文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 橡胶地板技术要求

橡胶地板技术要求

橡胶地板技术要求
橡胶地板技术要求

3.3 橡胶地板技术清单:

3.4 技术要求

3.4.1标准和规范

3.4.1.1投标人提供的橡胶地板应满足中华人民共和国国家标准测试的要求,所有的规范、标准均应是最新且已实施的国家标准,投标人投标时须提供相关资质文件和检测报告

3.4.1.2厂商需提供海关报关单、本品牌原厂生产(原产地)证明书原件以及生产厂家相应生产经营资质证书;

3.4.1.3所有提供的品牌必须是原厂生产不得为贴牌代工产品;

3.4.1.4需根据国家GB50209-2002严格标准提供完整、详尽的安装技术方案和施工组织计划及施工工具清单;

3.4.1.5施工质量达到国家相关验收标准的优良要求;

3.4.2橡胶地板的技术要求

3.4.2.1性能要求(强制限定):

需具有进口报关证明及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书;

◆投标产品必须是原生橡胶,不得为再生橡胶(再循环利用)及橡塑复合材料;

◆投标产品必须完全同质透心(产品侧面、背面与正面花点均匀一致);

◆制造商须具有不低于20年的专业制造、生产经验,并提供工厂营业执照相

关证明;

◆需提供不小于A4样品供检测,产品对折后不得产生明显折纹或裂痕;

◆将对中标人处以违约惩罚并对招标人支付赔偿。

3.4.2.2橡胶地板技术要求指标

3.4.3界面剂技术要求指标

3.4.3.1性能要求:

●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书;

●无溶剂环保型

●具有优越的防潮性能

●能够提高多孔及易碎基层的完整性

●具有超强的粘结强度

3.4.3.2界面剂技术参数

3.4.4自流平(水泥)技术要求

3.4.4.1性能要求:

●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书;

●具有优良的流动性,自动精找地平面

●提高基层密实度和硬度,提高均质性

●降低基层空隙率和均一吸收性

●快速硬化,1~2天后即可铺设饰面地材

●吸收吸能优异

●可通行时间:约2~3小时后

3.4.4.2自流平(水泥)技术参数

3.4.5粘合剂技术要求

3.4.5.1性能要求:

●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书;

●环保,无溶剂环保型。

●固化后耐挤压抗冲击,适用于工业重载场合粘贴地板,无需晾胶等待时间;

●胶体均质,无固块颗粒,容易涂布,梳齿不零乱;

●可通行时间:约24~48小时

3.4.5.2粘合剂技术参数

3.4.6粘合剂(混泥土楼梯和钢梯)技术要求

3.4.6.1性能要求:

●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测

报告及认证,并提供产品质量保证书;

●环保,无溶剂环保型。

●固化后耐挤压抗冲击,适用于工业重载场合粘贴地板,花纹钢楼梯等,无需晾胶等待时间;

●胶体均质,无固块颗粒,容易涂布,梳齿不零乱;

●可通行时间:约12~24小时

3.4.5.2粘合剂技术参数

SJ-T10796-2001-防静电活动地板通用规范

中华人民共和国国家标准 防静电活动地板通用规范(SJ/T10796-2001) 本标准适用于计算机机房及其他电子设备房间中铺设的活动地板。该活动地板在计算机机房及其他电子设备房间中铺设在房屋建筑地面上作安装设备、设备的走线及空调风库空间等用。 其他类似房间需用的活动地板亦可参照此标准执行 1术语 1.1活动地板高度 由活动地板上表面至房间地面之间的距离。 1.2四周支承式 地板支架含有横梁,地板铺在横梁上的安装方式。 1.3四角支承式 地板的四角直接铺在支撑上的安装方式。 1.4活动地板系统电阻 活动地板上表面至地板支撑底座的电阻 2结构 2.1活动地板按支撑方式分四周支承式和四角支承式。 2.2四周支承式活动地板由地板、支撑、横梁、缓冲垫等组成,见图1。 2.3四角支承式活动地板由地板、支撑、缓冲垫等组成,见图2 3活动地板规格及型号编制方法 3.1活动地板高度分两种.见表1。 表1m m 3.2地板幅面尺寸及尺寸公差见表2,形位公差见表3。 表2m m

