文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 故障录波器波形研究分析

故障录波器波形研究分析

故障录波器波形研究分析
故障录波器波形研究分析

故障录波器波形分析

作者:

日期: 2

故障录波器波形分析

在我们的日常工作中经常需要通过录波波形来分析电力系统到底发生了何种故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否正确?试验接线是否正确?CT、PT极

性是否正确等等问题。

接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法:

1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大致判断系统发生了什么故

障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,

是否为正相序?负荷角为多少度?

3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。

(注意选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期

分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分

析)

4、绘制向量图,进行分析。

一、单相接地短路故障录波图分析:

A相单相接地短路典型录波图

A相单相接地短路典型向量图

4

分析单相接地故障录波图要点:

一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。 电流增大、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。 故障相电

压超前故障相电流约80度左右;零序电流超前零序电 压约110度左右。

当我们看到符合第1条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短

路故 障;若符合第2条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第 3条、第4条可以确定 保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时 接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于 同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故 障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。若单相接地短路故障出现不符合上述条 件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

这里需要特别说明一下公司的LFP -900系列线路保护装置,该系列保护波形中的 电流在计算时加入了一个78度的补偿阻抗,其录波图上反映的正向故障是故障相电压 与电流同向,零序电流超前零序电压180度左右;反向故障是故障相电压与电流反向, 零序电流与零序电压 同向。典型波形如下:

工O

OO 工3 工匕>

工O

VO

u.

对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相 电流约80度左右;对于多相故障,贝U 是故障相间电压超前故障相间电流约 80度左右; “ 80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,即线路阻抗角。

二、两相短路故障录波图分析:

AB 相间短路典型录波图

J

1、 2

4、

AB相间短路典型向量图

分析两相短路故障录波图要点:

1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、两个故障相电流基本反向。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右。

若两相短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。比如说有一条线路正常运行时负荷电流基本没有,发生故障后保护拒动。我们来分析一下由录波图绘制的向量图。

AB相间短路错误向量图

对照要点分析录波图,前三条都满足,但第四条不满足,绘制出向量图以后成了故障相间电压滞后故障相间电流约110度左右。大家想一下,保护回路出了什么问题?通过分析可以看出保护的A相电流与B相电流接反了,但由于装置正常运行时负荷电流基本为零,装置不会报警。将A、B两根电流线交换后,第四条变成满足,证明保护装置接线不再有问题。

再重申一遍:对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约

分析两相接地短路故障录波图要点:

1、 两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、 电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、 零序电流向量为位于故障两相电流间。

4、故障相间电压超前故障相间电流约 80度左右;零序电流超前零序电压约110度 左

右。

若两相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析, 存在问题。

三、三相短路故障录波图分析: 三相短路典型波形图

二、两相短路接地故障录波图分析:

AB 两相接地短路典型录波图

AB 两相接地短路典型向量图

I AB

查找二次回路是否

三相短路典型向量图

分析三相短路故障录波图要点:

1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2故障相电压超前故障相电流约 80度左右;故障相间电压超前故障相间电流同 样约80度左右

若两相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析, 存在问题

lA

查找二次回路是否 3

B

AA

I A

故障录波器调试方案

目录 1 概述 (2) 2 编写依据 (2) 3 编制目的 (2) 4调试技术准备.......................... 错误!未定义书签。5调试范围.. (2) 6调试应具备的条件 (3) 7安全注意事项 (3) 8调试程序 (3)

第 2 页 1 概述 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组二期升压站新增一台系统#2故障录波器,用于记录升压站220kV#3(#4)线路、母联II 、分段I 、公段II 等间隔在发生故障时的电气量及开关量。#3机组及#2启备变共用一台机组故障录波器、#4机组配置一台机组故障录波器,分别用于记录启备变及#3、#4机组发生故障时的电气量及开关量。 本工程故障录波器均采用浪拜迪LBD-WLB8000微机线路动态分析装置。 2 编写依据 2.1 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组施工 图纸、设备说明书。 2.2 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.5 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-9.2 2.6 《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》 3 编制目的 3.1 为了指导及规范故障录波器设备、系统的调试工作,保证故障录波器设备、 系统能够安全正常投入运行,特制定本措施。 3.2 检查电气保护、联锁、信号及厂用电源切换装置,确认其动作可靠。 3.3 检查设备、系统的运行情况,发现并消除可能存在的缺陷。 4 调试技术准备 4.1 备齐与故障录波器有关的由设计单位提供的有效设计图及厂家技术文件。 4.2 核对厂家图纸是否与设计图纸相符。 4.3了解装置的工作原理,并熟悉调试方法和操作程序。 4.4 编写故障录波器调试方案。 4.5 配备合格的仪器、仪表及厂家提供的专用工具和备件。 4.6 根据调试现场的条件,并结合工程进度,适时地进入现场展开调试工作,以

