文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复
图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复

工程名称:平阳县下厂鱼港扩建工程

一、码头、栈桥部分:

1、图纸PYXC-JG-2018-36说明10,超声波检测需要预埋声测管,但声测管直径及长度未设计?

回复:声测管采用外径50mm,壁厚2.5mm,长度与灌注桩长度相同。3根

2、灌注桩超声波检测费、灌注桩钻芯取样检测费是由建设单位出还是施工单位出?

回复:施工单位

3、图纸PYXC-JG-2018-13边纵梁ZL1图纸给出4.35m3/根,46根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*46=49.91m3。请设计复核。回复:ZL1计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.26*6.2*46=37.076m3

4、图纸PYXC-JG-2018-12中纵梁ZL2图纸给出4.55m3/根,54根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*54=58.59m3。请设计复核。

回复:ZL2计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根,

现浇砼=0.5*0.26*6.2*54=43.524m3

5、图纸PYXC-JG-2018-14~16与图纸PYXC-JG-2018-12~13现浇纵梁配筋图是否重复?

回复:没有重复,图纸PYXC-JG-2018-12~13中现浇部分主要是针对分段处以及两边的现浇。

6、图纸PYXC-JG-2018-25,楼梯砼无混凝土强度标号,砼用量17.28m3是否含了支撑梁XLXL量。

回复:楼梯砼为C40。砼的用量不含XLXL,XLXL的砼用量在楼梯支撑梁配筋图中单独计算。

7、图纸PYXC-JG-2018-31,水平撑SPC尺寸1100*7000*5900图纸给出0.944m3/根,实际1.1*0.7*5.9=4.543m3/根,与材料表5900*300*400不符。

回复:SPC尺寸为5900*400*400,单根砼用量为0.944 m3/根。

8、图纸PYXC-JG-2018-35,钢管栏杆预埋钢板材料表@1500mm一块,俯视图@1500mm六块,图纸未说明预埋钢板防腐要求。

回复:栏杆采用镀锌钢管栏杆,预埋钢板采用热浸镀锌防腐。

9、图纸PYXC-JG-2018-02-01~03-01,橡胶支座GJZ100*150厚度多少?

回复:28mm厚

10、图纸PYXC-JG-2018-04-01~20-01,栈桥空心板设计图未给出压浆管道波纹管及螺栓锚的材料及规格数量。

回复:栈桥空心板为先张法

11、图纸PYXC-JG-2018-23-01~24-01,栈桥护轮坎泄水管的材料是什么?护轮坎尺寸是否按码头护轮坎的尺寸。

回复:PVC管,栈桥护轮坎和码头护轮坎尺度一致。

12、栈桥伸缩缝没有设计。

回复:栈桥伸缩缝有设置,见断面图和平面布置图

二、疏浚

1、图纸PYXC-SJ2018-02说明3:“泥土就近运至西湾围垦工程区进行吹填”。请问疏浚挖槽点至西湾围垦工程区海上运距、陆上运距是多少?

回复:海上运距:暂定为15km

2、港池挖泥80876是否含超宽超深量?图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深的量吗?回淤量分别是多少?

回复:港池挖泥80876 m3含超宽超深量,回淤量为21663 m3;

图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深量,其中回淤量为6471 m3。

三、给水工程:,

1、DN100及DN150无材料名称、波纹管伸缩节无型号。

回复:DN100采用钢塑复合管,卡箍连接。DN150采用钢塑复合管。波纹管伸缩节为DN100、DN150。

2、消火栓是否应该设置配套阀门?

回复:有

3、干粉灭火器型号YJV3*4+1*2.5应该是电缆型号,灭火器是什么型号?

回复:MF8

4、给水管道支架无设计图

回复:有,见供水支架预埋位置图

5、船舶供水箱无材料名称,平面图规格900*400*320与系统图规格800*500*600不一致

回复:船舶供水箱规格800*500*600,材料为Q235A钢板型钢。

四、供电

1、路灯基础混凝土无强度标号?

回复:路灯基础混凝土标号同护轮坎砼标号。

2、配电箱无系统接线图。

回复:见码头接地示意图

五、由建设单位答复的问题:

1、本工程临时场地、预制场地设置点距离施工地点路上运距、水上是多少?

回复:在拟建工程后方,无运距。

2、浙交(2012)88号人工调差文件是否执行?

回复:该文件是针对公路工程的,是否有水运工程的,如有可以执行。

3、路灯要求什么品牌?

