文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火药爆炸 事故案例

火药爆炸 事故案例

火药爆炸  事故案例
火药爆炸  事故案例

序号名称备注

1 辽宁抚顺某钢厂火药爆炸事故

2 交通部川江航道整治工程处炸药爆炸

3 四川永川县建国硝厂火药燃烧爆炸

4 广西珠江航运管理局火药爆炸

5 黑龙江青冈县青冈镇烟花厂爆炸

6 鄂西州化工厂火药爆炸事故分析

7 江苏盐城中兴花炮厂爆炸事故分析

8 山东省许家河水库仓库火药爆炸↓

9 残炮隐患未清钻工违章引爆↓

10 户县玉蝉乡三旗村“12.8”非法制作烟花爆竹爆炸事故↓

11 吉林油田管理局某施工现场火药爆炸↓

12 山东省某水库仓库火药爆炸

13 一起花炮厂火药爆炸事故的原因分析

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1、

一、事故概况及经过

1983年5月26日16时35分,辽宁省抚顺某钢厂发生火药爆炸事故,死亡6人,受伤2人,直接经济损失21万元。

该厂北山库内存有1976年4月修人防工程剩下的炸药,保卫科提出要进行处理,并请示主管保卫工作的副厂长,副厂长表示同其他领导商量后再定。5月23日,他将销毁炸药一事请示厂长和两位书记,都同意把炸药拉回厂内倒在水沟中销毁, 5月26日,厂保卫科长用电话进行了部署,吩咐将炸药拉到250和650车间旁边的两个泡子处,让工人5点下班后扔一半,另一半留待第二天早晨处理。车到250车间泡子边时,将散装药扔进水里,然后又倒了10桶火药

桶(330千克)。事毕,汽车向前行42米在一水泥预制涵洞上停了车,又卸倒了5桶药,在倒第6桶时发生爆炸,造成6人死亡,2人受伤,炸毁解放牌汽车一辆,桥涵一座,炸断高压输电线,使车间局部停产5小时,波及范围达方圆300多米。

二、事故原因分析

1.这次事故爆炸物为黑火药,爆炸点在汽车右侧地面,爆炸原因为撞击或磨擦。据目击者证实,火药爆炸,是因为往水中倒火药时,火药桶撞击水泥管引起爆炸,然后导致其它火药殉爆。

2.这次销毁黑火药时,上下都采取个别商量,没专门开会研究,采取防范措施,亦未同安全部门和主管安全工作的副厂长商量,更没有向公安局报告,严重违反了国家有关部门对易燃易爆物品的装卸、运输、销毁的规定,而且从领导到具体执行销毁炸药的同志,均不了解。

2、

一、事故概况及经过

1958年4月4日14时20分,交通部川江航道整治工程处第一工区清炸工作发生炸药突然爆炸事故,造成死亡5人,伤4人,炸毁木船一只。

4月4日,为了争取当日完成工地扫床验收发现的浅点,虽然已下雨且有风雷,仍勉强继续施工。组织以18吨木船做为定位船,5.5吨木船担负放药船,两船相距48米,用竹缆系着。船上各有9人,有的负责掌舵,有的负责插药,有的负责联线,总负责人是组长张某。起爆电源用B电池,在定位船上由放炮人负责掌握。联系信号为先后间吹断三声哨子。第l、第2炮放过后,在放第3炮时,当已响过第二声哨子后,放药船突然爆炸。

二、事故原因分析

由于放炮人卢某工作粗心大意,严重违犯操作规程,知道放第3炮第二声哨子已经吹过,卢本人也摇白旗以示安全,但是在没有听到第三声哨子时,即随手关闸,接通了电源,造成了放药船炸毁,人员全部遭伤亡。受到了行政开除,追究刑事责任的惩处。

3、

一、事故概况及经过

1958年2月5日,四川省永川县地方合营建国硝厂火药加工车间,突然发生燃烧爆炸事故,造成12人伤亡,其中7人死亡,5人重伤。

建国硝厂加工车间生产炮药,用生硝煮熟后与木炭、硫磺经过脚礁冲后,放在炕上凉干而成。私方经理钟某向技师陈某提出说:用生硝制炮药,可以节约燃料费。陈技师说;我没有做过,没有把握,不敢做。钟经理又向保管谢某说:我们用生硝做一礁试试。2月4日,钟经理开始试做,且在原工房第1号礁试冲生硝,结果试验失败。2月5日,钟经理亲自兑好生硝,交工人黄某制做,工人黄某把石礁冲得呵呵地响,突然轰的一声巨响,冲的礁起火,引燃爆炸了其他礁及存放在工房内的成品药1500余千克,造成了重大伤亡事故。

二、事故原因分析

这起事故的原因是,私方经理钟某企图多得利润,忽视安全生产措施,盲目试验导致冲生硝的礁壳内碰撞起火,造成火药燃烧爆炸。

4、

一、事故概况及经过

1956年12月23日,广西珠江航运管理局航道工程处,在红水河湾滩施工炸礁,放炮时发生事故,炸死炸伤13人,其中9人死亡。

红水河湾滩炸礁施工,12月23日当装第13号炮眼时,因水流很急,放炮工装不进炸药,经班长黄某同意移到13号炮位石头左边无水的地方装炮,装好炮药后叫黄班长去试电,黄班长用一只手的两个手指拿着电池,两个指头摄着灯泡在电池上触,另一只手指在电池右腚上捣着雷管的脚线,工人拿着另一根雷管的脚残,往灯泡上触。第一次灯泡没亮,第二次灯泡仍然没有亮,但炮响了。据在现场观看的人说:当时看到在小艇的左边和石头中间发出有箩筐大的火光,随后就听到爆炸声,表明爆炸声光的位置,就是第13号炮眼的位置,当场炸死炸伤13人。

二、事故原因分析

虽然这次使用的是硝化甘油耐冻炸药,但是经调查和对炸药进行试验,排除了炸药变质可能引起的爆炸;排除了因炸药受铁勾磨擦引起的爆炸;排除了因炸药受冻经水流冲击引起的爆炸等原因。黄班长违反操作规程,使用电池和灯泡测试电雷管线,冒险蛮干违章作业造成的严重后果,是这次爆炸事故的主要原因。

5、

一、事故概况及经过

1985年9月4日,黑龙江省青冈县青冈镇烟花厂烟花车间在给笛音管下药时因摩擦起火,引起爆炸,造成3人当场死亡,2人受伤。

9月4日15时23分,青冈镇烟花厂烟花车间一名工人在给笛音管下药时,因摩擦起火,火势迅速蔓延,使存放在该车间的170余斤喷花药粒和2800 余捆半成品连续燃烧爆炸。经科学计算当时爆炸产生的热量高达4500度,当即有3名工人崩倒烧死,2名工人手背、面部等多处炸、烧伤。

二、事故原因分析

1.车间布局不合理,安全设施不齐全,违章作业,冒险生产。

2.企业领导只抓生产,忽视安全,对职工安全技术培训工作跟不上,使工人的安全生产知识太少,素质太低。

3.企业管理混乱,将不该存放在车间的2800余捆半成品放在车间内,又不采取任何措施,使事故后果加重。

6、

一、事故概况及经过

1992年6月27日上午10时42分,湖北省鄂西自治州化工厂发生一起火药爆炸事故,造成22人死亡,3人受伤,700余平方米厂房及部分机器设备被炸毁,直接经济损失达40.48余万元的特大事故。

1992年6月27日9时30分,鄂西自治州化工厂“84”号车间条装工序一螺旋输动器空心螺杆在工作中断裂,被输送器上撮药的临时工黄某某发现,即向安全员李某某和车间副主任熊某某(当天代班、事故中死亡)报告,熊某某了解情况后,为了不影响生产,在生产继续进行、人员未撤出生产区的情况下,违章指挥无证焊工范某某(已死)负责焊接输送器。李某某即到厂部办理“动火证”。因厂安全科的两名干部及4名正付厂长因工外出,李某某便自己写了一张内容为“84号车间需要动火,条装车间一螺旋动火焊接”的便条动火证,去找厂办主任吴某某审批。吴某某说自己无权审批,便和李某某一起找到厂工会主席王某某。王某

