习题解答

教材习题2-9 某砌体承重结构,底层墙厚490mm ,在荷载效应的标准组合下,传至

0.00±标高(室内地面)的竖向荷载310/k F kN m =,室外地面标高为-0.30m ,建设地点的标

准冻深1.5m ,场地条件如下:天然地面下4.5m 厚粘土层下为30m 厚中密稍湿状态的中砂,

粘土层的0.73e =,319/kN m γ=,28%w =,39%L w =,18%P w =,22k C kPa =,18k ?=o

中砂层的318/kN m γ=,30k ?=o

,试设计该基础。

补充条件和要求如下:

1)设计成刚性条形基础; 2)材料用C15混凝土;

3)基础底面低于标准冻深线;

4)选择地基持力层,确定基础底面宽度并检算地基承载力;

5)确定基础各部分尺寸使之满足基础刚性角的要求并绘制剖面草图(砖墙不设置大放脚)。

公式(2-9)涉及到的系数如下表:

1)选择C15素混凝土为基础的材料,立面形式待定;

2)地基为两层,考虑荷载不大,故初步取地基持力层为粉质粘土,暂定基础的埋置深度为1.5m (不高于标准冻深,室外地面以下1.2m );3)计算基础底面积并决定其尺寸

由于题目未给出f ak ,故应用公式(2-9)并预估基础宽度为1.5m ,有

a b d m c k

0.4319 1.5 2.7219 1.2 5.3122191.09kPa f M b M d M c γγ=++=??+??+?=

由于是条形基础,故由公式(2-18)得到: k a 310

1.86m

191.0920 1.2G F b f d γ≥

==--?取b =1.85m ,再代入(2-9)式计算,得

a b d m c k

0.4319 1.85 2.7219 1.2 5.3122

193.95kPa f M b M d M c γγ=++=??+??+?=

再代入(2-18),得:

k a 310

1.82m

193.9520 1.2G F b f d γ≥

==--?

故取基础宽度b =1.85m 可行。

在上述计算中,注意d 的取值。

4)因为是建筑基础,地基条件尚可,在不考虑水平荷载的条件下不必计算地基基础的稳定性,(沉降是否计算要看其它条件);

5)检算基础的刚性角或台阶的宽高比

按题目,基础上的砖墙需不做大放脚,故基础每边挑出的宽度为:

21

(1.850.49)0.68m 2b =

-=

基底压力为:

k k k 31020 1.85 1.2191.57kPa 1.85 1.0F G p A ++??=

==?

根据上述条件,由表2-1查得基础的容许宽高比1:1.00,所以基础的厚度应大于0.68m ,

现取基础高度为h 0=0.7m ,基础台阶的宽高比满足要求。 6)决定基础的细部尺寸并绘制结构图

基础厚度700mm>500mm ,考虑做成台阶形,为简化施工,将基础的立面形式设计为

k (与M 同方向),室外地面标高为-0.15m ,试设计该基础。

补充条件如下:

取基础底面标高为-1.5m ,底面尺寸为2.5m×3.5m ,基础的长边和柱的长边平行且与弯矩的作用方向一致,材料用C20混凝土和I 级钢筋,垫层用C10混凝土,厚度100mm 。

要求:1)设计成钢筋混凝土扩展基础;

2)确定基础的高度和配筋(可以用简化公式); 3)确定基础各部分尺寸并绘制剖面草图。

提示:将荷载的标准组合改为荷载的基本组合。

解:根据已知条件按前述步骤进行设计。

1)基础材料选择C20混凝土和I 级钢筋,立面形式初步定为阶梯形; 2)只进行结构设计,基础底面尺寸已知,所以第2)、3)、4)步不必计算; 5)检算基础的抗冲切、抗剪和抗弯曲承载力并配置钢筋: a. 抗冲切计算

基础下设置垫层,现假定基础高度为800mm ,预估钢筋直径为20mm ,则基础有效高度为:

08004010750mm h =--=

从规范查得C20混凝土:f t =1.1MPa ,I 级钢筋:f y =210MPa 。算得基底净反力为:

jmax jmin

2368.32400210180 1.5kPa 1180.2

3.5 2.5 2.5 3.56y y M F p A W +?=

±=±=???

基础高度为0.8m ,短边长度为2.5m ,柱截面的宽度为0.4m ,高度为0.6m ,所以按公

式(2-29)的说明,有:

hp t b t 0m t b 1.00.4m,2 1.9m

()/2(0.4 1.9)/2 1.15m

a a a a h a a a β====+==+=+=,

由于l >a t +2h 0,于是

2

c 002

21

(

)[()]223.50.61

2.5(0.75)[(2.50.4)0.75]22

1.66m l b b A l h l a h -=?-----=?----=

max 368.3 1.66611.4kN

l j l F p A ==?=

hp t m 00.70.7 1.01100 1.150.75664.1kN

f a h β=????=

两者比较,知满足公式(2-29)的要求且富余不多,故所选基础的总高度合适。台阶

处的验算从略。

b. 抗弯计算和配筋

对于阶梯形基础,控制截面在柱边和阶梯边缘处,对柱边

1I 3.50.6

0.4m,

0.6m,

1.45m 23.5 1.45

180.3(368.3180.2)290.5kPa

3.5j a b a p -''===

=-=+-?= 沿长边方向的弯矩

2

1max max 21[(2)()()]121

1.45[(2

2.50.4)(368.3290.5)(368.3290.5) 2.5]12

657.4kN-m I j jI j jI M a l a p p p p l '=

+++-=?+++-?=

沿短边方向的弯矩

2max min 21

()(2)()481

(2.50.4)(2 3.50.6)(368.3180.2)48

383.0kN m j j M l a b b p p II ''=

-++=-?++=g

沿长边方向配筋

62

I sI 0657.4

104638mm 0.90.9750210

y M A f h =

=?=??

沿短边方向配筋

62

I sII 0383.0

102776mm 0.9()0.9(75020)210

y M A f h d =

=?=-?-?

沿长边方向选用15φ20@170mm ,A sI =4713mm 2;沿短边方向选用20φ14@180mm ,A sI =3078mm 2。

台阶处的验算从略。注意钢筋的数量和间距应与基础的平面尺寸匹配。 6)决定基础的细部尺寸并绘制结构图

基础的高度为800mm ,为节约材料,将其设计为阶梯形,取每级的厚度为400mm ,由此绘出基础的结构草图如下(未绘出垫层):

习题3-1:图示地基梁的横截面为矩形,已知b =1.0m ,h =0.6m ,E =2.0?107kPa ,

因为:λl 1=λl 2=0.343?13=4.459>π,所以是无限长梁。

c 点处:x =6m ,由公式(3-9):

0.3436(cos sin )[cos(0.3436)sin(0.3436)]0.173

x x C e x x e λλλ--?=-=?-?=-

0.3436cos cos(0.3436)0.0598x x D e x e λλ--?==?=-

根据叠加法由公式(3-8c )和(3-10c )求得梁在c 点处的弯矩:

00c 1200150(0.173)(0.0598)4240.3432151.3( 4.485)155.8kN m x x F M M C D λ=

+=?-+?-?=-+-=-g

由对称性,得梁在a 点处的弯矩为

00a 151.3(4.485)146.8kN m 42x x F M

M C D λ=

-=---=-g

习题3-2:推导公式(3-33)和(3-34)。

解:由于是边柱节点,故x 方向的梁可认为是无限长梁,而y 方向的梁可认为是半无限长梁。将公式(3-8a )和(3-11a )代入公式(3-29)

W ix =W iy

得到:

00

22iy y ix x

x y x y

F F A D K K λλ= (1)

因为:

1

1

x y x x y y x

y

S S K b k K b k

λλ=

=

==,,,

又由公式(3-9),有

00(cos0sin 0)1

x A e -=+=

00cos01

y D e -==

代入(1),得

2112iy ix

x x y y F F S b k S b k

?=? (2)

化简后将(3-28)式代入,得到

2()

424ix i ix x x

ix i

x x y y

x x y y

F F F S b F F S b S b S b S b -=?

=

+

这就是(3-33)式,将其代入(3-28)式,得

444y y x x

iy i ix i i i

x x y y x x y y

S b S b F F F F F F S b S b S b S b =-=-

=++

这就是(3-34)式,于是得证。

习题3-3:(教材习题3-13)

十字交叉梁基础,某中柱节点承受荷载2000P kN =,一个方向基础宽度 1.5x b m =,抗

弯刚度4

750x EI MPa m =g ,另一个方向基础宽度 1.2y b m =,抗弯刚度4500y EI MPa m =g ,基床

系数3

4.5/k MN m =,试计算两个方向分别承受的荷载x P ,y P 。(要求:只进行初步分配,不

做调整。)

解:因为是中柱,故两个方向均可视为无限长梁,由(3-30)算得特征长度为:

4.59m x S =

4.39m

y S =

由(3-31),有

1.5 4.59

20001133kN

1.5 4.59 1.2 4.39

x x x x x y y b S P P b S b S ?=

=?=+?+?

