文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节制闸工程

节制闸工程

节制闸工程
节制闸工程

节制闸工程

1土方工程

1.1土方开挖

土方开挖前首先对地表清理和表土清挖。严格按施工图纸的要求,根据施工所放出的开挖线进行施工。并根据开挖的实际土质进行调整开挖坡比,保证边坡的稳定不塌方。在基槽底部施工工作面以外开挖沟槽,进行地下水明排,沟槽尺寸0.5×0.5m内填筑碎石,10米设置一个集水井,用无砂混凝土管作为井管,每集水井内设置一台2.2kw的水泵进行抽水。建基面高程要求按设计从严控制,最大超挖量不得大于20cm。设立开挖标志,标出节制闸开挖线的位置。开挖时应采取一切预防措施避免扰动开挖线之外的表土、土方。施工中应按设计开挖图控制开挖边线,要求不出现欠挖,而且尽量不超挖。采用机械开挖后,为不破坏基础结构,便于下一步施工,应预留20㎝保护层采用人工清挖。

1.2土方填筑

本工程土方回填采用原开挖的土料,回填料中不允许夹有杂草、树枝等腐蚀性杂质。土方回填在混凝土达到一定强度后进行,压实采用蛙式打夯机或推土机进行平整压实。

2、桥头堡基础处理(钻孔灌注桩)

2.1施工程序:

平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。

2.2 泥浆池布置

钻孔的泥浆池布置在桥头堡的一侧,并隔孔布置。泥浆池容积为15m3,并与容积为20m3的沉淀池串联并用。

2.3 施工方法

(1)钻孔

钻机就位后,对钻头中心和桩位中心校核无误后,方可开钻。钻孔时钻架必须稳固,钻头对准桩位中心,开钻前对钻机及其它机具进行检查,机具配套,水、电畅通。钻孔严格按规范和招标技术文件的规定和要求进行施工,同时应符

合下列要求:

导管接头为卡口式,直径325mm,壁厚7mm,分节长度1m~2m,最下端一节长5m。导管使用前须进行水密、承压和接头抗压试验。

灌注混凝土前将灌注机具如储料斗、漏斗等准备好。

导管在吊入孔内时,其位置居中、轴线顺直,稳步沉放,防止卡挂钢筋骨架影响孔壁稳定。

拌制砼所用的材料应符合规范以及招标技术文件的规定和要求,初凝时间不小于6h。采用罐车直接浇筑水下混凝土。

灌注首批混凝土时,导管下口至孔底的距离控制在25cm~40cm,且使导管埋入混凝土的深度不小于1m。在混凝土灌注开始后,必须连续地进行,并尽可能缩短拆除导管的间隔时间;灌注过程中经常用测探锤探测孔内混凝土面位置,及时调整导管埋深,导管的埋深控制在2m~4m,特殊情况下不小于1m或大于6m。当混凝土面接近钢筋骨架底部时,为防止钢筋骨架上浮,采取以下措施:

①使导管保持稍大的埋深,放慢灌注速度,以减少混凝土的冲力;

②当孔内混凝土面进入钢筋骨架1m~2m后,适当提升导管,减少导管埋置深度,增大钢筋骨架下部的埋置深度。

为确保桩顶质量,桩顶加灌0.5m~1.0m高度。同时指定专人负责填写水下混凝土灌注记录。全部混凝土灌注完成后拔除钢护筒,清理现场。

(5)桩头处理

对于超灌的桩头混凝土采取人工清除。清除时用力适度,先凿好桩的周边,再逐层剥离,以防止对桩基非清除部分造成损坏和扰动。

3、进水口翼墙与进水闸工程

3.1工艺顺序:基础土方开挖→C15混凝土垫层→闸室底板→闸墩闸槽、闸门预埋件→闸室上、下游两侧翼墙→C30闸室上部结构(包括:启闭机梁、、安装埋件埋设)→机架桥排架→安装工程(闸门安装、启闭机及设备安装、)→尾工工程

3.2技术措施:混凝土采用强制式搅拌机集中搅拌输送采用泵送混凝土。模板计划采用组合钢模板。

4、主要工序的施工方案

在垫层或基础面施工结束后进行钢筋工程绑扎焊接安装。制作要在钢筋加

工场地制作。

4.1钢筋加工:钢筋在安装前要重新对规格、尺寸、形状、数量等进行核实,对照设计图纸和配料单进行全面检查,设计、配料单、实物三者吻合后方可运输及安装。安装前,应根据设计资料进行放线和摆筋,同时根据部位情况,确定架立筋的设置,确保安装后的钢筋符合要求。钢筋在安装过程中主要通过扎丝绑扎和点焊进行。绑扎采用20~22#铁丝,绑扎点次及绑扎方法要符合规范及规程要求;点焊主要是用于成片钢筋与架立筋的固定,点焊要牢固,点次要均布,同时不能严重损伤受力筋,受力筋的接头位置应相互错开。底板(双层布置);先根据图纸设计在垫层上进行主钢筋放样(用粉笔或墨线放样),根据放样将下层钢筋布置正确进行绑扎,再按设计的规格数量将上层钢筋布置正确进行绑扎后,利用钢筋马凳架起采用S钢筋连接绑扎固定,并使用砂浆垫块做好底层钢筋的保护层。墩墙:先根据图纸设计在垫层上进行主钢筋放样(用粉笔或墨线放样),根据放样将下层钢筋布置正确进行绑扎,再按设计的规格数量将墩墙的立筋竖起,利用钢管架或支撑固定钢筋再安装平横筋与立筋进行绑扎,双层(面)采用S钢筋连、焊固定。

4.2模板工程

(1)模板选取:

本工程模板以组合钢模板,在特殊部位选用木模板辅助。

(2)模板安装:

模板安装工序:检查、清理→处理下口、找平→安放对拉螺栓→调整模板间隙、找垂直度→检查、验模→浇砼→拆模清理。

所有部位的模板在安装过程中,必须严格检查每块模板有无扭曲变形、有无损坏;各模板缝拼接是否严密,是否平整;模板支撑的是否稳固,要设置足够的临时支撑措施,模板支架支撑在坚实的地基和预埋钢筋上,斜撑端有足够的支撑面积,以防变形和倾覆;模板的位置及垂直度等是否满足规范规定,上述各要素经自检合格后,报监理工程师复核签证后方可进行下一道工序。

