文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑荷载取值资料讲解

民用建筑荷载取值资料讲解

民用建筑荷载取值资料讲解
民用建筑荷载取值资料讲解

单个结构构件的强度设计主要采用基本组合

基本组合分为可变荷载控制与永久荷载控制两种,结构设计取两者中的较大值 S=γG S GK +γQ1S Q1K + 2

n

i =∑

γQi ψci S QiK (可变荷载起控制作用)

S=γG S GK +

1

n

i =∑

γQi ψci S QiK (永久荷载起控制作用)

其中SGK 为永久荷载标准值 对于民间一般指结构自重荷载 国内混凝土容重一般取25KN/m 3 装修抹灰荷载取20KN/m 2 屋面同时要考虑防水 保温及屋面的一些特殊装修荷载 S Q1K 一般指可变荷载中荷载标准值的较大值 S QiK =指其余可变荷载标准值

对于处于室内的结构构件 可变荷载一般指活荷载 对于办公楼一般取2KN/m 2

对于外侧墙及边柱可变 荷载主要指风荷载 风荷载具体取值见结构荷载设计规范

对于屋面 分为上人屋面和不上人屋面 不上人屋面一般取0.5 KN/m 2 上人屋面一般取活荷载2KN/m 2 对于屋顶花园取3.0 KN/m 2 同时要考虑屋面雪荷载。

对于永久荷载起控制作用的组合γG =1.2 γQi =1.4 ψci =0.7 对于可变荷载起控制作用的组合γG =1.35 γQi =1.4 ψci =0.7

对于有特殊要求的结构构件主要采用标准组合 标准组合中各个设计值的分项系数均为1 S= S GK + S Q1K +

2

n

i =∑

ψci S QiK 其中ψci =0.7

标准组合主要用于控制结构的变形及裂缝

地震验算的偶然组合

结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:S=γG S GE+γEh S Ehk+γGv S Evk+ψwγw S wE

式中:S——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值等;

γG——重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0;

γEh、γGv——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表1采用;

γw——风荷载分项系数,应采用1.4;

S GE——重力荷载代表值的效应,可按本表2计算,但有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准值的效应;

S Ehk——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

S Evk——竖向地震作用标准值的效座,尚应乘以相应的增大系数或调整系数;

S wE——风荷载标准值的效应;

ψw——风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的建筑应采用0.20

表1 地震作用分项系数

计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3采用。

表2 组合值系数

对于高度低于40m ,质量和刚度沿高度分布较均匀的结构,地震力一般采用底部剪力法计算

结构的水平地震作用标准值,应按下列公式确定(图5.2.1):

F EK = α1

G eq …………(5.2.1-1)

Fi =

∑=n

j Hj

G 1

j GiHi

F EK (1-δn)(i=1,2,…n)…………(5.2.1-2)

ΔFn =δnF EK …………(5.2.1-3)

式中:F EK ——结构总水平地震作用标准值;

α1——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,多层砌体房屋、底部框架砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值;

G eq ——结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值,多质点可取总重力荷载代表值的85%; Fi ——质点i 的水平地震作用标准值;

Gi 、Gj-分别为集中于质点i 、j 的重力荷载代表值,应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和

Hi 、Hj ——分别为质点i 、j 的计算高度;

δn ——顶部附加地震作用系数,多层钢筋混凝土和钢结构房

屋可按表5.2.1采用,其他房屋可采用0.O;

ΔFn ——顶部附加水平地震作用。

表5.2.1顶部附加地震作用系数

注:T1为结构基本自振周期。

各专业之间互提资料深度的规定

各专业之间互提资料深度的规定 (根据国家标准制定) 1、总则 根据建筑工程设计文件交叉作业、综合协调的特点,为使初步设计与施工图设计顺利进行,保证设计质量,特制定本规定。 各专业之间互提设计资料的深度应体现《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求,按配合进度分批互提。 各专业之间互提设计资料由专业负责人统一归档。对所提资料有变更时,应及时通知设计总负责人与有关专业协调解决。 接受资料的专业,应及时研究并着手互提资料的落实,如认为资料深度不够或难以解决时,可提出补充要求或按程序组织专业定案。 2、初步设计 总图专业向其他专业提供的资料 总平面及竖向布置图 红线内道路、消防车通道、建筑物、构筑物绿化区的布置,建筑物及构筑物的名称,建筑物层数; 建筑物、构筑物的设计控制坐标及标高(与室内±相当的绝对标高); 道路形式、主要标高; 设计地形地貌、地面雨水排水趋向; 指北针、风频率图; 建筑专业向其他专业提供的资料 建筑类别,耐火等级,耐久年限,抗震设防裂度,生活用水人数(提供给排水专业),人防抗力等级及使用功能,主要技术经济指标。 平面图:包括底层、楼层平面、地下室、设备机房、屋顶平面、天窗等。 柱网布置,轴线编号,轴线之间尺寸,最外轴线之间的总尺寸,(一般情况下注两道尺寸,即轴线尺寸,即轴线尺寸,外包尺寸); 剪力墙、承重墙、防火墙、变形缝等的位置,外墙厚度,防火分区防烟分区的划分(可在草图上交待);

