文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电柜安装与调试技术部分

配电柜安装与调试技术部分

配电柜安装与调试技术部分
配电柜安装与调试技术部分

安装调试方案、售后服务及技术培训

一、编制依据

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96

《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》GB50256-96 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92

《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88

《低压成套开关设备》 GB7251-2005

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002

《控制电路电器和开关元件一般要求》 JB4013.1

《自动转换开关电器》 GB/T14048.11-2002

二、工程概况

本项目为低压电力线路改造工程:1、XX办公楼原备用电源设计只能对电梯、消防及公共

区域照明供电,不能满足停电期间正常办公需求,现需对原线路进行改造;2、位于办公大楼

711室的新建数据机房,需7X24小时不间段供电,不能停电且不能因711室设备故障引起停

电,所以需专线引入。

三、工期保证措施

3.1 一般措施

1)充分发挥我单位所积累的较为丰富的施工经验及拥有较强的机械设备能力和现代化科

学管理的优势。组织精干、高效、整体功能强、运转效率搞的项目部,全面负责组织本合同段

的实施。

2)合同签订后,立即组织技术力量雄厚、施工经验丰富、设备配套齐全、战斗力强的施工队上场,并做好开工前的准备工作。

3)加强管理,在业主的统一安排下,施工中做到统筹规划、周密安排、有序施工;强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理。抓住关键工序,控制每到工序作业时间,减少工序搭接时间。

4)配备性能优良、数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆,做到机械设备齐全,配置合理,性能先进,能保证施工进度和施工质量的要求。在施工中,科学的组织机械化一条龙作业和流水化作业,加强对机械设备管理,做好设备的用、保、修工作,组织好设备配件的采购、供应,配足常用易损配件,提高设备完好率和利用率,保证机械化生产顺利进行,确保工程进度的落实。

5)根据工程需要,加强资金调度,转款专用,做好施工中的资金保障。

6)做好施工中的技术保证工作。在接到设计资料后,立即组织有关专业技术人员进行图纸会审,认真领会设计意图,积极与设计单位沟通,抓紧时间进行技术指导和复测工作,杜绝技术性失误。积极推广应用新工艺,新方法组织施工,提高功效,加快施工进度。

7)通过健全的质量保证体系,严格的质量管理制度和行之有效的质量保证措施,确保各项工程施工一次成优,避免返工。

8)搞好计划管理,保持均衡生产,施工进度分阶段控制,公司工程技术部、计划与经营部应根据全标段工程量和总工期要求,结合施工组织设计,编制项目总体施工进度计划;项目部编制各分项工程的施工进度计划;施工队编制周计划和日计划,做到以日保周,以周保月,以月计划保总工期。

9)开展目标管理,搞好经济承包:包任务、包投资、包安全、包工程质量、包环境保护,落实制度,严格兑现奖惩,提高全体职工的主动性和创造性。

10)施工过程中,加强指挥与协调,定期召开周工程分析会,每天按时通报工程进度情况,根据存在的问题及时调剂力量、设备和器材,保证施工顺利进行。

11)抓施工的正规作业、标准化作业,通过合理的施工组织,正确的施工方法来提高施工进度,做到稳产高产,防止大起大落。

3.2、组织保证措施

1)抽调有经验、责任心强的工程技术、经济、行政等各类专业管理干部,组成项目经理部,并选派参加过同类工程的年富力强的项目经理,全权负责现场各方面的工作。工程实施中,

实现项目法管理,实行一级核算,做到统一组织、统一计划协调、统一现场管理、统一物资供应、统一资金收付。

2)建立健全项目管理机构,明确各部门、各岗位的职责范围,为该项目配备足够的能胜任工程管理的各类专业技术管理人员。施工期,建立以计划与经营管理部为主,工程技术部、质安部和采购部协调配合的进度计划落实机制,确保各项工程的施工进度得到控制和及时调整,满足总进度要求。