由(3-28)算得

20001133867kN

y x P P P =-=-=

第2章 桩基础

4-11某工程桩基采用预制混凝土桩,桩截面尺寸为350mm ?350mm ,桩长10m ,各土层分布情况如图所示,试确定该基桩的竖向承载力标准值uk Q 和基桩的竖向承载力设计值R (不考虑承台效应)。

粉质粘土:

30.618

0.74

3518

P

L

L P

w w

I

w w

--

===

--,土层中点埋深1.5m,故修正系数取0.8,于

是得:s k0.85040kPa

i

q=?=;

粉土:e=0.9,上部土层中点埋深为4m,s k0.84233.6kPa

i

q=?=;

下部土层中点埋深7m,s k 1.04242kPa

i

q=?=

中砂:中密,中点埋深9.5m,s k 1.06565kPa

i

q=?=。

再由表4-7查得桩的极限端阻力标准值q pk为:

中密中砂,h =10m,查得q pk = 5100~6300 kPa,可取q pk =5100 kPa。

故单桩竖向极限承载力标准值为:

Q uk=Q sk+Q pk=u∑q sik l i+q pk A p

=4?0.35?(40?3+33.6?2+42?4+65?1)+5100?0.352

=588.3+624.8 =1213.1kN

因不考虑承台效应,可取ηc =0;题目未给出桩距和桩数等参数,故取ηs =ηp =ηsp =1.0,由表4-17取 s = p =1.65。由式(4-42)可求得基桩竖向承载力设计值为:

R=Q sk/γs+Q pk/γp=588.3/1.65 +624.8/1.65 =735.2 kN

4-13某工程一群桩基础中桩的布置及承台尺寸如图所示,其中桩采用d=500mm的钢筋混凝土预制桩,桩长12m,承台埋深1.2m。土层分布第一层为3m厚的杂填土,第二层为4m厚的可塑状态粘土,其下为很厚的中密中砂层。上部结构传至承台的轴心荷载设计值为F=5400kN,弯矩M=1200kN.m,试验算该桩基础是否满足设计要求。

补充条件:柱为方柱,截面尺寸为500mm?500mm,承台材料用C30砼,II级钢筋。

⑴ 桩身结构设计从略。

⑵ 桩数及布桩情况已选定如图,现计算单桩承载力: 根据已知条件计算相关参数,并由表4-6查得: 杂填土:按表4-6的说明,不计其侧阻力;

粘土:可塑状态,(0.250.75)L I ∈,

,按I L =0.5查表,土层厚4m ,将其分为两层,上层土中点埋深4m ,取s k 0.86652.8kPa i q =?=,下层为6m ,取

s k 1.06666kPa i q =?=;

中砂:中密,厚6.2m ,中点埋深10.1m ,近似取修正系数为1.0,故有: s k 1.06565kPa i q =?= 再由表4-7查得桩的极限端阻力标准值q pk 为:

中密中砂,h =13.2m ,查得q pk = 5100~6300 kPa ,可取q pk =5800 kPa 。 故由(4-21)算得单桩竖向极限承载力标准值为:

Q uk =Q sk +Q pk = u ∑q sik l i + q pk A p

=π?0.5?(52.8?2+66?2+65?6.2)+5800?π?0.252

=1006.3+1138.8=2145.1kN

因承台下有1.8m 厚杂填土,考虑承台有可能与台底土层脱开,按p.120的第(3)条说明,取ηc =0;同时因:

a a 1.25 1.77m / 1.77/0.5 3.54s s d ===,

由B c /l ≤0.2,s a /d =3.54,由表4-18查得:

p 0.85 1.22s ηη==,

查表时考虑桩周的主要土层为粘土,桩端土为砂土。

由表4-17取 s = p =1.65。由式(4-42)可求得基桩竖向承载力设计值为: R =ηs Q sk /γs + ηp Q pk /γp =0.85?972.3/1.65 +1.22?1138.8/1.65 =1342.9 kN

⑶ 承台尺寸拟定

承台的平面尺寸已知如图,a =b =3.5 m

承台埋深1.2 m ,取承台高1.0m ,桩顶伸入承台50mm ,钢筋保护层取为25mm ,算得承台的有效高度为:

h 0 =1.0-0.050-0.025-0.010=0.915 m

⑷ 计算桩顶荷载设计值

取承台及其上土的平均重度 G =20 kN/m 3,则桩顶平均竖向力设计值为: 5400 1.220 3.5 3.5 1.2

1150.6kN 5F G N n ++????=

==

上式分子中的第一个1.2为自重分项系数(G 为设计值)。

max max 2

2min

()1200 1.25

1150.64 1.251390.6kN 1.21611.5kN

1150.6240910.6kN 0i M Hh x N N x R +?=±

?<=?=±=?

>?∑

取结构重要性系数γ0=1.0,有:

00max min 1150.6kN 1342.9kN 1390.6kN 1.21611.5kN

N R N R N γγ=<==<=>

所以符合式(4-50)和式(4-51)的要求。 ⑸ 承台受冲切承载力验算。

① 柱边冲切,首先将圆桩换算为方桩:b p =0.8d =0.8?0.5=0.4m 按式(4-70)~式(4-73)可求得冲跨比λ与冲切系数α :

()0000000 1.250.250.20.87 1.00.9150.720.72

0.67

0.20.870.2

x x y x y x a h λλααλ--====<==

==++

2[αox (b c + a oy ) +αoy (h c + a ox )]f t h o = 2?[0.67?(0.5 + 0.8)?2]?1430?0.915

=4558.6 kN > o F l =1.0?(5400-1080)=4320kN (可以)

注意桩顶力采用净反力。 ② 角桩向上冲切(略) ⑹ 承台受剪切承载力计算

根据式(4-76)和式(4-77),剪跨比与以上冲跨比相同,故对I -I 斜截面: λx =λox =0.87(介于0.3~1.4之间)

故剪切系数

0.120.12

0.1020.30.870.3βλ=

==++

βf c b o h o = 0.102?14300?3.5?0.915

= 4697 kN > 02N max = 1.0?2?1390.6= 2781.2 kN

注意桩顶力采用总反力。

两个方向的受剪切承载力相同,故另一方向不需验算。 ⑺ 承台配筋计算 由式(4-70)可得:

M y =∑N i x i = 2?1390.6?1.0 =2781.2 kN·m

6

2

2781.21010894.5mm 0.90.9310915

y s y M A f h ?=

=

=??

注意桩顶力采用总反力(不考虑承台影响)。

选用23φ25,A s =11290.7mm 2,沿平行x 轴方向均匀布置。

M x =∑N i y i =2?1150.6?(1.25-0.25)= 2301.2 kN·m

6

2

02301.2109215.7mm 0.90.9310(91525)

x s y M A f h ?=

==??-

选用20φ25,A s =9818mm 2,沿平行

y 轴方向均匀布置。

注意:沿x 方向为主要受力方向,其抗弯钢筋应布置在下层。 钢筋布置如图。

地基基础部分习题

一、选择题

1 以下哪些基础形式属浅基础( )

A 沉井基础

B 扩展基础

C 地下连续墙

D 地下条形基础

E 箱形基础 答案:BDE

2 下列钢筋混凝土基础中,抗弯刚度最大的基础形式是( )

A 柱下条形基础

B 十字交叉基础

C 箱形基础

D 筏板基础 答案:C

3 在某粘土地基上快速施工,采用理论公式确定地基承载力值时,抗剪强度指标c k 和k

采用下列哪种试验方法的试验指标( )

A 固结排水

B 不固结不排水

C 固结不排水

D 固结快剪 答案:B

4 对砌体承重结构,其地基变形验算应以哪种变形特征做控制( )

A .沉降量

B .局部倾斜

C .相对弯曲

D .倾斜

1.25m 1.25m 0.5m 0.80.2M

F

0.25

y

1.25m

0.05

0.5m 0.5m

0.89

0.0850.915

0.5m

1.25m

x

F

M

y

x

1.2m

20φ25 23φ25

答案:B

解:对砌体承重结构,房屋的损坏主要是由于墙体挠曲引起的局部开裂,应由局部倾斜做为变形控制。

5 对高层建筑物,其地基变形验算应以哪种变形特征做控制()

A.沉降量B.局部倾斜C.沉降差D.倾斜

答案:D

6 地基土载荷板试验可以得到的土参数是()

A.承载力特征值B.地基沉降量C.变形模量D.压缩模量E.弹性模量

答案:AC

7 由弹性理论可得到土的变形模量E0与压缩模量Es的关系为E0=βEs,其中β为()

A.β=1 B.β>1 C.β>2 D.β0≤β≤1

答案:D

8 用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用()