表3m m 注:木质基地板参照表2表3执行? 3.3型号编制方法 活动地板的型号用下述方法表示。 例1:铝质基活动地板,铺设高度为200m m,地板幅面500m m×500mm,承重类型为Z,应写为:H D L·200·500·Z 例2:钢质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Z,应写为:H D G·350·600·Z 例3:木质基活动地板,铺设高度为350m m,地板幅面600m m×600mm,承重类型为Q,应写为:H D M·350·600·Q 4技术要求 4.1活动地板电性能 在温度为15~30℃,相对湿度为30%~75%时,活动地板系统电阻值分为两级,见表4。 表4 4.2地板的机械性能 4.2.1地板的机械性能应符合表5的规定? 表5

塑胶地板施工流程与技术要求

塑胶地板施工流程与技 术要求 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

塑胶地板施工流程和技术要求 一、施工前地基要求 1、地表湿度:表层地面的湿度应在3%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。 2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂,基层的强度不应低于混凝土强度C-20的要求,用硬度测试仪检测结果应是基层的表面硬度不低于兆帕。 3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。 4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。 5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。 6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。 7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在5摄氏度以上,不应在5℃以下及30℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20%-60%之间。 8、其它工种、工序全部完成,有封闭的施工现场,避免交叉作业。 二、施工方案 1、施工顺序

清洁基层地面→检测地坪→初磨地坪→刷界面剂→搅拌自流平→刮耙自流平→自流平消泡→精磨自流平→弹线扫尘→预铺裁割→无缝切割→再次扫尘→上胶→铺装→排气→滚压→开槽→焊接→初铲焊线→精铲焊线→清扫地板→交工验收 2、施工方法 根据本项目的特点和施工条件,分七个施工阶段: (1)基层检测 与甲方核定自流平用量,自流平一般厚度在4mm左右。 (2)基层处理 采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆、油渍、化学溶剂、硫化物或固化物、密闭剂、沥青和胶水等残留物,凸起和疏松的地块、有空鼓的地块也必须去除。对地坪裂缝修补(由甲方配合处理)。 (3)界面处理 封固经清扫后仍无法彻底去除的地表浮尘,以确保自流平与基层存在真实、完全的结合。均匀基层吸水性,以确保自流平不会因基层吸水性过大而失去流动性或因基层吸水性过小而削弱强度。 (4)自流平施工 基层地面平整度用2米靠尺检验,空隙不应大于2mm。所以,追求高安全等级和持久可靠的地板使用寿命,使用自流平水泥找平在地板安装系统中是必不可少的一个

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称:

防静电地板项目施工及其验收标准规范

防静电地板施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的施工及验收。1.0.3 承建防静电地面工程施工的单位必须严格按设计施工,设计变更应有原设计单位的变更通知书或签证。 1.0.4 防静电地面工程施工前,施工单位必须作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 1.0.5 工程所用材料应检验,名称、型号、规格、数量应符合设计要求,必须有出厂合格证书。 1.0.6 工程所用设备、仪器的机电性能指标,装卸、搬运方式,安装使用方法,储存环境等必须符合该产品说明书的要求。 1.0.7 隐蔽工程必须有现场施工记录或相关资料(如测试数据、照片、录像等),并由业主代表验收签字后,方可进行下道工序施工。 1.0.8 在有220V、380V及以上高电压的场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 1.0.9 防静电地面工程9 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防 火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。

2 术语 2.0.1防静电地面 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。 2.0.2导静电网 能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 2.0.3接地体 包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 2.0.4系统电阻 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 2.0.5表面电阻 防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 2.0.6体积电阻

