文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水除臭

污水除臭

污水除臭
污水除臭

污水怎么除臭

随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。

针对污水怎么除臭的问题,目前主要有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。下面详细介绍几种除臭法:

1、土壤脱臭

1、1 原理及特点土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:

一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;

二、占地多,处理占地为2.5-3.3m2/m3气体;

三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。

1、2 设计参数设计土壤脱臭时选择的土壤指标以腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用,矿质土和粘土则不宜采用。土壤水分以40%-70%为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪的土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。

经国内外数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为2-17mm/s,设计是一般选5mm/s有效土壤厚度为50cm,臭气与土壤接触时间为100s.

2、化学反应法除臭

2、1 加氯消毒除臭此法机理是利用氯气的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。

2、2 H2O2控制恶臭利用H2O2控制恶臭机理是在城市污水的pH条件下,H2O2与H2S之间发生如下反应,最终生成单质硫和水:H2O2+H2S——S+2H2O此反应的实际效率受许多因素制约,其中最重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其最佳时间分别为5-20min和1-2h.试验研究表明,在最佳条件下运行时药品的实际投加量接近与理论计算值。

污水中残存H2O2的最终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的H2O2之间遵循化学计量关系:1gH2O2将生成0.5g溶解氧。

2、3 某污水处理厂中试处理效果该污水处理厂是一座二级处理厂,处理能力约为

164*104m3/d.该厂采用强化初沉(FeCl3和阴离子聚合物)的措施以最大限度地去除BOD.研究表明,预处理构筑物中的硫化物有两大主要来源:NORs和NCOs收集系统(每个系统流入的H2S占处理厂总负荷的45%)。气候温和时系统内的液相硫化物浓度约为2.5-4.5mg/L,进入预处理构筑物洗涤器的硫化物浓度约为125-200mg/L.化学药剂投加点及其停留时间。

研究结果表明:进入初沉池洗涤器的H2S浓度降低了50%-90%,这主要取决于投药比例。投加H2O2后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。

另外,同时投加H2O2和FeCl3时处理效果更加理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对S——H2O2反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,H2O2使FeCl3处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加H2O2、FeCl3的使用量减小了25%-50%,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。

3、生物/活性炭吸附脱臭

3.1 工作原理和填料选择生物脱臭原理生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程。为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在80%-95%,所以需经常喷淋原水或初沉池出水以提供水分的营养。

填料选择生物脱臭塔的最主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富,为微生物栖息生长提供较大的比表面积,营养成分合理(N、P、K和微量元素),有好的吸水性,自身无异味,吸附性好,结构均匀,空隙率大,材料易得且价格便宜,耐老化,运行、养护简单。常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。

脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为

1.0-1.2m.如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低可为0.5m. 具体参见https://www.wendangku.net/doc/b71461487.html,更多相关技术文档。

3.2 活性炭吸附脱臭原理:使恶臭气体通过活性炭层,利用物理吸附去除;适用物质:硫化氢和硫醇(氨和铵)。

4、高能离子脱臭工作原理

高能离子净化系统是瑞典的高新技术,它能有效地去除空气中的细菌,可吸入颗粒物、硫化物等有害物质物质,其核心装置BENTAX离子空气净化系统的工作原理是:置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子的化学键,将其分解成CO2和H2O(对H2S、NH3同样具有分解作用);离子发

生装置发射的离子与空气尘埃粒子及固体颗粒碰撞,是颗粒荷电产生聚合作用,形成的较大颗粒靠自身重力沉降下来,达到净化目的;发射的离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用,同时有效地破坏空气中细菌生存环境,降低室内细菌浓度,并将其完全消除。

高能离子净化系统在欧洲主要应用于医院、办公室、公众大厅等,近些年逐步开发应用于污水厂和污水提升泵的脱臭方面,在法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。

如果您有污水需要处理,可以将您的排污量、污水水质以及排放要求发布到污水宝,符合要求的环保企业获知您的污水处理需求后,主动与您沟通并为您提供参考解决方案。您可以货比三家选择您最满意的!

如果您是具备高新污水处理技术、生产环保设备的企业,您可以通过污水宝了解到最新的污水处理需求,让您的高新技术得以应用!

