很多想装扶梯的客户咨询我们了解场地是否具备安装扶梯的条件及安在哪里合适,那么首先就要了解国家关于扶梯的一些基本要求,如果不合乎国家要求就没法验收通过,在此浅谈几点关于土建方面的注意事项。

1、首先就是对于最低提升高度的要求。国家规定在梯级踏板的任意点上,至少要有2.3米不受任何障碍的顶空安全距离,这就是说扶梯的最低提升高度(单个扶梯出、入口两个楼层装修后的地面垂直距离)不能低于2.3米。如果是正好2.3米,那就要求第二层扶梯正上方全部位置都得开孔。如果扶梯正上方另有一平行扶梯,那么第一层就得至少得有3.3米提升高度,因为得扣除上层扶梯的底部箱体1米距离,或者就得换个位置再装上层扶梯。

2、速菱扶梯跨度要求。扶梯本身的跨度是指扶梯出入口承重梁之间的水平距离,另国家规定在自动扶梯出入口应有充分通畅距离,宽度不小于1238mm,深度从扶手带前端到前面障碍物不小于2500mm 米;国家规定在自动人行道出入口通常宽度不小于1310mm,深度不小于2500mm。按照这个要求,一部扶梯至少要占用的总跨度为:扶梯跨度 + 5米。扶梯本身的跨度计算方法如下:

(1)35°自动扶梯:H(提升高度)×1.428+4095(mm)

(2)30°自动扶梯:H(提升高度)×1.732+4765(mm)

(3)12°自动人行道:(H-16.7)×407046+3208(mm)

3、速菱扶梯土建底坑要求:能不能挖得下去也决定着能不能安装扶梯或调整角度。第二层起扶梯无需底坑。

(1)底坑长度:35°扶梯为4100mm、30°扶梯为4300、

(2)底坑深度:底坑底部做好各种处理后至装修好的地面之间的垂直距离为1100mm

(3)底坑宽度为:梯级宽度+660mm

4、扶梯两侧安全距离要求:扶手带外缘至任何障碍物距离都不能小于500mm

扶梯移交检查项目及标准汇总

扶梯移交检查内容及标准 序号检查项目 及类别 新梯移交检查内容及其标准 检验 记录 整改 记录备注 1 1 技 术 资 料 1.1 制造 资料 A 制造单位提供以下用中文描述的随机文件: (1)合同(应含技术规格书资料) (2)随机资料(含图纸、主要部件形式试验报告等)。 (3)扶梯部件应有产品质量证明文件,注明制造许 可证文件编号、产品出厂编号、产品型号、主要技 术参数,检验合格证、出厂日期,并且在证明文件 上有制造单位的公章。如:梯级、梯级链、减速箱、 制动器、附加制动器、驱动主机、驱动主轴、驱动 链、滚轮、扶手带、主控制板等,(若采用玻璃作扶 梯栏板,应采用钢化玻璃)。 (4)清装箱单(仔细核对装箱清单内项目是否与实 际设备相符)。 (5)电梯检验报告、电梯使用标志(安全检验合格 证)。 (6)产品出厂整梯合格证扫描件及复印件 (7)特种设备注册登记表。 (8)电梯使用维护说明书,包括安装、使用、日常 维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 (9)电梯钥匙(每台2套钥匙)。 (10)电梯检修灯、检修盒。 2 1.2 安装 资料 A 安装单位提供下述资料 (1)电梯安装使用说明。 (2)安装质量证明文件,包括自动扶梯与自动人行 道安装合同编号、出厂编号、等内容,安装单位安 装许可证编号、产品主要技术参数等内容。 序号检查项目 及类别 新梯移交检查内容及其标准 检验 记录 整改 记录备注 3? 1.3 电梯 维保 资料 电梯维护单位是否移交: (1)电梯质保单位已完成电梯维保移交手续 (2)电梯维保单位责任人(联系人) 3、现场落实质保期起始时间。

