1 范围

本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB/T 176—1996 水泥化学分析方法

GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥

GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥

GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法

GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及

粉煤灰硅酸盐水泥

GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法

GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定

性检验方法

GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法)

GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材

GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料

GB 2938-1997 低热微膨胀水泥

GB 5749-1985 生活饮用水质标准

GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣

GB 8076—1997 混凝土外加剂

GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机

GB 12573—90 水泥取样方法

GB/T 12959—1991 水泥水化热测定方法(溶解热法)

GB/T 14684-2001 建筑用砂

GB/T 14685-2001 建筑用卵石、碎石

GB/T 17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB 50164—1992 混凝土质量控制标准

GBJ 80—1985 普通混凝土拌和物性能试验方法

GBJ 107—1987 混凝土强度评定标准

GBJ 119-1988 混凝土外加剂应用技术规范

GBJ 146-1990 粉煤灰混凝土应用技术规范

CECS 03:88 钻芯法检测混凝土强度技术规程

CECS38∶92 钢纤维混凝土结构设计与施工规程

DL 5017-1993 压力钢管制造安装及验收规范

DL/T 5055-96 水工混凝土掺用粉煤灰技术规程

DL/T 5057-96 水工混凝土结构设计规范

DL/T 5082-99 水工建筑物抗冻设计规程

DL/T 5100-1999 水工混凝土外加剂技术规程

HG 2288-1992 橡胶止水带

JGJ/T 10-95 混凝土泵送施工技术规程

JGJ 52-92 普通混凝土用砂质量标准及检验方法

JGJ53-92 普通混凝土用卵石、碎石质量标准及检验方法

JGJ/T55-2000 普通混凝土配合比设计技术规程

JGJ 63-89 混凝土拌和用水标准

JGJ 104-97 建筑工程冬期施工规程

SD 105-1982 水工混凝土试验规程

SDJ 12-1978 水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)

SDJ 17-1978 水利水电工程天然建筑材料勘察规程

SDJ 249.1-1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准

SDJ 336-1989 混凝土大坝安全检测技术规范(试行)

SDJ 338-1989 水利水电工程施工组织设计规范

SL 62-1994 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

SL 172-1996 小型水电站施工技术规范

SL 176-1996 水利水电工程施工质量评定规范(试行)

AC 1211.1-1995 普通混凝土、重质混凝土及大体积混凝土配合比选择的标准方法

AC 214-1989 混凝土强度试验结果评定推荐方法

3 总则

3.0.1本标准规范了水工建筑物混凝土的材料、配合比洗涤、施工、温度控制、低温季节施工、预埋件施工、质量控制与检查的基本要求

3.0.2 水工混凝土应满足抗压、抗拉、抗渗、抗冻、抗裂、抗冲耐磨和抗侵蚀等设计要求。

3.0.3 水工混凝土的施工应采用新技术、新工艺、新材料和新设备。应建立完善的质量保证体系。

3.0.4 本标准未规定的其他混凝土施工,按现行的有关国家标准或行业标准执行。

4 术语、符号

4.1 术语

4.1.1 掺和料extender

用于拌制水泥混凝土和砂浆时,掺入的粉煤灰等混合材料。

4.1.2 强度等级class of cube strength

按标准条件下的立方体抗压强度分成若干级别,称为强度等级。

4.1.3 水胶比ratio of water to cementitious material

每立方米混凝土用水量与所用胶凝材料用量的比值。

4.1.4 胶凝材料用量cementitious material consumption

每立方米混凝土中水泥和掺合料质量的总和。

4.1.5 拌和时间mixing time

全部材料加入后经过拌和至出料开始的时间。

4.1.6 混凝土运输时间concrete transportation time

从机口全部卸料完到混凝土卸入仓内的时间。

4.1.7 浇筑间歇时间concreting intermission time

混凝土振捣作业完毕至覆盖上层混凝土的时间。

4.1.8 毛面rough surface

经过处理、无乳皮、微露粗砂的混凝土表面。

4.1.9 浇筑温度concretingtemperature

混凝土经过平仓振捣后,覆盖上层混凝土前,在距混凝土面10cm深处的温度。

4.1.10 气温骤降suddenly drop in air temperature

日平均气温在2d~3d内连续下降累计6℃以上。

4.1.11 寒潮cold wave

日平均气温5℃以下的气温骤降。

4.1.12 混凝土成熟度maturity degree of concrete

混凝土养护时间(h)合和等效养护温度(℃)的乘积,用符号“N”表示。

4.1.13表面积系数coefficient of superficial area

结构物的表面积与体积之比,用符号“M”表示。

4.1.14 严寒地区servere cold region

最冷月平均气温低于-10℃的地区。

4.1.15寒冷地区cold region

最冷月平均气温低于-10℃与-3℃的地区。

4.1.16 温和地区mild region

最冷月平均气温高于-3℃的地区。

4.1.17蓄热法method of heat accumulation

采用保温措施,利用原材料加热和水泥水化热的热量,以保证混凝土强度正常增长的施工方法4.1.8 综合蓄热法comprehensive method of heat accumulation

