110KV华星变电站启动送电方案

一、启动时间

二OO七年月日时分

二、启动范围

县调冲击:

1.110KV 519和乌线华星变T接段、进线519开关;

现场冲击:

2.110K VⅠ段母线及压变、#Ⅰ主变及三侧开关、35KV、10KV母线(含压变、所变、

电容器等)及以下设备。

三、启动前相关方式

和城变:西和514线运行带全所负荷,519和乌线在检修;

乌江变:5991古乌线运行带全所负荷,519和乌线在检修。

四、启动前准备

1.110KV华星变全部设备保护按相应定值单调整并按要求投入。

2.核对华星变设备(包括出线)均在冷备用状态。

五、启动冲击

华星变调度联系人(相关负责人)向县调汇报:110KV和乌线华星变T接段、110KV 华星变所有设备经安装、调试、验收合格,具备启动送电条件,且上述设备均在冷备用状态。

第一部分:县调冲击(县调报地调)

乌江变:

1、519和乌线由检修转冷备用;

和城变:

2、519和乌线由检修转冷备用;

华星变:

3、合上5192刀闸;

4、合上519开关;

和城变:

5、停用519开关重合闸;

6、将519开关由冷备用转热备用;

7、用519开关对线路冲击3次(冲击设备:华星变T接段、进线519开关);

第二部分:现场冲击

110KV部分:

1.拉开519开关;

2.合上5191刀闸;

3.将110KV压变由冷备用转运行(合上5015刀闸及低压侧保险);

4.合上5011刀闸;

5.合上501开关;

6.用519开关对母线设备冲击3次(冲击设备:110KV母线及压变、501开关);

监视110KV母线电压;

7.拉开501开关;

8.合上5012刀闸;

9.合上5010中性点接地刀闸;

10.519开关复压过流Ⅱ段由1.2秒调至0.5秒;501开关复压过流Ⅱ段由1.2(1.5)秒

调至0.5(0.8)秒;

11.用501开关对#Ⅰ主变冲击5次并拉开(每次间隔时间5分钟);

监视主变冲击电流及声音;

12.将301、101开关由冷备用转热备用;

13.合上501开关;

14.拉开5010中性点接地刀闸;

35KV:

15.将35KV压变由冷备用转运行(合上3015刀闸及低压侧保险);

16.将303开关1#所用变由冷备用转运行;

17.将305、307开关由冷备用转热备用;

18.合上301开关(冲击设备:35KV母线及压变、所用及305、307开关一侧);

监视35KV电压;

19.合上305、307开关(空开关);

20.进行110KV、35KV压变二次对相;

10KV:

21.将10KV压变由冷备用转运行(合上1015刀闸及低压侧保险);

22.将103开关2#所用变由冷备用转运行;

23.将105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关由冷备用转热备用;

24.检查1051刀闸已拉开,

25.合上101开关(冲击设备:10KV母线及压变、所用及105、107、121、131、141、

151、161、171、181、100开关一侧);

监视35KV电压

26.合上105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关(空开关);

27.进行110、10KV压变二次对相;

28.进行#Ⅰ主变有载分接头调整试验,关注各级电压变化情况;做好带负荷准备工作;

29.停用519开关全部保护;

30.停用#Ⅰ主变差动、零序保护;

31.进行#Ⅰ主变带负荷相量测试,测试正确后投入#Ⅰ主变差动、零序保护;

32.进行519开关保护相量测试,测试正确后投入519开关保护,并恢复正常定值;

33.拉开105开关

34.检查1#电容器组自动补偿装置在手动位置

35.合上1051刀闸

36.合上105开关(对电容器冲击);

冲击结束,由用户调度联系人汇报县调(县调汇报地调);

37.拉开305、307、105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关

和城变:

38.投入519开关重合闸;

六、危险点及注意事项

1.启动冲击前应仔细核对现场设备状态,提前将相关定值调整并按要求投入。

2.冲击期间,加强各级设备、仪表等监视。

3.低压接带负荷时,需注意相位、相序。

二OO七年八月十日

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

kV变电站主变压器启动送电方案

编号:110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录 一、工程概况..............................错误!未定义书签。 二、启动范围.............................................. 三、启动组织指挥关系...................................... 四、启动前应具备的条件.................................... 五、启动前系统运行方式.................................... 六、启动前变电站运行方式.................................. 七、安全措施.............................................. 八、启动试验项目及操作顺序纲要............................ 九、启动步骤.............................................. 十、收尾工作.............................................. 十一、附件................................................