4?1.4 扶梯 功能 (1)扶梯下部机仓应设油水分离器; (2)室外、半室外及地下车站扶梯应设水位检测装 置,并能有效切断控制电路; 5?1.5. 1 隐蔽 工程 (1)扶梯桁架垫铁应按国家规定进行防腐,焊接处 理。 (2)扶梯吊装前应将土建井道内杂物清除干净。 (3)扶梯外包板应采用紧固件和焊接方式固定,确 保永久牢固,且能便于拆装。 (4)扶梯外包板应能将桁架全部封闭,确保动物, 杂物不能进入桁架内部 (5)扶梯中部支撑及预埋钢板的规格应符合设计要 求 (6)扶梯底坑是否预留足够直径排水孔洞,能否实 现正常排水,无积水现象 (7)扶梯周边是否有渗漏现象,影响电梯设备的正 常使用 1.5. 2 标识 标牌 (1)扶梯相关安全警示装置应有永久性的中文字体 说明,并随设备同时进入质保期。 (2)扶梯警示图标应按国家新标准执行。 序号检查项目 及类别 新梯移交检查内容及其标准 检验 记录 整改 记录备注 6 2 驱 动 与 转 向 站 2.1 维修 空间 C (1)在机房,尤其是在桁架内部的驱动站和转向站 内,应有一个没有任何永久固定设备的、站立面足 够大的空间,站立面积不小于0.3㎡,其较短一边 的长度不小于0.5㎡; (2)当主驱动装置或制动器装载梯级、踏板或胶带 的载客分支和返回分支之间时,在工作区段应提供 一个水平的立足区域,其面积不小于0.12㎡,最小 边尺寸不小于0.3m; (3)机舱是双主机扶梯,应保证相关传动装置,制 动器,同步性。 (4)室外扶梯机仓电气部分应有效防雨水措施。 7 2.2 防护 C 如果转动部件易接近或对人体有危险,应设置有效 防护装置,特别是必须在内部进行维修工作的驱动 站或转向的梯级和踏板转向部分; 8 2.3 照明 C 分离机房的电气照明是永久性的和固定的。在桁架 的驱动站、转向站以及机房中的电气照明装置,应 提供常备的手提行灯;

自动扶梯检验报告

自动扶梯与自动人行道安装过程检验记录顾客单位 合同号 产品型号 出厂编号 安装单位

第一条现场检验过程中,检验人员应当认真填写记录。现场检验原始记录应与本报告数据相符。 报告书中有测试数据要求的项目,应在“检验结果”、“整改结果”栏目中填写实测或经 统计计算后的数据;无量化的项目,“检验结果”、“整改结果”栏目只能填写“符合”、“不符合”或“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”“无此项”。对电 梯整机检验合格后在“检验总论”一栏中只能选择“合格”与“不合格”两者之一的选 择项,并在选择项前“□”内打“×”。 第二条本报告书中记录填写有误时允许该电梯授权检验人员更改,但不可乱涂。正确的更改方法是:在有误记录上横划一下,在其近旁再填写更改内容且经更改人签字或盖章,注明 更改日期。当填写格较小时,可用引出线标注。 第三条检验判定条件:重在项目(有“※”的项目,下同)且一般项目(未注有“※”项目,下同)不一超过3项(含3项)时,可判为合格;凡重要项目不合格不超过1项(含1 项),一般项目不合格项不超过5项(含5项)允许调整修复并对不合格项目复检,经 安装单位整改后复检结果一般项目不合格不再超过2项(含2项)时,仍可判为合格。 若不合格项目超过8项则判为不合格。 检验依据《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 《自动扶梯与自动人行道监督检验规程》 专检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 □不合格,整改自检合格后,向所属主管单位申报复检 检验人员签章:检验员部门(签章) 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 自检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 自检人员签章: 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 安装单位(盖章)使用单位(盖章) 安装单位验交人员签章使用单位负责人 签章 交付使用日期:年月日

扶梯自检报告样本

自动扶梯与自动人行道定期检验自检记录 设备注册代码30201301312011890054 使用单位名称**************有限公司 设备安装地址**** 使用单位设备编号3-4东梯 维修保养单位*****有限公司 检验日期 2012年月日

