文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆采购工程技术要求及参数文件

电缆采购工程技术要求及参数文件

电缆采购工程技术要求及参数文件
电缆采购工程技术要求及参数文件

电缆采购工程技术要求及参数文件

本技术要求所提出的技术指标是最低限度的技术要求,供货商应保证提供符合本技术条件书和相关的国际国内标准的优质产品, 所有提供的货物应遵照适用的最新版IEC标准和中国GB标准,以及国际单位制(SI)。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。本要求所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

一、采购内容及清单

1.范围:

包括本工程所包含的各种型号的中、低压电力电缆和电线。

2.清单(见附件)

二、基本要求

1.一般规定

1)凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证;

2)材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准;

3)提供具有国家级权威部门出具的型式试验报告。

4)提供包装、运送、并卸货至指定的现场。

5)备品备件清单和必需操作工具。

6)负责现场指导安装、测试及通过质量验收。

2.环境使用条件

所有设备及材料应满足中国山西省朔州市的环境使用条件;

1)海拨高度:≤1500M

2)环境湿度: 日平均≤95%,月平均≤90%,(20℃以下为90%)

3)最高温度: +50℃

4)最低温度: -25℃

5)24小时内其平均温度不超过: +35℃

6)地震烈度: 不超过7度

三、低压电力电缆和控制电缆主要技术指标

1.主要型号:

1KV铠装铝合金电力电缆MELHSC-1KV

1KV铠装铝合金阻燃电力电缆ZBN-MELHSC-1KV

1KV交联聚氯乙烯绝缘电力电缆YJV-1KV

耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆NHBVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆BVV

2.使用条件:

额定电压:0.6/1kv、额定频率:50hz

敷设条件:桥架、竖井、穿管等各种敷设方式。

导体长期工作温度:90℃。

导体短路温度:短路温度不超过280℃,短路最长延续时间为5秒

电线、电缆使用寿命:不少于40年

3.标准及依据

制造、试验和验收应符合但不限于如下标准(以国家现行最新为准):JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》

GB/T5023-2008 《额定电压450V/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB2951.19《电线电缆燃烧试验方法》

GB2951.23 《电线电缆弯曲试验方法》

GB/T2952-2008《电缆外护套》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T6995-2008《电线电缆标识标志方法》

GB/T2951.1~10-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T3048.16-2008《电线电缆电性能试验方法》

JB/T8137-99 《电线电缆包装盘》

GB/T-17651.2-1998《在特定条件下燃烧的烟密度测定》

GB/T17650.2-1998《电缆燃烧放出的气体的试验》

GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

4.技术要求

1)采用多股圆铜线(第2 类导体)绞合紧压成型,紧压系数不低于0.92,多股圆铜线

为优质无氧铜,纯度99.99%,导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无突起或断裂的单线;或导体采用不低于GB5231规定的TU2级或T2级的退火铜材料,含铜量不小于99.9%,且具有近似圆形的实芯截面,导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无突起或断裂的单线。

2)绝缘为辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯材料,成品电缆应确保绝缘层紧密、均匀。绝

缘标称厚度符合GB/T13033的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,电缆绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的80%减去0.1mm。

3)外护套低烟无卤阻燃护套材料采用高质量产品,标称厚度按GB/T2952-2008的规定。

电线、电缆性能具有低烟、无卤、阻燃(或耐火)等特性;电缆的绝缘必须通过90°C温水试验(绝缘电阻常数); 电缆燃烧时的阻燃性能满足GB 12666.5-90 规定的

A 类成束电缆垂直燃烧试验,电线满足

B 类要求;电线、电缆燃烧时的低烟性能满足在

规范规定的试验条件下,燃烧时产生的烟浓度其最小透光率≥80%;电缆护套燃烧时逸出气体的pH 值和导电率测试按规范规定,PH 值不小于 4.3,导电率不大于10μs/mm 5.5烟气毒性(浓度)ml/L≥12.4;耐火型电线电缆需通过GB/T19216.21的耐火特性实验;

4)耐压试验在每一导体和护套之间和芯与芯之间施加工频电压进行测量,应符合规范的

规定:试样段电压试验(2500V持续15min),不击穿。弯曲后电压试验(1250V持续15min),不击穿。压扁后电压试验(1250V持续15min),不击穿。

5)绝缘试验在每一导体和护套之间进行测量,符合规范规定;

6)导体长期工作温度:90°C,导体短路温度不超过280°C,短路最长延续时间为5

秒,电线、电缆使用寿命不少于40年。

7)电缆要求提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告、国家防火

建筑材料质量监督检验中心的检验报告、公安部消防研究所的型式试验报告。

四、试验、监造

1.型式试验:

按照国标及行标进行并提供型式试验报告。

2.出厂试验:

1)按照国标、行标的试验项目进行。电缆在制造、处理、实验、检验过程中,采购方有

权监造和见证,供货方不得拒绝。采购方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

2)出厂试验,每批电缆出厂之前,制造厂必须对每盘电缆按本招标书要求进行出厂试验。

出厂试验报告除附在电缆盘上以外,还应汇总四份原件送达招标方。

3)采购方在货品送达施工现场后需要现场见证取样复试,复试的产品应在监理单位、采

购方、业主单位、厂方见证下取样,送达具有相关资质的第三方检测机构进行检测,检测费用包含在投标总价内。

4)将电力电缆安装完毕后,在进行最终验收测试,其程序将在开始前通告供货方。

5)上述两个测试中,若发生任一项指标不符合技术规范书要求,供应方应在两个月内更

换其不合格产品,所有费用由卖承担。

6)开始制造前,供货方应提交制造顺序,介绍要进行的检验和/或试验。采购方代表有

权进入制造中检验和/或最终检验和试验。出厂前应邀请业主方及招标方参与检验。

五、产品标志、包装和保管

1)动力电缆每线芯应有色相标志,成品电缆地护套表面上应有制造厂名、产品型号、额

定电压、米数和制造年、月、的连续标志,标志应字迹清晰、醒目、耐磨。

2)控制电缆绝缘线芯数在8芯及以下时,应采用颜色标志,其它采用数字标志以示识别,

采用数字标志的绝缘线芯,其颜色与数字标志颜色应有明显不同,且印刷标志要求耐涂擦。

3)电缆盘应符合相关国家标准规定,线盘应有足够的机械强度,盘外径不大于3米。

4)每个电缆盘上标明:制造厂名或商标、型号和规格、数量、电压等级、执行标准、制

造日期、盘转动方向等。

5)每盘电缆内、外端头加防水护套。

6)电缆盘不允许平放。

六、运输:

1)电缆须成盘运输,电缆两端保持密封。电缆须加以保护以免遭受在运输过程中可能的

机械损伤。

2)运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装时严禁几盘同时

吊装,运输时电缆盘必须放稳,用适当方法固定,防止互相碰撞或翻倒。应保存在通风且无有害气体侵蚀的场所。

3)货物运输及装卸费用包含在投标总价内。货物运送至招标方施工现场的指定位置。

七、技术资料:

1)必须按照设备材料的数量配置技术手册文件和手册,采购单位要求增加必要的技术文

件和质量证明时,供货方方应及时提供补充。

2)供货方需要提供的技术文件及其电子文件主要包括以下内容:货物技术规格证书、货

物及其主要部件的说明书、货物主要部件的出厂试验规格证书及试验报告、合格证货物采用的相关标准等。

3)进场资料要求:产品的合格证及检验报告应齐全有效,初次进场时应附有生产厂家的

营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证3C认证证书、质量管理体系认证证书等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章,材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件,还需要在资质文件空白处注明“原件存放处:XXX 公司;抄件人:XXX;抄件日期:X年X月X日。”的字样。如是经销商供货,还应加盖经销商的公章。对应每批每种规格的产品应有相应的合格证、检验报告、3C认证等,产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件,并有生产厂家的公章。以上所有资料一式五份,且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰,容易辨识。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

技术参数及采购要求

技术参数及采购要求 一、技术参数 1、平衡杠 规格(cm):335×116×78~120,矫正板坡度15° 质量:138.0kg 用途:借助上肢帮助进行步态训练,矫正行走中的足外翻、髋外展,增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 2、肘关节牵引训练椅(可调式) 规格{cm):123×101×117 质量:70.0kg 用途:适用于肘关节屈曲伸展活动障碍患者进行持续性肘关节牵引训练,改善关节的活动范围。 3、偏瘫康复器 规格(cm):87×48×170 质量:14.0Kg 用途:用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练, 增加关节活动度。 4、牵引椅 规格(cm):98×105×198 质量:14.0kg 用途:颈椎牵引,腰部肌肉训练、背部、脚部按摩增加血液循环等功能训练。 5、中医磁疗治疗设备 (1)温度控制:40℃、48℃、52℃、58℃四级可调;误差不大于±3℃。且最高温度不超过60℃。 (2)超温保护:具有两路独立的超温保护装置。 (3)磁场强度:1mT-38mT之间。 (4)振动频率:50Hz,误差不大于±2Hz (5)振动周期:M1模式为3秒,M2模式为2.5秒。 (6)负载输出:带负载时,最大输出电压有效值小于36V. (7)负载阻抗:治疗垫的线圈电阻为12Ω,误差不大于2Ω。 (8)定时范围:0-99min,误差不大于±1%。 (9)输出指示:仪器在工作时,有指示装置。 (10)断电恢复:仪器在断电在恢复时,不会有输出。 (11)输出通道:双路或四路输出通道。 (12)输入功率:双路≤200VA或四路≤400VA 6、中医体质辨识设备 (1)环境要求:0-40℃,湿度:30%-60%,避免震动、噪音、强电等干扰。(2)电源要求:输入电压:AC220-230V,系统接地。 (3)输入功率:≤350VA (4)系统地支持环境要求

电缆技术参数性能手册

广州地铁二号线工程供变电系统 编制单位:河北宝丰线缆有限公司

35kV阻燃电缆技术参数性能手册 1.产品名称及规格 额定电压26/35KV单芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆。 规格:1*300mm2, 1*185mm2, 1*95mm2。 2.引用标准

3.电缆结构 4. 电缆主要制造工艺及技术参数:4.1 主要制造工艺

采用从芬兰NOKIA公司进口的交联生产线生产电缆XLPE绝缘线芯,该设备为导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤,全干式交联生产线。 4.2 主要技术参数 5. 试验:

电缆必须进行下列试验并提交有效的试验报告5.1 型式试验 5.1.1 电气性能试验 ●局部放电试验 ●弯曲试验后局部放电试验 ●tgδ值试验 ●热循环后局部放电试验 ●冲击电压试验及交流电压试验 ●4h交流电压试验 5.1.2 机械物理性能试验 ●老化前和老化后绝缘机械性能试验 ●老化前和老化后护套机械性能试验 ●成品电缆段的附加老化试验 ●交联聚乙烯绝缘吸水试验 ●交联聚乙烯绝缘收缩试验 ●交联聚乙烯绝缘热延伸试验 ●印刷标志耐擦试验 ●成束电缆燃烧试验 ●燃烧时的烟气试验 5.2 出厂试验 ●导体直流电阻试验

