文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调改造工程施工方案

空调改造工程施工方案

空调改造工程施工方案
空调改造工程施工方案

博达健康购物广场项目

目录

第1卷编制依据 (4)

第1章建设单位及设计单位交底 (4)

第2章设计新、旧图纸 (4)

第3章规程、规范、标准及图集 (4)

第2卷施工部署 (4)

第1章施工准备 (5)

第2章施工人员及进度部署 (7)

第3章各工种之间的施工配合 (10)

第4章与业主、监理单位配合 (11)

第5章特殊环境作业部署 (11)

第3卷空调工程安装 (12)

第1章工程概况 (12)

第2章工艺流程(见下图) (13)

第3章系统施工做法及要求 (13)

第1节空调水管道施工要点 (13)

第2节设备安装 (16)

第3节试车及调试 (17)

第4卷电气工程 (18)

第1章选择导线 (19)

第2章穿带线,扫管 (19)

第3章放线及断线 (19)

第4章导线与带线的绑扎 (19)

第5章管内穿线 (19)

第6章导线连接 (20)

第7章线路检查及绝缘摇测 (20)

第5卷质量保证体系及措施 (20)

第1章管理职责 (21)

第1节项目经理 (21)

第2节现场材料员 (21)

第3节工长 (22)

第4节综合管理员 (22)

第5节安全员 (23)

第6节质量检查员 (24)

第2章质量保证措施 (24)

第6卷工期保证措施 (26)

第7卷安全生产及消防保卫措施 (26)

第8卷成品保护措施 (30)

第9卷环境保护与文明施工措施 (31)

第10卷降低造价措施 (32)

第11卷竣工、服务及承诺 (32)

编制依据

建设单位及设计单位交底

第1章设计新、旧图纸

第2章规程、规范、标准及图集

《建筑施工安全生产手册》

《通风与空调工程施工质量验收规范》GBJ50243-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第三册) DBJ01-26-96 《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》质检总站036号《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》GB50231-96 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-96 《建筑设备施工安装通用图集暖气工程》91SB1 《建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程》91SB6 《电气装置工程施工及验收规范》

《建筑电气安装工程图集》

施工部署

按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量

保证措施,确保达到质量目标。

我公司将按照公司质量保证体系和环境体系的要求,对工程的施工管理、竣工交付使用及服务,进行全过程的质量管理和控制,恪守本公司的质量方针。在工程的施工中,实现一流的服务和一流的管理,本着“干一个工程,交一方朋友”的宗旨,切实在本空调工程中创出精品。

第3章施工准备

2.1.1工程施工图是施工的主要依据,平面图上表明了管道部件及附属机构在建筑物内的平面坐标,剖面图表示了其安装标高尺寸,施工时两者应互相对照,施工图的设计说明包含了工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法,因此施工前应认真熟悉工程施工图,并对以上问题作到心中有数。结合原冷冻机房实际情况,弄清冷却水系统、冷冻水系统的划分,弄清冬、夏季系统功能切换的阀门及所在部位,弄清原系统甩口并注明,以便新安装时管道准确碰头。结合现场实际情况,研究设计方案的可行性。

2.1.2施工前参加由建设单位、监理单位、施工单位联合组织的图纸交底,从施工操作的可行性、方便性、安全性提出意见和建议,并接受设计单位技术交底、办理图纸变更手续。由施工技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范、质量评定标准向上岗人员进行安装技术交底和安全技术交底并办理有关手续。

2.1.3技术资料应按设计要求选用国标、院标、图集和其他技术资

料,同时对于设备及配件的生产厂家“产品说明书”中的型号规格、尺寸进行核对。

2.1.4 依据ISO9001质量管理和质量保证标准编制工程项目质量计划,确定关键工序并编制作业指导书。

2.1.5 收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定相应的质量保证措施。

2.1.6作好现场暂设用水用电,平整施工现场,清理地下机房及施工道路,做到“三通一平”。作好现场围护及安全设施。

2.1.7 机具准备

根据甲方对工期的要求,本工程在施工机具的选择上本着“精而全”的原则,以保证施工任务的顺利完成。具体的施工机具配备如下表:

主要机具需用计划表

2.1.7劳动力准备

由于工期十分紧,我公司将集中熟练工人进行该工程的施工,确保施工任务的顺利完成。具体的劳动力安排如下表:

劳动力计划表

第4章施工人员及进度部署

现场施工组织机构和主要管理人员

2.2.1项目经理部组织机构

为了加强项目管理保证工期质量目标的圆满实现,公司将调集具有同类似工程施工经验,综合素质高、管理能力强的人员,设置机构图如下:

项目部组织机构表

2.2.2工期:月日保证系统正式运行,具体进度计划见下表:

施工进度计划表

2.2.3质量目标:优良。

第5章各工种之间的施工配合

(1)管道、电气专业安装的配合

由于管道规格较大,其上方有桥架等电气管道,各工种施工应严格按图纸的标高安装。施工安装前绘测综合布置图,发挥整体协调控制能力。指导原则是小管道让大管道,有压管道让无压管道,先上后下的原则进行安装。