2021年故障录波器波形分析

故障录波器波形分析 欧阳光明(2021.03.07) 在我们的日常工作中经常需要通过录波波形来分析电力系统到底发生了何种故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否正确?试验接线是否正确?CT、PT 极性是否正确等等问题。 接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法: 1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大 致判断系统发生了什么故障,故障持续了多长时间。 2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电 流电压相位关系是否正确,是否为正相序?负荷角为多少 度? 3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各 相电流电压的相位关系。(注意选取相位基准时应躲开故障 初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期分量较 大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较 大,容易造成错误分析) 4、绘制向量图,进行分析。 一、单相接地短路故障录波图分析: A相单相接地短路典型录波图 A相单相接地短路典型向量图 分析单相接地故障录波图要点: 1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别。 3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压 反向。 4、故障相电压超前故障相电流约80 度左右;零序电流超前零序电 压约110 度左右。 当我们看到符合第1 条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第2 条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第3 条、第4 条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同

(推荐)故障录波器波形分析

故障录波器波形分析 在我们的日常工作中经常需要通过录波波形来分析电力系统到底发生了何种故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否正确?试验接线是否正确?CT、PT 极性是否正确等等问题。 接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法: 1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大致判断系统发生了什么 故障,故障持续了多长时间。 2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正 确,是否为正相序?负荷角为多少度? 3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。 (注意选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非 周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造 成错误分析) 4、绘制向量图,进行分析。 一、单相接地短路故障录波图分析: A相单相接地短路典型录波图 A相单相接地短路典型向量图 UC UA IA 3I0约80° 3U0 UB

分析单相接地故障录波图要点: 1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为同一相别。 3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。 4、故障相电压超前故障相电流约80 度左右;零序电流超前零序电 压约110 度左右。 当我们看到符合第 1 条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第2 条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第3 条、第4 条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。若单相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。 这里需要特别说明一下公司的LFP-900 系列线路保护装置,该系列保护波形中的电流在计算时加入了一个78 度的补偿阻抗,其录波图上反映的正向故障是故障相电压与电流同向,零序电流超前零序电压180 度左右;反向故障是故障相电压与电流反向,零序电流与零序电压同向。典型波形如下: 对于分析录波图,第 4 条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80 度左右;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约80 度左右;“80 度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,即线路阻抗角。 二、两相短路故障录波图分析: AB相间短路典型录波图

故障录波调试作业指导书讲解

YS——8A(88)型电力故障录波测距装置 作业指导书 批准: 审核: 编写: 福建省第一电力建设公司调试所

1。总则 1.1主题内容及适用范围 本指导书规定了YS—8A、YS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本指导书适用于本调试所继电保护工作人员检验YS—8A、YS—88型电力故障录波测距置。 1. 2 通则 1.2.1在检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本指导书,要求理 解熟悉本指导书。 1.2.2有关本指导书的说明: (1)本指导书是在产品出厂合格的前提厂编写的,因而在新安装时无 合格证,试验项目要增加工厂出厂检验的全部项目。其内容不包 括在本指导书内。 (2)新安装验工作开始前,首先要详细检查出厂试验记录填写的项 目与内容是否齐全,在证实所填的内容符合要求之后,才可按 本规程顺序进行检验。 1.2.3为了保证检验质量,加快检验进度,执行本指导书时应注意如下 问题: (1)所有的检验,都应在该组件或插件处于实际安装位置相一致的状态 下进行。 (2)各检验单位应具专用的试验仪器。 1.2.4为防止损坏设备,应注意如下问题:

(1)断开直流电后才允许插、拔插件。 (2)调试过程中发现有问题要先原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片,要用专用起拔器。应注意片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。(3)检验中尽量不使用烙铁,如组件损坏等必须进行焊接时,要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。替换的组件必须经老化筛选合格。 (4)打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通过打印机按键操作或停电后进行。 (5)用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。 (6)插、拔插件必须有措施,防止因人身静电损坏集成电路芯片 1.2.5每块插件应注意防尘,以免出现接触不良的现象。 1.2.6检验本装置时,除具备本指导书外,还应具备下列必要的规程和资料: 国家电力调度通信中心编的《220——500KV电力系统故障动态记录技术准则》和《220——500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》。 1.2.7对电力系统故障动态记录的基本要求: (1)当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的

汇能电厂调度自动化系统调试报告

汇能电厂调度自动化系统调试报告 甲方:神木县汇能化工有限公司乙方:陕西扬子电力有限公司 - 1 - 榆林汇能清洁能源电厂调度自动化系统工程调试报告 2014年5月 目录 工程调试报告. . . . . . . . . . . 3 一、数据网络方面. . . . . . . . . . . 5 一)、网络连接方案及地址分配 图.. . . . . 5 二)、5040路由器与3600交换机使用说明与配置文 档. . . . . . 9 二、纵向加密认证网关. . . . . . . . 30 1、一平面纵向加密网关I区配置. . . . . . . . 30 2、一平面纵向加密网关II区配置. . . . . . . . 34 3、二平面I区加密配置. . . . . . . . 40 4、二平面I区加密配置. . . . . . . . 44 三、远动RTU方面. . . . . . . .

一)、实时数据采集测 试. . . . . . 二)、数据转发测 试. . . . . . . . 50 四、电能量计费方面. . . . . . . 52 五、调度自动化设备一览表. . . . . . 52 - 2 - . 48 . . 48 工程调试报告 根据设计方案及调度中心对并网电厂电力调度自动化的要求,实现电厂远动信息“直调直采”的原则,保证远动信息和电能量数据信息采集的完整性和可靠性,甲、乙双方经过友好协商签定合同,根据合同要求乙方负责完成调度自动化系统设备的供货和安装调试工作,保证所需信息的准确性与可靠性,负责光纤通道的畅通,负责电厂与省调及地调所需信息的可靠传输所需的协议、地址码、信息表的建立并协助电厂与省调地调各专业联调配合的协调、联络工作,完成调度自动化系统联调工作。乙方现已于2014年5月结束调试,陕西调度双平面网调度自动化系统均已调试完毕,完成合同要求工作,具体如下: 一、乙方已完成网络设备路由器、交换机的安装及与相关设备厂家的网络连接,完成网络设备的设置及功能测试,第一平面网通过省调榆林汇聚路由器接入陕西省电力数据调度网,第二平面网直接接入榆林地调核心路由器,完成与省调、地调联调。厂站调度自动化设备与网调、省调、地调数据传输正常,达到三级调度要求。

故障录波分析装置检修调试规程

FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置检修调试规程 编制:孙艳红 审核: 批准: 张家口发电厂继电保护处保护二班 二零零七年五月

中国大唐发电股份有限公司张家口发电厂企业标准 继电保护及安全自动装置检修调试规程 1 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置 1.1 设备简介 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置为哈尔滨国力电气有限公司生产。该故障录波器采用高速PCI模拟量采集卡,基于以太网构成上下位机结构。其技术特点:该系统上下位机均采用PIII800以上CPU。上位机配128M(PC100),下位机配64M(可扩展128M)。通讯部件采用NE2000兼容网卡,50Ω通轴电缆,高速可靠。系统功能以故障录波为主,兼有模拟量、开关量定时显示,通过切换进入“监测及试验”状态,可进行系统图、趋势图、运行极限图等监测。并可进行发电机开机试验(空载、短路等)、励磁调节器试验。试验操作大大简化、节省时间、提高精度、实现同步记录。 该录波器测量参数全面,系统可测量工频电压、电流量(25HZ~100HZ),直流电压、电流量,开关量可接入有源接点或无源接点。其启动方面包括:突变量启动、越限量启动(如:过电压启动、负压启动、过电流启动、负序电流启动、差动电流启动、电压差启动、逆功率启动等),其接口完备,该装置具有GPS同步时钟接口、对时精度可达μS级,可通过电话线或局域网实现数据远传与MIS系统接口等功能。其电气试验具有发电机特性试验(包括发电机空载试验、发电机短路试验、负载试验等),励磁试验(包括零启升压试验、灭磁试验、+10%阶跃试验等)。

