文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于防止输料系统着火的保障措施

关于防止输料系统着火的保障措施

关于防止输料系统着火的保障措施

为了防止输料系统着火,确保输料系统安全、可靠供料,特制定以下安全保障措施:

一、火源控制措施

1、输料系统设备应保持健康正常运行,禁止过载运行,带病运行,以杜绝电缆超温,机械摩擦超温而引起火灾现象的发生。输料系统电气设备的外壳防护等级均要求达到IP54及以上。

2、在输料系统进行明火作业时,必须将此设备处的料粉清理干净,上、下层动火作业应采取可靠的安全隔离措施,并加强现场的监护工作。

3、输料系统电缆开关接头应连接牢固,防止开关接头积尘,电气设备应符合防爆要求;严禁在输料栈桥内私自乱接电源。

4、严密监视输料系统转动设备的温度,杜绝超温现象。

5、输料栈桥廊道内严禁存放易燃易爆危险品。

6、加强原料的管理,按规程规定认真检称、检质,及时清除料中的雷管和自燃物,严防外来采火源。

7、输料系统现场严禁吸烟。

二、输料皮带防火措施

1、料垛温度较高时应用铲车或抓草机进行翻垛散热,待水汽散去后方可取料。

2、禁止取未经处理的有自燃现象的料进行料仓,自燃的料必须得到有效的处理后方可用于料仓,并及时汇报值长。上料过程中一旦发现将有冒烟或有明火现象的自燃料倒上皮带,应立即停止皮带运行,井立即采取有效措施,用水浇灭降温或将其铲下皮带等方法进行处理。

3、加强输料皮带巡检,巡检过程中要用测温枪对皮带上的料进行测温,注意皮带上的料是否有超温和自燃的现象,若温度超过55℃必须停止皮带运行进行处理。

4、每次上料结束后,待输料皮带上的料全部走空后,系统继续运行5一10分钟,巡检人员必须对皮带系统进行全而检查,保证皮带上不留有积料。并对死角积料处进行测温检查,发现异常应及时汇报值长并进行处理。

5、保持燃料输料系统及设备周围环境的清洁卫生,对输料皮带附近地面上散落的料渣和料粉要及时清理十净,不在输料皮带附近堆放料渣料粉。同时在皮带运行中和停用中(包括长时间停用),每班都要按规定全面巡视检查,发现问题及时予以消除。避免积料积粉自燃引起皮带系统着火,具体措施如下:

(1)对所有的落料斗进行检查清理,不得有积料积粉。

(2)用手锤对所有的导料槽进行敲打,将里而的积粉震落。

(3)对输料系统所有的仪表箱和控制箱内进行检查,发现有积料积粉应及时通知生产部检修班进行清理,并做好记录。定期清扫电缆槽架上的积料积粉。

(4)定期对铲车、抓草机、行车以及燃料配电室进行卫生清扫,不应留有积料积粉。

(5)皮带滚筒下不得有积料积粉,皮带拉紧滚筒应每天重点清扫。

(6)每班对转向滚筒处积料进行清理。

(7)每班对皮带及输料廊道积尘、积料及时进行清理。

(8)每班对上料螺旋减速机处积油、积料及时进行清理。

(9)每周对输料系统进行一次彻底清理。

6、消除输料系统的粉尘泄漏点,降低料粉浓度。大量放粉或清理料粉时,应绝明火,防止粉尘爆炸。

7、巡捡人员应仔细对料仓进行检查,发现料仓口冒烟应立即汇报值长,并及时通知燃运司机停止对该料仓加料,安排尽快将该料仓存料烧空。

9、及时与值长联系了解运行料仓情况,若锅炉较长时间停运时,巡检人员应对料仓进行测温检查,为确保对料仓温度的正确测量,井做好记录。

三、料场防火措施

1、料场堆取料作业按照“用旧存新”的原则进行。

2、为了防止料场燃料的大面积自燃及自燃的不断蔓延:对已自燃的料铲车又无法进行翻开压实作业时,可对自燃点进行单独浇水降温的方法,将自燃料彻底浇透,达到熄火目的。

3、料场自燃点在水压无法喷淋到的区域应及时通知消防部门采用消防车进行喷水灭火,防止自燃区域扩大。

4、巡检人员将对料场巡检列为正常巡检工作范围,及时发现自燃现象,及时汇报值长通知铲车司机及时处理。

5、对局部自燃处理,原则上采用将自燃料用挖机挖出,倒到空场地用水浇火的处理方法,还可并用铲车将自燃料推开碾平压实处理。

6、在处理边缘少量自燃时人工可处理时,先将自燃区域有冒烟现象料清理到空旷地带,用铲扒平或用水浇火,并用水将自燃点浇透。

7、在取底层料或处理过的自燃料时,燃运班长应及时将燃料情况报告值长,同时安排运行人员进入料仓的料流进行测温、温度大于45℃时,应汇报值长,禁用温度大于55℃的燃料。

8、禁止将冒有烟气自燃料取到输料系统皮带机上,温度应小于55℃,更不得带有明火,蓝烟或黄烟现象。

四、消防设施保障措施

输料系统应配备有消防设施,备有充足的专用灭火器材。消防系统水源应充足、水压符合要求。消防灭火设施应保持完好,并按期进行试验检查,做好记录。具体规定如下:

l、保证移动消防器材的配备到位与好用,并定期进行检查与试验。

2、消防水系统应完整处于备用状态,并定期检查试验。

3、定期检查雨淋阀消防系统的投入情况,水压、报警正常,确保可靠运行。

4、感温电缆、报警系统等设备应健康良好,应定期检查试验。

5、各种通道应畅通无阻,严禁在通道处堆放杂物。

五、人员保障措施

1、输料专业巡捡人员的每班定期巡检是很重要的一个环节,应认真负责,发现异常应及时处理汇报,并做好记录。

2、值长应督促巡检人员按要求进行巡检,并每班至少对输料系统沿线巡回检查四次,对巡检人员检查出的重要异常,应到现场确认,并采取相应的应对措施,并汇报生产部。

3、燃运主管、锅炉专工每周至少两次对输料系统全面检查,查看相关缺陷记录,对存在的安全隐患应组织相关单位处理。

4、安全专工、燃运主管每周至少两次对料场全面检查,对存在的安全隐患应组织相关单位处理或及时汇报。

5、燃运主管负责人每周至少两次对输料系统、料场全面检查,汇总安全隐患,制定相关整改措施,认真组织落实。

相关文档