一、工程概况

1.1本工程人防部分建筑面积约7990m2。平时设2个防火分区,功能为汽车库。战时设4个防护单元,战时功能均为二等人员掩蔽部防化级别为丙级。另设有移动电站。

1.2通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。

1.3平时通风及防火排烟概况(汽车库):

1) 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。

2)排风系统:为了排除汽车行驶过程中产生的co废气与汽油蒸汽,设置排风系统,汽车库内保证换气次数不小于6次/小时,采用排风排烟两用风机运行排风。

3)排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位置距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min 的防火布。

4)补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。

1.4平时环保要求:

1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机

与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。

2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。

3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。

4)对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。

1.5战时通风设计概况(二等人员掩蔽部):

1) 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。

2)隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤2.5% 3)最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa 4)战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。

5)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。

6)进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器排风机入口设有消声器。

1.6 平战功能转换:

⑴各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。

⑵滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。

⑶本人防地下室战时尽可能利用平时已设置的送排风管道,战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道,应做好预留和预埋,确保战时在规定时限内能顺利完成转换。

二、编制依据

2.1《郑州商品交易所技术中心工程(研发中心A栋、B栋)人防地下室》暖通专业施工蓝图;

2.2《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);

2.3《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004);

2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

2.5标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);

2.6标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。

三、主要的施工方法和技术要求:

3.1总要求:

1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排

烟有关安装验收规范(规定)进行。

2)施工必须确保工程质量。

3)所采购的通风和排烟材料、部件及设备必须符合特殊行业规定,

由具备有生产资质的生产厂家生产,并且有配件、设备的出厂检测报告、出厂检验合格证等质量证明文件,方可安装。

4)系统只有调试合格后,竣工图及测试资料齐全才能组织验收。

5)安装完毕必须根据人防等相关专业验收规范(规定) 和施工安装

图纸及要求进行验收与检查,并认真做好验收检查记录,以备参考.

个别不合格项目限期整改后,要组织复检。

6)安装竣工后,系统控制操作说明应制成图表,张挂于控制室。

3.2 主要设备安装

3.2.1风机机组等设备在安装前必须仔细检查,要求表面完好无损,各种资料齐全,性能参数符合设计要求,方能安装。安装时应严格按照产品说明书进行,消防风机安装采用减振支吊架 .

3.2.2风机箱机组安装时,其底部与基础之间应垫两层橡胶减震垫,外型尺寸:240x240x20.长边长小于1000mm时,每边垫两组;1000~2000mm时,每边垫三组;大于2000mm时,每边垫四组。

3.2.3本设计中选用的人防防护通风设备,必须是由具备人防专用设备生产资质的厂家生产。

3.3 平时通风的防护处理:

3.3.1 平时防空地下室设置通风系统,应保证不破坏地下室的战时防护功能。

3.3.2平时通风管道不得穿越防空地下室的防护墙(板),防空地下室的各防护单元的平时通风系统应各单独设置。

3.3.3 平时进风口建筑专业已设置集气室,平时通风的设备应直接与集气室相连,不得在防空地下室防护墙(板)上开洞接设备。

3.4 风管制作

风管制作工艺流程:

3.4.1风管材料采用镀锌铁皮制作,镀锌铁皮的厚度见下表:

3.3.2镀锌钢板等钢材必须具有制造厂的产品质量证明书,并有化学成份、机械性能等文件证明。镀锌钢板表面不应有裂纹、重皮,并无机械损伤等缺陷。

3.4.3镀锌钢板风管应根据施工图尺寸与施工现场校核无误后方可落料加工成形。

3.4.4风管咬口采用联合角咬口,金属板材的拼接、圆形风管的闭合缝均采用单咬口。圆弧应均匀,咬缝应严密,宽度应一致,不得有十字交叉拼缝,尽量减少横向拼缝。风管表面应平整,凹凸不大于10mm。

3.4.5角铁法兰制作

A.加工风管法兰时,一般情况下,法兰内径比风管外径略大2~3mm。

B.法兰焊缝应饱满,无夹渣与孔洞;法兰表面要平整,平面度偏差为2mm。

C.矩形风管法兰的四角都应设置螺栓孔,螺栓孔直径应比连接螺栓直径大2mm,螺栓孔间距中压系统不大于150mm、高压系统不大于100mm,螺栓孔的位置处于角钢(减去厚度)中心,相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。

