文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某污水处理厂沉淀池施工方案

某污水处理厂沉淀池施工方案

某污水处理厂沉淀池施工方案
某污水处理厂沉淀池施工方案

××市××污水处理厂沉淀池施工方案

××××项目部

目录

1、编制依据........................................................... 错误!未定义书签。

本工程的施工图纸....................................... 错误!未定义书签。

施工组织设计........................................... 错误!未定义书签。

本工程采用的主要施工验收规范、规程..................... 错误!未定义书签。

工程采用的有关标准、图集............................... 错误!未定义书签。

工程采用的有关法律、法规............................... 错误!未定义书签。

2、工程概况及现场施工条件.................................. 错误!未定义书签。

3、施工部署 ............................................... 错误!未定义书签。

施工重点、难点分析 .................................... 错误!未定义书签。

总体指导思想 .......................................... 错误!未定义书签。

工程部署原则.......................................... 错误!未定义书签。

施工部署............................................... 错误!未定义书签。4、施工准备 ............................................... 错误!未定义书签。

技术准备............................................... 错误!未定义书签。

4.2现场施工准备....................................... 错误!未定义书签。

组织准备............................................... 错误!未定义书签。

物资准备............................................... 错误!未定义书签。

5、施工进度安排........................................... 错误!未定义书签。

6、施工方法 .............................................. 错误!未定义书签。

土方工程............................................... 错误!未定义书签。

钢筋工程............................................... 错误!未定义书签。

模板工程 .............................................. 错误!未定义书签。

混凝土工程............................................. 错误!未定义书签。

7 质量管理要求 ........................................... 错误!未定义书签。

8 环境和职业健康安全保证措施..................................... 错误!未定义书签。

环境保证措施 .......................................... 错误!未定义书签。

职业健康安全保证措施.................................... 错误!未定义书签。附计算书 ............................................. 错误!未定义书签。

1、编制依据

本工程的施工图纸

施工组织设计

本工程采用的主要施工验收规范、规程

工程采用的有关标准、图集

序号标准、图集名称编号

1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2《混凝土质量控制标准》 GB50164-92

3《混凝土工程强度检验评定标准》 GBJ107-87

4《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99

5《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则

03G101-1

和构造详图》

6《钢梯》 02J401

7《防水套筒》 02S404

8《钢筋混凝土结构预埋件》 04G362

工程采用的有关法律、法规

序号标准、图集等名称编号

1中华人民共和国建筑法

2中华人民共和国劳动法

3建设工程质量管理条例

4安全生产法

5建设工程安全生产标准化管理手册

建设部令1991年第15 6建设工程施工现场管理规定

本工程处在××污水处理厂的中间位置,东侧为V型滤池和办公生活区,西侧为生化池,南侧为变配电室;本工程池为圆形水池,¢35m×4.5m 分为1号、2两座池,每座可独立运行,每座沉淀池设一座放空井,一座浮渣井。基底标高为▽-1.700m,埋深较浅,坐落与第②层粗砂砾上,部分地基为采用砂石换填处理。底板为400厚,存在600-1000厚的填充,混凝土等级为C30抗渗P6、抗冻F150。底板的钢筋、混凝土量较大。

主要工艺:沉淀池的主要功能是对生化处理后的混合液进行固液分离,以保证出水水质,沉淀池为幅流式,水流形式为中心进水周边出水,安装一台全桥式周边驱动的刮吸泥机。每座沉淀池设一座放空井,一座浮渣井。沉淀池放空井采用池壁排放,池底积水采用潜水泵排放。浮渣通过设在池面的浮渣斗排至池外的浮渣井,清液由浮渣井内溢流管排至厂内污水管,浮渣由浮渣车抽送至厂外处置。

根据地质勘察报告,现场地表为杂填土,且地下水位较浅;施工现场已满足“三通一平”,本工程土方在二沉池水位降到指定高度后,由××某公司施工,土方工程完毕,基槽验收已合格,我单位已具备施工条件。

3、施工部署

施工重点、难点分析

本工程在本项目中工程量较大,为地下池体结构,尤其以底板的混凝土量大,为大体积混凝土结构,池体混凝土结构的质量是施工的重点。施工难点大体积抗渗混凝土施工,混凝土连续浇筑和采取养护措施确保混凝土质量,避免出现温度裂缝及漏水。

总体指导思想

为使工程早日投产、产生应有的效益,我公司组建优秀的项目领导班子组织施工,选派有同类经验的队伍进场,采取先进的施工技术,科学管理,加强施工中的过程控制,严格按规范施工,合理调配施工力量,组织有节奏、均衡、有序,服从工程监理和业主的管理,保证该工程按期、优质完成。

工程部署原则

3.3.1认真执行工程建设程序

3.3.2遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先土建后安装,先深后浅的施工原则。

3.3.3采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。

施工部署

由于本工程的工程量较大,且相对工期紧,这就要求我们施工前必须充足准备,精心组织施工。根据本工程自身特点和现场实际情况,1号、2号沉淀池可同时施工,沉淀池分为底板和侧壁两个施工段,待主体结构完工后,再施工附带的放空井和浮渣井。根据设计要求使用原后浇带对底板进行分块,底板分块进行浇筑,原后浇带处施工待相邻两段底板浇筑完使

用C35微膨混凝土进行浇筑。底板与侧壁施工缝处设置钢板止水带,底板施工完后,先施工侧壁周圈一次浇筑到顶,再施工中心结构。混凝土采用商品混凝土,现场使用汽车泵泵送,根据现场施工进度,可调整汽车泵数量。

现场平面布置图:

1区

5区

2区

3区

4区

底板后浇带

底板后浇带

底板后浇带

沉淀池底板、外墙水平施工段划分如上图所示汽车泵由1区—5区,逐个施工区进行浇筑,2号池浇筑同1号池。

4、施工准备

技术准备

4.1.1组织各部门有关人员认真学习,熟悉施工图纸,领会设计意图,及时组织各专业共同进行图纸会审,并为设计交底做准备。

4.1.2 现场试验

4.1.2.1、钢材取样的数量及方法:

普通碳钢,低合金钢,热轧钢筋──按其出炉时间,炉别、规格尺寸和品种分批,每批重量不大于60t。在每一批钢筋中的两根钢筋上各取一套拉力试验和冷弯试样。填写钢筋原材料试验报告等。

4.1.2.2、水泥、中砂、碎石及外加剂等:

本工程所使用的水泥、中砂、碎石、泵送剂等均按试验标准由商品混凝土站完成。

4.1.2.3、现场试块

本工程现场试块分为标准养护试块和同条件试块,由专门实验员对现场试块按图纸和试验规范要求进行试验。

4.2现场施工准备

4.2.1 管理人员:管理人员包括技术、质量、预算、材料、测量等职能部门24小时对施工队提供服务,各职能部门夜晚安排轮流值班表,为应对施工现场异常现象而做到有备无患;甲方、监理单位24小时同施工现场跟班作业,满足施工现场验收要求。