门窗、阳台、雨蓬、天窗、悬挑部分等的位置; 楼梯、电梯的位置尺寸,电梯型号、载重量、速度及技术参数样本; 卫生间、厨房布置、设备用房位置及房间划分(变配电间、水池及水泵间、空调设备间……等),预留管道井、排烟道、送排风井位置及尺寸,住宅分 体空调室内外机位置; 门的开启方式及开启方向,防火卷帘门的位置及材质、类别; 室内外地面标高及各层楼面标高; 房间名称,当有特殊要求(如防火、防爆、屏蔽、恒温、防腐蚀无菌等)或较重荷载要求时,应注明; 剖切线及剖切线编号。(仅在一层平面图上表示); 屋面雨水排放形式、雨水斗、天沟位置、屋顶水箱位置、人防工作间位置; 指北针(仅在一层平面图上表示) 立面图 立面两端部的轴线编号; 主要标高(屋面突出部分或高低错落部分均应注明高度或标高); 外墙面用料; 剖面图 墙、柱的轴线编号; 室内外地面高差尺寸、各层之间高度尺寸、总高度尺寸(或标高)、门窗洞口高度尺寸等; 需控制吊顶高度的尺寸或标高(也可注在平面图上)。 门窗表 门窗、材质、规格; 密闭窗、保温窗、防火门、防火卷帘、玻璃幕墙等特殊门窗应注明。 材料做法 屋面、楼面、地面、内外墙面、吊顶、防水、防潮、保温、隔热等材料做法。平面放大图 必要时绘制核心筒、客房、卫生间、厨房等布置图。 结构专业向其他专业提供的资料 建筑物的结构选型和构件所采用的材料; 基础型式,人工处理地基的方法和深度; 各层结构平面布置简图,梁、板、柱、墙等构件的初步截面尺寸(可在建筑条件图上绘制,必要时另绘);

建筑结构荷载规范汇总

建筑结构荷载规范汇 总 1.0.1 为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全适用、经济合理的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的结构设计。 1.0.3 本规范是根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定的原则制订的。 1.0.4 建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本规范仅对有关荷载作出规定。 1.0.5 本规范采用的设计基准期为50 年。 1.0.6 建筑结构设计中涉及的作用或荷载,除按本规范执行外,尚应符合现行的其他国家标准的规定。 2.1.1 永久荷载permanent load 在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。 2.1.2 可变荷载variable load 在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以 忽略不计的荷载。 2.1.3 偶然荷载accidental load 在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大且持续时间很 短的荷载。 2.1.4 荷载代表值representative values of a load 设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值, 例如标准值、组合值、频遇值和准永久值。 2.1.5 设计基准期design reference period 为确定可变荷载代表值而选用的时间参数。 2.1.6 标准值characteristic value/nominal value 荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。 2.1.7 组合值combination value 对可变荷载,使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率,能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值;或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。 2.1.8 频遇值frequent value 对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。 2.1.9 准永久值quasi-permanent value 对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间约为设计 基准期一半的荷载值。 2.1.10 荷载设计值design value of a load 荷载代表值与荷载分项系数的乘积。 2.1.11 荷载效应load effect 由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。 2.1.12 荷载组合load combination 按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种 荷载设计值的规定。 2.1.13 基本组合fundamental combination 承载能力极限状态计算时,永久作用和可变作用的组 合。 2.1.14 偶然组合accidental combination 承载能力极限状态计算时,永久作用、可变作用和一个偶 然作用的组合。 2.1.15 标准组合characteristic/nominal combination 正常使用极限状态计算时,采用标准值或组 合值为荷载代表值的组合。 2.1.16 频遇组合frequent combinations 正常使用极限状态计算时,对可变荷载采用频遇值或准永 久值为荷载代表值的组合。

专业间互提资料交接单

专业间互提资料交接单 (FYPC/MP-06-05) 编号: 共页第页 合性的重要资料签署至设总,专业性重要资料签署至专工,一般资料均签署至组长。

1、工程名称: 2、工程卷索号: 3、电压等级: 4、工程概况及导地线: 5、工程地形: (%) (由技经人员或电气填) 6、植被情况 7、设计气象条件: 8、导线、地线金具组装

