施工方案

1工程分部分项实施流程

1.1移动通信机房用电报装

按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。

1.2架空线路铺设

施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收

1.3管道线路敷设

施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收

1.4直埋电缆敷设

施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收

1.5变压器安装

施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收

2.施工方法及难点、重点技术措施

2.1架空线路敷设

2.1.1线路路径选择

1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。

2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。

3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。

2.1.2架空线路铺设

表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:

放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ

杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。λ

电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ

2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。

3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

4)水泥杆应用8米以上,跨公路10米以上,高山可用7米杆。电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一,参见如下:

5)直线杆的横向位移不大于50毫米,电杆倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。

6)转角杆不得向内倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,分角拉线应与线路分角线方向对正。

7)拉线与电杆的夹角一般为45度,若受地形限制,可适当减小,但不应小于30度。当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。不得有过松、过紧、受力不均匀的现象,拉桩杆(高板拉)应向张力反方向倾斜10-20度。

8)拉桩坠线上端固定点距杆顶端为0.25米。

9)拉线棒应露出地面为0.3-0.5米,拉线棒与拉线盘应垂直,拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

10)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢。拉线绑扎线应采用不大于3.2mm(#8或#10)镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。

11)直线档每8根杆装人字拉线,人字拉线应与线路方向垂直。

12)终端杆不得向受力方向倾斜,向拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。

13)钢吊线7/2.2,拉线7/2.6。或25、35平方毫米。

14)杆洞深度无法达标的须做护墩,但杆深须确保杆长的十二之一深。护墩的高度应大于未挖杆深部分的1.5倍,护敦上直径不少于电杆直径的8倍(含杆),护墩下直径是上直径的1.3倍。护墩需用混凝土内外筑实片石无空隙。

2.1.3横担和绝缘子的安装

横担安装应平正,其上下歪斜不大于20mm,左右扭斜不大于20mm,绝缘子安装牢固,连接可靠,防止积水,绝缘子在安装前应逐个进行绝缘测试。

2.1.4放线施工

1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电线处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮,使其沿滑轮移动。

2)导线应该一根根地放,线盘处应留守有经验的人看守,负责检查导线质量。

3)防线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤,不打折扣。

2.1.5导线连接

1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头

2)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍

3)架空线连接方法(钳压连接、液压连接、爆压连接)

2.2电缆管道敷设工程

2.2.1电缆穿管铺设前对电缆进行检查,电缆外观良好,绝缘无损坏,管口打磨光滑,不会对电缆造成划伤。

2.2.2电缆管道敷时,采用PVC管或刚管时,其要求线管横平竖直、整齐美观,可用膨胀螺栓固定在墙上,固定点的间距不大于1m。

2.2.3水平与垂直度的允许偏差为:水平度误差≤1mm/m;垂直度≤1mm/m;全长不应超过20mm。

2.2.4电缆穿敷设时,对于管道较长的应采用绳索牵引,较短的管道科直径敷设,电缆敷设完成后应对管口进行封堵处理。

2.2.5低压接户线和进户线的要求

1)穿墙加保护套管:

当进户线穿墙时,应套上瓷馆、钢管、硬塑料管或竹管等保护套管。套管露出墙壁部分应不小于10mm,且在户外的一端应稍低,并做成方向朝下的防水弯头。

2)防水弯的设置:

为防止雨水沿进户线流进室内,在穿墙前将进户线向下弯一个弯(称为防水弯),雨水沿导线流到防水弯处,滴到地上,就不会流到户内去了。当防水弯对地距离超过2m时,还应加装绝缘套管。

2.2.6电缆敷设的要求

1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

2)电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。

3)电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

4)电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

2.3直埋电缆敷设

2.3.1直埋电缆沟要求:电缆地沟宽×深要达到500 mm×700 mm。

2.3.2电缆直埋敷设需套直径110PVC管,再回填、夯实。

2.3.3野外站点或被盗可能性较高的站点,电缆敷设时直接用300 mm×300 mm 混凝土包封,混凝土需用C20或以上。

2.3.4 电缆敷设前后都要进行绝缘接地并进行绝缘试验。

2.3.5电缆头制作要由经过培训合格的人员施工,严格按照工艺要求制作,完成后做耐压试验。

2.3.6电缆途径线路走向每25 米距离埋设电缆标示桩。

2.3.8如果遇到岩石无法开挖的地面,可以采用水泥包封的方式解决,上包封厚至少20CM,侧包封厚至少各5CM厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。

2.3.9电缆出入地面要求用钢管套管进行防护,进入基站直埋长度一般在15-30米。

2.3.10采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地。

2.3.11敷设埋地电缆注意事项

1)敷设埋式线缆时应统一指挥。

2)线缆入沟时,严禁抛甩,应逐段敷设;穿过障碍或悬空时不准强行蹬踩落地。

3)用机械敷设线缆,必须先清除路面上的障碍物,并在牵引机后,敷设主机前,设不妨碍作业视线的带孔挡板。防止牵引钢丝绳崩断反弹。

4)线缆路线如需通过铁路、公路、河堤,采用顶管法预穿钢管时,顶管前必须将顶管区域内的其他地下设备(如电力电缆、下水管、下水道、煤气管、其他通信线缆)的具体埋设位置调查清楚,避免发生人身和其他事故。

5)电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,不得使电缆在支架及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

2.4室外变压器安装

2.4.1不论采取哪一种变压器台,变压器的高压引线均应使用多股绝缘线,铜线的截面积不得小于16mm2,铝线的截面积不得小于25mm2。

2.4.2高压引线与跌落式高压熔断器的各相距离不得小于350mm。

2.4.3高压引线与低压引线间不得小于350mm;高压引线与横担撑铁、电线杆、变压器外壳等的距离不得小于200mm。

2.4.4低压引线间的距离,以及低压引线与其他物体间的距离不得小于150mm。

2.4.5引线的驰度应整齐一致,严禁低压线穿过高压引下线。

2.4.6 变压器中性点及避雷器可合用一组接地下线和一组接地装置。

2.4.7变压器台是距离高压杆2—3m远的地方在立根余约8m的电线杆。在离地面2.5—3m高处用两根槽钢或角钢搭成安装变压器的台架,在台架上方

1.8—2m处装设母线架。

2.5配电箱安装

2.5.1采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或者砖墙上固定配电箱,其方法是根据弹性定位的要求找出准确的固定点位置,用冲击钻在固定点上钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。