地面变电所送电方案

山西煤销三元宋村煤业有限公司地面10KV变电站受电方案 编制: 审核: 日期:2012年1月4日

一、概述 三元宋村煤业有限公司地面10KV变电站属新建变电站,本站设有10KV、0.4KV共2个电压等级,10KV采用单母线分段接线,0.4KV采用单母线分段接线。 1、电气一次部分 装有10KV进线柜2台(分别引自西白兔110KV站和店上镇110KV站);10KV出线柜8台(即下井两回、地面生产两回、地面低压配电中心两回、主扇两回);电容柜2台(即1#电容器、2#电容器),电容无功补偿装置2套,每套容量为1200Kvar;站变2台,每台容量为50KVA,供全站生产生活用电;PT、避雷器柜2台;分段联络柜1台,分段隔离柜1台。共计18台高压柜。 2、电气二次部分 装有公用屏1面(含综合测控装置1套,10KV PT测控及并列装置一套);远动屏1面(含通讯管理机器、以太网交换机和GPS对时仪器);小电流接地选线屏1面;交直流系统1套(含交流屏1面、直流屏1面、蓄电池柜1面);无功补偿控制屏2面;共计8面屏。另有微机五防系统模拟屏一套。 二、变电站受电组织机构 组长:刘建忠 副组长:陈西文 成员:车安心、李满堂、李明、周伟、彭红卫、张明星、徐国建、王怀亮、山西龙海电力建设有限公司施工队、山西建达电 力工程建设监理有限公司长治项目监理部

主操作:张磊 副操作:王栋 监护:许永军 三、受电前的准备工作 1、变电所内清洁,包括设备的清洁及检查,所有不相关的物品全部清除。 2、受电前对安全用具做好试验,并配备经检验合格的测量器具,备好消防灭火器材。变电所内配备好各类警示牌,内容有:“禁止合闸,有人工作”、“高压危险、止步”等。 3、持有高压操作证的变电所值班人员提前到位,对现场投入运行的设备进行熟悉并模拟操作。 4、检查在调试期间柜内所接的接地线是否已全部拆除,一次设备均处于冷备用状态,具备投入运行条件。 5、所有待投运设备的保护定值按继保定值通知单要求整定好,压板投退符合要求。保护完成整组传动试验,保护工作正常,传动开关正常。 6、确认一、二次设备的调度名及调度编号已按有关规定要求在现场准确清晰标示,并与计算机监控、主控制模拟屏相符。 7、检查开关柜内的二次线路是否全部紧固。 8、检查熔断管是否导通。 9、临时接通三相交流电源,使直流屏受电,同时对蓄电池屏内的蓄电池进行充电。 10、受电前,安装调试人员要把新设备的安装情况向值班人员交底。 11、受电前,核对继电保护定值及压板投入、退出与定值通知单要

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

10kv变配电室受送电方案

10KV高配室受送电方案 审批: 审核: 编制: 日期:

一、工程简介 石家庄塔谈国际商贸城东区变电所工程由六个10KV高压配电室组成,分别为东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所。本工程由河北建筑设计研究院有限公司设计。 本工程的六个高压配电室电气设置如下:每个高压室设有进线柜、母联柜、隔离柜、1#和2#PT柜、所用变柜及高压出线柜。每个高压配电室均为两路高压进线,高压进线均由东区开闭所引入,中心变电所Ⅰ段和Ⅱ段高压进线柜每路为3×300的高压电缆2根并联,1-4#分变配电所高压进线柜每路为中心变电所出线柜3×120高压电缆1根连接。每个分变配电所内有1600KVA所用变压器三台,提供高压配电室内的照明、直流屏充电和高压柜内交流用电。每个高压配电室的I、II段两路低压柜经过母联用低压母线桥连接。正常情况下,母联断开,两进线电源同时运行,任一电源失电,检无压、无流,再合母联开关。 本次送电方案,根据10月28日接点计划,本次送中心变电所、1-4#分变配电所电。送电顺序为10月28日9时:中心变电所送电;10月28日10时:1#分变配电所送电;10月28日11时:2#分变配电所送电;10月28日12时:3#分变配电所送电;10月28日13时:4#分变配电所送电。然后再根据各个低配室的情况送至各低配室的变压器。六个高压配电室的高压供电系统图及平面图见附图所示。 二、方案的编写依据 本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。 1、河北建筑设计研究院有限公司设计的东区开闭所、中心变电所、1-4#分变配电所施工图纸和系统图。 2、有关规程及交接验收规范: 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

变电所受、送电方案

兖矿科蓝、凯模特 变电所受、送电方案 编审批时制: 核: 准: 间:2012.5.29

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.送电开通应具备的条件 (3) 4.送电前准备 (5) 5. 受电程序 (8) 6. 安全措施及注意事项 (12) 7. 施工机具及手段用料 (14) 8、受电组织机构 (14)

1.工程概况 兖矿科蓝、凯模特综合变电所,高压采用单回路供电,单母线 分段,通过高压开关柜AH14,可以与济矿民生现用线路互为备用,预留进线柜A H1可以升级为双回路供电,电源为10KV,取自金乡县大义变电所,在王石变电所箱式计量柜中梯接。变电所配置 1600KVA干式变压器4台,先期投入科蓝公司两台变压器运行,待凯模特公司安装完毕后再投入另外两台变压器运行,低压系统采用双回路进线,单母线分段供电。本工程装机容量8030KW,主要由焦油加工负荷、蒽油加工负荷及精萘负荷组成,变电所配备HDX系列小 电流接地选线装置和GZG系列微机高频开关直流系统,采用BDP变电站综合自动化系统。 2.编制依据 GB 50150-2006 GB50171-92 GBJ147-2010 GBJ149-2010 GB50168-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电气装置安装工程盘,柜及二次回路路线施工及验收规范 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范电气装置安装工程母线装置施工及验收规范电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 3.送电开通应具备的条件 3.1 高、低压开关柜、电力变压器、电容柜、直流屏安装结束,符

合施工规范及设计要求。 3.2 盘柜、变压器按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006中要求的项目试验合格,有完整的试验记录,盖章、签字齐全。 3.3 柜内仪表进行准确度测试,各种继电器按设计要求试验完毕, 试验数据合格,记录完整。 3.4 盘柜一次回路、二次回路接线完毕,符合设计图纸要求。 3.5 高、低压开关柜单回路分、合闸试验结束。 3.6 高压开关柜是变配电所的关键设备,也是最早受电的设备,受 电前的准备工作最多也最复杂,针对高压开关柜进行的各项试验都必须在受电前结束。高压开关柜试验内容如下: (1)安装在柜内的仪表、继电器、真空断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器按要求试验结束,有完整的合格试验报告。 (2)高压开关柜的控制电缆敷设完,按照二次原理图接线完毕,高压柜内部接线检查没有错误。 (3)将直流屏输出电压经合闸母线、控制母线送到高压柜,将 柜内的电源开关闭合,使用万用表测量直流电压(220V)是否正常。 (4)高压进线柜、母联柜、电动机柜、变压器柜上均装有综合

