水池

水池的种类和构造

水池的种类和构造,见表21-15。

水池的种类和构造表21-15

21-3-2 水池施工方法

21-3-2-1 砖砌圆形水池施工

1.池壁与底板的结合

砖壁与底板的连接处应注意结合好,因此在底板混凝土初凝之前,沿砖壁位置按设计要求尺寸将底板表面拉毛,同时铺砌一皮湿润的砖,嵌入深度2~3cm,并用1:2水泥砂浆灌缝,再砌几皮砖作为环梁的砖模,随即将环梁混凝土浇筑完毕。

2.操作要求

(1)池壁宜采用五顺一丁或三顺一丁的砌法,顺砖的搭接长度不宜少于10cm。径向竖缝应相互错开,不得通缝,并保证砂浆饱满。砌体砌好后,应用湿草袋覆盖。

(2)砌体中如配置构造钢筋时,宜环向均匀地放置在砖砌体上,钢筋表面应铺2~3mm砂浆层。钢筋搭接长度应不小于24cm。同一层几根钢筋的接头应互相错开。倘有竖向配筋,应置于竖向砖缝处。

(3)砖壁上不得留脚手洞,一切预埋件、预留孔均应在砌筑时一次做好。

(4)穿墙套管应在砌筑池壁时,按设计位置、标高安放,并浇捣混凝土。

(5)砖壁砌筑过程中,必须顺着圆周和线杆一皮一皮往上砌筑,并经常用中心桩和导线板检查圆周和垂直的准确。不得采用踏步式及马牙接头砌筑方法。

3.砌薄壳顶盖施工

圆形砖壁、砖薄壳结构,目前在500~600m3水池、粮仓、油罐工程上广泛应用。一般采用支模砌筑方法。

砌筑红砖薄壳顶盖时,应沿水池壁四周逐圈砌筑,并用M10水泥砂浆灌缝,将砖缝填嵌严密,以增加壳体的整体性。当壳体全部砌筑完后,用1:2.5水泥砂浆压实抹光,覆盖浇水养护。

也可采用预制蜂窝式无筋混凝土球壳顶盖,施工时可根据球壳尺寸预制需要用量的六角形及非六角形素混凝土块,如图21-57。砌筑时预制块的安装顺序如图21-58。混凝土预制块开口向上,混凝土预制块之间用C20细石混凝土灌缝,这种混凝土块之间现浇C20细石混凝土,如图21-58中的斜线部分。

图21-57 素混凝土预制块

图21-58 安装顺序

21-3-2-2 现浇钢筋混凝土圆形水池施工

圆形混凝土水池施工中,常用的为立柱斜撑支模方法。

某水池内径10m,壁高4.6m,壁厚200mm,采用无支撑支模施工方法,见图21-59。

图21-59 某水池无支撑支模施工

先立内模,绑扎钢筋,再立外模。为了使模板有足够的强度、刚度和稳定性,内外模用拉结止水螺栓紧固,内模里圈用花篮螺丝、拉条拉紧。

浇筑混凝土时应沿池壁四周均匀对称地进行,每层高度约20~25cm,并设专人检查花篮螺丝、拉条的松紧,防止模板走动。混凝土逐层浇捣到临时撑木部位,随时将撑木取出,切勿遗忘。

容量大、池壁高的混凝土池壁宜采用滑动模板施工。

21-3-2-3 钢筋混凝土矩形水池施工

1.现浇钢筋混凝土矩形水池

矩形钢筋混凝土池壁,有无撑及有撑支模两种方法。无撑支模与图21-59相同,有撑支模为常用的方法。当矩形池壁较厚时,内外模可在钢筋绑扎完毕后一次立好。浇捣混凝土时操作人员可进入模内振捣,或开门子板,将插入式振动器放入振捣。并应用串筒将混凝土灌入,分层浇捣。

矩形池壁拆模后,应将外露的止水螺栓头割去。

矩形水池的施工,主要应防止变形裂缝的产生。施工时可采取以下措施:(1)应采用32.5级普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。

(2)设置“后浇缝”。后浇缝宽度取 1.0~1.2m,两侧混凝土断面做成企口,后浇缝钢筋不断开,如图21-60。后浇缝必须贯通整个水池,即池底、池壁、顶

板全部设缝。一般在池壁浇筑混凝土后1.5~3个月,且气温低于池壁浇筑的温度

时,方可浇筑后浇缝混凝土。后浇缝应采用补偿收缩混凝土(微膨胀混凝土)浇筑。

(3)混凝土的浇筑和振捣。在确定混凝土的浇筑方案时,应尽量减少施工次数。水池的主体部分宜分2~3次施工,即池底一次,池壁和顶板一次。浇筑混凝土时宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面在混凝土初凝前应压实抹光,从而得到强度高、抗裂性好、内实外光的混凝土。

(4)混凝土养护。应保持湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。

(5)精心处理施工缝。水池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇筑间隙时间,在继续浇筑得凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去石子),再倒入混凝土。

(6)加设滑动层和压缩层。考虑到较长的水池受地基和桩基的约束,可在水池的垫层上表面和底板下表面间贴一毡一油作为滑动层,如图21-61。在承台梁两侧和池内水沟的里侧设置1~3cm厚的聚苯乙烯硬质泡沫塑料压缩层,以减少地基对水池侧面的阻力,如图21-62、图21-63。

图21-60 后浇缝的形式

图21-6 滑动层

1-混凝土层;2-水池底板;3-滑动层

图21-62 压缩层

1-水池底板;2-承台梁;3-压缩层;4-混凝土桩

图21-63 断面突变处加配钢筋

1-加厚混凝土;2-水沟;3-Φ14@200钢筋;4-沟里侧压缩层2.装配式钢筋混凝土矩形水池

装配式钢筋混凝土矩形水池的施工方法如下:

(1)池底板施工。应事先按要求在池底垫层上弹出池底板与L形壁板的接头位置线,并按线支企口形的边模。连接用的钢筋要预留好;

(2)L形壁板吊装。一般采用15t履带吊将壁板就位,用钢管扣件固定,经校正后楔平底面,并支撑牢固;

(3)壁板与底板接头处理。先将壁板伸出的钢筋与底板预留出的钢筋焊牢,冲洗干净后用微膨胀混凝土浇筑并振捣密实。在混凝土初凝后、终凝前再仔细抹压一次,湿养14d。在壁板外侧与C10混凝土垫层交角处,每块板应设置两个圆锥形木楔,用C20细石混凝土包封,如图21-64。混凝土缝初凝后拔出木楔,待

强度达到70%以上,用小型隔膜泵压浆灌满壁板底部与池底垫层间的空隙。压力灌浆的配合比为:水泥:水:铝粉=100:45:0.05。

(4)壁板侧面板缝处理。先焊接或绑扎壁板侧面的锚固筋。内外模板用M10双头螺栓固定,螺栓中间焊50mm×50mm×5mm的钢板止水片,如图21-65。浇筑接头亦用微膨胀混凝土。拆模后割去螺栓外露部分,并用水泥砂浆嵌补严密。

图21-64 L形壁板与池底板接头

图21-65 壁板侧面接头

21-3-2-4 钢筋混凝土预制装配圆形水池施工

1.底板混凝土施工

(1)弹线。在垫层混凝土强度达到1.2MPa后,先核对水池中心位置,弹出十字线,校对集水坑、排污管、进水管位置后,分别弹出基础外圈线;池壁环槽杯口(见图21-68)的里外弧线,控制杯口吊斗位置;杯口里侧吊绑弧线及加筋区域弧线。