(3)底板

底板内、外侧模板采用组合钢模板(采用1.5×1.0m模板),模板厚5mm,。支撑采用φ48mm×3.5mm钢管。

悬空模板采用φ48mm×3.5mm脚手架钢管作横围囹,顶部穿对拉拉杆固定,

底部支撑在φ12mm钢筋制作的钢筋凳上。悬空模板底部固定采用单向拉杆。

(4)节制闸中墩及边墩模板

中墩及边墩模板采用的模板规格根据节制闸尺寸,中墩圆弧段采用定型模板,其形式同底板定型钢模板。

中墩、边墩横竖围囹采用双排φ48mm×3.5mm脚手架钢管,模板之间固定采用对拉拉杆,模板内侧采用锥体螺母,形成整体对拉连接。将留下的孔用高标号水泥砂浆填补。模板之间定位采用5×5cm方木,方木设置在靠近拉杆处,随着混凝土的浇筑,逐步拆除定位方木。

中墩、边墩支撑:采用碗扣式脚手架满堂支撑,脚手架基本框架格单元为600mm(横距)×600mm(纵距)×600mm(步距)。脚手架底部设可调托撑,托撑底部设5×20cm跑道板,严禁脚手架支撑在底板混凝土上,防止对底板混凝土的损害。

(5)桥头堡板梁模板

桥头堡板梁采用木模板,满堂钢管脚手架支撑。满堂钢管脚手立杆间距为600*600mm,步距为600mm,在立杆顶部加设可调顶托,在顶托上横向铺设主龙骨10#槽钢,中心间距为300mm。 6.3砼工程

堂子节制闸开挖完成后组织浇筑。以闸室控制段作为起始浇筑块,完后向上下游连接段,始终以闸室控制段超前,上下游连接段紧随其后。浇筑至地面高程、待强后进行土方回填。最后浇筑上部排架混凝土及进行相关的启闭机设备安装。

上游进口段浇筑完成后做好与干渠渠坡的连接工作,下游涵洞段做好与供水配套工程的衔接工作。

堂子节制闸工程主要由进口连接段、闸室段、出口连接段等部分组成。进口连接段分2个浇筑块,闸室段分1个浇筑块,出口连接段分1个浇筑块,混凝土主要为底板和两侧墙体,按先两侧墙体、后底板的顺序组织浇筑。两侧墙体基础部位浇筑高度控制在2.0m范围内,上部墙体每层浇筑高度控制在3.0~5.0m;底板混凝土分三层浇筑,每层约30cm,每层一次浇筑完成,控制好上下层底板混凝土的衔接。底板混凝土量约为:15*16*1=240m3,根据现场拌合站的生产能力完全可以混凝土的需求。底板混凝土分层浇筑入下图所示:

堂子节制闸闸室段为1块浇筑,浇筑时根据其布置特点采取整体浇筑,先浇筑底板混凝土,后浇筑墙体混凝土,最后浇筑排架混凝土。

出口连接段主要由底板和墙体组成,底板为整体一块浇筑,墙体左右各为一块浇筑,墙体分为两块浇筑,每块浇筑不超过4米。

(1)底部工程砼浇筑:

每块底板均采用溜槽的形式直接输料入仓,分层或拉斜坡浇筑,插入式振捣器振捣,人工找平后平板振捣器表面振捣提浆,人工木拉子拍平、粗拉毛,收浆前粗压,收浆后钢压子细压实,人工抹面。

(2)中上部工程砼浇筑:(砼墩、墙、梁板排架、房屋结构等)。砼输送泵将料物输送到仓上工作平台下料口经串筒后入仓,仓内人工布料、平仓,插入式振捣器振捣。第一批砼浇筑前,在基面应先铺一层2-3cm厚的高标号水泥砂浆,使立面结构与基面达到良好结合。串筒的下口距基面或新浇砼面的高度一般控制在1.5m左右。立面结构应分层下料、平仓、振捣,每层厚度控制在30cm,并严格控制浇筑速度,一般情况下每小时控制在0.5~0.6m左右。为消除两层间的接缝,振捣上层砼时振捣棒应插入下一层内5cm左右。振捣点必须布设均匀,振捣时间要适宜,同时控制不触及模板、钢筋及埋件等。对边角振捣器不便操作的部位,应辅以人工插边、捣角。浇筑应连续进行,如因故中止且超过允许间歇时间,按工作缝处理。浇筑过程中派专人值班,随时观察模板、支撑、钢筋、埋件、止水、预留孔洞等的情况,如发现不良现象立即处理,必要时停止浇筑加以补救。

(3)砼的养护:

砼养护是砼成型后提高砼质量的关键。养护要根据工期、季节、部位等分别采取不同的养护方法。总的原则是养护要及时,要充分有效。

本工程底部砼主要采取覆盖草袋草帘,洒水保潮的办法养护。对立面砼部位的养护,采用封闭法即拆模后立即贴铺塑料薄膜封闭养护和顶部盖草袋并垂于两侧,经常喷水保潮的养护办法。

5、围堰

围堰工程施工做法:采用土围堰,内侧抽水后,土围堰达不到防水强度要求时,要做相应的加固防护措施。

一、土围堰施工方案: 1.施工工作量:3000m3。

2.土围堰铺筑:因现场河水为流动水流,考虑因堵截水涨等因素,围堰考

虑高度同河深高度。节制闸处因运输机械无法到位,采用装载机倒运的方式二次倒运填筑。首先用机械填筑沟槽,采取一车一倒,逐步回填的方式循序渐进,配合挖掘机整平并逐层碾压,回填边坡坡度不大于1:1。因考虑机械作业,围堰上口宽度不小于6.0m。回填土质要采用符合要求的粘土或亚粘土,要碾压密实,防止渗漏;边坡防流失,有一定的防护措施;施工过程中对回填围堰认真检查,发现不合格的及时整改。

