文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业厂房山坡毛石挡土墙及板锚支护施工方案

工业厂房山坡毛石挡土墙及板锚支护施工方案

工业厂房山坡毛石挡土墙及板锚支护施工方案
工业厂房山坡毛石挡土墙及板锚支护施工方案

一、编制依据

本工程设计图纸、图纸会审、工程地质勘察报告;

建设单位(业主)对工期、质量的有关要求;

施工现场的实际情况;

我公司GB/T19001-2008质量保证体系的有关文件;

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);

《广东省标准建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003);

《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005);

《建筑边坡挡土工程技术规范》(GB 50330-2002);

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003);

《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB 50202-2002)

二、工程概况

2.1.工程概述

工程名称:日立电梯电机(广州)有限公司建设工程

建设单位:日立电梯电机(广州)有限公司

建管单位:广州建成工程造价咨询事务所有限公司

设计单位:广东省机电建筑设计研究院

监理单位:广州龙达工程管理有限公司

建设地点:广州市科学城科林路1号日立高新科技产业园

日立电梯电机(广州)有限公司建设工程位于科林路,环科珠路南翔三路,靠北门围墙内侧及科珠路东侧围墙内为施工单位生活区,厂区内东马路以西为日立电梯电机(广州)有限公司在建多层电机厂房,三层钢构,毗邻东马路至西马路范围为日立电梯(广州)自动扶梯有限公司单层扶梯厂房的改造及扩建,厂区南门以西至扶梯厂房为待建研发楼;东马路以东范围内为日立电梯电机(广州)有限公司锚杆挡墙、单层联合电机厂房改造扩建工程及食堂扩建(二层)、污水泵房等相关工程设施。

2.2.东山坡挡土支护概述

本永久挡土墙结构位于园区东侧山丘及山坡,许多地方需要削坡形成边坡,为了保证坡上和坡下建筑物的安全,需要对边坡进行支护。本边坡支护工程安全等级

为一级。本工程为东侧山体边坡设置支挡结构物,其中A-2、A-3、A-4、A-5、A-6段采用台阶式板锚支护结构,A-1、B-1段采用毛石挡土墙支护结构,具体位置分布详见边坡支护结构平面。

2.3.工程地质与水文地质条件

场地处于广州市科学城内。场地地貌单元为削蚀残丘陵区,地形起伏稍

大,场地内普遍分布树木、杂草及孤石。

开挖深度土层均为土质良好的粉质粘土及砂质粘性土,局部开挖揭露基

岩为全~强风化花岗岩。

勘探期间测得地下水补给来源是季节性降水,地下水位变幅随季节变化

而变化。地下水对混凝土在强透水层中具弱腐蚀,在弱透水层中无腐蚀性;对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构距弱腐蚀性。

2.4.现场情况

(1)、本工程为削蚀残丘陵区,地形起伏稍大,场地内普遍分布树木、杂草及孤石。

(2)、建筑轴线控制基点由建设单位负责提供。

(3)、根据物探结果和工程资料,施工现场内并无地下管线等情况。本工程西边有已建厂房邻近边坡。

(4)、本工程施工提供500KW的用电负荷。施工用水提供一个管径为DN100施工用水接驳口。施工场地内设有临时排污点。

三、施工部署

3.1.质量目标和工期目标

工期目标

本边坡支护及土方开挖工程施工工期为90个日历天,计划开工日期为2012年2月10日,计划完工日期为2012年5月10日。

分部质量目标

边坡支护质量目标为合格。

安全生产、文明施工目标

实现“五杜绝”:即杜绝重大死亡事故,杜绝多人伤亡事故,杜绝重大机械事故,杜绝重大交通事故,杜绝重大火灾事故。实现工程施工全过程“五无”,即无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌。

3.2.成本目标管理

全面履约承包合同。

采取有效成本控制措施,跟踪施工成本。

按时工程结算,加快工程资金周转。

收集工程成本控制信息,保证施工成本控制目标。

3.3.施工流程施工流向

根据现场实际情况,本边坡支护工程计划由南往北施工。边坡施工顺序遵照以下原则实施:一是从上至下的开挖原则,二是逐级开挖、逐级防护和加固的同步原则,三是“封、排、截”三结合的排水防水原则。在边坡开挖前,在边坡坡顶外按图设置截水沟,开挖过程中及时设置坡面泄水孔。四是动态和预警原则,当现场与实际采用的地质资料有出入,或存在断层软弱夹层和结构面倾角不利的岩土分界面时,及时通报设计单位。

3.4.人、机、料的部署

3.4.1.施工人员的投入

施工现场以项目经理为首组建项目班子(具体详见施工组织机构与管理),项目部的管理人员由公司调配。现场根据不同的施工阶段配置不同的劳动力,生产工人由公司劳资部统一安排,生产工人拟计划安排数见下表:

2台大型PC-200挖掘机进行土方开挖。

20台辆散料运输车配合土方外运。

10台螺旋钻孔机用于土钉钻孔。

1台全站仪用于施工平面测量控制。

2台水准仪用于高程测量控制。

3.4.3.主要材料的选用

所有材料的使用量、进场时间由现场项目管理班子的相关岗位人员进行计划,再由公司的相关部门作出相应安排,确保材料保质保量地按时供应现场。

主要材料进场时间及准确数量由现场负责计算、编制和报送。

3.5.施工平面布置

3.5.1.工地围蔽

施工现场位于科学城日立高新科技产业园内,施工区与原有建筑之间已按照业主规定搭设锌铁瓦片隔开。园区南北各自设一个施工出入口,所有出入口均设置洗车槽和排水出口。

3.5.2.临时设施

施工现场的临时办公区和生活区设置在产业园北面。

3.5.3.临时道路

现场设置两条运土坡道,坡度不大于1:2。土方由南往北挖,经施工

南出入口进行土方外运。

运土坡道必须采取必要措施进行压实、硬化,以确保土方外运时不会

陷车,保证运输道路的通畅。

施工过程中,要注意做好场外道路的保养工作,土方外运时车辆必须

在洗车槽上清洗干净后方能外运。

3.6.施工进度计划控制

详见后附施工进度计划。

3.7.前期施工准备工作

为保质保量快速完成本工程的施工,必须细致、认真地做好各方面的准备工作,主要为技术准备、物资准备两个方面。

3.7.1.技术准备

施工前组织各专业人员学习图纸,了解设计意图、对图纸进行会审及

交底。

对选定的技术工人进行技术交底和培训,要求所有人员对各处的责任

有清晰的了解,对各自责任范围内的设计要求、规范要求有清楚的认识,明确施工组织设计对工程施工的布署和对工期、质量、安全、成本控制及现场管理等方面的要求。

加强质量管理,全面贯彻GB/T19001-2008的质量管理标准,正确处

理好“安全、质量、工期、成本”四者的关系。

做好与设计单位、建设方的协调工作。

备好规范和验收标准。严格按照现行国家规定的工程质量标准检查、

验收。

3.7.2.物资准备

根据施工预算的材料分析、构(配)件和制品加工要求及施工进度计划

的要求,编制建筑材料需要量和构(配)件和制品加工计划,签定材料采购、构(配)件加工合同和进行材料采购。

根据施工方案和进度计划的要求,编制相应机具进场计划。

对于施工中排放的余泥,在余泥排放前到余坭排放管理部门办理有关

手续,委托有散体物料运输资质的专业运输公司承运本工程的余泥。合理选择排放地点并联系接收单位,以方便效能运输,减小运距,保证土方开挖施工能够均衡连续进行。

3.7.3.现场准备

做好施工平面的总体布置,其中包括施工临时用水及用电、施工道路及场地排水、施工上生产及生活设施等。

四、施工组织与管理机构

4.1.管理机构

本工程由招伟鹏担任项目经理和安全生产直接责任人,项目部将以项目经理为首,配备副项目经理、技术负责人、施工员、质安员、各专业及材料试验等专职人员,全面负责该工程的施工、技术、进度、安全、质量、材料、文明施工及消防等工作。

公司工程技术部及各职能部门按职能范围对现场施工工作进行监督、协调。积极发挥我公司质量管理体系的作用,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等一系列过程中,切实贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件的有关规定,从而达到既定工程的目标。

精选资料.