“蓄热法”加早强和抗冻外加剂的施工方法。

4.2 符合

αT温度为T的等效系数

t T温度为T的养护时间

C9020 设计龄期为90d,强度标准值为20MPa的水工混凝土强度等级

f cu,k混凝土设计强度标准值

f cu0混凝土的配制强度

m fcu混凝土强度平均值

σ 混凝土强度标准差

σ0验收批混凝土强度标准差

δ 混凝土强度变异系数

δb 盘内混凝土强度变异系数

f cu,i第i组混凝土试件强度

△f cu,i第i组试件中最大值与最小值之差

f cu,min n组强度中的最小值

F100 表示抗冻为100级的抗冻等级

W2 表示抗渗为2级的抗渗等级

5 材料

5.1 水泥

5.1.1每一个工程所用水泥品种以1~2中水泥为宜,并应固定供应厂家。

5.1.2选择水泥品种应符合下列原则:

1 水位变化区外部混凝土、溢流面和经常受水流冲刷部位的混凝土及有抗冻要求的混凝土,宜选用中热硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,也可选用普通硅酸盐水泥。

2 内部混凝土、水下的混凝土和基础混凝土,宜选用中热硅酸盐水泥,也可选用低热矿碴硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和低热微膨胀水泥

3 环境水对混凝土有硫酸盐侵蚀性时,应选用抗硫酸盐水泥。

5.1.3 选用的水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应。水位变化区、溢流面和经常受水流冲刷部位、有抗冻要求较高的部位,宜使用较高强度等级的水泥。

5.1.4 选用的水泥必须符合现行国家标准的规定。并可根据工程的特殊需要对水泥的化学成分、矿物组成和细度等提出专门要求。

5.1.5运至工地的每一批水泥,应有生产厂的出厂合格证和品质试验报告,使用单位应进行验收检验(按每200~400t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位,如不足200t也作为一取样单位),必要时还应进行复验。

5.1.6水泥品质的检验,按现行的国家标准进行。

5.1.7 水泥的运输、保管及使用,应遵守下列规定:

1 优先使用散装水泥。

2 运到工地的水泥,应按标明品种、强度等级、生产厂家和出厂批号,分别储存到有明显标志的储罐或仓库中,不得混装。

3 水泥在运输和储存过程中应防水防潮,已受潮节快的水泥应经过处理并检验合格方可使用。罐储水泥宜一个月倒罐一次。

4 水泥仓库应有排水、通风措施,保持干燥。堆放袋装水泥时,应设防潮层,距地面、边墙至少30cm,堆放高度不得超过15袋,并留出运输通道。

5 散装水泥运到工地的入罐温度不宜高于65℃。

6 先出厂的水泥应先用。袋装水泥储运时间超过3个月,散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。

7 应避免水泥的散失浪费,做好环境保护。

5.2 骨料

5.2.1使用的骨料应根据优质、经济、就地取材的原则进行选择。可选用天然骨料、人工骨料,或两者互相补充。选用人工骨料时,有条件的地方宜选用石灰岩质的料源。

5.2.2骨料料源在品质、数量发生变化时,应按现行建筑材料勘察规程进行详细的补充勘察和碱活性成分含量试验。未经专门论证,不得使用碱活性骨料。

5.2.3 应根据粗细骨料需要总量、分期需要量进行技术经济比较,制定合理的开采规划和使用平衡计划,尽量减少弃料。覆盖层剥离应有专门弃渣场地并采取必要的防护和恢复环境措施,避免产生水土流失。

5.2.4 骨料加工的工艺流程、设备选型应合理可靠,生产能力和料仓储量应保证混凝土施工需要。

5.2.5根据实际需要和条件,可将细骨料分成粗细两级,分别堆存,在混凝土拌和和运输时按一定比例掺配使用。

5.2.6成品骨料的堆存和运输应符合下列规定:

1 堆存场地应有良好的排水设施,必要时应设遮阳防雨棚。

2 各级骨料仓应设置隔墙等有效措施,严禁混料,并应避免泥土和其他杂物混入骨料中。

3 应尽量减少转运次数。卸料时,粒径大于40㎜骨料的自由落差大于3m时,应设置缓降设施。

4 储料仓除有足够的容积外,还应维持不小于6m的堆料厚度。细骨料仓的数量和容积应满足细骨料脱水的要求。

5 在粗骨料成品堆场取料时,同一级料在料堆不同部位同时取料。

5.2.7细骨料(人工砂、天然砂)的品质要求;

1 细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好;人工砂的细度模数宜在2.4~2.8范围内,天然砂的细度模数宜在2.2~3.0范围内。使用山砂、粗砂、特细砂应经过试验论证。

2 细骨料在开采过程中应定期或按一定开采数量进行碱活性检验,有潜在危害时,应采取相应措施,并经专门试验论证。

3 细骨料的含水率应保持稳定,人工砂饱和面干的含水率不宜超过6%,必要时应采取加速脱水措施。

4 细骨料的其他品质要求应符合表5.2.7的规定

水工混凝土施工规范标准

水工混凝土施工规(新版) Specifications for hydraukic concrete construction 主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国洲坝水利水电工程集团公司 批准部门:中华人民国国家经济贸易委员会 批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号

中国电力出版社 2002年 1 围 本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标

准的最新版本的可能性。 GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 176—1996 水泥化学分析方法 GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法 GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及 粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法) GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材 GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料 GB 2938-1997 低热微膨胀水泥 GB 5749-1985 生活饮用水质标准 GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣 GB 8076—1997 混凝土外加剂 GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机

水工混凝土试验规程Sd10582a

水工混凝土试验规程 SD 105-82 (一)~(二) 第一章水泥 第二章混合材 水利电力部文件 关于颁发《水工混凝土试验规程》的通知 (82)水电技字第23号 以一九六二年水电部颁《水工混凝土试验方法》为基础,补充修订的《水工混凝土试验规程》(编号为SD105-82)已经审查通过,现予颁发,自一九八三年一月起实施。执行中有何意见与问题,可与水利水电科学研究院直接联系。 一九八二年六月十八日