3.围堰拆除:带主体工程施工完成后,验收合格进行土围堰的拆除工作。拆除围堰采用挖掘机拆除,采用挖掘机配合自卸车,从前向后挖掘,循序渐进,尽量减少土方的流失。节制闸北侧围堰,修筑护坡临时交通便道需拆除,运输机械和装载机无法进入,所以采用挖掘机拆除围堰土方能加固堤坝的加固堤坝,其他土方铺筑在二级护坡地面并整平碾压。

闸墩施工方案

新沐河治理工程 临洪东站自排闸和大浦第二抽水站工程(土建与安装部分) 自 排 闸 闸 墩 施 工 方 案 编制: __________________ 审核: __________________ 批准: __________________ 江苏省水利建设工程有限公司 临洪东站自排闸和大浦第二抽水站工程项目部 二0Q九年八月

一、工程概况 临洪东站自排闸工程位于连云港市境内的新沭河右堤上,布置在临洪东站与大浦第一抽水站之间,该闸为I级水工建筑物,设计流量650m3/s。地基处理采用沉井基础,闸底板顶高程为-2.00m,单块底板尺寸长*宽*厚为22.9m*13m*0.9m。闸室总宽68.74m,闸孔两孔一联,共6孔,每孔净宽10m 总净宽60m闸墩高10.86m,中墩厚1.1m、缝墩及边墩厚0.9m。闸上交通桥采用空心板结构,桥面高程与新沐河堤顶高程一致,为8.86m,胸墙与闸墩现浇成 固定式结构,胸墙底高程3.0m;工作桥采用“n”型结构,桥宽5.0m,桥面高程 16.84m,在工作桥上设启闭机房,启闭机房宽度5.0m,净高3.5m。 二、模板及脚手架工程模板及脚手架施工先进行施工图放样设计。模板施工先 进行施工图放样设 计。自排闸闸墩施工主要采用优质 1.22m*2.44m多层板现场配置,厚度为2cm, 墩墙弧形圆头采用定制的组合大钢模板,钢模表面光滑、无凹坑、皱折及其它表面缺陷。闸墩圆弧段浇筑一次成型有效消除圆弧段模板间的接缝,提高成型闸墩的砼外观美感。支撑架采用钢管脚手架材料。 1 、模板制作前,木工放样师认真阅读施工图,详细绘制模板、脚手架制作放样图、安装图及设计拆模方案。安装图、拆模方案经质检工程师和项目总工批准报监理审核后再进行模板的制作、安装和拆除。工厂加工的模板进场后将进行各细部尺寸复核,检查其是否满足建筑物结构外形尺寸要求,加工偏差在允许偏差是否在范围内。模板安装按施工放样图现场拼装,模板安装前,在基础面上弹出立模线、检查控制线;模板按立模线架立,架立过程中根据检查控制线不断调整、检查、校正其位置。侧面模板立好后,采用钢管支撑固定;墙体单侧模板架立好后,通过模板后纵横围囹与脚手架相连固定,在墙体钢筋绑扎完成后,再采用①16对销螺栓将墙体两侧模板固定,对销螺栓按66 x 81.5cm 网格状布置, 对销螺栓在模板内侧位置均焊有定位钢筋头,以固定模板尺寸,在每个对销螺丝的位置,水平和垂直都用二根钢管双管卡固定,每个螺丝头都用双螺帽,以防螺丝口滑丝,模板安装确保有足够的强度、刚度和稳定性。为加强脚手架的整体稳定性,在闸底板混凝土浇筑时预埋短钢管,用长钢管进行撑、拉连接。模板表面无水泥渣, 无破损, 并刷有无色油性脱模剂,保证浇注后结构 物的形状、尺寸符合施工图纸规定.对销螺栓纵横间距经放样师计算确定。保证的外形

水电站闸门防腐工程施工方案资料

水电站闸门防腐 施 工 方 案

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、防腐工序 (2) 4、施工前准备 (2) 5、防腐工艺 (2) 6、确保工程质量的技术、组织措施 (8) 7、确保安全、文明施工的技术措施 (11)

1、工程概况 1.1工程名称:水电站闸门防腐项目。 1.2工程实施地点:水电站 1.3质量标准:按国家有关防腐刷漆工程施工质量验收标准. 1.4安全目标:安全无事故,事故率为零。 2、编制依据 2.1 DL/T 5018-94 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 2.2 SL36-92 水工建筑物金属结构焊接技术规范 2.3 GB11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 2.4 SL105-95 水工金属结构防腐蚀规范 2.5 GB6484~6487 铸钢丸铸钢砂铸铁丸铸铁砂 2.6 GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 2.7 JIS H9300-77喷涂锌操作标准 2.8 GB/T 13288涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法) 2.9 GB 1031 表面粗糙度参数及其数值 2.10GB 9286 色漆和清漆的划格试验 3、防腐工序 水电站闸门防腐: 施工准备----喷砂除锈---喷锌(厚度120um)---环氧富锌底漆两道(厚度2*40um )---氯化橡胶面漆两道(厚度2*50um )--竣工验收 4、施工前准备 组织技术人员到现场勘察,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项目技术措施。配备具有多年防腐施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围未施工的设备和地面不得受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对未施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐工艺流程或施工方案和有关施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。防腐工程施工的组织工作要非常严格,这是提高工作效率、施工质量和施工安全

新建节制闸施工组织设计方案

东莞市长安镇人民涌综合整治工程 节 制 闸 专 项 施 工 方 案

编写: 批准: 编制单位:广东金松建设工程有限公司 编制日期: 二O一六年三月一十七日 一、工程概况 节制闸主要工作内容:底板、闸室侧墙、二期混凝土、闸墩顶板、启闭机架、消力池等。 二、施工测量 1、测量准备 (1)测量人员准备:由施工科从公司调用专业测量技术人员4名在首批人员进场时进场。 (2)测量仪器准备:从公司调用水准仪3台、全站仪1台,50米钢卷尺2根等并送有关检测单位检测,经检测合格并领取合格证。 (3)组织测量人员和工程技术人员熟读图纸,了解各部位的高程和尺寸。 (4)组织测量人员复测业主所交给的水准点,座标或位置控制点,并做好各控制点的保护。在此基础上将各控制点引入施工现场控制网点并做好样桩的保护,所设控制网点做到不受施工开挖、填筑影响、车辆运输等影响。无论是复核或网点均做好测量的原始记录,并经测量计算符合精度要求后交现场监理确认后作为今后测量的依据。施工过程中对所设网点经常组织测量人员进行校核检查。 5)、内业工作:在以上的基础上,组织测量人员对各建筑物的座标位置和高程进行内业计算,并经项目技术负责人和现场监理测量工程师审核确认无误后作为放样的依据。 2、施工测量记录 施工放样记录必须是原始记录,记录整理数据必须有记录人签字、校核人签字,对测量的人员、天气情况、气温情况、仪器的规格型号等必须如实填写。所有记录和内业必须收整归档。 三、土方开挖及排水施工 1、排水施工

