文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设计技术交底会议签到表

设计技术交底会议签到表

设计技术交底会议签到表

工程名称:项目编号:编号:

注:1、交底会议内容及纪要后附报告纸。

2、一式五份,建设单位、计单位、质监部门、承包商、监理公司设各一份。

技术交底会议纪要

技术交底会议纪要 xx年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xx-x主 任组织在xx乡政府会议室召开xx县xx-xx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程 建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进 行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工 单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。

3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、 设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。 二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管理 法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部门备案,并确保人员到岗、到位。

2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录,并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的,施工日志、监理日志必

开工前安全技术交底表及内容

C1-7-6 开工前安全技术交底表及内容

开工前安全技术交底表 注:交底人应为企业技术负责人。

开工前安全交底内容 一、安全生产责任制的建立 1、安全管理制度 根据工程实际和现场管理工作需要建立,主要包括:现场用工管理制度、特种作业人员管理制度、班前安全活动制度、安全教育培训制度、安全生产(技术)交底制度、安全生产检查制度、安全专题会议制度、施工设备维修、保养管理制度、防火制度、临时用电管理制度、交通安全管理制度、食堂卫生管理制度等; 2、安全管理组织机构 根据工程实际和现场管理工作的需要建立,主要包括:安全生产管理领导小组、防洪抢险领导小组、安全生产应急救援领导小组等,并明确各岗位管理人员和施工班组的安全职责。 二、安全管理资料 1、安全生产记录主要包括安全教育培训记录(包括入场教育培训)、安全生产会议记录、隐患整改记录、安全检查日志等; 2、安全交底资料。 3、当地安全资料规程的相关内容 三、现场安全防护 1、基础施工时,在基坑四周离坑边500mm处搭放一道防护栏,在基坑的四周不堆放重物和行驶载重汽车。密切注意基坑边坡的稳定情况,以防发生坍塌伤人事故。 2、脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设,

把好“连接、承重、检验”三关,严禁堆放材料,做好各出入口、临边的防护,外脚手架用密目安全网全封闭施工,沿建筑物四周按规定设置水平防护,防护采用跳板或钢芭片,10米以内设防一道(靠墙网),防止高空坠物伤人。 3、抓好低处及高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用"三宝"(安全帽、安全带、安全网),加强对四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口),五临边的设防,150×150cm以上的洞口四周要支搭两道防护栏杆,并覆盖。出入口处用钢管搭设长度为3×6m的安全通道,按规范要求搭设。 四、临时施工用电 抓好施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》,并着重做好如下几点: 1、施工现场内达到三级配电、二级防护。一律使用铁制配电箱,采用三相五线制,电缆架空敷设不得随意拉接,导线截面凡大于10m ㎡的,必须使用相应规格的接线端子压接,不得直接压接。 2、施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小,根据实际需要选择相应规格的导线。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板连接,箱内必须在设备负荷首端处设置漏电保护装置,布线正确、整齐,配电箱、开关箱加锁,箱内无杂物。 4、现场内各种电气设备接地接零,电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。

监理技术交底会议纪要

莆田市中心城区荔枝林景观带工程监理交底 福州兢成建设监理咨询有限公司二0一三年五月二一日

监理技术交底会议纪要 工程项目:莆田市中心城区荔枝林景观带工程 会议时间:2013.05.21 会议地点:工地会议室会议主持:林金泉 建设单位:莆田市城市园林服务有限公司 福建盈峰海峡建设发展有限公司 施工单位:福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 监理单位:福州兢成建设监理咨询有限公司 会议内容: 1、工程开工前,施工单位应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料,具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,并报建设单位审批,建设单位审批后方可开工。 1)征地拆迁工作能满足工程进度的需要; 2)设计交底和图纸会审已完成; 3)施工组织设计已获总监理工程师签认; 4)施工单位现场管理人员已经到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;

5)进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。 2、施工单位应及时报送施工进度计划,当进度计划与实际进度出现偏离的时候应及时采取有效措施进行调整,确保工程进度符合施工合同约定。 3、开工前施工单位应建立健全质量安全保证体系,并逐层落实,确保工程顺利进展。 4、工程开工前应调查红线内地下管线布置情况,施工过程应做好原地下管线保护工作。 5、施工单位管理人员必须熟悉设计文件,当现场情况和设计有出入时应及时反馈协调。 6、工程材料检验必须委托具备资质的检测单位进行试验。 7、施工单位拟进场的工程材料/构配件/设备规格、数量及其质量证明资料应符合施工合同约定及有关规定,并采用见证取样或平行检验方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的,监理人员将拒绝签认,并签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 8、施工单位应严格控制施工过程中的测量放线以及水准导线点控制记录工作,并对测量成果设置相应的保护措施,及时申报项目监理机构,以检查是否符合设计要求以及相应的施工规范规定。 9、施工单位应在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程;施工单位应组织外部专家对专项方案进行论证,实施施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位负责人签字后,方可组织施工;实行施工总承包的,应由施工总承包单位、相应专业承包单位技术负责人签字。 专项施工方案论证后做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,