●局部放电试验 ●交流电压试验 5.3 抽样试验 ●结构尺寸检查 ●导体结构 ●绝缘厚度 ●屏蔽结构 ●护套厚度 ●外径 ●外观标识 ●4h交流电压试验 ●热延伸试验 5.4 验收试验: 生产过程中,产品出厂时的验收由双方协商。 6 包装、标志: 6.1 包装: 6.1.1包装为铁木结构的电缆盘,直径不大于2.8米。 6.1.2电缆两端头采用热缩套进行可靠密封,以防潮气进入,伸出盘外的电缆端 头钉有保护罩加以保护。 6.2 标识: 6.2.1成品电缆的护套表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、米标和制造年 份连续标记。标记字迹清楚、容易辨认、耐擦。

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

采购内容及技术参数要求

采购内容及技术参数要求 附件一:产品实物清单 附件二:消防训练设施施工平面图 附件三:产品规格及其具体技术参数 附件四:心理拓展训练课程体系 附件五:心理拓展训练产品部件使用期限说明 附件六:心理拓展训练器械部件安装质量标准. 附件一: 产品实物清单 单序号类别部件名称数量位1 组壁墙绝 1 组单杠组断组桥 1 合天1 组梯 丛林绳桥组 1 器相互依存1 组 1心注:内含速滑、速拓1 训器械标1(内容:“砺炼心智”或“挑战极限”设1 器械警示安全头盔、自动锁、丝扣锁、全身安安全带、半身式安全带字环、6 装带、主保护绳多媒体教学光1 训8安全手课112深井救援器 攀岩训练13 专业培训师实地培5 4 产品培 - 2 -

消防训练设施施工平面图附件二: - 4 -

附件三: 产品规格及其具体技术参数一、产品部件具体技术参数

6 二、组合器械部件标识 三、关键零件名称及规格零件名称规格载荷

额定拉力3.5T,环 6T拉变形不断裂ф14 梨形7/8 额定拉力卸6.5T 扣额定拉力16.8T ×花兰螺丝 24 额定拉力ф绳丝钢 16 2.2T 2T 额定拉力滑车2T 额定拉力链ф8 条4.8T 四、攀岩训练墙和深井救援技术要求 7 根据《城市消防站建设标准(修订)》(建标[2006]42号)和《消防培训基地训练设施建设标准》(GA/T623-2006)的要求,攀岩训练墙和深井救援制作标准和要求(心理拓展训练设施见原方案)如下:(一)攀岩训练墙 1、总体要求 (1)设计要求:成人使用。 (2)产品规格:宽5.4米(6块岩板)×高9.9米(11块岩板)。(3)攀爬难度:速度道、中等难度各1道。 (4)整个器械均使用防锈磁漆进行保护。 2、造型岩板 仿真有机岩板,材质为玻璃钢、树脂、石英沙合成材料;岩板规格(国际标准):900毫米×900毫米,平均厚度7毫米;符合国家环保标准;无毒、无刺激;防水、阻燃。使用寿命10年以上。 3、攀登支点

VV、VV22电缆技术参数

投标电缆技术规范书 第1部分电缆的结构描述及技术性能 产品名称:额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:VV、VV22 1 执行标准 2 使用特性 2.1 额定电压U0/U为0.6/1kV,额定频率为50Hz。 2.2 敷设方式可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种。 2.3 电缆允许的最小弯曲半径: 3 工作特性及条件 3.1 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。 3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 4 技术要求 4.1 导体

4.1.1 导体结构、性能及外观符合GB/T3956-2008的规定。 4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。 4.2 绝缘 4.2.1 绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘表面平整,色泽均匀。绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。 4.2.2 绝缘采用PVC/A型聚氯乙烯混和物,绝缘的最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 表1额定电压0.6/1kV的聚氯乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度(VV) 4.2.3 绝缘线芯采用颜色识别,分色规则符合GB6995-2008的规定。 4.3 缆芯、填充及内衬层 4.3.1 电缆绝缘线芯成缆方向为右向。 4.3.2 电缆的缆芯中用非吸湿性材料填充。 4.3.3 VV22型电缆成缆线芯外绕包两层PVC黑带作为内衬层,其厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。 4.4 铠装(适用于VV22型电缆) 4.4.1 单芯电缆采用双层不锈钢带铠装,多芯电缆铠装采用双层镀锌钢带铠装。 4.4.2 钢带螺旋式绕包,绕包间隔不超过钢带宽度的50%。 4.4.2 钢带厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,钢带绕包圆整光滑。 4.5 外护套 4.5.1 电缆外护套紧密挤包在成缆线芯或铠装层上,护套表面光洁,色泽均匀。 4.5.2 电缆外护套材料采用PVC/ST1聚氯乙烯混和物;护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定,铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm,非铠装电缆护套上任一处最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