4.2.2现场的工长、维护电工、材料员、埋件加工段、维修工24小时随叫随到,充分满足现场施工需求。

4.2.3 施工人员:从钢筋、模板、混凝土等工种合理安排,每天加班到晚10点,对于沉淀池的每一个作业面上必须确保有人员进行施工,短时间高效率,保质保量保进度。

组织准备

针对本工程安全、质量、工期要求,召开全体职工动员大会,全面掀起工程大干局面,并组织各职能部门有关人员和外协施工队。

物资准备

4.3.1编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及加工定货计划。

4.3.2列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。

4.3.3落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。

现场施工机具需用计划各用电设备、机具统计一览表

5.施工进度安排

6.施工方法

土方工程

本工程土方由××某公司负责施工,待土方施工完毕,基槽验槽合格后,我单位开始施工结构部分。

钢筋工程

6.2.1钢筋进场时必须有出厂合格证,钢筋复验合格证,钢筋的材质必须符合要求。

6.2.2钢筋施工人员要熟悉图纸,认真填写钢筋下料、加工料牌。

6.2.3受力钢筋直径<22mm可采用绑扎连接。

6.2.4钢筋加工:圆钢盘条采用调直机拉直下料,下料要保证钢筋的设计长度,尤其是锚固筋要留出锚固长度,保证制作钢筋的尺寸准确。

6.2.5钢筋接头要求

钢筋接头位置宜设在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。

受力钢筋接头应相互错开,当采用机械接头时,在任一35d且小于500mm区段内和采用绑扎搭接接头时,在任一倍搭接长度的区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表要求。

钢筋接头数量表

接头形式受拉区接头数量受拉区接头数量

绑扎连接2550

6.2.6钢筋绑扎时要按程序进行,首先绑扎底板钢筋,然后绑扎墙体钢筋。钢筋要满扣绑扎,不允许出现松扣、漏扣现象。主筋排放要分布均匀,尤其是墙筋,层次要分明。尤其注意按标高控制好底板厚度,钢筋绑扎时要注意在绑扎下层钢筋时,扎头向上,在绑扎上层时,扎头向下,并及时将扎头扳向钢筋网片内,以保证浇筑混凝土后绑丝不露出混凝土表面。

6.2.7 底板上下层钢筋均采用马镫焊接支撑,钢筋马镫均采用Φ18钢筋制作,在底板下@1000mm方格网布置,注意焊接质量,焊肉不可过多吃底板分布筋,墙壁钢筋绑扎时一次到位,墙壁内用钢筋采用与保护层厚度相同的、与结构同配合比的水泥砂浆垫块垫起,垫块的数量为每平方米范围内不得少于四个。在底板钢筋绑扎完毕后,按图要求@300mm绑扎配重层拉结钢筋,混凝土配重层使用C15泵送混凝土浇筑,待C15混凝土浇筑到指定位置后,浇筑底板C30S6混凝土。(底板钢筋马镫具体做法,详见下图)

沉淀池底板配重马蹬布置图

6.2.8钢筋绑扎搭接与锚固

6.2.8.1钢筋搭接接头构造要求

绑扎搭接接头面积百分率规定:在倍钢筋搭接长度范围内纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;如下图所示:

同一连接区段内纵向受拉

钢筋绑扎搭接接头示意图

钢筋绑扎连接时,钢筋搭接部位必须如下图所示位置绑上三道扎扣,两端两道扎扣距搭接端部50MM,中间一道扎扣位于正中间;

钢筋绑扎扎扣位置,中间扎扣位于搭接长度中点

钢筋搭接连接示意图

钢筋搭接范围内钢筋应扎牢,紧密贴在一块,不分叉

6.2.8.2锚固长度要求

隐蔽工程验收记录上签字认可后方可施工。

6.2.10 钢筋工程严格按照钢筋工程操作规程进行施工。

模板工程

6.3.1 本工程中使用14mm覆膜多层板,模板使用木方和对拉螺栓加固,必须牢固,防止变形;使用时要求刷隔离剂,便于拆模和周转。

侧壁使用多层板,内龙骨为50mm×100mm木方@100,外龙骨为¢48mm×3.5mm的双钢管共使用¢12mm对拉螺栓7道,竖向间距@600,横向间距@150,螺栓必须焊50mm×50mm止水环。

6.3.2 模板的制作加工

与结构之间的接缝必须严密;

6.3.3模板拆除

模板拆除时,结构混凝土强度必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》

(GB50204-2002)规定:

侧模板拆除时,混凝土强度要能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰扰而松动;

常温时,混凝土强度不少于。冬季施工时,保证混凝土强度达到且强度不低于临界强度,可以用混凝土同条件试块及回弹法确定。

6.3.4 侧壁支模示意图

12螺栓7道

燕尾卡双螺母

50×100 木方@100

14mm覆膜多层板

立管纵向间距@900

立管横向间距@600

横向钢管步距@600/900

沉淀池池壁支模示意图

6.3.5 中心测量平台

为了保证侧壁模板的质量要求且便于施工,在沉淀池中心设置一测量平台,平台生根于底板的预埋件上,预埋件为200×200×12,立杆为∠100×100×10的角钢,横杆为∠75×75×8@1200的角钢;在距地900和顶部安装两个平台,将中心坐标点投于平台上,上下平台坐标点处打孔,挂钢丝以便校正模板。

施工简图见下图所示(图略)

6.3.6模板工程要严格按照模板施工操作规程进行施工。

混凝土工程

6.4.1 本工程混凝土由河北省第三建筑工程有限公司混凝土搅拌站负责供应。

6.4.2 施工现场使用2辆汽车泵,每辆车配4辆混凝土运输车(汽车泵、混凝土运输车可根据现场情况调整)

6.4.3 混凝土浇筑

①二沉池底板混凝土为防渗混凝土,施工时一定控制好施工质量,一是控制好混凝土的入模温度,入模温度要大于5度否则不允许浇注。浇筑时根据原后浇带分块进行浇筑,浇筑底板与墙壁处留置施工缝,施工缝处采用不锈钢止水带;基础底板原后浇带处待两侧混凝土浇筑完再采用C35高标号微膨胀混凝土浇注。混凝土逐一进行浇筑由1区到5区,浇筑时采用层层推进一次到位的浇捣方法,分层厚度为400mm,每一层每一泵管由一端推进到另一端,并使混凝土表面形成一定的坡度,每层的浇筑长度控制4m左右。必要时可增加泵车和混凝土运输车。

施工缝留置见下图:

②混凝土浇筑前应检查钢筋、模板和预埋铁件的位置、标高是否按图纸施工,并检查模板内是否清理干净。

③混凝土振捣:振捣棒插入点间距为30cm,插入时做到快插慢拔,每一点振捣时间为20—30秒,以混凝土表面不再下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。在振捣上层时振捣棒应插入下层中50mm左右,振捣上层混凝土要在下层混凝土初凝之前进行。

