文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾报警控制器

火灾报警控制器

火灾报警控制器
火灾报警控制器

#include

#include

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int //控制口定义

#define ad_7 P1 //AD数据口

sbit suoding=P3^0;

sbit shi=P3^1; //定义加十键接口

sbit ge_wei=P3^2; //定义加一键接口

sbit fangjian=P3^3; //房间号设置

sbit buzzer=P3^4;

sbit led1=P3^5;

sbit adwr=P3^6; //控制芯片的启动和结果读取,低电平有效

sbit adrd=P3^7; //AD转换起动控制

bit flag=0; //定义确定键标志位

uchar jj=2;

uchar LED[]={ 0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60,0x30};

uchar setzhi=32;

uchar ad_data=0;

void delay50us(uint i);

void ad_zhuanhuan();

void ad_xianshi(uint n,uchar m);

void miehuo();

void baojing ();

void delay50us(uint i)//延时子程序

{ uint j;

for(;i>0;i--)

for(j=0;j<50;j++);

}

void ad_zhuanhuan() //启动AD转换子程序

{

uchar i=0;

adwr=1;

_nop_();

adwr=0;

_nop_();

adwr=1;

for (i=10;i>0;i--)

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

P1=0xff;

adrd=1;

_nop_();

adrd=0;

_nop_();

ad_data=P1;

}

void ad_xianshi(uint n,uchar m) //数据处理与显示子程序

{ P0=0xff;

P2=0xfe;

P0=LED[m/100]; //设定值十位数码管显示

delay50us(2);

P0=0xff; //设定值个位数码管显示

P2=0xfd;

P0=LED[m%100/10];

delay50us(2);

P0=0xff; //设定值小数位数码管显示

P2=0xfb;

P0=LED[m%10];

delay50us(2);

P0=0xff;

P2=0xf7;

P0=LED[n/100]; //实际值十位数码管显示

delay50us(2);

P0=0xff;

P2=0xef;

P0=LED[n%100/10]; //实际值个位数码管显示delay50us(2);

P0=0xff;

P2=0xdf;

P0=LED[n%10]; //实际值小数位数码管显示delay50us(2);

}

void fj_xianshi()

{ P0=0xff;

P2=0xbf;

P0=LED[0];

delay50us(20);

P0=0xff;

P2=0x7f;

P0=LED[jj];

delay50us(20);

}

void miehuo()

{ uint j=0;

for(j=0;j<10;j++)

{led1=0;

delay50us(1000);

led1=1;

delay50us(1000);

}

}

void baojing ()

{

uint i=0; //定义一变量,喇叭响的时间

while(i<=100)

//1KHZ 响1S

{

buzzer=0;

delay50us(1);

buzzer=1;

delay50us(1);

ad_zhuanhuan(); //启动AD

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

delay50us(1);

i++;

fj_xianshi();

}

buzzer=0;

miehuo();

} //baojing()

char code SST516[3] _at_ 0x003b;

main(void)

{

ad_zhuanhuan(); //启动AD

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

delay50us(200);

while(1)

{

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

if (!suoding) //锁定键子程序

{

flag=~flag;

while(!suoding)

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

fj_xianshi();

}// if (!suoding)

if (flag)

{

if (!ge_wei) //个位输入子程序

{

setzhi+=1;

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

fj_xianshi();

if (setzhi>255)

setzhi=0;

while(!ge_wei)

{

ad_xianshi(ad_data,setzhi);

fj_xianshi();

}

}

if (!shi) //十位输入子程序

{

setzhi+=10;

if (setzhi>255)

setzhi=0;

while(!shi)

{

ad_xianshi(ad_data,setzhi); //显示实际温度与设定温度

fj_xianshi();

}

}

if (!fangjian) //个位输入子程序

{

jj+=1;

if (jj>6)

jj=1;

while(!fangjian)

{

ad_xianshi(ad_data,setzhi);//显示实际温度与设定温度

fj_xianshi();}

} // if (!fangjian)

if(ad_data>=setzhi) {

baojing();

}//if(ad_data>=setzhi)

ad_xianshi(ad_data,setzhi); ad_zhuanhuan();

}//if (flag)

}//while

}//main(void)