回复:路灯不在能招标阶段指定品牌,路灯为高6m高压钠灯,信号灯为高3m立杆式红色信号灯。

5212

某城市污水处理厂毕业设计-完整版含图纸

设计说明书 环境条件 见设计任务书的设计资料一栏。 二、处理工艺的选择该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如AIO工艺,A/0工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。故该设计应选取二级强化处理。 鉴于SBR工艺具有以下特点: (1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2) 处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的( 尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。 (3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺

氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4) 污泥沉降性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5) SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。 均适用于本设计,故选取SB工艺作为本设计的水处理工艺。 三、污水厂的主要工艺流程 四、设计说明 1、格栅和提升泵房 设置方式:粗格栅T泵房T细格栅 格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

答辩常见问题合集

答辩常见问题合集 1.本课题的选课背景、意义等等? 这个论文中有的,也都是一些套话。我就不答了,我整理的都是技术性的。 2.电路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等? 看原理图视频讲解,每个元器件的工作原理都有的 3.数码管采用的是什么扫描方式? 一位数码管的设计就是采用静态扫描的方式,因为一位数码管是8个段选1个位选,如果采用动态,那就是得用9个IO口,而且程序也比较麻烦,如果选用静态那么位选接电源或地(共阳接电源,共阴接地),段选接IO口,就可以控制显示了,这样只用8个IO口就ok,而且程序比较简单。多位一体的数码管只能用动态扫描的方式,因为硬件本身就将每个位的段都接到一起了,所以只能动态控制了。 4.蜂鸣器或继电器的驱动三极管为什么选用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)? 因为单片机刚一上电的时候所有的IO口会有一个短暂的高电平。如果选用npn型的,即使程序上将IO口拉低,蜂鸣器或继电器也会响一小下或吸合一下,为了避免这种情况发生,就选用pnp型的。因为我们想控制蜂鸣器或继电器工作单片机的IO口要低电平,这样就避免了,因为我们不可能刚一通电就让蜂鸣器响或继电器吸合。避免了不必要的麻烦。 5.液晶三脚接的两个电阻是怎么算出来的? 经过查阅资料得知(买液晶时给的资料),液晶3脚是灰度调节引脚,灰度正常时是0.5~1V左右,那么可以用两个电阻分压或电位器分压。 电位器得调节比较麻烦,采用10k接电源1k接地刚刚好,也不用调节,焊接好就可以用。 6.为什么继电器吸合或风扇转动时,液晶屏幕会变暗? 从问题5中可以了解大概,就是液晶的灰度是电压控制的,当继电器吸合或风扇转动时,需要的电流较大,而我们采用的电源线或电池盒供电会有一定的压降。这样液晶的3脚采集的电压就高了。所以灰度就不合适了。解决的办法是,电源尽量用好一点的,或换粗一点的电源线供电(主要的压降都在电源线上)。 7.超声波测距模块的工作原理? 一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。测距部分的程序不是我们写的,是买模块的时候厂家给的例程,只需要移植应用就好。 8.你的程序是怎么下载进去的? 详情请参考:(复制到浏览器打开) https://www.wendangku.net/doc/b07590099.html,/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-340763034.22.aomoi1&id=39925729757

桥梁工程课程设计含图纸

《桥梁工程》课程设计 目录 1.设计基本资料 (1) 1.1设计资料 (1) 1.2设计基本要求 (1) 2.桥梁纵横断面设计 (2) 2.1桥梁横断面设计 (2) 2.2桥梁纵断面设计 (3) 3.行车道板的计算 (3) 3.1行车道板类型 (3) 3.2恒载及其内力 (3) 3.3汽车荷载产生的内力 (4) 3.4作用效应组合 (5) 3.5行车道板配筋及验算 (6) 4.荷载横向分布系数计算 (8) 4.1支座截面荷载横向分布系数计算 (8) 4.2跨中截面荷载横向分布系数计算 (9) 4.3荷载横向分布系数汇总 (15) 5.主梁内力计算 (15) 5.1恒载内力计算 (15) 5.2活载内力计算 (16) 5.3作用效应组合 (20) 6.钢筋配置及验算 (21) 6.1跨中钢筋配置及验算 (21) 6.2弯起钢筋和箍筋配置及验算 (23) 6.3腹板分布钢筋、架立钢筋配置 (30) 7.变形验算 (30) 7.1裂缝验算 (30) 7.2变形挠度验算与预拱度设置 (31) 8.支座设计与计算 (34) 8.1确定支座平面尺寸 (34) 8.2确定支座的厚度 (35) 8.3验算支座偏转情况 (36) 8.4验算支座的抗滑稳定性 (37) 参考文献 (38) 1