6.4.4 混凝土的测温

(1)测温方法:二沉池底板属于大体积混凝土,采用预埋φ25mm钢管的方法,每个施工段基础底板上设24处均匀布置,在每测温点均预埋一根长400(埋至底板厚中部)、一根

短(埋至底板面下10cm)且一端封闭的白铁皮管(直径10mm),外漏300,长管测定混凝土内部温度,短管测定混凝土表面温度;测温派专人负责,认真及时填写测温记录。测温工作完成后测温管用高强灌浆料打死。

测温负责人:×××、×××

混凝土养护温度的测温方法应符合下列规定:

A、全部测温孔均应编号,并绘制测温孔布置图(见附图)。

B、测量混凝土温度时,温度计采取措施与外界气温隔离,测温孔用保温材料覆盖;

C、把测温管在浇筑混凝土时插入到规定部位,温度计在管中停留5分钟,以便测温准确。

(2)测温时间:在混凝土浇注完毕后,就开始测温,时间间隔4h测温一次,10天后可6h测温一次,每次测温的同时记下环境温度,测孔的编号的位置要绘制测温平面图,测温表格应便于工人填写。混凝土表面温度与大气温度接近,大气温度与混凝土中心温度差按设计要求,如设计无要求时不大于20度,可解除保温停止测温。

(3)温差控制

混凝土浇筑完成后,及时覆盖第一层塑料膜、草被保温,以免混凝土受冻,如最大温差达25度时要盖第二层保温。规范要求混凝土最大温差不能大于25度。如发现此保温措施效果不好时,再加一层塑料薄膜和棉被,保证内外温差在25度以内。

(4)降温速度控制

降温速度过快会导致混凝土抗拉强度未达到设计值时,混凝土收缩应力过大、产生温度应力裂缝,在施工当中控制降温速度原则上每天不大于1度。

6.4.5 混凝土的养护

1)混凝土浇筑完毕后立即覆盖一层再生塑料薄膜,塑料薄膜上再覆盖一层棉被和防火草帘。视大气温度高低,如经测温结果显示偏低或者在-100C以下,可覆盖二层棉被,极端情况下,甚至二层棉被上再用塑料薄膜覆盖。同条件试块应放在施工层,与混凝土保温方法一致。

2)在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖。混凝土保温不能采用潮湿状态下的保温材料,也不能将棉被直接铺盖在潮湿的混凝土表面。

3)混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度。

4)应在混凝土冷却到5℃后并且同条件试块强度达到混凝土临界强度时方可拆模,当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15℃时,对混凝土采用外裹棉被的方法加以处理。

5)混凝土在养护期间应防风、防失水,对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部的2~3倍。

6)混凝土覆盖完毕后,设专人认真检查,遇有大风天气,留专职值班人员多次检查保温、覆盖情况,如有破坏及时恢复。

6.4.6 混凝土工程应急措施

①现场浇筑前查看电表,咨询××电网(××)公司短期内是否有停电通知;

②根据现场混凝土量提前2天通知混凝土搅拌站,做好浇筑前的准备工作。

6.4.7混凝土工程要严格按照混凝土施工操作规程进行施工。

7 质量管理要求

质量保证体系

现场技术负责人:××

工程经理:×××

质量负责人:×××

技术员:××、×××、×××

外协队伍质检人员:由各施工班组长担任

在正式施工之前,应与其他专业单位办理专业工序交接单,对上道工序进行复测,确认符合设计及规范要求后,方可开始施工。

建立严格的“自检、互检、专检”制度,上道工序不合格不许进入下道工序。

认真按规范要求作好原材料复检工作,复检不合格的原材料坚决不许使用。

钢筋连接人员必须经培训合格后,持有效证件上岗,确保连接质量。

作好重要部位技术交底工作,严格按设计及规范要求组织施工。

混凝土浇筑过程中,派专人进行监督,发现情况及时报告。

质量控制重点池壁的抗渗混凝土,坚决把好混凝土振捣关,作业前认真交底,掌握振捣方法,保证混凝土振捣密实。

质量通病预防控制措施

8 环境和职业健康安全保证措施

环境保证措施

8.1.1 进出入施工现场的车辆均进行洒水压尘处理,达到环卫要求,保证上路时清洁。

8.1.2 为降低施工现场扬尘发生,路,采用硬化路面每天进行洒水压尘,钢筋加工棚、

污水处理池施工工艺方案

污水处理池施工方案 一、编制依据 1、污水处理池工程平面布置图、高程图。 2、污水处理池工程设计图纸。 3、污水处理池工程地质勘查报告。 4、国家及部门颁发的现行有关施工技术规程、检 查标准。 二、工程概况 污水处理池呈长方形,东西长50米、南北长64 米,基底标高-3.8米,地下自然水位0.8米左右,自然地坪为±0.00米,污水处理池开挖深度从场 地自然地坪标高向下挖深入-3.5米左右。 三、施工准备 1、机械准备 本次开挖工程量约10000立方米,开挖土方运到仓库、车间用于回填。多余土方运到业主指定地点堆放。机械的配置既要保证工作的需要,又要保证不能让机械停滞窝工,因此根据开挖深度、工作面积、运输距离配置机械如下:挖掘机2台、自卸车8-10辆。 2、技术准备 按照设计总平面布置图进行定位放线,放出拟

开挖土方上下口连线。并在四角设置永久定位桩,保证随时可以快速确定土方的开挖连线。 将建设单位提供的高程点作为原水准点引测到现场,并在施工现场不易变形、破坏处建立2-3个永久性高程点,作整个建筑施工过程中标高控制基准点。 四、土方工程开挖方案 污水处理池为筏板基础,基础深-3.5米左右,根据现场情况自北向南进行整体开挖。 开挖土方多为流沙土质及粉质粘土。透水性较差,遇水易液化为保证土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业方式进行土方开挖,基坑挖土工作面宽度确定为池底板边缘外出1米,放坡系数为1:1.。 五、土方工程开挖施工要点 1、因基槽上面存在部分建筑垃圾不能用于回填,挖土采用分层开挖,上面建筑垃圾运到甲方指定位置存放,原土用于回填仓库、车间。 2、在基槽开挖期间,机械开挖土方时,设专人负责指挥,测量人员密切配合,随时施测基坑连线及基底标高,确保土方开挖到位和不超挖,预留15mm-20mm 人工清理,防止机械扰动基底持力层。 3、人工清土时,在坑底每隔5-6m设置一个标高控

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

沉淀池施工方案

雨水沉淀池施工方案 目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工进度及劳动力、设备机具需求计划 4.施工方法及主要技术要求 5.质量保证措施 6.安全措施及要求 7.文明施工措施