4.2.施工现场管理人员名单

日立电梯电机(广州)有限公司建设工程项目部管理人员架构图

可修改编辑

8 / 48

4.3.项目现场各岗位的职责

项目经理

1)、作为企业法人委派在项目管理上的代表,对项目行使管理权,履行工程施工总承包职责,对项目目标的实现承担全部责任。

2)、作为项目的安全生产直接责任人,对项目的安全生产负全面领导责任,组织开展创建安全文明工地活动,并负责协调综合治理工作。

3)、负责项目施工的工程质量监控,并负责组织推进项目实施“三位一体”管理体系。

4)、参与《施工组织设计(施工方案)》及专题方案的编写,参加图纸会审。

5)、参与项目施工的成本控制,并协调项目工程款项的追收工作。

6)、负责履行工程合同,加强项目施工的进度监控。

7)、参与项目的技改技革和技术攻关工作,推广“四新”技术的应用。

8)、负责做好项目章的保管和使用工作。

9)、负责做好综合项目管理系统的数据管理工作。

10)、负责项目各岗位协调工作及对外关系协调与沟通。

11)、协调工程项目完工后的各项工作。

项目副经理

1)、分管项目现场的施工生产管理工作。

2)、分管项目现场的安全生产管理工作。

3)、分管项目现场的材料、设备管理工作。

4)、分管文明施工和生活后勤的管理工作,负责实施环境、职业健康安全目标及管理方案。

5)、负责协助项目经理做好每月结算工作。

6)、负责协助项目经理协调对外关系。

7)、协助项目经理加强分包单位管理,做好施工总承包工作。

技术负责人

1)、负责项目工程施工中有关技术、质量管理工作,对现场施工安全负技术上责任,并协助项目经理组织推进项目实施质量管理体系。

2)、负责组织有关人员学习图纸,参加图纸会审,编制工程《施工组织设计(施工方案)》和有关工程的施工技术方案,并贯彻执行。

3)、负责组织技术交底工作,组织分部分项工程及隐蔽工程竣工前的检查和验收,监督各分部分项工程资料过程收集情况,并审核工程竣工资料,绘制竣工图,参加竣工验收。

4)、负责项目现场的技术复核工作。

5)、负责主持项目现场的计量工作管理。

6)、负责组织项目现场的管理资料。

7)、负责执行实施工程管理部年度技改技革计划。

施工岗

1)、负责项目分部分项工程施工的具体组织实施工作,并负责属下班组施工质量、进度的监控,协助项目经理检查生产计划实施情况。

2)、负责解决施工图纸及实际施工的技术接口。

3)、负责项目工程施工的测量和放线工作。

4)、负责组织班组对施工工序进行质量自检及技术交底。

5)、负责监控属下班组的安全、文明施工。

6)、负责办理工程变更、增减工程的签证工作。

7)、负责计算项目工程量和抽工抽料。

8)、负责参与项目的技改技革和技术攻关工作。

质安岗

1)、负责项目现场日常质量管理的具体工作。

2)、参与项目《施工组织设计》及关键部位和特殊工序质量措施的编制和研讨。

3)、办理工序和分项工程质量核定工作。

4)、负责协助组织项目现场的周检和竣工项目交工验收前的质量自检工作。

5)、监督和控制项目现场质量不合格处置。

6)、监控现场材料进货检验和过程检验。

7)、负责项目现场日常安全管理的具体工作。

8)、负责劳动防护用品的管理工作及现场安全生产设施(安全护栏、警示牌、安全标志等)的管理工作。

浆砌毛石挡土墙施工方案191656

目录第一章工程概况 第二章主要施工方案 第一节材料准备 第二节主要机具 第三节工作条件 第四节工艺流程 第五节主要技术措施 第三章施工计划 第一节基础施工 第二节墙体砌筑与分段设置伸缩缝第三节回填用料与泄水孔设置 第四节砌体工程材料质量 第五节砌石要求 第六节进度计划保证措施 第四章雨季施工技术措施 第五章施工质量保证措施 第一节保证措施 第二节技术措施 第三节管理措施 第四节施工工序控制 第五节工程测量质量保证措施 第六节现场试验质量保证措施 第六章安全保障措施 第七章文明施工 第一节组织管理措施 第二节施工现场环境保护 第三节绿化工作措施 第八章机械设备及劳动力安排

第一章工程概况 本工程为黄石市妇幼保健院挡土墙工程,是黄石市妇幼保健院非常重要的一项分项工程。该分项工程是黄石市妇幼保健院的一个不可分割的一部分,位于黄石市妇幼保健院,高约4米,长约57.5米。毛石挡墙是一个非常重要的分项工程,公司非常重视,特派专家到现场考察指导工作。成“一”字型布置,墙体材料为浆砌毛石挡墙,基础为毛石混凝土,挡墙上口采用混凝土压顶,压顶上设置安全护栏,挡土墙上口与下部墙面坡度按1:0.1-0.15考虑。在挡土墙正立面设置直径为50的泄水孔,挡墙泄水孔间距为2×2m设一个,外斜坡度为3-5%,采用直径为50mmPVC管成梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为40cm厚粗粒层。挡土墙毛石采用20cm—50cm 人头石,强度不小于35MPa。全部山坡防护采用重力式挡土墙防护,采用M5水泥砂浆砌块石。 挡土墙每隔10m设一道沉降伸缩缝,沉降缝缝宽2cm,自地基到墙顶断开,用泡沫塑料板隔开,缝口用沥青麻丝填塞,深度不小于30cm。挡土墙的基础底面应埋置在地面线以下不小于100cm,采用毛石混凝土,毛石含量达80%,C30混凝土含量达20%;若受水流冲刷应埋在冲刷线以下,地基应力浆砌块石挡土墙为250 Kpa。墙背回填要分层施工,压实要求不小于95%,回填时不要损坏墙背反滤层,保证泄水孔的通畅。 黄石市妇幼挡土墙工程包括:挡土墙、路旁苗木移栽及路面硬化。 第二章主要施工方案 第一节材料准备 1、石砌体所用的石料应选择质地坚实、无风化剥落和裂纹的石块,块体的中部厚度不宜小于150mm。毛石中部厚度不应小于200mm;石砌