故障录波器技术规范

国电吉林龙华白城热电厂扩建工程 微机故障录波器 招标编号: 第二卷技术部分 招标人:国电吉林龙华热电股份有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 2010年10月

1. 总则 1.1 范围 1.2 规范和标准 1.3 技术文件 1.4 备品备件 1.5 专用工具和仪表 1.6 投标书中应提供的资料 1.7 设计联络会 1.8 工厂培训及验收 1.9 技术服务 1.10 装运 2环境和使用条件 2.1气象条件 2.2抗震要求 2.3 使用环境 3 220kV系统概况及参数 4 微机故障录波器的技术要求4.1微机故障录波器总的技术要求 4.2微机故障录波器的技术要求 5 保护柜的技术要求 附录A 备品备件 附录B 专用工具和仪表

1 总则 投标方在投标前需仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中阐述的全部条款。投标方提供的设备技术规范应符合招标文件所规定的要求,如有偏差应提供详尽的技术规范偏差说明。 提供设备的供货方应已取得ISO9000质量体系的有效证书,这些设备应在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下成功地进行了两年以上商业运行,并通过中国权威机构的动态模拟试验。 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不再另外承担与设备专利有关的一切责任。 1.1范围 1.1.1供货范围 1.1.1.1供货范围为白城热电厂的微机故障录波器等。 1.1.1.2种类及数量 种类及数量如下表所示: 注: 配套供应上述保护装置必须的备品备件、测试设备、专用工具等。 1.1.2工作范围 投标方除按合同在期限内供货外,还包括: (a) 出厂试验; (b) 发货; (c) 协助安装,并负责现场调试及成功地投入商业运行; (d) 培训;

自备电厂故障录波屏调试安全技术方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 自备电厂故障录波屏调试安全技术方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1170-20 自备电厂故障录波屏调试安全技术 方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 概述 故障录波屏是对电力系统运行状况进行监控的一种电网安全自动化装置。本方案简述了故障录波屏的检验周期,检验内容,检验安全技术措施和检验步骤。 2. 检验周期 根据DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》,结合实际情况,建议每8年对同期装置进行一次清扫清扫和检验。 3. 检验内容 检验内容主要包括 3.1 被试回路二次线外观检查,清扫和紧固。 3.2 参数检查,时钟整定。 3.3 通道确定,测量值精度测试。

3.4 模拟量起动录波功能检查 3.4.1 电流模拟量起动录波功能检查 3.4.2 电压模拟量起动录波功能检查 3.5 开入量起动录波功能检查 3.6 其它方式起动录波功能检查 4. 检验方式 某回路停电时,针对该回路进行试验,其它回路不检验。 5. 安全技术措施 5.1 经检测有电的端子,为安全起见,仅安排外观检查。 5.2 为防止误碰带电端子导致PT回路短路或直流电源接地,要求运行人员将运行端子用绝缘带封牢固。整个试验过程中,要谨慎小心,确保不误碰带电端子。 5.3 电流回路进行试验时,要先用钳形电流检查确无电流后方可进行试验。首次检验还需要从CT根部施加电流来确保回路来源正确。

故障录波器运行规程(0)(1)(0)(1)