填写说明 一、填写要求 1、本记录适用于自动扶梯与自动人行道的定期检验。 2、自检实施单位对记录中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,表格中需要签字的维修保养单位负责人或授权人(须有授权书)、维修保养人员、检查人员须由本人签字,不准代签。维修保养人员、检查人员必须持相关“特种设备作业人员”证书并在有效期内。 3、应使用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,如遇记录错误确需更改时,应采用单杠划去原始数据,在旁边写上更改后数据,加盖或签上更改人的印章或姓名。 4、“检查结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据或技术处理后数据,有最大、最小值要求的要分别填写实测最大、最小值;无数据要求的,可填画合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,画“/”。“检验结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 5、自检记录中的结论是对被检设备是否安全给出的结论,必须注明“合格”或“不合格”。 6、记录中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写斜线“/”或“不详”。 7、检验项目及其内容有“★”的项目,对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道,可以按照《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(国家质量监督检验检疫总局 2002年)中的有关规定进行检验。 8、2.2防护、6.2梳齿板夹异物保护、6.4非操纵逆转保护、6.7梯级或踏板的下陷保护、7.1检修控制装置的设置、7.2检修控制装置的操作、10.2扶手带的运行速度偏差等7个项目,对于制造日期为1998年2月1日以前的设备不作为否决项,按“无此项”项处理。 9、本记录结论页须加盖维保单位公章或者其他专用章。 二、管理要求 1、本记录须由维修保养单位盖章确认,一式两份,分别由使用单位、维修保养单位存档。 2、自检至少由2名具有“电梯安全管理”资格证书的人员进行。 3、本记录须由使用单位聘用的持“电梯安全管理人员”作业证书的电梯安全管理人员签字确认。 4、检验机构是在维修保养单位自检合格的基础上实施定期检验。检验机构在实施定期检验时,受检单位需提交本记录复印件(盖有维修保养单位红章)交给现场检验员,由检验机构备存。 三、检验现场条件 1、检验时,检验现场应放置表明正在进行检验的警示标识,并在出入口设置围栏。 2、特殊情况下,设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的,检验现场的条件应保持在自动扶梯和自动人行道正常运行所规定的范围内。 四、检验依据 1、《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012) 2、《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009) 五、声明 1、本自检记录内容只涉及《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012)中电梯定期检验规定的项目与《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)中电梯年度维保项目及其内容,其它情况未考虑。 2、本自检记录仅作为一种推荐性范本,供有关单位参考使用。如电梯有特殊要求,维修保养单位也应进行相应项目的检验、并应合格。

自动扶梯安装过程记录.doc

对应的报告编号:自动扶梯和自动人行道安装过程检验记录 建设单位: 梯种:□自动扶梯□自动人行道 规格型号: 安装单位: 使用地点: 设备编号 : 制造单位: 出厂编号:

资料审查记录 检验员检验日期 序号检查内容检查结果1开工告知表 2装箱清单 出厂编号 : 3产品合格证 出厂日期 : 4自动扶梯 / 自动人行道安装总体布置图 5安装使用维护说明书 6动力电路和安全电路电气原理图、元件代号说明 7电气敷设图和部件安装图 8整机产品型式试验合格证 ( 复印件 ) 9扶手带破断载荷试验证明 自动人行道,制造商应提供按标准载有规定制动载荷计算的制停距 10 离试验报告,且制停距离应符合标准的规定 11安全操作规程 12维修保养制度 13岗位责任制及操作证管理 14钥匙使用保管制度 15□ 改造、大修过程中事故记录和处理报告 16改使用单位提出的制造单位同意变更设计证明文件 17造改造或大修部分的清单 18□ 主要部件合格证 19大必要时提供图样和计算说明 20修重大改造项目应提供改造后整机合格证 21 22 23 24 开箱检查记录

检验员检验日期经检查: 1、是否有装箱清单□全部有□部分有□没有 2、现场有无存货仓库□有□没有 3、是否有损坏件□有□没有 清点记录: 1、清单与实物完全相符(以下空白):□ 2、清单与实物不相符(以下说明不符原因):□ 使用单位意见:安装单位意见: 日期:日期: 土建检查记录

检验员检验日期经检查,该自动扶梯 / 自动人行道土建工程尺寸:

图纸尺寸实测尺寸偏差L H H I K H1 要求: 1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度h:严禁小于 2.3m。 2、土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度 H :-15 ~ +15mm;跨度 L :0~+15mm。 3、图纸尺寸根据制造单位提供的安装总体布置图填写;实测尺寸根据现场测量的数据填写; 4、偏差 =实测尺寸 - 图纸尺寸 安装检查记录 检验员检验日期 设备型号DE20 电机功率kw 额定速度0.5m/s 输送能力6000p/h

电梯施工过程记录

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号: 工程地点:工程合同号: 建设单位:销售合同号: 电梯型号: 制造单位: 施工单位: 施工队组: 资质证书号:开工日期:年月日 开工告知书编号:竣工日期年月日