3)充分调动各方面施工优势力量,选调中坚力量,从合同签订之日起5天内主要管理人员进驻现场,7日内前期施工设备进场,部分项目争取开工。

四、施工准备措施

4.1技术资料准备

(1)施工技术资料的准备工作由项目经理和项目技术负责人负责组织安排,项目部电气、土建专业工程师负责施工技术资料编制。

(2)在开工前,工程项目部将把详细的施工组织设计、安全及文明施工管理实施细则、工程质量保证大纲、达标投产实施办法等技术资料编制完毕,并将足够份数的施工组织。

(3)设计提交建设单位。在各分部工程开工前,需将各分部工程的作业指导书及施工技术资料编制完毕。

4.2、材料投入准备

(1)除项目法人供应的材料外,本工程所需的其他材料均由承包商自行采购及加工。

(2)材料方面的准备工作在项目经理和项目技术负责人的组织下进行,项目部在线路中段设立材料站。先遣人员进驻现场,即应抓紧时间做好基础部分材料供应的准备,首先是地方材料调查及选点,做好水泥、钢筋、砂、砖的进场取样化验,以满足基础开工的需要。

(3)项目法人供应的材料或变压器、导线、电缆、电缆终端头、铁塔等配套材料。

4.3、施工人员组织及劳力安排

施工人员构成以本单位职工为主,外部劳务作为补充,尽量选择有相关职业技能、责任心强的职工参与工程施工。施工人员组织情况如下表。

4.3-1施工人员组织机构表

4.3-2主要施工机具设备计划表

五、施工阶段重点、难点及解决措施

按照业主批准的实施性施工组织设计有条不紊地进行施工,要保证材料提前进场,各种物资充足,劳力安排合理,机械设备配套,全面掌握各专业的施工质量和施工进度进展情况,做好各接口界面的协调工作,保证施工的连续性,重点应从安全、质量控制和协调三个方面把握。

5.1、施工阶段对策

施工安全

(1)成立安全领导小组,制定分级分部门的安全生产责任制。

(2)加强安全教育和操作技能培训,制定有针对性的安全措施。

(3)加强现场安全检查,特别是临时用电、起重提升设备以及施工机械的安全检查。

(4)设立安全技术交底制,任何项目没有安全技术交底严禁施工。

质量控制

(1)加强质量教育,加强技术培训。

(2)建立质量情报信息网络,做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。

(3)强化企业质量自控能力。

环境保护

(1)对可能引起噪声、水土、大气等环境污染的源头,事先制定预防控制措施,尽力减少对周边居民的干扰和环境污染。

(2)对施工中无法预见、已造成事实的污染现象,应立即停工整改,查清原因、提交整改方案、制定预防措施,方可恢复施工。

(3)按照业主创建文明标准工地的条件要求,制定文明施工细则,规范员工行为,树立良好的企业形象。

5.2、机电安装工程

(1)组织专业安装队负责机电安装工程的各专业施工。

(2)编制各专业作业指导书,以标准化的工艺流程确保专业化流水作业。

(3)项目部做好各专业间的统一协调,按照先地下,后地上;先深后浅;先干线,后支线;先管线,后设备的原则,进行施工组织。

工艺设备

(1)从设计联络开始,采购、监造、运输、安装、调试全过程监控工艺设备的质量。

(2)编制各工艺设备安装指导书,以标准化的工艺流程确保专业化作业。

(3)按照设计要求规范检测、调试、验收。

5.3、调试阶段的重点、难点及所采取措施

调试阶段的重点、难点是专业系统的调试和配合系统联调工作,为保证专业系统的调试和配合系统联调采取以下措施:

成立专业调试小组,由各专业技术负责人担任组长,组织具有丰富调试经验的专业技术人员,针对本标段段施工的调试作好技术培训工作,组织编制并审核调试方案;配备足够的通讯工具,保证通讯联络畅通;做好机具、材料的准备,并由技术主管向技术员和技术工人做好技术交底;施工负责人进行工作安排,做到任务到人,分工明确,使调试工作做到忙而不乱,保证顺利完成本专业系统调试工作。在本专业系统内联调试验正常并完毕的前提下,积极同各相关专业联系、沟通,提供技术交底,强调相关专业系统调试和配合系统联调工作的相互协调性。编制系统联调实施计划,并报业主与监理工程师批复。