《桥梁工程》课程设计 装配式钢筋混凝土T 型梁桥设计 1. 设计基本资料 1.1 设计资料 (1)桥梁横断面尺寸:净-9+2×1.00m 。 (2)可变荷载:人群荷载2.5kN/m 2;人行道+栏杆=5kN/m 2;汽车荷载,公路-Ⅰ级。 (3)永久荷载:桥面铺装层容重γ=23kN/m 3。其他部分γ=25kN/m 2。 (4)材料:主筋采用HRB335,其他用HPB235,混凝土标号C40。 (5)桥梁纵断面尺寸:标准跨径Lb=30m ,计算跨径L=29.16m ,桥梁全长L ’=29.96m 。 (6)混凝土弹性模量:4h 3.2510E MPa =?。 1.2 设计基本要求 (1)纵横断面设计 根据给定的原始资料,参考工程实例,合理进行桥梁纵断面和横断面的布置,选取适当的桥面铺装层,初步估算T 形主梁、横隔梁等的细部尺寸。 绘制图1:主梁构造图,包含桥梁横断面布置图、纵断面布置图,T 形梁细部尺寸图。 (2)行车道板计算与配筋 根据行车道板的空间位置确定其类型,然后进行行车道板内力计算,并根据内力结果进行配筋。 (3)主梁内力计算 选取控制截面分别进行主梁恒载内力计算、活载内力计算,以及作用效应的组合计算。其中进行主梁活载内力计算时,荷载横向分布系数的计算,要求根据主梁间连接刚度(根据主梁间连接构造的不同进行选定)的不同,采用恰当的方法进行计算。然后根据计算结果进行主梁内力作用效应的组合计算(即承载能力极限状态基本组合、正常使用极限状态短期效应组合和长期效应组合),形成各片主梁的内力计算汇总表。根据内力计算汇总表,绘制内力包络图(包含弯矩包络图、剪力包络图),确定主梁各截面的最不利内力值作为设计值。 (4)配筋及验算 根据弯矩包络图中主梁跨中最大弯矩设计值,进行主梁跨中截面纵向主筋的配置;根据剪力包络图,进行弯起钢筋和箍筋的配置。根据以上钢筋配置进行主梁正截面抗弯、斜截面抗剪等的验算。最后进行主梁挠度、裂缝的验算,并确定是否设置预拱度。 如果以上验算均满足要求,则绘制主梁钢筋布置图,弯起钢筋和箍筋布置图。如果不满足,则重新进行以上(1)(2)(3)(4)的计算,直到满足为止。 最后根据构造要求,配置腹板分布钢筋和架立钢筋。

电子电路设计之C51单片机常见问题

电子电路设计之C51单片机常见问题 笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52 等51 单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51 单片机。实践中遇到许多问题, 都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu 的时 序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51 嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编 译器,后来使用keil 等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C 语言基础, 加上单片机应用的特殊性。 本文就51 单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过 的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对 初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢! 1:C51 编译器如何区分位地址和字节地址 是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0 端口地址位于0x80,后者说明了P0 端口的bit0,即P0.0 位于位地址空间0x80 处。这2 个0x80 具有完全不同的含义,靠关键字sfr 和sbit 来区别。这样当程 序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如: C51 语句:P0 = 1; P0 声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0x01 数据送入0x80 单元,由于0x80 单元物理上对应P0 端口,因此,P0.0 脚将输出高电平(其实 是呈现高阻态,P0 口独有的),其他.1-.7 脚输出低电平。 C51 语句:P0_0 = 1; P0_0 声明为sbit,因此编译成:setb 80h,这将把位地址空间的0x80 地址的bit 的值置1。这个位正是P0 口的bit0,执行后,P0.0 将输出高阻态。而 P0.1-.7 不会变化。

放大器电路设计中的常见问题经验总结

放大器电路设计中的常见问题经验总结转载自:https://www.wendangku.net/doc/b07590099.html,/thread-160429-1-1.html 与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能- 或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。 AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。 图1.错误的运算放大器AC耦合输入

实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。放大器的闭环DC增益放大偏置电压。 这个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入放大器,当 1 pA的偏置电流与一个0.1μF电容器耦合时,其充电速率I/C为10–12/10–7=10 μV/s,或每分钟600μV。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。 图2.正确的双电源供电运算放大器AC耦合输入方法 图2示出了对这常见问题的一种简单的解决方案。这里,在运算放大器输入端和地之间接一只电阻器,为输入偏置电流提供一个对地回路。为了使输入偏置电流造成的失调电压最小,当使用双极性运算放大器时,应该使其两个输入端的偏置电流相等,所以通常应将R1的电阻值设置成等于R2和R3的并联阻值。

