文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 盾安光伏电站10MWp并网启动方案

盾安光伏电站10MWp并网启动方案

盾安光伏电站10MWp并网启动方案
盾安光伏电站10MWp并网启动方案

内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安10MW光伏电站并网启动方案

编写:许洪伟

审核:王平

批准:傅升锋

二〇一二年十月

目录

1编制依据和标准

2试验仪器

3并网启动试验前应具备的条件

4安全注意事项及措施

5并网启动试验范围

6并网启动试验流程

7并网启动试验步骤

8附录

盾安光伏电站10MWp并网启动方案

[摘要]本光伏电站是10k V 升压站,以一回10kV电缆线路送至布拉格220kV变电站,发电容量10MW,采用10个太阳能发电单元—升压变压器用电缆接入厂内10kV配电室。10kV配电室进线5回,出线1回,为单母线接线,布拉格965间隔进线采用760米电缆,盾安951间隔出线采用双拼100米电缆,中间采用406米架空钢芯铝绞线,。站用电源由本期10kV母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。

高压开关柜选用金属铠装型移开开关柜,内配10kV真空断路器。继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本电站计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控。

1编制依据和标准

GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》

DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》

DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》

GB 20513-2006 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》 Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》

GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范

GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》国家电网生技(2005)400号

《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号

设计图纸、厂家图纸、说明书及相关资料

2试验仪器

表1 试验仪器列表

序号仪器设备名称型号规格编号

检定

结果

有效期备注

1 万用表VC9808﹢997194669 合格2013.09.25 试验仪器

2 指针式兆欧表ZC-7(100

0V)

12060069 合格2013.09.25 试验仪器

3 数字双钳相位

伏安表

ETCR400

1104003合格2013.09.25试验仪器

4 钳形电流表TY3191010-2-032合格2013.09.25试验仪器

5 数字式绝缘电

阻表

DY30-2 0033283 合格2013.09.25 试验仪器

3并网启动试验前应具备的条件

系统并网启动工作正式开始以前,并网启动人员应对本系统并

网启动应具备的条件进行全面检查。

3.1电气应具备的条件

1盾安10MWp光伏电站与布拉格变并网10kV线路保护光纤联调已

经完成,线路保护装置单体调试已经完成,线路保护定值已经输入

无误,站内10kV受电开关一次试验已经完成,报告齐全。

2 站内微机监控系统已经带电试运,自动化、通讯设备均已验

收合格,各级调度自动化通道验收完好,报告齐全。

3 UPS直流控制系统试验已经完成,报告齐全。

4 站内10kV母线及母线电压互感器一次试验已经完成,报告齐全。

5 站内10kV系统厂用变压器、#1—#10光伏单元进线开关一次试验已经完成,报告齐全。

6 #1—#10光伏单元进线开关,保护带开关传动试验已经完成,定值输入无误,报告齐全。

7 #1—#10子变压器一次试验已经完成,报告齐全。

8 逆变器试验已经完成,报告齐全。

9 #1—#10发电单元逆变器控制电源开关和#1—#10方阵中的汇流箱保险,应无异常。

10 #1—#10方阵中逆变器室内逆变器直流输入开关和交流输出开关应无异常。

11 站内400V备用电源切换装置试验已经完成,报告齐全。

12 本次启动试验有关的所有设备名称、编号齐全,带电设备应有明确的标志,设好警戒围栏。

13 试验人员应准备好有关图纸、资料、试验记录表格以备查用。

14 确认二次电流回路无开路,二次电压回路无短路现象。

3.2 土建应具备的条件

1 现场道路畅通,照明充足。

2 现场通讯设备方便可用。

3 备有足够的消防器材,并完好可用。

3.3 其它应具备的条件

1 各级调度与光伏电站通信联络畅通,职责明确,落实到人。

2 施工单位和运行单位做好设备情况的技术交底工作,各类安全用具、消防器具、现场设备命名均已准备齐全,运行规程、典型操作票编制完成并经审定、批准,并报地调备案。配备足够的检修人员,运行人员经过培训,熟悉一、二次设备及自动化设备的运行和操作。