5.4、重点工程施工工艺

低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。

六、配电柜安装及调试

6.1、配电柜安装

操作工艺

工艺流程:开箱检查→基础制作、安装→配电柜搬运→箱柜本体稳装固定→柜内一二次接线→柜内清扫→调整试验→贴标签、系统图→送电运行验收

1、开箱检查

1)根据设备清单及装箱单由建设单位、施工单位和设备生产厂家共同进行检查,并做好检查记录。

2)开箱前先检查设备在运输过程中,外包装有无损坏现象。

3)开箱后检查设备与原设计是否相符,备品是否齐全,有无损坏腐蚀等情况,随机文件清单、零配件是否齐全,电气元件有无破损或其他异常情况。

2、基础制作、安装

1)基础型钢常用角钢或槽钢制作,钢材规格大小的选择应根据配电柜的尺寸和重量而定。

2)首先将型钢调直,清除铁锈,然后根据施工图纸及设备图纸尺寸下料和钻孔。

3)对加工好的基础型钢,进行防锈处理。

4)按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。

5)基础型钢安装完毕后,用40mm×4mm的扁钢将基础型钢的两端与接地网焊接,以保证设备可靠接地;在焊缝处做防腐处理。

3、配电柜搬运

1)配电柜由生产厂家或仓储地点至施工现场的运输,采用汽车结合汽车吊的方式在施工现场运输时,根据现场的环境、道路的长短,可采人力平板车运输,垂直运输可采用卷扬机结合滑轮的方式。

2)设备运输前,需对现场情况进行检查,对于必要部位需搭设运输平台和垂直吊装平台。

3)设备运输须由起重工作业,电工配合进行。

4)配电柜运输、吊装时注意事项:

(1)对体积较大的配电柜在搬运过程中,应采取防倒措施,同时避免发生碰撞和剧烈振动,以免损坏设备。

(2)运输平台、吊装平台搭设完毕,需经安全管理人员检查合格后,方可使用。

(3)配电柜顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在配电柜部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

4、配电柜稳装、固定

1)靠墙后入口的原则进行。

2)依次将配电柜放到各自的安装位置上,先找正两端的配电柜,再从柜下至柜上2/3高处的位置拉一条水平线,逐台进行调整。

3)调整找正时,可以采用0.5mm钢垫片找平,每处垫片最多不应超过三片。

4)在调整过程中,垂直度、水平度、柜间缝隙等安装允许偏差应符合表4.2.4的规定。不允许强行靠拢,以免配电柜产生安装应力。

5)配电柜调整结束后,即可用螺栓对柜体进行固定。按配电柜底座尺寸、配电柜地脚固定螺栓孔的位置和固定螺栓尺寸,用扁钢焊接一个模具,模具的尺寸和孔距完全与配电柜底座一致,然后将模具放在基础槽钢的适当位置,在基础上划好固定孔位置后进行钻孔,再用镀锌螺栓将柜体与基础槽钢固定。如果配电柜底角螺栓孔位置不在基础槽钢上时,可以根据地脚螺孔位置在基础槽钢上加焊角钢,然后在加焊角钢上打孔固定。

6)配电柜就位找正、找平后,除柜体与基础型钢固定外,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接固定。

7)对于设置接地母排的成套配电柜接地,在接地母排的囊两端分别与主接地网进行连接,根据设计可选用铜排、镀锌扁钢麓或电缆连接。为便于检修和更换,在配电柜处的连接需采用螺栓连接。

5、柜内一、二次接线

1)柜内一次接线

(1)柜内母线安装参见本册“硬母线安装工艺标准’’(Ⅵ103)的相关内容。

(2)主母线及柜内各电气接点在投入前均需将螺栓再检查紧固一遍;紧固螺栓时应采用力矩扳

手进行紧固。

(3)电缆头的制作参见本册“交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺标准’’(VI 2 0 5)的相关内容。电缆应采用卡架固定在柜体支架上,严禁用铅丝或导线将电缆头固定在柜体支架上。

