文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计(电缆排管工程)..

施工组织设计(电缆排管工程)..

施工组织设计(电缆排管工程)..
施工组织设计(电缆排管工程)..

XXXXXX路电缆排管工程

年月编制

目录

一.工程概况

二.工程预算造价

三.施工工期

四.主要工程量

五.施工现场安排

六.施工方案和主要技术措施

七.保证工程质量管理技术措施八.保护周围重要建筑物的技术措施九.施工总进度计划

十.文明施工措施方案

十一.安全生产管理措施

十二.保护管线的安全措施

十三.综合治理、消防措施

十四.工地卫生和环境保护措施

十五.降低成本措施

十六.各类职能管理组成和网络

十七.主要材料表

十八.主要机具表

十九.人工计划表

二十.总平面布置图

水城路(长宁路-天山路)电缆排管工程

施工组织设计

一.工程概况:

XXXXXX路电缆排管工程已经上海市电力公司批准进行施工招标。长宁区市政工程管理署计划实施XXXXXX路道路辟建工程。根据上海市电力公司近期电网规划,至淮阴站和福泉路电源需经过该路段,并为解决水城路两侧地块开发配电的需要。本工程在水城路(长宁路-天山路)东侧人行道上新建一根3×5-1孔电力排管,并与长宁路南侧拟建排管接通。全线采用PVC-C(环保型)衬排管,新建排管中增设1孔(7×?35)通信多孔型专用孔。

本工程主要工程量:

本工程排管全长为472米,1孔(7×?35)通信多孔型专用孔全长419米。

其中:(1).直线井(7.5×2.0×1.9)米三座(D2,D3,D6);

转角井(7.5×2.0×1.9)米二座(D5,D7);

四通井(7.5×2.0×1.9)米一座(D1);

三通井(7.5×2.0×1.9)米一座(D4);

(2).2×5孔?150+1×4孔?175PVC-C(环保型)衬排管419米

(其中一孔为通信多孔管7×?35专用孔);

(3).由工井引出过路管

1×6孔?150PVC-C(环保型)衬排管21米。

根据上海市城市规划设计研究院提供的XXXXXX路道路管线综合规划平面图及道路管线综合规划断面图绘制。本次工程排管覆土埋深1.0米,工井顶板覆土0.5米。要求每座工井顶端预留?150留孔4孔。由于本工程是新拓道路,故电缆排管应与道路建设同步实施,由道路建设部门领桩定位,引领标高。本次XXXXXX路东侧排管管位以规划东侧红线向西偏移4.6米为中心线。本次水城路东侧新建排管与长宁路路口拟建排管接通。在天山路口新做D1四通井,与天山路北侧规划排管接通。

二.工程预算造价

以投标报价表为准。

三.施工工期:

指令工期:按建设单位指定的开竣工日期进行施工。

计划施工工期:本电力排管施工工期控制在90天内,具体服从建设单位和市政工程建设对工期的要求。正式开工日以建设单位批准的书面通知为准。

工程开工后,如产生非施工单位能力所能控制的事件,经建设单位认可后,作为合同工期顺延的依据。

四.主要工程量(具体以施工设计图投标报价表为准):

五.施工现场安排

1.临时施工便道:

本工程在排管时不考虑铺筑临时施工便道。

2.临时排水:

本工程电缆管道埋设深度大于3.0米的,采用轻型井点降水措施,排除地下水。埋管深度小于3.0米的采用明排水泵抽水,槽内两侧开挖排水沟和集水坑,坑内放置滤水筐,筐四周放道渣,防止坑底涌砂,造成集水坑四周坍塌。根据土体的渗透系数、出水量的大小,适当安排集水坑个数。在挖底层土、铺设管道基础、排管、坞膀全过程中,保持沟槽内不积水。

3.施工用临时房屋:

按照上海上电电缆管道工程建设有限公司的《关于施工用临时房屋的有关规定》,结合

施工现场的具体情况合理布置,并符合经济、实用、安全、防火、用电的要求。

施工用临时房屋在取得市政工程指挥部的同意下,搭设在水城路的人行道上。

办公室:20㎡四间

电工间:20㎡一间

宿舍:20㎡十间或100㎡二间

厨房:20㎡一间

4.仓库:

仓库与施工用临时房屋设在同一地点。

5.接水:

按临时设施的搭建位置,联系上水公司接水,自行安装水表接管到施工用临时房屋和料场。

6.接电:

按现场施工的需要及施工用临时房屋的搭建位置,联系供电部门接电,自行安装电表、分线路和分电箱。

施工用电的线路敷设在水城路道路东侧的人行道上。

六.施工方案和主要技术措施:

1.主要施工顺序:

电缆排管以“先工井、后排管”的施工顺序施工,如遇特殊情况现场进行调整。

在与市政工程施工及其他公用管线的配合上,遵循“先下水道施工、后电力电缆排管施工、再其它公用管线施工”的原则。

2.施工方案:

1)进场后,在水城路东侧人行道上,从天山路口开始,由北向南进行排管施工。

2)电缆排管的工井开挖和浇注混凝土,考虑到施工周期比较长,地下土质,水位等因素,采用井点降水。而在实际施工中使用的井点降水,按现场实际发生的数量签证。

3)工井和排管所用混凝土,全部采用泵送商品混凝土。

4)电缆排管沟槽的土方,采用开挖后回填余土全部外运的方法施工。

3.主要分部工程施工方案:

1)在电缆工井及排管施工中,严格按照施工图上的设计要求,在电缆排管沟槽开挖前,从道路中心线引出电缆排管中心线,按不同的排管断面的沟槽宽度用白灰放出电缆排管沟

槽边线,然后开挖,使电缆排管沟槽的线型控制在质量标准范围内。

2)电缆排管和工井浇捣的标高采用水准仪控制。在开挖时,随时测量,控制两井之间的槽底开挖标高、混凝土浇捣标高和管道铺设标高。

3)施工时按一般顺序,先开挖井位浇捣工井,再开挖两井之间的沟槽排敷电缆管。

4)工井按:机械挖土→支撑→人工挖末层土→浇素砼→扎钢筋→浇底板砼→立内、外模板→浇砼→拆模板→还土的施工顺序作业。

5)电缆排管采用开槽埋管的方式,机械挖土、人工排管的方法。排管按:机械挖土→支撑→人工挖末层土→碎石垫层→浇素砼→立模板→扎钢筋→分层浇砼→分层排管→分层浇砼→拆模板→还土的施工顺序作业。其中要点有:

管道敷设前检查所选内衬管是否符合设计要求。管道敷设分段时将管口临时封闭,以免浆杂物进入管道。

排管应按设计图纸及土建技术规范施工。每段垫层要敷设平整,排管应达到平直,如遇特殊情况为了让开其他管道和地下结构物等,允许有小于30(30cm/3cm)分转度,但二工井(电缆敷设段)仅允许一处有等于或小于2度30分转度。