10、接地型式

11、交叉跨越 12、杆塔及基础

杆塔汇总表 注:1、钢筋、地螺重量均为kg。 2、塔型增加时,使用“行”插入,并将上一“行”选中下拉, 使格式(内含的公式)统一。

13、其它 (1)、线路改造,注明名称、电压等级、单双回、杆塔形式 (2)、特殊赔偿 (3)、开断工程需注明需要更换杆塔牌号的杆塔基数 (4)、说明岩石地质的杆塔是否适合爆破 (5)、从技术角度介绍指标高低的原因 土建部分(根据工程实际选用,并添加) A、铁塔耗材增加 1、比较新旧规定的区别,可以发现,新规定的设计标准及要求要比旧规定高,故按新规定设计的铁塔指标也相应的有所上升。经试算,本工程新设计的铁塔相比,在其余条件同等情况下铁塔耗材增加约xx%。 2、由于本工程所部分经区域树木较高,采用高跨,因此引起铁塔耗钢增加约xx%。因本风速区有重要交叉跨越铁塔耗钢增加约XXX%。 3、耐张塔比例为XXX高于典设的XXX,由此引起铁塔耗钢增加约XXX%。 因此,与按旧规定设计的国网典设指标相比,耗钢量增加了XXX%。 B、基础工程量增减 1、按新规定铁塔的基础力约增大为旧规范的XXX倍,按旧规定试算,基础工程量的砼增加了XXX%。 2、耐张塔比例为XXX高于典设的XXX,因此基础工程量的砼增加了XXX%。 3、由于本工程所经区域树木较高,采用高跨,因此引起基础工程量的砼增加约XXX%。 4.为土方减少开挖,增强环保,基础设计时减少降基,部分塔位采用加高立柱的方法,因此引起基础工程量的砼增加约XXX%。 5、由于本工程大量采用掏挖基础,基础砼增加了XXX%。 6、由于多基塔位位于冲洪积平原上采用浅埋板式基础, 因此引起基础工程量的砼增加约XXX%,钢筋增加了XXX%。

最新民用建筑荷载标准值

民用建筑荷载标准值(自重): 住宅办公楼旅馆医院标准值2.0KN/m2 食堂餐厅 2.5KN/m2 礼堂剧场影院3.0KN/m2 商店车站3.5KN/m2 健身房舞厅 4.0KN/m2 书房储藏室 5.0KN/m2 KN是千牛kg是千克。1KN=1000N,1Kg=9.81N。纠正以下kn指节(用于航海). 在物理中牛顿(Newton,符号为N)是力的公制单位。它是以发现经典力学的艾萨克·牛顿(Sir Isaac Newton)命名。 般住宅就用两种级别规格的板就可以了,就是所说的一级板和二级板,一级板就是说可以承受的活荷载是1KN/M2,二级板,可以承受的活荷载是2KN/M2,西南地区已经规定了最小为四级板,即可以承受活荷载是4KN/M2。 商品楼一般是10CM的厚度,200KG/M3的承重设计,280KG/M3的安全系数还是有的,但是实际上可以承重多少就不知道了,至少我们没有听说过谁家来了10多个客人把楼板踩塌的新闻。但是有一点要注意,东西放上去不塌,不代表楼板就可以承受这种重量,长期承受超过楼板负载的重量肯定会导致楼板开裂变形的。 另外每平方米200公斤的承重是平均承重不是一点上的承重能力,不然的话一个50KG 的人单脚站立的话就该把楼板踩踏了,按照我的理解这应该是一个空间内每方米都承受200KG的重量后中心点所能够承受的最大负载。如果有比较沉重的东西,比如说浴缸、大书柜什么的只要靠承重墙摆放还是比较安全的。 PS:以上纯属个人理解,非专业 一般情况下住宅楼板板厚最小取100mm(视楼板跨度大小有可能取更厚,一般楼板板厚是取1/40的楼板跨度)。除阳台,卫生间楼面均布活荷载标准值为250KG/m^2。其他房间的楼面布活活荷载标准值均为200KG/m^2。 活荷载设计值=1.4x活荷载标准值 所指荷载为均布荷载。注意均布二字

民用建筑荷载标准值

1kg的物体的重力是9.8N 重力是1000牛的物体质量1000/9.8kg≈102.04kg 民用建筑荷载标准值(自重): 住宅办公楼旅馆医院标准值2.0 KN/m2 食堂餐厅2.5 KN/m2 礼堂剧场影院3.0 KN/m2 商店车站3.5 KN/m2 健身房舞厅4.0 KN/m2 书房储藏室5.0 KN/m2 KN是千牛kg是千克。1KN=1000N,1Kg=9.81N。纠正以下kn指节(用于航海). 在物理中牛顿(Newton,符号为N)是力的公制单位。它是以发现经典力学的艾萨克·牛顿(Sir Isaac Newton)命名。 般住宅就用两种级别规格的板就可以了,就是所说的一级板和二级板,一级板就是说可以承受的活荷载是1KN/M2,二级板,可以承受的活荷载是2KN/M2,西南地区已经规定了最小为四级板,即可以承受活荷载是4KN/M2。 商品楼一般是10CM的厚度,200KG/M3的承重设计,280KG/M3的安全系数还是有的,但是实际上可以承重多少就不知道了,至少我们没有听说过谁家来了10多个客人把楼板踩塌的新闻。但是有一点要注意,东西放上去不塌,不代表楼板就可以承受这种重量,长期承受超过楼板负载的重量肯定会导致楼板开裂变形的。 另外每平方米200公斤的承重是平均承重不是一点上的承重能力,不然的话一个50KG 的人单脚站立的话就该把楼板踩踏了,按照我的理解这应该是一个空间内每方米都承受200KG的重量后中心点所能够承受的最大负载。如果有比较沉重的东西,比如说浴缸、大书柜什么的只要靠承重墙摆放还是比较安全的。 PS:以上纯属个人理解,非专业 一般情况下住宅楼板板厚最小取100mm(视楼板跨度大小有可能取更厚,一般楼板板厚是取1/40 的楼板跨度)。除阳台,卫生间楼面均布活荷载标准值为250KG/m^2。其他房间的楼面布活活荷载标准值均为200KG/m^2。