D.角钢法兰制作完成须对其除锈并涂防锈漆两道。

3.4.6风管与法兰连接

A.镀锌钢板风管与角钢法兰连接采用φ4×8铆钉翻边铆接,铆钉的间距不应大于150mm。风管的翻边应紧贴法兰,铆接应牢固,铆接部位应在法兰外侧,翻边尺寸应为6~9mm。翻边应平整,不得遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

B.钢板风管与法兰连接采用连续焊接。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面。

3.4.7风管加固

A.矩形风管边长大于或等于630mm、保温风管边长大于或等于800mm,管段长度大于1200mm时,应采取加固措施。

B.风管长边小于1000mm时,采用内加固筋加固,加固筋采用δ=1.0的镀锌钢板条形下脚料制作;风管长边大于1000mm时,外角钢加固框的加固方法,加固角钢比法兰规格小一号。

C.采用内加固筋加固时,加固筋应在风管竖向,与风管气流方向一致,以免形成气流阻力。

D.风管加固应排列整齐,布置应均匀,角钢或加固筋与风管的铆接应牢固,铆接间距不大于220mm。

3.4.8 风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法

3.4.9所有水平或垂直的风管必须设置必要的支,吊或托架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定,详见国标

08K132铁皮风管支吊架间距见下表:

3.4.10风管支、吊或托架应现场用膨胀螺栓固定,风管的法兰应避开梁和墙的位置,支吊架及托架应避免在测量孔调节阀等零部件处设置。

3.3.11风管制作完成后须做漏光检测,强度试验,并符合GB50243-2002规范要求。

3.5 风管安装

3.5.1根据图纸尺寸和现场情况确定风管安装定位尺寸,针对本工程特点,支架一般设置支吊形式,必须科学地选材,使支吊架安装牢固,美观合理。悬吊的风管与部件应设置防止摆动固定点,在机组风管出口处,及风管末端处,设置固定支架。保温风管的支、吊架应设立在保温层外部,并不得损坏保温层,以防冷桥产生。

3.5.2风管施工前必须将风管内部擦拭干净,施工中也必须保持风管内部清洁,严防施工垃圾落入风管。风管穿楼板处一般由土建做向上翻口,宜在翻口处设风管支座,结合预留孔封板一起施工。风管穿屋面的钢板泛水必须与土建密切配合施工。

3.5.3风管连接安装:送风管法兰之间垫3mm厚8501密封胶条;排风(烟)管法兰之间垫3mm厚无尘石棉板。连接法兰螺栓间距小于等于150mm螺栓均匀拧紧,且在同一侧。风管安装时及时进行支吊架调整和固定,保证风管位置正确,受力均匀。

3.5.4通风、防排烟风管支管道垂直插接入主管道时,连接处顺气流侧单边采用45°斜角,若支管或风口未设调节阀,则在三通处装三

通调节阀。

3.5.5通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应作标志,并应标示清晰、准确。

3.5.6风管安装后按照规范(GB50234-2002)

4.3.5条做风管严密性检测验证。

3.5.7风管安装后不得有镀锌层损坏现象,如表面积白花、镀锌层粉化等。

3.6通风、排烟部件安装

3.6.1排烟风机、正压送风机、防火阀、正压送风口、排烟防火阀等消防产品除必须有合格证外,还应有消防生产许可证等资料。

3.6.2调节阀的安装,其方向与气流方向一致,手柄应朝着便于操作的一方,所有部件应单独设立支吊架。

3.6.3风口安装与风管连接应严密,牢固,边框与装饰面贴实,外表平整不变形,调节灵活。风机进出口处及作隔振或风管穿过沉降缝处软管连接。地下室汽车库、高低压配电房等地下室设备用房风机两端接150mm的硅钛合成高温耐火软接管,软接的接口应牢固严密,在软接处禁止变径。正压送风口及风口安装位置应正确,边框与装饰面贴实,牢固可靠,外表平整不变形,调节灵活。