3 准备必要的检修工具和材料。

4 准备好运行用的工具和记录表格。

5 准备好有关测试仪表和工具。

4 安全注意事项、措施及组织机构

参加并网启动的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保并网启动工作安全可靠地进行。

各带电设备应有明显的标志牌和警告牌。非作业人员禁止进入作业现场。

如在并网启动过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。

所有安全工器具必须经过试验并合格方可使用。

并网启动全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。

本次并网现场设投运总指挥:

操作组组长:

操作组组员:

检查组组长:

检查组组员:

配合单位:

说明:

所有参加工作的人员应听从指挥,严禁违章操作和无令操作。

试验现场应备有充足完好的消防设施设备及通讯设备。

不属于本次试运范围内的设备严禁操作。

试验过程中的所有一次设备均应由安装及操作组人员负责进行监视、监听,检查接触是否良好、温度是否过高、有无放电异常声等。若遇有异常现象,应立即报告总指挥。如情况紧急,当事人可根据具体情况,按安全规程的有关规定以及本措施的要求,做紧急处理,处理后应立即报告总指挥。

在并网启动的具体操作过程中加强监护,每项操作一人操作,一人监护,防止事故的发生。

送、停电的投运工作由投运总指挥统一发令,投运操作完毕后,由操作组组长向调度组汇报,检查组在操作组完成操作的整个过程检查监督,总指挥和其他人员发现操作过程中出现的问题,应立即上报投运总指挥,由投运总指挥根据情况下达处理命令。

投运操作全部进行远方操作,就地操作必须由投运总指挥许可方可进行。

5 并网启动试验范围

10kV布光线光伏电站侧电缆冲击带电试验。

光伏电站内10 kV母线带电试验。

#1—#10子变压器冲击试验。(本次#1升压变)

#1—#10光伏方阵自动同期并网启动。(本次#1区)站内400V备用电源切换试验

6并网启动试验流程

技术方案确认和交底↓并网启动试验前应具备的条件检查确认↓确认所有将要投运设备的状态↓10kV布光线带电试验↓光伏电站10kV母线带电↓PT二次核相↓941电容器冲击试验↓带负荷极性校验↓#1—#10子变压器冲击试验(本次#1、#2升压变)↓#1—#10光伏方阵自动同期并网(本次#1区、#2区)↓900甲站用电源冲击试验↓站用400V备用电源切换试验↓文件整理及归档

7并网启动试验步骤

7.1 确认所有投运设备的状态

1 确认220kV布拉格变电站布光线965开关处于冷备用状态,所有地刀均在“分”;

2 确认光伏电站布光线951开关处于冷备用状态;

3 确认盾安光伏电站内10kV母线其他间隔的10kV开关均在断开位置;

4 确认光伏电站内#1-#10变压器高压侧开关均在断开位置;

5确认光伏电站内#1-#10变压器低压侧开关均在断开位置;

6确认光伏电站内#1-#10逆变器小室内的逆变器直流侧断路器均在断开位置;

7确认光伏电站内#1-#10逆变器小室内的逆变器交流侧断路器均在断开位置;

8 确认光伏电站内#1-#10方阵中汇流箱保险均在断开位置;

7.2 10kV布光线架空线及电缆带电试验(参考,由巴彦淖尔电业局负责实施)

1、具备启动条件后,由布拉格220kV变、分别向地调汇报相关新设备

已经验收完毕,具备启动送电条件,并提出启动申请。

2、将布拉格变10kV II段母线及965布光线转热备用,布拉格变1#主变低后备保护投入充电定值(祥见附件)。

3、布拉格变将965布光线开关转运行。

4、布拉格变合上912母联开关(线路第一次充电)。

5、布拉格变拉开965布光线开关。

6、布拉格变合上965布光线开关(第二次充电)。

7、布拉格变拉开965布光线开关。

8、盾安10MW光伏电站将进线951布光线开关转运行。

9、盾安10MW光伏电站投入919PT(由盾安变自行操作)。

10、布拉格变合上965布光线开关。(第三次充电)

11、退出10kV布光线两侧光差保护。

12、测量二次电压幅值、相位以及相序的正确性,三次冲击结束后,光伏电站10kV站内母线带电运行。

13、对941电容器冲击试验。

14、带负荷测CT极性。

15、布拉格变1#主变低后备改回正常方式下保护定值。

16、通知盾安10MW光伏电站送出10kV母线以下设备。

7.3并网启动( 以01、02区升压变为例)

