1范围

本标准规定了10kV及以下配电变压器的安全要求、运行方式、运行维护、事故处理、变压器的安装与验收。

本标准适用于额定电压10KV及以下、三相容量不超过2500KVA、单项容量不超过833KVA的油浸式或干式配电变压器(以下简称变压器)的运行管理。

2规范性引用文件

下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改或修订修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

电压变压器第11部分:干式变压器(GB ,IEC 60076---11:2004,MOD)

GBJ 148-1990 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T ,IEC60354:1991,IDT)

GB/T 17211 干式电力变压器负载导则(GB/T 17211—1998,IEC 60905:1987,EQV)DL/T 596---1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 572 电力变压器运行规程

DL/T 573 电力变压器检修导则

3.1安全基本要求

3.1 安装在室内或台上、柱上的变压器均应悬挂设备名称、编号牌、“禁止攀登,高压危险”等警示标志牌。

变压器室应能防火、防雨水、防捞、防雷电、防小动物,门应采用阻燃或不燃材料,门向外开启并应上锁。门上应标明应压器室的名称和运行编号,门外侧应设“止步,高压危险”等警示标志牌。

3.3 变压器的安装高度和距离应满足有关安全规程的规定,否则必须装设围栏并悬挂警告牌。3.4 变压器外壳应可靠接地。

4变压器运行方式

一般运行条件

变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以在任何方向流通).允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流与电压的相互关系如无特殊要求,当负载电流为额定电流的K(K≤1)倍时,按以下公式对电压U 加以限制

U(%)=ll0-5K2 (1)

无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。有载调压变压器各分接位置的容量,按制造厂的规定。

油没式变压器顶层油温一般不超过表1的规定(制造厂有规定的按制造厂规定)。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过

85℃。

表1 油浸式变压器顶层油温一般规定值℃

干式变压器的温度限值应按GB 的规定,限值如表2所示。

表2绕组温升限值

变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相得电流。

接线为Yyn0(或YNyn0)和Yznll(或YNznll)的配电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流的25%和40%,或按制造厂的规定。

变压器在不同负载状态下的运行方式

负载状态分为:正常周期性负载、长期急救周期性负载和短期急救负载。分类方法按

的规定执行。

油浸式变压器在不同负载状态下运行时,一般应按GB/T 15164的规定执行。干式变压器在不同负载状态下运行时,一般瘦按GB/T17211的规定执行。

负载系数K取值规定:双绕组变压器取任一绕组的负载电流标幺值。

正常周期性负载、长期急救周期性负载电流和温度限值如下:

a)油浸式变压器正常周期性负载、长期急救周期性负载状态下的负载电流和温度的限值如表3所示。顶层油温限值为105℃,当制造厂有关于超额定电流运行的明确规定时,应遵守制造

厂的规定。

表3油浸式变压器负载系数和温度限值

b)干式变压器正常周期性负载其负载电流不应超过额定电流的倍,各种负载状态下的绕组热点温度限值不应超过如表4所示最高允许值。当制造厂有关于超额定电流运行的明确规定时,应遵守制造厂的规定。

表4千式变压器热点温度限值

4.2.5附件和回路元件限制

4.2.5.1 变压器的载流附件和外部回路元件应能满足超额定电流运行的要求,当任一附件和回路元件不能满足要求,应按负载能力最小的附件和元件限制负载。

4.2.5.2 变压器的结构件不能满足超额定电流运行的要求时,应根据具体情况确定是限制的程度。

4.2.6正常周期性负载运行

4.2.6.1 变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。

4.2.6.2 当变压器有较严重缺陷时,不宜超额定电流运行,应加强检查巡视。4.2.6.3 正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数K2 和时间可按GB/T 15164及GB/T17211的方法确定:根据具体变压器的热特性数据和实际负载周期图,用温度计算方法计算。

4.2.7 长期急救周期性负载运行

4.2.7.1 长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应减少出现这种运行方式:必须采用时,应缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时(按制造厂规定)投入备用冷却器(包括吹风机、排风扇等)。

4.2.7.2 当变压器有较严重的缺陷(如严重渗油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超负荷运行,并加强巡视检查。