火灾自动报警灭火系统的组成

设计整体思路和方案 2.1设计概述 火灾报警灭火控制系统按所完成的任务和功能大致可以分为三部分:探测部分、信号处理部分和报警灭火部分。探测部分主要是有一些专门的传感器构成,用来检测与火灾相关的数据,并传送到信号处理部分,以判断是否发生了火灾。一般常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等等,本论文采用的是温度传感器、气体传感器和烟雾传感器三种。信号处理部分是用一个具有微处理功能的器件组成,一般是各种型号的单片机,如51系列,本论文也是采用的是单片机,对传感器采集来的数据按照即定的程序进行处理,当判断结果是有火灾发生时,就向执行机构发送报警指令和灭火指令。报警灭火部分其实是两个相互分离的部分,但都是接受并分别执行单片机发送来的指令,它包括报警系统和灭火系统,而报警系统有包括声报警、语音报警和光报警。当单片机判断有火灾发生时报警系统开始启动,报警灯开始亮,同时鸣镝并发出火灾语音报警,灭火系统就会驱动喷水结构的电动调节阀,开始喷水灭火。 目录 1前言 1 1.1序言 1 1.2课题来源及背景 2 1.3火灾特征 2 1.3.1火灾有随机性 2 1.3.2火灾有模糊性 2 1.3.3火灾有可探测性 2 1.4火灾自动探测报警及灭火技术的发展和概况 2 1.5研制火灾自动报警灭火控制器的意义 4 2设计整体思路和方案 5 2.1设计概述 5 2.2火灾报警灭火控制器的整体框图 5 3火灾探测器的研究(前向通道) 6 3.1火灾探测器的分类与原理 6 3.1.1离子感烟探测器 6 3.1.2感温探测器 6 3.1.3红外感烟探测器 6 3.1.4光电感烟探测器 6 3.1.5气敏探测器 7 3.2本论文中采用的探测器 7 3.2.1温度探测器设计 7 3.2.1.1 DS18B20温度传感器 7 3.2.1.2 DS18B20温度响应实验 9 3.2.2光电感烟探测器设计 10 3.2.2.1工作原理 10 3.2.2.2设计要求 12 3.2.2.3结构设计与散射角确定 12

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

GST5000智能火灾报警控制器用户操作说明

火灾自动报警及联动系统简要操作说明 河南省豫新科技发展有限公司 一.系统说明 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 1.容量大可靠性高 本控制器采用多微处理器并行处理,最多可以管理20 个总线制监控点回路共计4840 个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备,控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

2.窗口化汉字菜单式显示界面 多种类型的信息存在时,通过“分屏/全屏”切换键和“窗口转换”键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单可以做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。 3.灵活的模块化结构和多种功能配置选择 本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成,配置极为灵活方便,通过调整接入的回路板数实现总线设备从1 点到4840 点间的任意配置,若接入通讯板、CRT 板和远程通讯板,系统还可以提供与火灾显示盘CRT 和远程终端连接所需的标准接口。 4.配备智能化手动消防启动盘 本控制器配接的智能化手动消防启动盘,接线少、允许布线距离长、可靠性高,手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。 5.具备全面自检功能的多线制控制盘 本控制器配备的多线制控制盘具有输出线断路、短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。 6.可配接汉字式火灾显示盘 本控制器可配接海湾公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载方便可靠,并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

JB QBL EI M火灾报警控制器安装使用说明书

JB-QBL-EI6000M型火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 ( 2012年2月) 安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书 服务咨询、 传真 网址电子信箱 地址安徽省蚌埠市长征路726号 邮编233006 声明: 本手册是JB-QBL-EI6000M型火灾报警控制器(联动型)用户手册第12版,版本号。本手册中的内容如有变更,恕不另行通知。本手册内容及所用术语解释权属于蚌埠依爱消防电子有限责任公司。 本手册版权属于蚌埠依爱消防电子有限责任公司,任何单位或个人非经本所授权,不得对本手册内容进行修改或篡改,并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播,违者蚌埠依爱消防电子有限责任公司保留对侵权者追究法律责任的权利。 蚌埠依爱消防电子有限责任公司

