文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分子生物实验室建设平面图

分子生物实验室建设平面图

分子生物实验室建设平面图

附图

分子生物实验室建设平面图

PCR实验室平面图

PCR实验室平面图 注:传递窗;:水池;:排风路线;;衣柜分子诊断室平面布局示 意图

PCR前准备区:离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)、紫外线灯、专用工作服、办公用品、试剂 样本处理区:台式高速离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、通风柜、紫外线灯、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)专用工作服、办公用品、试剂 检测区:荧光PCR检测仪、紫外线灯、专用工作服、办公用、一次性手套 *注: 1、有关实验室管理规范请严格按照行业行政主管部门颁布的有关基因扩增检验实验室 的管理规范执行。 2、实验室应按试剂配制区、样本处理区、扩增检测区分隔使用。工作流程:各区物品 均为专用,不得交叉使用,避免污染。操作过程应工作服、帽、鞋、手套等穿戴齐全,避免各种试剂或样品与皮肤接触,应及时通知当地卫生防疫部门。 3、试剂盒不适用于肝素抗凝的血浆,因为肝素是公认的对PCR反应有抑制作用的物 质。 4、反应液分装时应尽量避免产生气泡,并注意防止泄漏,以免荧光物质污染仪器。 5、实验中用过的吸头请直接打入盛有1%次氯酸钠的废物缸内,与其他废弃物品一同 在指定的地点进行焚烧或毁弃。 6、实验结束后应立即清洁工作台,工作台及各种实验用品应定期用1%次氯酸钠、75% 酒精或紫外线进行消毒。 7、所有的待检测样本均应视为传染性物质并严格执行实验室生物安全要求进行操作和

处理。 8、试剂盒的阴性对照、强阳性对照在使用过程中均应视为潜在的传染源并严格按照实 验室生物安全要求进行操作。 9、离心管、吸头一次性耗材等在实验前应全部高压灭菌。 10、建议不使用溶血、高胆红素样本。

微生物实验室设计

一、微生物实验室设计 微生物实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温培养室和普通实验室六部分组成。这些房间的共同特点是地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫生。 二、微生物实验室基本要求 (一)准备室 准备室用于配制培养基和样品处理等。室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、实验台、电炉、冰箱和上下水道、电源等。 (二)洗涤室 洗涤室用于洗刷器皿等。由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、去污粉、肥皂、洗衣粉等。(三)灭菌室 灭菌室主要用于培养基的灭菌和各种器具的灭菌,室内应备有高压蒸汽灭菌器、烘箱等灭菌设备及设施。 (四)无菌室 无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种,防止杂菌的污染。在一般环境的空气中,由于存在许多尘埃和杂菌,很易造成污染,对接种工作干扰很大。 1. 无菌室的设置 无菌室应根据既经济又科学的原则来设置。其基本要求有以下几点: (1)无菌室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。房间容积不宜过大,以便于空气灭菌。最小内间面积2×2.5=5m2,外间面积1×2=2m2,高以2.5m以下为宜,都应有天花板。 (2)内间应当设拉门,以减少空气的波动,门应设在离工作台最远的位置上;外间的门最好也用拉门,要设在距内间最远的位置上。 (3)在分隔内间与外间的墙壁或“隔扇”上,应开一个小窗,作接种过程中必要的内外传递物品的通道,以减少人员进出内间的次数,降低污染程度。小窗宽60cm、高40cm、厚30cm,内外都挂对拉的窗扇。 (4)无菌室容积小而严密,使用一段时间后,室内温度很高,故应设置通气窗。通气窗应设在内室进门处的顶棚上(即离工作台最远的位置),最好为双层结构,外层为百叶窗,内层可用抽板式窗扇。通气窗可在内室使用后、灭菌前开启,以流通空气。有条件可安装恒温恒湿机。 2. 无菌室内设备和用具 (1)无菌室内的工作台,不论是什么材质、用途的,都要求表面光滑和台面水平。 (2)在内室和外室各安装一个紫外灯(多为30W)。内室的紫外线灯应安装在经常工作的座位正上方,离地面2m,外室的紫外线灯可安装在外室中央。 (3)外室应有专用的工作服、鞋、帽、口罩、盛有来苏儿水的瓷盆和毛巾、手持喷雾器和5%石炭酸溶液等。 (4)内室应有酒精灯、常用接种工具、不锈钢制的刀、剪、镊子、70%的酒精棉球、工业酒精、载玻璃片、特种蜡笔、记录本、铅笔、标签纸、胶水、废物筐等。

微生物实验室设计规划

微生物实验室设计规划 1、用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统称生物安全实验室。 2、生物安全实验室由主实功能验室与其他实验室及辅助功能用房组成。 3、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还为需要实验室工作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。 4、生物安全实验室的分级 5、生物安全实验室的技术指标 方案的组成 生物安全实验室的建设方案包括:建筑布局和装修、空气调节、给排水、气体供应、电气设计、集中控制、安防、施工工艺、检测、培训等多方面内容,特别是对该方案的以下几个方面要做极为充分考虑: 1.建筑布局和装修方案:是生物安全实验室安全运行的基础。由于微生物病菌的危险性,必须防止危险性微生物向外界扩散,全面地阻断危险性微生物与外部环境的接触途径,同时避免微生物受外界污染,影响实验结果的准确性,必须采取合理的实验室布局和装修方案。实验室布局按照安全要求合理地划分成清洁区、半污染区和污染区,采用人与物分别设置专用通道,设置必要的缓冲间,采用一次隔离和二次隔离等措施,能有效的避免交叉污染,从根本上防止危险性微生物的扩散;实验室装修采用可靠的材料,合理的施工措施,保证生物安全实验室始终处于相对密封的环境,防止微生物的外逸,易于实验室的清洁消毒,同时避免外部对实验室环境的破坏。 2.空气调节系统:是生物安全实验室安全运行的关键。由于生物安全实验室内操作对象是危险性的微生物,对人体、动植物或环境具有危害,必须通过采用合理的空气调节系统,保持生物安全实验室的相对负压环境无论何时都不被破坏,以保证实验室内