电缆采用分层敷设。电缆管安装时,管口工作面和管膛应清理干净。

为保证衬管间距一致,必须采用设计图所示的混凝土垫块。混凝土垫块不得放在相连的二根管子的居中位置上。接头按规定装配密封橡皮圈,对管子对拢时不能装上套管,则接头处二根管子内壁必须都倒长度5~10mm的圆角,外壁包以带状包扎带,不漏入砼浆水。

每一孔排管在同一面上不可构成铁磁回路(如环扎铁丝等)。

排管分层施工完毕后,每孔应逐一使用白棕绳牵引?127×600mm“铁牛”倒顺双向通过,再做好记录(缺陷地点,原因,改正办法及结果)以验证管子内壁光滑,无损坏电缆铅包的杂物。

应按土建设计图施工,混凝土浇捣要密实。工井中的排管应做成喇叭口,所有外露铁件除热浸镀锌外,一律涂红丹二度,黑漆一度。

6)电缆沟槽根据现场实际情况,开挖深度小于3.0米的采用横列板加木围林支撑;开挖深度大于3.0米的采用6~8m的钢板桩支撑。

4.主要技术措施:

1)施工技术措施

A.严格控制工井基坑和排管沟槽的标高和形状。

B.工井基坑四周采用压桩工艺,用钢板桩进行满桩支撑,排管沟槽采用铁围林进行横列支撑。

C.基坑沟槽机械挖土到槽底以上20cm左右,然后人工配合清底,严禁超挖现象,遇到淤泥时必须清除填以砾石砂或碎石,不允许用泥土充填。

D.开挖和支撑交替进行,挖土深度达1.0m时,必须设第一道支撑,严禁一次超深挖土,以确保安全。

E.模板制板必须平整、稳固,严格控制拼接缝隙以防砼浆水走漏。

F.钢筋布置要严格控制分部间距,搭接长度严格按设计要求施工。

G.砼摊铺或灌至后,采用平板震动和插入式震动机进行振捣,确保砼密度达到要求。

H.砼浇捣结束48小时后才可进行回土,严禁带水复土,不得回填淤泥、腐殖土,箱体两侧和顶上30cm内不得回填大于10cm的尖角石块等,以免受压后损坏砼土体。

2)公用管线的保护措施:

在排管施工的过程中,要针对地下管线的不同类型、不同截面,采用不同的措施进行加固:

A.φ300及φ300以下的上水管和上煤管,采用槽钢和钢丝绳吊住的措施。

B.φ300以上的上水管和上煤管,采用槽钢支架托住的措施。

C.市话多孔砼导管,采用钢结构组合支架、底部加横担的保护措施。

D.雨、污水管的保护措施:φ230和φ300口径的下水道,先做好临时过渡排水措施,在征得当地工务所的许可后,排电缆导管时切断,待排管穿过后及时按原状修复。修复后在复土时请工务所人员现场验收。φ300口径以上的下水道采用同市话多孔砼导管的保护措施。

E.直埋电缆采用半圆型塑料管和木枋柱托住电缆、用槽钢和钢丝绳吊起的保护措施进行保护。待电缆排管结束后,放置于排管砼顶面。

F.靠近电缆排管沟槽的架空水泥电线杆,采用槽钢夹住水泥电线杆与地表面的结合部位、再用槽钢斜支撑的方法进行保护。

G.为防止公用管线因电缆排管施工而产生断裂、移位,在重点部位采取回填黄砂冲水夯密实至公用管线顶面平后再回填软土至路面。

3)电缆排管过路的技术措施:本工程过路施工有二处:

D1四通工井在天山路路口上;D7电缆排管接入长宁路口的拟建工井。鉴于电缆过路

排管的特殊性,先拟定初步的施工方案,待到下正式施工实施时,再根据现场的实际情况与市政施工主体标段协商后,分别制定详细的施工方案,报交通管理部门、建设单位和水城路建设工程指挥部,由交通管理部门、建设单位和水城路建设工程指挥部审核批准后实施。(见电缆过路排管施工方案及附图)

电缆排管过路,施工前先请公用管线单位派人现场交底,后开挖全路幅的样沟摸清地下管线,根据排管范围内的地下管线的实际情况,确定能否排得下,如果排不下,及时通知建设单位和设计单位共同协商确定可行方案,然后再按计划开挖沟槽排管,排管结束后,及时填平道路。

电缆排管过路,采用半幅施工的方法进行。电缆排管过路的具体措施如下:

A:夜间施工:

考虑到白天施工对交通的影响较大,过路施工安排在夜间。夜间施工时,施工区域设置活动安全护栏形成隔离、两头设置警示灯、车流导向标志、自行安排纠察指挥交通。清晨,在交通管理部门规定的时间前,进行工完场清,并盖好过路钢板,恢复交通。

B.公用管线保护措施:

电缆排管过路施工,要经过道路上的各类公用管线。各管线在沟槽开挖时暴露出来后,采取“4.主要技术措施:1)管线保护”中相应的保护措施。

对于设计图上没有标明、施工时沟槽中已经挖出的不明管线,也要请各管线单位的监护人员到现场确认,采取“4.主要技术措施:1)管线保护”中相应的保护措施。七.保证工程质量管理技术措施:

1.严格按施工图和国家现行标准《混凝土结构工程施工及验

收规范》施工。

2.严格按照规范施工作业。坚决服从监理人员对质量工作的监理,随时与监理人员交换工程进度、工程质量、操作工艺上的意见,共同搞好质量工作。为我们作为施工单位配合上海电力电缆工程公司的贯标工作作出应有的努力。

3.按标准做好每道工序的自检及监理人员的签证工作,做好各种部位和各种材料的测试工作。按竣工资料要求做好内业资料的收集工作,保持内业资料与施工进度同步。做好各种材料的现场检验工作。严格按照上海电力电缆工程公司的贯标工作要求,现场材料分品种、分类堆放,挂放材料标识,把检验过的合格品与不合格品严格区分开来。

4.施工前期认真做好排管和工井中心线放样和引临时水准点的工作,在得到监理人员

的签证后才能使用。

5.严格把好原材料(如黄砂、石子、道渣等)、材料(如水泥、钢材、木材、管材等)的质量关,确保每批材料有质保单或出厂证明,并符合建设单位的贯标要求。

6.落实现场质量员和班组质量员,建立健全质量网络,使本电缆排管工地每个施工面、每道工序都有质量监督,形成上下相连的质量保证体系。

7.本电缆排管工程质量验收达到优良级,杜绝质量事故的发生。

八.保护周围重要建筑物的技术措施:

如工井或排管附近有高度较低、离开又较远和重要建筑物,采用对建筑物靠排管一侧打钢板桩的方法进行保护。

如工井或排管附近有高度较高、离开又较近和重要建筑物,采用对建筑物靠排管一侧打树根桩和水泥压密注浆的方法进行保护。

九.施工总进度计划:

在保证施工进度方面,我方采取积极主动寻找施工作业面的方法,努力协调施工工序的相互关系,尽量交叉施工、互不干扰,来满足水城路电缆排管工程的工期要求。

施工总进度表如下:

十.文明施工措施方案:

XXXXXX路电缆排管工程施工,文明施工要按照《上海市政工程行业文明施工公约》中的“市政行业文明施工基本要求”执行:

①体现“集中、快速、文明”六字方针;

②坚持“便民便利不扰民,文明施工给市民”的宗旨;

③树立“把困难留给自己,把方便让给市民”的指导思想;

④提升“以人为本、服务交通、环境”的理念;

⑤执行“两通三无五必须”的行业标准。

要保证附近商场、单位和居民的正常通行,保持排水畅通。以上海

上电电缆管道工程建设有限公司的《文明施工管理条例》为标准,采取以下措施:1.工程挂牌施工,管理人员戴胸卡上岗,接受社会和建设单位对本电缆排管工程的监督。

2.按市政府颁布的《上海市建设工程文明施工管理暂行条例》和上海上电电缆管道工程建设有限公司的《文明施工管理条例》执行。文明施工资料齐全,有关文明施工的图表齐全、张贴上墙。

3.工程开工后,在施工区域的边线设两道安全隔离路栏,将施工区域和非施工区域隔离开,保持交通和施工互不干扰。在本电缆排管施工路段沿线,积极配合建设单位搞好文明施工。对沿线商场、单位和民房的排水管道和通道,保证出水畅通和通道畅通,如施工时需挖断,采取过渡措施,施工完成后及时修复。

4.现场备部分草包、部分泥浆泵和部分过道板,防备在下雨道路泥泞、积水时,为附近单位、居民提供方便用。

5.每天对全线的安全隔离路栏进行整理维修和更换,对路口通道进行清扫和养护。

6.在遇到灾害性气候或者灾害性事故时,服从建设单位和水城路建设工程指挥部对抢险救灾工作的整体安排。

十一.安全生产管理措施:

1.安全管理依据及原则

安全生产是关系到社会稳定和每个职工的生命及国家财产的大事,必须坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全生产管理。强化“谁承包,谁负责”的原则,切实保障广大职工在本工程施工中的安全和健康,确保工程施工安全、优质、按期低耗完成建设任务,工程项目部应严格贯彻执行安全生产管理规定,健全和落实安全生产责任制,依据上海市“施工现场安全生产保证体系”规范要求进行。工程项目部针对施工过程中可能影响安全生产的因素进行预先分析,从技术上和管理控制上采取措施,确保施工现场安全生产按照安保体系以及相关的国家、行业、地方法律和法规、各类安全管理标准的要求进

行。使施工现场安全生产、文明施工管理始终处于受控状态。

2.安全管理目标

实现重大伤亡事故为零的目标;无设备、管线、消防事故的目标;创建文明工地的目标。

3.建立安全管理组织

1)工程项目部项目经理为本工程安全生产第一责任人,对安全生产负全面领导责任。

2)工程项目部组建安全管理机构(见附表),合理分配各级人员的职责和权限,各职能人员负责协助工程项目部项目经理对施工现场安全生产的相关要素进行全面控制。层层落实各级安全管理人员的工作职责。严格实行安全生产六大纪律。

3)成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,设立专职安全员,通过工地安全员落实各项安全生产工作。

4.进行安全策划、编制“安全生产保证计划”

工程项目部应根据本工程的规范、结构、环境、承包性质、技术含量、施工风险程度、危险点等因素,有针对性的进行事前安全生产策划,并编制《安全生产保证计划》,编制按照上海市《施工现场安全生产保证体系》要求进行。在施工过程中,如发生工程项目设计变更情况,《安全生产保证计划》必须及时作出调整,确保安全生产自始至终处于受控状态。

5.安全生产管理

1)工程实施前,对参与本工程施工的全体职工进行安全生产的宣传教育,组织职工学习国务院、市、局、行业以及电力电缆公司颁发的安全生产《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》,树立“安全第一”的思想,形成良好的安全生产氛围。

2)建立相应的奖罚制度和检查制度,认真贯彻落实,真正做到奖罚

分明。

3)施工现场设置必要的护栏、设置醒目的安全标志和配备纠察确保施工现场场地与通行道路明显分隔,夜间不但要点好工警示灯而且要保证必要照明,路口施工要点警灯,挂好警示牌,做到路人皆知。

4)工程实施前,对投入本工程施工的机电设备和施工设施进行全面的安全检查,未经有关部门验收的设备和设施不准使用,不符合和安全规定的地方立即整改合格后方能投入使用。

5)工程实施时,必须进行三级安全交底,(公司主管安全经理对项目经理进行安全技

术交底;项目经理对班组进行安全技术交底;班组长对操作工人进行安全技术交底)。特种作业人员应经培训,持证上岗。各级安全员要深入施工现场,督促操作工人和指挥人员遵守操作规程,制止违章操作、无证操作、违章指挥和违章施工。发现问题,及时消除事故隐患。

6)工程实施时,工程项目部每周组织一次安全生产检查,每周召开一次安全例会,检查安全生产措施的落实情况,研究施工中存在的安全隐患,及时补充完善安全措施。

7)建立旁站监督的管理制度,做到有施工段面在,就有管理人员在旁监督,确保施工安全。

8)施工人员及管理人员进入现场一律戴好安全帽及个人保护用品。

9)沟槽施工要按规定及时支撑,每天有专人检查以确保支撑的完好和有效。上下沟槽要用扶梯,跨越沟槽要搭设便桥。

10)沟槽边堆土要严格按安全标准进行,严格控制距槽边的距离和堆土的高度,防止沟边负荷过重造成坍塌。

11)工井内施工必须先进行有害气体的测试工作,在确保安全的前提下方可下井操作。井内焊制支架等铁件时,必须做好送、排风措施,保持井内空气的清新。

6.施工机械设备的安全管理

1)各种机械设备进场作业前,必须经安全检验合格后方能使用。操作人员必须持有效上岗证,严格无证上岗。班组长必须对操作人员进行安全技术交底。作业时有专人指挥机械操作和配备必要的监护人员。机械臂回转范围内严禁站人。

2)机械设备必须做好定期维修保养,每三个月进行二级保养,每一个月进行一级保养,操作人员必须做好日常的维修保养。保证机械设备的安全、可靠。

7.临时用电的安全管理

1)工程项目部对施工现场临时用电必须编制《施工临时用电组织设计》。施工现场电气技术人员按JGJ46-88“施工现场临时用电安全技术规范”的要求编写,并报上级主管部门审批。施工现场临时用电必须按照经上级主管部门批准后的《施工临时用电组织设计》的要求进行。

2)对进入施工现场的用电设施和电器设备必须进行检查验收合格后准予使用。对用电设施如配电箱、漏电开关、电线等必须验证生产许可证、合格证以及产品鉴定书等相关证件。严禁不合格电器产品进入施工现场。

3)施工现场临时用电的变配电装置、架空线、电缆干支线、配电箱等的安装,在通电使用前,必须由专业电气技术人员会同安全员进行检查验收,合格后方可投入使用。

4)施工现场的电气设施及电器设备的运行必须制订有效的安全管理制度。现场电气操作人员必须经过专业培训,考核及格持有效证上岗(双证)。严格遵守操作规程,严禁违章作业,严禁无证操作。