完整的景观施工图包含哪些图纸

景观施工图是景观设计到景观施工的桥梁;是完美体现设计者设计概念的工具;是施工进行的凭证;是实现想法到现实中的完美体现。 首先,我们来看这些英文代表着什么。 YS代表着园林也可直接用YL表示。这些都是设计公司自己定义的。

LS代表的是铺装,下面还有各子目录LS——N.N(N代表任意数字) LD代表的是节点详图,下面各自带子目录LD——N.N(N代表任意数字) LP代表的是种植设计图,包括种植总平面图,乔木种植图,灌木种植图,地被种植图三种(还有的为了更加详细增加了小乔木种植图这张图) (1)YS——01景观设计总平面图 这里面包括整个景观设计所有内容:如铺装总图、种植总图、竖向设计总图、各节点的平面布置图。 (2) YS——02竖向图设计图

竖向设计图就是一张地形图,这里多少米,那里多少米高度,一目了然。只是每个地块的高 度不同,所处的海拔不同,如:长沙普遍平地的海拔大概在85—90M。什么叫标高?就是标准 高度 (3) YS——03放线大样图: 放线大样图:放线大样图就是把所有节点关键位置(圆的圆心、路弧的半径、路的宽度等) 标出来。 (4) YS——04索引图 顾名思义,索引图就是搜索、引领的含义。哪个节点在图纸的哪一页。如:想找到节点01的详细施工图,那我们很

就去LD—01那一页寻找节点01的详细施工图。 (5) YS——05分区图 分区图我们一般都把它合并到节点详图里,只有在城市规划、公园规划施工图才把它分开。 (6) LD——N节点详图; 就是每个节点的详细施工图,包括节点平、立、剖三面。还包括每个节点的细节施工图(如基础图、钢筋配混图)

某框架结构办公楼建筑结构施工图识读与基本构件计算土木设计说明

学院 毕业实训(设计) 计算书 题目:某框架结构办公楼 建筑结构施工图识读及基本构件计算二级学院:建筑工程学院 2013年01月10日

2013 届建筑工程技术专业毕业设计某框架结构办公楼 设 计 和 计 算 任 务 书 学院建筑工程学院 二〇一二年十月 某框架结构办公楼设计和计算任务书

一.目的要求 要求掌握读图识图的基本原理、方法与步骤。主要目的是使学生全面巩固、掌握读 图和识图的能力,不仅能读懂看懂,而且更能用已掌握的知识去解释、分析实际工程图纸,发挥出学生的主动积极性,培养学生的创新思维能力。 通过一个实例工程的结构设计训练,要求学生初步掌握结构设计训练的一般原则、 步骤和方法,能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题、解决问题的能力,以及相应的设计训练技巧,同时还将培养设计训练工作中实事、严谨、准确的科学态度和工作作风。初步掌握多层建筑的结构选型、结构布置、结构设计及结构施工绘图的全过程,从而使学生学会具有一定的建筑结构的设计能力。 二.设计和计算的容 1.概况 本工程为某中等专业学校迁建工程之一的行政楼,建筑层数为四层,框架结构,整 体现浇。总占地面积738.3m ,总建筑面积2941.2 m 2 。。建筑高度:17.55m ,局部楼梯间高20.55m 。建筑耐久年限为50年。工程耐火等级为二级。工程屋面防水等级:为Ⅱ级,砼雨蓬为Ⅲ级。工程设计标高室±0.000相当于黄海高程79.45m,室外高差0.45m 。 建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。设计使用年限为 50年,耐火等级为三级。 依据的岩土工程勘察报告,场地较为平整,自上而下,土层岩性依次为耕植土、粉 质粘土、卵石、基岩。建筑场地等级为二级,基础持力层下无软弱夹层存在,场地稳定性较好。岩土工程勘察报告建议以卵石层位基础持力层。场地地下水类型简单,为第四系空隙性潜水。受大气降水及侧向渗流补给。地下水水位埋深在3.0~3.70米之间。本场地地下水对建筑材料无腐蚀性。 三.结构说明 工程设计墙、梁、板砼等级为C25,柱砼等级为C30,基础砼等级为C15,钢筋选用 一级钢HPB300,二级钢筋HRB335。受力钢筋混凝土保护层厚度为:板15mm ,梁25mm ,基础梁40mm ,柱30mm ,屋面板:外侧20mm ,侧15mm 。 箍筋必须为封闭式,非焊接箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不 应小于5d 。砌体工程:本工程±0.000以下墙体采用水泥实心砖,砖强度等级不小于 Mu15.0,水泥砂浆强度等级M10。本工程±0.000以上墙体外墙采用KP1多孔,砖强度 等级Mu10.0,用M7.5混合砂浆砌筑。墙采轻质墙体材料,要求容重不大于3/9m kN , 轻质隔墙做法及构造要求参照省建筑标准图集《MS 型煤渣混凝土空心砖结构构造》(2005浙G31)或行业及厂家相关标准。 四.设计依据 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2001)