开工前技术交底表

开工前安全技术交底表 工程名称新建图艺综合楼工程 施工单位有限公司交底日期 安全技术交底内容:(可将交底文稿附后) 一、安全生产责任制的建立 二、安全管理资料 三、现场安全防护 四、施工临时用电 五、机械设备的使用 六、安全风险辩识 七、施工机具 八、文明施工 九、现场防火和防雷 交底人签名: 接底人签名 项目部 管理人员 分包单位 管理人员 注:交底人应为企业技术负责人。

交底文稿 一、安全生产责任制的建立 1、安全管理制度 根据工程实际和现场管理工作需要建立,主要包括:现场用工管理制度、特种作业人员管理制度、班前安全活动制度、安全教育培训制度、安全生产(技术)交底制度、安全生产检查制度、安全专题会议制度、施工设备维修、保养管理制度、防火制度、临时用电管理制度、交通安全管理制度、食堂卫生管理制度等; 2、安全管理组织机构 根据工程实际和现场管理工作的需要建立,主要包括:安全生产管理领导小组、防台防汛领导小组、安全生产应急救援领导小组等,并明确各岗位管理人员和施工班组的安全职责。 二、安全管理资料 1、安全生产记录主要包括安全教育培训记录(包括入场教育培训)、安全生产会议记录、隐患整改记录、安全检查日志等; 2、安全交底资料。 三、现场安全防护 1、基础施工时,在基坑四周离坑边500mm处搭放一道防护栏,在基坑的四周不堆放重物和行驶载重汽车。密切注意基坑边坡的稳定情况,以防发生坍塌伤人事故。 2、脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设,把好“连接、承重、检验”三关,严禁堆放材料,做好各出

入口、临边的防护,外脚手架用密目安全网全封闭施工,沿建筑物四周按规定设置水平防护,防护采用竹笆或架板,10米以内设防一道,防止高空坠物伤人。 3、抓好低处及高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用"三宝"(安全帽、安全带、安全网),加强对四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口),五临边的设防,50×50cm以上的洞口四周要支搭两道防护栏杆,并覆盖。出入口处用钢管搭设长度为3×6m的安全通道,按规范要求搭设。 四、临时施工用电 抓好施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》,并着重做好如下几点: 1、施工现场内达到三级配电、二级防护。一律使用铁制配电箱,采用三相五线制,电缆架空敷设不得随意拉接,导线截面凡大于10m ㎡的,必须使用相应规格的接线端子压接,不得直接压接。 2、施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小,根据实际需要选择相应规格的导线。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板连接,箱内必须在设备负荷首端处设置漏电保护装置,布线正确、整齐,配电箱、开关箱加锁,箱内无杂物。 4、现场内各种电气设备接地接零,电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。 5、现场内各用电设备实行“一机一闸一漏保”,严禁“一闸两机”

安全会议记录表

安全会议记录表 会议名称复工前和大干100天活动期间安全生产管理工作会议 会议时间2016年3月1日组织部门安全部 会议地点项目部会议室主持人刘新宪 一、出席情况 出席对象:项目部执行经理杨芳;副经理:林宝宜、杨宏凯;副总工:闫林强;安全总监:刘新宪;工程部、实验室、物资机械部、合同部、财会室、测量部、 安全部负责人及施工现场技术人员 缺席人员: 二、会议内容 一、传达建管处开展大干100天活动精神; 二、杨经理讲话: 复工在即,河中桩正月初二就开工,各施工队人员已大部分进场,气候逐渐变暖,复工在即,根据以往经验,春季冻土消融,极易引发基坑失稳;新工人进场培训不到位,进场设备维修保养不足,物体打击、机械伤害事故也极易发生。建管处从3月1日至6月10日组织开展大干100天活动,为确实加强春融期复工阶段和开展大干100天活动期间安全生产管理工作,落实安全生产文体责任,完善安全重点管控措施,强调几点: 1、加强领导,责任到人 各施工队伍,各部门负责人要充分认识当前安全生产工作的重要意义,贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,围绕项目“六个并重”“九个着力”要求,从建设“平安交通”的高度做好安全生产管理工作。加强领导,明

