文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新屋面泡沫混凝土施工方案

新屋面泡沫混凝土施工方案

新屋面泡沫混凝土施工方案
新屋面泡沫混凝土施工方案

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据及验收规范和施工规范 (2)

三、施工总体安排 (2)

四、施工方法及工艺 (3)

五、技术质量保证措施 (4)

六、安全消防措施 (5)

七、环保与文明施工措施 (6)

轻质泡沫混凝土屋面保温施工方案

一、工程概况

工程名称:合肥京商商贸城F地块项目

工程地点:合肥市新站区淮海大道

建设单位:合肥京商融合置地有限公司

设计单位:广东新长安建筑设计院有限公司

勘查单位:安徽省城建设计研究院

监理单位:安徽南巽建设项目管理投资有限公司

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

工程规模:本工程地处合肥新站区规划中的国际商务集聚区核心区域,东临大禹路、南临泗水路、西临东淝河路、北临维五路。多层商铺44栋,建筑面积260304.214㎡,屋面保温层为泡沫混凝土保温层,干密度300Kg/m3,导热系数0.08W/(m.k),蓄热系数3.01 W/(m.k),为保证施工质量,故编制此施工方那。

二、编制依据及验收规范和施工规范

(1)施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计

(2)《建筑施工手册》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》

(3)《屋面工程技术规范》(GB50207-2012)

(4)《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

(5《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

(6)《功能可控型泡沫混凝土屋面工程技术规程》QB/WGRT-200608

三、施工总体安排

1、试用范围

轻质泡沫混凝土(又称发泡混凝土),是采用特殊的原料经机械的方法制成泡沫,再将已制成的泡沫加入胶凝材料浆体,即制成的混凝土拌合物,然后现浇成型,再经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的轻质材料,它是一种新型独特的多功能建材。

泡沫混凝土用于屋面保温隔热,将保温层、找坡层合二为一,简化保温层施工工序,与混凝土屋面结成一个整体。

2、施工条件

A、屋面结构层施工完毕并符合《钢筋混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002的要求。

B、屋面结构层中各种设施基础、预埋管件等安装完毕并验收合格。

C、各种高差,标高控制点,控制线经测定管沟,排水沟测定完毕,并验收合格。

D、屋面结构表面应平整,干净。

3、采用材料

A、发泡剂

泡沫混凝土以热聚物表面活性剂为有机胶结料的聚合物,通过发泡机的发泡系统,将发泡剂充分发泡。

B、水泥为强度等级32.5级的普通硅酸盐水泥。

C、粉煤灰选用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰,并应符合相关标准的要求。

D、水,符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定。

4、施工管理组织机构

现场施工管理人员及施工工人计划安排10人,每天完成工程量100-150m3。

四、施工方法及工艺

1、施工方法

(1)配制泡沫浆体,根据泡沫混凝土发泡剂的配比和生产工艺,配制发泡浆体。

(2)拌制水泥浆,按设计选用的泡沫混凝土型号,先将定量的水加入搅拌机,再将称量好的水泥、粉煤灰等添加料投入搅拌机内搅拌,时间不少于2分钟。

(3)将预发泡沫倒入水泥浆体的搅拌机,搅拌约6分钟,使水泥泡沫浆料达到均质化要求,即可进行现场直接浇筑或泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在4小时内用完。

2、施工工艺

(1)基层处理:基层钢筋混凝土板面必须清扫干净,无松动、空鼓、起砂掉灰等现象。

(2)浇捣泡沫混凝土

A、将泡沫混凝土中预埋件、预留孔(水管、排水孔等)在浇筑泡沫混凝土前做好,严禁在浇筑后在保温隔热层上凿孔打洞。

B、按设计选定的保温层厚度,设定浇筑面标高线,有找坡要求的尚应设定找坡线。

C、浇筑泡沫混凝土,浇筑面应做到平整,如大面积平面浇筑时,可采用分区逐片浇筑的方法,用模板将施工面分割成若干个小片,逐片施工;也可采用全面分层、分段分层、斜面分层三种分层浇筑方法,等1~1.5小时后,浆体初凝后有一定承重能力后,方可继续浇筑。浇筑达到标定高度后用尺杆刮平。12~14小时后进行保湿养护,养护时间不小于72小时。

D、泡沫混凝土在一般情况下出于保温隔热的要求可以进行整体浇筑施工,而在抗震结构设计中应依据需要设置分格缝。

E、在泡沫混凝土保温隔热层施工完成时,天沟、檐沟等部位应找坡同时保证这些部位的泡沫混凝土厚度不得小于20mm。

(3)浇筑后处理

在浇筑后也应注意观察浆体下沉速度及高度,并及时采取促凝措施,还要详细记录,作为下次配料改进的参考。如果出现塌陷事故,应及时补充浇筑。

3、施工要点

(1)按照施工图纸设计要求,测定设置标高控制点(3m/点),周边弹出控制线。

(2)搅拌泡沫混凝土时,应先加水后加干料,待浆料拌料成稠糊状,加泡搅拌均匀后,经施工集料箱,泵送至施工面。

(3)对作业面进行分格,设置施工缝,以一个作业班施工量确定,根据施工厚度分层浇筑,一次浇筑厚度不宜大于400mm。

(4)表层施工时,用3-5m长尺杆刮平。

(5)施工完毕,36h内不宜上人或车辆(包括手推车),施工温度低时,时间可延长。

(6)屋面防水层施工时可不设排气孔。

五、技术质量保证措施

1、发泡剂、水泥、粉煤灰有关证书

发泡剂、水泥、粉煤灰须有出厂质量证明书、厂家检验报告和使用说明书。

2、泡沫混凝土性能指标要求

根据本工程图纸及有关要求,屋面保温找坡层可采用B03—B06级泡沫混凝土,厚度为60 mm~200mm地下室顶板、种植土下填充可采用B06~B09级,厚度为100mm~200mm。