A.弹性模量 B.压缩模量 C. 变形模量 D.旁压模量

答案:B

9 在地基持力层承载力验算中,基础底面深处的荷载取下列哪个值进行计算()

A.基底压力p

B.基底深度处的土自重应力σc

C. A+B

D. A-B

答案:A

10 按规范方法计算的建筑物沉降是()

A.基础的平均沉降 B.刚性基础的平均沉降

C.实际基础的中点沉降 D.不考虑基础刚度的中点沉降

答案:D

11 甲,乙两基础,底面积,基底压力和压缩层内土质都相同,甲基础埋置深度大于乙基础,则两者的沉降是()

A.甲基础沉降大B.乙基础沉降大C.两者沉降相等D.无法确定

答案: B

解:基础沉降决定于土的压缩性和土中的附加应力。乙基础埋置深度小,基底处自重应力小,则基底附加压力大,其产生的附加应力就大,故其沉降大。

12 甲,乙两基础,埋置深度,基底压力和压缩层内土质都相同,甲基础底面积大于乙基础,则两者的沉降是()。

A.甲基础沉降大 B.乙基础沉降大 C.两者沉降相等 D.无法确定

答案:A

解:基础沉降决定于土的压缩性和土中附加应力。甲基础底面积大,则附加应力系数大,即其产生的附加应力大,故其沉降大。

13 地下水位下降时,建筑物的沉降可能会()。

A.增大 B.减小 C.一定不变 D.有时增大有时减小

答案:A

解:地下水位下降时,土的自重应力会增加,从而使建筑物产生附加沉降。

14 桩产生负摩阻力时,下列说法中正确的时()

A.桩距越大,下拉荷载可能越大

B.桩身轴力、桩身沉降沿深度逐步衰减

C .单桩极限承载力由桩周土总侧阻力和桩端阻力所组成

D .采用涂层法措施后,可使桩身负摩阻力、沉降减小,但中性点深度变大 答案:AD

本例中容易出现的错误:

不熟悉桩产生负摩阻力时受力变形特征,及影响负摩阻力大小的因素。 桩距越大,群桩效应系数越大; 桩身轴力在中性点处最大;

单桩极限承载力由中性点下桩周土总侧阻力和桩端阻力所组成; 桩身沉降减小,中性点深度加大。

15 桩产生负摩阻力时,关于中性点深度以下说法正确的是()中性点深度越大。

A .持力层越硬,桩的截面刚度越大

B .持力层越硬,桩的截面刚度越小

C .持力层越软,桩的截面刚度越大

D .持力层越软,桩的截面刚度越小 答案:A

本例中容易出现的错误:

不了解中心点位置与桩周土沉降沿深度方向分布特性的关系。桩身沉降越小,中性点深度越大。

二、计算题

1. 某建筑物的箱形基础宽8.5m ,长20m ,埋深4m ,土层情况见下表所示,由荷载试验

确定的粘土持力层承载力特征值f ak =189kPa ,已知地下水位线位于地表下2m 处。求该粘土持力层深宽修正后的承载力特征值f a

解:(1)先确定计算参数

因箱基宽度b=8.5m>6.0m ,故按6m 考虑;箱基埋深d=4m 。 由于持力层为粘性土,根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)表5.2.4,确定修正系数ηb ,ηd 的指标为孔隙比e 和液性指数IL ,它们可以根据土层条件分别求得:

83

.00.12.198

.9)32.01(72.21)1(0=-?+?=

-+=

γγωw

s d e

73

.03.175.373.170.32=--=--=p L p L I ωωωω

由于I L =0.73<0.85,e=0.83<0.85,从规范表5.2.4查得ηb =0.3,ηd =1.6 因基础埋在地下水位以下,故持力层的γ取有效容重为: γ’=19.2-10=9.2kN/m 3

而基底以上土层的加权平均容重为:

3

3

1

3

1

i

i /6.134

22

.5422.08.10.2)102.19(2.09.188.18.17h

m kN h

i

m ==++?-+?+?=

=

∑∑γγ

(2)计算地基承载力特征值:

a

m d b ak a kP d b f f 4.27316.7628.8189)5.04(6.136.1)36(2.93.0189)5.0()3('=++=-??+-??+=-+-+=γηγη

本算例中容易出现如下错误:

(1)对持力层土层判定错误,采用了地下水位以上的容重计算; (2)γ未用有效容重计算,γm 采用了持力层的容重计算; (3)取宽度b=8.5m ,未按6m 考虑。

2在某柱基础,作用在设计地面处的柱荷载设计值,埋深及地基条件如图所示 粉质粘土:

318kN/m γ=,

0.85e =, ak 205kPa f =

解:

(1).计算地基承载力a f (先不进行宽度修正)

对e=0.85的粉质粘土,查表得

d 1.0η=,因此有

a ak

b d m (3)(0.5)2050 1.018(1.80.5)228.4kPa f f b d ηγηγ=+-+-++??-==

取减系数0.8ξ=,有

2

k 0a 1800200

13.77m 0.8228.420 1.8G F A f d γ+≥

==-?-? 取基底边长比为/2b l =,则有 20213.6 2.6m, 5.2m A l b l l b =?==?== (2).验算荷载偏心距

基底处的总竖向力:180022020 2.6 5.2 1.82507kN F G +=++???= 基底处的总弯矩:950180 1.22200.621302kNm M =+?+?=

故有13020.519m 0.867m 25076M b

e F G ===<=+满足要求

(3).基底最大压力验算

基底的最小边长为2.6m ,故a

228.4kPa f =。

k k k max a 6250760.519

(1)(1)299kPa>1.2274.1kPa 5.2 2.6 5.2F G e p f l b b +?=

+=+==??,不满足

要求

(4).调整尺寸

取 2.7m, 5.4m l b ==

180022020 2.7 5.4 1.82545kN F G +=++???=,弯矩M 不变

13020.512m

2545M e F G ===+

k k k max a 6254560.512

(1)(1)274kPa<1.2274.1kPa

5.4 2.7 5.4F G e p f l b b +?=+=+==??,满足要

3.在某柱基础,作用在设计地面处的柱荷载设计值,基础尺寸,埋深及地基条件如图所示,验算持力层承载力。

填土

3.5

0.801.50

|Γ=19kN/m

地基剖面(尺寸单位:

m ) 淤泥质粘土

3.0mx3.5m

m

Q =67kN

M =105kN F =105kN

|Γ=19kN/m e=0.80 IL=0.74fak=230kPa ES1=5.6MP a

粉质粘土

g

1.86MPa

解:(1)地基承载力特征值计算:

因b=3m,d=2.3m,e=0.80<0.85,I L =0.74<0.85,查规范(GB5007-2002)表5.2.4可得ηb =0.3,ηd =1.6。

基底以上土的平均容重:

3

0/0.173.28

.0195.116m kN =?+?=

γ

地基承载力的深宽修正:

kPa

d b f f d b ak a 24996.480200)5.03.2(176.1)33)(1019(3.0200)5.0()3(0≈++=-??+--?+=-?+-??+=γηγη

(1) 基底平均压力

)(2491465.33203.25.331050满足kPa f kPa A G F p a =<=????+=+=

基底最大压力:

∑?=?+=m kN M 1.2593.267105

)

(8.2982492.12.13.1886/5.331

.2591462max 满足kPa f kPa W M

A G F p a =?=<=?+=++=

所以,持力层地基承载力满足要求。 本算例中容易出现的错误:

(1)基础自重设计值G 计算错误,如采用;

d G c ?=σ

(2)上部荷载合力计算错误,如未计算水平力的作用; (3)计算。值用计算中0.36/2

b lb W =

4.同上题条件,验算软弱下卧层的承载力。 解:(1)软弱下卧层的地基承载力特征值计算: 因为下卧层系淤泥质土,且kPa kPA f

ak

5078>=,查《建筑地基基础设计规范》

(GB

50007-2002)表5.2.4可得ηb =0,ηd =1.1。

下卧层顶面埋深:

m z d d 8.55.33.2=+=+='

土的平均容重:

3

/19.128.57

.705.38.05.15.3)1019(8.0195.1160m kN ==++?-+?+?=

γ

于是下卧层地基承载力特征值为: kPa d f f d ak az 149)5.08.5(19.121.178)5.0(0=-??+=-?+=γη

(2)下卧层顶面处应力计算: 自重应力:

kPa cz 7.705.3)1019(195.116=?-?+?=σ

附加应力σz 按扩散角计算,E s1/E s2=3,因为z/b=3.5/3=1.17>0.5,查表1-4-1得θ=

23o 。则附加应力σz 为:

kPa p p z 8.106)8.0195.116(1460=?+?-=-=σ

kPa z l z b l

b p z 03.2947.697.55.338.106)23tan 5.325.3)(23tan 5.323(5

.338.106)

tan 2)(tan 2(000=???=

??+??+??=

?+?+??=

θθσ

作用在软弱下卧层顶面处的总应力为:

)(14973.997.7003.29满足kPa f kPa az cz z =<=+=+σσ

软弱下卧层地基承载力满足要求。

本算例中容易出现的错误:

(1)下卧层顶面以上土的平均容重γ0计算错误,如采用基底以上土的平均容重计算; (2)软弱下卧层地基承载力特征值计算时计算了宽度修正;

(3)基础底面到软弱下卧层顶面的距离z 采用了地表面到软弱下卧层顶面的距离; (4)对条形基础仍考虑了长度方向的应力扩散。

5.已知厂房基础上的荷载如图所示,持力层及基底以上地基土为粉质粘土,γ=19kN/m 3,地基承载力fak=230kPa ,设计矩形基础底面尺寸

ak

3

m Q =180kN

M =950kN F =1800kN

P =220kN

0.62

粉质粘土

1.80

|Γ=19kN/m e=0.73 =0.75 f =230kPa

解:(1)按轴心荷载初步确定基础底面积:

2

04.108.120230220

1800m d f F A G ak

=?-+=?-≥

γ

考虑偏心荷载的影响,将A 0增大30%,即:

A =1.3A 0=1.3×10.4=13.5m 2

设长宽比n=l/b=2,则2

2b b l A =?=,从而进一步有:

m n A b 6.225.13===

l=2b=2×2.6=5.2m

(2)计算基底最大压力p max :

基础及回填土重 kN Ad G G 4878.12.56.220=???==γ 基底处竖向力合力

kN F 25074872201800=++=∑

基地处总力矩 ∑?=-?+?+=m

kN M 1302)6.08.1(18062.0220950

偏心矩 m

b m F M e 87.0625.025071302=<===∑∑

所以,偏心力作用点在基础截面内。

基底最大压力:

kPa

b e lb F p 7.296)2.552

.061(6.22.52507)61(max =?+??=

+=

(2) 地基承载力特征值及地基承载力验算:

根据e=0.73,I L =0.75,查《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)表5.2.4,得ηb =0.3ηd =1.6。由此可得:

kPa

d b f f b b ak a 5.269)5.08.1(196.10230)5.0()3(0=-??++=-+-+=γηγη)(4.3235.2692.12.17.296m ax 满足kPa f kPa p a =?=<=

)

(5.2694.1856.22.52507

满足kPa f kPa lb

F p a =<=?=

=∑

所以,基础采用5.2m ×2.6m 底面尺寸是合适的。

本算例中容易出现的错误: (1)荷载合力计算遗漏;

(2)只按轴心荷载或仅根据fak 确定基底尺寸;

(3)计算基底最大压力时未根据力矩作用方向计算截面抵抗矩; (4)宽度计算结果b<3.0m ,而承载力深宽修正时未按3m 计算; (5)矩形基础长宽比取值不合理。 6. 某柱下锥形基础的底面尺寸为2200mm×3000mm ,上部结构荷载F=7500kN ,M=110kNm ,柱截面尺寸为400mm×400mm ,基础采用C20混凝土和I 级钢筋。试确定基础高度并计算配筋。 解:

(1 设基础高度h =500mm ,其有效高度为h 0=500-40=460mm 。C20混凝土的t 1.1MPa f =,

I 级钢筋的

y 210MPa

f =。

(2)基底净反力计算

max min

2

146.94750110

kPa 80.303.0 2.21/6 2.2 3.0j F M p A W =

±=±=???

(3)基础高度验算 基础的 3.0m b =,

t c 0.4m a b ==, 2.2m l =

b t 020.420.46 1.32 2.2m a a h l =+=+?=<= m t b ()/2(0.4 1.32)/20.86m a a a =+=+=

由于

b t 02a a h l =+<,所以

2

c t 0022

()()22223.00.4 2.20.4(0.46) 2.2(0.46) 1.65m 2222l b a

b l A h l h =-----=--?---=

max 150.0 1.65242.65kN

l j l F p A ==?=

3

hp m 00.70.7 1.0 1.1100.860.46304.6kN>t l f a h F β=?????=

故基础高度选为h =500mm 满足要求。 (4)内力计算及配筋

设计控制截面在柱边处,其I 3.00.4

1.3m 2a -=

=

I I min max min 3.0 1.3

()80.3(146.9480.3)118.1kPa 1.3j j j j b a p p p p b --=+-?

=+-?=

2

I 1jmax I jmax I 21[(2')()()]121

1.3[(2

2.20.4)(146.94118.1)(146.94118.1) 2.2]12

188.10kNm M a l a p p p p l =

+++-=???+?++-?=

2II jmax jmin 21

(')(2')()481

(2.20.4)(2 3.00.4)(146.9480.3)48

98.2kNm M l a b b p p =

-++=?-??+?+=

62

I sI y 0188.1

102163mm 0.90.9460210

M A f h ==?=??

选用11φ16@210(面积为

2211mm 2)。

62

I sII y 098.2101170mm 0.9)

0.9(46016)210M A f h d =

=?=?-?(-

选用15φ10@200(面积为

1178mm 2)。

7.拟建场地的地基条件如表所示,其中地下水位距地表0.8m 。

50007-2002)确定的基础持力层地基承载力特征值fa 最接近下列哪个数值( ) A.165kPa B.218kPa C.323kPa D.105kPa

(2)经分析决定采用独立基础,埋深仍为2.0m 。载荷试验测得的粉土的地基承载力特征值为f ak =226kPa 。上部荷重N=1600kN ,M=kN ?m ,Q=50kN 。则初步选定柱下独立基础尺寸最接近的数值是( )

A .3.8m ×4.2m

B .2.4m ×3.2m

C .3.6m ×3.2m

D .2.8m ×2.8m (3)已知按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)查得粉土层ηb =0.3,ηd =

1.6。试进行持力层承载力的验算。

(4)若淤泥质粘土层f ak =70kPa, ηb =0,ηd =1.1,θ=23°,试验算软弱下卧层的承载力。 答案:(1)B (2)C (3)p=178.9 p max =250.4 f a =256 (3) σz +σcz =50.3+51=101.3,f az =115.9kPa

解:(1)已知计算参数比b=2.0m,φk =24°,c k =6.0kPa,由持力层粉土的φk =24°查《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)表5.2.5得:M b =1.90,M d =5.59,M c =7.95。则有:

kPa

c M

d M M f k c m d b b a 4.2186

95.70.22

.18.02

.1)108.18(8.05.1759.52)108.18(9.1=?+?+?-+??+?-?=+++=γγ

先按轴心荷载初步确定基础底面积:

6.82202261600

0=?-=-=

d f N A G ak

γ

考虑偏心荷载的影响,将A 0增大30%,即得:

22.116.83.13.10m A A =?==

答案中C 为3.6×3.2=11.5m 最接近面积 A 值;A 为3.8×4.4=16m 较大; B 为2.4×3.2=7.7 D 为3.0×2.8=8.4均小于面积A 0值。

故初步选答案C 。

(2) 持力层承载力的验算:

满足要求。

∴<∴<=-?-+??+-?-?+=-+-+==?+?=

+==?==

=<===?=?+==???+=+=∑∑∑

∑∑∑a a d b ak a f p f p kPa d b f f kPa

l e lb F p kPa lb

M p l F M e m

kN M kN G N F 2.1256)

5.02(0

.22

.1)108.18(8.05.176.1)32.3()108.18(3.0226)

5.0()3(4.250)6

.324

.061(2.36.38.2060)61(9.1782

.36.38.20606.06/24.08.20605005002504008.20600.22.36.3201600max 0max

Θγηγη

(3) 软弱下卧层的承载力验算: 计算软弱下卧层顶的自重应力为: kPa cz 512.4)108.18(8.05.17=?-+?=σ

计算软弱下卧层顶的附加应力:

kPa p p 3.154)2.18.88.05.17(9.1780=?+?-=-=σ

kPa z l z b bl

p z 7.50)23tan 326.3)(23tan 322.3(6

.32.33.154)

tan 2)(tan 2(0=???+???+??=

++=

θθθσ

软弱下卧层顶的总应力为:

kPa

cz z 3.101513.50=+=+σσ

修正后的软弱下卧层承载力特征值为:

kPa

d f f d ak az 9.115)

5.05(0

.52

.4)108.18(8.05.171.170)

5.0(0=-?-+??