2)柜内二次接线

(1)按配电柜配线图逐台检查柜内电气元件是否相符。

(2)按图敷设柜与柜之间的控制电缆,电缆敷设要求参见本册电缆敷设工艺标准"(VI 204)的相关内容。

(3)端子板的接线方式为插孔时,每根控制线按顺序压接到端子板上,端子板处一孔压一根控制线,最多不能超过两根。

(4)端子板的接线方式为螺钉压接时,同一端子压接不超过两根导线,两根导线中间应加平垫,并用平垫加弹簧垫后用螺母紧固。

(5)当导线为多股软线时,与端子连接处必须进行涮锡处理。

3)柜内清扫:配电柜接线后,清除柜内的杂物和灰尘。

6.2、配电柜调试程序、内容及技术要求

6.2.1 调试前检查产品完工情况

6.2.2查看预览图纸准备调试记录

6.2.3看技术说明是否对该项目有特殊要求;

6.2.4看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置;

6.2.5看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送;

6.2.6看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。

6.2.7、调试设备参照以下表格:

6.2.8、普通低压柜调试步骤如下:

6.2.9、试运行验收

1)送电试运行前的准备工作

(1)备齐经过检验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地线、绝缘垫、干粉灭火器等。

(2)对设置固定式灭火系统及自动报警装置的变配电室,其消防设施应经当地消防部门验收后,变配电设施才能正式运行使用。如未经消防部门验收,须经其同意,并办理同意运行手续后,才能进行高压运行。

(3)再次清扫设备,并检查母线上、配电柜上有无遗留的工具、材料等。

(4)试运行的安全组织措施到位,明确试运行指挥者、操作者和监护者。明确操作程序和安全操作应注意的事项。填写工作票、操作票,实行唱票操作。

2)空载送电试运行

(1)由供电部门检查合格后,检查电压是否正常,然后对进线电源进行核相,相序确认无误后,

按操作程序进行合闸操作。先合高压进线柜开关,并检查PT 柜的三相电压指示是否正常。再合变压器柜开关,观察电流指示是否正常,低压进线柜上电压指示是否正常,并操作转换开关,检查三相电压情况。再依次将各高压开关柜合闸,并观察电压、电流指示是否正常。 (2)合低压柜进线开关,在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行核相。 (3)验收:经过空载试运行试验24h 无误后,进行负载运行试验,并观察电压、电流等指示正

常,高压开关柜内无异常声响,运行正常后,即可办理验收手续。

七、电线、缆敷设及电缆头制作

7.1、电缆敷设施工技术措施

电缆敷设是电气设备调试的基础,电缆敷设过程质量控制的关键工序是电缆敷设前检查与检测,应认真进行电缆的检查与试验,同时应在敷设过程中严格控制避免电缆敷设时出现交叉,对电缆进行编号标示,敷设中应严格按照相关规范、标准进行敷设,特别是转变处应控制弯曲半径,以免损坏电缆绝缘,敷设结束应对电缆绝缘强度进行测试,并做好测试记录。 7.1.1 施工流程

7.1.2 基本要求

(1)电缆敷设前后必须用2500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于2500兆欧。 (2)电缆芯线应采用圆套管连接,套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆套管用铜套管压接,铜套管为含99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm ,长度是套管直径的8-10倍;铝

否 是

电缆绝缘测试

进行电缆耐压试验

检查消缺

进行盘柜配线

电缆头制作

对电缆进行编号标示

电缆敷设施工 电缆检查测试

施工准备

芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。

(3)在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于保修和查勘,手孔井的间距应小于50m。

(4)在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。

(5)电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和保修。

(6)每次地埋缙绅线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。

7.1.3 线路安装施工技术措施

(1)登杆之前要检查登杆工具是否完好。杆上工作,必须使用安全带和戴好安全帽,安全带系在电杆牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。杆上转位时,不得失去安全带保护;

(2)杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料一律用绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留;

(3)撤线工作应设专人统一指挥、统一信号,检查紧线工器具是否良好;

