第一讲电气安全概述(上)

电在造福于人类的同时,也会给人类带来灾难。统计资料表明,在工伤事故中,电气事故占的比例相当大。

以建筑施工死亡人数为例,2005年全国建筑施工触电死亡人数占其全部事故死亡人数的6.54%。我国约每用1.5亿度电,触电死亡人数1人,而美、日等国约每用20~40亿度电,触电死亡人数才1人。

据统计,电气火灾约占全部火灾的20%。造成了巨大的人员伤亡和经济损失。例如,去年北京市发生的5000多起火灾中,电气火灾居首位,已成为最大的火灾隐患。

电气事故分类——触电事故

从能量的角度划分,触电是一种由于电流所产生和引起的触电事故。

1.触电事故案例

【案例】

为救1人,7人丧命

1999年7月30日,西宁铁二中小学部夏令营的60名师生到青岛一家著名企业的工业园参观。小学生霍鹏在碧波荡漾的如意湖边照相,不慎落水。为救他,霍鹏的同学、老师、导游、公司员工等19人纷纷跳下湖……

最后1个人下去之后,感到浑身发麻,他意识到水中有电,这时候他马上说不要再往下跳,赶紧去切断电源。孩子虽然获救了,但最终因切断电源有所延迟,有7个大人不幸被夺去了生命。

医生诊断结果是,这些人触电溺水身亡。原因:如意湖内有3台潜水泵和7个水下射灯,事故是由其中一个潜水泵漏电所致。

点评:为什么身亡的7人都是大人?潜水泵漏电,通过湖水与大地相连,已经接触了地,为什么还会电人?电人的罪魁祸首是——跨步电压。

纯水不导电,但一般的水是导电的,上述案例中的湖水也是导电的,人落在水中,之所以被电,原因就是跨步电压太大所致。

2.跨步电压(UN)和接地电阻的概念

UN)

为了认识跨步电压(UN)和接地电阻的概念,可以通过图1-1的示意加以理解。

图1-1 跨步电压示意图

【图解】

图中,横线代表大地或地面,在地面下边就是土壤,在大地下埋设一个接地体,例如,镀锌的钢管可以理解为一个导体,在接地体上引一条线接到电气设备上,如果电气设备不慎发生了漏电,电流就通过设备沿着接地线进入接地体,由于电流是连续的,进入接地体的电流就从接地体开始向四周土壤进行流散。

电流从接地级流进土壤,土壤对电流有阻碍,假设在土壤中有两个半球壳,一个是小一些的a球壳,另外一个是大一点的b球壳,而且a球壳的厚度和b球壳的厚度一致,电流先穿过了a球壳,然后再穿过b球壳向四处流散,在穿过a球壳的时候,遇到的阻碍即导体的电阻,与电流流过导体的长度成正比,与电流流过时的截面成反比,与电阻系数成正比。因为两个半球壳的面积是b球壳大,所以b球壳的电阻就小,随着距离的拉开,逐渐减小,结合欧姆定律可知,在地面的电压分布会出现不等位的区域,而如果一个人站在地面,他一只脚对应的电位高,另一只脚对应的电位低,两者之间就会出现电位差。

电位差就是电压,这个电压称作跨步电压,人的跨步,有大有小,一般以0.8米为一个跨步,这个跨步大到一定程度,就会对人体造成危害。

接地电阻

接地电阻分布在接地体的周围,由于大地是很好的导体,大地一般是指比较大的半球壳,也就是离开接地体比较远的地方,大概是20米以外。

可见,从漏电点到20米外的大地,电压是逐渐降低的。

【案例】

“浑身发麻”的原因

2006年,在某学校的校门口,两个学生在工地旁边走过,正好是雨天,结果其中一个学生突然感到浑身发麻,他说了一句“我浑身发麻”,然后一头栽倒,不治身亡。导致这个悲剧的原因是由于工地附近的电源线破损漏电,在周围形成了跨步电压。

由于接地电阻的存在,使得跨步电压产生,如果把地平面下面的土壤换成水,水下就会呈现一个不等位的空间,人进入这个空间后,就会受到这个空间的电位差作用。

由于,小孩的身材很矮,成人身材明显较高,在水中所承受的类似跨步电压的电位就更大,这就可以解释“为救1人,7人丧命”的案例中为什么不幸遇难的是7个大人。

电气事故分类——电气火灾爆炸

电气火灾爆炸是指由电气原因引燃的,或者由电火花和电弧所引发的火灾爆炸。

【案例】

日本原油储罐火灾

2006年1月17日,日本爱媛县今治市的太阳石油公司四国事业所的10万立方米原油储罐发生火灾,造成5人死亡,2人受伤。

在日本,室外储罐火灾事故自1975年至今,已经发生了10余起。大部分都造成了人员伤亡。

事故的起因在清洁油罐的过程中。员工先用了一些比较清的油稀释了比较稠的油,然后用泵抽出。按照操作过程要求,应使用防爆的照明灯,但是当时使用的照明灯只是一个立式的支架照明灯,结果员工不小心碰倒了支架照明灯,于是引发了爆炸。

电气事故分类——雷击事故

雷电是一种大气放电现象。雷击是雷电发生时,相同强大的电流通过而对人、畜、树木、建筑物等造成的杀伤或破坏。

1.雷击事故案例

【案例】

黄岛油库的火灾

1989年8月12日山东青岛市黄岛油库由于雷击导致火灾爆炸引发的大火烧了104小时才扑灭,死亡19人(其中消防人员14人),烧掉原油3.6万吨,油库区沦为一片废墟,直接和间接损失达7000万元。

点评:这起事故是一起非常典型的雷击事故。事故的原因是油库的储罐,由于年久失修,雷击时,因感应放电,使得储罐上面的钢筋打火,钢筋打火的时候,点燃了油库上面散发的油气,由于初期的火扑救不力,从而导致了油罐的连锁燃烧。

2.危险及危害

雷击事故的危害非常大,一般体现在以下几个方面:

引起爆炸和火灾;

电击电伤;

毁坏设备、设施;

造成大规模停电。

电气事故分类——静电事故

静电事故指人为的正负电荷形式的能量所引发的事故。在电气事故中,这种事故也是常常发生的。

例如,冬季气候干燥,脱毛衣后与人握手时,都会发生电击的感觉,甚至有时,会看到一点点微微的火花,这都是静电造成的放电效应。

1.静电事故案例

【案例1】

加油站发生的事故

在一个自助式服务的加油站,需要加油的顾客要自己操作。有位顾客把油枪插入注油口加油,看到加油差不多时,没想到突然一下油被点燃了,这就是由静电引起的起火事件。

原来,这位顾客在加油前,她从座位上站起来的时候,车座和衣服的相互摩擦产生了静电,而且这位顾客又整理了自己的毛衣,这时静电又进一步增强。结果,大量静电的积累必然要产生放电现象,这时去摸金属加油器,身体与金属之间就会产生放电,电火花就会把油气引燃。

