新风节能新概念

能源与环境

空调器成为人类避暑防寒的保护神,但是空调器自身的先天性缺陷也是一直困扰用户,室内空调环境空气污染严重,是导致空调病、呼吸道疾病、SARS病毒、军团病爆发和传播的祸根。试验证明:开空调后,室内空气中细菌含量是不开空调房内的3~4倍,室内空气污染已成为人类健康最大的环境因素;空调环境空气中含氧量低下,新风量问题一直得不到彻底解决;空调排风中冷热量一直得不到有效回收,能源浪费现象触目惊心。

能源危机已引起世界的高度重视,中国已经把节能作为可持续发展的一项长远战略方针。

新风健康新概念

空调环境的隔热性和高气密性决定了空调房间开窗自然通风必然要被新风全热交换器100%的通风换气所取代。

宝特莱新风换气机根据用户需要,对空调环境进行全方位置换新风,使原来沉默的房屋变成会呼吸的机体,吐故纳新,使房屋内的各种污染物,如烟味、浮尘、臭气以及其它异味,都随室内有计划的排、送风加以驱除,从而使室内空气纯净、舒爽,含氧量充足。新风换气机已名副其实地成为现代住宅的“心肺”,是新型的新风健康环保产品。

全热回收高效节能新概念

高科技纳米膜技术,水平逆向对流技术、抗静电免维护技术、消声技术的应用,使新风换气机突破了传统的热回收效率普遍低下的技术瓶颈,全热回收效率达到75%以上,排风中能量回收率大幅度提高,使用新风换气机,不仅能减少空调主机容量和设备一次性投资总量,还可以降低系统整体的运行费用。

空调伴侣新概念

人的一生有90%以上的时间是在室内度过的,因此空调环境空气品质与人体健康休戚相关。人体健康=空气+水+营养+适量运动,四者缺一不可,新风换气机既解决了新风量问题,又回收了排风中的能量,符合健康、节能的理念,是空调器不可或缺的伴侣产品。

全热量回收概念

夏天运行冬天运行

全热交换器原理

人性化产品设计

1、超静音设计:新风换气机风机采用超低噪音的风机,设备内部采取高效消声技术,整机工作时,机外噪音极低、无干扰;

2、免维护设计:独特设计的气流通道,气流透过性好,风阻小,可以长期连续使用,实现热交换主体免维护;

3、超薄型设计易安装:机体特作超薄机型设计,给安装带来极大便利,可节省宝贵的建筑空间;

4、精工细作:设备部件均采用优质钢板、环保材料、铝合金框架,表面静电喷塑技术处理,质量上乘,外观美观精致。

5、空气过滤设计:内置专业级空气过滤器,保证送入房间内的空气洁净清新。

人性化安装设计

宝特莱新风换气机按安装方式分:吊顶式、立式、卧式;公司还可根据用户需要,设计生产非标产品,最大限度地满足客户和市场的需要。

旁通功能延长寿命

宝特莱新风换气机可进行旁通功能的设计,充分利用春秋两季的自然能源,将室外的新鲜空气不经过热交换直接送入室内,保持室内环境清新舒适,极大地延长热交换器芯体的使用寿命。

产品型号说明

XH□□□

安装方式:D吊顶式、L立式、W卧式

风量:×10m3/h

XR:显热型、QR:全热型

产品代号:新风换气机

小型吊顶系列参数表

中型吊顶系列参数表

大型立式系列

性能参数表

外形及安装尺寸

大型卧式系列

性能参数表

外形及安装尺寸

配套使用示意图

卧式系列机组需配备风机箱才可实现空气的流动以及能量回收。风机箱选配时应根据通风系统全部阻力,如换热箱、风管和其它部件阻力合理确定其压力值。

组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。气流阻力曲线图

新风换气机选型安装指南

空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)

典型安装示意

计算

某计算机房面积S=65(㎡)净高=3(m),人员n=25人,若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m3/h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m3/h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数p=5(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据;结合产品型号,可选用本公司的XH-80D 全热交换产品。

注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度。

房间面积×要求换气次数

应选用的新风换气机台数=

单台新风换气机额定新风量

设计注意事项

1、为使环境对流畅顺,系统排风量=新风量。

2、建筑空间体积大小:住室内人的呼吸活动带为2.4m垂直高度;商业建筑内人的呼吸活动带为4.5m的垂直高度,呼吸

带占整个空间的体积比约为0.26-0.47。

3、住宅、办公建筑其新风量不小于30m3/h.p。综合考虑换气次数和最小新风量两个因素,取两者最大新风量作为选型依

据。

4、体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型,人停留3小时以下的,按50%上座率确

定新风量。

5、对于大型商场等中央空调系统空间,按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。

6、工厂、车间等有毒、有害物散发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气次数进行选型。

风道设计要求

1、要使设计的风道达到最低的风阻和噪音,新风输出口与主机之间、排风输出口与主机之间采用消声器或帆布软连接。

2、对于吊顶机,吊杆上必须安装弹簧减震器或橡胶减震器。

3、室内隐蔽吊装时,必须预留维护、检修口。

4、主机与主风管应保持3~5°坡角,主机位置保持略高。

5、金属风管必须做保温处理。

6、PVC管、橡胶波纹管、铝箔石棉管、铝箔复合管自身具有保温性能,可直接安装使用。

7、风阀的安装:近端与末端处主风管与支风管交接处必须安装风量调节阀,管道系统中间可以使用气流导流片或风量调节

阀。

8、风管与风管要用法兰连接,连接法兰应加垫橡胶密封条。

9、选择风口开启的位置:风口的开启原则上要均匀,保证室内各个地方的新风量和排风量能够得到平衡。

10、风口不宜开在以下位置:风管的转弯处,风管的尾部,风管的变径处。

另行说明:随着我公司技术水平的不断提高,对产品参数有权做出更改,恕不另行通知。