全国统一污水处理服务热线:400-600-2094

污水处理厂除臭废气处理技术

污水在处理的同时会产生相应的异味,尤其是污水处理厂的大范围污水处理,异味更大,这些臭气主要来自污水处理系统和污泥处理系统,腐化污水和污泥,主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等。对周围环境造成严重影响。目前污水处理厂除臭废气处理工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类。 1.化学除臭法是利用化学介质(NaOH、NaCl或NaClO)与H2S、NH3等无机类致臭成分进行反应,从而达到除臭的目的。该法对H2S、NH3等的吸收比较彻底,速度快。 2.活性炭吸附除臭法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,在吸附塔内设置各种不同性质的活性炭,致臭物质和各种活性炭接触后,排出吸附塔,达到脱臭的目的。活性炭达到饱和后,需通过热空气、蒸汽或NaOH浸没进行再生或替换。 3.燃烧除臭法有直接燃烧法和触煤燃烧法。根据恶臭物质的特点,在控制一定的温度和接触时间的条件下,臭气直接燃烧,达到脱臭的目的。 4.生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低。 5.土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。 污水处理厂的除臭废气处理工艺有很多,在工程设计中,往往需要根据实际情况选择合适的除臭方案。 等离子除臭废气处理设备 对于目前除臭效果好,新的废气处理设备技术有等离子废气净化器,爽风环保科技研发生产的等离子有机废气处理设备是一种能快速净化有机废气的高新环保产品,对于除臭有针对性的效果,具有一次性净化效率高,能同时净化多种污染物,安全稳定,维护方便,使用寿命长,净化效率高,无二次污染。是现在废气处理技术中运用最广泛的技术。 -爽风环保

污水处理厂除臭的问题探讨

污水处理厂除臭的问题探讨 摘要:为了落实《渤海碧海行动计划》和《渤海流域污染治理规划》确定的污染防治任务,华北地区城镇污水处理厂建设进度加快,但随着城市污水处理厂的建设,污水处理厂本身产生的废气污染尤其是恶臭已一定程度上影响了所在地区的环境空气质量,近年污水处理厂选址不当造成的环境纠纷和污染事件时有发生。因此,对城市污水处理厂恶臭污染物的控制和影响分析成为环境影响评价过程中的重要章节,其结论成为城市污水处理厂选址的重要组成因素之一。 关键词:污水处理;污水除臭;问题探讨 Abstract: In ord er to implement the “pollution prevention and control task to determine the Bohai blue sea action plan” and “Bohai river pollution control planning”, the North China area urban sewage treatment plant construction progress faster, but with the construction of city sewage treatment plant, waste gas pollution from sewage treatment plant is dyed especially odor has to some extent affect the air quality of the environment the area, in the sewage treatment plant site caused by improper environmental disputes and pollution incidents. Therefore, to control and influence the city sewage treatment plant odor pollutants analysis become an important chapter of the environmental impact assessment process, the conclusion has become one of the important factors of city sewage treatment plant location. Key words: sewage treatment; sewage deodorizing; problem discussion 一、城市污水处理厂恶臭污染源分析 通过对保定、定州、安国污水处理厂等项目的环境影响评价分析及类比调查中发现,城市污水处理厂的恶臭污染源主要来自格栅、进水泵房、沉砂池、生化反应池等设施,恶臭的主要成分是硫化氢、氨、挥发酸、硫醇类等。 1.1产生臭味的物质 臭味的产生与污水的收集、处理过程和处理系统的操作有关。在生活污水以及被厌氧微生物占据的固体上都产生臭味。这些微生物消耗有机物、硫和氮。通常生活污水包含足够的有机硫和无机盐,臭味的成分包括有机、无机分子,两种主要的无机气体是硫化氢和氨。有机臭味通常是生物体活动的结果,它们分解有机物形成了由各种有机气体组成的恶臭。 硫化氢气体是污水收集和处理系统中最常见的异味气体,有氢气体是在厌氧条件下细菌还原硫而形成的。 在pH为9左右,99%以上的硫化物溶解在水中,如果pH保持在8以上,硫化氢气体不会释放。低于这个pH值,会从污水中释放出来,而pH大于9时会释放出氨气。

污水除臭技术方案

XXXX集团 污水废气除臭技术方案

公司简介 上海真子琴环保科技有限公司长期致力于工业废气和异味控制设备及高活化制剂的研发、设计。下辖上海启菲特环保生物技术有限公司负责工业废气净化设备及高活化制剂的生产、销售及服务,并设有广东办事处、四川办事处等平台窗口。公司已快速成长为中国废气治理产业领域的专家,可为客户提供从项目咨询、工艺设计、产品提供、工程建设、售后运营等“一站式”服务。 公司拥有强大的科技研发团队和丰富的工业废气净化经验,并以独特的技术、先进的工艺,和不断创新的姿态,使净化技术、研发产品及系统工程设计能力达到国际先进水平。公司的产品和服务在数十家大型企业和上千家中小型企业的净化处理中取得了良好的效果,这些行业涉及冶金、化工、电子、涂装、印刷等各类工业废气的处理,室内环境空气净化,垃圾收集、填埋及焚烧的臭气和废气处理,污水厂及污泥的除臭,工业循环水处理等各个领域。 勇于创新、不断进取。公司先后研发了数十项自主专利,并获得了ISO9001质量管理体系认证,环境污染治理设施专项运营甲级资质,工程设计资质等。在此基础上,我们本着开放的态度,不断与同行业交流,参加了十几个相关环保协会和研究机构,并成为举足轻重的领导者或会员。我们系上海市环境环保产业协会副秘书长单位、上海市工业废气净化研究所所长单位,上海市环境产业环保协会推荐企业,上海市环境产业环保协会优秀会员、中国电器工业协会会员、上海市市容环境卫生行业协会会员、中国表面工程协会涂装分会理事单位、中国印刷协会会员、中国环境环保产业协会会员单位等。 敢于挑战,持续发展。真子琴立志用国际领先技术,致力于环境保护事业。

