广东平海电厂一期工程厂区场地平整及

护岸技术规格书

F2171E1S-Z01-05

F2171S-S0301-00

广东惠州平海发电厂有限公司

2007年7月惠东

目录

1厂区场地平整技术要求 (4)

1.1总则 (4)

1.2项目概况和现场条件 (4)

1.2.1项目概况 (4)

1.2.2现场条件 (4)

1.3工作范围和工程量 (8)

1.3.1总的要求 (8)

1.3.2场地平整和处理工程 (10)

1.3.3施工电源和施工水源供应 (17)

1.3.4防洪和排水 (17)

1.4技术标准 (17)

1.5施工技术、质量和施工管理要求 (18)

1.5.1概述 (18)

1.5.2取土、运输、堆放 (21)

1.5.3厂区回填工程 (21)

1.5.4厂区开挖工程 (22)

1.5.5工程竣工验收 (24)

1.6业主和投标方之间互相提供的图纸和资料 (24)

1.7投标方应随投标书提交的图纸和技术资料 (25)

2护岸工程施工技术要求 (26)

2.1工程概述 (26)

2.2自然条件 (26)

2.2.1气象 (26)

2.3厂址海区水文 (27)

2.4波浪 (28)

2.5工程地质 (28)

2.6结构型式(见图:F2171S-S0301A-03~14) (31)

2.7施工招标范围 (31)

2.8施工技术要求 (33)

2.8.1材料要求 (33)

2.8.2堤心石抛填 (33)

2.8.3挡浪墙砼 (34)

2.8.4水泥 (34)

2.8.5骨料 (35)

2.8.6水 (36)

2.8.7外加剂及混凝土拌合物中的氯离子含量 (36)

2.8.8钢筋 (37)

2.8.9模板 (38)

2.8.10混凝土浇筑 (38)

2.8.11垫层石 (40)

2.8.12护底块石 (40)

2.8.13扭王字块体预制及安放 (40)

2.8.14模袋混凝土护面施工应符合下列规定。 (41)

2.8.15施工顺序 (42)

2.9施工执行规范 (42)

2.10其他 (42)

2.1防风浪措施 (42)

2.1.1工程计量 (43)

2.2附录一护岸工程量汇总表 (43)

2.3附录二图纸(水工结构部分F2171S-S0301A第三卷第一册

A 平海电厂厂区护岸结构图图纸共14张) (44)

1厂区场地平整技术要求

1.1总则

本工程包括永久工程及保修期内对工程缺陷实施处理的维修工程。无论本技术规格书有无明确规定,承包方都有责任使工程质量满足现行技术标准,负责提供施工必须的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品,对施工过程中涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责。

本技术规格书适用于护岸及土石方挖填、强夯、截洪沟工程。承包人在填写资料表和合同文件中的工程数量表前,应先阅读本技术规格书和合同条款以及工程图纸。

本规格书包括对所有的材料和需完成的工程施工的要求,如有的施工内容或材料在本规格书中工程数量表或工程图纸中没有提及,但从技术规格书、工程数量表和工程图纸中可以合理地被推断出来,则应认为这些工作和材料已包括在承包人填写的标价工程数量表的单价和总价之中。

1.2项目概况和现场条件

1.2.1项目概况

本场地平整技术要求为广东平海电厂一期工程厂区场地平整的有关技术部分的

一般要求。

厂址地处惠东县大亚湾东岸南部,稔平半岛的西南端,西依大亚湾,南临南海,距惠东县城52km,距香港42n mile,距惠州淡水港11n mile,北距巽寮镇8km(直线距离,下同),东距平海镇13km,隔海相望大亚湾核电站,距离约21km;东北距中央列岛马鞭洲20x104t级油码头14km。平海电厂规划容量为6×1000MW超超临界燃煤机组。一期工程建设4台机组,按先建设2台机组来设计(公用系统一次设计)。

厂址位于七仙山,山顶标高61.17m(1956年黄海高程,下同)。厂址西北面2km处为三角洲岛,正在开发国家潜水基地;北部临近厂区处有台商经营的大型养鲍厂;东北面为洪埔山(标高95.2m),东面与洪埔村相邻;南侧为盛兴鲍鱼场。

1.2.2现场条件

1.2.2.1地形地貌及周边环境

厂区用地除部分防风林、部分村民挖掘地外,大多为原始状态,未开发,无耕植,少量拆迁。

七仙山山脚向西距10m水深线最近处约1.9km,5m水深线约150m,掩护条件好,具备良好的大吨位煤港建设条件。

厂址附近无大型的工矿企业和军事设施。另外,根据惠州市港务局委托中交第四航务工程勘察设计院所作的碧甲港区规划方案,七仙山与玻沙山之间的海域将规划为大型散货码头区。

1.2.2.2岩土工程分析与评价

1.2.2.2.1岩土层工程地质条件评价

A、上部土层:①1层杂填土力学性质差,不应作为基础持力层,场地平整时应把该层清除。①2层素填土为新近填土,回填时未经处理,多呈松散状态,并具有不均匀的特点,

=130kPa,工程性质一该层不应作建(构)筑物基础持力层。②层粉质粘土呈可塑状态,F

AK

般,仅可作轻型建(构)筑物基础持力层。③层漂石呈松散状态,颗粒大小悬殊,排列无规则,在岩滩地段颗粒之间多没有充填物充填,呈不稳定状态,该层不宜作基础持力层,场

=130kPa,在发生7度地震时,局地平整时建议将该层清除。④层细砂多呈松散状态,F

AK

部地段将会发生液化等级为轻微的液化,该层力学性质较差,在非液化地段可作轻型建(构)筑物基础持力层。⑤层淤泥混砂和⑥层淤泥质土的承载力特征值分别为70kPa和55kPa,该两层工程力学性质差,不宜作基础持力层或桩端持力层。⑦、⑦1、⑧1、⑧2、⑧3和⑩层粉质粘土呈透镜体分布,厚度薄,工程力学性质较差,不宜作桩端持力层。⑧层粉砂在海积平原区分布较广泛,fak=180kPa,地基承载力较高,但该层厚度相差较大,多夹有粘性土透镜体,具有不均匀的特点,该层不宜作桩端持力层。(11)层粉质粘土压缩系数为

0.368MP A-1,属中压缩性土,F A k=210kPa,地基强度较高,可作一般建(构)筑物的基础持力层。

B、下部土层:(12)层砂质粘性土、(12)1层粉质粘土、(13)1全风化花岗岩和(15)1全风化闪长岩等强度较高,可作一般建(构)筑物的基础持力层或桩端持力层。(13)2强风化花岗岩、(13)3中等风化花岗岩、(13)4微风化花岗岩、(14)2强风化碎裂岩、(14)3中等风化碎裂岩、(15)2强风化闪长岩和(15)4微风化闪长岩等强度高,可作各建(构)筑物的基础持力层或桩端持力层。

1.2.2.2.2地基处理及建筑物基础选型建议

A、厂址区地表存在①1层杂填土、③层漂石,在厂址中部的水田表层存在厚度0.6 0.8m

的耕植土,在丘陵区表层0.8m多含树根,场地平整时应把杂填土、漂石、耕土、七仙山含树根的表层清除。

b、厂址地坪高程4.50m,场地整平后,分为挖方区和填方区两大部分。

C、1#至4#机组主厂房地段和升压站地段位于七仙山挖方区,残积层和各种风化岩层直接出露地表。建议优先采用天然地基,以残积层和各种风化岩层作基础持力层。需要注意的是,同一基础可能出现不同风化程度的岩土层,出现岩土组合地基情况,设计宜结合建筑平面形状、荷载条件设置沉降缝,或调整基础尺寸,避免基础发生不均匀沉降或倾斜。若天然地基不能满足设计要求,建议采用桩基,以强风化、中等风化或微风化岩层作桩端持力层。

D、5#、6#机组主厂房地段和升压站地段位于七仙山和洪浦山之间的沟谷地带,属挖方区。建议采用桩基,以强风化、中等风化或微风化岩层作桩端持力层。

e、厂址南部、西南部因挖砂而成的洼地和厂址位于海域的部分为填方区。填方区上部为填土层、海积层、坡残积层。填土厚度2~10m,上部土层总厚度15~30m,下部为各种风化岩层。贮煤场与输煤建筑物、供排水、辅助与附属建筑等地段多位于填方区。对荷载要求较高的建筑物建议采用桩基,选用残积层和各种风化岩层作桩端持力层;对荷载要求较低的建筑物建议采用人工地基,对⑥层及以上的土层进行处理,处理方法建议采用分层碾压法、强夯法或水泥土搅拌法。

F、F8断裂从5#、6#机组主厂房地段、升压站地段、贮煤场与输煤建筑物、供排水、辅助与附属建筑等地段通过,虽然对场地的稳定性不会构成影响,但由于花岗岩被挤压破碎形成了碎裂花岗岩,碎裂花岗岩风化强烈,形成了风化凹槽,并且风化不均匀,强风化层中常有中等风化或微风化孤石或夹层存在,桩基设计时应按不均匀地基考虑。