1.工程概况 1.1工程概况 煤场雨水沉淀池内壁西北角座标A=394.20,B=683.00,详细位置见总交图。 该建筑物设计为砼结构。池壁砼厚500、550mm,底板厚为600mm,采用抗冻标号为F200,抗渗标号为W6的C30砼。设计要求水池内壁抹20mm厚水泥砂浆,内掺水泥用量5%防水粉。为防冻胀,设计要求池底板下填0.5m池壁外填1.0m粗砂,并分层夯实。 沉淀池±0.000,相对应绝对高程为203.00米,池底标高为-5.500米,池壁高度为4800mm。 由于沉淀池的特点,至使该构筑物施工工艺复杂。对施工中砼浇筑连续性密实程度及施工缝处理也更为严格。 1.2沉淀池施工程序 根据该工程结构特点,确定以下施工作业顺序: 定位放线——土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板浇筑——土方回填及壁外粗砂回填夯实——梁板拆模——内壁抹防水砂浆 2.施工准备 2.1技术准备: 2.1.1会审施工图。施工图下达工地后施工技术人员会同设计院、发电公司有关人员进行图纸会审,主设者给予设计交底,明确设计意

图和主要技术要求,对设计图中一些问题及时解决并做好会审纪要。 2.1.2编制施工方案。根据施工图设计和施工单位劳动力配备、施工用设备机具、发电公司施工进度安装,编制切实可行施工方案,经批准后以其指导施工管理和施工技术工作。 2.1.3技术资料准备。浇筑砼用砂、碎石、钢筋除据出厂合格证外,均要进行二次检验。砼材料配合比由试验室确定。 2.2施工现场准备 2.2.1定位控制。采用十字形砼控制桩。控制桩做法:C20砼预制,截面为350×350,L=250mm,顶部预埋300×300铁件,共设四根,在其中一根上留高程控制点。控制桩埋设时四周要分层夯实。控制桩位置见施工现场平面图。 2.2.2抄测放线。按总交图该工程座标和控制网给定工程轴线,池西北角座标为A=394.20 B=68 3.00。先确定土方开挖边线,土方开挖至设计标高,清土验槽后,将座标点导至槽内。 2.2.3施工场地基本平整,临时道路形成,施工现场内设有配电箱,由附近自来水管网引入水源。 2.2.4施工队伍已组建,设备机具到位,木工、钢筋工工作棚搭建,已经具备开工条件。 3.施工进度及劳动力设备机具需求计划 3.1施工进度计划 定位放线土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板

污水处理水池施工方案

污水处理水池施工方 案

机械加速澄清池、清水池、砂滤池专项施工方案 一、编制依据 1.1<电力建设施工质量验收及评定规程(DL/T5210.1-2005)第一部分:土建工程>; 1.2<中水深度处理系统施工组织设计(建筑工程)>; 1.3<建筑工程质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.4<地下防水工程质量验收规范>(GB50208-2002); 1.5<地下防水工程技术规范>(GB50108-2001); 1.6<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002); 1.7<钢筋焊接及验收规范>(JGJ18-2003); 1.8<工程测量规范>(GB50026-2007); 1.9冬季建筑工程施工规程(JGJ104-97); 1.10地基与基础施工及验收规范(GBJ202-2002); 1.11施工图纸LDZS-121S-T0101-00—02;LDZS-121S-T0102-00—04 ; LDZS-121S-T0103-00—04;LDZS-121S-T0104-00—08; 1.12施工图会检纪要 二、工程概况 本工程包含三个澄清池,内径为23.17米,0米以下1.25米,0米以上高度为5.85米,池底厚度300-700毫米,池壁厚度为400毫米。采用钢筋混凝土结构,垫层混凝土标号为C15,池体混凝土标号为C30P8,梁柱混凝土为C30,找坡层混凝土为C20;螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。 清水池1座,长34.26米,宽18.5米,0米以下高度3.1米,0米以上高度3.2米,池底厚度500,池壁厚度450,为钢筋混凝土水池;垫层混凝土C15,池体混凝土C30P8。螺纹钢采用二级钢,箍筋、板筋采用一级钢(盘圆)。

施工现场排污方案

嘉定风荷丽景尚城(六期)项目 南通四建集团有限公司 2017年月日

目录 一、工程概况:3 二、编制依据5 三、污水排放管理目标5 四、管理人员职责 5 五、排污控制措施 6 六、施工现场排水管线布置 9 七.基坑排水10 八、施工现场主要排水点10 九、生活区排水管道布置11 十、施工顺序14 十一.主要施工方法及技术措施 14十二.施工管理措施15

施工现场排污(泥浆和污水)方案 一、工程概况: 1.工程名称:风荷丽景尚城(六期)。 2.建设地点:项目位于上海市嘉定新城D12地块,北侧为宝塔路、西侧为永盛路、南侧为伊宁路. 3.工程建设各相关单位: 建设单位:上海鼎申置业发展有限公司 主体设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 基坑支护设计单位:上海地矿工程勘察有限公司 施工总承包:南通四建集团有限公司 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 4.建筑概况: 1)、本工程二栋商业办公楼及一、二层沿街商业、K型站及两层地下室组成。总建筑面积41468.81平方米,其中地上建筑面积:28182.90平方米,地下面积13285.92平方米; 2)、本工程的设计标高±0.00相当于绝对高程(吴淞高程系统)5.05m,室内外高差0.45m。 3)、本工程的结构安全等级为二级,建筑场地类别Ⅳ类;单体按基本烈度7度抗震设防,建筑抗震设防分类为丙类;结构抗震等级:各单位的地下室剪力墙抗震等级为二级,其他为三级。4)、商办楼均采用框架--剪力墙结构;地下车库及配套用房均

采用框架结构。 5)、本工程采用预应力混凝土空心方桩(承压桩、抗拔桩),基础均采用桩基+承台(承台梁)+筏板形式。 6)、地下室:车库底板厚为600mm,承台厚度为700~1800mm,地下室外墙厚为400mm、500mm两种,剪力墙厚为200~400mm;地库基础底板面标高为10.15m,顶板标高为-1.95m;地下室顶板上覆土厚度为1.5m。 7)、项目设计指标如下: 8)、基坑规模:基坑总面积约7205 m2,总延长米约为372m.;9)、基坑开挖深度:本工程的±0.000m相当于绝对标高5.05m,

净水厂工艺说明

净水厂设计说明书 1.工程概况 (1)水厂近期净产水量为2.5万m3/d. (2)水源为河水,原水水质如下所示: 编号项目单位分析结果备注 1 水温℃最高30,最低5 2 色度<15度 3 臭和味无异常臭和味 4 浑浊度NTU 最大300,最小20,月平均最大130 5 PH 7 6 总硬度 mg/L(以CaCO3计) 125 7 碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 95 8 非碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 30 9 总固体 mg/L 200 10 细菌总数个/mg ﹥1100 11 大肠菌群个/L 800 12 其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准 (3)河水洪水位标73.20米,枯水位65.70米,常年平均水位标高68.20米。 (4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃.常年风向东南。 (5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为 红砂岩。地基允许承载力为2.50~公斤/厘米。 (6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米,水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km。 (7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。 2.设计依据及原则 2.1设计依据 (1)《给水排水工程快速设计手册-给水工程》 (2)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册) (3)《给水排水工程师常用规范选》(上册) (4)《室外给水设计规范》 (5)《给排水简明设计手册》 (6)《给水工程》 (7)《给水排水标准图集》 (8)《给水排水设计手册-常用资料》(第1册) (9)《给水排水设计手册》(第9,10册) 2.2 设计原则 (1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%---10%,必要时通过计算确定。 (2)水厂应该按近期设计,考虑远期发展。 (3)水厂中应考虑各构筑物或设备进行检修,清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。 (4)水厂自动化程度,应着提高供水水质和供水可靠性。