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较

关于污水处理厂除臭技术几种方法效果的比较 就污水处理厂运行过程中产生的臭气,重点介绍了土壤脱臭、化学反应除臭、生物活性炭脱臭和高能离子脱臭的作用原理、工艺流程及设计参数,并给出了具体的工程实例。城市污水处理厂在运行过程中产生的臭味大致有鱼腥臭、氨臭、腐肉臭、腐蛋臭、腐甘蓝臭、粪臭以及某些生产废水的特殊臭味。 对臭味的处理方法有直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气氧化法、化学反应法、活性炭物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等。下面详细介绍几种除臭法。 、土壤脱臭 、原理及特点 土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤除臭法特点为:一、维护管理费用低,除臭效果与活性炭相当;二、占地多,处理占地为气体;三、不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体须进行预处理。 、设计参数 设计土壤脱臭时选择的土壤指标以腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用,矿质土和粘土则不宜采用。土壤水分以为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪的土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。 经国内外数家土壤脱臭床实践,臭气通过土壤速度为,设计是一般选有效土壤厚度为,臭气与土壤接触时间为。 、化学反应法除臭 、加氯消毒除臭 此法机理是利用氯气的杀菌消毒作用除去水中有机物,杀灭藻类;对水体消毒,使其保持一定的余氯量,确保杀菌的效果。采取在进水管网中加氯进行预消毒来控制恶臭。 、控制恶臭

利用控制恶臭机理是在城市污水的条件下,与之间发生如下反应,最终生成单质硫和水: 此反应的实际效率受许多因素制约,其中最重要的是有效反应时间和反映持续的时间,其最佳时间分别为和。试验研究表明,在最佳条件下运行时药品的实际投加量接近与理论计算值。 污水中残存的最终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的之间遵循化学计量关系:将生成溶解氧。 、某污水处理厂中试处理效果 该污水处理厂是一座二级处理厂,处理能力约为*。该厂采用强化初沉(和阴离子聚合物)的措施以最大限度地去除。研究表明,预处理构筑物中的硫化物有两大主要来源:和收集系统(每个系统流入的占处理厂总负荷的)。气候温和时系统内的液相硫化物浓度约为,进入预处理构筑物洗涤器的硫化物浓度约为.化学药剂投加点及其停留时间见图. 研究结果表明:进入初沉池洗涤器的浓度降低了,这主要取决于投药比例。投加后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。 另外,同时投加和时处理效果更加理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,使处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加、的使用量减小了,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。 . 生物活性炭吸附脱臭 工作原理和填料选择 生物脱臭原理 生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭.臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程.为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求载体填料相对湿度保持在,所以需经常喷淋原水或初沉池出水以提供水分的营养。

某污水站污水除臭方案

污水处理场除臭装置投用方案 1.废气来源与气量 污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、污泥处理系统、生化池、废碱液处理系统等。各部分废气量如下: 表1 恒定水面池体(建筑物)废气量 表2 调节罐废气量

表3 气浮池废气量 污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m3/h 废碱处理系统产生废气量:3685 m3/h 固废储存间:4000m3/ 总气量:14637.56m3/h 2 .排放标准 表4 恶臭污染物厂界标准值 表5 恶臭污染物排放标准值

3 .臭气处理工艺流程 恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的CO2和H2O,无害气体达标排放。在废气浓度很低时,营养液由循环泵送至生物填料床顶部,均匀的喷淋在生物填料上,供微生物吸取营养物质,生长繁殖。 臭气处理设备采用多段处理工艺;多段处理工艺为预处理段、生物处理1段、生物处理2段和尾气深化处理的组合式除臭工艺。 本项目相对传统的除臭工艺,本工程增加了除油工艺和尾气处理工艺,并采用了两级生物处理,确保除臭处理效果。 说明:本处理流程仅供参考,由各投标方自行优化,确保臭气达