编写说明 自一九六二年水利电力部颁发《水工混凝土试验方法》(试行)以来,在水利水电建设中发挥了积极作用。二十年来,我国水利水电事业得到了迅速的发展,水工混凝土的试验研究工作也取得了新的成果,国际上的混凝土试验技术和标准化工作也有较大的发展。一九七七年水利电力部组织成立《水工混凝土试验方法》修订小组,由水利水电科学研究院,长江水利水电科学研究院及南京水利科学研究所共同负责,并协同水电一局、五局、八局、东北勘测设计院、成都勘测设计院,天津勘测设计院、三三〇工程局,〇〇六一九部队,河北省大黑汀水库,广西大化水电工程指挥部,安徽省水利科学研究所,华东水利学院,武汉水利电力学院,华北水利水电学院,北京市水利局等,共18个单位,对《水工混凝土试验方法》进行重新修订工作。 本《规程》是以一九六二年部颁试行的《水工混凝土试验方法》为基础,总结了国内多年来水工混凝土试验研究的成果,又吸取了国内外同类方法的部分长处,并通过一定的补充、验证而修订的。一九八〇年初提出《水工混凝土试验方法》送审稿及《水工混凝土试验方法编写说明》,发至全国水利水电系统各单位征求意见。同年九月,水利部科技局、电力部科技委共同召开《水工混凝土试验方法》送审稿的审查会议,对该送审稿提出了修改意见,并定名为《水工混凝土试验规程》,一致同意经修改后报部审批。 新编的《水工混凝土试验规程》包括水泥、混合材、骨料、混凝土拌合物、混凝土、砂浆、水质分析、外加剂等八章。并列有三个附录,共121项。其中92项经长期实践证明,方法比较成熟可靠,正式列为部颁项目;另有17项,方法虽较成熟,但本部门使用经验不足,列为部颁试行项目,这些项目名称的右方以[试行]标注。还有12项(包括附录部分),从方法本身到使用实践,在本部门均不够成熟,但实际工作中还有需要,因此仍列入本《规程》,但仅作参考。此类项目编号的左上方注有“*”号以示标记。 先后参加本《规程》修订工作的有:水利水电科学研究院关英俊、李金玉、沙慧文,长江水利水电科学研究院朱兴华,南京水利科学研究所郭飞骐,东北勘测设计院黄立中,天津勘测设计院王足献,水电八局高家训,水电一局王泽民、肖长玉,成都勘测设计院黎尚周,安徽省水利科学研究所方定正,交通部科学研究院蔡正咏等同志。 《水工混凝土试验现程》内容较多,涉及面较广,本次修订工作只是基于目前的条件和水平进行的,今后还需要不断地补充和完善。为此,请读者提出宝贵意见或建议,并请函寄北京市木樨地水利水电科学研究院 结构材料所。 《水工混凝土试验规程》修订小组 1982年6月

水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范 SDJ 207—82

水工混凝土施工规范

SDJ 207—82 第一章总则-------------------------------------------------------------3 第二章模板工程-------------------------------------------------------4 第三章钢筋工程------------------------------------------------------14 第四章混凝土工程---------------------------------------------------29 第五章混凝土温度控制的措施------------------------------------54 第六章低温季节混凝土的施工------------------------------------58 第七章止排水、伸缩缝和预埋件的施工------------------------61 附录一大体积混凝土模板及支架的计算荷载------------------65 附录二钢筋的主要机械性能---------------------------------------68 附录三工地混凝土强度保证率和匀质性指标计算方法------70

中华人民共和国水利电力部 关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知 (82)水电水建字第7号 为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ 207--82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。 各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) 《热轧光园钢筋》 《热轧带肋钢筋》 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/ G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/ 《水位测量仪器:压力式水位计》GB/ 《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 《水位测量仪器遥测水位计》GB/T G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017 G20290《土工合成材料应用技术规范》GB50290-2014

9《水工混凝土试验规程》附录5.7 (水工混凝土配合比设计方法)

附录A 水工混凝土配合比设计方法 A.1 基本原则 A.1.1水工混凝土配合比设计,应满足设计与施工要求,确保混凝土工程质量且经济合理。 A.1.2 混凝土配合比设计要求做到: 1应根据工程要求,结构型式,施工条件和原材料状况,配制出既满足工作性、强度及耐久性等要求,又经济合理的混凝土,确定各组成材料的用量; 2 在满足工作性要求的前提下,宜选用较小的用水量; 3 在满足强度、耐久性及其他要求的前提下,选用合适的水胶比; 4宜选取最优砂率,即在保证混凝土拌和物具有良好的粘聚性并达到要求的工作性时用水量最小的砂率; 5 宜选用最大粒径较大的骨料及最佳级配。 A.1.3 混凝土配合比设计的主要步骤: 1 根据设计要求的强度和耐久性选定水胶比; 2 根据施工要求的工作度和石子最大粒径等选定用水量和砂率,用水量除以选定的水胶比计算出水泥用量; 3 根据体积法或质量法计算砂、石用量; 4 通过试验和必要的调整,确定每立方米混凝土材料用量和配合比。 A.1.4进行混凝土配合比设计时,应收集有关原材料的资料,并按有关标准对水泥、掺和料、外加剂、砂石骨料等的性能进行试验。 1 水泥的品种、品质、强度等级、密度等; 2 石料岩性、种类、级配、表观密度、吸水率等; 3 砂料岩性、种类、级配、表观密度、细度模数、吸水率等; 4 外加剂种类、品质等; 5 掺合料的品种、品质等; 6 拌和用水品质。 A.1.5 进行混凝土配合比设计时,应收集相关工程设计资料,明确设计要求: 1 混凝土强度及保证率; 2 混凝土的抗渗等级、抗冻等级等; 3 混凝土的工作性; 4 骨料最大粒径。