生物安全实验室建设要求.doc

生物实验室工艺设计和要求 现代化生物实验室工艺设计任务书的制定,包括制定实验楼每个部门、每个实验 室的面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,门窗要求,环境控制、电力(照明、通讯及网络等)、气体管道、给排水、空调、消防控制、结构等工艺设计的要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。 现代化生物实验室工艺设计 /设备规划,包括按照国际生物实验室标准及项目工 艺任务书的要求,完成生物实验室固定设备规划、工艺布置图、典型生物实验室放大 工艺平面图、主要立面图和主要剖面图;完成生物实验室固定设备厂商资料及工 程设计数据归总。具体地说,现代化生物实验室建筑工艺设计的要求是: 1.基地环境方面 在对基地现状充分分析基础上 ,采用将建筑作为环境背景的设计理念,将单体建 筑包容于环境之中。 2.建筑方面 主要包括生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。 实验室基本工作区域尺度( ELM ),是为保证生物医学研究的安全运行,而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM 一般包括对操作台、实验设备(包括储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。 实验室设计当前的趋势,已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不 仅仅限于规划区域长度。这种趋势是起源于模块化实验室形式的采用。 建筑面积由于包括流通区域、建筑核心区域、墙体以及公共区域的面积,必 然在整体上大于特定功能区域的使用面积。参考根据AIA 使用面积与建筑面积的换算方式,实验室(包括内部流通和功能分配区域)面积的基本换算系数在 1.7 至 2.2 之间。换算出的工程总面积在实际规划时,还需要做相应调整。 实验室建筑的材料,应该选择耐用和易清洗的类型,并且应能有助于创造一 个舒适安全的工作环境。材料设计的关键因素,在于易清洗、易维护、易储藏并且尽量减少毒害传播。所选材料作穿墙以及楼板处理时,还必须考虑到保证实验室人员的安全。

生物实验室文化设计

实验室二 名言警句: 纸上得来终觉浅,绝知此事须躬行。 宣传栏: 趣味小实验: 一、鸡蛋冒汗 找一个空易拉罐,剪去上部三分之一,在罐内放一些干燥的黄沙,取一个新鲜鸡蛋,把蛋的大头一端放在沙中,露出小头一端,整个鸡蛋大约有一半埋在沙中就行了。用酒精灯的火焰慢慢加热空罐,同时仔细观察鸡蛋。过了一会儿,你会发现蛋壳表面冒出一小滴一小滴的水珠,就好像出汗似的。 鸡蛋为什么会出汗呢?用放大镜仔细观察蛋壳,你会发现蛋壳的表面粗糙不平,蛋壳上还有许多细孔。据科学家计算,一只鸡蛋表面的小孔有7000个左右。为什么鸡蛋壳上有这么多的小孔呢?我们知道,生命离不开空气,鸡蛋受精卵发育生长也需要一定的空气。在鸡蛋中,有一个贮存空气的空腔,叫做气室。蛋中的胚胎发育成长,需要呼吸,所呼吸的空气,就是通过蛋壳上的小孔进入蛋内的,这些蛋壳上的小孔又叫气孔。 当你把鸡蛋放在沙中加热时,鸡蛋中的蛋白、蛋黄遇热膨胀,蛋内的压力增大,必然使鸡蛋中的一部分水汽化,水蒸气被迫从蛋壳的气孔中挤出来,出现了一滴一滴小水珠,这就是鸡蛋“冒汗”的秘密。 二、白花变色 实验目的:通过“白花变色”实验,学生能理解植物枝条、叶和花所需的水分是通过茎的维管束来输送的。 实验过程 1、实验材料:玻璃瓶、红墨水 2、实验过程:一个干净的玻璃瓶,倒入半瓶红墨水,再剪取有叶和白色花的植物枝条,插入瓶中,放在阳光下,过半个小时,观察花瓣和枝条的颜色变化。 3、实验结果:花瓣和叶脉都会呈现红色。 实验结论:取出枝条,用刀片横向切下一段,可以看到截面上出现的一些红色细点,把茎纵向切开就可以看到一些红色的线,这叫维管束。植物的茎就是通过维管束来输送水分和养料的。把植物枝条插入红墨水中,由于叶片和花瓣的蒸腾作用,红色墨水就会自下而上逐渐延伸到叶脉和花瓣中。 名人小故事: 达尔文从小爱观察 达尔文是一位世界有名的科学家,他从小就观察花草树木怎样生长,鸟兽鱼虫怎样生活。他有时爬到树上,看怎样孵小鸟;有时到河边去钓鱼,把钓到的鱼养起来观察。蝴蝶呀,蜻蜓呀,他都采集来做标本。 达尔文每天工作以后,喜欢在树林里散步,呼吸新鲜空气。就是在这休息的

微生物实验室设计解决方案

食品微生物实验室主要负责各类微生物项目的检测,主要检测项目有菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、乳酸菌、双歧杆菌、罐头商业无菌、致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等)。 微生物实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温培养室和普通实验室六部分组成。这些房间的共同特点是地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫生。 微生物实验室选址 三级生物安全防护实验室可与其他用途房屋设在一栋建筑物中 但必须自成一区。该区通过隔离门与公共走廊或公共部位相隔。微生物实验室功能分区 平面布局 三级生物安全防护实验室的核心区包括实验间及与之相连的缓 冲间;缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处于关闭状态。如使用电动连锁装置断电时两道门均必须处于可打开状态。在缓冲间可进行二次更衣;当实验室的通风系统不设自动控制装置时,缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一;Ⅱ级或Ⅲ级生物安全柜的安装位置应远离实验间入口,避开工作人员频繁走动的区域,且有利于形成气流由“清洁”区域流向“污染”区域的气流流型。 准备室 准备室用于配制培养基和样品处理等。室内设有试剂柜、存放器