(4)撤线工作之前必须在换线耐张段上打好临时拉线,将耐张段直线杆的导线全部松开,导线截面大于50mm2以上且距离在5档以上,进行撤线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑,防止撤线时直线杆倒杆;

(5)撤线工作要根据导线截面选择紧线工具,撤线时要防止跑线伤人。使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出;

7.2、电缆头制作施工工艺

7.2.1、制作热缩电缆头的特殊要求

1、热缩电缆头实用于35KV及以下的各种电缆,其工作温度在-40 ℃—+40℃

2、剥除金属屏蔽层时,切口要平齐,无毛刺和凸缘,避免损伤和刺穿热缩材料。

3、凡接触密封材料的部位,应仔细清洗打磨,去除油污以确保密封效果。

4、切割热收缩管时,切口要平整,不应有尖角和裂口,避免在收缩时应力集中产生撕裂,应力控制管不得随意切割。

5、金属部位包热缩材料前应预热,使热溶胶能充分浸润密封界面,确保密封效果。密封部位有少量胶挤出时,表明密封完善。

6、收缩温度应控制在110——150 ℃,加热工具推荐用丙烷喷枪或汽油喷灯,丙烷枪使用黄色火焰,汽油喷灯不宜使用蓝色硬火。开始加热时火焰要缓慢接近材料、不断移动、旋转加热,以确保收缩均匀并避免烧焦材料。

7、火焰朝收缩方向,先预热材料便于收缩,按工艺要求的起始收缩部位和方向顺序收缩,有利于排出气体和密封。

8、收缩完毕的热缩管,应光滑无皱折,并能清晰地看出内部结果的轮廓。

9、准备工作:检查安装材料和安装工具是否齐全、清洁;a、校直电缆,b、并擦净电缆三头部位的外护套,长约1.5M;c、将热收缩管材预先套在电缆上。

7.2.2、电缆头制作工艺

1、剥切外护套

剥除外护套。

2、剥切铠装层

自外护套切口处保留30—50mm(去漆),用铜绑扎线固定后其余剥除。注意:切

割深度不得超过铠装厚度的2/3,切口应平齐,不应有尖角、锐边,切割时勿伤内部

结构。

3、剥内衬层及填充物

自铠装切口处保留20mm内衬层,其余及其填充物剥除。注意:不得伤及绝缘层。

4、剥除主绝缘层

在线芯端部切除端子孔深加5mm的主绝缘层。注意:不得伤及导电线芯。

5、安装地线

用铜绑扎线将地线扎紧在去漆的钢铠上并焊牢。注意:扎丝不少于3道,焊面

不小于圆周的1/3,焊点及扎丝头应处理平整,不应留有尖角、毛刺。

6、绕包密封胶

用密封夹绕包填充电缆分支处空隙及内衬垫裸露部分的凹陷,并在清理干净的

地线和外护套切口处朝电缆方向绕包一层30mm宽的密封胶。

7、固定指套

将指套套至线芯根部后加热固定(不等芯电缆需预先用衬管扩径),线缩根部,

在缩袖口及手指。注意:加热火焰朝收缩方向、软硬适中并不断旋转、移动。

8、压接端子

每个端子压2道。注意:压接后应去除尖角、毛刺。9、固定绝缘管将绝缘管套

至线芯根部,并从根部开始加热收缩固定。注意:火焰朝收缩方向,禁止使用硬火,

加热收缩时火焰应不断旋转、移动。

10、固定密封管

将密封管套至端子与绝缘连接处,从端子开始向电缆方向加热收缩。注意:密

封处应预先打磨并包绕密封胶。

八、质量保证

依据《工程招标文件》的要求,并结合我公司在以往同类工程的施工经验,制定本工程的质量目标。我公司保证:

1.工程物资进货合格率达100%;

2.单位工程合格;

3.分项工程一次验收合格率≥98%,分项工程竣工合格率100%,合格率≥96%;

4.工程质量等级为合格。

5.杜绝重大质量事故,确保工程无永久性缺陷;

6.质量记录和竣工资料真实、齐全、整洁,按时移交;