采取导流的方式进行排水,有必要情况下采用二台泥浆泵抽水。 2、土方开挖 (1)淤土开挖 明水抽干后,如有淤土,根据淤土的实际情况,用1台泥浆泵将淤土抽送至岸上临时围堰处,临时围堰可采用人工方法围筑。淤土在晾干后,采用挖掘机挖,自卸车外运并送至指定堆放地点。 (2)土方开挖 因地基处理是水泥搅拌桩,土方开挖时要注意不能超挖,采取边挖边用车拉走,避免土方堆载过高而造成塌方。 四、闸室底板施工 1、施工顺序 定位放样-铲除保护层土-立底板四周侧模-扎筋-浇筑底板砼-养护。 定位放样:用经纬仪定轴线,测距仪、钢卷尺定轴线起点位置。 铲除保护层土:位置确定后,水准仪测定标高,人工铲除保护层土并运至水闸以外。 2、支立模板 底板四侧模板以钢模为主,木模为辅,木捆枕、木支撑固定模板,具体施工如下:钢模板,其模板面板厚度不小于3毫米,骨架模板能整装,并使其拆除时不致损坏混凝土,模板使用之后和砼浇筑之前都应清洗干净,做到表面无污物、凸出的钉子、裂缝或其他损伤,外侧混凝土表面的模板在浇筑前应涂刷脱模剂,防止与混凝土粘结。模板安装前,必须按混凝土结构的施工详图测量放样,四周均设控制点,以便检查校正,模板安装过程中,须保证足够的临时固定设施,保证支撑稳固,施工过程中做到模板安装到位,尺寸准确,板缝符合设计要求。 混凝土浇筑,凝固过程中,模板不允许变形和漏浆,以保证底板尺寸的正确。 3、钢筋制安 钢筋进场后,检查质保书并请现场监理共同抽样进行复试,合格后方可使用,钢筋接头采用闪光对焊,成型采用钢筋弯曲机成型和人工相结合,绑扎为人工绑扎,做到绑扎牢固,绑扎质量及位置偏差符合规范规定,钢筋安装时,做到严格控制保护层厚度,下层钢筋与底模之间用同标号砂浆块支垫,上层钢筋用同标号砼支撑块;砼支撑块四周应凿毛刷洗干净,侧面用同标号砂浆块绑扎于钢筋骨架上,做到垫块相互错开,间距为1m,分散布置,绑扎钢筋的铁丝和垫块上面的铁丝均应向内,不得伸入砼保护层内。

水电站闸坝施工方案

目录 1.................................................................... 工程概况2 1.1 ........................................................... 工程简介2 1.2 ......................................... 工程地质和水文气象条件4 1.3 .............................................. 施工条件和工程特点4 1.4 .............................................. 施工期安全度汛措施5 2............................................................ 混凝土工程施工5 2.1 ................................................................ 概况5 2.2 ........................................................... 钢筋工程5 2.3 ........................................................... 模板工程8 2.4 .................................................... 混凝土浇筑方案9 3.................................................... 工期及施工总进度计划11 3.1 ......................................... 施工总进度计划编制说明11 3.2 .............................................. 主要材料需用量计划12 3.3 ......................................... 投入本工程的劳动力安排13 合计 (13) 117000 (13) 3.4 ................................................. 机械设备进场计划13 4............................................ 工程质量保证体系及保证措施14 4.1 .............................................. 质量目标和质量方针14 4.2 ................................................. 工程质量保证措施14 5............................................ 安全生产保证体系及保证措施14 5.1 ......................................... 职业健康安全方针和目标14 5.2 ....................................... 施工安全生产管理体系框图15 5.3 .............................................. 落实安全生产责任制15 5.4 ....................................... 建立健全施工安全保证制度16

闸槽井施工方案

淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 方案编制人: 审核人: 审定人: 中国南海工程有限公司 2014年12月25日

淮化集团末端废水治理工程闸槽井专项施工方案 施工组织设计方案报审表 工程名称:淮化集团末端废水治理工程编号:

目录 一、工程简介 (1) 二、编制说明及编制依据 (2) 三、施工程序 (3) 四、施工方法及技术措施 (3) 五、降低成本措施 (6) 六、工字钢护坡施工要求 (6) 七、工字钢施工工艺 (7) 八、施工安全 (12) 九、施工机具、计量器具及施工用料周转计划 (12)

一、工程简介 本方案针对淮化集团末端污水治理工程闸槽井施工编制,闸槽井位置在厂区内机械站东北角,距离机械站主体直线距离3.4m,自然地面高程约为30.2m,闸槽井平面尺寸5.25×3.05m,基坑开挖深度5.0m。其施工顺序是土方开挖落入沉箱,使用100t吊车将闸槽井下半部分钢制结构吊入基坑内并且完成管道对口,使用混凝土封堵管口连接部分,然后按常规施工闸槽井上部结构,具体数值见设计图纸。 本工程实施难点: 1、基坑开挖:因闸槽井位于厂区已建成的建筑物附近,其位置与厂区围墙相碰,施工前必须将围墙拆除;另,施工场地狭小,且开挖深度较大,需使用特种机械,并且基坑开挖前需对建筑物进行保护。 2、周边管线较多,位置无法精确定位,场地狭小,施工机械等难以展开对工程进度影响较大。 3、在基坑钢板桩围护安装完成基坑开挖时,需破除水泥涵管,且涵管内的水无法停止,施工难度大。 4、施工期间,涵管内始终有水排出,带水作业危险因素较多。 5、地质条件不明。 6、预制闸槽井安装精度要求较高,预留管口对位需精确,闸槽井底板浇筑高度控制。 7、由闸槽井向提升泵站方向2道南北方向管道需穿过3道东西方向的厂区原有管道下方,施工困难,全部人工掘进,人工运输土石方,掘进的巷道内搭设焊接工字钢支撑以保证安全。 8、施工用沉箱体积大,且重量大,预制时需焊接外骨架,并有内部加固临时支撑杆件,待安装到位后割除等作业中可能会带水作业,有一定危险性。 9、施工期间,围墙拆除,安全保卫工作需要业主负责,我单位辅助(如安装照明设备等)。