标排放。 预处理段预处理设独立的预处理塔;采用隔油除油工艺,加强除臭系统去除油类物质的能力;保证后段生物处理效果。洗涤液根据需要可以是自来水或中水。 预处理部分的含油滤料经气液混合泵曝气冲洗,油份被集中在冲洗废水中。冲洗废水进入污水处理系统;特种滤料中的油份被去除后,恢复了对油气的吸附功能。 生物处理段: 包括生物处理1段和生物处理2段。 生物处理1段 生物处理1段采用生物滴滤床工艺,对硫系恶臭物质进行处理。 生物处理2段 生物处理2段采用生物滤床工艺,加强对苯、烃等碳氢化合物的处理,并延长臭气与生物填料接触时间。该段的pH、温度等条件保证适宜处理苯、烃等碳氢化合物微生物生长、繁殖的环境。 生物处理段均采用生物滴滤床+生物滤床组合式工艺,填料与臭气的总接触时间不小于22秒。 尾气处理段 尾气处理段确保系统达标排放。尾气处理段包括水泵、除臭剂喷淋管路、液位计和配套的管道阀门等。 4.生物填料 所采用的生物滤料为人工滤料和经特别处理过的天然优质材料。

污水处理工程除臭方案

、背景及概况 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。 亳州市南部新区污水处理厂工程除臭项目包括了粗格栅提升泵房及细格栅沉砂池、污泥泵房、脱水机房和纬二路泵站等四处需要处理的系统,均采取离子除臭方式处理。 具体包括: 1、根据泵站构(建)筑物单元,科学合理设计废气收集方式,并确定废气收集风量。 2、根据确定的臭气风量和源强,科学合理给出臭气净化工程设计参数。 3、根据臭气性选择臭气控制的对策及相关的净化设备。 4、对建设单位提出合理化的建设性意见。 5、承担臭气治理系统的设计集成,包括系统工艺设计、电气系统设计、仪表控制设计(包括软件编程)、安装工程设计等。 总体而言,工程设计范围为:泵站臭气收集与净化,所需配套净化设备、附属设施系统和电气自控系统等设计。 所有技术资料经建设单位认定后,我单位将提供全过程的环保工程服务,具体包括: 1、供货范围:提供包括封闭覆盖系统、臭气输送系统和臭气净化系统的成套除臭装置,含功能完善的设备和有效运行所需的全部部件。 2、安装范围:包括集气密闭罩、臭气输送管路、一体化除臭装置、风机、仪表、电气等设备安装。 3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合 建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的 培训、完工、竣工验收、移交服务

污水处理厂生物除臭技术

污水处理厂生物除臭技术 随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定,例如德国规定城市污水厂界限外300 m范围内不得建造生活设施,达不到此要求,污水处理厂内就要采取必要的防止臭味扩散的措施。目前我国兴建的城市污水厂大多在大、中城市,有的很难避开居民区或村落,因此其气味问题也应得到解决。 同污水处理一样,臭味的处理方法有很多,但经济实用的还属生物除臭技术。 1 产生气味的物质与测定 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物, 例如:氨(NH 3)、膦(PH 3 )和硫化氢(H 2 S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、 酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。 2 城市污水处理厂内气味的分布情况 城市污水处理厂内的主要气味源是污水厂的进水部分和污泥处理部分。德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查,结果见表1。

污水厂离子除臭技术方案设计

市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于市,设计处理能力为日处理污水0.80万立方米。自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为0.44万立方米。该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺。紫阳县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境,对治理污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用,同时对改善市的投资环境,实现市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味废气对设备的腐蚀及对水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。 经计算,本项目臭气处理量3000m3/h经过本公司实地调研及详细工艺比选,结合甲方的要求,紫阳污水处理厂选择等离子除臭技术对臭气进行处理,处理后臭气达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中厂界15m排放标准。具体排放量见下表:

2.设计依据及设计原则 2.1设计依据 ◆《中华人民国环境保护法》(1989年12月); ◆《中华人民国大气污染防治法》)(2000年4月29); ◆《中华人民国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); ◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); ◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程); ◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002); ◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); ◆《工业自动化仪表工程施工及验收规》(GBJ93-86); ◆《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002); ◆《采暖通风与空气调节设计规》(GB50019-2003); ◆《通风与空调施工质量验收规》(GB50243-2002); ◆建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料。

污水处理站废气除臭处理技术方案

污水处理站废气除臭 技 术 方 案 2018. 07

一、设计依据和原则 1.1设计依据 D《中华人民共和国环境保护法》; 2)《环境空气质量标准》GB3095-1996; 3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)第二时段二级标准; 4)《指定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91)推算标准; 5)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 6)《钢结构设计规范》GB50017-2003 7)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8)《建筑抗震设计规范》GB5011-2010 9)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 10)《工业企业设计卫生标准》GBZI-2010 11)一般用途离心通风机技术条件:JB/T 10563-2006 12)国家及本地区颁发的其它有关设汁规范; 13)厂方提供的有关设计的原始资料及要求; 14)电气工程釆用国家级设计规范与标准。 1.2设计原则 (1)所选方案工艺可靠、造价合理、运行维护经济。综合考虑现场的实际情况,优先采用低能耗、低运行费用、基建投资省、工期短、占地面积少、操作管理简便的处理工艺; (2)认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准, 根据环境管理体系要求及规范作为设计指导; (3)操作维护简便,优化设备组合和管道安装,确保处理装置运行稳定、可靠; (4)工艺设施合理布局,流程简单,占地面积小; (5)操作管理方便,尽量控制工程成本,达到以最小的投资实现最大的环境效