故障录波装置运行规程 1、设备规范 1.1型号 线路故障录波器型号:FH-3000;机组故障录波器型号:FH-3000B。 1.2系统配置(嵌入式 PC104 模块) 1)主板:嵌入式低功耗工业级 PC104 模块; 2) CPU:Pentium MMX 低功耗工控专用,主频为 400MHz; 3)硬盘:≥60GB; 4)内存:≥256MB; 5)固态盘(CF 卡):≥1GB; 6) MODEM:外置; 1.3系统概述 1.3.1全站设有一套线路故障录波装置及两套机组故障录波装置,线路故障录波器主要录制220kV 母线、线路、厂高变、母联的电压、电流、开关量等,第一套机组故障录波装置主要录制#0~2机的电压、电流、开关量等,第二套机组故障录波装置主要录制#3~4机的电压、电流、开关量等。 1.3.2每套装置的传感器处理模块、嵌入式 PC104 模块、电源模块、数据采集处理单元模块等都集成于一个机箱内。下层为开关量、电压和电流传感器或其它需处理的单元模块,上层为嵌入式 PC104 模块及数据采集处理单元模块。 1.3.3 数据采集处理单元接入的模拟量信号:发电机机端定子电流、发电机机端定子电压(含零序电压)、主变压器高压侧电流、发电机励磁电流、发电机励磁电压、220kV母线电压、220kV线路侧电流、220kV母联电流、220kV厂高变高压侧电流、220kV线路侧高频量;接入的开关量信号:主要是各种保护动作信号和各种位置状态信号。 1.3.4电源模块采用开关电源及冗余功能,输入电压交、直流互为备用,电源引自MK09盘。 1.3.5传感器处理单元模块包括 CT、PT、CT/PT、直流电压/电流插件。电气设备引入的交流电流、电压信号进行隔离,变换处理后送到 DSP 处理单元模块。直流电压/电流插件将外部引入的直流电压/电流信号通过光隔离放大器,隔离处理后送到 DSP 处理单元模块。 1.3.6打印机采用 EPSON 公司的 LQ_300K 24 针打印机。 1.3.7 显示器为 1 2.1″TFT 液晶显示器。可显示时间(年、月、日、时、分、秒)、电压、电流、频率、相角、功率、最新录波文件、日志等信息以及通过键盘、鼠标对装置进行的各种操作信息等。 1.3.8 键盘、鼠标可对装置的定值、时钟、MODEM 等进行设定,查看文件、预览波形、报表等。 2. 运行规定 2.1故障录波器属于调管设备,装置的投退应严格按照按调度命令进行操作。 2.2录波器动作后运行值长应在值班记录本上做出详细记录.录波打印完成后值班人员可在值长许可后复归告警板上的复归按钮,不得进行其它任何操作 2.3正常运行中,除保护专业人员进行调试、维修外,运行人员严禁设置操作,以免影响录波器的正常工作。 2.4设备出现故障时,运行人员应及时填写设备缺陷单,并及时联系检查处理。 2.5设备装有手动录波和手动复归按钮。按下手动录波按钮时(正常运行中一般不使用),装置按照设定的录波参数录波,按下手动复归按钮可熄灭告警灯。 2.6装置一旦进入到“调试窗口”界面后,录波的实时监控功能将被暂停,运行中不得进入到“调试窗口”。 2.7严禁在数据传送过程中断开装置电源,以防改变装置参数配置和丢失录波数据. 2.8 FH-3000 录波装置的监控分析主程序运行于嵌入式 WINDOWS CE操作系统平台下,采用Windows 窗口操作界面,在执行某些操作时,系统会要求用户输入口令。设备出厂时默认的口令为“1”

故障录波器检修规程

故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。 一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。 1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。2.额定参数:1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V(开口三角电压回路,50 Hz) 交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路:2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱 主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关 量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、 32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成

2.计算机采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。 2.开关量启动: 任何一路或多路开关量均可整定定作为启动量。 3.手动启动: 录波器设置手动启动方式,供调试用。 四.我公司发变组故障录波装置录波量 1.模拟量 发电机出口电流、发电机中性点电流、发电机出口电压、高厂变高压侧电流、主变高压侧电流、220KV系统电压、发电机侧同期电压、系统侧同期电压、发电机中性点电压、励

故障录波器检修规程

发变组故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。 2.额定参数: 1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V (开口三角电压回路,50 Hz)交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V 直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路: 2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。 3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱

主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成 2.计算机 采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。1号发变组故障录波器 1.1.1.外观、机械部分检查 序号检查内容检查结论 1 屏柜及装置外观检查外观整洁,符合要求 2 屏柜及装置的接地检查屏柜及装置接地符合反措要求 3 电缆屏蔽层接地检查电缆屏蔽层接地符合反措要求 4 端子排的安装和分布检查端子排接线正确﹑牢固。1.1.2.装置上电试验 1.1. 2.1.电源绝缘检查 序号检查内容检查结果 1 直流电源对地绝缘检查10.5MΩ 直流电源正、负之间绝缘检查12.7MΩ 2 装置上电后直流电源正对地电压58V 3 装置上电后直流电源负对地电压57V 结论直流电源绝缘满足要求,正、负对地电压符合要求 1.1. 2.2.逆变电源稳定性试验 直流电源电压分别为80%、100%、115%的额定电压时保护装置工作正常。 1.1.3.上电后软件版本等检查 装置显示正常,人机对话功能正常,版本号符合调试定值单。 序号检查内容检查结果 1 装置显示功能正常 2 装置人机对话功能正常 3 软件版本号RCU:VxR3.0.05-806NZ DSP:DSP-6.0.06-96CH 4 校验码RCU:a03f1004 DSP:debe 1.1.4.装置交流电压、电流采样准确度检验 1.1.4.1.电压通道 名称10.00(V) 30.00(V) 57.74(V) 结论发电机定子10.02 30.04 57.75 合格主变高压侧10.02 30.04 57.75 合格励磁变低压侧10.02 30.04 57.73 合格发电机中性点零序10.03 30.05 57.74 合格1.1.4.2.电流通道 名称 1.000(A) 2.500(A) 5.000(A) 结论