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目 低压配电系统送电方案 一.基本要求 1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。 2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。 3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。 4. 送电前须做好如下的基本工作 (1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。 (2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。 (3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。 (4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。 (5)单体模拟调试最基本要做到如下要求 ①绝缘性能测试 ②控制逻辑正确 ③各开关操作正常 ④各指示功能、保护功能符合要求 5. 试送电要求 ①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开 ②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络 ③对线路做送电前的绝缘性能进行检查 ④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,

送电试运行,并做好警示挂牌工作。 6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。 7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人 8.试送电所需要工期为25天 9.试送电所需要仪表仪器 ①万能表 ②钳形电流表 ③绝缘电阻测试仪摇表 二.拟送电回路内容及顺序 (顺序可依据实际情况作相应调整) (一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容 1. 园区室外照明回路 ①走向及编号:P1-5屏101 至门卫 屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C) ②未端设备:ALSW-1箱 ③消防时断电 2. 智能系统双电源回路 ①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010# 至智能消防控制中心 ②未端设备:1AP1-1箱→UPS ③供电范围:

风机线路送电方案计划

中电投徐州贾汪江庄低风速风电场 示范项目工程 35kV集电线路、箱变送电方案 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程公司 2015年1月10日

审批页 批准: 审核: 编制:

一.编制依据 1.《电气装置安装工程施工及验收规范》电气篇; 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 3. 徐州贾汪风电集电线路、箱变设备编号; 4. 设备厂家技术说明书及有关图纸、资料; 5. 电力系统继电保护及电网安全自动装置反事故措施要点; 6.、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) DL5009.2-2013 二.编制说明 1. 徐州贾汪风电工程 中电投徐州贾汪风电场工程设计35KV集电线路三回,其中Ⅰ回线路连接12台风机,Ⅱ回线路连接18台风机,Ⅲ回线路连接8台风机;风机与箱式变压器各38台,风力发电机组选用上海电气生产的2.0MW,型号为W2000C风力发电机组;箱式变压器选用明阳电气生产的ZB(F)A-Z-2100/35型变压器,风机与箱变采用“一机一变”配置方式。本工程35KV集电线路分两次送电,分别为:1、将35kVⅠ回集电线路出线间隔都推入工作位置,确保Ⅰ回线集电线路所有隔离开关在分位,箱变隔离开关在分位,合上3911开关对Ⅰ回集电线路进行冲击;2、以此方式,对Ⅱ回,Ⅲ回集电线路进行冲击;3、首批并网发电的风电机组以此方式,对集电线路进行冲击。(如有) 2.每一条集电线路施工作业完毕,检验合格后再行送电。 三.启动投运范围 1. 徐州贾汪风电工程

(1)徐州贾汪风电场35KV Ⅰ回集电线路; (2)徐州贾汪风电场35KV Ⅱ回集电线路; (3)徐州贾汪风电场35KV Ⅲ回集电线路。 四.启动前应具备的条件 1.受电线路、箱式变压器等设备安装工作全部结束,安全接地已拆除,隔离开关操作灵活、可靠。 2.35KV集电线路、箱变、避雷器各项试验合格。 3.有关设备技术资料、图纸齐全。 4.检查受电线路所用接地线已全部拆除,并悬挂“禁止攀登,高压危险”带电警示牌。 5.检查各台箱变低压侧开关在断开位置。 6.检查各台箱变高压侧负荷开关在断开位置。 7.检查各台箱变高压侧隔离开关在合闸位置,接地刀闸全部在断开位置。 五.送电组织、技术措施 1.职责分工 1.1 业主负责送电时的协调工作; 1.2监理单位负责送电前对所属系统及设备的检查验收工作; 1.3安装单位负责送电前的现场清扫、设备检查及设备编号标识工作; 1.4安装单位负责送电后系统参数的测试、数据记录整理工作; 1.5安装单位人员完成对一次设备的操作、确认工作; 1.6风机部分由远景能源调试人员负责操作;

变配电室送电方案.

