文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气绝缘电阻测试记录表

电气绝缘电阻测试记录表

电气绝缘电阻测试记录表
电气绝缘电阻测试记录表

电气绝缘电阻测试记录表

电气设备绝缘电阻测试记录

电气设备绝缘电阻测试记录 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第2 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N二层段、路别、名称、编号插座AL-1WL-6WL-7WL-8WL-9WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15插座AL-2WL-6WL-7WL-8WL-9测试人:测试结果:旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第1 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名

称、编号照明AL-1WL1WL2WL3WL4WL5照明AL-2WL1WL2WL3WL4WL5测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第3 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名称、编号插座AL-2WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):

电气绝缘电阻测试记录

绝缘电阻: 绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。 简介: insulation resistance 绝缘物在规定条件下的直流电阻。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 影响因素: 环境温湿度 一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据

有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 测试时间 用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。 电缆自身因素 当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

井下电气设备绝缘电阻测量安全就技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电气设备绝缘电阻测量安全就技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4138-56 井下电气设备绝缘电阻测量安全就 技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、所有参加测量人员必须贯彻学习本措施,未贯彻本措施者,严禁参加施工。 2、所有参加测量人员必须听从安全负责人的统一指挥,严禁盲目作业。 3、参加测量人员在施工过程中不得迟到、早退,班前、班中不允许喝酒,有特殊情况不能参加者,需提前与施工负责人联系,以便于工作安排。 4、参加检修人员必须按《煤矿安全规程》、《作业规程》、《安全技术操作规程》作业,否则视为违章。 5、施工人员必须熟知摇表的工作原理、使用方法和注意事项。 6、根据《煤矿安全规程》第四百九十条中相关规定,主要电气设备绝缘电阻每6个月不少于1次检查。

7、使用兆欧表测试前准备工作 (1、)检查兆欧表是否经检验合格者,熟读兆欧表的使用说明书,应全面了解仪器的结构、工作原理、主要技术特征及使用方法。 (2)、备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并检查保护环完好程度,避免绝缘物的表面泄漏电流影响测量结果。 8、兆欧表的测量接线 (1)、断开被测品电源及拆除一切对外连线,进行验电和充分放电。重复试验进行放电的时间至少为1min-5min。 (2)、将被测品的非测量部分可靠接地,并于兆欧表的“E”地端钮相接;被测部分用绝缘导线引至仪表的“L”线端钮上,切记“E、L”两线不得相互缠绕。 9、绝缘电阻的测量 (1)、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好:测量时将兆欧表置于水平位置,并将各引线分开。摇动手柄至额定转速,这时指针指

绝缘电阻测试资料讲解

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于 0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧;

灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。 倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14.厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定

电气设备绝缘电阻测试记录8.

湘质监统编 施2002—60 电气设备绝缘电阻测试记录表 工程名称:新时代文化广告园8栋消防工程共 6 页第 1 页 仪表型号:500V摇表测试日期:2005年月日 计量单位:伏电压:24伏 天气情 况:晴气温:0C 试验内容相同相对零相对地零对地 A=B B-C C-A A-N B- N C- N A- PE B- PE C- PE PE- N 层 段 、 路 别 1层报警线500 500

、 名 称 、 编 号 1层电源线500 500 1层消火栓线500 500 1层电话线400 400 1层广播线500 500 1层防火阀线500 500 2层报警线500 500 2层电源线500 500 2层消火栓线500 500 2层电话线400 400

2层广播线500 500 2层防火阀线500 500 3层报警线500 500 3层电源线500 500 3层消火栓线500 500 3层电话线400 400 3层广播线500 500 3层防火阀线500 500 测试人: 测试结果: 旁站监督人: 施工单位复查结果: 施工单位项目 专业技术负责人:年月日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建监理(建设项目部(章

设单位项目 技术负责 人:年月 日 注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相B 代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。 湘质监统编 施2002—60 电气设备绝缘电阻测试记录表 工程名称:新时代文化广告园8栋消防工程共 6 页第 2 页 仪表型号:500V摇表测试日期:2005年4 月8 日 计量单位:伏电压:24伏 天气情 况:晴气温:0C 试验内容相同相对零相对地零对地 A=B B-C C-A A-N B-C-A-B-C-PE-

电气设备绝缘电阻测试记录.doc

工程名称:鑫远湘府国际一期4#栋共页第页 注:该记录适用于单相、单相在线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A 代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。

工程名称:鑫远湘府国际一期4#栋共页第页 注:该记录适用于单相、单相在线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A 代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。

工程名称:鑫远湘府国际一期4#栋共页第页 注:该记录适用于单相、单相在线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A 代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。

工程名称:鑫远湘府国际一期4#栋共页第页 注:该记录适用于单相、单相在线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A 代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。

工程名称:鑫远湘府国际一期4#栋共页第页 注:该记录适用于单相、单相在线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A 代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化标准煤矿电气试验规程 3 技术要求 3.1 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1M Q o 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250M Qo 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 3.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V 以上的,在接近运行温度时,用2500V 摇表测量,定子不小于1M Q,转子电阻不小于0.5M Qo 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Qo 3.2.3 额定电压在1000V 以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V 以下 的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15 应不小 于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动