G、填方区在海域地段形成建筑边坡,高度约10m,建议设置岸墙挡土。建议对⑤层淤泥混砂和⑥淤泥质土进行清除,以⑦层及以下的土层作挡墙基础持力层;或采用水泥土搅拌法对⑤层淤泥混砂和⑥淤泥质土进行加固处理,以⑤层淤泥混砂作挡墙的基础持力层;或采用桩基,以残积层或风化岩层作桩端持力层。

h、填方区的填土厚度大,建议回填时对填土进行分层碾压处理或强夯处理,以防止填土不均匀沉降或湿陷。

1.2.2.3厂址气象条件

1.2.2.3.1主要气象要素

选用惠东气象站作为平海发电厂厂址的参证站,用该站的1967年~2004年资料统计得特征值如下:

多年平均气温:21.9℃

多年极端最高气温:38.3℃,

多年极端最低气温:0.1℃。

多年平均气压:1009.8 hPa

多年极端最高气压:1031.5 hPa,

多年极端最低气压:964.5 hPa。

多年平均相对湿度:79%

多年最小相对湿度:9%

多年平均降雨量:1870.3 mm

多年最大年降雨量:2583.7mm,

多年最小年降雨量:1345.1mm

多年最大24小时降雨量:558.4mm

多年最大1小时降雨量:80.5mm

多年最大10分钟降雨量:30.0mm

多年年平均蒸发量:1792.2mm

多年平均风速:

50年一遇10m高十分钟平均最大风速为43.3m/s。(A类基本风速)

多年平均降雨天数141.7 d

多年平均雷暴天数65.6 d

多年平均霜冻天数 1.8 d

多年平均大风天数 3.4 d

多年平均冰雹天数0.0 d

由于惠东县气象站离厂址较远(约43km),且位于内陆,而厂址濒临海边,因此风的资料不宜直接采用惠东县气象站的资料,距厂址东南约16km的港口海洋站,有1966年1

月-1971年1月的测风资料,经统计得:

多年平均风速 4.4m/s

历年最大风速34m/s

1.2.2.3.2厂址附近的水文条件

厂址海域位于大亚湾内,潮汐性质属于半日混合潮型,这一类型的特征是在多数情况下,每个潮汐日里有两次高潮和两次低潮,但有显著的日潮不等现象。厂址东南方约16km 处有港口水文站,由该站1974~2004年资料统计得到潮汐特征值如下:历年最高高潮位: 2.13m

历年最低低潮位:-1.05m

多年平均高潮位:0.77m

多年平均低潮位:-0.05m

多年平均潮位:0.38m

历年最大潮差 2.34m

历年平均潮差:0.83 m

平均涨潮历时:7小时9分

平均落潮历时:5小时18分

厂址设计高潮位用港口站的观测资料用P-Ⅲ型频率曲线计算得:

五十年一遇设计高潮位为:H2%=3.02m

百年一遇设计高潮位为:H1%=3.39m

两百年一遇设计高潮位为:H0.5%=3.69m

厂址设计低潮位用港口站的观测资料频率计算计算得:

H97%=-1.37m (三十三年一遇)

H98%=-1.41m (五十年一遇)

H99%=-1.46m (百年一遇)

1.3工作范围和工程量

1.3.1总的要求

要求投标方照本合同条件、技术规范和设计图纸、有关技术资料,完成广东平海电厂

一期工程场地平整和场地处理工程,工程范围参见相关招标文件及图纸。招标人提供图纸清单见表一,工程量清单见表二。

表一、图纸清单

表二、工程量清单

(注:土方包括强风化岩石)

1.3.2场地平整和处理工程

1.3.

2.1拆除和清理场地

拆除位于场地内的建、构筑物(包括基础),并运至指定堆放区,指定堆放区距离挖方区近端为1公里范围内)。

清除厂址场地内杂草、树木、松软耕作植被;排干场内水塘积水、清理淤泥并外弃至指定堆放区。场地内腐植土和淤泥弃至指定堆放区。

1.3.

2.2场地平整工程范围

场地平整范围参见F2171E1S-Z01-02,土方计算范围是电厂最终规模(6×1000MW)的陆域地和一期(4×1000MW)海域部分,厂址平整场地分成1号区域(用地面积90.9 hm2不包括过坡)和2号区域(用地面积9.18 hm2不包括过坡),总的占地面积为100.08hm2(不包括边坡用地)。1号区域里面还包含1号-1(用地面积12.8 hm2)和1号-2区域(用地面积2.7 hm2),这两个小区域是表示4.5m中风化基岩面内的区域,表土清理面积为平整范围内的全部陆域面积约为72.08hm2。

总挖方量约为552.72万m3;

总填方量约为294.05万m3;

挖方的石方约为267万m3;

厂址平整土石方量和挖填分界线参见:F2171E1S-Z01-03平整范围土方计算图。

附土石方平衡计算(没计算超挖0.7m土石方量和基础负挖余土):

场地按4.5m平整,平整范围不包括岸墙、明渠等需要开挖回填的地段,具体见

F2171E1S-Z01-02。

总需求填方量约为:294.05万m3。

石方约为267万m3,石料作为岸墙、防坡堤、取排水明渠的用料,运到业主指定地方堆放(包括但不限于防波堤、煤码头、重件码头、护岸位置),并按业主规定的时间和

数量要求堆放,石方使用率按85%考虑,15%为石屑,用作填方填料。

土方松散系数按1.03计算,可用于回填的土方为(552.72-267x85%)x1.03=335.54万m3。

场地总的填方量需要约294.05万m3,可供回填土方量约为335.54万m3,考虑到场地强夯后需要一定的夯沉土方,多余的土方暂不运至弃土场,先堆放至业主指定的场地。

1.3.

2.3取土、运输、堆放

投标方的工作范围包括场地平整所需的填土、开挖、运输和堆放。

1.3.

2.4场地处理工程范围

场地处理的范围主要包括陆域填方区和海域填方区,场地处理分区图参见

F2171E1S-Z01-04。

1.3.

2.5场地处理工程分区

场地处理工程主要根据电厂总平面布置和回填深度进行分区,分成A、B、C、D、地块,各地块竣工面标高见F2171E1S-Z01-04图。

1.3.

2.6各区域场地处理方案

1)场地处理方案主要根据各区域场地特点采用分层回填碾压和强夯的方式,各回填区域处理方法如下表所示:

图号:F2171E1S-Z01-04图中的E区域为挖方区高程为4.5米,图纸F2171E1S-Z01-04E 区域中括号开挖至3.8米标高有误,请投标单位注意)

2)设计技术要求

(1)对于A(A1、A2和A3)区采用分层碾压,压实系数λC>0.95,回填碾压后土层承载力特征值≥150Kpa。

(2)B、C、D强夯处理区,经强夯处理后土层土层承载力特征值≥150Kpa,压缩模量Es≥6.5 MPa。

1.3.

2.7分层回填碾压施工技术要求

根据现有自然地面,先用推土机大致整平,并用振动压路机对原有自然地面碾压6~8

遍,再按每层回填约30㎝土料,推平碾压6~10遍。分层碾压应选择试验小区进行碾压试验,以确定土料的最佳含水量、回填厚度,振压机械激振力,振压遍数,再通过检测土层承载力等以确定满足设计要求的各项施工技术参数。

1.3.

2.8强夯区回填初碾压施工技术要求

回填料应严格按2.2.12项技术说明要求。海域回填时宜由陆域开始向海域推进,第一级回填土可一次回填至海平面以上+1.0m处,推平后,用≥25t振动压路机振压3~5遍。海平面+1.0m以上作为陆域回填,按每层回填50~80㎝原土料,用推土机推平,用>25t 振动压路机压实3~5遍,回填至起夯面标高。

1.3.

2.9回填碾压施工监测

施工单位在回填碾压施工过程,应自行对施工过程质量进行监测(也可聘请专业监测单位)。分层回填碾压的检测须分层进行,每碾压完一层,应检验该层的平均压实系数,符合设计要求后再进行上一层回填碾压施工,压实系数可用环刀法、灌砂法、灌水法。承载力可用静力触探、轻型动力触探等方法检验

1.3.

2.10回填碾压区效果检验

采用标准贯入试验或动力触探试验。

载荷试验(荷载面积≥1.0m2)

试验数量由有资质的检测单位根据相关检验规范及经验写出检验大纲,经业主、监理、设计人员核实后实施。

a. 场地排水及雨季施工:

场地排水是回填碾压施工关键,如排水不畅而积水,会造成橡皮土。场地应及时排水,大雨要停止作业。

1.3.