2.5.2在混凝土或砖墙上固定明装配电箱时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式,如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。

2.5.3待配电箱找准位置后,将导线端头套上塑料管加强绝缘引致箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE保护地线压在PE汇流排上,并将箱调整平整后进行固定。

2.5.4明配管进入配电箱时,明配管要理顺,不能交叉,管子进入箱体时,先成鸭了勃对谁敲落孔进入,进入箱体后用锁紧螺母固定,管了盔出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。

2.5.5明敷电缆直接进入配电箱时.配电箱进入孔要加装绝缘护套,防止电线划伤。电缆和设备连接之前,要套上热缩电缆终端头,电缆相线外露部分要套土相色热缩绝缘管,用压线鼻和设备连接。

2.6电缆线头制作

2.6.1电缆终端头的制作,应由经过培训的熟悉「艺的人员严格遵守制作工艺规程进行。

2.6.2制作电缆终端头前应保证电缆绝缘状况良好,无受潮;附件规格应与电缆致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不得受L密封材料不得失效:施「用机具齐全,便于操作,状况清沽,消耗材料齐备。

2.6.3电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截而而积不应小于下表规定:

2.6.4制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损衡线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

2.6.5 10KV电力电缆的终端头,应有改善电缓屏蔽端部电场集中的有效措施,并应确保外绝缘相间和对地距离.

2.6.6三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好二电缆通过零序互感器}付,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接按地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

2.6.7电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。

2.6.8控制电缆终端可采用一般包孔,接头应有防潮措施,

2.7施工各阶段采用的新技术、新工艺

本工程采用的均为非常成熟的技术和工艺,工艺和技术经过多次实践,效果很好,完全能够满足质量要求。

3工程施工质量通病治理措施

工程在施工中需按照以下的标准严格进行,以防止在工人在施工过程中导致的质量通病的发生。

3.1市电引入标准

3.1.1埋地长度不宜小于15米。对于自建基站交流供电线路宜采用套钢管直埋地的方式引入机房,

3.1.2采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地,接地方法同上。

3.1.3供基站下电的高低压架空线路应与周围的树木、建筑等保持足够的安全距离。

3.2搭火点要求

3.2.1拱火点应合理,三相搭序应正确并美观。

3.2.2连接应牢固,铜铝对接应用线夹,并做滴水湾。

3.3交流配电箱标准

3.3.1交流配电箱位置正确(区分是否一体化配电箱),符合施工图设计要求。

3.3.2交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。

3.3.3进线应用开孔器、用橡皮圈保护。压接头用热缩套管。

3.3.4交流配电箱具体安装要求需符合移动基站室内设备安装等相关规范。

3.4三相电要求

3.4.1应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃铠装电缆。

3.4.2除租用机房外,三相线线径应不小于25mm2,中性线不小于25mm2。

3.4.3交流中性线与保护地不接触,不合用。

3.4.4三相四线,尽量各相均衡,单相电压范围为185V~265V。

3.4.5电源线走线合理、整齐。

3.5杆路要求

3.5.1线路的路径选择应符合下列规定:

①应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。

②路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。③应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。

3.5.2电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。

3.5.3跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

3.5.4水泥杆应用8米以上,跨公路10米以上,高山可用7米杆。电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一,参见如下:

3.5.5直线杆的横向位移不大于50毫米,电杆倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。

3.5.6转角杆不得向内倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,分角拉线应与线路分角线方向对正。

3.5.7拉线与电杆的夹角一般为45度,若受地形限制,可适当减小,但不应小于30度。当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。不得有过松、过紧、受力不均匀的现象,拉桩杆(高板拉)应向张力反方向倾斜10-20度。

3.5.8拉桩坠线上端固定点距杆顶端为0.25米。

3.5.9拉线棒应露出地面为0.3-0.5米,拉线棒与拉线盘应垂直,拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。

3.5.10线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢。拉线绑扎线应采用不大于3.2mm(#8或#10)镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。

3.5.11直线档每8根杆装人字拉,人字拉线应与线路方向垂直。

3.5.12终端杆不得向受力方向倾斜,向拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,有地形的角拉、终端拉拉距比1:0.75以上,终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,长杆路终端拉应采用双拉。

3.5.13钢吊线7/2.2,拉线7/2.6。或25、35平方毫米。

3.5.14杆洞深度无法达标的须做护墩,但杆深须确保杆长的十二之一深。护墩的高度应大于未挖杆深部分的1.5倍,护敦上直径不少于电杆直径的8倍(含杆),护墩下直径是上直径的1.3倍。护墩需用混凝土内外筑实片石无空隙。

3.6线缆的布放

3.6.1电源线、信号线及铜(铝)接线端子,螺栓,螺母的规格、型号必须符合施工图设计要求。

3.6.2交流电源线、直流电源线、射频线、地线、传输线、控制线应分开敷设,避免在同一线束内,不要互相缠绕,要平行走线,其间隔尽可能大,应至少预留100~150mm空间。布线整齐,尽量直角弯曲。如线缆需要使用PVC线槽明敷时,要求横平竖齐,转弯处要使用专用弯头,线槽可用膨胀螺丝固定在墙面,固定点间距不大于1m。

3.6.3交流电源线和直流电源线不能交叉;若交叉,交叉部分须套绝缘管屏蔽处理。

所有直流电源线与铜鼻子要紧固连接,可采用胶带或热缩套管封紧,没有裸露的铜线。

3.6.4交流电源线两端要有标签,标签上要标明路由。

3.6.5开关电源工作地线应采用70mm2的铜导线就近与基站的室内地排连接。

3.6.6电源工作地线和保护地线与交流中性线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。

3.6.7设备接地线连接越短越好且不得与信号线并排敷设。

3.7导线要求

3.7.1导线在展放过程中,应防止发生导线擦伤、断股、扭弯、小圈等现象,放线时,绝缘线不得在地面、杆塔、横担、瓷瓶或其它物体上拖拉,以防损伤绝缘层。

3.7.2线芯损伤的处理:

1) 线芯截面损伤不超过导电部分截面的17%时,可敷线修补,敷线长度应超过损伤部分,每端缠绕长度超过损伤部分不小于100mm。

2)线芯截面损伤在导电部分截面的6%以内,损伤深度在单股线直径的1/3之内,应用同金属的单股线在损伤部分缠绕,缠绕长度应超出损伤部分两端各30mm。

3) 线芯损伤有下列情况之一时,应锯断重接:

a)在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的17%;

b)钢芯断一股。

3.7.3绝缘层的损伤处理:

1) 绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时应进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘粘带间搭压带宽的1/2,补修后绝缘自粘带的厚度应大于绝缘层损伤深度,且不少于两层。也可用绝缘护罩将绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封住。

2) 一个档距内,单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过三处。

3.7.4 绝缘线连接的一般要求:

1)绝缘线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续管连接。

2) 不同金属、不同规格、不同绞向的绝缘线,无承力线的集束线严禁在档内做承力连接。

3) 在一个档距内,分相架设的绝缘线每根只允许有一个承力接头,接头距导线固定点的距离不应小于0.5m,低压集束绝缘线非承力接头应相互错开,各接头端距不小于0.2m。

4) 铜芯绝缘线与铝芯或铝合金芯绝缘线连接时,应采取铜铝过渡连接。

5) 剥离绝缘层、半导体层应使用专用切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯宜有45°倒角。

6)绝缘线连接后必须进行绝缘处理。绝缘线的全部端头、接头都要进行绝缘护封,不得有导线、接头裸露,防止进水。

7) 中压绝缘线接头必须进行屏蔽处理。

3.7.5 绝缘线接头应符合下列规定:

1) 线夹、接续管的型号与导线规格相匹配;

2) 压缩连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的1.2倍,机械连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的2.5倍,档距内压缩接头的机械强度不应小于导体计算拉断力的90%;

3) 导线接头应紧密、牢靠、造型美观,不应有重叠、弯曲、裂纹及凹凸现象。

3.7.6 承力接头的连接和绝缘处理:

1) 承力接头的连接采用钳压法、液压法施工,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或预扩张冷缩绝缘套管(统称绝缘护套),其绝缘处理示意图如下。

承力接头钳压连接绝缘处理见图3承力接头钳压连接绝缘处理示意图

1—绝缘粘带;2—钳压管;3—内层绝缘护套;4—外层绝缘护套;

5—导线;6—绝缘层倒角;7—热熔胶;8—绝缘层

3.7.7 钳压法施工:

1) 将钳压管的喇叭口锯掉并处理平滑。

2)剥去接头处的绝缘层、半导体层,剥离长度比钳压接续管长60~80mm。线芯端头用绑线扎紧,锯齐导线。

3)将接续管、线芯清洗并涂导电膏。

4)按表10规定的压口数和图6压接顺序压接,压接后按钳压标准矫直钳压接续管。

5) 将需进行绝缘处理的部位清洗干净,在钳压管两端口至绝缘层倒角间用绝缘自粘带缠绕成均匀弧形,然后进行绝缘处理。

导线钳压口尺寸和压口数

注:压接后尺寸的允许误差铜钳压管为±0.5mm,铝钳压管为±1.0mm。导线钳压方法见图6。

导线钳压示意图

注:压接观上数字、2、3、…表示压接顺序

6) 钢芯铝绞线接头处的绝缘层、半导体层的剥离长度,当钢芯对接时,其一根绝缘线比铝接续管的1/2长20~30mm,另一根绝缘线比钢接续管的1/2和铝接续管的长度之和长40~60mm;当钢芯搭接时,其一根绝缘线比钢接续管和铝接续管长度之和的1/2长20~30mm,另一根绝缘线比钢接续管和铝接续管的长度之和长40~60mm。

7) 将接续管、线芯清洗并涂导电膏。

3.8引入、引上、引下管线保护

1)架空线引入进机房的,采用铠装电缆架空7/2.2钢吊线式敷设,每30厘米挂钩,并做滴水湾。

2)引上杆铠装电缆采用长度至少2.5米,直径4-5厘米镀锌钢管保护,引上缆、引上钢管用抱箍均匀分三处固定。

3)杆上引下线用铠装电缆,连接应牢固,铜铝对接用线夹, 铠装电缆要用电缆抱箍均匀分三处固定,引下线到油切箱孔要有皮圈保护,电缆穿入油切箱内不得有导线和电缆外露。如无油切箱,用至少2.5米,直径4-5厘米镀锌钢管保护入地,进入机房。

4)凡是有空隙的管口、孔口均用防火泥封堵、充实。

3.9电缆地埋要求

3.9.1挖电缆沟时要注意地下是否有动力电缆、水管、通讯光缆等,要有一定安全距离,如发生挖破、损伤的应立即上报相关管理员,且做好现场处理或相应的准备工作。

3.9.2挖电缆沟时沟底要平整,沟深度按规定要求不得少于0.7米,农田挖沟不得少于1米。沟深不够0.6米可采用混凝土包封,上包封厚至少8厘米,侧包封厚至少各5厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。

