试验报告

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤要点

抽水试验确定渗透系数的方法及步骤 1.抽水试验资料整理 试验期间,对原始资料和表格应及时进行整理。试验结束后,应进行资料分析、整理,提交抽水试验报告。 单孔抽水试验应提交抽水试验综合成果表,其内容包括:水位和流量过程曲线、水位和流量关系曲线、水位和时间(单对数及双对数)关系曲线、恢复水位与时间关系曲线、抽水成果、水质化验成果、水文地质计算成果、施工技术柱状图、钻孔平面位置图等。并利用单孔抽水试验资料编绘导水系数分区图。 多孔抽水试验尚应提交抽水试验地下水水位下降漏斗平面图、剖面图。 群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验还应提交抽水孔和观测孔平面位置图(以水文地质图为底图)、勘察区初始水位等水位线图、水位下降漏斗发展趋势图(编制等水位线图系列)、水位下降漏斗剖面图、水位恢复后的等水位线图、观测孔的S-t、S-lg t曲线[注]、各抽水孔单孔流量和孔组总流量过程曲线等。 注意:(1)要消除区域水位下降值;(2)在基岩地区要消除固体潮的影响;3)傍河抽水要消除河水位变化对抽水孔水位变化的影响。 多孔抽水试验、群孔干扰抽水试验和试验性开采抽水试验均应编写试验小结,其内容包括:试验目的、要求、方法、获得的主要成果及其质量评述和结论。 2. 稳定流抽水试验求参方法 求参方法可以采用Dupuit 公式法和Thiem公式法。 (1) 只有抽水孔观测资料时的Dupuit 公式 承压完整井: 潜水完整井: 式中K——含水层渗透系数(m/d); Q——抽水井流量(m3/d); sw——抽水井中水位降深(m); M——承压含水层厚度(m); R——影响半径(m); H——潜水含水层厚度(m); h——潜水含水层抽水后的厚度(m); rw——抽水井半径(m)。 (2) 当有抽水井和观测孔的观测资料时的Dupuit 或Thiem公式

抽水试验分析报告.docx

水文地质抽水试验报告一、工程概述及试验目的 秣周车辆段与综合基地位于秣周路站东南侧,双龙大道与前庄南路之间。根据建设方提供的最新秣周车辆段与综合基地总平面布置图,车辆基地为西南~东北向呈梯形状,长约 730~912m,宽度在300m左右。 按照南京地铁三号线工程地质勘察招标文件的有关要求,以及场地水文地质条件,我公 司在秣周车辆基地场地内进行了水文地质试验。 本次水文地质抽水试验的主要目的是为了查明该地区地下水类型、水位及地下水动态等水文地质条件,为后续施工防渗排水方案优化设计提供科学依据。 试验的预期成果有: 1、确定场区含水层③-2c3+d3-4的渗透系数 2、估算含水层的影响半径; 3、单位涌水量; 本次抽水试验的执行标准和技术要求为: 1、《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 2、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 二、场地工程地质及水文地质条件 (一)、场区地形地貌 拟建场地位于南京市江宁区绕越高速南侧,南京协鑫生活污泥发电有限公司以北,东北 侧位前庄南路,西南为双龙大道。东北部原为江丘垂钓中心,垂钓中心内有多处鱼塘,垂钓中 心南侧为南京民光汽车贸易有限公司及青源产业园,有部分低层建筑。场地东北部有少量低层 建筑,详勘期间青源产业园已拆除。场地内的沟塘众多,深浅不一。场地地形略有起伏,陆域 地面高程在7.05~14.66m 之间,水域水底高程 5.54~7.32m 之间。详勘期间场地内的沟塘已大 部分被清淤填埋。 场地地貌单元为秦淮河冲积平原。 (二)、场区地层 试验报告