毛石挡土墙施工方法55410

毛石挡土墙施工技术要求 一、材料技术要求: (一)水泥: 1、进场时要有质量证明文件; 2、应按品种、强度、出厂期、生产厂等检查验收,并分别堆放,先到先用; 3、袋装水泥叠堆高度不宜超过10包; 4、不宜露天堆放。如露天堆放,应下有防潮垫板,上有防雨篷布; 5、使用期不宜超过出厂期三个月,超期应先行检验其强度。 砂子:宜采用中砂,并应过筛,砂的质量要求,其松散体积密度应大于1400kg/ m3,其空隙率应小于45%;用肉眼观察,不宜含有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、矿渣等杂物,砂的含泥量不应超过5%。 (二)毛石:毛石进场前应检查其强度等级(Mu30)、耐久性是够满足设计。检查砌筑石材的力学性质除了考虑抗压强度外,根据工程需要,还应考虑它的抗剪强度、冲击韧性等。石材的耐久性主要包括有抗冻性、抗风化性、耐火性、耐酸性等。采用的毛石应质地坚实,无风化剥落和裂纹;石材表面无泥垢、水锈等杂质。, (三)PVC管:采用符合国家制定的行业标准的合格产品。外观检查管材的内、外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其它影响性能的其它缺陷。管材不应含有杂

质,应不透光。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 (四)砂浆:砂浆进场前需作检测试验,保证砂浆等级和强度必须符合设计要求的强度(M10)。拌制砂浆用水泥、砂应符合上述技术要求,用水应采用不含有有害物质的洁净水。拌制时应严格按照水泥、砂重量配合比用量配制,。拌合时间不得少于1.5min。 二、基础砌筑: (1)石质基底应清理干净松散岩层,浇水湿润后坐浆砌筑;土质基底直接坐浆砌筑。 (2)地面线以下部分可不修凿镶面石。 (3)基础砌出地面后立即回填夯实,并作好顶面排水、防渗设施,以防基底被浸泡、软化。 (4)基础应在开挖完成后立即进行,做到随开挖、随下基、随砌筑。 三、墙身砌筑: (1)本工程各部分施工高度按规划与设计图。 (2)挡土墙每间隔10-20m应设置一道变形缝(或者伸缩缝)。当墙身高度不同墙后荷载变化较大或者地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。另在地基岩性变化处墙高突变处和与其它建(构)筑物连接处应设沉降缝。本工程变形缝按图纸设置。 (3)变形缝宽度为20-30mm。缝内沿墙的内、外、顶三面填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200m。

锚定板挡土墙施工方案

锚定板挡土墙施工方案 1.锚定板挡土墙施工方法及工艺 1.1构造 锚定板挡土墙是由基础、立柱、挡土板、拉杆、锚定板及填料等组成,见附图: 附图锚定板挡土墙结构示意 注:①立柱;②挡土板;③150#混凝土基础;④卵石土填料;⑤锚定板;⑥拉杆 1.2施工方法及工艺流程 (1)整平场地,预制构件,制作拉杆并对其进行防锈处理;(2)测量放线;(3)开挖基础,验槽签收;(4)灌注基础混凝土;(5)搭设铺助脚手架;(6)汽车起重机吊装立柱;(7)填筑卵石土,随填土的升高,安装挡土板,同时于板后铺设土上布;(8)开挖锚定板及拉杆沟槽;(9)安装锚定板;(10)加拉杆拧紧螺帽;(11)锚定板槽内孔隙灌注混凝土填塞密实;(12)由下至上逐层填筑砂卵石土,直至完成全部拉杆的安装;(13)调试检查;(14)安装人行道板及栏杆扶手;(15)包封拉杆外露端头。 2.劳动力组织及进度指标 劳动力组织及进度指标可由劳动力动态图表示,如下图所示:

人数 注:①基础开挖;②吊装立柱;③校正立柱位置;④安装锚定板及拉杆。 3.机械设备配置 4.施工质量控制要点 (1)基础施工:必须按设计尺寸,准确施放立柱杯槽,严格控制杯槽底面的平整度。 (2)吊装立柱:立柱是锚定板挡土墙的主要承重结构,立柱就位后应防止向外倾斜,并须按照设计坡度倾向内侧,一般应在吊装立柱前先按照附图中虚线填土至第一道锚定板顶面以上0.6米高程,而后再搭设临时脚手架,便于固定立柱,立柱进入杯口前,应于杯槽底铺垫沥青砂胶,并将周边孔隙塞满。 (3)对立柱进行校正检查。当立柱全部吊装完毕后,应对全部立柱纵横向进行细致的棱正检查,尤其是检查立柱的倾斜度是否符合要求。待确认无误后,再安装下部挡土板,随之铺设土工布,然后填土夯实。 安装挡土板时应保持平直,防止反位,两层板层间应在端头垫10mm水泥砂浆,留出孔隙以利排水。 (4)安装锚定板及拉杆 ①开挖锚定板及拉杆沟槽:开挖前放线抄平,要求锚定板孔位与拉杆上孔眼保持在同一水平面,成一直线,以保证正确受力。 ②安装锚定板,板面必须竖直,且在同一标高,使拉杆在同一直线上受力,防止拉杆扭曲。 ③第一道拉杆全部安装完后,需对该层所有拉杆,锚定板及拉杆端头与螺帽等,进行全面检查(有无扭曲?松紧是否适度?受力是否均衡?)确认无误后,将锚定板槽周边及板底部孔隙,用混凝土填塞,锚定板、立柱上的拉杆孔眼用沥青砂胶填塞密实,而后分层填土,随填土的升高于板后铺土工布。填土要分层压密,其密实度必须达到设计和规范要求。 2

C20毛石混凝土挡土墙施工方案资料讲解

C20毛石混凝土挡土墙施工方案

820平台M2—M3挡墙工程施工方案 一、准备工作 挡土墙施工前,我部安排人员对施工现场进行“三通一平”工作,即通水、通电、通路,平整场地,做好空中电线、地下电缆、水管等障碍物的调查工作,如与挡土墙发生冲突,及时找相关单位协助解决。施工前先由技术人员和施工人员全面检查各项施工准备工作主要包括施工机具,施工需要的材料等,逐级进行技术和安全交底,使各项安全、技术措施在思想上、组织上、操作上得到落实。 1、施工准备 1.1图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。 1.2挡墙石料选用质地坚实、无风化剥落及抗压强度不低于MU30片石。 1.3 C20砼采取现场搅拌。 1.4修建临时施工便道、布置材料堆放场地及备料。 2、施工工艺流程(见下图) 施工准备测量放线流水导流基槽开挖地基承载力检测立模加固安装泄水孔做滤水层浇筑混凝土并人工摆片石拆除模板养护 3、施工方案 3.1施工场地准备 3.1.1测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。 3.1.2清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 3.2开挖

采用挖掘机进行基槽开挖,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段15或20米。 机械开挖至基底设计标高以上10cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。 3.3垫层施工 3.3.1毛石混凝土采用沿槽浇筑,浇筑过程中,严格控制配合比,砼中石料的掺量控制在25%范围以内。石料用人工摆放,分散布置。 3.3.2采用插入式振动棒进行振捣,砼振捣密实,振捣过程中快插慢抽。无漏振,无蜂窝麻面等。 3.3.3砼浇筑完成后及时养护,防止由于内外温差过大而产生砼收缩开裂。 3.3.4在毛石砼浇筑过程中,现场取样制作砼试件,标准养护28天后送试验室检测。 3.4墙身浇筑 3.4.1垫层浇筑完成后,根据设计图及现场高程放出挡墙浇筑边线。 3.4.2模板安装. (1)模板采用胶合木模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 (2)保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间位置正确;(3)具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 (4)模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水 (5)模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性