1 、检查01区、02区升压变高压侧负荷开关在断开位置。

2 、合上1#进线952 10kV断路器,对1#升压变、2#升压变电缆进行冲击,冲击三次,每次冲击5分钟,间隔10分钟,每次冲击都必须派人就地观察一次设备、二次保护装置,确认正常后方可进行下步操作。

3、拉开1#进线952 10kV断路器。

4、合上1#升压变高压侧负荷开关。

5、合上1#进线952 10kV断路器,对1#升压变压器进行冲击,冲击三次,每次冲击5分钟,间隔10分钟,每次冲击都必须派人就地观察一次设备、二次保护装置,确认正常后方可进行下步操作。

6 、拉开1#进线952 10kV断路器。

7 、拉开1#升压变高压侧负荷开关。

8、合上2#升压变高压侧负荷开关。

9、合上1#进线952 10kV断路器,对2#升压变压器进行冲击,冲击三次,每次冲击5分钟,间隔10分钟,每次冲击都必须派人就地观察一次

设备、二次保护装置,确认正常后方可进行下步操作。

10、拉开1#进线952 10kV断路器。

11、合上1#升压变高压侧负荷开关。

12、合上1#进线952 10kV断路器,01区、02区升压变带电运行。

13 、合上1#升压变低压侧断路器。

14 、合#1逆变器控制电源开关。

15 、逐步合光伏电站#1方阵中的汇流箱保险,并确认无异常;

16 、检查光伏电站#1方阵中的逆变器直流输入电压是否符合要求,并确认电压质量合格

17 、合#1—#10方阵中逆变器室内逆变器直流输入开关,并检查无异常

18、合#1—#10方阵中逆变器室内逆变器交流输出开关,并检查无异常

19 、逆变器并网操作步骤:

采用许继集团公司生产的GBL200-500/270-HE型大功率逆变器逆变器。对与本项目采用的是每单元有两台逆变器组成,总输出到双分裂变压器的低压侧,再有变压器升至10kV传送至电网。其连接方式可有下图所示:

对于该项目逆变器的启动,必须满足以下条件:

1 、逆变器的交流侧必须有电,即10kV必须有电且经双分裂变压器传至

逆变器的交流侧。

2 、逆变器的直流侧必须有电,电压范围在600V以上,阵列电压监控时间为90S,电网监控时间为90S。

逆变器进过检测交流电网是否满足并网条件同时也会检测光伏阵列是否有足够能量。满足条件后,逆变器自动并网。

准备并网时

1、确定紧急停机按钮在断开状态

2、先用万用表分别测量逆变器的交流侧及直流侧的电压,是否在允许的范围内,注意:直流侧电压不得超过900V,交流侧电压不得超过362V.

3、闭合逆变器的前门

3 、闭合交流侧断路器

4、闭合直流侧断路器

5、把启停旋钮选至START位置,触摸屏会显示逆变器在期待中状态,逆变器经5分钟自检,并网条件满足后,开始并网。

逆变器一旦正常运行,无需人为干扰和控制,其具有自动判断故障及自动运行功能。

关机操作:

如需要停机时,可通过触摸屏的停机键操作:如果遇特殊情况需紧急停机时,可以按下逆变器门前的紧急停机按钮或者把启停旋钮至STOP位置。机器立刻停止运行。

6 、按逆变器操作步骤依次使各台逆变器并网;

7、通过后台监控观测电量的变化,并检查无异常;

8、光伏电站投运程序完毕,投入运行状态完好;