【2019年整理】通信电缆技术标准

3.1 导线 3.1.1 导线直径 导线直径设计满足部颁标准YD/T322-1996中导体直流电阻之要求。 3.1.2 导线断裂伸长率见下表1 表1 导线断裂伸长率 3.1.3 导线的电性能电阻率ρ20≤0.017241Ω.mm2/m 3.2 绝缘采用符合部颁标准YD/T760-95规定的高密度聚乙烯料,其密度≥0.941g/cm3 3.2.1 高压火花测试 DC2-6kv 每12km不得超过1个击穿点。 3.2.2 色谱 a线:白红黑黄紫 b线:兰桔绿棕灰 绝缘颜色符合GB6995.2或YD/T322-1996标准中附录A(标准的附录)的规定 3.2.3 绝缘的机械物理性能 3.2.3.1 绝缘颜色迁移

试验温度80±2℃时间24h不迁移 3.2.3.2 绝缘抗张强度(中值)≥16Mpa 3.2.3.3 绝缘断裂伸长率(中值)≥300% 3.2.3.4 绝缘低温卷绕试验 试验温度-55±1℃时间1h 10个试样应无开裂0/10 3.2.3.5 绝缘热收缩率 试验温度115±2℃时间1h≤5% 3.2.3.6 绝缘热老化后的耐缠绕性能 热老化处理温度115±2℃处理时间24×14h 再次老化温度70±2℃处理时间24h 试验结果应不开裂 3.2.4 绝缘外径 导体直径0.4mm,绝缘外径为0.72±0.01mm;导体直径0.5mm,绝缘外径为0.88±0.01mm 3.3 线对 3.3.1 由分别称作a线和b线的两根不同颜色的绝缘芯线均匀地绞合成线对。 成品电缆上,任意线对绞合节距在3m长度上测得的算术平均值不大于155mm,且与标称节距误差不大于±2%。 3.3.2 绝缘芯线应按表2规定的色谱和序号构成线对

第四章采购需求及技术参数要求

第四章采购需求及技术参数要求 ★技术要求统一备注: 下述技术指标中标注“*”号条款的参数响应情况应当提供有效的技术支持资料;其他要求只需进行响应,也可以提供有效的技术支持资料。该技术支持资料是指下列之一: ①医疗器械产品注册登记表附件中的“产品标准:YZB/----; ②技术白皮书(Data Sheet); ③制造商公开发布的印刷资料或法定检测机构出具的产品注册检测报告(如检测报告篇幅较多,投标人提供检测报告中含有招标文件要求的相关内容、封面以及含有检测机构相关标识的页面章节即可按招标参数顺序标注); ④产品使用说明书; ⑤其他经评委认可的资料。 备注:以上技术支持材料要求在投标文件中使用下划线或色条标识出相关内容并注明页码,外文的技术支持资料须提供中文翻译,如未做而造成评委评审失误的由投标人自行承担责任。 YAG激光治疗机(钬激光)招标参数 【一】技术条款 HO:YAG激光治疗机(钬激光)主要技术参数 1、用于粉碎泌尿系结石,泌尿系所有大小肿瘤的汽化、凝固治疗; 2、光纤终端输出平均功率:≥65W ; 3、光纤末端单脉冲能量:0.5J~4.2J; *4、激光能量输出不稳定度:≤±5% ; *5、激光输出功率的复现性:≤±5%光器工作方式:脉冲; 8、脉冲重复频率:5Hz~40Hz可调; *9、脉冲宽度:200μs~800μs,可调,宽脉宽粉末化、窄脉宽碎块化; *10、传输系统:智能光纤接头,多种规格光纤;适用光纤规格:200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm; *11、使用272μm光纤最大传输功率:≥60W; *12、使用200μm光纤最大输出功率:≥50W;

采购内容及技术参数

采购内容及技术参数 8米纯电技术参数及要求: 序号名称技术要求 1工作条件能适应城市道路及丘陵道路 2技术规格车辆基本参数和技术性能均符合GB7258 2012/GB13904等国家强制性标准和行业标准,在国家汽车产品目录公告;车辆必须在《新能源汽车推广应用推荐车型目录》 2.1性能 2.1.1最高车速不超过70km/h 2.1.2爬坡度≥14% 2.1.3转弯直径≤24m 2.1.4最大总质量≤14000Kg 2.1.5额定载客人数50以上 2.2车体 2.2.1总长车长≥8000mm 2.2.2总宽≥2350mm 2.2.3车高符合国家标准 2.2.5最小离地间隙(满载)≥120mm 2.2.6车厢内高≥2100mm 2.3车体结构全承载,采用整车电泳 2.3.1乘客车门前单、后双内摆门,门子上端滑轮采用滚动轴承。 2.3.2乘客车门净开启宽度前客门≥500mm,后客门≥900mm 2.3.3车身颜色优质环保油漆、颜色待定 2.4电机电池电控部分

2.4.1驱动电机★采用名优高效永磁同步电机,水冷,带限速装置;★额定功率80KW以上; 峰值功率130KW以上; 电机防护等级IP67以上; 驱动电机系统质保≥8年或者40万公里 2.4.2储能电池磷酸铁锂电池或比更优; ★电池电量135Kwh以上; ★电池能量密度135Wh/kg以上;★电池防护等级IP67以上。 保修≥8年或者40万公里

2.4.3控制器★采用集成控制式电控系统。 ★整车四合一或五合一集成式控制器,电控系统模块化设计,具备多级安全保护及各种异常故障报警,并与整车CAN总线衔接。具有通风、散热、防水设计,具有充电保护电路和漏电保护功能等。 防护等级IP67以上 质保8年

