文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 08施工电梯现场安全检查表

08施工电梯现场安全检查表

08施工电梯现场安全检查表

施工电梯现场安全检查表

施工单位:

工程名称:日期:

郑州市政府大型项目建设管理办公室监制

施工升降机每检查表.docx

施工升降机每月检查表(表F) 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格× =不合格无=无此项 检查项目 标志 基础和维护设施 金属结构件序号检查项目要求检查结果备注1统一编号牌应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮 2警示标志及其他危险处应有醒目的警示标志, 施工升降机应设限载和楼层标志 地面防护围应装机电联锁装置,吊笼位于底部规 3栏门机电联定位置地面防护门才能打开,地面防锁 保护装置护围栏门开启后吊笼不能启动 4 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应 防护围栏设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 当施工升降机基础下方有施工作业 5安全防护区区时,应加设防对重坠落伤人的安全 防护区及其安全防护措施 6电缆收集筒固定可靠电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好 8 金属 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 结构件外观 9螺栓连接紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接销轴连接定位可靠 架设高度 h(m)垂直度偏差( mm) H≤ 70≤(1/1000)h 70<h≤100≤70 11 导轨架100<h≤150h≤90 垂直度150<h≤200h≤110 h> 200h≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ 1000)h

检查项目 吊笼及层门 传动及导向 附着装置 安全装置 续表 F 序号检查项目要求检查结果备注12紧急逃离门应完好 13 吊笼 应完好 顶部护栏 14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 18 齿轮齿条齿条应有 90%以上的计算宽度参与 啮合啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 ~ 19 导向轮连接及润滑应良好,导向灵活、无明 及背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 21附墙架应采用配套标准产品 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高度应符合使用说明书要求 24 与 应牢固可靠 构筑物连接 25防坠安全器应在有效标定期限内使用 26放松绳开关应有效 27安全钩应完好有效 安装位置:提升速度 v<( m/s)时, 28上限位留有上部安全距离应≥( M), v ≥ (m/s)时,留有上部安全距离应≥ + ( M) 极限开关应为非自动复位型,,动作 29上极限开关时能切断总电源,动作后 须手动复位才能使吊笼启动 30下限位应完好有效 31越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距 离应≥ 32下极限开关应完好有效 33 紧急逃离门 应有效 安全开关 34急停开关应有效 续表 F

起重运输安全检查表电梯安全检查表(最新版)

起重运输安全检查表电梯安全检查表(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0458

起重运输安全检查表电梯安全检查表(最 新版) 电梯(升降机)安全检查表 说明 电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。 同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。 1设备检查 1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于1.5m/s2。 1.2各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过85dB(A)。

1.3轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、 0.5m/s,不大于±15mm;额定速度在0.75m/s,不大于±30mm,交直流快速电梯,不大于±15mm。直流高速电梯不大于±5mm。 1.4电梯应采取下列安全措施: 1)超速保护装置。 1)撞底缓冲装置。 1)超越上、下极限装置。 1)三相交流电源断相保护装置。 1)万门锁与轿门电气联锁装置。 1)电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。 1.5蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。 1.6减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。

电梯日常安全检查表

年检查项目 轿厢 层门、轿门安全装置警示标识安全运行信号显示装 置 其他情况处理措施 电梯安全专项检查表 月日 检查内容 检查情况 责任 人在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志;并按规定固定在显著位 置; 有电梯安全使用的警示说明或者张贴安全注意事项; 轿厢内应装有紧急报警装 置; 当电梯行程大 于30 m时,在轿厢和机房之间应设置 对讲系统或类似装置; 轿箱内应有应急照明。 电梯停层保护装置应完好有效,保证空载或满载的轿厢可靠地停靠在站层上; 轿箱门应开启灵敏,防夹人安全装置完好有 效; 层门、轿门的门扇之间,门扇与门套之间,门扇与地坎之门的间隙不大于6mm, 货梯不大于 8mm。 轿内(超载)报警装置,接线与固定无松动,无失效; 电梯内设置的报警装置可靠(对讲或电话),联系畅通; 错断相保护继电器,接线与固定无松动,无短接与失效; 上下极限开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 门联锁电气开关(层、轿门门锁电气触点),接触良好,接线可靠; 轿门安全装置(安全触板,光幕等),接线与固定无松动,无短接与失效; 制动器(制动器与制动器上检测开 关) ,动作可靠,检测开关无松动与短 接; 安全钳(窗)开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 限速器(超速、断绳)开关,接线与固定无松动,无短接与失效; 耗能缓冲器,电气开关接线与固定无松动、短接与失效。 限吊、禁入、注册、检验合格证、限载、轿门、层门、候梯厅警示标志完好清 晰。 有人操作的电梯厅门和轿厢门关好后方能开动行驶,严禁使用应急开关、门电 开 关或限位开关来开动电梯(紧急情况下除 外); 有人操作的电梯停驶时,应须停在最底层,搬出所有载重物件,门关闭锁 好后,切断控制电源,方可离开工作岗位;电梯驾驶员每班要做好运行记 录; 载货电梯行驶中不应客货混载; 电梯检修时,应切断电源,并将电梯落到底层,在厅门前挂上严禁开动的警示 牌;在乘载厢顶部维修时,应特别注意对重块上下运动,不应将乘载厢开到最高 层; 在乘载厢顶上维修时,应将紧急出入口关好,以防坠 落。候梯厅呼层、楼层等显示信号系统功能有效,指 示正确;轿厢内选层、楼层等显示信号系统功能有效, 指示正确。