2.11强夯施工技术要求

一. 技术参数

1. 施工遍数:

B、C区:按二遍点夯,一遍满夯;D区:按三遍点夯,一遍满夯。

2. 夯单击能

B、C区:一、二遍点夯夯击能分别为

3000KN·m,4000KN·m。

第三遍满夯,单点夯击能为1000KN·m

D区:一、二、三遍点夯夯击能分别为

5000KN·m,5000KN·m,4000KN·m。

第四遍满夯,单点夯击能为1000KN·m。

3. 夯距:

B、C区:第一、二遍点夯夯点按5×5方格布置(第二遍夯点布置与第一遍错开2.5m),第三遍为满夯,锤印搭接0.3D。

D区:第一、二遍点夯夯点按4×8m跳点插夯,第三遍按点夯夯点4×4m布置,第四遍满夯锤印搭接0.3D。

4. 击数:

B、C、区:第一、第二遍点夯单点击数初定为12~15、10击,第三遍满夯单点夯击数不少于2击。

D区:第一、二、三遍点夯单点击数暂定为:12~15,10~12,8~10击,第四遍满夯单点击数不少于2击。各强夯区每遍单点实际夯点数应根据现场施工具体情况(既土料性质,含水量,土层厚度等)再作调整。

5. 收锤标准:采用双控的办法

①接第4项击数控制。

②按夯沉量控制。

原则:施工时应分区进行,在分区施打时,应以夯沉量判断本区的每单点夯击数n。当夯击数从1~(n-2)击时,夯沉量出现逐步收敛,当击数至(n-1),n击时,夯沉量接近,且当增加至(n+1)击时,夯沉量没有增加,或反而明显增加,此时n即为本区的点夯夯击数。夯沉量按下述控制:每遍点夯,夯沉量为最后两击的平均夯沉量B区不大于50mm,

C、D区不大于100mm,当夯沉量不能满足要求时,应根据现场情况及时调整强夯参数。

6. 时间间隔

两遍夯(或一遍夯中二次夯)间隔时间一般约7天,以满足孔隙水消散达85%以上,当施工单位有相关工程经验时,可以缩短间隔时间。

7. 误差

各分区竣工后地坪面标高,参见F2171E1S-Z01-04图,竣工面地坪标高误差:±100mm。

二. 强夯施工步骤及有关事项

1. 清除场地内堆积物,整平施工场地,原场地自然地面上的农作物、树木应挖除、清理干净,水沟、水池、泥塘应清去淤泥,当地面较陡时还应按1:2 分阶放坡。各区场地地坪标高平整至起夯设计标高(4.5m)。

2. 设置施工测量基点。

3. 测量整平场地起夯地坪高程,地坪标高误差为0~200mm。

4. 按设计要求将主夯点放于施工场地,并用石灰粉标注夯点中心线,也可用红色塑料袋放点。

5. 校正锤重,起重机就位,夯锤对准夯点位置,测量夯顶高程。

6. 脱钩落锤,量测夯坑直径、终夯时夯坑深度,记录夯坑周围地面隆起值,发现夯锤倾斜应及时校正。

7. 重复步骤5、6,按设计规定的技术及控制标准完成每遍每一主夯点的夯击作业。

8. 一、二遍及第三遍(仅D区)夯击完成后用推土机将夯坑推平压实,测量并记录场地高程。

重复4~7步骤完成第一~三遍夯点施工。

10.用推土机将夯坑推平压实,测量记录场地高程,B、C区的第三遍,D区的第四遍为低能满夯,夯后测量记录场地高程。

11.强夯后,满夯面至竣工面间高度的分层回填碾压:

由于夯击场地产生沉降,从夯实地坪到设计地面标高间须分层回填开山土(选用强风化土或残积土或级配砂质土),每次回填土厚度≤0.3米,用不小于25T振动压路机分层碾压,每层不小于8~10遍,使回填土层压实系数λc≥0.95,回填土层的承载力特征值≥150KN/m2。碾压回填的压实度应事先选定小区做试验确定。

12.施工注意事项

a. 夯击施工路线走向应与地下水排泄方向一致。

b. 施工单位的进度安排,填土层厚度情况分小区进行,每小区的分界线应考虑搭接,即区与区之间夯点间距宜取1.0米搭接,即取3.0米间距。对于夯区与碾压区搭接,应使

碾压区覆盖强夯区约2.0m。

c. 每夯点收锤原则:参见前述。

d. 场地排水及雨季施工:

场地排水是强夯关键,如排水不畅而积水,会造成橡皮土。场地应及时排水,大雨要停止作业,如遇雨季影响强夯作业,必要时铺30~40cm厚中粗砂垫层,详视施工时的情况而定。

e. 两遍夯之间的间隔时间一般不少于7天。(有经验时也可缩短)

f. 以上强夯技术参数是根据以往工程经验初步确定的,当大面积施工时,施工单位应根据各施工分区具体地质情况及施工过程中出现的问题,结合试验区经验及施工单位自身经验对强夯技术参数进行必要调整,以确保强夯加固效果满足设计要求。

三. 试验性施工

1. 强夯试验

强夯试验属施工单位工程承包范围

按软基加固常规要求,宜先选定试验区,以便确定强夯参数、夯击击数、夯击能量、影响深度、场地沉降量等。初定强夯技术参数按第五项施工参数进行试夯,并进行检测,在分析测试结果后决定是否进行修正。修正参数后,即可全面铺开进行强夯。如施工单位有足够施工工程经验,亦可采取先试验,并边试验边铺开施工,此时应进行中间监测、检验,以便及时调整强夯技术参数,确保大面积强夯及碾压加固效果符合设计要求。

2.试验区检验项目包括:

1) 钻探取土进行室内试验,通过加固前后物理力学指标变化,来判断加固效果,室内试验包括:抗剪强度指标、压缩系数、密度、含水量、液限、塑限等物理力学指标。

2)标准贯入试验,用于确定地基承载力。

3)载荷试验,载荷板面积取1m2。确定地基承载力、变形模量。

4)试验单位认为必须的项目。

3.试验区监测项目包括:

1)测斜仪观测,主要观测强夯引起的侧斜挤出。

2)沉降标观测,是测强夯引起周围土体隆起。

3)孔隙水压力观测,检测夯击能的影响范围及测土体内孔隙水压力消散情况,确定

夯击的间歇时间。

4) 水位观测是为配合孔隙水压力观测,并可通过水位情况控制强夯质量。

5)每击后的夯坑沉降和加固后的平均总沉降观测,分别用于确定单点夯击击数和判定整体加固效果。

四、施工监测及质量控制

施工监测是指配合强夯施工的测试工作,目的是确定和调整部分强夯施工参数。测试工作的主要内容有测量土体变形,孔隙水压力的增长和消散等。每夯完第一、二遍及第三遍(仅D区)应推平,测量地表平均沉降量,各遍沉降量之和即为总沉降量。

施工时要记录每夯点夯锤落距、击数、夯坑周边降起量及两次间沉降差,绘制击数与夯沉量关系曲线。根据夯坑沉降或周围地面隆起值判断夯击能、夯点间距是否合适,以便指导施工。

质量控制,按检验校定的施工参数进行组织施工计划,并严格按设计规范及施工规范进行施工及检查。建立施工日记,做好夯击记录。夯后选择两种以上方法进行检验,所有检验数据统计值达到设计要求即为合格。

五、加固效果检验

强夯施工结束后,根据孔隙水消散85%以上,并也不少于一周后进行室内试验及原位测试。

强夯加固效果检验有如下几项:

·标准贯入试验或动力触探。

·土工试验测定土层物理力学指标。

·载荷试验。

以上几项的数量、位置由检验承包商根据有关规范及经验设置,并应写出检验实施方案,经甲方、监理及设计人员核定后方能实施。通过强夯加固效果检验,写出完整检验报告,其中必须提供强夯加固深度内及可能影响到的下卧软土层主要物理力学指标、结论及建议。

1.3.

