章城市消防远程监控系统的主要设备 城市消防远程监控系统的主要设备包括用户信息传输装置、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端、信服务器和数据库服务等。 一、用户信息传输装置 用户信息传输装置设置在联网用户端,是通过报警传输网络与监控中心进行信息传输的装置,应满足国家标准《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》(GB26875.1-2011)的要求。用户信息传输装置主要功能如下: 1.火灾报警信息的接收和传输功能 用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息,并在10s将信息传输至监控中心。用户信息传输装置在传输除火灾报警和手动报警信息之外的其他信息期间,以及在进行查岗应答、装置自检、信息查询等操作期间,如火灾探测报警系统发出火灾报警信息,则传输装置应能优先接收和传输火灾报警信息。 2.建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能 用户信息传输装置应能接收来自联网用户建筑消防设施的运行状态信息(火灾报警信息除外),并在10s将信息传输至监控中心。 3.手动报警功能 用户信息传输装置应设置手动报警按键(钮)。当手动报警按键(钮)动作时,传输装置应能在10s将手动报警信息传送至监控中心。手动报警操作和传输应具有最高优先级。 4.巡检和查岗功能 用户信息传输装置应能接收监控中心发出的巡检指令,并能根据指令要求将传输装置的相关运行状态信息传送至监控中心。同时,用户信息传输装置应能接收监控中心发送的值班人员查岗指令,并能通过设置的查岗应答按键(钮)进行应答操作。 5.故障报警功能 用户信息传输装置应具有本机故障告警功能,并能将相应故障信息传输至监控中心。 6.自检功能 用户信息传输装置应有手动检查本机面板所有指示灯、显示器、音响器件和通信链路是否正常的功能。 7.主、备电源切换功能 用户信息传输装置应具有主、备电源自动切换功能;备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h。 二、报警受理系统

消防设备电源监控系统资料

AFPM型消防设备电源监控系统 1 概述 AFPM 系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况, 并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。 适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化 工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。 2 适用环境 工作温度:-10℃ ~+55℃ 储存温度:-20℃ ~+70℃ 相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤ 2500m 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级 3 系统功能 3.1 监控报警 被监控设备电源回路开关状态被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)监控报警响应时间:≤30s 监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动监控报警光信号:红色LED指示灯 3.2 故障报警监控器与模块(电压/ 电流信号传感器)之间的连接线断路、短路监控器主电源欠压 (≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)监控器与其分体电源间连接线断路、断路当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号故障报警响应时间:≤100s 故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动故障报警光信号:黄色LED指示灯故障期间,非故障回路的正常工作不受影响 3.3 控制输出对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作

消防设备电源监控系统

9.1 系统接线示意图 9.1.1中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*1.5mm2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 9.1.2大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。 9.2 监控系统图 9.2.1消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图9.2.2排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图9.2.3消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 9.2.4消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图9.2.6楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

智能消防设备电源监控系统讲解

智能消防设备电源监控系统 1、概述消防设备电源监控系统是依据由中国建筑标准设计研究院、上海安科瑞电气股份有限公司等单位主编国家标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。此监控系统具有可靠性、 实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 2、系统组成系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集,可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防设备电源的监控要求。监控模块分为三大类:M1 模块表示电源监控模块,用于监测电源的电压、电流;M2 模块表示剩余电流监控模块,用于监测供电回路的剩余电流值;M3 模块兼具以上 M1 和 M2 的功能,可以同时监测电源的电压、电流及剩余电流。监控主机与监控模块的通信线路采用总线型连接方式。 3、监控模块选择表 M1 电源监控模块 M2 剩余电流监控模块 M3 电源及剩余电流监控模块交流单相电压、电流及剩余电流等—交流三相电压、电流及剩余电流等—功能名称交流单相电压交流单相电压、电流等交流三 相电压交流三相电压、电流等直流电压直流电压、电流等交流单相交流三相交流单相电压及剩余电流交流三相电压及剩余电流消防控制● ○ ● ○ ● ○ ———— 室火灾自动报警系统消火栓系统自动喷水灭火系统气体灭火系统泡沫灭火系统干粉灭火系统防排烟系统消防设备防火卷帘消防电梯应急广播应急照明消防设备(单相)消防设备(三相)● ● ● ● ● ● ● ● —● ● ● —○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ —○ ○ ○ ———○ ————● ● ———● ● ● —● —● ———● ———○ ○ ———○ ○ ○ —○ —○ ———○ ——● ● ● ● ● ● ● ● —● ● ● ———●

泰和安消防设备电源监控系统应用设计说明书

公司简介 深圳市泰和安科技有限公司是一家消防一体化解决方案提供商,国家级高新技术企业。在全国设有160余家销售及售后服务机构,为客户提供高效、便捷的服务。目前公司主要产品包括火灾自动报警及 联动控制系统、气体灭火控制系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、防火卷帘门 控制系统、消防水泵控制系统、防排烟控制系统、消防应急广播控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等。 运营中心位于北京市顺义区,技术中心位于深圳市南山科技园,生产基地位于深圳市光明新区。 深圳市泰和安科技有限公司已通过GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)质量管理体系认证; GB/T24001-2004(idt ISO14001:2004)环境管理体系认证;GB/T28001:2011(idt OHSAS18001:2007)职业健康安全管理体系认证;CCC认证、消防型式认可、防爆产品认证等。公司引进国外先进的自动化生产设备,年产千万只各类火灾探测器和模块及数万台控制器(柜)。 泰和安科技汇聚国内消防行业精英,牢记“科技营造安全空间”的企业使命,力争成为中国最优秀的消防一体化解决方案提供商。

前言 《消防设备电源监控系统应用设计说明书》主要介绍了消防设备电源状态监控器、区域分机、电压信号传感器、电压/电流信号传感器等相关内容。 本应用设计说明书全面详实,图文并茂,可作为消防设备电源监控系统产品的选型及应用设计参考资料使用。 声明:如本应用设计说明书中的产品升级,则以升级产品安装使用说明书最新版本为准;如本应用设计说明书所引用的标准已升级,则以最新标准为准;如本应用设计说明书版本已升级,则同型产品的介绍以最新版本为准,恕我公司不另行通知。 深圳市泰和安科技有限公司 2015年08月

相关文档