某不按有关动火管理审批规程询问安全动火准备情况,明知未经厂安全科现场检查分析,擅自越权批准动火,在便条“动火证”上签署“同意动火,注意安全”。随后,李某某回到车间,将王某某签发的便条动火证交给范某某,然后对需要焊接处周围的0.7cm范围的炸药进行清扫、冲洗。10时1O分许,在不具备安全动火的条件下,由李某某同意并监护无证焊工范某冒险作业,动火焊接螺旋输送器焊杆。10时30分,李某某发现输送器空心螺杆内有残存的炸药,并有大量烟雾从断裂处喷出,当即将此情况告诉范某某并问是否有危险,范说“清洗不出来,没办法,可能问题不大。”李便用水冲洗螺杆降温,范继续违章施焊,此后李某某为找包装袋离开车间。10时42分,该车间发生爆炸。

二、事故原因分析

经有关专家鉴定,这次爆炸事故的直接原因是电焊焊接螺旋输送器空心螺杆的断裂处,引起管内炸药爆炸,并引爆“V”型槽内炸药,进而诱爆车间内存留的全部炸药。参与爆炸的炸药总药量在4吨以上。

7、

一、事故概况及经过

1989年10月13日15时35分,江苏省盐城市中兴花炮厂发生重大爆炸事故,炸死7人,炸伤7人,炸毁厂房4间。

盐城市中兴花炮厂地处市郊中兴乡,1988年3月7日,该厂由建湖县近湖乡长沟村村民商兰泉父子承包。1989年10月13日15时20分,工人陈某从切线间商某处领取1万根切好的引线回到按盘车间,在经过按盘工成某身边时,顺手在水泥工作台上拿了一把铁质剪刀,随即坐到北窗户下的木桌子上转身将剪刀扔向右后侧正在接引线的成某和曹某之间的水泥工作台面上,由于剪刀与水泥工作台面撞击,摩擦产生火花,引燃了散落在水泥工作台面上的药尘,随后4万籽的中籽鞭敞口盘发生爆炸。瞬间,又引爆了1号、2号、4号车间的成品半成品籽鞭。

二、事故原因分析

1.安全制度流于形式,安全组织名存实亡。据查贸ё?988年3月由商某父子承包以来,仅召开过一次安全会议,安全领导小组组长和专职安全员经常被承包人指派出差和做杂活,使安全组织形同虚设。

2.对国家有关文件、规定贯彻落实不力。据查伤亡的14人中大部分没有经过安全培训和上岗前的考核,严重违反国家关于严禁使用童工的规定,私自招用童工,全厂的29名工人中就有8名是不满16周岁的童工。

3.管理混乱。该厂领发料未坚持严格手续,记帐凭证残缺不齐,从领发药、配药、到装药均由一人负责,使领发料经常超过限量。另外,违章使用铁质工具,是造成事故的主要原因。8、

一、事故概况及经过

1986年3月2日5时,许家河水库仓库危险品存放不当引起爆炸,造成死亡10人,受伤10人。

3月2日5时,许家河水库仓库突然起火,正当职工和驻地农民准备救火时,突然发生爆炸,死亡10人,受伤16人。强大的冲击波摧毁了大片的房屋,88间房屋变成废墟,水库办公室、库房、机房夷为平地,烧毁大片麦地,引起电线起火。

二、事故原因分析

该仓库管委会违反规定储存爆炸品,在办公室后院不到100平方米库房的楼上存放硝铵炸药500千克,雷管5000余枚,导火索4000米以上,同时存放棉花4000千克。棉花与炸药、雷管距离不足1米,库房距农宅7米,库内电器为非防爆型,电线老化,导体裸露。这次事故就是由于库内配电盘漏电,产生火花,引燃棉花,引起雷管、炸药爆炸。

三、防止同类事故的措施

1.存放爆炸危险品的仓库电器照明、线路、安全距离等必须要符合安全设计规范的要求,不符合要求的仓库不得存放爆炸危险品。

2.要按单品种专库存放或分组存放规定存放爆炸危险品,不同类的产品不得同库存放。雷管、炸药绝对不能同库存放。纸张、棉花等易燃品不得与爆炸品混存在同一库内。

3.在发生爆炸危险时,无关人员不得进入危险区。

9、

1999年4月23日,广西壮族自冶区某矿产实业公司硫铁矿3名矿工在785分段掘进5#工作面计划打一排14个炮孔。由于钻机方向角度控制不好,不慎钻头滑到残眼处,导致残药爆炸,造成1人死亡,1人重伤。

一、事故经过

1999年4月23日13时20分左右,罗某、朱某、赵某3名钻工正把钻机对向5#工作面中间打第一掏槽眼时,刚开机约2分钟左右,发现有碴卡住钻头,钻杆旋转不正常。当时3人都认为矿碴卡住钻头是常有的事,没有一人料到炮位含有残余药包,这样罗某便指派另1名副钻工朱某到6#工作面拿排碴钩来协助罗某排除卡住钻头的矿碴,罗某没有等到

朱某拿排碴钩处理,便同另1名副钻工赵某继续开机打钻,结果瞬间钻机气腿突然摇摆移动,钻杆与钻头方向角度失控,不慎滑到残余的药包处,引起爆炸。造成1人死亡,1人重伤。

二、事故原因

直接原因

在打钻过程中,罗某是主钻工,朱某和赵某是副钻工,当发现有矿碴卡住钻头时,主钻工罗某在尚未处理好炮眼口情况下,急于与另1名副钻工继续开机打钻。由于钻头被矿碴严重卡住,钻杆旋转不好,罗某便左右摇摆钻机,结果钻机气腿突然移动,钻头与钻杆方向角度失控不慎滑到残眼处,引起残炮爆炸。这是事故发生的直接原因。

间接原因

1.当时,由于枯水期生产用水供不应求,各队钻工争水心切,心情浮燥,罗某等3人在打钻时的前一排炮是在当天9时整进行爆破。爆破后需用排烟时间约30分钟才能进行出矿。当班9名工人要排完那排炮的矿量需用大约5~6个小时才能完成。罗某需打的第二排炮应是在当天15时左右才能进行。当时正值旱季,水源短缺,各队需要打钻的用水十分紧张。罗某便匆匆忙忙同2名副钻工在13时20分左右到工作面打第二排炮。在工作面未排完矿和炮位没有清理的情况下,就开机操作。

2.没有制定相应的安全操作规程。该公司建矿20多年来,从未发生过这样类似残眼爆炸事故,放松了关于导致残药爆炸的警惕性,在工作面没有检查、残炮处理好的情况下进行打眼。

三、防范措施

1.对地面各车间、井下各个工作面以及设备、设施等有关生产场所全面开展安全大检查,加强安全知识教育和安全培训,经考试、考核合格后才准上岗。

2.修订充实安全生产各项规章制度和操作安全教程,做到有章可循,安全作业。

10、

2004年12月8日下午3时38分,户县玉蝉乡三旗村三组一村民非法制作烟花爆竹,发生爆炸,造成5人死亡,8人受伤,其中2人重伤。

一、事故经过及现场勘查

户县玉蝉乡三旗村三组村民宋康太非法制作烟花爆竹,为逃避公安机关的打击(日前,县公安机关已对该村两名非法制作烟花爆竹的村民进行了刑事拘留),隐藏到其妻兄家配制炸药。

2004年12月8日上午8时左右,宋康太携带约10公斤炸药原料(技术分析确定原料含氯酸钾,属国家明令禁止的烟花爆竹配药),到其妻兄金玉涛家碾磨配制炸药。下午3时35分左右发生爆炸,宋康太被当场炸死;同时,将金玉涛的儿媳魏长焕、邻居及行人李秀英、闫冬梅炸死;并将在街道上修理拖拉机的王浩义炸成重伤,经抢救无效死亡。爆炸还造成吴峰峰等8人受伤,其中2人重伤。截至目前,所有伤员伤情稳定,均无生命危险。