具或材料的专柜、实验台、电炉、冰箱和上下水道、电源等。 洗涤室 洗涤室用于洗刷器皿等。由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、去污粉、肥皂、洗衣粉等。 灭菌室 灭菌室主要用于培养基的灭菌和各种器具的灭菌,室内应备有高压蒸汽灭菌器、烘箱等灭菌设备及设施。 无菌室 无菌室一般为4-5平方米、高2.5米的独立小房间(与外间隔离),专辟于微生物实验室内。无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种防止杂菌的污染。在一般环境的空气中由于存在许多尘埃和杂菌,很易造成污染,对接种工作干扰很大。 无菌室的设置 无菌室应根据既经济又科学的原则来设置。其基本要求有以下几种: (1)无菌室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。房间容积不宜过大,以便于空气灭菌。最小内间面积2×2.5=5m2,外间面积1×2=2m2,高以25m以下为宜,都应有天花板。

微生物实验室设计施工.doc

阳性对照室、无菌室、微生物实验室设计施工建造 一、微生物实验室设计 微生物实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温培养室和普通实验室六部分组 成。这些房间的共同特点是地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫 生。 二、微生物实验室基本要求 (一)准备室 准备室用于配制培养基和样品处理等。室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、实验 台、电炉、冰箱和上下水道、电源等。 (二)洗涤室 洗涤室用于洗刷器皿等。由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物 。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的 盆、桶等,还应有各种瓶刷、去污粉、肥皂、洗衣粉等。 (三)灭菌室 灭菌室主要用于培养基的灭菌和各种器具的灭菌,室内应备有高压蒸汽灭菌器、烘箱等 灭菌设备及设施。 (四)无菌室 无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。在微生物工作中 ,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种,防止杂菌的污染。 在一般环境的空气中,由于存在许多尘埃和杂菌,很易造成污染,对接种工作干扰很大。 1.无菌室的设置 无菌室应根据既经济又科学的原则来设置。其基本要求有以下几点: (1)无菌室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。房间容积不宜过大,以 便空气灭菌。最小内间面积 2×= 5m2,外间面积 1×2= 2m2,高以以下为宜,都应有天花 板。 (2)内间应当设拉门,以减少空气的波动,门应设在离工作台最远的位置上;外间的 门最好也用拉门,要设在距内间最远的位置上。 (3)在分隔内间与外间的墙壁或“隔扇”上,应开一个小窗,作接种过程中必要的内外 传递物品的通道,以减少人员进出内间的次数,降低污染程度。小窗宽60cm、高 40cm、厚30cm,内外都挂对拉的窗扇。 (4)无菌室容积小而严密,使用一段时间后,室内温度很高,故应设置通气窗。通气窗 应设在内室进门处的顶棚上(即离工作台最远的位置),最好为双层结构,外层为百叶窗, 内层可用抽板式窗扇。通气窗可在内室使用后、灭菌前开启,以流通空气。有条件可安装恒 温恒湿机。 1

(高考生物)生物安全实验室建设要求

(生物科技行业)生物安全实验室建设要求

生物实验室工艺设计和要求 现代化生物实验室工艺设计任务书的制定,包括制定实验楼每个部门、每个实验室的面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,门窗要求,环境控制、电力(照明、通讯及网络等)、气体管道、给排水、空调、消防控制、结构等工艺设计的要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。 现代化生物实验室工艺设计/设备规划,包括按照国际生物实验室标准及项目工艺任务书的要求,完成生物实验室固定设备规划、工艺布置图、典型生物实验室放大工艺平面图、主要立面图和主要剖面图;完成生物实验室固定设备厂商资料及工程设计数据归总。具体地说,现代化生物实验室建筑工艺设计的要求是: 1.基地环境方面 在对基地现状充分分析基础上,采用将建筑作为环境背景的设计理念,将单体建筑包容于环境之中。 2.建筑方面 主要包括生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。 实验室基本工作区域尺度(ELM),是为保证生物医学研究的安全运行,而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM一般包括对操作台、实验设备(包括储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。 实验室设计当前的趋势,已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不仅仅限于规划区域长度。这种趋势是起源于模块化实验室形式的采用。 建筑面积由于包括流通区域、建筑核心区域、墙体以及公共区域的面积,必然在整体上大于特定功能区域的使用面积。参考根据AIA使用面积与建筑面积的换算方式,实验室(包括内部流通和功能分配区域)面积的基本换算系数在1.7至2.2之间。换算出的工程总面积在实际规划时,还需要做相应调整。 实验室建筑的材料,应该选择耐用和易清洗的类型,并且应能有助于创造一个舒适安全的工作环境。材料设计的关键因素,在于易清洗、易维护、易储藏并且尽量减少毒害传播。所选材料作穿墙以及楼板处理时,还必须考虑到保证实验室人员的安全。 3.结构方面 包括生物实验室结构设计、结构负荷要求等。由于振动会干扰到实验室的敏感性仪器,所以设计者们必须考虑适当控制振动,并将振动源放置在远离敏感性仪器的区域,必须对建筑结构的振动反应进行细致分析。为了控制振动在实验室区域的传导,