起重运输安全检查表电梯升降机安全检查表

起重运输安全检查表电梯升降机安全检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

起重运输安全检查表电梯(升降机)安全检查表电梯(升降机)安全检查表 说明 电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。 同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。 1 设备检查 1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于1.5m/s2。 1.2 各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过 85dB(A)。 1.3 轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、 0.5m/s,不大于±15mm;额定速度在0.75m/s,不大于±30mm,交直流快速电梯,不大于±15mm。直流高速电梯不大于±5mm。

1.4 电梯应采取下列安全措施: 1)超速保护装置。 1)撞底缓冲装置。 1)超越上、下极限装置。 1)三相交流电源断相保护装置。 1)万门锁与轿门电气联锁装置。 1)电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。 1.5 蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。 1.6 减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。

1.7 泄引机 1.7.1 蜗杆与电动机连接后的同轴度偏差:刚性联结为0.02mm,弹性联结为0.1mm,径向跳动不超过其直径的1/3000。 1.7.2 泄引机闭式制动器,当松闸时,两侧闸瓦应同时离开制动器轮表面,其间隙不大于0.7mm。 1.7.3 制动器动作应灵敏可靠,线圈的温升应不超过60℃。 1.8 复绕轮和反绳轮应有防止钢丝绳出槽的挡绳装置和护罩。 1.9 限速器绳索折断或伸长到一定程度时,应能自动切断控制电路。 1.10 夹绳钳应有足够的磨擦力夹持绳索,迫使安全钳起作用,并不得使钳内的绳索损坏或永久变形。 1.11 除门外操纵的货梯外,轿顶应有向外开启的安全窗,窗不小于300×400mm,其上有电气限位开关,开启时切断控制电路,此窗不应位

施工升降机检查表.pdf

附件4 施工升降机检查表 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 一、技术资料管理1.有设备使用说明书。查阅资料 2.升降机安装、加节有审批的措施。查阅资料 3.按规定进行了验收、检测。查阅设备档案 4.岗位责任制齐全。查阅资料 二、架体1.基础施工应符合《使用说明书》要求或设计计算要求。查阅资料 2.架体的金属结构无开焊、裂纹及永久性变形。现场检查 3.各联接螺栓应安装齐全,紧固可靠。现场检查 4.导轨架附着装置间隔及最上一道附着点以上自由端高度应符 合《使用说明书》要求,附着装置与建筑物连接应符合要求。 现场检查 1

5.架体的垂直度应符合说明书的规定。现场检查 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 三、安全装 置1.封闭式吊笼顶部应有紧急出口,板门上安全联锁开关,应齐 全有效。 现场检查 2.吊笼门各限位装置应灵敏可靠,符合要求。现场检查 3.吊笼必须设置防坠安全器,防坠安全器应在有效的标定期内 使用,安全开关应灵敏可靠。 现场检查 4.安全钩与吊笼连接可靠,与标准节立柱间隙符合要求。现场检查 5.极限开关应为非自动复位型开关,其动作时应能切断总控制 电源。 现场检查6.吊笼应设置自动复位型上下限位开关,其安装位置和动作应 满足要求。 现场检查 2