经现场勘查发现爆炸原点炸坑呈圆柱形,底部较平,南北直径180厘米,东西直径160厘米,坑深85厘米,地面原有的10厘米厚的混凝土被向下炸入炸坑底部。爆炸共造成27间民房受损,40余户玻璃震碎。其中金玉涛家的房屋全部被炸倒塌,屋顶被炸碎成六大块。炸点中心向外辐射70米范围内散落有爆炸抛出物及人体组织。

二、事故原因分析

(一)事故直接原因

宋康太非法制作烟花爆竹,在配制炸药过程中,引发爆炸,是造成爆炸事故发生的直接原因。

(二)事故间接原因

县、乡两级政府及三旗村村委会、县公安机关对打击非法制作烟花爆竹工作认识不到位,没有针对辖区内传统制作烟花爆竹的特点,及时制定打击非ㄖ谱餮袒ū 竦姆桨福?1月16日市、县安全生产会议后,乡政府没有对此工做出相应的安排,措施不到位,打击不力,是这起爆炸事故发生的间接原因。

三、事故教训及防范设施

1、建议户县人民政府认真汲取事故教训,举一反三,采取有效的安全管理措施,进一步加强全县重点行业的安全大检查大整治。各乡镇、各有关部门应密切配合,加强协作,形成合力,对安全生产工作齐抓共管。

2、针对非法制作烟花爆竹具有隐蔽性的特点,建议县公安部门设立举报电话、建立有奖举报制度、采取明查暗访等切实可行的措施,并配置必要的检测仪器,强化技术手段,全面排查,严厉打击非法制作烟花爆竹的行为。

3、建议玉蝉乡政府与派出所加强沟通密切配合,进一步加大打击非法生产烟花爆竹的法制宣传力度,提高村民的法制意识和安全意识,自觉遵守国家有关法律法规,鼓励揭发、举报非法制作烟花爆竹的不法行为,为人民群众创造良好的社会环境。

11、

一、事故概况及经过

1986年3月3日9时45分,吉林省油田管理局某施工现场发生火药爆炸事故,死亡8人,重伤1人,轻伤8人,直接经济损失7.6万余元。

3月3日,吉林省油田管理局2248地震队,在某施工现场施工,卡车上装有620千克炸药,驾驶室里装有130发电雷管,放炮班长同工人在该卡车车厢内欲将20发雷管装入炸药包,在9时45分突然发生爆炸。

二、事故原因分析

1.该工程队使用的是电雷管,正负极没接成短路状态,施工现场附近有电台,发射出的高频电磁波在雷管引线上产生感应电动势,使回路里的电流超过电雷管的安全电流,从而引爆了雷管。

2.该工程队违反了国家有关爆炸品管理条例和安全操作规程,多人在存有大量雷管,炸药的汽车上合装雷管、炸药,造成重大伤亡。

三、防止同类事故的措施

l.爆破人员应认真学习,掌握爆破器材的性能及安全知识,作业前充分了解周围环境的具体情况,采取相应的安全措施。

2.认真执行爆破作业安全操作规程,根据定员定量的原则,选择合适地点进行雷管、炸药合装等作业,避免重大事故发生。

12、

一、事故概况及经过

1986年3月2日5时,某水库仓库危险品存放不当引起爆炸,造成死亡10人,受伤10人。

3月2日5时,某水库仓库突然起火,正当职工和驻地农民准备救火时,突然发生爆炸,死亡10人,受伤16人。强大的冲击波摧毁了大片的房屋,88间房屋变成废墟,水库办公室、库房、机房夷为平地,烧毁大片麦地,引起电线起火。

二、事故原因分析

该仓库管委会违反规定储存爆炸品,在办公室后院不到100平方米库房的楼上存放硝铵炸药500千克,雷管5000余枚,导火索4000米以上,同时存放棉花4000千克。棉花与炸药、雷管距离不足1米,库房距农宅7米,库内电器为非防爆型,电线老化,导体裸露。这次事故就是由于库内配电盘漏电,产生火花,引燃棉花,引起雷管、炸药爆炸。

三、防止同类事故的措施

1.存放爆炸危险品的仓库电器照明、线路、安全距离等必须要符合安全设计规范的要

求,不符合要求的仓库不得存放爆炸危险品。

2.要按单品种专库存放或分组存放规定存放爆炸危险品,不同类的产品不得同库存放。雷管、炸药绝对不能同库存放。纸张、棉花等易燃品不得与爆炸品混存在同一库内。

3.在发生爆炸危险时,无关人员不得进入危险区。

13、

一、事故概况及经过

该厂是某县大树区办企业,1984年筹建,同年8月经省公安厅、9月经省乡镇企业局批准投产。1988年10月10日7时30分,管理人员干某未按规定将绑扎成饼的鞭炮分送到制结工人的手中,而是将库门打开,让工人自己去取,工人们一涌而入形成哄抢,他本人却在离门口约3米处进行登记,正当工人们在库内抢鞭炮时,突然发生爆炸,班上46名职工,当场死亡24人,在抢救过程中又死亡2人,轻重伤10人,炸毁厂房11间,计99平方米,另有2间遭到严重损坏,11间不同程序地受到损坏,库内63万响半成品鞭炮全部炸毁。

二、事故原因分析

1.已装药的半成品鞭炮跌落在地上,与水泥地面撞击引起爆炸。

2.摩擦引起爆炸。人多拥挤,将板凳碰倒,取板凳的工人在拿板凳时与地面残药发生碰撞、摩擦而引起爆炸。

3.静电起火引起爆炸。有些工人穿着化纤衣服,产生静电放电而引起爆炸。

另外,在现场发现了炸毁的电线,因此不应排除由照明电源引起爆炸的可能。事故发生后,在配药房发现有使用雄黄的痕迹,故不能排除改变鞭炮配药带来的问题(鞭炮药剂中如同时使用氯酸钾和雄黄,则其爆炸性质如同摔炮一样灵敏)。

4.该厂管理混乱,鞭炮二车间无基本避雷设施,无任何消防器材,厂房布置不合理,搓引工房,中转库及钻饼房等共24间厂房全部连成一体;原料库中大量氯酸钾、雄黄、硫黄及铝粉混存,并且有大量零散成品鞭炮存于原料库中,库中装有非防爆的照明灯;有重大隐患的库房与车间办公室、职工宿舍相连。9月29日县公安局、乡镇企业局及安办联合对该车间进行了检查,发现编结工段工人超员,搓引工房工人超员目存药量超限,并且发现钻饼车间用铁钩钻饼,没收了铁钉四枚,对车间无避雷、无消防设备等,要求3日内整改,但直到事故发生,险患仍大量存在。

三、相应措施

1.设专门仓库,按分组存放的规定进行储存,且不可超期、超量、混存。

2.严格执行定员、定量规则,定期清扫工作现场,消除药尘、余药,按规定销毁。

3.认真贯彻执行国家颁布的有关烟花爆竹安全生产的现定。工厂的布局、生产管理、电气设备的安装必须符合现行有关安全规范的规定。

炸药爆炸事故应急预案及处置方案

炸药爆炸事故应急预案及处置方案 一、炸药爆炸专项应急预案 1. 事故类型和危害程度分析 1.1炸药是指工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火索、导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂等爆破器材和公安机关认为需要管理的其他爆炸物品。炸药爆炸一般有三种情况:一是在炸药存放仓库发生爆炸;二是在炸药运输过程中爆炸;三是因使用不当发生的爆炸。 1.2炸药爆炸事故发生突然,通常都会造成人员伤亡、设施被毁、影响工程施工和周边人民生产生活,危害严重,社会影响恶劣。 2. 应急处置基本原则 2.1迅速行动、灵活应对。处理事故险情时,由项目部事故应急救援指挥领导小组启动本预案并实施; 2.2以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员); 2.3强化防护。迅速疏散无关人员,阻断危险物质来源,防止次生事故发生。 3. 组织机构及职责 3.1应急组织体系 项目部事故应急救援组织体系由项目行政主管领导和分管安全生产的领导与办公室、工程部、设备部、物资部、安质环保部、财务部、施工单位应急组织机构的负责人组成。 3.2指挥机构及职责 3.2.1指挥机构 项目部事故应急救援指挥部由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组和现场应急组织机构组成。 事故应急救援指挥部办公室设在安质环保部,值班电话:xx。项目部事故应急自救办公室应设在办公室,明确24小时值班、值班人员和固定电话。