3、储运保管

(1)材料贮存在-15℃~35℃的库房中。

(2)材料按不同品种、标号、规格和等级分别堆放,贮存和运输中应注意勿使包装破损,放置于通风、干燥处,避免阳光直射,禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。堆放时应衬垫平坦的木板,离地面20cm。

(3)发泡剂用密度桶包装,储存在阴凉通风的仓库内,严禁接近火源和热源。

4、质量检查、验收

(1)泡沫混凝土屋面保温、隔热层施工质量应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004和《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的有关规定。

(2)泡沫混凝土品种、规格应符合相关设计和相关标准的规定。

(3)现场发泡的泡沫混凝土,其配合比应计量准确、搅拌均匀,分层连续施工,并应对其导热系数、密度、抗压强度,随机见证取样送检。

(4)屋面天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和出屋面的防水构造必须符合设计和规范要求。

(5)对于各项隐蔽工程应按GB50411-2007规定进行隐蔽工程验收。

5、应注意的质量问题

(1)泡沫混凝土的施工环境宜在5度以上,并应避免在雨天,烈日高温条件下施工。

(2)泡沫混凝土的流动性较大,当屋面的坡度大于5%,用泡沫混凝土进行找坡施工时必须采用模板辅助。

(3)泡沫混凝土施工必须有专业知识的技术人员指导下进行,对每道工序严格把关,确保施工质量,应按GB50411-2007规定流出试块进行性能检测。

(4)泡沫混凝土及细石混凝土防水保护层内埋设的各种预埋件、预留孔(水管、排水孔等),应在浇筑前做好,严禁在保护层上凿孔打孔。不得在保护层内埋设管线。

6、成品保护

(1)施工完毕及时按设计要求采取保护措施,36h内不宜上人或车辆(包括手推车),施工温度低时,时间可延长,不得损坏,以免造成后患。

(2)施工要与有关工序作业配合协调,进入作业面的施工现场人员不得成品上面走动。

(3)施工现场有专人负责看管下道工序的操作,不得使用手推车行驶,使用铁锹等工具时应避免铲破保温层,如有破损要及时修补。

六、安全消防措施

1、安全消防措施

(1)操作人员必须戴好安全帽,系好安全带(高空作业)

(2)在雨天、雪天、五级风(含五金)以上均不得施工(通过收听天气预报来判断)。

(3)材料运输及贮存应严禁烟火,堆放要远离热源及易燃品,堆放高度不超过1.5米,并放置合格灭火器,做好现场标识。

(4)运输路线要畅通,各项运输设施要牢固可靠,屋面孔洞及檐口必须有安全措施。

(5)对交叉作业工作面,要做临时防护。

2、夜间施工保障措施

(1)正常夜班为晚上6时30分至12时00分。所有班组要统一夜班作业时间,以免过度劳累造成安全事故,工人禁止日夜连续作业。

(2)特殊工序不得在夜间施工。

(3)由专门电工负责夜班加班电工作业,加班前提前15分钟布置好照明设施,其照明度必须满足操作要求。

(4)项目部管理层每晚有专人值班,及时处理各种突发事件。

(5)加强材料保管措施,巡逻工人24小时值班,对夜间携带施工材料出门者要予以制止。

(6)保证工人的夜餐供应。

(7)严格监督文明施工,不得随地大小便。

3、现场安全、保卫

(1)建立健全安全、保卫制度,落实治安、防火管理责任人。

(2)施工现场配备专职保安人员,昼夜值班,做好进入施工现场人员的登记手续,不允许非本工种人员进入施工现场,对工地实施警卫,防盗防火、防突发事件。

(3)保安人员必须经过专门培训,配备保安装备,穿统一制服,确保工地治安达到当地安全规定的要求。

(4)施工现场的管理人员、作业人员必须佩戴工作卡,标明相片、姓名、单位、工种或职务,管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。

(5)现场不准留宿家属及闲杂人员。

七、环保与文明施工措施

1、文明施工

(1)施工完毕,剩余的材料不得到处乱扔,要及时收集,或倒入固定的垃圾箱,保持施工环境的整洁,做到工完场清。

(2)现场准备足够的消防器材及消防设施,保持消防道路畅通。

2、环保要求

(1)所进各种材料必须符合环保要求,并有合格证和环保检测报告。

(2)材料须设专门存放处,贴好明显标记,提醒其它非专业工种。

(3)材料的废桶和包装及使用坏旧工具,要求有专业资质的回收公司进行回收,并做好出入记录,防止第三方污染。

(4)施工过程要做好各项施工记录。

(5)施工过程严格控制各道工序,减少对环境的污染。

泡沫混凝土施工方案

屋面节能保温泡沫混凝土 目录 1.编制依据及验收规范和施工规范 (2) 2.工程概况 (2) 4.施工准备 (4) 5.施工工艺 (4) 6.施工条件 (5) 7.施工部署 (5) 8.施工进度及地面做法 (7) 9.安全操作及文明施工 (7) 10.现场机械操作与施工 (7) 11.泡沫混凝土输送机工作原理 (7) 12.屋面现场浇注与施工 (7) 13.成品保护养护 (8) 14.提交甲方检查验收 (8) 15.撤场清理 (8) 16.注意事项 (8) 页脚内容