【案例2】

哈尔滨亚麻厂大爆炸

1987年哈尔滨亚麻厂由于静电原因发生大爆炸,死亡59人。

点评:静电产生的原因很多,在一些工艺生产过程中,静电的产生不利于生产,特别是在电气元件、金属氧化物、半导体等生产,都是非常怕静电的。静电还会磨损电路,所以在生产过程中,对静电防范不好,就会导致严重的危害发生。

2.静电危害

静电的危害很多,例如,会引起火灾爆炸,最常见的是给人带来静电电击,有人对静电很敏感,冬天不敢摸门把,上车不敢摸扶手,下车不敢关车门。当然这些静电的电击能量很小,不足以使人致命。

静电的危害主要体现在以下两个方面:

静电放电引发火灾爆炸——在火灾和爆炸危险场所是十分危险的因素;

静电电击——能量虽小,但妨碍生活、工作,妨碍生产,易击穿电气元、器件。

第二讲电气安全概述(下)

电气事故分类——电磁辐射危害

电磁辐射危害是由电磁波形式的能量造成的,泛指100kHz以上的频率,因为100kHz 以上才能辐射电磁波。

广播、通讯设备一般的电磁波为数百kHz到数千MHz,例如手机,中国GSM系统运行在900MHz上,CDMA则运行在800MHz和1900MHz这两个频率上,新发展起来的WCDMA(3G)则运行在2000MHz频率上。

【案例】

微波炉烘干宠物

一个美国家庭主妇,买了微波炉后,认为自己的宠物洗完澡,就可以用微波炉来烘干其毛发。于是她就把洗澡之后的宠物放进了微波炉,几分钟后,打开微波炉,她的宠物已经因加热,而导致死亡了。

1.电磁辐射伤害

如果人体在高频电磁场的作用下,吸收辐射能量,那么,中枢神经系统、心血管系统等都会受到伤害。

2.电磁辐射危害

感应放电

例如,高大的金属构架接受电磁波会产生谐振,产生感应电压,较高的电压,能给人明显的电击感,或产生火花放电。这在有爆炸性混合物的场所是十分危险因素。较高的感应电压还会使塔式起重机的工人在挂吊钩时引发危险。

电磁辐射剂量大到一定程度会有危害

具体到手机,到底有没有危害,现在还在争论之中,但是,为了安全起见,还是应该尽量减少使用,以将电磁辐射可能带来的危害降低到最小程度。由于电磁干扰而产生误动作的设备一般有:

①心脏起搏器;

②航空(起降时打手机危险)飞机;

飞机起降的时候,手机信号会对整个航空通讯以及控制产生不利的影响,所以乘坐飞机时,在飞机起飞之前,一定要关闭手机;

③数控机床。

【案例】

机器人杀人事件

日本曾发生过一起机器人杀人事件,实际是电磁干扰,致使一台停下来的大型车床突然自行启动,而这时有个工人正在卡盘上安装工件,结果导致这个工人被碾死了。

最后事故调查的原因,是因为开关被电磁干扰而触发导通,属于电磁辐射带来的干扰事故。

电气事故分类——电路故障及事故

电路故障及事故主要是指电能失控,包括整个电流流通的回路中任何一个环节上的事故及故障。

从能量角度看,在整个电流通路的回路之中,任何一个环节发生了事故故障,都可以归到电路故障事故中。电路故障及事故的危害也很严重,例如,即使一个小的灯泡的熄灭,也可能导致人的死亡。

【案例】

异常停电事故

2002年9月23日,内蒙古丰镇市二中晚上放学时楼梯照明灯损坏,因为拥挤,楼梯走廊的一个铁栏杆被挤得旋转了90度,发生严重踩踏事件,造成21名学生死亡,43名学生受伤。最大15岁,最小13岁。

2003年8月14日美国东北部和加拿大部分地区发生大面积停电事故,一度使美加两国的5000万人陷入一片黑暗中,甚至机场都关闭运行,电话不通,给美国造成了数十亿美元的经济损失。美国总统布什在发生停电事件后发表讲话说,这是一起“重大的全国性问题”。

触电事故的种类

触电事故分两大类,一类是电击,另一类叫做电伤。

(一)电击

电击是电流直接通过人体产生的伤害。

1.按照接触方式分类

按照接触方式的不同,电击可以分为以下两种:

直接接触电击

直接接触电击是指触及正常状态下带电的物体导致的触电。

间接接触电击

间接接触电击是指触及正常状态下不带电,而在故障下意外带电的物体导致的触电。例如,电气设备的金属外壳在正常情况下不应该带电,但是因为漏电而带电,如果人触及到这样的带电体,就会导致间接接触触电。

2.按照电击时电路的结构分类

按照电击时电路的结构,电击可以分为以下三种:

单线电击

单线电击是指人站在地面上,与一线接触而导致的触电,可以是直接的或间接的。

两线电击

两线电击是指人与地面隔离,两只手各触一线而导致的触电,可以是直接的或间接的,可以是两相的,也可以是单相的。

跨步电压电击

跨步电压电击是指电压传输过程中逐渐降低,两点间有电压差而造成的触电。

(二)电伤

电伤主要是指形成的电流形式的能量。转化为其他的能量,例如电能转化为热能,产生了烧伤。

最典型的是电弧烧伤,包括电流灼伤又如电能转化为机械能的电气机械性伤害。例如,10千伏(高压)触电情况下,烧伤的人体皮肤呈黑色,这就是电伤引起的皮肤金属化,这种危害有时会发生群死事件。

【案例】

电弧烧伤

北京的三位师傅维修一个高压开关,这个高压开关是一种叫做手车式的开关柜,维修前应当把电路切断,即把这个开关(也叫断路器)拉出来,经正常检修后,再往回推的时候,便产生了一个大火球,这个火球导致三位老师傅严重烧伤。

因为电弧的温度很高,可以达到数千度,最高可以达到8000度,三位师傅被烧伤的原因是他们在维修过程中,其中有一个师傅的扳手放在三相电路的电杆上面致使两相短路,而开关往回一推就造成了三相的短路。

电流对人体的作用

人本身如同一种电气设备,因为人的整个神经系统对电信号和电化学反应较为敏感,而电信号和电化学反应所涉及的能量是非常小的。

人体只需要非常小的电能,一旦电能偏大,系统功能很容易被破坏。例如,外界能量施加于人体后,心电图就会出现无规则的高频振颤,大概每分钟可以达到上千次,这显然是电

流作用于人体,能量大到一定程度后人的心脏电信号的指挥作用被干扰,完全失去正常的泵血作用。严重情况下,数分钟就会导致人的死亡。

(一)电击致命原因

1.心室颤动

数秒至数分钟(6~8分钟)会导致人死亡。

图2-1 心室颤动示意图

【图解】

T波前半部(约0.1s)—心脏易损(激)区,心室颤动引起的幅值小,但频率高(800~1000次/每分钟以上),无规则,且发生始于T波的前半部。一旦发生心室颤动而不加施救,心脏就不会自动恢复为正常状态,从而必然导致人的死亡。