7、4 900甲站用变冲击试验。

8附录

盾安10MWp光伏电站与布拉格220kV变电站一次系统示意图

1、光伏电站一次系统图

2、光伏电站10kV系统一次系统图

10kv I

919

951

《□》

《□》

617

941

2Mvar

10

MW

站《□》

617

952

1#

线

《□》

617

953

2#

线

《□》

617

954

3#

线

《□》

617

955

4#

线

《□》

617

956

5#

线

《□》

《□》

0.4kV

2# 站用变

1# 站用变

400乙

400甲

《□》

617

900甲911-1

引至10kV线路

至布拉格变965

线

3、布拉格变电站一次系统图

220

KV

I

10kv

I

II

1# T

180MVA

900甲7

220kv

617

900甲

941

901

9016DK-6

212

201

6

127

2

210

110

26

1

线

2

27

617

253

67

6

1

线

2

27

617

256

67

6

67

617

171227

I

II

110kv

112

101

6

127

2

1

2

27

617

153

67

6

12

27

617

154

67

6

1

线

2

27

617

155

67

6

67

617

171227

617

951

617

952

617

953

617

954

617

II

线

901DK

901DK-60

2# T

180MVA

220

120

202

6

127

2

67

617

102

6

127

2

67

617《□》《□》

《□》

《□》

《□》

《□》

《□》

617

942

《□》

《□》《》

9129122

955

617

961

《□》617962《□》617963《□》

布拉格变

229

2297

2217

219

2197

2117

902

9026DK-6902DK

902DK-60

617

943

《□》617964《□》617965《□》

617

944

《□》617945

《□》617946

《□》》

919

929

119

1117

1197

129

1217

1297

线

西

线

线

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

200kW并网光伏项目技术方案

200k W并网光伏项目 技术方案

新惠置业商业屋顶200KWp光伏发电项目 工程技术方案 河南光坤能源科技工程有限公司 2016年5月

目录 1概述 (3) 1.1工程概述 (3) 1.2设备使用环境条件 (3) 1.3 交通运输条件 (4) 2设计依据 (4) 3整体方案设计 (6) 3.1并网逆变器选型 (7) 3.2组件选型 (12) 3.3光伏阵列设计 (12) 3.4交流汇流箱设计 (14) 3.5并网接入柜设计 (15) 3.6电缆选型设计 (16) 4 防雷及接地 (17) 5设备清单 (18) 6发电量计算 (18) 6.1 理论发电量 (18) 6.2 逐年衰减实际发电量 (21) 6.3 年发电量估算 (22) 7 项目管理机构 (24) 8 施工组织设计 (24) 8.1 技术准备 (24)

8.2 现场准备 (24) 8.3 项目管理、沟通与协调 (25) 8.4.工程施工流程 (25) 8.5.实施进度计划 (25) 1概述 1.1工程概述 本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。周围有高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。 屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。 该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区内部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。 1.2设备使用环境条件 开封市地理气候概况 开封市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处河南省中东部,东经113°52′15"-115°15′42",北纬34°11′45"-35°01′20",东与商丘市相连,距离

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

200KW分布式光伏电站技术方案

200KW 分布式光伏电站技术方案 2015 年3 月19 日

目录 目录 (1) 一、项目概况 (2) 项目地点及建设规 模................................................................ (2) 项目地理位 置................................................................ (2) 并网接入................................................................... ....................................... 2 二、项目场址太阳能资源................................................................... ......................... 2 三、光伏电站系统设计................................................................... .. (3) 并网光伏系统原 理................................................................ (3) 电站总体规 划................................................................ (3) 光伏发电系统设 计................................................................ (4) 设计原 则............................................................. (4) 发电系统 图............................................................. (4) 光伏系统主要配 件................................................................ (5) 光伏组 件............................................................. (5) 并网逆变 器............................................................. (6) 组件安装支 架................................................................ (7)

光伏发电项目并网调试方案

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日

批准:审核:编写:

目录 第一章工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、工程范围 (3) 3、编制的依据 (3) 第二章调试条件及主要设备 (5) 1、调试的外部条件要求 (6) 2、电气调试顺序 (4) 3、主要调试设备一览表 (4) 第三章电气交接试验项目和方法 (5) 1、电气交接试验准备工作 (5) 1.1设备的外观检查 (5) 1.2电缆接线检查、校对 (5) 1.3 直流电源屏试验及蓄电池充、放电试验 (7) 2.电气调试的项目和方法 (8) 2.1 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定 (8) 2.2 变压器试验 (9) 2.3 35kV高压电气设备工频耐压试验 (10) 2.4 系统空操作试验 (10) 2.5 高压电力电缆试验 (11) 2.6低压控制盘送电操作检查 (8) 第四章电气调试项目 (11) 1、35kV系统调试 (11) 1.1电压互感器试验 (11) 1.2电流互感器试验 (9) 1.3 35KV负荷开关试验 (9) 1.4 隔离开关试验 (12) 1.5 氧化锌避雷器试验 (12)