屋面节能保温泡沫混凝土 1.编制依据及验收规范和施工规范 2.(1)施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计 3.(2)《建筑施工手册》、《高层建筑施工手册》、《中华人民共和国工程建设标准 强制性条文房屋建筑部分》 4.(3)《现行建筑施工规范》(修订缩印本)中国建筑工业出版社出版 5.(4)《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 6.(5)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7.(6)《功能可控型泡沫混凝土(CFFC)屋面工程技术规程》QB/WGRT-200608 8.(7)《RT泡沫混凝土》(Q/3201RTJN01-2008) 9.(8)《泡沫混凝土砌块》(JC/T1062) 2.工程概况 本工程位于中新天津生态城南部片区05-08-02-01地块。总用地面积77100平方米,总建筑面积103774.93平方米(其中地上72763.99平方米,地下31010.94平方米)。本工程包括单层地下车库、1~11号楼高层建筑及会所等,住宅为地上9~22层,地下一层,与地下车库相连,主体为剪力墙结构。车库、会所为钢筋混凝土框架结构。 建筑层数:1#、7#、9#楼为19(20)层,建筑高度60.75m;2#、6#楼为20(21)层,建筑高度63.75m;3#、8#楼为21(22)层,建筑高度66.75m;4#、11#楼为9+11层,建筑高度33.75m;5#、10#楼为11层,建筑高度33.75m;车库为地下一层结构;会所为两层框架结构,建筑高度为9.05m。 (1)建筑工程等级:二级。 (2)建筑工程防火设计等级:一级:地下车库及高层建筑地下室及19层以上的高层住宅;二级:19层以下的高层住宅、会所。 (3)设计使用年限:50年 (4)屋面防水设计等级:二级;地下室防水等级:二级,变电站、配电间为一级 (5)抗震设防烈度:8度 建设工期:2011年10月25日;竣工日期:2013年5月25日,总日历工期579天。 参建单位: 建设单位:天津生态城生星房地产开发有限公司 设计单位:天友建筑设计股份有限公司 勘察单位:天津市勘察院 页脚内容

屋面防水施工方案完整版

目录 目录 一.工程编制说明 (一)编制原则 (二)编制依据 (三)工程概况 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (二)项目主要人员及其职责 (三)施工总体目标 (四)施工总体部署 三. 施工方案与工艺 (一)测量放线 (二)拆除工程 (三)新做工程 (四)脚手架施工方案 (五)建渣清运 (六)垂直运输及其安全问题四.质量控制措施 (一)建立质量管理体系完善责任制 (二)施工管理措施 (三)制度管理措施 (四)工程技术资料管理措施 (五)面砖质量保证措施

(六)SBS沥青防水卷材质量保证措施五. 施工场地布置 (一)施工现场布置 六. 工期及进度计划 (一)工期保证总体措施 (二)实施工期计划过程控制措施 (三)工程进度保证体系 七.劳动力与施工机械配备 (一)施工机械设备 (二)劳动力安排计划 (三)施工材料准备计划 八.安全文明措施 (一)安全管理体系 (二)安全管理措施 (三)安全保证体系与措施 (四)安全应急预案 (五)文明施工技术措施 九.环境保护管理体系与措施 (一)建立环境保护相关机构 (二)环境保护措施 十.地下管线及其他设施保护加固措施(一)地下管线的保护加固措施 (二)其他设施保护措施 十一.施工设备 (一)拟投入的主要施工机械设备表

十二.试验、检测仪器设备 十三.附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图

一.工程编制说明 (一)编制原则 1、严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工。 2、因地制宜、实事求是的原则。在制定施工方案中,结合工程实际,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,采用先进的施工技术和施工工艺,提高机械化施工水平,科学组织、合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成项目工程建设。 3、根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,设置合理的现场管理机构、配备精干的管理人员,选择合理的施工方案,实现质量和造价的最佳组合。 4、做好人力、物力的综合平衡,均衡施工。 (二)编制依据 1、西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目设计图纸、招标文件。 2、标前答疑、现场勘查、调查所获得的资料及相关信息。 3、与本工程相关的现行其他标准及技术规范。 (三)工程概况 (1)项目名称:西南民族大学航空港校区博闻楼东段屋面防水维修工程比选采购项目。 (2)建设地点:西南民族大学航空港校区(成都市西航港大件路文星段168号)。 (3)施工总工期:共:30日历天。 (4)质量标准:达到国家现行合格标准。 二. 施工组织机构 (一)现场管理结构 (1)我公司高度重视本工程,一旦中标,将抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成本工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施

屋面工程施工方案新完整版

屋面工程施工方案新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 1编制依据 1、本工程施工图、设计变更、图纸会审等。 2、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 7、《平屋面建筑构造》99J201-1 8、江苏省住宅工程质量通病控制标准

2工程概况工程简介 工程概述

本工程屋面分包为上人和不上人屋面两种。针对工程实际施工情况,屋面施工基本处于雨季,所以防水细部施工和雨季施工作为本屋面施工的难点,在防水组织施工前掌握好近几天的天气情况,防水施工时不能在雨天施工。屋面找坡、保温及屋面细部收口做为重点控制。防水施工完成后必须进行闭水试验或赶上下雨时采取淋水试验,提前做好雨水口的封堵。闭水或雨淋试水试验合格后,方可进行下道工序的施工。 3施工安排及资源配备计划 施工准备 1.技术准备 施工前由技术质量部组织各部门相关负责人及各工种工长对图纸及设计变更进行认真熟悉、审查,并对作业人员进行技术交底和安全交底,掌握屋面施工图中的防水细部构造及要求。 屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。屋面保温层和防水层严禁在雨天施工。

屋面施工方案(精华版)