+=-+=γη

∵az cz z

f <+σσ ∴满足要求。

8.某承重砖墙混凝土基础的埋深为1.5m 上部结构传来的轴向压力F=200kN/m 。持力层为粉质粘土,其天然容重γ=17.5kN/m3,孔隙比e =0.943,液性指数IL=0.76,地基承载力特征值fak=150kPa,地下水位在基础底面以下。拟设计基础采用C10素混凝土砌筑。

(1)经深宽修正后地基承载力特征值最接近下列哪个数值() A.150kPa B.163kPa C.178kPa D.187kPa

(2)按承载力要求初步确定基础宽度bmin 最接近下列哪个数值( ) A.1.15m B.1.35m C.1.65m D.1.85m

(3)若承重砖墙大放脚底面宽度b0=840mm ,初步选定素混凝土基础高度H=0.3m 。则按台阶的宽高比要求得到的基础宽度bmax 最接近下列哪个数值( ) A.1.25m B.1.45m C.1.65m D.1.85m

(4)若基底埋深为1.5m ,则选择确定基础宽度b 最接近下列哪个数值( ) A.1.2m B.1.4m C.1.6m D.1.8m

答案:(1)C (2)B (3)B (4)B

解:(1)先按基础宽度b 小于3m 考虑,不作宽度修正。由于持力层土的孔隙比及液性指数均小于0.85,查《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)表5.1.3得ηd =1.6

kPa d f f d ak a 0.178)

5.05.1(5.17

6.1150)5.0(0=-??+=-+=γη

(2)按承载力要求初步确定基础宽度:

m

d f F b G a 35.1)5.120178(200

min =?-=-=

γ

(3)按台阶的宽高比要求计算基础的宽度:

查(GB 50007—2002)表8.1.2,得基础台阶的允许宽高比tan α=b 2/H=1.0,于是得:

m H b b 44.10.13.0284.0tan 20max =??+=+=α

(4) 取b min

a

k f kPa A G F P <=???+=+=

8.1720.14.15

.14.120200

本算例中容易出现错误的问题:

设备基础施工作业指导书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 Xx项目 设备基础施工作业指导书 编制: 审核: 批准: Xx公司 编制日期:2017年09月27日 一、编制目的 为了规范xx项目逆变基础施工作业,指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成箱变、逆变基础施工工作。 二、适用范围

本作业指导书适用于xx项目逆变器及配电柜基础的施工工作。 三、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 2.《光伏电站施工规范》GB50794 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94 5.xx公司的相关图纸 6.相关设计变更文件 四、作业项目概述 本工程共3台箱式逆变器,需修建3座逆变器基础。 五、作业准备 1.技术准备 a)认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 b)对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 c)根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力, 具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 d)根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证 上岗。 2.资源配置 a)施工人员配置:

3.作业准备 a)按照施工图纸和现场情况,现场查看,工器具准备已到位。 b)施工现场符合安全文明施工条件。 c)施工前的安全、技术交底已进行,并全员签字存档。 六、主要工序施工及技术方案

6.2工艺流程 6.3 6.3.1 稳固,根据施工图纸总平面图与场坪施工单位提供的坐标控制桩, 建立起各轴线平面控制网,使控制桩点牢固稳定。 6.3.2基础桩基施工

6.3.2.1会同设计、施工、检测、建设单位共同确定检测桩的位置,进行检测桩施工,检测桩总桩数至少为2根。 6.3.2.2桩身混凝土强度等级达到设计强度后,进行桩基检测试验,试桩检测试验报告须交设计单位一份。 6.3.2.3单桩竖向极限承载力标准值达到230KN后方可进行工程桩施工。 6.3.3基坑开挖 土方开挖采用机械开挖方式,土方开挖时将基础坑全部进行挖出,并将开挖出的基土集中堆放。当挖出地下水时,同时进行抽水排放及其作业。 6.3.4垫层混凝土浇筑 经验槽后浇筑垫层砼,垫层平模尺寸比基础底平面尺寸周边大100mm,垫层平面中心为基础排布中心,要求中心偏差小于10mm。混凝土浇筑方式一般采用一个溜槽一个方向下料;混凝土振捣方式采用平板振捣器振捣;在浇筑完12小时之后及时洒水湿润养护。 6.3.5钢筋加工 6.3.5.1中心料库设钢筋加工房,负责加工钢筋,钢筋在加工房成型,现场绑扎,按照“备料、下料、加工、制作、就位、支模”一体化的程序施工。 6.3.5.2钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求; 6.3.5.3钢筋表明应洁净、无损伤,油漆、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 6.3.5.4钢筋应平直,无局部曲折。 6.3.5.5当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335\HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 6.3.6钢筋绑扎 6.3.6.1钢筋规格、数量、尺寸必须符合施工图纸;

控制工程基础期末考试题

一、填空题 1.控制系统正常工作的首要条件是__稳定性_。 2.脉冲响应函数是t e t g 532)(--=,系统的传递函数为___2s ?3S+5____ 。 3.响应曲线达到过调量的____最大值____所需的时间,称为峰值时间t p 。 4.对于一阶系统的阶跃响应,其主要动态性能指标是___T _____,T 越大,快速性越___差____。 5.惯性环节的奈氏图是一个什么形状______半圆弧 。 二、选择题 1.热处理加热炉的炉温控制系统属于:A A.恒值控制系统 B.程序控制系统 C.随动控制系统 D.以上都不是 2.适合应用传递函数描述的系统是( C )。 A 、单输入,单输出的定常系统; B 、单输入,单输出的线性时变系统; C 、单输入,单输出的线性定常系统; D 、非线性系统。 3.脉冲响应函数是t e t g 532)(--=,系统的传递函数为: A A.)5(32+-s s B.) 5(32-+s s C.)5(32+- s D. )5(32++s s 4.实轴上两个开环极点之间如果存在根轨迹,那么必然存在( C ) A .闭环零点 B .开环零点 C .分离点 D .虚根 5. 在高阶系统中,动态响应起主导作用的闭环极点为主导极点,与其它非主导极点相比,主导极点与虚轴的距离比起非主导极点距离虚轴的距离(实部长度) 要( A ) A 、小 B 、大 C 、相等 D 、不确定 6.一阶系统的动态性能指标主要是( C ) A. 调节时间 B. 超调量 C. 上升时间 D. 峰值时间 7 . 控制系统的型别按系统开环传递函数中的( B )个数对系统进行分类。

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

地基基础工程施工作业指导书 0 1 适用范围 0 2 作业准备 0 3 技术要求 0 4 施工程序与工艺流程 (1) 5 施工要求 (4) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (9) 8设备机具配置 (9) 9 质量控制与检验 (10) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用范围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业内容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以内 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样

机械工程控制基础期末试卷答案

一. 填空题(每小题2.5分,共25分) 1. 对控制系统的基本要求一般可以归纳为稳定性、 和 。 2. 按系统有无反馈,通常可将控制系统分为 和 。 3. 在控制工程基础课程中描述系统的数学模型有 、 等。 4. 反映出稳态响应偏离系统希望值的程度,它用来衡量系统 的程度。 5. 一阶系统 1 1 Ts 的单位阶跃响应的表达是 。 6. 有系统的性能指标按照其类型分为时域性能指标和 。 7. 频率响应是线性定常系统对 输入的稳态响应。 8. 稳态误差不仅取决于系统自身的结构参数,而且与 的类型有关。 9. 脉冲信号可以用来反映系统的 。 10. 阶跃信号的拉氏变换是 。 二. 图1为利用加热器控制炉温的反馈系统(10分) 炉温控制系统 图1 炉温控制结构图 试求系统的输出量、输入量、被控对象和系统各部分的组成,且画出原理方框图,说明其工作原理。 三、如图2为电路。求输入电压i u 与输出电压0u 之间的微分方程, 并求该电路的传递函数(10分) 图2 R u 0 u i L C u 0 u i (a) (b) (c)

四、求拉氏变换与反变换(10分) 1.求[0.5]t te - l(5分) 2.求1 3 [] (1)(2) s s s - ++ l(5分) 五、化简图3所示的框图,并求出闭环传递函数(10分)

图3

六、图4示机械系统由质量m 、阻尼系数C 、弹簧刚度K 和外力)(t f 组成的机械动力系统。图4(a)中)(t x o 是输出位移。当外力)(t f 施加3牛顿阶跃力后(恒速信号),记录仪上记录质量m 物体的时间响应曲线如图4(b )所示。试求: 1)该系统的微分方程数学模型和传递函数;(5分) 2)该系统的自由频率n ω、阻尼比ξ;(2分) 3)该系统的弹簧刚度质量m 、阻尼系数C 、弹簧刚度k ;(3分) 4)时间响应性能指标:上升时间s t 、调整时间r t 、稳态误差ss e (5分)。 1.0 x 0 图4(a) 机械系统 图4(b )响应曲线 图4

基础工程施工作业指导书A

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±0.000m相当于绝对标高65.60m,淋水面积4500m2,塔高105.00m,进风口高度7.687m,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径39.117m,喉部半径21.981m,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在8.072m和11.380m标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽4.5m,高1.3m,中心半径42.624m,环基底标高-3.30m,顶标高-2.00m;环基沿环向设垂直施工缝10条,对应的圆心角36°,中心弧线间距约26.781m;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度 2.00m,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约14.003m,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 1.2 工程量和施工期 1.2.1 工程量 主要工程量一览表(一座)