橡胶地板技术要求

3.3 橡胶地板技术清单: 3.4 技术要求 3.4.1标准和规范 3.4.1.1投标人提供的橡胶地板应满足中华人民共和国国家标准测试的要求,所有的规范、标准均应是最新且已实施的国家标准,投标人投标时须提供相关资质文件和检测报告 3.4.1.2厂商需提供海关报关单、本品牌原厂生产(原产地)证明书原件以及生产厂家相应生产经营资质证书; 3.4.1.3所有提供的品牌必须是原厂生产不得为贴牌代工产品; 3.4.1.4需根据国家GB50209-2002严格标准提供完整、详尽的安装技术方案和施工组织计划及施工工具清单;

3.4.1.5施工质量达到国家相关验收标准的优良要求; 3.4.2橡胶地板的技术要求 3.4.2.1性能要求(强制限定): ◆需具有进口报关证明及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品 质量保证书; ◆投标产品必须是原生橡胶,不得为再生橡胶(再循环利用)及橡塑复合材料; ◆投标产品必须完全同质透心(产品侧面、背面与正面花点均匀一致); ◆制造商须具有不低于20年的专业制造、生产经验,并提供工厂营业执照相关证明; ◆需提供不小于A4样品供检测,产品对折后不得产生明显折纹或裂痕; ◆将对中标人处以违约惩罚并对招标人支付赔偿。 3.4.2.2橡胶地板技术要求指标

3.4.3界面剂技术要求指标 3.4.3.1性能要求: ●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书; ●无溶剂环保型 ●具有优越的防潮性能 ●能够提高多孔及易碎基层的完整性 ●具有超强的粘结强度 3.4.3.2界面剂技术参数 3.4.4自流平(水泥)技术要求 3.4.4.1性能要求: ●需具有中国环境标志产品认证证书及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,并提供产品质量保证书; ●具有优良的流动性,自动精找地平面 ●提高基层密实度和硬度,提高均质性

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

橡胶地板技术要求

橡胶地板技术清单:

说明: (1)投标人需完成橡胶地板、界面处理剂、自流平水泥、粘合剂、质量检测、包装、运输、装卸、拼花设计方案、现场铺贴施工、交付前的保管保洁、保修及售后服务等全部工作; (2)投标产品必须是进口原生橡胶地板,不得为再生橡胶(再循环利用)及橡塑复合材料。 (3)界面处理剂、自流平水泥、黏合剂等需按照规范耗用量投标,并符合技术要求规范。 (4)此表中数量为暂定量,在实际供货时,招标人有权对本次招标范围内的材料供应量等进行增减和调整。本次投标只报每平方米板材的单价,结算时按现场实际所测量的板材面积×单价计算总费用; (5)投标报价为完成上述全部工作内容的费用、利润及各种税费; 技术要求 标准和规范 投标人提供的橡胶地板应满足中华人民共和国国家标准测试的要求,所有的规范、标准均应是最新且已实施的国家标准,投标人投标时须提供相关资质文件和检测报告 厂商需提供海关报关单、本品牌原厂生产(原产地)证明书原件以及生产厂家相应生产经营资质证书; 所有提供的品牌必须是原厂生产不得为贴牌代工产品; 需根据国家GB50209-2002严格标准提供完整、详尽的安装技术方案和施工组织计划及施工工具清单; 施工质量达到国家相关验收标准的优良要求; 橡胶地板的技术要求 性能要求(强制限定): 需具有进口报关证明及符合中国国家建筑材料标准相关检测报告及认证,