益; (6)安全卫生,减少二次污染。

二、有机废气治理部分 2.1工程处理目标及标准 2.1.1有机废气处理量 根据我公司对现场勘查和工作经验,其设计废气处理系统的每套处理量为: 2000m7h ,总处理量共计16000m7h 2.2工艺的选择 2. 2.1工艺简介 (1) UV-光催化氧化法:利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光破碎有机分子,打断分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由疑基,氧化废气分子,从而达到对废气进行净化的Ll的。在光解氧化反应过程中无任何添加剂,不会发生二次污染,不适用于与强氧化剂有强烈反应的有机废气,会引起燃烧、爆炸的可能。 (2)吸附法:利用各种具有很高孔隙率和比表面积较大的材料(活性炭颗粒、活性炭纤维毡等)作为吸附剂,拦截吸附有机废气,净化气相中的有害成分。此法投资少,运行费用低,操作维修方便,吸附效率高,活性炭纤维毡的吸附效率尤其突出。 2. 3工艺流程简介 2. 4工艺流程图

污水厂除臭工艺及简介

污水厂除臭工艺及简介 除臭技术在国外已经有几十年的运营经验,随着国内经济水平的提高和环保意识的加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。目前,国内外主要的除臭技术有活性炭吸附法、热氧化法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法、生物过滤法、植物液除臭法和高能离子除臭技术等。其中最常用的方法有化学洗涤法、生物滤池法、植物液除臭法、高能离子除臭技术。 (一)化学洗涤法 水清洗是利用臭气中的某些物质能溶于水的特性,使臭气中氨气、硫化氢气体和水接触、溶解,达到除臭的目的。 传统的化学除臭法是利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液,脱去臭气中硫化氢、有机酸等酸性物质,利用盐酸或硫酸等酸性溶液,去除臭气中的氨气等碱性物质。H 2 S与化学介质(NaOH、NaOCl)反应方程式如下: PH>7 NaOCl+2 NaOH+H 2S→4 NaCl+Na 2 SO 4 +2H 2 O PH<7 NaOCl +H 2S→Na 2 S 4 +H 2 O 与活性炭吸附法相比较,化学除臭法必须配备较多的附属设施,如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等,运行管理较为复杂。适合于较大规模或者超大规模高浓度恶臭气体的除臭工程。 化学洗涤塔为双段水平逆向流填充式湿式洗涤塔,一般第一段以硫酸去除 NH 3,第二段以NaOH及NaClO去除H 2 S以及其他有机气体。塔槽为玻璃钢强化塑 料材质,相关之检视窗、采样口及各循环液体、化学药液注入口及排水口等配合机能设置,并设置必要的操作平台。洗涤塔下方设置循环水泵、溢流、排水、自动补水等装置。洗涤塔填料由PE或PP或PVC等耐腐蚀材料成形之多孔球体或具有不堵塞与不结块的多孔型材料构成。 整个除臭装置包括洗涤塔、洗涤循环水泵、自动加药系统、鼓风机、化学药品储存槽、单元控制盘六大部分。 化学洗涤除臭法的基本原理是利用臭气成分与化学药液的主要成份间发生不可逆的化学反应生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。详见如下:

污水厂离子除臭技术方案教材

安康市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于陕西安康市,设计处理能力为日处理污水0.80万立方米。自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为0.44万立方米。该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体工艺采用CASS处理工艺。紫阳县污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境,对治理污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用,同时对改善安康市的投资环境,实现安康市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。2.设计依据及设计原则 2.1设计依据 ◆《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月); ◆《中华人民共和国大气污染防治法》)(2000年4月29); ◆《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); ◆《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); ◆《实用环境工程手册》(大气污染控制工程); ◆《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002); ◆《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); ◆《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86); ◆《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002); ◆《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); ◆《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002); ◆建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料。

污水处理厂离子除臭设备技术要求

除臭设备技术要求 1.名称:离子除臭设备或生物除臭设备 XX市第一污水处理厂粗、细格栅、沉砂池、贮泥池、氧化沟厌氧池及渠道会产生并散发出恶臭废气,这些废气主要介质是硫化氢(H2S)、氨(NH3)、硫醇类等以及其他VOC气体等挥发性物质,其感官体现为综合性恶臭异味。 为了削减污水厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的臭气对设备的腐蚀及对周边环境造成一定的影响,根据本次招标要求,需进行除臭治理。 2.数量:2套,具体见下表: 3.★招标范围及内容: 招标范围:

投标人负责离子除臭设备及系统的设计、制造、出厂检验、装配、运送到工地现场、就位、安装、现场检验和调试运行、竣工试验,以及负责对业主相关人员的操作培训、12个月保修期内免费服务和永久性售后服务等。 具体内容如下: 如果是生物除臭系统,臭气在喷淋段的停留时间不得低于4.5秒,未注明部分的配置与离子除臭同等要求。 离子除臭设备、排风设备应成套配备供货,设备最大尺寸应满足现场安装要求,不论本技术规定是否指明,至少应包括以下内容: 3.1、装备完整的内带喷淋洗涤系统(含水气分离装置)的离子除臭设备及相应的设备钢筋混凝土基础。 3.2、臭气的收集封闭装置 3.3、臭气的收集管路系统 3.4、装备完整的排风设备(含变频调速风机、电动机、减震器等) 3.5、尾气排放管道及支架等配套设施(高出旁边的构(建)筑物且高出地面不小于6米,含排放管钢筋混凝土基础等);另外设备总进风管和尾气排放管道上必须开直径75mm的监测取样孔2个,并安装盖板。 3.6、风机消音装置、连接风管、15米电缆和给排水管道等 3.7、所有连接附件、固定件、地脚螺栓和柔性接头等

某污水站污水除臭方案

某污水站污水除臭方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

污水处理场除臭装置投用方案 1.废气来源与气量 污水处理过程中产生的臭气主要来自调节罐、污泥处理系统、生化池、废碱液处理系统等。各部分废气量如下: 表1 恒定水面池体(建筑物)废气量

表3 气浮池废气量 污水处理场废气量合计(上述三项):6952.56m3/h 废碱处理系统产生废气量:3685 m3/h 固废储存间:4000m3/ 总气量:14637.56m3/h 2 .排放标准 表4 恶臭污染物厂界标准值 表5 恶臭污染物排放标准值 3 .臭气处理工艺流程 恶臭气体经收集后进入恶臭污染治理成套装置预处理段进行除油、温度调节、除尘及增湿后,进入生物处理段,废气中的污

染物与填料上的微生物接触,被微生物捕获降解、氧化,使污染物分解为无害的CO2和H2O,无害气体达标排放。 说明:本处理流程仅供参考,由各投标方自行优化,确保臭气达标排放。 预处理段预处理设独立的预处理塔;采用隔油除油工艺,加强除臭系统去除油类物质的能力;保证后段生物处理效果。洗涤液根据需要可以是自来水或中水。 预处理部分的含油滤料经气液混合泵曝气冲洗,油份被集中在冲洗废水中。冲洗废水进入污水处理系统;特种滤料中的油份被去除后,恢复了对油气的吸附功能。

除臭设计方案

污水处理厂除臭设计方案 一、概述 1、项目背景 水是人类生存之本,而我国却是一个贫水大国。目前,中国缺水在千亿立方米以上,不少地区人均水资源已同世界闻名的缺水国家以色列相近。水资源短缺已成为制约我国经济发展和人民生活水平提高的重要因素,随着城市化进程的加快,缺水问题必将引起诸多社会和环境问题,同时也将严重制约我国本世纪的经济可持续发展。面对如此缺水的严峻形势,我国工业用水量却浪费惊人,其主要原因是工业用水重复利用率低,仅为发达国家的三分之一。针对工业用水浪费问题,国家已经出台相关政策,鼓励工业单位污水处理回用,而面对水资源的不断匮乏,国家已在逐步实行定量供水策略,并将提高水价以控制用水浪费。 在相关政策的正确引导下,近年来污水处理在我国得到了迅速发展,全国各地的污水处理厂相继投产,它们在改善城市环境、节约用水、提高居民生活质量方面发挥着巨大的作用。然而绝大多数污水处理厂都是选用微生物处理与其它处理相结合的工艺,这些污水厂在建造初期往往忽视了臭气问题。污水处理过程中产生的恶臭会污染环境并严重影响了周位居民生活质量。 由于空气质量对社会生产和社会生活的诸多领域产生着重要的影响,大气环境的质量与保护也越来越受到人们的关注与重视。在污水处理过程中挥发的恶臭气体对空气的污染、对人的健康的危害日趋

