文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站习题

水电站习题

水电站习题
水电站习题

水电站习题

1. 已知某电站Hmax=116m,Hmin=76m,Hav=97m,海拔高程△=172m,单机出力Nr=50000KW,要求:

(1) 选择水轮机型式,并确定主要参数;

(2) 确定蜗壳、尾水管主要参数,并绘出它们的单线图;

(3) 选择合适的调速设备(注:导叶为非对称型,总关闭时间Ts=6s,最大开度αmax选用额定开度αr)。

参考资料:《水电站机电设计手册,水力机械》

2. 某洞式进水口位于某45°坡脚,且进水方向与等高线垂直,隧洞洞径

3.4m,额定流量40m3/s,水库最高、最低及淤砂水位分别为

330m、310m和296m,拟定该进水口的高程与尺寸并绘出草图。

3. 图1所示明钢管由16Mn钢板焊接而成,钢材屈服强度σs=300MPa,弹性模量E=207GPa,膜应力区容许应力[σ]=0.55σs,局部

应力区容许应力[σ]=0.85σs焊缝强度系数ψ≈1.0,钢管坡度υ=20°,支墩间距l=10m,钢管外径D=3.2m,壁厚(含磨蚀厚度2mm)δ=24mm,支承环亦为16Mn钢,初拟厚度30mm,外径3.5m。该管段设计内水压力Hp=200m,轴向(压)力ΣA=220t,鉴于跨数较多,跨中、支座弯距均可近似按(1/10)ql^2计,支承环内力Mk、Nk、Tk可按教材《水电站》图8-19查得,计算管壁和支承环应力,并进行强度校核。

4. 第三题中,当设计外压力为90KPa,抗外压稳定安全系数为2.0 时,是否需要设置加劲环。

5某电站装有冲击式水轮机,水头Ho=250m,压力管道长L=500m ,最大流速Vmax=4m/s,水击波速C=1000m/s,阀门关闭时间Ts=4s。

(1) 若阀门开度关闭规律为τ0=1.0,τ1=0.8,τ2=0.6,τ3=0.3和τ4=0.0,用解析法求管末水击压力变化过程;

(2) 若阀门开度以直线规律关闭,求管末和管中内外的最大水击压力。

6. 某电站水头Ho=120m,压力管道由两段组成:上段l1=200m,C1=950m/s,V1max=4m/s;下段l2=200m,C2=1050m/s,V2max=5m/s,假定装有冲击式水轮机,开度依直线关闭,Ts=2.4s。求管末最大水击压力。

7. 某电站水头Ho=170m,l=300m,C=1000m/s,Vmax=3m/s,其水轮机出流规律如图2 所示,其中实线为HL533-LJ-200型水轮机,虚线代表冲击式水轮机,假定开度直线关闭,Ts=3s。用图解法求两种机型的水击压力变化过程,并对两种图样结果进行比较。

8. 某坝后式水电站,水头Ho=100m,单用单元供水,压力管道长l=200m,管径D=5.8m,水击波速C=1250m/s,忽略水头损失,满负荷时机组出力为105MW,引用流量120m3/s,转速nr=136.4r/min,转动惯量[GD2]=8500t-m2。丢弃负荷时,导叶直线关闭,允许最大转速上升β=0.5,允许最大水锤压力ζ=0.3。

(1) 若导叶关闭时间Ts=4.5s,调节保证能否满足? 计算中可令Ts1=0.85Ts,水击修正系数f=1.2。

(2) 确定导叶关闭时间时,常希望在满足转速上升条件下,水击升压尽可能小,按此原则,导叶关闭时间应取多长? 相应的水击压力多大?

9. 某引水式水电站隧道洞长L=600m。断面积f=50m2,最大流速V=4m/s,相应于最小可能糙率时的水头损失hw=1.6m,隧洞末端设简单筒式调压室,断面F=200m2。水库设计蓄水位150m。用解析法和图解法求全弃负荷后的最高涌波水位。

10. 第9 题中的水电站,设计死水位为120m,相应于最大可能糙率时隧洞的水头损失hw=2.2m,电站由1/2负荷增至满负荷,用解析法和列表法求最低涌波水位.

11. 综合第9、10两题的条件,且当电站尾水位为38.0m,压力管道中水头损失为1.0m时,验算该调压室是否满足托马条件。

12. 某水电站厂房厂址海拔高程约450m,设计水头107m,设计尾水位455.0m,拟采用HL160-LJ-200机组(模型转轮综合特性曲线及蜗壳、尾水管尺寸见《水电站机电设计手册?水力机械》图1-25。图中尺寸均为mm,模型转轮直径0.46m),额定转速375r/min,额定流量26.8m3/s,试拟定:

(1) 水轮机安装高程;

(2) 主厂房开挖高程;

(3) 主厂房水轮机层高程;