1.6 绝缘子试验 (12) 1.7 一次回路连接线检查 (13) 1.8 二次回路检查 (13) 1.9 测量仪表校验 (13) 1.10 保护装置校验 (13) 1.11二次回路带电试验 (13) 2、站用变及400V系统 (13) 2.1站用变压器 (13) 2.2真空断路器 (14) 2.3 隔离刀闸、绝缘子 (14) 2.4 一次回路连接线检查 (14) 2.5 二次回路检查 (14) 2.6测量仪表校验 (14) 2.7保护装置校验 (14) 2.8 二次回路带电试验 (14) 3、发电系统调试 (15) 3.1箱变试验 (15) 3.2 逆变系器 (15) 3.3直流电缆连接线正确性检查 (15) 4、直流及UPS系统 (15) 4.1直流系统 (15) 4.2 UPS系统 (16) 5、计算机监控系统 (16) 第五章电气调试工期计划 (16) 1、组织机构图 (16) 2、调试组织机构的运作 (16) 第六章电气调试工期计划 (17) 第七章工程质量保证措施 (17) 第八章安全措施 (18)

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统

方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册申报。申报时应满足:工程项目已经取得政府核准(审批)建设文件,勘察、设计、施工、监理单位已完成招标,建设单位各项目部的主要管理人员已到位,相关检测单位已明确。建设单位向天津市电力建设工程质量监督中心站(以下简称“质监站”)递交《电力工程质量监督注册申报书》进行申报。 第八条项目质监注册:建设单位携带《电力工程质量监督注册申报书》、核准文件,勘察、设计、施工、调试、监理单位资质证书的复印件,勘察、设计、施工、调试、监理单位主要管理人员相应执业资格证书的复印件,到质监站的进行正式的注册。符合要求的,质监站签发《电力工程质量监督注册证书》以及《电力工程质量监督检查计划书》。

光伏并网调试方案设计

阿尔及利亚光伏电站第二标段Djelfa工区电站总体并网调试方案

2015年6月 目录 一总体目标 (1) 二人员组织 (5) 三调试准备 (6) 四并网操作步骤 (7) 五调试注意事项 (51)

总体目标 实现阿尔及利亚光伏电站第三标段Djelfa工区20MW光伏电站整体并网调试及电站试运行成功。 二人员组织 设立光伏电站总体调试小组,项目总工为总负责人,下设调试总指挥1名,调试运行员5名,安全负责人1名,安全员10名,紧急事故处理人员5名。 总负责人:全面负责光伏电站工程启动试验工作,为光伏电站启动安全第一责任人。负责电站调试、监理、厂家等相关单位人员到位,启动试验相关工作协调。 总指挥:全面负责启动试验指挥、试验工作部署,以及试验过程中的问题处理及决策、试验结论的审核签字。 调试运行员:负责倒闸操作,负责倒闸前后检验工作,时刻与总指挥保持联络。 安全负责人:负责现场的安全检查、监督工作,并制止任何违规或有安全隐患的行为,并做好一旦发生故障,能立即做出最有效的反应。 三调试准备 3.1 并网整套启动试验前必须具备的条件: (1)与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应 全部结束。

(2)与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 (3)与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 (4)与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 (5)与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 (6)与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟及管道沟盖板均应盖好。 (7)与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 (8)PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 (9)所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 (10)所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 (11)所有电气一次及电气二次相序核对完成,并确保无误。 (11)消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 (11)通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 (12)所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不 准进入。