A.1.6 进行混凝土配合比设计时,应根据原材料的性能及混凝土的技术要求进行配合比计算,并通过试验室试配、调整后确定。室内试验确定的配合比尚应根据现场情况进行必要的调整。 A.1.7 进行混凝土配合比设计时,除应遵守本标准的规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。 A.2 混凝土配制强度的确定 A.2.1 目前水工混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值采用两种方式。一种以强度等级“C ”表示,与国际标准ISO3892接轨,龄期28d ,强度保证率为95%,如C20;另一种是惯用的强度标号“R ”表示,龄期90d 或180d ,强度保证率为80%,如R 9015或R 18015。不论哪种方式表示,混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm 的立方体试件,在设计龄期用标准试验方法测得的具有设计保证率的抗压强度,以MPa 计。 A.2.2 混凝土配制强度按公式(A.2.2-1)或公式(A.2.2-2)计算: σt f f k cu cu +=,0, (A.2.2-1) v k cu cu tc f f -= 1,0, (A.2.2-2) 式中 f cu,0——混凝土配制强度,MPa ; f cu,k ——混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值,MPa ; t ——概率度系数,由给定的保证率P 选定,其值按表A.2.2选用; σ——混凝土立方体抗压强度标准差,MPa ; c v ——变异系数。 表A.2.2 保证率和概率度系数关系 A.2.3 混凝土抗压强度标准差σ 和变异系数c v ,宜按同品种混凝土抗压强度统计资料确定。 1 统计时,混凝土抗压强度试件总数应不少于30组; 2 根据近期相同抗压强度、生产工艺和配合比基本相同的混凝土抗压强度资料,混凝土抗压强度标准差σ按公式(A.2.3-1)计算:

Sl48水工碾压混凝土试验规程完整

水工碾压混凝土试验规程 SL 48-94 主编单位:中国水利水电工程总公司 批准部门:中华人民共和国水利部 目录 1 原材料 2 碾压混凝土拌和物 3 碾压混凝土试验 附录A 碾压混凝土配合比设计方法 名词解释 附加说明

中华人民共和国水利部 关于发布《水工碾压混凝土试验规程》SL 48—94的通知 水建「1994」97号 为适应我国水工碾压混凝土试验技术进步的需要,我部委托中国水利水电工程总公司为主编单位,对《水工碾压混凝土试验规程》SDJS10-86进行了修订。经审查,现批准为中华人民共和国水利行业标准,其编号为SL48-94,自一九九四年七月一日起施行。 各地在执行中应注意总结经验,如有问题请函告水利部建设司和主编单位。 本规程由水利部建设司负责解释,水利电力出版社出版发行。 一九九四年三月三十一日

1 原材料 1.1 胶凝材料 1. 1. 1 水泥试验方法。 水泥试验按有关国家标准及《水工混凝土试验规程》SD105-82的规定方法进行。 1.1.2 掺合料试验方法。 掺合料试验按《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-91和《水工混凝土试验规程》SD105-82的规定方法进行。 1. 1.3 胶凝材料水化热试验方法(直接法)。 1.1.3.1 目的及适用范围。在热量计周围温度不变的条件下,直接测定热量计内胶凝材料胶砂温度的变化,计算热量计内积蓄和散失热量的总和,从而求得胶凝材料水化热。本方法适用于7d内的胶凝材料水化热测定。 1.1.3.2 仪器设备。 (1)热量计。 1)保温瓶:可采用备有软木塞的2.27kg广口保温瓶,内深220mm,内径为85mm。 2)截锥形圆筒:用厚约0.5mm的黄铜(或白铁皮)制成,高170mm,上口直径75mm,底直径65mm,带盖,盖的中心有一个直

《水工砼施工规范》SDJ207—82

水工混凝土施工规范 SDJ207—82 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知 (82)水电水建字第7号 为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ207—82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。 各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。 一九八二年四月五日 第一章总则 第1.0.1条本规范适用于水利水电工程中1、2、3级水工建筑物混凝土和钢筋混凝土的施工。 本规范未规定的混凝土和钢筋混凝土的施工,按现行的有关国家标准或部颁标准进行。 第1.0.2条水工混凝土应根据其所处部位的工作条件,分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂(抗拉)、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求。 第1.0.3条水工混凝土的施工应做到优质、经济、安全。施工质量应符合设计要求和本规范的规定。 第1.0.4条有关混凝土的试验,按水利电力部颁发的《水工混凝土试验规程》进行。 第二章模板工程 第一节一般规定 第2.1.1条应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件,尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。 第2.1.2条模板及支架必须符合下列要求: 1)保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定; 2)具有足够的稳定性、刚度和强度; 3)尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工; 4)模板表面光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。 第2.1.3条模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,才能进行下一工序的施工。