确各部门、各施工队伍安全责任人和工作职责。扎实开展安全隐患排查治理、施工安全检查评价及“平安文明工地”考核评价工作,积极推进施工现场安全防护标准化、文明施工常态化、工程管理信息化,全面提升项目安全生产管理水平。 2、精心组织,认真排查 开工前务必进行一次地毯式、拉网式重点为: (1)、安全生产条件审查。依据交通部和省厅“平安工地”考核评价标准及设施细则要求,对各部门、各施工队伍开工前的安全生产条件进行认真排查,并做好安全隐患检查记录,检查安全生产许可证是否有效,“三类人员”是否到位,意外伤害保险办理情况是否过期,并做好检查记录。达不到要求不得开工。 (2)、人员到位及教育培训。复工阶段,人员流动变化较大,各单位及施工队要做好特种作业人员、一线施工人员的教育培训及安全技术交底、新进场人员未接受相关教育培训和安全技术交底不得上岗。 (3)、特种设备检验及维修保养 对所有机械设备的检验和维修保养进行全面排查,复工前必须对所有机械设备进行一次全面保养和试运行,确保设备各项指标达到使用要求。 (4)、施工现场隐患排查; 对于复工项目,进行桥梁基坑和便道边坡土体稳定性、

设计技术交底会议纪要

设计技术交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:

(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密

安全技术交底会议纪要

安全技术交底例会纪要 会议时间:2008年7月9日 会议地点:金宇·紫林广场项目现场办公室 参加单位及人员 金宇房开项目部:吴红胜、杜天定、袁明灿、袁彬杰、赵贵生 省建工集团四公司:王中校、黄中勤、刘刚、马列、杨磊 深龙港监理公司:谈若明、龚文、李勇 省安监站:谢雪梅、王巍、李毅 会议内容: 省安监总站到现场对各参建单位进行安全技术交底,要求各单位做好安全工作。 一、人员介绍: 二、施工单位介绍现场情况:现场在进行对抗滑桩施工和拆除原有边坡支护,施工方案和安全措施都已编好,因周围的环境复杂,施工现场的噪音和粉尘会影响到周围居民生活和办公,但我们竭力采取措施,把噪音和防尘降到最小。在方案编制方面尽量详细,明确作业时间。 三、安监站:1、通过对现场查看和资料核对,现场存在一些安全隐患;资料上的名单与现场管理人员有些不符,报监理资料也不齐全,包括人员资格证书。2、在配电方面不规范,要求修建配电室,按三级配电二级保护,一机一闸一漏一箱并标识清楚。 3、抗滑桩周边无防护,无施工人员上下孔设施。 4、建议把空压机分开设置,减少噪音集中散发。 四、建设单位:作好安全预控,防患于未然。欢迎安监站的同志

随时到现场检查指导工作。 五、监理单位:1、各方都做好安全工作,把方案落到实际工作中去。2、加强安全教育提高安全意识,在施工过程中严格按照相关规范及审批的方案进行施工。3、作好对周围建筑物的安全防护,处理好施工过程中的噪音、灰尘对居民的影响。 会议总结:通过各方的交流,对现场的安全情况有明确的方向;结合大家的建议落实好相关工作,并急时解决现场存在的安全隐患;加强安全教育,提高安全意识,做好安全预控,防制安全事故的发生。 深圳市深龙港建设监理公司贵阳分公司 紫林广场项目监理部 二零零八年七月九日

安全会议记录表

安全会议记录表 安全会议记录表 会议记录是指在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。“记”有详记与略记之别。安全会议记录表1 单位:时间: 会议主持人: 参加会议人员: 会议主题:安全生产工作会议 一、由现场主管对近段时间的安全生产工作进行,在大家的共同努力下,做到无安全事故发生。 二、要求现场管理人员和各作业班组长要加强对现场工人的安全教育,认真开展好每日的安全教育活动。 做到严格按安全技术操作规程精心施工。 三、要求机械设备操作人员,熟炼掌握安全操作技术,认真做好设备的维护和保养,做到每天机械能正常运转,无机械故障发生。 四、对现场安全防护装置要做到勤检查,发现隐患,要及时汇报,并积极采取措施进行整改,及时消除隐患。 安全会议记录表2 单位:时间: 会议主持人: 参加会议人员: 会议主题:安全生产工作会议 一、各作业小组,所带领班组工人,要求进车间后必须参加公司组织的安全教育。 通过教育活动,达到的安全素质的提高。 二、要求新工人上岗前必须经三级安全培训教育,经考试合格才

能上岗。 三、严格加强安全生产方面的教育,使每位工人对自己所操作的工种规程,要熟知。 四、坚持班前安全教育活动,在活动中针对各工种操作技术规范要求,作强调工作,杜绝安全事故的发生。 五、树立好企业的形象,做到持证上岗。 工作前心要坚持穿着。 安全会议记录表3 会议时间会议地点与会部门和人数会议内容和决议结果:201x年7 月1 日工程部会议室主持部门(人) 记录人工程部周晓明 工程部各班组负责人。 共计18 人 会议内容:1、各班组汇报本班组安全生产活动情况。 2、部署第三季度安全生产活动安排。 会议决议结果:1、从下周起,对重点部位进行安全隐患排查,对重大安全隐患上报,由设计科制定整改方案及措施。 2、将制定的整改方案及措施所需费用报办公室。 3、七月底前将隐患整改完毕。 4、电工班在第三季度中,重点检查配电装置的安全隐患,对各用电设备的接地、各漏电开关进行检查,做好检查记录。 对发现隐患立即处理整改。 安全会议记录表4 单位名称:配套送出工程施工施工项目部单位名称:文县110kV 石坊变35kV 配套送出工程施工项目部会议地点会议主持人会议主要议题杨海明施工项目部记录人段晓辉会议时间编号:2011-04编号:2011-04-001 2011 年04 月01 日到会人数10 人 工程例会、工程例会、安全及质量学习

