参数
水量m3/h COD(mg/l)B OD
461200无数据BOD=0.5×COD=6600
方法一、按气水比计算
接触氧化池115×46=690m690
活性污泥池110×46=460m460
调节池5:15×46=230m3230合计空气量=690+460+230=1380m3/h=23m3/min 方法二、按去除1kgBOD要1.5氧气
每小时BOD去除量为:
600mg/L×46m3/h=27.6kg27.6
需氧量=27.6×1.5=41.4kg/h41.4
0.233kg氧气/kg空气
空气中氧的重
空气密度:1.293kg/m3
41.25÷0.233=177.7kg177.6824
则需空气量:
则空气体积177.04÷1.293=137.4m137.4187
设微孔曝气头氧利用率20%
137.4÷0.2=687m3/h=111.45156
则实际需空气
方法三按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般10-20m3/m2.h
好氧池取中间值15m3/m15125
调节池取5m3/m2.h3120
接触氧化和活性污泥池面积
则好氧池需空
125×15=1875m3/h=31.0.25
则调节池需空气量
1380