采购参数及技术要求.doc

第四章采购参数及技术要求 一、总体要求: 1、投标人在进行食品抽样检验时,依据国家食品药品监督总局制定的《食品安全监督抽检和风险监测工作规范(试行)》,并严格按照来安县市场监督管理局抽检监测计划规定的抽查产品类别、抽查批次和抽查时间安排等开展抽检有关工作,要严格按照《食品安全法》的规定购买抽取的样品,不得向企业收取检验费和其他任何费用。 2、各类食品的检验依据为食品安全国家标准,对没有食品安全国家标准的,可按照食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准,食品安全地方标准,企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。应急情况下,可采用经科学验证的参考方法和内部方法。 3、投标人应在规定的时间内完成来安县市场监督管理局部署的抽检监测工作,依法出具检验报告,汇总样品抽检结果信息,提交抽检工作分析总结报告,并经县市监局相关股室核实后,出具检验报告一式三份,市场监管部门、抽检单位和被抽检单位或个人各执一份。未经同意不得擅自将检验结果告知被抽检单位,一经发现立即取消资格。 4、*投标人采、抽样工具和车辆数量充足、质量精良,车辆至少1辆。 5、投标人实验室场地、设备、人员(检验员、采样员)具备开展监测工作所需的采样、检测技术能力,能按期按质完成监测任务并上报监测数据。 6、投标人具备数据处理及分析评估能力,能分析研判监测数据并编制结果分析报告。 二、工作实施基本要求: 1、采样地点:来安县内,每次任务根据实际工作要求确定具体采样地点。 2、*采样人员:部分任务由采购人负责,投标人协助抽样;部分任务由投标人独立抽样;承诺配备4名(含)以上有检测人员抽样。 3、采样办法:根据检验项目及国家标准中规定的采样方法及采样数量抽取样品。 4、检验依据:依照食品安全国家标准。对没有食品安全国家标准的,可按照地方标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准,食品安全地方标准,企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的检验方法等进行检验。 5、样品运输:由投标人负责,并确保样品安全。 6、样品检验:由投标人负责,并对样品检验结果负责。 7、结果判定:检验项目中有一项不符合标准要求即判定本批次食品样品抽检不合格。 8、结果送达:由投标人负责,检验完毕后,投标人应当出具检验报告,并按规定送达。 9、费用结算:每次抽检完成后,投标人提供相关购样、邮寄票证、费用清单等,其中购样费、邮寄费实报实销,抽样费、检验费以双方约定价格和项目实际支出按相关财务制度要求结算。 三、食品安全监测专项要求: 1、服务类别:技术服务(涉及监测工作方案的制定与实施、数据汇总与分析及报送、风险评估与研判、分析报告编制以及食品安全控制措施建议等内容); 2、监测工作方案:按照国家、省、市及本局有关文件要求,制定包括采样计划与要求、

光伏发电项目采购清单及技术参数要求

光伏发电项目采购清单及技术参数要求 一、技术参数 (一)采购清单:1、光伏组件; 2、10千瓦光伏并网逆变器; 3、交流配电箱; 4、其他配件。 (二)技术参数要求 1、光伏组件

组件认证要求 太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备,应当提供具有专业测试机构出具的符合国家标准(或IEC标准)的测试报告(有国家标准或IEC标准的应给出标准号)、具有CQC认证证书。如果该产品没有国家标准(或IEC标准),亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合技术规范中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证,则应提供认证证书复印件。 a)按国际电工委员会IEC61215:1993标准进行设计,并经过充分的试验论证,确保组件的质量、电性能和寿命要求; b)采用绒面低铁钢化玻璃 (又称为白玻璃),厚度, 透光率达%以上,电池组件整体有足够的机械强度,能经受运输、安装和使用过程中发生的冲击、震动和其他应力,并具有优良的防腐、防风、防水和防雹能力; c)采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的优质EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有高透光率(胶膜固化后透光率≥%)和抗老化能力; d)TPT(聚氟乙烯复合膜):用于太阳电池组件封装的TPT至少应该有三层结构:外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF 需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。电池组件的绝缘强度大于100MΩ; e)专用太阳能电池组件优质密封硅胶,增加组件的绝缘性能和防止湿气进入组件,保证组件寿命; f)太阳能电池片:多晶硅,质量是A级;组件在-40℃的低温下和85℃的高温下可正常工作; g)密封防水多功能接线盒,防护等级达到IP65,内装旁路二极管,有效防止热斑效应造成的电池烧毁等质量事故;

低频长途对称通信电缆技术规范

低频长途对称通信电缆技术规范 1 适用范围 本技术规格书适用于油膏填充长途低频对称电缆 2电缆型号、规格和名称 2.1 型号、规格:HEYFLT 23 2.2 电缆名称:长途低频对称通信电缆、市话电缆 3技术要求及试验方法 3.1导体 3.1.1导体采用符合GB 3953规定的TR软圆铜线。 3.1.2 导体的机械物理性能符合GB3953中相关规定。 3.1.3 制造长度内导体允许接续,接续方法采用无酸性熔焊,接头处光滑平整无毛刺,焊接处抗张强度不低于相邻导体无接头处强度的80%。 电缆导体采用符合GB 3953规定的TR软圆铜线,导体的机械物理性能符合GB3953中相关规定,制造长度内导体允许接续,接续方法采用无酸性熔焊,接头处光滑平整无毛刺,焊接处抗张强度不低于相邻导体无接头处强度的80%。 3.2 绝缘 3.2.1绝缘为聚乙烯绝缘,其厚度应满足本规格书对电缆电气性能要求。 3.2.2 绝缘采用颜色识别标志。绝缘颜色符合GB 6995的规定,颜色不迁移、不褪色。 电缆绝缘为聚乙烯绝缘,其厚度满足本规格书对电缆电气性能要求;绝缘采用颜色识别标志。绝缘颜色符合GB 6995的规定,颜色不迁移、不褪色。 3.3 低频四线组 3.3.1 低频四线组由红、绿、白、蓝四根不同颜色的绝缘线芯星形绞合而成,红和白、蓝和绿各组成一个工作对。四线组外按要求分别疏绕红、绿、白、蓝、棕颜色的聚酯纱。同层相邻四线组节距应互异。四线组A端色谱排列应符合图1的规定。 红绿 蓝白 图1 四线组A端色谱排列