毛石混凝土挡土墙专项施工方案

毛石混凝土挡土墙专项施工方案报审表 工程名称:绿地官仓康养旅游小镇建设项目编号:FA-21

建设单位审批意见: 建设单位(盖章): 建设单位代表(签字): 日期: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 绿地官仓康养旅游小镇建设项目 毛石混凝土挡土墙专项施工方案 程序签名职称日期 编制 专业负责人 项目 技术负责人 项目经理

贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 □□□□年□□月 目录 第一章、编制依据 (1) 一、编制依据 (1) 二、执行标准及验收规范 (1) 第二章、编制原则及目的 (2) 一、编制原则 (2) 二、编制目的 (2) 三、总体思路 (3) 第三章、工程概况 (4) 一、挡土墙形式 (4) 二、技术参数 (4)

四、施工平面图 (5) 第四章、施工部署 (6) 一、项目组织机构 (6) 二、岗位职责分工 (6) 三、流水段划分 (6) 四、施工主要机械、检测仪器 (7) 第五章、施工工艺 (8) 一、测量放线 (8) 二、基础施工 (8) 三、脚手架工程 (9) 四、模板工程 (10) 五、毛石混凝土工程 (11) 六、土方回填 (13) 第六章、工程质量通病防治措施 (15) 第七章、质量保证措施 (17) 一、质量目标 (17) 二、质量管理体系 (17)

第八章、安全保证措施 (19) 一、安全目标 (19) 二、安全管理体系 (19) 三、安全保证措施 (19) 第九章、雨期施工质量保证措施 (21) 第十章、保证工期及施工安全措施 (22) 一、保证工期的主要措施 (22) 二、克服不利施工条件对施工的影响 (22) 三、保证施工安全的措施 (22) 第十一章、环境保护 (24) 第十二章、文明施工措施 (25)

俯斜式-毛石挡土墙施工方案

一、材料要求: 1.石料 应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀,不易风化,无裂纹;石料强度、试件规格及换算应符合设计要求,石料强度的测定应按现行规程执行。 片石一般是用爆破或楔劈法开采的石块,卵形和薄片者不得采用。用做镶面的片石,应选择表面较平整、尺寸较大者,并应稍加修整。 2.水泥 水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能试指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定。 根据国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)等的规定,当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。 3.砂 (1)、砂采用流沙河砂。砂的质量标准应符合混凝土工程相应的质量标准。 (2)、砂的最大粒径:用于砌筑片石时的砂,最大粒径不宜超过5mm。

(3)、砂的含泥量:因本工程砌筑砂浆强度等级为M10,因此砂的含泥量应不大于3%。 4. 水 砌筑砂浆所用的水采用景洪农场饮用水,当采用其他水源时,应按有关标准确认合格后使用。砂浆按设计规定M10的水泥砂浆砌筑,片石挡土墙砌筑采用强度等级为M10的水泥砂浆砌筑、沟缝砂浆的配合比应通过试验确定,砂浆应有良好的和易性,圆锥体沉入度50mm—70mm,气温较高时可适当增大。 二、施工工艺及流程 1、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 2、基坑开挖 (1)、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。开挖完成后用轻型触探仪测出地基承载力,当发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。 (2)、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止

毛石混凝土挡土墙施工方案汇总

一、编制依据 1设计单位2007年1月16日提供的施工图。 2、国家建筑标准设计图集04J008。 3、有关国家现行施工规范、验收规范。 4、《建筑施工手册》第四版。 5、建设单位提供的工程地质勘察资料。 6、建设单位提出的施工要求。 二、工程概况 1、该挡土墙为3#楼车库外挡土墙,平面布置图按结构施工图GSk更01,设计选国家建筑标准设计图集04J008- 1第75页HJB11和HJBA HJB7衡重式挡土墙,挡墙顶标高为241.00m,平面布置成L型,总长度约86.5m。挡土墙各部位尺寸分别为:H 11.0m;h1、4.4m;h 2、6.6m;hj、850mm hn、400mm bt、1850mm bj、530mm Bd 3960; m2 0.50 ; 衡重式挡土墙示意图 的卵石(或碎石)反滤包 (5)、沿挡墙纵向每18m长设一道变形缝。 4、该工程为附属建设施工工程,现场现有施工机械设备、组织管理、劳动力、材料等均能满足该工程的施工要求,本方案中该部分的内容见总体施工组织设计,因此只针对挡土墙的施工技术措施进行阐述。施工方法也按总体施工组织设计执行。 三、施工准备 1、平面控制和放线 根据3#楼工程定位放线控制点和挡墙平面布置图进行定位放线。先放出挡墙基础内边线,然后根

据挡墙底面宽度、平基地貌标高,计算出平基土石方顶面开挖线的位置,放出开挖边线以及光面爆破开挖控制线,光面爆破开挖控制线与常规爆破开挖边线的距离为米,光面爆破后采用人工开挖清理表面。如下图: 2、场地准备 挖土前,对有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线(包括电力、排水等)进行保护或拆迁。 四、重点难点 1、该工程的重点是模板工程和混凝土工程,模板工程的设计和施工是决定工程外在质量好坏的关键。 2、混凝土的施工质量是保证工程结构安全的关键,是工程内在质量的决定性因素。 3、模板工程是该工程的主要难点。 五、模板工程的设计原则 1、挡土墙模板采用组合式钢模板,单面支模,模板正面要有钢管斜撑,背面有大对拉(内斜拉)固定,单面模板必须保证有自身独立稳定系统,确保模板不位移,不变形。 2、要能保证构件的形状、尺寸及相互位置的正确。 3、要使模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇注混凝土的重量和侧压力,以及各种施工荷载。 4、力求构造简单、装拆方便、保证混凝土施工时不漏浆,各部位模板面的交接部分,应采用连接简便、结构牢固。 5、配置模板,应优先选用通用、大块钢模板,使其种类、块数、拼接量最少,设置对拉(内斜拉)螺栓的模板,为减少钢模板的钻孔损耗,在螺栓部位改用50X100的刨光 方木代替。

毛石挡土墙施工方案1

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章施工准备 第四章主要施工技术方案 第五章质量保证措施 第六章安全施工保证措施 第七章文明施工措施 第八章工期保证措施 第九章冬雨季施工措施 附件: 1、选用拟投入得施工机械设备 2、劳动力计划表 3、挡土墙工程施工进度安排 4、挡土墙工程施工总平面图 ?第一章工程概况 工程地址: 挡土墙结构为分上下两步台:均为5米高得直立式毛石挡土墙,挡土墙底部宽3、2米,顶部宽1、9米,采用MU40毛石M10水泥砂浆砌筑,挡土墙间距15米设沉降伸缩缝一条,内