(2)隔热保温施工

按施工作业分段、分系统,管道安装完后,应及时进行水压试压,分验合格后交保温施工。

(3)设备安装与管道、电气的配合

设备到货后,应尽快就位,为管道配管和电气接线创造条件。

(4)设备试运转及空调调试的配合

设备试运转应由电气先做电机单机试运转,测试合格(如冷却塔、水泵、风机)后,再运转设备进入调试。

设备试运转(如冷水机组、冷却塔)应按合同要求进行。安装各专业、监理、厂家组成调试小组,进行试车调试,到时应编制调试方案。

(5)安装与土建的配合

i剔凿的配合

不得随意割断建筑钢筋。与土建结构有矛盾处,应及时与设计、土建、监理协调解决。

ii设备基础及预留孔洞的配合

设备基础应尽早浇筑,设备安装时强度应达到70%以上,基础位置尺寸和留孔间距由土建放线,安装复查,并办理基础交验手续。

iii成品保护的配合

安装施工不得随意在墙体上剔洞,安装施工应注意对墙面吊顶的保护。

土建施工人员不得随意损坏已安装好的管路、线路开关、阀门。

第6章与业主、监理单位配合

(1)业主供应的设备和材料及业主确定厂家的产品,业主应按施工单位的进度计划及时提供。

(2)业主按规定的数量及时提供图纸资料。安装过程中的重大变更由业主与设计单位协调。

(3)在施工过程中,配合业主和监理部门对安装质量进行监督,设备开箱检查、隐蔽验收、试压、试车应请业主、监理公司参加和验收。

(4)业主按施工进度及时解决工程进度款和设备订货款。

第7章特殊环境作业部署

因施工环境特殊,必须采取相应的方案,以便顺利施工。

(1)屋顶冷却塔安装及配管:为避免因施工影响办公楼正常上

班,屋顶设备及管道均利用周末由北外檐用吊车集中一天垂直运输,为节约机械台班及便于统筹安排,存于屋顶的拆除设备及管道新安装时同新设备及管道一块吊运。

(2)地下室设备及管道运输方案:由北边首层地面原预留设备吊装孔进出,吊装孔正上方设大型“门字架”,用吊链及电动起重葫芦垂直运输。因吊链起重时噪音较大,为减轻影响,大型设备及管道晚间或周末吊运。

(3)为避免因施工影响办公楼正常上班,施工人员及料具进出均由设备吊装孔进出,吊装孔四周应做好安全防护栏。

空调工程安装

第8章工程概况

本工程为国家安全生产监督管理局办公楼空调系统改造工程,施工范围主要为地下室制冷机房内设备及管道全部改造,屋顶冷却塔及管道更换。

地下室冷冻机房设约克水冷螺杆式冷水机组3台,型号为YSEAEXS45CIE型,单台制冷量为350RT,即标准工况制冷量为1231KW;设有卧式离心冷冻水泵NP125/315V-30/4型3台,卧式离心冷却水泵NP125/315V-37/4型3台;冷冻、冷却水系统设有全程水处理器各1台。屋顶设角型横流式冷却塔CTA-300UFWS型3台。

冷冻水系统供、回水温度为7/12℃,采用高位膨胀水箱补水定压,冷却塔进出水温度为37/32℃。

第9章工艺流程(见下图)

→→→

→→→→

→→

第10章系统施工做法及要求

第1节空调水管道施工要点

(1)材料、设备要求

1)各种管材、角钢、槽钢及各种阀部件在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。

2)设备开箱检查:建设单位和设备供应部门共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。

3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。

(2)套管安装

冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。

(3)型钢支、吊架安装

1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。

2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥沙浆填入洞内,塞紧抹平;顶板或梁上生根支架,在保证结构安全之下,用胀栓固定。

3)所用型钢先调直后下料,边长≤50mm型钢用机械切割;直径≤13mm的孔采用机械钻孔,不得用汽焊切割。

4)型钢与支吊架焊缝要饱满、牢固并刷两道防锈漆。

(4)管道安装施工方法

1)冷冻、冷却水管道均采用热轧无缝钢管,焊接或法兰连接;冷却塔补水管、管道泄水管采用热镀锌钢管,丝扣连接。

2)管道焊接要求

①管路焊接前清理焊口,不能留有油漆等杂物。

②焊条的强度选择要不低于母材强度。

③焊缝用全熔透式,插入部分不能超过管壁,焊缝最少要两层。环境温度低于-17℃,不可进行焊接。

④焊接点要层式,焊纹一致。当完成第一道焊道后,清理焊面焊渣后再焊第二层。管道的焊缝不得埋于墙内或不便于维修的地方。

⑤管壁厚≥5mm必须铲坡口并清除氧化皮。坡口角度、钝边尺寸、对口间应符合规范要求。

⑥法兰不得直接焊在弯头处,焊口距法兰不小于一个管径且≥100mm,焊缝距管道支吊架≥50mm。

3)管道安装前必须清除内部污垢和杂物,安装中管道敞口处应及时封堵。成排管道的间距应保持相等,保温管道应留出保温量。

4)各种阀门在安装前应拆开清洗,并经试压不漏后方可使用。

5)与设备连接的管道,连接前必须将管内冲洗干净,冲洗到见清水为止,固定焊口应尽量远离设备,以减弱焊接应力的影响设备连接后,不允许对设备产生附加外力。

(5)管道试压

1)保温的管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完毕后进行系统试压。冷冻水系统的试验压力为工作压力的1.5倍,应先将压力升到试验压力0.8MPa,观察10分钟,压力降≤0.02 MPa为合格。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降至允许范围内,通行有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,待做完防腐处理,再进行隐蔽工作。