微生物实验室布局

刚毕业的人,什么都不懂,前面叫我去去参加微生物培训,在他们那边要了两份新标准复印件,看着实验室空空的。就按照标准上面写的开始采购仪器设备试剂微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下: 1 恒温培养箱:36 ℃±1 ℃,30 ℃±1 ℃。(一台) 2 冰箱:2 ℃~5 ℃。(一台) 3 恒温水浴箱:46 ℃±1 ℃。(一台) 4 天平:感量0.1g 。(一台还买了一台感量0.001g) 5 均质器。(一台) 6无菌吸管:1 mL (具0.01mL 刻度)、10mL (具o.lmL 刻度)或微量移液器及吸头。(3、4个) 7 无菌锥形瓶:容量250 mL 、500 mL 。(6个) 8 无菌培养皿:直径90 mm 。(20个) 9 pH 计或pH 比色管或精密pH 试纸。(一盒) 10 放大镜(一只) 11试管(大号的20支小号20支)、烧杯(大中小各三个)、试管架、小滴管 培养基和试剂 1 平板计数琼脂培养基 2 磷酸盐缓冲液 3 无菌生理盐水:称取8.59 氯化钠溶于1 000 mL 蒸馏水中,121 ℃高压灭菌15 min 。 4 1 mol/L 氢氧化钠(NaOH ) :称取40g 氢氧化钠溶于1 000 mL 蒸馏水中。 5 1 mol/L 盐酸(HCl ) :移取浓盐酸90 mL ,用蒸馏水稀释至1 000 mL 。 总结仪器设备和试剂采购有时候总是以为什么都买回来了,但是一旦你开始做试验你就会发现缺这个少那个,这个那个的没买,导致实验没法开始做,我当当就这两个项目的东西买了四次才全都买回来,没办法在列清单的时候好像什么都列好了,但是但采购回来又发现这个少了。所以但要买东西的时候,你先一步一步的把试验操作模拟出来看到用什么马上写出来,然后在对着实验操作步骤对一遍过去看哪个环节没想到没做到,加深印象,你就会发现很多东西上面没写但是必备的小瓶瓶罐罐的。 一、仪器设备采购、仪器试剂和整体布局 前面那就是开始布局要从这间房间里再分割一间小的房间作为无菌实验室,我们这个实验室占地面积大概就是一个高中教室那么大吧,而我们拿四分之一用来做无菌实验室。第二个就是自来水和管道的安装。(大概图如我画的) 我查阅相关资料食品实验室设计要求达到以下:⑴食品行业化工实验室实验台高度要求根据人体工力学,坐式操作实验台高度为750~850;站式操作高度850~920。试剂架高度1200~1650。高柜1800~2200。 ⑵食品行业化工实验室安全通道:常用实验室门宽为900~1500mm,并设有一个安全门,内部操作流程要求顺畅,防止发生危急情况时,出现通道堵塞现象,设计时常用岛型、半岛型、L字型、U字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台双面操作,间距大于1500mm,边台单向距离大于1200。排毒柜双面操作距离大于1500mm。 ⑶食品行业化工实验室通风系统 通风气体管道符合安全要求:工程必须达到化学类实验室安全要求,诸如防火,防爆,防腐,防泄漏,防雷击,保证通风排毒系统在安全状态下运行,安全要求是本工程第一重要因素。

PCR实验室平面图

注:传递窗;:水池; :排风路线; ; 衣柜

PCR前准备区:离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)、紫外线灯、专用工作服、办公用品、试剂 样本处理区:台式高速离心机、混匀器、冰箱(4℃、-20℃)、微量加样器一套、通风柜、紫外线灯、离心管架、消耗品(一次性手套、带滤芯吸头、离心管、玻璃器皿)专用工作服、办公用品、试剂 检测区:荧光PCR检测仪、紫外线灯、专用工作服、办公用、一次性手套 *注: 1、有关实验室管理规范请严格按照行业行政主管部门颁布的有关基因扩增检验实验室 的管理规范执行。 2、实验室应按试剂配制区、样本处理区、扩增检测区分隔使用。工作流程:各区物品 均为专用,不得交叉使用,避免污染。操作过程应工作服、帽、鞋、手套等穿戴齐全,避免各种试剂或样品与皮肤接触,应及时通知当地卫生防疫部门。 3、试剂盒不适用于肝素抗凝的血浆,因为肝素是公认的对PCR反应有抑制作用的物 质。 4、反应液分装时应尽量避免产生气泡,并注意防止泄漏,以免荧光物质污染仪器。 5、实验中用过的吸头请直接打入盛有1%次氯酸钠的废物缸内,与其他废弃物品一同 在指定的地点进行焚烧或毁弃。 6、实验结束后应立即清洁工作台,工作台及各种实验用品应定期用1%次氯酸钠、75% 酒精或紫外线进行消毒。 7、所有的待检测样本均应视为传染性物质并严格执行实验室生物安全要求进行操作和

处理。 8、试剂盒的阴性对照、强阳性对照在使用过程中均应视为潜在的传染源并严格按照实 验室生物安全要求进行操作。 9、离心管、吸头一次性耗材等在实验前应全部高压灭菌。 建议不使用溶血、高胆红素样本。 10、

P3生物实验室通风空调系统设计

P3生物实验室通风空调系统设计 根据微生物及其毒素的危害程度不同,分为四级,一级最低,四级最高。P3生物实验室适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致病的微生物及其毒素。当实验室活动涉及致病微生物传染或潜在微生物传染因子时如何避免环境污染和减少工作人员暴露的危险得到了世界范围内越来越广泛的关注。本文拟从工程应用角度介绍一下某P3生物实验室的通风空调设计方法,旨在提高生物安全实验室的空气质量。 从2001年以后,我国对生物安全实验室的需求逐年增加,特别是SARS和高致病性禽流感疫情的暴发,使国家对实验室生物安全技术更加重视。P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。 根据微生物及其毒素的危害程度不同,分为四级,一级最低,四级最高。P3生物实验室适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致病的微生物及其毒素。当实验室活动涉及致病微生物传染或潜在微生物传染因子时如何避免环境污染和减少工作人员暴露的危险得到了世界范围内越来越广泛的关注。本文拟从工程应用角度介绍一下某P3生物实验室的通风空调设计方法,旨在提高生物安全实验室的空气质量。 某P3生物实验室的HVAC设计(一级) 1、工程概况(二级) 某P3生物实验室设计和调试工作,现在对有关设计和调试中出现的问题做初步探讨。该P3生物实验室总面积约为25m2,共一层,建筑高度为2.900m。如图1所示该实验室由主实验间、缓冲间、更衣间、设备房组成。要求主实验间保持负压-70Pa,压力梯度从主实验间向外依次增高。

