文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电器施工方案

电器施工方案

电器施工方案
电器施工方案

【万科售楼部工程】

编制人:

审批人:

批准:

编制时间:

建设单位:太原万科房地产有限公司

施工单位:山西诚泰建筑工程有限公司

监理单位:山西神剑建设监理有限公司

工程名称:太原万科变压器厂项目售楼部

一、工程概况

本工程为太原万科房地产有限公司售楼部,位于太原市长风西大街侧,建筑面积:㎡,建筑高度为,室内外高差。本工程共涉及配管及管内穿线、电线盒的安装、线槽、桥架的架设等。

二、编制依据

⑴建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。

⑵电气装置安装工程电气照明施工及验收规(GB50259-96)。

⑶电气装置安装工程低电压电气施工及验收规范(GB50254-96)

⑸电气装置安装电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)。

⑹电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

三、进场材料的要求

1、管材:管径必须符合国家标准及图纸设计要求,外观、质量必须合格。

2、管箍:丝扣要清晰、无剥落、壁裂,两端光滑、无毛刺

四、施工机具

手板煨管器、PVC弯管弹簧条、钢锯、锉、尺子等、绝缘电阻表、电工工具等。

五、线管敷设要求及穿线工艺流程

1、要严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设,按规范要求加装接线盒,管箍连接处处采用专用连接处采

用专用接地线,线管进入线盒、箱处,按设计要求预留、孔洞,待稳住盒。箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时装护口。

2、管内(或线槽内)工艺流程:1、选择导线、线的绑扎,绝缘布包扎2、穿带线、带护口,扫管,穿线,放线及断线,线路检查绝缘摇测。所有线槽及管路安全完毕,并经过清扫,清楚杂物后检查管口、护口齐全后,方可进行穿线作业。

3、线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,导线不能在线槽内接头且绝缘不能破损,接头应置于接线盒或器具内,放完线后要及时覆盖。

4、线路连接处理后,应进行认真检查,进行绝缘摇测,并做好记录。

六、线路敷设及安装要求

1、所有导线均穿钢管暗敷。

2、应急照明及疏散照明支线采用ZR-BV-3×,穿钢管暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不大于30mm,若明敷时,应穿有防火的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。

3、照明线路沿顶板敷设,插座线路沿地板敷设,导线采用,当导线根数2-3根时,管径为16mm。导线根数为4-5根时,管径为20mm,导线采用4mm2,导线根数为3根时管径为20mm,所有暗敷穿线管均应避免死弯,以便穿线。

4、各层照明配电箱底距地暗装,翘板暗装开关距地坪;单相空调插座距地及对齐。热水器插座距地,其余插座距地,门厅灯具安装高度

根据使用要求留置,卫生间镜前灯具距地安装,安全出口指示灯具及层号灯安装在前室及楼梯出入口上方15cm,开关、插座和照明靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。