(4) 机组段长。

水电站运行考试试题及答案1

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷 (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共七大题,满分100分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮机进水阀是为了保护机组的安全、减轻导叶间隙磨蚀破坏、缩短引水钢管的充水时间而设置。具体有以下几种:蝶阀、球阀、闸阀、筒形阀。 2、每个水电站都有两套油系统及润滑油系统、绝缘油系统,其中润滑油的作用是润滑、散热及传递能量。 3、水力参数测量的目的是为了保证水电站的安全运行和实现经济运行;考查已投入运行机组的实际性能,为科研、设计提供和积累资料。水力监测的内容:拦污栅前后的压力差,电站上下游水位,水轮机装置水头,工作水头,引用流量等。 4、铁芯及其金属构体必须可靠地接地是为了防止变压器在运行和试验时,由于静电感应而在铁心和其它金属构件中产生悬浮电位?,造成对地放电。 5、主变压器上层油温最高不得超过 95℃,为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过 85℃。 6、调速器的作用:以转速信号为依据,迅速、自动地调节导叶开度,以达到改变出力恢复转速的目的。 7、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止某设备或某段线路合闸通电的通告示 牌。按其作用可分为警告类、允许类、提示类和禁止类等。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分) 1、发电机内部故障的主保护是〔 C 〕。 〔A 〕 过电压保护 〔B 〕失磁保护 〔C 〕纵差保护 〔D 〕横差保护 2. 最大短路电流系指最大运行方式下〔 D 〕时的短路电流。 〔A 〕单相短路 〔B 〕两相短路 〔C 〕两相短路接地 〔D 〕三相短路 3、电磁式万用表不用时应把旋钮放在〔 C 〕。 〔A 〕 直流档 〔B 〕 电阻档 〔C 〕 交流档 〔D 〕电压档 4、变压器在负载运行时有电压损失,其主要原因是( C )。 〔A 〕励磁电抗压降 〔B 〕电阻电压 〔C 〕漏电抗压降 〔D 〕功率损耗 5、发电机失磁后机组转速〔 A 〕。 〔A 〕 增高 〔B 〕降低 〔C 〕不变 〔D 〕可高可低 6、影响变压器寿命的主要因素是( C )。 姓 名: 学 历: 厂站: 所学专业: · ································· 装 订线内请勿答题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 · ·······························

水电站运行题库完整

运行年终考试试题库 一、填空题 1、高压设备发生故障时,在室内不得接近故障点____4______米以内,在室外 不得接近故障点____8___米以内。但为了消除故障点而进行的操作和救护受伤 人员则不在此限。此时应穿_____绝缘靴____、并遵照____安全距离_规则进行。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,弄清问题后,待值班负责人许可后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 4、隔离开关(刀闸)因无___消弧_____装置,所以严禁___带负荷___拉合闸。 5、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用验电棒和绝缘手套。 6、我电站发电机额定电流为2315.2A。 7、水电站计算机监控系统通常采用分层分布式的结构,由上位机和现地控制单元 LCU两个层次组成。 8、电能的质量主要用电压和频率来衡量。 9、我电站机组的额定转速是85.7r/min。 10、停机时候当转速降至95%ne 时,高压油压装置必须投入。 11、继电保护和自动装置统称为水电厂的二次设备,是保证水电厂安全运行及保护电气设备的重要装置。 12、变压器并列运行的基本条件:联结组别相同,变比相同,短路电压相同。 13、发电机设有切除短路事故的主保护和备保护以及故障发信号保护。 14、我站发电机与电网解列前,须将有功减至2MW,无功减至2MW,然后才能断开出口断路器。 15、机组在停机过程中,转速在≤95%额定转速时自动投入高压顶起,在

水电站建筑物课程设计模板

工程概况和基本资料 一、工程概况 密云水库库区跨越潮、白两河,地处密云县城以北20km,两条河在密云县城以南约10km 处汇合成潮白河。 潮河和白河的最低分水岭在金沟,高程为130m,潮河水库和白河水库在金沟连通,库水位在130m高程以上合成一个水库——密云水库。河流多年平均流量50.5m3/s。 密云水库是以防洪及工农业供水为主要任务,兼有发电效益的综合利用水利工程。 水库各特征水位如下: 死水位:▽126.0m 正常高水位:▽157.50m 设计洪水位:▽158.20m 校核洪水位:▽159.50m 坝顶高程:▽160.00m 主要建筑物包括: (1)挡水建筑物 有白河、潮河主坝两座及副坝五处,为碾压式粘土斜墙土坝,最大坝高为白河主坝,高66.4m,潮河主坝高56m,各副坝高15.7m~39m不等。 (2)泄水建筑物 ①溢洪道: 有潮河左岸第一、第二溢洪道。第一溢洪道为正常溢洪道,底部高程▽140m,宣泄超过100年一遇的洪水,为5孔带胸墙式河岸溢洪道。第二溢洪道为非常溢洪道,与第一溢洪道配合,宣泄1000年洪水,底部高程▽148.5m,为5孔开敞式河岸溢洪道。 ②隧洞: a.白河左岸发电隧洞,用作发电供水和下游工农业供水,并在调压井上游设泄水支洞,用以宣泄10000年一遇特大洪水。进水塔进口底部高程为▽116.0m,洞径6m,洞长416m,底坡i=1/400,调压室为圆筒式,内径17.14m,调压室后接2根埋藏式压力管道,管径5.5m,管长125m。 b.潮河发电泄水隧洞,任务是施工导流,发电、灌溉、供水和泄水。 c.走马庄放空隧洞,只有在1000年一遇洪水时参加泄洪,平时不用,主要任务是紧急放空。 ③坝下廊道:

水电站题库3

1. 下列四组水轮机属于反击式水轮机的是( )。(2) (A )斜击式、双击式;(B )斜流式、贯流式; (C )混流式、水斗式;(D )斜流式、斜击式。 答:B 2. 当水电站压力管道的管径较大、水头不高时,通常采用的主阀是( (4) (A )蝴蝶阀;(B )闸阀;(C )球阀;(D )其他。 答:A 3. 有压进水口事故闸门的工作条件是( )。(4) (A )动水中关闭,动水中开启;(B )动水中关闭,静水中开启; (C )静水中关闭,动水中开启;(D )静水中关闭,静水中开启。 答:B 4. 拦污栅在立面上常布置成倾斜进水口型式是( )。(3) (A )塔式和坝式;(B )隧洞式和坝式;(C )压力墙式和塔式;(D )隧洞式和 压力墙式。 答:D 5. 选择水电站压力前池的位置时,应特别注意( (A )地基稳定和排污排沙;(B )地基渗漏和水头损失; (C )地基稳定和地基渗漏;(D )排污排沙和水头损失。 答:C 6. 反击式水轮机的主要空化形式为( )。(2) (A )翼型空化;(B )间隙空化;(C )空腔空化;(D )局部空化。 答:A 7. 为避免明钢管管壁在环境温度变化及支座不均匀沉降时产生过大的应力及位 移,常在镇墩的下游侧设置( (A )支承环;(B )伸缩节; 答:B 8. 当压力水管发生直接水锤时, ( )0 ( 5) (A )升压逆行波;(B )降压顺行波;(C )降压逆行波;(D )升压顺行波。 答:A 12. 对于高水头小流量的水电站,控制水电站主厂房机组间距的主要因素是 ( )o (A )发电机尺寸;(B )蜗壳尺寸;(C )尾水管尺寸;(D )主阀尺寸。(7) )。(3) )。(4) (C )加劲环;(D )支只有在阀门处产生最大水锤压强的关闭时间应为 (A ) Ts=O;( B ) L/avTsv2L/a ; ( C ) Ts>2L/a ; ( D ) Ts=2L/a 。 答:D 9. 在水头和功率相同的条件下,要使机组转速愈高,机组尺寸较小,厂房尺寸减 小,降低电站投资,则机组的比转速应选择( (A )愈小;(B )愈大;(C )不变值;(D )任意值。 答:B 10. 求引水调压室最咼涌波水位时,上游库水位取( (A )最高水位;(B )设计水位;(C )正常蓄水位; 答:D 11. 闸门瞬时全部关闭,在第一状态产生的波为( D ) )。(6) 死水位。 。(5)