节制闸工程施工方案

节制闸工程施工方案 1、施工流程 基坑开挖→闸底板砼浇筑→墩墙砼浇筑→交通桥施工→排架及启闭台浇筑→土方回填→闸门及启闭机安装→启闭房施工。 2、底板施工 ⑴、模板工程:底板模板采用钢木混合,止水片以上用木模板。方便固定止水片,下部使用组合钢模板,模板支撑固定采用地龙木支撑钢管架体系。底板上部用φ16螺栓拉接焊于钢筋网片上。 ⑵、钢筋工程:钢筋在加工场焊接加工成半成品,现场绑扎,为保证上层钢筋定位,设置马凳支撑系统,间距1m;底板钢筋φ16以上采用闪光对焊,φ16以下采用绑扎接头,接头位置应错开,接头百分率控制在25%以内;底板钢筋主接头上层留置在墙体处,下层钢筋留置于涵洞中间范围处。 ⑶、混凝土工程施工:混凝土采用插入式振捣器振捣,振捣器插入下层不少于5cm,在浇筑过程中,若仓面泌水较多,则用人工及时清除;为了保证将表面泌水排除,用真空吸水机吸水,再用园盘式抹光机进行抹光,在初凝吸水后用叶片式抹光机抹光,以确保混凝土表面光滑平整,不产生收缩裂缝。 3、墩墙施工 本工程底板上墙体,采用扣件钢管支撑体系,一次立模到顶,门槽采用二期混凝土,人工入仓振捣浇筑。 墙体施工顺序为:施工放样→搭设钢管架挂样架→立模、扎钢筋→混凝土浇筑→模板拆除 ⑴、模板工程:为保证混凝土表面质量,结合现代模板技术发展情况确定采用钢框竹胶板大模板施工,园头采用定型钢模板,门槽采用定型配制竹胶模板。模板支撑体系采用φ48钢管排架,用直径φ16的对拉螺栓承受侧压力,模板围檩采用φ48钢管间距800mm。对拉螺栓中墙采用外套无缝钢管,以便浇筑后螺栓拆除,模板的安装与拆卸将通过吊运完成。 ⑵、模板设计制作时应注意的事项 ①模板在制作时(特别是大模板)要有足够的强度保证,并能承受混凝土的浇筑振捣时的侧压力与振动力,并应牢固地维持原样,不移位、不变形,为此本工程

泵站机电设备安装工程施工方案

***市城区快速路工程(二期) 四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1 工程概述 1.1 ***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100 型立式轴流泵8 台及配套电动机3 台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2 本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3 本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4 机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5 施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86 及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、监

节制闸分部工程施工设计方案

######市######综合整治工程 (合同编号:AQSH-01 节制闸分部工程 施工方案 审定:_____________ 审核:_____________ 编制: ______________ ###### 市###### 公司

节制闸分部工程施工方案 一、工程概况 ######市#### 节制闸主要工作内容:底板、闸墩、门槽二期混凝土、闸墩顶板、启闭机排架、桥面板预制安装。 二、下部结构施工方案 1、模板工程 1.1模板制作 本工程选用模板除局部位置使用木模板外其它全部采用钢模或竹胶板。钢模从租赁公司租用,根据浇筑部位的结构尺寸从仓库中调配和新加工,再将模板运至工地现场,根据钢模的尺寸分区进行堆放,以方便使用。 木模板和竹胶板则在工地现场制作,根据结构的尺寸进行下料,刨平、拼接、加固等过程,直至达到设计要求。制作模板所用的木材要干燥,不能太湿,以免制作好的模板因干缩导致模板变形,从而影响砼的浇筑质量。 1.2、模板安装 ①安装前要将模板表面清洗干净,并涂刷对砼没有影响的隔离剂,以达到防锈和方便拆模的效果。 ②模板安装要求尺寸准确、支撑牢固、具有可靠的强度、刚度和稳定性。 ③钢模板由5t汽车起重机配合人工进行模板安装。

+h — 1 1 1 11 1 1 1 r ~i -i x z J Jf '■ 1 ?— F 1 " i i ! i 1 1 \ 1 1 1 闸墩模板平面示意图 纵肋 I :耳巧Gem 间墩模阪立面示意图 模板支撑 钢筋拉杆注心b 可调丝扣 单墙体模板支立示意图

1.3、质量要求 ①模板及其支架必须有足够的刚度、强度和稳定性,能够满足混凝土浇筑和振捣的需要。 ②模板表面必须平整光滑。 ③模板接缝必须严密,确保浇筑时不漏浆。 1.4、模板拆除 砼浇筑完成后并达到了一定的强度即可进行模板拆除。模板拆除的时间要根 据砼的结构特征及模板是否承重等情况确定,对于非重要的侧板可根据气温情况,一般在浇筑完成后3~5天就可拆除。承重部位的模板则应在砼强度达到100% 后方可拆除。具体拆除标准见下表:砼拆模时间要求表 模板的拆除要小心谨慎,不得野蛮操作,要避免因操作不当引起砼出现掉角 等质量问题。