2.12回填料技术要求

回填碾压区和强夯碾压区回填料取土来源为开挖区,土方中剔除腐植质、树根、杂

草、有机质土、淤质土及石方后的土方,且土方料应满足如下要求:

土方回填料中不允许存有粒径大于25cm块石(颗粒大于25cm的石块可先行回填在海域范围的回填区域内),且10~20cm块石含量不大于土体体积15%。土料应为砂质残积土,坡积土,全风化土、强风化土、粉质粘土料中任何一种,或以上土料混合料。回填施工时,应有业主工程师、监理工程师对每车土料进行检查、鉴定,以确保回填土料符合设计技术要求。

1.3.3施工电源和施工水源供应

整个厂区平整工程施工所需的施工用电和施工用水由投标方自己负责解决。

1.3.4防洪和排水

投标方应负责整个施工期间内,场地内外的临时防洪和排水措施的规划和工程施工。

1.4技术标准

投标方除按本技术规范、设计文件施工要求外,所有施工及工程质量、验收应符合中华人民共和国国家及电力行业标准、规范要求。包括但不限于:

◆《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

◆《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

◆《土方爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)

◆《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91,1998版)

◆《火力发电厂地基处理技术规范》(DL5025-93)

◆《火力发电厂总图运输设计技术规程》(DL/T5032-2005)

◆《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98)

◆《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

◆《电力工程地基处理技术规范》(DL/T5024-2005)

◆《爆破安全规程》(GB6722-86)

投标方还应遵照设计要求的有关专业技术规定。除满足上述规范标准外,还应满足国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范以及本技术规格书的有关条款。在合同履行期间,若上述标准或规范有修改或重新颁布时,承包方应遵照执行。

1.5施工技术、质量和施工管理要求

1.5.1概述

1.5.1.1投标方提供的设备和材料

投标方应提供为场地平整施工开山取土、运输、回填碾压等所需的设备、机具和材料,本工程所需土须符合本技术规范书的要求。

厂区开挖区应采取各种保护措施,防止开山爆破时对周围自然环境、村庄及建筑物产生破坏,如发生破坏由投标方负责赔偿。同时在开山爆破时应避免对附近村民的伤害,如发生破坏由投标方自理负责赔偿。

1.5.1.2安全文明施工管理

投标方有责任采取有效的管理措施,满足国家和厂址所在地建设、环保等政府部门对安全文明施工方面的有关规定。在进行工程作业中应采取各种合理的防护措施,以防止人身、设备、材料的损伤,并应修建施工所需的监时性栏杆、路挡、围墙、信号、照明、警示等。

投标方应根据国家颁发的有关施工安全规程,制定本工程的施工安全细则,交业主工程师或监理工程师批准后在施工中执行。

投标方应按有关规程和制度,结合本工程特点,编制安全生产,文明施工的实施细则,建立三级安全施工监督网,做到组织落实、人员落实、措施落实。

若发生意外事故,投标方应及时通知项目法人,并写出事故调查分析报告和处理意见。

做到施工场地秩序井然,整洁卫生,不污染周围环境。

随时注意气象部门的预报,做好防风、防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施,以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

参加由业主组织召开的定期安全生产例会,全面检查安全施工情况。

1.5.1.3质量监理、检查、保证

投标方必须本着“质量第一,信誉第一”的宗旨,实行全面质量管理,以确保工程质量。

投标方应以各项规范为准则,建立健全质量保证体系,边编制本工程的质量标准和实施细则。本工程质量实行有限责任追溯。

投标方应在现场建立质量监督控制、检查制度,并定期进行检查记录,各单项工程完成后,有检查验收记录。

1.5.1.4施工进度计划及进度保证措施

投标方需说明完成本工程施工所采用的施工方法、区域划分、机具配备数量及运输车辆等台套,以及各项施工保证措施和安全保证措施。根据施工总工期要求及采用的施工方法、设备、人力资源,制定确实可行、有效的施工网络计划(包括横道图),确保土石方工程在合同签定后6月内,完成主厂房、锅炉房区域的挖填工作(位置详见总平图),护岸抛填工程需同步配合主厂房、锅炉、循环水泵房区域的土石方挖填工作,(即右

-205.948.000至0+529.160段的护岸堤心石的抛填,详见厂区护岸平面布置图,图号:

F2171S-S0301A-02),确保施工工期按合同承诺的时间完成工程施工任务。

附表

注:满足主厂房区域负挖的条件:

1、#1、#2机主厂房、锅炉区域挖至4.5米高程;

2、#1、#2机主厂房、锅炉区域(即0+149.160至0+389.160段),见图号为:

F2171S-S0301A-02的护岸堤心石的抛填与相对应海域水上回填土区域在合同签定后6个月内完成回填、碾压、强夯处理工程并通过监理验收;,使该区域具备负挖条件,确保#1、#2机主厂房、锅炉区的爆破负挖在合同签定后6个月内进行,同时结合F2171S-S0301A-02施工图示的区域完成临时道路的施工。

1.5.1.5施工测量工作

测量基准点的基本数据由业主提供,按规定程序办理移交手续后交由投标方使用。

投标方应根据设计图纸进行现场施工测量,如对设计图纸有异议,应通知业主、设计代表、监理工程师、协商确定。

电力设备试验方案

平海电厂电力试验综合管理平台 解决方案 目录 一.背景介绍 (1) 二.现在的状况介绍 (1) 三.建设目标 (3) (一)自动生成试验报告 (4) (二)管理历史数据 (4) (三)图表分析 (5) (四)自动评价设备的运行状况 (5) 四.系统技术特点 (6) (一)功能特点介绍 (6) (二)功能架构设计. (7) 五.系统功能介绍 (8) (一)个人工作台 (8) (二)设备管理 (9) (三)仪器管理 (10) (四)试验管理 (11) (五)缺陷管理 (13) (六)评价管理 (13) (七)标准管理 (14) (八)后台管理 (14) 六.项目进展方案 (17) 七、培训方案 (18)

一、 背景介绍 随着世界形势的不断变化和我国经济的高速发展,电力系统对社会的影响也越来越大,由电网造成的经济及政治事件在国内外也屡见不鲜。 说到电力设备事故,我们首先想到的是不是有人身伤亡事故,亦或是主要设备损害事故,亦或是出现系统大面积停电事件。仅2003年,美国、英国、加拿大相继出现大面积停电事故,其中8月14日美国及加拿大出现的大面积停电事故波及24000平方公里,受影响的人多达500多万,纽约地区仅停电29小时,造成经济损失高达120亿美元,这还是直接经济损失。由此可见,电力系统的安全问题需要受到高度重视。而电力设备的安全稳定运行是保证电力良好运行的关键。 虽然我国目前还没有大规模的灾难性停电事故,但小范围的区域性停电事故时有发生。国家已开始建立全国统一电网,统一管理,提高电力系统安全性。目前,信息技术在电力系统中应用已经取得了巨大的成就,在电力系统、输电线、变压器、发电机的故障信息采集管理方面,国内外都开展了相应的研究工作,但由于理论和技术手段方面的限制,这些信息在综合有效利用问题上实际上并没有取得很好的解决。 《电力设备试验综合管理平台》是目前我公司与发电供电包括其他工业大型企业长期合作,经过多年的时间和研究后开发出来的一套软件系统。为电力设备进行自动化、系统化、信息化管理提供了很好的解决方案。 二、 现在的状况介绍 多年来,电气试验基本上都是采用如下的作业模式: 图1 传统检修作业工作模式 传统的检修

2019-2020学年广东省惠州市惠城区九年级(上)期末数学试卷解析版

2019-2020学年广东省惠州市惠城区九年级(上)期末数学试卷 一、选择题(本大题共10个小题,每小题3分,共30分) 1.(3分)在下列图形中,不是中心对称图形的是() A.B.C.D. 2.(3分)抛物线y=(x﹣1)2+2的顶点坐标是() A.(1,2)B.(﹣1,2)C.(1,﹣2)D.(﹣1,﹣2) 3.(3分)若关于x的方程x2+mx+6=0的一个根是x=﹣2,则m的值是() A.5B.﹣6C.2D.﹣5 4.(3分)在单词probability(概率)中任意选择一个字母,选中字母“i”的概率是()A.B.C.D. 5.(3分)抛物线y=3x2向右平移一个单位得到的抛物线是() A.y=3x2+1B.y=3x2﹣1C.y=3(x+1)2D.y=3(x﹣1)2 6.(3分)有n支球队参加篮球比赛,共比赛了15场,每两个队之间只比赛一场,则下列方程中符合题意的是() A.n(n﹣1)=15B.n(n+1)=15C.n(n﹣1)=30D.n(n+1)=30 7.(3分)已知点P(﹣1,4)在反比例函数y=(k≠0)的图象上,则k的值是()A.4B.﹣4C.D.﹣ 8.(3分)如图,AB为⊙O的直径,PD切⊙O于点C,交AB的延长线于D,且CO=CD,则∠PCA=() A.30°B.45°C.60°D.67.5° 9.(3分)函数y=与y=kx2﹣k(k≠0)在同一直角坐标系中的图象可能是()

A.B. C.D. 10.(3分)如图,AB是半圆O的直径,且AB=4cm,动点P从点O出发,沿OA→→BO的路径以每秒1cm的速度运动一周.设运动时间为t,s=OP2,则下列图象能大致刻画s与t的关系的是() A.B. C.D. 二、填空题(本大题共7个小题,每小题4分,共28分) 11.(4分)方程2x2﹣x=0的根是. 12.(4分)点M(3,a﹣1)与点N(b,4)关于原点对称,则a+b=. 13.(4分)将△ABC绕着点C顺时针方向旋转50°后得到△A′B′C′.若∠A=40°,∠B′=110°,则∠BCA′的度数是. 14.(4分)做任意抛掷一只纸杯的重复实验,部分数据如表 抛掷次数50100500800150030005000