(2)钢筋绑扎。按加筋区域弹线布筋,再布弧线筋绑扎成整体。分别垫起保护层δ=35mm,布好铁马凳。先布弧线筋,再布放射筋,绑扎成整体。

(3)模板安装。模板应用木模,以保证水工构筑物拼装接头的严密。特别要注意吊模的支设,除上、下位置靠铁马凳外,左、右位置均在池底预埋角钢作支撑固定连接,以确保设计外形。角钢根部的混凝土欠缺处,以砂浆加厚作防漏处理。

(4)浇筑混凝土:为了不留施工缝,宜采用连续作业,接搓时间控制在2h 以内,浇筑混凝土由中心向四周扩张,池壁环槽杯口部分,两个搓口可交替施工,由两个作业组相背连续操作,一次完成,不留施工缝。

2.预制构件的制作

(1)壁板。一律采用木模制作,采用无机脱模剂。为了保证外弧面的弧形圆滑和壁板中预埋铁件的平整准确,可按图21-66支模,并浇筑混凝土。

图21-66 预制壁板支模示意

1-横带;2-弧形立带;3-平板模板;4-对称配筋;5-预埋铁件(2)曲梁。根据曲梁的型号、尺寸,可做成一套或几套模板(可用钢模),如图21-67。

图21-67 曲梁钢模示意

1-木底;2-槽钢[8;3-钢板厚4;4-钢肋;5-角钢;6-夹紧螺栓(3)扇形板。用木材做成定型模板,在混凝土地坪上进行无底支模,并可以在涂刷隔离剂后进行重叠生产。

3.吊装及准备工作

(1)壁槽拆模后,在槽壁两侧将混凝土凿毛,并清除干净,测好杯底标高,将不平地方凿掉。

(2)根据设计要求及预制壁板尺寸的排列,在壁槽上口弹出壁板安放线。

(3)将每块壁板两侧凿毛。

(4)吊装顺序为:

(校正)(焊接)

池内:柱子→灌杯口→曲梁————→内部三圈扇形板

(中部加临时支撑)

(校正固定)

池壁:壁板———→灌环槽杯口——→最外一圈扇形板

(内侧部分)

(5)吊装就位固定。柱子吊装后杯口灌缝混凝土可采用早强措施,3d即可进行上部结构吊装。壁板安装时下部外环槽杯口楔固定,上部则与外圈扇形板焊接,内环槽杯口浇筑C30细石混凝土,如图21-68。

4.灌缝

壁板吊装校正固定后,将两块壁板之间的钢筋按设计要求进行连接,然后进行灌缝工作。

(1)池壁环槽杯口灌缝。根据预先制定的施工方案,对于非预应力水池可先灌外口混凝土,后灌内杯口混凝土。在环槽杯口填灌细石混凝土时,必须先将环槽清洗干净,在充分润湿状态下填灌杯口细石混凝土,并必须保持湿度养护一周以上。

(2)壁板接头灌缝。壁板间竖缝是水池渗漏的要害处,因此,其灌缝质量是决定水池能否达到抗渗的关键。为此,必须一次连续浇筑不留施工缝。其支模方法如图21-69。

图21-68 环槽杯口浇筑混凝土

1-壁板;2-环槽;3-水泥砂浆找平,4-C30细石混凝土

图21-69 壁板间竖缝支模示意图

1-壁板;2-预埋铁件;3-连接板;4-φ12螺栓@900;

5-50厚木模(连接板处打槽);6-连接板上套丝孔

所用混凝土的水灰比应小于0.5,并采用补偿收缩混凝土(微膨胀混凝土)。可掺用减水剂增大坍落度,确保浇筑混凝土的质量,浇筑后要加强浇水养护。

21-3-2-5 粗钢筋电热张拉预应力圆形水池施工

1.施工工艺及特点

粗钢筋电热张拉法是根据水池直径的大小,沿外壁分为4~8个区段,并在相应池壁上设锚固肋板,然后根据每段的长度,配置18的钢筋,钢筋端头对焊上45号钢螺栓端杆,经冷拉后,穿入池壁外的锚固肋板中,拧紧螺丝后,逐圈通电,使钢筋受热伸长,并根据伸长值进行控制,建立起预应力,如图21-70。

图21-70 粗钢筋电热张拉水池

整个水池的施工工艺流程为:

预制梁、柱和壁板

打石棉水泥接头

编制穿筋图、同时按图标注穿筋符号

木槌锤打钢筋

测伸长值

开挖土石方及基础打桩

现浇池底钢筋混凝土

水池构件安装

安放预应力钢筋

通电

断电锚固

冷却

电热机具准备及伸长值电能计算

钢筋对焊、镦粗、冷拉及计算伸长值,用千斤顶校核

分流、短路、导线检查、记录

活动扳手紧固

手提式应变仪校测应力

采用电热张拉法,具有设备简单、操作方便、施工速度快、质量较好等特点。

2.水池的安装

水池的壁板、柱、梁、板一般采用综合吊装法进行安装。安装时必须按图纸准确分出锚固肋板的位置,如图21-71,并对有锚固肋的预制壁板,应按照设计要求严格准确就位。壁板安装用杯口楔固定,壁板接缝灌C40混凝土,当其强度达到设计强度的70%时,方可进行粗钢筋电热张拉。

3.电热张拉预应力环向钢筋施工操作

预应力钢筋一般用18钢筋,先经过冷拉,控制应力不超过530N/mm2,将延伸率相近的钢筋焊接在一起,对焊成整根钢筋,全部对焊接头进行应力考验。然后将钢筋按图纸位置分别交错安装在锚固肋板上,如图21-72。

图21-71 锚固肋板位置

1-池壁;2-预应力粗钢筋;3-锚固肋板;4-端头短杆

图21-72 粗钢筋锚固在肋板上 锚固肋板宜采用全开口等距离的槽口,如图21-73。其优点是易于加工,易穿钢筋,待穿筋后补焊一根φ18钢筋,亦能解决整体刚度及万一断筋的安全保护。

图21-73 锚固肋槽口

预应力钢筋在电张过程中,要在锚固肋板槽口引伸,为了防止分流,必须采取绝缘措施,把钢筋和垫板与锚固肋分开,可采用酚醛纸板作绝缘材料。建立钢筋初应力(张拉应力10%)及钢筋电热伸长时定向牵引均采用活动扳手,操作活动扳手的人要固定,建立钢筋初应力的紧固程度,要保持与千斤顶校核应力的紧固程度一致。为了克服摩阻力,使钢筋在不同部位上获得比较均匀的应力,在电张中及断电后5min 内,用木褪对钢筋进行敲击,使钢筋产生弹跳,以起到调整

应力的作用。

钢筋张拉的顺序是“先下后上再中间”,就是先张拉池底1~2环,再张拉池顶一环,再张拉水池的中间一环,然后,从两端向中间上下对称进行张拉,把最大环张力区段的预应力钢筋安排在最后张拉,以尽量减少这部分预应力损失。

4.预应力伸长值及电热参数计算

(1)基本伸长值按下式计算:

(21-4)

式中σcon——预应力钢筋张拉控制应力(钢筋一般不超过450MPa);

Eg——预应力钢筋的弹性模量(要求试验确定)(N/mm2);

L——电热前钢筋总长(cm);

30——考虑钢筋不直及钢筋在高温和应力状态下的塑性变形所产生的预应力损失(N/mm2)。

(2)附加伸长值按下式计算:

ΔL2=Σλ1+Σλ2(21-5)

式中Σλ1——锚具变形(cm);

Σλ2——垫板缝隙(cm)。

(3)总伸长值按下式计算:

ΔL=ΔL1+ΔL2 (21-6)

(4)施工电热参数:

升温:一般要求200~300℃

升温时间:一般要求5~7min

电压:一般要求35~65V

电流:一般要求400~700A

III级钢电流密度:一般要求>150A/cm2

5.钢筋预应力值的测定

为了了解施加的预应力值及整根钢筋预应力值的均匀度,可采用手持式引伸仪对钢筋的1/4、1/2、3/4的长度外测定预应力值。其具体做法可用JIZ-10TH手枪电钻,在上述三点处钢筋的纵肋上钻两个深2mm、直径1mm的孔,通电伸长

前测得孔距L0,电热伸长并冷却至常温后(断电后12~24h),测得伸长后的L,则在L0长度内钢筋的长度增量ΔL=L-L0,从而可以计算该处的预应力值。

21-3-2-6 径向张拉预应力圆形水池施工

1.径向张拉工艺及其特点

径向张拉法是将水池的曲线环筋由径向拉离池壁,使钢筋变为折线多边形,增加环筋拉力的一种预应力施工方法。操作时,先将预应力钢筋用套筒连接,一环一环的箍紧在池壁上,再用简单的张拉器把钢筋拉离池壁一定间隙,按一定距离用可调撑垫住,使池壁受压,环筋受拉,最后用测力器逐点调整到设计要求的径向力,如图21-74。

图21-74 径向张拉示意

1-池壁;2-预应力环筋;3-连接套筒;4-可调撑垫

每点径向张力P y(N),可根据环筋面积A y(mm2)、张拉控制应力σcon (N/mm2)、每环张拉点数、由下式确定:

(21-7)

环筋拉离池壁的间隙δ(mm),根据环筋的弹性模量E g(N/mm2)、混凝土弹性模量E c(N/mm2)、水池半径R(mm)、壁厚t(mm)、环与环间距d(mm)等由下式估算:

(21-8)这里计算出的δ,仅为施工操作时的参考,不能作为控制张拉力的标准,而应直接测定径向张力控制预应力为宜。

采用径向张拉工艺,工具设备简单,操作方便,能以较小的径张力产生较大的环拉力。由于张拉力为逐步调整建立,可达到所需要的精度和均匀度,如采用多具小型张拉器同时张拉一环,即能达到张拉力的均匀一致。径向张拉法的应力损失也小,施工费用较低,仅为绕丝法和电热法的15%~23%。

2.径向张拉施工要点

(1)预应力筋的准备

所用钢材应有化学成分和机械性能的证明,无证明者应补做试验,合格后方能使用。对焊接头应在冷拉前进行,接头强度不低于钢材本身,冷弯90°合格。螺丝端杆可用同级冷拉钢筋制作,如果用45号钢,热处理后强度不低于700MPa,伸长率大于14%。套筒用不低于Q235钢材质的热轧无缝管制作。螺丝端杆与预应力钢筋对焊接长,用带丝扣的套筒连接。螺杆与套筒精度应符合标准,公差配合良好,配套供应。施工过程中应采取措施保护丝扣免遭损坏。

环筋分段长度,主要根据冷拉设备场地和运输条件考虑,一般每环分为2~4段,长约20~40m。

如果采用高强钢丝来作预应力筋,可采用专门的镦铸锚,其构造如图21-75。锚环为45号钢制作,加工后不再作其他处理。钢丝在应力状态下下料,每隔1~1.5m用φ1钢丝绑扎,成束锯齐,保证端头整齐。钢丝束穿过锚环,用LD-10冷镦器逐根镦头,再用φ1钢丝编织定位,拉入锚环,浇以合金,检查合格后方可使用。

图21-75 镦铸锚

1-DZM20A;2-连接套筒;3-高强钢丝束

(2)径向张拉操作

预应力筋按指定的位置安装,尽力拧紧连接套筒,再沿圆周每隔一定距离用简单的张拉器将钢筋拉离池壁约计算值的一半,填上垫块,最后用测力张拉器逐点调整张力到设计要求,再用可调撑(图21-76)顶住。为了使各点离壁的间隙基本一致,张拉时宜同时用多个张拉器均匀地同时进行张拉。

图21-76 可调撑

张拉器可用简单的螺栓张拉油压测力器或穿心式油压张拉测力器。

每环张拉点数,视池直径大小、张拉器能力和池壁局部应力等因素而定。点与点的距离一般不大于1.5m,预制壁板以一板一点为宜。

张拉时,仅考虑张拉的操作损失(包括撑垫对池壁的压陷),即径张系数,一般取控制应力的10%,这样,粗钢筋不大于120MPa,高强钢丝束不大于150MPa,以提高预应力效果。

(3)安全措施

为防止施加预应力时将钢筋拉断,每个对焊接头(包括螺丝端杆)均应经冷拉检验。

张拉点应避开对焊接头不少于10倍钢筋直径,不进行超张拉。

环筋张拉前,在构筑物周围距池壁20~30cm处设护杆,间距约2m,以防断筋伤人。如环筋为钢丝束,则在张拉过程中要测量其从锚环中的滑出量,来判断是否会发生问题。

3.施工测试

(1)池壁径向力的测定

将撑杆制成电阻传感器,用静态电阻应变仪测定。

(2)预应力钢筋内力测定

将套筒制成电阻传感器,用电阻仪测定。钢筋建立起的环拉力N与径向力S 的比值β=N/S应低于计算值。

(3)池壁变形测定

池壁径向变形用百分仪来测定,可在池壁全高上设置若干点,施加预应力后,测径向内缩值,装满水后,测径向外张值,当预应力的径向压缩值大于满水的外张值,则壁板始终处于受压状态,预应力效果显著。

(4)径向力的检查

在水池试水结束,全部仪表拆除后,按点数抽1/6进行检查,求出标准差和变异系数,进行对比。对径向力不足者均予以补张,以提高预应力效果。

21-3-3 水池施工要点

21-3-3-1 降低地下水措施

一般可采用基坑排水,这种施工方法简单而经济。在土方开挖过程中,沿基坑边挖成临时性的排水沟,相隔一定距离,在底板范围外侧设置集水井,用人工或机械抽水,使地下水位经常处于土表面以下60cm处。如地下水较高,应采用井点降水以降低地下水位,详见本手册“6土方与基坑工程”。

21-3-3-2 底板施工要点

1.钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被扰动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚10cm的砾石层,并加以夯实,然后浇筑混凝土垫层。

2.混凝土垫层浇完隔1~2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋分布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。

3.在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。

4.柱基模板是悬空架设,下面用临时小方木撑在垫层上,边浇混凝土,边取出小木撑。

5.底板应一次连续浇完,不留施工缝。平底板的浇捣顺序见图21-77,施工

间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。如混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象,应在现场拌板上进行二次搅拌,方可入模浇捣。

图21-77 平底板浇捣顺序

底板厚度在20cm以内,可采用平板振动器。当板的厚度较厚,则采用插入式振动器。

6.池壁为现浇混凝土时,底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口20cm 处。

7.池底与池壁的水平施工缝可留成台阶形、凹槽形、加金属止水片或遇水膨胀橡胶带。各种施工缝的优缺点及做法见表21-16。

各种施工缝的优缺点表21-16

《住宅防水构造标准图集》

深圳招商房地产有限公司《住宅防水构造标准图集》 二0一四年元月

目录 编制说明------------------------------------------3 第一章、地下室防渗漏------------------------------4 第二章、屋面防渗漏-------------------------------12 第三章、外墙防渗漏-------------------------------25 第四章、外墙门窗防渗漏---------------------------32 第五章、楼地面及厨卫间防渗漏---------------------42