7.创优质工程,确保本工程达标投产。

8.1、产品合格证和认证证书

九、质量管理的措施

9.1、相关文件审核

9.1.1 进行合同评审

项目经理参加合同评审,明确了解合同条款规定的内容,保证按合同规定组织施工生产,确保工期质量满足合同要求。

9.1.2 加强质量管理文件和资料的控制

(1)执行公司《质量手册》、《程序文件》及施工图纸和公司有关支持性文件等。文件控制方法采用“目录清单”的方式,设置有效文件编号。

(2)执行总公司《文件和资料控制》程序

(3)项目经理部各部门在文件资料控制中的职责。

a 施工队资料员(兼职)负责汇集、整理本项目质量体系文件的一般管理性文件资料。

b 项目经理部资料员负责汇集、整理、保管本工程范围内的工程技术资料。工程技术资料必须真实地反应工程的实际情况,按系统、专业归类整理,严格按照总公司《文件和资料控制》和《质量记录的控制》及归档要求编写目录、台账、收发文本等。

c 工程完工后,项目经理部将工程竣工资料整理及时上交公司工程技术部,业主有特殊要求时按合同执行。

9.1.3 严格时行材料、设备采购控制

(1)根据合同和业主要求,确定本工程项目主要采购物资。

(2)项目部根据施工生产进度,按公司《采购控制》程序,按月填写“设备、材料采购计划表”报公司工程技术部审核,经公司领导审批后,由公司采供部负责采购。

(3)严格控制材料采购质量,凡是进场材料,现场材料员必须进行验收,并通知项目部质检员进行检验,并收集好相关的材料、设备的合格证、出厂检验报告、说明书等资料。

(4)对工序的标识采用“隐检单”、“工序质量评定表”等进行标识,各单据必须层层落实签证。

9.1.4 依靠过程控制保证质量

(1)施工准备

a 项目经理及项目总工程师参加设计交底和图纸会审提出意见。

b 组织项目经理部人员学习设计文件、图纸、了解现场环境,做好技术交底工作。

(2)施工过程

a 坚持“工程精品”控制,特殊部位实行特殊交底,实施“目标考核”,严格奖惩。

b 严格做到“三级交底”,并组织施工生产。

c 严格插“三检”制度:自检、互检、专检。

d 自检:每道工序完成后,由班组质量员按质量标准进行检查,如发现问题,整改后再进行检验。

e 互检:由施工员组织,上下两道工序操作班组参加,进行互检。施工班之间对彼此的质量情况进行参照检查,奖优罚劣,起到督促作用并帮助整改。

f 专检:项目部专职质量员对各道工序《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》进行验收,同时对工序质量做出评价。

g 严格施工过程中的质量管理,以优良的工作质量保证优良的工程质量。每道工序完成后由班组进行自检,然后由施工员组织交接检,合格后由质检员填写质量记录,并报请项目总工组织进行分项、分部工程和隐蔽工程验收,验收合格后方可转入下一道工序。

h 严把材料进货关,未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

i 加强施工过程中的质量监控,以工序施工成为质量控制点,监控每个部位、每道工序、每项工艺,使施工的全过程均在质量监控之下。

j 执行项目经理与操作班组负责人质量负责制度,做到谁施工,谁负责工程质量,严格实行质量一票否决制度,质量合格后转入下一道工序。

(3)严格检验和试验

对进入现场材料、物资必须检验和试验,防止不合格品用于施工生产。

严禁使用未经检验的产品、不合格产品及废品,不合格的分项工程不准进行下道工序。

(2)认真做好质量记录的控制

a 本项目经理部保存施工生产过程的质量同期记录,便于追溯和查询。

b 质量记录的控制执行公司《质量记录控制》程序。

c 质量记录的填写必须真实、准确、客观的反应实际情况,形成后,按照规定的传递方式进行有效的传递并加以妥善保存,形成完整的工程资料。

9.1.5 纠正和预防措施

(1)针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施,一般不合格由项目部施工管理员制定纠正措施,由项目总工负责审批。