地层层号 名称① -1a杂填土①-1杂填土①-2素填土 岩土层分布特征 颜色状态特征描述 黄灰、褐 由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,局 松散部夹有大量混凝土块和块石,最大块径超过 1m。填龄不色、灰色 足1年。 褐色、黄松散 ~稍由碎砖、碎石、瓦片混粉质粘土填积,均匀性较差,道灰、灰色密路上为沥青路面和路基垫层。填龄在 5 年以上。 灰黄、灰 软~可塑 由粉质粘土混少量碎砖、碎石填积,局部夹植物根系,色均匀性较差,填龄在 10 年以上。 淤泥、淤泥 ①-3 质填土 粘土、②-1b2-3 粉质粘土 粉质粘土、②-2b4淤泥质粉 质粘土 ② -3b2-3粉质粘土 ③ -1b1-2粘粉质粘 土 ③-2c3+d3-4粉土夹粉 砂 ③ -3b1-2粉质粘土 ③ -3b2-3粉质粘土 淤泥质粉 ③ -3b3-4质粘土、粉 质粘土 ③ -4b2-3粉质粘土 ③粘土、粉质-4a3-4+b3-4粘土 ③粉细砂夹-4c1-2+d1-2粉土 含卵砾石 ③ -4e 粉细砂 强风化泥K1g-2 质粉砂岩 灰色、灰流塑 黑色 灰黄、黄 软- 可塑 灰色 灰色流塑 灰色软- 可塑 灰黄、褐 可- 硬塑 黄色 灰黄色稍密 灰黄色、 硬- 可塑 灰色 灰色软- 可塑 灰色流- 软塑 软- 可塑 灰色(局部 硬塑) 灰色软- 流塑 黄灰、灰中密-密 色实 黄灰、灰中密-密 色实 棕红色砂土状 含腐植物,夹有少量碎砖。分布于暗塘及沟塘底部。 饱和,无摇振反应,切面稍有光泽,干强度、韧性中 等偏高。 饱和,局部夹薄层粉土,具水平沉积层理。无摇振反应, 切面稍有光泽,干强度、韧性中等, 饱和,切面稍有光泽,干强度、韧性中等。 局部为粘土,见少量铁锰质结核。无摇振反应,切面有 光泽,干强度、韧性中等偏高。 饱和,粉砂局部松散,夹薄层粉质粘土,具水平层理。 摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。 局部为粘土。摇振反应轻微,光泽反应弱,干强度、韧 性中等偏低。 饱和,夹薄层粉土。无摇振反应,切面稍有光泽,干 强度、韧性中等偏低。 饱和,局部为淤泥质粘土。无摇振反应,切面稍有光泽, 干强度、韧性中等偏低。 饱和,局部混团块状粉细砂。无摇振反应,切面稍有 光泽,干强度、韧性中等偏低。 饱和,局部为淤泥质粉质粘土,无摇振反应,切面稍 有光泽,干强度、韧性中等偏低。 饱和,夹薄层粉质粘土,局部有少量直径大于10cm的胶结 砂。摇振反应迅速,无光泽反应,干强度和韧性低。 混软 - 可塑粉质粘土,卵砾石含量不均匀,一般 5%~25% 不 等,粒径 2~6cm,少量大于 10cm,呈亚圆形,成份以 石英砂岩为主。 风化强烈,岩石结构完全破坏,岩芯呈砂土状及柱状, 手捏易碎,胶结较差,岩芯呈短柱状,取芯率 60~ 100%。 试验报告

供水井设计方案

沙县麦元村供水井设计方案 一、工程概况 由于高速公路兴建,破坏了原有的村民供水系统,为解决村民供水问题,受委托,由我院进行供水水文地质勘察,在此基础上提出供水方案 二、区域地质概况 上部第四系冲洪积广泛分布,主要为砂砾及砂卵石,厚度20-30米,基底岩石为燕山晚期侵入的花岗岩,风化层厚度大,达100多米。 三、区域水文地质概况 通过分析、研究所在区域的水文地质资料,显示所在区域为松散岩类孔隙水,水量相对贫乏,单井涌水量小于100吨/日。 通过现场的水文地质调查和测绘,认为工作区位于山前冲洪积和山间河谷叠加地带,由于多期次的冲洪积作用和山间河流冲刷改道,在麦元村区域形成了一个长而宽阔的沟谷,沟谷内水系发育,但受季节性影响较大,属水量相对贫乏区。 综合以上资料,我们分析认为:工作区供水井设计出水量80吨/日左右为宜,井深设计120米左右。 四、供水井结构 供水井开孔直径300mm,终孔直径110mm,中间根据地层情况进行变径,孔口以下10-20米下Φ219mm无缝钢管(密管),中风化花岗岩层面以上下Φ130mm花管,外包过滤网及棕,密管以外至孔壁间填灌不透水的粘土,花管以外至孔壁间填灌透水砾石。

五、供水井单井预算 1、预算依据 1.1按2002年国家发展计划委员会、建设部联合发布的《工程勘察设计收费标准》为依据进行预算。 1.2按《供水水文地质勘察规范》,本区域水文地质勘察分类为复杂 2、费用预算 2.1、水文地质测绘与调查 1:10000水文地质测绘2km2,2×1347×1.2=3232.8元 2.2、钻探费: (1)岩土类别 100

清华大学操作系统课程lab2实验报告

物理内存管理实验报告 练习0:合并lab1和lab2 书上提示使用“diff/merge”工具来合并lab1和lab2的代码,可是没有找到这款工具,但是被推荐使用meld工具,也能很方便地将不同目录的文件异同比较出来,可以一一手动合并,删除,增加代码,避免了不必要的错误。 这部分主要合并的文件有kdebug.c、trap.c。 练习1:实现firstfit连续物理内存分配算法。 完成合并代码的工作之后,make qemu执行lab2,结果出现错误提示:

提示default_pmm.c的第283行出现错误,打开文件看,发现这句话出现在函数static void default_check(void) 中,这是一个检查函数,并且提示不要修改。 当然,为了调试工作,在检查函数中加一些代码还是可以的。例如通过cprintf输出一些调试信息,除此之外,还发现check函数中使用大量assert函数,大概作用是当参数条件不为1的时候就弹出debug minitor。也可以用来调试作用。 起初,我仔细看了basic_check函数,它的作用只是做了一些简单的分配释放的操作,并且也没出错,后面看了default_check函数之后也没找到问题所在。再然后是重点分析default_alloc_pages和default_free_pages函数,结合list_add函数看了许久才发现它的空闲块插入顺序有问题:每次插入都是从free_list的头部插入,事实上,应该保持free_list 的顺序,地址小的空闲块应该放在前面,地址大的空闲块应该放在后面,以便firstfit算法的从头快速查找。 找到问题后大致明白了这个exercise的目标:这个练习主要就是完善 default_alloc_pages和default_free_pages。 关键变量: #define free_list (free_area.free_list)//空闲块的链表,但是不指向具体页 #define nr_free (free_area.nr_free)//空闲块的个数 关键函数: list_init(&free_list);//初始化空闲块链表 SetPageProperty(base); ClearPageProperty(base); 关键宏: le2page(le, page_link);//由链表指针得到对应页的地址 (一)Alloc pages:用firstfit算法寻找空闲块 list_entry_t *le = &free_list; while ((le = list_next(le)) != &free_list) { struct Page *p = le2page(le, page_link);