七、质量保证措施

1、施工中所用的材料、设备进场后,应及时通知

(1)防雷、接地。

所有电气设备的外壳、基础、工艺设备的基础、管道及管道支架、金属结构都需良好接地,管道的阀门、法兰需静电跨接。

(2 )专业质量保证措施。

施工人员应熟悉国家有关施工规范,学习施工方案,严格按施工方案施工。

施工人员在施工前进行培训,提高安装技术水平,强化质量意识。

技术人员在每项工作开始前对班组进行认真交底,对一些常见质量问题、技术难点逐一详细交待。

一道工序完成后经检查合格并签字确认,才能进入下一道工序施工,若检查不合格则责令停工、整改,合格后方允许进入下一工序。

质检人员、技术人员深入现场,跟踪检查,发现问题立即解决。

认真听取业主和设计部门的意见,对不合格的产品无条件返工。

通电方案、调试方案、试车方案及时编写,经业主认可后指导班组工作。

各种记录及时、正确的填写,需业主签字认可的及时请业主进行检查确认。

定期进行质量检查,?邀请业主参加,核查内容和结果通报业主。

参加施工的主要电气专业人员应具有进网上岗证。

管线安装前认真查看周围环境,?防止与其它专业发生冲突造成返工,影响施工质量。

需改变设计时必须请业主给予确认,?否则不准随意改动设计。。

上部进行电焊、气焊工作时,对下方的设备要进行防火花措施(石棉板覆盖)。

配电室重要场所禁止其它专业人员进入。

八、安全措施

在施工醒目位置设置安全警告、标语。各种安全用品配备齐全米以上高度作业必须搭设脚手架,?脚手板两端用铁丝绑扎牢固,脚手板性能符合要求,脚手架两侧应有1米高的扶手栏。工作在6米以上高度作业更为重要,特别是本工程管架上的桥架安装,电缆敷设,高压配电所在送电后需挂警告牌,电气场所不准其他无关工种进入。变电所在送电、停电、试车时应操作方案要求,按步骤专人操作,监护。离开脚手架作业必须带安全带,安全带固定在已安装固定的支架、?管道上,支架、管道的一端不能是悬空的末端。使用前必须检查安全带和固定物是否牢固。

九、系统调试

①电机试运行

电动机的第一次启动在空载下运行,先点动,无问题后,空载运行2小时。运行时每隔1小时要测量并记录其电源电压和空载电流、温升、转速等。电动机在运行时进行电机的转向、换向器、滑环及电刷工作情况、电机温升等的检查。交流电动机带负荷连续起动次数,在冷态时,可连续起动二次;在热态时,可连续起动一次。启动多台电动机时,应按容量从大到小逐台启动,不能同时启动。

②照明器具试运行

电气照明器具应以系统进行试电运行,系统内的全部照明灯具均得开启,同时投入运行,运行时间为24小时。全部照明灯具通电运行开始后,要及时用钳流表、万用表测量系统的电源电压及负荷电流,并做好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次,直到24小时运行完为止,共记录四次。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

③配电柜的试运行

配电柜试运行前,检查配电柜内有无杂物,安装是否符合质量评定标准。相色、铭牌号是否齐全。将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。在负载运行的情况下,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求。空载运行24小时,无异常现象。

⑽综合布线配线系统

①施工工艺:

配管配线参见电力、照明系统。

②调试

A、线路测试:使用专用测试仪器测试整条线路的断路、短路及接线是否正确。如果采用的是屏蔽导线,对其屏蔽层进行电阻及接地

阻测试。

B、系统开通调试:

使用专用测试仪器测试整条线路的断路、短路、接线、长度、衰减及近端串音衰减是否符合规范要求,检查正常后方能接入电信网络系统进行调试。

十、成品保护

1、在建筑施工期间,所有电线管端口及电线盒必须用木栓堵住,以防止混凝土、灰泥及杂物进入。

2、配管、穿线时,应注意保护墙面的清洁,穿线后所有箱盖必须盖严

电气安装施工方案(3)

四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分安装工程 电气施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司211项目 2012年02月10日 目录

1、工程概况 2、编制依据 3、材料检验 4、施工准备 5、电气施工程序图 6、安装要求 7、质量控制点 8、质量保证措施 9、重大危险源 10、安全措施 一、工程概况: 工程名称:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套

设施安装工程。 工程地点:四川省内江市威远县连界镇川威新厂区。 工程内容:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套安装。 电气安装工程范围:30000+40000Nm3/h制氧机组区内全部生产、生活、变送等用电设备设施的电气及相关的保护、检测、防护设施设备,包括与上级变电所联接相关工程安装、调试,事故备用电源及照明和应急电线路的安装、调试等工程。 本电气施工方案按照施工技术图纸为主要依据,安装内容主要有:

二、编制依据: 1、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范(GBJ147—90) 2、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148—90) 3、电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254—96) 4、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—2006) 5、电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范(GB50168—2006) 6、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ49—90) 7、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2006) 8、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—2006) 9、电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范(GB50255—96) 10、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171—92) 11、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172—92) 12、电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB50256—96) 13、依据建设方提供的图纸 三、材料检验: 在施工过程中应对材料的检验和设备的验收以严格把关,杜绝不合格品,确保工程的质量,具体要求如下: 变压器: 1、开箱检查规格、型号、电压等级等应符合设计要求;设备应有铭牌和强制性产品认证标志,产品合格证书、技术文件齐全。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

室内电气工程施工方案0.6

室内电气工程施工方案 一、施工顺序1 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 @ (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。