4.2.8 短期急救负载运行

4.2.8.1 油浸式变压器短期急救负载下运行,变压器温度达到85℃时,应投入包括备用在内的全部冷却器(通风或风扇吹风等方式),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超负荷运行。

4.2.8.2 油浸式变压器短期急救负载允许的负载系数K2见表5。

表5油浸式变压器短期急救负载允许的负载系数K2

在短期急救负载运行期间,应进行实时监视并有详细的负载电流记录。对于不具备监视条件的不宜短期急救负载运行。

干式变压器的急救负载的运行要求,按制造厂规定和相应导则的要求。

5变压器的运行维护

变压器的运行巡视

变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流和顶层油温,以及曾达到的最高项层油温等,变压器应在最大负载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。对有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器运行情况。

变压器的巡视周期:

a)每月至少一次,每季至少进行一次夜间巡视。

b)特殊情况下应增加巡视次数。

在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

a)新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内。

b)有严重缺陷时。

c)气象突变(如大风、大雾、大雷、冰雹、寒潮等)时。

d)雷雨季节特别是雷雨后。

e)高温季节、高峰负载期间。

f)节假日、重大活动期间。

g)变压器急救负载运行时。

变压器巡视检查一般应包括以下内容:

a)变压器的油温和温度计应正常,变压器油位、油色应正常,备部位无渗油、漏油。

b)套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。

c)变压器音响正常,外壳及箱沿应无异常过热。

d)气体继电器内应无气体、吸湿器完好,吸附剂干燥无变色。

e) 引线接头、电缆、母线应无过热迹象。

f) 压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损。

g)有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。

h)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮:各种保护装置应齐全、良好。

i) 变压器外壳接地良好。

j) 各种标志应齐全明显;消防设施应齐全完好。

k)室(洞)内变压器通风设备应完好:贮油池和排油设施应保持良好状态。

1) 变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常。

m)干式变压器的外部表面应无积污、裂纹及放电现象。

n)现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目.

5.2变压器的投运和停运

在投运变压器之前,运行人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件。应注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵.

5,运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电,容量630kVA及以上者,每半年至少充电一次,容量630kVA以下者,每年至少充电一次。变压器停用时间超过1年,重新投入运行前,应按DL/T596--1996中“投运前”规定内容进行试验。

变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并须遵守下列各项:

a)变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作,停运时应先停负载侧,后停电源侧。

b)用跌落式熔断器投切空载配电变压器的顺序为:投入时,先合上风侧、再合下风侧·最后和中相:切除时与此相反。

新投运的变压器应按变压器安装验收规范的规定试运行。更换绕组后的变压器参照执行,容量630kVA及以上者,其冲击合闸次数为3次,每次间隔不得少于5min。

新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于12h。

变压器在停运和保管期间,应防止绝缘受潮。

气体保护装置的运行。

对容量800kVA及以上的油浸变压器应装设气体保护装置。

变压器运行时气体保护装置应接信号和跳闸。用一台断路器控制两台变压器时,如其中一台转入备用,则应将备用变压器气体保护装置跳闸改接信号。

变压器分接开关的运行维护

无励磁调压变压器在变换分接时,应作多次转动,以便消除触头上的氧化膜和油污。在确认变换分接正确并锁紧后,测量绕组的直流电阻合格后,方可投入运行。

变压器有载分接开关的操作,应遵守如下规定:

a)应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化。

b)有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行。

,3变压器的有载分接开关的维护,应按制造厂的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:

a)新投入的分接开关,在投运后l~2年或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期.

b)运行中的有载分接开关切换5000~10 000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时-应更换切换开关箱的绝缘油。

c)操作机构应经常保持良好状态.

d)长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关,应在有停电机会时,在最高和最低分接间操作2个循环。

为防止开关在严重过负载时进行切换,应按有载开关制造厂家规定控制过载负荷。

变压器的并列运行

5 5 1变压器并列运行的基本条件:

a) 电压比相等。

b)短路阻抗差不超出10%。

c)绕组联结组标号相同。

d)容量比应在~2之间。

c)短路阻抗差不超出10%或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本标准规定的情况下,也可并列运行。

新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。

有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时,应满足并列运行条件。

变压器的经济运行

变压器的投运台数应按负载情况,从安全、经济原则出发,合理安排。

可以相互调配负载的变压器,应考虑合理分配负载,使总损耗最小。

变压器运行技术文件、资料

基础资料应包括设备台账、安装图纸、试验报告(包含出厂试验、交接试验等).