外顶三边填塞沥青麻筋进墙200mm;另设Φ100PVC管泄水孔。 第二章编制依据 一、二0一三年十月公司提供得布置总图及地形图. 二、二0一三年十月设计所设计得施工图. 三、二0一三年七月进行得现场踏勘. 四、国家颁布得有关施工标准与规范规程。 第三章施工准备 一、建设方应作得准备工作 为了使工程能够顺利开工,建设方应提供施工所需要得水源电源及坐标引点,水准引点,选派贵公司得现场全权代表协商处理建施双方在施工中可能出现得各种问题与事项,委托社会工程质量监督部门对本工程实行工程质量监理,负责组织图纸会审与技术交底,组织决算及竣工验收。 二、施工方应作得准备 1、劳动力准备:积极办妥本工程所需得一切许可批件手续,组织劳动力进场,选拔配备项目施工精干班子,优选各专业工程得施工力量,为本工程全面施工作施工力量得准备。

2、劳动力计划:为加快施工进度,本工程加大施工劳动力投入,确保按预定工期完工。 3、机械准备:我公司机械设备充足,为保证工程质量与工程进度,我公司将配备先进得施工机械,在进场前对机械操作人员进行分组,确立责、权、利,定编、定岗、定任务,加强安全教育,组织维修人员进场。进场前,将机械设备全部检修一遍,确保施工时万无一失。 4、施工技术准备: (1)组织施工管理与技术人员熟悉设计文件。 (2)收集有关技术资料,施工规范与操作规程。 (3)了解本工程得水文、地质、气象、岩土等资料。 (4)规划好交通运输路线,做好施工便道、用水、用电及临建布置,做好劳动力、机械、场地与调配计划. (5)做好详细得施工作业指导书施工组织现场布置、施工程序、施工方法、工程进度计划以及保证质量、安全、进度计划得实施措施。 5、施工场地准备 (1)施工现场布置见施工总平面图。

锚定板挡土墙施工工艺

锚定板挡土墙施工工艺 7.5.1工艺概述 锚定板挡土结构是一种适用于填方的轻型支挡结构。锚定板挡土墙和锚杆挡土墙一样, 也是依靠“拉杆”的抗拔力来保持挡土墙的稳定。但是这种挡土墙与锚杆挡土墙又有着明显的区别,锚杆挡土墙的锚杆必须锚固在稳定的地层中,其抗拔力来源于锚杆与砂浆、孔壁地层的摩阻力;而锚定板挡土墙的拉杆及其端部的锚定板均埋设在回填土中,其抗拔力来源于锚定板前填土 的被动抗力。依靠锚定板在填土中的抗拔力抵抗侧向土压力,以维持挡土墙的平衡与稳定。 锚定板挡土墙主要由基础、立柱、挡土板、拉杆、锚定板及填料等组成,见图 7.5.1。 被动区 图7.5.1 锚定板挡土墙结构示意 锚定板挡土墙按墙面结构形式可分为肋柱式和板壁式两种。板柱式挡土墙的墙面由肋柱 与挡土板拼装而成,根据运输与吊装能力可采用单根肋柱,也可以分段拼接,上下肋柱之间用 榫连接。按肋柱上的拉杆层数还可分为单层拉杆、双层拉杆和多层拉杆锚定板挡土墙。壁板式 挡土墙的墙面板(壁面板)可采用矩形或十字形板拼装而成,墙面板直接用拉杆与锚定板连接。 7.5.2作业内容 1、整平场地,预制构件,制作拉杆并对其进行防锈处理; 2、测量放线; 3、开挖基础, 验槽签收;4、灌注基础混凝土;模板按拆,混凝土拌制、灌注、振捣及养护。5、混凝土肋柱、墙面板制作安装:木模制安拆,钢筋制安、混凝土拌制、灌注、振捣及养护,成品堆放,吊装定位。6、搭设辅助脚手架;汽车起重机吊装立柱;7、填筑墙背填料,随填土的升高,安装 挡土板,同时于板后铺设土上布;8、开挖锚定板及拉杆沟槽;9、安装锚定板;10、加拉杆拧紧螺帽;11、锚定板槽内孔隙灌注混凝土填塞密实;12、由下至上逐层填筑填料,直至完成全 部拉杆的安装;13、调试检查;14、安装人行道板及栏杆扶手;15、包封拉杆外露端头。 7.5.3质量标准及验收方法 1.基本要求 (1)锚杆安装准确,符合设计要求。 (2)立柱、挡土板表面平整、密实,无蜂窝麻面现象。 (3)墙背回填符合设计要求。 (4)防、排水设置符合设计要求。 2.检验项目 (1)锚定板挡土墙施工质量要求、检查数量及检验方法见表 7.5.3-1。

毛石砼挡土墙施工方案

毛石砼挡土墙施工 一、模板安装. 1、模板采用胶合木模板,禁止使用有缺角、破损的模板。 2、保证混凝土结构和构件各部分设计形状尺寸和相互间位置正确; 3、具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力侧压力及施工中可能产生的各项负荷。 4、模板的接缝不得漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水 5、模板与砼的接触面应清理干净并涂刷脱膜剂,但不得影响模板结构性能。模板使用后应按规定修整保存。 6、模板之间粘贴双面不干胶带,以减小模板缝防止漏浆,以保证砼面的观感质量。 7、模板采用M12对拉螺栓加固,并配以大号蝶形卡紧固,对拉螺杆按1000×500的间距布置,由于挡墙为毛石混凝土,其对拉螺栓一次使用。 二、浇筑砼 1、混凝土浇筑前应做好如下准备工作: a制定浇筑工艺,明确结构分段分块的间隔浇筑顺序(尽量减少后浇带或连接缝)b根据结构截面尺寸大小研究确定必要的防温防裂措施。 c施工前应仔细检查模版、预埋件的紧固程度。 2、浇筑混凝土时应符合下列要求: a混凝土应分层进行浇筑,不得随意留置施工缝。 b混凝土浇筑应连续进行。当因故间歇时,其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。不同混凝土的允许间歇时间应根据环境温度、水泥性能。水胶比和外加剂类型等条件通过试验确定。 c浇筑混凝土期间,应设专人检查模板稳定情况,发现有松动、变形、移位时应及时处理。 d浇筑混凝土时,应填写混凝土施工记录。 e自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,一般应满足下列要求:从高处直接倾卸时,混凝土倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 f在混凝土施工缝处接续浇筑新混凝土时,一般应满足下列要求:抗渗要求的混凝土结构,施工缝宜做成凹型、凸型或设置止水带。 3、混凝土振捣 a 混凝土浇筑过程中,应随时对混凝土进行振捣并使其均匀密实。振捣宜采用插入式振捣器。 b混凝土振捣过程中,应避免重复振捣,防止过振。应加强检查模板支撑的稳定性和接缝的密合情况,防止在振捣混凝土过程中产生漏浆。

毛石混凝土挡土墙施工方案

甘田集镇迁建毛石混凝土挡土墙 专项施工方案 编制单位: 云南建工集团有限公司 溪洛渡水电站永善县施工区黄坪、甘田集镇迁建编制日期:二○一一年十二月二十五日

目录 一、工程概况 (3) 二、工程规模 (3) 三、管理人员及用工配置 (4) 四、投入施工机械 (4) 五、所需材料用量概算 (4) 六、计划工期及工期安排 (5) 七、施工布置 (5) 八、施工方案 (5) 九、进度计划保证措施 (15) 十、施工质量保证措施 (16) 十一、安全文明施工措施 (19) 十二、文明施工保证措施 (20)