电气工程施工方案1资料教程文件

施工部署 1、项目组织机构 项目施工中贯彻执行以项目经理责任制为主体,以项目成本核算制为基础的企业经营模式,并以“施工管理中心和成本控制中心”的职能定位来组成项目经理部。项目部内建立职责、分工明确的人事制度,建立各系统合理交圈、适时反馈的以项目部领导为核心、施工生产为中心、技术工作为基础的动态管理流程,力图在完成精品建筑的同时,实现经济效益。 2、施工部署原则 2、1满足合同要求: 根据本工程质量目标较高,工期紧的特点,在安全生产的前提条件下以满足与业主签订的施工合同的要求为前提组织安排施工。 2、2满足工序逻辑关系的原则: (1)本工程工期紧,为保证合同履约,必须合理的压缩工期,采用有效的技术措施,并充分利用平面、空间和时间组织平行流水和立体交叉作业,为提前完成的分项工程施工创造条件,各专业积极交流配合,避免出现交叉施工冲突,做到均衡施工。(2)施工中应遵循“先地下,后地上,先土建,后专业”的施工原则。为保证连续施工,专业预埋应随结构施工进行,设备安装、调试分阶段结构验收完毕后随时插入,从而缩短工期。 2.3安全文明施工原则: (1)在保证质量和进度的同时,将安全文明施工工作贯穿整个工程的施工,保质保量的履行施工合同,自觉维护企业形象。 (2)安全文明施工,重在教育、督促、检查落实,项目部建立定期教育、培训,检查、督促落实情况,并根据检查结果进行评比奖惩。 2.4处理好季节施工的原则: 各楼结构施工主要在2013年雨季完成,应做好雨季施工的各项准备;2013年冬季施工以前应重点抓好安装工程的施工,做好成品保护工作和防冻工作。

5.5与土建和其他专业密切协作,充分利用时间、空间,保证局部和总体工期目标的实现。 3、组织协调及配合 3.1以用户满意为指导思想,与甲方、监理密切配合,用严谨的工作作风赢得甲方和监理的信誉。 3.2服从土建项目部的领导,与项目部共创文明施工现场。 3.3每道工序完成并自检合格后,技术员与质检员对施工质量要进行认真检查,及时约请监理、甲方进行质量验收,有关技术资料签认后,方能进行下道工序。 3.4施工中遇到与规范不符、专业间矛盾,要及时向项目部反映。 3.5对其他专业的设备、管线方向位置、预留洞口等要了解掌握。 3.6施工中需变更的,应先洽商后干活。 3.7施工过程中的隐蔽工程、绝缘测试、调试运行等,应及时约请甲方、监理参加质量验收和资料签认。 3.8所有分包单位必须按要求填报各种报表和施工技术资料,保证工程技术资料的有效与完整。 3.9各专业分包单位的技术资料由总包统一归档、统一管理。机电分公司对各分包单位的技术资料每月检查一次。如有问题,及时下发问题整改单限期整改。 3.10各专业间的工序矛盾及时解决,并及时向建设单位通报各分包单位的工作进展情况。 4.施工准备 4.1技术准备 4.1.1根据工程特点和施工对象具体安排施工进度、施工方法及工序要求,以便更准确地指导施工。 4.1.2做好技术管理工作 (1)认真作好熟悉图纸和图纸会审工作,图纸收到后认真审看,初步了解设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范的要求。各专业之间的施工图是否交

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

电器安装施工方案..

电器安装施工方案 本工程为农八师147团花园小区1#廉租房住宅楼工程,建于农八师147团,平面布置呈“L”字型。本工程为六单元五层底商住宅楼,砖混结构,现浇混凝土楼板,负荷等级为三级高度15.5米。 1.工程特点 1.1电源及进线方式:本工程电源电压为220∕380V三相四线制供电,采用VV22-0.6/1KV聚氯乙烯护套铠装店里电缆直埋地敷设,总箱为落地安装,由总箱引入各单元的配管为PVC50管,管内穿BV-4×25+1×16电线,地下室配电箱均设置在公共部位。 1.2电视进户在(19轴)--(21轴)之间,电视进户引入管为SC50管地埋引入,电视前端箱设置在设备间内,引入各分支器箱的配管为PVC32管,沿地暗敷设至各分支器箱。 1.3 电话进户在(19轴)--(21轴)之间,电话进户引入管为SC50管地埋引入,电话跳线架设置在设备间内,引入各分线箱的配管为PVC50管,沿地暗敷设至各分线箱。 1.4室内布线线路:配电线路采用BV铜芯塑料绝缘导线穿PVC管沿墙沿板暗敷设。 1.5设备安装高度 (1)总配电箱和单元箱落地安装;开关箱暗装敷设,高度1.5米。 (2)插座底边距地0.4米;靠外墙插座距外墙内壁水平方向0.5米 (3)一般开关距地1.4米;据门洞0.25米。 1.6全及接地 (1)本工程配电系统接地方式采用TN-C-S系统进户处作重复接地,实测接地电阻小于