建筑结构荷载规范

建筑结构荷载规范 GB50009-2001 第 1 章总则 第 1.0.1 条为了适应建筑结构设计的需要,以符合安全实用、经济合理的要求,特制订本规范。 第 1.0.2 条本规范适用于工业与民用房屋和一般构筑物的结构设计。 第 1.0.3 条本规范是根据《建筑结构设计统一标准》(GB50068-2001)规定的原则制订的。 第 1.0.4 条建筑结构设计中涉及的作用包括直接作用(荷载)和间接作用(如地基变形、混凝土收缩、焊接变形、温度变化或地震等引起的作用)。本规范仅对荷载作出规定。 第 1.0.5 条本规范采用的设计基准期为50 年. 第 1.0.6 条建设结构设计中涉及的作用或荷载, 除按本规范执行外, 尚应符合现行的其他国家标准的规定. 第 2 章建筑结构荷载规范 2.1 术语 第 2.1.1 条永久荷载permanent load 在结构使用期间, 其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计, 或其变化是单调的并能趋于限值的荷载. 第 2.1.2 条可变荷载vaiable load 在结构使用期间, 其值随时间变化,且其变化与平均值相比在可以忽略不计的荷载.

第 2.1.3 条偶然荷载accidental load 在结构使用期间不一定出现,一旦出现,其值很大 且持续时间很短的荷载. 第 2.1.4 条荷载代表值reprsentative values of a load 设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值.组合值.频遇值和准永久值. 第 2.1.5 条设计基准期design reference period 为确定可变荷载代表值而选用的时间参 数. 第 2.1.6 条标准值characteristic value/nominal value 荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值.众 值. 中值或某个分位值). 第 2.1.7 条组合值combination value 对可变荷载, 使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率, 能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值; 或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值. 第 2.1.8 条频遇值frequent value 对可变荷载, 在设计基准期内, 其超越的总时间为这规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值. 第 2.1.9 条准永久值quasi-permanet value 对可变荷载, 在设计基准期内, 其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值. 第 2.1.10 条荷载设计值design value of a load 荷载代表值与荷载分项系数的乘积. 第 2.1.11 条荷载效应load effect 由荷载引起结构或结构构件的反应, 例如内力, 变形和裂缝等. 第 2.1.12 条荷载组合load combination 按极限状态设计时, 为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载设计值的规定. 第 2.1.13 条基本组合fundamental combination 承载能力极限状态计算时, 永久作用和 可变作用的组合. 第 2.1.14 条偶然组合accidental combination 承载能力极限状态计算时,永久作用,可变 作用和一个偶然作用的组合.

各专业互提资料深度的规定

各专业互提资料深度的规定 1 方案设计阶段 1.1 建筑专业 1.1.1 建筑物的用地、等级、功能要求1.1.2 主要的建筑平面、剖面、立面。图中应给出主要的尺寸与标高。1.1.3 交通及疏散组织、楼梯、电梯的位置及形式。1.1.4 分别提出对结构专业、各设备专业的特殊要求。 1.2 结构专业1. 2.1 所采用的结构体系、结构布置及高层建筑高宽比要求。 1.2.2 主要梁、柱、墙、网架等结构的估计尺寸。1.2.3 基础形式及埋置深度等要求。 1.2.4 变形缝位置。 1.2.5 预估场地工程地质条件对上部结构设计的影响。 1.3 各设备专业1.3.1 设备用房面积与位置。1.3.2 与土建有关的设备(水池、水箱、有设备基础的大型设施)的数量、容量及位置、重量。 1.3.3 对建筑或结构的特殊要求。 2 初步设计阶段 2.1 建筑专业2.1.1 建筑总平面(比例1:500、1:1000);各层平面、各层剖面及主要立面(比例1:100、1:200);各类房间的使用功能要求(包括人员密度、环境要求等)。2.1.2 各设备用房位置、面积与空间尺寸。2.1.3 建筑物的定位轴线、开间、进深等主要尺寸,各层层高及设计标高,主要门窗洞口及建筑设施的位置与尺寸。建筑内外墙材料、厚度。2.1.4 管道井的位置、尺寸。 2.1.5 楼梯的位置、平面尺寸及形式。2.1.6 电梯、自动扶梯的位置、平面尺寸、型号及容量、地坑深度的要求。 2.1.7 地下室底板排水坡度的要求。 2.2 结构专业2.2.1 基础类型、平面布置、基础及基础梁的尺寸、标高及埋深。 2.2.2 各层结构平面布置及主要管道井位置尺寸。 2.2.3 梁、柱、墙等构件的断面尺寸及与定位轴线的关系。2.2.4 楼梯、电梯井、自动扶梯、阳台等构件的结构布置与主要受力构件尺寸。2.2.5 结构材料类型的选定。 2.2.6 变形缝位置、宽度与其他要求。 2.2.7 非承重结构材料类型及厚度要求。2.2.8 标准构件图的采用。2.2.9 新结构、新材料的采用。 2.3 给排水专业2. 3.1 设备用房位置、空间尺寸及其他要求。2.3.2 高低位水池、水箱的容量、位置、标高、尺寸及其他要求。2.3.3 消火栓、喷淋系统、其他灭火设施的位置及对各专业的要求。2.3.4 给排水的管道井位置及尺寸要求。2.3.5 室内管线及引出管线对土建专业的要求。2.3.6 设备的平面布置、用电负荷、电源位置及控制的要求。 2.3.7 设备房间需进风、排风要求。