并提供产品质量保证书; 投标产品必须是原生橡胶,不得为再生橡胶(再循环利用)及橡塑复合材 料; 投标产品必须完全同质透心(产品侧面、背面与正面花点均匀一致); 制造商须具有不低于20年的专业制造、生产经验,并提供工厂营业执照相 关证明; 需提供不小于A4样品供检测,产品对折后不得产生明显折纹或裂痕; 将对中标人处以违约惩罚并对招标人支付赔偿。 橡胶地板技术要求指标 项 次 项目单位标准国家标准要求指标要求原因 1 硬度(绍尔A)度HG/ ≥88 地面强韧性2 撕裂强度KN/m HG/ ≥30 3 残余凹陷度 mm3 厚度<3mm 厚度≥3mm HG/ ≤ 重物久置地面 后 恢复性能 4 加热尺寸变 化% 横向 纵向 HG/ ≤± 确保地面不受 环境 温差影响产生 变型 5 脆性温度℃HG/ ≤-15 6 耐烟头灼烧级HG/ ≥3 抗烟蒂性能 7 阻燃性能 临界辐射通量 CHF,kw/㎡GB8624-2006 ≥㎡ Bf 1 -s 1 -t 消防逃生安全

防静电地板技术规范

通信机房整修 陶瓷防静电地板技术规范 2018年3月

一、技术协议通用部分 1 总则 一般规定 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 投标人须仔细阅读包括本规范(通用部分和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的投标产品应符合招标文件所规定的要求。 本规范提出了对招标产品技术上的规范和说明。 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致,按要求较高的标准执行。 如果投标人没有以书面形式对本规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在项目单位技术差异表中列出。 本规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本采购标准规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 本规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾,以商务部分为准。

本规范中通用部分各条款如与专用部分有冲突,以专用部分为准。 投标人应提供的资格文件 投标人应按以下内容和顺序提供翔实的投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不翔实、严重漏项将导致废标: 1)投标人应建立完善的质量保证体系,并出具同质量体系的证书。 2)按附录A提供业绩资料。 3)填写本规范专用部分中的技术参数响应表。 4)填写本规范专用部分中的项目单位技术差异表。 5)投标人应提供生产计划进度表。 6)投标人应提供同种产品的月生产能力。 工作范围和进度要求 本规范仅适用于专用部分货物需求及供货范围一览表中所列招标产品的设计、制造、试验、包装、供货和服务等技术要求。 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。 技术资料 设备交付时应提供以下资料:

塑胶地面施工方案93539

塑胶地面施工方案 (一)施工准备 1、技术准备 (1)塑胶版面层下的各层作法应已设计要求施工并验收合格。 (2)样板间或样板块已经得到认可。 2、材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5以上:不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 (2)砂:应选用中砂和粗砂。含泥量不得大于3%。 (3)塑料板:板块和卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家便准的规定。 (4)胶黏剂:塑料板的生产厂家一般会推荐或配套提供胶黏剂;如没有,可根据基层和塑料板以及施工条件选用乙烯类、聚胺醋、环氧树脂、建筑胶等。所选胶黏剂必须通过试验确定其适用性和使用方法。入室内用水性或溶剂型粘胶剂,应测定其总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量。 2、主要机具准备 (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进、经济要求。 (2)常用机具设备有:塑料板块焊接机、计量器、大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮辊、塞子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 (1)材料检验已经完毕并符合要求。 (2)基层符合9.2.1.3基本规定的第2条,并用水清洗干净。面层与基层粘接牢固,不允许有空鼓、起壳。阴阳角必须方正,无灰尘和沙粒。基层含水率低于10%。 (3)检查验收门框,竖向穿楼板管线以及预埋件。 (4)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 (5)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、线、弹线等方法。 (6)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (7)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004

地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004 时间:2011/2/24 17:43:35 来源: 第一章总则 第1.1.1条为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。 第1.1.2条本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。 第1.1.3条进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。 第二章术语 第2.1.1条低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiantheating) 以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。 第2.1.2条分、集水器(manifold)水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。 第2.1.3条面层(surface course)建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。 第2.1.4条找平层(toweling course)在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。 第2.1.5条隔离层(isolating course)防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。 第2.1.6条填充层(filler course) 在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。 第2.1.7条绝热层(insulating course)用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。 第2.1.8条防潮层(moisture proofing course)防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地板辐射采暖及结构规范