运行检修资料应包含巡视记录、检修记录、接地电阻测试记录、三相负荷测量、漏电保护器测试等内容。

6变压器的故障和事故处理

运行中的不正常现象和处理

检查人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。6.变压器有下列情况之一者应立即停运。

a)变压器冒烟着火。

b)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。

c)变压器声响明显增大,内部有爆裂声。

d)套管有严重的破损和放电现象。

e)发生其他危及变压器安全的故障而变压器的有关保护装置拒动。

f)变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁。

g)变压器顶层油温异常升高,超过最大规定值。

变压器油温升高超过制造厂规定或表1规定值时,检查人员应按以下步骤检查处理:

a)核对温度检测装置。

b)检查变压器的负载和冷却介质的温度。

c)检查变压器室的通风情况或变压器冷却装置。

d)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则检查人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

e)油浸变压器在超额定电流方式下运行,若顶层油温度超过85℃时,应立即降低负载。6.1.4 当发现变压器的油面较当时温所应有的油位显著降低时,应查明原因。

6.1.5 变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,则应放油,使油位降至与当时油温相对的高度,以免溢油。

6.2 气体保护装置动作的处理

6.2.1 气体保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因。

6.2.2 气体保护动作跳闸时,未查明原因消除故障不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:

a) 是否呼吸不畅或排气未尽。

b) 保护等二次回路是否正常。

c) 变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象。

d) 气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果。

e)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果。

f) 必要的电气试验结果。

g)变压器其他继电保护装置动作情况。

变压器着火处理

变压器着火时,应立即断开电源,并迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。

7变压器的安装、检修、试验和验收

变压器的安装项目和要求,应符合GBJ 148--1990中第1章和第2章的规定,以及制造厂的特殊要求。

变压器的安装应按照设计图纸进行,安装应稳固可靠。

.2变压器安装位置应避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带。

柱上安装或屋顶安装的变压器,其底座距地面不应小于。

安装在室内的变压器,其外廓与后壁、侧壁净距不宜小于600mm、800mm.变压器外廓与门净距不宜小于800mm。

在变压器上方进行电气焊等安装工作时,应对变压器进行防护,并不得踩踏变压器瓷件等易碎、易裂部件。

干式变压器就位后,应加强保护,防止铁件进入绕组内,绕组不得敲击或重压。

运行中的变压器存在下列情况之一时,需要进行试验或检修:

a)经判断存在变压器内部故障。

b)运行中存在严重缺陷。

c)经常性过负荷运行。

d)其他必要时。

试验和检修项目及要求,应按DL/T573及DL/T596执行。

新安装变压器的验收应按GBJ 148--1990中的规定和制造厂的要求进行。变压器检修后的验收按DL/T 573的有关规定进行。

DL/T572-95电力变压器运行规程

DL/T572-95电力变压器运行规程 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。

3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计; b.1000kVA及以上的油浸式变压器、800kVA及以上的油浸式和630kVA及以上的干式厂用变压器,应将信号温度计接远方信号; c.8000kVA及以上的变压器应装有远方测温装置; d.强油循环水冷却的变压器应在冷却器进出口分别装设测温装置;

最新变压器运行规程

变压器运行规程

电力变压器运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了本公司电力变压器的许可运行方式、操作、监视、维护、异常运行及事故处理的规则。 本规程适用于尼日利亚帕帕兰多电站发电机组的运行技术管理。 本规程适用于生产管理人员及运行人员。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的应用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本规程。 GB/T 15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则 FL 408-91 电业安全工作规程 FL/T 572-1995 电力变压器运行规程 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发[2000]589号 设备制造厂家技术规范 3 变压器许可运行方式 3.1 额定运行方式 3.1.1 在规定的冷却条件下变压器按照制造厂铭牌及技术规范规定参数下运行,此方式称为额定运行方式下,变压器可以在这种方式长期连续运行。3.1.2 运行中的变压器的电压变动范围在额定电压的±5%范围内变动,此时额定容量不变。加在所有分接头上的电压不得大于其相应额定电压的105%。电