二级生物安全实验室建设(设计方案)SICOLAB

二级生物安全实验室建设(设计方案)SICOLAB 依据《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346—2004、《实验室生物安全通用要求》GB19489—2008、《微生物与生物医学实验室生物安全通用准则》WS233—2002、《洁净厂房设计规范》GB50073—2001、《洁净室施工及验收规范》GB50591—2010、《建筑安装工程施工技术操作规程通风空调》等规范中相关条例得规定,对实验室场地得建筑特色进行了分析,SICOLAB本着以人为本、方便操作、生物安全得设计理念,在尽量满足使用方实验人员操作需求得前提下完成了本次方案设计。 1平面布局 (一级屏障)根据实验人员操作需要得场地空间,设计1个建筑面积为23 m2得微生物实验区,其中包括1个P2主实验室、1个一更缓冲间、1个二更缓冲间、1个洗刷消毒间。考虑到生物安全实验室应该同时实施一级屏障与二级屏障得要求,其中一级屏障主要体现在微生物实验区得平面布置与维护结构方面,二级屏障主要体现在空调净化系统方面。在平面布置方面,把人流与物流分隔开,防止人与物得交叉感染,即实验操作人员通过一更缓冲间与二更缓冲间进入P2主实验室;实验物体通过2个互锁式传递窗进出P2主实验室,其中1个互锁式传递窗设在主实验室与准备间之间,另外1个设在主实验室与洗刷消毒室之间,保证了洁净物不受感染,也保证了污染物尽快传进洗刷消毒室进行消毒灭菌。 2围护结构与装璜装饰 实验室主体框架为彩钢板玻璃隔断,颜色为哑白色,彩钢板每面厚度为0、426 mm,彩钢岩棉夹芯板燃烧性能为不燃性,等级为A级;隔断玻璃厚度为5 mm;为防止沉积灰尘,窗料使用R 25 mm铝合金圆弧压线;所有二维连接处得内侧均使用R 50mm铝合金内圆角,暴露在外得二维连接线得外侧则用R 100 mm铝合金外圆角连接;彩钢板得三维连接处使用三维接点过渡,而彩钢板与墙面地面则用铝合金槽铝联接。吊顶材料亦为彩钢板。微生物区室内地面为环氧树脂材料,具有无缝隙、耐腐蚀、平整、容易清洗得特性。地面地角线用阴角铝材装饰,美观且严密性好。通过科学设计、精心施工,实验室内形成坚固、无缝、平滑、美观、不反光、不积尘、不生锈、防潮、抗菌、性能优良得无菌表面与内壳,从而解决了气密性与保洁等问题。室内所有设备均嵌入墙内,使整间实验室墙面均光滑平整无缝,防止积尘,方便清洁、消毒。 3基本配置 3、1互锁式传递窗P2实验室配有2个传递窗,保证实验室物流得安全性。互锁式传递窗内有紫外线灯,将污染过得物品在拿出实验室前进行消毒;保证了室外与室内空气得隔绝;室内、室外都可控制传递窗,减少了实验人员进出实验室得次数,方便了实验人员得物品传递。 3、2自动闭门器根据国家规范要求,在洁净实验室门上安装有自动闭门器。 3、3互锁门主实验室设置一套两门互锁得电子互锁,当其中有一扇门未关时,另外一扇门将无法打开,这样就对进入洁净室内得气流起到了缓冲作用,互锁门还配有应急开关,当发生意外

微生物实验室的基本配置要求完整版

微生物实验室的基本配 置要求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

微生物实验室的基本配置要求 我们所说的是生物学领域的一个基本实验室。那么我们对于一个完备的微生物学实验室,我们需要配置哪些呢? 步骤/方法 (1)天平它是用于精确称量各类试剂。实验室常用的是电子天平,电子天平按照精度不同又有不同的级别。 (2)培养箱培养箱有很多种类型,它的用途在于为微生物提供一个适宜的生长环境。主要类型包括生化培养箱,霉菌培养箱,厌氧培养箱等。它们的区别主要在于: a. 生化培养箱只能控制温度。这类培养箱可作为一般细菌的平板培养。 b. 霉菌培养箱可以控制湿度和温度。它主要用在霉菌的培养。 c. CO2培养箱适用于厌氧微生物的培养,例如双歧杆菌。 (3) 微生物的培养都是在特定培养基中进行无菌培养,那么无菌培养必然需要超净工作台提供一个无菌的工作环境。超净工作台的主要用途是微生物的接种及处理时的无菌操作。 (4)菌落计数器菌落计数仪可帮助操作者计数菌落数量。通过放大,拍照,计数等方式来准确的获取菌落的数量。有些高性能的菌落计数器还可直接连接电脑来完成自动计数的操作,方便快捷的计数。 (5)微生物均质器它的作用在于从固体样品中提取细菌。用微生物均质器制备微生物检测样本具有样品无损伤、无污染、不升温、不需要洗刷器皿,不需灭菌处理等特点,是微生物实验中使用较为方便的仪器。 (6)微波炉/电炉它主要用于溶液的快速加热,微生物固体培养基的加热溶化。 (7)摇床摇床是实验室比较常用的一种仪器,在微生物实验操作过程中,液体培养基培养细菌时需要在特定温度下振荡使用。 (8)移液器它是用于精密量取各类液体。常见的液体量器有量筒、微量取液器、移液管、刻度试管、烧杯等等。 (9)生物显微镜由于微生物的体积比较小,所以在观察时需要借助生物显微镜。生物显微镜主要用于微生物和微小物品结构和形态等方面的观察。 (10)高压灭菌锅微生物学所用到的大部分实验物品、培养基、试剂都应严格通过消毒灭菌。灭菌锅也有不同的大小型号,有些是手动的,有些是全自动的。用户就要根据自己的需要选购。