群孔抽水试验设计

专项水文地质勘查群孔抽水试验设计

目录 一、目的任务 (3) 二、群孔抽水试验出水量确定及时间安排 (3) 三、抽水孔及观测孔的布置 (5) 四、群孔抽水试验技术要求 (8) 五、资料整理 (11) 六、观测孔施工预算 (12) 七、工期 (12) 八、设计依据 (12) 九、施工组织 (13)

根据《专项水文地质勘查设计》、《煤、泥炭地质勘查规范》、《城镇及工矿供水水文地质勘察规范》及《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》要求,在井田布设群孔进行抽水试验。 一、目的任务 1、充分揭露勘查区水文地质条件、流场特征及边界条件。 2、确定抽水量与水位下降的关系,为数值法预测矿井涌水量提供水文地质参数。 3、监测抽水过程中不同阶段水质变化,分析地表水与地下各含水层之间的水力联系。 二、群孔抽水试验出水量确定及时间安排 2.1 群孔抽水出水量确定 根据设计YJS-14钻孔为水文地质孔,为群孔抽水试验抽水孔。抽水层位为二煤顶板导水裂隙带高度范围含水层:336.0-534.60米。 钻孔结构为钻孔结构: 一开口径Φ394:0~30m 下入套管Φ340:+0.5~30m; 二开口径Φ311:30~336.40m 下入套管Φ219:+0.5~336.40m; 三开口径Φ190:336.40~540m 下入花管Φ168:328.02~534.60m。 该孔于2012年7月10开钻,目前已经完成钻探任务,正在进行洗井工作,为群孔抽水试验做准备。根据测井以及岩屑显示,该孔位揭露发育的中、新生代地层由老至新有:侏罗系延安组(J1-2y)厚度13.8m、直罗组(J2z)厚度195.2m;白垩系(K)厚度235m、下第三系(E)66m和第四系(Q)厚度32m。

控制工程基础实验——Mat lab仿真实验报告

实验一:Mat lab 仿真实验 1.1直流电机的阶跃响应。 给直流电机一个阶跃,直流电机的传递函数如下: ) 1101)(11.0(50 )(4 +?+=-s s s G 画出阶跃响应如下: Step Response Time (sec) A m p l i t u d e 零极点分布: P ole-Zero Map Real Axis I m a g i n a r y A x i s

分析:直流电机的传递函数方框图如下: 所以传递函数可以写成: 1 /1)() (2++= s T s T T C s U s n m a m E a 式中,R L T C C JR T a E M m ==,分别为电动机的机电时间常数与电磁时间常数。一般相差不大。 而试验中的传递函数中,二者相差太大,以至于低频时: 低频时) (1 1.050 ) 1101)(11.0(50 )(4+≈ +?+= -s s s s G 所以对阶跃的响应近似为: )1(50)(1.00t e t x --=

1.2 直流电机的速度闭环控制 如图1-2,用测速发电机检测直流电机转速,用控制器Gc(s)控制加到电机电枢上的电压。 1.2.1 假设G c(s)=100,用matlab 画出控制系统开环Bode 图,计算增益剪切频率、相位裕量、相位剪切频率、增益裕量。 M a g n i t u d e (d B )10 10 10 10 10 10 10 10 P h a s e (d e g ) Bode Diagram Frequency (rad/sec) 幅值裕量Gm =11.1214 相位裕量Pm = 48.1370

抽水试验报告

铜仁骏逸江山商住楼 钻孔抽水试验报告 1、钻孔抽水试验 选用钻孔ZK69作单孔抽水试验,位于ZK39和ZK40轴线的之间,孔口高程253.7m,孔深26.8m,孔径φ130。钻孔地质资料详见ZK69柱状图。单孔稳定流抽水试验作三次降深: S1=4.98m, Q1=0.513L/S; S2=3.00m, Q2=0.349L/S;S3=1.50m, Q3=0.203L/S。 本次抽水试验参照现行《贵州省地方标准》(DB22/46—2004),作反向抽水,动水位观测时间在开始抽水后第3、5、10、30、45、60、90分钟进行观测,以后每30分钟观测一次,稳定后可延至1小时1次,并与流量观测同步。每次降深稳定的延长时间分别为16、8、6小时。停泵后立即进行恢复水位观测,观测时间间隔与抽水试验要求相同,观测孔的水位观测时间与抽水孔同步,抽水试验情况详见抽水试验综合成果表。 根据抽水试验资料,降深及流量随时间的过程曲线见图2,Q-S曲线为抛物线特点,结合场地岩性特征可确定场地地下水为岩溶潜水,根据钻孔水文地质结构和区域水文地质资料,抽水孔为潜水非完整井。 2、影响半径的确定 据地质出版社《水文地质手册》P546图解法确定影响半径,