施工单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日 **********有限公司 1 填写说明 1.本安装检查记录表适用于对正和物业有限公司电梯的改造大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,填写数据单位mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”表示未发生。 “结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4. 施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5. 自检部分由安装人员按工序项目﹑阶段进行检查,每完成一道工

序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有项目的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。 2 电梯安装工程竣工验收证书 建筑名称: 电梯编号: 负责电 建设单 安装单 制造单 电梯出厂日出厂编 电梯型 驱动方型 控制方速 曳引 mm/曳引 m曳引轮节 mm 提升高 型号、绝缘等 m顶层高 kw V额定功率、电底坑深 m A额定载重额定电 kg r/min m/s额定速转 / / 型控制开门方□中分,□旁开(左、右编型轿厢规 mm安全长×宽×编

自动扶梯与自动人行道安装自检报告

报告编号: 自动扶梯与自动人行道 (安装自检报告) 使用单位:_________________________ 内部编号:_________________________ 注册代码:_________________________ 设备类型:_________________________ 设备型式:_________________________ 自检日期:_________________________ **电梯工程有限公司

说明 1、本检验记录依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG7005—2012)、《<电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道>(TSGT7005-2012)第1号修改单》、《<电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道>(TSGT7005-2012,2013年第1次修改)第2号改单》及《省质监局关于新增电梯检验项目的通知》(黔质技监特函[2016]191号)文件制定。 2、本检验记录适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修自检。 3、检验用仪器、量具其性能和精度应符合有关标准的规定,并在国家计量部门定期检定的有效期内。 4、本自检报告必须有自检人员、审核人、审批人签字及单位盖章后生效。 5、自检报告中统一填写自检结论:“合格”、“不合格”或“无此项”。 6、自检结果栏中有数据要求的必须填写实测结果数据,没有数据要求统一填写:“符合”、“不符合”或“无此项”。 7、本自检报告应当由计算机打印输出,或者用黑色笔认真填写,字迹应当工整,如作修改,修改处应当有修改人员签名。

施工方案-扶梯施工方案

龙威汽贸城项目自动扶梯安装工程施工方案 编制:刘振兴 审核:李俊华 批准:徐涛

龙威汽贸城项目电梯施工方案 1 工程概况 1.1开发商:河南省龙威企业资讯管理有限公司 1.2项目名称:河南省龙威企业资讯管理有限公司 1.3位置:新郑市龙湖镇祥云路西段 1.4设备型号、数量 LE 2台 二、编制依据 根据有关制度、法规及管理要求,方案编制分为两部分:施工质量标准和施工现场管理。 三、安装施工质量标准: 依据《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)《电梯安装验收规范》(GB10060-1993)《电梯工程验收规范》(GB50310-2003),同时参照通快电梯公司《扶梯安装工艺》相关厂标要求进行施工。 四、施工现场管理: 根据《特种设备安全监管条例》《机电类特种设备安装改造维修许可规则》及公司有关制度规定,进场前各安装小组要签订劳动合同,确定质量安全责任人,确保人员持证上岗,在施工前依据有关规定向当地技监部门报开工,并向安全监察部门备案,施工中要遵守工地规章制度及公司各项要求制度,具体如下:

1、现场管理流程图。

2、人员管理:现场由朱力政全面负责,郭书印任队长,具体负责现场电梯的施工及安全。郭书义并兼任现场专职质检员。郭全印为安装组安全员。 3、施工设备 电梯安装设备工具