污水排放专项整治方案

污水排放专项整治方案 工程名称:成都"大智造"高板片区一期基础设施 项目二标段(金乐路东段) 工程编号: 施工单位:四川瀚科建设有限公司 项目经理:王宁 编制日期:二0一八年四月

为进一步加强工程文明施工管理,依法对施工现场污水 排放进行专项治理,依据《成都市建设施工现场管理条例》、《成 都市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工标准化技术标准》,结 合成都“大智造”高板片区一期基础设施项目二标段(金乐路 东段)工程实际情况,制定本方案。 一、总体要求 深入贯彻县委、县政府《关于全面实行河长制管理工作 的实施意见》(金委发〔2017〕4 号)文件精神,切实增强环境保 护的使命感和责任感,扎实做好污水排放管理工作,做到制度、责任落实到位,为建设“宜居水岸、富美金堂”打下坚实的 基础。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《ISO14001环境管理体系标准》 3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 4、《中华人民共和国水污染防治法》 三、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定范围内,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、

编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 四、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污整治方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污整治方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 五、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。 1、根据不同施工场地排水网的走向和过载能力,选择合适的排口位置和排放方式。

反应沉淀池间现场施工方法

第一节工程概况 本工程由反应池、沉淀池、框架梁柱、网架等几部分组成,除顶部为钢网架外其余均为钢筋砼构筑物,框架梁、框架柱、构造柱、承台及桩基强度等级C35,垫层均采用C15,承台基础为桩基础,反应池、沉淀池基础均在细砂层上承载力200KPa,砼强度等级C35S8。该构筑物中还附有大量的预埋件、栏杆、钢爬梯、套管等,具体构造详见施工图,本工程按7度抗震设防。 1. 1 2-1.7m。3-1.7m。 2. **********岩山 1 2 大了防水施工的难度,因此,进行此部位施工时需更加引起重视,以保证整个工程的防水质量。 3、本工程质量要求高,加之工期也较紧,所以,必须将质量意识观念贯穿始终,加强质量的全面管理。 4、本工程要求在较短的时间中,同时完成土建及安装任务,涉及到多工种同时施工,彼此间的配合协调绝对不能忽视,否则工程将无法顺利进行。

第三节施工方案 1.施工顺序 定位放线→施工降水→土方开挖→清理地基→砼垫层→测量放线→绑扎底板筋(预埋套管)、侧壁及中隔墙筋(一次到顶、予埋套管、铁件及止水钢板)→底板木模→浇底板砼及墙体施工缝下墙体砼→搭脚手架→支墙模及支撑→处理施工逢→浇墙砼→拆模(按规范及设计要求时间)→做满水试验→回填土。 注:框架施工顺序类同 2. 1、定位放线 (1 (2)(弹墨线) (3 2、高程控制 (1 (2 (3 竖筋。 3、沉降观测 为保证构筑物安全,按专项措施,根据国家水准点设置永久基准点,顶板施工完后,在转角和分区处设观测点,待稳固后进行第一次观测,作好记录,以此作为该工程沉降观测原始数据。 观测次数在基础完成观察一次,框架主体完成后观察一次,装修完成后观察一次,以后每隔三月观测一次,及时应作好记录,并随同做好气象资料记录及沉降变化曲线等资料。 3.施工降水: 本工程地下水位的标高为1.4米-4.0米之间。施工降水采用轻型管井降水。因反应沉淀池间基坑深度超过地下水位,需采取降水措施。在定位测量完成后,根据放坡系数确定基坑边缘,在距基坑边缘约50cm位置布置降水井

污水池工程施工方案.

某污水池土建工程施工方案 本工程按功能将污水厂划分为污水处理区及生产管理区,各区之间用环状道路和绿化带分隔。在厂区东面建污水予处理区,包括粗格栅井、污水泵房、细格栅及沉砂池、变配电所等;在厂区中部布置生化池,由西南向东北一字排列,四池连为—体;在厂区东南部布置污泥处理,包括接触消毒池、污泥脱间、污泥棚、鼓风机房、、、、等;在厂区北侧建生产管理用房综合楼。 本工程场地地下水位在地表下2.2~2.3米,水文地质条件简单,地下水对砼基础无腐蚀性。场地地震基本烈度为7度。 本项目工程为马,日处米,内容包括场地平整、污水处理的建筑物、构筑物及附属设施的土建工程,厂区给排水管网、照明、道路和通讯及污水截流管道等工程。 建筑物与构筑物描述: 1、粗格栅进水泵房 进水泵房由地下进水管、粗格栅间、地上提升泵房及溢流井组成。 ①、地下进水管为D500、深3m的玻钢管。 ②、粗格栅间为长10.9m、宽7.8m、深约5.5m的地下钢筋砼深池,与进水管相连。 ③、提升泵房设在粗格栅间上方,粗格栅间顶板即为提升泵房的地坪,泵房为砖混结构,现浇楼板,平面尺寸为9m X 13.65m,层高5.7m。 2、细格栅、沉砂池 沉砂池由进水渠道、沉砂池主体、中间渠道、出水池组成。该系统为架空式钢筋砼结构。 ①、沉砂池主体为直径2.53m的园形架空水池两个,下部为锥形并带有集砂斗。 ②、出水池为深2.5m,平面尺寸3.49Mx5m的钢筋砼深井。

整个系统顶部设有人行走道及防护栏杆。 3、生化池 反应池是本工程中最大的一组钢筋砼水池。其平面尺寸为29.3m X 10.6mX4m,深度6.4m,其中地上3.2m,地下3.2m。该池共分4格,每一格有一道钢筋砼隔墙(下方留孔)。池顶周边设有人行通道及钢栏杆。格与格之间的钢筋砼隔墙顶部设有深1.Om,宽1.5m的沟道,上设钢格栅盖板及钢栏杆。池内有工艺等专业所需的预留孔洞及预埋件。 4、鼓风机房 结构形式为单层砖混结构,层高7.5m。值班室为依附的砖混结构。 5、配水井 配水井为一平面尺寸为4.85X2.25m,深2.2m,中间有隔板将其分为5部分,池内设有直爬梯。 6污泥脱水间 结构为单层砖混结构,层高7.5m,基础为刚性基础。 7、综合楼 二层砖混结构,现浇楼板,条行基础。内有办公室,值班室化念室等。 8、变配电间 为单层砖混结构,现浇钢筋砼屋面,基础为墙下砼条型基础。 本工程的工作内容较多,有下述17项: 第一项为基础、水池等的土方开挖;第二项为砼及钢筋砼工程;第三项为砖砌体工程;第四项为地沟及设备基础施工;第五项为沟、渠、池的闭水试验;第六项为土方回