故障录波器波形研究分析

故障录波器波形分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

 一、单相接地短路故障录波图分析: A相单相接地短路典型录波图 A相单相接地短路典型向量图 UC UA IA 3I0 约80° 3U0 UB

YS-88A型故障录波测距装置调试检验说明(出厂适用) 为了满足不同用户的需要,YS-88A型故障录波测距装臵(简称录波器)采用模块式结构、通过模块的增减,改变通道容量,模拟量24-72路,开关量64-128路。每个模拟量前臵机可管理12路模拟量,可以接电流、电压或高频。每个开关量前臵机可管理128路开关量,前臵机数量可根据用户对容量的不同要求而配臵,最多可配臵6个模拟量前臵机,1个开关量前臵机。 1检测用仪器、仪表 试验仪表需经过国家二级计量单位检验合格,测量仪表精度应高于被测装臵。 a、高频信号发生器 b、继电保护综合实验装臵 c、微机工频电源及频率时间测量仪 d、耐压测试仪 e、1000V兆欧表 f、500V兆欧表 g、大电流压发生器 h、万用表 i、直流电压发生器 j、测试线若干 k、GPS卫星校时器 l、高频干扰试验仪 2调试检验工作程序 2.1按用户定货容量要求,检查机架装配焊接正确无误,机械结构完整无损,将各机盘及打印机上架。 2.2录波器工作电源为交流220V、直流220V或直流110V(根据用户要求),开启电源开关,应正常供电。 2.3调试人员按调试项目规定要求全部调试完毕,确认各项调试项目均已符合要求后,在常温中连续加电作稳定试验,稳定试验时间为24h,再进行高温老练,录波器在40oC±2oC高温环境中连续加电老练不少于48h。然后复测,复测自检合格后交质量科检验。 2.4录波器经检验合格后,在成品上挂合格证,锁闭机门。 2.5调试检验过程均应认真填写好《记录本》。 3调试检验项目 3.1绝缘电阻及耐压 注:录波器在下列情况下进行调测,检验,电源开关开启,空气开关全部合上,拔掉电源输入插头。 3.1.1绝缘电阻测试 要求: a、全部交流回路对地,1000V摇表加压5s,绝缘电阻值≥10MΩ。

HNJM-1-3103-华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组故障录波系统调试报告

编号:2014- 华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组故障录波系统调试报告 国网湖北省电力公司电力科学研究院 2014年11月

参加人:钱一民,王婷编写人:钱一民 审核人:陶骞 批准人:刘绍银

目录 1 概述 (1) 2 装置上电检查 (1) 2.1 试验目的 (1) 2.2 试验结果 (1) 3 装置开关量检查 (1) 3.1 试验目的 (1) 3.2 试验结果 (1) 4 电气量采样检查 (1) 4.1 试验目的 (1) 4.2 试验结果 (1) 5 录波功能测试 (3) 5.1 试验目的 (3) 5.2 模拟量试验结果 (3) 5.3 开入量试验结果 (5) 6 试验结论 (7)

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程 1号机组故障录波系统调试报告 1 概述 华能荆门“上大压小”热电联产新建工程包括两台350MW机组,通过枣山、长林、永兴3条220kV线路送出。发变组故障录波装置采用武汉科汇方得电子有限公司的FTR-01P 96/128型故障录波装置。 2 装置上电检查 2.1 试验目的 检查直流电源回路、录波装置是否正确。 2.2 试验结果 检查直流电源回路后,对故障录波装置通电。通电后,录波装置工作正常。 3 装置开关量检查 3.1 试验目的 对录波装置开入量、开出量进行检测。 3.2 试验结果 经检测,装置开入量、开出量检查正确。 4 电气量采样检查 4.1 试验目的 输入相关电压、电流,检查录波装置显示量是否正确。 4.2 试验结果 (1)电流量检查

(2)电压量检查

(3)直流量检查 5 录波功能测试 5.1 试验目的 对装置的录波功能进行触发试验,检测其是否正常。 5.2 模拟量试验结果

汇能电厂调度自动化系统调试报告..

