1、本工程预留预埋在现装饰阶段进行。暗配管路敷设的原则,要求管路敷设长度不得超过规范规定数值,若有超过者要增加过渡盒。弯头宜少,转弯半径要大于10d,以便于穿线。暗配管路的施工工序是:管材选择(根据设计图纸规格及材料标准选择所需管材)→管路加工(根据图纸与现场实际进行)切管→线路敷设。

管路敷设应注意事项:

2、暗埋管路的弯曲半径不应小于管外径10倍,弯曲处不应有皱折、凹陷和裂缝等缺陷。弯扁度小于10%管外径,管路连接套管长度为1.5~3倍被连接管的直径。

3、镀锌钢管与镀锌钢管连接应采用套管涂导电膏丝扣连接,半硬质塑料管采用套管粘接连接。KNG管连接,应采用专用工具进行,不应敲打形成压点。严禁熔焊连接。KNG 管连接处,管与套接管件连接紧密,内外壁应光滑,无毛刺,且应符合下列规定:直管连接时,两管口插入直管接头中心凹型槽两侧;转角连接时,管口插入弯管接头凹型槽侧。管路敷设结合实际应进行固定。

4、接线盒、灯头盒预埋位置正确,标高、坐标应符合设计及规范要求。安装端正、牢固,盒内塞满水泥纸等,盒应紧贴模板不留缝隙,用铁钉固定牢固,防止水泥砂浆进入盒中,造成堵塞。钢管与盒间用Φ6以上圆钢跨接,焊长为

6倍圆钢直径,双面焊接,焊缝要求饱满、均匀、无虚焊现象,以保证构成完整电气通路。

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

智能化工程二次预埋管施工方案

智能化工程二次预埋管施工方案关于陆港金海岸莱顿小镇小区智能化二次设计深化后,对原深圳大学建筑设计院的弱电智能化施工平面布置、红外探测器的标高、管 径等进行修改,按西安西翼智能科技有限公司设计图纸施工具体修改实施方案如下: 施工组织部署 我项目部根据多年的经验,通过对施工现场原有施工完毕的智能化预埋工程进行勘察,按照本工程施工进度的要求、施工现场实际条件的分析,并具体结合所选定的施工方法及技术措施,、细致周密的计划安排,确保在总进度要求内完成整改工作。 施工方法及技术措施 由于本工程主体结构多为混凝土剪力墙结构,按原图设计弱电智能化管线设计多数在混凝土剪力墙与结构顶板内,我单位认为要达到西安西翼智能科技有限公司设计意图需在原有预埋的混凝土墙面或地面进行开槽后敷管,并在原预埋管处加装接线盒。我们在施工时要与土建单位的施工配合,尽量对原有结构中的钢筋进行避让或绕道,避免对结构影响。敷管结束后立即进行对凿除的墙槽进行修补。严格按照规范进行施工,重点做好相互之间的产品保护工作。 根据以往同类型工程的施工经验,再和甲方、监理单位协同,确定每幢楼一层作为修整后的样板层,得到监理认可后进行封样,我方再集中精干力 量配合土建以超过样板层标准,加快施工达到进度、设计要求

施工工序 1)暗管敷设的施工程序为:施工准备T测绘管线走向T 测定盒箱位 置一墙面或地面开槽一固定盒、箱T管路连接一墙槽、地槽修补一 管口封堵 暗管敷设 1)暗管敷设的基本要求为:管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15m m;埋入地下的电线管路不宜冒过地面。 2)测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3)固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装要求如下表所示: 盒、箱安装要求一览表

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

电气预埋管施工方案47774

一、编制依据 1、《低压配电设计规范》GB50054-95 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-9-96 5、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 6、《供配电系统设计规范》GB50050-95 7、《民用建筑电气设计规范》JGJT16-92 8、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 9、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 10、《建筑物防雷设计规范》JGJ46-2005 11、本工程设计图纸 二、工程概况 本工程位于长宁道与丰源道交叉口东侧,建筑主要功能为B10#楼,