以上设备在进场前必须经质检员检验,确保电气工具绝缘可靠,测量工具精度符合要求,劳保防护用品齐全并记录在案后方准开始施工。同时,施工中安全员应随时检查施工人员的工作情况,确保其按操作规程施工。对施工中损坏的设备维修须经质检员复检后方准投入使用。 五、质量工艺 1、现场施工主要项目:吊装就位 系统调整 玻璃安装 扶手系统安装与调整 围裙板调整 2、具体工艺要求: ①吊装就位: 吊装前应复核井道与扶梯图纸要求相符;首先扶梯在1楼地面进行 组装,组装时需在2楼打孔,便于对扶梯进行组装,组装完成后, 复核无误后将扶梯水平移位至安装部位,先在2楼地面、3楼地面 合适位置安装吊装架,并固定。此吊装架的承载为4吨;在起吊时, 扶梯一端需高于上下承重梁,然后使扶梯水平,缓缓放下,使扶梯 中心与土建结构中心基本一致;就位后通过调整水平螺栓使其水平 度不小于2‰。 ②系统调整 曳引机制动部位间隙调整到不大于0.7㎜且制动器开关有效;涨紧 装置通过调整涨紧弹簧使其张力适当;安全保护开关应调整至能够 异常情况动作灵敏;梯级与梳齿板啮合深度大于6㎜,梯级踏板表 面至梳齿板根部垂直距离应不大于4㎜。 ③扶手系统的安装与调整 扶手装置是由钢化玻璃为主要支撑的,钢化玻璃装在夹紧件内,并 垫上衬垫,玻璃的安装应先从下部装起,可先装第一块标准段玻璃。 定位后再装上下R段玻璃。其余直线段玻璃依次装上,每块玻璃之 间应添上衬垫,使玻璃相邻之间有不大于4mm的间隙。在安装两边 玻璃时,应检查玻璃的垂直度,其偏差不大于3mm,还应保证两玻璃 之间的中心距离才能保证扶手带的中心距。

TSG_T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则-自动 扶梯与自动人行道

TSG特种设备安全技术规范 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯与自动人行道 Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯与自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯与自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书 (33)

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 监督检验和定期检验(以下统称检验)是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位执行相关法规标准规定、落实安全责任,开展为保证和自主确认自动扶梯与自动人行道安全的相关工作质量情况的查证性检验。自动扶梯与自动人行道生产单位的自检记录或者报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定;检验机构出具检验报告中的检验结论,是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。 第四条如果出现了有关自动扶梯与自动人行道生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况,国家质检总局可以根据具体情况,提出相应要求。 第五条实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监督检验;自动扶梯与自动人行道使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。 第六条施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对自动扶梯与自动人行道机房和转向站等涉及自动扶梯与自动人行道施工的土建工程进行检查,对自动扶梯与自动人行道制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后 - 1 -

自动扶梯安装改造自检报告

电梯安装改造自检报告 (自动扶梯.自动人行道) (AT-Q123-JL101) 使用单位: 检验种类: □安装□改造□大修 检验性质: 检验日期: 年月日 开封市XXX 有限司KAIFENGSHI XINDELI ELEVATOR CO.,LTD.

说明 1、本记录适用于自动扶梯安装(包括改造和大修)后的质量检验,记录中的检 验内容和要求是根据国家有关标准和国家质量技术监督检验检疫总局对电梯监督检验的要求以及本公司技术要求的规定。 2、主要检验依据: 国家质量技术监督局《特种设备质量监督与安全监察规定》 国家质量监督检验检疫总局《电梯监督检验规程》 浙江韦伯电梯有限公司《电梯验收检验规程》 GB16899 《自动扶梯和自动人行道的制造与安全规范》GB/T10058 《电梯技术条件》 GB/T10059 《电梯试验方法》 GB50310 《电梯工程施工质量验收规范》 相关产品设计条件 以上文件与标准均为现行有效版本。 3、本记录中检验员内容共55页,带“※”号的为重点检验项目,计27项,其余为一般检验员项目。必要时,检验人员可适当增加检验员项目。 4、本记录为自检和专检合用本,安装班组填写自检栏,专职检验填写合格与否。 5、每一项目中全部要求合格,该项才为合格。结论栏应填写“合格”或“不合 格”。 6、检验记录应填写规范,真实和字迹清楚,有数据要求的应在检验结果栏中填 写数据,无数据要求的应用文字简明说明,若无此项要求时应填“无此项” 或“/”表示。 7、安装班组经自检合格后才可报公司检验组进行专职检验。 8、本记录一式二份,一份由检验组存档,另一份由用户向当地有关部门申报电梯监督检验。

自动扶梯自动人行道安装过程自检记录

. 编号:XXXX-A/0-JL-31 自动扶梯、自动人行道 安装过程自检记录 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 施工类别(安装、改造、重大维修) 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 XXXXXXX 填写说明 一、填写要求