水利工程取样检测规程完整

范文范例学习 指导原材料及中间产品质量主要检验项目和数量 1、原材料 名称主要检测项目 主要技术标准 检测组数/批量 水泥3d、28d抗压强度及抗折强 度,细度,凝结时间,安 定性等。 《通用硅酸盐水泥》GB175—2 007 《水工混凝土试验规程》(SL 352-2006) 以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号, 袋装水泥每≤200t为一验收批;散装水泥每≤500t 为一验收批。 含泥量、泥块含量、云母 《普通混凝土用砂石质量及 砂含量、有机质含量、颗粒检验方法标准》JGJ52—2006 级配等。《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685—2001)、《建筑用砂》1组/600t,不足600吨亦取一组。含泥量、泥块含量、颗粒碎(卵) 石级配、压碎指标、有机质 含量、软弱颗粒含量等。 (GB/T14684—2001)、《水 工混凝土试验规程》(SL352- 2006) 石料抗压强度、软化系数等《水利水电工程岩石试验规 程》SL264-2001 浆(干)砌石料:1组/2000方;抛填石料:1组/2 万方;不足方数的也应取一组。 试样的石料不宜小于20cm×20cm×15cm 强度、外观质量、耐久 性《砌墙砖试验方法》GB/T2542 砖每3.5~15万块为一检验批次等-2003 1、同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同 《钢筋混凝土用钢第1部一出厂时间每60吨为一检验批次,不足60吨按一批 钢筋 外观质量及公称直径、重 量偏差、抗拉强度、屈服 点、伸长率、冷弯等。 分:热轧带光圆钢筋(GB1499. 1-2008)》 《钢筋混凝土用钢第2部 分:热轧带肋 钢筋(GB1499.2 -2007)》 计算 2、盘卷钢筋和直条钢筋调直后,同一厂家、同一牌 号、同一规格调直钢筋,重量不大 于30t为一批。1 组/60t (每组7根,2根冷弯,5根称重量偏差(其中2根 冷拉)) 焊接接头质量:抗拉强度 对焊做抗拉强度、冷弯等。 《钢筋焊接及验收规程》(JG J18—2003)、《钢筋焊接接 头试验方法标准》(JGJ/T27 -2001) 一组/300根(或按设计要求),且每种接头不少 于1 组。对焊一组6根试样,3根冷拉,3根冷弯;搭接 焊一组3根,只做冷拉。 word整理版

水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范Specifications for hydraukic concrete construction 主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国葛洲坝水利水电工程集团公司 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号 中国电力出版社 2002年北京

1 范围 本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 176—1996 水泥化学分析方法 GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法 GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及 粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法) GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材 GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料 GB 2938-1997 低热微膨胀水泥 GB 5749-1985 生活饮用水质标准 GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣 GB 8076—1997 混凝土外加剂 GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机 GB 12573—90 水泥取样方法 GB/T 12959—1991 水泥水化热测定方法(溶解热法) GB/T 14684-2001 建筑用砂

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程规范规程清单(2018最新版)

水利水电工程标准精选(最新) G1499.1《热轧光园钢筋》GB1499.1-2008 G1499.2《热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 G2938《低热微膨胀水泥》GB2938-2008 G3408.1《大坝监测仪器应变计第1部分:差动电阻式应变计》GB/T 3408.1-2008 G3408.2《大坝监测仪器应变计第2部分:振弦式应变计》GB/T 3408.2-2008 G3409.1《大坝监测仪器钢筋计第1部分:差动电阻式钢筋计》GB/T 3409.1-2008 G3410.1《大坝监测仪器测缝计第1部分:差动电阻式测缝计》GB/T 3410.1-2008 G3410.2《大坝监测仪器测缝计第2部分:振弦式测缝计》GB/T 3410.2-2008 G3411.1《大坝监测仪器孔隙水压力计第1部分:振弦式孔隙水压力计》GB/T 3411.1-2009 G3412.1《大坝监测仪器检测仪第1部分:振弦式仪器检测仪》GB/T3412.1-2009 G3413《大坝监测仪器埋入式铜电阻温度计》GB/T 3413-2008 G5223《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014 G5224《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2014 G10597《卷扬式启闭机》GB/T 10597-2011 G11828.1《水位测量仪器:浮子式水位计》GB/T11828.1-2002 G11828.2《水位测量仪器:压力式水位计》GB/T11828.2-2005 G11828.3《水位测量仪器第3部分:地下水位计》GB/T 11828.3-2012 G11828.4《水位测量仪器第4部分:超声波水位计》GB/T 11828.4-2011 G11828.5《水位测量仪器第5 部分:电子水尺》GB/T 11828.5-2011 G11828.6《水位测量仪器遥测水位计》GB/T 11828.6-2008 G11826《转子式流速仪》GB/T 11826-2002 G11826.2《流速流量仪器第2部分:声学流速仪》GB/T 11826.2-2012 G12897《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 G12898《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2000待确认 G14173《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T 14173-2008 G14627《液压式启闭机》GB/T 14627-2011 G15659《水电新农村电气化验收规程》GB/T 15659-2014 G15772《水土保持综合治理规划通则》GB/T 15772-2008 G15773《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 G15774《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T 15774-2008 G16453.1《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》GB/T 16453.1-2008 G16453.2《水土保持综合治理技术规范荒地治理技术》GB/T 16453.2-2008 G16453.3《水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术》GB/T 16453.3-2008 G16453.4《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》GB/T 16453.4-2008 G16453.5《水土保持综合治理技术规范风沙治理技术》GB/T 16453.5-2008 G16453.6《水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术》GB/T 16453.6-2008 G17638《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017

