文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临水、临电 岗位职责

施工现场临水、临电 岗位职责

施工现场临水、临电 岗位职责
施工现场临水、临电 岗位职责

施工现场临水、电工的岗位职责

一、按照施工组织设计及文明工地要求、布局好施工现场安全用电、安全用水计划方案。

二、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,树立“安全第一”的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备和楼房的用电安全,做好现场各区域临电、临水的检查、监督和管理工作。

三、熟练掌握安全用电的基本知识和技能,认真学习《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》、《建设工程施工现场供用电安全规范》,熟悉日照市现场临时用电的管理标准,规范行为,规范管理。

四、严格遵守水电工操作规程,按照规范操作,不违章指挥、不违章操作,监督、检查现场责任区域临时用电、用水安全,认真负责、热情服务,保证责任区域电气设备和供水设备正常使用。

五、负责责任区域使用水电工具的维修、保养。定期对用电、用水线路和用电、用水设备进行检查、维修,确保安全施工和施工正常进行。

六、保证施工现场安全用电、用水,随时检查、巡视现场及作业面的水电设备的完好情况。

七、配合做好施工现场综合自检活动工作,及时上报临水、临电安全隐患,认真执行纠正整改措施。

八、遵守现场临时用电管理制度,执行临时用电安全交底。

九、除工程需要外,工地及生活办公区严禁使用电炉、电饭锅等大功率电器,如有发现没收其用电设备并处以200元以上罚款。

十、注意安全施工,确保供水、供电安全,严禁水、电、网线私拉乱接,如有发现处200元以上罚款并没收线路及用电设备。消除各种隐患,避免和防止发生人身和设备事故

十一、每天巡查施工现场的供水、供电及消防情况,做到水管流畅,灯光明亮,供水、供电及时,发现故障,及时维修,并及时清理维修后的工作环境。

十二、配合项目经理及项目部做好安全用电、用水工作及机械设备安全使用工作。

以上规定必须无条件遵守,如违反,总包必进行严厉处罚。如因违反以上规

定而发生了安全事故,责任及所有损失自负。

本协议自签订之日起生效。

总包负责人签字:水电工签字:2014年月日 2014年月日

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电安全管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全管理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情况。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统保护形式是TT系统还是TN系统,输电线路是架空还是电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情况,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电管理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电保护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采用空调设备、冬季采用电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,主要包括用电量的计算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全管理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电管理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采用三相五线制TN-S接零保护系统,实行三级配电两级漏电保护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

临水工程施工合同.doc

临水工程施工合同 发包方:(以下简称“甲方”) 承包方:(以下简称“乙方”) 甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共 和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方 就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。 第一部分:专用条款 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程承包内容 3.1.项目期临水工程,按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议 纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容: 从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统,包括但不限于:设计,政府部门和给水部门的报建报批,施工占用绿地道路等的施工许可,路面开挖及 修复,管道敷设、水表安装、试压通水等。 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道 路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用

水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验 费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体 工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,不随其他任何因素变化而调 整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方必 须经甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取: (1)《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何 因素而调整; (2)《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主 材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价 =类似清单子目综 合单价 +(现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价); 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸: 乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸,并通过甲方,监理,施工单位三方签字确认的图纸一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准:合格并正常通水 7.工程总承包价:¥元(大写人民币:元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程全部完成后15 天内,甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计¥元 (大写人民币元)。 8.2.工程验收合格并结算后,甲方15 天内付至工程结算价的95% 。 8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金,质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

施工现场管理人员岗位职责

施工现场管理人员岗位职责 一、项目负责人(项目经理)岗位职责 1.在公司经理的领导下,认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准。 2.项目经理是公司在该工程项目的代理人,代表公司对工程项目全面负责。3.遵守国家和地方政府的政策法规,执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关TRANBBS技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。 4.主持制定项目的TRANBBS施工组织TRANBBS设计、质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。 5.深入施工现场,处理矛盾,解决问题。不断完善经济制度,搞好经济效益,主持项目盈亏分析。 6.搞好施工现场管理和精神文明建设,关心职工生活,确保安全生产,保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策,维护职工利益,做好困难补助工作,并对病、伤、残职工的慰问。 7.做好项目的基础管理工作,保证各文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈,及时进行工程结算、清算。 8.完成公司交办的其它工作。 二、施工负责人(项目副经理)岗位职责 1.项目副经理是经理的助手,为项目经理负责,受项目经理委托,组织实施生产计划。 2.统筹项目质量计划编织及落实,开展质量安全教育,保证各项制度的正常进行,协调和处理好各部门之间的关系。 3.负责组织对所承担的工程项目检查,进行分项、分部工程检查和评定。