2)试压范围为机房内冷冻水系统及全部冷却水系统,因此,试压前用阀门或盲板将试压范围外用户系统隔离开。

(6)管道系统冲洗

1)管道试压合格后,调试、运行前进行管道系统的冲洗。

2)管道冲洗进水口及排水口选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净。

3)冲洗时以系统内可能达到的最大压力和流量运行,直到流出的水无污物为止(以目测出水口与进水口水色一致)。

4)冲洗时将设备隔离开,特别是冷水机组不能进污物。

(7)防腐与保温

1)防腐:管道应在涂漆前进行表面除锈去污,非保温管道刷铁红防锈漆两道;保温管道刷防锈漆两道,设备的支吊架均应在除锈后刷防锈漆两道,银粉两道。

2)保温:空调冷冻水管、地下室冷却水管均采用黑色难燃橡塑管壳保温,冷冻水管保温厚度为20㎜,地下室冷却水管保温厚度为10㎜,保温接缝间先用专用胶水粘接严密,再用黑色专用胶带缠紧,不得存在漏气现象。

第2节设备安装

1)设备开箱点件

设备在运输就位前必须进行开箱验收,协同业主代表检查外观有无一次搬运造成的损伤,有无保管不善造成的锈蚀进水问题,检查设备零部件是否符合装箱单,并做好三方签认记录。主要检查项目有:

①外观检查;

②出厂合格证;

③设备性能说明;零部件的数量。

2)设备运输

设备运输时用卷扬机拉地平车或用木排、滚杠、倒链等方法按预留的设备口水平或垂直运输到位,冷却塔用吊车送至屋顶。

3)设备安装

①所有设备安装前应核对设备订货单,设备合格证及设备基础,并在基础验收合格后方可进行安装。

②设备安装前进行检查,清洗干净,并按厂方提供的说明书要求及严格招待国家标准GB50243-2002,《通风与空调工程施工质量验收规范》和华北标图集《91SB6》有关的设备安装条款要求。

4).隔震减噪

水泵、冷水机组应按设计要求做好减震措施。

第3节试车及调试

1.设备单机试转:水泵及冷却塔风机均要按规范进行单机运转。

2.系统调试

本工程按合同所规定的范围全部安装完工后,按有关规定认真进行水系统调试。

3.作业条件:

1) 本空调水系统必须安装完毕,运转调试之前会同业主进行全面检查,全部符合设计、施工质量验收规范的要求后,才能进行运转和调试。

2) 通风空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。

3) 运转调试之前做好下列工作准备:

①应有运转调试方案,内容包括调试目的要求、时间进度计划、调试项目、程序和采取的方法等。

②按运转调试方案,备好仪表和工具及调试记录表格。

③熟悉空调水系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握冷源系统、电系统的工作原理。

4)系统调试之前,先应对风机进行单机试运转,设备完好符合设计要求后,方可进行系统调试工作。

4.系统调试:根据设备说明书及设计图纸编制调试方案。

电气工程

本阶段为整个工程的重中之重,穿线缆、安装箱盒及器具、安装灯具都在此阶段完成。

工艺流程:

(2) 管内穿线(缆)工程工艺流程:

] →] →→]

(3) 考虑导线(电缆)截面大小,根数多少,将导线(缆)与带线进行本工程电气部分中,风机盘管电气线路由土建施工方接线至配电箱处,从配电箱至控制开关及控制开关至风机盘管电气线路由我方负责。包括管内穿线,风机盘管接线及调控器的安装。

管内穿线工艺流程:

第11章选择导线

4.1.1应根据设计要求选择导线。

4.1.2相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。

第12章穿带线,扫管

第13章放线及断线

4.3.1放线前应根据施工图纸对导线的规格、型号进行核对。

4.3.2放线时导线应置于放线架及放线车上。

4.3.3接线盒、开关盒、插销盒、及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

4.3.4配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。

4.3.5公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

第14章导线与带线的绑扎

第15章管内穿线

4.5.1同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

4.5.2不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:

1.标称电压为50V以下的回路;

2.同一设备或同一流水作业设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;

4.5.3导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余量。

4.5.4敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时应在管口处和接线盒中加以固定:1)截面积为50mm2及以上的导线为30m;截面积为70~95 mm2及以上的导线为20m;截面积为180~240 mm2之间的导线为18m。

4.5.5穿入管内的绝缘导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

第16章导线连接

第17章线路检查及绝缘摇测

4.7.1线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。检查无误后再进行绝缘摇测。

4.7.2绝缘摇测:线路的绝缘摇测一般选用500V、量程为0~500M Ω的兆欧表。

质量保证体系及措施

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

循环水系统空调系统改造施工方案

目录 1.编制依据、规范 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工前的准备 (3) 4.施工组织机构 (4) 5.主要施工方法 (7) 6.施工计划及安排 (13) 7.施工质量的保证措施 (14) 8.施工安全的保证措施 (17)