为人们所认识,除臭技术与系统的开发运用及工程项目的实施能有效地遏止污染扩大与蔓延的趋势,改善空气的质量。 随着我国城市化水平的提高,臭气处理已经成为我国环境保护领域的一项重要环保投资项目,对臭气进行处理将具有巨大的社会价值。 2、项目必要性分析 污水处理厂的臭气中一般主要成分为氨气、H2S、甲硫醇及一些微量易挥发有机物。经研究分析,这些恶臭对人体的危害较大:它危害呼吸系统,人们突然闻到恶臭,就会产生反射的抑制吸气,使呼吸次数减少,深度变浅,甚至完全停止吸气,即所谓“闭气”,妨碍正常呼吸功能;它危害循环系统,随着呼吸的变化,会出现脉搏和血压的变化,如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升、脉搏先减慢后加快的现象;它危害消化系统,经常接触恶臭,会使人厌食、恶心,甚至呕吐,进而发展为消化功能减退;它危害内分泌系统,经常受恶臭刺激,会使内分泌系统功能紊乱,影响机体的代谢活动;它危害神经系统,长期受到一种几种低浓度恶臭物质的刺激,会引起嗅觉消失、嗅觉疲劳等障碍。恶臭使脑神经不断受到刺激和损伤,最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调;恶臭使人精神烦躁不安,思想不集中,工作效率降低,判断力不从心,记忆力下降,影响大脑的思维活动。因此,无论是出于保护人类自身还是保护环境,污水厂除臭工程必将得到重视和实施。 二、臭气处理工艺的选择

污水处理工程除臭方案

一、背景及概况 臭气是一类挥发性的气体,其分子在空气中扩散,对机械设备会产生腐蚀作用,被吸入人体的嗅觉器官,将引起极不愉快的气味感觉。 3、调试、检验及试运行:包括除臭系统设备的单机调试及系统功能总调试,整体调试完毕后配合建设单位做好除臭效果评估,并负责质保期维护、相关技术运行人员的培训、完工、竣工验收、移交服务。 二、设计依据和设计原则 (一)设计依据 系统设计参考标准: ◆《中国人民共和国环境保护法》(1989年12月);

污水处理厂几种除臭技术比较

污水处理厂几种除臭技术比较 年来,随着大型城市污水处理厂的大量建成,作为污水厂附属产品的臭气,以及相应的臭气处理也越来越受到人们的关注。城市污水处理过程中产生的臭气 主要集中在进水泵房、初沉池、曝气池、储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房 以及堆棚处。这些致臭物质主要有硫化氢、氨等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物。据分析,成分中氨的浓度最高,其次是 H2S;臭气的强度中甲硫醇最大,其次是H2S(其臭气强度达到了强臭的程度)。这 些污染物具有易挥发、嗅阈值低等特点,不仅严重污染周边居民的生活环境,危 害人体健康,而且对污水处理厂的金属材料、设备和管道具有强烈腐蚀性,因此 采取除臭措施非常必要。 随着社会经济的发展、生活水平的提高和公众环境意识的日益增强,城市污水处理厂的恶臭污染也就成为亟待解决的首要问题。因此在建设污水处理厂的 过程中,除了设置必要的污水、污泥处理与处置系统外,还需针对污水处理厂臭 气物质的成分和臭气的强度,选择合适的除臭技术,设置经济有效的除臭系统。 对污水处理厂常用的几种恶臭处理技术进行技术经济因素综合比较分析,以寻找高效率、低能耗、无二次污染的除臭技术,为城市污水处理厂选择除臭系统提供科学依据。 污水处理厂常用的除臭技术及应用现状 城市污水处理系统由于其特殊性而具有成分复杂多变,有毒有害、动态负荷显著以及排污持续、近居民区,且很多时候是短时间突发的,较难于捕集和收集,也给治理带来困难。目前污水处理厂工程上常用恶臭气体处理技术主要有生物 滤池、生物滴滤塔、生物滤床、植物提取液除臭、活性炭吸附、高能离子除臭、化学除臭和活性氧除臭等。 1、生物滤池 生物滤池主要包括增湿器和生物处理装置两部分。由引风机收集的臭气经 增湿装置预处理(有的预处理还包括温度调节、去除颗粒物等)后进入生物处理 装置,气体中的污染物从气相主体扩散到填料外层的水膜并被填料所吸附,最终 降解为二氧化碳、水等,处理后的气体从生物滤池的顶部排出。生物滤池的填料

污水处理厂除臭生物滤池操作规程

除臭生物滤池 功能及工艺参数 功能:将收集的臭气进行处理,达到排放标准后排放;工艺参数:一体化设备,总处理量:80000m3/h。 设备主要参数 生物除臭装置操作细则及说明 1运行前的检查 (1)、检查臭气收集管道上各调节阀是否处于管路平衡后的正常位置。 (2)、检查水源、电源供应是否正常。 (3)、手动检查风机、水泵是否正常,有无卡滞现象。 (4)、确认所选用风机的风阀打开。 (5)、检查各种阀门是否灵活好用,水阀有无漏水现象。 (6)、检查常闭的电磁阀是否处于关闭状态,常开电磁阀是否处于敞开状态。 (7)、检查循环水池进水管球阀是否已打开。 (8)、检查人孔、检查孔等开孔部位是否已处于密封关闭状态。 (9)、检查加热器是否正常。 (10)、准备好必要的生产记录表格。