水电站厂房课程设计西华(DOC)

课程设计报告 (理工类) 课程名称: 水电站建筑物课程设计 课程代码: 8511961 学院(直属系): 能源与环境学院 年级/专业/班: 2010级/水利水电工程/2班 学生姓名: 学号: 332010********* 实验总成绩: 任课教师: 杨耀 开课学院: 能源与环境学院

水电站厂房课程设计任务书 西华大学能源与环境学院 2012年5月 一、课程设计的目的

课程设计是以工程实例为题,由学生独立思考,灵活应用有关的布置原则和要点,自己动手布置厂房,从而巩固和加深厂房部分的理论知识,并进一步培养学生的计算、制图和应用技术资料的技能。 二、课程设计的内容与要求 设计的内容概括地说,就是在给定工程枢纽布置和厂区位置的前提下,利用现有资料进行厂房布置设计。 具体内容包括: 1.确定主厂房的轮廓尺寸; 确定厂房轮廓尺寸时有关机组和设备的尺寸可由给定的基本数据查找或查阅有关的工具书。 2.绘出蜗壳与尾水管单线图,拟定转轮流道、座环等尺寸; 3.选择厂房起重设备; 4.进行厂区布置; 厂区布置可在地形图上绘出,要求至少拟定两个方案进行比较后,确定一个方案。 5.进行厂房布置; 厂房布置的具体内容包括主、副厂房的布置和对厂房结构布置的考虑,说明如下: ①在布置主、副厂房的同时,对厂房的结构布置一定要有考虑,包括: a.主厂房的分缝 b.一、二期混凝土的划分 c.止水的设置 d.下部块体结构的布置,包括机墩、蜗壳混凝土、尾水管的结构型式、尾水闸墩、上下游墙等的结构布置,在下部块体中要设哪些工作孔道,在什么位置等。 e.上部结构布置,包括主厂房构架、屋顶结构、吊车梁、发电机层板梁柱等。 ②厂房机电设备的布置,主要包括以下五个方面的布置: a.电站主接线图规定的一次回路系统线路怎么走,发电机引出线,引出后如何经低压配电装置进主变,是否设置母线道? b.水轮机调速系统布置在上游还是下游?相应的操作柜和机旁盘怎么布置? c. 主厂房内各层都布置那些设备? d. 厂内起重设备如何布置?如机组检修、主变检修,蝶阀吊装等。 e. 厂内交通如何安排? 主机间和主厂房各层的通道,发电机层至水轮机层的楼梯,主副厂房之间如何相通?如何上吊车操作室?下部块体结构的各工作孔道如何与厂内交通相连? ③副厂房的布置及参考面积(m2)

某水电站运行定岗考试题(问答)

某水电站运行定岗考试题(问答) 姓名:成绩: 一、填空题:(每空格0.5分,共10分) 1同步发电机主要的额定参数有:额定功率P、额定电压U、额定电流I、额定频率f、额定效率、额定温升、额定功率因数、额定转速n 。 2、用准同期法进行并列操作时,发电机与系统必须电压相等,频率相同,相位一致。 3、一般规定发电机的定子电压变化范围在额定值的+(-)5%以内,其频率偏差应在额定值的+(-)0.5Hz以内。 4、同步发电机主要有铁损、铜损、机械损耗、附加损耗等内部损耗。 5、潇湘电站厂用变压器保护有电流速断、过电流、零序电流、母线无压、备用电自投(BZT)。 6、潇湘电站水轮发电机额定容量为14.4MV A 。 7、电力变压器的冷却方式主要有油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环三种。 8、变压器并联运行的条件有变压比相等、联接组别相同、短路电压相同。 9、变压器油是起绝缘和散热的作用。 10、高压配电装置包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施及其它辅助设备。 11、三相交流母线涂漆按我国部颁规范规定,A相为黄色,B

相为绿色,C相为红色。中性线不接地时为紫色,中性线接地时为黑色。 12、水电站的三大主设备是:水轮机、水轮发电机、电力变压器。 13、水轮机是把水流能量转变为机械能的一种动力机械,是利用水电站的水头和流量来做功的。而水轮发电机又是把机械能转变为电能的一种动力机械。 14、水轮机主要包括的基本参数有:工作水头、流量、出力、效率和转速。 15、根据保护对被保护元件所起的作用,继电保护可分为主保护、后备保护和辅助保护。 16、水电站中央信号按其用途可分为:事故信号、预告信号和位置信号。 17、电气安规规定,不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合规定的安全距离。 18、潇湘水电站水轮发电机保护有:纵联差动保护、复合电压闭锁过电流、过电压、失磁保护、负序过流、过负荷、定子回路一点接地、转子回路一点接地、逆功率。 19、运行人员应达到的三熟是:熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规章制度;三能是:能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。 20、发电厂二次回路按电源性质来区分,可分为:交流电流回