第一章概述 1 概述 JB-QBL-EI6000M型火灾报警控制器(联动型)集火灾报警、联动控制、监管报警、防盗报警、可燃气报警、对讲电话、网络通讯等多种功能于一体,满足GB4717-2005、GB16806-2006国标的要求,可适用于各类宾馆、写字楼、办公楼、住宅楼、体育馆、图书馆等中、小型消防报警工程。 2 使用要求 规范的安装、合理的使用、定期的测试、适时的维护可使控制器的性能稳定、可靠,延长使用寿命。通电前检查 a)开箱时,应检查控制器配置是否与发货单一致,检查结构件是否松动、涂敷层是否剥离。 b)控制器的使用环境和交流供电电源应符合规定要求,接地应可靠。 警告: 交流电源不符合要求、接地不可靠,可能会造成设备损坏或人员伤害! c)控制器的各接线端子、各连接器接线应牢固、可靠,各部件不应脱落。 布线要求 a) 系统应选用双绞线,并穿管敷设,线路绝缘电阻均应大于20M ,应满足有关标准的要求。 警告: 不规范的施工、布线可能会造成系统工作不正常、人员受伤害! b) 控制器线路不得与广播线、电话线共管,广播线、电话线应分别单独穿管。 请注意: 广播线、电话线与控制器线路共管,会造成控制器工作不稳定、电话有杂音! c) 建筑物应具有防雷、避雷装置,并符合国家标准《建筑物防雷设计规范》的关要求。 警告: 建筑物不按有关要求进行防、避雷保护,可能会因雷击造成设备损坏或人员伤害! d)室外布线应进行防水、防潮、防雷保护 请注意: 导线长期潮湿,会导致绝缘下降,造成系统工作不正常!导线受雷击会造成部件损坏! 使用中要求 a)控制器应避免机械振动、碰撞、跌落和其它机械损伤。 b)为防止无关人员误操作,在正常运行时,应使控制器的键盘锁处于关的状态。 c)控制器自发货之日起, 3个月内应开机通电,通电时间不少于24小时,否则蓄电池可能会因常时间得不到充电而损坏。 d)每天应检查控制器的故障报警、自检、消音功能以及主、备电源自动切换功能是否正常。 e)控制器在运行过程中出现故障时,应认真记录,将控制器液晶、数码管和指示灯的当前状态以及出现故障时的操作过程记录下来,及时通知有关人员,以便分析故障原因。 f)控制器应保持连续正常运行,不得随意中断,长期关机可能会使系统受到损坏。 g)控制器未经本公司许可,禁止任何人随意改动。 警告:未在本公司技术人员指导下拆卸部件、更改接线,可能会造成设备损坏或人员伤害!

火灾报警控制器gst5000操作步骤

火灾报警控制器GST5000 操作步骤: 一、消音操作 1、消除本机声音 在报警状态下,按下“ACK/MUTE”按键,出现下面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除本机声音操作完成。 2、消除现场声光报警器声音 在报警状态下,按下“SILENCE ”按键,出现上面输入密码的提示 输入密码操作密码‘’,然后按‘ENTER’键,消除现场声光报警器声音操作完成。 二、复位操作 复位‘RESET’按键,是复位控制器的火警或故障状态,使控制器返回正常监控状态操作时,按下‘RESET’按键,输入操作密码‘’,然后按‘ENTER’按键,复位完成。 同样需要输入操作密码‘’ 三、火警界面意义 !Last Fire!16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE !Fire! total 100 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL 1 FLOOR COOKROOM 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL 1 FLOOR DINING ROOM 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL

图5-3 火警界面说明: Last Fire 16:34 Zone001 6 FLOOR GREEN HOUSE //最晚火警,发生于001区,时间是16:34,地点是6层的花房。 !Fire! total 100//火警总数 002 16:34 zone 001-103 OPTICAL/第2条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR COOKROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 003 16:34 zone 001-101 OPTICAL/第3条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 1 FLOOR DINING ROOM//发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 004 16:34 zone 002-111 OPTICAL/第4条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 2 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) 005 16:34 zone 003-121 OPTICAL/第5条火警发生的时间、所处的分区、设备地址和 类型 3 FLOOR LIBINGROOM //发生火警的分区注释(前8位)和设备注释(后32位) Press Enter toSelect an Item//按ENTER键,可以选择火警信息进行查看 四、火警信息处理 当发生火警时,首先根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生。 若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施: 第一步:通知现场人员撤离; 第二步:拨打消防报警电话报警; 第三步:启动消防灭火设备;

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书JB-QB-GST64

JB-QB-GST64火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 目录 一概述.................. (1) 二技术指标..................... .. (1) 三功能介绍............................... (1) 四按键及显示面板说明...................... . (3) 五安装结构说明.................. .. (5) 六操作使用说明................... .. (7) 七一般性故障处理........... .... . (13) 八注意事项..................... .. (14) 一概述 JB-QB-GST64智能化火灾报警控制器(联动型)是海湾公司根据市场的需求,依据GB 4717-1993和GB16806-1997的要求而设计的新一代火灾报警控制器。本控制器具有体积小、功能强、可现场编程、安装使用方便的特点,特别适合于小型 消防工程的使用。 二技术指标 (1) 控制器容量:本机具备16点,32点,64点和99点四种容量的控制器。本机总线制最大容量93点,其中前16个点对应有直接手动控制键;本控制器另设有6个多 线制控制点。 (2) 线制:与探测器连接采用无极性2总线,与总线制模块连接 采用联动4总线,多线制控制点与模块LD-8302B相连采用有极性三线连接。 (3) 工作环境: 温度: -10°C~+40°C 相对湿度:≤95%(40±2°C) (4) 电源:交流220V (+10% , -15%) 直流24V/4AH密封铅酸电池,用于控制器备电。 (5) 功耗:≤10W