沉池清淤方案

扬州汉科水处理有限公司污水处理系统 二沉池清淤 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

一、清淤概况 由于污水管道用以收集生活污水、工业废水等,所以管道内较容易汇集各种垃圾、漂浮物和泥沙,经过前端的处理流程,最终有部分污泥和泥沙沉淀在二沉池,经过多年的沉积,对出水水质会产生影响. 扬州汉科水处理有限公司需要清淤的二沉池有 1 个,直径为30米,泥沙沉积物约1米,总计立方米。由于池体较深和面积大,先用泵将池子里边沉积物上面的清水用泵抽掉,然后采用高真空压吸污车将池内沉积物吸起,再运输到堆场. 二、质量、安全和工期目标 质量目标:合格 安全目标:1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 3、不发生重大责任事故(经济损失5万元以上); 4、轻伤工伤事故频率在3‰以下。 工期目标:工期为5天,计划施工时间为2014年4月11日至5月26日。(具体时间由污水公司定)

三、施工组织措施 施工组织流程: 确定二沉池概况后,向污水公司申请停水,并通知相关人员配合抽水,便于清淤作业,具体停水时间与污水公司协商后确定。在正式停水清淤前,须确保泵站闸门能正常启闭。在征得同意后,关闸门试抽水一次。用自备水泵尽可能将水位降到最低,如果仍未达到作业允许高度(水面距地面90cm),保证水位能降到作业允许高度为止。

在作业人员进场作业前,污水厂须配合先做好抽水工作,在尽可能降低水位后,我们将自备两台扬程为15m,流量65m3/h,功率4kw 的高效无堵塞液下泵对剩余的污水继续抽吸,以确保水位能降到作业允许高度。 在抽水的同时,应把集水池盖板全部打开,用鼓风机对池内送风约30分钟,再用空气探测仪对池内空气进行检测,使池内作业地段空气保持达安全标准(氧气含量达18%以上、24%以下),同时放入小白燕等生物探测,在进入池内前应检查急救安全器材是否完好,做好照明、通风、通讯,机电设备检查等工作,并安排监护人员,随时注意池内作业人员的状况。 作业人员入池后应由里到外对二沉池进行清淤,从出泥口最远处开始抽吸,吸满后运送到污泥堆场. 为保证池下作业人员的安全,池下作业人员在每工作一小时后须返回地面休息,并在作业票上一一签到。 作业完成后监护人员应逐一清点作业人数,保证池下作业人员均安全返回地面。 清淤完成后,清扫现场。 四、施工安全措施 1、对二沉池进行摸查后,应及时通知污水公司和泵站配合安排停水; 2、池内作业必须配备防爆型的照明设备,其供电电压不得大于12V; 3、应该为池内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对

净水厂施工组织方案设计p

实用标准文案 文档曹妃甸煤码头起步工程净水处理工 设备安装工程施工方案

天津一航安装工程有限公司 2009-4

第一章工程概况 本净水厂主要用于煤码头,为生产、生活提供饮用水。净水站设计处理能力 2000m 3/d,净水处理工艺采用净化+超滤工艺。 本工程中主要安装的设备有全自动净水器、活性炭过滤器、超滤装置、水泵及加药 设备等。主要工艺流程如下: —I循环调节池-原水泵- 管道混合器全自动净水器—中间水池 活性炭过滤器—保安过滤器—超滤装置—用水点 第二章主要工程施工方法 安装原则:先地下后地上;先主(干)线后支线;先预制后安装;先设备后管道; 先吹除后试压;先防腐后绝热;先检查后隐蔽。 一、设备安装工程主要内容 本工程中主要安装的设备有全自动净水器、活性炭过滤器、加药装置、超滤装置、 清洗罐、水泵、管路、电控等。

1 .安装工程难点、重点分析 1.1 安装工程中,部分设备体积较大,如全自动净水器、活性炭过滤器等,安装时要用吊装设备或特殊措施。 1.2 本工程工艺复杂,特别超滤装置系统的配管。因为配管工序多,质量要求高。 因此,要求配管工作有熟练的操作技能。 1.3 交叉作业多,各种设备安装及配管与土建施工相互交叉、相互穿插施工。 1.4 精密设备多,安装精度高,成品保护要求高,如小型电机、加药泵一但安装就 位,要立即采取设备成品保护措施,防止土建施工砸坏、碰坏。 2.施工中采用的规范、标准如下: 机械设备安装工程施工及验收通用规范50231-98 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98 连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98 工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94 排水工程机电设备安装质量检验评定标准SZ-06-99 二、施工准备 施工前应根据设计图纸、随机技术文件及相关的规范、规程、标准要求,结合施工现场的具体条件编制专业施工技术方案,对特殊设备安装应反复计算并拟定施工方法,进行必要的技术培训和详尽的技术交底。 对各构筑物,设备基础进行测量,校核安装尺寸,应注意工艺流程中各关键构筑物设计水位与设备的互相关系;根据总进度计划及各专业施工的情况,商定合理满足运输安全的运输通道,运输通道的地面强度必须保证运输承载要求。

沉淀池专项施工方案Word版

沉淀池改造工程施工 一、沉淀池施工方案 水池施工工艺流程:水池钢筋制作、安装→水池模板制作、安装→现浇钢筋砼水池预埋件制作安装→钢筋保护层调整→砼拌制→水池砼运输、入仓→水池砼浇筑→水池砼施工缝处理→水池砼养护→水池满水试验 (一)、水池钢筋工程施工工艺及要求: I、水池钢筋制作、安装 ⑴、钢筋制作安装工艺流程:配料→代换→除锈→冷拉→调直→切断→弯曲→焊接→绑扎。 2、施工要求及方法: ⑴、钢筋配料 钢筋配料是根据配筋图,按钢筋编号顺序绘出各种形状和规格的单根钢筋图,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。 ○1、钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中的尺寸下料,必须了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 a 、弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收紧,外皮延伸,轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的度量方法是沿直线量外包尺寸,因此,弯起钢筋的度量尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为钢筋弯曲调整值。 b 、弯曲增加长度 钢筋的弯钢形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。半圆弯钩是最常用的弯钩,直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钢筋只用在直径较小的钢筋中。 c 、箍筋调整值