2020年新编水电站运行值班员专业选拔考试A卷名师精品资料

运行值班员专业选拔考试A卷(2014.6) 一、单项选择题(每题0.5分,共15分) 1、厂内冷却水管,通常在管外包上一层厚厚的材料,使管道不与外界空气直接接触,其目的是防止管道( A )。 A、结露; B、冻裂; C、锈蚀; D、机械破坏。 2、压油槽充气的目的( D )。 A、保证安全; B、便于观察油面; C、节省透平油; D、保证操作中油压稳定。 3,接力器关闭时间整定的目的是满足( C )的要求。 A、正常停机; B、事故停机; C、调保计算; D、机组不飞逸。 4、立式水轮发电机组的推力轴承是承受( D )的。 A 发电机部分重量; B 水轮机部分重量; C 机组重量;D机 动部分重量和轴向水力; 5、事故调查必须按照( D )的原则。 A、“四不放过”; B、安全第一,预防为主; C、公开,公平,公正; D、实事求是,尊重科学。 6、调速器配压阀的遮程与漏油量的关系是( B )。 A、遮程增加,漏油量增加; B、遮程增加,漏油量减少 C、遮程增加或减小,漏油量不变。 7、轴流转桨式水轮机转轮叶片数目与水轮机的设计水头成(A ) A、正比; B、反比; C、平方比; D、立方比。 8、轴流式水轮机一般都做成转桨式,不是因为下面哪一项:(A) A、提高额定出力; B、提高效率; C、扩大适应水头范围; D、减少在某水 头下的振动。

9、轴流转桨式水轮机,叶片密封装置的作用是(C)。 A、防止油压降低; B、防止渗入压力油; C、对内防止油外漏,对外防水渗入; D、对内防止水外漏,对外防油渗入。 10、下列不是电能质量指标的是:(C) A、频率; B、电压; C、电流; D、波形 11 直流控制母线电压为220V,若测得直流控制正母线对地电压为180V,则(D) A 直流控制正母线金属性接地 B 直流控制负母线金属性接地 C 直流控制正母线绝缘不好 D 直流控制负母线金属绝缘不好12发现断路器严重漏油(气)时,应(C )。 A、立即将重合闸停用; B、立即断开断路器; C、采取禁止跳闸的措施; D、 不用采取措施 13发生三相对称短路时,短路电流中包含有(A)分量. A. 正序 B.负序 C.零序 14安装或大修后的SF6断路器中SF6气体的水分允许含量标准为( B )。 A.250ppm B.150ppm C.300ppm D.500ppm 15发电机如果在运行中功率因数过高( cosφ=1 )会使发电机(C)。 A 功角减小; (B)动态稳定性降低; (C)静态稳定性降低; (D)功角增大。16强行励磁装置在发生事故的情况下,可以提高(A)保护动作的可靠性。 A 带延时的过流; (B)差动; (C) 匝间短路; (D)电流速断。 17 发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时”。它是由(A)计算得来的。 A 发电设备全年发电量除以发电设备额定容量; (B) 发电设备额定容量除 以发电设备全年发电量; (C)发电设备全年发电量除以年供电量; (D)全年电量除以设备有效值。 18加速绝缘老化的主要原因是(C)。 A 电压过高; (B)电流过大; (C)温度过高; (D)表面脏。 19用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的正常指示值为(A)。

水电站考试题目及答案

培训班考试题目及答案 1、原来常用A、B、C表示三相,用CT表示电流互感器,用PT表示电压互感器,现在用什么代号(5分)答:U、V、W表示三相;TA表示电流互感器;TV表示电压互感器。 2、发电机同期有几个条件每种条件的误差要求是多少(10分) 答:四个条件: ①发电机的相序要和电网的相序一致。 ②发电机电压与电网电压相差为±5%Ue。 ③发电机频率与电网频率相差为±。 ④发电机的电压相位与电网电压相位相差应≤±150~200。 3、励磁装置起什么作用目前多采用什么形式的励磁系统(5分) 答:给转子提供可控的直流电压与直流电流。 目前多采用“微机型自并励系统”。 4、水电站和变电站的计算机系统常用什么网络(5分) ①现场总线网,一般用RS485作通讯口,速度较慢; ②现场总线网加以太网; ③ PLC直接上以太网; ④双以太网; ⑤环行以太网。 5、LCU的意思是什么(5分) 现地控制单元(Local Control Unit) 6、对保护装置的四项要求是什么(10分) ⑴选择性; ⑵速动性; ⑶灵敏性; ⑷可靠性。 7、水电站综合自动化系统由哪些部分组成(10分) 答: ?1、上位机及网络系统(现场总线网、以太网); ?2、水机自动化控制(LCU)屏; ?3、公用系统控制(LCU)屏; ?4、发电机、变压器、线路等监控保护屏; ?5、开关站控制(LCU)屏; ?6、闸门控制(LCU)屏; ?7、测温制动屏; ?8、同期屏(含自动准同期及手动同期) ?9、全电子式电度计量屏 ?10、直流电源屏 ?11、站用交流屏 ?12、微机励磁系统; ?13、微机调速器系统。