消防联动控制系统构造原理组成

消防联动控制系统概述 消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。 消防联动控制设备的构成如图2-1所示。 图2-1消防联动控制设备的构成框图 第一节消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。 一、分类 消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。 紫荆花商务中心所用台式消防联动控制器 .;图2-2消防联动控制器示例图

二、功能和性能 1.功能 1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。在 非延时状态下能在3s(一般发生动作后会有一段信号传输过程)内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。 消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。 2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器等灭火系统启动按钮相关触发器件发出的 报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。 3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。 4)(各分线盘)消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手 动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。 5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入 “或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。 6)消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间 能手动插入并立即启动控制输出。 7)具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能 保持14d(天)。 8)消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s 内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。 9)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能(自检按键)。 10)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电 源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源(主备电的转换)。 2.性能 1)容量:消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回 路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。 2)工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池 供电,供电电压一般为24~32V伏。交流供电时,电网电压在额定电压(220V)的85%~110%范围内波动,频率为50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。 三、组成与工作原理 消防联动控制器的组成,如图2-3所示。

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

火灾报警控制器联动型说明书

LA040火灾报警控制器(联动型)说明书 目录 第一章概述 4第二章 LA040火灾报警控制器(联动型)面板图5 第三章基本操作指南7 3.1 开机7 3.2 关机7 3.3监控状态下操作7 3.4 火警信息7 3.5 故障信息8 3.6 联动信息8 3.7 隔离信息9 3.8 键锁与解锁10第四章基本功能及报警处理11 4.1 火警报警11 4.2 探头故障报警11 4.3 总线故障报警11 4.4 主电故障报警11 4.5 备电隔离报警11 4.6 清洗预报12第五章 LA040菜单系统详解 13 5.1菜单系统13 5.2菜单操作14 5.3菜单详解14 5.3.1登录结果查询14

5.3.2黑匣子查询18 5.3.3地址部件查询20 5.3.4遥控编码设置22 5.3.5地址部件安装24 5.3.6初始化设置32 5.3.7联动逻辑编程34 5.3.8密码修改35 5.3.9其它36 第六章主要技术指标 37第七章外型及安装尺寸 37 第八章系统接线图 39第九章常见故障及维修40 9.1 不点名 40 9.2 能点名但不报故障40 9.3 能点名但不报警40 9.4 误报警 40 9.5 备电故障报警40第十章日常维护及保修 41 10.1注意事项41 10.2重要提示 41 10.3保修 41第十一章系统相关设备简述 42 11.1微型面板打印机使用说明 42 11.2 联动盘使用44 11.3 LA701/702智能开关电源 45 11.4 LA400火灾显示盘 46 附表1 47 附表2 48 附表3 48

第一章概述 LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

30303479 GST-5000火灾报警控制系统软件用户手册Ver1.01,2006.04 F2.480.028YC用户手册

GST-5000火灾报警控制系统软件 用户手册 (Ver 1.01,2006.04) 海湾安全技术有限公司

目录 第1章系统简介 (1) 1.1系统特点 (1) 1.2系统配置 (1) 1.2.1 软件环境 (1) 1.2.2 硬件环境 (1) 第2章系统的安装及卸载 (2) 2.1安装程序 (2) 2.2执行程序 (4) 2.3卸载程序 (4) 第3章用户使用说明 (6) 3.1概述 (6) 3.2用户操作步骤及说明 (7) 3.2.1 标准工具条 (7) 3.2.2 系统导航操作列表 (10) 3.2.3 控制器操作 (11) 3.2.4 分区定义 (12) 3.2.5 回路设备配置 (13) 3.2.6 联动公式配置 (15) 3.2.7 回路计算 (18) 3.2.8 实时操作 (20) 3.2.9 报表系统 (21) 第4章操作流程图 (23)

第1章系统简介 1.1 系统特点 GST-5000火灾报警控制系统是新一代海湾消防控制系统,它的主要功能是用于调试和配置及控制海湾消防设备。系统在整体上界面美观、大方、人机界面友好, 功能完备,操作灵活,可与海湾集团公司所生产的GST5000火灾报警控制器(联动型)通讯,可将回路设备、手动盘设备、联动公式等进行定义,并将这些定义信息下载到控制器或从控制器上传至本系统中,从而大大简化了消防系统的工程调试工作,方便现场调试人员进行工程定义及诊断。它主要具有以下主要功能: ●定义系统中的控制器 ●定义控制器的回路 ●定义控制器的联动公式 ●定义手动盘 ●定义回路设备 ●定义防火分区 ●对定义信息的上传下载 ●软件与控制器的通讯测试 ●设备实时操作 ●回路计算 ●报表系统 1.2 系统配置 1.2.1软件环境 操作系统:Win98,Win2000,WinXP 1.2.2硬件环境 ●内存:256M以上 ●CPU:PIII 1G以上 ●硬盘:2G以上

相关文档
相关文档 最新文档