3.6.4柔性接管安装:柔性接管长度应适中,连接严密,不扭曲,不偏移。风口安装与软接头连接应严密、牢固,边框与装饰面贴实,外表平整不变形,机构调节灵活。

3.6.5消声器安装:应单独设支吊架,安装牢固,位置正确,接口严密,消声器安装,注意方向正确,必须同消声器设备方向一致,单独设支吊架,安装稳固,接口严密。

3.5.6风口安装坐标位置应正确,风口与风管连接处应严密。

3.7通风、排烟设备安装

3.7.1 所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸,经确认正确无误后方可安装,否则须请土建工种依设备修改基础并达到设计要求后再行安装,基础表面必须按设计标高找平抹光。

3.7.2风管穿过防火墙、楼板处应使用不燃材料封堵。防火阀设单独吊支架,安装位置正确与设计相符,与气流方向与阀体标志的箭头一致。

3.7.3风阀、消声器等部件安装时必须清除内表面的油污和尘土。3.7.4风机安装:风机在安装前应检查叶轮与机壳间的间隙是否符合设备技术文件的要求,叶轮与机壳间有无碰壳现象,叶轮转动是否灵活,接通电源检查叶轮旋转方向,出风方向是否正确,支吊托架应设隔振装置,根据风机重量制作相应的支吊架,支吊托架安装牢固、可靠,机体安装后应有锁紧装置。当风机固定在楼板上时,吊杆膨胀螺栓应穿通楼板面。

3.7.5风管上的调节阀、防火阀按有关设计施工图的要求及规范的规定安装,气流方向应正确,安装前必须检验其灵活性和可靠性,安装时注意阀柄要操作方便,保温操作时切忌影响阀村和阀柄的运动。3.7.6油网过滤器的安装,安装前应用60~70%的苏打水溶液清洗干净,风干后浸上20#机油,静淋3~5分钟后再装入除尘过滤箱或框架上。安装时将孔眼大的网层置于空气进入侧。过滤吸收器安装,平时严禁打开进出口的密封盖,以免受潮,只就位不连接,有关配件要放置有序。安装时注意滤烟层在前,滤毒层在后,发现金属表面生锈应及时除锈。在管道之间用法兰之间应垫4~5毫米的橡胶垫片(过滤器两端自带)。密闭阀安装时应确保将阀体上的箭头与冲击以作用方向一致。人防通风防护设备必须是具有人防专用设备生产的合格产品。滤毒通风系统的油网过滤器应安装或购置到位,战时送风机房内

的风管风阀、战时排风管、风阀、超压排气活门应安装到位。测压管、气密测量管均应安装到位。所有管道及设备作好防腐、防锈工作。平时要安装到位的战时设备及管线最终以人防办交底为准。

3.8通风、排烟系统调试

通风系统施工安装完毕后对系统进行试调,通过调试来检查设计、施工的质量及设备产品性能。

3.8.1打开所有风阀,检查所有系统是否畅通。

3.8.2进行单机试运转,检查风机叶轮转动是否灵活,有无机械磨擦及杂音,旋转方向是否正确,各转动部位有无润滑油,运转是否平稳正常。

3.8.3系统试运行应在单机试运转合格后进行连续运行不小于24h,并对系统进行全面检查调整,必须调整至符合设计参数要求的各项指标。

3.8.4系统各出风口风量,根据设计参数要求,按照调试方案测试风口风量的方法要求,采用匀速移动法或定点测量法,获得准确数据,使各风口风量与设计风量的偏差小于10%范围内。

3.8.5防排烟系统施工完后应进行系统调试工作,打开阀门、排烟风口、正压送风口,进行排烟风机、正压送风机单机试运转,检查运转是否正常。对系统排烟风口,正压送风口风量进行测量,获取准确数据,检查是否符合设计要求。配合进行消防系统的联合调试,检查。排烟系统、正压送风系统的联合试运转是否正常。