变配电室送电施工方案(范本)目录 目录 1.工程简介---------------------------------------------------------------------------------------1 2.方案的编写依据------------------------------------------------------------------------------1 3.送电前的准备工作---------------------------------------------------------------------------1 4.送电步骤--------------------------------------------------------------------------------------1 5.劳动力安排-----------------------------------------------------------------------------------3 6.设备仪器一览表-----------------------------------------------------------------------------3 7.安全技术措施-------------------------------------------------------------------------------3 8.附图--------------------------------------------------------------------------------------------4

变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T 995-2006; 《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012; 《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T 624-2010 ; 《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 等. 4、企业标准及相关文件 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 调试各专业《作业指导书》; 设计图纸; 产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。

变电站送电方案

XXXXXXXXXXXXXXX送电方案 送 电 方 案 建设单位:XXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXXX 2016年1月11日

一、工程概况 为确保供电系统投运工作顺利进行,保证人身及设备安全,保障电网安全稳定运行,特编制本措施。 XXXXXX站的建设容量为2x25000KVA有载调压升压变压器,电源分别引自电厂配电室1号机煤矿10KV段2号柜和2号机煤矿10KV段2号柜,通过18根ZRC-YJV23-8.7/10 3*185电力电缆分别引至升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)和#2机煤矿升压站10KV进线柜(2GM3), 升压站#1机煤矿升压站10KV进线柜(1GM3)及#2机煤矿升压站10KV进线柜(2GM3)通过母线桥分别连接至1#、2#有载调压升压变压器,1#、2#有载调压升压变压器出线端分别通过钢芯铝绞线、穿墙套管及母线桥引至35KV1#主变压器进线柜(1G4)、2#主变压器进线柜(2G4),35KV高压出线柜二矿出线1柜(1G3)、二矿出线2柜(2G3)通过电缆引至室外架空线路,引至XXXX降压站三层35KV高压配电柜35KV1#进线柜(1GP1)、35KV2#进线柜(2GP1),再通过3*1*120电力电缆分别连接至35KV变电所1#、2#有载变压器,1#、2#有载变压器分别通过母线桥连接至10KVⅠ、Ⅱ段进线柜。10KVⅠ、Ⅱ段进线柜与母联柜之间均做电气闭锁。升压站内包含10KV配电柜共16套、35KV 配电柜共9套、交流屏2套、直流电池屏1套、直流充电屏1套、1#2#主变保护屏各1套、综合测控屏1套、操作台一套;35KV变电站包含35KV配电柜共9套。 1、升压站配电柜编号及名称:(系统图见附件1) 1GM6----1#主变出线柜; 1GM5----1#所用变柜;

kV变电站主变压器启动送电方案.doc

编号: 110kV#3 主变扩建工程 #3 主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3 主变扩建工程 #3 主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV 变电站 #3 主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、 110kV 滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录

一、工程概况 1、建设规模: 本期为海口滨海110kV 变电站 #3 主变扩建工程,主要工程量为:安装1 ×50MVA 主变压器 1 台、中性点隔离开关 1 组、 110kV 中性点避雷器1 台、10kV 氧化锌避雷器 3 台、绝缘铜管母线 75 米、中性点电流互感器 1 台、支柱绝缘子 1 支;安装 10kV 进线开关柜 1 面、 10kV 馈线开关柜 4 面、 10kV 电容器开关柜 1 面、 10kV 消弧线圈开关柜 1 面、封闭母线桥 10 米、电力电容器组 1 组、串联电抗器 3 台、接地变消弧线圈成套装置 1 套;安装 #3 主变保护屏 1 面、 #3 主变测控屏 1 面、 10kV 分段备自投屏 1 面、10kV 消弧线圈控制屏 1 面、 #3 主变电度表屏 1 面;安装 10kV 电缆 150 米、控制电缆 5200 米。 2、电气主接线方式: 110kV 采用单母线分段接线方式。 10kV 采用三分段母线接线方式。 110kV 配电装置采用户内GIS 布置方式。 3、保护设备采用南京南瑞继保工程技术有限公司产品,主要保护设备。 二、启动范围 (一) 启动范围 1、#3 主变压器; 2、10kV III 段母线;