光伏电站并网试运行方案说明

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (3) 1.1. 质量目标 (3) 1.2. 工期目标 (3) 二、启动试行前准备 (3) 四、启动试运行应具备的条件 (4) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (4) 六、启动试运行内容及步骤 (4) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (4) 6.1.1 一次设备检查 (4) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (5) 6.2 启动试运行步骤 (5) 6.2.1 35KV母线充电 (5) 6.2.2 #1接地变充电 (5) 6.2.3 无功补偿装置充电 (6) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (6) 6.2.5箱变充电 (6) 6.2.6 逆变器并网调试 (6) 七、质量管理体系与保证措施 (6) 7.1 质量方针、目标 (6) 7.2质量保证措施 (7) 7.3工序质量检验和质量控制 (8) 7.4 施工现场安全生产交底 (9) 7.5安全生产管理岗位及职责 (10) 7.6 安全生产管理措施 (11)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。 三、启动试运行范围 35KV母线、35KV母线PT、35KV光伏进线、35KV1#接地变,35KV动态无功补偿装置,35KV1-7#箱变、1-200#逆变器、汇流箱、厂用400V系统的一、二次设备,光伏组件。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案 工作单号: 项目业主:(以下简称甲方) 供电企业:(以下简称乙方)根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下: 一、项目地址: 二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,**工业园每月平均用电量约40万度,白天(6:00-18:00)日均用电量约为6600度,基本满足自发自用。 三、发电设备容量: 合计2260 kWp。 四、设计依据和原则 1、相关国家法律、法规 《中华人民共和国可再生能源法》 国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》 国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》

财建[2012]21号《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(试行) 国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 国家发改委《分布式发电管理暂行办法》 财政部《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 国家能源局《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》 国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》 财政部《关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》 财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》 国家能源局《分布式光伏发电项目暂行办法》 财政部《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》 国家能源局《光伏发电运营监管暂行办法》 2、最新政策解读: 国家能源局于2014年7月提出《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见。该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策。 该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益。第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;

并网启动方案

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程#2主变启动试运行方案 启东市电力安装有限公司九江分公司 2019年11月

审批页 批准:年月日审核:年月日编制:年月日

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程 #2主变启动试运行方案 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,根据启动验收委员会的要求,为保证彭泽核电现场20MW光伏电站升压站能安全、顺利的一次性投运成功,特编制了《彭泽核电现场20MW光伏电站升压站#2主变启动试运行方案》,待启动验收委员会通过后供现场执行。 一、新设备投产范围: 1、1、10kVII段母线经#2主变并网送出。投产10kVII段902开关间隔、110kVII 段102开关间隔; 2、#2主变102、902开关间隔设备有关的继电保护和安全自动装置;

二、系统运行方式: 1、送电前运行方式:经10kVI段母线、10kVII段母线及负荷→10kV母联刀闸9312→10kV母联开关931→10kV I段母线→#1主变→110kV泉电线。 2、送电后运行方式:10kV I段母线及负荷→#1主变→110kV泉电线、10kV II 段母线及负荷→#2主变→110kV泉电线. 3、主变中性点接地运行方式:送电后,核电升压站#1、#2主变110kV侧间隙接地。 三、设备管辖范围划分 1、本次新投产核电光伏全站设备归属九江地调管辖。 四、试运行前的准备工作 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,所有需试送电的一、二次设备已按设计要求安装完毕,试验正常,验收合格,通信及自动化调试正常,具备启动条件,现场所有送电设备均在冷备用。 具体要求如下: 1、彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程全部按施工设计图纸和地调下达的整定值通知单安装调试完毕,并且做完带开关的传动试验; 2、现场运行规程、二次安全防护方案及其他相关规程,并已上报审查通过; 3、调度自动化及后台,现场名称及编号已按调度命名修改到位; 4、已完成相关OMS、PMS等系统的设备台账录入; 5、九江地区负荷总加光口省、地调已修改到位; 6、已完成电能量系统的接入工作; 7、已完成通信、自动化联调等相关工作。 五、110kV核电光伏启动试运行前的检查: 1、10kV 母线联络开关、10kV II段开关、母线及PT、避雷器等范围内设备按GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》检查合格。 2、启动试运前申请110kV I、II段母线处于停电状态,拆开母联柜、母联刀闸后盖板,恢复铜牌接线。将110kVII母线与I母、II母与#2主变、#2主变与10kVII母线、10kVII母线与10kVI母线的A、B、C三相分别进行核相,确定相序正确。 3、各集电线保护、母联保护试验正常。各保护装置定值已核对无误。 4、电能计量系统已安装调试完毕; 六、启动试运前系统状态 1、启动前,110kV泉电线、#1主变、10kV I 段母线均处于带电运行状态。 2、110kV母联1311刀闸、#2主变102开关、10kVII段902开关、10kV母联开关931、母联刀闸9312、10kV II段母线、PT、#2SVG929开关处于冷备用状态,具备带电条件; 3、#2变压器保护、故障录波装置、10kV母差、四条集电线路(Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ)、#2站用变、#2SVG无功补偿装置保护定值按定值单要求整定。 七、启动调试程序 110kV核电光伏启动送电工作应在“启动委员会”的统一领导下进行,启动调试的有关系统运行操作和事故处理,由核电光伏值班人员负责。 在主变冲击前: 1、110kV核电光伏#2主变有载调压档位调至1档; 2、110kV核电光伏#2主变保护按现场运行规程投入,地调对#2主变有关的