压下降至额定值的95%以下时,容量应相应降低,以额定电流不超过额定值的105%为限。 3.1.3 油浸自冷和油浸风冷变压器上层油温一般不宜超过85 ℃ , 最高不得超过 95 ℃ , 温升最高不能超过 55 ℃。 3.1.4 强迫油循环风冷变压器的上层油温一般不应超过75℃, 最高不得超过85 ℃ , 温升最高不能超过 45 ℃。 3.1.5干式变压器线圈、铁芯表面和构件表面的温升不得超过80℃。F级绝缘干式变压器绕组的最大温升100℃,环境温度在35℃时,温度不宜超过130℃。容量800KVA及以上的变压器装设风扇,温度到120℃时自动开出,也可手动开出。 3.1.6强迫油循环风冷变压器投入运行前应先投入冷却装置 , 不允许在未投冷却装置的情况下将变压器投入运行。 3.1.7强力通风冷却的变压器其上层油温高于 55 ℃时开启冷却风扇 , 低于45 ℃可停用风扇。有风扇自启动装置者 , 其选择开关应投 " 自动 " 位置。若风扇自投装置不能用时 , 变压器在投运前应先开启风扇。 3.2绝缘规定 3.2.1变压器检修或停电后,在启动投入运行或投入到热备用状态前,均应测量其绝缘电阻值并应做好记录以便查阅核对。 3.2.2油浸变压器的绝缘电阻值 , 按公式1换算到同一温度下 , 与上次测量结果相比 , 不应低于40%。否则应通知检修检查处理 , 必要时应测量变压器的介质损耗和绝缘电阻吸收比 , 并抽取油样化验 , 以判断绝缘是否良好。

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变压器安全运行规程

编号:SM-ZD-30562 变压器安全运行规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变压器安全运行规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)有关规定 1.变配电所(站)应能防火、防雨水,防雷电,防小动物。 2.变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。 3.一般变压器不得超负荷运行,在事故情况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。 4.当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的2/3。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 5.强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。 6.测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。

测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。 7.变压器并列运行的条件: (1)变比差不超过0.5%; (2)短路电压差不超出10%; (3)线圈结线组别相同; (4)变压器的容量比,不得超过3:1; (5)相序相同。 8.变压器第一次并列前必须作好相序校验。 9.无载调压变压器不允许带电倒换分接头。320千伏安以上的变压器,分接头倒换前后,应测量直流电阻。有载调压变压器,则应根据制造厂的规定执行。 10.变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其它变压器每10天至少检查一次, 11.大修后或新装变压器。开始运行的48小时,每班要进行两次检查。 12.变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有严重漏油现象等)应加强监视,增加检查次数。

DLT 572—95电力变压器运行规程

DLT 572—95电力变压器运行规程 DL/T572-95 中华人民共和国电力行业标准 DL/T572—95 电力变压器运行规程中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准1995-11-01实施1 主题内容与适用范围本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB109 4、1~109 4、5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则3 基本要求 3、1 保护、测量、冷却装置

3、1、1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3、1、2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油 保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3、1、3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统 短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保 护时,其中性点必须直接接地。 3、1、4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者, 安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~ 1、5%的升高坡度。 3、1、5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a、按制造厂 的规定安装全部冷却装置; b、强油循环的冷却系统必须有两个 独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动 投入备用电源并发出音响及灯光信号; c、强油循环变压器,当 切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d、风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e、 水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷 却器中的油压大于水压约0、05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f、强油循环水冷却的变压器,各冷 却器的潜油泵出口应装逆止阀; g、强油循环冷却的变压器,应 能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

变压器使用维护规程

变压器使用维护规程 版次:A/0 拟制部门:设备部 审核人:杨银 批准人:曹辉 1 目的 指导和规范电力变压器使用与维护,确保设备达到规定要 求。 2 适用范围 本规程适用于选烧厂烧结工序动力变压器使用与维护。 3 术语/定义 4 职责 4.1 点检员负责变压器专业点检,紧固、调整、防腐、清扫。 4.2 维护人员负责变压日常巡检。按照使用维护标准执行。 5 使用维护内容与要求 5.1 对人员的要求 5.1.1 点检员必须取得国家职业技能鉴定中级以上等级证书,熟悉设备结构,掌握点检方法,并持证上岗。 5.1.3 检修人员必须经过培训考试合格,取得国家职业技能中级以上鉴定等级证书,熟悉设备结构,掌握检修规程,并持证上岗。 5.2 对备件材料的要求 所用的材料、备品备件必须符合设备的技术要求,必须有产品检