抢险组:由协调办、工程部组成,并与地方消防、民爆部门取得紧密联系。 救护组:由安质环保部负责人和事故所在地医疗机构组成。 疏导组:办公室、设备部组成。 保障组:由办公室、工程部、设备部、物资部、财务部负责人组成,必要时邀请技术专家参加。 善后组:项目办公室、计划部、财务部负责人组成。 调查组:由工程部、设备部、物资部负责人组成。 现场应急组织机构:由现场施工单位有关人员组成。 3.2.2事故应急救援指挥部职责 A 总指挥的职责: a贯彻国家、地方、行业等上级有关安全应急管理的法律法规、标准和规程; b 组织实施单位应急预案,掌握单位事故灾害及险情情况,解决应急工作中的重大问题; c 根据事故现场的情况,下令进入相应级别的应急状态,必要时向上级(相关单位)事故应急救援机构报告有关情况; d 确保应急资源配备投入到位,组织项目总体应急演练,指挥项目总的应急行动。 B 副总指挥的职责: a 协助总指挥开展应急指挥工作,总指挥不在位时,代行其职责; b 组织编制应急预案,监督落实项目应急行动程序,督促检查主管部门搞好培训、演习; c 进入应急状态时,负责事故现场指挥,并根据险情发展情况,提出改进措施。 d 组织指挥善后现场恢复。 C 应急办公室职责: a 掌握项目部事故灾害及险情情况,及时向总指挥报告。 b 负责项目部应急处置所需资源的统一调配,传达应急各项指令;根据总指挥指令负责向当地人民政府(相关单位)应急机构报告险情及信息沟通。 D 抢险组职责: 实施应急处置时,将人员和设备迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调

仓库火灾事故案例

仓库火灾事故案例 一、天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故 调查报告 8月18日,依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,经国务院批准,成立国务院天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组由杨焕宁同志(时任公安部常务副部长,现任安全监管总局局长)任组长,公安部、安全监管总局、监察部、交通运输部、环境保护部、全国总工会和天津市人民政府为成员单位,全面负责事故调查工作。同时,邀请最高人民检察院派员参加,并聘请爆炸、消防、刑侦、化工、环保等方面的专家参与事故调查工作。 调查认定,天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故是一起特别重大生产安全责任事故。 一、事故基本情况 (一)事故发生的时间和地点。 2015年8月12日22时51分46秒,位于天津市滨海新区吉运二道95号的瑞海公司危险品仓库(北纬39°02′22.98″,东经117 °44′11.64″。地理方位示意图见图1)运抵区(“待申报装船出口货物运抵区”的简称,属于海关监管场所,用金属栅栏与外界隔离。由经营企业申请设立,海关批准,主要用于出口集装箱货物的运抵和报关监管)最先起火,23时34分06秒发生

第一次爆炸,23时34分37秒发生第二次更剧烈的爆炸。事故现场形成6处大火点及数十个小火点,8月14日16时40分,现场明火被扑灭。 (二)事故现场情况。 事故现场按受损程度,分为事故中心区(航拍图见图2、示意图见图3)、爆炸冲击波波及区(示意图见图4)。事故中心区为此次事故中受损最严重区域,该区域东至跃进路、西至海滨高速、南至顺安仓储有限公司、北至吉运三道,面积约为54万平方米。两次爆炸分别形成一个直径15米、深1.1米的月牙形小爆坑和一个直径97米、深2.7米的圆形大爆坑。以大爆坑为爆炸中心,150米范围内的建筑被摧毁,东侧的瑞海公司综合楼和南侧的中联建通公司办公楼只剩下钢筋混凝土框架;堆场内大量普通集装箱和罐式集装箱被掀翻、解体、炸飞,形成由南至北的3座巨大堆垛,一个罐式集装箱被抛进中联建通公司办公楼4层房间内,多个集装箱被抛到该建筑楼顶;参与救援的消防车、警车和位于爆炸中心南侧的吉运一道和北侧吉运三道附近的顺安仓储有限公司、安邦国际贸易有限公司储存的7641辆商品汽车和现场灭火的30辆消防车在事故中全部损毁,邻近中心区的贵龙实业、新东物流、港湾物流等公司的4787辆汽车受损。 爆炸冲击波波及区分为严重受损区、中度受损区。严重受损区是指建筑结构、外墙、吊顶受损的区域,受损建筑部分主体承重构件(柱、梁、楼板)的钢筋外露,失去承重能力,不再满足

炸药爆炸事故现场处置方案

永春县新一煤矿有限责任公司 新一煤矿新村790井 炸药爆炸事故现场处置方案 编制负责人:肖柳树 编制单位:新一煤矿新村790井 实施负责人:姚志常 发布时间: 2013年12月10日 编制时间:2013年10月14日

编写小组 组长:肖柳树 副组长:姚洪文 成员:周建华黄达生潘都枝王慈旭郭星同

批准页

目录 1.事故特征 (5) 1.1危险性分析,可能发生的事故类型 (5) 1.2事故发生的区域、地点 (5) 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 (5) 1.4事故前可能出现的征兆 (5) 2.应急组织与职责 (5) 2.1单位内部成立应急救援领导小组 (5) 2.2应急救援组织职责 (5) 3.应急处置 (6) 3.1事故应急处置程序 (6) 3.2现场应急处置措施 (6) 3.3事故报告的基本要求和内容 (6) 4.注意事项 (6) 4.1佩戴个人防护器具注意事项 (6) 4.2使用灭火器注意事项 (7) 4.3建立警戒区域时应注意以下几项 (7) 4.4紧急疏散时应注意 (7) 4.5现场急救注意事项 (8) 4.6应急救援结束 (8)

炸药爆炸事故现场处置方案 1.事故特征 1.1危险性分析,可能发生的事故类型 炸药爆炸事故是矿井煤炭生产的灾害之一。炸药爆炸事故主要发生在运输和储存过程,发生的主要原因是管理过程中存在的漏洞以及突发的意外事故。炸药爆炸事故发生着火、爆炸、流失等事故,造成重大人身伤亡事故以及严重的社会治安隐患,严重影响矿井的安全生产,事故发生具有一定的偶然性。 1.2事故发生的区域、地点:地面炸药库、运输过程中 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 炸药爆炸事故的发生无季节性,在运输、搬运、储存过程中不分时间都可能发生事故。发生事故轻者造成部分财产损失,重者会造成重大财产损失或人员中毒、伤亡及污染环境。 1.4事故前可能出现的征兆 事故发生前无明显征兆。 2.应急组织与职责 2.1单位内部成立应急救援领导小组: 组长:队长 成员:副队长、安全员、班组长 2.2应急救援组织职责 组长: 1.发生事故时及时向调度室报告。 2.负责把人员撤离到安全地带。 3.负责危险区域的警戒。 4.负责与救援单位的协调和配合。 5.负责调集救灾物资。 6.事故较小在确保安全的情况下负责组织人员抢救。