1.编制依据、规范 1.1 编制依据: (1)站循环水泵房管道安装图(电子版) (2)站35KV变电所一层通风布置图(电子版) (3)S2004-58E-RG-001非设计原因设计更改单 (4)随设备所带来的相关技术文件。 1.2 工程施工中应执行的标准及规范: (1)GB50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (2)GB50235-97 《工业管道工程施工及验收规范》 (3)GB50236-97《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.工程概况 2.1 工程简介: XXX站操作运行人员描述,天然气压缩机在带荷载投运后,变频器温度升高,并连锁温度报警,为保证天然气压缩机正常运行。原变频器上部排风风口处安装排风罩,排风罩底部与变频器顶部密封连接,顶部与设在吊顶内的排风管连接,在风管内安装有一台排风机。 现场系统回水压力偏低,回水总管最高点压力很低,容易产生空气,导致流量偏低;回水管定压补水压力偏低,导致系统压力偏低。增加一套低位定压膨胀补水系统(成撬)进行空调水系统定压,系统定压值0.2~0.3Mpa。 循环水泵降频在380V/45Hz频率下运行,未达到设计工况。水泵若在设计工频(380V/50Hz)下运行,则存在发热量大,轴承温度过高、震动偏大现象。目前泵出口止回阀工作异常,阀体内有异样的撞击声,可能阀门的弹簧或者舌片已经损坏。更换循环水泵和止回阀。 2.2 主要工程量: (1)安装工作量:

空调系统安装施工方案.docx

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998

2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2.7、《建筑法》等国家现行建设管理法规和天津市建设工程有关规定等。 2.8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三:施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5. 新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6.排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。 根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。 施工前应根据建筑孔洞图进行孔洞的复核及其他预留预埋,并做好记录工作。 (一)、空调室外机组的安装

机房改造工程施工组织方案

机房改造工程施工组织 方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录

第一部分设计依据 参照标准 《计算站场地技术要求》GB 2887-89 《计算站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房设计规范》GB 50174-93 《计算机机房活动地板技术条件》GB6650-86 《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45 《建筑设计防火规范》GB 50222-95 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》

《火灾报警系统设计规范》GBJ116-88 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《低压配电设计规范》GB 50054-95 《建筑防雷》IEC1024-1:1990 《用户终端耐过电压和过电流能力》:1998 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94; 《民用建筑电气设计规范》JG5176-92 《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94 《工业企业通信接地设计规范》 《智能建筑设计技术》GBJ232-82等 第二部分工程概况及任务 长天科技有限公司原有计算机机房已经不能满足信息化建设发展的需要。现决定在中控楼二楼建设一个面积200平米的标准现代化机房。本工程项目包括旧装修拆除、建筑装修工程、配电工程、空调工程、核心机柜设计、安全工程、消防工程、门禁工程等八大部分。根据国家标准及行业标准进行设计和施工。 第三部分项目经理部的组成及施工进度计划 3.1 工程项目经理部人员组成 项目经理

某中央空调改造工程施工方案.

施工 组织方 案

施工组织设计目录第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

110KV输电线路改造工程施工方案

110KV热西线9#、10#基塔间 线路改造工程施工方案 批准: 审核: 编制: ―――――新洋电力建设有限公司西安分公司――――― 2016年5月

施工方案 一、编制依据 1.1根据该工程设计单位编制的施工图纸。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》(DL 5106-1999) 1.3《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》、《电力建设安全工作规程》 1.4国家及地方颁布的现行有关法规、标准等。 二、工程概况及工作任务 1、110KV热西线9#、10#基塔间线路,因受雷击需对其进行更换,本次更换采用LGJ型导线。该线路750m长,双回路线路,线路地形变化较大,期间需跨越10KV基塔线路2处,6KV线路1处,低压线路1处,同被跨越线路距离比较靠近,施工难度较大。 2、地质地形情况:本工程地形为山地,地质以粘性土和碎石为主。 3、本工程使用导线为LGJ-240/30。 三、组织措施 为了保证本次线改造工程的顺利进行,确保工程质量和人身设备安全,特成立改造工程领导小组: 现场施工总负责人: 现场技术负责人: 施工班负责人: 现场兼职安全员:

后勤及物资材料负责人: 施工班成员: 四、工序安排 工序总体安排:施工准备工作→跨越塔架搭设→旧线路拆除→新线路架设→收尾工作 一)施工准备 1.技术准备:察看现场测定跨越物与新架线路的夹角,计算跨越架的宽度,并估算所需钢管或杉木杆的数量,编制跨越架搭设方案,经现场项目总工程师审批后,向施工人员进行技术交底。 2.人员组织准备:拟定现场负责人,搭设时应有人监督,对不停电搭设的跨越架安全员应现场监督,根据工程量的大小确定民技工人数。 3.施工工器具及材料准备:钢管或杉木杆、铁丝、大锤、角桩、登门安全带、钢卷尺等。二)跨越架搭设 A、一般跨越架的搭设 搭设一般跨越架适用跨越铁路、公路、通讯、广播及35kV以下停电线路,跨越架有单侧型及双侧型两种。 1.材料的选用:对停电的电力线路宜采用杉木杆,铁丝进行绑扎,搭设跨越架;对跨越铁路、公路、广播通讯线既可采用钢管也可采用杉木杆搭设。 2.搭设的要求: a、立柱间距离一般为1.5米左右,横杆上下距离一般在1.0米左右,以便上下攀登为宜。 b、立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5米。 c、一般跨越架上部不用封顶,比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。 3.跨越架的尺寸及距离跨越物的水平距离: a、跨越架的宽度:如施工线路与被跨越物垂直交叉时,跨越架的宽度应比施工线路各宽出1.5米,跨越架的中心应在施工线路的中心线上,如施工线路与被跨越物不垂直交叉时,可按下式计算跨越架的宽度:∠(е+3)/sinθ,其中∠为跨越架的宽度(米),е为施工线路两边线的

空调新风施工方案

空调新风施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

宁夏无线电博物馆新风系统改造项目 施 工 方 案 编制单位:西安天幕实业有限公司 编制日期:2018年8月25日

目录 第一章编制依据及原则 编制依据 1、依据建设单位提供的通风空调施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,银川市人民政府有关建筑工程管 理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及 验收标准,所执行规范主要目录如下: 1)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收范》 GB50242-2002

2)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 3)《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 4)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5)《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2014 6) 施工图纸 编制目的 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主提交一个满意的答卷。 第二章工程概况 本次货物采购安装地点位于宁夏无线电监测设施与无线电博物馆和国际葡萄酒博物馆及宁夏专用通信局楼内,具体为一、二层(1-C)轴至(1/1-H)轴交(1-3)轴至(1-7)轴局部,改造面积1300 ㎡(其中一层 618 ㎡、二层 682 ㎡)。 具体内容如下: 宁夏无线电博物馆原有风机盘管拆除及重新安装,新增风机盘管、新风机组及其管道、管道附件、电源线路等。 1、材料使用 通风管道:采用镀锌钢板制作;

电路改造施工规范方案

电的施工规范篇 综述:家庭生活中的各个方面几乎都涉及强电(照明、电器)和弱电(网络、电视、电话、音响)。尤其电路一般都要求埋暗线,一旦出了问题,维修很麻烦,所以不论是线材、管材、还是施工规范上都要用比较高的标准。 1、电的施工规范 (1)线的规格:按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。以低平充高平、以次充好、是装修工人常用的伎俩,这一点要特别主要。 (2)分组设置:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开 控制。家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。 (3)按色分管:强弱电要分槽布线、用不同颜色的管材以示区别。 (4)冷弯管穿线:每个弯头都需要用弯管器作弯头,虽然费时,但是电线在管内可以自由抽动,为日后维修提供保障。 (5)定位准确:首先,要根据生活习惯和设计师认真沟通做出水电图(开关、插座分布)。 其次,依照水电图到现场反复模拟生活场景,找出不合理的地方修改图纸。最后,现场由工人拉线画盒。 (6)开槽平直:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直,墙面不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。 (7)穿管布线:冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有 弧度的,线可以随时抽动更换,而不用开墙。冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 第一章工程概况 第二章工程特点 第三章施工部署 第四章施工进度计划和主要施工机械第五章施工方法、技术要求及工艺流程第六章质量保证体施 第七章重点部位,重点控制措施 第八章保证质量纠正与预防措施 第九章成品保护措施 第十章降低成本措施 第十一章安全措施 第十二章环境保护措施 第十三章文明施工

一、工程概况 1、工程名称:**改造工程 2、建筑面积:1489平方米 3、设计单位:** 4、施工日期:2007年4月15日至2007年7月5日 5、施工单位:** 6、质量目标:合格 二、工程特点 1、该工程系现代化办公楼内部设施完备,技术先进,土建、安装工程均达到高水平、高质量,并且保证设备使用的可靠性、安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体完美与协调。 2、工程地所处北京繁华地段,施工期限的长短直接影响甲方的经济效益,必须精心组织进厂必要时需搭临时设施施工,以缩短工期。做到提前完工。 3、通风空调必须提前预制,方能保证工期进度。 三、施工部署 本工程总体部署按合同条款,投标承诺和工程特点等要素在确保业主的竣工和创优良的工程的前提下制定的 1、组织施工的指导思想 “一流的设计、一流的施工、一流的服务”是我集团的信念和追求,“求质量第一,好中求快”是项目部的行动指南,“今天的质量是明天的口粮”,是职工的座右铭,全体员工把这些精神至始至终贯穿

与施工的全过程,以保全合同目标的实现。 2、组织机构 在集团范围内把该工程列为重点工程,成立工程项目部其成员:项目经理:** 材料员:** 技术负责人:** 安全员:** 水暖组组长:** 空调通风组组长:** 保管员:** 电工:** 电焊工:** 3、施工班次 本工程除局部工程外,工种均采用8小时工作的班次,以利于交叉作业,分项工程施工完后及时补修。 4、目标计划 工程质量目标: 优质工程 工程施工工期: 72天(阳历) 工程施工现场: 安全设施完善,消防符合规定,现场文明管理. 四、施工进度计划和主要施工机械 1、根据现场情况和配合其它工种穿插作业,确定本工程的施工情况。制定进度表(见附表) 2、主要施工机械