在抽水试验中,特选用与抽水孔在同一线上的ZK70、ZK71、ZK72作水位变化观测孔。 在直角坐标系上,将抽水孔最大降深S1=4.98m抽水时,与分布在同一直线上的各观测孔的同一时刻所测得的动水 位连起来,沿曲线趋势延长,与抽水前的静止水位线相交,该交点至抽水孔的距离就是影响半径,R=19.20m,见图4。 3、渗透系数K的计算 按地下水动力学中单孔潜水非完整井考虑,渗透系数K 按下列公式计算: 式中:Q—涌水量,m3/d,取值: Q=0.513L/s =44.32m3/d S—水位降深,m,取值:S=4.98m L—有效进水段长度,m,取值:L=19.48m R—影响半径,m,取值:R=19.20m,由观测孔资料确定。 r—抽水孔半径,m,取值r = 0.065m。 经计算,渗透系数K=0.373m/d。 4、基坑涌水量预测 据设计提供的资料,地下室为二层,场地±0.00=268.4m,场地地下水静水位高程为253.6m,地下室底板为-8.40m(即地下室底板高程为260.0m),地下水位比地下室底板高程低6.4m,基坑开挖至地下室底板时无地下水涌入,基坑为干燥

钻孔抽水试验设计

钻孔抽水试验设计实例 首先预测钻孔最大涌水量,确定抽水设备的选型和参数,验证钻孔结构是否合理: 1、利用静止水位和试抽资料,建直角坐标图解,预测最大涌水量1.1万立方米。 2、确定抽水设备:考虑到钻孔涌水量大,最优的选择是利用空气压缩机抽水。确定空压机的技术参数(排气量): 公式:V=(2.17+0.0164h)h/23㏒[(H+10)/10] (米3) 上式为每抽1米3的水所需压缩空气量的计算; W= VQ/60 (米3/分) 上式为空气压缩机排气量选择参数; 式中: h--从动水位起,液体上升的高度(米) H--从动水位起,风管的浸没深度(米) Q--预测最大涌水量(米3/时) 将设计降深和预测最大涌水量,分别代入h(取10米)、H(取10米)、Q(取458米3/时)后,计算得出:W=25.75米3/分,远大于试抽水时的13m3/min。 3、验证钻孔口径是否合理: 因Q 总=Q 水 +Q 气 即лD2V 混合 /4 = Q 水 +Q 气 D=[( Q 水 +Q 气 )/лV 混合 /4 ]1/2 式中各参数单位均采用国际单位制即SI制,设D为出水管内径,分别代入Q 水 (取0.127 米3/s),Q 气(取0.43米3/s),V 混合 (流速,经验值取9米3/s) 计算得出:D=0.280米。 通过上述的计算可以看出试抽水时空气压缩机排气量参数的选择、出水管口径的选择。如此我们就应在下面的抽水试验设计中做出相应的调整,以理论去指导实践。 在接下来的抽水试验中我们选择的是阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司生产的排气量:27.6米3/分,额定工作压力:2.5 Mpa空气压缩机。 通过以上对抽水试验设计的调整,很好的完成了该孔段的抽水试验工作。钻孔涌水量:0.167米3/秒,单位涌水量16.5升/秒·米,最大降深11.5米,满足规范要求。 考虑到钻孔涌水量大的因素,若采用梯形堰仍可能存在排水阻力,故流量测量采用矩形堰,堰口宽度0.6米,流量计算公式:Q=CBH1.5,C—矩形堰的流量系数,B—矩形堰堰口宽度,H--矩形堰的水头高度。

操作系统lab2实验报告

HUNAN UNIVERSITY 操作系统实验报告

目录 一、内容 (3) 二、目的 (3) 三、实验设计思想和练习题 (3) 练习0:填写已有实验 (3) 练习1:实现 first-fit 连续物理内存分配算法(需要编程) (3) 练习2:实现寻找虚拟地址对应的页表项(需要编程) (8) 练习3:释放某虚地址所在的页并取消对应二级页表项的映射(需要编程) (11) 运行结果 (13) 四、实验体会 (13)

一、内容 本次实验包含三个部分。首先了解如何发现系统中的物理内存;然后了解如何建立对物理内存的初步管理,即了解连续物理内存管理;最后了解页表相关的操作,即如何建立页表来实现虚拟内存到物理内存之间的映射,对段页式内存管理机制有一个比较全面的了解。 二、目的 1.理解基于段页式内存地址的转换机制; 2.理解页表的建立和使用方法; 3.理解物理内存的管理方法。 三、实验设计思想和练习题 练习0:填写已有实验 使用eclipse中的diff/merge工具将实验1的代码填入本实验中代码中有“LAB1”的注释相应部分。 练习1:实现 first-fit 连续物理内存分配算法(需要编程) 在实现first fit 内存分配算法的回收函数时,要考虑地址连续的空闲块之间的合并操作。提示:在建立空闲页块链表时,需要按照空闲页块起始地址来排序,形成一个有序的链表。可能会修改default_pmm.c 中的default_init,default_init_memmap,default_alloc_pages, default_free_pages等相关函数。请仔细查看和理解default_pmm.c中的注释。 请在实验报告中简要说明你的设计实现过程。请回答如下问题: 你的first fit算法是否有进一步的改进空间。 解答: 分析思路: (1)数据结构: A.每个物理页利用一个Page结构体表示,查看kern/mm/memlayout.h包括:

抽水试验设计

黑龙江省干流嫩江干流堤防工程 第七标段 巨宝排水闸站基坑降水 抽水试验 施工单位:湖北水总水利水电工程有限责任公司 二零一六年九月

审定: 审核: 校核: 项目负责人:编写人: 主要参加人:

1工程概况 巨宝排水闸站为自排与强排相结合的改建排水闸站,位于巨宝堤防上,桩号为10+877;自排流量21.3m3/s,强排流量10.08m3/s。巨宝堤防工程级别2级,防洪标准50年一遇,防洪水位162.79m,建筑物级别为2级。 1.1工程任务与规模 根据《泵站设计规范》(GB/T50265-2010)中规定,排水闸站规模属于小(1)型,泵站等别Ⅳ等,泵站建筑物级别为5级。防洪标准20年一遇。 巨宝排水闸站为改建泵站,本次改建的主要土建工程由引渠、前池、进水池、泵房、压力水池及自排控制闸门、交通桥等组成,压水池与原排水闸涵洞衔接。 1.2工程地质及水文地质条件 1.2.1工程地质 巨宝排水闸站位于嫩江左岸漫滩之上,地势较低,地面高程在161.20~163.21m。 本次勘察所揭露的地层岩性为第四纪全新统(Q4al+l)及上更新统(Q3al+l)冲积地层,自上而下分述如下。 人工填土(Qr): ①1堤身填土:高度3.0m,主要由低液限粘土填筑,呈可塑状态。 ①4杂填土:分布于堤段两侧,厚度1.6~3.2m,主要由杂土充填,松散,稍湿。 第四系全新统冲积层(Q4al+l): ①低液限粘土:黄色,层厚0.8~2.4m,呈可塑状态,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑,微透水~弱透水,分布连续。 ①3低液限粘土:灰色,层厚0.8~1.5m,呈软塑~流塑状态,干强度中等,韧性中等,切面稍光滑,微透水~弱透水,分布连续。 ②级配不良细砂:灰黄色,层厚2.6~8.0m,稍湿~饱和、松散为主,局部稍密,成分以石英、长石为主,中等透水,分布不连续。 ③级配不良砾:黄色、灰黄色,部分钻孔揭穿该层,层厚11.6~ 13.1m,饱和,稍密-中密,成分以花岗岩为主,强透水,分布连续。 ③1级配不良粗砂:灰色,层厚0.9~1.4m,饱和,稍密~中密,成分以石英、长石为主,强透水~分布不连续。

单孔抽水试验测定渗透系数

单孔抽水试验测定渗透系数 室内试验具有设备简单、费用低的特点,但由于取样的扰动和土样尺寸、方向的局限性,使得测得的渗透系数与土的实际渗透系数有所偏差,室内试验测出的渗透系数往往不能很好地反映土体的实际渗透性,相比之下,现场渗透试验测得的结果为整个渗流区较大范围内土体渗透系数的平均值,更能贴近实际情况。现场测定渗透系数的方法常用注水试验和抽水试验,这里只介绍不设置观测孔的单孔抽水试验。 单孔抽水试验要求 抽水设备的选取:地下水位埋深小于6.5m时宜选用地面离心式水泵;地下水位埋藏较深,但钻孔出水量不大时,宜选用潜水电泵;地下水位埋藏较深,且钻孔出水量较大时宜选用空气压缩机。 测试工具:观测地下水位宜采用电测水位计或自动测试水位计观测,读数应精确到0.5cm;出水量的测试工具应根据水量大小、精度要求和方便实用的原则选择,并应符合下列规定:当出水量小于0.001m3/s时,宜选用量杯或量桶其充满水所需时间不宜少于15s,观测读数应精确到0.5s;当出水量不小于0.001m3/s时,宜选用三角堰或水表堰,水位读数应精确到0.1cm,水表读数应精确到0.001m3。 抽水孔孔径要求:松散含水层的抽水孔孔径不宜小于200mm,基岩含水层的抽水孔孔径不宜小于130mm。 正式抽水前,静水位观测应每30min观测一次,2h内变幅不大于2cm,且无连续上升或下降趋势时,即可视为稳定。 每组抽水孔进行三次降深,最小降深不宜小于0.5m。 稳定流抽水试验时抽水开始后的第5min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min宜各观测一次动水位和出水量,以后每隔30min观测一次。非稳定流试验时,出水量和动水位的观测时间宜在抽水开始后的第1min、2min、3min、4min、6min、8min、10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min、80min、100min、120min各观测一次,以后每隔30min观测一次,直至结束。 单孔抽水试验渗透系数计算公式 2.1 单孔稳定流抽水试验 承压水含水层单孔完整井: 承压水含水层单孔完整井渗透系数计算公式 0366Q R K MS r . lg =

lab1汇编语言与DOS系统实验报告

汇编语言与DOS系统实验报告 一、实验目的 1、掌握x86体系段式内存组织方式,了解如何用程序指令访问不同的内存空 间 2、了解DOS系统的基本操作 3、掌握汇编语言的编译和调试方法 二、实验条件 1、DOS操作系统平台 三、实验原理 1、x86实模式下内存采用分段的组织方式,将20位的地址空间分为16位的 段地址和16位的偏移地址,表示为“段地址:偏移地址”的形式,实际物理地址=段地址×16+偏移地址。 2、DOS系统基本操作命令: (1)cd命令进入磁盘或文件夹 (2)dir命令列出目录下的文件 (3)makedir创建目录 (4)del删除文件 (5)copy复制文件 (6)rename文件重命名 3、汇编语言编译命令: (1)edit命令编辑程序