路面底基层工程技术交底会议纪要示范文本

路面底基层工程技术交底会议纪要示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路面底基层工程技术交底会议纪要示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 会议日期:20xx年4月7日 会议地点:廊沧高速公路沧州段九A合同项目经理部 会议人员:驻地办监理工程师、路面石灰、粉煤灰土 底基层施工相关人员、 会议主持:董保江 一、项目总工董宝江介绍路面石灰、粉煤灰土底基层 施工工艺。 路面石灰、粉煤灰土底基层施工方案: 1、石灰、粉煤灰稳定土底基层的施工顺序 消解石灰→准备下承层→铺土→铺粉煤灰→铺石灰→ 拌和→整平→碾压→检验→接头处理→养生

2、准备下承层 (1)二灰土施工前,应对路槽进行严格验收,验收内容包括压实度、弯沉、宽度、标高、横坡度、平整度等项目。路基必须达到表面平整、坚实,没有松散和软弱点,边沿顺直,路肩平整、整齐。 (2)按要求设置路面施工控制桩。 1)使用全站仪恢复线路中心控制点。 2)使用全站仪测设中心桩。按每20m一个桩号测设中心桩,桩面用红漆写明里程桩号。 3) 按路面设计的标准横断面图进行实地放样,定出石灰稳定土底基层的边桩(竹片桩),之后用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为底基层上土范围的明显标记。 3、备土、铺土 (1)用于石灰稳定土的土必须符合规范要求,不含树皮、草根等杂物;(2)路基上用石灰线标出备土网格;

技术交底会议纪要(第一次)

xx县xxxx河段治理工程 技术交底会议纪要 2013年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xxx 主任组织在xx乡政府会议室召开xx县xxxx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m 间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。 3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。

二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管 理法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程 开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部 门备案,并确保人员到岗、到位。 2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测 量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录, 并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面 形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要 求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方 案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、 安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的 安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的整 理,施工日志、监理日志必须要有涉及安全方面的检查及情况 记录,涉及到现场的安全防护、安全警示、安全措施要到位, 确保工程的施工安全。

技术交底会议纪要46679

技术交底会议纪要 时间:2000年4月10日 地点:经理部会议室 主持人:周长军 参加者:董宏升李宪陈立波王庆军王成军张庆峰李英敏王坤朱荔臻张娟邵宏伟安志春毛元军程少连黄伟东 会议内容: 首先由项目副经理董宏升宣读了技术交底材料,宣读后提出了以下几点要求: 1、该材料是针对全线的总体技术交底,用以作为施工质量控制的一项重要材料。 2、加强落实,使每一个参加施工的人员都懂得如何施工。 技术交底的主要内容包括以下几方面: 一、《二000年施工组织设计》其内容包括: 1、编制依据 〈〈水泥砼路面施工及验收规范〉〉(GBJ97—87) 〈〈公路路面基层施工技术规范〉〉(JTJ031—93)

中华人民共和国交通部部颁标准及《鹤伊公路建设技术规范》。 2、质量目标 3、工期进度目标、安全目标 4、工程施工计划 ①进度计划 ②各分项工程人、机配备 ③劳动力使用计划 ④主要材料使用计划 ⑤主要机械台班使用计划 ⑥检验、试验计划 4、施工组织机构 5、工期控制 6、主要工程项目的施工方法及施工工艺 7、质量保证体系 8、安全保证措施 (二)、施工预算的编制依据内容 1、k36+500-k53+500段剩余工程量 2、经营计划科批准使用的取费标准 3、鹤伊指挥部提供的材料预算单价 4、与业主签定的合同协议 5、设计文件

6、省公路二处内部施工定额 7、部颁质量评定标准及试验规程。 会议最后项目经理周长军副处长要求各管理人员必须高度重视技术交底这项工作,尽快把这次会议精神贯彻落实下去,使每一个参加施工的人员做到有章可循、有据可依。 记录整理:李宪 2000年4月10日