7.带对重的施工升降机应设置非自动复位型防松绳开关,动作 应灵敏、可靠。 现场检查 8.操作台非自行复位型急停开关,应可靠、符合要求。现场检查 9.当吊笼装载额定载荷时,制动器应制动可靠,无明显下滑。现场检查 10.有超载控制措施。查阅资料 检查 项目 检查内容检查方式检查情况 四、机构与零部件1.钢丝绳绳端与配重和梯笼固结应牢固可靠,符合要求。现场检查 2.钢丝绳的断丝断股等质量情况,应符合使用要求。现场检查 3.悬挂对重用的钢丝绳的规格、型号、数量及穿绕方式应符合 《使用说明书》要求。 现场检查4.天轮架滑轮均应有防钢丝绳跳槽装置,滑轮表面应无裂纹、 破损。 现场检查 3

电梯作业安全检查表

电梯作业安全检查表

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『?』;『不合格』者,需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。 3.本检查表经工地主任批示后,由安全卫生人员制档存查。 工地主任:安卫人员:检查人员: 电梯安全监察规定(草案) 第一章总则 第一条 [目的与依据] 为了规范电梯安全监察工作,确保电梯的产品质量和安全性能,防止和减少事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展和社会稳定,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规定。 第二条 [定义及调整范围] 本规定所称电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 从事列入《特种设备目录》的各类电梯及其安全保护装置与主要部件的设计、制造、安装、使用、维修、改造和检验活动,以及行政部门的管理与安全监察工作,必须遵守本规定。 本规定不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿井使用的电梯的安全监察;不适用于不涉及公众安全或者仅由专业人员使用的电梯。 第三条 [行政职能部门] 国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)统一负责全国的电梯安全监察工作;地方质量技术监督行政部门负责辖区内的电梯安全监察工作;各级质量技术监督行政部门特种设备安全监察机构在各自职责范围内,负责实施电梯的安全监察。 第四条 [技术机构资格] 从事电梯型式试验、监督检验和定期检验工作的技术机构(以下简称检验机构),应当具备相应的条件,经国家质检总局核准后,方可以开展授权项目的试验或检验检测工作。第五条 [作业人员的行政许可] 电梯使用的安全管理人员,电梯安装(含改造施工的安装)、维修、操作(电梯司机)等作业的人员(以下统称电梯作业人员),必须按照有关安全技术规范的规定,经质量技术监督行政部门的考核合格,取得设区的市的质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员证》后,方可以从事许可项目范围内的相应作业或者管理工作。 电梯制造、安装、改造、维修、使用单位,应当对本单位聘用的持《特种设备作业人员

电梯安全检查表

电梯安全检查表 说明 电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。 同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。 1 设备检查 1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于 1.5m/s2。 1.2各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过85dB(A )。 1.3轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、0.5m/s,不大于±5mm ;额定 速度在0.75m/s,不大于±30mm ,交直流快速电梯,不大于±15mm。直流高速电梯不大于 ±5mm。 1.4电梯应采取下列安全措施: 1 ) 超速保护装置。 1 ) 撞底缓冲装置。 1 ) 超越上、下极限装置。 1) 三相交流电源断相保护装置。 1) 万门锁与轿门电气联锁装置。 1) 电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。 1.5蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。 1.6减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。 1.7泄引机 1.7.1蜗杆与电动机连接后的同轴度偏差:刚性联结为0.02mm ,弹性联结为0.1mm,径 向跳动不超过其直径的1/3000。 1.7.2泄引机闭式制动器,当松闸时,两侧闸瓦应同时离开制动器轮表面,其间隙不大于 0.7mm。 1.7.3制动器动作应灵敏可靠,线圈的温升应不超过60C。 1.8复绕轮和反绳轮应有防止钢丝绳出槽的挡绳装置和护罩。 1.9限速器绳索折断或伸长到一定程度时,应能自动切断控制电路。 1.10夹绳钳应有足够的磨擦力夹持绳索,迫使安全钳起作用,并不得使钳内的绳索损坏或永久变形。 1.11除门外操纵的货梯外,轿顶应有向外开启的安全窗,窗不小于300用00mm,其上有 电气限位开关,开启时切断控制电路,此窗不应位于司机操作位置上方,轿顶靠对重侧面应设防护栏杆,其高度不超过轿厢架上梁的高度。 1.12轿厢壁应设有安全门,门向内开启,并装有限位开关,门宽和高为400 >500mm。 1.13 电梯中途停电或电气系统发生故障停运时能手动开门。 1.14安全钳楔块面与导轨工作表面间隙为2?3mm。 1.15 轿厢上应装外自动复位的安全钳联动开关,当安全钳起作用时,即切断控制电路。 1.16每个T型导轨直线端偏差应不大于长度的1/6000,且全长偏差应不大于0.7mm。在 导轨工作表面的接头处,不许有台阶。从一个厚度过渡到另一个厚度的斜度应不小于1/100 ,在导轨接头处的全长上不应有连续缝隙,个别处缝隙不大于0.5mm 。 1.17弹簧缓冲器能承受相应的冲击力。油压缓冲器能在有效工作行程及持续时间内起作用。