(2)masm生成目标文件 (3)link链接生成可执行文件 (4)输入文件名运行程序 4、程序调试方法 使用debug命令调试程序,常用的调试参数有: (1)-u反汇编生成程序的汇编代码 (2)-d查看内存地址的内容 (3)-p/t单步调试 (4)-g设置断点 (5)-e修改指定地址内容 四、实验内容 1、写出A+B problem的汇编代码,使用编译命令生成可执行文件并使用 debug加载可执行程序。实验代码如下: DATA SEGMENT ADDER1 DB 35H ADDER2 DB 48H SUM DB ? DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA

MOV DS,AX MOV AL,ADDER1 ADD AL,ADDER2 MOV SUM,AL MOV AX,4C00H INT 21H CODE ENDS END START 首先将源文件使用masm命令和link命令生成可执行文件,使用debug命令调试程序,使用-u参数显示汇编代码,g命令设置断点到MOV SUM,AL指令处,此时使用d ds:0000即可在内存中显示两个加数以及两个数的和的数值,可以使用-e命令修改参数。 2、增加变量N,实现N个数字的加法运算,实验中N设置为4,实验代码 如下: DATA SEGMENT ADDER1 DB 35H ADDER2 DB 48H ADDER3 DB 20H ADDER4 DB 30H SUM DB ? DATA ENDS

Lab1_体系结构实验报告

2012年3月1日 一、实验目的和要求 1.understand the principles of ALU and master methods of ALU design 2.understand the principles of ALU controller and master methods of ALU controller design 3.understand the principles of register file and master methods of register file design so the task is first, design a ALU with ALU controller then, design a register file 二、实验内容和原理 2.1 ALU with ALU controller We input the operand r, s; both are 32 bit integer, and aluc is the control code that defines the operation. So we just make the code block, totally as ALU block, ALUC block, display block.

Figure 1 the input and output diagram Figure 2 ALU operations Figure 3 the truth table of operation cod e

Figure 4 principle of ALU 2.2 register file The process is similar to the 2.1, when we get the principle of register file , it can be easily coding. Figure 5 the input and output

某水井勘察设计方案

某成井勘察设计方案 设计: 项目负责: 审核: **工程勘察院 2013年11月

录 一、前言 (1) 二、场地地质、水文地质条件 (1) 三、预计工作量 (2) 四、成井方案 (2) 1施工技术要求 (2) 2本次执行规范、规程 (3) 3质量及安全目标 (3) 4施工方法 (4) 五、预期成果 (4) 六、工期计划及设备人员配备 (5) 1工期计划 (5) 2设备及人员配备 (5) 七、质量及安全管理措施 (5) 1质量管理措施 (5) 2施工安全管理 (6) 八、报价组成及费用取值函 ....................................................... 错误!未定义书签。

一、前言 某公司机修间附近原有成井一口,因停保基地建设成井受损。为了恢复原貌及恢复供水需求,拟在该区域恢复性建造一口水井。甲方要求在该区域范围内开采地下水,以解决绿化灌溉与生活饮用水源,日需水量为15m3。鉴于场地位于一半山腰之上。地质—水文地质条件较复杂,虽然需水量要求一般但仍需进行系统的水文地质勘察,查明该区地下水资源是否能满足供水量要求,如可以满足,则进一步确定地下水合理开采方案。 二、场地地质、水文地质条件 1、场地位于某区域附近,场地所在地貌单元主要为低海拔丘陵,平均海拔高程200m以上。 2、场地地层岩性结构较复杂,阶地区,据钻探揭露,自上而下分布地层大致如下: ①素填土:灰色~褐黄色,松散~稍密,主要由含粘性土碎石组成,碎石大小2~6cm左右,最大10cm以上,含量占50~80%不等,碎石风化差异明显,多由坡洪积和残坡积及强~中风化基岩组成,土质不均,顶部1m左右为灰紫色砼混碎石。 ②含砾粉质粘土(含碎石粉质粘土):灰黄色~褐黄色,可塑。厚层状构造,见较多氧化斑点,含角砾,大小0.2~3cm,含量占10~40%不等,棱角状,局部为碎石,稍有光滑,干强度和韧性高。 ③-1强风化石英砂岩:灰白色,细粒结构,块状构造,风化强烈,节理裂隙很发育,岩石较破碎,岩芯多呈碎石状,局部见较多灰紫色条纹和岩脉。 ③-2强风化细砂岩:浅黄~黄绿色,细粒结构,块状构造,泥质胶结,风