电缆低频四线组由红、绿、白、蓝四根不同颜色的绝缘线芯星形绞合而成,红和白、蓝和绿各组成一个工作对。四线组外按要求分别疏绕红、绿、白、蓝、棕颜色的聚酯纱。同层相邻四线组节距互异。四线组A端色谱排列符合上图1的规定。 3.3.2低频对绞线对由红、绿、白、蓝两根不同颜色的绝缘线芯即红/白、绿/白、蓝/白、红/绿、红/蓝、绿/蓝绞合而成。 电缆低频对绞线对由红、绿、白、蓝两根不同颜色的绝缘线芯即红/白、绿/白、蓝/白、红/绿、红/蓝、绿/蓝绞合而成。 3.4 缆芯 3.4.1电缆缆芯按同心式绞合,缆芯同一层相邻四线组的节距互异,内外层绞向相反,最外层为右向。四线组以红组为第一组,绿组为第二组,A端绿组在红组的顺时针方向的右侧。缆芯A端色谱排列应符合下图的规定。 HEYFLT 4×4×0.9 23 电缆缆芯按同心式绞合,缆芯同一层相邻四线组的节距互异,内外层绞向相反,最外层为右向。四线组以红组为第一组,绿组为第二组,A端绿组在红组的顺时针方向的右侧。缆芯A端色谱排列符合上图的规定。 3.4.2缆芯内间隙及表面连续均匀填充通信电缆专用油膏并且符合YD/T 839的要求,油膏充满度大于90%。填充复合物与缆芯及包带相容。 电缆缆芯内间隙及表面连续均匀填充通信电缆专用油膏并且符合YD/T 839的要求,油膏充满度大于90%。填充复合物与缆芯及包带相容。 3.4.3填充油膏是均质的,非吸湿性的,且不含有灰尘、金属颗粒和其它杂质,对于霉菌是无营养的。油膏内无正常视力可见的气泡。 电缆填充油膏是均质的,非吸湿性的,且不含有灰尘、金属颗粒和其它杂质,

采购清单及技术参数

注:1、录像须保存约35天。 2、本项目采购内容含设备、安装调试等完成本项目的需求。 3、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地,则仅供参考,并非指定,供应商可以选用替代的方案,但这种替代整体上要优于或相当于询价通知书的相关要求。 4、为鼓励不同品牌的充分竞争,如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有,则该技术参数及要求不具有限制性,供应商可对该参数或要求进行适当调整,并应当说明调整的理由,且该调整须经评委会审核认可。 二、商务要求 1、所有货物(包括零部件)须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其询价响应文件的技术响应表(如果被询价组接受的话)相一致。若询价文件及询价响应文件中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。 3、货物总体上应满足招标文件规定的技术规格要求和主要功能要求。 4、本次招标为交钥匙工程,包含了交付使用前的全部费用。投标报价包括:设备购置费(包括所有货物制造成本、附件、配件、备品备件及专用工具费等)、软件升级费、改装费、进口关税、运输费、安装调试费、保险费、质保期内的维修维护等费用、验收费用、其他费用(如包装费、仓储费、保管费、资料费,以及完成本项目所需要的其他费用)及生产、销售过程中的税费、代理服务费和合理利润等 5.技术文件 5.1中标人负责将货物的全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料,下同),包括设备的操作规程和使用说明书,维护手册和保养修理所需的各种机械、电气资料及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导、全套竣工图纸(含电子版)等文件汇集成册交付采购人。

光伏发电项目采购清单及技术参数要求

光伏发电项目采购清单及技术参数要求一、技术参数 (一)采购清单:1、光伏组件; 2、10千瓦光伏并网逆变器; 3、交流配电箱; 4、其他配件。 (二)技术参数要求 1、光伏组件

1.2组件认证要求 太阳光伏组件作为光伏电站的主要设备,应当提供具有专业测试机构出具的符合国家标准(或IEC标准)的测试报告(有国家标准或IEC标准的应给出标准号)、具有CQC认证证书。如果该产品没有国家标准(或IEC标准),亦应出具专业测试机构出具的可以证明该产品的主要性能参数符合技术规范中提供的技术参数和性能指标的测试报告。如果设备已经取得国际/国内认证机构的认证,则应提供认证证书复印件。 a)按国际电工委员会IEC61215:1993标准进行设计,并经过充分的试验论证,确保组件的质量、电性能和寿命要求; b)采用绒面低铁钢化玻璃 (又称为白玻璃),厚度3.2mm, 透光率达91.5%以上,电池组件整体有足够的机械强度,能经受运输、安装和使用过程中发生的冲击、震动和其他应力,并具有优良的防腐、防风、防水和防雹能力; c)采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的优质EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有高透光率(胶膜固化后透光率≥89.5%)和抗老化能力; d)TPT(聚氟乙烯复合膜):用于太阳电池组件封装的TPT至少应该有三层结构:外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF 需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。电池组件的绝缘强度大于100MΩ; e)专用太阳能电池组件优质密封硅胶,增加组件的绝缘性能和防止湿气进入组件,保证组件寿命; f)太阳能电池片:多晶硅,质量是A级;组件在-40℃的低温下和85℃的高温下可正常工作; g)密封防水多功能接线盒,防护等级达到IP65,内装旁路二极管,有效防止热斑效应造成的电池烧毁等质量事故;