编制说明 招商地产《深圳公司住宅防水构造图集及做法要求》是深圳招商房地产有限公司2013年对过往已入伙项目防水做法的收集、整理后,以经济、适用、有效的原则进行筛选、优化和适当补充,并根据现行防水规范编制的用于招商地产深圳公司管理范围内的住宅建筑工程的专用图集。主要包括住宅地下室、屋面、外墙、厨卫间等部位的防水建筑构造做法和施工技术要求。本住宅防水作为招商地产深圳公司标准图集应优先于其他标准图集,供公司项目部、施工、监理等单位在住宅工程中使用。 1.编制依据: 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 《屋面工程质量验收收规范》 GB50207-2012 《种植屋面工程技术规程》 JGJ155-2007 《广东省建筑防水工程技术规程》 DBJ15-2006 《深圳市建筑防水技术规范》 SJG19-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 2.适用范围: 招商地产深圳公司的新建、改建、扩建的住宅项目,供公司项目部、施工、监理等单位使用。本图集用于项目操作各个环节,包括但不限于招标文件、合同附件、技术交底、验收标准等。 3.主要内容 主要内容为住宅建筑各部分常用的防水、防渗漏构造做法。包括屋面、外门窗、外墙、楼地面、地下室等部分的相关构造做法。每个部位构造包括:工艺流程、做法说明、质量控制点和详图等内容。 4.其他 4.l本图集中节点做法只是相关部位的部分节点做法,其他相关节点做法见具体工程和其他标准图集。选用中要注意材料、做法等与其他节点的统一。 4.2本图集的做法应与招商地产的相关工程管理规定和流程配合使用。 4.3当本图集做法不符合国家或地方规范要求时,防水做法应根据新的规范调整后执行。 4.4本图集中标注尺寸单位除特别注明者外均为毫米。 4. 5本图集以防水构造做法为主,其他未尽事宜,应按国家现行有关规范、标准和有关技术法规文件严格执行 5. 参考项目 海月五期、澜园、花园城五期、兰溪谷国际公寓、观园、雍景湾、果岭花园等。

结构专业图集

结构专业图集 序号图集号图集名称 价 格 备注 1 03G10 2 钢结构设计制图的深度和表示方法130 2 07G120 工程做法(自重计算)15 3 06G112 建筑结构设计常用数据36 4 SG109-1 ~4 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-结 构专业(2005年合订本) 85 5 08SG115- 1 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造 详图 58 6 SG111-1~ 2 建筑结构加固施工图设计表示方法建筑结 构加固施工图设计深度图样(2008合订本) 45 7 08G118 单层工业厂房设计选用(上、下册)248 8 G103~ 104 民用建筑工程结构设计深度图样(2009年合 订本) 82 代替04G103、05G104 9 09SG117- 1 单层工业厂房设计示例(一)56 10 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、 梁、板) 69 替代03G101-1、04G101-4 11 11G101-3 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形 基础及桩基承台) 65 替代04G101-3、08G101-5、06G101-6 12 11G101-2 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规 则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 39 替代03G101-2 13 11SG102- 3 钢吊车梁系统设计图平面表示方法和构造详 图 47 14 12SG121- 1 施工图结构设计总说明(混凝土结构)29 序号图集号图集名称 价 格 备注

1 04G211 砖烟囱96 代替00G211-1~4 2 05G212 钢筋混凝土烟囱92 代替99SG212-1~4 3 08SG213- 1 钢烟囱(自立式30~60m)135 序号图集号图集名称 价 格 备注 1 03G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图16 代替98G363 2 04G320 钢筋混凝土基础梁11 代替93G320、93(03)G320 3 04G321 钢筋混凝土连系梁10 代替93G321、93(03)G321 4 04G32 5 吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)1 6 代替95G325 5 04G337 吊车梁走道板15 代替95G337 6 04G361 预制钢筋混凝土方桩13 代替97G361 7 04G362 钢筋混凝土结构预埋件36 代替91SG362 8 04SG307 现浇钢筋混凝土板式楼梯22 9 04SG309 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图23 10 04SG330 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢 筋选用 25 11 05G335 单层工业厂房钢筋混凝土柱46 代替95G335-1~3 12 05G336 柱间支撑46 代替97G336 13 05SG343 现浇混凝土空心楼盖28 14 06SG311- 1 混凝土结构加固构造(总则及构件加固)78 15 07SG359- 5 悬挂运输设备轨道(适用于门式刚架轻型房 屋钢结构) 27 16 04G322-4 钢筋混凝土过梁(混凝土小型空心砌块夹心 墙体) 11 17 G322-1~4 钢筋混凝土过梁(2004年合订本)63 03G322-1代替93G322(一)~(二) 18 G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁(2004年合订本)29 代替95G323-1~2、95(03)G323-1~2 19 06SG331- 1 混凝土异形柱结构构造(一)20 20 G359-1~4 悬挂运输设备轨道(2005年合订本)81 代替98G359-1~4和98(04)G359-1~4 21 04SG308 混凝土后锚固连接构造33 22 08SG360 预应力混凝土空心方桩16 23 08SG333、 08SJ110-2 预制混凝土外墙挂板31

电动机分类及介绍

电动机分类及介绍 电动机是一种旋转式电动机器,它将电能改动为机械能,它首要包含一个用以发作磁场的电磁铁绕组或散布的定子绕组和一个旋转电枢或转子。在定子绕组旋转磁场的效果下,其在电枢鼠笼式铝框中有电流转过并受磁场的效果而使其翻滚。这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。它是将电能改动为机械能的一种机器。通常电动机的作功有些作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。以下为电动机的各种分类。 几种多见电动机介绍直流电动机将直流电能改换为机械能的电动机。因其超卓的调速功用而在电力拖动中得到广泛运用。直流电动机按励磁办法分为永磁、他励和自励3类,其间自励又分为并励、串励和复励3种。沟通电动机将沟通电的电能改动为机械能的一种机器。沟通电动机首要由一个用以发作磁场的电磁铁绕组或散布的定子绕组和一个旋转电枢或转子构成。电动机运用通电线圈在磁场中受力翻滚的景象而制成的。沟通电动机由定子和转子构成,并且定子和转子是选用同一电源,所以定子和转子中电流的方向改动老是同步的。沟通电动机即是运用这个原理而作业的。三相电动机三相电机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电视点),通入三相

沟通电后,将发作一个旋转磁场,该旋转磁场切开转子绕组,然后在转子绕组中发作感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场效果下将发作电磁力,然后在电机转轴上构成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。三相异步电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头,总共六个引出线头,别离以U1、U2;V1、V2;W1、W2标明。这六个引出线头引进电机接线盒的接线柱上。单相电动机单相电机通常是指用单相沟通电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。单相异步电动机通常在定子上有两相绕组,转子是通常鼠笼型的。两相绕组在定子上的散布以及供电状况的纷歧样,能够发作纷歧样的起动特性和作业特性。下图是带正回转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与作业绕组的电阻值是相同的,即是说电机的起动绕组与作业绕组是线径与线圈数完全一同的。通常洗衣机用得到这种电机。这种正回转操控办法简略,不必杂乱的改换开关。步进电动机步进电动机又称脉冲电机,是数字操控体系中的一种首要的施行元件,它是将电脉冲信号改换成转角或转速的施行电动机,其角位移量与输入电脉冲数成正比;其转速与电脉冲的频率成正比。在负载才调方案内,这些联络将不受电源电压、负载、环境、温度等要素的影响,还可在很宽的方案内完毕调速,活络主张、制动和回转。伺服电动