(2)纠正措施的传递由项目部质检员负责,项目部施工管理员负责纠正措施的落实,项目部质监员负责追踪验证。

(3)工程完工后,由项目经理负责组织整理竣工资料,按照相关工程竣工资料的要求,在业主规定的时间内完成竣工和竣工交付的准备,向业主申报竣工验收。

(4)验收完成后,取得竣工验收单后,转入保修服务。

9.2 施工质量控制程序

十、服务承诺书及售后服务时间响应承诺

我公司针对本项目具体的服务承诺及措施包括三项:技术服务承诺、售后服务承诺具体为:10.1、技术服务承诺

1、及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸,有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查,向用户提供建设性的合理化建议。

2、按需方要求的时间到现场进行必要的安装调试指导。

3、对于需方选购的与合同设备有关的配套设备,供方愿意提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4、严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5、按合同规定为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。

6、加强售前、售中、售后服务。将“超前服务”、“全程服务”,“终身服务”体现于安装、调试、运行的全过程。

7、我方免费向贵方提供必要的考察便利和一切技术咨询服务。

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

(完整版)配电箱安装方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低 压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应 各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固, 二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进 行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃 处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

低压成套配电柜安装工艺标准.doc

ICS Q/ZXJZ 低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照 明配电箱施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备: (1) 4 操作工艺 (2) 5 质量控制 (6) 6 质量标准 (6) 7 成品保护 (8)

低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照明配电箱施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于我总公司所有在施的公共与民用建筑施工。 2 引用标准 GB50303-2002 (2002.4)建筑电气施工质量验收规范 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50254-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50255-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50256-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50257-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 DBJ 01-26-96 (1996.8) 建筑安装分项工程施工工艺规范 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 (1996) 北京地区电气规程汇编 (2002.12) 3 施工准备: 3.1 设备及材料要求 3.1.1 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件完好、齐全,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 3.1.2 铁制配电箱、柜体为镀锌板,并应具有一定的机械强度,配电箱体二层板厚度不小于1.5毫米镀锌铁板。塑料配电箱体有一定的机械强度,周边平整无损伤,二层板厚度不小于8毫米。木制配电箱体应刷防腐、防火涂料,木制板面厚度不小于20毫米。 3.1.3 柜、箱内的保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜箱内保护导体的最小截面积S P不应小于表1规定。 3.1.4 柜、箱内低压电器组合应符合下列规定: 3.1. 4.1 发热元件安装在散热良好的位置; 3.1. 4.2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; 3.1. 4.3 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相邻的压板; 3.1. 4.4 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; 3.1. 4.5 外壳需接地(PE)和接零(PEN)的,连接可靠; 3.1. 4.6 端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3.1.5 柜、箱内配线: 3.1.5.1 电流回路采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆; 3.1.5.2 除电子元件回路或类似回路外,其它回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;

配电柜安装方案

北京京东方冷却塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况2 2 编制依据2 3 施工准备和部署2 4 施工工艺与方法3 5 质量标准8 6 成品保护10 7 质量记录11 8 安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内部

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

高低压配电柜安装方案设计.doc

海南省万泉河红岭水利枢纽工程 机电设备安装工程 坝后电站高低压盘柜安装方案批准:周杰审核:杜江湖编 制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6 安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1 概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV 高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2 编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4 本单位多年施工经验以及严格的检查制度 盘柜安装工程量清单

4 现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T 液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV 开关柜用2T 汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T 汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5 施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

成套配电柜安装施工工艺

成套配电柜安装施工工艺 1 范围 本工艺适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。 2.1.2 安装使用的材料: 2.1 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。 2.2 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 2.3 其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 2.2.2 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.2.3 测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 2.2.4 送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建施工条件:

2.3.1.1 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 2.3.1.2 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.1.3 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 操作工艺 3.1 3.1 工艺流程: 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→ 柜(盘)上方母带配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整 送电运行验收 3.2 设备开箱检查: 3.2.1 安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 3.2.3 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 3.2.4 柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 3.3 设备搬运 3.3.1 设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。 3.3.2 设备运输、吊装时注意事项: 3.3.2.1 道路要事先清理,保证平整畅通。 3.3.2.2 设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。 3.3.2.3 汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。 3.4 柜(盘)安装:

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

成套配电柜安装方案讲解学习

北京市轨道交通路网管理服务中心工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司

轨道交通路网管理服务中心项目经理部 BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD 二○○六年七月十八日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由山东水电一队安装,东副楼的配电柜安装由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续 性完好无缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线, 相线对接地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/

(完整版)配电柜安装方案

北京京东方冷去卩塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核:审批:

目录 1 工程概况2 2编制依据2 3施工准备和部署2 4施工工艺与方法3 5质量标准8 6成品保护10 7质量记录11 8安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电 柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2编制依据 2.1北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.121 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、 灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锂、扁锂、圆锂、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、咼凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查-二次搬运-基础型钢制作安装-配电柜体就位 T配电柜接线T试验调整T送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

高压配电柜调试方案

高压配电柜调试方 案

蒲城清洁能源化工有限责任公司 新增污水处理项目(303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150- ) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进 行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150- 标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。

(3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。(6)断路器的操动机构试验。 (7)断路器交流耐压试验。 (8)CT绝缘电阻试验。 (9)CT交流耐压试验。 (10)CT极性检查。 (11)CT变比检查和变比误差测量。 (12)PT绝缘电阻测量。 (13)PT交流耐压试验。 (14)PT联结组别和极性。 (15)PT电压比测试和变比误差测量。(16)PT一、二次直流电阻测试。 (17)过电压保护装置的测试。 1.2电力电缆; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验或直流泄露电流测量。(3)电缆两端相位检查。 1.3隔离开关试验; (1)测量绝缘电阻。 (2)交流耐压试验。

配电箱安装工程施工方案35355

配电箱安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 一、年月日 二、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。

2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 三、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常 用工具等。 四、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

高压调试方案(文书参照)

1、工程概述 1.1、工程名称:马钢煤焦化公司1--4#焦炉干熄焦安装工程 1.2、项目名称:10kV中央配电室供配电系统 1.3、设计单位:鞍山焦化耐火材料设计研究总院 1.4、工程内容:根据鞍山焦化耐火材料设计研究总院提供的31ED150电气施工图,工程的主要实物量有: 10kV高压开关柜 27面 电压互感器、消弧及过电压保护装置柜 4面 电容补偿柜 2面 电力变压器 1250kVA 10/0.4kV 2台 电力变压器 1000kVA 10/0.4kV 2台 真空断路器 VS1(ZN63A) DC220V 24台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 600/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 400/5A 2台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 200/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 150/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 100/5A 12台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 75/5A 4台 电流互感器 LZZBJ9-10AQ 50/5A 18台 零序电流互感器 LXZ1-0.5 43台 三相组合式过电压保护器24套

多功能保护继电器 DCAP3010(V2.0) 47台 直流电源屏 MZP(W)-01-I-120AH/220V 1套 高压电机 10kV/1250kW 2台 高压电机 10kV/800kW 1台 高压电机 10kV/710kW 1台 高压电机 10kV/355kW 5台 高压电机 10kV/315kW 4台 马钢干熄焦工程10kV中央配电室供配电系统为两路10kV电源进线,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。两路10kV电源分别引自马钢焦炉区域35kV变电所。 高压电源进线柜设速断、过流、过负荷和零序过流保护;分断柜设电流速断保护;高压电机设电流速断、过负荷、低电压、零序电流保护;变压器设电流速断、过电流、过负荷、零序电流和变压器温度、瓦斯保护等;同时开关柜还设机械联锁保护,只有当开关柜门关闭,断开接地,才能把小车推进到工作位置,才能合上断路器;同时只有分断断路器,才能把拉出到试验位置。 高压开关柜控制电源(DC220V)、合闸电源(DC220V)均由直流电源屏供电;直流电源屏电源(AC220V)、高压开关柜内照明(AC220V)、柜内防潮加热器(AC220V)均引自所用电交流盘;所用电交流盘电源为两路380V 电源进线,一路引自100AH高压柜所用电变压器,一路引自5#回收变电所,两路电源同时工作,单母线分段,互为备用。

相关文档