检查口与清扫口的设置标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第4.5.12~

在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:

1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。

2.在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。

3.在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。注:可采用清扫口的转角配件替代。当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表的数值时,应在排出管上设清扫口。

表排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度

最大长度(m)管径(mm)?

10 50

12 75 ?

15 100

20 100以上?

5排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表的规定。

表排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离

距离(m)?

管道管径(mm)清扫类生活废水生活污水

50~75 检查口 15 12

清扫口 10 8

100~150 检查口 20 15

清扫口 15 10

200 检查口 25 20

在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:

1在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于。.

2排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于的距离。

注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。

3在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。

4铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。

5排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。

排水排出管是有要求要设置清扫口的

看下边的这个表.比如管径为De110的超过15米就要设置

排水横干管上的清扫口放置位置:

一般都放在末端,

清扫口都是用来在下水道堵塞时候疏通用的,

咱们平时看的疏通设备最长的大概20米左右

所以在铺设大于20的下水管道要放置清扫口但如果管道特别长的,也有在中间加的

雨水管检查口

雨水管检查口 【篇一:检查口与清扫口的设置】 关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计 规范》gb 50015—2003第4.5.12~4.5.13 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管 宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二 层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字 管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。 2.在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸 铁排水横管上,宜设清扫口。在连接4个及4个以上的大便器的塑 料排水横管上宜设置清扫口。 3.在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。注:可采用清扫口的转角配件替代。当排水立管底部或排出管上的清扫 口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12-1的数值时,应在排 出管上设清扫口。 表4.5.12-1 排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大 长度 最大长度(m)管径(mm)10 50 12 7515 100 20 100以上 5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合 表4.5.12-2的规定。 表4.5.12-2 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离 距离(m) 管道管径(mm) 水 50~75 查 口 口 100~150 口 清扫类生活污水12清8 15 生活废检15扫10检查20

清扫口 15 10 200 检查 口 25 20 4.5.13 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定: 1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于 0.15m。. 2 排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m 的距离。 注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。 3 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。 4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。 5 排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。排水排出管是有要求要设置清扫口的 看下边的这个表.比如管径为de110的超过15米就要设置 排水横干管上的清扫口放置位置: 一般都放在末端, 清扫口都是用来在下水道堵塞时候疏通用的,咱们平时看的疏通设备最长的大概20米左右 所以在铺设大于20的下水管道要放置清扫口 但如果管道特别长的,也有在中间加的 【篇二:检查口与清扫口的设置】 关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》gb 50015—2003第4.5.12~4.5.13 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。

检查口与清扫口的设置完整版

检查口与清扫口的设置标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第4.5.12~ 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。 表排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度 最大长度(m)管径(mm) 10 50 12 75 15 100 20 100以上 5排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表的规定。 表排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离 距离(m) 管道管径(mm)清扫类生活废水生活污水 50~75 检查口 15 12

清扫口 10 8 100~150 检查口 20 15 清扫口 15 10 200 检查口 25 20 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定: 1在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于。. 2排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于的距离。 排水排出管是有要求要设置清扫口的 看下边的这个表.比如管径为De110的超过15米就要设置 排水横干管上的清扫口放置位置: 一般都放在末端, 清扫口都是用来在下水道堵塞时候疏通用的, 咱们平时看的疏通设备最长的大概20米左右

给排水:检查口与清扫口的设置

检查口与清扫口的设置 关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第4.5.12~4.5.13 4.5.12在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表 4. 5.12-1的数值时,应在排出管上设清扫口。 表4.5.12-1 排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度 管径(mm)最大长度(m) 10 50 12 75 15 100 20 100以上 5.排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表4.5.12-2的规定。 表4.5.12-2 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离。

4.5.13 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定: 1.在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.15m。. 2.排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离。注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。 3.在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。 4.铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。 5.排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。 排水横干管上的清扫口放置位置: 1.一般都放在末端, 2.清扫口都是用来在下水道堵塞时候疏通用的, 3.咱们平时看的疏通设备最长的大概20米左右 4.所以在铺设大于20的下水管道要放置清扫口 5.但如果管道特别长的,也有在中间加的 6.横管直线距离过长时,应设置检查口或清扫口。 7.立管在楼层转弯处,应设置清扫口; 8.在水流转角小于135度的横支管,应设清扫口; 9.连接四个或四个以上的大便器,污水横管上应设置清扫口。

清扫口的设置

清扫口的应该按什么设置 该帖被浏览了1905次 | 回复了14次 当排水管上是3个大便器时,设计上不需要设置清扫口,而验规却需要,应该按验规执行还是?这两个是不是有矛盾,请高手指教啊清扫口的设置规范如下 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002当设计无要求时应符合下列规定:在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设 置清扫口 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口当设计无要求时应符合下列规定: 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口但在最底层和有卫生器具的最高层必 须设置如为两层建筑时可仅在底层设置立管检查口如有乙字弯管时则在该 层乙字弯管的上部设置检查口检查口中心高度距操作地面一般为1m 允许偏差20mm 检查口的朝向应便于检修暗装立管在检查口处应安装检修门 2 在连接2 个及2 个以上大便器或 3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口当污水管在楼板下悬吊敷设时可将清扫口设在上一层楼地面上污水 管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm 若污水管起点设置堵头 代替清扫口时与墙面距离不得小于400mm 3 在转角小于135 的污水横管上应设置检查口或清扫口 4 污水横管的直线管段应按设计要求的距离设置检查口或清扫口 见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002 2002 03 15 发布2002 04 01 实施 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口 1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。 但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上的建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯 或有乙字管时,在该曾、层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口 2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口,

检查口与清扫口的设置精编版

检查口与清扫口的设置公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第4.5.12~在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口: 1.铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于 10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。 表排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度 最大长度(m)管径(mm)

10 50 12 75 15 100 20 100以上 5?排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表的规定。 表排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离 距离(m) 管道管径(mm) 清扫类生活废水生活污水 50~75 检查口 15 12 清扫口 10 8 100~150 检查口 20 15 清扫口 15 10 200 检查口 25 20 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:

1?在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于。. 2?排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于的距离。 注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。 3?在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。 4?铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。 5?排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。 排水排出管是有要求要设置清扫口的 看下边的这个表.比如管径为De110的超过15米就要设置 排水横干管上的清扫口放置位置: 一般都放在末端,

清扫口设置

清扫口设置 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口当设计无要求时应符合下列规定: 1 在立管上应每隔一层设置一个检查口但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置如为两层建筑时可仅在底层设置立管检查口如有乙字弯管时则在该层乙字弯管的上部设置检查口检查口中心高度距操作地面一般为1m 允许偏差20mm 检查口的朝向应便于检修暗装立管在检查口处应安装检修门 2 在连接2 个及 2 个以上大便器或 3 个及 3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口当污水管在楼板下悬吊敷设时可将清扫口设在上一层楼地面上污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm 若污水管起点设置堵头代替清扫口时与墙面距离不得小于400mm 3 在转角小于135 的污水横管上应设置检查口或清扫口 4 污水横管的直线管段应按设计要求的距离设置检查口或清扫口见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002 2002 03 1 5 发布2002 04 01 实施《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口 1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上的建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该曾、层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口 2 在连接2 个及2 个以上的大便器或3 个及3 个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口,在连接4 个及4 个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口 3 在水流偏转角大于45 度的排水横管上,应设检查口或清扫口,注:可用带清扫口的转角配件替代 4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表的数值时应在排出管上设清扫口。 5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离应符合表的规定

检查口与清扫口的设置修订稿

检查口与清扫口的设置 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