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据......................................................... 错误!未定义书签。 三、屋面建筑构造组成 (4) 四、屋面工程控制要点 (4) 五、施工组织计划 (5) 六、屋面主体结构施工工艺 (5) 1. 施工工艺流程 (5) 2. 图纸复核 (6) 3. 模板工程 (6) 4. 钢筋工程 (9) 5. 混凝土工程 (10) 七、屋面防水及建筑装修施工工艺 (16) (一)坡屋面工艺流程 (16) (二)室外露台平屋面建筑构造 (17) (三)基层处理........................................... 错误!未定义书签。 (四)预拌水泥砂浆找平层施工工艺 (17) (五)聚合物防水涂料或SBS防水卷材 (18) (六)挤塑保温板施工 (18) (七)细石混凝土保护层 (19) (八)屋面瓦 (21) 八、质量保证措施 (22)

九、安全施工措施 (25) 十、文明施工措施 (26)

一、工程概况 海航城B标段工程位于市椰海大道与东西高速交汇处。本工程是由华晶置业投资兴建住宅小区;本标段项目工程,总建筑面积为252678㎡,总占地面积55805㎡,共由11栋高层住宅楼组成;其中7#楼建筑面积16361.08㎡;8#、10#~14#楼建筑面积11190.8㎡;15#、16#楼建筑面积28013.688㎡;21#、22#楼建筑面积29200.88㎡。其中7#、8#、10#~14#楼为18层,15#、16#、21#、22#楼为26层。 本工程屋面有坡屋面及平屋面两种,其中坡屋面坡度较大,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制也是本工程的重点及难点。 二、编制依据 1.海航城图纸; 2.《施工组织总设计》 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001 5.《建筑施工高处作业安全技术规》 6.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 7.《工程建设标准强制性条文》2002年版 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9.《屋面工程质量验收规》GB50207-2002

泡沫混凝土专项施工方案

保和·墨水湾工程 (一期一标段) 泡 沫 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、施工部署 (1) 1、组织管理 (1) 2、项目部安全监督保证体系 (2) 3、进度计划安排 (3) 4、劳动力组织 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、工具准备 (3) 3、技术准备: (4) 4、现场施工具备条件: (5) 五、施工流程 (6) 六、施工工艺及难点 (6) 七、养护 (7) 八、成品保护 (8) 九、工程质量验收 (8) 十、质量控制措施 (10) 1、质量管理组织机构 (10) 2、施工注意事项 (10) 十一、确保工期目标的主要措施 (11) 十二、施工安全注意事项 (11) 十三、环保及文明施工管理 (12)

一、编制依据 1、工程设计图纸 2、屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》 3、屋面工程技术规范《GB50345-2005》 4、泡沫混凝土《JG/T266-2011》 二、工程概况 (5#-7#)1栋超高层住宅(4#)整体一层地下室及局部2层商业裙房和配套用方组成。 结构类型:框架剪力墙结构。总建筑面积136977.98平方米,总工期965日历天。5~7#楼地下1层,地上34层,建筑高度为99.45m,4#地下地上1层,地上43层建筑高度为128.75m。 泡沫混凝土的产品性质:泡沫混凝土是一种内部含有大量细小、封闭、均匀分布气孔的多孔性材料,具有轻质高强、隔热保温、防火、隔音、减震等特性,降低结构内保温层的

使用温度也可以隔绝保温材料中有机成分,受太阳光的直接照射,有效地保护保温层中的有机材料,防止老化,从而起到更好更长期的保温承重作用。 本工程地下室顶板及屋面所用泡沫混凝土为找坡层。 三、施工部署 1、组织管理 由质量技术部负责编制泡沫混凝土专项施工方案报送业主、监理审批,并对相关楼号的管理人员进行交底。由栋号长负责向各专业施工班组交底并督促工期和质量。由质量技术部负责工序交接检及泡沫混凝土工程的验收。由材料部门负责保证各种装施工材料的供应。

屋面工程施工组织设计方案【工程施工方案】

一、编制依据 1、施工图纸。 2、××××发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 二、工程概况 本工程位于甘肃××××发电有限责任公司福利区,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工准备 (一)屋面保温层工程 1、施工准备 (1)材料准备 所用材料的表观密度、含水率、导势系数等技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,要先做好材料的防腐处理。 ○1松散材料:A、炉渣或水渣:粒径一般为5-40㎜,不得含有石块、土块、重矿渣和未燃尽的煤块,表观密度为500-800㎏/m3导热系数为0.16-0.25m·K.B矿渣棉:应控制小珠的含量,使用前应加疏松,表观密度为110-200㎏/m3,导热系数为0.031-0.067w/m·k。 ○2板状保温材料:外观整齐,厚度应按设计要求确定,一般以小于3㎝,使用前应按设计要求检查其表观密度及强度。A泡沫混凝土板:表观密度不大于500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.4Mpa。B加气混凝土板:表观密度为500-600㎏/m3,抗压强度不低于0.2 Map。C聚笨板块:表观密度为<45㎏/m3,抗压强度不应低于0.18 Map,导热系数为0.043 w/m·k。 ○3水泥:325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。 (2)作业条件 ○1基层施工前,清除吊钩、拉绳等杂物。