安全技术交底会议记录

安全技术交底会议记录 YSKC—Q JL—7.5.1—01 工程名称交底日期 施工单位云南西勘建设工程总公司分部工程 一、安全方面 1、进入施工现场必须严格遵守《安全生产六大纪律》。 (1)进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 (2)二米以上的高空悬空作业,无安全设施的必须系好安全带,扣好保险钩。 (3)高空作业,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 (4)各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全措施和防护装置,方能开动使用。 (5)不懂电气和机械的人员严禁使用和玩弄机电设备。 (6)吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,摆杆垂直下方不准站人。2、操作人员须经专业训练、了解所操作的桩机的构造、原理、操作和维护保养方法,并持 有操作证,方可操作,操作人员必须熟记操作规程。 3、用扒杆安装塔式桩机桩架时,升降扒杆动作要协调,到位后应拉缆风绳,绑牢底脚,组 装时应用工具找正螺孔,严禁手指伸入孔内。 4、场地的地耐力应符合桩机说明书的要求,钻机移动时确保桩机整体稳定性,注意钢丝绳 捆绑及枕木垫放,导轨长短。确保移动时不倾翻。 5、导杆升到75度时,必须拉紧溜绳,待导杆竖直装好撑杆后,溜绳方可拆除。 6、移动塔式桩架时,禁止行人跨越滑车组。 7、横移直式桩架时,左右缆风绳要有专人松紧,两人甏头要同时绕,底盘距扎沟滑轮不得 小于1米,纵向移动时,应得走管上扎沟滑轮及木棒取下,牵引钢丝绳及其滑车组应与桩架底盘平行。 8、打桩机在上坡吊桩回转到下坡打桩时,不准上坡调整把杆的垂直度。 9、桩机行走、回转,对桩位时必须有专人指挥,管理人员值班到位,注意桩机前后上下左 右。 10、一根钢丝绳头准同时绕在两个甏头上,若发生走索应立即停车反转解除;绕甏头应戴 帆布手套,手距甏头不得小于60厘米。 11、施工灌注桩时,桩管沉入到设计深度后,应将桩帽及桩锤升高到4米以上锁住,方可 检查桩管或浇注混凝土。 12、耳环及底盘上骑马弹簧螺丝应用钢丝绳绑牢,防止折断时落下伤人,耳环落下时必须用控制绳,禁止让其自由下落。 13、钻孔灌注桩浇注混凝土前,孔口应加盖板,附近不准堆放重物。 14、机械外露转动部位必须有安全防护装置,扒架机台的临边,登高以及机械运转区域应 设有保护措施。 15、操作人员不能擅自离开岗位,桩机每天作业完毕后,必须将桩机进行清理,将泥土外 运的路面及时清理,做好工完场清工作。

施工设计技术交底会议纪要

施工设计技术交底会议纪要施工组织设计、施工方案和技术交底都是建筑安装工程技术资料中非常重要的组成部分,均对建筑安装工程的顺利进行起着十分重要的作用。下文是施工设计技术交底会议纪要,欢迎阅读! 施工设计技术交底会议纪要一 会议日期:20XX年4月7日 会议地点:XXX 会议人员:XXX 会议主持:XXX 一、项目总工董宝江介绍路面石灰、粉煤灰土底基层施工工艺。 路面石灰、粉煤灰土底基层施工方案: 1、石灰、粉煤灰稳定土底基层的施工顺序 消解石灰→准备下承层→铺土→铺粉煤灰→铺石灰→拌和→整平→碾压→检验→接头处理→养生 2、准备下承层 (1)二灰土施工前,应对路槽进行严格验收,验收内容包括压实度、弯沉、宽度、标高、横坡度、平整度等项目。路基必须达到表面平整、坚实,没有松散和软弱点,边沿顺直,路肩平整、整齐。 (2)按要求设置路面施工控制桩。

1)使用全站仪恢复线路中心控制点。 2)使用全站仪测设中心桩。按每20m一个桩号测设中心桩,桩面用红漆写明里程桩号。 3)按路面设计的标准横断面图进行实地放样,定出石灰稳定土底基层的边桩(竹片桩),之后用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为底基层上土范围的明显标记。 3、备土、铺土 (1)用于石灰稳定土的土必须符合规范要求,不含树皮、草根等杂物;(2)路基上用石灰线标出备土网格; (3)汽车运土,控制每车土的数量大致相等; (4)采用推土机将土均匀地摊铺在预定地路基上,力求表面平整,并有规定的路拱; (5)摊铺过程中,测量人员跟踪检测松铺厚度,控制误差±,必要时进行增减料工作; (6)测定土的含水量。如含水量过大则进行翻晒;过小,则应洒水焖料,使土含水量控制在二灰土的最佳含水量±2%之间; (7)用平地机对土层进行初步整平,并用人工进行局部找平,后用履带式推土机排压一遍,使其表面平整。 (8)考虑石灰、粉煤灰所占的体积比例,备土松铺厚度拟为18cm。 每延米备土数量:宽×厚×1m长=方。