2.窒息

窒息→缺氧或中枢神经反射→室颤,特点是致命时间较长,大约为10~20分钟。

3.电休克(昏迷)

电休克是由于中枢神经反射造成体内功能障碍,长时间昏迷后导致的死亡。

(二)电流效应的影响因素

1.电流值(工频)

感知电流

感知电流是指引起感觉的最小电流。感知电流使人体有轻微针刺、发麻的感觉。人体的感知电流一般男人为1.1mA,女人为0.7mA。

摆脱电流

摆脱电流是指能自主摆脱带电体的最大电流。人体的摆脱电流一般男人为16mA;女人为10.5mA。

室颤电流

室颤电流是指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。其具体情况如下:

I颤=50mA,适用于当1s ≤ t <5s时;I颤=50/tmA,适用于当0.01 s< t <1s 时。此指工频交流有效值,即工业标准频率50赫兹,就是220伏,380伏情况下的有效值。

2.电流持续时间

电流对人体的作用和电流的持续时间有关,作用的时间越长,危险性就越大。具体情况如下:

t↑→吸收电能↑→伤害↑;

t↑→电流重合心脏易损(激)期,危险↑;

t↑→人体电阻↓→人体电流↑→伤害↑;

t↑→中枢神经反射↑→危险↑。

3.电流途径

电流与人体的作用和途径有关系,电流流入人体,一定是从人体某一个部位流入,从另一个部位流出的。这两个部位之间的路径,就决定了人体受到的伤害程度。

例如,从左手到双脚是一个最典型的途径,另外左手到右手也是常常发生的电流途径,从左手到双脚和从左手到右手两个途径相比较,左手到右手的危险性只相当于左手到双脚危险性的0.4倍,也就是说从左手到右手的危险性要小,这叫做心脏电流因数。

总的来说,电流的途径及其危险性如下:

日常生活中最常用的触电工频危险性中,电击的危险性最大;

不同途径,危险性不同,但没有不危险的途径;

最危险的是左手到前胸的途径;

判断危险性,既要看电流值,又要看途径。

4.电流种类

——烧伤比工频电流严重,但电击的危险性较小。

?冲击电——指作用时间<0.1~10ms的电流,其种类包括方脉冲、正弦波、电容放电脉冲。影响室颤的主要因素是It和I2t的值。(I:有效值)

——持续时间>心脏周期时,室颤阈值为交流电流的数倍。持续时间<200 ms时,室颤阈值与交流电流大致相同。

5.个体特征

电流对人体的作用也因人而异,与个人的健康状况、健壮程度、性别、年龄等有关。

(三)人体电阻

电流对人体有作用,人体对电流也有阻碍作用,电流在经过人体的时候,先要进入皮肤,再从皮肤流出,因此有皮肤电阻、皮肤电容,体内电阻等。

皮肤内部有一层导电比较好的组织叫真皮,人接触到导体触电的时候,导体有一块跟人皮肤接触的面积,这两个面就会构成电容。具体如图2-1所示:

图2-2 人体阻抗等值电路图

【图解】

在图中,RS1、RS2指皮肤电阻(皮肤外面的电极与真皮之间的电阻);CS1、CS2指皮肤电容(皮肤外面的电极与真皮之间的电容,数PF ~数μF);Ri指体内电阻。

人体的电阻变化很大,而人体的体内电阻变化很小,大概为500欧左右,加上皮肤电阻约为1000欧~3000欧,如果经常劳动,手上长满了老茧,电阻就会更大。

1.人体电阻的数值

皮肤表皮最外层——角质层

其厚度一般不超过0.05~0.2mm,其电阻率很大,可达1×105~1×106Ω·m。数十伏即可击穿角质层,使人体阻抗急剧下降。

除去角质层,干燥的情况下,人体电阻为1000~3000Ω;潮湿的情况下,人体电阻为500~800Ω。

2.人体电阻的影响因素

电气参数:U(接触电压)↑→ RP↓,

I ↑→RP↓,

f ↑→XCP↓;

皮肤表面状态:潮湿、导电污物、伤痕、破损;

皮肤表面接触状态:接触压力、面积。

建筑电气各系统概述

建筑电气主配电室的简要概况 1、变电和配电系统 变电和配电系统380伏,但输电线路一般电压为10千伏、35千伏或以上。因此,独立的建筑物需设自备变压设备,并装设低压配电装置。这种变电、配电的设备和装置组成变电和配电系统。 2、动力设备系统 建筑物内有很多动力设备,如水泵、锅炉、空气调节设备、送风和排风机、电梯、试验装置等。这些设备及其供电线路、控制电器、保护继电器等,组成动力设备系统。 3、照明系统 包括电光源、灯具和照明线路。根据建筑物的不同用途,对电光源和灯具有不同的要求。照明线路应供电可靠、安全,电压稳定。 4、防雷和接地装置 建筑防雷装置能将雷电引泄入地,使建筑物免遭雷击。另外,从安全考虑,建筑物内用电设备的不应带电的金属部分都需要接地,因此要有统一的接地装置(接地极,接地母线、接闪器、引下线、均压环、等电位;等电位可以将静电安全导入地下,防止电击伤,这是漏电保护和短路保护装置无法做到的。等电位的运作原理,是将卫生间内金属给排水管、金属淋浴杆、金属采暖管、金属浴盆以及建筑钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到等电位装置上,形成一个相对独立的整体,做了卫生间局部等电位联结后,整个卫生间没有电位差,即使卫生间发生漏电、雷电,也不会有电流产生,等电位联结就是在卫生间中构造一个这样的电位相等的空间。没有电位差就形成不了电流,人体发生触电死亡是因为人体高电阻像一个用电设备,等电位联结导致电流处于静止状态没有流动,没有电流通过人体也就不会发生触电。 5、弱电系统 主要用于传输信号。有电话系统、有线广播系统、消防监测系统、闭路监视系统,共用电视天线系统、对建筑物中各种设备进行统一管理和控制的计算机管理系统等 变电和配电系统 配电室高压主要设备有 1、高压柜五防概念(防止带负荷合刀闸、防止带负荷拉刀闸、防止带电挂接地线、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔)、开关间隔;母线间隔;电缆间隔;操作机构间隔;控制保护间隔;二次仪表室;母线室;断路器手车室;电缆室 2高压断路器 3、高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 4、10kV电流互感器 环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器用于电流、电能测量和继电保护用。 5、10kV电压互感器 环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。 6、零序电流互感器 当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作使配电柜自动断开。 7、氧化锌避雷器