○2有隔气层的屋面,先铺风隔气层。 ○3穿屋面的管根等部位用豆石混凝土固定好。 2、操作工艺 (1)基层清理:将预制或现浇混凝土的基层表面尘土、杂物等清理干稳。 (2)铺设隔气层:有隔气层要求的屋面,应按设计要求或规范规定铺好油毡隔气层。 (3)铺设保温层:A、松散保温材料如采用炉渣或水渣,应经过筛选。严格控制粒径;并应进行加水预焖;B、松散保温材料应分层铺设,并进行适当压实,每层铺设的厚度,应不大于150㎜,其压实的程序及厚度应根据设计要求确定;保温层的允许偏差为+10%或-5%;C、铺设水泥焦渣层前,前根据设计要求的厚度拉线,找出2%的泛水;铺凤1:6水泥焦渣,最薄处为30㎜;铺凤顺序应从一端开始退着向另一端进行,要振捣密实,表面抹光;D、干铺加气混凝土板或聚笨板块等保温材料,应先将基层清扫干净,板块铺平垫稳,分层铺凤的板块,其上下两层的接缝应错开,各层板间的缝隙,应用同类材料的碎屑嵌填密实,表面应与相邻两板高度一致。 (4)倒置式屋面。如设计要求采用倒置式屋面,其防水层要平整,不得有积水现象;保温层使用憎水性胶结材料,要用机械搅拌均匀;对于檐口抹灰、薄钢板檐口安装等应严格按照施工顺序,在找平层施工前完成。 3、质量技术标准 (1)保温材料的强度,表观密度,导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)松散的保温材料分层铺设压实适当,表面平整,找坡正确。 (3)板状保温材料应紧贴基层铺平垫稳,找坡正确,上下层缝并嵌填密实。 (4)整体保温层应拌合均匀,分层铺凤,压实适当,振捣密实,表面抹光,找坡正确。 (5)允许偏差

轻质泡沫混凝土现场施工方案

轻质泡沫混凝土现场施工方案 一、工程概况:该建筑工程的找坡、垫层、保温,由淮安市昊伟发泡混凝土有限公司来承接施工,我公司根据该工程的设计要求和该项工程的施工现场情部以及该工程项目前所具备的施工条件,为确保工程质量和工程进度,决定采用轻质泡沫混凝土现场浇注施工的办法来确保工程顺利完工,现场浇注方法是把水、水泥、发泡剂按规定比例混合搅拌,用机器输送浇注而成,其凝固后,成品比重为600kg/m3,抗压强度≧过1.40mpa,导热系数≦量0.10w/m.k。根据该屋面找坡的设计要求,所施工面采用轻质泡沫混凝土找坡。其技术交底待施工班组进入施工现场后,由双方工程施工负责人实地交底,并填写好技术交底单,以作完工后质量验收的凭证和依据,为确保工程的顺利完工,特制定以下施工方案。 二、编制依据:建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)屋面工程施工质量验收规范(GB20207-2002) 《建筑工程施工验收规范》 《建筑施工质量验收统一标准》 三、工程目标:认真执行国家现行施工规范和本施工方案确定的相关质量标准,根据技术要求精心组织工程施工,确保本工程质量验收合格,确保工期按时完成,确保施工中安全无事故。 四、工艺流程:

FP25水泥发泡机把水泥和水在搅拌斗内按一定比例搅拌成水泥浆,通过液压输送缸压送到管道中;发泡剂按一定比例与水泥混合后通过高压泵再与压缩空气混合,有调节器调节电脑控制后,在管道中形成高密度的细密泡沫,进入混合器内自动混合后,进入高压输送管进入施工现场。其工作流程如下所示: 五、施工要求: 1、施工前,室内施工单位必须提供相应的施工条件的施工环境,现场应有充足便利的水源、电源。同时要提供相应的工作面,所有施工部位应清理干净,没有垃圾和积水。如有技术要求做隔气屋和底板防水层的部位,也应在我公司施工班组前做好,确保施工班组进入工地能正常施工。 2、根据现场要求和设计要求,最薄处≦6cm,最厚处≦10cm,室内施工单位应打毛基层,更好的和基层结合不脱壳、不断裂。

屋面防水施工方案

一.工程概况 本工程为无锡绿地世纪城城三期I标工程,B区为地下一层、地上十一层的框剪结构。C区为地下一层、地上三-四层的框架结构。本工程平屋面的防水等级为二级,属倒置式双设防屋面做法,设计为APP改性沥青卷材防水,防水层次自上而下构成为: 1.40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋。分隔缝4000*4000. 钢筋断开,缝内嵌防水油膏。 2.40mm厚挤塑泡沫保温板; 3.4mm厚APP改性沥青卷材防水层; 4.20mm厚砂浆保护层 5.1.2mm厚911防水涂层 6.最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光。 7.屋面结构楼板 一.总的质量要求: 1.屋面不得有渗漏和积水现象;卷材不得有气泡。 2.所使用材料必须符合国家质量标准,防水层的厚度和层次、层数必须符合交底要求。 3.屋面坡度按设计要求施工,排水系统应畅通。 4.卷材的铺贴方法、搭接顺序、粘贴面积应符合规定,搭接宽度准确,接逢严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定、密封严密;节点做法必须符合交底要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。 二.质量检验 1.屋面工程施工中应做分项工程的交接检查;未经检查验收,不得进行后续

施工。 2.防水层施工中,每一道工序完成后,应由工程部会同监理、业主验收,合 格后方可进行下一道工序施工。 三.工艺流程: 四.屋面清理.界面处理,最薄处40mm厚C20细石混凝土找坡,表面压光--- 1.2mm厚911防水涂层----20mm厚砂浆保护层----4mm厚APP改性沥青卷材 防水层---40mm厚挤塑泡沫保温板保温层---40mm厚C20细石混凝土表面压光,内配Φ4@200钢筋 施工工艺: ☆楼板面清理,并用纯水泥接浆。用C20混凝土找坡,最薄处4cm,并表面压光。 ☆刷1.0mm厚911聚氨酯防水涂层,必须涂刷均匀.不得漏刷。 ☆ 20mm厚砂浆保护层表面压光 ☆APP铺贴前基层清理 1、除去压光面的砂浆和杂物,保证屋面细部结构的干净; 2、将落水头等重要部位内的杂物清理干净,并且注意施工过程的保护和成 品保护; 3、采用1:3水泥砂浆将局部缺陷修补完好; 4、采用1:3水泥砂浆施做泛水圆角R=5cm和管道支架底部的“八字脚”;注 意圆角半径要均匀,与基层连接光滑平顺,“八字脚”应大小一致,坡度平顺; ☆结合层(底油0.3lit/ m2) 涂刷底油前首先要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,经工程