3.9.3过路时应用钢管保护,深度离地面1米。

3.9.4钢管两端接口应密封,接口平整、光滑、可靠。

3.9.5进机房或进设备前,下杆处建议做窨井,放余缆5-10米,盘圈直径1.5米。

3.9.6地埋长度>15米,正常地行应走直线(不够时应绕行)。

3.9.7电缆桩设置合理、深度一致、外观整齐、方向正确。起点、终点、转弯、弯角处应设桩,中间根据需要设置。

3.10架空电缆要求

3.10.1架空钢吊线应使用7/2.2钢绞线。

3.10.2架空电缆应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃电缆。

3.10.3架空电缆转角处、起点处、终端处应进行固定,建议放余缆5-10米,挂钩密度每米不少于3只,与光缆同杆架设时电缆必须在上,间距不小于80厘米。

3.10.4跨越公路等特殊地方时,不做角杆,并应加红白警示保护标志。

3.10.5杆路引下线用铠装电缆,用抱箍均匀分三处固定。

3.10.6杆路架设参照《通信杆线施工标准》。

3.11接地要求

3.11.1配电箱、柜、电缆、钢抱应做接地。

3.11.2接地线径>35平方毫米。

3.11.3接地线应用钢管保护,接地桩在地面处应尽量用水泥封盖。

3.11.4接地桩采用50X5角杆,深度>1.5米。如深度不够须用二根地桩。电阻值须≤10姆。

通信基站施工方案

通信基站施工方案 一、施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 二、施工测量 本工程为了确保工程质量达到标准,为此,特设施工测量专业人员,整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量,均由测量专业人员负责。为测量人员配备J2经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 在施工过程中,根据楼面标高,立好皮数杆,按皮数杆控制线砌砖。当砌完一步架高而未搭设脚手架前,开始作+50的找平测量。 沉降观测 (1)为及时了解沉降变形情况,要求必须作沉降观测,水准基点选取4个,保证其稳定可靠。在建筑物外围,按照规范、规定要求设置沉降观测点。用角铁与构造柱钢筋焊接,伸出墙外5cm,并做好保护措施。 (2)沉降观测的时间和次数以每施工完一层观测一次,直到稳定为止。 (3)沉降观测应做到四定即:定人员、定仪器、钢尺、定水淮点、定方法及路线。

三、主要分部分项工程的施工方法 (一)基础工程 本工程基础为混凝土柱下独立基础,基础施工前必须按规范进行现场查勘,如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时,应与建设单位、设计院商定处理方案。 (1)土方开挖 根据本工程的特点施工场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工基槽区域内,要挖临时性排水沟,及时排出坑内积水。要采取有效措施,充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全。本工程采用机械开挖土方为主,挖土应自而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度,不够时及时修整,修整至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高。当土方开挖至设计标高后,应及时通知有关单位和验收部门,对其进行隐蔽验收工作,符合要求后应立即进行下道工序的施工。 (2)独立柱基础砼的浇筑 根据配合比确定的每盘(槽)各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称标准。在上料时车车过磅,骨料含水率应经常测定,及时调整配合比用水量,确保加水量准确。要过称。 ①基础砼浇筑前,应先进行验槽;并且槽坑内的冻土、浮土、积水、杂物应清除干净。 ②砼均采用商品砼;浇筑时振捣器采用插入振捣密实;最后,表面用大平板振动器补振动器振捣密实,并用木盒抹平搓毛。

市电引入技术要求规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分公司 市电引入 技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月

目录 1、项目概况 (2) 2、新建基站市电引入类型 (2) 3、市电引入要求 (2) 3.1新建基站设有专用变压器 (2) 3.1.1新建基站专用变压器10KV引入要求 (2) 3.1.2新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 (4) 3.2新建基站无专用变压器 (5) 3.3租用民房的基站 (6) 3.4通用要求 (6) 3.5市电引入距离测算 (7) 4、技术标准和要求 (10)

1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需要供电局配合高压停电)、包变压器检测补偿、包低压接火、包验收送电(包括所有负荷开关的送电、相关部门验收接火费用)、保修、售后服务。计量表要求为智能电表。 站点协调赔补费组成:包括谈点费、报装费、协调费、站点验收移交前的材料看管费、材料卸车费、仓管费、二次搬运费、高压接火补偿费(需要供电局配合高压停电)、变压器检测补偿费、低压接火赔补费、青苗赔补赔补费、表位费、验收送电等所有站点开通费。 定额依据: 1)、10KV(含10KV)以下的工程执行2008年版《XX省安装工程消耗量定额》第二册及配套的费用定额,管理费、利润及措施费用按中值取。 2)、人工费调整按桂建标[2013]3号《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》执行。 3)、工程定额测定费按财综[2008]78号《财政部国家发展委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》执行。 2、新建基站市电引入类型 目前基站的交流供电基本上以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下四种情况: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1路10KV高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 3、市电引入要求 基站交流电源引入容量分为20、30、50、80KVA四种类型。针对上述四种市电引入情况,可作以下相应处理: 3.1 新建基站设有专用变压器 3.1.1 新建基站专用变压器10KV引入要求 本规范考虑增加10KV市电引入和变压器配置相关要求供参考。 1)变压器配置及接地系统技术要求

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

网络通信基站施工方案

三、技术部分 目录 第一部分工程概述 第一章工程概况 第二章总体部署 第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰 第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案 第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施 第四节防护设施和劳保用品控制措施

第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案

第—章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施 第五部分工程进度计划与措施 第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施 第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划 第七部分施工现场环保措施 第一节噪声的控制措施 第二节大气污染控制措施 第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施 第八部分附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表

基站市电引入施工规范

市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日 一、目录 二、市电引入类型概述 三、市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 四、市电引入施工标准 1、直埋施工标准

2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准 一、基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1)自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压引至基站专用变 压器,通过变压器降压后为基站设备供电;自建机房无专用变压器,从远 端的公用变压器引一路380V或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基站,就近从电力传输线缆处 取电引至电表,再从电表引至基站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑2G设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G设备、3G设备、4G共址,交流市电引入

容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA选定),电力线缆线径应不小于4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2(20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。 3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。 如果租用民房的基站是从远端的公用变压器引1路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电,处理方法参考新建基站无专用变压器的市电引入处理方 法。 4、安全、文明作业要求 1)高空作业人员应衣着灵便、穿软底鞋、綀身衣,并正确配戴个人防护用具。