某大型水电站闸门安装施工方案样本

7.4金属结构安装 7.4.1工作范围及内容 xxx水电站工程泄洪工程部分为13孔泄水闸, 每孔前端设一道14.2×13.5-13m平面滑动检修闸门, 13孔共设检修闸门2扇。检修闸门利用QM-2×1000kN单向门机配液压自动抓梁操作, 门机轨道安装在214.6m高程坝面上, 检修与维护也在此坝面上进行, 检修闸门平时分别置于2个门库内。在检修闸门的下游侧设一道14.2×13.5-13m平面定轮工作闸门, 共13孔13扇。工作闸门采用QP -2×1250 kN固定卷扬启闭机操作。启闭机布置在233.00m高程的平台上, 其检修与维护也在此平台上进行。泄洪系统启闭设备设置柴油发电机作为备用电源, 以保证动力电源的可靠性, 启闭机的启升机构设有高度指示装置及过负荷装置, 走行机构设有行程限位开关、夹轨器等安全保护装置, 以保证启闭设备的安全运行。 本标段为一期围堰内的右岸六孔泄水闸部分的金属结构安装工程。包括闸门门叶、门槽埋件、启闭机机械和电气设备, 以及与本合同项目有关锁锭装置、基础埋件、门机轨道、如意式自动抓梁、电缆等附属设施。安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运行, 以及试运行所必须的各种临时设施的制备和安装。 7.4.2引用的主要标准和规程规范 ( 1) 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB/T50278-98; ( 2) 《水电水利金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372- ;

( 3) 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB/T50256-96; ( 4) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》 GB/T11345-89; ( 5) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; ( 6) 《钢熔化焊接接头射线照相和质量分级》GB/T3323- ; ( 7) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105-95; ( 8) 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/ T5018- ; ( 9) 《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019-94; ( 10) 《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36-92; ( 11) 《起重机试验规范和程序》GB5905-86。 7.4.3闸门埋件安装 7.4.3.1主要构件及性能指标 泄水闸检修闸门埋件包括主轨、副轨、反轨、底坎均为焊接组合结构。其主要组成和材料及规格见下表: 检修闸门埋件组成和材料表 泄水闸工作闸门埋件包括主轨为铸钢轨, 反轨、底坎全部为

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

节制闸施工方案

第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 第二节工程位置、施工现场条件、气象及水文条件第四节工程范围 第五节主要物工程量 第六节工程特(难)点分析 第二章施工组织保证体系 第一节施工组织机构 第二节组织机构框架图 第三章施工总体方案及施工准备 第一节工程进度安排 第二节主要施工机械 第三节主要材料用量 第四章施工方法 第一节施工测量 第二节围堰施工方案 第三节闸桥施工方案 第四节护坡施工方案 第五节暗渠工程施工方案 第五章质量保证措施

第一节施工准备阶段的质量管理

第二节施工阶段的质量管理 第二节工期控制措施 第二节节约工时控制措施 第九章雨季施工措施 第十章环境保护与文明施工措施第一节管理目标 第二节组织保证 第三节工作制度 第四节文明施工措施管理制度 第六节防止施工噪音污染 第七节废弃物管理 第八节材料设备的管理 第九节环保节能材料设备的选择 第十节其他措施 第^一章保证工程安全措施 第一节管理目标 第二节组织管理 第三节安全管理制度 第四节行为控制 第五节劳务用工管理 第六节施工安全注意事项

第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、编制依据: 1) 根据建设单位和设计单位提供的“仙河城区生态用水工程老卫东节制闸及孤北干 渠老卫东河贯通沟暗渠施工图”, 2) 公司组织人员对现场进行的实地勘察和规划;建设单位现场交底; 3) 国家及建设部现行设计、施工规范和有关竣工验收标准和规则;公司现有的技术 力量、设备条件以及施工经验等情况。 2、编制原则:科学组织施工,满足建设单位对本项目的施工期限及其它方面要求,在工期安排上留有一定的余地。合理组织安排,充分利用有利的季节和条件,避免各种不利因素引起的劳动力、机具、材料在使用方面的不平衡现象;减少不必要的工程费用开支,降低工程造价。根据本项目的特点,做好施工区域的交通疏解,使施工对交通干扰达到最小程度,在施工方案上充分发挥本企业施工方面的特长;在管理机构设置和质量保证体系的建立上,适合于本工程施工的实际条件,满足于本项目质量目标实现的需要。 3 、施工标准: 《水运工程砼施工规范》JTJ/T298-98 《防波堤设计与施工规范》JTJ/T298-98 水运工程测量规范》JTJ203-94 疏浚工程施工技术规范》JYJ319-99 水运工程砼施工规范》JTJ268-96 水运工程砼质量控制标准》JTJ296-96 疏浚

泵站闸门项施工方案

本word文档可编辑修改 XX排水泵站改造招标工程国光泵站 闸 门 安 装 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 二0一七年三月二十日

本word文档可编辑修改 闸门安装施工方案目录 第一章工程概况及主要工程量 第二章施工工期计划及工期保证措施 第三章施工场地布置 第四章安装前白勺准备和一般规定 第五章闸门安装方案 第六章组织机构、劳动力及主要施工设备第七章质量保证体系 第八章安全生产措施 第九章验收资料

第一章工程概况及主要工程量 一、工程概况国光泵站位于XX鼓楼区梅亭路国光村边1公里区域。泵站底部 标高-12.6m, 此次工程内容拆除老旧闸门,更换ZFM-800方形闸门。启闭方式:手电两动型。 二、主要工作量 1、闸门拼装1扇 2,门槽预埋安装主锚栓组件轴导架锚栓安装。 3、闸门基础钢板及轴导架基础钢板安装 4,基础钢板二次浇筑 5、导轨及闸门安装 6,闸门附件:轴导架、传动螺杆等。 第二章施工工期计划及工期保证措施本项目根据现有施工条件计划于年3月10日开工,根据本项目投标时 白勺承诺,工作闸门安装工作计划于年3月底完成。 一、闸门安装计划分为以下几个阶段进行施工: 1、旧闸门拆除 2、进场门叶埋件检查阶段(门叶上拼装平台后); 3、埋件安装; 4、闸门附件安装阶段; 5、闸门静平衡检查及吊装就位阶段。 二、具体各工序计划安排如下: (1)泵站下部沼气排除 2 天 (2)搭设高空施工平台 1 天 (3)抽空事故排出口污水及清淤 1 天 (3)旧闸门拆除 1 天