屋面工程施工方案

***********************************************项目 屋面工程施工方案 企业LOGO 编制人: 审核人: 审批人: **********有限公司 年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、屋面工程施工 (4) 1、施工部署 (4) 2、施工准备 (4) 3、施工要点 (5) 4、施工方法 (5) 四、质量控制措施及注意事项 (11) 五、成品保护措施 (12) 六、安全保证措施 (13) 七、细部做法及附图 (13)

一、编制依据 1、********************项目施工图纸。 2、规范 (1)《工程测量规范》(GB50026-2016) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、屋面工程做法 类 别 编号名称材料及做法备注 屋面屋1 保温上人 屋面(从 上到下) 1、40厚C20细石混凝土(加5%防水剂)保护层, 内配φ6@150双向钢筋网,平面四周(沿山墙、 突出屋面墙体和女儿墙之间)留缝,缝宽30mm 油膏嵌缝,平面间距6m设置分格缝,缝宽 20mm,用切割机切深15mm油膏嵌缝,内钢筋断 开。 2、干铺无纺聚酯纤维布一层做隔离层 (250g/m2) 3、1.5+1.5厚双DTM聚酯复合卷材 4、最薄30厚1:6陶粒混凝土3%找坡层。 5、保温层,材料及厚度详各栋节能报告。 (屋面保温层采用B1级挤塑聚苯板,干密度 25kg/m3,厚度120mm。) 6、刷冷底子油一道(隔汽层)。 7、20厚1:3水泥砂浆找平层,平面间距6M设 用于住宅上人 屋面

瓦屋面施工方案

***纪念堂及配套用房 瓦屋面工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: ***集团建筑安装有限公司 日****月***年*** 一、编制依据 1、现行施工技术规范 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况 ***纪念堂及配套用房工程,本工程位于***城区东北角,包括纪念馆一座及附属科研楼。纪念堂用地面积33605㎡,建筑风格为中式仿古建筑。纪念堂分8个区,正殿(八区)、左偏殿(四区)、右偏殿(五区)为单檐歇山屋顶,山门(二区)为单檐悬山屋顶,骨灰祭奠廊(一、三、六、七区)为单檐双坡屋顶,角亭(一、三、六、七区)为重檐四坡攒尖屋顶。配套用房包括后勤保障楼、综合服务楼、围墙、垂花门,配套用房全部为卷棚屋顶。琉璃瓦屋面主要瓦件有:筒瓦、板瓦、

勾头、滴水、正挡沟、斜挡沟、正脊、垂脊、吻、兽、压条、宝顶、罗锅脊、罗锅筒瓦等。 三、施工前准备: 1、材料准备 1)屋面瓦:必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查。 *)砂子:采用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应过筛。. 3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。 4)掺合料:采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉的熟化时间不应少于***天。 5)水泥砂浆:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆。 2、施工机具 1)垂直运输工具:塔吊、吊车、钢筋笼等。 *)施工工具:砂浆搅拌机、剪刀、手提电钻、瓦刀、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、面纱、灰斗、橡皮锤、切割机、笤帚等。 3、作业条件 1)屋面结构施工完,并验收。 *)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。 3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。

泡沫混凝土施工方案

宝鸡市金陵一桥与滨河北路 连接匝道工程 (泡沫混凝土) 施 工 方 案 编制单位:中交路桥技术有限公司 2017年05月15日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、泡沫混凝土的定义及其特性 (1) 四、施工准备 (2) 五、工程施工流程图 (3) 六、施工工艺及技术要求 (4) 七、施工施工注意事项 (4) 八、材料选用 (5) 十、养护及成品保护 (5) 十一、工程质量验收 (5) 十二、施工进度计划确保工期目标的主要措施 (6) 十三、施工现场的文明生产管理 (6)

一、工程概况 本工程为:宝鸡市金陵一桥与滨河北路连接匝道工程,匝道段路基回填施工,工程施工总量约320立方米。 1、设计要求:湿密度小于10kg/m3,泡沫混凝土28d立方体抗压强度等级应大于1Mpa。 2、设计厚度为:路基回填最高处为3m,最低处1m。 二、编制依据 1、依照中华人民共和国《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2017)和《城镇道路路基设计规范》(CJJ169-2012)以及《公路工程抗震规范》(JTGB-2013)等相关国家标准及规范。 2、本工程设计变更、补充通知单。 三、泡沫混凝土的定义及其特性 1、泡沫混凝土产品定义: 泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 2、泡沫混凝土的特性: 泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙,使其具有下列良好的物理力学性能。 (1)轻质性 泡沫混凝土的密度一般为330-1230kg/m3。是普通混凝土的1/5~1/8倍,可减轻建筑物整体荷截。(2)整体性能好、耐久性好 可现场浇注施工,与道路挡墙结合紧密;寿命相同。 (3)低弹减震性好 泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。(4)抗水性能强 泡沫混凝土吸水率较低,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。(5)生产、施工方便 泡沫混凝土可在现场施工,直接现浇成型。使用专业水泥发泡机自动化作业,可泵送实现垂直高度200米的远距离输送,工作量为50—100立方/工作日。 (6)环保性能好 泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂,发泡剂大都接近中性,故泡沫混凝土属无机材料。(7)经济性: 泡沫混凝土综合成本价格低廉。 (8)、其它性能 泡沫混凝土在施工中有很好的和易性和可泵性,抗压强度高(0.5-15.0Mpa),吸收性好。(11)产品性能:NB泡沫混凝土的主要物理力学性能