4.深入现场解决问题,及时处理施工中的质量问题和其它难题。 5.组织有关人员参加项目承担工程的交验工作。负责安全标准化工地的建设,搞好安全生产,对安全生产及文明施工负主要责任。 6.负责项目宣传教育工作,搞好后勤人保障工作,定期组织检查项目的安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖罚工作。 7.主持、安排好生产任务保证施工进度按计划进行。 8.完成领导交办的其它工作。 三、工程部技术负责人岗位职责 1.贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度,对项目技术工作全面负责。2.组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度。组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸参加施工调查、图纸会审和设计交底。 3.负责制定施工方案、编制施工工艺组织设计。 4.负责整理变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料。 5.参加建设单位组织的各种施工生产、协调会,编制年、季、月施工进度计划。6.负责项目各阶段的工程计价、计量资料的收集、整理和申报签认手续。7.负责主持交竣工技术文件资料的编制,参加交竣工验收。 四、质量检测负责人岗位职责 1.在项目负责人和施工负责人领导下,根据施工组织设计编制项目质量计划和试验工作计划。 2.全面负责项目质量监督检查。 3.负责部门质量文件的登记、保管,及时清理无效文件。

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

施工现场安全员的岗位职责

施工现场安全员的岗位职责 施工现场安全员负责组织各项目安全进行全面安全监督、控制,经常深入现场检查,解决安全及文明施工问题。以下是小编整理的施工现场安全员的岗位职责。 篇一 1、贯彻执行国家、地方政府主管部门关于安全的方针、政策、规范、标准及公司的安全 章制度和规定,坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针; 2、协助项目经理对工程进行全面的安全管理,对施工现场出现的安全问题负主要责任; 3、认真做好项目的开工安全报监、安全生产评估和安全文明示范工地的创建工作; 4、认真检查督促施工现场的安全防护、劳动保护和各项安全生产责任制及规章制度的落实; 5、参加安全文明施工组织设计(方案)及安全技术措施的编制,负责项目安全管理资料 建立并及时记录、完善; 6、负责对工程的月检、旬检及日常安全检查活动的开展,并做好检查记录,对发现的安全隐患负责定人、定时间、定措施限期落实整改,协助项目经理落实奖惩措施,对现场章现象及时制止,对一般事故作出处理和记录; 7、对进入施工现场的新工人及转岗工人进行安全教育,开展日常生产的安全教育工作,

助施工员对作业班组进行安全技术交底; 8、参加对工伤事故的调查、分析、处理、总结和上报等工作; 9、执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的其他职责,完成公司和项目部 导交办的其他工作。 篇二 1、落实安全设施的设置,对施工全过程的安全进行监督。在检查安全过程中,对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范,检查发现危险源和事故隐患。 2、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定等工作。 3、组织现场安全教育和全员安全活动,监督检查劳保用品质量和正确使用,制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。 4,施工现场管理其他涉及安全方面的工作。 篇三 岗位职责 1、负责合理化建议活动的组织和协调; 2、负责现场的规划、标准制定、培训、检查及推广等; 3、负责对公司排查到问题项,按要要求进行整改; 4、负责对生产工具进行有效管理; 5、负责完成上级安排的其它任务; 任职资格 1、大专及以上学历,可接受应届生,熟练使用办公设

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

临水临电合同条件

1、临水: 施工单位在总进水管安装水表,对产生水费按水表计量,我司代缴,产生水费根据供水公司价格及水表水量从当月工程款中扣除; 2、临电电费合同条款 (1)施工单位承担所有用电期间产生的一切电费(包括变压器自损、相应的税率等一切供电局需缴纳供电局电费金额),并由我司在当月的工程款中扣除,我司只负责代缴产生电费。施工单位用电前需向甲方提出申请,施工单位须每月确定当月用电量,相关负责人签字并盖章,用电结束后,向甲方管理人员报拆除,以确认相关的读数,不够一个月按照一个月扣除产生电费。 (2)甲方用电以电表读数为准,电费价格按照1.2元/度,从施工单位应缴纳用电费用中核减,同时施工单位须自备发电机用于甲方营销(销售)中心专用应急供电; (3)施工单位应考虑临电中断情况下自备发电机用于现场施工用电; 3、临电要求 (1)总配电箱 1)总配电房的设置要符合地面绝缘、通风、采光、消防、防鼠封堵等相关规定; 2)总配电箱应采用冷轧钢板制作,并有防腐处理;