天然气爆炸事故案例分析

天然气爆炸事故案例分析 1. 事故经过简述 1999年12月18日15时54分,某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆管西侧约4m长的管线扭断,东侧16m长的管线撕裂扭断,北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远,爆炸的碎片向南飞出70多米远,并将调压站院墙外的杂草引燃起火,外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失,引起油田各级领导的高度重视。 2. 事故原因分析 通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知,爆管的主要原因为: (1)天然气中含有部分H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质,导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现,爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性,可知该处天然气流速最慢,从而使天然气中的H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应,导致了该处腐蚀最为严重。 (2)三通管线的选材没有按设计要求取材,管线不符合20#钢的要求和标准,焊接质量差,加速了材质的腐蚀和减薄。 (3)塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位,位错沿滑移面移动,在交叉处形成位错塞积,造成很大的应力集中,当材料达到屈服极限后,应力不能得到松弛,形成初裂纹,随着时间的延迟,裂纹不断扩展。 (4)该管线从未进行过专业的技术检测,使用状况不明,也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后,造成强度大大降低,实际壁厚小于计算厚度,远远不能满足使用条件,在微裂纹的诱导下,不能满足强度要求,发生了爆炸事故。这次事故的教训是非常深刻的,本次建设的天然气调压箱是易发生重大安全事故的部位,从设计、施工到监督检验,必须进行强有力的专业检查、验收,杜绝使用不合格的管线,确保施工质量。使用单位在加强自检的同时,必须定期的由专业检测单位进行定期检查,以便及早发现事故隐患,找出薄弱环节,防患于未然。 无视天然气泄漏强行动火发生爆炸事故案例分析 一、事故经过 1986年5月,某DN400 输气干线放空后在阀室内更换干线放空阀,干线两端放空阀开启,用氧气割法兰时天然气泄出燃烧。又强行割下法兰后将大火熄灭,在地上修焊口30 min 后(法兰割口离地面高1. 2 m) ,将法兰拿回割口电焊时,发生了爆炸并继续燃烧3. 5 h ,3 个施工人员当场被严重烧伤,阀室及室内集输设施严重烧坏,造成了重大的经济损失。 二、事故原因 1、天然气继续泄漏的室内自房顶向下积聚,形成爆炸混合物遇焊接火源而发生爆炸。 2、动火安全措施不落实,在有天然气泄漏的情况下强行动火作业。 3、员工安全意识差, 管内抽进空气自燃产生火种天然气直接置换空气混合气体发生爆炸事故案例分析 一、事故经过 1998年7月,某大型输气站绝缘法兰漏气整改,施工36 h 后,该段Φ508 ×9 的管道在6. 6 km管线两端放空阀均开启发生了抽空。恢复生产时,采取开天然气直接置换空气,20 min 约进天然气9 000 m3后,关闭放空阀开始升压,升压过程中发现管线发热。分析判

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

火药爆炸 事故案例

1、 一、事故概况及经过 1983年5月26日16时35分,辽宁省抚顺某钢厂发生火药爆炸事故,死亡6人,受伤2人,直接经济损失21万元。 该厂北山库内存有1976年4月修人防工程剩下的炸药,保卫科提出要进行处理,并请示主管保卫工作的副厂长,副厂长表示同其他领导商量后再定。5月23日,他将销毁炸药一事请示厂长和两位书记,都同意把炸药拉回厂内倒在水沟中销毁,5月26日,厂保卫科长用电话进行了部署,吩咐将炸药拉到250和650车间旁边的两个泡子处,让工人5点下班后扔一半,另一半留待第二天早晨处理。车到250车间泡子边时,将散装药扔进水里,然后又倒了10桶火药 桶(330千克)。事毕,汽车向前行42米在一水泥预制涵洞上停了车,又卸倒了5桶药,在倒第6桶时发生爆炸,造成6人死亡,2人受伤,炸毁解放牌汽车一辆,桥涵一座,炸断高压输电线,使车间局部停产5小时,波及范围达方圆300多米。 二、事故原因分析 1.这次事故爆炸物为黑火药,爆炸点在汽车右侧地面,爆炸原因为撞击或磨擦。据目击者证实,火药爆炸,是因为往水中倒火药时,火药桶撞击水泥管引起爆炸,然后导致其它火药殉爆。 2.这次销毁黑火药时,上下都采取个别商量,没专门开会研究,采取防范措施,亦未同安全部门和主管安全工作的副厂长商量,更没有向公安局报告,严重违反了国家有关部门对易燃易爆物品的装卸、运输、销毁的规定,而且从领导到具体执行销毁炸药的同志,均不了解。 2、 一、事故概况及经过 1958年4月4日14时20分,交通部川江航道整治工程处第一工区清炸工作发生炸药突然爆炸事故,造成死亡5人,伤4人,炸毁木船一只。 4月4日,为了争取当日完成工地扫床验收发现的浅点,虽然已下雨且有风雷,仍勉强继续施工。组织以18吨木船做为定位船,5.5吨木船担负放药船,两船相距48米,用竹缆系着。船上各有9人,有的负责掌舵,有的负责插药,有的负责联线,总负责人是组长张某。

炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正式版

炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.事故特征 民爆物品存储库存储的雷管、炸药等属于易燃、易爆的危险品。由于雷电、感应电、外来火种、高温引起的内燃等原因,在装卸、发放等操作过程中可能导致火灾事故的发生,一旦库房内(含井下各分库)发生火灾意外,就极有可能引爆民爆物品储存库存储的雷管和炸药,而造成爆炸事故将会给人们的生命、财产带来极大危害;现根据国务院《民用爆炸物品安全管理条例》的有关规定和公安部门对民爆物品储存库的治安防范管理要求,制定

公司民爆物品储存库(含井下各分库)火灾爆炸事故应急处置方案。 主要原因: ⑴雷电等恶劣天气; ⑵高温天气引起的内燃; ⑶外来火种的引发。 2.应急组织和职责 2.1 应急指挥小组 组长:仓库主管人员 成员:当班值守人员、库管员、消防员 2.2 应急指挥小组职责 ⑴编制火灾事故现场处置方案,开展应急消防演练,确保火灾事故现场处置方案有效性、科学性和针对性。

案例家具厂火灾爆炸事故分析完整版

案例家具厂火灾爆炸事 故分析 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

案例42某家具厂火灾爆炸事故分析某家具厂厂房是一座四层楼的钢筋混凝土建筑物。第一层楼的一端是车间,另一端为原材料库房,库房内存放了木材、海绵和油漆等物品。车间与原材料库房用铁栅栏和木板隔离。搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘,原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。第二层楼是包装、检验车间及办公室。第三层楼为成品库。第四层楼为职工宿舍。 由于原材料库房电线短路产生火花引燃库房内的易燃物,发生了火灾爆炸事故,导致17人死亡,20人受伤,直接经济损失80多万元。 1.按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,该厂负责人接到事故报告后,应当做什么、不得做什么? 参考答案 该厂负责人接到事故报告后应当做的是: (1)应当迅速采取有效措施组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。 (2)立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。 该厂负责人接到事故报告后不应当做的是: (1)不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。 (2)不得故意破坏现场、毁灭有关证据。 2.该事故调查组应由哪些部门组成调查组的主要职责是什么

参考答案 (1)事故调查组应包括安全生产监督管理部门、公安部门、监察部门、工会。 【《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条规定,根据事故的具体情况,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。 事故调查组可以聘请有关专家参与调查。】 (2)该事故调查组的主要职责 ①查明事故发生的过程、人员伤亡、经济损失情况。 ②查明事故原因。 ③确定事故性质。 ④确定事故责任。 ⑤提出事故处理意见。 ⑥提出防范措施。 ⑦写出事故调查报告。 【《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十五条事故调查组履行下列职责: (一)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失; (二)认定事故的性质和事故责任;

天然气安全事故案案例 2

天然气泄漏爆炸事故案例(一)2010年10月28日,早上7:02左右,XXX油田XXX家园三里3号楼三楼发生天然气泄漏爆炸事故,前后数栋楼房玻璃全部震碎,三楼一户人家大火燃起,浓烟滚滚。约6分钟后,消防车到达现场进行救火,救护车随后赶到。最终造成三人死亡,多人受伤燃气爆炸事故。 事故原因分析:该住户没有将燃气报警仪的电源接通,燃气报警仪没有处于工作状态。住户燃气用完后没有及时关闭表后阀,加上天然气软管老化发生燃气泄漏,导致天然气泄漏达到爆炸浓度后发生闪爆。 事故现场图片:

天然气泄漏爆炸事故案例(二) 2011年1月17日6时03分,位于吉林市的中石油昆仑燃气公司某分公司发生燃气泄漏,泄漏引发某公司矿区服务部食堂发生爆炸,巨大的冲击波将附近十几栋居民楼的门窗震碎,距离爆炸点100多米外的一栋20多层居民楼的顶楼窗户也被震碎,有的单元门也被炸飞,十几栋大楼几乎没有完整的窗户,附近五十多辆轿车被掀翻,炸得面目全非,事故造成3人死亡,28人受伤。 事故原因分析:该单位食堂的燃气管线老化发生泄漏,食堂管理人员没有定期对管线进行漏气检查,没能及时发现,燃气泄漏,造成食堂操作人员在操作过程中的明火引起燃气燃爆。