四、除按本方案施工安装外应从严遵照本工程施工安装图纸、规范、图集执行。

人防设备施工方案

电气工程: 1、施工依据: (1)根据设计提供的施工图纸。 (2)《供配电系统设计规范》:GB50052-95 (3)《低压配电设计规范》:GB50054-95 (4)《汽车库建筑设计规范》:JCJ100-98 (5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:GBJ50067-97 (6)《人民防空地下室设计规范》:2003年版GB50038-94 (7)《人民防空工程设计防火规范》:2001年版GB50098-98 (8)《火灾自动报警系统设计规范》:GB50116-98 (9)《民用建筑电气设计规范》:JGJ/T16-92 (10)《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2002 (11)《全国民用建筑工程设计技术措施—防空地下室》2003年版(12)建设单位的使用要求及各专业互提条件表 2、设计范围 2.1设计范围为人防地下室内平时和战时照明、动力配供电、接地、平时车库火灾自动报警系统。 4、配电系统(方括号内为战时负荷数据) 4.1 本工程设备安装容量21 5.35[82.57]KW,计算负荷161.5[6 6.1]KW,消防负荷125.3KW,负荷等级为二级(战时应急照明及信号为一级,信号电源接自值班室)。

4.2 采用TN-C-S三相四线制系统,放射式配电网络。 4.3 电源380/220V-50HZ,平时自负一层配电室引两路电源(NHVV电缆)至各防护单元,供车库平时消防、照明和动力用电。战时设两台120KW柴油发电机(一用一备)作内电源,转换时间为15S,当市电遭到破坏后供车库照明、风机等用电。 4.4 照明及动力系统按平战结合设计,战时按规定进行转换。 4.5 不同防护单元的战时配电回路各自独立设置。 4.6 照明与插座回路分开设置,插座回路设30mA漏电保护。 5、穿墙套管: 当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙套管。穿墙套管应采用壁厚大于3mm的钢管。密闭穿墙套管两端伸出墙面的长度应符合设计要求。密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作,钢板应平整,其翼高为50mm,密闭翼环与套管结合部位应双面满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。 6、钢管敷设: (1)材料要求: 钢管的壁厚均匀,焊缝均匀、无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外,其它管材需预先除锈,管内刷防腐漆。镀锌管和刷过防锈漆的钢管外表完整无落、剥落现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损。 (2)管路敷设与连接:

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

(完整版)人防专项专项施工方案

东航金叶苑(暂名)2#地块(地下车库含会所) 地下室人防 专项方案 上海建工七建集团有限公司 2013年7月27日

目录 一、编制综合说明 (1) 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 二、施工部署 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工流程 (5) 三、分部分项施工措施 (5) 3.1.结构工程 (5) 3.2.防水工程 (10) 3.3.孔口防护工程 (10) 3.4.建筑装饰装修工程 (20) 3.5.给水排水工程 (24) 3.6.通风工程 (35) 3.7.电气工程 (49) 3.8.防火设备安装工程 (57)

一、编制综合说明 1.工程概况 本工程总用地面积约60000m2,其中地下建筑面积48754.50m2。整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,1个游泳池及地下车库组成。 本工程人防地下车库工程为复建式人防工程,共地下一层。地下车库面积为48754.50平方米,人防建筑面积34601平方米。地下室局部为人防单元,防护等级为核五级和核六级,地下室其余部分均非人防。本工程平时功能为地下汽车库和设备用房,15个核6级,常6级二等人员掩蔽部(防护单元A~Q), 一个核6级、常6级专业队队员掩蔽工程(单元S)、一个核5级、常5级专业队装备掩蔽工程(单元R)和4个移动电站。 混凝土强度等级: 注:a、当部分构件采用其他混凝土强度等级时,另见详图及说明; b、后浇带混凝土采用强度等级高一标号补偿收缩混凝土浇筑; c、人防区域混凝土强度等级同平时,但车库、住宅涉及到人防区域的梁顶板应采用抗渗混凝土,抗渗等级为P6。

2.编制依据 2.1业主单位提供的工程建筑、结构、安装设计图纸。 2.2施工现场地块的实际情况。 2.3国家及地方现行施工技术标准、规范(规程)。 《工程测量规范》(GB50206-2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002) 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50208-2001); 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《上海市工程建设地方标准强制性条文》(2002版) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 《砼泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。 1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

人防钢筋工程专项施工方案

山顶.御景园2#楼 人防地下室钢筋工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南亚太建设有限公司 2017年5月20日

目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、使用的钢筋种类 (3) 4、钢筋连接方式 (4) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (5) 2、材料准备 (5) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 4、钢筋标识............................................. ......... ......... . (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (6) 1、钢筋加工 (6) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋安装.............................................................. (12) 六、钢筋工程质量保证措施 (20) 1、钢筋工程质量检验 (20) 2、钢筋工程质量保证措施 (25) 七、施工安全及成品保护措施.......... (25)