电缆常用芯数

广东平海电厂一期工程 电缆规格要求 1.动力电缆:ZRC-VV22- 4×1.5、 2.5 、4 、6 、10、16、25 mm2 2.接地电缆:ZRC-VV22-1×35、70\120mm2, ZRC-VV-1×30mm2, 3.控制电缆(开关量):ZRC-KVV22-4、5、7、10、14、19?1.5mm2 4.屏蔽电缆(开关量):ZRC-KVV22P2-4、5、7、10、14、19?1.0mm2 5.屏蔽电缆(模拟量):ZRC-DJVP2V22P2-2、3、4、5、6、7?2?1.0mm2 ZRC-DJVP2V22-1?2?1.0mm2 6.补偿电缆: K分度:ZRC-KXHF46P2V-1、2、3、4、5、6、7?2?1.0mm2 E分度:ZRC-EXHF46P2V-1、2、3、4、5、6、7?2?1.0mm2 T分度:ZRC-TXHF46P2V-1、2、3、4、5、6、7?2?1.0mm2 7.热电阻用电缆:ZRC-DJVP2V22P2-2、3、4、5、6、7?3?1.0mm2 ZRC-DJVP2V22-1?3?1.0mm2 8.高温电缆(耐温260度): ?控制电缆(开关量):ZRC-KFF22-260--4、5、7、10、14、19?1.5mm2?屏蔽电缆(开关量):ZRC-KFF22P2-260-4、5、7、10、14、19?1.0mm2 ?屏蔽电缆(模拟量):ZRC-DJFP2F22P2-260-2、3、4、5、6、

7?2?1.0mm2 ZRC-DJFP2F22P2-260-1?2?1.0mm2 热电阻用电缆:ZRC-DJFP2F22P2-2、3、4、5、6、7?3?1.0mm2 ZRC-DJFP2F22-1?3?1.0mm2 9.当盘间电缆无需铠装时,电缆型号中的“22”应取消。 热控电缆连接约定 1.电源盘UPS、APS作为第一级,到各个盘和DCS的盘间电 缆都由电源盘编号和开列清册。 2.ETS作为第二级,到各个盘(除前一级外)和DCS的盘间 电缆,都由ETS编号和开列清册。 3.DEH作为第三级,到各个盘(除前二级外)和DCS的盘间 电缆,都由DEH编号和开列清册。 4.DCS作为第四级,到各个盘(除前三级外)的盘间电缆,都 由DCS编号和开列清册。 5.除以上四级外,其余各个盘柜的盘间电缆都由DCS编号和开 列清册,或根据工程实际情况由主设人协调。 6.电缆有一头在电气专业者,均由电气专业开列清册。 7.到就地设备的电缆,按盘柜编号,编码规则:盘柜KKS+空 格+电缆分组号+流水号,电缆清册应属于各盘开列。 8.盘、箱、柜间的电缆也要遵守KKS编码规则:盘、箱、柜 KKS+空格+电缆分组号+流水号。 9.电缆分组号规定:1)动力电缆(交流380/220V) 5 (直流220V) 4 2)测量电缆(模拟量信号) 2 3)控制电缆(开关量信号) 1

2018-2019学年广东省惠州市惠城区八年级(下)期末数学试卷

2018-2019学年广东省惠州市惠城区八年级(下)期末数学试卷 一.选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分) 1.(3分)下列式子为最简二次根式的是() A.B.C.D. 2.(3分)在实数范围内有意义,则x的取值范围是() A.x≥3B.x>3C.x≤3D.x<3 3.(3分)下列数据中不能作为直角三角形的三边长的是() A.1,,2B.7,24,25C.D.1,, 4.(3分)一组数据:3,5,4,2,3的中位数是() A.2B.4C.3D.3.5 5.(3分)下列条件中,不能判定四边形ABCD是平行四边形的是() A.AB=CD,AD=BC B.AB∥CD,∠B=∠D C.AB∥CD,AD=BC D.AB∥CD,AB=CD 6.(3分)如图,在?ABCD中,对角线AC、BD交于点O,下列式子中不一定成立的是() A.AB∥CD B.OA=OC C.∠ABC+∠BCD=180°D.AB=BC 7.(3分)如图,在△ABC中,点D、E分别是AB、AC的中点,如果DE=3,那么BC的长为() A.4B.5C.6D.7 8.(3分)下列函数中,是正比例函数的是() A.y=3x2B.y=5x C.D.y=x﹣1 9.(3分)已知点(﹣2,y1),(﹣1,y2),(1,y3)都在直线y=3x+b上,则y1,y2,y3的值的大小关系是()

A.y1>y2>y3 B.y3>y1>y2 C.y1<y2<y3 D.y3<y1<y2 10.(3分)如图,∠BAC=90°,四边形ADEB、BFGC、CHIA均为正方形,若S四边形ADEB=6,S四边形BFGC=18,四边形CHIA的周长为() A.4B.8C.12D.8 二.填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分) 11.(4分)计算:(+)×=. 12.(4分)若一组数据1,3,x,4,5,6的平均数是4,则这组数据的众数是. 13.(4分)如图,一根垂直于地面的旗杆在离地面5m处撕裂折断,旗杆顶部落在离旗杆底部12m处,旗杆折断之前的高度是. 14.(4分)若一次函数y=kx+1(k为常数,k≠0)的图象经过第一、二、三象限,则k的取值范围是.15.(4分)如图,菱形ABCD的周长为16,∠ABC=120°,则AC的长为. 16.(4分)如图,延长矩形ABCD的边BC至点E,使CE=BD,连结AE,若∠ADB=36°,则∠E=°.

广东省惠州市惠城区九年级(上)期末数学试卷

九年级(上)期末数学试卷 一、选择题(本大题共10小题,共30.0分) 1.一元二次方程4x2+1=4x的根的情况是() A. 没有实数根 B. 只有一个实数根 C. 有两个相等的实数根 D. 有两个不相等的实数根 2.在正方形、矩形、菱形、平行四边形中,其中是中心对称图形的个数为() A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 3.如图,四边形ABCD是⊙O的内接四边形,若∠A=70°,则 ∠C的度数是() A. 100° B. 110° C. 120° D. 130° 4.在同一平面内,⊙O的半径为5cm,点A到圆心O的距离OA=3cm,则点A与圆O 的位置关系为() A. 点A在圆内 B. 点A在圆上 C. 点A在圆外 D. 无法确定 5.关于反比例函数y=-2x,下列说法正确的是() A. 图象过(1,2)点 B. 图象在第一、三象限 C. 当x>0时,y随x的增大而减小 D. 当x<0时,y随x的增大而增大 6.对于二次函数y=-x2+2x-4,下列说法正确的是() A. 图象开口向上 B. 对称轴是x=2 C. 当x>1时,y随x的增大而减小 D. 图象与x轴有两个交点 7.已知二次函数y=ax2+bx+c的图象如图所示,那么下列判断 不正确的是() A. b2?4ac>0 B. a?b+c>0 C. b=?4a D. 关于x的方程ax2+bx+c=0的根是x1=?1,x2=5 8.在平面直角坐标系中,将A(-1,5)绕原点逆时针旋转90°得到A′,则点A′的坐标 是() A. (?1,5) B. (5,?1) C. (?1,?5) D. (?5,?1) 9.如图,幼儿园计划用30m的围栏靠墙围成一个面积为 100m2的矩形小花园(墙长为15m),则与墙垂直的边 x为() A. 10m或5m B. 5m或8m C. 10m D. 5m

2号发电机1.26事故分析会议纪要1.29END

会议纪要 会议名称:平海发电厂2号发电机1.26定子内部短路事故分析会 会议地点:平海发电厂集控楼会议室 会议时间:2011年1月29日 9:30-11:00 13:00- 16:30 会议主持:胡平凡 出席人员: 股东方:粤电集团胡平凡、叶国华、唐隆臻 华厦电力发展有限公司区杰瑜 公司领导:朱占方、谢江、刘峰 设备部:胡赧、殷凤军、张敏等 运行部:祁积满、饶勇 生安部:吴华盛、刘兴华、陈强、赵东良、蒋日超等 天安监理:姚展翔、李宝玉、芮万仁 广东火电:刘伟成、曹映春、刘新民、王建伟、曾晓明、杨政、杨峰、罗新荣、石毅、刘志勇、裴盛、甘文亮、刘耿荣、徐杰辉 电科院:张征平、罗勇、韩景复、邓小文、崔振东、薛东发、黄天龙、刘军 上海电气集团:夏鲜良、徐南平、陈国强、仲超 专家:哈尔滨大电机所沈樑伟金湾电厂傅自清 阳西电厂:黄职江 会议内容: 2011年1月29日,针对平海电厂2号机组1.26发电机事故,与会各方了解情况后进入事故现场勘查,并组织讨论,纪要如下: 1、2号发电机1.26事故简要经过 1. 2011.1.26 05:45机组首次并网,后带负荷至260MW左右稳定 运行。 2. 2011.1.26 08:16跳机前,机组负荷271.36MW,无功功率 74.18MVar,发电机定子电流5.6kA,主汽压力8.0MPa,主汽 温度526℃,发电机氢气压力0.470 MPa,温度46.55℃,定子 冷却水流量127t/h,定子冷却水压力(零米层)560.587 kPa 都很稳定,定子冷却水液位未发出液位低报警信号,密封油 泵出口压力1.33 MPa,氢油差压基本维持在130kPa,电气做 完带负荷试验,准备暖机做阀门严密性试验及超速试验。