技术交底会议纪要

上海建工集团股份有限公司 昆山市中环快速化改造工程二工区(南段) 首件立柱施工技术安全交底会议纪要 会议时间:2012年12月8日(星期六)14:00 会议地点:二工区(南段)项目部会议室 与会人员:JL-3总监办:副总监肖沛新,副总监赵凯,实验室主任薛茂湖,安全工程师陈宇航; 上海建工集团股份有限公司二工区(南段):项目总工程 师汤颂彬,结构工程师朱建中、卢仪,质量工程师胡永富、 陈佩华,专职安全员林加庆,材料主管陈昌胜,施工班组 曹得志、吕强、高江波、马建平等。 本次会议由上海建工集团股份有限公司召集并主持召开,目的是对施工班组进行施工前的技术安全的交底工作,为了能更好的进行首件立柱施工打下良好的基础,具体会议纪要如下: 一、上海建工集团股份有限公司 1、项目总工程师汤颂彬对施工班组进行了详细的技术交底工作,从前期的施工准备到过程中的钢筋安装、落水管的安装、钢模板拼装、垫石预埋件施工及混凝的浇筑都作了明确的施工要求,要在规定的工期内保质保量的完成首件立柱的施工。 2、专职安全员林加庆对施工班组进行安全交底工作,对于现场的安全提出了明确的要求,比如:设备进场必须先上报,合格后方可使用、用电需符合规范要求、施工人员进入施工现场佩戴安全帽和马

夹、做好安全应急措施,要求施工人员坚决杜绝安全事故的发生,防患于未然。 3、钢筋场后需堆放整齐并挂牌,不可直接堆放在地上。 二、JL-3总监办 1、进场的混凝土必须检测坍落度,坍落度的范围控制在120~140mm之间,混凝土浇筑每层不能超过30cm,不能过振、漏振,首件立柱的混凝土试块做6组,后期混凝土的养护需覆盖两层保护膜。 2、特殊工作的操作工人需持证上岗,材料进场前需进行抽检特别是脚手架的钢管,检查不合格的严禁使用,在脚手架上施工属于高空作业需系安全带。 3、脚手架搭设前需通过计算并严格按照计算书要求施工,钢筋安装前必须先进行脚手架的安全验收,只有脚手架验收合格后方可进行钢筋的安装,验收合格后挂牌。 4、脚手架上的脚手板以及上下人楼梯的防滑条需用钢丝绑扎牢固,钢模板施工前需进行自检,作业班组需盯人盯岗,分段浇筑的地方的混凝土拉毛不宜过早。 上海建工集团股份有限公司 昆山市中环快速化改造工程二工区(南段)项目部 2012年12月8日

图纸会审技术交底会议纪要

图纸会审技术交底会议纪 要 The latest revision on November 22, 2020

图纸会审、技术交底会议纪要 工程名称:宏源国际广场 时间:二○一三年十二月二十六日 地点:湖南兴鸿源投资开发有限公司会议室 主办单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 参加单位及人员: 建设单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 郑登永唐伟杰马伟彪李华平刘达 勘察单位:湖南省勘测设计院 贺智铭周光余 设计单位:湖南省建筑科学研究院 李桂莲刘纯钢刘映菲毛泽平曾昭英张义长杨健施工单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 章汉其邹鑫邓元明王莎慧陈泽赵星李浩薛兴达 无梁楼盖供货单位:长沙巨星轻质建材股份有限公司 周时 监理单位:长沙升达建设工程项目管理有限公司 肖斌李杰黄果谈献章彭建权 质监部门:长沙市建设工程质量监督站 文工张耀军

会议内容: 第一部分设计交底 (一)建筑部分 1、场地排水需满足设计及规范要求。 2、地下室防水等级为一级,按中南地区工程建设标准设计建筑图集《地下室防水》11ZJ311相关要求施工,需特别注意管道穿墙的防水施工。 3、卫生间混凝土防水反边不小于200高。 4、屋面排水找坡需满足设计要求,卷材反边不小于300。 5、栏杆的安全高度需满足规范要求。 6、管道井楼层防火封堵及防火门的开启方向需满足设计及规范要求。 7、节能热桥处理需满足设计要求。 8、各专业预留、预埋孔洞需配合各专业图纸尺寸及位置预留、预埋。 (二)结构部分 1、需熟悉图纸内容及标准图集11G101-1-3,,特别是结构总说明中的内容及标准图集中构造做法、钢筋锚固等。 2、地下室混凝土养护及外加剂的控制需编制相应的方案。 3、无梁楼盖施工需在专业厂家的指导下施工。 4、钢筋的锚固长度、保护层厚度需满足规范要求。 5、本工程地下室水位较高,施工过程中应注意降、排水,地下室顶板未完成覆土,不可停止降水。