圣通地板采暖系统技术参数: 1)地板采暖结构层厚度:公用建筑≧90mm,住宅≧70mm(不含地面层入找平层厚度) 2)采暖系统完全温度范围:-70℃~110℃,导热系数:0.3~0.45W/m.k 3)供圆水温差8℃~15℃;流量0.02L/S~0.04L/S 4)工作压力≦10.MPa;爆破压力:60Kg/cm2 5)地面层承载≦2000Kg/m2,若大于此数值应采取相关措施。 6)在热水进入管道前(分水器处),应过滤网以防异物混入。 7)地面散热与地板材质,管间距,供回水温度等因素有关,按目前的常规做法,保温材料为:20—30mm厚的复合聚苯板,隔热材料为锡箔纸。 8)PE-X管弯曲半径≧8倍管直径,管间距100-350mm,管回路以80—100mm为宜。 用途: 1)热水、供暖用 公寓、住宅、饭店、学校、体育馆、商业区、医院、太阳能住宅、浴池、温泉、室内游泳场、热交换器线圈等 2)饮用水用 3)工业用 4)农业、畜牧业用 温室、花园、养鱼场院、猪圈、养鸡场 5)融雪用公路、运动场、车库、机场等 安装及应用: 1、在基础混凝土上用耐腐蚀性防水纸布、PVC、PE或防水灰浆处理。这时塑料防水纸布等如有折叠这处需要完全贴紧以不使水分进入,并且由于湿气从墙壁进入,需要铺到从地板到墙壁10cm高处。 2、地板隔热材料的施工 为了防止从下方渗入湿气,提高热炕供暖管的热传递效率,隔热材料最好使用厚度50mm以上的保温板(比重0.03)。(也可使用效果最好的其它保温材料) 3、用于支持的基础灰浆的施工 起支持作用的基础灰浆支铺设热炕暖管时起支撑作用,灰浆的混和比为水泥:沙=1:3,方式时要尽可能保持水平,需要彻底养护。 4、分水器的安装 1)使用分水器进行各房间的温水分配,装在分水器上的阀门管套最好在距离地板30cm以上,水平安装。 2)安装分水器时要把供水阀门放在前面,回水阀门放在后面。 3)最好安装温度计以了解温水的温度。 4)把空气阀安装在分水器时可综合处理各房间管路内的空气。 5、弯曲路线的面管方法 1)对圣通牌热炕管实施弯曲布置时不需强行循环温水或加热,只需两手宽握管子,轻轻弯

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

地面防静电地板施工工艺

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (四)地面防静电地板施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 (A)进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (B)对于设计所选用标准图等的做法如与本标准做法差别较大,不易保证质量时,与设计单位协商,尽量采用本标准的做法。 (C)施工前有施工方案,并先做样板间,再经过详细的技术交底,方可大面积施工。 (2)材料准备 活动地板面层是用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上。活动地板块共有三层,中间一层是25mm左右厚的刨花板,面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5mm厚粘贴,底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边。常用规格为

600mm×600mm和500mm×500mm两种。 (A)活动地板表面要平整、坚实,并具有耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃和导静电等特点。 (B)活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块平整、坚实,面层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:A 级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×1010 Ω。 (C)各项技术性能与技术指标符合现行的有关产品标准的规定。 (D)活动地板块包括标准地板和异形地板。异形地板有旋流风口地板、可调风口地板、大通风量地板和走线口地板。 (E)支承部分:支承部分由标准钢支柱和框架组成,钢支柱采用管材制作,框架采用轻型槽钢制成,支承结构有高架(1000mm)和低架(200、300、350mm)两种。作为地板附件应包括支架组件和横梁组件。 2、主要工具 各类型扳手、切割机、墨斗、水平尺、水平仪、塔尺、直尺、尼龙线和锤子。 3、施工工艺 (1)工艺流程

中深层地热供热项目技术要求

中深层地热供热项目技术要求 国家地热能源开发利用研究 及应用技术推广中心 二〇一四年二月

目录 一、资源指标 (1) 二、技术指标 (1) (一)成井技术 (1) (二)防腐防垢及管网保温 (2) (三)供热系统 (3) (四)设备性能 (4) 三、经济效益指标 (5) 四、环境指标 (5) 本技术要求用词说明 (6)