5)施工现场及临时施工用电必须采用三相五线制。严禁照明与动力用电混用,插座上标明设备使用名称。电缆干线及支线架必须架空或埋地,架空敷设必须采用绝缘子,不准直接绑扎在金属构架上,严禁用金属裸线绑扎。移动电箱内动力与照明严禁合置,应分箱设置。

6)施工现场必须设置总配电箱,线路终端应为分配电箱。工程使用的总配电箱、分配电箱、开关箱均有上海市有关部门推荐公布的标准漏电自动保护电箱。

7)施工现场干、支线路的敷设应根据计算负荷后的安全载流量确定规格、型号。用电设备必须采取“三级配电,两级漏电保护”。开关箱必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”。电箱内选择熔丝必须与电器设备容量相匹配。

8)在潮湿的场所使用电器设备或手持照明电具作业,必须使用36V以下安全电压。

9)保护接地(接零)系统是安全用电的可靠保证。为此,施工现场对每只总配电箱、分配电箱必须安装接地桩一组。回定电器设备必须单独安装接地桩,并将整个保护接地(接零)系统连位一体,保证接地(接零)电阻小于等到于4欧姆。所有电气设备的金属外壳必须具备良好的接地(接零)保护。

10)施工现场电气操作人员应做好电气设施、设备的巡查、维修、保养,并做好记录,确保电气设施、设备良好运行。对保护接地(接零)系统每三个月复测一次接地电阻值。对漏电开关每月检测一次,对电气设施、设备每三个月复测一次绝缘电阻值,移动电具、手持电动工具要经常检查、保养。以上经巡查或检测发现不合格的电气设施、设备必须立即进行维修或更换,确保电气设施、设备的安全运行。

11)各重要场所、生活区域必须设置灭火器材。对重点防火区域(如易燃、易爆、危险品仓库),应采取相应的电器防火、防爆措施。

12)开工前对全体管理人员和民工队伍进行安全用电教育,要遵章守纪。严禁使用大容量照明灯具。禁止乱拉、乱接电线及插座。反对一切违章作业,规范施工用电,提高自我保护意识,加强防范,杜绝各类安全事故隐患。

十二.保护管线的安全措施:

1.开工前召开管线监护配合会议,摸清沿线各种管线的用途和产权单位。

2.到各管线管理单位办理“管线交底卡”,并请各管线单位的监护人员到现场交底,便于开挖样洞,摸清管线。特别对于设计图上没有标明、开挖样洞挖出的不明管线,要反复核查,并请各管线单位的监护人员到现场确认,避免发生管线损伤事故。

3.在每天开挖动土前,必须由工地主任签发施工单,把在施工单作业区域内的地下管线交代清楚,才能施工作业,在没有工地主任签发施工单时,坚决不强行施工作业。设专人指挥施工机械进行打桩、挖土、吊管或开挖路面。在管线两侧各一米范围内,采取人工开挖,防止机械误伤管线。

4.对已挖出、暴露出的管线,采用钢丝绳吊起固定在钢板桩或木围林上。对土质较松软地段的管线,除吊起以外,沿管线挖土,挖出一定长度,暴露出管线,防止土方塌陷压断管线。

5.一旦发生管线事故,及时报告管线单位进行抢修,减少损失。

6.落实现场管线员与班组管线员,建立健全保护管线网络,责任落实到人,力争本电缆排管工程无管线事故。

十三.综合治理、消防措施:

1.按公司有关“综合治理”、“消防”的条文规定,结合本电缆排管工程的具体情况,落实现场综合治理、消防员,建立健全综合治理、消防网络。

2.联系本电缆排管施工地段所属的出所和工纠大队,共同搞好治安联防、消防工作。

3.做好外省市施工队伍的人口申报工作。

4.临时设施区域内,按规定配备消防器材,专人管理,定期检查。

5.开工前做好管理人员、工人的综合治理、消防教育工作。

6.在本电缆排管工程中,保持无治安案件、无刑事案件和无火灾。

十四.工地卫生和环境保护措施:

1.本电缆排管工程施工用临时房屋的卫生工作,按《上海市建设工程工地卫生管理若干规定(试行)》执行。

2.临时设施定卫生值日制度。

3.施工期间土方外运,采取措施不让泥浆污染施工区域外的道路路面。运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆,在驶出施工现场之前,做好冲洗、遮蔽、清洁等工作,防止建筑垃圾、泥土的散落,污染周边环境。

4.施工的排水不排向道路,以免污染道路或者影响车辆行驶、自行车行驶的安全。

5.施工现场不使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割、锯刨等机械设备。施工机械在挖土、运土、堆土作业时,必须符合扬尘控制的要求。

6.施工期间噪声主要来自施工机械和运输车辆。噪声大的施工机械在夜间22:00~6:00停止施工作业,确保不对沿线的居民休息造成影响。

7.噪声大的施工机械安排在白天6:00~22:00之间施工作业,其中对学校教育、科研单位、医院等敏感点采取设置移动式声屏障或错开作业时间等措施。

十五.降低成本措施:

本电缆排管工程就降低工程成本,做到以下几点:

1.固定安排钢筋配料场和模板加工场,严格控制钢筋、木料的用量。

2.最大限度地使用机械施工,缩短施工周期。

3.合理、科学地选择料场和管材堆场,尽可能地减少大宗材料的场内短驳和无为损耗。

4.设小仓库专门看管低值易耗品,减少浪费。

十六.各类职能管理组成和网络:

施工现场管理网络:工程项目组织机构及管理人员配置

为了确保XXXXXX路排管工程顺利开展,以优质、安全、文明地按期完成施工任务。本公司决定委派彭汉城同志为工程现场项目经理,并成立项目管理组,具体负责本工程的施工技术、施工管理、材料设备、后勤保障等。

项目部各部门岗位设置图:

项目部管理人员设置图:

安全管理网络图:

安全管理网络

质量管理网络图:

质量管理网络

文明施工管理网络图:

文明施工管理网络

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

电缆排管施工组织设计

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况及特点 (2) 第一节概述 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程重、难点分析 (3) 第三章施工总体部署 (4) 1.施工总体部署原则 (4) 2.施工准备 (5) 第四章主要资源使用计划 (6) 第一节拟投入的主要施工机械设备表 (6) 第二节人员安排 (7) 第五章施工工艺流程及技术要求 (8) 第一节测量放线 (8) 第二节沟槽开挖、支护及管道基础、垫层的铺设 (9) 第三节电缆排管安装 (10) 第四节沟槽回填 (12) 第五节电缆沟支架安装 (12) 第六章质量保证体系 (13) 第七章施工进度保证措施 (13) 第八章安全施工、文明施工及现场环境保证措施 (14) 第九章雨季施工措施 (22)