水工混凝土试验

①当新拌制混凝土拌和物的黏聚性小、保水性差时,混凝土易产生泌水现象。泌水对混凝土危害较大,易造成硬化混凝土内部空隙,混凝土上午均匀性变差,强度和耐久性降低。 ②碾压混凝土应满足可碾压性施工要求,以保证混凝土密实性。 ③混凝土应有适宜的凝结时间,满足现场施工要求,以保证工程施工质量。(施工性能要求) 混凝土抗压强度是设计采用的主要指标,也是施工质量统计分析的主要参数。 混凝土经养护至规定龄期后,应达到设计所要求的力学性能。(力学性能要求) 混凝土变形性能中,设计一般对极限拉伸值提出要求,有时也对自生体积变形提出要求。(变形性能要求) 有抗渗要求的水工混凝土应满足相应抗渗等级要求。抗渗等级用W表示。分为W2、W4、W6、W8、W10等。根据水工混凝土建筑的水头大小、水力坡降及建筑物重要性来确定抗渗等级。(抗渗性能) C3S的水化速率较快,水化热较大且主要在水化反应早起释放。强度最高,并能随时间增长,是决定水泥强度等级高低的最主要矿物。 C2S的水化速率最慢,水化热最小且主要在后期释放。早期强度不高,但后期强度增长率较高,是保证水泥后期强度增长的主要产物。 C3A的水化速率极快,水化热最大且主要在早期释放,硬化时体积缩减也最大。早期强度增长率很快,但强度不高,而且以后几乎不再增长,甚至降低,C3A是影响水泥凝结时间的主要矿物之一。 C4AF的水化速率较快,仅次于C3A。水化热中等,强度较低。脆性较其他矿物较小,但含量增多时,有助于水泥抗拉强度的提高。 硅酸盐水泥的水化、凝结与硬化 水化——当硅酸盐水泥与水混合时,发生复杂的物理和化学反应,水泥颗粒表面的熟料矿物立即与水发生化学反应,生成含有水分的化合物,并释放出一定的热量,这一过程称为水化。 凝结——水泥加水拌和后,最初形成具有可塑性的浆体,然后逐渐变稠并失去塑性,但尚未具有强度,这一过程称为凝结。 硬化——随后产生明显的强度并逐渐发展成坚硬的石状物体,这一过程称为水泥的硬化。 水泥的水化、凝结硬化是一个连续过程。水化是水泥产生凝结硬化的前提,凝结硬化是水泥水化的结果。 凝结标志着水泥浆失去流动性而具有一定的塑性强度,硬化则表示水泥浆固化后所建立起来的网状结构具有一定的机械强度。 硬化水泥浆体是有水泥水化产物、为水化的水泥熟料颗粒、水及大小不同的空隙组成的。

DLT5144-2001水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范(新版) Specifications for hydraukic concrete construction 主编单位:中国长江三峡开发总公司中国葛洲坝水利水电工程集团公司 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号 中国电力出版社 2002 年北京 1 范围本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3 级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。 2 引用标准下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 GB 175 —1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 176 —1996水泥化学分析方法 GB 200-1989中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 750 —1992水泥压蒸安定性试验方法 GB 1344 — 1999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T 1345— 1991水泥细度检验方法 GB/T 1346— 1989水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 2022— 1980水泥水化热试验方法(直接法) GB/T 2059- 2000铜及铜合金带材 GB/T 2847— 1996用于水泥中的火山灰质混合材料 GB 2938-1997 低热微膨胀水泥GB 5749-1985 生活饮用水质标准 GB/T 6645 —1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣GB 8076 —1997 混凝土外加剂

水工混凝土试验规程(Sd105-82c)

水工混凝土试验规程 SD 105-82(五)~(六) 第五章混凝土 第六章砂浆 目次 第五章混凝土 第5.0.1条[501-80] 混凝土试件的成型与养护方法 第5.0.2条[502—8O] 混凝土立方体抗压强度试验 第5. 0.3条[503-80] 混凝土劈裂抗拉强度试验 第5.0.4条[504-80]混凝土抗折强度试验 (简支梁三分点加荷法)第5. 0.5条[505-80] 混凝土钢筋握裹力试验 第5. 0.6条[506—80] 混凝土极限拉伸试验[试行」 第5.0.7条[507-80] 混凝土静力抗压弹性模数试验 第5. 0.8条[508-80] 混凝土抗压徐变试验 第5.0.9条[509-80] 混凝土干缩(湿胀)试验 第5.0.10条[510-80] 混凝土自生体积变形试验[试行] 第5.0.11条[511(1)-80] 混凝土抗渗性试验(逐级加压法)第5.0. 12条[511(2)-80] 混凝土抗渗性试验(一次加压法)第5. 0. 13条[512(1)-80] 混凝土抗冻性试验(慢冻法) 第5.0.14条[512(2)一80] 混凝土抗冻性试验(快冻法) 附:钅康铜一铜热电偶测温方法第5.0.15条[513-80] 混凝土(砂浆)动弹性模数试验 第5. 0.16条[514—80] 硬化混凝土气泡参数测定(直线导线法)第5.0.17条[515-80] 混凝土抗含砂水流冲刷试验 第5. 0.18条[516-80] 混凝土导温系数测定 第5. 0.19条[517-80] 混凝土导热系数测定[试行] 第5. O.20条[518-80] 混凝土比热测定(绝热法)[试行] 第5.0.21条[519-80] 混凝土线膨胀系数测定[试行] 第5.0.22条[520-80] 混凝土绝热温升试验[试行] 第5. 0.23条[521-80] 建筑物混凝土芯样强度试验