建筑结构常用荷载归纳

2.1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范- (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥ 0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。 2.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范- (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵 塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取4.0《荷规》,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于 4.0,与地下室顶板施工荷载同样考虑《技术措施;其分项系数取1.0;室外地坪附加荷载一般取10.0《建筑结构施工图设计》P133。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构主体完成后回填。 2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际 计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)

《建筑结构荷载规范》-新版条文说明

《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)新内容 有关调整部分: 新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ9-87)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共13条,具体分配为:第1章有1条、第3章有3条、第4章有5条、第6章有2条、第7章有2条; 楼面活荷载作了一些调整和增项,屋面不上人活荷载也作了一些调整; 风、雪荷载由原按30年一遇重新规定为按50年一遇,同时对滁州市的风、雪荷载值也作了一点调整:10米高50年一遇基本风压值为0.35KN/M2,雪压值为 0.40KN/M2,雪荷载准永久值系数为0.2,属于第Ⅱ分区; 在计算风载时,风压高度变化系数根据地面粗糙度类别来确定:原规范(GBJ9-87)将地面粗糙度类别分为三类(A、B、C)。随着我国建设事业的蓬勃发展,城市房屋的高度和密度日益增大,因此,对大城市中心地区的粗糙程度也有不同程度的提高,新规范(GB50009-2001)特将地面粗糙度改为四类(A、B、C、D),其中A、B类的有关参数不变,C类指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数α由0.2改为0.22,梯度风高度HG仍取400m,新增添的D类,是指有密集建筑群且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数α为0.3,梯度风高度HG取450m; 专门规定了围护结构构件的风荷载及相关计算; 在常用材料和构件的自重之“附表A”中,增设了“建筑墙板”一览表。 强制性条文部分: 第1章“总则”之强制性条文:第1.0.5条:规范采用的设计基准期一律为50年;第3章“荷载分类和荷载效应组合”之强制性条文: 第3.1.2条:建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值:对永久荷载应采用标准值作为代表值;对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 第3.2.3条:对于基本组合,荷载效应组合的设计值应从以下两种组合值中取最不利

荷载得标准值.

2013年二级注册建筑师考点 2013年二级建筑师考试辅导荷载的标准值 一、民用建筑楼面均布活荷载 1.楼面活荷载是房屋结构设计中的主要荷载。 《荷载规范》规定的民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值、准永久值系数如表1-2所列。 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。 ②第6项书库活荷载当书架高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5KN/㎡确定。 ③第8项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300KN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。 ④第11项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。 ⑤本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的白重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计人,附加值不小于1.0kN/㎡. 2.设计楼面梁、墙、柱及基础时,表1-2中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。 (1)设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25㎡时,应取0.9; 2)第1(2)-7项当楼面梁从属面积超过50㎡时,应取0.9; 3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8; 4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 (2)设计墙、柱和基础时的折减系数 1)第1(1)项应按表11-5规定采用; 2)第1(2)-7项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 3)第8项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8; 4)第9-12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 二、民用建筑屋面均布活荷载 房屋建筑的屋面,其水平投影面上的屋面均布活荷载,应按表1-4采用。 屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。 注:①不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作0.2kN/㎡的增减。 ②上人的屋面,当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用。 ③对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。 ④屋面花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。 直升机停机坪荷载应根据直升机总重按局部荷载考虑,同时其等效均布荷载不低于0.5KN/㎡. 局部荷载应按直升机实际最大起飞重量确定,当没有机型技术资料时,一般可依据轻、中、重三种类型的不同要求,按下述规定选用局部荷载标准值及作用面积: 轻型,最大起飞重量2t,局部荷载标准值取20kN,作用面积0.20m×0.20m; 中型,最大起飞重量4t,局部荷载标准值取40kN,作用面积0.25m×0.25m; 重型,最大起飞重量6t,局部荷载标准值取60kN,作用面积0.30m×0.30m; 荷载的组合值系数应取0.7,频遇值系数应取0.6,准永久值系数应取0.

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012

建筑结构荷载规范[附条文说明] GB 50009-2012 建筑结构荷载规范Load code for the design of building structuresGB 50009-20123 荷载分类和荷载组合3.1 荷载分类和荷载代表值3.1.1 建筑结构的荷载可分为下列三类: 1 永久荷载,包括结构自重、土压力、预应力等。 2 可变荷载,包括楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、温度作用等。 3 偶然荷载,包括爆炸力、撞击力等。3.1.2 建筑结构设计时,应按下列规定对不同荷载采用不同的代表值: 1 对永久荷载应采用标准值作为代表值; 2 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值; 3 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期。3.1. 4 荷载的标准值,应按本规范各章的规定采用。3.1. 5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设 计时,对可变荷载应按规定的荷载组合采用荷载的组合值或标准值作为其荷载代表值。可变荷载的组合值,应为可变荷载的标准值乘以荷载组合值系数。3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用可变荷载的频遇值或准永久值作为其荷载代表值;按准永久组合设计时,应采用可变荷载