一.编制依据 (1) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (2) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) (3) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (4) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2013) (5) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008/XG1-2012) (6) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (7)《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003) (8)河南方创民防建筑设计有限公司设计的施工图纸及有关的标准图 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为位与郑州市航空港区鸿运路以南,郑港二街以西,郑港一街以东,郑港二路以北围合的地块内。地下三层,地上二十六层。本人防地下室为附建式人防地下室,人防地下室建在地下室二层,地下室二层层高局部为4.6米(专业队装备掩蔽部)、3.9米,抗震设防烈度7度。 2、构件种类 普通构件:承台、剪力墙、柱、梁、板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级HPB300、三级HRB400;HRB500级钢筋,钢筋直径从6mm到25mm。直径6≤d≤10的钢筋为HPB300盘圆钢

人防设备施工组织设计

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期 地下室人防防护工程 施工组织设计方案 施工单位:云南民安人防设备有限公司 批准: 审核: 编制:

二〇一四年五月三十日 云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 目录 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、施工组织和部署 四、人防设备施工质量保证及技术措施 五、确保人民防空工程通过竣工验收保证措施 六、安全管理 七.事故应急措施 八、文明施工 九、工程保修措施 十、成品保护措施及承诺

云南民安人防设备有限公司 MINAN YUNnan defens equipments CO.Ltd 巨人湖泉尚景二期人防防护工程施工组织设计方案 一、编制说明及依据 1.1、编制说明 我们依据人民防空法和人防相关法规的规范要求,在认真审核巨人湖泉尚景二期地下室施工图的基础上,针对地下室人防防护工程的特点,结合我公司人员、技术、设备等因素,编制此工程施工组织方案。 1.2、编制依据 1. 巨人湖泉尚景二期项目下人防工程建筑施工图; 2. 对施工现场实地考察、研究; 1.3. 有关人防建筑工程施工的规范和要求: A. 《人民防空地下室工程设计规范》GB50038-94-2005 B. 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005 C. 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年修订版) D. 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 E. 《人民防空工程防早期核辐射设计规范》RFJ1-98 F. 《人民防空工程战术技术要求》国防动员委员会(2003)8号 G. 《人民防空工程防护设备选用图集》(内部发行) H. 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》(RFJ1-98) I. 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 J. 《防护工程防护设备和消声波系统技术规范》GJB3137-1997 K. 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ 01-2002

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

人防通风施工组织设计方案

人防通风系统安装施工方案 一、工程概况 本人防工程为六级人民防空地下室,设于地下二层,平时为车库,战时为二等人员掩蔽所,人防建筑面积1211.2 m2,人防掩蔽人数1050人,洁净通风量5250mE/h,滤毒通风量2100 MJh。 人防通风风管除电动脚踏两用风机后防火阀前一段巨型风管采用 1.2mm厚镀锌钢板制作外,其它均采用3mm厚钢板圆形风管。在人防范围内的车库排风系统为无机不燃玻璃钢风管,这里不做说明。 二、编制依据 《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB 50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 三、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘f支架制安-风管预 制-风管安装-附件安装-系统试验 1.穿墙风管等预埋: 1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的 标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进

行制作;预埋管钢板厚度3 =3mm,直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm;两面都接风管L=墙厚+200mm,预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm; 钢板厚度3=5mm。密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 2.系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位

人防通风施工方案修订稿

人防通风施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防通风 工程施工组织设计 编制: 审核:

编制单位:山西泰合民防设备有限公司 编制时间: 2015年7月13日 人防通风施工方案 一、编制依据 设计图纸、施工合同 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 人民防空工程施工及验收规范 GB 50134-2004 防空地下室通风设备安装 07FK02 防空地下室通风设计示例 07FK01 二、工程概况 太原铁路职工文化活动中心综合改造项目人防地下车库共设两个独立的防护单元,防护单元为二等人员掩蔽所。 三、施工布署 同总包单位和其他单位及时联系和协调,做到配合紧密,互不影响进度,以保证工程顺利进展。 劳动力和机械: 保证现场有足够的劳动力和技术工人进行加工和安装。为保证进度,有相应数量的加工机械和安装人员。