教学楼,别墅,总用地面积为27500m2,总建筑面积为30000m2,建筑类别为小高层及商业,多层民用公共建筑。其中:教学楼地上4层,总37.15m高,钢筋混凝土结构及钢结构。 三、施工准备 1、技术准备 (1)施工图纸和技术资料齐全。 (2)施工前应组织参与施工的人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 (3)按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、材料 (1)、根据图纸要求准备好相应规格的管材及附件。 (2)、非镀锌管管内壁作防腐处理,埋在混凝土内的钢管外表不作防腐处理。 (3)、钢管要求: ①、钢管的壁厚是否均匀、一致,不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 ②、内外表面应光滑,不应有折叠、裂缝、分层、搭焊、缺焊、毛刺等现象。 ③、切口应垂直、无毛刺,切口斜度不应大于2°,焊缝应整齐,无缺陷。 ④、镀锌层应完好无损,锌层厚度均匀一致,不得有剥落、气泡

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

电气预留预埋工程施工组织设计方案

电气预留预埋施工方案 为了不影响本工程电气线管、套管等的预留预埋进度,减少返工及不必要的材料浪费,结合相关规及设计图纸,编制本施工方案。 一、编制容 本方案的编制围包括本工程的电线管、线盒及套管的预埋、清理。 二、施工步骤 一.KBG管敷设 KBG敷设基本工艺要求 1、与KBG敷设配套使用的所有器材应符合国家先行技术标准要求。 2、扣押式薄壁钢管系列产品敷设工艺流程。 箱、盒定位-箱、盒与螺纹接头紧固-管路连接敷设-扣接接地-管路固定 3、弯管可采用冷煨法及定型弯管。采用冷煨法时:直径25以下管径,可用用手板煨管器,逐步弯出所需弯路,但要注意移动适度,用力不要过猛。 4、管和箱、盒连接处应采用螺纹接头,并用专用扣压器压紧,使金属、盒达到导电接地的要求。 5、管路采用直管接头连接,其长度应为管外径的2-3倍,管的接口应在直管接头中心1/2处。 6、在同一回路有三根或三根以上的管路加设自制盒,管路两个拉线点之间的距离在下列长度围,应加装接线盒,且接线盒的位置应便于穿线和检修。 (1)管路无弯时,不超过18M。 (2)管路有一个转弯时,不超过12M。 (3)管路有二个转弯时,不超过10M。 (4)管路有三个转弯时,不超过3M。 7.管路敷设中,所有管与管、管与接头、管与弯管等连接处,使用扣压器扣压不少2点,以达到电气接地可靠,严禁熔焊连接。 8.切管可用钢锯、沙轮锯等工具、将需要切断的管子长度量谁确,放在嵌口卡牢固,断口处平齐不歪斜管口光滑无毛刺管铁屑除净。 9.客路固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、接线盒边缘的距离为200+—20%MM。中间管卡最大的距离为:管外径为直径16、直径20、最大距离1M,管外径为直径25直径32、最大距离为直径40、最大距离为2M。

电气管线预埋施工方案

电气管线预埋施工方案 (1) 暗管敷设施工流程:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2) 主要施工方法和技术措施 1) 暗管敷设 a. 电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b. 预制加工 ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 c. 测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d. 固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 e. 管路连接 ●管径20mm及其以下钢管必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢跨接“”,套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度不少于连接管径的2.5倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 ●管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。 ●管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

预留预埋电气配管专项方案

西咸沣镐七里镇DK4安置房项目预留预埋电气配管施工方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 西咸沣镐七里镇DK4安置房项目 二〇一七年八月

第一章编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 2.1机电安装工程概况 (3) 2.2电气工程预留预埋施工范围 (4) 第三章施工规划 (4) 3.1施工依据 (4) 3.2施工准备 (4) 3.3施工准备保障措施 (5) 第四章预留预埋施工工艺 (5) 4.1预留预埋施工说明 (5) 4.2预留预埋电源管施工流程 (5) 4.3焊接钢管施工工艺 (6) 4.4JDG管施工工艺 (7) 4.5硬质PVC管施工工艺 (9) 4.6进、出配电箱的管、盒预埋 (11) 4.7水平及垂直敷设电源管路加接线盒要求 (11) 4.8人防密闭套管安装施工工艺 (14) 4.9成品保护 (12) 4.10安全文明施工 (14)