验合格证。 5.3变压器的运行 5.4试运行前的检查 5.4.1变压器在试运行前,断路器、继电保护、控制回路、指示仪表等接线正确,动作可靠,操作良好。 5.4.2变压器注满油后,根据变压器容量的多少,需要静止时间4~16小时,方能做耐压试验.。 5.4.3高压各项试验合格。 5.4.4重瓦斯保护在切闸位置。 5.4.5检查相序是否正确.。 5.4.6通风设备完好。 5.4.7各阀门位置应正确.。 5.5试运行 5.5.1新安装或大修后的变压器应冲击合闸充电。 5.5.2第一次充电后,持续时间不应小于10分钟,变压器等均无异常情况。 5.5.3变压器应进行5次全电压冲击合闸,并应无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置的误动。 5.5.4变压器并列前应先核对相序,相序应一致.。 5.5.5变压器空载运行时间一般为24小时。 5.5.6变压器经空载运行后,方可带负荷运行。 5.5.7新带负荷的变压器应增加检查次数,注意温升,油面温升超过45℃时应发信号报警。 5.6额定运行 5.6.1变压器在规定的冷却条件下,按铭牌的电压,电流范围运行。5.6.2装有风冷及强迫油循环冷却的变压器,视温升情况,按制造厂规定启停冷却装置。 5.7允许温升 5.7.1变压器最高允许上层油温不准超过95℃控制在85℃。 5.7.2允许电压:施加在变压器分接头上的电压应不大于其相应额定值的105%。 5.8允许的过负荷: 5.8.1自冷或风冷的油浸式电力变压器正常过负荷的数值与时间,应遵守下表. 负荷与过负荷前口层端正的温升(℃)

电力变压器运行维护

电力变压器运行规程 1.内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器; d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强油循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T 572—95 a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;

油浸式变压器操作规程

油浸式变压器操作规程 1.目的 为使本岗位的工作或作业活动有章可循,使作业安全风险评估和过程控制规化,保证全过程的安全和质量;同时规设备操作和工艺指标的严格执行,为本工序的生产提供切实可行的操作方法、紧急预案及事故处理程序,以保证本工序及后序生产系统安全稳定运行;也可用作员工的学习与培训教材,以提高操作人员素质和技术水平,特制订本操作规程。 2.围 25MW电站油浸式变压器。 3.作用 电能转换,将一种电压、电流的电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 4.变压器的运行维护 4.1 变压器投入运行前的检查 4.1.1变压器投入运行前,值班员应仔细检查,确认变压器及其保护 装置在良好状态,具备送电条件,收回所有有关工作票,拆除接地线或拉开接地刀闸,临时标示牌和临时遮栏全部拆除,现场清洁,照明充足,安装检修人员对设备状态交代清楚。 4.1.2运用中的备用变压器随时可以投入运行;长期备用的变压器, 应进行充电试验,并做好记录。 4.2变压器投运前的绝缘检测 4.2.1检修后的变压器投运前应有绝缘合格报告。停用时间超过一个 月的变压器投入运行前,应测量绝缘电阻,测量后应对地放电。 4.2.2变压器线圈电压500V以上者使用1000-2500V摇表,线圈电压 500V以下者使用500V摇表。 4.2.3应分别测量高、低压对地及高、低压间绝缘电阻,其阻值应不