9《水工混凝土试验规程》附录5.7-(水工混凝土配合比设计方法)

附录A 水工混凝土配合比设计方法 A.1基本原则 A.1.1 水工混凝土配合比设计,应满足设计与施工要求,确保混凝土工程质量且经济合理。 A.1.2混凝土配合比设计要求做到: 1 应根据工程要求,结构型式,施工条件和原材料状况,配制出既满足工作性、强度及耐久性等要求,又经济合理的混凝土,确定各组成材料的用量; 2 在满足工作性要求的前提下,宜选用较小的用水量; 3 在满足强度、耐久性及其他要求的前提下,选用合适的水胶比; 4宜选取最优砂率,即在保证混凝土拌和物具有良好的粘聚性并达到要求的工作性时用水量最小的砂率; 5 宜选用最大粒径较大的骨料及最佳级配。 A.1.3 混凝土配合比设计的主要步骤: 1 根据设计要求的强度和耐久性选定水胶比; 2 根据施工要求的工作度和石子最大粒径等选定用水量和砂率,用水量除以选定的水胶比计算出水泥用量; 3 根据体积法或质量法计算砂、石用量; 4 通过试验和必要的调整,确定每立方米混凝土材料用量和配合比。 A.1.4 进行混凝土配合比设计时,应收集有关原材料的资料,并按有关标准对水泥、掺和料、外加剂、砂石骨料等的性能进行试验。 1 水泥的品种、品质、强度等级、密度等; 2 石料岩性、种类、级配、表观密度、吸水率等; 3 砂料岩性、种类、级配、表观密度、细度模数、吸水率等; 4 外加剂种类、品质等; 5 掺合料的品种、品质等; 6 拌和用水品质。 A.1.5 进行混凝土配合比设计时,应收集相关工程设计资料,明确设计要求: 1 混凝土强度及保证率; 2 混凝土的抗渗等级、抗冻等级等; 3 混凝土的工作性; 4 骨料最大粒径。 A.1.6 进行混凝土配合比设计时,应根据原材料的性能及混凝土的技术要求进行配合比计算,并通过试验室试配、调整后确定。室内试验确定的配合比尚应根据现场情况进行必要的调整。 A.1.7 进行混凝土配合比设计时,除应遵守本标准的规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。

DLT5144水工混凝土结构设计建筑施工规范

DLT5144水工混凝土结构设计建筑施工规范 1 范围 本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 176—1996 水泥化学分析方法 GB 200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB 748-1996 抗硫酸盐硅酸盐水泥 GB/T 750—1992 水泥压蒸安定性试验方法 GB 1344—1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及 粉煤灰硅酸盐水泥 GB/T 1345—1991 水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 2022—1980 水泥水化热试验方法(直接法) GB/T 2059-2000 铜及铜合金带材 GB/T 2847—1996 用于水泥中的火山灰质混合材料 GB 2938-1997 低热微膨胀水泥 GB 5749-1985 生活饮用水质标准 GB/T 6645—1986 用于水泥中的粒化电炉磷渣 GB 8076—1997 混凝土外加剂 GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机 GB 12573—90 水泥取样方法 GB/T 12959—1991 水泥水化热测定方法(溶解热法) GB/T 14684-2001 建筑用砂 GB/T 14685-2001 建筑用卵石、碎石 GB/T 17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB 50164—1992 混凝土质量控制标准 GBJ 80—1985 普通混凝土拌和物性能试验方法 GBJ 107—1987 混凝土强度评定标准

水利工程试验检测计划

泉州台商投资区惠东南干渠(张青路—张纬四路—张经十六路) 工程Ⅰ标段 平 行 检 测 计 划 广东顺水工程建设监理有限公司 二0一六年八月十日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、平行检测监理人员职责………………………………………………2-4 四、检测项目 (4) 五、检测内容………………………………………………………………4-5 六、其它说明 (5) 七、审核意见 (5)

一、工程概况及编制目的 (一)、工程概况 1、泉州台商投资区惠东南干渠(张青路-张纬四路-张经十六路)工程1标段新建排洪渠总长2774.4m,分为A、B、C三段,其中排洪渠A段长60m(桩号 A0+200.0~A1+260),渠宽10m;排洪渠B段长1806.4m(桩号B0+000.0~B1+806.4),排洪渠宽8m;排洪渠C段长908m(桩号C0+000.0~C0+908),排洪渠宽10m。本工程A段排洪渠为门头村排洪渠的分洪渠二,在张经13路和张玮2路交叉口位置设置分洪口,A段排洪渠沿着张玮2路、张经12路,止于张经12路和张玮4路交叉口位置,B段排洪渠起点与张经16路处的惠东南干渠相连接,沿着张经16路和张玮4路,横穿门头村排洪渠,在张经12路和张玮4路交叉口处汇入A段排洪渠。C段排洪渠起点为A段和B段排洪渠汇合口下游40处,沿着张经12路最终排入上塘村排洪渠中。工程措施主要为新建排洪渠堤防和一座农桥。 (二)、编制目的及适用范围: 确保工程质量,做到试验检测与质量管理同步,并为工程竣工验收提供充分依据。 本方案仅限于本工程(泉州台商投资区惠东南干渠(张青路-张纬四路-张经十六路)工程1标段)使用。 二、编制依据 1、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007; 2、《水工混凝土试验规范》SD677-2014; 3、建设工程委托监理合同 4、建设委托施工合同 5、本工程施工图 6、建设工程监理规范[GB50319-2000] 三、平行检测监理人员职责: 1、与施工单位共同对拟试验的项目进行现场取样以保证所取试样具有代表性,并与施工单位的试验人员一起将样品(或原材料)送外委中心试验室进行检测试验。 2、随时检查现场材料,发现问题及时责令施工单位进行试验并进行监督,以确保用于工程中的材料符合要求。 3、对施工单位抽样试验进行监督,确保每一道工序的质量控制指标符合设计施工技术规范的要求。 4、对半成品的质量检验进行监督,确保工程质量达到设计施工技术规范的要求。 5、检查与监督施工单位工地试验工作,组织有关试验人员进行业务学习和交