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

施工方案-坡屋面防水施工方案(新)-(1)

一、工程概况 水产科研试验车间、海水养殖遗传育种中心备份基地建设项目位于胶南琅琊台镇旅游风景区内,地质勘察情况良好,基坑开挖深度约相对标高3.5米,基础为独立基础。整个建筑物按照使用功能分为科研试验车间和养殖遗传育种两部分,工程总建筑面积9029.67平方米,结构形式为框架结构。由青岛城市建筑设计研究院设计,青岛建通有限公司监理,中国水产科学研究院黄海水产研究所投资建设,青岛建安建设集团有限公司承建。 二、施工部署 1、施工顺序:坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 2、主要施工方法 2.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 2.1.1配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 2.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 2.1.3坡度按照图纸设计要求进行施工。 2.2找平层20厚1∶3水泥砂浆找平层) 2.2.1 作业条件

①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 2.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3)铺灰压头遍:沟边、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应符合设计要求),用抹子抹平,然后用刮杠根据两边冲筋标高刮平,在用木抹子找平并检查平整度。 (4)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,宜在砂浆(细石砼)初凝前抹平、压实。

屋面工程施工方案51052

春有春的温暖,夏有夏的火热,秋有秋的收获! 七里墩综合开发项目一期工程 1#、2#住宅楼 屋 面 工 程 专 项 施 工 方 案 编制时间:2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、屋面工程施工 (2) 1、施工部署 (2) (一)、进度计划安排 (2) (二)、施工组织 (2) 2、施工准备 (3) (一)、现场材料准备 (3) (二)、机具准备 (3) 3、施工要点 (3) (一)工艺流程 (4) (二)施工步骤 (5) 四、质量控制措施与注意事项 (8) (一)质量控制措施 (8) (二)质量注意事项 (8) (三)质量标准 (8) 五、成品保护措施 (9) 六、安全保证措施 (9)

一、编制依据 1、施工图纸。 2、建筑施工总承包合同。 3、规范 (1)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50202—2011) (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) (3)《混凝土质量控制标准》(GB50164-20011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-20010) (5)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (6)《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012) (7)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (9)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) (10)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2001) (11)《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》 二、工程概况: 各部位屋面作法统计表: 根据粗装修施工项目明细表及变更,各部位作法统计如下: 楼层 部 位 作法施工界面不上人 屋面(卷材自带保护层屋面) 1、20厚1:3水泥砂浆面层,每1m见方设分格缝,缝宽10,分内填粗砂,水泥砂浆保护层内配¢1镀锌钢丝网、每块980X980,网孔25-30.水泥砂浆保护层也可用10X20木条或u型塑料条分缝,砂浆抹平后分隔条可不取出。

泡沫混凝土施工方案

现浇发泡砼找坡施工方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:泡沫混凝土找坡施工 二、产品简介: 多功能发泡砼也叫泡沫砼或轻质砼,是以硅酸盐水泥与集发泡、稳泡、激发、减水等功能为一体的阳离子表面活性剂为制泡剂生成的泡沫混合,形成的微孔连续结构的聚合物轻质砼。砼终凝后气泡形成大量独立封闭的匀质微孔,形成蜂窝结构,降低体积密度和导热系数,适用于房屋屋面的找坡、保温层及楼面地暖、结构回填等工程。 三、施工布署 该项目为屋面泡沫混凝土找坡施工,施工前总包方进行书面技术交底,技术指标及施工质量符合江苏省工程建设标准DGJ32/TJ104-2010【现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程】要求。浇筑厚度根据图纸设计要求操作,发泡砼保温层厚度需根据事先贴好的灰饼控制。施工机械具体位置根据现场情况定,200m范围内都可以施工。 四、施工工艺 l、施工准备:先提供施工方案及水泥、发泡剂出厂合格证,施工前先清理基层杂物,如有积水要清扫掉,并对灰饼进行复核后再进行发泡砼施工。发泡砼浇注完毕,应保证该区域排水顺畅,防止下大雨积水造成刚做好的发泡砼漂浮。

2、材料、设备、人员 发泡砼所用原材料为材料为P C32.5级复合硅酸盐水泥和高效水泥发泡剂及自来水。施工机械采用SHLW-60型轻质砼发泡机,每套总功率40KW,最大扬程100m,水平输送距离100m,日产量可达100m3,施工用电从总包方电箱接出,空开额定电流≥60A,施工用水要求流量较大,水管直径6分。每套施工机械配备一个由6人组成的专业施工班组(含专业工长及设备操作员各1人),其中前台2人,负责浇注和刮平,后台负责上料、发泡、泵送,前后台用对讲机联系,一定要做好协调工作和安全工作。 3、施工方法:发泡砼施工配合比按【技术规程】规定执行,水泥:发泡液=80:1,水灰比=0.5。发泡砼由专业机械施工,先将水泥投放到料 斗内,由输送带匀速等量输送到搅拌机内搅拌,搅拌成浆料由主机吸进后 进行加泡及泵送,其关键在于控制加泡量,调整变频器控制发泡剂流量及 压缩空气进气量,保证浆料吸入流量及加泡量恒定以保证发泡砼质量。混 和后的浆料由高压软管输送到施工部位直接下料,达到标高后用铝合金刮 尺刮平,时间一般不超过30分钟,最好一次性刮平不要反复,保证砼表 面平整(发泡砼因有较大的流淌性,不需要振捣)。施工时及泡沫砼成型 前不能下大雨,发泡砼浇注结束后要及时开通排水线路,以防下大雨积水 影响发泡砼质量。找坡保温层厚度大于20cm,可以分层施工,底层只要 大致整平,面层厚度控制在6cm左右,面层发泡砼要适当降低加泡量,提 高其表面强度,面层要求刮平,保证平整度,在下道工序施工前,注意保 护面层。发泡砼浇注后根据温度情况,其强度达不到上人要求前(春秋季 一般三天左右,夏季一天半),不得上人踩踏,发泡砼含水量很大,无需 浇水养护。发泡砼强度满足上人条件后,尽快进行下道工序施工,以确保