低于上次测量值的1/3,并测量“R60/R15”吸收比不低于1.3,最低不能低1MΩ/KV。如测量值低于规定值时应汇报值长及有关领导;及时将绝缘值记录在《绝缘记录登记本》上。 4.3变压器投运前外观检查包括以下各项 4.3.1变压器的温控装置应正常投入,温度应与实际相对应。 4.3.2变压器套管外部清洁完好、无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。 4.3.3变压器各侧接线应完整正确,分接头分接位置正确,外壳接地应良好,中性点接地良好。 4.3.4变压器顶盖清洁无杂物,风冷装置试转良好,无异音。 4.3.5变压器控制回路、继电保护等二次接线完整,定值符合规定,正确投入保护压板。 4.3.6变压器柜门应上锁,且应标明变压器名称编号,门外应挂安全警示牌。 4.3.7初次投运的变压器及大修后变更分接头后,应测定变压器的直流电阻值,用以检查各分接开关的接触情况,可参考变压器出厂测试记录,并及时记录在《设备变更记录本》。 5.变压器运行中的监视 5.1变压器运行中应认真检查变压器的各种表计指示不得超过允许值,并定期每小时抄表一次。 5.2每班应对运行中的变压器进行巡检,下列情况应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡检次数 5.2.1新设备或经检修、改造的变压器在投运72小时。 5.2.2有设备缺陷时。 5.2.3高温季节,高峰负荷期间。 5.2.4变压器过负荷运行时。 5.3运行中的变压器外部检查项目包括

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

DLT572-2010电力变压器运行规程

电力变压器运行规程 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094.1~1094.5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164~1994 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程

SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573—95 电力变压器检修导则 DL/T574—95 有载分接开关运行维修导则 3 基本要求 3.1 保护、测量、冷却装置 3.1.1 变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2 油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3 变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4 装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5 变压器的冷却装置应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; c.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器;

电力变压器的运行维护和事故处理

电力变压器的运行维护和事故处理 发表时间:2017-12-06T10:09:53.833Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:王炎民 [导读] 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 (国网河南省电力公司洛阳供电公司河南洛阳 471000) 摘要:介绍了变电站主变压器的验收及日常巡视检查内容,分析变压器部分异常和故障的现象,并论述了变压器主保护瓦斯和差动保护动作的检查处理原则。 关键词:变压器运行维护事故处理 1 新安装或大修后的变压器应进行的验收项目 主变压器在投运前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: (1)变压器及其附属设备的出厂技术资料及现场安装调试记录、交接试验报告及设计说明等齐全,并移交运行单位; (2)本体、冷却装置及其它附属设备应无缺陷,且不渗油; (3)油漆应完整,相色标志正确; (4)变压器顶盖上应无遗留杂物; (5)事故排油设施应完好,消防设施齐全; (6)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均应打开,且指示正确; (7)接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠;铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好; (8)储油柜和充油套管的油位应正常;呼吸器应装有合格的吸附剂,且呼吸畅通; (9)分接开关的位置应三相一致,符合运行要求;远方位置指示应正确; (10)变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行的要求; (11)气体继电器、压力释放阀、油位计、温度计及套管型电流互感等的测量、保护、控制及信号回路接线应正确;测温装置指示应正确,整定值符合要求; (12)冷却装置试运行正常,控制系统正确可靠,风扇及油泵电机转向正确,无异常噪声、振动和过热现象;变压器投入试运行前,应起动全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气; (13)变压器的全部电气试验应合格;保护装置齐全并经传动试验正确。 2 变压器运行中的检查 (1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。 (2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,冷却器投入数量是否与变压器负荷及环境温度相符,是否有内部故障。 (3)变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并报检修单位处理。 (4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等等。 (5)瓦斯继电器内应无气体、无渗漏油,呼吸器干燥剂是否实效,有载调压装置室内外位置是否一致,接地是否良好。 (6)强油风冷系统油泵、风机是否有过大振动及异常响声,油流继电器是否正常,控制箱内的接头应无发热,灯光指示良好。(7)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等等。 3 变压器运行中的不正常状态 (1)由外部故障引起的过电流。 (2)由外部负荷引起的过负荷。 (3)中性点直接接地电网中,外部接地短路引起的过电流和中性点过电压。 (4)冷却系统故障,使变压器油温升高。 (5)变压器油位升高或降低。 4 变压器的常见故障 变压器在运行中常见的故障可分为内部故障和外部故障。 4.1 内部故障 内部故障是指变压器油箱里面发生的故障,一般有以下两类: (1)在变压器各绕组上发生的相间短路、匝间短路、单相接地短路等电气故障,这类故障对变压器及电网可能造成较大的损伤及影响。 (2)电气连接接触不良或铁芯故障、分解开关故障等,引起变压器油温升高、绕组过热。以上故障应及时处理,否则可能会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障,扩大事故范围。 4.2 外部故障 外部故障是变压器最常见的故障,是油箱外部绝缘套管及引出线上的相间短路和单相接地短路。 5 变压器的事故处理 为了正确的处理事故,应掌握下列情况:①系统运行方式,负荷状态,负荷种类;②变压器上层油温,温升与电压情况;③事故发生