空调改造施工方案

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 二)、工程内容 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺二)明装壁挂式风机盘管施工工艺 三)电源和控制部分的施工工艺 四)球阀、二通阀、软接的施工工艺五)供回水支管及保温的施工工艺 三、施工质量保证措施 一)质量管理的要素与环节控制 二)机械设备的配置 四、施工工期及保证办法 一)进度控制及保证措施 二)施工进度计划的控制及保证措施五、安全文明施工措施 一)入场安全教育 二)安全措施 三)安全用电 四)减少环境污染和噪声 五)安全应急预案 六)安全管理人员职责 七、中央空调改造应急措施 一)安全管理

二)工程负责人责任三)安全防护管理 八、方案平面布置 九、工程报价

一、改造方案总体说明 一)、改造工程简介 本工程位于四川省广安市代市镇,需考虑改造的中央空调为办公大楼,其空调效果差,达不到温度调节的作用,供回水管变形不能正常运行,原空调配件已无厂家生产,维修工作难以开展。必须对其末端设备进行更换改造,由于办公楼装修完毕并投入使用,故在不破坏装修时进行末端设备改造的施工难度较大。 二)、工程内容 1、原有38台末端设备及相关配件的拆除; 2、安装38台明装壁挂式风机盘管; 3、末端设备电源控制线的敷设; 4、铜球阀的安装; 5、金属软接的安装; 6、电动二通阀的安装; 7、供回水管及保温的安装; 8、中央空调系统全面调试。 二、各分项工程施工工艺 一)原有设备及辅助配件的拆除施工工艺 1、从水系统的最低点将水系统的冷冻水释放干净,避免在拆去风机盘管时有很多水泄漏(如果局部地方有泄漏,使用盛水容器放在泄漏处,待无泄漏时将盛水容器的水排放至卫生间)到墙面、地面以及室内,严重影响用户的工作; 2、将房间外面过道上吊顶处的检修口的挡板撤下,使用扳手将末端设备与供回水支管连接的软连接拆除,从而将壁挂式风机盘管以及风机盘

铁路既有线拨接改造施工方案

XX线XX至XXS2标段XX~XX段 既有线改造施工方案 (DK2137+500~DK2138+700) 一、施工简介及主要工程数量: DK2137+500~DK2138+700段既有线半径为800m,缓和曲线长为120m的曲线,既有线路为P50普通线路。此次改造成半径为1605m、缓和曲线长为190m的曲线。主要工程数量为:提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路总长为806 m。拨移线路长度为258m,其中东拨接段拨移线路长度为174.97m,最大拨距为2.73m。西拨接段拨移线路长度为82.6m,最大拨距为2.81m,东西端龙口与既有线路连接无高差。 二、施工及配合单位 施工主体单位:中铁21局XX二线S2标段工程指挥部 分项主体施工单位:S4标中铁电化局 施工配合单位:XX工务段、XX车务段、XX电务段、XX通信段 三、施工等级 本工程属于Ⅰ级施工。 四、施工方法及工期安排: 1、既有线改造总体施工方法:本区段既有线改造采取提前予铺DK2137+786.7~DK2138+429.35和DK2138+511.96~DK2138+700段线路,予铺线路采用P60 25m钢轨Ⅲ枕,既有P50线路与予铺线路采用P60~50 12.5m异型轨连接;予铺段整修达到线路静态验收标准后,在封闭点内进行既有线拨接合拢及大机两捣一稳作业。 2、既有线改造工期安排: 2.1、11月24日利用图定天窗时间封闭既有线4小时,1组大机(2捣1稳)从XX站开出,运行至K2137+450处等待,待线路拨通整修后,大机进行改造线路的两捣一稳作业,作业完毕后大机联

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

空调改造系统施工方案设计

空调改造系统施工方案 经过现场勘察,农银人寿在世贸大厦C座7-8层的办公楼,中央空调已经安装完毕,并且已经通电,可以使用。根据招标清单的列项,可知本次的空调改造的分项工程,所涉及的工程量很少,相对施工也比较简单,主要是配合装修工程进行施工,加设柔性接口及伸缩节、空调送风口连接罩及不锈钢风口和散流器的安装,及空调系统配管配线的连接及改造工作。下面对上述施工内容,做简单的论述。 5.8.1空调水管道施工要点 (1)材料、设备要求 1)本次管道的施工主要是风机盘管及塑料管的安装,在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。 2)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。 (2)套管安装 冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。 (3)型钢支、吊架安装 1)管道支、吊架做法详见《91SB6》,空调冷冻供回水管与其支、吊架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木托防冷桥。 2)管道先放线,按设计图纸和要求测定好吊卡位置和标高,找好坡度,墙上生根支架,将预制好的型钢吊架放在剔好的洞内,再用M20细石混凝土或水泥