电机的种类及其介绍

电机及电机学概念 (electric machine and electric machine theory concept) 电机定义:是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。 电动机也称电机(俗称马达),在电路中用字母"M"(旧标准用"D")表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 电动机的种类 1.按工作电源分类根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 2.按结构及工作原理分类电动机按结构及工作原理可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。 同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同布电动机。 异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。 直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。 3.按起动与运行方式分类电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。 4.按用途分类电动机按用途可分为驱动用电动机和控制用电动机。 驱动用电动机又分为电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。 控制用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。 5.按转子的结构分类电动机按转子的结构可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。 6.按运转速度分类电动机按运转速度可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。

国标图集

建筑专业 图集编号图集名称 03J001 围墙大门 02J003 室外工程 J007-1~2 道路 J007-3~4 道路 J007-5~8 道路 04J008 挡土墙(重力式衡重式悬臂式) 03J012-1 环境景观--室外工程细部构造 03J012-2 环境景观(绿化种植设计) 04J012-3 环境景观(亭廊架之一) 04J101 砖墙建筑构造 05J102-1 混凝土小型空心砌块砌体 02J102-2 框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造 97J103-1 铝合金玻璃幕墙 J103-2~7 建筑幕墙(2003合订本) 07J103-8 双层幕墙 03J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造 06J106 档雨板及栈台雨棚 01zJ110-1 瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 J111~114 内隔墙建筑构造(2003年合订本) 04J114-2 石膏砌块内隔墙 02J121-1 外墙外保温建筑构造(1) 99J121-2 外墙外保温建筑构造(2) 06J121-3 外墙外保温建筑构造(3) 03J122 外墙内保温建筑构造 06J123 墙体节能建筑构造 99J201-1 平屋面建筑构造1 03J201-2 平屋面建筑构造(二)(刚性防水屋面.种植屋面. 00J202-1 坡屋面建筑构造(一) 01J202-2 坡屋面建筑构造(二) 03J203 平屋面改坡屋面建筑构造 06J204 屋面节能建筑构造 02J301 地下建筑防水构造 01J304 楼地面建筑构造 06J305 重载地面、轨道等特殊地面 07J306 窗井、设备吊装口、排水沟、集水坑 02J331 地沟及盖板 J333-1~2 建筑防腐蚀构造 02J401 钢梯(含2003年局部修改版) 03J402 钢筋混凝土螺旋梯 06J403-1 楼梯栏杆拦板(一) 02J404-1 电梯自动扶手自动人行道 03J501-2 钢筋混凝土雨蓬

地下室防水构造图集

地下室防水构造图集 (卷材防水、涂料防水)内容介绍 1、疏水构造: 防水层和地下结构施工之前,地下水位需事先降至施工面以下不少于 500mm处,并持续至后浇带施工完毕。软土地基上的结构,低于基础底板的坑槽,其垫层下宜设厚度为300~400mm,以砾石粗砂构成的疏水排水层,各疏水排水层以疏水排水通道连接,并引至降水点;排水通道排水坡度为 0."5%~1%,地下室周边设置排水明渠,渠宽400~500mm,渠宽低于疏水层底不小于300mm。 2、结构自防水: 地下室结构层应选用自防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应小于S8,结构厚度不应小于250,裂缝宽度≤ 0."2控制;钢筋迎水面保护层厚度≥ 50。" 3、刚性防水层: 刚性防水层设计关键控制刚性材料的开裂问题。除通过掺入密实性防水砂浆(如: LB-7氯丁胶乳水泥砂浆、LB-21环氧乳液水泥砂浆)外,还可根据混凝土及水泥砂浆特性,加入各种抗裂、堵漏型外掺料,克服混凝土(或水泥砂浆)开裂以及多孔透气的渗漏根源。例如: 聚丙烯单丝纤维、萘系减水剂、膨胀剂等。 4、涂料防水层:

地下室防水工程不宜选用水乳型防水涂料,宜选用反应固化型涂料。而且,考虑人员长期停留或人员经常活动的要求,应选用无毒无害的防水涂(如: LB-2沥青聚氨酯涂膜橡胶,LB-20SBS单组份防水涂料)。 5、卷材防水层: 卷材防水层总体上比涂料防水层强度高且较耐老化。 但必须考虑卷材多道搭接,收口密封处理。故本设计有专业提出防水卷材的搭接方法。…… 排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图 地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 地下室外防外涂防水构造图 地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 地下室外防内贴防水构造图(I级设防) 外防外贴(涂)法地下室顶板与壁板转角位防水构造 外防内贴(涂)法顶板与壁板转角位搭接防水大样

电机的基本常识及分类

电机 电机泛指能使机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指发电机、电能机、电动机。是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电动机也称(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 基本介绍 电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电机也称电机(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 主要分类 分类概述 1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。 有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。 电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。 永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。 2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。 2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。 1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。 感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。 交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。 3、按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。 4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。 1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。 2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。

电动摩托车用小型电机的种类 特性介绍

电动摩托车用小型电机的种类、特性报告电动机是电动摩托车的一个重要部件,目前在电动摩托车驱动领域,主要有直流电动机驱动系统、交流永磁电动机驱动系统和开关磁阻电动机驱动系统应用范围比交广泛。 1 直流电动机驱动系统 1.1 直流电机的工作原理 下图为直流电动机的物理模型,N、S为定子磁极,abcd是固定在可旋转导磁圆柱体上的线圈,线圈连同导磁圆柱体称为电机的转子或电枢。线圈的首末端a、d连接到两个相互绝缘并可随电枢一同旋转的换向片上。转子线圈与外电路的连接是通过放置在换向片上固定不动的电刷进行的。换向片与电刷滑动接触。把电刷A、B接到直流电源上,电刷A接正极,电刷B接负极。此时电枢线圈中将有电流流过,根据左手定则,电枢逆时针旋转。 当电枢旋转几何中性线时,F=0,电枢由于惯性继续运转。取下图所示位置,原N极性下导体ab转到S极下,受力方向从左向右,原S 极下导体cd转到N极下,

受力方向从右向左,该电磁力形成逆时针方向的电磁转矩,线圈在该电磁力形成的电磁转矩作用下继续逆时针方向旋转,直流电动机在直流电源作用下转动起来。 1.2 直流电机的数学方程 1.2.1 电枢中感应电动势 电枢中通入直流电流后,产生电磁转矩,使电机在磁场中转动。而通电线圈在磁场中转动,又会在线圈中产生感应电动势E 。 感应电动势为:n K E E φ= 式中,K E ——与电机结构相关的参数; Φ——电机每极磁通量,Wb ; n ——电机转速,r/min 。 1.2.2 电枢电压方程 如图所示,a a R I E U += M U R a + - E