. 1、本施工自检记录适用于自动扶梯和自动人行道施工过程自检,也适用于自动扶梯和自动人行道改造、重大维修工程的自检。 2、自动扶梯和自动人行道安装、改造、重大维修工程施工自检记录每台电梯填写不得少于三份。当工程各有关单位有存档要求时,应适当增加份数。 3、自动扶梯和自动人行道安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录”(如有)、“设计变更洽商记录”(如有)、“质量事故报告”(如有)等资料,应整理齐全,与本册 资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。 4.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“符合”;如果经检验不符合要求,填写“不符合”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的,在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“无此项”。“自检结论”栏只填写“合格”、“不合格”、“—”(表示无此项)等单项结论。 5、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除 线“=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 6、根据施工自动扶梯和自动人行道的类型和资料表格内容的要求, 自检记录及表格需要分别由施工单位项目负责人、施工自检人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。自动扶梯和自动人行道安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在自动扶梯和自动人行道安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并盖章确认。

扶梯吊装施工方案知识分享

文件编号:BMDT-01022 扶梯吊装施工方案 安装项目: 中豫·世纪城 扶梯型号: BMDT 项目总负责: 蒋强 预计吊装日期: 2013-12-10 东莞市广宝电梯有限公司

目录第一部分前言 第二部分工程概况 第三部分施工组织结构图 第四部分现场队伍管理 第五部分吊装工程进度计划第六部分吊装工具 第七部分吊装过程控制

第一部分前言 为了保证东莞市宝马电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着”用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,在立足于OTIS先进的工地管理理念的基础上,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了必须严格按照东莞市宝马电梯电梯安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保东莞市宝马电梯的产品品质。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 16899-1997《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》▲国际质量体系认证 DIN EN ISO9001(德国TUV)标准 ▲国务院373号令《特种设备安全监察条例》 ▲OTIS全球工地安全标准(WWJSSS) ▲国家质量技术监督局扶梯检验标准 ▲扶梯安装合同

第二部分工程概况 一、工程概况 建设单位:永城兆隆房地产开发有限公司 工程地址:永城市邙山路与永宿路交叉口 工程性质:电梯设备安装 设备名称:宝马电梯 施工周期:10天 二、工程现场负责人 建设单位现场总负责:蒋强

第三部分施工组织机构图 公司技术指导:王小渠 安装单位工程总负责:刘平辉 安装单位现场安全负责人:蒋强 安装单位现场施工人员:刘宋

自动扶梯定期检验自检报告书解析

电梯定期检验自检报告书 ——自动扶梯和自动人行道 设备注册代码 使用单位名称 设备安装地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维保单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日

填写说明 1、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。自检结论栏根据相应自检结果填写“合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 2、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 3、所有项目的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据自动扶梯或自动人行道的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。 4、本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上正确数据,更改后应签上自检人员姓名及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其它方式进行更改。 5、本报告书应手工填写,不得采用复印或其它方式替代填写。 6、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员处应有施工人员及质检员的签名及日期。 7、本报告书的结论页应如实填写自检结论。 8、本报告书的封面和结论页必须有维保单位技术负责人、维保人员、质检员的签字和日期,并加盖维保施工单位公章,否则本报告书无效。 9、维保单位对自检报告书的真实性及其与实物的一致性负责。 10、本报告书一律采用签字笔或蓝、黑墨水笔填写。 11、本报告书原件交检验机构存档。 注:标有★的项目为根据有关规定,对于允许按照GB16899-1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道,可以按照《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(国质检锅[2002]360号)中的有关规定进行检验的项目。

自动扶梯检验手册

编写说明1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。 4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告(自动扶梯及自动人行道)填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“√”不合格应填“×”,无此要求应填“/”。 5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012规定项目为检验保证项目,其余为一般项目 6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件: (1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。(2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 (3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。 (4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。 7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。 8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定: (1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。 (2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。 (3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。 目录 1、资料和文件检验

自动扶梯检验手册

编写说明 1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道 3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。最新版自动扶梯与自动人行道定期检验自检报告书(DOC)

设备档案号: 自动扶梯与自动人行道年度自行检查记录 注册代码 使用单位 设备代码 设备类型 设备型式 自检日期 下次自检日期 B类项目项不合格C类项目项不合格 自检结论□合格□不合格 检查人员 校核人员 维保单位:(签章)

检查依据 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005-2012) 整机检查条件 □对自动扶梯与自动人行道整机进行检查时,检查现场应放置表明正在进行检查的警示标识,并在出入口设置围栏; 注:特殊情况下,自动扶梯与自动人行道设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的,检查现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合自动扶梯与自动人行道设计文件的规定。 主要检查仪器设备 序号仪器设备名称使用状况备注 1 万用表 2 温湿度计 3 卷尺 4 绝缘电阻测量仪 5 照度计 6 塞尺 7 游标卡尺 8 钢直尺 9 转速表 10 计时器 11 同步率测试仪 12 水平尺