一、工程概况 甘田集镇迁建毛石混凝土挡土墙,是甘田集镇迁建工程非常重要的一项分项工程。毛石混凝土挡土墙总长约281m,其中里程K0+000-K0+276.89段为C15毛石混凝土、里程K0+276.89- K0+280.52段为M7.5浆砌块石。墙体高度为4m—11.65m,墙体材料为毛石砼和浆砌块石挡墙。其毛石砼毛石含量为20%,砼含量为80%,挡土墙毛石采用15cm—30cm 人头石,强度不小于30MPa。 二、工程规模

三、管理人员及用工配置 1、项目经理:黄明富 2、技术负责人:惠严 3、测量负责人:吴绍春 4、施工负责人:曹章锋 5、现场负责人:汪杨河 6、资料负责人:杨梦宇 7、混凝土工:20人(两个班) 8、模工、架子工:15人 四、投入施工机械 1、挖掘机1台(JS220)、装载机1台(LG850),用于基槽土石方清挖及浇筑砼投料; 2、混泥土搅拌机机2台,供混泥土搅拌用; 3、振捣棒3台,振捣混泥土用; 4、小型装载机1台,供搅拌混泥土进料用; 5、运输车5辆,土石方运输和材料运输使用; 五、所需材料用量概算 (一)主材概算量 1、普通硅酸盐水泥:约1000吨; 2、河砂:1300m3; 3、卵石:7000m3; 4、毛石:2200m3; (二)辅助材料概算量 1、木模板:6357m2; 2、钢管脚手架:2461 m2;

(完整版)毛石挡土墙施工组织设计

一、工程概况: 该工程位于安徽合力股份有限公司铸造中心二期围墙(西南段),基础类型为毛石基础,深500mm,宽500mm,L型,总长70m,高 2.5m。 二、施工条件: (一)机械及工具准备: 挖掘机、自卸汽车、手推车、蛙式打夯机、大锤、手锤、撬棍、泥桶、绳子、抬杠、钢卷尺、线坠、粉笔、托线板、脚手板、磅秤、铁锹、木抹子。 (二)材料技术要求: 1、水泥: a、进仓时要有质量证明文件; b、应按品种、强度、出厂期、生产厂等检查验收,并分别堆放,先到先用; c、袋装水泥叠堆高度不宜超过10包; d、不宜露天堆放。如露天堆放,应下有防潮垫板,上有防雨风篷布; e、使用期不宜超过出厂期三个月,超期应先行检验其强度。 2、砂子: 宜采用中砂,砂的质量要求,其密度应大于2.5g/ m,其松散体积密度应大于1400kg/m,其空隙率应小于45%;用肉眼观察,不宜含有草根、树叶、树枝、塑料品、煤块、矿渣等杂物,砂的含泥量不应超过5%。

3、毛石: 毛石进场前应检查其强度等级(Mu30)、耐久性是够满足设计。检查砌筑石材的力学性质除了考虑抗压强度外,根据工程需要,还应考虑它的抗剪强度、冲击韧性等。石材的耐久性主要包括有抗冻性、抗风化性、耐火性、耐酸性等。采用的毛石应质地坚实,无风化剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。毛石应成块状,中部厚度不宜小于200mm。 4、PVC 管: 采用符合国家制定的行业标准的合格产品。外观检查管材的内、外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其它影响性能的其它缺陷。管材不应含有杂质,应不透光。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 5、砂浆: 砂浆进场前需作检测试验,保证砂浆等级和强度必须符合设计要求的强度(M7.5水泥砂浆)。拌制砂浆用水泥、砂应符合上述技术要求,用水应采用不含有有害物质的洁净水。拌制时应严格按照水泥、砂重量配合比用量配制。 三、施工步骤、方法: (一)工艺流程: 测量放线--土方开挖--挡土墙砌筑--土方回填--台阶、排水沟--挡土墙勾缝 (二)操作工艺: 1、定位放线:

锚定板挡土墙

锚定板挡土墙 1.概述 锚定板挡土墙由墙面系、钢拉杆及锚定板和填料共同组成。墙面系由预制的钢筋混凝土肋柱和挡土板拼装,或者直接用预制的钢筋混凝土面板拼装而成。钢拉杆外端与墙面系的肋柱或者面板连接,而内端与锚定板连接,通过钢拉杆,依靠埋置在填料中的锚定板所提供的抗拔力来维持填土墙的稳定。锚定板挡土墙是一种适用于填土的轻型挡土结构,它与锚杆挡土墙的区别是:抗拔力不是靠钢拉杆与填料的摩阻力来提供,而是由锚定板来提供。锚定板结构可用作挡土墙、桥台或港口码头的护岸。锚定板挡土墙和加筋土挡土墙一样都是一种适用于填土的轻型结构,但二者的当土原理不同。锚定板挡土结构是依靠填土与锚定板接触面上的侧向承载力来维持结构的平衡,不需要利用钢拉杆与填土之间的摩擦力。因此它的钢拉杆长度可以较短,钢拉杆的表面可以用沥青玻璃布包扎防锈,二填料也不必限用摩擦系数较大的砂性土。从防锈、节省钢材和适应各种填料三方面比较,锚定板挡土结构都有较大的优越性,但施工程序较加筋土挡墙复杂一些。 2.锚定板的类型 锚定板挡土墙锚定板挡土墙按其使用情况可分为路肩墙、路堤墙、货场墙、码头墙和坡脚墙等,如图所示。按墙面的结构形式可分为肋柱式和无肋柱式,如图所示,肋柱式锚定板挡土墙的

墙面系由肋柱和挡土板组成,一般为双层拉杆,锚定板的面积较大,拉杆较长,挡土墙变形较小。无肋柱式锚定板挡土墙的墙面系由钢筋混凝土面板组成。外表美观、整齐、施工简便,多用于城市交通的支挡结构物工程。锚定板挡土墙是锚定板挡土结构中的一种,本节将以肋柱式锚定板挡土墙为例介绍这种支挡结构的设计计算方法。 3.设计原理 如前所述,锚定板挡土墙是由墙面系、钢拉杆及锚定板和填料共同组成的,这是一个整体结构。在这个这个整体结构内部,在这个整体结构内部。存在着作用在墙面上的土压力、锚杆拉力、锚定板抗拔力等互相作用的内力。这些内力必须互相平衡,才能保证结构内部的稳定。与此同时,在锚定板结构的周围边界上,还存在着从周围边界以外传来的土压力、活荷载及其他重物荷载,以及结构自重所产生的反作用力和摩擦力。这些边界上的作用力也必须互相平衡,才能保证锚定板结构的整体稳定,防止发生滑动或蠕动变形。由此可见,锚定板结构设计计算的基本原理是锚定板有足够的抗拔力才能确保锚定板结构的整体稳定。主要设计内容:确定墙面土压力、锚定板抗拔力计算、整体稳定性验算用以确定钢拉杆的长度、肋柱、拉杆、面板等结构的内力计算、基础设计等。 4.设计 设计的主要内容:墙背土压力计算,肋柱、锚定板、拉杆、