第一章编制说明 1.1编制目的 为严格遵循我企业的技术管理标准和质量体系文件,规范工程施工,确保各种工序受控,优质、高速、安全地完成本工程的预留预埋任务,为以后机电安装 工程的顺利进行打下良好的基础,为业主提供满意工程。 1.2编制依据 (1)沣镐七里镇地块四安置项目工程建筑电气等各专业施工蓝图。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑设备和建筑电气的各类规程、 规范及图集。 1)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2)《防空地下室通用图集》07F标准系列 3)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 4)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 5)国家标准系列--建筑电气图集 6)企业管理体系文件及标准《职业安全健康、环境管理手册》、《质量体系程序文件》等体系文件,《企业技术标准》、《绿色施工导则》、中建三局第二建设有限公司安装分公司《图解机电工程施工工艺》施工技术标准等。 第二章工程概况 2.1机电安装工程概况 序号项目内容 1 工程名称沣镐七里镇地块四安置项目工程 2 工程地址该项目在沣东新城行政辖区内,位于沣东四路以东,复兴大道以西,昆明二路以南,镐京大道以北。 3 投资单位西安楚沣建设有限公司 4 建设单位陕西西咸沣东实业开发有限公司 5 代建单位西安沣东城建开发有限公司 6 设计单位中联西北工程设计研究院有限公司 7 监理单位陕西华建工程监理有限责任公司,西安新业建设咨询有限公司,陕西林华建设工程项目管理集团有限公司 8 勘察单位西安建材地质工程勘察院

水电管预埋施工方案

水电管预埋与敷设工程施工方案 一、主要工作内容 本工程主要安装内容为:室内生活给水系统、消防系统、排水系统和雨水系统;弱电管线预埋等。 二、施工部署 (一)原则 1、集中力量保质保量保工期,在人力、物力、机具上给该工程以充分的保障,各专业管理工作相互协调,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、按主体流水段组织分段施工,确保各工种与土建的相互协调。 3、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点抢,施工的配合面大,时间较长,装饰工程施工时应配合组织安装抢工,组织穿插相关专业队伍安装项目作业,组织内部各工种平行流水作业,以达到土建、装饰、安装及其他各工种之间的互创施工条件,以确保工程总体进度。 (二)组织机构 在项目经理部的统一组织下成立水电安装工程组,设水电安装管理技术负责人一人,水电专业管理人员二人,管道专业人员二人,质安员一人,生产统计员一人,材料管理员一人,资料员一人,预算员一人。 (三)施工配合 1、各安装工种之间的配合 (1)油漆配合:施工中各种金属管道、支架应涂刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆。 (2)管道及设备安装与电气专业的配合:水泵、配电柜、配电箱等设备货的应尽快就位,未到货但已具备条件的应尽快进场,为管道安装、电气接线创造条件,电气接线必须建立在各种设备就位的基础上。 2、安装工程与土建装修工程的配合 (1)预埋、预留工作的配合:安装预埋、预留人员应严格按图进行施工,在施工中不得随意损伤建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾时应由专业工长与土建技术人员协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计单位确定后预留。所有穿越围护结构,防护密闭隔墙,密闭隔墙的照明管线,应进行防护密闭或密闭处理。 3、给排水、电气设备等施工的配合。 (1)给排水、电气安装的条件,土建作业及内粉刷作业完工,门窗安装完,混凝土强度不小于设计强度的70%。考虑到抢工的问题,上述土建施工内容可以和给排水、消防、电气的局部安装协调交叉进行。 (2)卫生间施工配合:在土建施工主体时,配合进行安装留孔,安装时应与装饰队伍配合,由土建给出楼地面标高,装好卫间的卫生器具及地漏,安装完毕后由土建装饰队伍封堵塞缝,防止渗漏水。

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

管道预埋施工方案

目录 一、施工要求 (2) 1、施工工艺 (2) 2、施工准备 (2) 3、基坑开挖 (2) 4、管道的质量要求 (3) 5、管道安装 (3) 6、基坑回填 (4) 二、管道基坑防护 (4) 三、安全技术措施及文明施工 (4)