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 2.1《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 2.2《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 2.3《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 2.4《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版) 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.6《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)(DL5009.1-2002)2.7《建筑施工手册》 2.8冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标

工程造价基础知识大全汇编(图文)

经典文档 下载后可复制编辑目录 一、最精辟的建筑行业知识汇总 (6) 1、一个土建工程师应该知道的数据 (6) 1.1、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: (6) 1.2、普通多层住宅楼施工预算经济指标 (6) 1.3、施工功效 (6) 1.4、基础数据 (6) 2、建筑行业必须懂的常识 (7) 2.1、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: (7) 3、建筑行业顺口溜 (7) 4、建筑设计常用尺寸大全 (8) 4.1、室内设计常用尺寸 (8) 4.2、室内设计及家具设计的基本尺寸(单位:厘米) (9) 二、建筑行业所有计算公式大全 (11) 三、施工全过程图解 (28) 3.1、承台砖胎膜砌筑 (28) 3.2、承台基础梁砖胎膜砌筑 (28) 3.3、承台、底板垫层砼浇捣后 (29) 3.4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工 (29) 3.5、钢筋绑扎 (30) 3.6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接 (30) 3.7、外墙施工缝处吊模 (31) 3.8、外墙模板安装注意要用止水螺杆 (31) 3.9、套管预埋 (32) 3.10、高低跨处侧模焊钢筋支架支撑 (32) 3.11、地下室高低跨处吊模支撑 (33) 3.12、止水钢板 (33) 3.12、地下室底板砼浇捣后,表面找平、收光 (34)

经典文档3.14、放线,柱头砼凿毛 (35) 3.15、模板支撑满堂架搭设 (35) 3.16、外墙施工缝处凿毛 (36) 3.17、柱脚焊的定位钢筋 (36) 3.18、地下室外墙止水螺杆 (36) 3.19、柱的垂直度检查 (38) 3.20、地下室柱的砼浇捣完毕 (39) 3.21、人防密闭门框预埋 (39) 3.22、地下室顶板砼浇捣中 (40) 3.23、地下室外墙模板拆除后的止水螺杆处理 (40) 3.24、外墙模板拆除后,外墙上的止水螺杆处理,人工凿除原先埋在砼中的小木块 (42) 3.25、外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补 (43) 3.26、外墙防水卷材施工中 (43) 3.27、模板的支撑顶托。 (43) 3.28、圆柱模板安装 (45) 3.29、地下室拆模后的情景 (46) 3.30、地下室 (47) 3.31、地下室砖墙砌筑 (48) 3.32、车道施工 (48) 3.33、梁侧板交接处处理 (49) 3.34、砖墙与砼结构交接处(钉铁丝网) (50) 3.35、消防喷淋管安装 (50) 3.36、楼面模板施工完毕。 (51) 3.37、楼板钢筋绑扎。 (51) 3.37、地下室风管安装 (52) 3.39、消防喷淋管安装 (52) 下载后可复制编辑

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

控制工程基础试题及参考答案A

* ********* 学 院 20**至20**学年度第*学期 ---班 控制工程基础 试 卷 一、判断题 (10分) 1、系统的误差是以系统的输入端为基准来定义的,而系统的偏差是以系统的输出端为基准来定义的。 ( ) 2、系统的时间响应按振动性质分为自由响应和零 输入响应。 ( ) 3、最大超调量Mp 即与阻尼比有关,又与无阻尼 固有频率有关。 ( ) 4、对于单位反馈系统,稳态偏差等于稳态误差。 ( ) 5、谐振带越宽,反应速度越快。 ( ) 一、填空题(10分) 1、对控制系统的基本要求有:___________,___________,____________。 2、凡是能用____________描述的系统就是线性系统,线性系统的一个最重要特性就是它满足_____________。 3、一阶系统在理想的单位脉冲函数在作用下,其响应函数为_____________ 4、系统的误差是由___________和____________两部分组成的。 5、最大超调量和振荡次数反应了系统的____________________。 6、系统稳定的充要条件是 __________________________________。 三、简答题(15分) 1什么是时间响应?时间响应由哪两部分组成?? 2什么是频率特性? 3什么是相位裕度?什么幅值裕度? 四、计算题(计65分) 1已知系统的动力学方程式如下(10分) ()t y ..+3()()()()t r dt t y t y t y 446. =++? 求出它的传递函数Y(s)/R(s)。 2求出图1所示系统的传递函数X o (s )/ X i (s )。 (10分) 3由试图所示()t f 施加一个3N 的阶跃力,求出质 量m ,阻尼系数c ,弹簧进度系数k 。(15分) 4已知系统的特征方程 ()10532234++++=s s s s s B =0,判断系统的 稳定性。(15分) 5、已知开环频率特性 10 ()()(1)(12)(13) G j H j j j j ωωωωω= +++, 分析系统的稳定性。(15分) 参考答案 一、填空题(10分) 1、系统的稳定性,响应的快速性,响应的准确 性。 2、线性微分方程 3、()T t e T t -=1ω 4、瞬态误差和稳定误差 5、稳定性。 6、系统的全部特征根都有负实部 。 二、判断题(10分) 1、(×)2(×)3、 (√) 4、 (√)5、 (√) 三、简答题(15分) 1 答:时间响应是指系统的响应在时域上的表现形式,或系统地动力学方程在一定初始条件下的解。 按响应的来源分为:零输入响应,零状态响应。 按响应的性质分为:强迫响应,自由响应。 2、线性系统在谐波输入作用下,其稳态输入与输出的幅值比是输入信号的频率ω的函数,称其为系统的幅频特性 稳态输出信号与输入信号的相位差 ()?ω(或称相移)也是ω的函数,称 其为系统的相频特性 试 卷 纸 出卷:_ ***_ 试卷:__ ___ 审批:_____ 人数:______卷

《控制工程基础》试卷3及详细答案()

一、填空题(每题1分,共15分) 1、对于自动控制系统的性能要求可以概括为三个方面,即:、和,其中最基本的要求是。 2、若某单位负反馈控制系统的前向传递函数为() G s,则该系统的开环传递函数为。 3、能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法,叫系统的数学模型,在古典控制理论中系统数学模型有、等。 4、判断一个闭环线性控制系统是否稳定,可采用、、等方法。 5、自动控制系统有两种基本控 制方式,当控制装置与受控对 象之间只有顺向作用而无反 向联系时,称 为;当控制 装置与受控对象之间不但有 顺向作用而且还有反向联系 时,称为。 6、设系统的开环传递函数为 12 (1)(1) K s T s T s ++ ,则其开环幅频特性为,相频 特性 为 。 7、最小相位系统是指 。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、关于奈氏判据及其辅助函数F(s)= 1 + G(s)H(s),错误的说法是( ) A、 F(s)的零点就是开环传递函数的极点 B、 F(s)的极点就是开环传递函数的极点 C、 F(s)的零点数与极点数相同 D、 F(s)的零点就是闭环传递函数的极点 2、已知负反馈系统的开环传递函数 为 2 21 () 6100 s G s s s + = ++ ,则该系统的闭环特征方程为 ( )。 A、261000 s s ++= B、2 (6100)(21)0 s s s ++++= C、2610010 s s +++= D、与是否为单位反馈系统有关 3、一阶系统的闭环极点越靠近S

平面原点,则 ( ) 。 A、准确度越高 B、准 确度越低 C、响应速度越快 D、响 应速度越慢 4、已知系统的开环传递函数为 100 (0.11)(5) s s ++ ,则该系统的开环增 益为 ( )。 A、 100 B、1000 C、20 D、不能确定 5、若两个系统的根轨迹相同,则有 相同的: A、闭环零点和极点 B、开环零 点 C、闭环极点 D、阶跃响 应 6、下列串联校正装置的传递函数 中,能在1 c ω=处提供最大相位超前 角的是 ( )。 A、101 1 s s + + B、 101 0.11 s s + + C、 21 0.51 s s + + D、 0.11 101 s s + + 7、下列哪种措施对提高系统的稳定 性没有效果 ( )。 A、增加开环极点; B、在积分环节外加单位负反馈; C、增加开环零点; D、引入串联超前校正装置。 8、关于线性系统稳定性的判定,下列观点正确的是 ( )。 A、线性系统稳定的充分必要条件是:系统闭环特征方程的各项系 数都为正数; B、无论是开环极点或是闭环极 点处于右半S平面,系统不稳定; C、如果系统闭环系统特征方程 某项系数为负数,系统不稳定; D、当系统的相角裕度大于零, 幅值裕度大于1时,系统不稳定。 9、关于系统频域校正,下列观点错 误的是( ) A、一个设计良好的系统,相角裕度 应为45度左右; B、开环频率特性,在中频段对数幅 频特性斜率应为20/ dB dec -; C、低频段,系统的开环增益主要由 系统动态性能要求决定; D、利用超前网络进行串联校正,是 利用超前网络的相角超前特性。 10、已知单位反馈系统的开环传递 函数为 22 10(21) () (6100) s G s s s s + = ++ ,当输 入信号是2 ()22 r t t t =++时, 系统的稳态误差是( ) A、 0 B、∞ C、 10 D、 20 三、(10分)建立图示系统的数学 模型,并以传递函数形式表示。