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或之和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸确定。 ⑵、钢筋除锈 ○1、钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。 ○2、钢筋的除锈,一般可通过以下两个途径:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈,对于大量钢筋的除锈较为经济省力;二是用机械方法除锈,如采用电动除锈机,对钢筋的局部除锈较为方便。还可以用手工钢丝刷除锈。 ⑶、钢筋调直 ○1、调直工艺 采用钢筋调直机调直冷拔丝和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 a、调直模的偏移量应根据其磨耗程度及钢筋品种通过试验确定。 b、压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm之内的间隙。压辊的压紧程度要做到既保证钢筋能顺利地被牵引前进,又看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬时钢筋和压辊间不能允许打滑。 ⑷、钢筋弯曲成型 ○1、Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不小于直径的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径的3倍;对轻骨料砼结构,其弯曲直径不小于钢筋直径的3.5倍。 ○2、Ⅱ、Ⅲ钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径不小于钢筋直径的4倍,Ⅲ级钢筋不小于5倍。平直部分应按设计要求确定。 ○3、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不小于钢筋直径的5倍。 ○4、弯曲成型工艺 a 、划线钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋),根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出,划线时应注意: 1)根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,其扣法是从相邻两段长度中各扣

污水池施工方案

华立·北泉花园生活污水处理装置工程 施 工 方 案 施工单位:重庆灯塔建筑工程有限公司 时间:二零一一年七月八日

目录 一、编制依据-----------------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------------------2 三、施工部署-----------------------------------------------3 1、施工目标-----------------------------------------------3 2、组织结构设立-------------------------------------------4 3、项目管理-----------------------------------------------4 4、管理职责及分工-----------------------------------------5 一、编制依据

1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 2、《建筑地基与基础处理技术规范》(JGJ 79-2002); 3、华立〃北泉花园住宅楼生活污水处理装臵工程设计施工图; 4、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)。 二、工程概况: 污水处理装臵位于北泉花园小区21#-23#间,主要由沉渣池、预处理池、厌氧发酵池、水解酸化池、淹没式生物滤池、生物接触池等单元组成,占地约172m2左右,额定日处理能力500m3/d. 基础采用岩石地基墙下C30钢筋砼地板基础,原地面相对标高为±0.00,开挖坑底相对标高-5.45m,相对标高-1m左右遇消防管道、雨污管道等,基础设岩石层上,实际开挖深度达到5~6m左右,基础开挖采用开槽大开挖施工,污水处理装臵左、右两侧分别为Ф300砼雨水管、污水管,不排除有管道漏水及地层浸水等情况发生,土方开挖考虑地坑湿土排水。 三、施工部署 1、施工目标: 将该工程列入公司目标管理工程,与本工程有关的各项工作及相关活动严格按“ISO9001:2000、ISO14000、GB/T28001-2001”三大管理体系(质量、环境、职业健康安全)来操作。 工程质量:按国家有关施工验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准,一次验收合格率100%,并实行项目经理质量终身制,保修按施工合同签订保修协议。 (2)施工安全:施工现场安全合格率100%,杜绝设备、消防等重大安全事故,确保安全优良工程。 (3)文明施工:维护周边环境及正常秩序,减少施工噪声和施工影响,确保安全文明工地。 (4)配合协调管理目标:密切与业主、物管、设计、小区居委会等单位

应急水池工程施工组织设计方案

目录 1、编制说明 2、编制依据 3、工程概况 4、工程管理目标及施工组织部署 5、施工准备 6、施工方法 6.1 测量工程复合土工膜 6.2、土方工程 6.3、土工布、复合土工膜 6.4、钢筋工程 6.5、模板工程 6.6、砼工程 6.7、水平和垂直运输 7、雨季施工措施 8、质量保证措施 9.安全施工措施 10、文明施工措施 11、施工进度计划(见附页)

xxxxxx应急池扩容改造工程施工方案 1、编制说明 本工程为xxxx应急池扩容改造工程,本工程施工方案综合考虑现场施工情况,在认真、全面理解设计文件的基础上,使施工方案满足技术先进、方案可靠、经济合理的要求;坚持“科学组织、合理投入、优质安全、快速高效、不留后患”的指导思想;确保优质、安全、高效完成工程建设。 2、编制依据 工程测量规 GB 50026-2007 地基与基础工程施工质量验收规 GB 50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规 GB 50204-2002 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 建筑地面工程施工质量验收规 GB 50209-2010 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 混凝土强度检验评定标准 GBT50107-2010

碾压式土石坝施工技术规 DL/T5129-2013 土工合成材料非织造布复合土工膜 GB/T 17642-2008 建筑工程施工工艺规程 DBJ14-032-2004 施工现场临时用电安全技术规 JGJ46-2012 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 建筑施工手册(第六版,建筑工业); 未列出的规见设计文件及施工详图的规定 3、工程概况 3.1、工程环境 本工程施工地点位于xxx技,在原水塘处进行施工,该工程公用配套设施完善,水、电供应能满足工程要求。 3.2、工程概况 施工容为应急水池土建工程,附属排水、工艺设备、管道、电气及仪表安装工程 4、工程管理目标及施工组织部署 4.1、质量目标 质量目标:以质量为中心,精心组织、科学管理、文明施工,安全、优质高效的完成施工任务。 4.2、工程进度目标 施工工期:建设周期两个月 4.3、安全生产目标 完善安全管理制度,提高施工人员的安全意识,杜绝死亡及重伤事故,轻伤率控制在1‰以,无重大机械设备事故;无火灾事故;无重大案件。 4.4、管理组织 根据工程的特点,建立以施工项目经理为首的项目管理层,全权组织施工,强化施工现场指挥调度的权威性,对工程项目的工期、质量、安全、成本等进行高效率、有计划的组织协调和管理。

净水厂电气、自动控制及加氯加药间工艺安装工程施工方案

净水厂电气、自动控制 及加氯加药间工艺安装工程施工方案第一章仪表安装工程施工技术方案 一.施工组织机构 二.管理人员配备 工程管理人员一栏表 三.工序与施工方法及原理说明 1.计算机控制系统

(1) 控制系统组成:参见抚顺新宾给水扩建工程计算机控制系 统总图。 a . 操作站:全厂建立两个操作站对全厂的工艺参数进行监视及控制,使用研华主机和19”显示器组成人机界面。使用一部打印机打印数据报表。操作站安装在综合净水间。 b . 控制站:全厂建立4个分站分别为:二级泵房控制站、加药间控制站、加氯间控制、综合净水间控制站,综合净水间在6个滤池分别设计6个子站。每个站均设置触摸显示屏最为人机界面。 c . 厂区通讯方式:采用光缆组成100M 工业以太网。 (2)控制系统物理分部 计算机的分站均安装在各区的MCC 柜上。其分部见下图 制图:朱新江 说明:本图仅适用于工程投标 辽宁众诚公司 2006.6.29 抚顺市新宾给水扩建工程计算机控制系统总图 6滤池 5滤池 4滤池 3滤池 2滤池 滤池子站 4净水间 子站 3加药间 子站 2加氯间子 站 1二级泵房光缆 光缆 光缆 100工业以太网 光缆 AI-11DI-87DO-45 AI-11DI-87DO-45 AI-11DI-87DO-45 AI-11DI-87DO-45AI-11DI-87DO-45AI-11DI-87DO-45AI-32DI-219DO-154 AI-8DI-52DO-28 AI-5AO-2DI-51DO-8 光缆 净水车间控制室 针式打印机 1000VA 6min UPS 监控计算机管理计算机 1#上位机 2#上位机 AI-5DI-30DO-22