起重运输安全检查表电梯安全检查表(2021新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 起重运输安全检查表电梯安全检 查表(2021新版)

起重运输安全检查表电梯安全检查表(2021 新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 电梯(升降机)安全检查表 说明 电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。 同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。 1设备检查 1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于1.5m/s2。 1.2各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过85dB(A)。 1.3轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、0.5m/s,不大于±15mm;额定速度在0.75m/s,不大于±30mm,交直流快速电梯,

不大于±15mm。直流高速电梯不大于±5mm。 1.4电梯应采取下列安全措施: 1)超速保护装置。 1)撞底缓冲装置。 1)超越上、下极限装置。 1)三相交流电源断相保护装置。 1)万门锁与轿门电气联锁装置。 1)电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。 1.5蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。 1.6减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。 1.7泄引机 1.7.1蜗杆与电动机连接后的同轴度偏差:刚性联结为0.02mm,弹性联结为0.1mm,径向跳动不超过其直径的1/3000。 1.7.2泄引机闭式制动器,当松闸时,两侧闸瓦应同时离开制动器

电梯安全检查表

电梯安全检查表 序号检查项目检查内容检查结果1 电源开关 主电源开关应设在机房入品方便位置 多台电梯电源开关应有识别标志 2 合格证件 及警示标 记 产品应具的合格证书 有安全检验合格证,并固定在电梯内乘坐人员能够观测 到的醒目位置,并在有效期内使用 在醒目位置,设置使用须知的警示标记 3 曳引机曳引机的减速器无杂声,振动各部分不渗油,曳引绳无打滑 曳引机绳槽磨损下限一致,相差不超过钢丝绳直径的1/8倍;伤痕过大应报废 曳引机应设手动紧急操作装置,开闸时,能手动将电梯上下移动 盘车手轮应明显标出轿厢升降方向 曳引机与墙距离不小于500mm,曳引机承重梁在墙内过中心20mm,不小于75mm 曳引轮、导向轮、复绕轮垂直度大小0.5mm、平行度不小于1mm 曳引钢丝绳、带孔、绳边间隙应20~40mm、台高应在50mm 4 限速器每两年检验一次,有记录。限速器上有铭牌、铅封,标出与安全相对应的方向 电梯额定速度大于1m/s时,限速器应设安全开关 5 制动器制动器灵敏可靠 6 测速发电 机 测速发电机加链带传动时,应设安全开关。反馈电压停 电后,电梯制动停车 7 机房机房内应设停止电梯运行的红色开关 按要求做接地保护,防雷装置齐全。通风良好、防火、灭火器齐全。机房门加锁 8 电气系统各电控柜、轿厢有明显接地线 零线与接地线分开 导线与导线、导线对地间的绝缘电阻应大于1000/V

动力电路与安全装置电路的绝缘电阻不得小于0.5M 其他(控制、照明、信号等)电路的绝缘电阻应不小于0.25M 9 不停电部 位 照明、通风设备,轿厢电源插座,机房和隔音层照明, 机房内电源插座,电梯井道照明和报警装置在电源停电 后仍然有电 10 轿厢各种开关灵活有效 手灯照明,电压应为36V 导轨与支架:固定可靠,每个导轨不少于两个支架,架距小于2.5m 安全钳:两夹持块与导轨间隙一致,应2~3mm。传杆灵活 钢丝绳接头可靠。按工艺操作要求拉力一致,差值不小于5%。每个绳头应有销钉 轿顶护栏:轿顶对重侧应设护栏,安全可靠。其他侧与井道壁部距大于300mm时,应设护栏 选层器接点清洁可靠,钢带设安全开关 轿厢上反绳轮应有防护罩和挡绳装置 11 各层门各层门应设电气连锁和机械连锁开关 各层门应设机械钥匙开锁装置 各层门开门刀滚轮的啮合深度不小于5mm,运行时门刀、滚轮、地板和轿坎不相碰 安全触板:碰及层门安全触板,层门自动返回 层门、轿门下端与地坎的间隙应为4~8mm,层门滑块应脱出地坎滑槽 层门开启时、应急状态下,电梯应以不大于0.63m/s的检修速度运行 自动层门应设自动关闭装置,动作灵活可靠 有贯通门轿厢的电梯,当行至无层门的层站时,相应的轿厢门不得开启 层站:指示及信号准确无误 12 轿厢内设 施 轿厢内控制盘上,应有切断控制电源的电锁,文字标注 的按钮和急停按钮 轿厢内控制盘上,应有检修开关,控制电梯低速运行 有消防功能的电梯应有消防开关