8、什么是直流高频充电模块的N+1设计(5分) 答:即如果需要2块高频充电模块,则配置3个模块(N+1),以保证直流充电的可靠性。 9、水机自动控制(LCU)屏是作什么的采用什么技术(10分) ⑴完成机组的自动开机、停机; ⑵自动调节发电机有功功率、无功功率; ⑶机组的电量与非电量的测量; ⑷水机的保护; ⑸与上位机通讯; ⑹采用PLC(可编程控制器)技术。 10、TV(PT)输出的额定电压是多少TA(CT)输出的额定电流是多少(5分) 答:TV输出额定电压是100V;TA 输出额定电流是5A 或1A。 11、数字化变电站组成的三个条件是什么(5分) 答:1、智能化的一次设备; 2、网络化的二次设备; 3、自动化的运行管理系统。 12、什么是高油压的调速器它有什么特点(5分) 答:采用16Mpa 以上油压的调速器是高油压调速器; 高油压调速器体积小,用油省,采用充高压氮气的油囊来缓冲油压,不用高压压缩空气补气,可省去高压空气压缩机。 13、许多设备(变压器、发电机、母线、馈线、大型电动机等)都采用差动保护,差动保护的基本工作原理是什么(5分) 答:这些设备工作正常时,流入该设备的电流应该等于流出的电流(以电流互感器的副边计算),如果流入某设备的电流不等于流出该设备的电流时,输入与输出的电流不相等时,表示设备内部有故障,此时电流有差值,进行保护的动作,称为差动保护。 14、励磁系统在并网前和并网后调节时,对发电机调节什么(5分) 答:励磁系统在并网前调节发电机的电压,在并网后调节发电机的无功功率。 15、变电站与水电站的“五防”要求是什么内容(5分) 答: 1、防止带负荷分、合隔离开关; 2、防止误分、误合断路器、负荷开关; 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关; 4、防止在带电时误合接地开关; 5、防止误入带电室(只有间隔室不带电时,才能开门进入间隔室)。 16、调速器在并网前和并网后调节时,对发电机调节什么(5分) 答:调速器在并网前调节发电机的转速与频率,在并网后调节发电机的有功功率。 ~祝大家身体健康,万事如意!~

水电站建筑物课程设计

目录 摘要 (3) 第一章工程概况及基本资料 (4) 第二章厂区枢纽平面布置 (5) 第三章主厂房设计 主厂房的平面设计 (6) 主厂房的平面布置 (6) 主厂房立面设计 (6) 主厂房剖面 (6) 第四章副厂房设计 副厂房的布置设计 (8) 副厂房长度和度 (8) 第五章交通设计 (8) 附录一参考资料 (9)

摘要: 随着仁怀白酒产业的不断壮大,电力供应已经跟不上企业日愈增长的需要。需要大量的电能延续仁怀的持续高速发展。修建火电厂,对坏境影响大,且仁怀境内煤炭资源少;仁怀位于赤水河中游,水能资源丰富,且水电站对环境的影响相对较小,特在仁怀境内五马河上修筑水电站。 水电站厂房是水电站主要建筑物之一,是将水能转化为电能的综合场所,厂房中安装水轮机、水轮发电机和各种辅助设备。通过能量转换,水轮发电机发出电能,经变压器、开关站到呢个输入电网,送往用户。所以说,水电站厂房是水(水工)、机(机械)、电(电气)的综合体,又是运行人员进行生产活动的场所,其任务是满足主、辅设备及其联络的线、缆和管道布置的要求与安装、运行、维护的需要,保证发电质量;为运行人员创造良好的工作条件;以美观的建筑物造型协调与美化自然环境。 水电站厂房的布置设计包括平面布置、剖面设计、立面设计三个部分。本次布置设计是针对五马河第五级电站,属于小型电站。设计中,根据当地的工程概况和基本资料,进行了水电站厂区枢纽的合理布置;确定出了厂房的各项主要高程和主要尺寸;对主厂房进行了剖面设计、平面设计及立面设计;并且绘制出沿机组中心线的主副厂房横剖面图、主机间和安装间以及副厂房的综合平面图、下游立面图、厂区枢纽布置简图。

水电站运行考试题库

一、判断题 1. 空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √) 2. 大型水轮机的导水叶为了增加强度, 所以导水叶是实心的。( ×) 3. 水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。( √) 4. 水轮机的轴向水推力, 是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的 合力。( ×) 5. 混流式水轮机的标称直径是指叶片进口边的最大直径。( √) 6. 百分表只能用于测量1mm以内的位移。( ×) 7. 在位置高度相同, 管径相同的两断面上, 其断面上的势能、动能都相同。( ×) 8. 计算压强时, 凡是不计入大气压强所得的压强值称为绝对压强。( ×) 9. 实际水流中总水头线都是沿程下降的。( √) 10. 液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。( √) 11. 牛顿第三定律是:两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等, 方向相反, 同作用在一条直线上。( √) 12. 安全规程中规定, 不准将手伸入旋转机械的栅栏内。由于发电机中性点的消 弧线圈不是旋转机械, 所以可以将手伸入其删栏内清扫删栏的卫生。( ×) 25. 机组压油装置的油灌充满的全是油。( ×) 26. 空气压缩机的电磁排污阀在空压机启动和停止时,都要动作,进行排污。( √) 27. 当集水井水位过低发出警报时,应立即手动停止自动泵,并将备用泵切自动,检查无误后再处理自动泵。( √) 28. 当集水井水位过高发出警报时,如果备用泵未启动,应立即手动启动备用泵。( √) 29. 机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生 过速,有高速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。( ×) 30. 机组正常运行时,风闸系统( 制动系统) 的手动给、排气阀都应全闭。( ×) 31. 机组停机时,调速器的关机电压投入,实际上是可靠地给出了关导叶信号。 ( √) 32. 增加机组负荷时,位移传感器( 旋转变压器) 断线,因为输入信号减少了,会

水电站(问答题版)

水电站复习思考题(1) 复习思考题(水轮机部分)(一) 1.水电站的功能是什么,有哪些主要类型? 2.水电站的装机容量如何计算? 3.水电站的主要参数有哪些(H、Q、N、N装、P设、N保),说明它们的含义? 4.我国水能资源的特点是什么? 5.水力发电有什么优越性? 复习思考题(水轮机部分)(二) 1.水轮机是如何分为两大类的?组成反击式水轮机的四大部件 是什么? 水轮机根据转轮内的水流运动和转轮转换水能形式的不同可分为反击式和冲击式水轮机两大类。 组成反击式水轮机的四大部件是:引水部件、导水部件、工作部件、泄水部件 2.反击式和冲击式水轮机各是如何调节流量的? 反击式水轮机:水流在转轮空间曲面形叶片的约束下,连续不断地改变流速的大小和方向。 冲击式水轮机:轮叶的约束下发生流速的大小和方向的改变,将其大部分的动能传递给轮叶,驱动转轮旋转。