天然气泄漏爆炸事故案例(三) 2012年1月28日21时10分,XXX新园公寓16号楼三单元一居民家中发生天然气爆炸,爆炸造成王某、宫某两夫妇死亡,邻居墙壁轻微裂缝,窗户边形。据目击者描述,爆炸时发出的声响很大,南面有个窗户直接被爆炸的气浪摧毁并坠落,南面的窗户掉下来以后有一个人在火海里挣扎,浑身都是火,转眼间,他看见一个大火团在楼上坠落,原来遇难者在楼上跳了下了,熊熊大火冲天,大火经过一个小时的扑救才被彻底扑灭。遇难者家里已经面目全非,乳白的墙面被大火熏得黑乎乎的,一楼至六楼楼道的玻璃全部震碎,地上、车顶上、绿地里到处都是碎玻璃,对面17号楼有一业主家的玻璃被穿了一个小洞,隔壁邻居家的窗户已经变形,墙面上有一道细微的裂缝。 事故原因分析:该住户在使用天然气过程中没有发现燃气管线已发生泄漏,并将燃气热水器安装在厨房内,住户在进行洗澡时,燃气热水器点火,引起厨房的燃气发生闪爆,造成两人死亡,楼房被炸成为危房。 事故现场:炸毁的楼房

河北钢铁集团矿业公司石人沟铁矿“”重大炸药爆炸事故调查报告

河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿“7·11”重大炸药爆炸事故调查报告2009年7月11日,河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿井下发生炸药爆炸事故,造成16人死亡、6人受伤,直接经济损失971.23万元。 一、事故有关单位概况 (一)河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿(以下简称石人沟铁矿)。 (二)温州通业建设工程有限公司(以下简称通业公司)。

2009年1月1日,石人沟铁矿与通业公司十八项目部(以下简 称十八项目部)签订了外委生产施工单位安全管理协议书。4月1日,十八项目部签订了井下采切、采矿工程合同书,并由十八项目部负 责指定矿块的采准切割和矿房出矿施工(石人沟铁矿二期工程采矿生产)。 十八项目部为挂靠在通业公司名下的一个项目单位,其本身没 有独立的资质。2005年7月,通业公司聘任刘宗江为十八项目部负 责人,期限是6年,每年向通业公司交纳5万元资质使用费。通业公司于2006年10月5日为刘宗江办理了浙江省建设厅颁发的矿山二级“建筑施工企业项目经理资质证书”(此证书系詹立新用刘宗江的身份证复印件,在刘宗江没有经过任何培训和知情的情况下托人办理的),与石人沟铁矿所签订的合同或协议均为通业公司委托刘宗江签订的,詹立新虽为十八项目部实际控制人,但其没有任何合法的矿 山管理资质。 2008年10月7日,经唐山市公安局批准,十八项目部取得了地下岩土D级《爆破作业单位许可证》(有效期一年)。负责由硐口将火工品运送至井下炸药分发点,尔后再将火工品按各作业面申请的 品种数量分发到各作业点进行爆破作业。其爆破队的管理和作业均 由十八项目部负责。

石人沟铁矿民爆运输服务中队负责地面上火工品的保管、运送工作。即:将火工品由炸药库运送到矿井口,并与矿井口安全检查员交接清楚后由硐口安检员监督下井即为结束。 二、事故发生经过和救援情况 (一)事故发生经过。 2009年7月11日9时30分左右,石人沟铁矿民爆运输服务中队用专用车辆运送民爆器材到达石人沟铁矿北区斜井井口,为通业公司施工队和温州矿山井巷工程公司施工队运送炸药14箱(336公斤),导爆管雷管600发(1-10段)。 14箱炸药装入斜井矿车,由斜井卷扬送至斜井-60米水平井底车场,温州矿山井巷工程公司施工队2人在躲避硐室对面车场人行道领走4箱炸药(事故后退库),搬运至距斜井井底车场300米以外的盲竖井-60米车场;通业公司施工队领走1箱炸药(事故后退库)。

管道天然气安全事故案例分析

管道天然气安全事故案例分析 案例一:某用户家中通上了管道天然气,由于用的是低挂表,为了保持厨房的整体装潢效果,便将管道及灶具下方用木板进行了包封。一天做饭点火时,突然听到一声巨响,灶具下方的橱柜门被炸飞,并撞到其身上,用户知道发生了爆炸,便不顾疼痛,及时关闭了表前阀门,并跑出家门打电话报修。原因分析: 1、因该用户用木板将灶具下方的燃气管道包封起来,所以造成燃气泄露不容易被及时发现。 2、泄漏的燃气不能及时逸散,容易造成积聚,所以遇明火发生爆炸。注意事项: 1、严禁用户因装潢等原因私自包封燃气管道。 2、此用户在发生燃气泄漏爆炸事故时及时关闭表前阀门,切断气源,防止了天然气进一步的泄漏,使事故得到了有效控制。 案例二:2004年,长沙市发生用户使用热水器中毒死亡事故。死者妹夫约姐姐一家吃团圆饭,久等未见,电话手机均联系不上,赶赴姐姐家,见门紧闭,于是打110报警,强行打开房门,发现姐夫倒在厕所内,姐姐和儿子分别倒在床上,进入现场的公安和死者妹夫见证,打开房门后有一股焦糊味,该室门窗紧闭,厨房换气扇未开,卫生间、卧室门未关,与安装燃气热水器房间的过道连通。原因分析: 1、该用户私接热水器,而且没有安装排气烟道。 2、该用户门窗紧闭,三人连续使用热水器洗澡,由于没有保持空气流通,室内氧气不足,造成天然气不完全燃烧,产生含有一氧化碳的烟气。 3、用燃气时,室内厨房、洗浴间、卧室门均未关,有毒气体在室内流串。 注意事项: 1、使用前应检查灶具连接状况,用户要使用正规厂家生产的热水器,而且热水器一定要接烟道。 2、严禁用户私接、乱改燃气设施。

3、严禁在卧室、厕所安装热水器等燃气设施。造成燃气泄漏主要原因: 1、点火不成功,气出来未燃烧。 2、使用时发生沸汤、沸水浇灭灶火或被风吹灭灶火。 3、关火后,阀门未关严。 4、由于燃气器具损坏造成的漏气。 5、管道腐蚀或阀门、接口损坏漏气。 6、连接灶具的胶管老化龟裂或两端松动漏气。 7、搬迁、装修等外力破坏造成的接口漏气。 8、其它原因造成的漏气。

废弃天然气管道爆炸事故案例

废弃天然气管道爆炸事 故案例 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

废弃天然气管道爆炸事故案例 2000年2月19日零时06分,山东三力工业集团有限公司濮阳分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故,造成15人死亡,56人受伤,其中重伤13人,直接经济损失342.6万元。 一、企业概况 山东三力工业集团有限公司濮阳分公司是由山东三力工业集团有限公司1998年8月,在文留镇第二化工厂原厂址上独资建设的高硼硅玻璃企业,有三个车间,设有安全科、生产科等9个科室,其中发生爆炸的三车间共有职工128人,分三班运转。 该公司第三车间位于生产区的东部。三车间共有5#、6#两座玻璃炉窑,4座退火炉设计规模为年产8000吨玻璃拉管。每座炉窑建有四条玻璃拉管生产线,有蓄热室、工作池、料道、风机、燃烧系统、电熔化等部门组成;其炉窑所需热能来源于燃烧系统和电熔化两部分产生的热量。燃烧系统由供风系统和低压天然气(0.05Mpa)系统组成,车间用电为常规用电和电熔化用电。车间内在5#、6#炉南侧有一条东西走向,长27.6米、深1.53米、宽1.23米的主电缆沟。在5#、6#炉中间有一条南