电气安全技术措施

电气安全技术措施 在用电中,一般采取:保护接地、防高压窜入低压保护、保护接零、重复接地保护;装设熔断器、脱扣器、热继电器、漏电保护装置;采用安全低电压等。同时还必须加强电气作业安全管理,认真执行安全管理制度和安全规程,以及坚持经常性的安全思想和安全知识的教育。 电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。 电磁防护 一、电磁辐射 随着电子技术的飞速发展,电子设备的应用更加广泛,遍及工业、农业、军事、交通、医疗、教育和文艺等许多领域,可以说,各行各业都离不开电子设备。尤其是使用频率较高的通信、雷达、电视、广播、导航等设备,为了得到较大的覆盖范围,需要向空间辐射能量很强的电磁波。于是,众多的电磁辐射,宽广的辐射频谱,使我们人类居住的环境里电磁辐射陡然剧增,而且已经到了直接影响人类生态环境和人体健康的程度。 尽管电磁辐射对人体有潜在的危害,尤其是在使用不当或不注意的时候。但文明社会和现代人类都不会因此拒绝或抛弃那些能产生电磁辐射,但与我们生活和工作息息相关的电子设备,诸如电视台、广播电台、雷达站、导航站、微波中继站和通信站等公共服务设施,以

及电视机、微波炉、手机等家庭或个人用品。可以说,我们生活的空间充满了电磁辐射! 二、电磁辐射的危害 辐射到人体上的电磁波,一部分会被人体表面的皮肤和衣物反射或折射出去,另一部分则会被表皮所吸收,并对人体的细胞组织和神经系统产生作用。电磁辐射确实能对人体产生不良作用——一是使人体细胞组织的温度升高而发生形态学改变;二是对人体神经系统发生作用产生功能性改变。 电磁辐射对人体的危害主要表现在它对人体神经系统的不良作用,其主要症状是神经衰弱,具体表现为头昏脑胀、无精打采、失眠多梦、疲劳无力,以及记忆力减退和情况沮丧等,有时还有头痛眼胀、四肢酸痛、食欲不振、脱发、多汗、体重下降等现象。 电磁辐射对人体健康的不良影响是现实存在的,尤其是较高的频段。我国现以法律或法规的形式规定有电磁辐射安全剂量的卫生标准,在对设备采取防范措施以限制非正常外泄的电磁辐射强度的同时,还给予从事与电磁辐射有关的高频电子设备专业人员一定的特殊劳保和补助。

电气安全

第一讲电气安全概述(上) 电在造福于人类的同时,也会给人类带来灾难。统计资料表明,在工伤事故中,电气事故占的比例相当大。 以建筑施工死亡人数为例,2005年全国建筑施工触电死亡人数占其全部事故死亡人数的6.54%。我国约每用1.5亿度电,触电死亡人数1人,而美、日等国约每用20~40亿度电,触电死亡人数才1人。 据统计,电气火灾约占全部火灾的20%。造成了巨大的人员伤亡和经济损失。例如,去年北京市发生的5000多起火灾中,电气火灾居首位,已成为最大的火灾隐患。 电气事故分类——触电事故 从能量的角度划分,触电是一种由于电流所产生和引起的触电事故。 1.触电事故案例 【案例】 为救1人,7人丧命 1999年7月30日,西宁铁二中小学部夏令营的60名师生到青岛一家著名企业的工业园参观。小学生霍鹏在碧波荡漾的如意湖边照相,不慎落水。为救他,霍鹏的同学、老师、导游、公司员工等19人纷纷跳下湖…… 最后1个人下去之后,感到浑身发麻,他意识到水中有电,这时候他马上说不要再往下跳,赶紧去切断电源。孩子虽然获救了,但最终因切断电源有所延迟,有7个大人不幸被夺去了生命。

医生诊断结果是,这些人触电溺水身亡。原因:如意湖内有3台潜水泵和7个水下射灯,事故是由其中一个潜水泵漏电所致。 点评:为什么身亡的7人都是大人?潜水泵漏电,通过湖水与大地相连,已经接触了地,为什么还会电人?电人的罪魁祸首是——跨步电压。 纯水不导电,但一般的水是导电的,上述案例中的湖水也是导电的,人落在水中,之所以被电,原因就是跨步电压太大所致。 2.跨步电压(UN)和接地电阻的概念 跨步电压(UN) 为了认识跨步电压(UN)和接地电阻的概念,可以通过图1-1的示意加以理解。 图1-1 跨步电压示意图 【图解】 图中,横线代表大地或地面,在地面下边就是土壤,在大地下埋设一个接地体,例如,镀锌的钢管可以理解为一个导体,在接地体上引一条线接到电气设备上,如果电气设备不慎发生了漏电,电流就通过设备

电气设备安全知识培训

电气设备安全知识培训 安全用电包括:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故的发生,而用电事故的发生也可能导致局部或整个工厂停电,造成人身伤害及设备的损坏,给企业的利益带来不可估量的损失。所以安全用电,不可大意、马虎,要时刻提醒自己“安全第一、预防为主、警钟长鸣、紧抓不懈”。 作为企业的员工,我们必须要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,基本上都要和电打交道,每个员工都应该学会安全用电的一些基本知识,有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非,似懂非懂,这种是造成电气安全事故的最主要原因。 一、电气设备事故的特点 1、电气事故的危险因素不能被感觉器官察觉而预防。电是没有形 状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的一种客观存在的、实实在在的东西。我们在使用过程中,对它的存在容易忽视,对它的危险性认识不足,这样就很容易出事故。 2、电气事故的危险性大,损失严重、死亡率也较高。电气事故一 旦发生,轻者损坏设备,造成停电影响生产;人如触电轻者电伤,重者致残,甚至死亡;电气事故还能引起电气火灾、爆炸。 3、预防电气事故的发生:我们必须具备必要的电的一些基本知 识,若对电一无所知,那电就会时时处处威胁着你。 4、电气事故发生时:来的突然、毫无预感,人一旦触电,自身失

去防卫能力。 二、预防电气设备事故的发生 1、时刻提醒自己,触电的危害,用电要安全; 2、工作中提醒自己,不乱拉、乱扯电线,不带电移动设备,不随 意触摸没有防护的带电设备,不随意使用有安全隐患的设备及电动工具:如设备防护盖、防护罩已拆除,电源线有裸露现象,设备有异常声响,严重腐蚀生锈断裂及倾斜现象。 3、严格要求自己操作电气设备时,要按照操作规范操作,不蛮干、 盲干。 4、操作电气设备时,一定要熟读设备安全操作规范,熟练掌握设 备的性能及工作过程,所生产的产品的工艺流程。 5、对设备不熟悉或者不会操作的情况下,要严禁操作、拒绝操作。 6、不得因想提高工作效率,而随意更改机器的速度,时间及工艺 流程等参数。 三、电气设备安全操作 1、操作设备人员未经过岗前培训或者未能熟练掌握该设备的情 况下,不得随意操作设备。 2、对机器上贴有安全警告标示的地方,操作人员在操作过程中应 注意操作安全。 3、对装有安全保护装置的设备,严禁将其为了工作方便拆下保护 装置或在保护装置失灵的状态下操作。 4、操作设备时人体尽量避免进入设备的运动范围内,维修时除