榆林汇能清洁能源电厂 调度自动化系统工程 调试报告 甲方:神木县汇能化工有限公司 乙方:陕西扬子电力有限公司 2014年5月 目录 工程调试报告. . . . . . . . . . . 3 一、数据网络方面. . . . . . . . . . . 5 一)、网络连接方案及地址分配图 .. . . . . 5 二)、5040路由器与3600交换机使用说明与配置文档. . . . . . 9 二、纵向加密认证网关. . . . . . . . 30 1、一平面纵向加密网关I区配置 . . . . . . . . 30 2、一平面纵向加密网关II区配置 . . . . . . . . 34 3、二平面I区加密配置. . . . . . . . 40 4、二平面I区加密配置. . . . . . . . 44 三、远动RTU方面. . . . . . . . . 48 一)、实时数据采集测试. . . . . . . . 48 二)、数据转发测试 . . . . . . . . 50 四、电能量计费方面 . . . . . . . 52 五、调度自动化设备一览表 . . . . . . 52 工程调试报告

根据设计方案及调度中心对并网电厂电力调度自动化的要求,实现电厂远动信息“直调直采”的原则,保证远动信息和电能量数据信息采集的完整性和可靠性,甲、乙双方经过友好协商签定合同,根据合同要求乙方负责完成调度自动化系统设备的供货和安装调试工作,保证所需信息的准确性与可靠性,负责光纤通道的畅通,负责电厂与省调及地调所需信息的可靠传输所需的协议、地址码、信息表的建立并协助电厂与省调地调各专业联调配合的协调、联络工作,完成调度自动化系统联调工作。乙方现已于2014年5月结束调试,陕西调度双平面网调度自动化系统均已调试完毕,完成合同要求工作,具体如下: 一、乙方已完成网络设备路由器、交换机的安装及与相关设备厂家的网络连接,完成网络设备的设置及功能测试,第一平面网通过省调榆林汇聚路由器接入陕西省电力数据调度网,第二平面网直接接入榆林地调核心路由器,完成与省调、地调联调。厂站调度自动化设备与网调、省调、地调数据传输正常,达到三级调度要求。 二、乙方已完成纵向加密装置南瑞NETKEEPER200的安装及设置。导出证书请求发送省调,导入省调证书,完成与省调联调工作,现该设备已能够正常进行数据加密及设备故障时的旁路实验,省调管理系统能监测、管理该设备,达到调度要求。 三、乙方完成远动设备安装、线路连接及与省调、地调数据传输所需协议设定,已制订省调、地调所需远动信息表,并按照信息表完成与省调、地调双平面网远动系统的对点调试工作。目前省调

启备变分系统调试方案

茂名电厂5、6号机组烟气脱硫工程工艺分析调试工艺分析调试方案

目录 1 概况 (35) 2 试验目的 (35) 3 试验依据 (35) 4 试验范围 (35) 5 试验前应具备的条件和准备工作 (36) 6 试验项目 (36) 7 危险点分析和预控 (37)

南海发电一厂二期2×300MW发电工程 启备变分系统调试方案 1 概况 1.1 新田电厂本次建设的#2启备变为新扩建的2×300MW超临界3、4号机燃煤机组启动/备用变压器。 2 试验目的 按照各相关规程,通过对南海新田电厂#2启备变的各保护装置、自动装置以及相应的控制、信号、保护二次回路进行全面详细检验调试,检查各项性能、技术指标、参数以及保护、控制逻辑均符合规程及行业标准的要求,满足运行的需要。 3 试验依据 3.1 原电力工业部颁发的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版) 电建〔1996〕159号。 3.2 原电力工业部颁发的《火电工程启动调试工作规定》建质〔1996〕40号。 3.3 原电力部颁发的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)建质〔1996〕 111号。 3.4 原电力工业部颁发的《火电机组达标投产考核标准(1998年版)》电综〔1998〕112 号。 3.5 国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)。 3.6 国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171 —92)。 3.7 国家标准《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB14285—93)。 3.8 《电力系统继电保护和安全自动装置反事故措施要点》。 3.9 网、省电力公司颁发的《继电保护“反措”要点实施细则》。 4 试验范围 4.1 #2启备变高压开关系统的分系统调试(包括断路器、隔离刀闸、接地刀闸、CT 等二次回路及功能检查)。 4.2 #2启备变保护分系统调试。 4.3 #2启备变故障录波分系统调试。 4.4 #2启备变监控分系统调试。

