喷射混合式汽水加热器
一、产品简介
喷射混合式汽水加热器是本公司开发研制的新型节能环保产品。它是利
用蒸汽与水直接混合制备热水装置;具有低噪声、无振动、热交换效率高、节省能源等特点;被广泛地应用在生活、生产用热水的各个工艺,尤其在采暖和热力除氧等系统中。经长期运行实践证明,该产品使用效果好、设备投资省。尤其通过公司精心为系统优化选配的自控仪表给用户带来极大的方便,同时保障了系统高效运行。
二、结构及原理
该混合器主要由多孔喷嘴、混合室、扩压管、均温器、壳体、网板、垫圈等部分组成。被加热水通过孔板喷管时,蒸汽从进气口进入与多股水流相互混合凝结,两者在高速流动中瞬时良好混合,以达到加热水的目的,通过调节蒸汽侧阀门开度(手动或电动调节阀)控制蒸汽流量,就可得到所需温度的热水。三、工作特性
对于不同型号规格的加热器,为了加热不同温度的热水,在额定流量Q(t/h)下,所需蒸汽量可由下式计算:
D0=QC1(T2-T1)/(i0"-C2T2)=Q(qT2-qT1)/(i"-C2T2)
式中:
C1-水在T1温度下比热(KJ/Kg·℃)
C2-水在T2温度下比热(KJ/Kg·℃)
T1-进入加热器水温(℃)
T2-加热后的水温(℃)
i"-进入加热器在压力P0下的饱和蒸汽热焓(KJ/Kg)
●开式系统蒸汽消耗量表(饱和蒸汽压力为0.4MPa)
JF-HR4681012162024324048额定水流量Q 1.2 2.5 4.57.01016253560105165
加热温差
℃200.0390.0810.1460.2280.3250.5200.813 1.138 1.951 3.145 5.366 400.0810.1880.3030.4710.672 1.076 1.681 2.353 4.0347.50711.092 600.1250.2610.4690.730 1.043 1.669 2.609 3.652 6.26110.95217.217 800.1730.3600.649 1.009 1.441 2.306 3.603 5.0458.64915.13523.784
●循环系统蒸汽消耗量t/h
JF-HR4681012162024324048额定进水流量Q 1.2 2.5 4.57.01016253560105165
加热温差
℃
70-950.0540.1120.2010.3120.4460.714 1.116 1.562 2.678 4.6877.366 70-1100.0880.1830.3300.5140.734 1.174 1.830 2.569 4.4047.70612.110
70-1300.1370.2860.4540.800 1.143 1.829 2.857 4.000 6.85712.00018.807
(四)安装使用说明
本设备的使用条件
1.安全运行条件:进入加热器的蒸汽压力---
JF-HR-4~SW-24P0≤1.6MPa,JF-HR-32~QSH-48P0≤1.0MPa
2.运行条件界定:
JF-HR-4~-24P1+0.05≤P0≤0.6MPa式中:P0-------蒸汽工作压力(MPa) JF-HR-32~-48P1+0.05≤P0≤0.35MPa P1-------进水压力(MPa)
对于JF-HR-32~-48产品在循环系统中,如果进水压力较高不能满P1+0.05≤P0条件时,加热器应装设在水泵的吸水侧,采用热水循环泵,使之良好运行。
3、安装布置:
JF-HR-32~-48,一般应在地面上设支架或支墩上、必须生根,其负载按500Kg 考虑,JF-HR-4~-24,一般装在插墙支架或其它金属支架上。
4、混合器系统中所用的阀门,安装的位置可参照安装图
5、启停:
a..在开式系统中,先开水侧阀门;后开蒸汽阀门;停止运行时,先关蒸汽阀门再关水侧阀门。
b.在循环系统中,一般水的管路阀门是开的,只启、停水泵。因此投入使用时,先启动水泵,后开蒸汽阀门;停止时先关蒸汽阀门,后
停水泵。
6、对于经常停电的热水采暖系统,应在蒸汽管路上设置高温电磁阀。当有电时,电磁阀处于常温位置;当停电时,电磁阀处于关闭
位置,自动截断汽源,保障系统安全。
7、为了防止水进入蒸汽管,故蒸汽管靠近加热器处应装设止回阀。
8、水的压力损失:本加热器装设在循环水泵出口侧,未加入蒸汽时,其压力损失为50KPa;当装在水泵入口侧,未加入蒸汽时,
其压力损失为0.15MPa左右。在加入温差蒸汽后,其压力损失为零。
9、采用过热蒸汽作热源时,为降低噪声,可先前置蒸汽减温器、也可采取逐级加热(分段加热)的方式或蒸汽减温等办法。
10、开始投入运动时,有轻微的水击现象,但很快即可自行消失。
11、在开式系统中,进水压力P1大于2.0kg/cm2。当热源采用加热蒸汽时,应分段加热。
图二加热生活用水(开式系统)图三加热生活用水(开式系统)
(五)运用范围:
1.用于热水采暖系统中,作加热设备,代替原面式(间接)换水器。(图四和图五)
2.用于浴室加热热水送入水箱,代替热水箱中原高噪声、强振动的蒸汽直接加热方式(花管)。(图二)
3.用于除氧器预热软水(热水除氧)。
(六)安装方式:
本设备采用水平或垂直安装均可。
(七)在以电动泵为循环动力的热水采暖系统中,本混合器安装在水泵进水侧的条件:
A、混合器出口水温度必须低于水泵入口压力下沸腾的水温,即不能使水泵入口之水汽化;
2.采暖和除氧是否设自动控制由具体设计提出。
3.上述配套产品,我厂可配套提供。
订货须知
使用单位订货时,须向厂方提供以下资料,以便选择合理的加热器。
1.加热水量(或循环水量)Q(t/h);
2.饱和蒸汽压力P0(MPa);
3.进水压力P1(MPa);
4.进水温度T1(℃);
5.出水温度T2(℃)
徐州金方热力节能设备有限公司
电话:0516-********
传真:0516-********
电邮:x0516box@https://www.wendangku.net/doc/b81082005.html,