光伏并网发电防逆流方案

. 光伏并网发电防逆流 自动控制技术方案和实施方案 保定特创电力科技有限公司

1工程概况 光伏电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(380V低压侧供电)一起并网供电。鉴于对于负荷变化控制有特殊要求,一方面需要供电部门保证用户的供电质量和可靠性,同时使光伏电源能正常工作,充分发挥光伏能源经济效益和试验与示范作用。另一方面,光伏电源的运行不应影响配电系统的安全,不允许光伏电源通过低压配电380V 网络向电力系统倒送电,同时最科学合理使用光伏电源供电,减少用户用电成本。因此,需要对光伏电源进行安全控制。 本装置的任务是对配电变压器的低压侧380V侧进行实时监测;对光伏电源进行必要的控制。采用专门为其设计的微机装置和控制电路,这样可以保证保护动作快速性和控制的准确性。 2 工程配置原则 1、可靠性:提供成熟技术和可靠方案,保证电网运行安全。 2、先进性:工程施工不影响正常供电。 3、拓展性:工程方案易于拓展,有利于将来的升级改造。 4、智能性:先进的逻辑分析和控制手段,合理有效地提供清洁能源。 3 方案概述 光伏电源工程供电系统的运行方式: 光伏电源并网供电由光伏逆变器经过主变低压380V侧后,并网于供电局主进线线路。图纸见附图。 根据以上运行方式,这时的逆功率监控装置控制要求如下: 电流测量点为变压器的低压侧(或系统主进线)380V电力局总入口电流:IA,IB,IC。(由CT来) 电压测量点为变压器的低压侧380V并网电压:UAB、UBC。(电压直接采集来)

1、两个CT互感器的倍率为 A/5A;根据现场配置,精度0.5级 2、电压回路接线,为直接采集式.直接接在并网380V侧即可. 3、每个并网点需要控制的逆变器为3-6台,15KW. 20KW. 4、控制逆变器的方式为通过交流接触器分,合闸逆变器的交流侧方式。 3.1解决方案 基于以上分析,我们提出以下解决方案: 在每个并网点的低压侧电力局公网入口处安装一台TC-3065逆功率监控装置。实时监测380V低压线路的电流电压和功率方向、幅值,同时TC-3065逆功率监控装置控制多路接触器,控制逆变器的交流输出,TC-3065逆功率监控装置的外围设备(如电流互感器、空开、通讯线缆),用户需根据图纸设计自行安装在现场的低压交流配电柜或者低压侧计量柜内,户内柜体嵌入式安装方式。 3.2 系统自动控制过程与功能设置 光伏电源工程供电系统的正常运行方式:一台10kV/400V的配电变压器正常供电,同时清洁电源并网供电,此时的控制要求如下: (1)若测量点出现电压过高、或者电压过低、电流过高(通过设置参数整定),则TC-3065逆功率监控装置在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报 警信息上传。 (2)检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点),判断功率流向和功率大小。如果电网供电回路出现逆功率现象,防逆流装 置立即逐级断开清洁电源并网系统中4个模组,直到逆功率现象消失。 防逆流装置控制清洁电源并网系统中4个模组断开逐级累加时间为不大 于600S(可设置)。 (3)逆功率恢复的控制:当防逆流装置检测到逆功率,切断清洁电源供电回路后,若测量点逆功率消失,并且检测到负荷功率(测量点的正向功率)大 于某一门槛值(可设定,单位W二次功率值)时,经过不大于600S延 时(可设置)后,防逆流装置把清洁电源并网系统中接入点合上(控制点)。