毛石砼挡墙施工方案

SJSB3一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表 编号:SJSB3- 工程名称:槽木220kV变电站工程(站外道路及东侧挡土墙护坡)

注 本表一式二份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存一份。毛石混凝土挡土墙 施工方案 施工项目部(盖章) 二〇一二年二月

一、工程概况 槽木220kV变电站挡土墙护坡工程位于槽木220kV变电站东侧,紧邻工业园区通往潘大尔道路。本方案为该变电站挡墙施工方案,挡墙为毛石砼挡墙,采用折背式和仰斜式挡土墙,其高度在4~10m范围。 二、编制依据 1、槽木220kV变电站工程东侧边坡挡墙布置图。 2、国家建筑标准设计《挡土墙》图集04J008 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 5、国家颁发的《工程建设标准强制性条文建筑部分》 三、执行规范 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 3、建筑工程施工质量验收统一标GB50300- 2001 四、施工进度计划 具体见施工组织总设计或施工进度计划表。

五、施工准备 1、图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。 2、劳动力准备:石工30人、普工30人、混凝土棒工4人。 3、主要设备及工具准备:“JZC350”型搅拌机3台,“50”型装载机 1辆,“270”挖掘机1辆,土方运输车8辆,混凝土运输车3辆,上料车1辆。 4、材料准备:选用C15自拌混凝土;挡墙毛石选用质地坚实、无风化剥落及抗压强度不低于MU30毛片石。 5、搭建临时设施、修建临时施工便道、布置材料堆放场地及备料。 六、施工工艺流程 施工准备测量放线人工基槽开挖 基槽验收 封底 二次测量放线支模(钢筋对拉螺栓加固 浇筑混凝土并均匀投郑毛石 层 拆除模板养护做滤水 七、主要的施工方法及技术措施 7.1施工场地准备 7.1.1测量放线,定出中心线及开挖边界线。

毛石挡土墙施工方案 (1)

目录

一、编制依据 1、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准。 2、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》。 3、国家建筑标准设计图集04J008(挡土墙) 4、国家建筑标准设计图集11J930(明沟式散水) 5、建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 6、建设单位提供的依云伴山挡土墙施工图、及技术要求。 二、工程概况: 1、本工程为工业园区一标段21#、24#及E车库与32#、33#房公建间挡土墙。场地狭小,无施工作业面,施工操作难度大,无施工道路,材料水平运输难度大;上下交叉作业,安全防护难度大。毛石墙体高,垂直运输难度大;毛石挡土墙座落地基大部分为回填土及建筑垃圾,作业区施工机械无法操作,大部分需用人工清理,因此基础处理难度大。 2、本工程的挡土墙位置参见建筑总平面布置图,由于建筑总平面布置图中未对景观部分的挡土墙工程作设计,因此此方案不含景观挡土墙内容。挡土墙顶高程参照建筑总平面布置图中标注的高程来计算和挡土墙的选型。本工程挡土墙为俯斜式重力式挡土墙,当基础地质不能满足俯斜式重力式挡土墙时,按设计变更施工或另补专项施工方案。 3、挡土墙的基础图示为中风化页岩和中风化石灰岩承载力为1500KPa 和700KPa。 4、挡土墙工程量如下表:

5、本方案只对我司承包范围内的挡土墙及挡土墙内的回填土的具体施工方法作叙述,不包括景观、植物种植和种植土。 6、本工程的俯斜重力式挡土墙设计要求为毛石挡墙,毛石强度不小于Mu40,砌筑砂浆采用Mu10。 三、施工准备工作 1、气象、地形和水文地质的调查 掌握气象资料,以便综合组织全过程的均衡施工,针对性地制定雨季、大风天气的土方开挖时挡土墙砌筑的施工措施与施工进度计划。 2、由技术部门组织项目组有关人员认真学习图纸,进行会审工作,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节,明确工艺流程,以便正确无误地组织施工。 3、编制施工图预算和施工预算 由预算部门根据施工图、预算定额、施工方案、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为工程拔款、编制施工作业计划、人力资源和材料机具准备提供依据。 4、标高及控制网的设置 根据本工程的特点,挡土墙周围建筑均已形成,可利用建筑物的外边线作为挡土墙控制线,建筑物室内设计标高作为挡土墙的控制标高。 5、施工队伍的准备 根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划, 选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

毛石挡土墙施工方案

220kV音山变电站系统改造升级工程IV 标段(10kV核电甲、乙线抗风改造工程) 挡土墙专项施工方案 批准: 审核: 编写: 编制单位:汕头经济特区广澳电力发展公司 年月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 三、现场施工准备 (4) 四、施工流程图 (5) 五、施工工艺 (6) 六、主要安全措施 (8) 七、安全生产、文明施工措施 (9)

一、编制依据 1、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准。 2、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》。 3、国家建筑标准设计图集04J008(挡土墙) 4、国家建筑标准设计图集11J930(明沟式散水) 5、建设部颁发的《建筑工程施工现场管理规定》。 6、建设单位提供的挡土墙施工图及技术要求。 二、工程概况: 1、本工程为220kV音山变电站系统改造升级工程IV标段(10kV核电甲、乙线抗风改造工程)附属挡土墙工程,建设地点为阳东区东平镇。场地狭小,无施工作业面,施工操作难度大,无施工道路,材料水平运输难度大;上下交叉作业,安全防护难度大。毛石墙体高,垂直运输难度大;毛石挡土墙座落地基为山体,作业区施工机械无法操作,需铺设施工便道。 2、本工程的挡土墙位臵参见建筑总平面布臵图,建筑总平面布臵图中未对景观部分的挡土墙工程作设计。本工程挡土墙为俯斜式重力式挡土墙,当基础地质不能满足俯斜式重力式挡土墙时,按设计变更施工或另补专项施工方案。 3、挡土墙工程量如下表: 5、本方案只对我司承包范围内的挡土墙施工方法作叙述,不包括植物种植和种植土。 6、本工程的俯斜重力式挡土墙设计要求为毛石挡墙,毛石强度不小于

毛石挡土墙施工方案_ec4e239f

怀化三一地级再制造中心 娄底市黄泥塘建筑工程公司 2015年10月20日 制 核 准 编审批 挡 土 墙 施工 方 案

怀化三一地级再制造中心挡土墙施工方案 一、工程概况:该挡土墙为怀化三一地级再制造中心西侧挡土墙。挡土墙采用MU30片石、M10水泥砂浆砌筑,泄水孔采用100PVC管,孔距2~3m,上下左右交错成梅花状布置。 二、施工程序:测量定位放线f 土方开挖f砌筑挡墙f 回填土—砂浆勾缝 三、施工方法: 1、土方工程: ①土方开挖: 基础采用反铲挖掘机开挖、装车,自卸汽车运土运往堆土场,基底留300 厚采用人工开挖。清槽结束要及时组织验收,避免基坑槽长时间遭暴晒,及雨水进入。 ②土方回填处理: 挡土墙强度必须达到70%方可回填,基槽严禁长时间风吹日晒雨淋;回填土要用与基础土质同样的土,含水率控制在12%~15%。每层铺设厚度200mm,虚铺厚度不大于250mm,采用蛙式打夯机夯实,此时应安排足够的力工来保证进度和质量。按要求均应取样做干容重试验,基槽两侧对称回填。 2、毛石挡墙工程: 要求:片石不得低于MU30,尺寸以不小于300mm为宜,毛石砌体应采用挤浆法砌筑(M10水泥砂浆),砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%,挡墙每隔10m设一道伸缩缝,缝宽约30mm,用沥青麻丝塞入深度不小于200mm,挡墙顶采用1: 2水泥砂浆找平,厚度为20mm. 挡墙砌筑:在砌筑前清除基槽内虚土杂物,然后对基槽进行夯实;砌筑前应做好放线定位,在端头及中间用钢管当桩位点,在钢管上抄平严格控制 , 、___ ? b 、 A 咼度;