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110kV变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第七工程局有限公司

安装分局电气试验室 206年7月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110kV变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统

变电所受送电工程施工设计方案

扬子石化扩建45万吨/年精对苯二甲酸 (PTA)生产线 P3总降变电所受送电 施工方案 中国石化集团第四建设公司 南京扬子PTA项目部

编码:FCC —PTA/方案-039 重大 扬子石化扩建45万吨/年精对苯二甲酸 (PTA )生产线 P3总降变电所受送电 施工方案 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司 南京扬子PTA 项目部 2006年4月10日 综合 一般

目录 1 适用范围 (1) 2 工程概况 (1) 3 编制依据 (1) 4 施工工序及受、送电程序 (1) 5 P3 总降压站内部盘柜受、送电组织机构 (3) 6 受、送电计划 (4) 7 具体操作步骤 (5) 8 机具、仪器使用及措施用料计划 (14) 9 质量保证机构和质量保证措施 (14) 10 HSE管理及LEC评估 (17)

1适用范围 本方案适用于扬子石化公司扩建45万吨/年精对苯二甲酸(PTA)生产线氧 化工段P3总降变电所受送电。 2工程概况 2.1P3总降压站由扬子石化公司热电厂35kV母线提供双回路电源;P3总降压站 35kV部分配置:2台进线开关柜、3台变压器柜、1台母联柜、3台25000kVA 的主变压器。6kV部分配置:55台中压开关柜、4台2500kVA变压器。2台 电容器。 2.2扬子石化公司热电厂35kV出线与P3降压站进线之间设线路纵差保护。P3 总降压站的35kV和6kV电源均采用双电源供电,正常时双电源分列运行。 母联开关柜设自动和手动切换装置,正常运行时,母联开关柜选择自动切换 位置。当某一电源失电时,母联开关柜自动投入变为正常段为失电段供电; 故障排除后,手动断开母联断路器恢复到双电源分列供电。P3 总降压站的 35kV和6kV继电保护均由综合保护继电器实现,并设置一套微机监控系统 (能源管理系统)以实现运行和故障时各种信号及数据的采集、记录、控制 和管理。 2.3P3总降压站受电包括:35kV6面高压开关柜接受扬子石化公司热电厂提供的 双回路35kV电源,通过两台25000kVA;35/6kV降压变压器变为双回路6kV 中压交流电,分别送到两段6kV中压柜,再由6kV中压开关柜为以下用户送 电。空压机组通过一台25000kVA;35/10.5kV降压变压器提供电源,氧化反 应富裕能量发电,反送到35kV母线为P3总降提供电源。 3编制依据 3.1SEI设计院设计的35kV、6kV、0.4kV图纸; 3.235kV、6kV、0.4kV开关柜随机资料,检、试验报告; 3.3综合保护说明及检试、验报告; 3.4扬子石化公司动力设备投用规定; 4施工工序及受、送电程序 4.1施工工序

110KV变电站启动送电方案

110KV华星变电站启动送电方案 一、启动时间 二OO七年月日时分 二、启动范围 县调冲击: 1.110KV 519和乌线华星变T接段、进线519开关; 现场冲击: 2.110KVⅠ段母线及压变、#Ⅰ主变及三侧开关、35KV、10KV母线(含 压变、所变、电容器等)及以下设备。 三、启动前相关方式 和城变:西和514线运行带全所负荷,519和乌线在检修; 乌江变:5991古乌线运行带全所负荷,519和乌线在检修。 四、启动前准备 1.110KV华星变全部设备保护按相应定值单调整并按要求投入。 2.核对华星变设备(包括出线)均在冷备用状态。 五、启动冲击 华星变调度联系人(相关负责人)向县调汇报:110KV和乌线华星变T接段、110KV华星变所有设备经安装、调试、验收合格,具备启动送电条件,且上述设备均在冷备用状态。