2019-2020学年广东省惠州市惠城区八年级(下)期末数学试卷

2019-2020学年广东省惠州市惠城区八年级(下)期末数学试卷 一、选择题(共10小瓜,每小题3分,共30分) 1.(3分)使二次根式31x +有意义的x 的取值范围是( ) A .1 3 x > B .1 3 x - C .3x D .3x - 2.(3分)已知样本数据2,3,5,3,7,下列说法不正确的是( ) A .平均数是4 B .众数是3 C .中位数是5 D .方差是3.2 3.(3分)下列各组数据不是勾股数的是( ) A .2,3,4 B .3,4,5 C .5,12,13 D .6,8,10 4.(3分)下列各式计算错误的是( ) A .43333-= B .236?= C .(32)(32)5 +-= D .1823÷= 5.(3分)下列条件中,菱形具有而矩形不具有的是( ) A .对边相等 B .对角线互相平分 C .对角线相等 D .对角线互相垂直 6.(3分)下列函数中不经过第四象限的是( ) A .y x =- B .21y x =- C .1y x =-- D .1y x =+ 7.(3分)校园内有两棵树,相距8米,一棵树高为13米,另一棵树高7米,一只小鸟从一棵树的顶端飞到另一棵树的顶端,小鸟至少要飞( ) A .10米 B .11米 C .12米 D .13米 8.(3分)直角三角形两条直角边长分别是5和12,则第三边上的中线长为( ) A .5 B .6 C .6.5 D .12 9.(3分)一次函数1y mx n =+与2y x a =-+的图象如图所示,则mx n x a +<-+的解集为( ) A .3x > B .1x < C .3x < D .03x <<

平海电厂海水淡化一级反渗透装置性能分析

huangbeiyingyong yu Yanjiu 42   平海电厂海水淡化一级反渗透装置性能分析 何德明 沈旱娇 (广东惠州平海发电厂有限公司,广东惠州516363) 摘 要:针对平海电厂海水淡化一级反渗透装置产水水质超出设计指标问题,从一级反渗透装置运行参数和探针试验两方面进行了 性能分析,为系统设备的运行维护和反渗透膜元件的更换提供科学依据。 关键词:海水淡化;反渗透;性能;电导率;余氯;脱盐率 1 装置概况 平海电厂海水淡化系统采用海水反渗透技术,包括预处理系统、超滤系统、一级反渗透系统、二级反渗透系统[1-3]。 1、2号机组工程设计3套一级反渗透装置,每套出力为232m3/h。按一级一段配置,反渗透膜采用8″能耗海水膜,设计膜通量13.72L/(m2·h),每套装置配65个压力容器,每个压力容器7支膜,每套装置共455支膜。一级反渗透装置按15℃设计,进水SDI≤3,设计进水压力约6.2MPa,产水背压按0.2MPa设计[1-2]。其中1、3号一级反渗透膜的品牌为美国海德能(HYDRANAUTICS),2号一级反渗透膜的品牌为美国陶氏(DOW)。一级反渗透膜的使用寿命保证期为3年,系统出水质量(3年内)为:DD≤500μS/cm(TDS≤350mg/L)、CL-≤180mg/L、B3+≤0.9mg/L、回收率≥42%、反渗透脱盐率≥99.4%[1]。一级反渗透装置出水用于全厂杂用水和供二级反渗透用水。杂用水用户主要有:脱硫工艺水、捞渣机炉底水封槽补水、运煤系统冲洗水泵冷却水、生产区及办公区中央空调补水、生产区域地面冲洗水。二级反渗透装置出水主要用于锅炉补给水系统供水,此外还供生活、消防用水及氢站冷却用水。 2 存在问题 平海电厂海水淡化一级反渗透系统于2010年4月调试产水后投运,截至2014年9月运行了4年多时间,已超过使用寿命的3年保证期,现在3套一级反渗透出水电导率最大值为790~1 350μS/cm、CL-最大值为215~296mg/L,出水质量已超出设计指标。出水水质超出设计要求可能造成用户系统设备腐蚀,影响使用寿命。由于海水淡化系统是电厂的主要水源,如果一级反渗透出水质量继续恶化最后造成系统瘫痪,机组将面临降负荷甚至停机的风险。而反渗透膜更换起来数量巨大、价格较高,如果在其性能良好的情况下提前更换,将降低反渗透膜的使用寿命,造成一定的经济浪费。所以需评估海水淡化一级反渗透装置性能情况,为系统设备的维护检修或反渗透膜元件的更换提供依据。 3 运行参数分析 反渗透系统产水电导率、氯离子、脱盐率是反映装置是否正常运行和判断其性能的关键参数。所以日常工作中应认真做好运行参数的记录与分析,定期对水质指标进行手工测试,并与在线仪表数据进行比对[3]。现将平海电厂海水淡化一级反渗透装置运行以来的重要运行参数统计形成趋势图并进行分析,用于趋势图中的各季度数据为算数平均值,未进行数据“标准化”。脱盐率根据近似估算公式得出,即:系统脱盐率=[(总的给水电导率-总的产水电导率)/总的给水电导率]×100%。根据经验,近似估算公式得到的系统脱盐率往往低于实际系统脱盐率。 通过图1可以看出:(1)3套反渗透装置的产水电导率和氯离子随运行时间逐渐升高,至2013年第3季度电导率略超过设计值、氯离子接近设计值。(2)2014年第2季度开始电导率和氯离子均超出设计值且上升趋势逐渐加剧。产水电导率和氯离子随季节变化较大,每年第2季度呈上升趋势,到第3季度达到峰值,随后呈下降趋势,说明反渗透的性能受海水温度变化影响较大。(3)通过比较可以发现2号一级反渗透产水电导率、氯离子明显比其他两套装置数据大,说明其性能相对较差。 图1 1、2、3号一级反渗透产水电导率、氯离子趋势图通过图2可以看出:(1)3套反渗透装置的脱盐率随运行时间逐渐下降,2014年第1季度开始下降趋势加剧,目前1、2、3号反渗透的脱盐率最低为98.30%、97.07%、98.04%,均已低于质保期的脱盐率99.4%,且下降趋势加剧。(2)反渗透系统脱盐率随季节变化较大,每年第2季度呈下降趋势,到第3季度达到谷值,随后呈上升趋势,说明反渗透的性能受海水温度变化影响。(3)通过比较可以发现2号一级反渗透装置脱盐率明显比其他两套装置低,说明其性能相对较差。 图2 1、2、3号一级反渗透装置脱盐率趋势图

广东省惠州市惠城区九年级(上)期末语文试卷

广东省惠州市惠城区九年级(上)期末语文试卷 一、基础(24分) 1.(10分)根据课文默写古诗文。( (1)官船来往乱如麻,。(王磐《朝天子?咏喇叭》) (2),但惜夏日长。(白居易《观刈麦》) (3)臣本布衣,躬耕于南阳,,。(诸葛亮《出师表》) (4)苏轼的《江城子?密州出猎》中运用典故,表达作者希望得到朝廷重用的词句是,。 (5)把范仲淹的《渔家傲?秋思》默写完整。 ,。,,。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。 2.(4分)根据拼音写出相应的词语。 (1)我是在白云的qiǎng bǎo笑着长大的。 (2)做一个公民,我们要kèjìn zhíshǒu。 (3)我母亲对我们的jiéjū生活感到非常痛苦。 (4)第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地xiùshǒu pang guān。 二、选择题(共2小题,每小题3分,满分6分) 3.(3分)下列句子中加点词语使用不恰当的一项是() A.旋风一样,是飞扬 ..的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁 B.母亲啊!你是荷叶,我是红莲,心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的 荫蔽 ..? C.垃圾广告、恶意插件、暴力游戏和八卦新闻等充斥着互联网,令网民不厌其烦 ....。 D.“光盘行动”、“十面霾伏”等词语从众多网络新词中脱颖而出 ....,获评2013年度十大新词语 4.(3分)下列对病句的修改不正确的一项是() A.由于全社会厉行节约之风,对高端餐饮企业和星级酒店带来了很大的冲击。(缺少主语,应去掉“由于”。) B.学习制作凤冠,不仅要有一种持之以恒的钻研精神,更要看对这种传统技艺有没有兴