3)总配电箱钢板厚度为1.2mm,箱体做防锈处理; 4)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,动作电流与动作时间的乘积大于30mA.S 5)总配电箱中N线端子和PE线端子应分开设置。 6)箱体颜色为中黄色(静电喷涂处理),CI及闪电标识为不干胶刻字。 (2)二级配电箱(分配电箱)、三级配电箱(开关箱) 1)二级配电箱顶部设双层防护,二级配电箱、三级配电箱箱体采用冷轧钢板制作,壁厚不小于1.2mm,防水防尘等级IP65,箱门接地线不小于4mm2;表面采用静电喷涂处理,箱外设置施

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

施工现场岗位职责上墙

项目经理岗位职责 1、负责实施企业与顾客签订的工程承包合同和企业内部的项目承包合同,确保合同目标的全面完成; 2、领导、组织、指挥、协调项目经理部的工作和全面负责施工现场管理的各项工作; 3、在公司授权的范围内,负责与分包公司单位、租赁供应单位洽谈分包合同、租赁合同和供货合同,并负责协调项目内分包单位之间的关系; 1

4、组织编制施工组织设计、实施进度控制和质量安全、技术措施; 5、负责项目内施工作业人员的思想教育,特别是做好质量、安全和文明施工的教育; 6、组织本项目有关人员学习、贯彻、实施质量体系文件; 7、准备和组织中间验收和竣工验收及交付。 施工员岗位职责 1、熟悉施工图并参加施工图的自审和会审,学习和贯彻工程施工中 2

的各项规程、规范和标准。 2、编制单位工程的计划和月(旬)作业计划,并相应编制劳动力材 料,周转材料和机械设备的计划。经项目经理认可后负责实施。 3、严格按施工图、规范和施工组织设计要求组织施工,合理安排和 使用劳动力、材料和机械设备。 4、负责单位工程的技术、质量、安全和文明施工管理,施工前必须 认真做好对作业班组的技术、质量、安全交底的工作,施工中经常检查督促。 5、负责关彻、翻样的技术工作和分项工程的质量评定,组织生产班 组和关彻、翻样对隐蔽工程进行自查。 3

6、认真做好施工记录,及时收集整理单位工程的技术资料和竣工验 收资料。 7、负责对质量、安全等项检查中所存在的问题的整改。 8、负责任务单的签发和验收。 质检员岗位职责 1、以建筑安装工程质量检查评定标准和施工验收规范为依据,对各 工种的工程质量进行检查监督,协助技术负责人做好质量管理工作。 4

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置和超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导在场的电气维修工作。 3、施工现场所属的各类电动机,每年必须清理注油或维修一次。对变压器、电焊机每半年必须进行清扫或检修一次,对一般的低压电器、开关等,每半年检修一次。 4、建立工作监护制度,在带电设备附近、狭窄及潮湿场所及登高用电作业等,必须设监护人进行监护。 二、安全用电技术交底制度: 1、进行临时用电工程的安全技术交底必须分部分项进行技术交底。不准一次性全部完成工程交底工作。设有监护人的场所,必须在作业前对全体作业人员进行技术交底。 2、对电气设备的试验、检测、调试前,检修前后,通电试验前以及定期维修或检查整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须

分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度: 1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。 四、电工及用电人员的操作制度: 1、禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。施工机械必须实行一机一闸一漏一锁,且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于3m。 2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN —S接零保护系统。 3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 4、严禁在同一配电系统中一部分设备用保护接零,另一部分作保护接地。 5、施工现场所有电气设备,除保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

中建——临水临电分包合同 (2)

中建——临水临电分包合同 (2) 合同编号:中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX 项目之临水临电分包合同、总包方:分包方:合同订立地点:合同订立日期:中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 目录第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条工程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7

第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8 中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同2 临水临电分包合同 总包方(甲方):分包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 建筑面积: 1、4 建筑物檐高: 第二条工程范围及内容 2、1 工程范围:施工现场及生活区临水临电施工。 2、2 工程内容:按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1 合同价款金额小写:元(其中:税金元,人工费元)大写:人民币元

3、2 合同价款明细表序号工程内容单位工程量(暂定)固定综合单价合价合计 3、3 合同价款说明 3、3、1 计价原则:执行2001 年《》,其中:人工费按50 元/工日调整; 且在定额的基础上机械费下调 %,辅材费下调 %,甲方委托采购材料按实际市场价。 3、3、2 本合同为固定综合单价合同,本合同综合单价包括为完成本合同约定的所有中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同3 工作内容,包含的工作应视为满足国家规范、规程、标准和设计要求,达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。即本固定综合单价应是包工、包料、包损耗、包工期、包质量、及满足业主、监理和甲方的合理要求,并包括但不限于如下费用:人工费、材料费、机械费、机械进出场费、试验检验费、冬雨季施工费、成品保护费、清洁费、工具费、赶工费、食宿交通费、文明施工费、临时设 施费(除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施)、保险费、技术资料费、与其他分包商的配合照管费、管理费、利润及税金等相关所有费用。 单价已包含在保修期(本工程保修期至总承包工程竣工)内各种保修费等。