机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 3.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V?3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 3.3.3 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Q, 500V以上的电机, 修复后绕组的绝缘电阻不低于5M Q。 3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试 3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不 低于下列所求得的数值。 U N 10000 - 100 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,M Q; U N----电动机的额定电压,V; P N----电动机的额定功率,KW。 3.4.2 直流电机在冷态时,绝缘电阻按绕组的额定电压计算,每千伏不低于I M Q。电动机额定电压在500V及以下者,用500V摇表,500V以上者应用1000V 3.4.3 500V以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5M Q,小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 M Q。 3.5 矿用变压器绝缘电阻测定 3.5.1 电压在1000V以下的选用1000V摇表,1000V以上选用2500V摇表,测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。 3.5.2 测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。 3.5.3 矿用变压器绕组的绝缘电阻在20T时,不低于下列数值:380V时为18 M Q; 660V 时为35 M Q; 1140V 时为65 M Q; 3KV 时为150 M Q; 6KV 时为250 M Q。 3.5.4 测量相线圈对地绝缘电阻时,应把仪表注有”大地”(或E的)一端接一外壳上;当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时,把注有”大地”端接于低压线圈上。 3.6 低压开关绝缘电阻测试

绝缘电阻的正确测量方法

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。三、测试方法1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。四、绝缘电阻值测试标准1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。 6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。五、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况1、新安装的用电设备投入运行前;2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前;3、电机进行大修后或发生故障时;4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前;5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。六、绝缘电阻值测试时应注意的问题1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。2、仪表应放置在水平位置。3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,

电气设备绝缘电阻测试技术规范

电气设备绝缘电阻测试技术规范 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 本标准适用于集团公司所属矿井。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号 煤矿电气试验规程 3 技术要求 3.1 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 3.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Ω。 3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。

3.3.2 对于额定电压在500V 以下的电机用500V 摇表测量,500V ~3000V 之间的电机用1000V 摇表;3000V 以上的电机用2500V 的摇表。 3.3.3 500V 以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Ω,500V 以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 M Ω。 3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试 3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 10010000N N P U R +≥ 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,M Ω; U N ----电动机的额定电压,V ; P N ----电动机的额定功率,KW 。 3.4.2 直流电机在冷态时,绝缘电阻按绕组的额定电压计算,每千伏不低于1 M Ω。 电动机额定电压在500V 及以下者,用500V 摇表,500V 以上者应用1000V 3.4.3 500V 以下的电机热态时的绝缘电阻不低于0.5M Ω ,小容量电机经大修后的绝缘电阻不低于2 M Ω。 3.5 矿用变压器绝缘电阻测定 3.5.1 电压在1000V 以下的选用1000V 摇表,1000V 以上选用2500V 摇表,测量时用摇表轮流测量各相线圈对地及高、低压相线圈之间的绝缘电阻值。 3.5.2 测量的绝缘电阻不低于出厂时绝缘电阻的70%即为合格。 3.5.3 矿用变压器绕组的绝缘电阻在20℃时,不低于下列数值:380V 时为18 M Ω;660V 时为35 M Ω;1140V 时为65 M Ω;3KV 时为150 M Ω;6KV 时为250 M Ω。 3.5.4 测量相线圈对地绝缘电阻时,应把仪表注有”大地”(或E 的)一端接一外壳上;当测量高、低压相线圈之间的绝缘电阻时,把注有”大地”端接于低压线圈上。 3.6 低压开关绝缘电阻测试 3.6.1 额定电压在1000V 以下的开关,用500V 的摇表测量绝缘电阻,主回路不低于0.4 M Ω,控制回路不小于0.5 M Ω。

电气绝缘测试

电气设备绝缘测试 绝缘的概念和作用 1?概念:所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。简单的说电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2?作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二.绝缘电阻的概念 加直流电压于电介质(电缆或电机绕组),经过一定时间(60S)后,流过电介质的泄漏电 流对应的电阻称绝缘电阻。 注:泄漏电流:在没有故障的情况下,流入大地或电路中外部导电部分的 电流。 三.为什么要测绝缘 因为电动机或其他电气设备停用或备用时间较长时,由于受潮或有大量积灰,影响电气设备 的绝缘;长期使用的电气设备,绝缘也有可能老化,端线松弛。测量电气设备的绝缘就能发 现这些问题,以便及时采取措施,不影响电气设备的运行或切换使用。 注:受潮怎么影响绝缘?当被测电气设备表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使泄漏电流增加使绝缘电阻显著降低而影响绝缘。 四.绝缘电阻的测试工具 五.摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。 摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝 缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 六.兆欧表的使用 1.正确选用兆欧表 兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备,选用500V 或1000V的兆欧表;额定电压在 500V以上的设备,应选用 1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用 2500V或5000V兆欧表。 2. 使用前检查兆欧表是否完好将兆欧表水平且平稳放臵,检查指针偏转情况:将E(接地端)、 L (线路)两端开路,以约 120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到处;然后将 E接地端)、L (线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好 才能使用。 注:为什么要指向最“ 0”呢?根据欧姆定律可知当在测量之前电阻最小,电流最大,指针

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试 技术标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。 2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 煤矿安全规程 煤矿机电设备完好标准 煤矿安全质量标准化标准 煤矿电气试验规程 3 技术要求 高压配电装置绝缘电阻测试 3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 交流电动机绝缘测试(运行中) 3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于Ω。 3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于Ω。 3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 3.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V~3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于 1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。