火电厂NOX现状

中国火电厂氮氧化物控制现状 更新时间:4-28 15:30 氮氧化物(NO x)是主要的大气污染物之一,火电厂排放的NO x中绝大部分是NO,其毒性不大,但是NO在大气中可以氧化生成NO2,其毒性是NO的4~5倍,当含量达到150×10-6时,对人体器官产生强烈的刺激作用。此外,NO x还导致光化学烟雾和酸雨的形成。在特定的地理位置,当遇逆温或不利扩散的气象条件时,光化学烟雾便会集聚不散,使区域空气质量退化,大气能见度降低,太阳辐射减少,对生态系统造成损害,并会产生头痛、呼吸道疾病恶化,严重的会造成死亡。由于大气的氧化性,NO x在大气中可形成硝酸(HNO3)和硝酸盐细颗粒物,同硫酸(H2SO4)和硫酸盐颗粒物一起,从而加速了区域性酸雨的恶化。 1 我国火电厂发展现状 我国的火电行业以燃煤为主。2003~2007年期间,我国火电行业的装机容量、发电量与煤耗量均呈不断增长的趋势。2007年我国火电厂装机容量为5.54亿千瓦,发电量为29473亿千瓦时,煤耗量为14.06亿吨,与2003年相比,分别增长了91.3%、86.7%和65.6%,如图1所示。 我国火电厂建设采取了发展高参数、大容量机组,改造和关停小火电机组的战略措施,为进一步控制火电厂大气污染物的排放提供了良好基础。 2 我国火电厂氮氧化物排放现状 总体上我国火电厂氮氧化物排放量随着火电行业的发展呈不断增长的趋势。2003~2007年五年间,火电厂装机容量增长了91.3%,煤耗量增长了65.6%,而2007年我国火电NO x 排放量为838.3万吨,只比2003年的597.3万吨增加近了40.3%,见图2。相对于我国火电的总装机容量和煤耗量而言,NO x排放量的增加速率明显小于我国火电总装机容量和煤耗量的增长率。 3 我国火电厂氮氧化物控制政策 国外对氮氧化物进行严格控制已经有近20年的历史。我国长期以来对火电厂产生的大气污染物的控制主要集中在烟尘和二氧化硫上,对氮氧化物排放的治理尚处于起步阶段,对氮氧化物的总量控制也刚列入工作日程。我国现阶段与氮氧化物控制有关的法规政策及标准如下。 我国2004年4月颁布的《大气污染防治法》第30条规定:“企业应当对燃料燃烧过程中产生的氮氧化物采取控制措施”。

2018-2019学年广东省惠州市惠城区七年级(下)期末数学试卷

2018-2019学年广东省惠州市惠城区七年级(下)期末数学试卷一.选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分) 1.(3分)在平面直角坐标系中,点P(﹣1,4)在() A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限 2.(3分)下列实数中,是无理数的是() A.0B.C.D. 3.(3分)若是二元一次方程kx﹣y=3的解,则k的值为() A.1B.2C.3D.4 4.(3分)如图,直线a∥b,直线c与a、b相交,∠1=70°,则∠2的大小是() A.20°B.50°C.70°D.110° 5.(3分)不等式组的解集在数轴上可表示为() A.B. C.D. 6.(3分)某次考试中,某班级的数学成绩统计图如下.下列说法错误的是() A.得分在70~80分之间的人数最多 B.该班的总人数为40

C.得分在90~100分之间的人数最少 D.及格(≥60分)人数是26 7.(3分)若a<b,则下列式子一定成立的是() A.a+3>b+3B.a﹣1<b﹣1C.D.3a>3b 8.(3分)将一直角三角板与两边平行的纸条如图所示放置,下列结论:(1)∠1=∠2;(2)∠3=∠4;(3)∠2+∠4=90°;(4)∠4+∠5=180°,其中正确的个数是() A.1B.2C.3D.4 9.(3分)一辆汽车从A地出发,向东行驶,途中要经过十字路口B,在规定的某一段时间内,若车速为每小时60千米,就能驶过B处2千米,若每小时行驶50千米,就差3千米才能到达B处设A、B间的距离为x千米规定的时间为y小时,则可列出方程组是() A.B. C.D. 10.(3分)如果关于x为不等式2≤3x﹣7<b有四个整数解,那么b的取值范围是()A.﹣11≤b≤﹣14B.11<b<14C.11<b≤14D.11≤b<14 二.填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分) 11.(4分)点(2,﹣3)到x轴的距离为. 12.(4分)为了了解某校2000名学生的身高情况,随机抽取了该校200名学生测量身高,在这个问题中,样本容量是. 13.(4分)如图,直线AB、CD相交于点O,EO⊥AB,垂足为O,DM∥AB,若∠EOC=35°,则∠ODM=度. 14.(4分)命题“如果a2=b2,那么a=b”是(填写“真命题”或“假命题”)

平海电厂反渗透海水淡化的运行与优化

平海电厂反渗透海水淡化的运行与优化 摘要:介绍了惠州平海电厂反渗透海水淡化装置的基本特点,分析了系统投产三年多以来的主要性能参数的变化情况及可能原因。针对海水淡化系统的微生物污染、铁污染、哈夫接头泄漏等问题,采取了沉淀池至一级反渗透全线杀菌、沉淀池及清水池重新防腐、更换哈夫接头垫圈等措施,确保了海水淡化设备的稳定高效运行。 关键词:火电厂;反渗透;性能参数;污染防控 广东惠州平海电厂规划装机总量为6×100MW,一期2×100MW机组于2010年投产发电。电厂生产用水取自海水,于2010年5月率先在广东省电力系统投产696 m3/h的反渗透海水淡化工程。截至2013年8月,反渗透设备已连续运行了三年多,各运行参数仍能达到运行要求,系统运行较稳定,有利地保证了电厂的安全高效生产。在长时间的连续运行过程中,海水淡化系统也曾出现过一些问题,在解决运行问题、优化系统的过程中积累了一些经验,值得交流探讨。 1 平海电厂反渗透系统 1.1 工艺流程 平海电厂海水淡化装置主要包括海水取水、预处理、超滤、一级反渗透、二级反渗透等部分。一级反渗透可将含盐量约36600mg/L的海水淡化为含盐量仅370mg/L的初级淡水,用于全厂杂用水和二级反渗透进水。一级淡水经二级反渗透处理后,含盐量降至约2mg/L,经进一步脱盐后主要用于锅炉补给水系统供水,此外还供生活、消防用水及氢站冷却用水。 系统工艺流程为:海水提升泵→斜板沉淀池→清水池→超滤提升泵→超滤保安过滤器→超滤装置→超滤水池→一级反渗透提升泵→保安过滤器→高压泵→一级反渗透装置→一级淡水箱→一级淡水泵→保安过滤器→二级反渗透提升泵→二级反渗透装置→二级淡水箱。 1.2 主要设备 (1)预处理系统:设计出力2×1000m3/h,采用“列管混合+翼片隔板絮凝+接触絮凝沉淀”组合工艺。海水在进入翼片隔板絮凝前,先投加混凝剂PAC、杀藻剂NaClO,出水浊度设计值为<5NTU,实际运行值<2NTU。 (2)超滤系统:设计出力8×250m3/h,每套超滤装置设置84支旭化成UNA-620A系列中空纤维超滤膜;膜材质为聚偏氟乙烯,出水SDI<3、浊度<0.2NTU。 (3)一级反渗透系统:设计出力3×232m3/h,每套配置455支卷式芳香聚酰胺复合膜,分装在65个玻璃钢压力容器内;1、3号膜元件选用美国海德能

2019-2020学年广东省惠州市惠城区七年级(上)期末数学试卷

2019-2020学年广东省惠州市惠城区七年级(上)期末数学试卷 一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分) 1.(3分)6的相反数是() A.6B.﹣C.D.﹣6 2.(3分)如图所示的几何体从上往下看到的图形是() A.B.C.D. 3.(3分)据不完全统计,2019国庆黄金周,惠州市纳入广东省假日旅游统计的六个重点旅游景区(南昆山、罗浮山、西湖、南昆山温泉大观园、海滨温泉、永记生态园)共接待游客85.2万人次,将85.2万用科学记数法表示应为() A.85.2×104B.0.852×106C.8.52×105D.8.52×104 4.(3分)下列说法正确的是() A.ab2的次数是2B.1是单项式 C.系数是﹣3D.多项式a+b2的次数是3 5.(3分)如图,图中∠α的度数等于() A.135°B.125°C.115°D.105° 6.(3分)化简2a+b﹣2(a﹣b)的结果为() A.4a B.3b C.﹣b D.0 7.(3分)若x=﹣2是关于x的方程3x﹣k+1=0的解,则k的值为() A.﹣5B.﹣1C.D.5 8.(3分)下列计算结果为负数的是() A.﹣(﹣2)﹣(﹣3)B.(﹣2)﹣(﹣3)C.﹣(﹣3)3D.﹣(﹣2)2 9.(3分)如果单项式﹣x a+1y3与x2y b是同类项,那么a、b的值分别为()