北走向,长15.8米、深1.52米、宽0.96米的电缆沟。东西与南北电缆沟相连接,连接处有一个1.2米*0.73米的人孔。整个电缆沟上覆盖30厘米厚的水泥现浇层地面,共有北、中、西3个人孔。 在第三车间建设前,公司发现地下有一条中原油田废弃的529毫米天然气管线,距地面0.77米。在做5#炉基础时,该公司将废弃的529毫米管线进行了处理,割除20余米,其西北端口在车间外,东南端口距5#炉蓄热室东南角1.25米处,两端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。 二、事故经过 2000年2月18日晚10时37分,三车间电缆沟内可燃气体爆燃,将车间内电缆沟中间人孔和西侧人孔盖板冲开,车间主任张尤鹤发现后,一边派人通知领导,一边赶往配电室通知停电。电工申英强与张尤鹤先后到三车间救火。公司领导接到通知后也相继赶到现场,组织人员继续扑救电缆沟内的火。由于火源在电缆沟内,难于扑救,公司打电话通知文留镇政府,请求支援。文留镇政府立即与中原油田采油一厂消防队联系,晚10时50分,油田采油一厂消防队赶到现场投入救火。控制住火势后一名消防队员从中间人孔下到电缆沟内用水枪扑救电缆沟内的火,随着火势的减弱,看见电缆沟北墙缝隙处有火苗窜出。晚11时58分火被扑灭。由于车间停电,供风系统无法运转,炉窑燃烧系统不能正常工作。公司员工为防止炉窑内高温玻璃液降温过快引起生产事故,按操作

化工公司“”爆炸事故案例

化工有限公司“1.1”爆炸事故案例时间:2009年1月1日15时30分 地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司 事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸 损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元 处置情况: 2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。

接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分 管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立 即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工 作。 (一)迅速抢救伤亡人员。按照“生命重于泰山、时间就是生命”的原则,武城县委、县政府立即组织公安、消防、卫生等部门迅速 开展救助,并将受伤人员转送医院进行紧急救治。同时,组织公安 干警现场值勤,确保事故现场秩序稳定。 (二)迅速成立事故处理领导小组。立即成立了由县委、县政府 主要领导同志任组长,有关领导和相关部门主要负责人为成员的事 故处理领导小组,下设综合协调、医疗救治、现场处置、事故调查、善后处理、新闻接待六个工作小组,集中做好事故处置工作。 (三)积极做好伤员救治和伤亡家属的安抚工作。建立了一个伤 亡人员一套工作班子的工作机制,稳定伤亡者家属的情绪,有关领 导及卫生局、民政局、劳动局、县医院等单位负责同志靠上工作, 积极做好救治和安抚工作。对于死亡人员,有关部门主要负责人、

有关乡镇书记、派出所长和村支部书记,积极做好死者家属的安抚 工作,并在最短时间内做好理赔等各项善后工作。 (四)认真搞好事故调查。组织事故调查小组,积极配合省市调 查组的工作,对事故原因展开深入调查,全面调查事故发生的原因。重点了解这次试车过程中有关物品、设备的质量问题,了解操作规 程是否符合规定,为事故处理奠定基础。 (五)加强现场处置。立即责令德州合力化工公司全面停产整顿,不经验收不得开工、试车。安监局、环保局的检测技术人员和消防 大队消防官兵坚守岗位,控制后续事故发生,防止发生新的次生伤 亡灾害。 (六)正确引导舆论。主动加强与新闻媒体的沟通,实事求是地 对外发布有关信息,引导新闻媒体客观公正地报道事故发生情况, 控制和把握好社会舆论及媒体影响。对外发布的信息严格执行领导 审批程序,由有关领导和宣传部门审核把关后按正常渠道进行发布。避免部分媒体捕风捉影、道听途说,切实加强对采访记者的管理, 杜绝不符合实际情况、歪曲事实的虚假新闻。县委、县政府办公室

石油、化工企业火灾爆炸事故案例及其引发原因

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 石油、化工企业火灾爆炸事故案例及其引发原因 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4846-33 石油、化工企业火灾爆炸事故案例 及其引发原因 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 ·这里只列举部分发生在国内外石油、化工企业的已发事故(限定在生产作业期间及生产作业准备阶段发生的事故)以及个别未遂事故,并对事故发生的直接原因进行粗略划分。 这里只列举部分发生在国内外石油、化工企业的已发事故(限定在生产作业期间及生产作业准备阶段发生的事故)以及个别未遂事故,并对事故发生的直接原因进行粗略划分。 1、工程设计失误 1)、设计单位对设计任务认识不深 某沿海企业在海边建设油罐,设计单位因无经验在设计中未对罐底外壁采取防腐措施。由于地处海边,化学腐蚀现象严重,若不对罐底外壁采取防腐措施,

则油罐建成后罐底将很快被腐蚀穿透,不仅油罐将报废,若油品大量漏失,还会引发严重的次生事故(如火灾、爆炸、环境污染等等)。建设单位在最后一次审查时发现了这个问题,并予以纠正。 某厂在建设一套采用了新技术的装置时,由于企业技术人员没有搞清新技术到底新在什么地方,向设计单位提供了过时的物料数据(对于老技术来说,这些数据仍然可用),设计单位也没有进行认真审查。装置建成投产后,核心设备每天都处在超温工况下工作。不到一年就将该核心设备烧坏,只好再花5000多万元进行改造。 辽阳石聚乙烯新线工艺是按老线工艺照搬过来的,而多处设计错误是导致20xx年2月23日发生爆炸的直接原因。A、设计单位擅自将悬浮液接收罐的安全阀开启压力从0.3 MPa,改为0.58 MPa。视镜是在0.5 MPa时破裂后引发爆炸事故的。如果设计不改变新线安全阀的起跳压力视镜很可能不会破碎,爆炸事故也就不会发生。B、原化学工业部《压力容器视镜》设计

一起压力容器爆炸事故案例

一起压力容器爆炸事故案例 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.wendangku.net/doc/b11191308.html,/html/95/s_95206_95.htm 年月日凌晨时分,山西某化工厂三车间系列冷凝水闪蒸器(以下简称)发生爆炸事故,楼上当班职工柴某因操作室坍塌坠落至零米平面死亡。爆炸设备及其相关工艺爆炸设备()性能参数:是类压力容器。该设备设计压力.,设计温度℃,规格为Φ××δ,容积,介质为蒸汽和冷凝水,主体材料为进口钢(相当于国产钢),设备本体有一块压力表,出汽管上有两个安全阀,当设备处于备用状态时与安全阀不相通,因备用时阀门关闭(见图)。设备相关工艺过程:前与高压冷凝水罐、、、、连接(为高压冷凝水罐的简称,其后数字为不同高压冷凝水罐的编号,其内压力均为.,温度℃~℃),后与预脱硅系统相通。即压力为.的水经节流孔板进入冷凝水闪蒸器,减压降温后,一部分水变为蒸汽,通过冷凝水闪蒸器进入出汽管送预脱硅,管道压力.(见图所示);一部分水仍呈液态通过冷凝水出口至出水管进入热水槽,出水管上有排水管(阀)至地沟(点划线所示)。此设备已于年月日停止使用,即排水阀常开,其他阀门均关闭,直至事故发生一直处于备用状态。年月日时分左右,当班操作工将排水阀关闭。事故原因分析设备在停用期间,本应切断进水阀打开排水阀,使其处于常压状态。而三个进水阀(、、)经常压试水一个渗漏(滴水),一个泄漏(流水),一个不漏(不