技术交底及施工质量工作会议纪要

技术交底及施工质量工作会议纪要 【会议时间】:2013年3月15日晚上八点 【会议地点】:中川建司洋丰-圣乔维斯A、C区项目部会议窒 【会议主持人】:杜理安 【参会人员】:项目部:杜理安王祖林 木工班组:俆宝成 钢筋工班组:黄世意 砼(泥)工班组:冉光华 水电工班组:梁金波 架子工班组:唐贤权 【会议记录】:王祖林 【会议议题】:C区主体工程:一、主体施工技术交底;二、有关施工质量的要求;三、争对最近施工过程中存在的一些问题的管理手段和必要措施。 【会议内容】:今天晚上会议的主要议题是:强调各班组在施工过程中,一是要严格按照施工图纸和设计变更要求施工;二是对项目部下发的技术交底的内容及相关要求,要深刻理解并融会贯通,在施工操作的过程中必须要符合和满足设计及规范规定的有关具体要求;三是通过最近在施工过程中,曝露了一系列应该引起我们大家重视的质量问题。所以,很有必要开这么样一个专题会议,其目的是要提醒我们大家要加强质量意识,进一步地强化各管理层在施工过程中的管理手段;凡未经验收和验收不合格的,特别是隐蔽工程在自检和验收中发现存在问题的,必须安排相关人员及时加以整改;否则,一律不得进入下道工序的施。争对施工过程中出现的质量问题要加大处罚力度,对拒不改正和整改的决不姑息迁就。今后二个多月所面对的主体结构,要求大家通过在熟悉和掌握图纸及有关规范和施工技术的前提下,加强责任感,加强自检自查,决对服从项目部管理人员的管理并遵守有关规定和条令,力争把我们下一步的工作控制在一个有序而稳步的范围之中,确保主体工程一次性验收合格。 基于以上三项要求,争对在施工过程中易出现的问题,特别在这个会议上对各班组规定以下要求和暂行条令: 一、钢筋工班组 1、每根柱子竖向受力钢筋必须要全数绑扎(忪扣和绑扎不得少于10%),与上梁的交接处必须要绑扎得体到位,以防在浇筑砼的过程中发生偏移,放线之后如果发现有偏移轴线范围之外的,每根柱子处罚1000.00元; 2、梁底受力钢筋不垫保护层,每条梁处罚1000.00元; 3、板底钢筋不垫保护层或者少垫的,每块板处罚500.00元; 4、梁、柱钢筋的规格和数量不符合图纸的一处处罚1000.00元; 5、关键部位的锚固、加密和搭接(绑扎、焊接)必须满足其设计和规范规定的要求,否则每处200.00—1000.00元的处罚; 6、浇筑砼时不安排相关人员照筋的,一次处罚1000.00元; 二、模板工班组 1、跑模、涨模一处视情况大小处罚200.00—1000.00元; 2、楼层梁、板的底模板的位置和标高没有按照给定的轴线和标识点定位铺设的,一条梁和一块板处罚500.00;

交底会议纪要

交底会议纪要 技术交底是建筑工程项目施工中经常使用的一种管理方法。下文是交底会议纪要,欢迎阅读! 交底会议纪要一会议日期: 会议地点: 会议人员: 会议主持: 一、项目总工董宝江介绍路面石灰、粉煤灰土底基层施工工艺。 路面石灰、粉煤灰土底基层施工方案: 1、石灰、粉煤灰稳定土底基层的施工顺序 消解石灰→准备下承层→铺土→铺粉煤灰→铺石灰→拌和→整平→碾压→检验→接头处理→养生 、准备下承层 (1)二灰土施工前,应对路槽进行严格验收,验收内容包括压实度、弯沉、宽度、标高、横坡度、平整度等项目。路基必须达到表面平整、坚实,没有松散和软弱点,边沿顺直,路肩平整、整齐。 (2)按要求设置路面施工控制桩。 1)使用全站仪恢复线路中心控制点。 )使用全站仪测设中心桩。按每20m一个桩号测设中心

桩,桩面用红漆写明里程桩号。 )按路面设计的标准横断面图进行实地放样,定出石灰稳定土底基层的边桩(竹片桩),之后用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为底基层上土范围的明显标记。 、备土、铺土 (1)用于石灰稳定土的土必须符合规范要求,不含树皮、草根等杂物;(2)路基上用石灰线标出备土网格; (3)汽车运土,控制每车土的数量大致相等; (4)采用推土机将土均匀地摊铺在预定地路基上,力求表面平整,并有规定的路拱; (5)摊铺过程中,测量人员跟踪检测松铺厚度,控制误差±0.5cm,必要时进行增减料工作; (6)测定土的含水量。如含水量过大则进行翻晒;过小,则应洒水焖料,使土含水量控制在二灰土的最佳含水量±2%之间; (7)用平地机对土层进行初步整平,并用人工进行局部找平,后用履带式推土机排压一遍,使其表面平整。 (8)考虑石灰、粉煤灰所占的体积比例,备土松铺厚度拟为18cm。 每延米备土数量:13.7m宽×0.18m厚×1m长=2.47方。 、摊铺粉煤灰