第一部分:县调冲击(县调报地调) 乌江变: 1、519和乌线由检修转冷备用; 和城变: 2、519和乌线由检修转冷备用; 华星变: 3、合上5192刀闸; 4、合上519开关; 和城变: 5、停用519开关重合闸; 6、将519开关由冷备用转热备用; 7、用519开关对线路冲击3次(冲击设备:华星变T接段、进线519开 关); 第二部分:现场冲击 110KV部分: 1.拉开519开关; 2.合上5191刀闸; 3.将110KV压变由冷备用转运行(合上5015刀闸及低压侧保险); 4.合上5011刀闸; 5.合上501开关; 6.用519开关对母线设备冲击3次(冲击设备:110KV母线及压变、501 开关); 监视110KV母线电压;

7.拉开501开关; 8.合上5012刀闸; 9.合上5010中性点接地刀闸; 10.519开关复压过流Ⅱ段由1.2秒调至0.5秒;501开关复压过流Ⅱ段由1.2(1.5)秒调至0.5(0.8)秒; 11.用501开关对#Ⅰ主变冲击5次并拉开(每次间隔时间5分钟); 监视主变冲击电流及声音; 12.将301、101开关由冷备用转热备用; 13.合上501开关; 14.拉开5010中性点接地刀闸; 35KV: 15.将35KV压变由冷备用转运行(合上3015刀闸及低压侧保险); 16.将303开关1#所用变由冷备用转运行; 17.将305、307开关由冷备用转热备用; 18.合上301开关(冲击设备:35KV母线及压变、所用及305、307开关一侧); 监视35KV电压; 19.合上305、307开关(空开关); 20.进行110KV、35KV压变二次对相; 10KV: 21.将10KV压变由冷备用转运行(合上1015刀闸及低压侧保险);

10KV变电所受电方案

目录 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 3.1 系统的运行方式 (2) 3.2 受、送电范围 (3) 四、受送电前准备 (3) 五、受电前检查工作 (4) 5.1 高压系统检查 (4) 5.2 变压器的检查 (5) 5.3 低压柜的检查 (5) 5.4 施工及试验数据的检查 (6) 5.5 受电前绝缘检查 (6) 5.6 受电前的模拟空投试验 (7) 5.7 试验后的清理工作 (9) 六、受、送电步骤 (9) 6.1 10KV I 段母线受电 (9) 6.2 0.4KVⅠ、Ⅱ段母线受电 (13) 6.3 所内用电设备送电 (14) 七、施工安全措施: (15) 八、机具设备计划 (16) 九、受电过程中意外事故处理和事故原因分析: (16) 十、事故应急救援预案 (18) 10.1事故风险分析 (18) 10.2应急工作职责 (19) 10.3现场应急处置措施 (20) 10.4注意事项 (22) 附件一:倒闸操作票 (24)

一、编制说明 本施工技术方案针对XXXXXXX变电所受、送电而编制。本装置变电所一层为低压配电室、低压变频器室,二层为电缆夹层、三层为高压配电室、高压电容器室、高压变频器室以及挤出机专用高压室,目前本装置变配电室已具备受电条件,为确保一次受电成功,特拟定此受电方案。 二、编制依据 2.1中国天辰工程有限公司设计的施工图纸 2.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.3 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》DLT955-2006 2.4 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 2.5 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB50148-2010 2.6 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010 2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2.8 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 2.9 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-2012 2.10《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 2.11 电气设备厂家的技术文件资料 三、工程概况 XXX变电所包括10KV高压配电系统、0.4KV低压配电系统、控制系统三部分。XXX变电所供电范围为XXXX装置、检修电源、高杆灯、道路照明等部分设备以及本变电所内的设备供电。 3.1 系统的运行方式 XXX变电所10KV高压系统共分为两部分,XXX变电所10KV高压系统有两路电源进线,分为Ⅰ、Ⅱ段,电源进线均设有差动保护,母线中间设置母联