的准永久值作为其荷载代表值。可变荷载的频遇值,应为可变荷载标准值乘以频遇值系数。可变荷载准永久值,应为可变荷载标准值乘以准永久值系数。3.2 荷载组合3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自的最不利的组合进行设计。3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载的基本组合或偶然组合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下列设计表达式进行设计:式中:γ0——结构重要性系数,应按各有关建筑结构设计规范的规定采用; Sd——荷载组合的效应设计值; Rd——结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计规范的规定确定。3.2.3 荷载基本组合的效应设计值Sd,应从下列荷载组合值中取用最不利的效应设计值确定: 1 由可变荷载控制的效应设计值,应按下式进行计算:式中:γGj——第j个永久荷载的分项系数,应按本规范第3.2.4条采用; γQi——第i个可变荷载的分项系数,其中γQ1为主导可变荷载Q1的分项系数,应按本规范第3.2.4条采用; SGjk——按第j个永久荷载标准值Gjk计算的荷

建筑工程设计-各专业之间互提资料深度

建筑工程设计-各专业之间互提资料深度 第一章总则 一、根据建筑工程设计交叉作业、综合协调的特点,为使初步设计与施工图设计顺利进 行,保证设计质量,特制定本规定。 二、各专业之间互提设计资料的深度应体现《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要 求,按配合进度分批互提。所提资料内容可根据工程情况增加或简化。 三、各专业之间互提设计资料由工种负责人统一归口。对所提资料有变更时,应及时通 过设计主持人与有关专业协调解决。 四、接受资料的专业,应及时研究落实,如认为资料深度不够或难以解决时,可提出补 充要求或协商解决。 五、若工程为一阶段设计,各专业应以施工图形式向经济专业提供资料,以作工程概算。 第二章初步设计 一、总图专业向其他专业提供的资料 1.总平面及竖向布置图 (1)红线内道路、建筑物、构筑物的布置,建筑物及构筑物的名称,建筑物层数。 (2)建筑物、构筑物的设计座标(或尺寸)及标高(与室内士0.000相当的绝对标高)。 (3)道路形式、主要标高。 (4)设计地形、地面雨水排向。 (5)指北针、风玫瑰图。 1.向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表”。 二、建筑专业向其他专业提供的资料 1.建筑类别,耐火等级,生活用水人数(提供给排水专业)。 2.平面图 (1)柱网布置,轴线编号,轴线之间尺寸,最外轴线之间的总尺寸,门窗洞口尺寸。 (2)剪力墙、承重筒墙、防火墙、变形缝等的位置,外墙厚度,防火分区的划分。 墙体不同材料应按图例表明。 (3)门窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、天窗、悬挑部分等的位置。 (4)隔断、水池、卫生器具及有上下水、蒸汽、电气要求的设备等的位置。 (5)门的开启方式及开向,卷帘门的位置。 (6)室内外地面标高及各层楼面标局。

初步设计阶段专业互提资料深度要求

第一章总则 一、根据建筑工程设计交叉作业,需综合协调的特点,为使初步设计与施工图设计顺利进行,保证设计质量,特制定本规定。 二、各专业之间互提设计资料的深度符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》要求,按配合进度分批互提。所提资料内容可根据工程情况增加或简化。 三、各专业之间互提设计资料由专业负责人统一归口。如所提资料有变更时,应及时通过项目负责人与有关专业协调解决。 四、接受资料的专业,应及时研究落实,如认为资料深度不够,可提出补充要求或协商解决。 第二章初步设计 一、总图专业向其它专业提供资料 1、红线内道路、建筑物、构筑物的布置,建筑物及构筑物的名称,建筑物层数。 2、建筑物、构筑物的设计坐标(或尺寸)及标高(与室内+.000相当的绝对标高)。 3、道路形式,主要标高; 4、设计地形、地面雨水排向; 5、指北针,风玫瑰图。 二、建筑专业向其它专业提供的资料 1、建筑类别,耐火等级,生活用水人数(提供给排水专业)。 2、平面图 (1)柱网布置,轴线编号,轴线之间尺寸,最外轴线之间的总尺寸,门窗洞口尺寸。 (2)剪力墙,承重筒墙,防火墙,变形缝等位置,外墙厚度,防火分区的划分,墙体不同材料应按图例表明。 (3)门窗、楼梯、电梯、阳台、雨蓬、天窗、悬挑部分等的位置。 (4)隔断水池、卫生器具和有上下水、蒸汽、电气要求的设备等的位置。(5)门的开启式及开向,卷帘门的位置。 (6)室内外地面标高及各层楼面标高。