第一章编制说明 1 编制依据 ?《NB-25 道路管线工程》; ?《非示段主、次干路市政道路工程地形图及地质详细勘察报告书》; ?《城市工程管线综合规划规》(GB50217-2007); ?《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007); ?《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802.2-2007); ?甲提供的相关资料及道路工程设计图纸 ?其它及地现行有关设计规及标准。 ?《GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系—要求》、《GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系规》、《GB/T24001-2004环境管理体系规》、我公司《质量管理手册》、管理体系《程序文件》; ?《GB/T50358-2005建设项目工程总承包管理规》、《GB/T50326-2001 建设工程项目管理规》; ?本工程的施工特点及类似工程的施工经验; ?我公司现有资源和其它可利用资源。 第二章工程概况及特点 第一节概述 工程名称: 工程地点: 业主单位: 建设单位: 勘探单位: 工程设计单位: 监理单位: 施工单位:

排水管施工组织设计

软件谷A5地块排洪沟改造西春路东侧排水工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 南京梅冶建设有限公司2014年5月21日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工组织部署 (3) 四、施工方案 (10) 五、雨季施工 (31) 六、质量保证措施 (32) 七、施工进度计划和工期保证措施 (38) 八、安全文明施工措施 (40)

一、工程概况 1、工程简介:软件谷A5地块排洪沟改造西春路东侧排水工程,现状排水明沟位于A5地块内,不利于地块整体开发,经论证将此明沟改为排水管,该管自宁双路与西春路交叉口东侧接横穿宁双路d800现状排水过街管道,沿西春路由北向南,在拟建Y9号雨水井处接西侧d800现状排水过街管道后继续往南至凤翔路,再折向东排入现状保留河道。 2、工程主要内容:De600 HDPE雨水管32m,d800钢筋砼雨水管25m,d1000钢筋砼雨水管295m,d1500钢筋砼雨水管294m,Ф1100圆形雨水砼模块检查井(d600)11座,Ф1500圆形雨水砼模块检查井(d800)2座,矩形直线雨水砼模块检查井(d1000)7座,矩形90°三通雨水砼模块检查井(d1000)2座,矩形90°四通雨水砼模块检查井(d1500)6座,矩形90°三通雨水砼模块检查井(d1500)4座,浆砌块石八字式出水口(d1500)1座。 二、编制依据 1、中国市政工程中南设计研究总院有限公司提供的施工图纸《西春路东侧排水工程》,招标文件、中标通知书、施工合同; 2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3—2008; 3、《城市道路工程质量检验评定标准》CJJ1—2008; 4、《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ 143-2010 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002

道路排水工程施工组织设计

第一章总体概述 一、工程概述 本项目为仁通路、仁顺路等部分道路桥梁工程,其中(仁慧路-汇翠园)长329.89米,宽24米,含道路、排水、路灯。 1、道路部分:本工程按中等城市次干道设计路面,车行道为沥青砼路面结构,设计使用年限为15年。车行道路面结构为:3.5cm 细粒式沥青砼(AC-13型)+粘层+4.5cm中粒式沥青砼(AC-20型)+长丝无纺土工布+下封层+34cm水泥稳定碎石(分两层施工)+18cm12%石灰土,总厚度60cm。 人行道路面结构:6cm彩色人行道步道砖+3cm1:3水泥砂浆+15cmC20砼,总厚度24cm。 2、各种管线部分:本路段的雨水及污水主管道已施工完毕,雨水连接管及雨水口未施工,雨污水检查井缺少井盖。本路段将增设雨污水检查井井盖、雨水连接管及雨水口;在雨水检查井相对应的车行道上位置增设偏沟式单篦雨水口,道路交叉口设置偏沟式双篦雨水口;增设雨水甩管(DN600、DN800钢筋混凝土管),增设污水甩管(DN500钢筋混凝土管),均甩至道路红线处。 3、路灯部分:道路照明及供配电工程设计范围:北起桩号K0+001.68处,北至桩号K0+315.00处。内容包括:供配电,工程范围内的道路照明、线缆、接地等,不包括广告及交通信号灯等用电设计。 本工程是一项内容多,涉及面广,综合性强的工程。根据招标文件,合同工期180天,质量标准为:合格。 二、场地施工条件及施工特点 1、现场施工条件:本工程地处平原地带冲击扇地形,场地基本平整。该工程入口有较宽路面,施工人员车辆出入较为方便。现场附近有水源、电源,施工排水可以经过沉淀、过滤直接排至市政管道里。 2、气象情况:济宁市气候具有四季分明、雨热同季、降水集中、

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

电力排管工程施工

六、排管工程 7.1、电缆保护管 7.1.1施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的控制点和水准点进行复测,按100米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。 在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件。 7.1.2沟槽施工 (1)沟槽土方开挖 沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留10cm用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。 开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积15cm×15cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板在无水环境下施工。基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料,做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽底作业面。 (2)沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C25,采用商品混凝土,厚度10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距1.5米在排管两侧预留∮12L=800mm的钢筋预埋件,用于加固排管防止混凝土包封时排管上浮。 (3)电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管MPP管用专业焊接机将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然后支模板利用浇

排水管网改造工程施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程重点、难点及施工施工前准备 (一)、工程重点 (二)、工程难点 (三)、施工前准备 四、施工方案五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、进度计划保证措施 六、质量保证体系 (一)、质量目标 (二)、质量保证措施 七、安全保证措施八、文明施工及环保措施九、雨季施工措施十、地下管线及地下、地上设施保护措施十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (一)、投入本工程的机械设备及试验仪器 (二)、人员配备计划 十二、施工组织机构十三、加强企业管理、降低施工成本 十四、现场总平面布置

一、编制依据 1、江西同济设计集团股份有限公司设计的《湾里区磨盘山南路排水改造项目施工图设计》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分)(2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221 号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) (5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (7)江西省排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)、概述 本工程项目位于磨盘山南路与规划路三路交叉口附近,全长146M该道路下部分需设计排水设施,由于雨季积水,影响附近居民以及单位的正常生活与运作,本次改造设计主要是在现状道路下新建排水管道,向西接入现状 D 1 200排水管,进入中央路排水系统, 解决该地区排水问题

电力排管工程施工方案

罗源湾开发区松岐中路道路工程(K0+000~K2+774.82) 电力排管工程 专项施工方案 福建省中马建设工程有限公司 年月日

第一章概况 第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供疏港道路工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2 施工技术要点 3.2.1管道位置、管道材料:管道设置在双侧人行道上 管材采用轻质高强、易施工、防化学腐蚀、不生锈、耐水性能好、使用寿命长的玻璃钢电缆保护管。要求管的内壁和端口应光滑无毛刺。弯曲强度大于180Mpa。玻璃钢管长度为4m,采用承插式接口粘结,接头外加橡胶密封圈。标准长度管子配置管枕2付,管枕间距2 m,管枕距接头处为0.1 m,管枕连接采用燕尾销。 3.2.2排管敷设技术要求