中深层地热供热项目技术要求 开展中深层地热供热项目应符合以下指标要求: 一、资源指标 地热资源勘查程度达到《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2010)规定的预可行性勘查阶段,从地热储量、地热流体可开采量、地热流体温度、水质等方面进行资源规模和品质的综合评估,确定具备长期规模开发利用的资源条件。 地热储量、地热流体可开采量计算方式见《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2010)。 二、技术指标 所采用的地热资源开发利用工艺及设备技术水平先进,能够科学高效开发利用和保护资源,保证项目的可持续发展。应满足以下技术要求: (一)成井技术 1、地热井布井间距设计 井间距指同一采水层任意两井之间的直线距离,根据不同类型热储层情况确定井间距,一般井间距宜不小于500m。 2、成井工艺 管材:井深大于1500m或腐蚀性较强的地热井,宜选择石油套管;过滤管选择石油套管缠梯形丝的双层过滤管,不宜直接使用单层桥式过滤管或单层缠丝过滤管。 止水:较浅的孔隙型地热井可选用半干粘土球止水,粘

土球直径应小于30mm,止水厚度应不低于10m;较深的孔隙型地热井可根据情况选用膨胀橡胶或膨胀橡胶—普通橡胶联合止水,止水位置应在最上部过滤器顶端,数量为2组~4组;裂隙岩溶型地热井一般采用水泥固井方法止水。 固井:水泥标号宜不小于普硅P.O 42.5,水泥浆密度应在1.60 g/cm3~1.85g/cm3之间。 3、泵室段要求 泵室段井斜不大于1°;泵的入口水温度与井口出水温度之差不大于5℃。 4、地热流体含砂量 地热成井验收时含砂量的容积比不高于1/20000,当地热水含砂量的容积比大于1/50000时,井口应设置除砂器。 (二)防腐防垢及管网保温 1、地热系统防腐防垢 应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2010)的要求。 2、地热水输送管道 应根据地热流体的化学成分,按腐蚀性、结垢性等特点,选用安全可靠地管材,并应符合国家现行标准的规定。当采用非金属管材时,性能应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2010)的要求,温降应不大于0.6℃/km。 3、供热二次管网 设计和施工应按现行行业标准《城市热力网设计规范》(CJJ 34)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28)的规定执行;管道宜采用直埋敷设,温降应不大于0.6℃/km。

采暖工程技术方案

1. 采暖工程技术方案 室内地板辐射、散热器采暖系统施工技术 6.1 系统简介 本项目工程塔楼标准层设计采用地板辐射采暖系统;避难层与屋顶水箱间采暖采用钢制4100散热器Q=0.7671△T^1.3 W/片,散热器挂墙明装。 6.2施工工艺流程 6.3施工工艺原理 本工程低温热水地板辐射采暖系统是利用将45-55℃的热水送入埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内的耐高温聚乙烯PE -RT 管S5系列(埋地管径均为De20*2.0)将地板表面加热的供暖系统。该系统包括:热源、管道、 保温材料及自动控制元件等。 施工准备 绝热层铺设 地暖管铺设 分集水器安装连接 通水运行 面层施工 钢丝网铺设、浇注细石 水压试验 基层清理