生物安全实验室设计建设(详细版)SICOLAB

SICOLAB生物安全实验室建筑原则 总体设计遵循隔离原则,独立建筑或完全隔离区域且远离公共场所和居住建筑。对于生物安全实验室与公共场所和居住建筑的距离,一般来说,应考虑以下两方面问题: (1)相邻建筑对实验室安全构成危险:倾倒、救援、火灾等对实验室造成影响,我国标准规定高等级生物安全实验室所在建筑与外部相邻建筑的距离为外部建筑高度的1.2~1.5倍。(2)生物安全实验室对外部环境构成危险:主要来源于污染废弃物、污水、废气。SICOLAB生物安全实验室结构原则 (1)建筑结构设计特殊加强:按甲类建筑抗震设计,高于当地设防烈度一个级别;结构安全等级不低于一级(常规建筑为二级)。 (2)建筑本体:最好为钢筋混凝土结构,隔断直达楼板。 (3)双层墙体:外层为钢筋混凝土结构,内层为装配式镶板围护结构。 (4)基本结构模式:通常有三明治夹心式、多层夹心式、平层式等结构模式,以三明治夹心式为最佳选择。三明治夹心式:上层———废气处理、气体、水供应,中层———实验室层,下层———污水处理层,符合上排气下排水的要求,应优先考虑。多层夹心式:废气、废水管道穿过多层空间,存在安全隐患。平层式:废气、废水平行排放,存在安全隐患。SICOLAB生物安全实验室主实验室设立 生物安全实验室核心是安全,为防止交叉污染,设立主实验室数量必须遵循以下原则:在同一个实验室的同一个独立安全区域(例如一个主实 验室)只能开展一种高致病性病原微生物的实验活动。在征得有关主管部门同意并按照规定彻底消毒灭菌后,也可在原主实验室内改变其微生物的研究种类,但不能同时从事两种以上病原微生物的研究。 SICOLAB生物安全实验室冗余设计 高等级生物安全实验室在系统运行中必须保证实验室内的负压和压力梯度稳定,为防止任何一个误动作或故障的发生,在极短的时间内诊断故障和应急处理尤为重要。系统容错技术是解决和提高实验室安全性和可靠性最有效的途径,其设计方法包括硬件冗余和软件冗余。硬件冗余是通过对重要或易发生故障设施、部件提供备份,来提高系统容错性能。软件冗余是通过系统中不同部件在功能上的冗余性来实现故障容错。 (1)电源保证[2]。为确保安全,实验室在工作期间不得停电,应考虑多线(源头)供电,并充分考虑最大供应量和有足够的负荷余量,设置应急电力供应系统,做到三路以上电源保障。①双路供电:应确保供电来自 2 个不同的上级变电站。②备用发电机组:在双路供电发生故障或断电时提供电力保障。主要保障实验室通风空调系统、负压通风设备、自动控制系统、压缩空气系统、实验室关键工艺仪器设备等用电,在双路供电断开时可自动切换。③UPS:保障在主供电源断电而备用发电机启动和电压稳定前(约10~30 s)的不间断供电,与主供电源并联设置。 (2)通风系统保障。通风系统是生物安全实验室最核心的设备,维持稳定的负压和压力梯度与通风系统的性能密切相关,通风系统一旦出现故障,稳定的负压和压力梯度很快就会被打破,导致实验室正压或超负压,造成危害生物因子的外逸,甚至围护结构的损坏,导致意外事故的发生。因此,送排风机组均需一用一备,送排风机的容量一定要有余量,当出现防压力故障时,可通过电动风量调节阀以及调节送排风量,维持稳定的负压和压力梯度。(3)生命维持系统。该设施是正压服型BSL-4 实验室必备的,为实验人员提供稳定、舒适的呼吸空气;一旦断供,正压服压力将失衡,实验人员将出现头晕、憋气症状;一旦出现负压,实验人员将可能遭受危害生物因子的污染。因此,生命维持系统压缩空气供应装置必须为2 套独立的双空气气源,保持可靠的一用一备运行状态和应急供应状态,并有压力报警

P3实验室设计(参)

P3实验室设计规范要求 发布时间:2007-8-6 一、概述(略) 二、设计依据 1. (1993年); 2. <医药工业洁净厂房设计规范>(1997年) 3. <洁净厂房设计规范>(1984) 4. <采暖通风与空气调节设计规范>(GBJ19-87) 5. <消毒管理办法>(卫生部1992) 6. 甲方提供的实验室平面布置图等有关技术资料和要求; 三、平面布置及设施 PⅢ实验室按功能要求划分,分为洁净区和非洁净区,洁净区包括洁净准备区,一更,淋浴室,二更,气闸室,PⅢ实验室,消毒室;非洁净室有机房和走廊。 对PⅢ实验室的布局,应考虑以下原则: 1)平面布置 对有生物危险性的PⅢ实验室,要做成负压,以防止微生物污染的外逸。因此它不仅要求除菌、更要进行隔离处理。隔离方式一般采用一次隔离和二次隔离。一次隔离就是病原体和实验者之间的隔离,是以防止实验人员被感染为目的的。主要用生物安全柜和罩式防护衣方式。 为了防止病原体从实验室漏到外部环境中,而把实验室和外界隔断,即是二次隔离。二次隔离就是实验室和外界之间的隔离,是以防止实验室外的人被感染为目的的。 污染传播的主要途径是气溶胶的扩散和对病原体的直接接触。特别是前者,仅仅靠改善操作方式是不能解决的,一般采取在隔离区和维持区之间建立气压差和对排风进行灭菌处理两种方法。 隔离区(PⅢ实验室)应维持压差(负压)一般为-20~-50Pa,使维持区到隔离区造成定向气流。 在气压不同区域之间设有气闸室,它的两边设有联锁的门,一边开时,另一边关闭,以