水源井的设计方案

水源井设计方案 一、工程概况: 根据招标文件的要求、建筑物的使用功能和当地的气候条件,人民银行吐鲁番中心支行新建发行库及营业办公用房水源热泵空调系统空调主机拟选用我公司生产的满液式中央空调机组2台,机组型号:GDLM-521。根据该型号机组的技术要求,确定地下水的用水量及取回水井的技术要求。 二、地下水用量: 机组技术手册地下水用量按照5℃温差为标准,参考招标方提供的实验井成井报告,当地的地下水水温为18℃(测量时间2009年1月),为了达到环保、节能、一次行费用低、运行费用低的目的,而当地的地下水水温较高,同时考虑压缩机工作效率的衰减和地下水温水量的季节性波动,因此,地下水水量的确定按照温差8℃来计算。通过计算得出地下水用量为:90立方米/小时,潜水泵的流量为:100立方米/小时。 三、水井的数量及技术要求 参考实验井成井报告和招标文件的要求,取水井1口;回水井2口,井深150米,孔径650㎜,井管377×5㎜,井管根据实际钻井过程中的地质和含水层的分布及参考实验井成井报告,确定井壁管、滤水管、沉淀管的位置及长度。根据地下水的流向,取水井在地下水流向的下游,回水井在上游。动水填砾,砾料规格5-10㎜优质浑圆砾料。井与井之间50米间距。

四、其它事项 1、地下水源井施工要符合国标《供水井技术规范》GB50296的规 定。 2、在成井后及时洗井,洗井结束后应进行抽水和回灌试验,其中 包括抽水试验、回灌试验、测量水量和水温、取分层水样化验 分析分层水质、水流方向试验、渗透率计算。 3、水处理后,水质应满足含砾量小于1/200000、PH值6.5-8.5、 CaO小于200mg/L、2S小于0.5mg/l。 4、回水井的结构必须和取水井一致,取水层的深度和回水层一致, 保证置换冷热量后的地下水全部回灌到同一水层。 5、抽水井和回灌井能够互相转换,之间设立排气阀,井口处设置 水样采集口及检测口,潜水泵采用变频控制。 6、抽水试验稳定延续12小时,出水量不小于设计出水量,动降深 不大于5米,回灌试验稳定延续36小时,回灌量大于设计回灌 量。 7、井壁管管材采用无缝钢管,阀门采用钢制蝶阀。

抽水试验规范方法及计算公式

可编辑 第四章抽水试验 抽水试验是确定含水层参数,了解水文地质条件的主要方法。采用主孔抽水、带有多个观测 孔的群孔抽水试验,包括非稳定流和稳定流抽水实验,要求观测抽水期间和水位恢复期间的水位、流量、水温、气温等内容。要求了解试验基地及其所在地区的水文气象、地质地貌及水文地质条件,了解并掌握抽水试验的目的意义、工作程序、现场记录的主要内容、数据采集与处理方法, 掌握相关资料的整理、编录方法和要求,了解对抽水试验工作质量进行评价的一般原则,能够利 用学过的理论及方法进行水文地质参数计算,并对参数的合理性和精确性进行分析和检验。 §4.1 基本要求 掌握抽水试验的目的、分类、方法及抽水试验准备工作。 4.1.1 抽水试验的目的 (1) 确定含水层及越流层的水文地质参数:渗透系数 K、导水系数 T、给水度、弹性释水系数?、导压系数 a、弱透水层渗透系数 K'、越流系数 b、越流因素 B、影响半径 R等。 (2) 通过测定井孔涌水量及其与水位下降(降深)之间的关系,分析确定含水层的富水程度、评价井孔的出水能力。 (3) 为取水工程设计提供所需的水文地质数据,如影响半径、单井出水量、单位出水量、井间干扰出水量、干扰系数等,依据降深和流量选择适宜的水泵型号。 (4) 确定水位下降漏斗的形状、大小及其随时间的增长速度;直接评价水源地的可开采量。 (5) 查明某些手段难以查明的水文地质条件,如确定各含水层间以及与地表水之间的水力联系、边界的性质及简单边界的位置、地下水补给通道、强径流带位置等。 4.1.2 抽水试验分类 抽水试验主要分为单孔抽水、多孔抽水、群孔干扰抽水和试验性开采抽水。 (1)单孔抽水试验:仅在一个试验孔中抽水,用以确定涌水量与水位降深的关系,概略取 得含水层渗透系数。 (2)多孔抽水试验:在一个主孔内抽水,在其周围设置若干个观测孔观测地下水位。通过 多孔抽水试验可以求得较为确切的水文地质参数和含水层不同方向的渗透性能及边界条件等。 (3)群孔干扰抽水试验:在影响半径范围内,两个或两个以上钻孔中同时进行的抽水试验;通过干扰抽水试验确定水位下降与总涌水量的关系,从而预测一定降深下的开采量或一定开采定 额下的水位降深值,同时为确定合理的布井方案提供依据。 (4)试验性开采抽水试验:是模拟未来开采方案而进行的抽水试验。一般在地下水天然补 给量不很充沛或补给量不易查清,或者勘察工作量有限而又缺乏地下水长期观测资料的水源地, 为充分暴露水文地质问题,宜进行试验性开采抽水试验,并用钻孔实际出水量作为评价地下水可 开采量的依据。