6.4施工准备 熟悉图纸、规范、图集,参阅有关施工工艺,检查施工现场供水、供电条件,有储放材料的临时设施;墙面内粉刷已完成(不含面层),外窗外门已安装完毕,厨房、卫生间闭水试验已做完并经过验收。 6.5基层清理 1. 清理干净楼面砂浆及其它附着物。 2. 楼面找平放线,用2 m靠尺检查,高低差不大于8 mm;对平整度不满足要求的地方用1:2水泥砂浆找平。 6.6绝热层的铺设 绝热材料采用聚苯乙烯泡沫板.厚度按大样图执行.容重不得小于0.2kN/m^3.绝热层表面带复合铝箔.符合有关规范规定,铺设时将加工好的板材满铺在平整、干爽的地表面上,切割整齐,板间缝隙要小于5mm。 6.7加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸,选用符合规格尺寸和长度要求的卷管来进行敷设。 图7.4-3辐射供暖地板加热管的布管方式 2、加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向铺设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。 3、加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,防止出现“死折”。 4、加热管的弯曲半径不宜小于管外直径的6倍。防止造成加热管机械损伤。 5、加热管用塑料卡钉固定在绝热层上;固定点的间距,直管段部分宜为0.5-0.7m,弯曲管段部分宜为0.2-0.3m。

美露硫酸钙防静电地板技术需求书

静电高架地板技术需求书 1总则 1.1技术规范与标准 1、S J/T11236-2001 防静电贴面板通用规范 2、G B50222-95 建筑内部装修设计防火规范 3、G B8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 4、G B/T2408-1996 塑料燃烧性能实验方法水平法和垂直法 1.2环境条件 A、温湿度:室内温度:15℃~25℃; 相对湿度:40%~60%; 1.3其它要求 5、该产品必须为国外知名企业的原装进口产品,符合欧洲DIN4102-2标准; 6、产品生产厂商必须在上海设有常驻服务及办事机构,并提供该机构的营业执照或证 明文件; 7、产品生产厂商必须对现场环境勘测且充分了解,提供的所有产品可满足实际现场安 装条件。 8、产品生产商所提供的产品包括面板、支架及安装配件必须全部为原厂配套产品。2技术指标 1、规格 面板规格 600mm x 600mm 2、地板面板 地板板芯采用优质硫酸钙,内含矿物纤维及导电颗粒,并且硫酸钙含量>90% 。底部背衬0.3mm镀锌钢,表面HPL防静电贴面,四周设计4°倒角,便于安装并贴有ABS 防爆贴边,且不易脱落。 3、地板支架系统

地板底部结构由支架、横梁组成。支架采用专用钢材,具有钢性好、承载能力强等特点。管壁厚度不小于 2.0mm,管外径不小于22mm。为便于安装调整,下支撑上安装有调节螺母,便于调节支撑高度,调节范围±25mm;支撑直角保障的技术应为一次性冲压成型的工艺。支架使用原厂配套固定胶粘,避免使用螺栓,破坏地面;螺母调节完成需使用原厂配套螺纹胶固定,避免螺母松动。横梁采用U型结构,两侧鼓包设计,安装采用扣入式,无需螺丝方便拆卸、维修,需要增加强度时可轻松替换加强横梁,不影响结构。要求所采用的支架、横梁表面均采用镀锌处理,美观、防腐;地板金属部件应保证8年以上防腐防锈。 4、安装配件 1)支架固定胶:采用德国Forbo Helmipur SH 302单组分聚氨酯胶或同等产品,有 害物质释放量需严格按照德国权威环境监控机构GEV的EMICODE EC1等级,无毒无害;抗拉应力根据DIN 53 505 达到1.4N/mm2。 2)螺纹固定胶:采用德国Forbo Helmipur 177单组分液体胶货同等产品,有害物质 释放量需严格按照德国权威环境监控机构GEV的EMICODE EC1等级,无毒无害。 3)支架导电垫片:材料采用良好的导电材料,保持系统静电耗散整体性;自带限位功 能,无需与面板螺栓固定,拆卸方便。 4)所有靠墙、靠机架面板均要求配带自粘性防撞胶条,符合DIN 4102-2 欧洲标 准,为B2级防火材料。 5)为防止地面倾斜,配备塑料楔子和不大于0.2mm铝箔片对支架底座和面板分别进 行调节。 5、机械性能 集中荷载≥5500N (挠度≤2.0㎜,永久变形≤0.25㎜); 极限集中载荷≥16680N; 均布载荷≥33000N/㎡(挠度≤2.0㎜)。 板幅极限偏差≤0.2㎜;板厚极限偏差≤0.2㎜; 表面平整度≤0.1㎜;临边垂直度≤0.2㎜;