信息表 设备名称使用登记编号使用单位地址 使用单位联系人联系电话设备使用地点 使用单位代码使用单位设备编号安全管理人员制造日期 特种设备安全管理人员证号特种设备操作人员证号 制造单位 规格型号产品编号维护合同编号 维护责任人联系电话 设备技术参数名义速度m/s 名义宽度mm 倾斜角°输送能力P/h 提升高度m 使用区长度m 电动机型号电动机功率kW 制动器型式□机电式□非机电式 备注 共6页第1 页

年度检查记录 项目及类别检查内容与要求检查结果 1 技术资料1.4 使用 资料 B 使用单位提供了以下资料: (1)使用登记资料,内容与实物相符; (2)安全技术档案,至少包括1.1、1.2、1.3项所述文件资料[1.2的(3)项和1.3的 (4)项除外],以及定检报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维 护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等,保存完好(本 规则实施前已经完成安装、改造或重大维修的,1.1、1.2、1.3项所述文件资料 如有缺陷,应当由使用单位联系相关单位予以完善,可不作为本项审核结论的否决内 容); (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度,包括事故与故 障的应急措施和救援预案等; (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同; (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 2驱动与转向站 2.2 防护 C 如果转动部件易接近或对人体有危险,应当设置有效的防护装置,特别是必须在 内部进行维修工作的驱动站或转向站的梯级和踏板转向部分 2.3 照明C 分离机房的电气照明应当是永久固定的。 在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应提供可移动的电气照明装置 2.5 主开关 B (1)在驱动主机附近,转向站中或控制装置旁,应当设置一个能切断电动机、 制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 (2)该开关应不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 (3)主开关处于断开位置时应可被锁住或处于“隔离”位置,在打开门或者活 板门后能够方便操纵 2.6 辅助设 备开关 C 当辅助设备(例如:加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时,应能 单独切断。各相应开关应当位于主开关近旁并且应有明显的标志 2.7 停止开 关设置 B (1)在驱动站和转向站都应设有停止开关,如果驱动站已经设置了主开关,可 不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之 间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道,则应在驱动装置区段另设停 止开关。 (2)停止开关应是红色双稳态的,应有清晰并且永久的标识 2.8 电气绝 缘 C 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求: 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 >500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 动力电路: MΩ 照明电路: MΩ2.9 接地 C 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起,中性线(N)与保护线(PE)应当 始终分开 2.13手 动盘车 装置 C 如提供手动盘车装置,该装置应容易接近,操作安全可靠。盘车装置不得采用曲 柄或多孔手轮。 ★如果手动盘车装置是拆卸式的,那么该装置安装上驱动主机之前或装上时,电 气安全装置应起作用 2.14(1) 紧急停 止装置 B 紧急停止装置应设置在位于自动扶梯或自动人行道出入口附近的、明显而易于接 近的位置。红色,应有清晰并且永久的中文标识 3 相 3.1 周边照明 自动扶梯或自动人行道周边,特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测 出的梳齿相交线处的光照度至少为50LX LX

自动扶梯自动人行道安装过程自检记录簿

实用标准文档 编号:XXXX-A/0-JL-31 自动扶梯、自动人行道 安装过程自检记录 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 施工类别(安装、改造、重大维修) 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 XXXXXXX 填写说明 一、填写要求

实用标准文档 1、本施工自检记录适用于自动扶梯和自动人行道施工过程自检,也适用于自动扶梯和自动人行道改造、重大维修工程的自检。自动扶梯和自动人行道 安装过程检验记录 建设单位: 梯种: ■自动扶梯□自动人行道 规格型号: 安装单位: 使用地点: 制造单位: 出厂编号: 江苏省特种设备安全监督检验研究院

检验员资料审查记录 检验日期 序号检查内容检查结果 1 开工告知表 2 装箱清单 3 产品合格证 出厂编号: 出厂日期: 4 自动扶梯/自动人行道安装总体布置图 5 安装使用维护说明书 6 动力电路和安全电路电气原理图、元件代号说明 7 电气敷设图和部件安装图 8 整机产品型式试验合格证(复印件) 9 扶手带破断载荷试验证明 10 自动人行道,制造商应提供按标准载有规定制动载荷计算的制停距离试验 报告,且制停距离应符合标准的规定 11 安全操作规程 12 维修保养制度 13 冈位责任制及操作证管理 14 钥匙使用保管制度 15 □ 改 造 □ 大 修改造、大修过程中事故记录和处理报告 16 使用单位提出的制造单位同意变更设计证明文件 17 改造或大修部分的清单 18 主要部件合格证 19 必要时提供图样和计算说明 20 重大改造项目应提供改造后整机合格证 21 22 23 24