(4)闸门基础锚栓及轴导架基础锚栓安装 1 天(5)闸门基础钢板安装及二次浇筑 2 天

船闸工程施工方案

船闸工程施工组织设计 第一章综述 1.1项目概况 松花江干流大顶子山航电枢纽工程位于哈尔滨市下游46km处,是松花江干流规划7个梯级航运枢纽工程中的第一个梯级,该工程的建设对改善哈市水环境、发挥航运、发电、水产养殖及旅游业的综合效益有着十分重要的意义。 航电枢纽主要由船闸、泄洪闸、电站、土坝、坝顶公路桥、连接段及生产生活辅助设施等建筑物组成,船闸作为航电枢纽工程的一部分,左侧紧邻泄洪闸、右侧与岸相接。 1.2闸位布置 大顶子山船闸闸位位于松花江右岸侧,船闸纵轴线和枢纽大坝中轴线夹角89.5°。 1.3工程组成内容和建设规模、标准 1.3.1工程组成内容 船闸工程由上下闸首、闸室、上下游导航墙、上下游靠船墩、上下游隔流堤、跨闸室公路桥等部分组成。见《cz-01船闸结构图》。 1.3.2建设规模、标准 本船闸为Ⅲ级通航建筑物。 主体结构水工建筑物级别为:上闸首:一级水工建筑物;下闸首、闸室:二级水工建设物;导航墙、靠船墩、隔流堤:三级水工建筑物,临时工程:四级水工建筑物。 船闸基本尺寸为28×180×3.5m(口门窗×闸室长×最小槛上水

深),上、下游主导航墙及调顺段各长390m,上、下游靠船段各长160m(上、下游靠船墩各8个),上游分隔堤长645m(包括导航墙及靠船墩),下游分隔直线长550m(包括导航墙及靠船墩),之后接700m 长的圆弧段(半径1500m),隔流堤下接1476m长的抛石顺坝。 上、下闸首闸门为钢质平板人字门,阀门为钢质平板提升门,闸、阀门启闭机均采用液压直推式启闭机。上、下闸首检修闸门采用钢质叠梁门,检修闸门的吊装设备采用立柱桥式起重机。电气控制系统采用集散控制系统,主要设备采用PLC和工控机,配电采用电网管理系统进行监测。 1.4船闸建筑物各部位高程 船闸建筑物各部位高程

排水渠、闸泵站工程专项施工技术方案

排水渠、闸泵站工程专项施工技术方案 (一)基本作业 1、管线保护方案 本工程中涉及需保护的管线种类较多,分部较广,因此,本投标人拟针对不同情况采用多种保护方案。原则上对具备改迁条件的管线优先考虑改线,避免风险,如果现场无条件改线搬迁的管线。对于具备改线条件的管线,采用调整围护桩桩位避开管线,采用高压旋喷桩加固管线,采用架设临时支架吊管保护等各种措施确保管线施工期间的安全。 1.1、基坑开挖前的准备工作 (1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线资料,并在工程实施前召开各管线单位施工配合会议,进一步搜集管线资料。在此基础上,对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场)核对弄清底下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等)做好记录。 (2)在工程正式实施前,先由人工横向间隔每40米开挖出一道探坑,仔细和更准确的了解地下管线的分布情况,待地下管线的分布情况确切无误后,方可使用机械进行开挖,并且现场施工跟踪作业。对机械不能开挖的地段,则采用人工开挖。有效保证地下管线不受到

破坏。 (3)工程实施前,对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点,施工中定期观测管线的沉降量,及时向建设单位和有关管线单位提供观测点布置图与沉降观测资料。 2、测量施工方案 本工程必须确保排水明渠、两孔箱涵三孔箱涵轴线的位置及闸泵工程施工平面位置和高程的精度,为建设优良工程创造良好条件。 2.1施工测量依据 ●根据业主提供的平面控制点与水准点为基准进行引测。并加密布 设成平面控制网和高程控制网。 ●根据设计院施工图纸、有关技术规范以及业主提供的有关测量资 料进行计算和测量放样。 2.2 测量控制措施 ●平面控制测量 工程测量的精确是保证施工成果符合设计意图,确保工程质量的基本条件,必须高度重视,并予以反复核实,以确保全工程的空间几何位置在严密控制下进行。首先应根据设计和测绘院提供的坐标基桩用全站仪进行复核测量,并将复测结果报总包单位和监理单位,以便确定这些基桩的可靠性,如需调整应将调整值书面报监理,并获得正式批准后方可使用。在对测绘院提供的坐标基桩复测的基础上,加设

泵站工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。,全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 泵站工程建设内容: 1、高家沟等13座泵站工程及附属工程,包括进水部分施工、泵房部分施工、出水部分施工、金属结构安装。 2、斗、支渠及其附属工程(参照渠道施工方案) 主要施工内容包括:土方开挖运输、土方回填、3:7灰土、砂砾石垫层、钢筋砼浇筑、砌体工程、电气设备安装、金属结构安装等。 二、施工方案 1、施工流程: 施工测量→土方及基槽开挖→围堰→验槽→断面欠方回填→基槽及底板施工→支模→钢筋绑扎→砼浇捣→砌体砌筑→电气设备安装→金属结构安装→屋面、内装饰→外观检测→验收。

污水闸站安防设施加装工程施工方案

九龙涌闸站安防设施加装工程施工组织方案

第一章工程概况-----------------------------------------3 第二章编制依据与原则-----------------------------------4 第三章施工准备计划-------------------------------------5 第四章施工部署-----------------------------------------7 第五章施工方案-----------------------------------------8 第六章施工资源配置计划--------------------------------16 第七章施工进度计划------------------------------------17 第八章安全文明施工措施--------------------------------18