铠装电缆技术要求

高压、低压铠装电缆技术要求 二、遵循的主要技术标准规范: GB/T18380.1-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法 GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第3部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB 6995-1986 电线电缆识别标志 GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法 GB 9330-88控制电缆技术要求 GB15065-1994聚乙烯绝缘塑料技术指标 GB/T 467—1997 阴极铜技术标准 400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V(动力电缆3.5KV)5min耐压试验。6KV 及35KV电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的要求。 三、使用环境条件

3.1 运行条件 3.1.1 额定工作电压和频率: 8.7/15kV 、50Hz 。 3.1.2 系统接地方式:中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 3.2 环境条件 环境温度: -15 ℃~ +60 ℃ 3.3 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。 地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 3.4 运行要求 3.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90 ℃。 3.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 3.4.3 电缆允许弯曲半径:不小于 15 倍电缆的实际外径。 四、技术参数和要求 本次采购的电缆,其技术参数除应符合 GB 12706 的要求以外,还应满足本标书以下要求。 4.1 导体 ☆导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于 0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。 4.3 导体屏蔽

采购内容、数量及技术参数要求

第三章采购内容、数量及技术参数要求 一、全椒县污染源数据中心管理系统项目采购需求一览表 1、采购需求: 2、仪器参数 2.1二氧化硫分析仪 (1)设备用途:用于环境空气中二氧化硫浓度的监测; (2)配置要求:含过滤滤膜等; (3)技术参数: ●分析方法:紫外荧光法; ●量程:0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能; ●零点噪声:<0.1ppb(设置60 秒时间)★ ●量程噪声:≤1ppb(设置60 秒时间) ●最低检出限:<0.1ppb(设置60 秒时间) ●示指误差:≤±1%F.S.

●20%量程精密度:≤1ppb ●80%量程精密度:≤1ppb ●24h零点漂移:≤±0.1ppb ●24h20%量程漂移:≤±1.5ppb ●24h80%量程漂移:≤±2ppb ●响应时间:小于145秒(从0 上升到90%满量程) ●电压稳定性:≤±0.2%F.S. ★ ●流量稳定性:≤±1% ●环境温度变化影响:≤0.4ppb/℃ ●干扰成分影响:≤±0.1%F.S.(H2O)、≤±0.3%F.S.(甲苯) ●采样口和校准口浓度偏差:≤0.5% ●7d零点漂移:≤±1ppb ●7d量程漂移:≤±4.5ppb ●平均故障天数:>7d ●诊断功能:仪器有自诊断及报警功能; ●电源要求:220±10%VAC,50Hz; ●模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA; ●数字输出信号:配置RS232/485接口不少于两个,USB和以太网接口分别不少于 1个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口,其中智能维护接口为USB接口);可以通过4个接口同时获取数据不相互干扰和冲突,并保证各数据接口获取的数据不存在误差; ●数据导出导入功能:前面板具有2个或2个以上USB接口;(提供清晰彩色照片 证明) ●数据存储:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自 动备份功能; ●校准:具有自动校零、校跨(紫外荧光法)功能,仪器状态自动实时监控、诊断 功能,手动远离距仪器校准、状态监控、诊断功能; ●操作界面:全中文界面、彩色触摸屏显示; ●其它:具备停电后来电自起功能,故障报警功能,内存容量不足报警提示功能; ●要求仪器稳定可靠、精度高,通过环境保护部监测仪器设备质量监督检验中心的

采购要求及技术参数

采购要求及技术参数 为了进一步提高我院食堂服务质量和管理水平,更好地为广大师生员工服务,根据国家有关政策法规,并结合学院实际情况,经学院研究决定,拟对食堂经营权向社会进行公开招标。具体事项和基本要求如下: 一、食堂经营要求 、中标单位不允许分包、二次转包或委托他人经营食堂,更不能违法经营。一经发现,学院有权取消其承包资格,没收全部履约保证金并给予经济处罚或诉诸法律。 .食堂由中标单位负责分别经营,每家任命中标单位的投标时投标文件中明确的项目负责人,全权负责食堂的日常管理,并接受学院的监督管理,落实合同约定的要求。 、中标单位直接自主经营,独立核算、自负盈亏。工作人员全部由中标单位自行安排,与学院不存在雇佣等劳动关系,中标单位应按规定与工作人员签订劳动合同,并依照新劳动法规定为工作人员购买社会保险。中标单位及其雇佣人员,发生任何人身财产的意外损害均由中标单位自行承担,与学院无关,不符合上述要求的,不准上岗从业,每发现一次按元进行处罚,三次以上的学院有权取消其经营权承包资格。 、重视和搞好食品卫生安全和食堂卫生防疫工作,就餐环境必须达到学院和上级主管部门制定的标准。如因中标单位的管理不善造成安全事故,由中标单位负全部责任。 、承包期间的用水(单独装表计量)、用电(单独装表计量)、用气(单独装表计量)、卫生费由中标单位按有关规定按月交纳,逾期不交造成后果由中标单位负责。 、发包人承担主要设备(以学院专项采购清单为准)的采购安装,清单以外的厨具设备,由承包人自行采购。承包期满或合同中止时,承包人采购的厨具设备由承包人自行处理,学院不接收。 、承包期间,员工的住宿问题由中标单位自行解决。 、中标单位所聘用人员必须向学院提供其有效身份证、健康证,报学院批准备案。中标单位必须对员工按《中华人民共和国食品卫生法》《学院卫生工作条例》等进行岗前培训。经营期间,食堂职工和厨师人数不得少于投标文件中承诺的人数,学院随时抽查,违者处违约金元人.天。 、所供菜肴须品种多样、营养丰富,每天要求更换其中的三分之一品种,每餐低菜品种不少于个。 、食堂必须明码标价,学院有权检查督促乙方饭菜质量、价格、卫生、服务态度等。部分饭菜价格定量标准如下: 、面、油、肉主要食材由学院组织,中标单位参与统一招标,确定定点供应商采购,