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用

浅谈4G移动通信基站建设及工程应用 摘要:基站作为4G移动通信网络最为关键的设备,其发展与移动通信技术的发 展密切相关。主要从4G网络结构的角度出发,介绍了小基站的定义、部署策略,针对基站在工程实际应用中产生的问题,提出了解决办法,并对新的应用方案进 行了探究,以加快4G移动通信基站建设。 关键词:4G网络;基站;网络容量;发射功率 随着通信事业的蓬勃发展,我国已进入国际电信先进行列。通信基站作为移 动通信网络的基础设施,在电信业的发展当中发挥着十分重要的作用,尤其是在 3G、4G网络建立之后,基站的数量更是大量增长。但目前传统宏基站和室内分 布系统建设在物业协调、配套建设、深度和精确覆盖、扩容改造等方面具有局限性,特别是新增站址、复杂建筑的覆盖场景比较困难,迫切需要新型的覆盖技术。而基站设备作为一种新技术,具有发射功率低、集成度较高、部署快速灵活、配 套需求小的特点,可实现快速、精确建网的目的。以下就4G 小基站建设及工程 应用进行讨论和分析。 1 小基站定义 小基站是区别于宏基站的基站类型的统称,按照单载波发射功率区分,包括 微基站、皮基站和飞基站。基于高频段、高速率的4G网络更高的容量和覆盖需求,促使 4G 网络从水平的蜂窝结构网络向立体分层的异构网络转变。异构网络 主要指在宏蜂窝覆盖小区中放置低功率节点(lower power node,LPN),比如微 蜂窝(micro cell)、皮蜂窝(pico cell)、飞蜂窝(femto cell)、relay 等,由不 同类型、大小的小区构成“多样化的设备形态、差异化的覆盖方案、多频段组网方式的分层立体网络”。引入异构网络的主要目的是增强覆盖(补盲)、增加网络容量(补热)、实现话务分担与均衡。 1.1 补盲(弱) 针对宏覆盖边缘和覆盖盲区,通过小基站实现小范围区域内的覆盖增强。 1.2 补热 针对业务热点区域,当 4G 网络部署成熟,宏基站升级和宏基站加密仍然无法满足容量需求时,通过小基站实现热点区容量增强,实现覆盖和容量的均衡。 1.3 室内深度覆盖 用于宏基站无法提供良好室内覆盖,且无室分系统的建筑物,通过室外建设 小基站的方式提供室内覆盖,或采用室内基站进行建设,加强室内深度覆盖。 2 部署策略 考虑到小基站具有的灵活性,较适合解决突发零散性的弱覆盖问题,站点遵 循“发现一个,规划一个,协同大网,按需建设”的总体原则;对于传统宏基站难 以协调的建设场景,可结合现场环境,用小基站的建设来弥补宏基站的不足。主 要从网优和工程两方面分析部署策略。 2.1 网优口的需求 对于网优口的需求,主要在于网络结构中的补盲(弱)层和补热层,应根据 网络测试数据,精确确定补点位置,综合考虑覆盖场景和容量需求,选用适宜的 设备形态,设置合理的系统接入控制、干扰控制和负荷分担参数。 2.1.1 M R 弱覆盖 根据 MR 数据分析,得到 MR 弱覆盖小区列表,根据弱覆盖情况选择适宜的

电引入技术规范

一.基站低压市电引入施工规范 一般规定 采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。当采用无正式标准的新型原材料及器材时,安装前应经技术鉴定或试验,证明质量合格后方可使用。 采用的新技术、新设备、新材料、新工艺应不低于本规范的质量标准和工艺要求。架空电力线路的施工及验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 (一)市电引入标准(满足一下所有要求) 1、埋地长度不宜小于15米。对于自建基站交流供电线路宜采用套钢管直埋地的方式引入机房, 2、采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地,接地方法同上。 3、供基站下电的高低压架空线路应与周围的树木、建筑等保持足够的安全距离。 4、变压器各接线端子应紧固无松动,确保电气接触良好,无氧化、发热现象,接线瓷瓶无破裂;变压器外壳无漏油痕迹。 5、变压器中性点、外壳的接地引下线应确保紧固良好,无断裂、松动现象。(二)搭火点要求(满足一下所有要求) 1、拱火点应合理,三相搭序应正确并美观。 2、连接应牢固,铜铝对接应用线夹,并做滴水湾。 (三)交流配电箱标准(满足一下所有要求) 1、交流配电箱位置正确(区分是否一体化配电箱),符合施工图设计要求。 2、交流配电箱内各种接线连接正确并牢固。 3、进线应用开孔器、用橡皮圈保护。压接头用热缩套管。 4、交流配电箱与地面距离1.4米,采用2根长度>1.4米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (四)油机市电切换箱(满足一下所有要求) 1、位置应合理、正确、便于移动油机发电。由各分公司确认。 2、压接头用热缩套管。 3、杆上装(油机切换)箱,箱底离地面距离1.7米,开关箱的整体不得倾斜,箱内接线工艺美观。 4、切换箱尽量安装在山坡脚下杆处,平地尽量装在机房最近杆处。 专业文档供参考,如有帮助请下载。. 5、采用2根长度>1.7米直径4-5厘米的镀锌钢管引下,一根套铠装电源缆,一根套箱体保护接地。 (五)三相电要求(满足一下所有要求) 1、应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃铠装电缆。 2、除租用机房外,三相线线径应不小于25mm2,中性线不小于25mm2。 3、交流中性线与保护地不接触,不合用。 4、三相四线,尽量各相均衡,单相电压范围为185V~265V。 5、电源线走线合理、整齐。 (六)杆路要求(满足一下所有要求)

外电引入工程施工组织设计

. 1、施工组织方案 1、工程概况 (1)招标编号:*********** (2)项目建设地点:************ (3)施工范围及内容: 施工范围:本次工程主要是委托乙方完成基站外电引接工程所包含现场勘察(测)、改造、隐患整治、接火、线路工程、机房引入、配电箱、防雷箱等安装及连接等总承包施工,包工包料。若有甲供设备、材料,以甲方提供的设备、材料为准。外电施工前期勘察,图纸出具及预算测算费用;与其他专业施工界面配合工作的施工费用;即包括该工程能够具备施工条件所进行的准备工作及组织开展完成涉及的所有费用。 施工内容:工程实际发生的人工、材料、赔补、二次搬运、接火等所有工作内容。(4)预估规模:新建244个铁塔站,以实际需求为准 (5)工期要求:具体工期以招标人单项工程施工通知单为准。若需延长,需向当地铁塔公司相关部门进行申请征求同意。 (6)工程质量要求:质量必须达到国家、行业规范验收标准、中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司山西省分公司相关要求。 (7)工程类别:通信工程 (8)工程保修期:外电引入工程保修期为2年。若国家相关条例规范有明确调整,则按照最新规定执行。