滴不流),虽关仍漏(两个阀门不正常)为设备的带压、增压直至超压提供了压力源。排水阀被关闭(据上述时间推算,排水阀关闭时间长达小时分),无法卸压,这是导致超压爆炸的重要原因。管理工作存在漏洞,白班职工违章关闭排水阀,而运行记录未注明,交接班时也未向接班职工说明,致使排水阀一直处于关闭状态。从爆炸后设备筒体的断口来看,绝大部分破口表面较为规则平整,且与母材成°~°夹角,属韧性断裂。这说明钢板是由于超压而撕裂的。在人孔破口处发现,有大约的母材钢板严重减薄,实侧最小壁厚.(原设计壁厚为),呈塑性变形特征。因为设备在制造过程中,人孔部位会产生应力集中,在运行时,受力状态比较复杂,使其成为整个设备的薄弱部位。又因爆炸后人孔接管带盖是单独飞出去的。由此推断,破点就在此处。在备用期间与安全阀不相通,导致其内压力超设计压力时,安全阀不能泄压,失去其应有作用,造成内压力不断升高,直至爆炸。断裂拉力走向分析:的人孔处破裂后,强大的内部压力,一部分力将人孔接管带盖抛出米远。另一部分力从人孔中心线偏下部沿环向拉伸扩展,直至将直径为.米的圆筒全部撕断,形成底部一段。再一部分力从破点沿纵向往上扩展,将中段圆筒纵向撕开成卷板状,当扩展到筒体环焊缝处时,因环焊缝强度大于母材,所以,这部分力不得不改变走向,沿环焊缝熔合线环向继续扩展,把母材钢板全部撕断,将剩余的筒体又一分为二。这样,就形成了爆炸后整个筒体分为三段的结果。设备爆炸时,内部压力在瞬间降为零(表压)。饱和水迅速汽化,体积急剧膨胀,产生巨大的二次压力,爆炸时的超压与二次压力形成合力,强大的合力将上段抛起砸坏车间横

火工品爆炸事故的预防和处理

火工品爆炸事故得预防与处理 第一节预防雷管炸药爆炸事故得措施 一、潜在事故及影响范围分析 ?本矿使用得爆炸材料为乳化炸药与电雷管。在爆炸材料装卸、运输、贮存保管、发放与使用过程中均可能发生爆炸事故。可能发生事故得地点有:地面井口附近、进风大巷、火药库、采掘工作面。如果发生爆炸材料爆炸事故,不仅会造成人员伤亡,财产损失,还可能引发煤尘爆炸、瓦斯爆炸、有毒有害气体超限等事故。 二、爆炸材料爆炸事故预防措施 ?(一)爆炸材料得装卸运输得安全措施 1、装卸与运送爆炸材料得人员,必须经过安全技术学习,考试合格发证,凭证就任本职工作。 ? 2、装卸爆炸材料必须要有专人负责,轻拿轻放,防止冲击与剧烈震动,装运雷管得车辆必须铺有软垫。 ?3、运输爆炸材料必须有专职人员押运,蓬布封车,消防器材,危险标志齐全好用,严格遵守公安交通部门对危险品运输得规定,禁止酒后开车,擅自离车,随便离车等违章事件。 4、运输爆炸材料得车辆不准混装其她物品,除押运人员外不得任意搭车。禁止携带易燃易爆与发火物品,装载车辆附近与装卸现场禁止有明火作业。

5、运输爆炸材料禁止使用煤气车、柴油车、自翻车、三轮车、自行车、拖车。装卸应尽量安排在白天进行,装卸现场禁止无关人员进入。 ? 6、性质相抵触得爆炸材料,禁止同车运输与同时装卸。不准倒装、倾放,装载高度不准超过车辆花挡,并用蓬布封严捆牢,装载车辆附近与装卸现场禁止有明火作业。装卸现场禁止无关人员进入。 7、从地面往井下运送爆炸材料,要通知绞车司机、上下把勾工,使她们充分做好准备,运送爆炸材料得罐笼内除押运人员外,其她人员不准乘坐,在交接班人员上下井时,禁止运送爆炸材料。 8、爆炸材料不准在井口存放,运搬工区要优先安排下井,到井底车场后,应立即运往炸药库,不准在井底车场与其她巷道里停留与存放。 ?9、井下运送爆炸材料,必须有药库人员护送。 ? 10、炸药与电雷管不得在同一列车内运输。如用同一列车运输,装有炸药与装有电雷管得车辆之间,必须用空车分别隔开,隔开长度不得小于3m。 (二)爆炸材料得储存保管得安全措施 ?1、库管人员必须经过专门培训,经过考试合格后发证,凭证就任本职工作。

大庆石化火灾事故案例分析

大庆石化火灾事故案例 分析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、事故经过 2005年3月3日,大庆石化分公司炼油厂装运车间3名员工进行污油回收作业,操作过程是:将污油桶内的污油,回收到汽车槽车,然后倒入直径4.2米、罐体切线高度4.73米、容积60立方米的Z-4污油罐。10时05分,操作人员在四栈桥站台西侧从汽车槽车向Z-4污油罐倒装污油时,Z-4污油罐突然发生爆燃,此后,汽车槽车后部爆裂烧毁,相邻的Z-3罐也发生爆炸。污油流入装车栈桥地沟,引起地沟着火。事故发生后,我公司立即启动了事故应急预案并立即向总部汇报,在消防部门、铁路部门的配合下,及时将火场附近已装满油品的45节罐车牵引到安全地带,用泡沫对地沟进行控制封堵,防止事故扩大。10时45分火被扑灭。在这次事故中,汽车槽车司机及在Z-4罐顶作业的操作工当场死亡,另一名操作工烧伤,直接经济损失249791元。 二、事故原因 经现场勘查和目击者取证,排除了衣物静电、汽车静电和手机信号等引爆因素。现场实测,检测油孔距离罐底高度为5米,槽车至Z-4污油罐罐壁最近距离为1.5米,检测油孔距离罐顶为0.3米,距离罐壁

为0.9米,罐顶护栏高度为1.3米。根据伤者刘春江叙述,确认从泵出口到Z-4罐共接了两根软胶管,总长10米。经计算,输油管口距离罐底为2.22米,此时Z-4罐内液位低于2.22米。即,输油管口没有插入罐底,也没有插入液面以下。 (一)事故的直接原因 经过认真的调查和分析,调查组确认,这起事故发生的直接原因,是作业人员违反国家《防止静电事故通用条例》、大庆石化公司《防雷、防静电安全管理规定》和车间《汽车油罐车收/倒油工作指导卡》的要求,在用车载泵向污油罐倒污油时,倒油胶管出口未插入污油罐液面,就喷溅卸油,导致污油与空气摩擦产生静电,引燃罐内气体,发生爆炸。 (二)事故的主要原因 这起事故暴露出大庆石化分公司部分基层单位安全生产基础管理工作还存在薄弱环节,特别是辅助生产环节在安全生产操作规程执行

炸药爆炸事故专项应急预案

炸药爆炸事故专项应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1. 事故类型和危害程度分析 1.1 事故类型及原因 爆破事故是生产中炸药意外爆炸、或正常爆炸而人员没有按规定正常躲避而造成的人身伤害或财产损失事故。爆破是采掘过程中一项经常性的工作,同时也是一项专业性很强的工作,对操作和使用者的素质要求很高。如果矿山管理不到位,或者爆破人员技术水平不高,责任心不强、麻痹大意违章作业等都可能造成爆破事故。 爆炸事故是爆破器材在储存运输和使用过程中发生的意外爆炸事故。爆破器材的储存环境不良、雷管炸药混存混运、人为破坏等因素都有可能造成爆炸事故。 1.2 事故危害程度分析 爆破爆炸事故具有突发性、事故前没有预兆可寻的特点,因此造成的危害往往更大,一旦发生常常造成不可预料的人身伤亡和财产损失。 井下爆破作业地点、运输途中是爆炸事故的易发点,雨季的雷电将对炸药储运形成威胁。 2. 应急处置基本原则 处理爆破爆炸事故须遵循以下原则: a、忌盲动原则。炸药爆炸在未搞清楚有无持续爆炸可能性之前,不可盲目接近爆炸点,而应该将现场附近的人员迅速转移。 b、统一领导,集中指挥、分类负责、协调行动的原则。 c、快速反应、及时施救、自救与救助相结合的原则。 d、以人为本、减少危害;依靠科技,提高效率的原则。 e、预防为主,平战结合。贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”方针的原则。 3. 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 总指挥:王玉和(矿长) 副总指挥:张杰(总工程师)李永利(安全矿长) 付桂生(副总经理) 成员:任永海周福田王亚中李云旺王国民

相关文档