浅谈电力变压器的安全运行(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈电力变压器的安全运行(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

浅谈电力变压器的安全运行(最新版) 随着社会不断进步、用电量迅速增长,为了安全供电、提高供电可靠性,满足社会用电需求,对于变压器的安全运行,更显得意义重要。 现就以下几个方面论述如下: 1、合理选址变压器安全运行,需要有良好的外部环境。其安装选址要避免低洼、潮湿、高温、灰尘和腐蚀性气体的影响,尽量选择自然通风良好的地方,以提高散热条件和避免易燃易爆气体的影响。 2、合理选择变压器的保护方式在电力系统中,继电保护应具有可靠性、快速性、灵敏性和选择性。变压器是电网中主要元件之一,应根据负荷的重要性和变压器自身价值等方面,综合选择所需的继电保护方式。变压器保护有变压器自身故障保护和外部电路故障保护。而变压器自身故障分为油箱内和油箱外故障两种。

以下介绍几种保护方式: (1)瓦斯保护。瓦斯保护有轻瓦斯保护和重瓦斯保护,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于电源侧断路器跳闸。在变压器开始带负荷运行的一星期内,应把重瓦斯保护从跳闸切换为信号。要把重瓦斯保护从跳闸功换为信号,要选择一只电阻代替中间继电器的电压线圈,而该电阻的阻值,应能使信号继电器的灵敏度大于1.4,并要检验长期流过电流信号继电器的电流是否小于电流信号继电器的额定电流。故此,代替中间继电器线圈的电阻R1阻值应满足:1.4Idz<[Ue/(R1+R2)]

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

变压器运行规程

变压器运行规程 1主题内容与适用范围 1.1本规程规定了变压器及其附属设备的运行维护、操作、注意事项、异常及事故处理; 1.2本规程适用于水利枢纽变压器的运行工作; 1.3运行人员应掌握本规程; 2引用标准 2.1原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》 2.2原电力部颁发的《电力变压器运行规程》 2.3原电力部颁发的有关专业技术规程 2.4设备厂家的技术资料 2.5本厂有关技术文件 3设备技术规范 3.1主变压器技术规范

3.2厂高变主要参数 3.3 厂低变主要参数 3.4 船闸变、照明变、坝顶变主要参数 3.5励磁变压器技术规范 3.6一般说明 4运行规定 4.1一般规定 4.1.1主变及所属保护运行方式的改变应向调度申请批准4.1.2主变运行时主变纵差动保护和重瓦斯保护不得同时退出。 4.1.3主变重瓦斯保护出口由跳闸改投信号位置时,必须经灯泡贯流发电有限公司主管生产领导批准。 4.1.4变压器外壳必须有可靠接地,各侧引出线必须连接良好,并具有明显的相色标志。 4.1.5干式变压器外壳上的门应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”标示牌。 4.1.6主变上层油温不能超过95℃和主变绕组温度最高不得超过115℃,正常运行时上层油温不宜超过85℃;干式变压器绕组最高温度不得超过厂家规定值。 4.1.7当主变油温60℃时第一组风机启动,70℃时第二组风机启动,85℃时报警,95℃时跳闸。 4.1.8当主变绕组温度70℃时第一组风机启动,80℃时第二

组风机启动,,105℃时报警,115℃时跳闸。 4.1.9主变压器运行电压不应高于该运行分接头额定电压的105%。 4.1.10变压器分接头的运行档位应按系统运行情况确定。变压器分接头接触电阻及变比应在合格范围。 4.1.11变压器过载能力(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温度40℃) 4.1.12事故情况下,干式变压器可以短时过负荷运行,允许过负荷倍数及运行时间不得超过下表之规定值。 4.1.12.1干式变压器允许过负荷能力

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 公司内部编号:(GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI ?