第一章工程概况 一、工程概述 工程名称:九龙涌闸站安防设施加装工程 工程位置:九龙涌泵站上盖。 工程类别:新建工程。 工程规模:新建房屋面积约30平方;砖基础、地面铺耐磨砖、室内抹灰油漆、室外贴马赛克饰面、屋顶采用双层隔热夹心彩钢瓦。 二、工程特点 本工程位于九龙涌泵站上盖,面积约30平方,是值班和工作为一体的房间,其中飘出河涌约1米宽,飘出面积约为5平方,飘出部分采有钢支撑,防腐木板铺面;飘出部分墙面采有轻质板墙。本工程工程量很小,但内容全面,从基础到房顶每个环节都需认真对待。 工程伊始,业主便对工程质量提出了明确要求,视优良为合格,在各分部分项施工过程中必须严把质量关。 三、工程目标 1、工期目标:根据业主要求,本工程于2012 年11 月1 日开工,并于2012年12月10日竣工,施工工期目标:40个日历天。 2、质量目标:符合国家有关施工质量验收标准,根据本工程特点为合格以上。

XX闸站工程施工方案

泰兴市2015年城市防洪工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 江苏国润水利建设有限公司 二O一五年九月二十日

目录 第一章总体概述 第二章施工现场布置 第三章施工进度计划及保证措施 第四章主要施工机具及劳动力配置第五章项目施工人员配备 第六章各分部分项工程施工方案 第七章质量保证体系及措施 第八章安全生产管理 第九章环境保护管理体系与措施 第十章现场文明施工措施 第十一章季节性施工措施、排水措施第十二章工程资料管理 第十三章附图表

第一章总体概述 第一节工程概况 一、工程项目名称、建设地点、工程规模 1、项目名称: 泰兴市2015年城市防洪工程。 2、建设地点: 本工程位于跃进河与羌溪河交界处。 3、工程规模: 本工程工程等级为IV等。根据《水闸设计规范》(SL265-2001)及《泵站设计规范》(DB50265-2010),确定主要建筑物如闸室、泵室、上下游消力池、上下游侧翼墙等为4级水工建筑物,次要建筑物如上下护岸挡墙为5级水工建筑物,临时建筑物为5级水工建筑物。 节制闸单孔净宽6m,采用平面直升门,门底高程-0.7m,门顶高程1.4m,门高2.1m。配QPKY-2*160KN-2.2m液压启闭机,配套电机型号Y132M2-6,配套电机功率5.5KW。 泵站共布置两个泵室,于节制闸两侧对称布置。单个泵室净宽3.5m,总净宽7m。水泵采用两台900QZ-75D潜水轴流泵,0°运行,转速490r/min,单泵配用功率250KW,每座泵室上下游侧均布置一座工作闸门,共4座。每座工作闸门均采用3.5*1.8m铸铁镶铜闸门,铜板厚度14mm;闸门采用暗杆式,止水采用双向止水。每座工作闸门配QLW-10t手电两用暗杆式启闭机,配套电机功率3KW。每个泵室上下游侧均设置拦污栅一座。 二、工程设计单位 跃进河闸站工程设计单位:南通市水利勘测设计研究院有限公司

某闸施工组织设计方案

一、编制依据 1.设计依据:施工组织设计依据山东省**××地区水利勘测设计院2004年6月编“山东省**地区沂南××县黄埠拦河闸工程施工图设计” 2.施工规范: (1)水利电力出版社1990年2月《水利水电工程施工组织设计手册》 (2)国防工业出版社1989年11月《水利水电施工技术规范汇编》 二、工程概况 三、任务与工期 1.主要工程数量 2.主要材料 水泥2698t,钢材247.0t(其中钢筋203.0t),木材88.0m3,石材1.99万m3,碎石0.60万m3 3.工程投资及工日 工程总投资967.6万元,其中建筑工程618.98万元,机电设备安装30.82万元,金属设备安装125.10万元,临时工程140.41万

元,独立费用52.28万元 总工日27.41万个,其中技工6.45万个,民工20.20万个,民技工0.76万个 4.计划开工和竣工日期 本工程计划2004年10月动工,2005年底全部竣工 四、施工导航 1.导流标准 施工导流围堰设计洪水标准为10年一遇(在施工期内) 2.施工导流洪水计算 河道上游主要为降雨汇流,根据傅旺庄站和黄埠拦河闸洪水资料的相关关系,由施工期(9月30日至5月31日)洪水资料,利用经验频率公式P=m/(n+1)×100%计算,点绘经验频率曲线,由图中查得10年一遇洪峰流量165m3/s(9.30~5.31),以此设计导流建筑物3.施工导流方案 施工导流方案对工程工期、造价都有较大的影响,在此特拟定下面两个方案进行比较。施工导流方案一为分段导流方案,方案二为全段导流方案,其主要技术及经济指标和方案优缺点详见下表。通过比较,方案一即分段导流方案具有较佳的经济技术指标,为选定方案

某大型水电站闸门安装施工组织方案

7.4金属结构安装 7.4.1工作围及容 xxx水电站工程泄洪工程部分为13孔泄水闸,每孔前端设一道14.2×13.5-13m平面滑动检修闸门,13孔共设检修闸门2扇。检修闸门利用QM-2×1000kN单向门机配液压自动抓梁操作,门机轨道安装在214.6m高程坝面上,检修与维护也在此坝面上进行,检修闸门平时分别置于2个门库。在检修闸门的下游侧设一道14.2×13.5-13m平面定轮工作闸门,共13孔13扇。工作闸门采用QP-2×1250 kN固定卷扬启闭机操作。启闭机布置在233.00m高程的平台上,其检修与维护也在此平台上进行。泄洪系统启闭设备设置柴油发电机作为备用电源,以保证动力电源的可靠性,启闭机的启升机构设有高度指示装置及过负荷装置,走行机构设有行程限位开关、夹轨器等安全保护装置,以保证启闭设备的安全运行。 本标段为一期围堰的右岸六孔泄水闸部分的金属结构安装工程。包括闸门门叶、门槽埋件、启闭机机械和电气设备,以及与本合同项目有关锁锭装置、基础埋件、门机轨道、如意式自动抓梁、电缆等附属设施。安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运行,以及试运行所必需的各种临时设施的制备和安装。7.4.2引用的主要标准和规程规 (1)《起重设备安装工程施工及验收规》GB/T50278-98; (2)《水电水利金属结构与机电设备安装安全技术规程》DL/T5372-2007; (3)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规》GB/T50256-96; (4)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB/T11345-89; (5)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88;

相关文档