A.a=1,b=3B.a=1,b=2C.a=2,b=3D.a=2,b=2 10.(3分)甲队有工人272人,乙队有工人196人,如果要求乙队的人数是甲队人数的,应从乙队调多少人去甲队.如果设应从乙队调x人到甲队,列出的方程正确的是() A.272+x=(196﹣x)B.(272﹣x)=196﹣x C.(272+x)=196﹣x D.×272+x=196﹣x 二、填空题(本大题共7小题,每小题4分,共28分) 11.(4分)比较大小:﹣3﹣2.1(填“>”,“<”或“=”). 12.(4分)已知3x+1和2x+4互为相反数,则x=. 13.(4分)一件服装标价200元,以6折销售,可获利20%,这件服装的进价是元. 14.(4分)把16.42°用度分秒表示为. 15.(4分)如图所示,长方形纸片上画有两个完全相同的灰色长方形,那么剩余白色长方形的周长为(用含a,b的式子表示). 16.(4分)如图,某海域有三个小岛A,B,O,在小岛O处观测到小岛A在它北偏东62°的方向上,观测到小岛B在它南偏东38°12′的方向上,则∠AOB的补角的度数是. 17.(4分)计算:20﹣(﹣7)+|﹣2|=. 三、解答题(一)(本大题共3小题,每小题6分,共18分) 18.(6分)如图中的小正方形的大小相等,图1只有一个小正方形;图2是由4个小正方形构成的一个正方形;图3是由9个小正方形构成的一个正方形,…以此类推,每一个图形都是由小正方形构成的大正方形.回答下列问题:

平海电厂新建工程脱硫用石灰石采购招标公告

招标公告 项目名称:广东省平海电厂新建工程脱硫用石灰石采购 招标编号: 0612-1040A0270096 日期:2010年4月20日 1、广东省机电设备招标公司(以下简称“招标代理机构”)受广东惠州平海发电厂有限公司(以下简称“招标人”)委托,就广东省平海电厂新建工程脱硫用石灰石采购进行国内公开招标,现邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)按照本公告的要求提出报名申请。 2、项目概况、招标范围和供货期: 2.1项目概况 平海电厂位于广东惠东县平海镇碧甲村,规划容量6×1000MW等级国产超超临界燃煤机组,一期拟建4台,先上2台。根据平海电厂1、2号机组工程里程碑节点计划,1号机组计划于2010年7月13日并网,计划投产日期为2010年8月28日;2号机组计划于2010年12月28日投产。 2.2招标范围 平海电厂1、2号机组烟气脱硫采用尾部烟气石灰石湿法脱硫工艺,按测算,两台燃煤机组脱硫所需石灰石数量为:年用量约12万吨,日平均用量330吨。 按照火电厂燃煤机组脱硫工艺设计规范,脱硫所用石灰石(脱硫剂)的品质要求和规格型号如下表(最终石灰石等品质要求以招标文件为准):

注:石灰石的粒经为大于3mm且小于20 mm,颗粒的分布呈正态分布(自然分布),即按破碎机(破碎出料最大粒径为20 mm)破碎后的自然分布状态,不能对破碎后的石灰石再进行二次筛分。 2.3供货期 本项目供货期为自合同生效日期起至2011年12月31日止。 3、投标资格要求: 3.1 投标人须为响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人,具有独立签订合同的能力,且注册资金在50万元(含50万元)以上。 3.2 具有不少于年产15万吨石灰石矿产资源,同时具备《采矿许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《排放污染物许可证》、《安全生产许可证》等相关的合法经营证件(须提供上述证件加盖公章的复印件)。 3.3 保证提供品质合格的石灰石(须提供矿产权威部门出具的石灰石检测证书复印件及样品)。 3.4若投标人为生产厂商的代理,则必须有生产厂商的投标授权委托书。

广东省惠州市惠城区2007年八年级上学期单元检测生物试卷(一)

八年级生物单元检测题(一) 07秋 (范围:第5单元第15-16章命题:梁泉宝) 姓名班级学号得分 一、选择题(每题只有一个最佳答案, 2ⅹ30=60分) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.关节包括关节囊、关节腔和下列哪一项 A.关节头 B.关节面 C.关节窝 D.关节软骨 8.我们在做引体向上,屈肘运动时,主要收缩的肌肉是 A.肱二头肌 B.肱三头肌 C.肱二头肌和肱三头肌 D.关节囊 9.长骨的基本结构有

A.骨密质与骨松质 B.骨膜、骨质与骨髓腔 C.骨密质、骨松质和骨髓 D.骨膜、骨质和骨髓 10.下列表示骨、关节和肌肉关系的模式图中,正确的是 A B C D 11.人体的骨和肌肉的数量分别是 A.600多块和206块 B.400多块和600多块 C.206块和600多块 D.306块和206块 12.关节在运动过程中 A.牢固,但不灵活 B.灵活,但不牢固 C.既牢固又灵活 D.既不牢固又不灵活 13.下列都具有社群行为的昆虫是 A.蜻蜓、螳螂 B.蝗虫、蟋蟀 C.蜜蜂、蚂蚁 D.苍蝇、蚊子 14.以下是动物的某些行为:①被蜜蜂蛰过的猴子,不再取食蜂蜜;②涡虫在强光的刺激下,转移到光线较暗处生活;③母鸡孵卵;④老鼠走迷宫而取到食物;⑤蜘蛛结网;⑥老马识途。其中属于先天性行为的是 A.①④⑤ B.②③⑤ C.②④⑥ D.①③⑥ 15.变色龙能随环境的改变而变换体色,这种行为对它来说 A.属于防御行为 B.有利于逃避敌害 C.有利于捕食 D.包括前三项意义 16.下列研究动物行为的方法中,属于实验法的是 A.用声波干扰水中活动的海豚,观察到海豚对声波反应敏感 B.用摄影机拍摄猎豹的运动,研究猎豹追击猎物的方法 C.用望远镜观察鸟类繁殖期的活动 D.动物园用闭路电视研究东北虎生育幼虎的过程 17.除哪项外,其他均为动物行为的表现形式 A.动物取食 B.屹立不动 C.冬眠夏眠 D.季节变化 18.决定先天性行为的主要因素是 A.遗传因素 B.环境因素 C.体内激素 D.遗传因素或环境因素 19.蚂蜂遭受到袭击时,蜂群共同向侵犯者发起攻击,其行为属于

2017-2018学年广东省惠州市惠城区七年级(上)期末数学试卷 (解析版)

2017-2018学年广东省惠州市惠城区七年级(上)期末数学试卷一、选择题:(本大题共10小题,每小题3分,共30分)在每小题给出的四个选择项中,只有一个是正确的,请将正确选择项前的字母填在下面表格中相应的位置. 1.|﹣2|等于() A.﹣2B.C.2D. 2.图是由几个正方体组成的立体图形,则这个立体图形从左看到的平面图形是() A.B.C.D. 3.地球上的海洋面积约为36100000km2,用科学记数法可表示为()A.3.61×106km2B.3.61×107km2 C.0.361×108km2D.3.61×109km2 4.下面运算正确的是() A.3ab+3ac=6abc B.4a2b﹣4b2a=0 C.2x2+7x2=9x4D.3y2﹣2y2=y2 5.多项式xy2+xy+1是() A.二次二项式B.二次三项式C.三次二项式D.三次三项式6.下列方程为一元一次方程的是() A.y+3=0B.x+2y=3C.x2=2x D.y=2 7.在解方程1时,去分母正确的是() A.3(x﹣1)﹣2(2+3x)=1B.3(x﹣1)+2(2x+3)=1 C.3(x﹣1)+2(2+3x)=6D.3(x﹣1)﹣2(2x+3)=6 8.如图所示,某同学的家在A处,书店在B处,星期日他到书店去买书,想尽快赶到书店,请你帮助他选择一条最近的路线()

A.A→C→D→B B.A→C→F→B C.A→C→E→F→B D.A→C→M→B 9.把两块三角板按如图所示那样拼在一起,则∠ABC等于() A.70°B.90°C.105°D.120° 10.下表中,填在各正方形中的四个数之间都有相同的规律,根据此规律,m的值是() A.58B.66C.74D.112 二、填空题:(本大题共6小题,每小题4分,共24分)请把答案直接填写在相应位置上,不需写出解答过程. 11.﹣0.3 (用“<”,“>”,“=”填空). 12.若a2n+1b2与﹣2a3n﹣2b2是同类项,则n=. 13.小红在计算3+2a的值时,误将“+”号看成“﹣”号,结果得13,那么3+2a的值应为.14.一个角的5倍等于71°4′30″,这个角的余角是. 15.若∠1+∠2=180°,∠2+∠3=180°,则∠1=∠3.理由是. 16.若x2﹣xy=5,4xy+2y=﹣6,则3x2﹣xy+y=. 三、解答题:(每小题6分,共18分) 17.计算:﹣35×()+32÷() 18.先化简,再求值:3(2x2y﹣1)﹣2(3x2y﹣xy2+1),其中,x,y=﹣2 19.如图,小雅家(图中点O处)门前有一条东西走向的公路,测得学校(图中点A处)在距她家北偏西60°方向的500米处,文具商店在距她家正东方向的1500米处,请你在图中标出文具商店的位置(保留画图痕迹).

相关文档
相关文档 最新文档