《控制工程基础》试卷及详细答案

桂 林 电 子 科 技 大 学 试 卷 2013-2014 学年第二学期 课程名称《控制工程基础》(A 卷.闭卷)适用年级或专业) 一、填空题(每题1分,共15分) 1、对自动控制系统的基本要求可以概括为三个方面,即:、快速性和 。 2、自动控制系统有两种基本控制方式,当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时,称为;当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时,称为。含有测速发电机的电动机速度控制系统,属于。 3、控制系统的 称为传递函数。一阶系统传函标准形式是,二阶系统传函标准形式是。 4、两个传递函数分别为G 1(s)与G 2(s)的环节,以并联方式连接,其等效传递函数为()G s ,则G(s)为(用G 1(s)与G 2(s)表示)。 5、奈奎斯特稳定判据中,Z = P - R ,其中P 是指 ,Z 是指 ,R 指 。 6、若某系统的单位脉冲响应为 0.20.5()105t t g t e e --=+, 则该系统的传递函数G(s)为。 7、设系统的开环传递函数为 2 (1) (1) K s s Ts τ++,则其开环幅频特性为 ,相频特性为 。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、关于传递函数,错误的说法是 ( ) s 的真分D.闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。 2、采用负反馈形式连接后,则 ( ) A 、一定能使闭环系统稳定;B 、系统动态性能一定会提高; C 、一定能使干扰引起的误差逐渐减小,最后完全消除; D 、需要调整系统的结构参数,才能改善系统性能。 3、已知系统的开环传递函数为50 (21)(5)s s ++,则该系统的开环增益为 ( )。 A 、50 B 、25 C 、10 D 、5 4、下列哪种措施对提高系统的稳定性没有效果 ( )。 A 、增加开环极点; B 、在积分环节外加单位负反馈; C 、增加开环零点; D 、引入串联超前校正装置。

工程造价基础学习资料

建筑工程造价基础学习资料 第一章工程造价概论 一、建设工程概念: 是指建设项目从预备、筹建、勘察设计、设备购置、建设安装、试车调试、竣工投产,直到形成新的固定资产的全部过程。是为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称 二、建设工程的特点: 建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生产能力或发挥工程效益的工程项目。建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。 三、建设工程按性质分类: 1、新建项目(定义:是指新建的项目,或对原有项目重新进行总体设计,并使其新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上的建设项目。) 2、扩建项目(定义:是指原有企业或事业单位为了扩大原有主要产品的生产能力或效益,或增加新产品生产能力而建设新的主要车间或其它工程项目。) 3、改建项目(定义:是指原有企业为了提高生产效益,改进产品质量或调整产品结构,对原有设备或工程进行改造的项目,有的为了平衡生产能力,需增建一些附属、辅助车间或非生产性工程,也可列为改建项目。) 4、恢复项目(定义:是指企业、事业单位因受自然灾害、战争或人为灾害等特殊原因,使

原有固定资产全部或部分报废,需按原来规模重新建设或恢复中同时进行扩建的项目。)5、迁建项目(定义:是指原有企业、事业单位,由于某种原因报经上级批准进行搬迁建设,不论其规模是维持原规模还是扩大建设,均属于迁建项目。) 四、建设工程按规模分类:大型、中型、小型 建设项目的构成: 1、建设项目(定义:是指具有一个设计任务书,按一个总体设计进行施工,经济上实行独立核算,行政上具有独立法人组织形式的设计单位,如一个工厂,一所学校。) 2、单项工程(定义:是建设项目的组成部分,一般指具有独立设计文件,可以独立施工,竣工后能发挥生产能力或工程效益的工程,如一所学校的教学楼)。 3、单位工程(如一所学校教学楼的土建工程,安装工程) 4、分部工程(如一所学校教学楼的土建工程中的地下室工程、主体工程) 5、分项工程(定义:是分部工程的一个细节,一般是按照选用的施工方法,所使用的材料,结构构件规格等不同因素划分的施工分项,如砖基础,混水墙。) 五、工程造价的定义: 工程造价的直意就是工程的建造价格。广义上工程造价涵盖建设工程造价,安装工程造价,市政工程造价,电力工程造价,水利工程造价,通信工程造价等。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,其核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。工程造价的任务:根据图纸、定额以及清单规范,计算出工程中所包含的直接费、间接费、规费及税金等等。 六、工程造价的特点:

控制工程基础2010试题A卷标准答案

20120712 铁道学院2010-2011学年第1学期 2008级本科班期末考试试卷(A ) 课程名称:控制工程基础 任课教师:希太、明军 考试时间:120分钟 学 号: 姓 名: 班 级: 考试性质(学生填写):正常考试( )缓考( )补考( )重修( )提前修读( ) 注:将所有答案写在后面的答题纸上,最后一页为草稿纸。 一、 填空题(每空1分,15题共20分) 1. 控制系统由 两部分组成。 2. 建立系统数学模型的方法有 和 两种。 3. 按其数学模型是否满足 ,控制系统可分为线性系统和非线性系统。 4. 随动系统是指 。 5. 经典控制理论采用的数学模型主要 以为基础;现代控制理论采用的数学模型主要以为 基础。 6. 工程上常用的线性化方法是 。 7. 广义误差平方积分性能指标特点 。 8. 校正元件按在系统中的连接方式可分为串联校正、 和 等。 9. 系统频率特性指标中的谐振频率是指 。 10.系统传递函数与其单位脉冲响应函数的关系是 。 11.系统稳定的充要条件是 。 12.某线性定常系统的单位斜坡响应为t e t t y 2)(-+=,0≥t 。其单位阶跃响应为 。

13.在工程控制实践中,为使系统有满意的稳定性储备,一般其幅值裕度应满足 。 14.最小相位系统是指 。 15.已知系统开环传递函数为) 1(9)(+=s s s G K ,则系统的固有频率、阻尼比以及单位斜坡输入所引起的稳态误差分别为 、 、 。 二、单项选择题(每题2分,10题共20分) 1.下面关于微分环节的控制作用描述中正确的是: ( ) (A)使相位滞后 (B)减小系统的阻尼 (C)抗高频干扰 (D)使相位超前 2.稳态误差除了与系统的型别、传递函数有关外,还与下述哪一项有关? ( ) (A) 阶次 (B) 振荡频率 (C) 阻尼比 (D) 输入信号类型 3.二阶振荡系统幅值衰减的快慢取决于: ( ) (A) d ω (B)n ξω (C) 特征根实部绝对值 (D) 特征根虚部的分布情况 4.系统输出的拉氏变换完全取决于: ( ) (A)系统的传递函数的极点位置 (B)系统的初始状态、输入及其传递函数 (C)系统的传递函数 (D)系统的固有特性 5.相位滞后校正环节相当于: ( ) (A )低通滤波器 (B )高通滤波器 (C )带通滤波器 (D ) 带阻滤波器 6.下图为一阶系统单位脉冲响应曲线,则下列说明正确的是: ( ) (A) 系统的输出为0,2)(2≥=-t e t t ω (B) 系统的输出为0,)(≥=-t e t t ω (C) 系统传递函数为)12(1)(+=s s G (D) 系统单位脉冲响应调整时间为2s 7. PI 控制类似于: ( ) (A) 增益调整 (B) 相位超前校正 (C) 相位滞后校正 (D) 相位滞后-超前校正 8.某单位反馈系统的闭环传递函数为)2(1)(+=s s G ,则输入t t r 2sin 2)(=时稳态输出的幅值为: ( )

控制工程基础期末考试题

一、填空题 1.控制系统正常工作的首要条件就是__稳定性_。 2.脉冲响应函数就是t e t g 532)(--=,系统的传递函数为_______ 。 3.响应曲线达到过调量的____最大值____所需的时间,称为峰值时间t p 。 4.对于一阶系统的阶跃响应,其主要动态性能指标就是___T _____,T 越大,快速性越___差____。 5.惯性环节的奈氏图就是一个什么形状______半圆弧 。 二、选择题 1.热处理加热炉的炉温控制系统属于:A A 、恒值控制系统 B 、程序控制系统 C 、随动控制系统 D 、以上都不就是 2.适合应用传递函数描述的系统就是( C )。 A 、单输入,单输出的定常系统; B 、单输入,单输出的线性时变系统; C 、单输入,单输出的线性定常系统; D 、非线性系统。 3.脉冲响应函数就是t e t g 532)(--=,系统的传递函数为: A A 、)5(32+-s s B 、) 5(32-+s s C 、)5(32+- s D 、 )5(32++s s 4.实轴上两个开环极点之间如果存在根轨迹,那么必然存在( C ) A.闭环零点 B.开环零点 C.分离点 D.虚根 5、 在高阶系统中,动态响应起主导作用的闭环极点为主导极点,与其它非主导极点相比,主导极点与虚轴的距离比起非主导极点距离虚轴的距离(实部长度) 要( A ) A 、小 B 、大 C 、相等 D 、不确定 6.一阶系统的动态性能指标主要就是( C ) A 、 调节时间 B 、 超调量 C 、 上升时间 D 、 峰值时间

