当前位置:文档库 > B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)

级别确定性能要求

辅助区

当电子信息设备已确定规

格时

当电子信息设备尚未确定规格时

A = K∑S A―电子信息系统主机房使用面积(㎡) ;K―系数,取值为 5 ~ 7;S ― 电子设备的投影面积(㎡)。

A = KN K―单台设备占用面积,可取 3.5- 5.5( ㎡ / 台) ;N—计算机主机房内所有设备的总台数距离停车场距离铁路或高速公路的距离不包括各场所各自身使用的机房距离飞机

不包括各场所各自身使用的机房距离化学

工厂中的

危险区域\

垃圾填埋

距离军火

库距离核电

站的危险

有可能发

生洪水的

-地震断层

附近或有

滑坡危险

-高犯罪率

的地区-面积确定宜为主机房面积的 0.2~1 倍B级

B级电子信息系统机房内的场地设施应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地

设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断主机房不宜小于400米不宜小于10米

不宜小于100米

不宜小于1600米不应设置机房不应设置机房

B级电子信息系统机房技术要求(国标GB50174–2008)项目技术要求

备注机房位置选择

符合下列情况之一的电子信息系统机房应为 B 级。1、电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;

2、电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

不应小于1600米不宜小于1600米环境要求