PCB设计中常见设计错误大总结

PCB设计过程中最容易犯的错误汇总。 一、字符的乱放 1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。 2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。 二、图形层的滥用 1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。 2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。 3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。 三、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。 四、单面焊盘孔径的设置 1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。 2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。 五、用填充块画焊盘 用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能

直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。 六、电地层又是花焊盘又是连线 因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。 七、加工层次定义不明确 1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。 2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。 八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充 1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。 2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。 九、表面贴装器件焊盘太短 这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。 十、大面积网格的间距太小 组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。 十一、大面积铜箔距外框的距离太近 大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜

毕业设计说明书含图纸格式内容要求范文

毕业设计说明书含图纸格式内容要求

毕业设计说明书(含图纸)格式、内容要求 一、说明书装订顺序 1、封面 2、任务书 3、开题报告 4、目录 5、设计说明书(正文) 6、参考文献(格式见附件二论文格式要求) 7、致谢 8、成绩表(含指导教师、评阅教师评分表、答辩评分表) 图纸(物料流程图、带控制点工艺流程图、设备一览表、设备平面布置图):图纸不需装订 附件:设计草稿 二、设计说明书(正文)内容要求 1、总论 1.1 设计依据 设计任务书及有关文件

1.2 建设规模 1.2.1 产品品种、规格、数量 1.2.2 主要原料、产品的物理化学性质、规格、来源 1.3 产品方案 1.3.1 产品的用途 1.3.2 工艺路线的确定(生产方法的比较及评价) 论述生产工艺的技术先进性、经济合理性,说明本设计工艺特性:化学反应原理、反应条件:催化剂、操作温度、操作压力、原料配比、操作周期、原料转化率、选择性,三废处理及环境保护,安全生产等 1.3.3 工艺流程简述 物料的来龙去脉;主要设备特性;工艺操作条件;加料量及出料量;每批产量或单位时间产量等 2、工艺计算 2.1 物料衡算 2.1.1基础数据 生产工艺技术经济指标(设计任务书);

生产制度:年生产日,生产班数 2.1.2 原料、产品的技术规格 表原料的技术规格 表中间产品的技术规格 表产品的技术规格 2.1.3 物料衡算(参见附录1) ××设备物料衡算(要有具体计算过程) 表××设备物料平衡表

2.2 热量衡算 2.2.1基础数据(设计任务书及有关物性数据) 2.2.2 动力(水、电、汽、气)技术规格 表产品的技术规格 2.2.3 热量衡算 1、××设备物料平衡表 2、表物料的物性参数表 3、××设备热量衡算(要有具体计算过程) 4、××设备动力(水、电、汽、气)消耗量 3 、设备选型计算(参见教科书、化工设计概论及设计手册)

电路版图设计的常见问题

Pcb板电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。 (3) 零件的封装可以在设计电路图时指定,也可以在引进网络表时指定。设计电路图时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 与导线有关的另外一种线,常称之为飞线也称预拉线。飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。 飞线与导线是有本质的区别的。飞线只是一种形式上的连线,它只是形式上表示出各个焊点间的连接关系,没有电气的连接意义。导线则是根据飞线指示的焊点间连接关系布置的,具有电气连接意义的连接线路。 网络和导线是有所不同的,网络上还包括焊点,因此在提到网络时不仅指导线而且还包括和导线相连的焊点。 问题3:内层和中间层有什么区别? 答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch 或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 第二,可以利用网络表管理器直接在PCB系统中编辑电路板各个组件间的连接关