一、施工要求 1.施工工艺 工艺流程:场地平整→测量放线→基坑开挖→基础施工→安装管道→底座及接头施工→基坑回填。 2.施工准备 管道施工前清除路基范围内妨碍施工的杂物,平整场地,测定并放出管道基坑中心线、边线及高程,设置基坑平面位置及高程控制点,并用灰线画出基坑的实际形状。 3.基坑开挖 (1)基坑开挖采用人工配合挖机,开挖时注意控制基坑边坡坡率和基底标高,由人工清底。基坑开挖边坡根据地质水文资料,结合现场情况确定为1:0.75。 (2)弃土不得妨碍开挖基坑及其他工作,弃土堆坡脚距基坑顶缘的距离不小于基坑的深度。 (3)基坑开挖不间断,达到高程及时自检,并报请临理工程师检查,合格后,立即进行下道工序,避免基底暴露过久。 4.管道的质量要求 (1)管道两端节面平整并与其轴线相互垂直。 (2)内外管壁应平直圆滑。 (3)如有蜂窝可适当进行修补。 (4)预埋雨水管道及污水管道为混凝土加筋模压管,雨水管道坡向为从高环内侧向外侧下降,污水管道为从高环外侧向内侧下降。

(5)给水管、消防管、城市自来水管、复用水管、动力专业管道、电气专业管道及弱电专业管道均为钢套管,预埋时钢管做四油三布加强级防腐。 5.管道安装 (1)管道安装应顺流水坡度安装平顺。当管壁厚度不一致时,每一错台段内管底内壁应调整齐平,管节必须垫稳座实,管内不得留有泥土等杂物。 (2)管接口应平直,环形间隙应均匀,平接圆管接缝宽度应为1.0~2.0cm,接口表面应平整,并用有弹性的胶圈嵌塞密实,不得有间断、裂缝、漏水等现象。管道之间,应尽量顶紧,其接缝内外都用水泥砂浆填塞紧密,使其不漏水。 (3)管道安装采用汽车吊辅以人工进行。画出基底中心线,同时在管道端面上用墨线划出中心垂线。管道安装前,清除基础顶面上的泥污、杂物,浇筑一层25cm厚的C20混凝土垫层。汽车吊吊起管道,人工辅助就位,使管道端面上的中线与基底上的中线一致,落实调平。 6.基坑回填 管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m。管顶0.8m以上沟槽采用机械回填时,应从管轴线两侧同时均匀进行,做到分层回填、夯实、碾压。并采用小型夯机配合人工夯实基底。 管两侧分层压实时,宜采取临时限位措施,防止管道上浮。

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。

c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。 c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

管道预埋施工方案

消防管及喷淋管预埋 施工方案

目录 一、工程概况: (3) 二、编制依据 (3) 三、施工区域: (3) 四、施工要求 (5) 五、管道沟槽防护 (6) 六、施工计划 (7) 七、主要施工机具安排 (8) 八、主要劳动力安排 (8) 九、安全技术措施及文明施工 (8)

一、工程概况: 江苏启安建设集团有限公司承建ABB厦门工业中心项目机电安装工程。本工程共包括LP厂房、PPMV厂房、PPHV厂房、附属建筑,其中一期建设项目包括LP厂房、PPMV厂房及附属建筑,其余为二期预留部分。 此方案适用于ABB厦门工业中心项目一期各建筑消防管、喷淋管预埋工作二、编制依据 (1)《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) (2)《室外给水设计规范》 GB50013-2006 (3)《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (4)《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 (5)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 (6)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 (7)设计提供的相关作业图及有关资料 三、施工区域: 施工区域见下图标注部分: 1)PPMV-3410 2)PPMV-MC

3)中央厨房 4)LP厂房

四、施工要求 1.施工工艺 工艺流程:场地平整→材料进场→管道预制→管道镀锌→测量放线→沟槽开挖→管道安装→沟槽回填。 2.施工过程 1)管道施工前清除路基范围内妨碍施工的杂物,平整场地, 2)材料进场验收合格后,采用吊车卸车,随后对材料切割下料、预制焊接,焊接完成后进行压力试验, 3)对试验合格的管道进行镀锌处理,随后运至现场,用吊车卸货至现场临时加工区,做四油三布加强级防腐。 4)测定并放出管道沟槽中心线、边线及高程,设置沟槽平面位置及高程控制点,并用灰线画出沟槽的实际形状。 5).沟槽开挖 (1)沟槽开挖采用人工配合挖机,开挖时注意控制沟槽边坡坡率和基底标 高,由人工清底。