4欧姆。 (2)本工程在水暖(金属)管路进户作总等电位连接。参见(等电位连接安装)02D12第03-05大样卫生间作局部等电位。 1.7安装图及有关大样《建筑电气安装工程图集》 (1)电缆进户做法见JD5-112、113页; (2)电源开关箱安装见JD3; (3)灯具开关箱见JD9; (4)开关板插座安装见JD8。 1.8该工程施工严格按照电气有关施工规范施工。 2.1本工程施工阶段依据是设计蓝图及会审纪要,国家有关规范及验评标准。要严格按设计及施工规范施工,安装工艺要求严格按专业大样图集及工艺标准。 2.2为了确保工程质量,必须严格按监理程序办事,做到施工有措施,技术有交底,定位有复测,材料有试验,隐蔽工程有记录,质量控制有措施,施工资料及时、准确、齐全。必须做到材料自检后报检,每个分项工程质量报验制且报检的资料齐全。

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

电器安装施工方案

电器安装施工方案 1.编制依据 1.1北京市怀柔区金泰苑住宅小区施工图纸; 1.2北京市怀柔区金泰苑住宅小区《施工组织设计》; 1.3有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 2.工程概况 本建筑为新建工程,本工程属于二类建筑,地上六层,地下一层,工程性质为商场和普通住宅项目,结构形式为混凝土柱、梁加砖砌结构。 2.1施工范围: 包括低压配电,动力、照明、防雷、接地; 本施工为精装修前的施工,灯具和线路敷设位置应以精装修为准。 不包括室外电气线路。 2.2电源及配电: 1#、2#、3#楼电源引自本小区3#楼地下配电室。本楼按三级负荷供电。 电源埋地进入地下一层,在地下一层楼梯间设落地配电箱。供照明、电力、住宅用电。 地下一层热交换间设动力配电箱,供热交换间电力。 2.3线路敷设: 竖井内干线采用燃电缆或阻燃BV线穿钢管敷设。电力电缆、电

线在竖井内靠外墙一侧敷设。 动力支路线路采用PVC沿顶板、墙体、地面暗敷设。 未注导线均为BV-2.5mm2、2~3根穿PVC20管、4~6根穿孔机PVC25管。单相220V插座线路均用BV-3×2.5mm2、穿PVC20管敷设。三相380V插座线路均用BV-5×2.5m m2,穿PVC25管敷设。2.4照明: (1)照明种类:本工程为一般照明。 (2)光源选择: 照明以清洁、明快为原则进行设计,同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求。住宅等场所选用白炽灯其它场所根据需要选配。荧光灯要求功率因数不低于0.9,补偿装置荧光灯自带。(3)照明控制: 一般场所为开关控制;住宅部分楼梯间、公共走道灯由声光延时开关控制。 (4)灯具:住宅内先安装筒易灯具,商场先按吸顶荧光灯设计,最终由装修单位负责设计。 (5)照明系统的配电方式、设备的选型及安装: 本工程对用电量较大的住宅照明配电系统利用在电气竖井内的铜芯阻燃电缆配电给各层照明配电箱,电缆分支接头采用绝缘穿刺夹,方便施工、安装和节省费用。 灯具安装高度低于2.5m(不含2.5m)时,均需配专用保护线(PE 线)。