图纸设计中常见问题资料

图纸上经常出现的问题 一.制图时常出现的问题 1.在画图之前一定要仔细阅读国家的制图标准,熟悉这些标准。图纸上的任何 一个符号的标注、画法必须符合制图国家标准。 2.制图的比例选择要合适,使图尽量饱满,四边留合适余量;切记不能大图纸 上画小图,导致比例失调。 3.投零件图时,尽量用剖视图表示零件之间的连接关系、装配关系、位置关系, 也可用虚线表示,尤其带孔的零件和结构比较复杂的零件。 4.零件借用:如果完全借用就在明细表中写明是借用;如果只是借用一部分表 示连接关系的,借用部分用双点划线画出,并标出借用件的图号。 5.机加工零件需注明粗糙度、倒角(倒圆)等与机加工有关的符号(要求)。 6.有孔(圆孔、方孔或其他形状的孔)的件应该通过俯视图、左视图或剖视图 表明孔的形状及深度。 7.一般A4的图纸要用竖幅,即装订边一定是长边,且在左边。 8.视图的放置位置一定要严格按照机械制图的规定放置,如果放置的位置不符 合机械制图的规定,一定要注明是向视图或其他视图。 9.有孔的地方应该加中心线;对称图形也应该加中心对称线。 10.保证三视图对应,(尤其修改的时候三个视图都要对应修改)。 11.在能够表达清楚的基础上,尽量不要出现多余视图。 12.技术要求应结合实际加工工艺情况填写。 13.带有装订边的A4图纸的标题栏一定要在图纸的下方,左边是装订边(长边)。 14.绘图比例一定要选择国家标准的比例,不能自定比例,如1:6.7,1:8等都不符 合国标。 15.图的名称一定要一致,哪怕是差一个字也不行,必须做到在所有文件中(零 件图、装配图、汇总表等)完全一致。

二.尺寸标注时应注意的问题 1. 尺寸一定不能封闭(技术图除外)。 2. 尺寸标注不应该少,也不应该重复,即不多不少,零件图上一般包括:定形尺寸+定位尺寸+总体尺寸。例如:钢板厚度在材料标准中体现了,尺寸标注时可以标也可以不标。装配(总成)图上标注的是总体尺寸、配合尺寸、位置(安装)尺寸以及特征尺寸等,在装配(总成)图上标注零件尺寸时一定要慎重,要有理由。 3.. 尺寸尽量标注在视图外面,避免尺寸线、尺寸与轮廓线相交,如果零件内部空间较大,也可以标注在视图内部。 4.尺寸应该尽量标注在反映形状特征明显的视图上,一般在主视图上。 5. 同一基本体的定形、定位尺寸尽可能集中标注,以方便下料。 6. 标注圆的时候不应忘了?,在不同的面上,孔径尺寸相同的圆应该在不同的面上分别标注,不可混在一起标注。 7 . 对称尺寸不应该标注一半。 8. 尽量不要在虚线处标注尺寸。 9. 相互平行的尺寸,应该大尺寸在外小尺寸在内。 10.板料尺寸应该圆整,尽量使尺寸的尾数是0或者5,有装配关系或配合关系 的除外。 11. 标注习惯应该尽量统一,不要出现多个样式。 12. 设计基准选取应考虑实际精度、工艺要求,选择不合理可能会增加不必要的工时,增加下料的难度。 13. 尺寸精度、形状精度、粗糙度等要求的标注一定要考虑该零件使用的是铸造 毛坯、锻造毛坯还是型材,是否需要机械加工等因素。 三.其他问题 1. 图的编号必须严格按照汽车零部件编号规则进行编号,不可自行其事,切记! 2. 在写某车总成图的技术要求时一定要先仔细阅读该车的国家标准或行业标 准,知道该车应该满足哪些国家或行业标准(应该有很多标准,包括整车尺寸、轴荷、灯光、前后悬、防护、油漆、液压、电气等通用标准以及该车本

某住宅施工组织设计含设计图纸完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

第一章施工方案与施工方法 第一节测量工程 一、工程定位控制测量 针对本工程的特点,工程定位控制测量时注意以下几点: 一、做好与业主的场地移交工作:根据建设方提供的放样控制点建立首级控制点。 二、根据施工现场及周围环境条件,选择适当地方按一次埋设,多种用途、长期使用的原则埋设首级控制点、组成一个完全能满足施工放样及沉降观测需要的永久性施工控制网。控制点按要求进行技术处理、控制点所处位置要保证今后不被占用且障碍较少、以使对控制点进行使用和保护。控制点既作平面控制之用,又作标高控制之用。 三、根据工程结构情况,利用首级控制点,放出二级控制点作为施工的二级控制,并进行复测。该控制点既可用于细部点的放样,同时以可用作对工程上各结点的复合检测。 四、利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的国家城市等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,便于今后使用。 五、利用配套计算机对所有观测值进行严密平差,保证整个控制精度完全能够符合国家工程测量技术规范和工程设计要求。平差成果存入计算机内,需要时可以随时调用。 六、随着施工的进展,考虑到各种因素可能造成的影响,经常对所有控制点作必要的检测。 二、工程平面放样 根据本工程的特点,本工程的平面放样基础部分采用外控法,主体部分采用内控基点竖向投测。 一、基础部分采用外控法 (1)施测时将全站仪安置在平面控制网点上进行平面投测。