试运行 (1)、检查电磁阀运行情况,手动启动(关闭)管路电磁阀,观察是否正常启闭; (2)、检查水泵运行情况,a)保持预洗池喷淋管路上对应的阀门敞开,生物滤池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,喷头布水情况,有无堵塞;b)保持生物滤池喷淋管路上对应的阀门敞开,预洗池喷淋管路上对应的阀门闭合,手动启动(关闭)水泵,观察是否正常运行,对填料进行喷淋,反复数次,以至填料完全湿透(期间注意观察管道是否漏水,喷头布水情况,是否堵塞); (3)、检查风机运行情况,手动启动(关闭)风机,观察风机运行是否异常、管道、阀门是否漏气,测量进气流量,调节风阀,使之在设计数值流量运行; (4)、调整控制生物滤池喷淋间隔时间(一般为每59min开启一次,可调,调试后确定)和喷淋时间(一般为每次运行1min,可调,调试后确定); (5)、将系统调至自动档,在自动档下观察系统是否正常运行。 运行操作说明 开机前准备 在开机前应先确认循环水池是否到达安全水位,并确保水泵的进水阀和出水阀及管路上其他球阀处于开启状态;把所选用风机的风阀打开。 启动操作 手动启动:手动运行时先将控制柜面板上的“手动/自动”开关设为“手动”,然后把滤池喷淋开关设为“开启”,运行一定时间(按设定时间1min)后关闭滤池喷淋,再将预洗池喷淋开关设为“开启”,最后将相应的风机开关设为“开启”,此时系统完全启动。 系统运行过程中,定期(每隔59min)依次打开滤池喷淋,运行一定时间(按设定时间1min)后关闭滤池喷淋,完成定期喷淋加湿。(注意:手动控制模式建议只在自动运行故障情况下使用,系统自动运行正常时请选择“自动控制”模式) 自动启动:自动运行时先将控制柜面板上的“手动/自动”开关设为“自动”,在控制面

除臭方案 污水池封盖

德州瑞康食品有限公司 污水处理厂 恶臭废气处理工程 技 术 方 案 【项目编号:XK-DRK-20180416】 联系人:王经理153******** 155******** 山东鑫康环保设备工程有限公司 2018年04月16日

目录 第一章概述 (1) 1公司概况 (1) 1.1德州瑞康食品有限公司 (1) 1.2山东鑫康环保设备工程有限公司 (1) 2设计依据 (2) 3编制的范围 (3) 4编制原则 (4) 第二章设计条件 (5) 1污水废气的成分及危害 (5) 2设计现状参数和标准 (5) 2.1现状 (5) 2.2设计范围和规模 (5) 第三章工艺设计 (7) 1工艺设计原则 (7) 2工艺设计实施条件 (7) 3VOCs常用主要处理方法 (8) 3.1氧化法 (8) 3.2燃烧法 (9) 3.3吸附法 (10) 3.4等离子技术 (10) 3.5生物法 (11) 3.6光催化氧化 (11) 4各项技术比较表 (11) 5治理工艺确定 (12) 6玻璃钢罩盖板设计和施工方案 (13) 7污水池加盖的主要形式及比较 (13) 8收集加罩面积 (14) 第四章治理工艺介绍 (17) 1工艺设计风量 (17) 2工艺流程 (17) 3工艺流程说明 (19) 第五章主体设施设备 (20)

1布气管道 (20) 2喷淋洗涤装置 (20) 3折流滤水装置 (21) 4光催化氧化装置 (21) 4.1净化原理 (22) 4.2应用范围和优势 (23) 第六章工程投资估算 (24) 第七章经济分析 (25) 1运行费用 (25) 2工程效益 (25) 3社会效益 (25) 第八章服务承诺 (27) 1设计阶段 (27) 2施工阶段 (27) 3试运行阶段 (28) 4调试验收阶段 (28) 5售后服务 (28) 第九章部分案例照片 (30) 附件1 (27) 附件2 (27) 附件3 (28) 附件4 (28) 十、工程实施周期 (33) 十一、企业证件 (34)

污水厂离子除臭技术方案

污水厂离子除臭技术方案The document was prepared on January 2, 2021

安康市紫阳县污水处理厂离子除臭系统 技术方案 2016年4月1日

1.项目概况 紫阳县污水处理厂,坐落于陕西安康市,设计处理能力为日处理污水万立方米。自2013年8月正式投入运行以来,污水处理设备运转良好,日平均处理污水量为万立方米。1硫化氢 2氨 3臭气浓度2000(无量纲) 2.设计依据及设计原则 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月); 《中华人民共和国大气污染防治法》)(2000年4月29); 《中华人民共和国恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 《实用环境工程手册》(大气污染控制工程); 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002); 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86); 《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002); 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); 《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002); 建设方提供的生产工艺、臭气处理量、处理要求等基础资料。设计遵循的原则 1)严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,并符合当地环境保护有关规定;

相关文档
相关文档 最新文档