(7)房间名称,当有特殊要求(如防火、防烟、屏蔽、恒温、无菌等)或较重荷载要求时应注明。 (8)剖切线及剖切线编号(仅表示在一层平面图上)。 (9)指北针(仅表示在一层平面图旁)。 (10)注明扩建要求或新旧建筑衔接关系。 3、立面图 (1)立面两端部的轴线编号。 (2)主要标高。 (3)外墙面用料。 4、剖面图 (1)墙、柱的轴线编号。 (2)室内外地面高差尺寸,各层之间高度尺寸,总高度尺寸(或标高),门窗洞口高度尺寸。 (3)需要控制吊顶高度的尺寸或标高(或注在平面图上)。 5、门窗表 (1)门窗编号、材质、规格。 (2)密闭窗、双层窗、保温窗、防火门、卷帘门、玻璃幕墙等特殊门窗应注明。 6、材料、做法 (1)屋面、楼地面、内外墙面、吊顶、防水、防潮、保温、隔热等 材料及做法。 (2)向经济专业提供“初步设计概算用设计数据表”。 7、平面放大图 必要时绘制客房、卫生间、厨房等布置图,病房床位、化验室等布置图。 8、室内设计要求 对室内六个面和照明等有特殊要求时应绘制有关图纸或写出设计说明。 三、结构专业向其它专业提供的资料 1、建筑物、构筑物的结构选型和选材。 2、基础型式、人工处理地基的方法和深度。

民用建筑楼面均布活荷载标准值

《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 3.3.1民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其准永久值系数,应按表3.1.1的规定采用。 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数表3.1.1 注:①本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大时,应按实际情况采用。 ②第9项活荷载只适用于停放轿车的车库。当单向板板跨小于2m时,可按附录二规定,将车轮局部荷载换算为等效均布荷载,局部荷载值取4.5kN,间距1.5m,分布在0.2X0.2m 的面积上。 ③第12项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5kN集中荷载验算。 ④第13项挑出阳台荷载,当人群有可能集中时,宜按3.5kN/m2采用。 ⑤本表各项荷载未包括隔墙自重。

民用建筑楼面均布活荷载标准值及其准永久值系数(高规) 【资料来源】《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ 3-91) 3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 第3.1.1条采用。该条未规定者,可按本规程表3.1.1条采用。 民用建筑楼面均布活荷载表3.1.1 楼面活荷载标准值折减系数《建筑结构荷载规范》GBJ9-87第3.1.2条的规定采用。 4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数,应按表4.1. 1 的规定采用。 表4.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

注:1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。 2 第6 项书库活荷载当书架高度大于2M 时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于`2.5 KN//M^2` 确定。 3 第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300KN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。 4 第11 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板,尚应按1.5KN 集中荷载验算。 5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/M)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(`KN//M^2`)计入,附加值不小于`1.0KN//M^2`。 4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1 中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。 1 设计楼面梁时的折减系数: 1) 第1(1)项当楼面梁从属面积超过`25M^2` 时,应取0.9; 2) 第1(2)~7 项当楼面梁从属面积超过`50M^2` 时应取0.9; 3) 第8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8; 对单向板楼盖的主梁应取0.6; 对双向板楼盖的梁应取0.8; 4) 第9~12 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2 设计墙、柱和基础时的折减系数 1) 第1(1)项应按表4.1.2 规定采用; 2) 第1(2)~7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数; 3) 第8 项对单向板楼盖应取0.5; 对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8

(整理)建筑结构荷载规范

3 荷载分类和荷载效应组合 3.1 荷载分类和荷载代表值 3.1.1 结构上的荷载可分为下列三类: 1 永久荷载,例如结构自重、土压力、预应力等。 2 可变荷载,例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等。 3 偶然荷载,例如爆炸力、撞击力等。 注:自重是指材料自身重量产生的荷载(重力)。 3.1.2 建筑结构设计时,对不同荷载应采用不同的代表值。对永久荷载应采用标准值作为代表值。 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。 对偶然荷载应按建筑结构使用的特点确定其代表值。 3.1.3 永久荷载标准值,对结构自重,可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。对于自重变异较大的材料和构件(如现场制作的保温材料、混凝土薄壁构件等),自重的标准值应根据对结构的不利状态,取上限值或下限值。 注:对常用材料和构件可参考本规范附录A采用。 3.1.4 可变荷载的标准值,应按本规范各章中的规定采用。 3.1.5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用标准值或组合值作为代表值。 可变荷载组合值,应为可变荷载标准值乘以荷载组合值系数。 3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷载的代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载的代表值。 可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。 可变荷载准永久值应取可变荷载标准值乘以荷载准永久值系数。 3.2 荷载组合 3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自的最不利的效应组合进行设计。 3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载效应的基本组合或偶然组合进行荷载(效应)组合,并应采用下列设计表达式进行设计: γoS≤R (3.2.2)