雨水沉淀池专项施工方案

淮南矿业集团芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 编制: 复核: 批准: 中铁十六局集团第二工程有限公司芜湖项目经理部

2011年4月

淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目 雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 1.工程概况 1.1.工程概况 雨水沉淀池、洒水泵房位于淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目工业场地西侧,雨水沉淀池为钢筋混凝土结构(混凝土强度等级为C30防水集料级配混凝土,抗渗等级S6,保护层厚度25mm ),水也容积雨沉淀池容积4325 m3,分为两个雨水沉淀池和一个清水池,池顶相对标高为0.10m ,池底基础最深相对底标高为- 6.00m ,室外地平相对比高为-0.20m 。雨水沉淀池池顶设置钢栏杆防护。洒水泵房为单层砖混结构。 抗震设防烈度为6 度,结构安全等级二级。 1.2 .水文地质情况 拟建场地地貌单元为长江中下游江边冲积平原,地貌形态为长 江河漫滩。拟建场地地形较平坦,地表水比较丰富,沟塘遍布。原地面标高在10.5m 左右。 本工程主要受力层为③层粘土或处理后的①层杂填土,厚度变化大,力学强度低,地下水丰富,稳定性差。 2.编制依据 2.1淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程施工设计图纸 2.2安徽第二水文工程勘察院的《芜湖港裕溪口煤炭储配中心岩土工 程详细勘察报告》

2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 ) 2. 主要机具 (1)挖掘机2 台, (2)装载机3 台, (3)卡车1 台(运输水泵用), (4)使用泥浆泵2 个,小型水泵需要排水时按现场实际情况确定。(5)普工4 人(用于按拆水泵及看守抽水), (6)其他机具材料若干(级配碎石、水泵固定支架、铁锹、木桩、塑料薄膜等)。 4.基坑开挖与支护方案 雨水沉淀池、洒水泵房工程挖土深度为5.40mr- 6.00m, 土壤类 别:西侧为近期回填杂填土层,主要成分为细砂,东侧部分区域为 粘土层。根据实际情况,采用基坑大开挖的方式开挖,基坑开挖放坡系数定为1:1.3,由于水位高,和吹填的细砂容易形成“流砂”, 对基坑的施工进度和施工安全都构成威胁,所以在基坑开挖时必须 进行防护和临时支护,重点放在基坑的南侧、西侧和北侧,具体做法如下: 4.1.重点部位支护:对于基坑南侧、西侧和北侧地基处理采用吹填砂的部位, 由于砂体流动性,采用直径15cm 长4m 的圆木桩进行挡护,木桩压入基底2.5m , 木桩间距30cm 。木桩内侧距离基础底边线1m ,在距离木桩内侧20cm 处设置宽40cm 深30cm 排水沟,四角设置 50cm*50cm*50cm 集水坑24小时不间断排水。在木桩外侧用编织袋装砂堆砌40cm宽,60cm高防止坡脚砂体流动,保证边坡的稳定性。在边坡顶外侧

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

净水厂加氯加药间安装施工方案

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.安装方案 1.4.1.工程概况 本工程的主要分为混凝剂投加系统、助凝剂投加系统、碱投加系统、粉末活性炭投加系统、次氯酸钠投加系统。每个系统的设备主要包括制备装置、溶液罐、计量泵、PVC-U管道、配电箱、控制箱等。设备工程的安装是保证加药加氯间正常运行的重要条件。 1.4. 2.施工准备 1.技术准备 (1)熟悉安装的机械设备图纸、安装专业施工图、安装技术文件、设备安装说明书、零部件装配公差配合技术要求和有关的国家标准、施工及验收规范等。 (2)学习有关规范和安全技术文件。 (3)调查设备及材料的供应情况,了解施工现场的条件及施工技术的复杂程度。 (4)了解人力、机具的部署情况等,根据所掌握的确切资料,编制施工组织设计和施工方案。 2.劳动力组织准备 (1)组建精干、高效的施工队伍,对技术标准高的重点、难点项目,针对性的组织专业化施工队伍进行施工。 (2)结合以往施工经验,优化施工方案,纵观全局,看准难点,抓住关键,统筹安排,均衡生产。 (3)根据工程实际需要,各施工队、工种之间相互协调,由项目部统一调度,合理调配劳动力,减少窝工和劳动力浪费现象。 3.物资准备 (1)设备由库房运至施工现场放至指定位置。 (2)施工机具:平板拖车、汽车吊、钢丝绳、电焊机、氩弧焊机、测量工具、液压千斤顶、倒链、手持电动工具等。 1.4.3.设备的安装及调试

1.制备装置及溶液罐等静止设备的安装 (1)开箱 根据安装要求,开箱逐台检查设备的外观,按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、合格证和其它技术文件,检查有否因运输途中受到震动而损坏、脱落、受潮等情况,并做出记录。 (2)基础验收与放线 设备安装前,应对基础进行检查验收,检查主要内容是基础的质量和几何尺寸,应符合设计或规范要求,否则应进行修正,并做好记录。基础表面应平整,无露筋裂缝蜂窝麻面等。检查地脚螺栓孔位置应正确,垂直度达到设计要求。检查混凝土基础的标高,应符合设计要求。 (3)设备安装 (1)垫铁的布置 1)安放垫铁位置的基础表面应进行凿平研磨,用红丹粉检查垫铁与基础表面的接触情况,其接触面积应不小于50%,局部间隙不应大于0.05mm。 2)用水平仪检查各组垫铁的纵横水平,其水平度不应超过0.1mm,用水平仪测出每组垫铁的标高,根据设备底座的标高,选配每组垫铁的厚度,垫铁位置的编号,加工平垫铁。 3)设备找平找正后,垫铁应露出设备底座底面外缘10-30mm,垫铁组伸入设备底座面的长度应超过设备地脚螺栓孔。 (2)安装 1)先将地脚螺栓装入预留孔的指定位置上,将螺母满扣拧上,使地脚螺栓悬垂在预留孔中,这时,如果只有部分支承则无论基础多坚固也会发生不同程度的歪斜,因此,应在数处适当加入斜垫铁,以维持正确支承。 2)将水处理设备置于基础上,在底座与基础之间插入垫铁,使底座得到均匀支撑并保证其水平,找好机身水平的同时,要在底座和基础之间留出灌浆间隙。 3)设备找正找平在同一平面内互成直角的两个或两个以上的方向进行。找平时,根据要求用垫铁调整精度,不得用紧固或放松地脚螺栓及局部加压等方法调整。 (3)基础灌浆 1)设备安装完毕,各项检查符合要求后,应在24小时内进行二次灌浆,否