施工准备 3.2.1现场组织机构及施工人员安排,其组织机构如下: 3.2.2主要施工机具 角向磨光机 2台 、拉铆枪3台、、手电钻5台、手拉葫芦6个、冲孔机1台 、手动打压 泵 2台、电焊机5台、空压机1台、油漆喷枪4台、卷圆机1台、坡口机1台。 手持工具:如扳尺、卷尺、角尺、划规、划针、冲子、铁锤、拍板、钢锯等。

3.2.3作业人员 四、主要施工方法 人防通风预埋预留的重点是通风部分的测压管过墙管、穿密闭墙的预留管,自动排气活门的墙内密闭盘,过滤器的过墙钢管等,这些埋管、埋件要按人防标准图的有关要求提前加工,及时预埋,不得遗漏和埋错位置、标高及坐标,否则很难处理。 安装流程: 施工准备→确定标高→设置安装支吊架→设备就位找平连接→检查质量。 安装前的准备工作: 4.2.1技术准备:安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符,检查孔留孔洞、预埋件的位置,应符合要求,现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。 4.2.2根据进度要求组织劳动力进场。 4.2.3料具准备:预制加工的支架,吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料密封胶等已进入仓库,数量应能满足连续施工。施工工具如:扳手、钢丝钳、螺丝刀、手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施,如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。 部件安装 4.3.1部件安装的一般要求 4.3.1.1阀门安装时应注意调节装置设置于便于操作的部位。

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防通风施工方案

桥苑艺舍工程 人防通风装施工方案 编制: 审核: 批准: 河北省邯郸市鹏泰安装有限公司机电项目部 2014 年6 月23 日 目录 一、编制依据 1、编制依据 二、人防概况 1、人防概况 2、人防设备 三、施工部署 1、现场人员 2、劳动力计划 3、主要机具 4、仪器表 5、施工进度保证措施 6、技术及工艺保障 四、施工准备 五、施工方法 1、风管制作 2、通风风管安装 3、质量标准与验收 4、阀部件安装 5、设备安装 6、系统调试 7、质量控制与保证的具体措施 六、安全生产、文明施工 1、安全与消防、保卫管理

2、临时用电管理 3、施工机械管理 4、安全防护管理 5、预防与应急措施 6 文明施工管理 7、管理目标 8、管理措施 七、成品保护及雨季施工措施 1、成品保护管理 2、成品保护工作的主要内容 3、成品保护的主要措施 4、雨季施工措施 一、编制依据 1、编制依据: 本施工方案系依据由圣帝国际建筑设计有限公司设计的暖通及人防施工图、已签发的图纸会审记录及签订的工程承包合同编制而成。采用的施工及验收标准、规范。 本专业施工及验收主要遵循如下规范及方案: 序号标准、规范、方案编号 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空地下室设计规范》图示07SFK10通风专业 3.《防空地下室通风设计》2007合订本FK01、02 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 9.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 10.《通风管道技术规程》JGJ141-2004 11.《风机安装》05K102 12.《桥苑艺舍工程人防设计》 二、人防概况: 1、本施工方案就是为桥苑艺舍工程人防通风工程施工需要编制的。地下四层为人防区域建筑面积共5490平方米,人防外出入口及通道面积(B4-1层)共350平方米。人防区域分为两

区人防工程设备设施维护维修施工方案

目录 第一节工程概况 (4) 1、1编制依据 (4) 1、2工程范围 (4) 第二节施工管理与组织说明………………………………………………………………………………、……………、、4 1、1设立现场管理架构…………………………………………………………………………………………………………、、4 1、2人员配备…………………………………………………………………………………………………………………………、4 1、3成立技术工艺组 (4) 1、4实行工程全面质量管理制度 (5) 1、5设立安全检查组 (5) 第三节劳动力需用量计划……………………………………………………………………………………………………、、5 第四节工程材料进场计划……………………………………………………………………………………………………、、5 1、0材料得采购供货组织………………………………………………………………………………………………………、5 2、0材料得质量保证………………………………………………………………………………………………………………、6 第五节项目经理部组成…………………………………………………………………………………………………………、7 1、0项目部一览表…………………………………………………………………………………………………………………、、7 2、0主要技术人员简历表………………………………………………………………………………………………………、