. 2、项目组织结构 2.1组织结构图 项目管理组织结构关系图

2.2项目人员组织计划 项目部人员配置:项目经理一名,项目技术负责人一名,施工员2名,质量员2名,安全员2名,材料员1名,预算员1名。 2.3项目人员岗位职责 1)项目经理 ①遵守国家有关法律、法令,执行国家规范规程,按程序办事,向总公司负责。 ②对工程的施工质量、进度、安全、经济效益负领导责任,对履行合同条款负主要责任。 ③对工程的施工管理各方面进行部署、指导及监督落实。 ④协调施工中的人力、物力、资金,确保施工正常进行。 ⑤决策施工过程中的重大问题,协调各职能部门和外界有关部门的关系,保障施工正常进行。 2)技术负责人 ①实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。 ②组织审查施工图纸和制定各种施工方案,并检查项目部的落实情况。 ③检查项目部各项技术交底是否具有可行性、针对性、先进性和可操作性。 ④及时解决施工中出现的技术质量问题。 ⑤组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

市电引入技术规范书

中国铁塔股份有限公司 XX分市电技术规范书 中国铁塔股份有限公司XX分公司 2014年12月 目录 1、项目概况 .............................................. 错误!未定义书签。 2、新建基站市电引入类型 .................................. 错误!未定义书签。

3、市电引入要求 .......................................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器 ................................ 错误!未定义书签。 新建基站专用变压器10KV引入要求 ....................... 错误!未定义书签。 新建基站设有专用变压器380V低压电缆技术要求 ............ 错误!未定义书签。 新建基站无专用变压器 .................................. 错误!未定义书签。 租用民房的基站 ........................................ 错误!未定义书签。 通用要求 .............................................. 错误!未定义书签。 市电引入距离测算 ...................................... 错误!未定义书签。 4、技术标准和要求 ........................................ 错误!未定义书签。 1、项目概况 承包方式:本工程采用交钥匙总承包工程模式,包设计、包施工、包材料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包谈点、包协调、包报装、包青苗赔补、包二次搬运、包站点验收移交前材料看管、包高压接火(需

移动基站搬迁方案

移动基站搬迁方案 第一章编制本施工组织方案根据湖南省长沙市移动通信有限责任公司对基站建设:移动通信基站—站机房、三管塔基础、角钢塔基础、围墙、地坪平整、基站主要设备的安装调试及附属工程的实际情况,建 设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、根据甲方的施工图纸及技术参数的要求 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 14、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:湖南移动长沙分公司2014 年基站搬迁整治项目工程位置:涵盖湖南省内多个地区 第三章.搬迁施工技术方案 3.1无线基站设备施工的重点环节及保障措施; (1)对与天线的紧固螺丝必须要上紧,防止因大风将天线的方位吹错位; (2)在上馈线的过程中应一定用红、绿、蓝三色胶带将三个扇区的六根馈线分清,以防止馈线接 错; (3)在上馈线时有条件情况下应在地面将馈线捋顺防止上线时打弯,影响信号的传输; 3.2传输设备的重点环节及保护措施: 传输网是通信网的基础网络,是承载业务网络的平台。随着传输网络的不断发展和网络优化,电 传输路、光路的割接将是关键性的工作之一。

移动通信基站施工组织设计 (1)(完整版)

移动通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。

第二章工程概况 工程名称:宁波移动通信基站工程 工程位置:宁波全地区设站地 建设单位:浙江移动通信责任有限公司宁波分公司 设计单位:宁波市明州建筑设计研究院 浙江省邮电规划设计研究院有限公司 机械工业第二设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。基础混凝土为C25,垫层C10。桩身为水下C25砼。单塔基础设4根灌注桩,桩径:800mm。单桩承载力设计值1433.2KN,单桩抗拔力1233.3KN。因为本工程分布地域广,桩长根据各站址地质情况及设计承载力要求确定桩长,桩伸入持力层1000mm,桩顶超灌长度1500mm。 铁塔现浇钢筋砼浅基础 本基础为现浇钢筋混凝土阶梯基础,混凝土标号C20。根据本工程各基站所处位置地质情况不同,基础埋深要根据站址情况和设计要求的地基承载力标准值:500KN/m2具体设置,回填土分层夯实,容重大于16KN/m3若地基过于软弱则要根据实际情况改设桩基础。 机房 结构类型:一层砖混结构;设防烈度:六度;抗震等级:三级;结构安全等级:二级;耐火等级:二级。 室内装饰: 1.地面、200厚片石100厚素混凝土水泥砂浆找平层上铺400×400耐磨地砖(白色)。, 2.外墙装饰:PT500乳白色涂料。 3.内墙装饰:PT300白色乳胶漆。 4顶棚做法:801建筑胶水+白水泥刮腻子两道+涂料。 5.屋面做法:(自上而下)防水材料:SBS改性沥青防水卷材,4mm厚聚脂,20厚1:3水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板。

机房电力引入和维修施工方案、施工方法

(1)施工方案、施工方法 中国移动通信集团湖南有限公司怀化分公司: 若我公司中标,我们将严格遵从贵公司对维修工程的规定 1.使 用的设备、器材及材料绝对采用符合国家现行技术标准的规定,具有 合格证件,设备有铭牌并按设计指定品牌选取使用;2.维修工程质保期为工程竣工后一年,质保金为工程款的10% 3.架空电力线路的施工和验收,除按本规范执行外,还应符合国家现行的有关标准的规定;4.我们在工程施工过程中将严格保障相关人员和设施的安全,对安全 问题我们会全部责任;5.我公司在施工过程中经协商充分按照移动公司的要求施工,如在施工过程中造成基站房屋、井道等其他设施损坏赔偿,我公司照价赔偿;6.我们会对移动公司使用通信设备的通信机房文件和相关资料、图表妥善保存,不丢失,未经批准不向任何部门和个人提供;7.除地震、战争等不可抗力的因素,无论维修工程施工难度如何,对包干费用不做任何突破,不增加其它任何费用,我公司决不在维修工程中退出,若退出,将严格尊从移动公司按60%E程款 结算,并由我公司负责误期损失和因更换工程施工单位(由移动公司指定)造成的一切损失,我公司决不干涉移动公司与基站业主的合作关系,由此造成的后果,我公司全部承担;8.我公司在移动公司下达市电维修工作任务后,我公司将在5个工作日内完成报装和搭火,若未完成愿接受移动公司按公司考核管理办法严格执行考核。