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面工程施工方案

屋面工程施工方案 1.1.1 屋面工程简介 1 本工程屋面防水等级为I级,屋面防水采取2道防水设防,保温层为挤塑聚苯板(B1级)。 具体做法见表1-1:

1.1.2 屋面各分项工程施工方法 本工程屋面做法除面层不同,基层做法相同,分解施工方法如下: 1 找坡层 1) 先将屋面基层清扫干净,弹出天沟线,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找坡层施工。

2) 扫水泥净浆,要求扫浆均匀,边角到位。 3) 找坡层由远及近、由高到低的程序进行,严格掌握坡度,最薄处不小于30mm,可用2m左右的方尺找平,空隙不得超过5mm,用抹子在水泥初凝前抹平、压实。 4) 养护:常温时在24h后浇水养护,养护时间不少于7d。 2 防水层 防水做法详见屋面防水施工方案。 3 保温层 1) 基层应平整、干净、干燥。 2) 采用干铺的铺贴方式 3)排版时要错缝排版,板缝紧密,不得有空隙。 4) 尽量采用整板铺贴,非整板处进行整板裁切后拼贴。 4 保护层 1) 清理基层。 2) 在混凝土浇筑前将分割条按原划分的分割缝位置用水泥砂浆固定。分格缝木条要刨光(梯形),横截面高50mm,上口宽度为20mm,下口宽度为15mm~17mm,木条要在水中浸泡至基本饱和状,并刷涂膜剂再使用。 3) 钢筋网片按设计要求的规格,直径配料,绑扎。保证搭接长度大,在同一断面内,接头不得超过钢筋断面的1/2;钢筋网片在分格缝处需断开;钢筋网采用34mm厚砂浆块垫起至细石混凝土上部,并保证留有10mm的保护层。 4) 混凝土浇筑 (1)在基层上分仓均匀地铺设混凝土。一个分格内混凝土要连续浇筑完成,不留施工缝。分格内混凝土木杠刮平,用平板振捣器振捣密实或人工木抹拍实,并用滚筒来回滚压,直至混凝土密实、表面浮浆不再沉落为止,用木抹子搓平,搓出水泥浆。 (2) 光时不宜在混凝土表面掺加干灰或水泥砂浆,否则混凝土表面易产生开裂与剥落现象。 (3) 混凝土初凝后及时将分割条起出,分割缝两侧做到顺直、平整、密实,否则要及时修补。

屋面施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 3.1施工准备 (1) 3.1.1技术准备: (1) 3.1.2施工分包单位及人员准备: (2) 3.1.3材料准备 (2) 3.1.4机具准备 (3) 3.1.5作业条件 (3) 3.1.6卷材及找坡、保温材料的存放 (3) 3.2组织管理 (3) 3.2.1施工领导小组。 (3) 3.2.2 人员分工 (4) 3.2.3劳动力计划 (4) 3.3施工工期计划 (4) 四、屋面各分项工程施工方法 (5) 4.1施工工序 (5) 4.2涂料防水层施工: (5) 4.2.1基面清理 (5) 4.2.2涂刷防水层 (5) 4.3卷材防水层施工 (6) 4.3.1材料要求 (6) 4.3.2作业条件 (6) 4.3.3施工工艺 (6) 4.4.4质量要求 (7) 4.4.5防水施工注意事项 (7) 4.4.6主要施工要点 (8) 4.4.8常见质量通病 (8) 4.5屋面保温 (8) 4.5.1.材料选择 (8) 4.5.2. 施工准备 (8) 4.5.3施工要点 (9) 4.5.4板块状保温层铺设 (9) 4.5.5 质量控制: (9) 4.5.6质量要求 (9) 4.6 屋面细石混凝土保护层施工 (9) 4.6.1.施工准备 (9) 4.6.2.作业条件 (10) 4.6.3、施工操作工艺 (10) 4.6.4质量标准 (11) 4.6.5成品保护 (12) 4.6.6 质量注意事项 (12)

4.6.7安全环保注意事项 (12) 4.6.7质量要求: (12) 4.7屋面砖 (13) 4.7.1施工准备: (13) 4.7.2材料要求: (13) 4.7.3机具设备及作业条件: (13) 4.7.4施工方法: (13) 4.7.5质量要求 (15) 五.细部节点处理做法 (15) 5.1一般规定 (15) 5.2出屋面做法 (16) 5.3分格缝: (16) 5.4 屋面伸缩缝: (16) 六、屋面工程各子分部分项工程的划分及质量控制 (17) 七.环境与职业健康安全措施 (19) 八.成品保护措施 (19) 九、质量通病控制措施 (20)

相关文档