电气安全技术

编号:SM-ZD-78332 电气安全技术 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全技术 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 人们在现代生产和生活中,使用电能是非常普遍的,但是,电能又对人类构成威胁,触电会造成人员伤亡,电气事故会毁坏用电设备或引起火灾。所谓电气事故,主要包括触电事故、雷击、静电危害、电磁场危害、电气火灾和爆炸,也包括危及人身安全的线路故障和设备故障。由于物体带电不象机械危险部位那样容易被人们觉察到,因而更具有危险性。电气安全技术,就是人为了消除电气事故,保证安全所采用的技术措施的统称。 一、电流对人体的伤害 (一)电流对人体的伤害有电击、电伤和电磁场生理伤害等三种形式。电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。电磁场生理伤害是指在高频电磁场的作用下,使

电气安全知识

电气安全知识 1举例说明如何防止人身触电,有人触电如何进行触电急救 安全用电主要是防止人身触电。根据实践经验,只要认真做到以下几点,就可以有效地防止触电事故: 1.一般不要带电操作。安装或维修电路时,应该先切断电源,应单手操作,并注意对地绝缘。 2.防止绝缘部分损坏和潮湿。导线外部的绝缘皮容易磨破,开关、插座等的绝缘壳容易碰破。电器设备不要接触或靠近高温物体。不要使电器的绝缘部分受潮,不要用潮湿的手去接触开关和用电器。 3.防止导线跟其他导体接触。户外的输电线一般是裸线,并且电压较高。因此,其他导体(如电话线、广播线、收音机的天线和晾衣服的铁丝等)要远离输电线,免得万一导线断落在这些导体上,使它们带电而引起触电。 4.有金属外壳的电器设备,要把它的外壳接地。 一旦出了触电事故,我们首先要拉下电源开关,切断电源,使触电者迅速脱离电源;如果离电源开关较远,则应用绝缘物将触电者身上的导线弄断或挑开。触电者脱离电源以后,应根据触电者的状态进行抢救。当触电者昏迷不醒时,要一面进行人工呼吸,一面迅速与医院取得联系。切忌采用泼水、灌药、打强心针等不合理的抢救方法。 2电气火灾的原因有哪些电器灭火的方法及要注意什么 1.短路。造成电气回路短路成灾的原因主要有:①电气线路陈旧破损,绝缘被击穿。②电气线路敷设不合规范,设备安装不合理。③私接乱拉电气线路和设备。 2.电热器和灯其使用不当。其主要原因:①违规使用电热器,如在禁用区域偷用,使用时无人看管,将其置于易燃、可燃物附近等;②在使用过程中遇突然停电,人员外出时忘记切断电源 3.过负荷。当导线或设备的电流量超过了安全载流量,使得导线或者设备的温度超过其最高允许的工作温度。 4.接触电阻过大。导致接触电阻过大的主要原因:①金属导线接点处发生氧化反应变形;②在铜铝导线混接时、潮湿条件下铜铝导线间发生极化现象产生电势,在该电势长期作用下使导线腐蚀引起接触电阻过大 此外,火花电弧、漏电也是导致电气火灾的主要原因,通常都是由于导线短路、接触不良等原因所致。 如果是家庭电气火灾,可使用干粉灭火器和二氧化碳灭火器,灭火时注意要断电,防止灭火过程中触电。如果是其他类型的电气火灾,应准确选择灭火剂或利用固定灭火装置灭火。对大型带电设备火灾,应在其技术人员的指导下,有效实施断电灭火或带电灭火的战术措施,

电气系统概述

第一章电气系统概述 脱硫电气系统通常包括:供配电系统、电气控制与保护、照明及检修系统、接地防雷系统、通讯系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等系统。 一、供配电系统 脱硫10kV设备电源分别取自主厂房10kV公用A段、B段。 脱硫系统低压采用380/220V供电方式,按炉分段,设有脱硫PC A、B段,两段之间设联络开关,每段分别由一台干式低压脱硫变压器供电,2台脱硫变互为备用,负担脱硫岛内全部低压负荷。脱硫PCA、B段之间设联络开关,手动切换。 低压380/220V系统采用PC<动力中心),MCC<电动机控制中心)两级供电方式。除设置脱硫PC A、B段外,在本项目中负荷比较集中的地方设置了脱硫工艺楼公用MCC段。MCC段采用双电源供电,电源分别引自脱硫PC A、B段,两电源手动切换。 380/220V厂用电系统为中性点直接接地系统,75kW及以上的电动机回路、所有MCC电源回路、100kW及以上的馈线回路、热工电源及I类电动机由PC供电,其余负荷由就近的MCC供电。75kW及以上的电动机回路、接于PC上的馈线回路采用空气断路器,75kW以下的电动机回路、MCC 上的馈线回路采用塑壳断路器。 为了使机组安全停机,本项目380V保安段采用双电源供电方式,正常情况下脱硫保安电源由本岛380V PC A,B段供电,PC段失电后由,由主机保安段继续供电。 为满足热工自动化装置对交流电的特殊要求,独立设置一套交流不停电电源系统

《电气控制技术》教学大纲

《电气控制技术》教学大纲课程编号:32070080 使用专业:电气工程及其自动化 建筑电气与智能化计划学时:54 学时计划学分:3学分 一、本课程的性质和任务 《电气控制技术》是一门培养学生掌握一般工业领域中电气控制技能的专业基础课。在教学内容方面重点使学生理解和掌握工业现场中多种常见的电气控制系统的原理,典型结构及实现方法,培养学生分析、设计一般电气控制系统的能力,使学生了解典型设备对电气控制的要求及控制方法,能够分析、设计基本的控制系统。 主要任务是: 1.学习常用低压电器的基本原理与作用; 2.学习典型电气传动的继电-接触控制系统的基本原理、控制线路的分析及设计方法; 3.了解常用设备的电气控制系统组成及原理; 4.学习可编程序控制器的基本原理及指令系统; 5.学习可编程序控制系统的分析、设计方法。 二、本课程的基本要求 1、对能力培养的要求 (1)要求掌握的基础知识 各种低压电器的原理,功能及符号表示,电器控制系统原理图的识读方法,电器控制典型环节的组成特点及分析方法,常用电器的选择方法,可编程序控制器的基本原理及结构,用可编程序控制器实现电气控制的方法。 (2)要求掌握的基本理论和方法 电磁式低压电器的工作原理,异步电动机起动、调速、制动电气控制的原理,经验设计法继电接触控制线路的一般方法;OMRON PLC、三菱PLC及西门子S7-200的指令系统及编程方法,可编程序控制系统的一般设计方法。 (3)要求掌握的基本技能 设计异步电动机继电接触控制系统的能力,常见工业设备及建筑施设备电控原理的识图、分析能力,可编程序控制系统的设计及调试能力。 2、课程的重点和难点 本课程的重点为继电接触控制系统的基本组成规律,常用电器的选择及经验设计法,PLC的指令系统及编程设计方法。难点为继电接触控制系统和PLC为中心组成的控制系统的读图和设计。 3、先修课程及基本要求 先修课程为《单片机原理及应用》、《电子技术基础》、《电机与拖动基础》。应掌握单片机的组成及各部分工作原理,逻辑代数以及电动机的特性。 三.课程内容

