文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)
B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

级别确定

性能要求

辅助区

当电子信息设备已确定规

格时

当电子信息设备尚未确定规格时

A = K∑S

A―电子信息系统主机房使

用面积(㎡) ;

K―系数,取值为 5 ~ 7

;S ― 电子设备的投影面

积(㎡)。

A = KN

K―单台设备占用面积,可取 3.5

- 5.5( ㎡ / 台) ;

N—计算机主机房内所有设备的总

台数

距离停车场距离铁路或高速公路的距离不包括各场所各自身使用的机房距离飞机场

不包括各场所各自身使用的机房

距离化学工厂中的危险区域\垃圾填埋距离军火库距离核电站的危险有可能发生洪水的-地震断层附近或有滑坡危险-高犯罪率的地区

-

面积确定

宜为主机房面积的 0.2~1 倍B级

B级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地

设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断

主机房不宜小于400米不宜小于10米不宜小于100米不宜小于1600米

不应设置机房

不应设置机房

B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

项目

技术要求备注

机房位置选择符合下列情况之一的电子信息系统机房应为 B 级。1、电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;2、电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

不应小于1600米不宜小于1600米环境要求

主机房温

度(开机

主机房相

对湿度(开

机时)

主机房温

度(停机

主机房相

对湿度(停

机时)

主机房和

辅助区温

度变化率

(开\停机

辅助区温

度\相对湿

度(开机

辅助区温

度\相对湿

度(停机

不间断电

源系统电

池室温度

抗震设防

分类

-

主机房吊

挂荷载

(Kn/m2)

不间断电

源系统室

活荷载标

准值

电池室活

荷载标准

监控中心

活荷载标

准值

钢瓶间活

荷载标准

电磁屏蔽

室活荷载

标准值

(Kn/m2)

主机房外

墙设采光

防静电活动地板的作为空调静压箱时

防静电活动地板的仅作为电缆布线使用时

屋面的防水等级

不应低于丙类

1.2

8~10

16

6

8

8~10

主机房活荷载标准值

(Kn/m2)8~10 组合值系数ψc=0.9

频遇值系数ψf=0.9

准永久值系数ψq=0.8

根据机柜的摆放

密度确定荷载值

不宜

不宜小于400mm

不宜小于250mm

空气调节

23±1℃

不得结露40%~55%

5~35℃

40~70%

<5℃/h

18~28℃、35%~75%

5~35℃、20%~80%

15~25℃

建筑与结构

主机房和辅助区设置空气调不间断电源系统电池室设置空调降温主机房保持正压冷冻机组、冷冻和冷却水泵主机房设置采暖散供电电源柴油发电机燃料存不间断电源系统电池备用时

稳态电压偏移范围(%)稳态频率偏移范围(Hz)电池逆变工作方式

输入电压波形失真度(%)

电子信息设备正常工作时

24h

N+1冗余15min柴油发电机作为后备电源时

空调系统配电

电子信息设备供电电源质量要求

后备柴油发电机的基本容量不间断电源系统配置±3

±0.5

≤5

用电容量较大时,设置专用电力变压器供电

后备柴油发电机系统

应机房专用空调电器技术

两个电源供电,两个电源不应同时受到损坏

N+1冗余

主机房中每个区域冗余一台

不宜

变压器

M(1+1)冗余(M=1、2、3...)

N 供电电源不能满足需求时

应包括不间断电源系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容

量、应急照明和消防等涉及生命安全的负荷容量

N+X 冗余(X=1~N )双路电源,末端切换。采用放射式配电系统。

零地电压(V)应满足设备使用要求

允许断电持续时间(ms)不间断电源系统输入端THDI 含量(%)3~39次谐波

承担信息业务的传输介质主机房信息点配置表中所列为一个工作区的信息点支持区信息点配置表中所列为一个工作区的信息点

采用实时只能管理线缆标识系统配电电缆宜采用线缆标识系统通信缆线防火等级也可采用同级的其他电缆或光缆

公用电信配线网落空气质量离线定期检测

空气质量漏水检测报警强制排水设备集中空调和新风系统、动力电池柴油发电机系统

光缆或六类及以上对绞电缆采用3+1冗余不少于8个信息点,其中冗余信息点为总信息点的1/4

宜采用CMP级电缆,OFNP或OFCP光缆

2个

监控每一组蓄电池的电压、阻抗和故障

不间断电源系统

输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率;

电池输入电压、电流、容量;同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障

状态参数:开关、制冷、加热、加湿、除湿报警参数温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风

供配电系统(电能质量)

在线检测或通过数据接口将参数接入机房环境和设备监控系统中

装设漏水感应器设备的运行状态设备运行状态、滤网压差

机房专用空调

油箱(罐)油位、柴油机转速、输出功率、频率、电压、功率

因数

温度、相对湿度、压差

不少于4个信息点

应在线缆两端打上标签环境和设备监控系统含尘浓度

<2<15机房布线

0~10

开关状态、电流、电压、有功功率、功率因数、谐波含量

主机集中控制和管发电机房、变配电室、不间断电源系动力站室紧急出口安防设备间主机房出入口主机房内建筑物周围和停车适用于独立建筑的机房

于主机房无关的排水管道穿越主机房主机房地面设置排水系统用于冷凝水排水、空调加湿器排水、消防喷洒排水、管道漏水

主机房设置洁净气体灭火系采用洁净灭火剂

变配电、不间断电源系统和电池室设置洁净气主机房设置高压细水雾灭火变配电、不间断电源系统和电池室设置高压细水雾灭火主机房、变配电、不间断电源系统和电池室设置自动喷水灭火系统

采用预作用系统

采用吸气式烟雾探测火灾报

作为早期报警

入侵探测器

出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视

给水排水不宜

应消防可

推杆锁、视频监视监控中心连锁报警

监控中心出入控制(识读设备采用读卡器)、视频监视

安全防范系统

入侵探测器

采用KVM切换系统

相关文档
相关文档 最新文档