式中,U ——外接电源电压,V ; I a ——电枢电流,A ; R a ——电枢电阻,Ω。 1.2.3 电磁转矩方程 式中,T ——电磁转矩,Nm ; K T ——与电机结构相关的常数。 1.3 直流电机的机械特性 直流电机按照励磁方式可分为两种,永磁式和电励磁式。电磁式是由磁性材料提供磁场;电励磁式是由磁极上绕线圈,在线圈中通入直流电,来产生电磁场。根据励磁线圈和转子绕组的连接关系,励磁式的直流电机可以分为:串励电机、他励电机、并励电机、复励电机。 1.3.1 串励直流电机的机械特性 串励直流电机数学模型: 式中,R f ——串励绕组电阻,Ω。 K Φ——励磁系数。 由此可推出: 这种励磁方式的特点是:当电压U 一定时,随负载转矩的增大,n 下降很快, n T T 0

建筑结构电气平法中南标等图集大全

【建筑、结构、电气(平法、中南标等)图集大全】00DX001建筑电气工程设计常形图形和文字符号.exe[/url] 01SG519多高层民用建筑钢结构节点构造详图.pdf[/url] ile/4590227 02J401钢梯图集.pdf.pdf[/url] 02J102-2(框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造).pdf[/url] 02J301(地下建筑防水构造).pdf[/url] 02J915(公共建筑卫生间).pdf[/url] 02J003(室外工程).exe[/url] 02J102-1(砼空心砌块).exe[/url] 02J102-2(框架砼空心砌块).exe[/url] 02J331(地沟及盖板).exe[/url] 03G101-1平面表示法.pdf[/url] 03G101-1现浇混凝土框架、剪力墙.pdf[/url] 03G101-4现浇混凝土楼面与屋面板.pdf[/url] 03G101-1图集电子版.dwg[/url]

03G101-1平面表示法(框架、剪力墙结构)中建一局版.pdf[/url] 03G101-1框架、剪力墙结构.exe[/url] 03G101-2(现浇砼板式楼梯).exe[/url] 03G101-平法(河南建总版).pdf[/url] 03J001(围墙大门).exe[/url] 03G101-2平面表示法(现浇混凝土板式楼梯).pdf[/url] 《03G101-1图集》问答.pdf[/url] 03G101-1图集CAD电子版.dwg[/url] 03G101-1图集电子版.dwg[/url] 03G101-2.pdf[/url] 03G101-2平面表示法.pdf[/url] 03G101-2现浇混凝土版式楼梯.pdf[/url] 03G101-图集学习总结.pdf[/url] 03G329-1建筑物抗震构造详图.pdf[/url] 04G101-3 筏形基础平法配筋图集.pdf[/url]

各种电机种类及应用

电机与拖动基础讨论课课题:各种电机应用现状调研 班级:13级工程机械1班 组员:李昊天张晨阳崔超钰 陈杰董亚飞潘帅 时间:2016年4月5日 指导老师:马云飞

目录 前言 (3) 1、电机产业现状 (4) 2、电机行业格局 (4) 3、电机行业前景预测 (4) 4、电机的分类及应用概述 (5) 5、信号电机 (6) 5.1、位置信号电机 (6) 5.2、感应同步器 (6) 5.3、自整角机 (7) 5.4、速度信号电机 (7) 6、功率电动机 (8) 6.1、直流电动机 (8) 6.2、交流电机 (8) 6.3、同步电动机 (9) 6.4、异步电动机 (10) 7、控制电机 (10) 7.1伺服电机 (10) 7.2、步进电动机 (11) 7.3、力矩电动机 (12) 7.4、开关磁阻电机 (13) 7.5、无刷直流电动机 (13) 参考文献 (15)

前言 从广义上讲,电机是电能的变换装置,包括旋转电机和静止电机。旋转电机是根据电磁感应原理实现电能与机械能之间相互转换的一种能量转换装置;静止电机是根据电磁感应定律和磁势平衡原理实现电压变化的一种电磁装置,也称其为变压器。本文我们主要讨论旋转电机,旋转电机的种类很多,在现代工业领域中应用极其广泛,可以说,有电能应用的场合都会有旋转电机的身影。与内燃机和蒸汽机相比,旋转电机的运行效率要高的多;并且电能比其它能源传输更方便、费用更廉价,此外电能还具有清洁无污、容易控制等特点,所以在实际生活中和工程实践中,旋转电机的应用日益广泛。不同的电机有不同的应用场合,随着电机制造技术的不断发展和对电机工作原理研究的不断深入,目前还出现了许多新型的电机,例如,美国EAD公司研制的无槽无刷直流电动机,日本SERVO公司研制的小功率混合式步进电机,我国自行研制适用于工业机床和电动自行车上的大力矩低转速电机等。本文下面主要讨论部分电机种类及应用情况。

电机概述及各类型电机介绍知识培训资料

第一章概述 第一节电机的定义 电机可泛指所有实施电能生产、传输、使用和电能特性变换的机械或装置。然而,由于生产、传输、使用电能和电能特性变换的方式很多,原理各异,如机械摩擦、电磁感应、光电效应、磁光效应、热电效应、压电效应、化学效应等等,内容广泛,不可能由一门课程包括。电机学的主要研究范畴仅限于那些依据电磁感应定律和电磁力定律实现机电能量转换和信号传递与转换的装置。 一、电机的能量交换原理 根据电机学定义,电机是一种将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的设备,其中将机械能变为电能的称发电机;将电能变为机械能的称为电动机。电机实现能量转换都基于两个基本定律: 1、法拉第-楞次定律(感应电动势定律) 导体在磁场中运动切割磁力线,在导体两端必然会产生感应电动势,感应电动势e的大小与导体运动速度v、导体的长度L以及磁场的磁感应强度B成正比,即:e=BLV 感应电动势的方向符合右手定律。 2、毕奥-萨戈尔定律(电磁力定律) 载流导体在磁场中必然会受到电磁力的作用。电磁力的大小与导体所载电流I、磁场的磁感应强度B以及导体的长度L成正比,即:F=BIL 电磁力的方向符合左手定律。 所有电机都是根据上述两个定律基本原理设计的。电机类型很多,结构类型很多,结构形式也各不相同,但其能量转换和转矩产生原理是相同的,由于励磁方式不同,各类电机磁场性能和变化不同,才有电机的不同类型和不同特性。 电机内部实现能量转换包括电系统、耦合系统和机械系统三个环节,如图1-1。电动机通常是在其接线端子上输入电能,在轴上输出机械功率。外电路电能通过耦合系统在在机械系统中产生机械能,在机械系统轴头以机械能输出。发电机则是在其轴上输入机械功率,其端子上输出电功率。驱动机械的机械能通过耦合系统,在电系统中产生电能输出。在上述能量转换过程中,三个系统都会产生部分能量损失,最终都以热量形式向周围环境散逸。