Lab4实验报告

2012 简单的类MIPS 单 周期处理器实现– 寄存器与内存 LAB4实验报告 王红宾5090519061 SJTU | F0905103

1实验概述 1.1实验名称 简单的类MIPS 单周期处理器实现–寄存器与内存 1.2 实验目的 1.理解CPU 的寄存器与内存 1.3实验范围 本次实验将覆盖以下范围 1.ISE的使用 2.Spartan-3E实验板的使用 3.使用Verilog HDL进行逻辑设计 4.Register 的实现 5.Data Memory 的实现 6.有符号扩展的实现 1.4注意事项 1. 本实验的逻辑设计工具为Xilinx ISE11.1。 2实验内容 2.1实验步骤 1.启动ISE 11.1。 2.选择File > New Project… 出现New Project Wizard。 3.Project Name填写lab5,选择工程Project Location,Top-level Source Type选择HDL。点击Next。

4. Device Properties 中各属性填写如下: Product Category: ALL Family: Spartan3E Device: XC3S500E Package: FG320 Speed: -4 Synthesis Tool: XST(VHDL/Verilog) Simulator: ISim(VHDL/Verilog) ,也可用Modelsim仿真。Preferred Language: Verilog 确认Enable Enhanced Design Summary 已勾选

抽水试验资料整理

抽水试验[pumping test],包括自试井抽取一定水量而在某距离之各观测井测定各种时间距地下水位的变化,观测数据利用各种地下水流理论式或其图解法分析抽水试验的结果。 抽水试验分类 抽水试验按孔数可分为:单孔抽水试验、多孔抽水、群孔干扰抽水 按水位稳定性分为:稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验方法 按抽水孔类型分为:完整井和非完整井 抽水试验的一般要求 抽水试验应在洗井结束,洗井质量已达规定要求后进行。 抽水试验的类型、下降次数及延续时间应按照《供水水文地质勘察规范》(TJ27—78)及《城市供水水文地质勘察规范》中有关规定执行。 试验前,应根据井孔结构、水位降深、流量及其它条件,合理选择抽水设备和测试仪具。抽水设备可用量桶、空气压缩机及各种水泵;流量测量,当流量小于2L/s时,可用量桶,大于2L/s时。应用堰箱(三角堰、梯形堰或矩形堰)或孔板流量计,高压自流水可用喷水管喷发高度测量法测量流量;水位测量可用测钟、浮标水位计或电测水位计;水温测量一般可用缓变温度计或带温度计的测钟。 抽水设备安装后,应先进行试抽,经调试能满足试验要求后,再

正式抽水。 采用空气压缩机作抽水试验时,应下测水位管,在测水位管内测量动水位。 抽水试验中应做好地面排水,使抽出的水排至试验孔影响范围以外。 在抽水试验中,应及时进行静止水位、动水位、恢复水位、流量、水温、气温等项观测,并及时如实记录,不得任意涂改或追记。 如遇水位、流量、水的浑浊度及机械运转等发生突变时,应做详细记录,并及时查明原因。 稳定流抽水试验-在抽水过程中,要求出水量和动水位同时相对稳定,并有一定延续时间的抽水试验。 非稳定流抽水试验-在抽水过程中,一般仅保持抽水量固定而观测地下水位变化,或保持水位降深固定,而观测抽水量和含水层中地下水位变化的抽水试验。 开采性抽水试验-按开采条件或接近开采条件要求进行的抽水试验。 群孔抽水试验-两个或两个以上的抽水孔同时抽水,各孔的水位和水量有明显互相影响的抽水试验。 单孔抽水,没有观测孔而只有一个抽水孔的抽水试验。它只能用经验公式及试算法求影响斗径,故测定的渗透系数精度较差。在水文地质调查的初步阶段,单孔抽水常用来了解和对比不同地段含水层的透水性和富水性。在钻探成本较高的基岩地区,仅需实际测定单孔涌水量时也采用单孔抽水。 多孔抽水,是由一个抽水孔和若干个观测孔组成的抽水试验。它能比较精确地测定渗透系数、影响斗径和下降漏斗形状,还能确定含水层间的水力联系。多孔抽水时观测孔一般以抽水孔为中心呈放射线排列。当含水层透水性均匀时,一般以单排在抽水孔的一侧垂直于流向排列。当含水层透水性复杂及成果要求高时,除垂直水流方向外,还需在抽水孔的上游和下游沿平行水流方向布置观测孔。 干扰孔抽水,也称孔群抽水,即二个或二个以上抽水孔同时抽水,各孔的水位和流量有明显的相互影响,故称干扰孔抽水。它的目的不仅为了测定渗透系数,主要是取得在相互影响条件下,孔群的总涌水量或井群降漏斗中水位降深值的资料。孔群抽水一般用于拟作井群供水或井群降低地下水位的地段。目前我国还在一些水文地质条件复杂的岩溶矿区,用大型孔群抽水,形成大型降落漏斗,用以测定水流的主要补给、排泄方向和预测矿井涌水量等。 混合抽水,是从两个或更多含水层同时抽水。一次混合抽水只能得到各含水层的平均渗透系数。但配合使用“钻孔流速仪”或进行多次混合抽水(如首先抽第一层水,然后继续钻进打穿第二含水层再进行第一和第二含水层的混合抽水,……),就可以测得各含水层的渗透系数。混合抽水可以省去分层止水工作,钻孔结构比较简单,节省费用和时间。 1.5.4参数计算结果的验证 上述参数计算结果的精度如何,取决于试验场地水文地质条件的概化,也取决于观测数据的精度。对于所求得的参数,应将其代入相应的公式,通过对比计算降深与实测降深的差值,