橡胶地面施工技术方案

橡胶地面施工技术方案 主要施工部位:室内房间、走道。 一、地坪检测 1.室内温度和地面温度以15摄氏度为宜,在5摄氏度以下或35摄氏度以上不适合施工。相对空气湿度应保持在 20-75%。 2.基层应干燥,含水率应小于3% 3.找平层强度不低于混凝土强度标准C-20要求。 4.基层表面硬度不低于1.2兆帕。 5.基层应密实,表面平整、光洁,无明显抹纹,无裂缝、空鼓、麻面、起壳起沙等现象。 6.基层表面必须清洁,地表面没有油污、蜡、油漆、涂料等残留物。 7.检测基层平整度,2米直尺范围内不平整度应小于2毫米。 二、原水磨石地面清洗处理 1.用地坪打磨机整理地坪,除去污染、凸起和疏松的地块,并敲除空鼓的地表。

2.对地坪的裂缝用水泥沙浆修补找平。 3.用大功率的吸尘器进行地面清洁吸尘,保证不留任何削弱粘结性能的物质。 三、自流平找平 1.底涂施工 (1)底涂是增强自流平与基层的紧密结合,起到粘接架桥作用。 (2)按照配方说明,将底涂稀释混合后用滚筒在基层充分滚涂,待底涂风干后,自流平即可施工。 2.自流平施工 (1)将自流平料按照规定的水灰比例混合、搅拌均匀至无结块、呈可流动稀糊状后,静置2~3分钟,使其充分反应(亦叫熟化反应)后,再搅拌约1分钟方可使用。 (3)将搅拌好的自流平浆料倾倒于地面,用自流平耙子控制厚度,使它将自行流动并找平地面,达到设计要求 (3)随后用专用的放气筒在自流平表面干燥之前进行放气,避免气泡麻面及接口高差。

(4)施工完毕后请立即封闭现场,10小时内禁行走,20小时内避免重物冲击。 四、橡胶地板铺设 1.橡胶地板运至现场后,应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工场地相一致。 2.防线。用墨线表示出橡胶地板的行和列,并测量设备、设备基础、坑洞位置。 2.橡胶地板施工前,应对自流平进行精精磨抛光处理,要求是将自流平表面打磨至大面积泛光,露出坚实表面。3.自流平打磨后,应对其进行封闭,并用吸尘机吸尘,保持地面清洁。 4.对橡胶地板进行预铺设,预铺设目的在以发现橡胶地板是否存在色差,尺寸不一等缺陷。 5.涂刮粘结剂。将粘结剂按比例配制好,均匀地涂刮在自流平表面上,涂刮时,应注意均匀且分量适中。待粘结剂表干后(一般以不粘手为宜),开始铺设橡胶地板。 6.进行橡胶地板铺设时,应保持橡胶地板背部的箭头方向一致,尽可能达到橡胶地板的“无缝铺设”。

地板辐射采暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 (1)、一般规定 1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: A:设计图纸及其它技术文件齐全。 B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 C:施工力量和机具等,能保证正常施工。 D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 6、绝热层应铺设在平整的基础上。 7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。 9、填充层内的加热管不得有接头。 10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 (2)、施工操作流程 1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装 A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。 B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。 3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。 4、低温管的铺设 A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。 B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。 5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。 6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。 7、抹水泥沙浆找平层. 8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。 9、验收交工 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。 2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。 (4)、地面层的施工 1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

机房防静电地板如何正确施工、规范及要求

计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会使软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时),因此,在防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。 一、静电地板的功能 机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。 1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观; 2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏; 3、可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织; 4、消除电缆外露对人体的危害; 5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度; 6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

一、静电地板安装的施工要求 1、地面处理: 机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。 2、拉水平线 地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。 根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则: ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。 ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。 ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 ④根据设计要求确定铺设高度。

相关文档