我公司将严格按湘建建[2013]282号文件中“综合评估法”规定做出技术部分内容编制。 1、工程概况 工程名称:怀化移动机房电力引入和维修项目(二标) 工程地点:怀化地区 工程内容:怀化市行政规划区域范围内移动机房、基站电力维修。 2、主要分项工程施工方案 电缆沟挖掘工程 根据基站与配电箱相对位置,与占地主人协商选定地埋路由,根据路由的实际情况,电缆沟采用人工或机械方式挖掘。 1.前期准备、技术要求 1)勘察电缆具体走向及地下管网的分布。 2)过路、破路及预埋保护管位置、数量。 3)检查保护管管口有无毛刺和尖锐棱角,电缆管不得有穿孔、裂缝、锈蚀及凹凸不平,内壁应光滑。 4)电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管的长短不小于电缆管外径的2.2倍。 5)电缆规格型号符合设计要求,电缆外观应无损伤,绝缘良好。 6)与市政、城管及基站所在乡镇等相关部门办好相关手续。 2.电缆沟的挖掘 电缆沟挖掘应沿着勘探出的白粉线进行,深度为1200mm在挖 掘时应注意地下的原有设施,如电缆、管道等,并与有关部门联系,妥善处理,不得随意损坏,所有堆土应掷于沟的一侧,以免放电缆时落于沟内,上述内容应与工人交待清楚,并随时派人检查,以免误怠。

移动通信基站外电引入规范及指导意见

移动通信基站外电引入规范及施工指导意见 青海省电信有限公司 广东省电信规划设计院有限公司 (联合编制) 2009年6月

目录 概述.................................................... 错误!未定义书签。基站交流容量及开关配置.................................. 错误!未定义书签。引入电缆线径选择........................................ 错误!未定义书签。电力电缆引入方式和防雷要求.............................. 错误!未定义书签。电缆埋设要求............................................ 错误!未定义书签。

移动通信基站外电引入规范及指导意见本指导意见主要包括基站交流容量及开关的确定、引入电缆的选型,电缆的敷设及防雷工作等方面内容。 概述 基站工程外市电引入的高压部分,一般均委托供电部门完成设计及施工,因此基站配套工程中的交流引入一般指低压引入部分,包括基站交流容量及开关的确定、引入电缆的选型,电缆的敷设及防雷工作等方面。 基站交流容量及开关配置 (建议分成室外宏基站、共建共享宏基站、室外微基站等几种典型情况分别分析描述)宏基站机房交流耗电包括设备耗电、电池充电耗电、空调耗电、照明耗电等几方面。 设备耗电:目前青海电信采用中兴厂家设备其宏基站设备耗电最大为2kW;传输设备耗电可按估算;即宏基站机房设备耗电约为。 电池充电耗电:3G基站电池配置一般为400~1000Ah/48V蓄电池2组,电池充电系数各厂家一般设为,则电池充电耗电约为~。(电池容量差别是否有这么大,请根据设计等实际情况核实一下。电池充电系数是吗?) 空调耗电:3G基站一般配置3匹空调2台,主备工作,耗电约为2kW。 机房照明耗电:可按估算。 由上可知:宏基站机房交流耗电约为`~,约为20~36A/380V或60~109A/220V,外电引入容量一般按20kW考虑。 如考虑和其它运营商共机房及共电源系统时,其设备耗电按照6kW考虑(考虑移动和联通)时,宏基站机房交流耗电约为`~,约为31~48A/380V或94~143A/220V。(此时电池容量是否也会增加?此时的外电引入容量也应增加) 在三相电时,基站AC屏输入开关可统一配置63A/3P;在个别基站使用单相市电时,应根据该站实际情况,选择合适的输入开关容量。(对于共建共享基站,输入开关容量应增大)室外微基站交流耗电包括设备耗电、电池充电耗电等几方面。 设备耗电:目前青海电信采用中兴厂家BBU+RRU组合设备,其设备耗电最大为+3* kW=;

基站选址方案与措施

基站选址方案与措 施

基站选址方案与措施 一、系统概述 随着移动通信事业的飞速发展,对移动通信网络的建设提出了更高的要求。近几年,基站建设数量逐年增加,给我们基站选址工作带来了很大挑战和难度,也暴露出各种各样的选址问题,严重影响了移动通信基站建设的步伐。在移动通信基站建设中选址工作是较为关键的一步,做好选址工作能给基站建设顺利的进行起很大的作用,不但能保证基站建设的顺利开展,还能保证基站使用的安全性和稳定性。做好选址工作,相当于为基站建设打好了坚实的基础,也是基站建设是否能按时按质完成的重要保障。 针对基站建设选址工作中出现的各种问题,要从根本上解决移动基站选址的问题,较为彻底的办法就是加强选址工作的管理力度,给予选址单位在专业和管理上的支持。 二、基站选址原则 2.1 城区选址原则 城区选站应主要采用网络优化的手段解决,慎重加站,避免因加站不当,导致干扰上升或者软切换区过大。站址选择应结合城市地理环境,符合网络蜂窝拓扑结构要求,与周边其它站点形成良好的互补,特别避免过高站址产生的越区覆盖对网络性能的影响。 城市覆盖型基站应尽量设置在目标区域话务分布的中心区

域,从而均衡话务在各个扇区之间的分布。 2.2 非城区选址原则 非城区选址应有侧重点,近郊工厂、开发区、乡镇、高速公路、大型厂矿等应做为重点覆盖目标,有的放矢,提高基站的建站效益,覆盖真正有话务需求的地方。 非城区选址应尽量选择容易引电(附近有高压电线经过,或者有变压器,或者附近有村庄等)、传输距离较近、交通便利、安装施工容易、维护成本不高的位置。选择的山头站要注意站址较平整,土层厚实,容易做防雷接地、避免选择石山、矿山等。 三、站址优先选用的情况 在满足无线技术要求的前提下,宜优先选用以下情况的机房: 优先选用移动现有的站址资源; 站址应尽量选在交通方便、市电可用、环境安全的地点; 通信机楼的生产区域; 高层楼宇的避难层、设备层; 在满足面积要求的情况下也能够和楼房的电梯机房共址。 四、站址避免选用的情况 房屋墙体、梁、柱等位置开裂严重,房屋裂缝很多; 墙体和天花板的抹灰层空鼓、脱落严重,甚至能看到梁、柱上的蜂窝、麻面等缺陷; 房屋曾经发生火灾等灾害,业主无法出示房屋质量已经达到