整个PⅢ实验室区域的室内压差等级从低到高依次是:P-Ⅱ生物安全柜<Ⅲ实验室<气闸室<更衣室<洁净准备室<走廊 2)人流、物流合理,做到不交*污染 应有实验室门禁管理制度,仅限于预先被告知危险性、并经过特殊培训的工作人员及支援人员能够进出。并贴有警告标志及生物性危险标志。 由于该PⅢ实验室小,又不经常使用。主要做到人流与物流的分开,污染物品与洁净物品的分离。即: 人流方向: 入:走廊—更鞋、一次更衣—二次更衣--气闸室—PⅢ实验室 出:PⅢ实验室—气闸室—淋浴---更衣、更鞋—走廊; 物流方向: 洁净物品或不能进行灭菌物品从双面互锁结构传递窗入PⅢ实验室; 需灭菌物品从双门传递灭菌器,或密封后经传递窗入,再经高压灭菌器灭菌后进入P3实验室;在传递窗下方设消毒渡槽,对某些不能高压灭菌物品可通过盛有消毒液的药液传递窗传递,使容器外侧受到灭菌处理。 污染物品、实验后器械应置于耐用、防漏密闭的容器中,经高压灭菌后才可废弃。实验人员淋浴后一次性衣物,应装入密闭胶袋后,经传递窗到灭菌器中处理后废弃。 3)消毒、灭菌程序 为防止交*污染,进入PⅢ实验室的人员,必须进行更衣、手消毒后才可进入,实验后必须经过淋浴后方可退出PⅢ实验室,以防将病毒带出实验室。 PⅢ实验室内应配备高压灭菌器,双门传递型的或单盖开启型的。若配备的是蒸汽熏蒸消毒型的,建议设消毒室,该室是直流全排式,消毒时,关闭排风系统,消毒结束后,开启排风系统,排除室内蒸汽及消毒剂气味。 4)污染区废水处理 为防止活毒随废水逸出PⅢ实验室,因此活毒废水应单独排放,并经灭菌处理后方可同其他废水合流排至城市管网。灭菌方式采用次氯酸钠灭菌处理或高压蒸汽灭菌处理。灭菌处

微生物实验室设计资料

微生物实验室设计资料 微生物实验室设计 一、微生物实验室设计说明: 微生物实验室的规模: 本微生物实验室供大学微生物教学及微生物方向科学研究用。预计微生物实验室的总投资:100万元,其中建设投资5万,仪器购买投资80万,其他流动资金15万。微生物实验室的建筑面积约270m2,高3.5m。 2 选址: 实验室要求远离灰尘、烟雾、噪音、强电磁场、震动源和易燃易爆场所、电源电压相对稳定,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间旁边。要避让饮用水源保护区。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。 3 实验室的建设要求: 安全,效率,舒适是理想实验环境的3大要素。实验室的设计必须利于仪器设备的合理摆放,便于操 作,便于样品流通和空气流通,还要整齐美观。实验室环境应清洁安静,有良好的通风。 实验用房宜与办公等其他功能用房分开设置,实验室建筑宜独立设置,合理分区。建筑防火,抗震,防雷系统. (1)实验室的地面应满足以下要求:a)防滑; b)无缝隙加工; c)耐消毒剂侵蚀; d)耐磨; e)易清洁。 (2)墙面施工应满足以下要求:a)表面平滑; b)表面耐侵蚀,耐磨; c)不吸湿,不透湿; d)不易附着灰尘; e)容易清洁; f)所有缝隙都应用胶密封。

(3)房间内部建筑要简朴,尽量减少拐角,墙角及天棚拐角处最好为圆弧形。天棚也采用天花板。 (4)缓冲间形成进入实验间的通道。必须设两道连锁门,当其中一道门打开时,另一道门自动处 于关闭状态。缓冲间面积不宜过大,不宜超过实验间面积的八分之一。 (5)实验室出口应有发光指示标志。 (6)实验台表面应不透水,耐腐蚀、耐热。实验室中的家具应牢固。为易于清洁,各种家具和设 备之间应保持一定间隙。家具和设备的边角和突出部位应光滑、无毛刺,以圆弧形为宜。 (7)实验室采取透明化分隔时,应采用不低于1m的实墙.实验室外窗不宜采用有色玻璃,以免在实验 时造成色觉判断误差。实验室如有可开启的窗户,应设置纱窗。 (8)照明:合理利用自然光,辅以人工照明,但精密度高的工作室宜用人工照明.照明设备以日光灯 为主,它使用寿命长,光源面积大,光效高且发热量低.日光灯安装方式以顶装对称式布局为佳,使照度均匀, 减少眩目.精密光学仪器要用专用光源,拍摄数码显微照片宜用环型闪光灯。(9)"三废"排放 :1)废气:实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外,排气管必须高于 附近屋顶3m ,毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附,吸收,氧化,分解等方法处理后排放.2)废液: 实验废水应设污水处理装置或采取有效处理措施,具备有效去除酸,碱,重金属,有机溶剂及杀灭致病微生物