光伏并网调试方案优选稿

光伏并网调试方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

阿尔及利亚光伏电站第三标段 Djelfa工区电站总体并网调试方案 2015年6月 目录 一总体目标............................................................................ (1) 二人员组织............................................................................ (5) 三调试准备............................................................................ (6) 四并网操作步骤............................................................................ . (7) 五调试注意事项............................................................................ .. (51)

一总体目标 实现阿尔及利亚光伏电站第三标段Djelfa工区20MW光伏电站整体并网调试及电站试运行成功。 二人员组织 设立光伏电站总体调试小组,项目总工为总负责人,下设调试总指挥1名,调试运行员5名,安全负责人1名,安全员10名,紧急事故处理人员5名。 总负责人:全面负责光伏电站工程启动试验工作,为光伏电站启动安全第一责任人。负责电站调试、监理、厂家等相关单位人员到位,启动试验相关工作协调。 总指挥:全面负责启动试验指挥、试验工作部署,以及试验过程中的问题处理及决策、试验结论的审核签字。 调试运行员:负责倒闸操作,负责倒闸前后检验工作,时刻与总指挥保持联络。 安全负责人:负责现场的安全检查、监督工作,并制止任何违规或有安全隐患的行为,并做好一旦发生故障,能立即做出最有效的反应。三调试准备 3.1并网整套启动试验前必须具备的条件: (1)与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。

光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

并网光伏电站110kV升压站工程投运方案110kV升压站

云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网 光伏电站项目 110kV升压站工程 投运方案 编制人员: 审核: 批准: 前言 本投运方案是根据云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程实际情况为编制原则,为确保云南省大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程的安全、顺利投运,并保证整个电网的安全、稳定运行,特编制本方案。本投运方案待调度审核批准后执行。 目次 一、工程概况 二、投运范围 三、投运启动时间安排 四、投运前准备工作 五、投运记录的建立与保存 六、投运的组织与分工 七、投运过程风险分析控制 八、投运条件检查 九、启动操作纲要 十、投产试运行步骤 十一、现场安全措施及异常、事故处理预案 十二、试运行阶段的管理 十三、试运行结束后的运行交接 十四、附:老鹰岩光伏电站110kV升压站电气主接线图

附:技术交底签证表 一、工程概况 云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站110kV升压站工程由云南大唐国际宾川新能源有限责任公司建设、由中国能建广东省电力设计研究院总承包及设计,中国能建广东省电力第一工程局负责施工,黄河国际工程咨询(河南)有限公司实施监理,工程计划2014年12月25日竣工投产。 云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目位于云南省大理州宾川县大营镇洪水塘村以西,距宾川县城直线距离约22km。地理坐标介于东经100°21'26"~100°22'08"、北纬25°46'16"~25°47'10"之间。升压站共有110kV 和35kV两个电压等级。110kV高压配电设备采用SF6气体绝缘金属封闭组合电器。35kV配电装置为金属铠装式开关柜。 110kV接线方式为单母线接线,共有三个间隔:一个出线间隔、一个PT间隔、1个主变间隔。经12.06km 110kV线路接入220kV海东变电站。 35kV终期接线方式为单母线分段接线,本期建成35kV I段母线,35kV本期共有6个间隔。(1个主变进线间隔、2个集电线路间隔、1个SVG间隔、1个母线设备间隔、1个站用接地变间隔)。 全站户外动态无功补偿装置,采用SVG形式,额定容量20MVar。 中性点接地方式:110kV采用可以选择不接地或直接接地方式;35kV采用经接地变——小电阻接地方式。 二、投运范围 1、一次部分投运范围 1.1、电压等级:110kV/35kV两个电压等级。 1.2、主变压器:容量100MVA,终期两台,本期建成1号主变,本次投运110kV 1号主变。 1.3、110kV系统:110kV老海线, 110kV GIS 3个间隔:110kV老海线162断路器间隔、110kV 1号主变101断路器间隔、110kV母线PT间隔。 1.4、35kV系统:35kV 1号主变进线301断路器间隔、35kV 1号站用变361断路器间隔、35kV集电I回线362断路器间隔、35kV集电II回线363断路器间隔、35kVI段母线电压互感器间隔;35kV 1号SVG 364断路器间隔、35kV 1号SVG 无功补偿系统一套,额定容量20MVar。35kV 1号站用接地变压器。使用10kV

相关文档
相关文档 最新文档