检验员 检验日期 开箱检查记录 清点记录: 1、清单与实物完全相符(以下空白):口 2、清单与实物不相符(以下说明不符原因) 使用单位意见: 日期: 经检查: 1 、是否有装箱清单 □全部有 □部分有 □没有 2、现场有无存货仓库 □有□没有 3、是否有损坏件 □有□没有 安装单位意见: 日期:

检验员 检验日期 土 建 检 查 记录 经检查,该自动扶梯/自动人行道土建工程尺寸: 要求: 1、 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度 h:严禁小于2.3m 。 2、 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度H : -15?+15mm 跨度L : 0?+15mm 3、 图纸尺寸根据制造单位提供的 安装总体布置图填写;实测尺寸根据现场测量的数据填写; 4、 偏差=实测尺寸-图纸尺寸 H1 图纸尺寸 实测尺寸

自动扶梯、自动人行道安装施工工艺

目录 1 总则 (3) 1.1 适用范围 (3) 1.2 施工依据 (3) 2 术语符号 (3) 2.1 术语 (3) 2.2 符号 (3) 3 基本规定 (3) 3.1 现场管理文件 (3) 3.2 施工质量控制 (3) 3.3 报检前提 (4) 4 施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 材料准备 (4) 4.3 设备准备 (4) 4.4 施工条件 (4) 5 零部件和材料质量要求 (5) 5.1 零部件关键要求 (5) 5.2 技术关键要求 (5) 5.3 质量关键要求 (5) 5.4 职业健康安全关键要求 (5) 5.5 环境关键要求 (5) 6 施工工艺 (6) 6.1 施工主流程 (6) 6.2 进场准备 (6) 6.3 基础放线 (6) 6.4 水平运输 (6) 6.5 吊装桁架 (6) 6.6 安装安全保护装置 (8) 6.7 安装梯级现梳齿板 (10) 6.8 安装围板 (11) 6.9 安装现调整扶手带 (12) 6.10 安装与调整电气装置 (13) 6.11 运行试验 (13) 6.12 标志使用须知及信号 (14) 7 附件:施工质量记录目录 (15)

自动扶梯、自动人行道安装施工方案 1 总则 1.1 适用范围 本工艺标准适用于自动扶梯、自动人行道的安装工程。 1.2 施工依据 (1) GB16899--1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 (2) 国质检锅[2002]360号《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》 (3) GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 (4) GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 (5) JB/T8545-1997《自动扶梯梯级链、附件及滚轮》 (6) 自动扶梯和自动人行道安装维护使用说明书 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扶梯安装工程 扶梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。 2.1.2 自动扶梯 带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。 2.1.3 自动人行道 带有循环运动走道(例如板式或带式)水平或倾斜输送乘客的固定电力驱动设备。 2.1.4 扶手带 供乘客手扶的运动部件。 2.1.5 梳齿板 位于两端出入口处,为方便乘客的过渡并与梯级、踏板或胶带啮合的部件。 2.1.6 防夹装置 使梯级与围裙板之间夹持异物的危险为最小的一种装置。 2.1.7 额定速度 自动扶梯或自动人行道的梯级、踏板或胶带在空载情况下的运行速度.也是由制造厂商所设计确定并实际运行的速度。 2.1.8 倾斜角 梯级、踏板或胶带运行方向与水平面构成的最大角度。 2.2 符号 ν-额定速度。 3 基本规定 3.1 现场管理文件 3.1.1 具有安装工艺及施工操作规程和验收标准。 3.1.2 具有自动扶梯和自动人行道(下简称扶梯)安装工程施工进度计划、安全措施方案、质量控制文件、过程记录表格、检查整改见证。 3.2 施工质量控制 3.2.1 扶梯安装前,对施工现场应具备的施工条件勘察确认后,应进行土建验收确认后交接。 3.2.2 扶梯设备进场验收,一般应由三方厂家、建设单位代表、安装单位)共同进行。