3.什么是同步转速,同步转速与发电机的磁极对数有什么关系?尾水管的作用是什么? 同步转速:电机转子转速与定子的旋转磁场转速相同(同步)。同步转速与发电机的磁极对数无关。 尾水管的作用:①将通过水轮机的水流泄向下游;②转轮装置在下游水位之上时,能利用转轮出口与下游水位之间的势能H2;③回收利用转轮出口的大部分动能 4.水轮机的型号如何规定?效率怎样计算? 根据我国“水轮机型号编制规则”规定,水轮机的型号由三部分组成,每一部分用短横线“—”隔开。第一部分由汉语拼音字母与阿拉伯数字组成,其中拼音字母表示水轮机型式。第二部分由两个汉语拼音字母组成,分别表示水轮机主轴布置形式和引水室的特征;第三部分为水轮机转轮的标称直径以及其它必要的数据。 水轮机的效率:水轮机出力(输出功率)与水流出力(输入功率)之比。?=P/Pw 5.什么是比转速? n s 表示当工作水头H=1m、发出功率N=1kw时,水轮机所具有的转速n称为水轮机的比转速。

水电站建筑物,有压引水水力计算说课讲解

水电站建筑物,有压引水水力计算

《水电站建筑物》课程设计有压引水系统水力计算 设 计 计 算 书 姓名 专业 学号 指导教师 时间

目录 第一部分设计课题 (3) 1.设计内容 (3) 2.设计目的 (3) 第二部分设计资料及要求 (4) 1.设计资料 (4) 2.设计要求 (5) 第三部分调压井稳定断面计算 (6) 1.引水系统水头损失 (6) 2.引水道有效断面 (8) 3.稳定断面计算 (8) 第四部分调压井水位波动计算 (10) 1.最高涌波水位 (10) 2.最低涌波水位 (13) 第五部分调节保证计算 (15) 1.水锤计算 (15) 2.转速相对升高值 (19) 第六部分附录 (21) 1.附图 (21) 2.参考文献 (21)

第一部分设计课题 1.1 课程设计内容 对某水电站有压引水系统水力计算 1.2 课程设计目的 通过课程设计进一步巩固所学的理论知识,使理论与工程实际紧密结合。提高学生分析问题和解决实际问题的能力,计算能力和绘图能力。

第二部分 设计资料及要求 2.1 设计资料 某电站是MT 河梯级电站的第四级。坝址以上控制流域面积23622Km ,多年平均流量44.9s m /3,由于河流坡降较大,电站采用跨河修建基础拱桥,在桥上再建双曲拱坝的形式,坝高(包括基础拱桥)54.8m 。水库为日调节,校核洪水位1097.35m ,相应尾水位1041.32m ;正常蓄水位1092.0m ,相应尾水位1028.5m ;死水位1082.0m ,最低尾水位1026.6m 。总库容m H m p 58,1070734=?,m H m H 4.53,4.65,min max ==。装机容量kw 4105.13??,保证出力kw 41007.1?,多年平均发电量h kw .1061.18?。 该电站引水系统由进水口、隧洞、调压井及压力管道四部分组成,电站平面布置及纵断面图如图所示(指导书图1,图2) 隧洞断面采用直径为5.5 m 的圆形,隧洞末端设一锥形管段,直径由5.5 m 渐变至5 .0m ,锥管段长5.0m ,下接压力钢管。隧洞底坡取0.005,全长500.3m ,其中进水口部分长25.7m,进口转弯段长25.595m, 锥管段长为5 m 。 水轮机型号为HL211—LJ —225,阀门从全开到全关的时间为7s ,其中有效关闭时间s T s 68.4=。机组额定转速m in /3.2140r n =,飞轮力矩22.10124m KN GD =。蜗壳长度s m L m L /66.165V .40.202==蜗蜗蜗,,尾水管长度s m L m L /697.3V .16.22 ==尾尾尾,。转轮出口直径 m m 94.1H 2.44D s 2-==,。经核算,当上游为正常蓄水位,下游为正常尾水位,三台机满发电,糙率n 取平均值,则通过水轮机的流量为96.9s m /3,当上游为死水位,下游为正常尾水位,三台机满发,饮水道糙率区最小值,压力管道糙率取最大值,则通过水轮机的流量为102s m /3。当上游为校核洪水位,下游为相应尾水位,电站丢弃两台机时,若丢荷幅度为30000—0KW,则流量为63.6—0s m /3;丢荷幅度为45000—15000KW,则流量变幅为96.5—31.0s m /3。当上游为死水位,下游为正常尾水位时,若增荷幅度为30000—45000KW,则 流量变化为68.5—102.5s m /3;若丢荷幅度为30000—0KW,则 流量变化为67.5—0s m /3。 采用联合供水方式,两个卜形分岔管布置,主管直径5m ,支管直径3.4m,分岔角、2729?。从调压井中心至蝴蝶阀中心,全长

试题水电站运行考试试题及答案7

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷·································· 装订线内请勿答 题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 ································ 姓 名: 学 历: 厂 站: 所学专业: (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共5大题,满分40分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮发电机组发导轴承的作用是承受机组转动部分的径向机械 不平衡力和电磁不平衡力,使机组轴线在规定数值范围内摆动。 2、机组技术供水系统用水设备对供水的要求是水压符合用水设备 的要求、水量充足、水温适宜、水质清洁。 3、厂房供水系统一般包括技术供水系统、消防水系统和生活用水 系统。 4、重合闸出口有四种方式,分别是:综重、三重、单重和停用。 5、机组运行中应工作需要必须退出#1功率柜时,操作顺序是先切 脉冲电源开关、再断开交流开关、后断开直流刀闸。 6、可控硅换相过电压保护是RC阻容保护和尖峰过压吸收器SPA。 7、PSS装置是电力糸统稳定器的简称,其作用是抑制系统低频振 荡。