安装预留预埋施工方案20111224

海西金融大厦 机电预留预埋专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局建设工程股份有限公司 2011年12月24日

目录 一、工程概况 (4) 1.1给排水 (4) 1.2电气 (4) 1.3空调通风 (5) 1.4 主要施工工作量 (5) 1.5主要施工难点 (5) 二、主要机具、工具 (6) 2.1主要机具表 (6) 2.2工具 (6) 三、作业条件 (7) 3.1作业面 (7) 3.2技术 (7) 3.3施工用电 (7) 3.4加工场地、材料、机具 (7) 四、施工部署及劳动力配置 (8) 4.1技术分段划分及施工班组配置 (8) 4.1.1电气 (8) 4.1.2给排水、通风空调 (8) 4.2劳动力配置 (8)

五、施工工艺 (9) 5.1防水套管制作 (9) 5.1.1制作工艺流程 (9) 5.1.2材质要求 (9) 5.1.3制作方法 (9) 5.1.4安装工艺流程 (14) 5.1.2安装方法 (14) 5.3防雷接地安装 (16) 5.4 电气管线预埋 (18) 5.4.1工艺流程 (18) 5.4.2材质要求 (18) 5.4.3施工方法 (18) 5.5人防区预留预埋 (26) 5.5.1注意事项 (26) 5.5.2各种穿防护墙密闭做法 (26) 5.6结构孔洞预留 (28) 六、质量通病防治措施 (29) 6.1规章制度 (29) 6.2主要通病及防治方法 (29) 6.3.1防水套管止水翼环焊接质量问题。 (29) 6.3.2套管安装坐标、标高偏差及歪斜。 (30)

6.3.3防雷接地引下线漏焊及上下层焊接钢筋不一致。 (30) 6.3.4电气管道煨弯处出现凹瘪或弯曲半径不够。 (30) 6.3.5电气管路敷设转弯过多。 (30) 6.3.6电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质 量问题。 (30) 七、附注 (31)

给排水专业预留预埋施工方案

目录 一工程概况 (2) 二编制依据 (2) 三预留预埋工程 (6) 四安全技术要求 (9)

工程概况 1.1 工程名称: ----------------- 1.2 建设单位: ----------------- 1.3 工程地点: ------------------- 1.4 工程简介 ----------------------- 1.5 给排水系统工程简介:本工程给排水系统有生活给水系统,中水系统,生活污废水系统,雨水系统由我单位负责施工 二编制依据 2.1 本工程的施工招标文件; 2.2 本工程的施工图纸及相关的技术资料; 2.3 天津市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 2.4 IS09000质量管理体系、IS014000环境管理体系、OSHMS1800职业健康安全管理体系标准, 我公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。 2.5 国家颁布的有关现行建筑安装工程施工验收的规范、规程和标准: 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 室外给水设计规范(GB50013-2006) 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50042-2002 》 《05 系列建筑标准施工图集》 预留预埋工程

预留预埋工艺流程 图1预留预埋工艺流程 _ 、预留预埋的工作要点 表1:预留预埋的工作要点 楼板预留洞尺寸表:表2

项次管道名称留孔尺寸 1 给水立管管径小于或等于25mm 100*100 管径32—50mm 150*150 管径70—100mm 200*200 管径大于100mm 在管径基础上加200mm 2 排水立管管径小于或等于50mm 150*150 管径80—100mm 200*200 管径大于100mm 在管径基础上加150mm 次结构管道留槽表:表2 项次管道名称留孔尺寸 1 给水支管管径小于等于25mm 100*100 明装60*60暗装 管径32-40mm 150*130 明装150*100 暗装 2 排水支管管径小于80mm 250*200 排水支管管径100mm 300*250 三、套管安装图 表3:套管安装图套管安装 位置 套管安装样图 柔性防水套管: 3 2 穿水池池 壁 10 11