生物制药实验室设计要求及规范

药品得质量控制不仅与其生产过程密切相关,同时也与实验室质量设计与管理紧密相连,特别就是无菌药品生产企业将微生物实验室无菌检查得实验结果作为产品放行得重要指标,因此药品微生物质量控制显得尤为重要。药品微生物检验得对象就是分布不均匀得活得生物,检验结果重现性差,为保证微生物检验结果得可靠性与检验操作人员得安全性,必须按照G (2010年修订版)与中国药典2010版《药品微生物实验室规范指导原则》要求对微生物实验室进行设计与管理,有效防止检验过程中出现因污染与交叉污染而造成得“假阳性”与“假阴性”得结果、 1 相关法规要求 中国药典2010年版《药品微生物实验室规范指导原则》中规定微生物实验室应有符合无菌检查法(附录XⅢB)与微生物限度检查法(附录x IIIC)要求得、用于具有开展无菌检查、微生物限度检查、无菌采样等检测活动得、独立设置得洁净室(区)或隔离系统,且须配备实验准备区、样品接收与贮存区、培养室、污染物处理等区域并显示标识。 GMP(2010年修订版)第六十四条规定,实验室得设计应当确保其适用于预定得用途,并能够避免混淆与交叉污染。

2 微生物实验室设计布局现状及风险 阳性对照室用于菌种得处理,因其污染严重药厂都已单设更衣室与缓冲间分室进行,而无菌检查、微生物限度检查与抗生素微生物检定得实验室未严格分开(公用更衣室及缓冲间)。在GMP检查中得2802条项中明确规定:生物检定、微生物限度检定与放射性同位素检定等应分室进行,条项解释中提到“无菌室与微生物限度室不可公用更衣室及缓冲间,防止污染无菌室”、公用更衣室及缓冲间势必会污染无菌室,微生物限度室得样品就是含菌得,污染无菌室后产品可能出现假阳性得结果,抗生素具有抑菌性,污染无菌室后产品可能出现假阴性得结果,这样根本无法保证无菌检查结果得真实性,也无法就出现得超标结果进行调查,无菌检查也就失去了意义。 无菌检查室、微生物限度室、抗生素微生物检定、阳性对照实验室因送回风系统设置不合理无法调整压差,有得药厂不同实验室得回风共用一道“夹墙",会造成实验室之间得交叉污染。对于要求无菌得环境(如无菌检查室、微生物限度检查室)应该保持相对正压,防止有菌区空气进入发生污染、对于污染源(如阳性对照室、抗生素微生物检定室)应该保持相对负压,防止污染物质得扩散对实验结果与人员安全造成影响。

微生物实验室设计

微生物实验室设计 方案概述: 1、用于微生物学、生物医学、生物化学、 动物实验、基因重组以及生物制品等研究 使用的实验室统称生物安全实验室。 2、生物安全实验室由主实功能验室与其 他实验室及辅助功能用房组成。 3、生物安全实验室必须保证人身安全、 环境安全、废弃物安全和样本安全,能长 期而安全地运行,同时还为需要实验室工 作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。 4、生物安全实验室的分级 实验室分级处理对象 对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人、动植物致病的致病一级因子。

对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康二级成人、动植物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施。 对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重 三级的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有 预防治疗措施。 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径四级不明,或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。 5、生物安全实验室的技术指标 与由室内方向上洁净度级相对湿噪声最低照度名称换气次数(次/h) 相邻相通房间的温度? 别度, dB(A) lx 压差(Pa) 一级 / 可自然通风 , 16~28 ?70 ?60 300 非动物实验室时 二级 8~9 可回风?50% -5~-10 18~27 30~65 ?60 300 8~10 全新风:10~15 三级 7~8 主要保护环境:可-15~-25 20~26 30~60 ?60 300 回风?30% 四级 7~8 全新风:,10~15 -20~-30 20~25 30~60 ?60 300 说明: 1、表中“/”表示不做要求,本表中的噪声不包括生物安全柜、动物隔离器的噪声,如包括上述设备的噪声,则最大不应超过68dB(A) 2、三级生物安全主实验室相对于大气的最小负压不得小于-30Pa,四级生物安全主实验室相对于大气最小负压不得小于-50Pa

生物实验室设计原则

生物安全实验室也叫生物防护安全实验室,主要是进行与生物实验相关的场所,如细胞、微生物学、动物、生物医学类型的研究等。 生物实验室设计一共分为四级: 一级主要是实验对人体和环境危害程度较低,不具备对人体有危害的致病因子; 二级主要是实验对人体有有中等的危害性,不会造成严重影响,可以预防和治疗。 三级主要是实验对人体有高度的危害性,容易通过气溶胶是人传染致命的疾病,有高度 的致病因子,通常有预防治疗措施。 四级主要是实验传播不明、未知的危险致病因子,没有预防治疗措施。 生物实验室设计的原则: 科学原则 在实验室设计中,不得直接接触病原体生物,在实验室操作的过程中,要佩戴防护安全 装备,在实验室接触的空气均为污染的有害物质,因此,所接触的空气和水体都要经过处理 后排放,以保护环境。 和水要经过处理后排放,在实验室内 安全原则 实验室设计重点问题一直都是安全问题,在实验室建设前期中,一切与生物实验室有冲 突的参数都要服从安全的要求。 设计原则

实验室设计在前期要做好拟从事的病原微生物和研究内容的危险评估,在此基础上进行 全面的平面布局设计,合理安排如通风系统、水电路等具体设计。 管理原则 按照现发布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》进行管理,工作人员要遵循生物 实验室的规章制度,进行分级管理。 远离病原原则 避免交叉进入接触病原体的实验室,如半污染区不进污染区,清洁区不进半污染区;使 用过的实验室要及时做灭菌处理。 预防原则 使用过的安全柜、过滤器、压蒸汽灭菌器等要经过检测后方可使用,确保设备的泄露问题;有实验室感染的征兆,要及时采取隔离治疗措施,以防止出现二代病例。 节约原则 在保证安全的前提下,应提倡节约的原则。实验室功能齐全、整洁干净,符合要求就好。

相关文档