结构图集目录大全

结构图集大不全-共138本高清晰图集 最新更新图集12个: (GJBT-1069)08J927-2机械式汽车库建筑构造(精简版).pdf (GJBT-1030)07J107夹心保温墙建筑构造(精简版).pdf (GJBT-978)07J902-2医疗建筑固定设施(精简版).pdf (GJBT-979)07J902-3医疗建筑卫生间、淋浴间、洗池(精简版).pdf (GJBT-948)06J902-1医疗建筑门、窗、隔断、防X射线构造(精简版).pdf (GJBT-1048)08J333建筑防腐蚀构造(精简版).pdf (GJBT-1040)08SJ928社区卫生服务中心和服务站(精简版).pdf (GJCT-027)08CJ17快速软帘卷门透明分节门滑升门卷帘门(精简版).pdf (GJBT-1016)07J205玻璃采光顶(精简版).pdf (GJBT-610)03J930-1住宅建筑构造(更正版).pdf (GJBT-1068)08J925-3压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(三)含压型铝合金板(精简版).pdf (GJBT-1075)08SJ110-2、08SG333预制混凝土外墙挂板(精简版).pdf 已有图集目录如下: 00J202-1坡屋面建筑构造.pdf 00J904-1智能化示范小区设计.pdf 01(03)J304楼地面建筑构造.pdf 01J202-2坡屋面建筑构造(有檩体系).pdf 01J304楼地面建筑构造.pdf 01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造.pdf 01SJ606住宅门.pdf 01SJ913住宅厨房.pdf 01SJ914住宅卫生间.pdf 01ZJ110-1瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造.pdf 02(03)J401钢梯.pdf 02(04)SG518-1门式刚架轻型房屋钢结构(2004年局部修改版).pdf 02J003室外工程.pdf 02J102-2框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造.pdf 02J121-1外墙外保温建筑构造(一).pdf 02J301地下建筑防水构造.pdf 02J331地沟及盖板.pdf 02J401钢梯.pdf 02J404-1电梯自动扶梯自动人行道.pdf 02J603-1铝合金门窗.pdf 02J611-1钢、钢木大门.pdf 02J611-2轻质推拉钢大门.pdf 02J611-3电动上翻门;电动转折提升门;电动垂直提升门;电动推拉大门;电动平开大门.pdf 02J915公用建筑卫生间.pdf 02J916-1住宅排气道(一).pdf

电动机种类及其应用教材

哈尔滨工业大学寒假社会调查报告 题目:电机种类及其使用情况调查 指导教师:江善林 院系:电气学院电气工程系 班级:11306108 姓名:况麒麒 学号:1130610823 日期:2013年03月01日

电机类型及其使用情况调查 1 调查背景 从1820年丹麦物理教学家奥斯特发现了电流的磁效应以来,各种发现不断地涌现出来。1821年,英国科学家法拉第总结了载流导体在磁场中受力并发生机械运动的现象他的模型可以认为是现代直流电动机的雏形。1824年,阿拉果发现了旋转磁场,为交流感应电动机的发明奠定了基础。1831年,法拉第发现了电磁感应定律,并发明了单极直流电动机。1834年俄国物理学家雅可比设计并制成了第一台实用的直流电动机。1864年,英国物理学家麦克斯韦创立了完整的经典电磁学理论体系为电机电磁场分析奠定了基础。1888年,特斯拉发明了感应电动机。随着时代的进步,各种各样功能不同的电机被不断地发明出来。 电机的发展历史大致可分为四个阶段,1. 直流电机阶段,2. 交流电机阶段,3. 控制电机阶段,4. 特种电机阶段。 本次调查主要是想通过调查能让我们加深对电机的了解,为以后的学习工作打下一定的基础。 2 调查内容 2.1 时间安排:本次调查主要安排在寒假假期。 2.2 调查对象:本次调查主要调查电机的类型和电机的使用情况。 2.3 调查内容:电机类型有很多,分类方法也各种各样。下面主要介绍按工作电源和按结构和工作原理两种分类方法中的电机。 1. 按工作电源分,包括直流电动机和交流电动机,其中交流电动机又分为单相电动机和三相电动机;直流电动机分为无刷直流电动机和有刷直流电动机,有刷直流电动机又分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。永磁直流电动机包括稀土永磁直流电机,铁氧体永磁直流电机,铝镍钴永磁直流电机三类; 电磁直流电机包括串励直流电机,并励直流电机,和复励直流电机三类。 直流电动机 无刷直流 电动机 永磁直流电动机 稀土永磁直流电动机 铁氧体永磁直流电动机 电动机 交流电动机 有刷直流 电动机 电磁直流电动机 铝镍钴永磁直流电动机 串励直流电动机 并励直流电动机 他励直流电动机 复励直流电动机 单相电动机 三相电动机

03g101图集_全套图集_几百个建筑图集的下载地址汇总

02(03)J401栏杆图集免费下载 02J915公共建筑卫生间建筑图集免费下载 02J301地下建筑防水构造建筑图集免费下载 02J121-1外墙外保温建筑构造(一)建筑图集免费下载02J003-室外工程图集建筑图集免费下载 02BGP03 阳光板图集 01G123 贮水罐选用及安装图集免费下载 014J910-2 玻璃纤维增强石膏空心板图集 苏州一光RTS600系列全站仪使用说明书 苏J/T18-2007建筑防水规范图集(三) 苏JT16-2004(二)挤塑聚苯板保温系统 苏JT16-2004+R.E砂浆复合保温系统 苏JT16-2004(三)+R.E砂浆复合保温系统 苏J9901+GMJ轻型墙体构造图集 苏J9803+蒸压轻质加气溷凝土(ALC)板构造图集 苏J9802+外墙外保温构造图 苏J9801+倒置式屋面保温构造图 苏J9601+铝合金门窗 苏J9509+轻质隔墙、墙身、楼地面变形缝 苏J9508江苏省建筑配件通用图集-室外工程 苏J9507+零星建筑配件 苏J9506卫生间、洗池 苏J9504阳台通用图 苏J9504+阳台 苏J9503+屋面建筑构造 苏J9502+地下工程防水做法 苏J9501施工说明 苏J19-2006住宅烟气集中排放系统 苏J10-2003瓦屋面 苏J05-2006楼梯图集 苏J04-2005+阳台 苏J03-2006平屋面建筑构造 苏J02-2003地下工程防水做法 苏J01-2005系统江苏省工程建设设计标准图集 苏G9702预应力溷凝土檩条图集 苏G08-2003人工挖孔灌注桩 PDF图集 苏G07-2003小截面预制钢筋溷凝土方桩 苏G05-2005钢筋溷凝土桩承台 PDF图集下载 苏G03-2002先张法预应力溷凝土管桩图集 中南地区建筑标准图集《98ZJ111-变形缝》.PDF 06G101-6图集学习.ppt 万科居住小区道路与停车方式标准化设计图集 新02J01工程做法图集免费下载 常用CAD图库

步进电机的种类结构及工作原理

步进电机的种类、结构及工作原理 步进式伺服驱动系统是典型的开环控制系统。在此系统中,执行元件是步进电机。它受驱动控制线路的控制,将代表进给脉冲的电平信号直接变换为具有一定方向、大小和速度的机械转角位移,并通过齿轮和丝杠带动工作台移动。由于该系统没有反馈检测环节,它的精度较差,速度也受到步进电机性能的限制。但它的结构和控制简单、容易调整,故在速度和精度要求不太高的场合具有一定的使用价值。 1.步进电机的种类 步进电机的分类方式很多,常见的分类方式有按产生力矩的原理、按输出力矩的大小以及按定子和转子的数量进行分类等。根据不同的分类方式,可将步进电机分为多种类型,如表5-1所示。 表5-1 步进电机的分类 分类方式具体类型 按力矩产生的原理(1)反应式:转子无绕组,由被激磁的定子绕组产生反应力矩实现 步进运行 (2)激磁式:定、转子均有激磁绕组(或转子用永久磁钢),由电 磁力矩实现步进运行 按输出力矩大小 (1)伺服式:输出力矩在百分之几之几至十分之几(N·m)只能驱动较小的负载,要与液压扭矩放大器配用,才能驱动机床工作台等较大 的负载 (2)功率式:输出力矩在5-50 N·m以上,可以直接驱动机床工作 台等较大的负载 按定子数(1)单定子式(2)双定子式(3)三定子式(4)多定子式按各相绕组分布 (1)径向分布式:电机各相按圆周依次排列 (2)轴向分布式:电机各相按轴向依次排列 2.步进电机的结构