1、覆土深度:人行道大于0.5米,车行道大于0.6米。 2、沟槽施工时,要将沟底挖平,夯实,使放在其上的管枕平坦不倾斜,管道放置在保持平直的C15混凝土垫层上。排管纵向坡度大于或等于0.25%控制。 3、排管层间、管间净距不小于20 mm间隙。 4、电力排管与其他管线交叉时原则上通信管道从其上部通过,其余管线均从其下部通过,其间距应符合《城市工程管线综合规划规范》。遇覆土深度不满足或与其他管道净距不满足要求等其它特殊情况可采用混凝土包封。 5、电缆敷设前,所有排管管口采用PVC管口盖封堵,管口盖尺寸须与排管管径匹配。电缆敷设后,电缆与套管之间均用防火防水防水堵料封堵。 6、为增加电力通道的承载力,在电力排管双侧壁、排管间隙及排管顶部采用中粗砂回填;排管应分层敷设,并分层填砂灌水夯实,压实系数应不小于0.94。 7、沟槽土方开挖时,应有防止沟槽两边土体塌方的措施,并不得影响两边建构筑物的安全。 3.2.3工作井设置及安装技术要求 1、工作井设置:考虑到摩擦力,一般直线段不大于60米设置人(手)井,电缆终端、分支处、拐弯处可依据实际情况增加;井内设集水坑,并通过Φ150镀锌旁通管(管口加装止回阀)排放,就近排水雨水检查井。旁通管埋设深度需高于雨水井井底标高,当雨水井底标高浅于人孔井底标高时,旁通管从人孔井侧壁引出。 2、工作井安装设计要求: (1)工作井型式:直通井、三通井采用小型井,四通井采用中型井,工作井内净高1900mm 。 (2)工作井结构:采用混凝土浇注结构。检查井盖采用钢纤维混凝土井盖。

排污管道施工组织设计.doc

施工组织设计 第一章工程概述 1.1简述 工程名称: 建设单位: 建设规模: 工期要求:施工总工期日历天。 招标范围:排水管道安装。 1.2污水管道 第二章编制说明 2.1编制原则 2.1.1积极响应招标文件所规定的各项要求,根据本工程特点按工期要求分期分批组织施工,确保如质如期完成全部的工程内容。 2.1.2设立目经理部,实行项目经理责任制,规范施工项目管理行为,明确企业各层次人员的职责和相关工作关系,满足本工程施工的需要。 2.1.3对进入现场的生产要素进行合理配置和动态管

理,满足工程施工的工艺要求,质量要求、安全要求和环境保护要求。 2.1.4严格执行和本工程相关的施工技术规范,及验收标准,确保本工程满足设计要求,如期投入使用。 2.1.5施工进度控制在实现合同约定的竣工日期并适当提前为总目标,合理安排施工的程序和顺序,突出重点,科学组织,保证各分部、分项工程的协调和配合,使各工序衔接紧密,以保持施工的连续均衡有序的进行。 2.1.6施工中,坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环的工作方法,确保质量目标的实现。 2.1.7针对该工程的特点,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针制定切实可行的管理措施,保证安全生产,合理的对施工现场规划布置,节约施工临时用地,严格文明施工管理,创安全生产文明施工合格工地。 2.2编制依据 2.2.1通辽市扎鲁特旗政府采购中心提供的《招标文件》。 2.2.2政府及有关部门制定的交通管理、安全生产、文明施工、环境保护等法律、法规。 2.2.3我公司现拥有的劳动力、机械设备、施工管理技术、职业技能,以及类似工程建设所积累的丰富的施工经验。

下水道工程施工组织设计

霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村)下水道、地面硬化工程 施工组织设计 廊坊宏杰路桥工程有限公司 2015.07.18

1、编制说明 本施工组织设计为下水道工程施工组织设计,是施工组织总设计的一部分。为了有效的指导下水道工程的施工,同时也为了保质量、保工期、保安全、保文明施工,结合现场的具体实际情况,本着经济、合理、操作可行的原则进行编制。本施工组织设计中统计的有关工程量仅作为编制计划和施工备料的参考,不得作为结算的依据。出于经济及工期因素的考虑,对于沟槽开挖本方案主张采用横列板支护及上部放坡与下部横列板支护相结合的形式,在施工过程中可能会根据土质情况和地下水位情况作相应的调整,若出现较大的方案变更,将及时编制补充方案。 2、编制依据及执行标准 2.1、编制依据 本工程编制依据河北省霸州市政府关于霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村)下水道、地面硬化工程采购文件及相关规定。 3、工程概况 3.1、地理条件:本工程沿线主要为村庄、公路地形较为平坦。 3.2、管道布置:下水道管道布置在106国道王村段路西侧边沟内 3.3、管道埋深 3.3.1、下水管道按就近排放的原则接入规划保留河道,起点埋深1.5m左右,纵向坡度为1.2~2.0‰。 3.4、主要工程特点 3.4.1、因此工程为霸州市南孟镇重点建设项目,因此在施工过程中应严格控制施工质量,下水道工程属于隐蔽型工程,对各道工序的检验更应该

严把关、高要求,保证工程质量全面达优,确保市政金奖并争创鲁班奖。 3.4.2、为了确保本工程在2015年9月一日以前竣工,根据本标段总进度计划的安排,因前期受到诸多因素的影响,无法正常开展施工,所以施工工期比较紧张。 3.4.3、施工场地范围内工厂商户较多,下水道沟槽的开挖会对商户出行营业和工厂产生较大的影响,为了保证正常、连续施工,需要加大与当地政府和村委的沟通与协调。 3.4.4、下水管道的埋深较深,施工过程中若措施不当可能会产生一定的流砂和塌方,为了确保文明施工和安全施工,需要采取必要的预防和处理措施。 4、施工总体部署 4.1、施工顺序的确定 根据“先下后上”的原则和考虑污水管道横向支管的布置,应先施工下水管道,后施工地面硬化。 4.2、施工段的划分 本标段施工范围为K+000-K+420,全长420m,根据道路工程的划分原则,下水道工程划分为3个施工阶段,组织3个施工班组同步施工。施工阶段的划分为: 第一施工阶段:沟槽开挖 第二施工阶段:管道安装 第三施工阶段:回填硬化

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

电缆排管敷设施工组织设计

一、工程概况 1总体概况 黄岛区长阡沟社区10kV配电室进线线路工程,电源自35kV 隆岳变电站10kV出线柜(出线开关号未定)新出电缆线路一回,电缆沿路排管(2孔MPPφ200玻璃钢管+1孔φ100PE)敷设至新立A1#电缆终端杆,跨河架空至A2#电缆终端杆,再由电缆引下敷设至新增二进四出环网柜H01。 2设计概况 2.1电缆排管: 新建10kV单回架空线路路径长0.050km,采用电杆(A1#、A2#电缆终端杆)两根跨越塘坝;新建10kV单回电缆线路路径长0.95km,采用直埋电缆方式,沿路排管2孔MPPφ200玻璃钢管+1孔φ100PE敷设至新立A1#电缆终端杆。 排管后采用现浇混凝土形式,尺寸0.69m*0.50m。 2.2电力检查井、环网柜基础: 采用砖砌结构,外防水采用SY 115D/0.6系列双层高分子复合砂浆抹面,1:2.5水泥砂浆防水保护层,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 2.3接地装置: 电力排管全线敷设一根-4*40接地扁钢,环网柜四周采用角钢∠50*5*2500布置垂直接地体。与接地网联通。 3工程特点 工期紧,交叉跨越,本工程电缆线路穿越道路2处,架空线路跨越水塘1处。电缆穿越隆岳藏马山景区进出道路采用电缆拖管,穿越生产路采用钢筋砼包封处理。 4工程范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、砼包封、检查井施工等部内容。