电气安全的基本知识

编号:SY-AQ-01093 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气安全的基本知识 Basic knowledge of electrical safety

电气安全的基本知识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 随着电气装置的广泛应用,电气安全已日益得到人们的关注和重视。如果电气设备设计和安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员,如果缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人民带来重大损失。事实上,在电力、机械、化工、冶金、建筑等工矿事业中存在着大量电气不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、爆炸、火灾事故的重要原因。 电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面。人身安全是指在从事工作 和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设 备、建筑的安全。电气事故往往不是由单一原因引起的,为了搞好电气安全工作,

必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科技进步,各国都在积极研 究并不断推出先进的电气安全技术,完善和修订电气安全技术标准和规程,这对 于保护劳动者的安全与健康,保护电气设备的安全都是十分重要的。 电气事故及其危害 电气事故(electricaccident)是由电流、电磁场、雷电、静电和某些电 路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡,以及引起火 灾和爆炸等后果的事件。 14.1.1.1当事故发生时,电流通过人体或动物体会引起病理、生理的效应, 称为电击(electricshock); 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电

电气安全常识培训资料

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

电气安全概述实用版

YF-ED-J9926 可按资料类型定义编号 电气安全概述实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气安全概述实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、电气安全工作的任务 电气安全工作的任务: (1)研究各种电气事故及其发生的机 理、原因、规律、特点和防护措施。 (2)研究运用电气方法,即电气监测、 电气检查和电气控制等方法来评价电力系统的 安全性和解决生产中用电的安全问题。 二、电气安全工作的内容 (1)研究并采取各种有效的安全技术措 施。 (2)研究并推广先进的电气安全技术,

提高电气安全水平。 (3)制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。 (4)建立并执行各种安全管理制度。 (5)开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。 (6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。 三、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。 (2)安全距离。电气安全距离,是指人

电气系统概况

电气系统概述 新疆石河子天河热电厂一期工程配备两台330MW水水空冷汽轮发电机,均由上海电气集团股份有限公司生产。发电机出口电压为20KV,每台发电机与一台容量为400000KVA升压两圈变压器组成发电机-变压器组,接入220KV母线,发电机励磁方式采用机端自并励静态励磁。两台厂高变及启备变为分裂变压器 一.电气主接线及厂用电系统概况 1.电气主接线 本厂通过是220KV线路与系统相连接的,共有八回出线,一回线为天北一线,另一回线为天北二线,其余六条出线为备用出线。 220KV系统的接线方式为双母线接线方式。中性点采用接地和不接地两种方式。 2.厂用电系统 6KV系统的接线方式为单负荷接线方式。 厂用电系统正常由发电机自带,即1#厂高变带6KVIA段和6KVIB段,当1#机组停运时或启动前由启备变20B带1#发电机厂用电。当机组启动带负荷30﹪时,倒至发电机自带, 厂用电系统主要有6KV、380/220V和直流220V、110V等系统 厂用直流系统有110V、220V两个电压等级,220V系统有两段母线、110V系统每台机各两段母线,为了监督直流系统的电压及绝缘水平,每段直流母线上均连接有电压监察装置和绝缘监察装置。 每台机组装设一台柴油发电机,每台机组的柴油发电机为独立供电系统。柴油发电机只作为厂用0.4KV 系统的紧急备用电源,即在机组厂用交流电源全部消失后自动启动并接带负荷投入运行。柴油发电机的设备主要有柴油机、发电机、空压机、润滑油泵、燃油泵、及控制柜等。 二.发电机概述 1.发电机冷却系统 本厂同步发电机,型号为QFS2-330-2,容量为330MW,冷却方式为水-水-空。即定子绕组及转子绕组为水冷却方式,铁芯为空气冷却方式。 2.发电机励磁系统 发电机励磁系统及控制系统包括:发电机转子、可控硅整流器、自动励磁调节器及其相应的控制系统。励磁方式为机端自并励静态励磁。 三.变压器概述 我厂共装有下列变压器 1)#1、#2主变型号为SFP10-400000/220三圈变压器,容量为400000KVA,电压等级为220KV,冷去方 式为强迫油循环风冷。 2)#21、#22高压厂用变型号为SFF10-50000/20,容量为50000KVA,电压等级为20KV,其为分裂式调 压变压器,冷却方式为油循环风冷。 3)#20启备变为SFFZ10-50000/220,容量为50000KVA,电压等级为220KV,其为分裂式有载调压变压