电线电缆技术参数

电线电缆技术参数 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、产品标准 本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。 二、适用范围 本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。 三、使用特性 ●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。 ●电缆导体的允许长期最高工作温度: 60227IEC07(BV-90)…………………………90℃ 60227IEC08(BV-90)…………………………90℃ 其它型号For other types …………………70℃ ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃ ●电缆弯曲半径: D≤25mm (4) D>25mm (6) (D-电缆外径)

六、结构尺寸及主要技术参数 60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆 导体标称截面 mm2导体种 类 绝缘厚 度 mm 平均外径上 限 mm 电缆近似重 量 kg/km 铜导体最大电阻 Ω/km最小绝缘电 阻 MΩ.km 不镀金 属 镀金属 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 4001 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 6.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 33.5 19.41 20.13 30.74 32.6 45.4 47.1 64.8 66.7 107.9 113.0 170.4 267.7 361.3 490.2 690.7 954.2 1190.3 1464.6 1835.6 2402.3 3005.4 3828.0 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.091 0.0754 0.0601 0.0470 12.2 12.2 7.56 7.56 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 0.0475 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0065 0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0030 0.0028

应答器电缆技术条件

应答器数据传输电缆技术条件(暂行) 2005年9月30日

目次 前言 (Ⅱ) 1. 范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3. 使用特性 (1) 4. 型号、名称、规格及产品表示方法 (2) 5. 技术要求与试验方法 (3) 6. 检验规则 (5) 7. 标志、包装、运输、贮存及施工 (6) 附录A (规范性附录)应答器数据传输电缆A端结构图 (7) 附录B (资料性附录)应答器数据传输电缆成品参考外径 (10) 附录C (资料性附录)应答器数据传输电缆施工方法 (11) Ⅰ

前言 本技术条件是参照国外应答器设备电缆参数传输技术要求编制。是中国铁路列车运行控制系统中高速率、大容量信息配套使用的应答器数据传输电缆。 本技术条件由北京全路通信信号研究设计院提出并归口。 本技术条件主要起草单位:北京全路通信信号研究设计院、焦作铁路电缆工厂、西安西电光电缆有限责任公司、天水铁路电缆工厂、中国铁路通信信号集团公司信号施工工艺研究所。 本技术条件主要起草人: 罗松、陈耀春、张颜珠、梁斌、张新军、袁栩、付军 Ⅱ

应答器数据传输电缆技术条件(暂行) 1范围 本技术条件规定了应答器数据传输电缆(以下简称电缆)的使用特性、型号、名称、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及施工。 本技术条件适用于应答器与LEU地面电子单元的连接,传输报文数据信息及电能的电缆。电缆可在铁路电气化和非电气化的不同区段使用。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本技术条件的引用而成为本技术条件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用本技术条件,然而,鼓励根据本技术条件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本技术条件。 GB/T 3953 电工圆铜线 GB/T 4909.2 裸电线试验方法尺寸测量 GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T 3048.6 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验 GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 GB/T 3048.14 电线电缆电性能试验方法直流电压试验 GB/T 5441.1 通信电缆试验方法总则 GB/T 5441.2 通信电缆试验方法工作电容试验 GB/T 5441.7 通信电缆试验方法衰减常数试验 GB/T 5441.9 通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验 GB/T 2952 电缆外护层 GB/T 2951.1 电线电缆机械物理性能试验方法第1部分:通用试验方法 GB/T 2951.8 电线电缆机械物理性能试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验—空气热老化后卷绕试验—熔体指数测量方法—聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量测量方法 GB/T 2951.23 电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验 GB/T 2951.38 电线电缆机械物理性能试验方法白蚁试验方法 GB/T19666 阻燃和耐火电缆通则 YD/T 760 市内通信电缆用聚烯烃绝缘料 TB/T3100.3 铁路数字信号电缆第3部分:综合护套铁路数字信号电缆 3使用特性 3.1电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃,电缆敷设环境温度应不低于-10℃。 3.2电缆导体的长期工作温度应不超过 +70℃。 3.3电缆允许弯曲半径:非铠装型室内电缆应不小于电缆外径的10倍,铠装型电缆应不小于电缆外径的15倍。 3.4综合护套电缆有屏蔽性能,可用于需要屏蔽电缆的区段。 3.5铝护套电缆具有良好的屏蔽性能,可用于铁路电气化区段。 3.6阻燃型电缆具有阻燃性能,可用于有阻燃要求的场合。

相关文档
相关文档 最新文档