7、转子保护电阻是在灭磁开关跳闸并经短暂延时后投入的,其目的之一是可以吸收发电机转子(阻尼)绕组能量。 8、单瓶阀控式密闭铅酸蓄电池的运行电压不应超过2.4V。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共10题) 1、 对水轮机型号为HL220-LJ-250描述正确的是:( A ) A、 转轮型号为220的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为250cm; B、 转轮型号为250的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为220cm; C、 转轮型号为220的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为250cm; D、 转轮型号为250的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为220cm。 2、水轮机泄水锥的主要作用是:( B ) A、使转轮结构匀称好看; B、使水流流线更好,提高出力; C、 增加转轮重量,防止转速过高; D、 以上都不是。 3、水轮机可以在不同的工况下运行,其中( B )的工况称为最优工况。 A、 出力最大; B、效率最高; C、流量最大; D、 开度最大。 4、下面哪个不是防抬机的措施:( D ) A、设置真空破坏阀; B、增设转轮上的止推环; C、分段关导叶; D、设置泄水锥。 5、 机组并入系统后,自调节能力增强,为提高调速器的速动性,使其

水电站题库及答案

1.水在某一温度下开始汽化的临界压力称为该温度下的汽化压力。(2 )答:T 2.由于水轮机过流流道中低压区达到(或低于)该温度下水的汽化压力引起的周期性的气泡产生、破灭而破坏水轮机过流金属表面的现象称为水轮机的汽蚀现象。(2) 答:T 3.水轮机安装高程确定的越高,则水下开挖量越小,水轮机也不容易发生汽蚀。(2) 答:F 4.满足几何相似的一系列大小不同的水轮机,称为同轮系(或同型号)水轮机。(2) 答:T 5.同轮系两水轮机动力相似就称此两水轮机为等角工作状 态。(2) 答:F 6.使水轮机达到额定转速,刚发出有效功率时的导叶开度a x 称为空转开度。(2) 答:F 7.冲击式水轮机通过改变导叶开度a0 来调节机组转速,而反击式水轮机通过改变喷嘴开度来调节机组转 速。 (2) 答:F 8.水轮机随着机组负荷的变化而相应地改变导叶开度,使机组转速恢复并保持为额定值或某一预定值的过程称为水轮机调 节。 (2) 答:T 9.机械液压调速器调节性能优良,灵敏度和精确度高,成本低,便于安装调整。(2) 答:F 10?主配压阀直径在80mm以上的为大型调速器,60mn以下的为小型调速器。 (2) 答:F 11.水电站进水口的功用是引进符合发电要求的用 水。(3)

12.潜没式进水口,在一定的水压之下工作,以引进深层水为主,适用于从水位 变化幅度较小的水库中取 水。 (3) 答: F 13.潜没式进水口不能单独布置,必须和挡水建筑物结合在一 起。 (3) 答: F 14.有压进水口在布置需要时可能略低于运行中可能出现的最低水 位 。 答(3) F 15. 侧。 事故闸门(工作闸门)在布置时应位于检修闸门下游 (3) T 16.通气孔的位置应在有压进水口的事故闸门之前, 作用: 引水道充气时用以排 气,事故闸门紧急关闭放空引水道时,用以补气以防出现有害真 空。 (3) 答: F 17.充水阀作用是开启闸门前向引水道充水, 平衡闸门前后水压, 以便在静水中 开启闸门,从而减小启门 力。 (3) 答: T 18.自动调节渠道的渠顶高程沿渠道渠长不变,渠道断面也逐渐加 大。 (3) 答: T 19.非自动调节渠道在渠末压力前池处不设泄水建筑物。 (3) 答: F 20.无压隧洞虽不能承受较大的内水压力,但水流充满了整个断面。 (3) 答: F 21.压力前池是压力水管和厂房之间的连接建筑物。

水电站课程设计水电站厂房设计

课程设计:水电站厂房设计 专业班级:12级水利水电工程卓越班姓名: 学号: 指导教师: 南昌工程学院水利与生态工程学院印制 2015——2016学年第一学期

南 昌 工 程 学 院 课程设计(论文)任务书 I 、课程设计(论文)题目:某水电站厂房课程设计 II 、课程设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求: 一、设计原始资料 (一)工程概况 图1为某水电站的厂房布置图,它是一座以发电为主兼有防洪、灌溉、过木、供水等综合效益的县办骨干电站。采用钢筋混凝土堆石坝,最大坝高74m ,坝址以上控制流域面积564k ㎡,占全流域面积的75.3%,多年平均流量为s m /6.173水库总库容为3 810783.2m ?,属多年调节。 图1 厂房为坝后式,安装3台8000KW 机组,总装机容量KW 4104.2?,保证出力5500KW ,多年平均发电量h KW ??4107260,年利用小时3025h ,在系统中(地方电网)担任调峰、调相任务,并可对下游梯级进行调节,经济效益显著。 在枢纽布置上,为避免厂房、溢洪道、筏道的相互干扰,将岸坡式溢洪道布置在坝左岸的一鼻形山脊上,用钢筋混凝土挡土墙与堆石坝衔接,出口消能采用挑流形式。过木干筏道布置在坝左岸的山坡上。隧洞布置在坝右岸的山体中,具有导流、发电引水和放空等