电气安全技术及其防范措施的分析

DOI :10.19392/j.cnki.1671-7341.201924169 电气安全技术及其防范措施的分析 刘志伟 宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司沙坡头水力发电厂 宁夏中卫 755000 摘要:电气化设备已经逐步成为人们生产生活的必需品,这使得电力资源在社会经济生活中扮演着越来越重要的地位与作用,电力资源的使用具有危险性,这就要求在使用中应该重视电气安全技术的应用,避免由于对安全问题的忽视所造成的各种事 故。本文从电气安全概述出发, 分析了电气安全技术的具体措施,并提出了相关的电气安全防范措施,有利于提高电气安全,减少电气设备安全事故,促进电气设备、系统的安全性。 关键词:电气;安全技术;防范措施电气安全的范围很广,囊括了社会生活的方方面面,随着 技术的发展, 电气系统的设计的难度加大,从而使得影响电气安全的因素逐步增多,一旦使用不规范,将会诱发各种安全问题,甚至造成巨大的生命财产损失。电气安全的综合性较强,便捷性与风险性并存,使得对于电气安全的预防极为重要。人们在生产生活中,要提高安全用电意识,避免不当操作,整合与优化各方资源,提高电气安全的协调性。 1电气安全概述 电气安全是科学技术发展的重要内容,包括了电气安全实践、教育科研等内容,概括了基本的电气安全基础理论,鼓励人们在生产生活中实现用电安全。电气安全涉及的内容较多,尤其是随着技术的发展和人们生活水平的提高,电气设备应用的普遍性提高,生产生活的各个方面都需要用到电气设备和系 统, 且电气系统设计的复杂性加剧,这种复杂性使得电气安全需要考虑更多的因素。电气安全与人们的生活息息相关,这就造成了电气安全的综合性突出,使得电气系统、设备应用中便利与风险并存。因此,电气安全需要从各个方面来完善电气安全评价体系,增强人们对电气风险因素的识别与预防,使得人们能够在火灾、爆炸等突发事件下采取应急措施,提高电气安全技术水平。 2电气安全技术措施 2.1隔离带电体的防护措施 电气安全技术措施中隔离带电体的防护措施主要从绝缘、屏护、间距的控制出发。首先,从绝缘来看,主要是借助于一些绝缘材料,对于特点特定位置等进行封闭处理,实现带电体、电 位的隔离等, 使得电流的传输更为顺畅。电气设备、系统的绝缘性能能够影响电气安全,较好的绝缘性能在一定程度上可以减少电气安全事故。绝缘材料能够实现冷却散热、支撑固定机械设备、保护导体等多方面的作用。其次,屏护是指通过设置屏障、遮拦等物件实现带电体与外界的隔离作用,该种方式的 使用范围有限, 一般在带电部位绝缘包裹不便等情况下使用。最后,间距主要保持人体与带电体、地面的安全距离,主要是为了避免人、车辆或者其他物体近距离接触带电体所出现的各种短路、火灾等事故,这个安全举起通常被叫做电气安全距离,该距离一般要根据电压高低、设备种类与安装方式等多方面因素来确定。 2.2安全电压 电气设备或系统中安全电压的确定一般是为了防止触电事故的发生,通常情况下,该电压是某些设备电压的上限,低于正常的水平,通俗来讲,两个带电导体之间、任意带电导体与地间电压都较低,根据相关要求,该安全电压都低于50V 。 2.3保护接地 电气安全技术措施中的另一重要方面是保护接地,主要是要保持在正常状态下不带电,一旦出现绝缘材料的损坏或者出现带电的金属结构,就必须通过导线与接地体的科学、可靠连接来起到重要的保护作用。接地装置一般包括了接地体与接 地线。接地体又有人工与自然之分, 而接地线可以实现接地体与电气设备相关部位金属导体的连接, 也有自然与人工之分。在接地装置的安装上注意对人行道或者建筑物出口的避让等,而电气设备接地支线与接地干线要单独连接,避免串联,一般情况下,接地干线应有两个位置与接地体相连。 3电气安全防范措施3.1健全班组规章制度,实行班组安全管理目标化为了实现电气安全,在电力相关单位,应将相关工作人员根据工种等进行班组的编排,同时根据岗位职责进行安全生产目标的划分,使得在电气设备的运行过程中,各个班组可以发挥自身的岗位职责,充分将安全生产目标渗透到日常的工作中,使得生产、设备运行始终处于良性循环运行中。班组安全生产目标的制定要根据实际需求来进行,切实考虑显性与隐性 因素, 及时发现设备运行中存在的各种问题,并及时采取必要的处理措施。 3.2做好危险点分析和预控,将事故控制在萌芽状态电气安全的防范与实现还应该重视电气安全操作,随时监测电气设备的运行情况,并且及时分析运行状态,一旦发现运行故障,及时采取必要的处理措施。日常生产工作中,很多人 员在电气设备的使用上往往只重视当前的目标, 而忽略了设备本身对人的安全威胁,进而诱发严重的安全安全事故。因此,在电气设备的使用上,相关人员要密切分析设备可能存在的安全隐患,并在使用过程中避免不当操作,重视关键部位的处理,提高对于电气安全的防范与处理。 3.3强化电气安全技术措施 电气安全的防范还应该从强化电气安全技术措施着手,严格规范操作人员的使用行为,提高其安全操作的意识,当操作人员用高于36V 的设备进行生产时,应该严格按照相关的安全操作规程来进行,实施必要的安全防护,比如使用绝缘材料等。在一些电线的处理上,应该对一些残留电线进行绝缘处理,避免后期出现漏电等情况。当需要进行电气设备的高空作业时,相关人员系好安全带,避免高空坠物等情况,高空作业最好不要在极端天气如雷电情况下进行。 4结语 电气安全技术囊括了社会生活的方方面面,这就要求相关人员在电气生产与作业中,应该重视安全防护,加强电气保护,结合设备、生产的实际情况,及时发现潜在的电气安全隐患或者威胁,并采取必要的处理措施,降低电气安全事故的发生概率。 参考文献:[1]刘志科.电气安全技术及其防范措施的分析[J ] .山东工业技术,2019(09):208.[2]王伟.电气安全技术及其防范措施的分析[J ].化工管理,2016(32):345.[3]刘迎伟,刘珊珊.电气安全技术及其防范措施的分析[J ].门窗,2017(03):223. 9 1水利电力 科技风2019年8月

简述电动机电气控制技术的现状与未来

简述电动机电气控制技术的现状与未来 电气控制技术的出现,是人类社会文明不断进步的体现。电气控制技术所包含的理论内容比较广泛,包括电气原理、自动化系统、网络技术等。随着科学技术的发展,电气控制技术也必将朝着越来越简单的方向发展,要想得到更加广泛的应用,那么操作系统就不能太过复杂。本文对相关技术的发展进行梳理,以期为今后的发展提供一些参考。 标签:电动机;电气控制;现状与未来 伴随着科学技术的更新和发展,为新工艺的出现提供了技术支持,继而为电气控制技术的进一步发展提供了有力的保障,特别是互联网的应用更加快了电气控制技术的发展。 一、电气控制技术的应用现状 采用一定的科学技术或手段,将电和气两个方面进行综合的技术就是电气控制技术。电气控制技术的研究对象主要是各种不同的电动机,通过一定的科学方法使得生产过程实现自动化。科学技术的不断发展,为电气控制技术的发展提供了源动力。目前,电气控制技术已经实现了自动化、智能化和信息化。但是,和国外的电气控制技术相比,我国的电气自动化技术发展水平相对较弱,特别是在电气智能技术的发展方面,尽管已经迈上了新台阶,但是电气智能水平还不够。 当然,在电气控制技术实际应用中,仍然会存在缺陷。正是存在这样的现实情况,我国要想突破电气控制技术的发展瓶颈,就必须学习国外先进技术。同时,对自身的工作理念进行创新,在总结经验和加强训练的过程中,及时发现问题、分析问题和解决问题。 二、电气控制技术的发展阶段 (一)手动操作发展到自动化操作 从电气控制手动化发展到自动化的过程,是电气控制技术发展的初始时期。电气控制从诞生开始经历了手动化、半自动化和自动化的过程,而且每个过程的转变都伴随着社会经济和科学技术的发展。在这一时期,电气控制技术的发展主要表现为控制手段和设备的自动化,并且这种改变给社会带来的变革是深刻的,不仅最大程度的释放了人力,还对人力资源的配置进行了不断优化。 (二)简单化发展到智能化 在电气控制技术的简单化阶段,要实现自动化仍然要依靠外在人力实施辅助作用,因而出现失误的次数大大增加。事实上,在手动操作的过程中,失误难以避免。为了减少失误,人们对更先进的电气控制技术进行了不懈研究,而电气控