各专业互提设计资料内容深度标准

编制说明 工程设计是多个专业相互配合、综合性、科学性很强的工作。互提设计资料是各专业开展设计工作的重要依据。一项工程设计往往需要几个专业,甚至几十个专业协同工作才能完成。设计质量的优劣、工期的长短,与各专业互提资料的正确、完整、及时,有着直接的关系。因此,加强对互提设计资料的管理,使设计输入正确,是确保优质高效地完成设计任务的重要环节,也是院质量体系的重要组成部分。 为使工程设计顺利开展,确保设计任务的完成,编制了《各专业互提设计资料内容深度标准》,现予发布,供全院各专业在工程设计中执行。 目录 第一章总则 第二章总图专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第三章工艺专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第四章建筑专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第五章结构专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第六章给排水专业向各专业提设计资料内容 深度标准 第七章暖通专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第八章热机专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第九章电气专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第十章弱电专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第十一章自控专业向各专业提设计资料内容深 度标准 第十二章设备专业向各专业提设计资料内容深 度标准 附表: 附表一初步设计阶段互提设计资料关系表 附表二施工图设计阶段一次互提设计资料关 系表 附表三施工图设计阶段二次互提设计资料关 系表 附表四各专业向给排水专业提供水量条件表 附表五各专业向给排水专业提供一般排水条 件表 附表六各专业向给排水专业提供工艺设备排 水条件表 附表七各专业向给排水专业提洗衣条件表 附表八主体专业提供热冷负荷表 附表九主体专业提供通风条件表 附表十主体专业给电气专业条件表 附表十一主体专业给弱电专业条件表 附表十二主工艺专业给仪表自控专业条件表 第一章总则 1.1目的 本标准的目的是为了正确执行“各专业互提设计资料管理规定”以保证各专业互提设计资料的正确性、完整性和有效性。 1.2适用范围

施工图阶段各专业互提资料内容及深度 2

施工图阶段各专业互提资料内容及深度 第一次提资第二次提资第三次提资 建筑专业总平面布置; 平、立、剖面图; 影响结构荷载计算的外墙典型节点、特殊节点草图、各种造型构架的材 质、结构形式和控制尺寸,墙体材料; 大底盘地下室顶板标高控制图(标出主要结构板标高,不同区域覆土厚 度要求、消防车道及登高面范围)。 经过各专业第一阶段配合后的总平面图(达施工图深度), 平、立、剖面图; 内外门窗位置及定位尺寸; 轴线总尺寸,轴线间尺寸,门窗洞口尺寸; 电梯厅、自动扶梯定位及土建条件,楼梯大样; 每层建筑平面中防火分区面积和示意图,卷帘门、防火门的形式; 屋面平面图应有女儿墙、檐口、屋脊(分水线)、出屋面楼梯间、水箱 间、电梯间、屋面上人孔及屋面排水方式,如:雨水口、天沟、坡度、 坡向等。 建筑设计说明; 工程设计中必要的局部放大平面图及各专业设备用房;以及平面节点大 样图和墙身节点大样图; 补充有需要排水的设备房排水点(无大样时云线标注在平面图中),如 空调机房地漏、电缆沟等。 备注满足结构进行整体电算。 满足机电专业进行大平面、大系统布置及估算电量。 初步计算各朝向的窗墙比是否满足节能规定性指标的要求。满足结构进行楼梯、节点设计。 满足机电专业进行大样设计。 面积计算调整准确,节能计算基本完成。 第一次返资第二次返资第三次返资 结构专业结构平面图:所有墙、柱、位置尺寸(包括地下室)、标准层梁板尺寸, 注明结构楼板面标高; 地下室墙及人防各部分墙体(临空墙、门框墙、扩散室、滤毒室、风机 房等)厚度; 楼梯、坡道结构形式确定。 基础选型。 地下室、屋面梁板定位及断面尺寸确定; 各层梁柱平面图,及结构墙体厚度。 各构造做法有修改处以云线圈出; 结构基础设计影响地下室集水坑、吸水槽、电缆沟等部位,以云线圈出, 由建筑专业提交各相关专业; 提交基础图给电气专业做防雷接地图。 给排水专业需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等; 内排水雨水斗,影响外立面的给排水立管; 消火栓箱; 屋面水箱,消防水箱; 给水排水总平面条件图。 设备用房的净高要求及地板高度、覆土厚度。 各设备房大样,含设备基础、排水地沟; 车库排水地沟及集水坑优化; 排水立管、地漏优化设计。 对建筑、结构影响不大的一般性预留洞及预埋件; 最终的消火栓布置平面。 暖通专业需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等; 影响外立面的风口百叶,影响首层美观及使用的风口及设备; 在垫层内埋管的区域和垫层厚度; 管道地沟; 室外管线平面布置。 设备用房的净高要求及地板高度。 各设备房大样,含设备基础、排水地沟或排水地漏等; 优化地下车库、架空层、屋面等通风、防排烟系统口部的位置及布置方 式; 室外管线平面布置。 通风口、穿墙孔洞的位置及定位。 电气专业需要微调的设备间、管井(间)、预留洞口等; 缆线进出建筑物位置、主要敷设通道; 配电箱(框)、配线箱(框)布置; 有特殊要求的功能用房(洁净、隔声、防电磁波、防盗等)。 设备用房的净高要求及地板高度、覆土厚度。 各设备房大样,含设备基础、排水地沟; 配电箱(框)、配线箱(框)安装在非承重墙上的位置、留洞。 备注电气专业接收水、通风专业资料: 给排水:提供消防、生活水泵容量及集水坑总用电量。 通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机的用电量 电气专业接收水、通风专业资料: 给排水:提供消防、生活水泵及集水坑等用电点位置:消火栓、报警阀、 水流指示器、信号阀位置;提供水箱、水池、气压罐的数量及控制要求。 通风:提供制冷机房、空调机房、防排烟风机、风机盘管的设备布置、 控制要求。 出图前3天,各专业组织校对,打A3的图,校对--审核---审定,出图前1天,将校对意见修改完,整理出图。

相关文档