故障录波器技术规范书

工程编号:40-F459S 山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂 (2X150MW)工程 故障录波器 技术规范书 中南电力设计院 2008.4

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 4.技术服务 5.买方工作 6. 工作安排 7. 备品备件及专用工具 8.质量保证和试验 9.包装、运输和储存 附录A:供方填写的技术表格 附录B:线路故障录波装置的输入模拟量和开关量 附录C:主变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量

1总则 1.1本设备技术规范书适用于山东济矿鲁能煤电有限公司阳城电厂(2X150MW)工程220千伏线路及220千伏母线故障录波器、#1发电机变压器组(含#1高厂变和起备变)、#2发电机变压器组(含#2高厂变)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范书经供需双方确认后作为订合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2.技术要求 2.1标准: 下列标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成本协议书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。 GB191 《包装储运图示标志》 GB2423 《电工电子产品环境试验规程》 GB4858 《电气继电器的绝缘试验》 GB6126 《静态继电器及保护装臵的电气干扰试验》 GB7261 《继电器和继电保护装臵基本试验方法》 GB11287 《继电器,继电保护装臵振荡(正弦)试验》 GB14285 《继电保护和安全自动装臵技术规程》 GB/T14537 《量度继电器和保护装臵的冲击和碰撞试验》 GB/T15145 《微机线路保护装臵通用技术条件》 GB/T17626.2 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 GB/T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T17626.5 《浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T17626.8 《工频磁场的抗扰度试验》 GB/T17626.9 《脉冲磁场的抗扰度试验》

故障录波数据分析系统的设计与实现

故障录波数据分析系统的设计与实现 沈会斌 (北京中恒博瑞数字电力科技有限公司,北京) 摘要:本文阐述了故障录波数据分析系统的设计和实现方法。通过分析电力系统录波数据特征,以面向对象的方法对录波数据进行抽象归类,提出了开发录波数据分析系统的具体内核设计框架,并借助Borland C++Builder予以实现,实现后的软件系统已成功应用在DR6000系统中。 关键词:录波数据分析;面向对象设计;C++标准模板库STL;C++类设计;继承与多态;软件分层。 1.引言 在现代电力系统中,故障录波器正得到越来越广泛的应用。故障录波器监视电力系统运行状况,录波数据和波形图为现场技术工作人员正确地分析事故原因、研究反事故对策、处理事故、评价继电保护功能和装置运行状况提供了正确可靠的依据。同时,根据录波数据还可分析系统的故障参数、谐波含量、各种电气量的变化规律、故障点定位及系统元件参数测量。故障录波系统对保证电力系统安全可靠运行起着十分显著的作用,它已成为电力系统自动化控制与管理的重要组成部分。 我公司自主研发的录波器,经历过几代的发展,已经从最初的单片机发展成为高性能的DSP处理平台,在这个过程中,故障录波数据分析一直是非常重要的环节,因此,有必要设计出性能稳定,兼容性强且界面人性化的一种比较通用的故障录波数据分析系统。 本文研究的主题是故障录波数据分析系统的具体实现方法:从抽象对象的属性而构造出合适的数据层次和相关的支持类入手,采用面向对象的程序设计方法,充分应用Borland C++ Builder提供的所见即所得的开发方式,设计一个运行稳定、重用维护灵活和易于群组开发的通用分析软件系统。 2.系统设计 2.1功能需求 故障录波数据分析系统用来对故障录波设备记录的数据进行离线分析。软件采用的记录数据文件为标准Comtrade格式,因此对所有的标准数据文件均可利用该分析系统进行综合分析。其基本功能需求简述如下: 1.具备强大的数据分析解析功能,兼容符合Comtrade文件格式的所有录波器 厂家的数据文件。 2.需要有方便灵活的录波处理能力。

相关文档