挡墙采用丁顺组砌的砌筑方式,挡墙每隔3 ~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm ;做到砂浆砂浆饱满、砌筑密实。 泄水孔:设计要求高度2m设置泄水管(采用?100PVC管),为了防止沙土等堵塞管孔,在安装泄水管时候用卵石作反滤层,反滤层要跟随泄水管制作,反滤层与砌体间铺设长宽各为300mm,厚200mm。 四、确保工程质量的技术组织措施 质量目标:工程质量合格,杜绝施工中重大质量事故。 1、土方开挖 基础开挖边坡按设计图纸要求留置,或及时做护坡处理,避免基础槽壁土失水后收缩变形造成塌方。 基础应按施工组织设计划定顺序,分片分段组织开挖,机械开挖,基底以上要予留200厚不挖,待砼垫层施工前人工清挖,及时组织验收浇垫层砼,避免基坑槽长时间遭暴晒,及雨水进入。 2、土方回填 当基础施工完毕且经有关部门验收合格后方可进行土方回填。回填的土料首先应符合设计及施工规范要求。现场的土要进行过筛,有机质含量不能超过5%,含水量不能过高或过低,必须符合压实要求。土方回填应分层进行,并用蛙式打夯机进行夯实。填土厚度不应大于30cm,回填土应按规范要求分层进行密实度试验,当密实度达到设计要求时方可进行上层土回填。 3、挡墙砌筑 挡墙砌筑避免出现通缝,砂浆砌筑饱满,毛石挡墙的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表1 表1

毛石挡土墙施工方案 (1)

XXXX工程 挡土墙施工方案 项目经理: 技术负责: 编制: XXXXXXX公司 2017年3月

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (3) 四、主要施工步骤与方法 (3) 1、施工步骤 (3) 2、施工方法 (4) 五、施工准备 (8) 六、施工进度安排 (10) 七、质量控制措施及安全技术措施 (10) 八、环境保护 (11)

一、编制依据 1、本工程设计单位出具的挡土墙施工图; 2、《城市道路工程施工质量验收规范》(DBJ50-078-2008); 3、本工程施工现场实际情况及我公司以往施工经验。 二、编制原则 1、本方案适用于XXXX挡土墙施工,内容主要基础开挖、修整边坡、土石方吊运、、挡土墙砌筑、土方回填等。 2、坚持实事求是,注重调查研究,合理安排工期,周密组织劳动力,采取有效方法科学组织施工,确保安全、合格工程。 3、实施“项目法管理”的原则,建立质量保证体系,加强质量管理,降低工程成本,提高经济效益。 4、现场实行规范管理,标准化作业,严格遵守《环境保护法》及水土保持等有关要求,保护生态环境,维持生态平衡。 三、工程概况 挡土墙位于XXXXX。根据设计提供的1:1000结构施工图总图平面布置图,该挡土墙总长为XXXm,墙高为5m采用Mu30毛石、M10水泥砂浆砌筑。 四、主要施工步骤与方法 1、施工步骤 测量放样(材料、设备准备)→基础开挖、修整边坡、土石方吊运→地基承载力检测→基底检测及处理→挡土墙砌筑(沉降缝、泄水

孔、反滤层同步施工)→土方回填→台阶、截水沟→勾缝、抹面、养生 挡土墙施工工艺框图 2、施工方法 1)、测量放样 a、测量放样前需根据设计图纸,结合现场实际地形、地质情况,对挡墙位置、方向、基底尺寸、高程等进行复核、定位。当基底设计标高、墙位、角度等与实际不符时,经报请设计单位、监理同意后,根据实际情况作适当调整。 b、现场复核无误后,由测量人员施放轴线和基础开挖边线,基础开挖边线需根据图纸规定的开挖坡比进行放样,并预留50cm左右的施工宽度。测量队放样后,由现场工程师对放样点进行复核,施工队及时将复核无误的控制点引至施工无法破坏的地方,防止控制点

浆砌毛石挡土墙施工方案1

目录 第一章工程概况 (3) 第二章主要施工方案 (4) 第一节材料准备 (4) 第二节主要机具 (4) 第三节工作条件 (4) 第四节工艺流程 (5) 第五节主要技术措施 (8) 第三章施工计划 (15) 第一节基础施工 (15) 第二节墙体砌筑与分段设置伸缩缝 (15) 第三节回填用料与泄水孔设置 (15) 第四节砌体工程材料质量 (16) 第五节砌石要求 (16) 第六节进度计划保证措施 (17) 第四章雨季施工技术措施 (18) 第五章施工质量保证措施 (19) 第一节保证措施 (19) 第二节技术措施 (19) 第三节管理措施 (20) 第四节施工工序控制 (20) 第五节工程测量质量保证措施 (21)

第六节现场试验质量保证措施 (21) 第六章安全保障措施 (22) 第七章文明施工 (24) 第一节组织管理措施 (24) 第二节施工现场环境保护 (25) 第三节绿化工作措施 (26)

第一章工程概况错误!未指定书签。 某人民医院住院综合大楼附属浆砌毛石重力式挡土墙工程,是住院综合大楼工程非常重要的一项分项工程。该分项工程是住院综合大楼工程的一个不可分割的一部分,位于住院综合大楼北面,离基坑约5米,高约5米,长约60米。其坡脚旁边是施工临时通道,以后住院综合大楼工程所需材料都从此道路进出。因此毛石挡墙是一个非常重要的分项工程,公司非常重视,特派专家到现场考察指导工作。毛石挡土墙位于住院综合大楼北面,成“一”字型布置,墙体材料为浆砌毛石挡墙,基础为毛石混凝土,挡墙上口采用混凝土压顶,压顶上设置安全护栏,挡土墙上口与下部墙面坡度按1:0.1-0.15考虑。在挡土墙正立面设置直径为50的泄水孔,挡墙泄水孔间距为2×2m 设一个,外斜坡度为3-5%,采用直径为50mmPVC管成梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为40cm厚粗粒层。挡土墙毛石采用20cm—50cm 人头石,强度不小于35MPa。全部山坡防护采用重力式挡土墙防护,采用M10水泥砂浆砌块石。 挡土墙每隔10m设一道沉降伸缩缝,沉降缝缝宽2cm,自地基到墙顶断开,用泡沫塑料板隔开,缝口用沥青麻丝填塞,深度不小于30cm。挡土墙的基础底面应埋置在地面线以下不小于100cm,采用毛石混凝土,毛石含量达80%,C30混凝土含量达20%;若受水流冲刷应埋在冲刷线以下,地基应力浆砌块石挡土墙为250 Kpa。 墙背回填要分层施工,压实要求不小于95%,回填时不要损坏墙

相关文档