施工现场各岗位职责

施工现场各岗位职责 有关施工现场各岗位职责 **项目经理岗位责任 1、全面负责本工程的施工任务对下达的各项生产、经济、技术 指标全面负责。 2、组织制定施工项目规划并负责有关控制协调工作,确保项目 合同目标的实现,维护和提高企业的信誉。 4、合理组织,配制;落实、人、财、物等各生产要素,组织好 施工活动,使项目施工取得良好的经济效益。 5、组织编制、实施工地生产计划,保证按时按质完成施工任务。 6、做好职工思想教育和新工人培训工作。 7、及时处理安全、质量事故,对重大事故提出处理意见,并(本文转自实用工作文档频道)履行上报和审批手续。 8、加强管理,并按劳分配,调动工人积极性、创造性,提高劳 动生产和经济效益。 **项目副经理岗位责任 1、负责施工任务的具体落实实施。 2、做好安全教育交底工作,落实安全报建工作。 3、负责机械的定期维修及管理,并参与检查。 4、协调各班组工作,具体安排施工任务。 **项目技术负责人岗位责任 1、全面主持本项目的技术工作。

2、贯彻规范、标准、规程的实施,收集、整理有关实施情况, 同时推广新技术、新工艺。 3、准备参加图纸会审、技术交底、制定施工方案、落实技术措施。 4、对本项目的质量进行规划管理,保证质量目标的实现,同时 处理现场技术问题。 5、参加图纸会审,审理和解决图纸中的疑难问题,碰到大的技术问题,负责和甲方和设计部门联系,妥善解决。 **质检员岗位责任 1、参加图纸会审、技术交底工程验收及技术评定工作。 2、坚持“质量第一”的教育,提高工人质量至上的意识。 3、按国家现行质量标准检查工程质量,并做好检查记录。 4、参加隐蔽工程、分部分项工程的验收,并填写有关记录,对 房屋的定位轴轴标高、门窗的位置、埋件留孔尺寸复查作出记录。 5、对原材料、半成品、砼配合比进行检查,对不符合质量标准 的'要制止使用。 6、协助施工项试制工程中的样板、标准件工作,并整理有关的 技术资料。 7、执行质量经济奖罚制度,参加质量事故处理并分析原因,写 出报告,并履行上级审批手续。 **材料员岗位责任 1、深入现场了解情况,根据施工生产任务需要,做好料具采购、运输、供应工作。 2、熟悉各种材料的规格和验收标准,进场材料除应有出产说明 书或材料合格证外,对原材料试件进行试验,否则禁止使用。

施工现场临电管理制度

总则 为确保施工过程中,用电安全,根据现场实际情况和建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-9及施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005,特制定本用电管理制度,并组织项目部全体人员学习。 用电工作必须贯彻“安全第一、预防为先”的方针,安全生产,人人有责。各级领导必须言身传教,各级安全、管理人员要认真负责,严厉按规程进行监督检查。

目录一、安全用电技术措施: 二、安全用电组织措施: 三、电气防火措施: 四、触电急救: 五、现场施工临时用电管理处罚条例 六、临电人员巡检制度

一、安全用电技术措施: 1、严格遵守、执行建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-9及施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005等相关规范要求。 2、现场配电采取TN-S供电系统,将工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开,专用保护线上无电流,此线专门承接故障电线,确保其保护装置动作。PE线不许断线。 3、现场实行三级配电,二级保护。 4、电气设备的选购必须严把质量关,必须有产品合格证等相关证件和操作规程。 5、供电系统内各电气元件投入使用前,必须进行检测,合格后方可投入使用。 6、用电线路投入使用后,必须定期对漏保的工作性能进行检测,每周一查,发现问题马上处理并认真如实填写检测表。 7、电缆采用埋地敷设,深度不少于0.7米,上下左右铺50mm细沙,然后盖砖保护。 8、配电箱和开关箱的电器选择应遵循下述各项原则: (1)所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器。 (2)装有隔离电源的开关电器。 (3)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。 (4)开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制。 (5)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1A.s。),并有合适的分级配合。但总配电箱(或配电室)内的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA·s以内。 9、电气设备的防护: (1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件架具材料及其它杂物。 (2)施工现场的机动车道与外电架空线路的交叉点,最少垂直距离为六米。 10、电气设备的操作与维修人员必须符合下列要求: (1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训取得上岗证的专业电工完成。 (2)各类用电人员应做到: A 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 B 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;用检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运作。 C 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 D 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 11、电气设备的使用与维护: ①配电箱内盘上应标明各回路的名称,用途,同时要做出分路标识。 ②各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。 ③熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 12、室内导线的敷设与照明装置: ①室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,距地面高度不得小于2.5米。 ②进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙要穿套管,距地面应大于1.2米,室外要做防水弯头。