第六节工期保障措施..................................................................、 (15) 1、0缩短开工前准备时间 (15) 2、0做好计划安排…………………………………………………………………………………………………………………、、15 3、0落实材料到场时间…………………………………………………………………………………………………………、、15 4、0落实现场施工进度安排 (15) 5、0采用先进工艺及设备缩短工期………………………………………………………………………………………、、、15 6、0成立技术工艺组 (16) 7、0实行全面质量管理制度…………………………………………………………………………………………………、、16 8、0专款专用计划…………………………………………………………………………………………………………………、16 9、0设立安全检查组……………………………………………………………………………………………………………、、16 第七节技术质量保证措施 (16) 1、0材料要求………………………………………………………………………………………………………………………、、16 2、0人员要求………………………………………………………………………………………………………………………、、17

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

地下人防通风施工工艺设计

SGBZ-0614地下人防通风系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB-50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 1、范围 本工艺标准适用于地下人防通风系统的制作与安装工程。 2、施工准备 材料进场时严格检查风机等设备的规格型号是否符合设计要求、配件是否齐全,各种材料设备应具有出厂合格证书或质量鉴定文件,确保质量合格。安装所用的工器具准备齐全。安装前按施工图测量放线,坐标和标高、走向,经复核符合设计要求。 3、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘-支架制安-风管预制一风管安装-附件安装—系统试验 3.1.穿墙风管等预埋: 3.1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 3.1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度

S =3mm直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm两面都接风管L=墙厚+200mm预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm 钢板厚度S =5mm密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 3.1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 3.1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 3.1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 3.2系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.3风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。 支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位,安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 34金属圆形风管预制(焊接式):

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

人防通风系统安装施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (3) 三、主要的施工方法和技术要求: (3) 3.1总要求: (3) 3.2主要设备安装 (4) 3.3风管制作安装 (4) 3.4风管安装 (8) 3.5通风部件安装 (9) 3.6通风设备安装 (9) 3.7通风系统调试 (11)

一、工程概况 1.1本工程人防部分建筑面积约7990m2。平时设2个防火分区,功能为汽车库。战时设4个防护单元,战时功能均为二等人员掩蔽部防化级别为丙级。另设有移动电站。 1.2通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。 1.3平时通风及防火排烟概况(汽车库): 1) 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。 2)排风系统:为了排除汽车行驶过程中产生的co废气与汽油蒸汽,设置排风系统,汽车库内保证换气次数不小于6次/小时,采用排风排烟两用风机运行排风。 3)排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位置距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min 的防火布。 4)补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。 1.4平时环保要求: 1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机

与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。 2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。 4)对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。 1.5战时通风设计概况(二等人员掩蔽部): 1) 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。 2)隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤2.5% 3)最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa 4)战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。 5)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 6)进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器排风机入口设有消声器。 1.6 平战功能转换: ⑴各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。 ⑵滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。

人防工程安装施工方案[详细]

人防安装施工方案 一、工程概况(插入土建里面) (一)给排水系统 本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀 (二)电气系统 本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结 (三)通风空调部分 风管采用镀锌钢板制作,咬口连接 二、工期及质量目标(由土建综合考虑) 三、施工准备情况(插入土建里面) (一)主要技术资料 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(GBJ50242-2020) 《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规程》(2020年版) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2020) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2020) 《埋地硬聚氯乙稀给水管道工程技术规程》(CECS17:2020) 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》(DB32/T474-2020) 《建筑电气安装工程图集》(1~4)(第二版) 四、施工组织管理网络(由土建综合考虑) 五、施工总体部署(由土建综合考虑) 六、主要分部、分项施工方法(插入土建里面) 6.10安装部分 6.10.1给排水系统 6.10.1.1钢管螺纹连接施工技术措施 ⑴工艺流程:材料、机具准备→钢管螺纹加工→钢管螺纹连接→连接后处理。 ⑵材料准备:钢管、聚四氟乙烯胶带、石棉绳、黄丹粉、甘油、活接头、麻丝、铅油等。 ⑶机具准备:老虎钳、套丝绞板、电动套丝机、活扳子、管丝钳等。 ⑷为保证工程使用质量,本工程螺纹连接管道采用“锥连柱——管子丝端加工成锥形,而配件内螺纹是柱形”的管螺纹连接方式。采