电气控制技术课程

电气、电子09级 《电气控制技术课程设计》计划书一、目的 根据电气控制设备的工艺要求,运用所学过的电气控制的基本控制环节、典型控制线路及PLC 的基础知识,以及电气控制系统设计的基本方法、步骤,查找有关资料,设计电气控制线路,选择电器元件,整理设计资料。在此过程中培养从事设计工作的整体观念,通过较为完整的工程实践基本训练,为全面提高学生的综合素质及增强工作适应能力打下一定的基础。 二、设计时间 2011—2012学年第1学期第18周。 三、指导教师 程辉 四、分组情况 电气09共57人,分15大组。 五、进度安排 六、设计题目 见附页七、管理办法 由指导教师每天检查学生出勤、纪律情况,指导教师督查学生独立完成设计的能力,并根据情况记入成绩。 八、评分办法 课程设计成绩采用百分制。注重量化过程考核、创新能力考核,在设计正确、规范的前提下,采用继电接触控制比采用PLC控制评分时提高一个档次,具体评分内容和标准如下: 1、设计态度占30% 遵守纪律,不做与课程设计无关的事。认真查找资料,主动提出问题,分析问题,解决问题。按时完成设计任务。 2、设计报告占50% 课程设计报告包含两部分:设计说明书和图纸。 (1)设计说明书要求内容完整、文字流畅、字迹端正、图纸规范。尤其要突出设计创新,采用新方法、新工艺、新元件。设计论证充分、线路简洁可靠,元件选择正确合理;绘图符合国家电气制图标准,图面整洁;设计计算步骤详细,结果正确。在实际安装中发生的错误修改和元器件变动要有明确的说明。设计心得体会真实可信。 (2)图纸要求图纸标准、资料齐全。 3、课题答辩占20% 对课题考核重点理解深刻,能正确、全面地回答问题。 机电科学与工程系 电气控制技术课程设计指导小组 2011年10月

电气安全的基本知识(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气安全的基本知识(最新版)

电气安全的基本知识(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着电气装置的广泛应用,电气安全已日益得到人们的关注和重视。如果电气设备设计和安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员,如果缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人民带来重大损失。事实上,在电力、机械、化工、冶金、建筑等工矿事业中存在着大量电气不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、爆炸、火灾事故的重要原因。 电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面。人身安全是指在从事工作 和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设 备、建筑的安全。电气事故往往不是由单一原因引起的,为了搞好电气安全工作, 必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科技进步,

电气安全培训知识

电气安全培训知识 安全用电包括三个方面:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故,而用电事故也可能导致局部或大范围停电,甚至造成严重的社会灾难。 作为企业的员工,主要是要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,都要和电打交道,每个员工都应该学会电的一些基本知识。有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非。有时这种似懂非懂,也是发生事故的原因。 一、电气事故的特点 1.危险因素不能被感觉器官察觉而预防。象飞速旋转的机器、红热的钢水、燃烧的火焰、难闻的毒气、危险的高空、汹涌的洪水等都能被人的感觉器官所感觉而预防。而电却是一种没有形状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的一种客观存在的,实实在在的东西。人们在使用过程中,对它的存在容易被忽视,对它的危险性认识不足,这样就容易出事故。 2.电气事故的危险性大,损失严重,死亡率也较高。电气事故一旦发生,轻则损坏设备、造成停电影响生产;人如触电轻则电伤,重则致残,甚至死亡;电气事故还能引起电气火灾,有的场所还有可能引起爆炸。 3.预防电气事故的发生,必须具备必要的电的一些基本知识,对电一无所知,那电就会时时处处都威协着你。 4、电气事故发生时,来得突然,毫无预感,人一旦触电,自身失去防卫能力。 、触电事故的特点 1.从触电的电压等级看,触电多发生在低压线路上,尤其是在380/220 V

电压段上。在这个电压段上,接触的人员广,人员也比较杂,相对来说比较缺少电气知 识。而在高压的情况下,接触的人员一般经过专门培训,具有一定的专业知识,还有安全的组织措施和安全技术措施来保证。所以预防触电事故的重点应该放在低压线路和设备上。 2.触电对人体的伤害。人体触及带电体,并使人体构成闭合回路,就会有电流通过人体对人体造成伤害。这种电流对人体的伤害主要有电击和电伤。 电击:电流通过人体内部,直接造成对内部组织的损害,这是最危险的触电伤害。 电伤:是电流直接或间接造成对人体表面的局部损伤。电伤包括电灼伤,电烙印和皮肤金属化。 触电是一种非常复杂的过程,一般电击和电伤往往同时发生,但绝大多数触电死亡事故都是由于遭电击造成。 3.电流对人体伤害程度的影响因素 不同的人于不同的地方,不同的时间与同一根带电导线接触,后果将是千差万别的,就是因为电流对人体的作用受很多因素的影响。 (1)电流大小的影响 通过人体内部的电流越大,人的生理反应和病理反应越明显,引起心室颤动的时间越短,致命的危险性越大。按照人体呈现的状态,可将通过人体内部的电流分为三个级 别。 A、感知电流使人体有感觉的最小电流称为感知电流。工频的平均感知电流,成年男性1.1 MA;成年女性0.7 MA,直流电均为5MA。感知电流对身体没有大的伤害,但由于突然的刺激,人在高空或在水边或其他危险环境中,可能造成坠落等间接事故。 E、摆脱电流人体在触电后能自行摆脱带电体的最大电流为摆脱电流。工 频平均摆脱电流,成年男性16MA;成年女性10MA;直流电均为50MA,儿童更小些。这

电气安全概述

电气安全概述 一、电气安全工作的任务 电气安全工作的任务: (1)研究各种电气事故及其发生的机理、原因、规律、特点和防护措施。 (2)研究运用电气方法,即电气监测、电气检查和电气控制等方法来评价电力系统的安全性和解决生产中用电的安全问题。 二、电气安全工作的内容 (1)研究并采取各种有效的安全技术措施。 (2)研究并推广先进的电气安全技术,提高电气安全水平。 (3)制定并贯彻安全技术标准和安全技术规程。 (4)建立并执行各种安全管理制度。 (5)开展有关电气安全思想和电气安全知识的教育工作。 (6)分析事故实例,从中找出事故原因和规律。 三、保证用电安全的基础要素 (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。(2)安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距

离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。(3)安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此,根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。 (4)标志。明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。 四、安全技术方面对电气设备基本要求 电气事故统计资料表明,由于电气设备的结构有缺陷,安装质量不佳,不能满足安全要求而造成的事故所占比例很大。因此,为了确保人身和设备安全,在安全技术方面对电气设备有以下要求: (1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。 (2)设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。(3)易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。 (4)低压电力系统应有接地、接零保护装置。 (5)对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型