施工电梯检查表大全

外用施工电梯 安全技术自检表 中建**局第**建设工程有限责任公司 ****项目经理部 二○一二年十一月

定期检查施工升降机 每日检查 1.检查外笼门上的安全开关,打开笼门,吊笼应不能启动。 2.检查上下限位开关,限位开关及其碰铁是否可靠,检查齿轮与齿条的咬合间隙,保证间隙0.2mm—0.5mm 3. 逐一进行下列开关的安全试验,每次试验,吊笼均应不能启动 a.打开吊笼单开门 b.打开吊笼双开门 c.打开吊笼笼顶门 d.按下急停按钮 季检 1.检查滚轮,背轮的轴承,根据情况进行调整及更换。 2.检查滚轮的磨损情况,调整滚轮与立管的间隙为0.2mm—0.5mm,先松动螺母,再松动偏心轴,校准后再紧固。 3.做防坠实验,检查防坠安全器的可靠性。 4.用塞尺检查制动刹车片磨损情况。 5.检查齿条磨损,新齿齿厚12.566mm,允许磨损到11.6mm。 6. 检查滚轮磨损情况,新滚轮ψ74,允许磨损到ψ72。 每月检查 1.检查驱动板螺栓紧固情况,检查电机大板和驱动板框架之间的间隙是否上下均匀。 2.检查各润滑部位,应润滑情况良好,检查减速机蜗轮油,如有漏油或油液不足等情况应给予补充。 3.检查齿轮螺栓、背轮螺栓、滚轮螺栓、以及所有附墙架连接螺栓,所有标准节连接螺栓和齿条的紧固螺栓,都应牢固(不允许出现缺损)。 4.检查电缆托架及电缆护圈有无螺栓松动和位置转动。 年检 1.检查电缆线,如有破损或老化,应立即进行修理或更换。 2.检查减速机与电机之间联轴器的橡胶块是否老化,破损。 3.全面检查各部件并进行保养及更换。

施工电梯复工检查记录单 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 检查内容1、认真检查轨道及滑轮、钢丝绳套、卡环,严格按新标准及时更新检验结果 2、认真检查连接各滑轮的螺栓及销轴、发现损坏、疲劳、开裂要及时更新 3、要牢固电机传动装置与架体的接口部分 4、拆除影响安全作业的电线,检查电缆电线的绝缘是否良好,电机接地是 否正确,各行程开关是否灵敏可靠 5、必须有完好的接地设施,接地电阻不得大于4殴 6、确保安全装置良好有效,如起重限制器、行程开关限制器和吊笼防护门 行程开关等装置 7、验收合格后方可进行作业,未经验收或验收不合格不准作下一道工序作 业 整 改 措 施 检查人复检人检查人姓名

JGJ215-2010施工升降机规程—附表

施工升降机基础验收表 工程名称工程地址 使用单位安装单位 设备型号备案登记号 备注序号检查项目检查结论 (合格√不合格×) 1 地基承载力 2 基础尺寸偏差(长×宽×厚)(mm) 3 基础混凝土强度报告 4 基础表面平整度 5 基础顶部标高偏差(mm) 6 预埋螺栓、预埋件位臵偏差(mm) 7 基础周边排水措施 8 基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容 总承包单位参加人员签字 使用单位参加人员签字 安装单位参加人员签字 监理单位参加人员签字 验收结论: 施工总承包单位(盖章): 年月日

附录B 施工升降机安装自检表 工程名称 工程地址 安装单位 安装资质等级 制造单位 使用单位 设备型号 备案登记号 安装日期 初始安装高度 最高安装高度 检查结果 代号说明 √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 名称 序号 检查项目 要求 检查结果 备注 资料 检查 1 基础验收表和隐蔽工程验收单 应齐全 2 安装方案、安全交底记录 应齐全 3 转场保养作业单 应齐全 标志 4 统一编号牌 应设臵在规定位臵 5 警示标志 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志,施工升降机应设限载和楼层标志 基础 和围 护措 施 6 地面防护围栏门联锁保护装 臵 应装机电联锁装臵,吊笼位于底部规定位臵时,地面防护围栏门才能打开,地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 7 地面防护围栏 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设臵地面防护围栏,高 度≥1.8m 8 安全防护区 当施工升降机基础下方有施工作业区时,应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施

相关文档