目前,我国使用的步进电机多为反应式步进电机。在反应式步进电机中,有轴向分相和径向分相两种,如表5--1所述。 图5--2是一典型的单定子、径向分相、反应式伺服步进电机的结构原理图。它与普通电机一样,分为定子和转子两部分,其中定子又分为定子铁心和定子绕组。定子铁心由电工钢片叠压而成,其形状如图中所示。定子绕组是绕置在定子铁心6个均匀分布的齿上的线圈,在直径方向上相对的两个齿上的线圈串联在一起,构成一相控制绕组。图5--2所示的步进电机可构成三相控制绕组,故也称三相步进电机。若任一相绕组通电,便形成一组定子磁极,其方向即图中所示的NS极。在定子的每个磁极上,即定子铁心上的每个齿上又开了5个小齿,齿槽等宽,齿间夹角为9°,转子上没有绕组,只有均匀分布的40个小齿,齿槽也是等宽的,齿间夹角也是9°,与磁极上的小齿一致。此外,三相定子磁极上的小齿在空间位置上依次错开1/3齿距,如图5--3所示。当A相磁极上的小齿与转子上的小齿对齐时,B相磁极上的齿刚好超前(或滞后)转子齿1/3齿距角,C相磁极齿超前(或滞后)转子齿2/3齿距角。 图5-2 单定子径向分相反应式伺服步进电机结构原理图

电动机类型介绍及如何选择电动机

电动机类型及如何选择电动机 直流伺服力矩电机可以实现恒力矩调速,用的是速度环,在使用电机时,直流伺服力矩电机可以实现恒力矩调速,用的是速度环,在使用电机时,每个电机需要配一个电机驱动器。 电机的种类 1.按工作电源分类:可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 2.按结构及工作原理分类:可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。 关于转矩,功率怎么算出来的? 关于转矩,功率怎么算出来的? 电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功 率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):P=P1/n1n2 式中n1 为生产机械的效率;n2 为电动机的效率。即传动效率。 所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8

的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw? 解=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw 由于没有7.1kw 这—规格.所以选用 7.5kw 的电动机。 (2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,应尽量选用短时工作定额的电动机。 (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为FS%= tg/(tg+to)×100%式中tg 为工作时间,t。为停止时间min;tg 十to 为工作周期时间min。 此外.也可用类比法来选择电动机的功率。 所谓类比法所谓类比法,就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。 验证的方法是:用钳形电流表钳形电流表测量电动机的工验证的方法是使电动机带动生产机械运转,钳形电流表作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。 如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明70%左右.电动机的功率选得过大。大马拉小车”应调换功率较小的电动机功率较小的电动机。电动机的功率选得过大。即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明40%以上.电动机的功率选得过小。小马拉大车" 应调换功率较大的电动机. 电动机的功率选得过小。即"小马拉大车",应调换功率较大的电动机. 负载情况空载1/4 负载1/2 负载3/4 负载满载 功率因数0.2 0.5 0.77 0.85 0.89 效率0 0.78 0.85 0.88 0.895

结构专业图集国标图集目录(2015年12月整理)

结构专业图集(2015.12.10) 1类制图规则 序号图集号图集名称价格备注 1 03G10 2 钢结构设计制图深度和表示方法130 2 07G120 工程做法(自重计算)15 3 SG109-1~ 4 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-结构专业(2005年合订本)85 4 08SG115-1 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图58 5 SG111-1~2 建筑结构加固施工图设计表示方法建筑结构加固施工图设计深度图样(2008合订本) 45 6 08G118 单层工业厂房设计选用(上、下册)248 7 G103~104 民用建筑工程结构设计深度图样(2009年合订本)82 代替04G103、05G104 8 09SG117-1 单层工业厂房设计示例(一)56 9 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪 力墙、梁、板) 69 替代03G101-1、 04G101-4 10 11G101-3 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、 筏形基础及桩基承台) 65 替代04G101-3、 08G101-5、06G101-6 11 11G101-2 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)39 替代03G101-2 12 11SG102-3 钢吊车梁系统设计图平面表示方法和构造详图47 13 12SG121-1 施工图结构设计总说明(混凝土结构)29 14 12G101-4 混凝土结构施工图平面表示方法制图规则和构造详图(剪力墙边缘构件)38 15 12G112-1 建筑结构设计常用数据(钢筋混凝土结构、砌体结构、地基基础)58 替代06G112。 16 13SG121-2 施工图结构设计总说明(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)29 17 13G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解68 替代08G101-11 18 13SG108-1 建筑结构设计规范应用图示(地基基础)63 19 15G107-1 装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)65 2类构筑物 序号图集号图集名称价格备注 1 04G211 砖烟囱96 代替00G211-1~4 2 05G212 钢筋混凝土烟囱92 代替99SG212-1~4 3 08SG213-1 钢烟囱(自立式30~60m)135 3类混凝土构件 序号图集号图集名称价格备注 1 03G363 多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节点详图16 代替98G363 2 04G320 钢筋混凝土基础梁11 代替93G320、 93(03)G320 3 04G321 钢筋混凝土连系梁10 代替93G321、 93(03)G321 4 04G32 5 吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)1 6 代替95G325 5 04G337 吊车梁走道板15 代替95G337 6 04G361 预制钢筋混凝土方桩13 代替97G361 7 04G362 钢筋混凝土结构预埋件36 代替91SG362 8 04SG307 现浇钢筋混凝土板式楼梯22 9 04SG309 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造详图23 10 05G335 单层工业厂房钢筋混凝土柱46 代替95G335-1~3 11 05G336 柱间支撑46 代替97G336 12 05SG343 现浇混凝土空心楼盖28 13 07SG359-5 悬挂运输设备轨道(适用于门式刚架轻型房屋钢结构)27 14 G323-1~2 钢筋混凝土吊车梁(2004年合订本)29 代替95G323-1~2、 95(03)G323-1~2 15 06SG331-1 混凝土异形柱结构构造(一)20 16 G359-1~4 悬挂运输设备轨道(2005年合订本)81 代替98G359-1~4和 98(04)G359-1~4 17 08SG360 预应力混凝土空心方桩16 18 08SG333、 08SJ110-2 预制混凝土外墙挂板31 19 08SG311-2 混凝土结构加固构造(地基基础及结构整体加固改造)37 20 SG334、SG533 抗风柱(2010年合订本)65 21 11G329-1 建筑物抗震构造详图(多层和高层钢筋混凝土房屋)47 替代03G329-1 22 11G329-3 建筑物抗震构造详图(单层工业厂房)48 替代04G329-8 23 11G329-2 建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)59 替代04G329-2、 04G329-3、04G329-4、 04G329-6 24 11G332 村镇住宅常用结构构件63 替代05SG332 25 11G336-2 柱间支撑(柱距7.5米)68 26 13G311-1 混凝土结构加固构造95 代替06SG311-1 27 13SG364 预制清水混凝土看台板28 28 G322-1~4 《钢筋混凝土过梁》(2013年合订本)89 29 14G330-1 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(剪力墙边缘构件、框支柱) 77 30 14G330-2 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(框架柱)93 31 14SG313 老虎窗、采光井、地下车库(坡道式)出入口43

相关文档
相关文档 最新文档