(2)测前要对全站仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精确调平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。 (3)轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好。 利用控制网点直接向施工层投测。 (4)取正倒镜向上投测的平均位置,以抵消全站仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响。 二、主体部分采用内控基点竖向投测 (1)首层平面放线直接依据平面控制网,其它楼层平面放线,从首层控制网引投到高空,不得使用下一楼层的定位轴线。平面控制点的竖向传递采用内控天顶法,投点仪器选用天顶垂准仪。在控制点上方架设好仪器,严密对中,整平。在控制点正上方,在需要传递控制点的楼面预留孔处水平设置一块有机玻璃做成的光靶或原仪器附带的光靶,光靶严格固 定。仪器从0°、90°、180°、270°4个方向向光靶投点,用0.2MM笔定出这4个点。若4点重合则传递无误差;若4点不重合,则找出4点对角线的交点作为传递上来的控制点。 (2)所有控制点传递完成后,则形成该楼面平面控制网。对该平面控制网进行角度观测(2″全站仪二测回)及边长量距(精度l20000)。 由观测成果作经典自由网平差,根据平差结果与理论值相比较,若边长较差ΔS≤±2.0MM,角度较差Δβ≤±12″,则说明4点精度达标,则记录不作归化;若边长较差±2.0≤ΔS≤3.0mm,角度较差±12″≤Δβ≤±24″,则说明4点精度不够,必须归化;若边长较差ΔS>±3.1mm,Δβ>±24″,则说明投点精度不够,必须重新投点,直至满足精度要求。 三、标高传递 一、在现场地质比较坚硬且安全可靠的地方,埋设四个标高基准点,具体埋设位置由现场施工人员会同建设、监理方踏勘选定,这四个基准点既可用来控制楼层标高,又可作为沉降观测水准点。现场标高基准点埋设后,使用不低于S1级水准仪,在建设方指定的水准点上,按国家II等水准测量精度要求,以闭合水准路线法引测一地基准点上,其闭合差应小于±5n mm(n为测站数)。

PCB电路版图设计的常见问题

PCB电路版图设计的常见问题 PCB设计中的注意事项 作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,然而原理设计再完美,假如电路板设计不合理性能将大打折扣,严峻时甚至不能正常工作。依照我的体会,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地点,期望能对您有所启发。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作适应也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期预备工作,经常见到初学者为了省事直截了当就去画PCB板了,如此将得不偿失,对简单的板子,假如熟练流程,不妨能够跃过。然而关于初学者一定要按流程来,如此一方面能够养成良好的适应,另一方面对复杂的电路也只有如此才能幸免出错。 在画原理图时,层次设计时要注意各个文件最后要连接为一个整体,这同样对以后的工作有重要意义。由于,软件的差别有些软件会显现看似相连实际未连(电气性能上)的情形。假如不用相关检测工具检测,万一出了问题,等板子做好了才发觉就晚了。因此一再强调按顺序来做的重要性,期望引起大伙儿的注意。 原理图是依照设计的项目来的,只要电性连接正确没什么好说的。下面我们重点讨论一下具体的制板程序中的问题。 l、制作物理边框 封闭的物理边框对以后的元件布局、走线来说是个差不多平台,也对自动布局起着约束作用,否则,从原理图过来的元件会不知所措的。但那个地点一定要注意精确,否则以后显现安装问题苦恼可就大了。还有确实是拐角地点最好用圆弧,一方面能够幸免尖角划伤工人,同时又能够减轻应力作用。往常我的一个产品老是在运输过程中有个别机器显现面壳PCB板断裂的情形,改用圆弧后就好了。

结构设计总说明书带图完整版汇总情况

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2;抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有:

2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 4.建筑分类等级 4.1 根据国家规范、规程及本工程的相关批文,建筑分类等级详下表:

浅谈PCB电路版图设计的常见问题(doc 8页)

浅谈PCB电路版图设计的常见问题(doc 8页)

PCB电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。 (3) 零件的封装可以在设计电路图时指定,也可以在引进网络表时指定。设计电路图时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 与导线有关的另外一种线,常称之为飞线也称预拉线。飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。 飞线与导线是有本质的区别的。飞线只是一种形式上的连线,它只是形式上表示出各个焊点间的连接关系,没有电气的连接意义。导线则是根据飞线指示的焊点间连接关系布置的,具有电气连接意义的连接线路。 网络和导线是有所不同的,网络上还包括焊点,因此在提到网络时不仅指导线而且还包括和导线相连的焊点。 问题3:内层和中间层有什么区别?