110kV变电站_3主变压器启动送电方案

编号: 110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录

一、工程概况 1、建设规模: 本期为海口滨海110kV变电站#3主变扩建工程,主要工程量为:安装1×50MVA主变压器1台、中性点隔离开关1组、110kV中性点避雷器1台、10kV氧化锌避雷器3台、绝缘铜管母线75米、中性点电流互感器1台、支柱绝缘子1支;安装10kV进线开关柜1面、10kV馈线开关柜4面、10kV 电容器开关柜1面、10kV消弧线圈开关柜1面、封闭母线桥10米、电力电容器组1组、串联电抗器3台、接地变消弧线圈成套装置1套;安装#3主变保护屏1面、#3主变测控屏1面、10kV分段备自投屏1面、10kV消弧线圈控制屏1面、#3主变电度表屏1面;安装10kV电缆150米、控制电缆5200米。 2、电气主接线方式: 110kV采用单母线分段接线方式。 10kV采用三分段母线接线方式。 110kV配电装置采用户内GIS布置方式。 3、保护设备采用南京南瑞继保工程技术有限公司产品,主要保护设备。 二、启动范围 (一)启动范围 1、#3主变压器; 2、10kV III段母线; 3、#3接地变消弧线圈成套装置。 4、#3电容器组。

变电所受电方案

某变电所受电方案 编制: 审核: 审定: 批准: 二00七年七月十八日

目录 1.概况 (3) 2.主装臵变电所受电前应具备的条件和准备工作 (3) 3.主装臵变电所10kv高压系统运行说明 (3) 4. 受电程序 (3) 4.1 10KVⅠ(Ⅱ)段高压柜 (3) 4.2 所用变压器受电 (4) 4.3 变电所低压开关柜送电 (5) 5.人员安排 (5)

1.概况 主装臵变电所为某项目工程供配电核心变电所,它的安全受电及正常运行将为化工装臵的开车和运行提供动力保障。为主装臵变电所安全受电编制该方案。 2.主装臵变电所受电前应具备的条件和准备工作 ⑴高低压电气各分项工程已通过三级中间验收(施工单位自检,监理单位初检,项目领导组组织的专业验收)。 ⑵电气设备各项试验全部完成且合格,有关记录齐全完整,带电部分的接地线全部拆除。 ⑶所有微机保护、电气监控系统、自备投装臵及相应的辅助设施均安装齐全,调试整定合格。 ⑷项目领导组组织的专业验收发现的缺陷已整改或已消除。 ⑸现场设备卫生打扫干净,消防器具备齐,通讯畅通。 ⑹高、低压二次回路保护调校已结束且动作准确、可靠。 ⑺各类开关应跳合自如。 ⑻盘上仪表已较验且应指示正确、可靠。 ⑼配齐试验合格的安全工具,如验电器、绝缘手套、绝缘靴及临时接地线等,配电室的操作走廊必须铺设橡皮地毯。 ⑽备好警告标志牌如“止步,高压危险”,“禁止合闸,有人工作”等。 ⑾受电方案必须经启动试运行指挥组批准,并向参加次项工作的人员交底。 3.主装臵变电所10kv高压系统运行说明 主装臵变电所10kv高压系统,设计运行方式为单母线分Ⅰ、Ⅱ段,由Ⅰ、Ⅱ段进线开关两路分别供电,10kvⅠ、Ⅱ段母联开关,在正常情况下处于断开位臵,母联开关打至备自投自动投用状态。当任一段进线电源发生故障跳闸,母联备自投装臵自动合闸,从而保证本变电所能正常运行。现变电所实际运行方式为一路电源从变电站供电(Ⅰ段进线开关受电),在受电前,把Ⅱ段进线开关退出,母联开关合上,并把母联选择开关打至退出位臵。 4. 受电程序 4.1 10KVⅠ(Ⅱ)段高压柜 4.1.1 受电前对所有开关柜及柜内母线均应进行外观检查如有无连接螺丝松动及碰铁现象。 4.1.2 检查所有高压开关馈线柜是否在分断位臵。

相关文档