多种功能,即施工期用隧洞导流,并在导流洞口上的山岩中另开一洞口,与隧洞相连成为“龙抬头”形式,采用塔式进水口作为发电引水和放空隧洞的首部,水库蓄水时将导流洞口封赌。隧洞直径为5.2m 。隧洞出口设有放空水库用的闸门。在放空闸门上游另凿发电引水岔洞,洞径4.6m ,然后以三根m 2Φ的钢支管与机组相连。 本工程规模属大(2)型,枢纽为二等工程,电站厂房按3级建筑物设计。 (二)水电站厂房主要设备 1、水轮机和发电机 电站最大水头m H 3.64max =,加权平均水头m H cp 63.59=,最小水头m H 02.38min =。按水头范围及装机容量,套用3台现有机组。水轮机型号为140220--LJ HL ,单机额定 出力为KW 8333,该机组适用m H 65max =,m H 38min =m H p 58=,额定流量35.16m /s , 和电站水头范围比较匹配。发电机型号为3300/168000-SF ,单机额定出力KW 8000(悬式),采用密封式通风,可控硅励磁。水轮机导叶0b 为0.35m 。水轮机带轴长3.74m ,发电机转子带轴长4.785m.。一台机组在设计水头、额定出力下运行的尾水位为100.1 m 。 2、调速器:选用3500-YDT 型电气液压式 3、主阀:采用卧式液压型摇摆式接力器双平板偏心蝴蝶阀 4、桥式起重机:本电站的最重部件为发电机转子带轴重37.5t ,结合厂房布置要求。选用起重机跨度m L k 12=,主副钩最大起升高度分别为20m 和22m ,主钩最高位置至轨顶距离为0.911m ,小车高度2.723m 。厂房屋顶结构厚度为2.456 m 。 二、设计技术要求 厂房课程设计重点是主厂房内部主要设备和结构的布置,以及轮廓尺寸的决定。设计图应符合工程图纸的要求,说明书应能说明设计内容,文字通顺、整洁。 III 、课程设计(论文)工作内容及完成时间: 一、工作内容 水电站厂房课程设计要求学生根据所给任务书,利用所给的资料,完成下列工作: 1、用简略的方法选择厂房的主要和辅助设备。 2、进行厂区和厂房内部布置,决定厂房的轮廓尺寸。 3、绘制设计图纸(至少要有一平一立两张图纸)和编写设计计算书和说明书。 二、完成时间 本课程设计2周,具体安排大致如下(供参考): 1、设计布置,了解设计任务书及熟悉原始资料 1天 2、进行厂房布置设计,并布置草图 6天 3、绘厂房布置图(可用计算机绘制)及整理编写计算书和说明书 3天 Ⅳ 主 要参考资料: 《水电站厂房设计规范 SL 266-2014 替代SL266-2001 中华人民共和国水利部 编 中国水利水电出版社 2014》 《DLT5186-2004水力发电厂机电设计规范》 《水力机械(第2版)金钟元 编 中国水利水电出版社 1992》

试题水电站运行考试试题及答案6

运行人员考试试卷 姓名: 一、填空题(每题0.5分,共30分) 1、董箐电厂机组压油装置油泵工作启动压力: 5.9 MPa,备用泵启动压力: 5.7 Mpa,停泵压力: 6.3 Mpa,油压过高报警: 6.45 Mpa,低油压事故停机: 4.9 Mpa;压力油罐安全阀动作开启压 力: 6.8 Mpa。 2、董箐发电厂主变型号: SSP-250000/500 ;额定容量: 250MVA ;额定电压 500kV ;冷却方式:强迫油循环水冷; 3、董箐发电厂发电机型号: SF220-36/10450 ;额定电压 15.75kV ;额定转速: 166.7r/min ;额定励磁电压: 285V ;空载励磁电流: 1100A ; 4、深井泵在PLC失电或故障时改为“手动”控制方式运行,手动控制只能现地“手动”启动或切除。启动前须先手动打开水泵润滑水供水旁通阀,并检查润滑水示流器正常,才能启动深井泵抽水,停泵后关闭润滑水供水旁通阀; 5、安全生产工作所说的“三违”是指:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 6、安全色中红色表示禁止标志、蓝色表示指令标志、黄色表示警戒标志、绿色表 示提示标志。 7、事故调查的“四不放过原则”是指:对事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过。 8、一个电气连接部分是指一个配电装置的一个电气单元中,其中间用刀闸和其他电气部分作截然分开的部分,该部分无论引伸至发电厂或变电所的其他什么地方,均算为一个电气连接部分。 9、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续,但工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。10、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。 11、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 12、董箐发电厂调速器型号: PSWT-100-6.3 ;主配压阀直径: 108mm ;微机调速器具有自动、电手动、机手动三种工作方式。 13、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 14、在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂 "止步,高压危险!" 的标示牌。在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂 "从此上下!" 的标示牌。在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂 "禁止攀登,高压危险!" 的标示牌。 15、二次设备状态主要有:运行状态;热备用状态;冷备用状态;检修状态。 16、操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三审后的操作票在取得正式操作令后执行。 17、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备有无电压的根据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 二、判断题(每题1分,共20分) 1、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器。(√) 2、接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。(√) 3、正常情况下,厂站运行值班人员自行调控电压时,无需经调度许可,也无需向调度汇报。但是当设备发生异常或现场调压手段用完且电压仍然越限时,应立即汇报值班调度员。(√) 4、设备试验过程中因工作需要变更安全措施时,确保安全的情况下,试验人员可以自行处理。( × ) 5、机组推力轴承事故温度为120℃。(×) 6、特殊情况下可将有拒绝分闸缺陷或严重SF6漏气异常的断路器投运。(×) 7、发电机的解列灭磁是指发电机出口断路器跳闸、灭磁开关跳闸灭磁,关导叶至空转。(×) 8、单相重合闸是单相故障跳单相,随后重合。三相故障跳三相,随后重合。( × ) 9、静态稳定是指电力系统受到小的干扰后,不发生非同期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。(√) 10、同步水轮发电机组允许在5s时间内失磁运行。( × ) 11、失灵保护、死区保护、不一致保护、充电保护动作均要闭锁重合闸。(√) 一二三四五得分

相关文档