二、施工组织机构及施工部署 1施工组织机构 1.1组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 1.2本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人兼安全员(1名)、技术负责人兼施工员(1名)、质检员(1名)、材料员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 1.3工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 2项目人员的分工职责 2.1项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 2.2项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 2.3施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 2.4协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 2.5质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。

道路排水工程施工组织设计59510

XXX道路工程(道路、排水)施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXX建设集团有限公司 编制日期:XXX年XX月XX日

目录 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 四、工程重点、难点及施工前准备 五、施工方案及技术措施 六、施工进度计划及机械设备、劳动力保证措施 七、质量保证体系 八、安全保证措施 九、文明施工及扬尘治理措施 十、雨季施工措施 十一、地下管线及地下、地上设施保护措施 十二、施工组织机构 十三、加强企业管理、降低施工成本 十四、施工总平面布置 十五、附表

一、编制依据 1、XXX道路工程(道路、排水)施工工程施工招标文件。 2、依据XXX道路工程(道路、排水)施工设计图纸。 3、国家、行业颁布的相关法律、法规及技术规范。 4、依据我公司对本工程现场的实地调查情况和对本工程施工所需水、电、路、及地材资源等的实际调查情况。 二、编制原则 1、招标文件的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准、规范编制。 2、施工设计图纸的原则,认真阅读核对施工设计图纸,理解设计意图,严格按照设计标准和要求编制施工组织设计。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验和验收标准。 4、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,根据本工程特点,从实际出发,科学组织,合理安排,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 5、遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)成果,发挥科技在施工中的先导、保障作用。

6、遵循专业化队伍施工和综合管理的原则,在组织施工时,以专业作业队为基本形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。 7、遵循“安全第一,预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工。 8、遵循科学配置的原则,根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置。选派经过专业培训具有丰富的现场经验的管理人员;安排技术熟练、具有专业化水平、施工力强、整体素质好的施工队伍。投入高效先进的施工设备。 三、工程概况 (一)概述 XXX大街为XXX市南北向交通主干路,现由于新建XXX大街截止到XX路,和XX小区未接通,对周边居民出行造成了影响,因此在XXX大街XX路以南新建84米道路及排水管道。 (二)设计技术标准 排水系统采用雨污水分流制。 1、雨水管道设计: 本标段设计雨水排水工程为雨水方沟,方沟尺寸为:W*H=2000*1600mm,自北向南坡度,规划排入环城水系。 2、污水管道设计:

市政管网工程施工组织设计

市政管网工程施工 组织设计 1 2020年4月19日

1、编制依据 1.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目中标通知书。 1.2四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目的施工合同。 1.3四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目施工图纸。 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268- 、《室外排水设计规范》()GB50014- 及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201。 1.5相关的标准和规范。 2、工程概况 2.1工程名称:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目。 2.2工程地点:四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区。 2.3工程简介: 施工单位负责雨水、污水管道、管件、检查井、雨水口等附属设施的安装、土建工程,包括雨水主管、支管的开槽施工、安管、检查 2 2020年4月19日

井、雨水口的砌筑、与现况管线的连接和预留管的施工、与现况地下管线的交叉、路面恢复、路缘石安装、沥青混凝土路面施工等。 3、施工部署 3.1实行项目经理负责制,按照项目管理法进行项目管理,建立完善高效的项目管理组织体系,定编人员,职责分明。 3.2组建工程项目部 3.2.1四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目管理组织机构图。 3.2.2根据该项目的工程特点,管理人员选拔公司管理素质高、施工经验丰富的人员组成精干的项目管理班子,形成对工程进度、质量、安全、成本为控制目标的管理层;选择公司技术实力强、专业施工能力高、担任过同类工程施工业绩好的施工队伍组成默契的劳务层,在项目部的统一指挥下,采用科学管理的方法,认真处理好进度、质量安全、成本几个控制目标的关系,正常有序的展开施工。 3.3项目管理的工作范围 (1)工程进度计划的编制、实施、进行有效的控制和及时的调整。四川天力机构集团有限责任公司飞机坝家属区基础设施(雨、污分流)提升改造项目计划开工日期 05月20日。 (2)工程计划成本、费用的控制。 (3)工程质量预控计划的编制,做好事前、事中、事后的控制。 3 2020年4月19日

10KV电缆排管工程施工组织设计

石家庄市卓达外线10KV电缆排管工程施工组织设计 编制: 审核: 批准: 石家庄市安装工程有限公司

目录 1、投标企业概况 2、工程概况 3、施工部署 4、施工方案或主要技术措施 5、施工进度计划与保证措施 6、质量保证措施 7、项目班子组成情况 8、主要机具装备及劳动力安排计划 9、安全生产及文明施工措施 10、扬尘治理措施

一、投标企业概况: 石家庄市安装工程有限公司成立于1969年。2001年公司整体改制为有限责任公司。现为国家机电安装工程施工总承包壹级企业,中国安装协会理事单位,具有机电安装工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级资质证,GB类压力管道安装许可证、B级锅炉安装许可证、一、二类压力容器制造许可证。 现有职工921人,各类专业技术人员和经济管理人员295人,其中高级职称35人,中级职称193人,一级项目经理21人。企业注册资本金5040万元,固定资产2650多万元。拥有大中型运输吊装设备及施工加工机械等600余台、件,机械装备总功率6000多千瓦。主要承担大中型工业及民用建筑与安装工程。具体施工范围包括:华工医药、钢铁冶炼、环保污水、宾馆商厦、造纸印染、石油焦化、市政道路、电站、热力燃气等工程项目施工。 本公司施工经验丰富,技术精湛,管理科学,势力雄厚,具有较强的施工能力。本公司承建过多项国家、省市重点或大中型项目的建安工程。石家庄钢铁厂、河北制药集团、施加黄华营葡萄厂、华曙药厂等新建、扩建项目,为石家庄的工业腾飞增添了绚丽的色彩;石家庄市桥西污水处理厂、石家庄市民心河中水回用工程和平山污水处理厂工程等环保项目,为石家庄市民生活的丰富多彩创造了优美舒适的

电力排管施工组织设计样本

一、工程概况: 1、工程项目名称: 徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容: 青年路建国路路口至新民路路口( K0+000— K0+400) 3、设计单位: 新疆光源电力设计事务所 4、结构类型: 砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管400m( ¢160PVC-C管) ; 挖土方: 立方米; 回填戈壁: 立方米; 砼填筑立方米 砖砌检查井: 10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标: 优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上, 为交通要道, 其人流 量较大, 工作面较窄, 给施工带来一定不便; 2、三通一平: 基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工, 我们将组建一批精干、高效, 具 有一定专业技术、团结善战, 有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点, 实行专业化施工, 采用流