技术交底会议纪要

会议纪要 会议时间:2007.3.2 会议地点:甲方会议室 会议主题:技术交底 参加人员:甲方、监理、设计、五冶和分包技术员(具体见签到单)主持人:吴虹 1、中钢设计院代表刘工交待有关图纸问题; 2、五冶和下属分包技术员就有关图纸和施工不明的地方和中钢设计院代表刘工沟通: 1)五冶:空分主厂房接地平面图17-0641电1-8中有电缆沟,而基础平面布置图17-0641±2-1中却无电缆沟; 刘工:后续新图纸中有详图; 2)主厂房采暖17-0641暖1-1中第三条“DN>32焊接,DN<32司扣连接”,材料表中第92页中DN32管道采用什么方式连接; 刘工:采用焊接连接; 3)采暖通风平面图17-0641暖1-3中要求土建专业做过门沟,A/②~③为2.2*0.3*0.45m,B/③~④、④~⑤、⑥~⑦为1.9*0.3*0.45m,而在土建基础图中无(位置、做法等); 刘工:不做过门沟; 4)空分17-0641±3-3-18柱预埋件施工图中M-10铁件总长标注2m 与柱模板图符合,但细部尺寸两边50,中间220*5=1100与总长2000不符,我单位现已加工铁件,按总长2米、铁脚为1900/9的间距加

工,可否 刘工:确认可以; 5)空分主厂房4个角基础梁下应设支礅,如何设其余基础梁没有标高,请设计明确; 刘工:设置素混凝土支礅; 6)空分附跨无结构图和基础梁标高。 刘工:见17-6401±2-1中A-A剖面图; 7)为确保工期,经业主同意,我单位请求设计将空分主厂房的装配式排架柱和地梁改为现浇形式,建议用如下方案: (1)装配式排架柱改为现浇形式: a.承台基础取消杯口,上层网片取消,钢筋在杯口处不断开; b.取消工字形截面,以柱根部1-1矩形截面代替,并按照其配置钢筋;柱根部钢筋锚入承台基础,直到基础底排钢筋为止并做长150mm的90度弯;牛腿钢筋和牛腿加强筋(如4a)不变,上柱钢筋(如3a)不变。 (2)装配式地梁改为现浇形式: 主厂房地梁端部钢筋不锚入承台,一次浇注,附跨地梁现浇,锚入承台。 刘工:确认此方案可行,五冶可以按此施工; 8)空分基础图纸中17-6401±2-1比原版图纸增加了J5、J6的基础编号,但详图中没有,请设计明确; 刘工:J5、J6基础同老图改变处是加支礅,为素混凝土;

设计技术交底会议纪要范文

设计技术交底会议纪要范文 生产负责人在生产作业前对直接生产作业人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训,并通过书面文件方式予以确认。下文是关于设计技术的交底会议纪要,欢迎阅读! 设计技术交底会议纪要一 建设项目名称:20xx年桐乡市县道大中修工程、湖盐线路面整治工程、20xx年桐乡市乡道危桥改造工程。 会议开始时间:20XX年6月7日上午9:30。 会议主持人:会议由俞段长主持。 会议参加单位:桐乡市公路管理段、嘉兴市中路交通设计监理咨询有限公司、桐乡市水利勘测设计咨询有限公司、嘉兴市桥梁工程队、桐乡交通工程有限公司、嘉善大江路桥工程有限责任公司、嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司、浙江鸿翔建设集团有限公司、浙江华新交通工程有限公司。 会议参加人员附后。 会议地点:桐乡市公路管理段会议室 一、桥梁改造工程设计技术交底 第一合同段 1.俞众线K5+962浪桥,桥侧边加宽。 2.河含线K0+520车字桥,两个桥台都利用,北引道保留,南引道改坡。

第二合同段 1.留良支线K0+920人民桥,老桥拆除。 2.羔石线K4+315才丁木桥,老桥拆除,跨径加大。 3.桥梁钢板焊接,钢板由厂家生产。 二、路面工程设技技术交底 (一)路面工程施工放样时,中桩位置顺着老路,基本上保持平面位置不变动。 (二).路面工程现场病害调查并处理好后再新做路面结构层补强施工。 沥清砼路面几种常见病害的处理方案 1.纵横向裂缝:先用沥青灌缝,凿除或刨除10CM后铺玻纤网并洒布粘层油,回填AC-25型沥青砼。 2.网裂、波浪、凹陷:应凿除或刨除面层10CM厚度范围的沥青砼,以及松散的部分基层材料,在原基层顶面布设T010/140型浸渍沥青长丝无纺布,基层用水泥稳定碎石补强,厚度不小于15CM。基层顶面铺设玻纤网并洒布透层油,回填AC-25型沥青砼。 3.湖盐线K42+720~K43+160段全部病害处理完成后,喷洒热沥青后紧跟着铺设列克路用防裂布,再统一加铺6CM厚AC-13型沥青砼。 4.对于拉坡后,厚度不足处,加铺AC25型沥清砼。对小于6CM,铣刨处理后,铺AC13型沥青砼。 5.不同的厚度,采取不同的处理方案。 6.裂缝处有翻浆时,必须挖除换填处理。弹簧处也要换填处理。

相关文档