基站市电引入施工规范

页眉市电引入施工规范 网络部传动中心 2016年8月03日

目录 一、市电引入类型概述 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 2、自建基站(机房)的市电引入要求 3、租用民房的市电引入要求 4、安全、文明作业要求 5、电表安装要求 6、变压器安装要求 三、市电引入施工标准 1、直埋施工标准 2、架空施工标准 3、搭火点施工标准 4、交流配电箱施工标准

一、基站市电引入类型概述 目前基站的交流供电基本以当地市电作为主用交流电源,而市电引入情况大概可以分为以下三种情况: 1)自建机房类,原则上设有专用变压器,通过一路10KV高压 引至基站专用变压器,通过变压器降压后为基站设备供电; 自建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引一路380V 或220V至基站,为基站的设备供电。 2)租用民房作为机房类,设有专用变压器的基站,从租用低压配电系统的输出分路引至基站;租用民房无专用变压器的基 站,就近从电力传输线缆处取电引至电表,再从电表引至基 站。 3)新建拉远站、室分站点、灯塔站点,一般就近从电力传输 线缆处取电引至电表,再从电表引至基站。 二、市电引入要求 1、市电引入线径要求 农村和乡镇基站只考虑2G 设备供电需求,交流电源引入容量要求不小于15kW,(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*25mm铝芯。 一般市区、城郊及县城基站考虑2G 设备、3G 设备、4G 共址,交流市电引入容量要求不小于20kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照30kVA 选定),电力线缆线径应不小于

4*35mm铝芯。 汇聚机房交流市电引入容量要求不小于30KW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照50kVA 选定),电力线缆线径应不小于4*50mm铝芯。 核心机房根据实际容量需求和预期容量要求,配置电力线缆线径。 2、自建基站(机房)市电引入要求 变压器至基站机房的电力线根据各基站情况可采用地埋引入或采用架空引入,对采用地埋引入电力线的基站,电力线要求采用电力电缆,其线径要求为16mm2(20KVA)/25mm2 (50KVA) 多股铜芯金属护套电力电缆或电缆穿钢管方式,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,对采用架空电力线引入的基站,在终端杆处引入机房交流配电箱的电力线应采用16mm2 (20KVA)/25mm2(50KVA)的多股铜芯金属护套的电力电缆或 电缆穿钢管,并采用地埋方式引入机房,其电缆地埋长度应不小于30 米,电缆金属护套或钢管二端应就近作接地处理,如电缆埋设长度有困难,可采用沿机房四周地埋敷设的方法解决。3、租用民房的市电引入要求 从大楼的供电系统引至基站,导线在楼内走线的,采用绝缘护套电缆引入基站即可。若有部分导线需在室外走线,则可采 用金属护套电缆或绝缘护套电缆,室外部分穿钢管,引入基站,室外部分金属护套或钢管应就近作保护接地。如果租用民房的

网络通信基站施工组织方案

三、技术部分 第一部分工程概述第一章工程概况 第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系

第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划 第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表 第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划 第七部分施工现场环保措施第一节噪声的控制措施第二节大气污染控制措施第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施第八部分附表附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述

外市电引入施工技术要求

一、电缆规格要求 外市电低压引入电缆需同时满足载流量、压降及机械强度要求。通信局(站)电源系统技术要求(YD/T 1051-2000)中规定通信电源设备用交流供电时,设备的电源输入端子处测量的电源允许变动范围为:额定电压值的+10%~-15%_基站市电引入容量主要可按10kW以下、20kW以下两类考虑,对应容量下不同引入距离适用电缆规格如下表所示(不考虑机械强度要求情况下): 注:1、表格中深色部分表示此处电缆满足要求; 2、交流压降计算依据:人民邮电出版社《电信工程设计手册》十七分册《通信电源》第六章“交流电力线的选择”。

人民邮电出版社 《电信工程设计手册》 十七分册 《通信电源》 第六章 “交流电力线的选择”中给出按机械强度选择导线截面时低压架空裸线的最小线径如下: 铝及铝合金线:16mm 2; 钢芯铝线: 16mm 2; 铜线: 直径。 二、 市电低压电缆布放技术要求 进入基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m (当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限)。电缆埋设要求如下: 1、 电缆采用穿难燃PVC 套管沿路边直埋,电缆在室外直接埋地敷设的深度:人行道下不应小于,车行道下不应小于。 2、 敷设时,应在电缆上面、下面各均匀敷设100mm 厚的软土或细沙层,再盖混凝土、石板或砖等保护,保护板应超出电缆两侧各50mm 。 3、 电缆穿过下水道等时需穿钢管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的倍。 4、 禁止将电缆放在其他管道上面或下面平行敷设。 5、 电缆沿途每隔200米设一个检查井,检查井具体做法见建筑电气安装工程图集JD5-131~133 12#电缆人孔井。 电缆敷设示意图如下: 700 100100 电缆敷设剖面示意图

网络通信基站施工方案-超全面

网络通信基站施工 方案 第一部分工程概述第一章工程概况第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和 劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情 况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络

第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划第七部分施工现场环保措施 第一节噪声的控制措施 第二节大气污染控制措施 第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施 第八部分附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述 本施工组织设计根据中国联合网络通信有限公司重庆市分公司提供的招标文件和 设计图纸:联通新建基站——基站机房、三管塔基础、地面塔基础、H 杆,三角支撑架, 仿生树及灯杆塔等工程设计图情况,招标人对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 第一章工程概况 1、工程名称:2012 中国联通重庆移动网配套扩容工程(第一期)土建施工 2、工程位置:重庆地区 3、建设单位:中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 5、设计单位:重庆市电信规划设计院有限公司 6、质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 7、编制依据