答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 第二,可以利用网络表管理器直接在PCB系统中编辑电路板各个组件间的连接关系,形成网络表。 问题6:什么是类,引入类的概念有什么好处? 答:所谓类就是指具有相同意义的单元组成的集合。PCB中类定义是对用户开放的,用户可以自己定义类的意义及类的组成。PCB中引入类主要有两个作用: (1) 便于布线F在电路板布线过程中,有些网络需要作特殊的处理,如一些重要的数据线为了避免电路板上其他组件的干扰,在布线时往往需要加大这些数据线和和其他组件间的安全间距。可以将这些数据线归成一个类,在设置自动布线安全间距规则时可以将这个类添加到规则中,并且适当加大安全间距,那么自动布线时,这个类中的所有数据线的安全间距都被加大;在电路板布线过程中,电源和接地线往往需要加粗,以确保连接的可靠性,可以将电源和接地线归为一类,在设置自动布线导线宽度(Width Constraint)规则时,可以将这个类添加到规则中,并且适当加大导线宽度,那么自动布线时,这个类中的电源和接地线都会变宽。 (2) 便于管理电路板组件F对于一个大型的电路板,它上面有很多零件封装,还有成千上万条网络,很杂乱,利用类可以很方便的管理电路板。例如将电路板中的所有输入网络归类,在寻找某个输入网络时,只需在这个输入网络类里查找即可;也可以将电路板中的所有限压电阻归类,在寻找某个限压电阻时,只需在这个限压电阻类里查找即可。 问题7:如何将外加焊点加入到网络中? 答:可先将焊点加入到电路板中,然后双击焊点,打开焊点属性设置对话框,在Advaced中的Net项中选择合适的网络,即可完成焊点的放置。 问题8:内层分割有什么用处? 答:分割出来的内层可以用来连接一些重要的线路,即可以提高抗干扰能力也可以对重要的电路起保护作用。 问题9:敷铜有什么作用,应该注意些什么?

土木工程毕业设计计算书含建筑设计+结构设计+设计图纸

毕业论文(设计)BACH ELOR DISSERTATION 设计题目:创维科技3号研发中心设计 学位类别:工学学士 学科专业:土木工程 作者:xxx 导师:xxx 完成时间:

摘要 本次毕业设计是一个办公楼,主要进行的是结构设计部分。结构设计简而言之就是用结构语言来表达工程师所要表达的东西。结构语言就是结构师从建筑及其它专业图纸中所提炼简化出来的结构元素,包括基础、墙、柱、梁、板、楼梯、大样细部图等等。然后用这些结构元素来构成建筑物或构筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系,再把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。 结构设计的阶段大体可以分为三个阶段: 一、结构方案阶段:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式,本工程采用的是框架结构; 二、结构计算阶段:包括荷载计算、力计算和构件计算; 三、结构施工图绘制 关键词:结构设计;荷载计算;节点验算;

Abstract This graduation project is an office building , it was some of structural design that mainly carried on. The structural design expresses the thing that the engineer will express in structural language in brief. The structural language is structural elements simplified out refined from the building and other specialized drawings of structural engineer, including foundation, wall, column, roof beam, board, stair, full-page proof detail picture, etc.. Then come to form the structural systems of the building or structures with these structural elements, including verticality and bearing and resist strength system of level, and then various load that situation produce in a most succinct way from transmission to foundation. The stage of the structural design can be divided into three stages on the whole: 1. Structural scheme stage: According to the importance of the building, providing fortification against earthquakes in the earthquake intensity, the geologic prospect report of the project of the building site, classification and height and storey of the building of the building field are counted to confirm the structural form of architecture, what this project is adopted is frame structure; 2. Calculate stage in structure: Including loading and calculating, the internal force is calculated and calculated with the component; Keyword: Structural design; Load and calculate; Nodal checking computations.

相关文档
相关文档 最新文档