施工现场临时用电安全管理协议书(完整版)

施工现场临时用电安全管理协议书 甲方: 乙方: 工程名称: 为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条理》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《北京市建设工程施工现场防护标准》有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 审阅乙方临时用电申请,并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。 负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的B级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。 按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 二、乙方的权利、责任和义务: B级箱以下的设备设施由乙方负责,甲方对乙方的使用情况进行监督检查。乙方严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内的临时用电负全面管理责任。 向甲方提供书面的临时用电申请,设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 保证各种用电设备设施完好,中小型设备在使用前必须经过检查验收。临时用电设施和器材用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运作。保证临时用电符合有关安全用电标准。

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

施工现场各岗位安全职责

1、取得相应执业资格,对项目安全生产工作负全面责任。 2、落实安全生产责任制度、规章制度和操作规程,把安全工作列入议事日程,每月最少二次对项目安全生产进行专项检查,分析研究安全生产情况,并做好会议记录。 3、认真贯彻执行国家安全生产方针、劳动保护政策、法规、法令以及上级批准的施工方案。 4、保证安全生产条件所需资金投入,并检查执行情况不得挪用。 5、根据工程特点制定安全生产施工措施,消除安全事故隐患,及时如实报告安全生产事故。 6、督促、检查各职能部门人员执行安全生产责任制的情况。 7、严格按照文明施工管理要求对项目部全体干部职工进行考核。 8、对安全生产负直接领导责任,不违章指挥,制止违章冒险作业。 9、对项目施工现场、环境、安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效、符合要求负责任。 10、组织职工学习安全技术操作规程,并检查执行情况,教育工人正确使用防护用品。 11、组织参与月度安全生产专项检查,对查出的问题落实具体人员负责限期整改。

1、对施工中的一切技术问题负安全责任。 2、认真贯彻执行国家安全生产的一系列方针政策,规章制度和上级指示决议,并检查执行情况。 3、组织、审批施工组织设计,施工方案时要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,把安全措施渗透到施工组织设计和施工方案的各个环节中去,使施工组织设计和施工方案成为科学的全面指导施工的依据并检查执行情况。 4、负责领导安全技术方面的宣传、教育、培训工作,参加安全生产专项检查,对查出的隐患要从技术措施方面提出改进方法。 5、参加重大伤亡事故的调查,并针对事故原因,技术等方面提出防范措施和意见。

(完整版)施工现场临时用电管理方案

***有限公司 100万吨/年活性氧化钙总承包项目一期工程 临时用电管理规定 ***有限公司 2016年12月30日

目录 目录 (2) 一、编制说明 (3) 二、现场情况及相关要求 (3) 三、配电室的设置与管理 (4) 四、配电箱和开关箱的设置与管理 (4) 五、配电线路的敷设与管理 (5) 六、接地保护与防雷保护 (5) 七、用电操作技术规定 (6) 八、用电安全监控和消防制度 (7) 九、关于节能减耗 (8) 十、备注 (8)

一、编制说明 编制依据: 为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人生安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”,各参建方必须严格遵守。 序号文件内容备注 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 4 建筑施工安全检查标准JGG59-99 5 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 6 施工现场管理细则 二、现场情况及相关要求 1、业主方在现场提供1台施工用电变压器,其变压器额定功率为2000KVA,电源电压等级为10KVA/380V。 2、各施工单位用电必须按照我方和业主方的要求,须设置配电室、专用配电箱柜及计量器具,安装地点由我方统一安排,否则拒绝供电。 3、现场临时配电房之后的临电设施安装与维护由各施工单位完成,要求各施工单位选派专业的管理人员和技术工人进行操作管理,上岗操作人员必须持有电工证上岗,严格依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)文件的要求进行施工和管理。 4、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上的施工单位应编制《临时用电施工组织设计》,内容包括:确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变配电设备;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。 5、《临时用电施工组织设计》必须由我方和现场监理公司审核后签字批准,方可进行施工;临时用电工程必须由我方、监理公司和使用单位共同验收,方可投入使用。 6、施工现场各用电单位必须建立安全技术档案,应包括下列内容:用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检(复)

相关文档