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

电气工程施工方案和技术措施

电气工程施工方案和技术措施 一、系统概况 (一)供配电系统 1、隧道供电按一级负荷考虑,设双路10kv电源供电。平时两路电源同时工作,当一路电源失压时,电力系统自动切除三级负荷,另外一路电源可以带全部一级、二级负荷。电源供电采用双回路放射式供电方式。 2、用电负荷划分 一级负荷中特别重要负荷:应急照明、疏散照明及光电安全标志、火灾检测报警控制设施、紧急呼叫设施、交通监控设施、通信设施、通风及照明控制设施、网络设施、监控中心控制设施。 一级负荷:消防泵房及消防设施、排水泵房、基本照明、排烟风机。 二级负荷:通风机、加强照明。 三级负荷:其余隧道电力负荷。 3、电缆及电缆敷设: 隧道内特别重要一级负荷中消防及排烟设备选用低烟无卤耐火电缆,一级负荷中除消防及排烟以外设备选用低烟无卤阻燃电缆,二级及三级负荷选用低烟无卤阻燃电缆。 隧道内强电、弱电电缆分开敷设。中、低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序由上而下分层配置。 4、防雷接地系统 隧道低压系统接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻不大于0.5欧姆。 隧道内所有动力配电箱、照明配电箱、应急照明配电箱、所有监控系统弱电控制箱均做局部等电位联结,与隧道结构钢筋良好焊接。 为保证照明系统安全可靠运行和人身安全,在每台箱式变电站周围设独立的接地装置,保护接地形式采用TN-S系统,系统接地电阻≤0.5Ω。除此之外,沿照明全线敷设一条直径为10毫米的镀锌钢筋作为接地网线,在每根灯杆基础处PE线与金属灯杆法兰盘必须良好焊接,焊接处做防腐处理。每根灯杆做一次重复接地,重复接地电阻≤10Ω。 (二)隧道照明系统 1、隧道正常照明: A、隧道敞开段照明: U型槽上采用12米双挑钢杆灯照明方式,照明光源选择大功率陶瓷金卤灯(主要考虑陶瓷金卤灯色温比高压钠灯高、显色性好,与隧道内LED灯具色温过滤比较均匀),照明灯具容量为主路250W(入口处400W)+辅路250W,灯杆对称布置,灯杆安装在U槽侧墙上,灯杆间距约为35米。 B、隧道封闭段照明: 照明光源与灯具的选择:隧道照明光源选择LED灯具,发光效率大于100lm/W,色温3000~5000K,灯具效率大于80%,功率因数大于0.95,灯具寿命大于50000h。照明灯具为横

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气施工方案

㈠、施工图纸会审 在图纸自审的基础上,由甲方组织各单位、各专业相关人员对施工图纸进行会审,通过会审,对施工图纸上存在的各种问题以书面形式求得解决。 ㈡、编制材料预算及施工图预算 计算各单项工程的工作量,编制材料预算及施工图预算。 ㈢、摸清设备和主要材料的到货时间。设备和材料的到货时间,需满足工程进度的要求。对于某些不能满足进度要求的设备和材料,必须报请有关部门落实解决,以免影响工程进度。 ㈣、编制安装工程进度表。 根据建设单位提出的建厂工期要求,按照土建进度,设备和材料到货时间,施工准备等情况,编制工程进度表。 ㈤、劳动力组织: 因本工程工程量大,施工面窄,施工队伍多,工期短,劳动力安排存在一定困难,要求施工负责人必须全盘考虑,精心组织,根据施工状况,及时调配施工力量。 ㈥、施工机具准备 施工队伍根据自己的工程量及专业配备必要的安装、调试工机具。 ㈦、组织相关人员进行工程技术安全交底及质量意识教育。

电气安装施工工艺流程图

五.施工方法及要求 ㈠、电力变压器 ⒈变压器安装: 变压器轨道验收后,用汽车将变压器运送到变压器室附近,用汽车吊吊装,吊装时钢丝绳需挂在变压器油箱的吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用。 核对变压器高低压侧方向无误后用汽车吊直接甩进变压器室内;或用道木搭设临时轨道,用三步搭、倒链吊到临时轨道上,然后用倒链拉入室内合适位置进行本体就位。 安装时其顶盖应沿气体继电器气流方向有1%—5%的升高坡度;气体继电器的校验必须由有资质的检验机构校验。 会同监理单位、建设单位进行设备点件检查;符合变压器抽芯条件的需进行器身检查。 ⒉变压器器身检查时,应符合下列规定: 周围空气温度不宜低于0℃,器身温度不应低于周围空气温度;当器身温度低于周围空气温度时,应将器身加热,宜使其温度高于周围空气温度10℃。 当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16h。 调压切换装置吊出检查、调整时,暴露在空气中的时间应符合下表的规定。 空气相对湿度或暴露空气时间超过规定时,必须采取相应的可靠措施。时间计算规定:带油运输的变压器,由开始放油时算起;不带油运输的变压器,

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

相关文档