7 、 控制系统的型别按系统开环传递函数中的( B )个数对系统进行分类。 A.惯性环节 B. 积分环节 C. 比例环节 D.微分环节 8.对于I 型系统,(A )输入信号稳态误差为零。 A 、单位阶跃 B 、加速度函数 (C) 正弦函数 (D) 单位斜坡 9.在开环零、极点分布已知的情况下,可绘制( C )随系统参数变化(如放大系数)而在s 平面上移动的轨迹(根轨迹)。 A 、开环极点 B 、 开环零点 C 、闭环极点 D 、 闭环零点 10.开环传递函数为)35.0()25.0)(15.0()(+++=s s s s k s G ,其根轨迹的起点为 C A.0,-3 B.-1,-2 C.0,-6 D.-2,-4 11.当∞→ω时比例微分环节的相位就是:A A 、ο90 B 、ο90- C 、ο45 D 、ο45- 三、简答题 1.自动控制的定义就是? 再没有人直接参与的情况下,使被控对象的某些物理量准确的按照预期规律变化 2.闭环主导极点的定义? 离虚轴近,又不构成偶极子的极点与零点起作用,决定顺态响应性能。 3、 线性系统稳定的充要条件就是? 系统特征方程式的根全部具有负实部 4、 频率特性的定义? 用幅值与相位来描述一个点在极坐标内随从0变到时的轨迹,来分析系统的性能的方法 四、分析计算题 1.(10分)已知系统结构如图1所示,化简结构图求传递函数) ()(s R s C

工程造价基础知识教材

工程造价基础知识教材 目录 1 工程造价相关法规与制度 工程造价管理及其基本内容 1.1.1 工程造价管理的概念 1.1.2 工程造价管理的内容 1.1.3 我国工程造价管理体制 1.1.4 工程造价管理的组织 造价员管理制度与造价工程师执业资格制度 1.2.1 造价员管理制度 1.2.2 造价工程师执业资格制度 工程造价咨询及其管理制度 工程造价管理相关法律、法规 1.4.1 概述 1.4.2 建筑法 1.4.3 其他相关法规 2 建设项目管理 项目管理的概念 2.1.1 项目的定义 2.1.2 项目的广义性 2.1.3 现代项目管理的特点 2.1.4 成功的项目管理 2.1.5 项目取得成功的前提 建设项目管理的概念、内容、程序 2.2.1 建设项目管理的概念与特点 2.2.2 建设项目分类 2.2.3 建设项目的组成 2.2.4 建设项目程序 2.2.5 建设项目管理的基本目标 2.2.6 建设项目管理的类型和任务 建设项目的成本管理内容、控制理论与方法 2.3.1 基本概念 2.3.2 积极的成本计划 2.3.3 项目成本计划的精度 2.3.4 成本计划的过程 2.3.5 成本计划的内容和表达方式 2.3.6 建设项目成本计划的编制 2.3.7 建设项目成本控制 建设项目风险管理的基本知识 2.4.1 风险和风险量的基本概念 2.4.2 建设项目的风险类型 2.4.3 风险管理的工作流程 3建设工程合同管理 3.1合同法律基本制度

3.1.1合同法的概述 3.1.2合同的订立 3.1.3合同的效力 3.1.4合同的履行 3.1.5合同的变更、转让 3.1.6合同的终止 3.1.7违约责任 3.1.8合同争议的解决 3.2建设工程合同类型及选择 3.2.1建设工程合同的类型 3.2.2建设工程施工合同类型的选择 3.3建设工程施工合同与造价咨询合同 3.3.1建设工程施工合同文本的主要条款 3.3.2建设工程造价咨询合同的主要条款 3.4建设工程分包合同 3.4.1分包合同的订立与履行 3.4.2分包合同的主要内容 4工程造价的构成 4.1我国建设工程造价的概念和构成 4.1.1建设工程项目投资的构成和工程造价的构成 4.1.2设备及工、器具购置费用的构成 4.2建筑安装工程费的构成 4.2.1我国现行建筑安装工程费用项目组成 4.2.2直接费 4.2.3间接费 4.2.4利润 4.2.5税金 4.3工程建设其他费用组成 4.3.1土地使用费 4.3.2与项目建设有关的其他费用 4.3.3与未来企业生产经营有关的其他费用 4.4预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税4.4.1预备费 4.4.2建设期贷款利息 4.4.3固定资产投资方向调节税 5工程造价计价方法和依据 建设工程造价计价方法和特点 建设工程造价依据分类、作用与特点 5.2.1工程定额计价方法的性质 5.2.2工程定额的作用与特点 5.2.3建设工程的分类 人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法 5.3.1施工过程 5.3.2工作时间分类

机械工程控制基础考试题完整版

机械控制工程基础 一、填空题 1. 线性控制系统最重要的特性是可以应用 叠加 原理,而非线性控制系统则不能。 2.反馈控制系统是根据输入量和 反馈量 的偏差进行调节的控制系统。 3. 根据自动控制系统是否设有反馈环节来分类,控制系统可分为__开环_控制系统、_闭环__控制系统。 4. 根据系统输入量变化的规律,控制系统可分为 恒值 控制系统、 随动 控制系统和 程序控制系统。 5. 如果在系统中只有离散信号而没有连续信号,则称此系统为离散(数字)控制系统,其输入、输出关系常用差分方程来描述。 6. 根据控制系统元件的特性,控制系统可分为__线性__ 控制系统、 非线性_控制系统。 7. 线性控制系统其输出量与输入量间的关系可以用 线性微分 方程来描述。 8. 对于一个自动控制系统的性能要求可以概括为三个方面:稳定性、 快速性 和准确性。 9. 在控制工程基础课程中描述系统的数学模型有微分方程 、传递函数等。 10. 传递函数的定义是对于线性定常系统,在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。 11. 传递函数的组成与输入、输出信号无关,仅仅决定于 系统本身的结构和参数 ,并且只适于零初始条件下的 线性定常 系统。 12. 瞬态响应是系统受到外加作用激励后,从初始状态到最终稳定状态的响应过程。 13. 脉冲信号可以用来反映系统的抗冲击能力。 14. 单位斜坡函数t 的拉氏变换为 21 s 。 15. 单位阶跃信号的拉氏变换是 1/s 。 16.在单位斜坡输入信号作用下,0型系统的稳态误差e ss = ∞ 。 17. I 型系统G s K s s ()() =+2在单位阶跃输入下,稳态误差为 0 ,在单位加速度输入下, 稳态误差为 ∞ 。

工程造价基础知识知识汇总

工程造价基础知识知识汇总

工程造价基础知识知识汇总 问题1工程造价基础知识 回答:直接费就是定额计价,只包含人工费、材料费、机械费综合单价法就是清单计价,包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等直接费=人工费+材料费+机械费综合单价=直接费+取费工程造价=综合单价*工程量+税金;定额计价是按直接费进行取费,然后进行汇总工程造价的。清单计价是按清单工程量进行组价,包括利润、管理费的综合单价。 来源:https://www.wendangku.net/doc/b16288185.html,/6804200.html 问题2学习工程造价基础知识 回答:1.识图识图是学习的基础 2.房屋建筑学3.施工技术(非常重要) 4.造价概论和计量计价(这个主要是看书和算量,算量不难,难在识图和熟悉算量的规则) 5.熟悉定额(工作多了,自然就熟悉了) 6.软件(CAD和算量软件) 来源:https://www.wendangku.net/doc/b16288185.html,/1387782.html

问题3综合单价法即清单计价? 回答:综合单价法就是清单计价,包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等 来源:https://www.wendangku.net/doc/b16288185.html,/7348639.html 问题4工程造价师需要什么基础知识 按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以人为两类,即:一是概算;二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预算之分,基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项

目?工程项目综合概、预算书都包括哪些内容?如果编制?工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目,就应编到多少工程项目的综合概、预算书。工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程,则汇编时,与这个单项工程有关的其他工程和费用,即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目?建设项目总概预算书的作用是什么?如何编制?建设项目:一般指具有设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织形式的基本建设单位,如:在工业建设中,一般以一个工厂为一个建设项目,在民用建设中,一般以一个学校,一个医院等为一个建设项目,一个建设项目中可以有几个单位工程。建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分,它是确定一

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。