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了____________ 设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于_________ 变压器运行管理。 2.引用标准 DL / T572-95电力变压器运行规程 GB / T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95°C,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85°Co 主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105°Co 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115°C,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 短路电流的持续时间不超过下表之规定 干式变压器事故过负荷允许时间(单位:分钟) 主变技术说明 变压器应能承受发电机甩负荷时倍的额定电压历时5秒。 对于额定电压的短时工频电压升高倍数允许持续运行时间应不小于下表规定: 允许偏差

配电变压器运行管理制度

配电变压器运行管理制度 1.总则 1.1为加强配电变压器的运行管理及结合我分公司的实际情况,特制定本制度。 1.2本制度适用某某供电分公司直属各供电所所辖配电变压器的运行管理。 2.配电变压器运行管理 2.1配电变电器应严格按《电力变压器运行规程》执行。新装或更换的配变必须是低耗节能型变压器,严格控制高耗能变压器投入运行,对现有高损配变应作出规定逐年更换,运行的配变应定期进行试验,试验由运行管理部门负责,用户配变由用户委托电力部门试验。 2.2根据我县气候环境,配变投入运行时,必须附有完整的附属设备,如吸潮剂、高低压避雷器、防盗帽、温度计、防污闪帽。 2.3配电变压器低压中性点及外壳,中性线必须可靠接地,公用(未装保安器)配变在主干线上每隔一公里支线始端,楼房进户前应进行重复接地,并充分利用自然接地体,其接地电阻应符合规程要求。 2.4配变要经常保持器身清洁,在严重污秽地区运行的变压器,每季清扫一次,其它地区每年清扫一次。 2.5配变各密封部件,不得有渗漏油现象,发现渗漏油要及时处理,使配变经常处于一类设备下运行。 2.6配变的油位,必须符合要求,不得过高或过低。 2.7用户变压器发生故障又没有能力维修的。可委托电力部

门,电力部门要及时处理。 2.8经常监视负荷的变化尽量保持三相负荷的平衡,三相负荷的不平衡最高不得大于25%,若超过此范围,其用电负荷应进行调整。 2.9要定期进行电压的监测,保证其出口电压。对没有电压监测点的,要每季上报一次电压的情况。 2.10 10KV配变应每年按照评级标准进行设备的评级工作,保证配变的完好率。 3.配变应县挂的标记 3.1安全用电警告标志。 3.2按有关规定评定设备的等级,悬挂类别牌。 4.配变的预防性试验 配变应根据规程要求进行试验,公用配变每一年进行一次,试验不合格者必须退出运行。要做好试验记录和试验周期的安排用户的配变由用户委托电力部门进行试验及时处理缺陷,凡试验不合格或不按期预试者,应退出运行。

电力变压器运行规程-DL572-95资料讲解

DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/572-95 ______________________________________________________________________________ 电力变压器运行规程 1995-06-29 1995-11-01实施 _______________________________________________________________________________ 中华人民共和国电力工业部发布

目次 1 主题内容适用范围 2 引用标准 3 基本要求 4 变压器运行方式 5 变压器的运行维护 6 变压器的不正常运行和处理 7 变压器的安装、检修、试验和验收 附录自藕变压器的等值容量(补充件) 附加说明

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 572-95 电力变压器运行规程 _______________________________________________________________________________ 1 主题内容与适用范围 本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。 本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。 2 引用标准 GB1094~1094·5 电力变压器 GB6450 干式电力变压器 GB6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7252 变压器泊中溶解气体分析和判断导则 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 GBJ148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 DL400 继电保护和安全自动装置技术规程 SDJ7 电力设备过电压保护设计技术规程 SDJ8 电力设备接地设计技术规程 SDJ9 电气测量仪表装置设计技术规程 SDJ2 变电所设计技术规程 DL/T573 电力变压器检修导则 DL/T574 有载分接开关运行维修导则 3基本要求 3.1保护、冷却、测量装置 3.1.1变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。 3.1.2油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。 干式变压器有关装置应符合相应技术要求。 3.1.3变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。 3.1.4装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者〈制造厂规定不需安装坡度者除外〉,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。 3.1.5变压器冷却装置的安装应符合以下要求: a.按制造厂的规定安装全部冷却装置; b.强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号; C.强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器 d.风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负载、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置; e.水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约 0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞; f.强泊循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀; g.强泊循环冷却的变压器,应能按温度和(或)负载控制冷却器的投切。 3.1.6 变压器应按下列规定装设温度测量装置: a.应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设