水作业, 分段作业的方法, 机械、物资分类集中管理, 按照项目部的统一部署和工程计划进度, 均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计, 故先对原地面高程进行测设, 待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量, 施工队伍进场后进行文明施工宣传, 现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌, 施工区域用围拦严密遮挡, 禁止非相关人员进入施工区域, 消除事故隐患。对周围居民区进行调查, 到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合, 根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法, 以求尽量缩短工期, 开挖后, 不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求, 如遇现场地下管线于排管高程相冲突, 及地质情况较差路段, 现场甲方及设计单位进行协商解决。3、排管及检查井浇筑 进行排管时, 先对管材的接口处进行打磨, 使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层, 再排第一层管, 保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架, 铺一层砼排一层管依次进行, 镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行, 在井距较长需在槽下焊接时, 预留好工作坑, 以作工作人员操作, 确保焊接质量, 二、三、四层将接口处用垫起后进行焊接, 砼浇筑时, 务必振捣密实, 防止蜂窝麻面现象出现。

小区道排施工组织设计word文档

第一节编制说明 1.1编制依据 (1)、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》。国家、安徽省、合肥市有关建设工程规范、规定和标准(含标准图集)。 (2)、“颐和花园·庐阳佳苑”小区室外道路及排水工程设计图纸。 (3)、XX工程有限责任公司《质量保证手册》。 (4)、XX工程有限责任公司《质量体系程序文件》。 (5)、XX工程有限责任公司《质量管理办法》。 (6)、XX工程有限责任公司《技术质量管理制度》。 (7)、XX工程有限责任公司《质量计划编制程序指导书》。 1.2拟使用国家及地方规范主要清单 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86) (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88) (3)、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55—2000) (4)、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98—2000) (5)、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ 1-90) (6)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ 3-90) (7)、《工程网络计划技术规程》(JGJ/T1001—99) 1.3适用图集 (1) 《排水检查井》(国标02S515) (2) 《排水管道基础及接口》(国标95S516) (3) 《雨水口》(国标95S518) (4) 《砖砌化粪池》(皖94S401)

第二节工程概况 2.1工程地点 本工程为合肥市庐阳房地产开发公司开发建设的“颐和花园·庐阳佳苑”小区室外道路及排水工程的一部分,起于(X=3526413.568, Y=22009.991)转盘处胀缝,向西至会馆,折而向北,终于(X=3526635.855,Y=21787.052)处胀缝,全长约380m。 2.2设计标准 道路宽度为6m,从下到上的做法分别为:素土压实(重型压实度≥90%)→30cm厚石灰、粉煤灰、碎石(1:5:4)基层(7d的抗压强度≥0.5MPa,重型压实度≥90%)→20cm厚C30水泥砼面层(其28d龄期的设计抗折强度≥4.5MPa)。 道路侧石为C30砼预制,两节侧石间用1:3水泥砂浆挤缝后勾缝,缝宽0.5m。挡土墙采用Mu30块石,M7.5水泥砂浆砌筑。用于外表面的石要平整。外表面用1:3的水泥砂浆勾凸缝,墙背用1:3水泥砂浆将表面的缝隙及凹缝抹平。挡土墙须待砂浆强度达到70%以上时,方可回填墙背填料。 本工程的排水系统为雨、污分流。雨水管采用φ300、400、500钢筋砼管,水泥砂浆接口,C10砼120°管道基础。污水管均采用φ300钢筋砼管,钢丝网水泥砂浆接口,C10砼120°管道基础。雨水连接管与化粪池出水管一律采用φ300钢筋砼管,管道检查井采用筑铁盖座,雨水口采用平篦式。 2.3交通条件和服务设施 本工程位于在建小区内,可以利用原有的施工道路,而且可以利用我公司在该小区的在建工程(6#、8#楼及1#地下车库)的部分临时设施和场地,施工用水、电管线也可由此接出,道路施工现场不设配电房,仅配备移动开关箱。而会馆暂不开工,可利用此处进行石灰集中消解、堆放

水城路电缆排管工程施工组织设计[全面]

XXXXXX路电缆排管工程 施 工 组 织 设 计 年月编制

目录 一.工程概况 二.工程预算造价 三.施工工期 四.主要工程量 五.施工现场安排 六.施工方案和主要技术措施七.保证工程质量管理技术措施八.保护周围重要建筑物的技术措施九.施工总进度计划 十.文明施工措施方案 十一.安全生产管理措施 十二.保护管线的安全措施 十三.综合治理、消防措施 十四.工地卫生和环境保护措施 十五.降低成本措施 十六.各类职能管理组成和网络 十七.主要材料表 十八.主要机具表 十九.人工计划表 二十.总平面布置图

水城路(长宁路-天山路)电缆排管工程 施工组织设计 一.工程概况: XXXXXX路电缆排管工程已经上海市电力公司批准进行施工招标.长宁区市政工程管理署计划实施XXXXXX路道路辟建工程.根据上海市电力公司近期电网规划,至淮阴站和福泉路电源需经过该路段,并为解决水城路两侧地块开发配电的需要.本工程在水城路(长宁路-天山路)东侧人行道上新建一根3×5-1孔电力排管,并与长宁路南侧拟建排管接通.全线采用PVC-C(环保型)衬排管,新建排管中增设1孔(7×?35)通信多孔型专用孔. 本工程主要工程量: 本工程排管全长为472米,1孔(7×?35)通信多孔型专用孔全长419米. 其中:(1).直线井(7.5×2.0×1.9)米三座(D2,D3,D6); 转角井(7.5×2.0×1.9)米二座(D5,D7); 四通井(7.5×2.0×1.9)米一座(D1); 三通井(7.5×2.0×1.9)米一座(D4); (2).2×5孔?150+1×4孔?175PVC-C(环保型)衬排管419米 (其中一孔为通信多孔管7×?35专用孔); (3).由工井引出过路管 1×6孔?150PVC-C(环保型)衬排管21米. 根据上海市城市规划设计研究院提供的XXXXXX路道路管线综合规划平面图及道路管线综合规划断面图绘制.本次工程排管覆土埋深1.0米,工井顶板覆土0.5米.要求每座工井顶端预留?150留孔4孔.由于本工程是新拓道路,故电缆排管应与道路建设同步实施,由道路建设部门领桩定位,引领标高.本次XXXXXX路东侧排管管位以规划东侧红线向西偏移4.6米为中心线.本次水城路东侧新建排管与长宁路路口拟建排管接通.在天山路口新做D1四通井,与天山路北侧规划排管接通. 二.工程预算造价 以投标报价表为准.

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编 制人: 审 核人: 审 批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (5) 3、底板支模、钢筋绑扎 (5) 4、砼管枕铺设 (5) 5、电缆保护管敷设 (6) 6、钢筋绑扎 (7) 7、排管支模 (9) (1)排管模板的设计 (9) (2)排管模板的设计验算 (10) (3)模板配制要求 (15) (4)模板安装 (15) (4)模板拆除 (16) 8、包封混凝土浇筑、养护 (17) (1)混凝土浇筑 (17) (2)混凝土养护 (19)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近

电缆排管敷设施工组织设计26066

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,

确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案

相关文档