空调改造工程施工方案及组织计划

***装修改造 通风与空调分项工程施工组织计划 2014年9月12日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工方案 五、施工保证措施

一、编制依据: 本施工组织计划依据《**装修改造工程》空调设计图纸和相关规范图集编制。参考的主要规范和标准如下: 1、建筑设备施工安装通用图集(91SB族) 2、《通风与空调工程》91SB6 3、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243/2002) 4、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 二、工程概况: 1、工程名称:***行装修改造工程 2、工程地点: *** 3、建设单位:*** 4、施工单位:*** 5、工程简介及工程特点: 北京***共两层,一层营业,二层为办公,按照图纸要求,本次装修工程空调分项工程只对一层进行空调改造。空调系统采用VRV多联机空调,机房及自助服务区安装分体空调。 本次施工甲方要求分段施工,不能影响邮行的正常营业,按照邮行领导要求,空调施工分为一期、二期进行,一期先进行4-8轴部位的施工,二期进行1-4,A-J轴施工改造。施工时要注意将施工噪音及扬尘尽量降到最低,以免影响储户和银行的正常营业办公。 6、主要工程量: 按照图纸要求,采购并安装15台多连机风管室内机,1台室外机,两台分体空调,空调系统的风管制作安装、保温、风口安装,氟系统铜管安装、打压保温、冷凝水安装,通讯线安装,设备调试。 三、施工部署 1、管理目标: 严格按照国家或本市相关规范以及图纸组织施工,保证施工质量达到优良标准;科学合理地组织施工,保证施工工期;加强成本管理,采取严密周到的安全措施,保证施工期内不发生安全事故,杜绝安全隐患,作到安全生产文明生产。

通风空调改造工程施工方案

第一章工程概述 1.工程概况 工程名称:三间房工艺品展示楼库空调与通风系统供货与安装工程 建设地点: 建设规模:17000平方米,建筑高度为20.4m。 结构形式:框架 招标人:北京工艺艺嘉贸易有限现任公司 设计人:中铁工程设计院有限公司 资金来源:企业自筹,已落实 工期要求:本工程工期62日历日 计划开工日期:2011年10月31日 计划竣工日期:2011年12月31日 工程质量:合格 2.设计概况 2.1室内外空气计算参数 2.1.3冷热源 本建筑空调系统总负荷为1200KW,热负荷为900KW。 冷源为设在屋顶风冷模块冷水机组。夏季供给7/12℃空调冷水,冬季由外网提供的95/70℃一次热水经冷冻机房内板式换热器换热后供给60/50℃空调热水。冷水机组订货时COP不得小于3.40 系统内部最在压力损失为:200kPa。空调水系统工作压力0.8Mpa。 水系统采用闭式循环两管制,夏季供冷,冬季供热。 水系统采用软化水补水,软水由设在设备间的软化装置制备 系统采用闭式膨胀罐定压。 2.1.4管材与保温 空调系统风管及通风系统风管均采用不锈钢板风管制作,空调系统风管采用离心玻璃棉(不燃A级)保温,保温厚度30mm。 空调冷冻水管保温材料采用橡塑保温材料(难燃B1级)。管径<150 mm,保温厚度为28 mm管径≥DN150mm,保温厚度为32 mm。冷凝水管采用橡塑保温材料(难燃B1级),保温厚度20 mm。一次水供热水管采用离心玻璃棉管壳不燃A级保温,保温厚度70 mm。

排烟风管均采用不锈钢板制作。吊顶内排烟管应采用离心玻璃棉保温,保温厚度20 mm 空调水管,穿防炎墙两侧2m范围内采用离心玻璃棉(不燃A级)保温,保温厚度45mm。3.施工概况 3.1管道的施工安装 3.1.2冷热水管道 (1)所有冷热水管\凝水管及热水采暖干管,其转弯处采用煨弯或机制弯头焊接,不允许采用丝接弯头。做膨胀的转弯处只能采用煨弯。 (2)热水系统的干管与干管、干管与立管,连接均采用焊接。 (3)施工图中未注明的阀门,按以下规定选用: A:管道上的阀门DN<50mm采用闸阀,DN>50mm采用蝶阀 B:放水、放气管及压力表接管上的阀门为旋塞阀。 3.1.3通风及空气调节 (1)风管管段之间的连接,可采用法兰连接或无法兰连接。采用无法法兰连接时,必须采取密封措施,以减少其漏风量。 (2)矩形风管弯头应优先采用内、外弧弯头。如遇曲率半径不能满足要求时,方可采用内弧形或内斜线弯头。 (3)柔性连接短管应不燃软性材料制作,输送潮湿空气或安装在潮湿环境的柔性连接管应防潮;腐蚀性系统的柔性连接短管应防腐;空调系统的柔性连接短管应保温,柔性连接短管宜选用成品件。

线路保护改造施工方案

220KVXX变XX线保护改造工程施工方案 批准:XXX 审核:XXX 编写:XXX XX修试工区 XXXX年 XX月 XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、组织措施 (5) 四、工作准备 (6) 五、工作进度及安全预控表 (7) 六、现场安全措施 (10) 七、现场技术措施 (12) 八、作业现场工艺要求 (14) 九、文明生产及注意事项 (15) 十、附件 (17)

XX变XX线保护改造工程施工方案 一、编制依据 1、项目批复文件:XX可行性批复文件 2、项目编号:XX 3、XX设计施工图 二、工程概况 1、工程地点:XX变 2、工程名称:XX改造工程 3、施工班组:XX继保一班 4、监理单位:XX监理公司 5、设计单位:XX设计院 6、工程内容:

三、组织措施 1、结构图:

2、工作分工: 现场施工班组:继保一班(负责调试、搭接)负责人:XX 物资材料供应班组:后勤班(负责材料供应、废旧物品回收)负责人:XX 外协单位:XX(负责接线) XX(负责铺设电缆、封堵) 3、工程目标:本工程实施工期为XX年X月X日~XX年X月X日,在此期间完成保护更换、调试、搭接工作, X月X日实现投运。 四、工作准备 1、落实工作任务、明确工作负责人及工作人员。 2、落实安全措施、组织措施、技术措施。 3、检查设备材料到货情况工器具、消耗材料是否齐全。 4、按附件格式要求编制二次电缆拆除、搭接清单。 5、编制危险点预控措施、应急措施预案。 6、相关工程技术服务人员提前通知,及时到位。

五、工作进度及安全预控表

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

【强烈推荐】中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织方案 第一章工程概况

一、概述: 本项目为慧科大厦空调改造工程,位于北京西四环。改造风机盘管供冷供暖系统和新风系统,本工程为空调系统(原有空调主机及上下供回水主管)所涉及的所有设备、材料、安装工作。 二、工程特点: 1、该项目科技含量非常高,工艺要求严格,施工技术难度大;对施工的科学管理要求高; 2、重点工程责任重,必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求 高且严 3、工程内容:风机盘管供冷供暖系统和新风系统等所有设备及管路阀门。提供系统的安 装、调试及售后服务。加装平衡阀.储气罐,风机盘管及管道清洗。吊顶部分拆除.修复。 三、工程质量目标:市优 1、在本工程的实施中,我司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动股份公司 资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。 2、产品合格率100%,工程总承包合格率100%。 3、工程质量达到优良。 4、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

5、加强质量体系运作,为用户提供满意产品和工程。 四、工期目标 本工程的安装工期为安装进场天(风口随装修施工进度进行)。

第二章施工管理及组织机构 一、管理思想 树立创立意识,集中统一领导,坚持系统管理,增强用户观念。 1、安全施工,实施项目经理责任制、岗位技术负责制、成本核算制和现场管理规范化。 2、贯彻ISO9000系列标准,坚持全面质量管理,建立、健全、完善质量管理体系和工程 质量保证体系,并保持有效运行。 3、发扬公司精神,坚持公司质量方针,严格执行公司颁布的质量体系文件,全面履行工 程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 二、管理目标 信守合同,严格实施质量、安全、工期、成本控制,优质、高效完成工程任务。 三、管理原则: 在公司领导下,协调和控制各管理环节间关系,保证管理工作整体功能的优化,实现管理程序化、施工专业化。 四、组织机构及各部门职责 1、组织机构框图

线路改造施工方案

线路改造施工方案 室内电路布线,要采用多路化的设计方式,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关要分开设置,各分支电路上,应安装带漏电保护功能的微型断路器开关。另外,强电线路,要与弱电线路分开一定距离,电话通讯线缆、音响多媒体线缆、宽带网络线缆等弱电线路,应该设计合理,符合规范要求。 1、墙身、地面开线槽之前,先用墨盒弹线,以便确定位置。管子外侧与墙面之间,应留15mm左右的抹灰层,以防止抹灰施工以后的墙面开裂。 2、未经允许,不许随意破坏、更改公共电气设施,如避雷地线、保护接地、等电位联结,等设置。 3、电源线管暗埋时,应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离,电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。 4、墙面线管走向,尽可能减少转弯,并且要避开壁镜,家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。 5、如无特殊要求,在同一套房屋内部,墙壁上的开关,离地1200-1500mm之间,距门边150-200mm处,墙壁上的插座,离地300mm左右,墙壁上的插座开关,分别在同一水平线上,高度误差,小于8mm,并列安装时,高度误差,小于1mm,并且不被推拉门、家具等物遮挡。 6、各种强电、弱电插座接口,宁多勿缺,室内床头两侧,应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上,都

应设置三个以上的电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网络等插座。 7、电视、电话、多媒体音响、宽带网络等弱电线路的铺设方法及要求,与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒,与电源插座并列安装,但是,强电线路与弱电线路,不允许共用一套管子。 8、所有入墙电线,采用直径16mm以上的PVC阻燃管埋设,导线占管径<40%空间,与盒底连接,使用专用接口件。 9、使用导线管时,电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径,特别注意,在地面下,必须使用套管,并加胶连接紧密,地面没有封闭之前,必须保护好PVC管套,不允许有破裂损伤;铺地板砖时,PVC 套管,应被水泥沙浆完全覆盖。 10、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线火线(L)颜色应统一,比如,相线火线,使用黄色,或者使用绿色,或者使用红色,零线(N)用淡蓝色,保护接地线(PE)用黄绿双色线。 11、线管穿线之前,应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线路中,穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 12、电源分支接头,应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线,不宜超过两根,线在盒内,应有适当的余量。 13、音响线出入墙面,应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口,用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。 14、电视天线接线,必须采用分支器,并留有检查口。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

相关文档