《水工混凝土施工规范》SDJ207-1982

水工混凝土施工规范 SDJ207-82 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《水工混凝土施工规范》的通知 (82)水电水建字第7号 为了加强技术管理,提高工程质量,更好地进行水利水电工程建设,我部组织有关单位对一九六三年颁发的《水工建筑物混凝土及钢筋混凝土工程施工技术暂行规范》进行了修订。修订后的规范定名为《水工混凝土施工规范》SDJ207—82,现予颁发,自一九八二年十月一日起执行,原规范同时作废。各单位在执行本规范过程中,要注意总结经验,积累资料,如发现问题,请将意见和有关资料报部。 一九八二年四月五日 第一章总则第二章模板工程第三章钢筋工程第四章混凝土工程第五章混凝土温度控制的措施第六章低温季节混凝土的施工第七章止排水、伸缩缝和预埋件的施工附录一大体积混凝土模板及支架的计算荷载附录二钢筋的主要机械性能附录三工地混凝土强度保证率和匀质性指标计算方法 第一章总则 第1.0. 1条本规范适用于水利水电工程中1、2、3级水工建筑物混凝土和钢筋混凝土的施工。 本规范未规定的混凝土和钢筋混凝土的施工,按现行的有关国家标准或部颁标准进行。 第1.0.2条水工混凝土应根据其所处部位的工作条件,分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂(抗拉)、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求。 第1.0. 3条水工混凝土的施工应做到优质、经济、安全。施工质量应符合设计要求和本规范的规定。 第1.0. 4条有关混凝土的试验,按水利电力部颁发的《水工混凝土试验规程》进行。 第二章模板工程第一节一般规定 第2.1.1条应根据混凝土结构物的特点及施工单位的材料、设备、工艺等条件,尽可能采用技术先进、经济合理的模板型式。 第2.1.2条模板及支架必须符合下列要求: 1)保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定; 2)具有足够的稳定性、刚度和强度; 3)尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工; 4)模板表面光洁平整,接缝严密,不漏浆,以保证混凝土表面的质量。 第2.1.3条模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,

水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范

水工混凝土施工规范 SDJ 207—82 --------------------------------------------------------------------- --------------- 0 ------

20-4-2--------------------------------------------------------------- ---------------- --- 1 水工混凝土施工规范 SDJ 207—82 第一章 总则 ---------------------------------------------- ---------------3 第二章 模板工程 ---------------------------------------------- ---------4 第三章 钢筋工程 ---------------------------------------------- --------14 第四章 混凝土工程

20-4-2--------------------------------------------------------------- ---------------- --- 2 ---------------------------------------------- -----29 第五章 混凝土温度控制的措 施------------------------------------54 第六章 低温季节混凝土的施 工------------------------------------58 第七章 止排水、伸缩缝和预埋 件的施工------------------------61 附录一 大体积混凝土模板及 支架的计算荷载------------------65 附录二 钢筋的主要机械性能 ---------------------------------------68 附录三 工地混凝土强度保证

水工碾压混凝土施工规范

水工碾压混凝土施工规范 DL/T5112—2000 目次 1范围 7.6成缝 2 引用标准 7.7层、缝处理 3总则 7.8异种混凝土浇筑 4名词术语 7.9 变态混凝土浇筑 5材料 7.10 养护与防护 5.1水泥 7.11 埋设件施工 5.2 粉煤灰或其他掺合料 7.12 特殊气象条件下的施工 5.3混凝土外加剂 8 质量管理和评定 5.4 骨料 8.1 原材料的检测与控制 5.5混凝土拌和及养护用水 8.2 新拌碾压混凝土的检测与控制 6 配合比设计 8.3 碾压混凝土现场质量检测 7 施工 8.4 质量控制与评定 7.1铺筑前准备附录A(标准的附录)不同高径比和圆柱体试件抗压强 度换算系数 7.2 拌和 7.3 运输 7.4 卸料和平仓条文说明 7.5 碾压 1 范围 本规范包括以下主要内容:材料、配合比设计、施工、质量管理和评定。 本规范适用于大、中型水电水利工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级水工建筑物的混凝土施工,其他工程的碾压混凝土施工可参照执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB200-1989 中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 GB1344-1999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 GB8076-1997 混凝土外加剂 GB/T 1596-1991 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GBJ119-1988 混凝土外加剂应用技术标准 DL/T5055-1996 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5100-1999 水工混凝土外加剂技术规范 DL/T5123-2000 水电站基本建设工程验收规程 SD105-1982 水工混凝土试验规程 SDJ207-1982 水工混凝土施工规范 SL48-1994 水工碾压混凝土试验规程

相关文档